目录

1.设计概况 (2)

2.原始资料 (2)

3.热负荷计算及锅炉机组的选择 (2)

(l)全厂热负荷计算 (2)

(2)锅炉机组的选择 (3)

4.给水及水处理设备的选择 (4)

(1)锅炉循环水量的计算 (4)

(2).循环水泵扬程的计算 (4)

(3).循环水泵的选择 (5)

5.定压及水处理设备的选择 (5)

(1)膨胀容积的计算 (5)

(2)定压装置及补水泵的选择 (5)

(3)软化水设备及软化水箱的选择 (6)

(4)其他 (6)

6. 水气系统主要管道管径的确定 (6)

(1)循环水主干管管径的确定 (6)

(2)天然气总管管径的确定 (7)

7.燃气及排烟系统 (7)

(1)燃气及天然气泄漏报警装置 (7)

(2)烟囱 (8)

8.热工控制和测量仪表 (8)

9.锅炉房的布置 (9)

(1)锅炉房的组成 (9)

(2)锅炉房建筑安全要求 (9)

(3)锅炉房建筑布置形式 (10)

10.锅炉房设备布置 (10)

(1)一般原则 (11)

(2)锅炉布置 (11)

(3) 辅助设备布置 (12)

11.技术经济指标 (13)

12.锅炉房主要设备表 (14)

13.锅炉房工艺设计图 (14)

两台WNS 5.6-1.0-95/70-Q 燃气热水锅炉房工艺设计

1.设计概况

本设计为一燃用天然气的热水锅炉房,主要为联合厂房采暖及生活沐浴提供所需的热能。

锅炉房位于厂区东面的公用动力站房内,毗邻有空压站。根据规划,近期锅炉房内先安装两台Q W NS ---70950.16.5型燃气热水锅炉,锅炉房总额定功率为5.6MW ,热水供、回水温度为95℃和70℃。锅炉燃料为天然气。

2.原始资料

(l)热负荷

采暖用热kW Q 53331= 供、回水温度:C C o o 7095;

生活用热kW Q 99202=供、回水温度:C C o o 7095。

(2)燃料资料 燃料为东海天然气,其收到基低位热值:334332m kJ 。

(3)水质资料

总硬度0H L mg 121

永久硬度FT H L mg 24

暂时硬度T H L mg 97

总碱度0A L mg 95

(4)工厂工作班制

工作班制为两班制。

3.热负荷计算及锅炉机组的选择

(1)全厂热负荷计算

1)采暖季最大计算热负荷

)(22110max Q K Q K K Q +=MW

式中 21,Q Q ——分别为采暖和生活最大热负荷,KW ,由设计资料提供; 0K ——管网散热损失系数,取1.05,

1K ——采暖用热的同时使用系数,取1;

2K ——生活用热的同时使用系数,生活用热可提前1h 加热,故取

0.5。

计入上述各项系数后,锅炉房的最大计算容量为

kW Q K Q K K Q 10808)99205.05333(05.1)(22110max =?+?=+=。

2)非采暖季最大计算热负荷

kW Q K Q K K Q 520899205.005.1)(22110max =??=+=

(2)锅炉机组的选择

锅炉型号和台数根据锅炉房热负荷、介质、参数和燃料种类等因素选择,并应考虑技术经济方面的合理性,使锅炉房在冬、夏季均能达到经济可靠运行。

1)锅炉型号 根据计算热负荷的大小和燃料特性决定锅炉型号,并考虑负荷变化和锅炉房发展的需要。

选用锅炉的总容量必须满足计算负荷的要求,即选用锅炉的额定容量之和不应小于锅炉房计算热负荷,以保证用汽的需要。但也不应使选用锅炉的总容量超过计算负荷太多而造成浪费。锅炉的容量还应适应锅炉房负荷变化的需要,特别是某些季节性锅炉房,要力免锅炉长期在低负荷下运行。

对于近期热负荷将有较大增长的锅炉房,可选择较大容量的锅炉,使发展后的锅炉台数不致过多。锅炉的介质和参数,应满足用户要求。同时,还应考虑到输送过程中温度和压力的损失。锅炉房中宜选用相同型号的锅炉,以便于布置、运行和检修。如需要选用不同型号的锅炉时,一般不超过两种。

2)锅炉台数选用锅炉的台数应考虑对负荷变化和意外事故的适应性,建设和运行的经济性。一般来说,单机容量较大的锅炉其效率较高,锅炉房占地面积小,运行人员少,经济性好;但台数不宜过少,不然适应负荷变化的能力和备用性就差。《锅炉房设计规范》规定:当锅炉房内最大一台锅炉检修时,其余锅炉应能满足工艺连续生产所需的热负荷和采暖通风及生活用热所允许的最低热负荷。锅炉房的锅炉台数一般不宜少于两台;当选用一台锅炉能满足热负荷和检修需要时,也可只装置一台。对于新建锅炉房,锅炉台数不宜超过五台;扩建和改建时,最多不宜超过七台。国外有关文献认为,新建锅炉房内装设锅炉的最佳台数为三台。

3)燃烧设备选用锅炉的燃烧设备应能适应所使用的燃料、便于燃烧调节和满足环境保护的要求。

当使用燃料和锅炉的设计燃料不符时,可能出现燃烧困难,特别是燃料的挥

发分和发热量低于设计燃料时,锅炉效率和蒸发量都将不能保证。

工业锅炉房负荷不稳定,燃烧设备应便于调节。大周期厚煤层燃烧的炉子难以适应负荷调节要求,煤粉炉调节幅度则相当有限。 蒸发量小于h t 1的小型锅炉虽可采用手烧炉,但难以解决冒黑烟问题。各种机械化层燃炉和“反烧”的小型锅炉,正常运行时烟气黑度均可满足排放标准。

根据锅炉房的计算容量、所需热水参数和供应燃料品种,选用2台热功率为

MW 6.5的卧式燃气热水锅炉,即Q W NS ---70950.16.5型锅炉,锅炉房总额定热功率为MW 2.11,热水供回水温度为C C o o 7095。采暖季节,第一班工作时一台锅炉投入运行以供采暖,第一班职工即将下班要沐浴时,两台锅炉全部投入运行。非采暖季节,只需投入一台运行,本锅炉房不设备用锅炉,两台锅炉互为备用,锅炉的检修保养安排在非采暖季节进行。

Q W NS ---70950.16.5热水锅炉的技术参数: 型号:Q W NS ---70950.16.5

额定热功率;MW 6.5

额定出水压力:MPa 0.1 供、回水温度:C C o o 7095

锅炉燃料:天然气

风机功率:kW 5.22 燃料耗量:h m 36.626

4.给水及水处理设备的选择

(1)锅炉循环水量的计算

t c kQ G ?=6.3h t

式中 Q ——锅炉额定热负荷,kW ;

k ——管网散热损失系数,取1.05;

c ——管网热水的平均比热容,)(C kg kJ o ?;

t ?——热水供回水温差,℃。

锅炉房循环水量为

h t t c kQ G 272.202)

7095(1560005.186.086.0=-???=?= (2)循环水泵杨程的计算

321H H H H ++≥

式中1H ——锅炉房阻力损失,取kPa 100;

2H ——供回水管网阻力损失,由计算得kPa 120;

3H ——最不利用户内部阻力损失,取kPa 50。

kPa H H H H 27050120100321=++=++≥

(3)循环水泵的选择

循环水泵台数的选择,为控制方便,以一台锅炉配一台泵的形式,故选择3台立式循环水泵,其中一台为备用。

循环水泵的技术参数:

型号:Z FB 3215- 流量:h m 3250

扬程:kPa 8.295

温度:0~120℃C o 120~0 转速:min 1450r

电机功率:kW 30

5.定压及水处理设备的选择

(1)膨胀容积计算

a e tV V ?=α3m

式中α——水的单位体积膨胀系数,取0.0006;

t ?——水温波动的范围,C o 25;

a V ——系统总的水容量,3m 。

膨胀容积为:

3615.025410006.0m tV V a e =??=?=α3

(2)定压装置及补水泵的选择

热水系统的补水量一般根据系统的正常补水和事故补水确定,并宜为正常补水的4~5倍。系统的小时泄漏量,宜为系统总的水容量的%1。 根据以上要求及系统的膨胀容积量,为便于布置,选用调节容量

h m 33.1~4.0、补水量为h m 35~3的落地膨胀水箱一个。该落地膨胀水箱定压补水为一个整体装置,属于氮气定压。落地膨胀水箱的隔膜罐中,罐与囊之间充氮气。

系统总循环水量m G 3544.404272.2022=?= 系统小时水泄露量h m 304.401.0544.404=?

锅炉总水容积324212m =?

落地膨胀水箱的技术参数:

型号:325012.??-?ZNPI

调节容量:h m 33.1~4.0

补水泵流量:h m 35~3

补水泵扬程:kPa 310

定压压力:kPa 150

(3)软化水设备及软化水箱的选择 根据自来水的水质资料,选用1025-NTS 型全自动软化水装置一台,其出水量为h m 32,为不间断供水。经软化后出水硬度L mmol 003.0≤,符合《工业锅炉水质标准GB1576-200l 》总硬度L mmol 6.0≤的要求。

全自动软化水装置的技术参数:

型号:1025-NTS

软水流量:h m 32 出水硬度:L mmol 003.0≤

电源:W 3

选用32m 不锈钢软化水箱一个。

(4)其他

为调节锅炉循环水的水质,选用一台100-DJ 型自动加药装置。锅炉运行时,用户可据水质情况选购缓蚀剂、阻垢剂、除氧剂、碱度调节剂等,以改善锅炉水质。

因热水用户较为单一,故本锅炉房不设分水缸。

6. 水气系统主要管道管径的确定

要求选定的主要管道是从给水箱至锅炉的给水管道和从锅炉至分汽缸(不设置分汽缸时,至主要用汽设备或锅炉房出口)的蒸汽管道。管道直径根据输送的介质按推荐流速(附录4—6)计算,然后选择管子规格(附录4—7)。当输送介质压力大于1MPa ,温度大于200℃时,应采用无缝钢管;不超过上述范围时,可采用无缝钢管或水煤气输送管。采用丝扣连接时只限于水煤气输送管。给水管道一

般采用单管,常年不间断供热的锅炉房应采用双母管,且每条管道的流量都是额定蒸发量时的给水量。

(1)循环水主干管管径的确定

1)锅炉房循环水进出总管管径

两台锅炉总管流量可由下式计算:

m t kQ G 35.404)251(5600205.186.086.0=?÷???=?= 若取管内流速为h m 35.1,则每台循环水管管径可由下式计算:

0d =v G 8.18309mm == 式中 0d ——管道内径,mm;

G ——工作状态下的体积流量,h m 3;

v ——工作状态下的流速,s m 。

循环水进出总管管径取10325?Φ。

2)水泵至锅炉循环水管管径

水泵至锅炉循环水管道为单管制,根据锅炉循环水量:

h m t c kQ G 33.202)251(560005.186.086.0=?÷??=?=

若取管内流速为1.5m/s ,则每台循环水管管径可由下式计算:

0d =v G 8.18218mm == 水泵至锅炉循环水管管径取6219?Φ

(2)天然气总管管径的确定 根据锅炉房总的天然气耗量m G 312522626=?=,天然气压力为kPa 20,工作状态下的体积流量(不考虑温度因素)可简化计算

m G 310462.11252=≈G ≈1256/1.2=1046m 3

/h 。若取管内流速为s m 8,则天然气总管管径为:

0d =v G 8.18215mm == 天然气总管管径取6219?Φ。

单个锅炉的天然气管管径

0d =v G 8.18166mm == 单个锅炉的天然气管径取6219?Φ。

7.燃气及排烟系统

(1)燃气及天然气泄漏报警装置

锅炉燃料采用天然气,由厂区内的调压站引入,锅炉房人口压力为中压kPa 20。

在进气总管上装有自动切断阀,设置在专门的天然气切断阀间内。自动切断阀采用自动关闭、现场人工开启型。切断信号来自于控制室的泄漏报警装置,连接报警装置的探头安装在锅炉房内燃气易泄漏处。探头共选用4个。一旦燃气泄漏浓度达到爆炸下限LEL 的1/4时报警,持续1min 后通过自动切断阀,迅速切断供气,并同时启动连锁的排风系统(排风系统由暖通专业设计)将室内的泄漏气体排至室外,以确保锅炉安全运行。

天然气泄漏报警装置选用一台型号为C 4802的可燃气体检测系统。

另在切断阀前及于管末端接放散管,并在放散管上装设取样管。

燃气体检测系统的技术参数:

型号:C 4802

测量范围:LEL %1000-

报警点:LEL %25

报警方式:独立光报警、公共声报警

响应时间:s T 309≤

(2)烟囱

每台锅炉分别设置烟囱,烟道及烟囱均采用不锈钢保温预制产品。烟囱内径为500mm 同锅炉出口,烟囱直接排至室外,高度为出屋面2m 。按锅炉房设计规程,燃气锅炉烟道应设置泄爆装置,本锅炉因无水平烟道,烟囱又直通室外,故未设防爆门。

8.热工控制和测量仪表

锅炉由它带来的控制柜进行控制,能显示锅炉运行时水的压力、温度及燃气压力等参数,具有全自动运行功能。如具有火焰自动调节、炉膛自动吹扫和火焰、

风压自动检测功能以及出水压力高低自动检测功能;循环水温度超过设定值后的自动待机和温度降低后的自动启动等功能。具有多项安全连锁功能,如水泵、风机过载;点火失败、异常熄火、风机无风、燃气压力过低过高、排烟温度过高、循环水断水等故障连锁保护功能,循环水温度超过(低于)设定值后的自动待机(自动启动)等功能,以确保锅炉的安全正常运行。

盐溶液池的示意图:

9.锅炉房的布置

锅炉房位于公用联合站房的端头,为单层建筑。公用联合站房由锅炉房、空压站、水泵房、备用柴油发电机房等组成。锅炉房与其他站房用防爆墙隔开。锅炉房的泄爆面积不小于锅炉间面积的10%。

锅炉间和公用站房统一跨距为l8m,柱距为9m,屋架下弦标高为6.00m。

锅炉房由锅炉间和辅助间组成,辅助间包括水处理间、天然气切断阀间和控制室等组成。锅炉间的占地面积为2

m

?,辅助用房占地面积为101m2。

m=

216

18

12m

排污降温池设在室外,其容积为2m3。

(1)锅炉房的组成

锅炉房包括设置锅炉的锅炉间,设置给水、水处理、送引风、运煤除灰等辅助设备的辅助间,化验室以及值班、更衣、浴室和厕所等生活用房。容量较大的锅炉房(通常是指h

6-锅炉的锅炉房),还包括变配电用房、仪表操作间、机

10

t

修间和办公用房。

布置锅炉和辅助设备的建筑根据设备特点按实际需要设置,化验室和上述生活用房一般均应设置。

当蒸汽锅炉房供热水时,换热设备、热水循环泵和补给泵等设备一般也统一布置在锅炉房内。

(2)锅炉房建筑安全要求

锅炉属于有爆炸危险的承压设备,锅炉房的设计必须严格执行国家有关规定。

监察规程[5][6]规定,“锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。不得设置在人

口密集的楼房内或与其贴邻。”锅炉房若设置在主体建筑以外的附属建筑物内,或与住宅、生产厂相连时,对锅炉的压力和蒸发量都有极严格的限制。

锅炉房应为一、二级耐火等级的建筑,但总额定蒸发量不超过4t/h的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级建筑。

锅炉房与相邻建筑物之间应留有防火问距,具体要求与建筑物的耐火等级有关。露天或半露天煤场与锅炉房或相邻建筑物之间的防火间距,当煤场总贮量为100~5000t时,对一、二级耐火等级的建筑物为6m,三级为8m;当总贮量超过5000t时,上述间距各加大2m。

锅炉房地面应平整无台阶。为防止积水,底层地面应高于室外地面。设备布置在地下室时,应有可靠的排水设施。

(3)锅炉房建筑布置形式

锅炉房设备可作室内布置或露天布置。露天布置节省土建投资,排尘排热条件好,但设备防护条件要求高,操作条件较差。课程设计中一般不考虑露天布置方案。但气候和环境条件允许时,除尘器、送引风机、水箱等辅助设备可以作露天布置。

新建锅炉房一般均应留有扩建的可能性。因此,布置给水设备、水处理设备和换热设备的辅助间和化验、生活用房常设置于锅炉房的一端,这一端称为固定端,另一端作为扩建端。辅助间根据锅炉房规模和需要,可以单层、双层或三层布置。机械化运煤除渣设备由固定端进出,以免扩建时影响原有锅炉的运行,减少设备的拆装工作。

锅炉房内的仪表控制室、化验室、生活用房、变配电用房、运煤通廊等房间应分隔布置,而且仪表控制室应设置在操作层,化验室布置在采光好、噪声和振动影响小的部位。水处理、给水、换热器、送引风等辅助设备,原则上可以不分隔,与锅炉布置在同一房间内。但目前国内采用高速风机,噪声大,通常把风机隔开布置。由于运行管理方面的原因,锅炉设备难以保持完好状态,负压锅炉在运行中常出现正压,锅炉间灰尘较多,因此,辅助间常与锅炉间隔开布置。

除尘器和引风机根据流程布置在锅炉间的后面。单层布置的锅炉房,为了降低锅炉间的噪声,送风机也往往和引风机一起布置在风机间内。风机间一般紧贴锅炉间后墙,也可在除尘器后作单独的风机间,而除尘器则露天布置。

锅炉的工作面应有较好的朝向,并避免太阳西晒。

排污减温池、水处理药剂库、各类箱罐一般设置在锅炉房的后面。

锅炉房设有地下凝结水箱时,应尽量采用半地下建筑,以便于采光和通风。锅炉房的建筑布置应满足工艺布置的要求,而工艺布置也要考虑建筑设计的合理性。锅炉房的柱距、跨度和层高等主要尺寸应尽量符合建筑统一模数制。对于装配式或部分装配式钢筋混凝土结构,当跨度≤18m时,跨度采用3m的倍数;>18m 时,采用6m的倍数,厂房柱距则采用6m或其倍数。自地面至柱顶的高度或层高应为300mm的倍数,屋面坡度一般采用l:5或l:10。门窗洞口采用300mm的倍数。

10.锅炉房设备布置

(1)一般原则

锅炉房内各种设备的布置应保证其工作安全可靠、运行管理和安装检修便利;设备的位置应符合工艺流程,以便于操作和缩短管线。此外,设备布置还应能合理利用建筑面积和空间,以减少土建投资和占地面积。

需要经常进行操作或监视的设备,操作部位前应留有足够的操作面;设备需要接管的部位,应留有安装管道及其附件的位置;各设备都应有通道通达,以便于运行中检查设备运转情况和安装检修时设备及部件的搬运。

设备的上方应根据操作,通行或吊装的需要留出空间。为了便于安装和检修设备50kg以上的部件或附件,可设置吊装设备或预设悬挂装置。吊装设备可根据需要选用手动或电动的梁式吊车、悬挂式吊车或单轨行车。

为了做好设备布置工作,设计者必须了解设备的操作过程,以及这一过程和安装检修对场地空间的要求。在进行设备布置时,应先查明各设备的外形尺寸、基础外形、接管部位等条件。

(2)锅炉布置

锅炉的布置方法和布置尺寸与锅炉容量、燃烧设备和受热面结构等因素有关。如容量较大的锅炉通常采用双层布置,底层作为出渣层,同时亦可布置风机等辅助设备和其他用房;燃煤锅炉都有运煤除渣、拨火清灰等操作;不同的受热面结构,对其清灰和清理烟道灰也有不同要求等等。

锅炉的炉前是主要操作面,锅炉前端至锅炉房前墙的净距离要考虑操作条件,贮煤斗或运煤设备的布置,小型锅炉人工运煤的要求,以及炉排的检修、烟管的清灰等要求。这一净距离一般不小于4—5m。

锅炉两侧墙之间或与建筑墙之间,通常布置有平台扶梯,各种管道,有时还有送风机和除渣设备。机械炉排一般都在炉侧设置拨火门,有时炉排的漏煤和烟道灰也从炉侧清除。拨火操作要求炉墙与侧墙之间净距大于拨火深度(炉排宽度与炉墙厚度之和)1.5m以上,清除漏煤和烟道灰的操作要求也与此相仿。出渣机设置于炉侧时,侧墙间净距还应便于运渣车通行。如炉侧无操作要求,仅作为通道,则通道净距对h

20

6-锅炉不应小于1.5m。

t

1-锅炉不应小于0.8m,对h

t4

根据锅炉的实际条件,按上述要求即可确定炉侧间距,从而决定两台锅炉中心线间距。对于设置炉前贮煤斗的锅炉房,炉子中心线至相邻两建筑纵向轴线(通常即煤斗框架轴线)等距,以便于贮煤斗和溜煤管的装设。

锅炉后端至锅炉间后墙的间距,如锅炉后部设有打渣孔或其他装置,则应满足其相应操作要求。如仅作为通道,则其净距要求与炉侧相同。

锅炉最高操作平台至屋架之间的净高应不小于2m,如为木屋架则应不小于3m。单层布置的锅炉房,除渣设备布置在地坑或地槽内。若采用集中除渣系统,贮渣斗一般布置在锅炉房固定端一侧;若各台锅炉分别设置贮渣斗,可设在锅炉房的前部或后部。

除渣设备工作条件差,易出故障,布置时应考虑有较好的工作和检修条件,而且应尽量满足在故障时改为人工出渣的可能性。

为便于安装和检修时的物件搬运,双层布置的锅炉房或单台锅炉额定蒸发量大于或等于h

5.0-的起吊装置,在

10的锅炉房,在锅炉上方应设置起吊能为t1

t

穿越楼板处应开设吊装孔。吊装设备常采用电动葫芦或手动单轨行车。

设备最大运输部件不能通过门洞或窗洞搬运时,应设有预留安装孔。对于框架结构的建筑物,不必指定预留安装孔位置。

(3)辅助设备布置

引风机的位置由除尘器和管道的连接要求来决定。风机间内应有通道,其宽度应满足安装和检修时风机部件搬运的要求。风机间应根据实际条件设置起吊装置或留有吊装空间。风机轴线标高应满足出口法兰装拆的要求。风机出口水平引出时,出口距墙或距总烟道的尺寸应考虑风机、出口渐扩管与烟闸安装的需要。

除尘器一般露天布置,小型锅炉的除尘器也可布置在室内。除尘器的进口标高除考虑本体高度外,还应考虑下部排灰或贮灰装置及运灰车的高度。干式排灰时,布置除尘器的区域要有运灰车通行的通道。

水处理设备一般布置在辅助间内,需要时也可单独布置在独立的建筑物内。离子交换器一般靠内墙布置,以免影响采光。离子交换器之间,以及与墙或其他设备之间的距离应满足配管的要求,侧面有操作时还应满足操作要求。

离子交换器通常布置在底层,并与溶盐池、盐泵和盐液过滤器以工艺流程合理地布置在一起。离子交换器高度较大,当上方设有楼层时,如果需要,可以抽掉顶部的部分楼板,或把这部分楼板抬高至所需高度,以满足离子交换器布置的需要。具有筒体法兰的离子交换器,其上方空间应有吊装条件或设置悬挂装置。热力除氧器和除氧水箱布置在满足灌注头要求的楼层上,一般为三层楼上,其上方应有足够的空间满足吊装要求。同时,在吊车能接近的外墙上预留安装孔。

开式钢板水箱安放在支座上,支座间距在标准图上有规定,支座高度应考虑配管的需要,但不小于300mm。水箱顶部应有一定空间,满足配管,阀门操作和人孔使用条件。水箱的正面除考虑管道和阀门安装的需要以外,还应留有通道。其他各边如无接管和安装扶梯的需要,不必留通道。

采用加药除氧器时,根据加药方式把加药器布置在便于操作的地方。

小型锅炉给水箱和给水泵应布置在司炉便于看管的地方。如果给水箱和给水泵没有布置在同一房间,给水泵房间内应有指示给水箱水位的信号装置和控制进给水箱软水量的阀门。

泵的泵端靠墙布置时,泵端基础与墙之间的距离应考虑吸水总管、进水阀和连接短管安装的需要。泵基础之间的通道一般不小于700mm,大型泵还应加大,以满足安装检修时搬运的需要,当场地不足时,也可把同型号的两台泵布置在同一基础上。

从水箱出口至给水泵进口的吸水管段不应高于水箱最低水位,以保证安全给水。泵的底座边缘至基础边缘的距离一般不小于100mm,地脚螺栓中心至泵基础边缘距离一般不小于150mm,基础高出地面一般为120一150mm(包括不小于25mm 的找平层)。

水泵间的上方应有安装、检修时搬运与吊装条件,大型泵的泵房可设置起吊装置。

11.技术经济指标

12.锅炉房主要设备表

13.锅炉房工艺设计图

(1)两台Q

0.1

6.5型锅炉房热力系统图;

95

-70

-

W NS-

(2)两台Q Q

6.5型锅炉房运行层平面布置图

0.1

W NS-

-

-95

(3)两台Q

0.1

95

6.5型锅炉房A-A剖面图

-

W NS-

-70

锅炉课程设计

长沙电力职业技术学院 XX 届课程(设计) 题目:编制耒阳电厂300MW机组锅炉四管检 修作业指导书 专业:热能动力设备与应用 姓名:XXXX 学号:22 指导老师:XXXX 时间:2XXX年X月X日

前言 热能动力设备和系统是电力生产和热能应用领域中最重要的生产系统和设备,它直接关系到生产的安全性和经济性。学生通过本专业的学习,应掌握热能设备基本构成和主要系统、设备构造和相关工作特性,建立热力循环概念,理解热力设备和系统的经济性指标和安全性指标,熟晓各类常见热力系统故障,知晓热力设备和系统的有关计算规范和步骤。视学生就业的岗位设置需求。加强学生对热力系统运行规范和运行操作过程、操作步骤及操作过程中系统间的相互关联特性的分析理解能力;加强学生对热力系统结构、安装特点和安装检修规范及热力设备安装、检修完成后的热力试验和调试过程的理解和操作技能的培养。

目录 前言 1 300MW锅炉四管检修作业必要性 (4) 2 300MW锅炉四管检修作业部分 1 目的 (5) 2 范围 (5) 3 职责 (5) 4 人员资质及配备 (6) 5 检修内容 (6) 6质量标准 (6) 7作业过程 (7) 8监视和测量装置汇总表 (10) 9 设备和工器具汇总表 (10) 10备品备件及材料汇总表 (10) 11检修记录 (11) 12 技术记录 (11) 13备品备件及材料使用消耗记录 (11) 14验收合格证和验收卡 (11) 4 后记 (12) 5 参考文献 (12) 3 附录 (17)

300MW锅炉四管检修作业必要性 所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,传统意义上的防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。据历年不完全统计锅炉"四管"爆漏占火力发电机组各类非计划停运原因之首。锅炉一旦发生"四管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。可见,防止锅炉四管漏泄是提高火力发电机组可靠性的需要,是提高发电设备经济效益的需要,也是创建一流火力发电厂的需要。引起锅炉"四管"泄漏的原因较多,其中磨损、腐蚀、过热、拉裂是导致四管泄漏的主要原因。总结坝电防"四管"泄漏管理经验及防磨防爆小组的工作经验,对锅炉"四管"爆漏原因进行分析并提出预防措施。

锅炉课程设计任务书

1. 题目:《锅炉及锅炉房设备》课程设计 - 机械类工厂的蒸汽锅炉房工艺设计:三台SZL4-1.25-P型炉 2. 目的:课程设计是锅炉及锅炉房设备的重要实践教学环节,课程设计对课程的教学效果影响甚大,它不仅可以锻炼学生的实践能力,同时也可以加深学生对课堂讲授内容的理解和记忆。 3. 考核内容与方法 锅炉及锅炉房设备课程设计主要考核查阅资料的能力、计算的准确性、设计方案及绘制施工图的能力。 4. 设计具体任务 1)设计概述 2)设计原始资料 3)设计内容 3.1)热负荷计算 3.2)锅炉型号和台数的确定 3.3)水处理设备的选择及计算 3.4)汽水系统的确定及其设备选择计算 3.5)引,送风系统的确定及设备选择计算 3.6)运煤除灰渣系统的确定及设备选择计算 3.7)锅炉房设备明细表 3.8)设计主要附图 5. 参考资料: 1.《锅炉及锅炉房设备》作者:吴味隆等,中国建筑工业出版社,第一版 2.《锅炉原理》陈学俊主编,机械工业出版社, 1991年版。 3.《工业锅炉》张永照,机械工业出版社,1982年版。

4.《锅炉原理》范从振,中国电力出版社,2006年版。 5.《锅炉房工艺与设备》,刘新旺,科学出版社,2002 6.《锅炉与锅炉房设备》,奚士光、吴味隆、蒋君衍,中国建筑工业出版社,1995 7.《锅炉及锅炉房设备》,刘艳华,化学工业出版社,2010 8.《锅炉及锅炉房设备》,杜渐,中国电力出版社,2011 9.《供热工程》,贺平等,中国建筑工业出版社,2009 10..《集中供热设计手册》李善化,康慧等编中国电力出版社 11.《锅炉习题实验及课程设计》同济大学等院校著中国建筑工业出版社 12.《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编中国建工出版社 13.《锅炉房设计规范》GB50041-92 中国机械电子工业部主编中国计划出版社 14.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T-98 唐山市热力总公司主编中国建 筑工业出版社 指导教师签字:2014年12 月25 日 教研室主任签字:年月日 6、课程设计摘要(中文) 热能动力设备和系统是电力生产和热能应用领域中最重要的生产系统和设备,它直接关系到生产的安全性和经济性。学生通过本专业的

组态王课程设计锅炉温度控制系统

锅炉温度控制系统上位机设计 1.设计背景 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产过程中必不可少的重要的动力设备。它所产生的高压蒸汽,既可以作为风机、压缩机、大型泵类的驱动透平的动力源,又可作为蒸馏、化学反应、干燥和蒸发等过程的热源。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为全厂动力和热源的锅炉,办向着大容量、高参数、高效率发展。为了确保安全,稳定生产,锅炉设备的控制系统就显得愈加重要。随着经济的迅猛发展,自动化控制水平越来越高,用户对锅炉控制系统的工作效率要求也越来越高,为了提高锅炉的工作效率,较少对环境的污染问题,所以利用计算机与组态软件技术对锅炉生产过程进行自动控制有着重要的意义。 2.任务要求 (1) 按照题目设计监控画面及动态模拟; (2) 在数据字典中定义需要的内存变量和I/O变量; (3) 实现监控系统的实时、历史曲线及报警界面显示; (4) 实现保存数据和参数报表打印功能; (5) 实现登陆界面和帮助界面。 3. 界面功能 3.1 系统说明 本系统的目的是实现锅炉的温度控制,所以在监控界面设置了加热部分和降温部分,同时通过观察相应仪表,操作者手动的实现对锅炉温度的控制,而且在加热过程和降温过程中有信号灯可以清楚地显示系统工作在什么阶段。此外,在监控界面加入了液位控制部分,通过对进水量和出水量的控制实现液位平衡。实时曲线和历史曲线可以让操作者清楚地观察到锅炉内液体的液位高度和温度,从而更加准确的操作系统,达到控制要求。实时报警界面可以随时进行提醒,防止发生意外情况。帮助界面可以让初次登陆该系统的用户快速学会如何操作系统。登陆界面中加入用户登陆部分,只有有相应权限的操作者也可以控制系统。该系统还加入历史曲线打印功能和对系统相关变量的保存功能,用户可以随时查看历史记录。 3.2主监控界面 主控界面实现的是操作者观察仪表,得到锅炉内液体温度和液位的实时信息,通过调节电磁阀1、2,使得锅炉内液体液位保持在要求范围内,通过加热按钮和降温按钮对

锅炉课程设计说明书模板

课程设计说明书 学生姓名:学号: 学院: 班级: 题目: 指导教师:职称: 指导教师:职称: 年月日

绪论 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉校核计算主要内容 1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。 三、整体校核热力计算过程顺序 1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。 2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。 3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。 4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。 5、绘制烟气温焓表。 6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。 7、锅炉炉膛热力计算。 8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。 9、锅炉整体计算误差的校验。 10、编制主要计算误差的校验。 11、设计分析及结论。 四、热力校核计算基本资参数 1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h 2)给水温度:t GS=215℃ 3)过热蒸汽温度:t GR=540℃ 4)过热蒸汽压力(表压)P GR= 5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机) 6)燃烧方式:四角切圆燃烧 7)排渣方式:固态 8)环境温度:20℃ 9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温 ↓↓

锅炉课程设计计算表

漏风系数和过量空气系数 (3)确定锅炉的基本结构 采用单锅筒∏型布置,上升烟道为燃烧室及凝渣管。水平烟道布置两级悬挂对流过热器。布置两级省煤器及两级管式空气预热器。 整个炉膛全部布满水冷壁,炉膛出口凝渣管簇由锅炉后墙水冷壁延伸而成,在炉膛出口处采用由后墙水冷壁延伸构成的折焰角,以使烟气更好的充满炉膛。采用光管水冷壁。对流过热器分两级布置,由悬挂式蛇形管束组成,在两级之间有锅炉自制冷凝水 喷水减温装置,由进入锅炉的给水来冷却饱和蒸汽制成凝结水,回收凝结放热量后再进入省煤器。 省煤器和空气预热器采用两级配合布置,以节省受热面,减少钢材消耗量。 锅炉采用四根集中下降管,分别供水给12组水冷壁系统。 燃烧方式采用四角布置的直流燃烧器。 根据煤的特性选用中速磨煤机的负压直吹系统次风 序号 名称 漏风系数 符号 出口过量空气系数 符号 计算公式 1 制粉系统 0.1 △a ZF 2 炉膛 0.05 △a L a L ' ' 3 屏、凝渣管 0 △a PN a PN '' +' 'a L △a PN 5 低温过热器 0.025 △a DG a DG ' ' +' 'a GG △a DG 6 高温省煤器 0.02 △a SS a SS '' ?+''a D G a SS 7 高温空气预热 器 0.05 △a SK a SK ' ' +''a SS △a SK 8 低温省煤器 0.02 △a XS a XS ' ' +' 'a SK △a XS 9 低温预热器 0. 05 △ a XK a XK ' ' +' 'a XS △a XK

图1.1 锅炉本体结构简图 第一章、辅助计算 1、1锅炉的空气量计算 在负压下工作的锅炉机组,炉外的冷空气不断漏入炉膛和烟道内,致使炉膛和烟道各处的空气量、烟气量、温度和焓值相应的发生变化。 对于炉膛和烟道各处实际空气量的计算称为锅炉的空气平衡量、在锅炉热力计算中,常用过量空气系数来说明炉膛和烟道的实际空气量。 锅炉空气量平衡见表1 1、2燃料燃烧计算 1)燃烧计算: 需计算出理论空气量、理论氮容积、RO2容积、理论干烟气容积、理论水蒸汽容积等。计算结果见表

锅炉课程设计

题目 锅炉课程设计 学生姓名 学号 院 ( 系 ) 专业 指导教师 报告日期2016年12月28日 目录 前言 第一章锅炉课程设计任务书 (3) 第二章煤的元素分析数据校核和煤种判别 (5) 第三章燃料燃烧计算 (7) 第四章锅炉热平衡计算 (9) 第五章炉膛设计和热力计算 (10) 第六章前屏过热器设计和热力计算 (15) 第七章后屏过热器设计和热力计算 (20) 第八章温再热器设计和高热力计算 (24) 第九章第一悬吊管热力计算 (28) 第十章高温对流过热器设计和热力计算 (30) 第十一章第二悬吊管热力计算 (33) 第十二章低温再热器垂直段设计和热力计算 (35)

第十三章转向室热力计算 (39) 第十四章低温再热器水平段设计和热力计算 (41) 第十五章省煤器设计及热力计算 (45) 第十六章分离器气温和前屏进口气温的校核 (48) 第十七章空气预热器设计和热力计算 (49) 第十八章锅炉整体热平衡校核 (56) 第十九章热力计算结果的汇总 (57)

前言 《锅炉原理》是一门涉及基础理论面较广,而专业实践性较强的课程。该课程的教学必须有相应的实践教学环节相配合,而课程设计就是让学生全面运用所学的锅炉原理知识设计一台锅炉,因此,它是《锅炉原理》课程理论联系实际的重要教学环节。它对加强学生的能力培养起着重要的作用。 本设计说明书详细的记录了锅炉本体各受热面的结构特征和工作过程,内容包括锅炉受热面,锅炉炉膛的辐射传热及计算。对流受热面的传热及计算,锅炉受热面的布置原理和热力计算,受热面外部工作过程,锅炉蒸汽参数的变化特性与调节空气动力计算等。 由于知识掌握程度有限以及三周的设计时间对于我们难免有些仓促,此次设计一定存在一些错误和遗漏。 第一章锅炉课程设计任务书 引言 锅炉课程设计是巩固我们理论知识和提高实践能力的重要环节。它不仅使我们对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高掌握了锅炉机组的热力计算方法,学会使用锅炉机组热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力而且培养了我们查阅资料,合理选择和分析数据的能力,培养了我们严肃认真和负责的态度。 我国的锅炉目前以煤为主要燃料。锅炉的结构设计和参数的设计与选择以及煤种的选择与应用等都将会对燃料效率、锅炉安全经济运行水平以及环境污染等问题有影响。因为在锅炉设计中对锅炉的性能、

燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书

东华大学 燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书 ——上海某造纸厂锅炉及锅炉房设计 学院: 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导老师: 2012年6月24日

目录 1、设计概况 (2) 2、设计原始资料 (2) 2.1蒸汽负荷及参数 (2) 2.2 燃料资料 (2) 2.3水质资料 (2) 2.4气象资料 (2) 3、热负荷计算及锅炉选择 (2) 3.1最大热负荷 (2) 3.2锅炉型号与台数的确定 (2) 4、给水及水处理设备的选择 (3) 4.1给水设备的选择 (3) 4.2水处理系统设计及设备选择 (4) 5、热力除氧器选型 (7) 6、汽水系统主要管道管径的确定 (8) 6.1锅炉房最大的用水量及自来水总管管径的计算 (8) 6.2与离子交换器相接的各管管径的确定 (8) 6.3给水管管径的确定 (9) 6.4蒸汽母管管径 (9) 7、燃油系统以及送、引风系统的设备选择计算 (9) 7.1计算燃油消耗量,确定燃油系统 (9) 7.2计算理论空气量0V k 和烟气量0 V y (10) 7.3送风机的选择计算 (11) 7.4引风机的选择计算 (11) 7.5风、烟管道断面尺寸设计计算 (12) 7.6热回收方案确定 (13) 7.7烟囱设计计算 (13) 8、锅炉房布置 (15) 9、锅炉房人员的编制 (15) 10、锅炉房主要设备表 (15) 11、参考文献 (16)

一、 设计概况 本设计为一燃油蒸汽锅炉房,为造纸厂生产过程提供饱和蒸汽。生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.4MP ,用气量为20t/h;假设造纸厂凝结水回收利用率为20%。 二、 设计原始资料 1、蒸汽负荷及参数: 生产用汽 D=20t/h, P=0.4MPa, 设凝结水回收率=20% 2、燃料资料: 选择200号重油作为锅炉燃料 元素分析成分: ar 83.976%,12.23%,1%,0.568%0.2%,2%,0.026% ar ar ar ar ar ar C H S O N W A ======= 重油收到基低位发热量:,=41868kj/kg net ar Q 密度:3=0.92~1.01/g cm ρ 3、水质资料 总硬度: H=3me/L 永久硬度:FT H =1.0me/L 总碱度:T H =2me/L PH 值: PH=7.5 溶解氧: 6~9mg/L 悬浮物: 0 溶解固形物:400me/L 注:未查到相关资料,采用假设值。 4、气象资料: 大气压强:101520Pa 海拔高度: 4.5 m 土壤冻结深度: 无土壤冻结情况 冬季采暖室外计算温度:-2℃ 冬季通风室外计算温度:3℃ 三、 热负荷计算及锅炉选择 1、最大热负荷: 生产过程所需最大热负荷:00=K =22/D D t h 0K ——考虑蒸汽损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数取1.1。 2、 锅炉型号与台数的确定 根据用于生产的最大蒸汽负荷22t/h 以及蒸汽压力0.4Mpa ,且采用重油作为燃料,本设计选用WNS8-1.25-Y(Q)型锅炉3台。工作过程中3台锅炉基本上接

锅炉课程设计

一、课程设计题目:某厂锅炉房工艺设计 二、设计目的 课程设计是锅炉及锅炉房设备课程的主要教学环节之一。通过课程设计,了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决锅炉房工程设计中的实际问题。 三、设计原始资料: 1、热负荷资料 项目用汽量/(t/h) 用汽参数凝结水 回收率% 同时 使用系数最大平均压力/MPa 温度 采暖用汽 6.10 0.4 饱和65 1.0 生产用汽 4.80 2.5 0.5 饱和20 0.8 生活用汽0.60 0.15 0.3 饱和0 0.3 2、煤质资料: 元素分析成分:C ar(C y)=65.65%, H ar(H y)=2.64%, O ar(O y)=3.19%, N ar(N y)=0.99%, S ar(S y)=0.51% ,A ar(A y)=19.02%, M a r(W y)=8.00% . 煤的干燥无灰基挥发分:Vdaf(Vr)=7.85%, 接受基低位发热量Qnet,v,ar(Qydw)=24426KJ/Kg 查文献[1]表2-10,得该煤属Ⅲ类无烟煤(WⅢ)。 3、水源资料: 以自来水为水源,供水水温13℃,供水压力0.5MPa (1)总硬度:YD=5.2mmol /L (2)永久硬度:YD T=2.1mmol /L (3)暂时硬:YD T=3.1 mmol /L (4)总碱度:JD=2.1mmol /L (5)PH值:PH=7.4 (6)溶解氧:6.5~10.9mg/L (7)悬浮物:0 mg/L (8)溶解固形物:420 mg/L 四、设计内容与要求 1、热负荷计算 包括最大计算热负荷和年热负荷的计算。对于具有季节性负荷的锅炉房,应分别以采暖

吉林大学锅炉课程设计说明书

本科生课程设计题目: 锅炉课程设计--26题 学生姓名:刘泰秀42101020 专业:热能与动力工程(热能)班级:421010班

一、设计任务 1.本次课程设计是一次虚拟锅炉设计,主要目的是为了完成一次完整的热力计算。 2.根据所提供参考图纸,绘制A0图纸2张,其目的是为掌握典型锅炉的基本机构及工作原理。 3.以《锅炉课程设计指导书》为主要参考书,以《电站锅炉原理》、《锅炉设计手册》为辅助参考资料,进行设计计算。 二、题目要求 锅炉规范: 1.锅炉额定蒸发量670t/h 2.给水温度:222 ℃ 3.过热蒸汽温度:540 ℃、压力(表压)9.8MPa 4.制粉系统:中间仓储式 5.燃烧方式:四角切线圆燃烧 6.排渣方式:固态 7.环境温度:20 ℃ 8.蒸汽流程:指导书4页 三、锅炉结构简图 设计煤种名称Car Har Oar Nar Sar Aar Mar Qar 枣庄甘霖井56.90 3.64 2.25 0.88 0.31 28.31 7.71 22362

燃烧计算表 序 号 项目名称符号单位计算公式及数据结果 1 理论空气量V0 m3/kg 0.0889*(Car+0.375*Sar)+0.265*Har- 0.0333*Oar 5.9584 2 理论氮容积V0N2 m3/kg 0.8*Nar/100+0.79*V0 4.7142 3 RO2容积VRO2 m3/kg 1.866*Car/100+0.7*Sar/100 1.0639 4 理论干烟气 容积 V0gy m3/kg V0N2+VRO2 5.7781 5 理论水蒸气 容积 V0H2O m3/kg 11.1*Har/100+1.24*Mar/100+1.61*dk *V0 0.5956 6 飞灰含量αfh 查表2-4 0.9 烟气特性表 序号名称符号单位公式结果 1 锅炉输入热量Q r kJ/kg Qr≈Qar,net22362 2 排烟温度θpy ℃先估后校140 3 排烟焓hpy kJ/kg 查焓温表1705.44 4 冷空气温度tlk ℃取用20 5 理论冷空气焓h0lk kJ/kg h0lk=(ct)kV0 157.81

吉林大学锅炉课程设计说明书DOC

吉林大学锅炉课程设计说明书DOC 1 2020年4月19日

本科生课程设计 题目: 锅炉课程设计--26题 学生姓名:刘泰秀42101020 专业:热能与动力工程(热能)班级: 421010班

一、设计任务 1.本次课程设计是一次虚拟锅炉设计,主要目的是为了完成一次完整的热力计算。 2.根据所提供参考图纸,绘制A0图纸2张,其目的是为掌握典型锅炉的基本机构及工作原理。 3.以《锅炉课程设计指导书》为主要参考书,以《电站锅炉原理》、《锅炉设计手册》为辅助参考资料,进行设计计算。 二、题目要求 锅炉规范: 1.锅炉额定蒸发量 670t/h 2.给水温度:222 ℃ 3.过热蒸汽温度:540 ℃、压力(表压)9.8MPa 4.制粉系统:中间仓储式 5.燃烧方式:四角切线圆燃烧 6.排渣方式:固态 7.环境温度:20 ℃ 8.蒸汽流程:指导书4页 三、锅炉结构简图

四、计算表格 设计煤种名称Car Har Oar Nar Sar Aar Mar Qar 枣庄甘霖井56.90 3.64 2.25 0.88 0.31 28.31 7.71 22362 序 号 项目名称符号单位计算公式及数据结果 1 理论空气量V0 m3/kg 0.0889*(Car+0.375*Sar)+0.265*Har- 0.0333*Oar 5.9584 2 理论氮容积V0N2 m3/kg 0.8*Nar/100+0.79*V0 4.7142 3 RO2容积VRO2 m3/kg 1.866*Car/100+0.7*Sar/100 1.0639 4 理论干烟气 容积 V0gy m3/kg V0N2+VRO2 5.7781 5 理论水蒸气 容积 V0H2O m3/kg 11.1*Har/100+1.24*Mar/100+1.61*dk *V0 0.5956 6 飞灰含量αfh 查表2-4 0.9

锅炉课程设计说明书

锅炉课程设计说明书文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

课程设计说明书学生姓名:学号: 学院: 班级: 题目: 指导教师:职称: 指导教师:职称: 年月日 绪论 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉校核计算主要内容 1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。

三、整体校核热力计算过程顺序 1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。 2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。 3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。 4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。 5、绘制烟气温焓表。 6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。 7、锅炉炉膛热力计算。 8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。 9、锅炉整体计算误差的校验。 10、编制主要计算误差的校验。 11、设计分析及结论。 四、热力校核计算基本资参数 1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h 215℃ 2) 给水温度:t GS= =540℃ 3)过热蒸汽温度:t GR 4)过热蒸汽压力(表压)P GR= 5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机) 6)燃烧方式:四角切圆燃烧 7)排渣方式:固态

锅炉课程设计.doc

扬州大学广陵学院 锅炉及锅炉房课程设计题目:燃油锅炉房工艺设计 院(系)别土木电气工程系 专业建筑环境与能源应用工程 班级建环81301班 学号130054101 姓名白杰 指导教师刘义 二○一六年七月

目录 1.锅炉课程设计任务书 (4) 1.1.设计目的 (4) 1.2.设计任务 (4) 1.3.原始资料 (4) 1.4.设计内容和要求 (4) 2.锅炉型号和台数的选择 (6) 2.1.热负荷计算 (6) 2.2.锅炉型号和台数选择 (6) 3.水处理设备的选择及计算 (8) 3.1.决定是否要除碱 (8) 3.2.确定水处理设备生产能力 (8) 3.3.软化设备选择计算 (9) 4.给水设备和主要管道的选择计算 (11) 4.1.决定给水系统 (11) 4.2.给水泵的选择 (11) 4.3.给水箱的选择 (11) 4.4.其他水泵的选型 (11) 4.5.主要管道和阀门的选择 (12) 4.6.分气缸选择计算 (13) 4.7.换热器的选择 (13) 5.送引风系统设计 (14) 5.1.计算空气量和烟气量 (14) 5.2.决定烟、风管道截面尺寸 (14) 5.3.确定送引风系统及其布置 (15) 5.4.确定烟囱高度和断面尺寸 (15) 6.供油系统设计 (16) 6.1.供油系统的确定 (16)

6.2.贮油罐容量确定 (16) 6.3.贮油罐的计算 (16) 6.4.日用油箱的计算 (17) 6.5.油泵选择 (17) 6.6.油路设计 (17) 7.锅炉房工艺布置 (19) 7.1.锅炉房建筑 (19) 7.2.锅炉房设备布置 (19) 7.3.风烟管道和主要汽水管道布置 (19) 8.附锅炉房热力系统图、锅炉房平面图、锅炉房剖面图

锅炉课程设计(范例)

《电厂锅炉原理》 课程设计指导书 能源与动力工程系 目录 1

第一章锅炉设计的任务及热力计算的作用和分类 .............. 错误!未定义书签。第二章锅炉的设计计算 .......................................................... 错误!未定义书签。 第一节设计计算的步骤 ................................................... 错误!未定义书签。 第二节辅助计算和热平衡计算 ....................................... 错误!未定义书签。 第三节炉膛计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 第四节屏式受热面的计算 ............................................... 错误!未定义书签。 第五节烟道对流受热面的计算 ....................................... 错误!未定义书签。第三章锅炉的校核计算 .......................................................... 错误!未定义书签。第四章符号与参考文献 .......................................................... 错误!未定义书签。 A. 符号比较 ......................................................................... 错误!未定义书签。 B. 参考文献 ......................................................................... 错误!未定义书签。附录1 课程设计的目的和任务 (2) 附录2 课程设计例题——2102t/h超临界煤粉锅炉热力计算 (5) 第一部分热力计算书 (5) 第二部分结构计算书 ......................................................... 错误!未定义书签。附录3 锅炉设计说明书示例 .. (53) 附录1 课程设计的目的和任务 一、课题 2012 t/h亚临界压力自然循环锅炉的设计布置与计算 二、目的和任务 目的: 1)运用原理课所学知识, 并加以巩固充实和提高; 2

锅炉毕业课程设计计算说明书

(此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 锅炉课程设计计算说明书 第一章概述 1.1课程设计的目的 课程设计是该课程的重要教学环节之一,该课程设计是《锅炉及锅炉房设备》 课程的后续主要教学环节。通过课程设计了解锅炉房工艺设计的内容、程序和 基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高识图和制图能力,巩固所学理论知 识,提高综合运用《锅炉与锅炉房设备》以及其它课程中所学的知识,解决锅 炉房设计实际问题的能力。 1.2课程设计原始资料 1. 2.1课程设计的题目 某纺织厂(六安市)供热锅炉房工艺设计 1.2.1 热负荷资料生产与生活为常年 性热负荷。三班制工作,年工作天数为 300天;采暖天数为124天;空调用热天 数为210天。 1.2.2燃料 (1)煤 (2 )工业分析 Wy=8.0% Ay=21.5%、Vr=31.91%、Cy=48.0%、Sy=0.5%; Qydw=21300kJkg 1.2.3水质资料 o =4.95毫克当量升 FT =2.4毫克当量升 T =2.5毫克当量升 o =2.5毫克当 量升 溶解固形物 6.2 毫克升 PH 值 7.0 1.2.4气象资料: (1) 平均风速: 冬季:2.8ms ,夏季:2.7ms ; (2) 大气压:冬 102230Pa,夏 100120 Pa ; (3) 冬季采暖室外计算温度:-1.8 C,冬季空调室外计算温度:-4.6 C ; (4) 冬季通风室外计算温度:2.6 C ; (5) 采暖用气天数:124天,空调用热天数:210天。 第二章热负荷计算及锅炉选择 总硬度 H 永久硬度 H 暂时硬度 H 总碱度 A

锅炉房课程设计

锅炉房课程设计 年级:专业班级: 姓名:学号: 指导老师:

完成时间:

目录: 绪论——设计目的、题目及设计资料 (3) 设计目的 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 1 热负荷计算及锅炉类型和台数的确定 (3) 1.1热负荷计算 (3) 1.2锅炉类型和台数的确定 (4) 2 水处理设备选择 (4) 2.1水处理设备的生产能力的确定 (4) 2.2软化方法及设备选型和台数 (5) 2.3除氧方法及设备选择 (7) 2.4锅炉排污量及排污系统和热回收方案 (7) 3 给水设备 (8) 3.1决定给水系统拟定系统草图 (8) 3.2循环水泵,补水泵及水箱的选择 (8) 4 送引风系统设计 (10) 4.1锅炉送风量和排风量 (10) 4.2烟风管道断面尺寸 (11) 4.3送引风管道系统及其布置 (11) 4.4烟道和风道阻力 (12)

4.5烟囱高度及其断面尺寸 (12) 4.6锅炉配套的送引风机性能 (13) 5 运煤除灰方法的选择 (14) 5.1锅炉房平均每小时最大耗煤量,最大昼夜耗煤量及其相应的 灰煤渣量 (14) 5.2储煤场面积 (15) 5.3运煤除灰方式及其系统组成 (16) 5.4灰渣场面积 (16) 6 除尘脱硫方式的选择 (17) 6.1除尘方式 (17) 6.2脱硫方式 (17) 7 锅炉房面积的确定 (17) 8 锅炉房工艺布置(见附图) 9 参考资料 (17)

绪论 设计目的:(1)了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则 (2)学习设计计算方法和步骤 (3)提高简单运算和规范制图的能力 设计题目:燃煤热水锅炉房(Q=14MW,供回水温度为130/70㎡,额定出水压力为1.25MPa) 设计资料 燃煤资料:山东泰安良庄烟煤 应用基低位发热量:22880KJ/Kg 密度:1.3g/cm3 水质资料:总硬度:5.3mmol/L 碳酸盐硬度:5.5mmol/L 非碳酸盐硬度:0.3mmol/L 总碱度:2.1mmol/L 溶解氧:5.8mg/L PH值:7.0 含盐量259mg/L 气象资料:供暖室外计算温度: t=-5℃ w 供暖室外平均温度: t=1.1℃ p 供暖天数:120天冬季室外平均风速:1.9m/s 主导风向:东北风大气压力:97.86KPa 1热负荷计算及锅炉类型和台数的确定 1.1热负荷计算

锅炉课程设计

电厂锅炉课程设计 题目:HG—2008/18.3—540.6/540.6—M型控制循环锅炉 姓名:XXX 学号:10031410xx 系别:机电工程系 专业班级:电厂热能动力装置 指导教师:武月枝 2012年5月22日

典型锅炉的简介 如图HG—2008/18.3—540.6/540.6—M型控制循环锅炉

主要参数: 汽轮发电机组额定功率P e =600MW , 锅炉蒸发量D e =2008t/h,锅炉设计压力 p=18.3MPa,再热蒸汽压力(入口/出口)p' zp /p" zp =3.82/3.641MPa,再热汽温 度(入口/出口)t' zp /t" zp =324.4/540℃,再热蒸汽流量D zp =1683.3t/h,给水温 度t gs =279.7℃,空气预热器出口温度(二次/一次)t ky =322.2/312.2℃,排烟温 度(修正/未修正)υ py =130/135℃,热效率η=92.8%,燃料消耗量B=248.4t/h。 锅炉设计煤种:烟煤。煤质特性:C ar =58.6%,H ar =3.36%,S ar =0.63%, O ar =7.28%,N ar =0.79%,A ar =19.77%,M ar =9.61%,V daf =22.82%,Q ar、net、 p =22440kj/kg,HGI=54.81。 锅炉总图介绍: HG—2008/18.3—540.6/540.6—M型控制循环锅炉本体布置如图1所示是哈尔滨锅炉厂按照引进美国CE公司的技术制造的,为亚临界压力,一次中间再热,直流燃烧器四角切圆燃烧,固态排渣煤粉炉。 HG—2008/18.3—540.6/540.6—M型控制循环锅炉的本体采用π型布置,炉膛上部布置有墙式辐射再热器、顶棚过热器、分隔屏过热器、后屏过热器、水平烟道中依次布置了屏式过热器、高温对流过热器、高温对流再热器、立式低温过热器,在垂直烟道中依次布置了水平低温对流过热器、省煤器、回转式空气预热器。 空气预热器采用两台三分仓受热面回转式空气预热器。 制粉系统采用带冷一次风机的正压直吹式系统,配置六台RP─1003型碗式磨煤机。 炉膛截面是切除四角呈近似矩形的八角形,截面尺寸19558×16432锅炉采用摆动式燃烧器,四角布置,切圆燃烧。燃烧器分6层,每一层四角的燃烧器煤粉喷嘴与同一台磨煤机连接供粉。5层燃烧器的投运已能满足锅炉最大连续出力的需要。锅炉配置了高能点火装置,采用两级点火。

锅炉课程设计小结

锅炉课程设计小结 锅炉课程设计是学习《锅炉原理》的重要环节,怎样 锅炉课程设计的小结 篇一:锅炉课程设计小结经过将近三个多星期的苦战,我们小组终于完成了锅炉原理的课程设计,在此感谢老 师对我们细心的指导,在我们茫然不知所措的时候,给我们 疏导计算思路,让我们一步步的完成这项艰巨的任务。同时 也感谢一个小组的同学,在这短暂而又漫长的三个星期里, 一起吃饭,一起自习,一起攻克一项项的难关,回头再看这 个过程,在学到知识的同时也蛮有成就感的。通过课程设计,使我们把上学期学的知识有个系统的把握,进一步掌握扎实。 在此我就总结课程设计,对改变燃料特性这发面发表点 个人看法。一般情况下锅炉最好使用设计煤种或与设计煤种 接近的煤种以确保燃烧稳定。由于煤炭供应日趋多元化,对 锅炉的稳定燃烧带来很大影响。这次我们小组的煤种是高灰 的一号煤种。煤的灰份在燃烧过程中不但不会发出热量,而 且还要吸收热量。灰分含量越大,发热量越低,容易导致着 火困难和着火延迟,同时炉膛温度降低,煤的燃尽程度降低,造成的飞灰可燃物高。另外,飞灰浓度高,使锅炉受热面特 别是省煤器,空气预热器等处的磨损加剧,除尘量增加,锅 炉飞灰和炉渣物理热损失增大,降低了锅

炉的热效率。此外,高灰煤还会对锅炉的辅助设备造成影响。煤质较差时,锅炉点火和运行调节困难,难以燃烧,容易灭火,严重影响了锅炉出口温度达标。灰分大的煤燃烧后,不仅影响了除尘器和除尘效果,而且增加了除灰排灰系统的运行负荷。对工作环境和外部环境都造成了不良影响。 在此情况下,如果对原有的结构不改变,很难稳定运行,因为一 方面炉内燃烧条件改变,可能不能稳定燃烧,另一方面,尾部受热面飞灰磨损和积灰也比较大,严重影响换热,使排烟温度提高,锅炉效率下降。我提出个人的一点改进 措施:加强对锅炉的燃烧调节工作,保证煤与空气量要相 配合适,并且要充分混合接触,炉膛应尽量保持高温,以 利于燃烧。具体方面:一,在制粉系统方面改进。由于煤种是高灰的无烟煤,燃烧难度大,可适当提高磨煤细度。二,在燃烧设备上改进。可以采用分级配分直流煤粉燃烧器,同时避免二次风过早地混入一次风气流中或采用旋流 燃烧器。三,采用热风送粉,适当增大煤粉空气混合物中 一次风量,还要提高热二次风的温度,这就要在空气预热 器的布置上采用多级布置,增大与烟气的温压,提高进入 炉膛的空气的温度。此外,为了炉内煤粉稳定燃烧,可适 当减少炉内水冷壁的面积,可铺设卫燃带来实现。这样减

锅炉课程设计

题目锅炉课程设计 学生姓名 学号 院 ( 系 ) 专业 指导教师 报告日期2016年12月28日 目录 前言 第一章锅炉课程设计任务书 (3) 第二章煤的元素分析数据校核和煤种判别 (5) 第三章燃料燃烧计算 (7) 第四章锅炉热平衡计算 (9) 第五章炉膛设计和热力计算 (10) 第六章前屏过热器设计和热力计算 (15) 第七章后屏过热器设计和热力计算 (20) 第八章温再热器设计和高热力计算 (24) 第九章第一悬吊管热力计算 (28) 第十章高温对流过热器设计和热力计算 (30) 第十一章第二悬吊管热力计算 (33) 第十二章低温再热器垂直段设计和热力计算 (35)

第十三章转向室热力计算 (39) 第十四章低温再热器水平段设计和热力计算 (41) 第十五章省煤器设计及热力计算 (45) 第十六章分离器气温和前屏进口气温的校核 (48) 第十七章空气预热器设计和热力计算 (49) 第十八章锅炉整体热平衡校核 (56) 第十九章热力计算结果的汇总 (57)

前言 《锅炉原理》是一门涉及基础理论面较广,而专业实践性较强的课程。该课程的教学必须有相应的实践教学环节相配合,而课程设计就是让学生全面运用所学的锅炉原理知识设计一台锅炉,因此,它是《锅炉原理》课程理论联系实际的重要教学环节。它对加强学生的能力培养起着重要的作用。 本设计说明书详细的记录了锅炉本体各受热面的结构特征和工作过程,内容包括锅炉受热面,锅炉炉膛的辐射传热及计算。对流受热面的传热及计算,锅炉受热面的布置原理和热力计算,受热面外部工作过程,锅炉蒸汽参数的变化特性与调节空气动力计算等。 由于知识掌握程度有限以及三周的设计时间对于我们难免有些仓促,此次设计一定存在一些错误和遗漏。 第一章锅炉课程设计任务书 引言 锅炉课程设计是巩固我们理论知识和提高实践能力的重要环节。它不仅使我们对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高掌握了锅炉机组的热力计算方法,学会使用锅炉机组热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力而且培养了我们查阅资料,合理选择和分析数据的能力,培养了我们严肃认真和负责的态度。 我国的锅炉目前以煤为主要燃料。锅炉的结构设计和参数的设计与选择以及煤种的选择与应用等都将会对燃料效率、锅炉安全经济运行水平以及环境污染等问题有影响。因为在锅炉设计中对锅炉的性能、

【建环专业】锅炉课程设计说明书

Xxxxxxx大学课程设计说明书 题目:石家庄市某住宅小区锅炉工艺设计 学院(系): 年级专业: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:

目录 一设计题目与原始条件 二热负荷计算及锅炉机组的选择 三水处理设备选择及计算 四给水系统的选择与计算 五水系统主要管道管径的确定 六送引风系统设计 七运煤除灰方法的选择 八锅炉房的布置 九设计总结 十参考文献

石家庄市某住宅小区锅炉房工艺设计 一设计概况与原始条件 1.设计概况: 本设计为石家庄市某住宅小区锅炉房工艺设计,整个设计要求设备选型准确合理、工艺流程布置顺畅、经济技术合理、燃料消耗低、初投资小。根据锅炉房设计的基本要求和规范进行热负荷计算、设备选型和工艺布置。课程设计是《锅炉及锅炉房设备》课程学习之后的一次重要实践,本课设是建筑环境与设备工程专业的主要教学环节之一,通过课程设计了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计的基本方法和步骤,提高运算水平,提高分析和解决实际问题的能力。 2.原始条件: 1)热负荷要求: 由参考资料[1],当室外设计温度为18℃时,石家庄市采暖设计热指标为q=35.70W/m2。建筑面积19×104m2 2)煤质资料: 煤质为河北峰峰WⅡ烟煤,煤质成分为:Car=75.60%,Har=1.08%,Sar=0.26%,Oar=1.54%,Nar=0.73%,Mar=3.60%,Aar=17.19%,Qnet,ar=26010kJ/kg,Vdaf=4.07% 3)水质资料: K+=Na+=10.58mg/L,Cl-=382mg/L,Ca2+=39.19mg/L,Mg2+=21.23mg/L,F e2+=0.4mg/L,NH4+=1.2mg/L,SO42-=316mg/L,CO32-=20mg/L,HCO3-=194mg/L,溶解氧=3.7mg/L 4)气象资料: 庄市采暖期天数为112天,室外平均温度为-0.6℃,室内采暖设计温度为18℃,大气压力为101.32kPa。 二热负荷计算及锅炉机组的选择 1.热负荷计算 由参考资料[1]可知当室外设计温度为18℃时,石家庄市采暖设计热指标为q=35.7W/m2,采暖面积为A=19×104m2 采暖设计负荷为Q=Aq=19×104×35.7=6.783MW 2.锅炉机组的选择 由于锅炉分热量约占输出负荷的2~3%,热网散失一般为输出负荷的10~15%,所以锅炉房的最大计算热负荷为Q max=6.783×1.15=7.800MW 根据参考文献[1]得知采暖锅炉房原则上不设备用锅炉,检查可安排在非采暖季,但在锅炉容量的选择上,要考虑一台锅炉事故,其他锅炉应能承担不少以60~75%的采暖负荷。,根据锅炉房的最大计算热负荷Q max以及介质、参数等因素以及技术经济方面的合理性来考虑,由参考资料[2],选用两台即SZL5.6-1.0/115/70-AⅡ型锅炉。 表1-1 SZL5.6-1.0/115/70-AⅡ型锅炉的技术参数 锅炉型号额定热 功率 /MW 额定工 作压力 /MPa 供水 温度 /℃ 回水 温度 /℃ 排烟 温度 /℃ 炉排有 效面积 /m2 对流有 效面积 /m2