建筑施工常见事故及案例分析

杨 岚

(福建泉州新时代工程建设监理有限公司 362400)

摘 要:本文总结了建筑施工现场的常见事故及应急处理,结合实际的工程案例,对造成安全事故的各种原因进行了分析,分析结果可帮助建筑施工企业降低工程安全事故发生的几率。关键词:建筑施工 常见事故 案例分析

中图分类号:T U 712+.4 文献标识码:B 文章编号:1004-6135(2010)04-0091-03

The safety management and case analysis of construction engineering

Y ang L an

(F ujian Q uanzho u N ew Er a eng ineering const ruct ion Superv isio n L imited Company 362400)

Abstract:T he tex t summered the common accidents and emerg ency handling ,Co mbined wit h pro ject cases,T he text analy zed the

va rio us kinds o f reasons o f secur ity ev ents T he analy sis results w ere used to help co nstr uction ent erprises to reduce t heir o ccur rences o f security event

Keywords:Co nstr uction Co mmon accidents Emer gency

handling 作者简介:杨岚,男,1964年12月出生,工业与民用建筑专

业,工程师。

收稿日期:2010-03-25

一、概述

随着我国国民经济持续快速的发展,基础设施和工程建设的规模正逐年扩大。目前,我国正在进行着历史上也是世界上规模最大的基本建设。我国每年基本建设投入约占国民生产总值的15%左右。从业人员达数千万,约占全国企业工人的三分之一。

建筑业是国民经济中的物质生产部门,也是高危险、事故多发的行业。由于建筑产品体积庞大、类型多样、空间固定,因此决定了建筑施工的流动性、单件性、复杂性、综合协调性和劳动密集性等特征。此外建筑产品的生产周期长,危险源和安全隐患随工程进展而变化,露天、高处作业多,受天气、地质条件影响大,手工劳动及繁重体力劳动多,作业人员素质低,再加上工程建设中存在的不履行法定建设程序、违规建设、违法分包、转包挂靠、违章作业、违章指挥、监理监管失职等问题,这些都增加了不安全因素。所以一直是风险、威胁和危险很大的行业。此外,工程建设项目涉及面广,影响因素多,是一个错综复杂的系统。而任何系统都不是静止的,是在不停地运动、发展和变化着。当系统的内部条件和外部环境发生急剧变化,系统的稳定性和可控性就会遭到破坏,系统的行为就会出现异常情况,其结果将导致安全事故的发生。在世界各国,建筑业都是最危险的行业之一[1][2][3]。

我国工程建设的安全水平一直较低,每年由于安全事故丧生的从业人员有千人之多,直接经济损失逾百亿元。特别是近年来重特大恶性安全事故频发,已引起我国政府、人民群众和

国际社会越来越多的关注。以下为近年来发生的重大安全事故:

例如:2008年10月30日,福建省霞浦县新城区迪鑫阳光城房地产3号楼工地现场,12名工人擅自开启施工升降机,因

升降机螺栓脱落、吊笼坠落,造成吊笼内12名工人全部死亡的重大事故。2008年11月15日下午,杭州萧山湘湖段发生地铁施工塌方事故,致路面坍塌,正在路面行驶的约11辆车辆陷入深坑。初步确认,事故造成1人死亡,18人失踪。湖南株洲市红旗路高架桥建于1995年,全长约2750m,其中两侧引桥为400m,桥梁宽约16m,有121个桥墩。桥梁墩为板式桥墩,高架桥的梁是预应力预制箱梁。2009年5月17日下午,在拆除高架桥时,部分桥体发生垮塌事故,截止五月十八日晚上,坍塌事故共造成九人死亡,二十四台车辆受损,包括一辆公交车,目前已知9人死亡16人受伤。2010年1月12日,安徽省芜湖市华强文化科技产业园配送中心工地在混凝土浇注过程中,突然发生脚手架坍塌事故,造成8名工人死亡,3人受伤。2010年1月21日中午,沪杭高铁嘉兴大桥段工地发生脚手架倒塌事故。据了解,施工现场一座大型施工井字架无证照下突然倒塌,造成现场3名施工人员被压。

国际安全科学研究领域中有一条著名的 海恩法则!:每一起严重事故背后必然有29次轻微事故和300起未遂先兆,以及1000起事故隐患。 海恩法则!以明确的数据和事实告诉我们,严重事故是由轻微事故、事故未遂先兆和事故隐患所引发造成的,而这些事故可以预防和控制。凡事预则立,不预则废,从某种程度上说,虽然安全事故是不能完全准确预测,但还是可以预防的。然而,安全事故的发生有时是不可避免的,因此,安全事故发生后的应急管理就显得至关重要。因此,本文介绍了安全事故的基本特征和产生机理,并对可能导致安全事故的各种因素进行了详细的分析,分析结果对建筑施工企业减少工

2010年4期总第142期杨 岚 建筑施工常见事故及案例分析 92

程项目安全事故的发生具有一定的理论意义和实践价值[4]。

二、常见事故及相应的应急处置

1 坍塌

施工现场发生坍塌事故后,施工人员应马上撤离坍塌区,并向有关人员报告,现场负责人应组织人员排除险情,同时对埋入的人员进行救援,对受伤者进行紧急救治,严重时可送医院抢救。

2 触电

施工现场触电事故主要包括三类:(1)施工碰触电;(2)工地随意拖拉电线;(3)现场照明不使用安全电压。触电事故一旦发生,最早发现触电者,应迅速断开电源,然后向有关负责人报告,同时用不导电的材料将触电人与电源分离开,把触电者抬到平整的场地,现场其他人员按照有关救护常识立即进行救护,并急送医院抢救。

3 碰撞

在施工人员被现场的机械设备或高处坠落的杂物碰撞的事故中,不戴安全帽所占比例约90%,所以现场人员进入施工场地时必须戴安全帽。当发生碰撞事故时,最早发现者迅速对伤者进行紧急清理,包扎止血,严重时可急送医院抢救。

4 物体坠落

当施工现场高处物体坠落砸中相关人员事故,发现者应立即对受伤人员施救,如有骨折伤员,应注意对骨折部位的保护,使用木板平抬,防止受伤人员骨折部位二次伤害,同时急送医院抢救。

5 中毒

当施工现场施工人员因中毒发生休克时,发现者应迅速打开门窗,并将中毒者移置通风处,同时呼叫112,在等待救护车或送往医院的过程中,不要停止和放弃施救,可采用人工呼吸和输氧等方法;当有人感觉头昏、晕觉等异常症状,应及时向现场负责人报告,并送医院进行确诊以便查明原因。

6 爆炸

施工现场有易燃易爆品贮存时,对此类物品使用不当时,可能发生爆炸;当发生爆炸或可燃材料起火时,现场人员应首先控制引起爆炸的火源、可燃物及助燃剂等;并通知其他人员撤离现场。

7 水淹

在夏季雨水季节,施工现场可能由于雨水来势过猛而进入施工现场,现场负责人应立即组织相关人员进行现场防洪,利用砂袋、铁锹等进行围挡,同时用水泵向外排水。

三、工程实例

针对常见事故的应急处理,本文对一起建筑施工现场井架提升机事故进行了原因分析,并提出了相应控制措施。

1 事故原因分析

2008年9月,我省某工场的井架提升机在运行过程中,碰到伸出卸料平台的脚手板,导致正在搬运脚手架的工人坠楼身亡。事故发生后,经有关部门调查,认定该起事故发生的原因主要是工人在操作时,安全意识淡薄,盲目操作,另外由于井架提升机各楼层卸料平台未按要求设置安全防护门、安全防护栏,同时楼层间安全网也未按要求设置,再者是井架提升机操作人员不规范,未进行有效的交流和警告。

2 井架提升机碰撞的控制措施

近年来,我省多次发生井架提升机事故,说明在井架提升机使用过程中不同程度的存在着安全隐患,有必要对其存在的危险源进行辨识和提出应采取的控制措施。

(1)墙架设置

墙架采用预埋钢筋与井架焊接的方法。墙架的垂直间距过大,顶层无设置。由于焊接焊点质量难以保证,井架振动或者遇大风摇晃时焊点容易脱落,而且井架电焊处容易产生金属疲劳,对井架造成损伤,因此用钢筋焊接不能作为连接的方法。因此在连接时应采用预埋钢件,螺栓连接的方法,每组连接采用多道螺栓拉结。连接的垂直间距应控制在9m以内,且建筑物顶层必须设置。

(2)缆风绳的设置

建筑施工有的施工工地采用报废的钢丝绳作缆风绳,对稳定井架非常不利。因此缆风绳应选用直径不小于9 3mm的圆股钢丝绳,井架高度不大于20m时设置一组,高度在20m以上时应不少于2组。缆风绳应对称设置,在结构上的水平分力处于平衡状态,应做到拉紧不松弛。地锚设置应满足受力和角度的要求,埋深超过最小1 7m,露出地面的索扣用钢丝绳,不得用钢筋。

(3)安装与拆除井架

安装与拆除井架时应先设置临时支撑或缆风绳,确保井架自由高度不大于8m。拆除井架时应随着井架高度的降低逐步拆除缆风绳和连接件,不得一次全部拆除。

3 防护装置

(1)安全停靠装置和断绳保护装置

未设置安全停靠装置和断绳保护装置时,吊篮在装卸人员和物料时会发生严重摇晃,安全停靠装置能保证吊篮运行到位时可靠地承担吊篮上的所有荷载,人员上吊篮时吊篮稳定不晃动,即使钢丝绳发生断裂,停靠装置能保障吊篮不发生坠落。断绳保护装置应当在发生断绳时迅速工作,可靠地将吊篮固定在井架上,使吊篮不继续坠落。

(2)卸料平台防护

目前卸料平台主要存在的问题包括:脚手板未满铺、未固定、有探头板、脚手板用多块碎木板拼凑而成、高低不平等;卸料平台两侧防护不严;平台安全门不使用时未关闭,没有形成工具化、定型化。因此卸料平台要独立搭设,不得与井架、脚手架相连,本身与建筑物做好连结;卸料平台脚手板要满铺、铺平、绑牢,要便于小车通行,并严禁向井字架倾斜;平台两侧应设置防护栏杆和挡脚板;平台安全门在不使用时,应处于关闭状态,采用联锁装置,吊篮运行时自动关闭,吊篮运行到位时方可打开,并符合定型化、工具化要求。

(3)吊篮未设置安全门

当吊篮未设置安全门时,施工人员及施工材料容易造成坠落事件,英雌吊篮应采用联锁开启装置的安全门,升降运行时安全门自动封闭吊篮的上料口,使吊篮四周形成封闭,防止人员物料高处坠落。进料口防护棚的长度、宽度达不到要求时,上方物料可能坠落。因此防护棚宽度应大于井架最外部,低架的长度大于3m,高架的长度大于9m。其材料应能承受10kp 的均布静荷载,可采用10mm厚木板架设,也采用两层竹笆,上下间距不小于600mm。

(下转第128页)

2010年4期总第142期陈犀喆等 福建机关办公建筑水耗现状调查与分析 128

个从设计到使用,从硬件配置到日常管理的综合性系统工程。一栋建筑用水管理体制的健全与否、日常管理的到位与否同样会在很大程度上对建筑用水量产生影响。例如南平某机关办公大楼的业主采取了给各部门每月分配用水定额的管理模式,制定了奖惩措施并严格执行,取得了良好的节水效果,该单位08年平均人均日用水量仅为31L/(人 d),为30栋被调查对象中用水量指标最低的一家单位,也完全符合建水规!和节水标准!的用水定额标准。

4 与节水相关的建议

由于机关办公建筑的使用年限长,做好机关办公建筑节水工作具有良好的环境、社会和经济效益。节水工作是一项系统工程,应从制度、管理、技术等方面挖掘潜力,同时也要加强和重视节水宣传,培养人们良好的用水习惯。

4 1 制定节水管理制度和激励措施

用水管理制度是机关建筑节水工作重要组成部分之一,要结合建筑、业主的实际情况制定新型的、完善的、以人为本的用水管理制度。一些陈旧的、粗放的、不利于节水工作开展的管理措施,例如按面积人数分摊水费、水费包月等形式的结算方式应予以淘汰。为更好的开展建筑节水工作,业主可设置由领导直接负责的节水节能专职岗位,具体落实单位的节水工作,制定合理的管理制度和激励措施并严格执行,进一步降低建筑的水耗。

4 2 应进行必要节水技术改造

随着节水技术的推陈出新,对暨有机关办公建筑进行必要节水技术改造也是节水的重要技术措施。从被调查的30栋机关办公建筑来看,可以从以下四个方面进行硬件改造:?合理增设水表:增设水表加强用水监测,是一项有利于节水的简单技术措施,可结合实际情况在机关办公建筑如下部位增设分水表:水箱水池的出水管、各分区配水干管、各楼层给水支管等地方。#减少供水二次污染技术措施:如分设生活与消防水池和水箱、使用优质环保的管材等;?推广使用节水器具:从调查机关办公建筑看属于不节水、需要淘汰的龙头还占有很大的分量,大力推广使用节水器具是当务之急;%合理限压措施:如支管减压、根据压力合理调整给水分区和对已到年限的加压设备更新换代等。

4 3 加大力度推广应用非传统水源

在调查的30栋机关办公建筑中,未发现使用非传统水源的实例。在水源缺少地区,应进行必要的立法,并建立经济奖励制度,大力推广应用非传统水源。

参考文献

[1]宫夏屹,于军琪,杨柳.大型公共建筑水耗远程实时监测及节能评估[J].沈阳:建筑节能,2009(7).

[2]GB50015-2003,建筑给排水设计规范[S].

[3]付婉霞,张璐璐.合理设置和使用水表促进节水工作[J].北京:节能与环保,2003(4).

[4]付婉霞,曾雪华.建筑节水的技术对策分析[J].北京:给水排水,2007(33).

[5]方汝清.高位水箱供水系统对水质的影响[J].北京:给水排水.1997(9).

(上接第92页)

(4)井架防护

井架外侧3个立面未作防护或防护不严时,施工材料有可能从高处坠落伤人。因此需要在井架外侧3个立面沿全高立网防护。另外,为了不遮挡司机视线,立网可不用密目网,而采用小孔网。

井架开口过多或未进行必要的加固,会削弱井架的断面,减小承载能力,因此应对杆件开口部分进行加固,既要满足井架强度要求,又能保证各楼层口通行的需要。

(5)井架应具备闭路电视系统和对讲通讯装置,司机通过闭路电视系统能清楚看到操作者进料和出料的情况。对讲通讯装置必须是闭路双向电气通讯系统,司机应能够与每一站人员进行通话。

(6)另外卷扬机操作管理方面主要存在以下问题:井架司机无证上岗、非司机人员随便开动卷扬机或1个司机同时操作多台井架;工人乘坐吊篮上下;井架安装后未经验收就投入使用。

卷扬机操作属特种作业,司机应经培训考核具备特种作业操作证,非司机的其他人员不得操作井字架卷扬机。操作控制井架必须做到专人专机,任何人员在任何情况下均不得乘坐吊篮上下。井架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收后方可投入使用。

四、结论

本文对建筑突发安全事件应急管理进行了系统的研究。取得的主要成果如下:

(1)当发生安全事故时,应及时切断危险源,并急送医院抢救;

(2)对于各类安全事故,事后应及时总结,找出安全事故的源头,从基本原理上去解决,防止类似事件再发生。

参考文献

[1]蒋静.模板与脚手架工程安全隐患原因的技术分析及预防措施[J].建筑施工,2008年第5期.

[2]赵挺生.预应力混凝土建筑施工事故案例分析[J].华中科技大学学报,2005 6.

[3]颜子钧.脚手架上发生的伤亡事故案例分析及预防措施[J].国外建材科技,2006年第2期.

[4]黄世国.建筑施工现场安全综合评价体系研究[D].重庆大学硕士学位论文,2007 11.

建筑施工安全事故案例分析____五个不同案例

案例一:青海省西宁市“04.27”边坡坍塌事故 一、事故简介 2007年4月27日,青海省西宁市银鹰金融保安护卫有限公司基地边坡支护工程施工现场发生一起坍塌事故,造成3人死亡、1人轻伤,直接经济损失6O万元。 该工程拟建场地北侧为东西走向的自然山体,坡体高12~15m,长145m,自然边坡坡度1:0.5~1:0.7。边坡工程9 m以上部分设计为土钉喷锚支护,9m以下部分为毛石挡土墙,总面积为2000m2。其中毛石挡土墙部分于2007年3月2 1日由施工单位分包给私人劳务队(无法人资格和施工资质)进行施工。 4月27日上午,劳务队5名施工人员人工开挖北侧山体边坡东侧5 m X l m X 1.2 m毛石挡土墙基槽。下午16时左右,自然地面上方5 m处坡面突然坍塌,除在基槽东端作业的1人逃离之外,其余4人被坍塌土体掩埋。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方作出以下处理:项目经理、现场监理工程师等责任人分别受到撤职、吊销执业资格等行政处罚;施工、监理等单位分别受到资质降级、暂扣安全生产许可证等行政处罚。 二、原因分析 1.直接原因 (1)施工地段地质条件复杂,经过调查,事故发生地点位于河谷区与丘陵区交接处,北侧为黄土覆盖的丘陵区,南侧为河谷地2级及3级基座阶地。上部土层为黄土层及红色泥岩夹变质砂砾,下部为黄土层黏土。局部有地下水渗透,导致地基不稳。 (2)施工单位在没有进行地质灾害危险性评估的情况下,盲目施工,也没有根据现场的地质情况采取有针对性的防护措施,违反了自上而下分层修坡、分层施工工艺流程,从而导致了事故的发生。 2.间接原因 (1)建设单位在工程建设过程中,未作地质灾害危险性评估,且在未办理工程招投标、工程质量监督、工程安全监督、施工许可证的情况下组织开工建设。 (2)施工单位委派不具备项目经理执业资格的人员负责该工程的现场管理二项目部未编制挡土墙施工方案,没有对劳务人员进行安全生产教育和安全技术交底。在山体地质情况不明、没有采取安全防护措施的情况下冒险作业。 (3)监理单位在监理过程中,对施工单位资料审查不严,对施工现场落实安全防护措施的监督不到位。 三、事故教训 1.《建设工程安全生产管理条例》(以下简称《条例》)已明确规定建设二施工、监理和设计等单位在施工过程中的安全生产责任。参建各方认真履行法律法规明确规定的责任是确保安全生产的基本条件。 2.这起事故的发生,首先是施工单位没有根据《条例》的要求任命具备相应执业资格的人担任项目经理;其次是施工单位没有根据《条例》的要求编制安全专项施工方案或安全技术措施。 3.监理单位没有根据《条例》的要求审查施工组织设计中的安全专项施工方案或者安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。对于施工过程中存在的安全隐患,监理单位没有要求施工单位予以整改。 四、专家点评 这是一起由于违反施工工艺流程,冒险施工引发的生产安全责任事故。事故的发生暴露了该工程从施工组织到技术管理、从建设单位到施工单位都没有真正重视安全生产管理工作

建筑工程事故案例分析

建筑工程事故案例分析 近期在统计众多事故过程中发现,多起死亡事故中,受害人戴了安全帽,但还是被物体打击或头部撞击地面致死。 究其原因,竟然是没有系下颚带造成的。 案例一:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人从起重机吊起的空心砖框下经过时,钢筋空心砖框将空心砖挤压破碎,其中一块空心砖碎块将这名工人的安全帽打翻掉落,另一块碎块砸中其头部,经送医院抢救无效死亡。 案例二:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人负责在起重机下将竹笆捆扎后悬挂到吊钩上,当竹笆吊起后,突然一片竹笆掉落下来,正好砸中其安全帽帽舌,将安全帽打翻在地,这名工人本能地后退时,不慎跌倒,后脑撞击地面,经医院抢救无效死亡。 案例三:某建筑施工工地,一名戴着未系下颚带的安全帽的工人在1.5米左右高的脚手架上作业时,不慎坠落地面,坠落过程中安全帽离开头部,该工人后脑部直接撞击地面,经医院抢救无效死亡。

《安全生产法》规定,“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”;国家标准《安全帽》规定,产品说明必须声明“为充分发挥保护力,安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍并系紧下颏带”。 在监督检查中发现戴安全帽不系下颚带的行为时,可以责令立即消除或者限期消除隐患,生产经营单位拒不执行的,新的《安全生产法》第九十九条的规定,责令生产经营单位停产停业整顿,并处十万元以上五十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 新《安全生产法》第九十六条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(四)未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的; 如果用人单位未按规定 提供劳动防护用品

建筑施工安全事故案例

案例三:青海省西宁市“04.27”边坡坍塌事故 一、事故简介 2007年4月27日,青海省西宁市银鹰金融保安护卫有限公司基地边坡支护工程施工现场发生一起坍塌事故,造成3人死亡、1人轻伤,直接经济损失6O万元。建筑工程施工质量缺陷案例及事故案例分析

建筑工程施工质量缺陷案例及事故案例分析 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑工程施工质量缺陷案例及事故案例分析 ======单选题部分====== 1.在主体结构工程施工中,当现场出现结构板双层双向钢筋的上层钢筋下陷的问题时,我们的处理建议是(C ) 2.室内墙地面饰面工程施工时,现场出现内墙大面空鼓裂纹问题的原因是() 3.以下不属于混凝土配合比直接决定的是() 4.碱骨料反应是混凝土原材料中的水泥、外加剂、混合材和水中的碱(Na2O 或K2O)与()中的活性成分反应,在混凝土浇筑成型后若干午(数年至二、三十年)逐渐反应,反应生成物吸水膨胀使混凝土产生内部应力,膨胀开裂、导致混凝土失去设计性能 ======多选题部分====== 5.以下属于外墙面工程施工时出现的现场问题的是() 6.预留预埋应按设计图纸要求事先翻样制作,并注明(),在浇筑混凝土前对模板的加固进行检查,保证拆模后预留预埋位置的准确,浇筑后及时复测,出现偏差及时调整 7.防水工程包括() ======判断题部分====== 8.屋面工程施工中,现场出现屋面顺水条间距未满足规定要求;屋面平整度差,引起局部用多根小木方支垫的问题时,我们的处理建议加强过程控制,确保每道施工程序按规范标准施工。(顺水条间距按照绿城规定执行)

9.滑模施工时应随时采用仪器或吊锤法检查滑升体系的垂直、扭转、倾斜等状态,对其结构的中心和边缘均应同步观察。 10.模板决定了混凝土构件的尺寸和观感,在支设模板前应进行研究和策划形成模板专项施工方案,并报工程管理科审批

建筑施工安全事故案例分析

目录 第一章:工程坍塌事故案例 案例一:湖南省凤凰县“08.1 3”大桥坍塌事故 (3) 案例二:安徽省合肥市“05.30”沟槽坍塌事故 (6) 案例三:青海省西宁市“04.27”边坡坍塌事故 (8) 案例四:北京市海淀区“03.28”地铁坍塌事故 (11) 案例五:湖南省永州市“09.21”楼房坍塌事故 (13) 案例六:黑龙江省大庆市“08.06”围墙倒塌事故 (16) 案例七:山东省文登市“06.06”景观桥坍塌事故 (18) 案例八:北京市海淀区“02.21”临建房屋坍塌事故 (20) 案例九:云南省景谷县“02.21”房屋倒塌事故 (23) 案例十:重庆市南岸区“01.17”边坡坍塌事故 (25) 案例十一:湖北省襄樊市“01.16”沟槽坍塌事故 (28) 案例十二:黑龙江省哈尔滨市“01.04”基坑坍塌事故 (31) 案例十三:甘肃省定西市“07.04”化粪池坍塌事故 (34) 第二章:模板坍塌事故案例 案例十四:重庆市秀山县“12.04”模板坍塌事故 (36) 案例十五:天津市开发区“05.13”模板坍塌事故 (39) 案例十六:湖南省长沙市“04.30”模板坍塌事故 (41) 案例十七:陕西省宝鸡市“03.13”模板坍塌事故 (43) 案例十八:湖北省荆州市“12.21”模板坍塌事故 (46) 案例十九:河南省郑州市“09.06”模板坍塌事故 (49) 案例二十:广西壮族自治区南宁市“02.12”模板坍塌事故 (51) 案例二十一:山东省聊城市“10.02”模板坍塌事故 (54) 案例二十二:山东省淄博市“09.30”模板坍塌事故 (57) 案例二十三:广东省佛山市“09.01”模板坍塌事故 (59) 案例二十四:甘肃省兰州市“08.31”模板坍塌事故 (61) 案例二十五:江苏省溧阳市“08.24”模板坍塌事故 (64)

建筑工程安全事故案例分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程安全事故案例分 析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3235-90 建筑工程安全事故案例分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 近年来,随着我国经济建设的蓬勃发展,建筑行业也得到了长足的进步,但是在飞速发展的同时,随之而来的各类建筑工程事故也是层出不穷,安全问题越来越成为我们建筑行业在工程建设中不可忽略的因素。 然而,造成建筑工程事故的原因最主要的两个方面就是建筑物本身质量低下和施工方的不合理操作,分析如下: 1、工程中的缺陷,是由人为的(勘察、设计、施工、建材使用)或自然的(地质、气候)原因,在建筑物的正常使用过程中出现的承载力、耐久力、整体稳定性的种种不足的统称。它按照严重程度不同,又可分为三类: (1)轻微缺陷。它们并不影响建筑物的近期使用,

也不影响建筑结构的承载力、刚度及其完整性,但却有碍观瞻或影响耐久性。例如地面不平整,地面混凝土龟裂,混凝土表面局部缺浆、起砂,钢板上划痕、夹渣等。 (2)使用缺陷。它们虽然不影响建筑结构的承载力。却影响建筑物的使用功能,或使结构的使用性能下降。有时候还会使人有不舒适和不安全感。大多是由于施工不合理和建筑材料使用不合理或者偷工减料造成的。例如屋面和地下室渗漏,装饰物受损,梁的挠度偏大,墙体因温度差出现斜向或竖向裂纹等。 (3)危及承载力缺陷。它们表现为采用材料的强度不足,或表现为结构件截面尺寸不够,或表现为连接构造质量低劣,例如混凝土振捣固实,配筋欠缺,钢结构焊缝有裂纹,咬边现象。地基发生过大的沉降速率等。这类缺陷威胁到结构的承载力和稳定性,如不及时消除。可能导致局部或整体的破坏。 三类缺陷可能是显露的,如屋面渗透;也可能是隐蔽的,如配筋不足,等等在隐蔽部位建筑材料使用

建筑项目施工安全事故案例分析

案例二:安徽省合肥市“05.30”沟槽坍塌事故 一、事故简介 2007年5月30日,安徽省合肥市某市政道路排水工程在施工过程中,发生一起边坡坍塌事故,造成4人死亡、2人重伤,直接经济损失约160万元。 该排水工程造价约400万元,沟槽深度约7m,上部宽7m,沟底宽1.45m。事发当日在浇注沟槽混凝土垫层作业中,东侧边坡发生坍塌,将1名工人掩埋。正在附近作业的其余7名施工人员立即下到沟槽底部,从南、东、北三个方向围成半月形扒土施救,并用挖掘机将塌落的大块土清出,然后用挖掘机斗抵住东侧沟壁,保护沟槽底部的救援人员。经过约半个小时的救援,被埋人员的双腿已露出。此时,挖掘机司机发现沟槽东侧边坡又开始掉土,立即向沟底的人喊叫,沟底的人听到后,立即向南撤离,但仍有6人被塌落的土方掩埋。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方做出以下处理:施工单位负责人、项目负责人、监理单位项目总监等4名责任人移交司法机关依法追究刑事责任;施工单位董事长、施工带班班长、监理单位法人等13名责任人分别受到罚款、吊销执业资格证书、记过等行政处罚;施工、监理等单位受到相应经济处罚。 二、原因分析

1、直接原因 沟槽开挖未按施工方案确定的比例放坡(方案要求1:0.67,实际放坡仅为1:0.4),同时在边坡临边堆土加大了边坡荷载,且没有采取任何安全防护措施,导致沟槽边坡土方坍塌。 2、间接原因 (1)施工单位以包代管,未按规定对施工人员进行安全培训教育及安全技术交底,施工人员缺乏土方施工安全生产的基本知识。 (2)监理单位不具备承担市政工程监理的资质,违规承揽业务并安排不具备执业资格的监理人员从事监理活动。 (3)施工、监理单位对施工现场存在的违规行为未及时发现并予以制止,对施工中存在的事故隐患未督促整改。 (4)未制定事故应急救援预案,在第一次边坡坍塌将1人掩埋后盲目施救,发生二次塌方导致死亡人数的增加。 三、事故教训 1、以包代管,终酿惨案。这是一项典型的以包代管工程。施工单位对所承包的工程应加强安全管理,做好日常的各项安全和技术管理工作,加强土方边坡的定点监测、提前发现事故险兆。 2、深度超过5m的沟槽,施工前应组织专家论证,并严格按照施工方案放坡,执行沟槽边1m内禁止堆土的规定。

建筑工程安全事故案例分析

建筑工程安全事故案例分析 近年来,随着我国经济建设的蓬勃发展,建筑行业也得到了长足的进步,但是在飞速发展的同时,随之而来的各类建筑工程事故也是层出不穷,安全问题越来越成为我们建筑行业在工程建设中不可忽略的因素。 然而,造成建筑工程事故的原因最主要的两个方面就是建筑物本身质量低下和施工方的不合理操作,分析如下: 1、工程中的缺陷,是由人为的(勘察、设计、施工、建材使用)或自然的(地质、气候)原因,在建筑物的正常使用过程中出现的承载力、耐久力、整体稳定性的种种不足的统称。它按照严重程度不同,又可分为三类: (1)轻微缺陷。它们并不影响建筑物的近期使用,也不影响建筑结构的承载力、刚度及其完整性,但却有碍观瞻或影响耐久性。例如地面不平整,地面混凝土龟裂,混凝土表面局部缺浆、起砂,钢板上划痕、夹渣等。 (2)使用缺陷。它们虽然不影响建筑结构的承载力。却影响建筑物的使用功能,或使结构的使用性能下降。有时候还会使人有不舒适和

不安全感。 三类缺陷可能是显露的,如屋面渗透;也可能是隐蔽的,如配筋不足,等等在隐蔽部位建筑材料使用的不合理。两者相比,后者更危险,因为它有良好的外表的假象,一旦有所发展,后果可能很严重。 2、当建筑物的缺陷发展到一定程度时便是建筑物的破坏,而且破坏本身又经历着一个过程。它对建筑装饰来说,是指装饰物从失效、毁坏到脱落的过程;对建筑结构来说,是指结构构件从临近破坏到破坏,再由破坏到即将倒塌的过程。建筑结构的破坏,是结构构件截面在荷载、变形作用下承载和使用性能失效的协议标志。包括截面破坏,构件破坏,建筑结构的倒塌。 尤其是建筑物的倒塌,具有突发性,是不可修复的;它的发生,一

建筑施工安全事故案例

案例一:青海省西宁市“04、27”边坡坍塌事故 一、事故简介 2007年4月27日,青海省西宁市银鹰金融保安护卫有限公司基地边坡支护工程施工现场发生一起坍塌事故,造成3人死亡、1人轻伤,直接经济损失6O万元。 该工程拟建场地北侧为东西走向得自然山体,坡体高12~15m,长145m,自然边坡坡度1:0、5~1:0、7。边坡工程9 m以上部分设计为土钉喷锚支护,9m以下部分为毛石挡土墙,总面积为2000m2。其中毛石挡土墙部分于2007年3月2 1日由施工单位分包给私人劳务队(无法人资格与施工资质)进行施工。 4月27日上午,劳务队5名施工人员人工开挖北侧山体边坡东侧5 m X l m X 1、2 m毛石挡土墙基槽。下午16时左右,自然地面上方5 m处坡面突然坍塌,除在基槽东端作业得1人逃离之外,其余4人被坍塌土体掩埋。 根据事故调查与责任认定,对有关责任方作出以下处理:项目经理、现场监理工程师等责任人分别受到撤职、吊销执业资格等行政处罚;施工、监理等单位分别受到资质降级、暂扣安全生产许可证等行政处罚。 二、原因分析 1.直接原因 (1)施工地段地质条件复杂,经过调查,事故发生地点位于河谷区与丘陵区交接处,北侧为黄土覆盖得丘陵区,南侧为河谷地2级及3级基座阶地。上部土层为黄土层及红色泥岩夹变质砂砾,下部为黄土层黏土。局部有地下水渗透,导致地基不稳。 (2)施工单位在没有进行地质灾害危险性评估得情况下,盲目施工,也没有根据现场得地质情况采取有针对性得防护措施,违反了自上而下分层修坡、分层施工工艺流程,从而导致了事故得发生。 2.间接原因 (1)建设单位在工程建设过程中,未作地质灾害危险性评估,且在未办理工程招投标、工程质量监督、工程安全监督、施工许可证得情况下组织开工建设。 (2)施工单位委派不具备项目经理执业资格得人员负责该工程得现场管理二项目部未编制挡土墙施工方案,没有对劳务人员进行安全生产教育与安全技术交底。在山体地质情况不明、没有采取安全防护措施得情况下冒险作业。 (3)监理单位在监理过程中,对施工单位资料审查不严,对施工现场落实安全防护措施得监督不到位。 三、事故教训 1、《建设工程安全生产管理条例》(以下简称《条例》)已明确规定建设二施工、监理与设计等单位在施工过程中得安全生产责任。参建各方认真履行法律法规明确规定得责任就是确保安全生产得基本条件。 2、这起事故得发生,首先就是施工单位没有根据《条例》得要求任命具备相应执业资格得人担任项目经理;其次就是施工单位没有根据《条例》得要求编制安全专项施工方案或安全技术措施。 3、监理单位没有根据《条例》得要求审查施工组织设计中得安全专项施工方案或者安全技术措施就是否符合工程建设强制性标准。对于施工过程中存在得安全隐患,监理单位没有要求施工单位予以整改。 案例二:安徽省合肥市“05、30”沟槽坍塌事故 一、事故简介

建筑工程安全事故案例分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD527 建筑工程安全事故案例分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建筑工程安全事故案例分析通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 近年来,随着我国经济建设的蓬勃发展,建筑行业也得到了长足的进步,但是在飞速发展的同时,随之而来的各类建筑工程事故也是层出不穷,安全问题越来越成为我们建筑行业在工程建设中不可忽略的因素。 然而,造成建筑工程事故的原因最主要的两个方面就是建筑物本身质量低下和施工方的不合理操作,分析如下: 1、工程中的缺陷,是由人为的(勘察、设计、施工、建材使用)或自然的(地质、气候)原因,在建筑物的正常使用过程中出现的承载力、耐久力、整体稳定性的种种不足的统称。它按照严重程度不同,又可分为三类:(1)轻微缺陷。它们并不影响建筑物的近期使用,也不影响建筑结构的承载力、刚度及其完整性,但却有碍观瞻或影响耐久性。例如地面不平整,地面混凝土龟裂,混凝土表面局部缺浆、起砂,钢板上划痕、夹渣等。 (2)使用缺陷。它们虽然不影响建筑结构的承载力。却影响建筑物的使用功能,或使结构的使用性能下

建筑施工安全事故案例分析.

一、高处坠落 案例1 顺德市人民法院大楼工地高空坠落事故 (一)事故经过 1996年5月2日,由顺德市某建筑工程公司承建的市法院大楼工地发生一起因违章作业而导致一民工从10楼卸料平台坠落井字架死亡的伤亡事故。 当天下午,外地女杂工古国丽所属班组正在10层楼面砌筑墙体,15点30分钟左右,她发觉自早上开始一直停机维修的4号井字架已经恢复使用,想起了下午上班前曾委托机手将一桶开水运上10楼供班组饮用,于是走向井字架,打开外门,站在卸料平台向下张望,看见承着开水的吊篮正在往上升,当吊篮经过10楼时,她把身体探进架内忙着拿开水,正以较高速度上升的吊篮的边缘刚好碰到她的下鄂,致使身体失去平衡,而从吊篮与卸料平台之间的空隙坠落井底,经送医院抢救无效死亡。 (二)事故原因 当事人在作业过程中思想麻痹,忽视安全,没有执行有关的安全操作规程,没有正确使用安全防护设施,吊篮未

停止,就急于打开外门进入操作区域,导致不慎被吊篮撞击下鄂而失足坠落身亡。 案例2 佛山市东方包装材料有限公司 车间仓库工地高空坠落事故 (一)事故经过 1996年8月23日,省建某公司承建的佛山市东方包装材料有限公司车间仓库工地发生一宗高处坠落事故,造成1人死亡。当天下午,木工班长安排工人罗兴和(四川省人)负责三层楼面14—15轴交F—J轴模板安装工作。8时15分,罗兴和在安装该段副梁模板操作中,不慎踩断了一条腐朽的外伸木枋(80*80*2000㎜),随即跌落在二层楼面上(木枋至二层楼面高度8.2米),经送医院抢救无效死亡。(二)事故原因 1.死者罗兴和安全意识淡薄,自我保护能力差,违反安全技术交底的要求,高处作业不系安全带,且违章踩踏外伸的木枋。 2.施工现场的防护设施不落实。罗兴和所处的工作环境靠近临边和洞口,但工地没有采取有效的安全防护措施,导致罗某踩断木枋后一跌到底。

土木工程施工安全事故案例及教训

土木工程施工安全事故案例及教训 摘要 近年来,随着经济的发展,祖国的建设也越来越好,土木工程的发展也是一片大好景象,越来越多的美丽建筑呈现在人们眼前。但是随着建筑市场越来越大,施工场地的安全事故发生次数也是越来越多。施工安全事故给我们祖国的发展带来了巨大的经济损失,严重危害祖国建筑行业的快速发展,因此如何有效避免施工安全事故发生成为土木工程研究发展的一个重要方向。 接下来,我将通过案例分析法来说明土木工程施工时安全事故发生的原因、注意事项以及预防措施和解决方案。其中包括基坑坍塌事故,脚手架坍塌事故和火灾事故。对于最容易发生的事故进行全方位的解析。 关键词:基坑坍塌,脚手架坍塌,火灾,安全责任生产制,监理 第一章:绪论 建筑业是我国国民经济的重要支柱行业,也是我国最具有活力和规模的基础行业。与建筑业相关联的行业甚多,因此建筑业行业发展的好坏对我国的经济发展有很大的影响。建筑业作为一个高危行业,每年我国都有数百人死于建筑安全事故。特别是近年来,随着大型工程和超大型工程的增多,建筑安全事故也越来越多,严重阻碍我国的经济发展。 1.1.选题背景: 根据国家安全生产管理总局的数据显示,我国2001年至2012年建筑行业发生事故和死伤人数(表1-1)。 表1-1中国内地建筑业死亡人数及事故统计

从表格中数据看来,虽然近年来建筑安全事故次数和死亡人数已经大幅下降,但是仍然有数百人死于建筑事故。说明我国的安全生产仍然需要大幅提高, 仍然需要不断学习不断改进。 1.2.国内施工安全状况: 我国国内建筑业市场庞大,从业人员数量较多,且分散于社会的各个阶层。由于我国的建筑业安全管理水平不高,不能迅速发展以满足市场需求。我们所能做到的就是最基本的按照规定一步一步来施工,以减少安全事故的发生。国内建筑业意外事故及伤害方式及起因大致可以总结为一下几点(表1.2)。 表1.2 建筑业意外事故及伤害方式起因

建筑施工安全管理与事故案例分析

WORD格式 建筑施工安全管理及事故案例分析80分 ======单选题部分====== 1.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸(D)的孔口,必须用坚实的盖板盖没。 A小于22CM大于2.8CM B小于23CM大于2.7CM C小于24CM大于2.6CM D小于25CM大于2.5CM 2.开挖坑(槽)沟深度超过(A)时,必须根据上质和深度放坡或加可靠支撑 A1.5m B1.5m C1.7m D1.8m 3.事故情形是外墙双排脚手架直接搭设在自然土壤上,因不均匀沉降,脚手架倾斜、歪倒。这种事故情形叫做(A) A施工用双排脚手架坍塌 B不均匀沉降导致建筑物整体坍塌 C不均匀沉降导致建筑物整体坍塌 D零时围墙坍塌 4.零时围墙坍塌A A随意施工 B持证上岗 C培训上岗 D戴安全帽上岗 ======多选题部分====== 5.以下哪些是属于防止高处坠落、物体打击的十项基本安全要求(ABCD) A高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件 B高处作业人员严禁相互打闹,以免失足发生坠落危险 C在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须正确 D在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须正确 6.预防土方坍塌事故的安全措施有(ABCD) A施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业 B土方开挖前必须作好降(排)水 C挖土应从上而下逐层挖掘,严禁掏挖 D坑(槽)沟必须设置人员上下坡道或爬梯,严禁在坑壁上掏坑攀登上下 7.在施工现场,当发现身边的人不能咳嗽、呼吸、说话和哭泣,应立即拨打急救电话或告诉周围的人打电话。接着开始进行紧急救助。以下是救助的方法的是(BCD) A不要试图取出患者咽喉内的异物,因为这样可能导致异物更深入地嵌入气道 B开放患者呼吸道,轻轻后仰患者头部并向下牵下额 C清理口腔并明确呼吸道已开放,行口对口人工呼吸二次 D如果异物已吐出但患者无呼吸,应开始心肺复苏 ======判断题部分====== 8.建筑产品的多样性和施工条件的差异性,决定了建筑施工没有固定的通用施工方案。因此,也就没有通用的安全技术措施。 对错 9.施工人员进入地下管道进行施工时,应该配带氧气瓶或采取相应的其他措施,井口处设置向井内通风的设施,安排专人负责监视管道内的施工情况。 对错 10.高空作业应使用操作平台;操作人员施工时注意周边的施工环境,不得疏忽大意。 对错 专业资料整理

建筑工地安全事故案例

2020建筑安全事故案例_建筑工地安全事故案例 2007年5月30日,安徽省合肥市某市政道路排水工程在施工过 程中,发生一起边坡坍塌事故,造成4人死亡、2人重伤,直接经 济损失约160万元。该排水工程造价约400万元,沟槽深度约7m, 上部宽7m,沟底宽 1.45m。事发当日在浇注沟槽混凝土垫层作业中,东侧边坡发生坍塌,将1名工人掩埋。正在附近作业的其余7名施 工人员立即下到沟槽底部,从南、东、北三个方向围成半月形扒土 施救,并用挖掘机将塌落的大块土清出,然后用挖掘机斗抵住东侧 沟壁,保护沟槽底部的救援人员。经过约半个小时的救援,被埋人 员的双腿已露出。此时,挖掘机司机发现沟槽东侧边坡又开始掉土,立即向沟底的人喊叫,沟底的人听到后,立即向南撤离,但仍有6 人被塌落的土方掩埋。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方做出以下处理:施工单位负责人、项目负责人、监理单位项目总监等4名责任人移交司法 机关依法追究刑事责任;施工单位董事长、施工带班班长、监理单位 法人等13名责任人分别受到罚款、吊销执业资格证书、记过等行政 处罚;施工、监理等单位受到相应经济处罚。 某单层产业厂房项目,檐高20m,建筑面积5800m2。施工单位在拆除顶层钢模板时,将拆下的18根钢管(每根长4m)和扣件运到井 字架的吊盘上,5名工人随吊盘一起从屋顶高处着落。此时恰好操 纵该机械的职员往厕所未回,一名刚刚招来两天的合同工开动了卷 扬机。在卷扬机下降工程中,钢丝绳忽然折断,人随吊盘着落坠地,造成2人死亡、3人重伤的恶性后果。 某建筑公司中标某酒店工程。1998年5月28日,在进行水电安 装作业时,项目经理部使用民工为其线路沟通进行打眼作业。由于 作业面没有临时电源而无法进行工作,只得等待增设电源,这时, 负责打眼的一名民工不听劝阻,擅自将电钻的电源强行与相邻的一 根碘钨灯电源线相接,在连接时不慎触电,抢救无效死亡。

最新建筑工地事故案例分析

案例分析 在一建筑工地,操作工王某发现潜水泵开动后漏电开关动作,便要求电工把潜水泵电源线不经漏电开关接上电源。起初电工不肯,但在王某的多次要求下照办了。潜水泵再次启动后,王某拿一条钢筋欲挑起潜水泵检查是否沉入泥里,当王某挑起潜水泵时,即触电倒地,经抢救无效死亡。 1、事故原因 操作工王某由于不懂电气安全知识,在电工劝阻的情况下仍要求将潜水泵电源线直接接到电源上,同时,在明知漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵,违章作业,是造成事故的直接原因。 电工在王某的多次要求下违章接线,明知故犯,留下严重的事故隐患,是事故发生的重要原因。 2、事故主要教训 (1) 必须让职工知道工作过程及工作范围内有哪些有害因素和危险,其危险程度及安全防护措施。王某认为漏电开关动作,影响了工作,但显然不懂得漏电会危及人身安全,不知道在漏电的情况下用钢筋挑动潜水泵会导致其丧命。 (2) 必须明确规定并落实特种作业人员的安全生产责任制,因为特种作业的危险因素多,危险程度大。本案电工虽有一定的安全知识,开始时不肯违章接线,但经不起同事的多次要求,明知故犯,违章作业,就是因为没有落实应有的

安全责任。 (3) 应该建立事故隐患的报告和处理制度。漏电开关动作,表明事故隐患存在,操作人应该报告电工,而不应要求电工将电源线不经漏电开关接到电源上。电工知道漏电,就应检查原因,消除隐患,而不能贪图方便,随意处理。 3 防范措施 (1) 同本案相似的违章操作很常见,如当保险丝烧断时用铜线代替、私自退出剩余电流动作保护器等。违章的种类很多,后果都很相似,常常导致重伤或者死亡事故。 随着科学技术的发展,生产设备的先进性和安全性不断提高,为安全生产提供了更好的基础,但违章操作仍然存在,且是目前事故多发的主要原因。由此可见,先进的设备和生产技术不能代替对不断提高职工素质和管理水平的要求。 (2) 仅仅通过完善操作规程和工作标准来规范职工的操作行为、来预防事故是不够的。因为操作行为受很多因素影响,所以必须树立安全第一的安全价值观念和预防为主的理念。如果职工对安全的重要性认识不足,如果职工不知道如何防止事故,再好的行为规范也只能是一纸空文。 只要安全第一的安全价值观念,预防为主的理念和遵章守纪的行为规范作为重要的内容,对职工进行安全教育和训练,使职工从"要我安全"转变到"我要安全,我会安全",职工的安全素质就会不断提高,事故就能不断减少。

建筑施工安全管理及事故案例分析

建筑施工安全管理及事故案例分析 ======单选题部分====== 1.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸(D )的孔口,必须用坚实的盖板盖没。 A 小于22CM大于2.8CM B 小于23CM大于2.7CM C 小于24CM大于2.6CM D 小于25CM大于2.5CM 2.开挖坑(槽)沟深度超过(A )时,必须根据上质和深度放坡或加可靠支撑 A 1.5m B 1.5m C 1.7m D 1.8m 3.事故情形是外墙双排脚手架直接搭设在自然土壤上,因不均匀沉降,脚手架倾斜、歪倒。这种事故情形叫做(A) A 施工用双排脚手架坍塌 B 不均匀沉降导致建筑物整体坍塌 C 不均匀沉降导致建筑物整体坍塌 D 零时围墙坍塌 4.零时围墙坍塌A A 随意施工 B 持证上岗 C 培训上岗 D 戴安全帽上岗 ======多选题部分====== 5.以下哪些是属于防止高处坠落、物体打击的十项基本安全要求(ABCD ) A 高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件 B 高处作业人员严禁相互打闹,以免失足发生坠落危险 C 在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须正确 D 在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须正确 6.预防土方坍塌事故的安全措施有(ABCD ) A 施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业 B 土方开挖前必须作好降(排)水 C 挖土应从上而下逐层挖掘,严禁掏挖 D 坑(槽)沟必须设置人员上下坡道或爬梯,严禁在坑壁上掏坑攀登上下 7.在施工现场,当发现身边的人不能咳嗽、呼吸、说话和哭泣,应立即拨打急救电话或告诉周围的人打电话。接着开始进行紧急救助。以下是救助的方法的是(BCD ) A 不要试图取出患者咽喉内的异物,因为这样可能导致异物更深入地嵌入气道 B 开放患者呼吸道,轻轻后仰患者头部并向下牵下额 C 清理口腔并明确呼吸道已开放,行口对口人工呼吸二次 D 如果异物已吐出但患者无呼吸,应开始心肺复苏 ======判断题部分====== 8.建筑产品的多样性和施工条件的差异性,决定了建筑施工没有固定的通用施工方案。因此,也就没有通用的安全技术措施。 错 9.施工人员进入地下管道进行施工时,应该配带氧气瓶或采取相应的其他措施,井口处设置向井内通风的设施,安排专人负责监视管道内的施工情况。 错

建筑施工安全生产事故案例

建筑施工安全生产事故案例 案例(一) 一、事故简述 2016年4月30日16时许,涂料工人卫某在嘉兴市新亚装饰有限公司承建的博鳌亚洲湾马六甲项目5号楼门厅外墙涂料粉刷工程(二标段)工地作业时,不慎从约四米高的脚手架上跌落,后脑勺先着地,卫某的安全帽因未系上扣系滚落在一边,没有有效的对卫某的头部起到保护作用。 事发后,一起干工的工友陈清第一时间查看卫某伤情,当时卫某已经昏迷,但还有生命迹象,同时报了120、110,后经琼海市人民医院120抢救无效,17时20分宣布死亡。 二、原因分析 (一)直接原因 1.涂料工人卫某未按高空作业的规程操作,没有系安全带以及戴安全帽没有系安全扣系; 2.嘉兴市新亚装饰有限责任公司项目部安全生产管理人员安全意识淡薄,工地现场脚手架未满铺脚手板。 (二)间接原因 1.嘉兴市新亚装饰有限责任公司未尽安全生产管理职责,对工人的三级安全教育培训不到位,搭设现场安全防护设施达不到安全标准,不能及时排除安全隐患;

2.监理单位海南君诚工程监理有限公司对发现的安全隐患虽下达监理通知单,但未及时要求施工单位停工进行整改,而是默认施工单位继续施工; 3.业主单位海南博鳌卡森置业有限公司未对施工现场的安全情况进行有效监督。 三、事故处理 根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》、《海南经济特区安全生产条例》、《中华人民共和国建筑法》有关规定,对该起事故相关单位及人员作出以下处理意见:(一)对责任单位的处理意见: 1.嘉兴市新亚装饰有限责任公司对事故负有不可推卸的安全生产主体责任。建议市规建局对嘉兴市新亚装饰有限责任公司予以通报批评。建议市安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条对嘉兴市新亚装饰有限责任公司其处以30万元人民币罚款。 2.建议琼海市规建局对监理单位海南君诚工程监理有限公司和业主单位卡森置业有限公司进行行业教育通报。 3.海南博鳌卡森置业有限公司违法发包涂料装饰工程给嘉兴市新亚装饰有限公司,建议市规建局依法作出处罚。 (二)对责任人的处理意见: 1.卫某是该起事故的直接责任人,鉴于其本人已经在该起事故中死亡,不再追究其责任; 2.嘉兴市新亚装饰有限责任公司法人代表王某对于项目管理不

建筑施工安全事故案例分析

建筑施工安全事故案例分析 第一章工程坍塌事故案例 第一章工程坍塌事故案例 案例一:湖南省凤凰县“08·13”大桥坍塌事故 案例二:安徽省合肥市“05·30”沟槽坍塌事故 案例三:青海省西宁市“04·27”边坡坍塌事故 案例四:北京市海淀区“03·28”地铁坍塌事故 案例五:湖南省永州市“09·21”楼房坍塌事故 案例六:黑龙江省大庆市“08·06”围墙倒塌事故 案例七:山东省文登市“06·06”景观桥坍塌事故 案例八:北京市海淀区“02·21”临建房屋坍塌事故 案例九:云南省景谷县“02·21”房屋倒塌事故 案例十:重庆市南岸区“01·17”边坡坍塌事故 案例十一:湖北省襄樊市“01·16”沟槽坍塌事故 案例十二:黑龙江省哈尔滨市“01·04”基坑坍塌事故 案例十三:甘肃省定西市“07·04”化粪池坍塌事故 案例一:湖南省凤凰县“08.1 3”大桥坍塌事故 一、事故简介 2007年8月13日,湖南省凤凰县堤溪沱江大桥在施工过程中发生坍塌事故,造成64人死亡、4人重伤、18人轻伤,直接经济损失3974.7万元。堤溪沱江大桥全长328.45 m,桥面宽13 m,桥墩高33 m,设39/6纵坡,桥型为4孔65 m跨径等截面悬链线空腹式无铰拱桥,且为连拱石桥。

2007年8月13日,堤溪沱江大桥施工现场7支施工队、15名施工人员正在进行1~3号孔主拱圈支架拆除和桥面砌石、填平等作业。施工过程中,随着拱上荷载的不断增加,1号孔拱圈受力较大的多个断面逐渐接近和达到极限强度,出现开裂、掉渣,接着掉下石块。最先达到完全破坏状态的O号桥台侧2号腹拱下方的主拱断面裂缝不断张大下沉,下沉量最大的断面右侧拱段(1号墩侧)带着2号横墙向O 号台侧倾倒,通过2号腹拱挤压1号腹拱,因1号腹拱为三铰拱,承受挤压能力最低而迅速破坏下塌。受连拱效应影响,整个大桥迅速向O号台方向坍塌,坍塌过程持续了大约30s。 根据事故调查和责任认定,对有关责任方作出以下处理:建设单位工程部长、施工单位项目经理、标段承包人等24名责任人移交司法机关依法追究刑事责任;施工单位董事长、建设单位负责人、监理单位总工程师等33名责任人受到相应的党纪、政纪处分;建设、施工、监理等单位分别受到罚款、吊销安全生产许可证、暂扣工程监理证书等行政处罚;责成湖南省人民政府向国务院作出深刻检查。 图1 湖南省凤凰县“O 8·1 3”大桥坍塌事故现场(一)

最新建筑工地事故案例分析.doc

精品资料 案例分析 在一建筑工地,操作工王某发现潜水泵开动后漏电开关动作,便要求电工把潜水泵电源线不经漏电开关接上电源。 (2) 必须明确规定并落实特种作业人员的安全生产责任

制,因为特种作业的危险因素多,危险程度大。本案电工虽有一定的安全知识,开始时不肯违章接线,但经不起同事的多次要求,明知故犯,违章作业,就是因为没有落实应有的安全责任。 只要安全第一的安全价值观念,预防为主的理念和遵章守纪的行为规范作为重要的内容,对职工进行安全教育和训