深基坑钢支撑施工方案

编制依据

一、编制及施工执行依据

1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

3、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

5、《建筑钢结构荷载规范》(GB50009-2001)

6、建筑钢结构焊结技术规程(JGJ81-2002)

7、北京地铁五号线雍和宫站扩大初步设计

8、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)

9、《北京地铁五号线雍和宫站岩土工程勘察报告》

10、北京市建设工程现场管理基本标准(91)京建施字第125号

11、北京市建筑施工现场管理环境保护工作基本标准(91)京建施字第126号

12、北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准(91) 京建施字第127号

13、国家和北京市有关施工的法律法规

第一章工程概况

第二章施工部署

2.1 项目管理组织机构

为保证钢支撑按期优质完工,将严格按照既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,及时制定出相应有效措施,确保工程单项工期目标和质量目标的实现。

2.2 主要机械设备

机械设备一览表

2.3 劳动力计划

生产、技术管理人员:6人;设备操作人员:6人;壮工:30人;电工:2人;钢筋工:6人;测量工:2人,共计52人。为便于管理,劳动力使用时,根据专业工作性质,将其编为三个作业队,即钢支撑加工作业队、钢支撑安装作业队、土方开挖施工作业队,进行默契配合,交叉流水作业。

2.4 主要工程数量

主体基坑钢支撑及钢围檩主要为Ф529钢管、I45b工字钢、钢板t=20及t=12,其总量为钢管约180 t 、工字钢约50 t 、钢板约120t、基它材料约10t 。具体材料数量详见《支撑材料数量表》附表1。

2.5 工期安排

钢支撑安装是在护坡桩施工后进行,计划于2003年10月30日开始架设,至2003年1月30日结束。见附图《钢支撑安装施工进度图》。

第三章钢支撑施工工艺

3.1 土方开挖

土方开挖原则:竖向分层,纵向分段,中部拉槽。根据钢支撑、锚杆设计位置及现场实际等情况,拟将基坑竖向分5层,竖向分层高度根据围护结构尺寸、盾构隧道保护以及挖掘机开挖能力确定。钻孔灌注桩施工结束后,首先进行土方开挖工作,土方开挖纵向分五层进行,第一层为现况地面至冠梁底,开挖深度为2.0m,完毕后开始进行帽梁、挡墙及压顶梁的施工,施工第一道钢支撑,钢支撑施工于帽梁上,中心位置为帽梁中心,标高为-1.5 m,与此同时开始进行第二层中部拉槽,槽顶边沿距两边护坡桩内侧须留置2m宽的土台,拉槽坡度为1:0.5,,以利于挖土机进行以下土方的开挖。开挖至第二道钢支撑下50cm,支设第二层钢支撑,中心位置标高为-7.85 m。