一、目的

为了规范地网接地电阻测量、地网接地电阻试验,保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。规定了接地电阻测量试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等,特制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于地网接地电阻测量。

三、内容与工作流程

1、工器具的选用

个人工具:榔头一把,平口钳一把或平锉一把(00#砂纸),活动扳手两把,工具包一个。

专用工具:ZC-8接地电阻测量仪一套(测量线三根,接地棒两根),合格绝缘手套一副。

2、测量前的准备工作

2.1.检查接地电阻测量仪

2.1.1.看表面是否有年度检验合格证,有效期是否过期。

2.1.2.仪表表面是否脏污,受潮。

2.1.

3.轻轻摇动摇表,指针是否左右正确摇摆。

2.1.4.轻轻转动地轴表,读数盘是否有阻碍。

2.1.5.将地轴表水平放置,摇表指针应与刻度盘的刻线重合,如果没有重合,调微调旋钮,轻轻摇动手柄,没有阻碍现象。

2.2.检查测试线、接地棒

是否符合规格要求,测量线无破损,接头,接地棒截面不得小于190mm2,长度不得小于0.8m(打入绝缘深度不得小于0.6m)

2.3.检查接地引下线

断线、断股、锈蚀,如果有,要用沥青做防锈处理,连接点有无锈蚀,有进

行打磨。

3、测量接地电阻

用接地电阻仪测试接地电阻时,一般有直线布极法,三角形布极法、两侧布极法。三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。当测试现场不是平地,而是斜坡的话,则接地电阻仪电流极棒和电压极棒距地网接地体间的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。

3.1、以ZC29B-2型摇表测试方法如下:

1.在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。

2.P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。

3.C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。

3.2、接地电阻测试仪设置的技术要求

1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

8.待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

3.3、接地电阻测试仪设置的技术要求

1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。

2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。

4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。

8.待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

3.4、接地电阻测试仪的操作要领

1.测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。

2.测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

3.缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。

4.通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,

当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。

5.如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。

6.用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。

7.当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。8.测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。

注意事项:测试时,引线沿线应有专人照看,以免测试线丢失,造成测量终止。

3.5、测量注意事项

1.试验时用交流电源测量接地电阻时,应采用独立电源,通常用单独的所用变压器,并把中性和接地点打开,以防分流引起误差,或升不起电流。电压的高低根据电流回路阻抗和所需要升的电流进行估算。

2.在许多变电所中,输电线路的架空地线是与变电所接地装置连接在一起的,这会影响变电所接地装置接地电阻的测量结果,因此,在测量前应把架空线路的避雷线与变电所接地装置的电连接断开。

3.电流极处因要注入较大的电流,会对附近的人畜造成伤害,因此,在测量时要有专人监护。

4.在试验时电流引线要流过较大的电流,因此,电流回路要有较大的导线截面。

3.5.接地电阻标准

3.5.1以下是标准接地电阻规范要求:

1.独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2.独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3.独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4.独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;

6.共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

DF9000地网接地阻抗测试仪,接地电阻测量仪

接地阻抗测试仪,接地电阻测试仪 接地阻抗测试仪系列产品可分为: DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统, DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统, DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪。 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。 2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(5-20KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。 3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量。 变频抗干扰接地阻抗测试主要用于 1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗; 2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;

3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压; 4.精确测量大型接地网转移电位; 5.测量接地引下线导通电阻; 6.测量土壤电阻率 变频抗干扰接地阻抗测试: 也称大地网接地电阻测试仪,变频大电流接地阻抗测试仪,大型接地网接地阻抗测试系统、接地装置特性参数测试系统、大地网接地阻抗测试仪,接地阻抗测试仪等 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统 一、概述 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统是上海大帆电气有限公司和上海交通大学联合研制的最新成果,主要用于精确测量大型接地网特性参数的软硬件系统,系统主要功能:精确测量接地阻抗,接地电阻、接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,跨步电压,土壤电阻率,地网电流分布情况等参数。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统通过对接地网注入一个异于工频的电流,有效地避免了50Hz及其它干扰信号引起的测量误差,可精确、经济、安全的测量接地网接地阻抗,接触电压,跨步电压,场区地表电位梯度等参数,同时使得测量过程变得方便而安全。 DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统主要包括:大功率

最新土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、作业方法及要求: 1、施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。 (2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。 (3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。 2、土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) 土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒

之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。 摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻(欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。 土壤电阻率的计算公式为: P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。 3、接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点) 测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。 电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。 防雷接地装置的季节系数 埋深 季节系数 水平接地体2-3米垂直接地 0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3 2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1

接地电阻试验方案

施工技术方案申报表 (SDSJ[2014]技案008号) 合同名称:华能巴楚河拉拉山水电站首部枢纽工程合同编号:LLS-CI

华能巴楚河拉拉山水电站首部枢纽工程 [合同编号:LLS-CI] 首部枢纽工程 接地电阻试验方案

拉山水电站项目部二○一四年八月 批准: 审核: 校核: 编制:

目录 1、工程概况 (1) 2、试验编制依据 (1) 3、施工组织结构 (1) 4、接地测试条件、工器具和材料 (1) 4.1接地测试条件 (1) 4.2工器具和材料 (1) 5、试验设备 (1) 6、接地电阻检测方案 (2) 6.1 ZC29B-2型 (2) 6.2接地电阻测量时的接线方式 (2) 7、接地电阻测试的技术要求 (4)

1、工程概况 拉拉山首部枢纽工程,接地网测试包括进水口、闸坝、35KV升压站。 2、试验编制依据 1、GBJ150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2、ZC-29B-2型接地电阻测试仪。 3、施工组织结构 为确保试验的顺利进行,项目部特成立试验工作小组并安排相关试验人员,具体如下: 施工负责人:张相如 试验负责人:周峰学 试验人员:姜亚锋、韩月忠、贾朝伟、王坤 4、接地测试条件、工器具和材料 4.1接地测试条件 首部枢纽接地扁钢敷设完成,形成整体接地网,并通过监理工程师验收合格。 5

6、接地电阻检测方案 1、使用温湿度:温度-20℃至40℃;湿度≤80%; 2、检验温湿度:温度23℃±5℃;湿度≤75%; 3、准确度:3%; 4、摇把转速:每分钟150转。 5、倾斜影响:向任一方倾斜5°,指示值的改变不超过准确度的50%。 6、外磁场影响:对外磁场强度为0.4KA/m时,仪表指示值的改变不超过准确值的100% 。 7、绝缘电阻值:在温度为温室,相对温度不大于75% 情况下,不小于30MΩ。 8、绝缘强度:线路与外壳讲的绝缘能承受50HZ的正弦波交流电压1KV 历时一份钟。 6.2接地电阻测量时的接线方式 接地电阻测量时的接线方式(如下图所示)

大型地网接地电阻测试仪技术规范书

产品技术规范书 (图片仅供参考) 设备名称:大型地网接地电阻测试仪型号: 生产厂家: 产品编码: 品牌:

一、概述 大型地网接地电阻测试仪,是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz 或55Hz,内置高速处理器核心,采用高端数字滤波技术,有效避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,异频地网接地阻抗测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。 二、功能特点 1、全触摸超大液晶显示器 操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。 2、变频技术、精准测量 抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。 3、DSP高速处理器 精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。 4、全过程智能测控 仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。 5、海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。 6、pc机数据处理

大型地网接地阻抗测试中注意事项论文

大型地网接地阻抗测试中注意事项探析摘要:对于大型地网接地电阻测试,无论采用异频法、工频法、还是其他测量方法,都应该全面考虑测试的各个环节,找出各个环节应注意的问题,保证测量数据的准确性。 abstract: nowadays, with the significant growth in the number of large-scale ground grid in china, the large-scale grounding resistance testing of ground grid develops in every aspect continually. it requires higher technology of engineering technical personnel, especially how to ensure the accuracy of the testing data, what has a lot should be concerned. 关键词:大型地网;接地阻抗;注意问题 key words: large counterpoise;grounding impedance;problems that need to pay attention to 中图分类号:tm13 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2012)32-0097-03 0 引言 目前,随着国内大型地网数量的大幅增长,全面促进了大型地网接地阻抗测试业务工作的持续发展。这一形势给我们工程技术人员提出了更高的技术要求,特别是在进行大型地网接地阻抗的测试过程中,就如何确保测试数据的精确性而必须注意的技术细节所涉

接地电阻的测量方法(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 接地电阻的测量方法(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

接地电阻的测量方法(2021版) 1.接地电阻的概念 与大地紧密接触并形成电气连接的一个或一组导体,叫接地极。通过接地极与大地相连接,称接地。接地,按用途分,有防雷接地,防静电接地,防触电接地,工作接地,零线的重复接地,还有逻辑接地。 工频电流或冲击电流从接地极向周围大地流散时,土壤呈现的电阻称为接地电阻。 通过接地极流入大地的电流作半球形散开,半球形的球面,在距接地极越远,电阻越小,20M以外的地方,已无电阻的存在。也就无电压降了。20M以外的地方,电位等于零,我们称为电气上的零电位,也称地电位。在接地体分布密集的地方很难找到电气上的地。 电子设备中各级电路中,有一个参考电位,这个电位称为逻辑地。它可以是电子设备的机壳、底座、印刷电路版的地线,建筑物

内总接地端子,接地干线。逻辑地,可以与大地相连接,也可以不连接。 逻辑地没有接地电阻的概念。 接地电阻的数值等于接地极的对地电位与通过接地极的接地短路电流的比。所谓接地电阻是表征工频电流或冲击电流通过接地极向周围大地流散的能力。接地电阻愈小,流散愈快。接地电阻不能用从接地极到大地某点的电阻来表达,因此,不能用欧姆表测量接地电阻。 可以认为,接地电阻虽然具有直流电阻相同的量纲,但实际上是土壤电阻率ρ与电容的比率乘以介电系数ε,因此,确切的说,接地电阻应称为接地阻抗。同时,由于接地电阻R含有电容C这一分量。因此,测量时,不能使用直流电源。也不宜使用功率表法来测量,用功率法的指示值只反映电阻分量。而且一般功率表法的误差与功率因数COSΦ有关。随着COSΦ的降低,误差较大。接地电阻的阻抗角一般都是在Φ=COS-1(0.5-0.7)之间,因此,不宜使用功率表法来测量,因误差较大。由此可见,接地电阻与一般导体的电

接地电阻测量方法介绍

接地电阻测量方法介绍 1 仪表测量法 在隔离变压器B的电源两端中,分别接上电流表、电压表、开关,如图1。当开关闭合后,用电流表测出线路的电流。用高内阻电压表测出接地极E与临时接地极P之间电阻RE的电位差V。最后用RE=V/I 公式计算出接地电阻值。 2 摇表测量法 测量前,首先将电位探测针P和电流探测针C分别插入地中,使它们与接地极E成一条直线,E、P、C三点间距离为20m。随后将E、P、C用专用导线接到摇表相应的接线柱上。测量时,以2r/s的速度摇动并对指示数逐渐进行调节,便可以直接从刻度盘上读出被测的接地电阻值。 3 万用表测量法 1)三角形测量法。在接地体E的3m处,分别插入临时接地极P和辅助接地极C,使它们之间的夹角为30°~60°,如图2。然后用高精确度的万用表分别测出REP、REC、RPC电阻。最后用下列公式计算出接地电阻值。 RE=1/2(REP+REC+RPC)。 2)直线测量法。在接地极E的3m和6m处,分别插入临时接地极P 和辅助接地极C,如图3。若用万用表测得:RE+RP=8Ω,RP+RC=10

Ω,RE+RC=6Ω,则可以用解三元一次方程组方法,分别求出RE、RP、RC的接地电阻值。 接地网接地电阻测试的原理方法及意义 一、概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失,结合我对接地网接地阻抗测试方法的研究,现总结如下: 二、接地电阻测试原理及方法:测试接地装置的接地阻抗时电流极要布置的尽量远,通常电流极与被试接地装置边缘的距离dcG应为被试接地装置最大对角线长度D的4~5倍(平行布线法),在土壤电阻率

接地电阻测试方法图解

接地系统接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台? ? ? ? 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

接地电阻测试作业指导书示范文本

接地电阻测试作业指导书 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

接地电阻测试作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、接通电源,开启电源开关,显示屏数码点亮。 2、选择测试电流量程开关25A,当开关按下时为25A 量程,此时显示屏电阻十位小数点点亮。时间为60秒。 3、将电流调节旋钮逆时针退至零位。将红色测试夹的 黑线端接A,红色测试夹的红线端接a;黑色测试夹的黑线 端接B,黑色测试夹的红线接b。 4、将两组测量线的夹子端分别接被测物的测试点。 5、定时测量: 将仪器置“复位”状态; 按下定时开关至开位置,设置时间为60秒; 按动启动按钮,测试灯亮,显示屏计数器开始倒计 数,调节电流调节旋钮并观察显示电流值至所选择的电流

值,然后读下显示屏显示之电阻值,当被测物的接地电阻大于该电流档所设定的电阻报警值时,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回路电流,即可将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。 本仪器具有过电流保护功能,当回路电流超过30A 时,仪器发出过电流指示(过电流灯亮),并自动切断回路电流,按动“复位”按钮,可取消报警状态,并将“电流调节”旋钮逆时针旋小一些,以备下次测量。 6、手动测量 将定时开关置关状态; 按动启动按钮,测试灯亮,调节电流调节旋钮并观察显示屏电流值至25A,然后读下显示之电阻数据,当被测物的接地电阻大于该电流所设定的接地电阻报警值,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。如需停止测试,则按动“复位”按钮,“测试”灯熄灭,回路电流即可切断,

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

地网接地电阻测量作业指导书

地网接地电阻测量作业指导书 一、目的 为了规范地网接地电阻测量、地网接地电阻试验,保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。规定了接地电阻测量试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等,特制定本作业指导书。 二、适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 三、内容与工作流程 1、工器具的选用 个人工具:榔头一把,平口钳一把或平锉一把(00#砂纸),活动扳手两把,工具包一个。 专用工具:ZC-8接地电阻测量仪一套(测量线三根,接地棒两根),合格绝缘手套一副。

2、测量前的准备工作 .检查接地电阻测量仪 看表面是否有年度检验合格证,有效期是否过期。 仪表表面是否脏污,受潮。 轻轻摇动摇表,指针是否左右正确摇摆。 轻轻转动地轴表,读数盘是否有阻碍。 将地轴表水平放置,摇表指针应与刻度盘的刻线重合,如果没有重合,调微调旋钮,轻轻摇动手柄,没有阻碍现象。 .检查测试线、接地棒 是否符合规格要求,测量线无破损,接头,接地棒截面不得小于190mm2,长度不得小于(打入绝缘深度不得小于) .检查接地引下线 断线、断股、锈蚀,如果有,要用沥青做防锈处理,连接点有无锈蚀,有进

行打磨。 3、测量接地电阻 用接地电阻仪测试接地电阻时,一般有直线布极法,三角形布极法、两侧布极法。三极法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法。三极指的是被测接地体、测量用的电压极、测量用的电流极。当测试现场不是平地,而是斜坡的话,则接地电阻仪电流极棒和电压极棒距地网接地体间的距离应是水平距离投影到斜坡上的距离。 、以ZC29B-2型摇表测试方法如下: 1.在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 、接地电阻测试仪设置的技术要求 1.接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 2.每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 3.两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 4.不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。 5.如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 6.两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。 7.雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 8.待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。

大型地网接地阻抗测试中注意事项

Value Engineering 0引言目前,随着国内大型地网数量的大幅增长,全面促进了大型地网接地阻抗测试业务工作的持续发展。这一形势给我们工程技术人员提出了更高的技术要求,特别是在进行大型地网接地阻抗的测试过程中,就如何确保测试数据的精确性而必须注意的技术细节所涉及的内容是众多的。本文试图根据中山市横门发电厂大型地网的接地阻抗测试中所取得的实践经验,从测试工作的组织、工作环节的 确定、 测试方法的选择、现场的协调管理及对测试数据的处理等方面,简论大型地网接地阻抗测试过程中应注意的事项。 1大型地网接地阻抗测试策划工作中应注意的问题1.1应考虑的主要环节 1.1.1现场勘察现场勘察是开展大型地网接地阻抗测试的一个重要步骤,应了解地网的基本情况,现场勘查的内容包括如下几个方面:①地网的大小、最大对角线的长度,地网上的建筑物、设备的情况;②地网周围的环境, 如地下金属管线的布置,和是否存在池塘、 河流、山地这些影响测试布线的因素,或者土壤电阻率不均匀的情况;③检测电厂的地网时,还应了解是否会出现地网带电的情况以及故障电流的大小。 在对中山市横门发电厂大型地网进行测量前,检测人员经过反复观察测量,选定较空旷且土壤电阻率相对均匀的东南方向进行布线。 1.1.2选用测量方法大型地网接地阻抗的测试方法主要有工频法、异频法、变频法、接地摇表法、瓦特表法和直流注入法等。应综合考虑现场勘察的结果、对测量数据准确性的要求、测量的成本等多方面条件,合理选用测量方法。 1.1.3制定测试方案制定正确的测试方案是保证测 量数据精确性的关键环节。 其主要内容包括仪器设备的准备、测试的详细分工、数据记录、结果分析,等等。 1.2应准备的仪器设备及其注意事项 1.2.1接地电阻测试仪根据选用的测量方法选择对应的接地电阻测试仪。 1.2.2GPS 全球定位仪、激光测距仪、皮卷尺、角度计用于位置、角度的测量与定位,并确定各测试电极打入的 位置。高精度的GPS 全球定位仪能对电压极、 电流极等位置进行精确定位,从而减小测量结果的误差。 1.2.3多组测试线①根据选定的测量方法准备足够长的测试线。采用平行布线法时准备的测试线长度一般应不少于9D ,采用三角形布线法时一般应不少于5D 。测试线应根据实际情况,准备长线、中线及短线,方便现场 的使用。②测试线应选用挠性引线。因为在测量时, 须多次卷绕试验引线。③应考虑检测现场的气温,适当选取试验引线。低温天气容易导致引线的绝缘层冻硬或皲裂;地表温度过高会导致引线绝缘层绝缘电阻显著下降,对检测结果有影响。④应选用阻抗较低的实验引线,尤其是在低阻抗接地网的测试中,能有效降低接地阻抗测量值的 误差。⑤应根据选定仪表的输出电流, 选定测试线的截面积。例如,测量时若电流线中将流过的电流最大为3A ,则电流线应有能承受3A 电流的能力,须选取铜芯截面积大于1.5mm 2的导线。 1.2.4测试电极最常用的电极是接地棒,应选用钢接地棒而不是硬度较低的轻质铝棒。为了使接触电阻尽可能小,被打入的接地棒应能挤实四周的土壤;不宜使用螺纹杆作为接地极,因为螺纹杆会卷起泥土,在螺纹杆的螺纹面上形成空气层,从而使接触电阻偏高。为减小接触电阻,可向打入的接地棒周围浇水。 1.2.5手锤对于一般的土壤,为将测试电极打入2-3m 深,可用2-4kg 重的手锤,为避免接地极过度抖动,手锤应沿接地极轴向施力; 对于硬土或者冻土,则要使用电动、 气动或汽油机驱动的机动锤。1.2.6其他对讲机,安全帽,电池,手套(对于可能带电地网应准备绝缘靴子和手套)。—————————————————————— —作者简介:叶平(1969-),男,广东梅县人,研究生,高级工程师,主 任/所长,长期从事建筑物电气电子系统安全检测和管 理工作;罗志勇(1983-),男,广东梅州人,本科,工程师,检测员,从事防雷设施检测工作;余文静(1985-),女,广东珠海人,本科,工程师,检测员,从事防雷设施 检测工作。 大型地网接地阻抗测试中注意事项探析 Points for Attention in Large Counterpoise Grounding Impedance Detection 叶平YE Ping ;罗志勇LUO Zhi-yong ;余文静YU Wen-jing (中山市防雷设施检测所,中山528400) (Zhongshan Lightning Protection Facility Detection Office , Zhongshan 528400,China )摘要:对于大型地网接地电阻测试,无论采用异频法、工频法、还是其他测量方法,都应该全面考虑测试的各个环节,找出各个环 节应注意的问题,保证测量数据的准确性。 Abstract:Nowadays,with the significant growth in the number of large -scale ground grid in China,the large -scale grounding resistance testing of ground grid develops in every aspect continually.It requires higher technology of engineering technical personnel,especially how to ensure the accuracy of the testing data,what has a lot should be concerned. 关键词:大型地网;接地阻抗;注意问题Key words:large counterpoise ;grounding impedance ;problems that need to pay attention to 中图分类号:TM13文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)32-0097-03 ·97·

接地电阻测试仪作业指导书

4105A接地电阻测试仪 作业指导书文件编号:___________________________ 版本::____________________________ 受控状态:___________________________ 编写人:_____________________________ 审检人:_____________________________ 批准人:_____________________________ 2014年03月28日批准2014年03月28日生效 深圳市正方检测有限公司发布 第02章目录 第1章封面、批准页 (1) 第2章目录 (2) 第3章修改页 (3) 第4章接地电阻检测 (4) 第03章文件修改页

第04章接地电阻检测 一、目的: 检测电气设备接地装置的接地电阻大小,判别接地电阻是否符合相应的规范。 二、相关参数和注意事项 2.1测量范围为0--1999 Q; 2.2测量对地电压0-199.9V范围内; 2.3注意事项:移动电话等高频率器请勿在仪器旁使用。 三、按钮和配件说明 1、电阻档位选择开关:20 Q /200 Q /2000 Q /EARTH VOLTAGE 2、量程选择开关:RANGE

3、电源开关:POWER 4、锁定读数按钮:HOLD 5、测试按钮: 圆形黄色按钮( PRESS TO TES)T 6、P/C:探测线插口; 7、E:接地端口 &红色/绿色探测线:接P/C插孔 9、绿色探测线:接E端口 10、接地金属棒2 根 四、检测仪器使用方法: 4.1? 天气及检测现场要求 检测接地电阻避免在雷雨天、潮湿、雨后和温度过低的环境下进行,宜在每年的 4 月份前或10 月后进行 4.2 现场接地装置的测量准备 ( 1)接地测试点的确定(变配电室或大楼接地测试点有相应的接地装置标识) ,接地装置上无带电设备, 接地装置上测试点应作预先除去接地装置上防腐层、锈蚀层、绝缘层,裸露出导体,接地装置测试仪上夹钳与其接触良好。 (2)检测时红色探测线插入P,黄色线插入C,绿色线插入E; 红钱和黄线的夹具端夹住金属棒,两线沿相反方向拉伸至最长,将金属棒打入地下,尽可能将接地棒插入潮湿泥土中,若不得不插入干燥泥土,石子地或沙地中时,请将辅助接地棒插入部分用水淋湿, 使泥土保持湿润。若在混凝土上进行测量时,请将辅助接地棒放平淋水或将湿毛巾等放在接地棒上。 ( 3)打开电源按钮,将绿色探测线夹住测试点,先将选择开关调节至接地电压(EARTH VOLTAGE当,若显示屏显示电压值则表示系统中有接地电压存在,如果此数值超过10V, 需将接地设备断电,使接地电压下降后再测量。 (4)先从2000Q档开始,按下测试键,如果数值过小,再依200Q、20Q的顺序切换量程直至读数合适为止。 五、相关文件:(无) 六、执行日期

接地电阻测试方法与设置要求(图解)

一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 二、接地电阻设置要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大 于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 三、接地电阻测试方法 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C 端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤:

2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 四、注意事项: 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

大型地网接地电阻测试仪说明书

目录 一、仪器概述 (1) 二、性能特点 (1) 三、技术指标 (1) 四、仪器测试的操作过程及功能说明 (2) 1、测量原理框图及测试接线图 (2) 2、测试操作步骤 (4) 4、测试菜单详细解释 (6) 5、测试过程中仪器自诊说明 (6) 五、注意事项 (7) 六、随机配件 (7)

大型地网接地电阻测试仪 一、仪器概述 目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。 本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。 二、性能特点 1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。 2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。 3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网。 4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。 5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。 6、布线劳动量小,无需大电流线。 三、技术指标 1、阻抗测量范围:0~5000Ω 2、分辨率:0.001Ω 3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

地网接地电阻测试作业指导书

地网接地电阻测量试验作业指导书 编码:LSKYS -12

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 6.作业方法 (3) 6.1接地网电气完整性测试 (3) 6.2接地电阻测量 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (5) 7.1质量控制措施 (5) 7.2检验标准 (5) 8验收记录 (6) 9调试记录 (6)

1. 适用范围 本作业指导书适用于地网接地电阻测量。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号 标准及规范名称 颁发机构 1 DL/T 475-2006 接地装特性参数测量导则 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 3 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 中华人民共和国电力工业部 4 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 中国南方电网有限责任公司 5 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 中华人民共和国能源部 3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 图3-1接地网电气设备完整性作业流程图 是 接地网电气完整性测试 开始 按试验方式接线 是否发现异 常? 施工记录 完成 解决处理 否

4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表序号安全风险预控措施检查结果 1 把有故障的试验设备 带到现场或遗漏设备 出发工作前应检查试验设备是 否齐备、完好,是否在有效期内, 对所需工器具应逐一清点核对 2 现场安全措施不能满 足要求 工作负责人应在值班人员的带 领下核实工作地点、任务,确定 现场安全措施满足工作要求 3 工作负责人对工作任 务和安全措施交待不 详尽、不清晰 工作负责人应在开始工作前向 全体工作成员交待清楚工作地 点、工作任务,检查安全围栏和 标示牌等安全措施,特别注意与 临近带电设备安全距离 4 布线注意人身交通安 全 试验人员布线时应注意车辆,注 意人身安全,现场有人监护 5 电压极和电流极引线 危及路上行人和车辆 的安全 电压极引线和电流极引线沿线 应设专人照看,尤其是有行人和 车辆通过的路口,必要时装设警 告标记,以确保行人和车辆安 全。确保测量线没有裸露部分 6 电流极入地点危及安 全 电流极入地点应安排专人看护, 并装设遮栏或围栏,向外悬挂 “止步,高压危险!”的标示牌 7 误接非检修电源检查电源是否为独立检修电源,防止误跳运行设备 8 试验电源电压过高在接上检修电源前用万用表测量电源电压是否符合试验要求 9 测量仪表对人体放电测量完毕后再拆线,严禁在测量时触碰测量线导电部分 11 临时接地线未拆除未 拆除,现场遗留工具 遗失测量线 工作负责人在试验工作结束后 进行认真的检查,确认临时接地 线已拆除,现场无遗留工具和杂 物,清点测量线是否收齐 12 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

接地电阻测试方法和及其详细测试步骤

接地系统接地电阻测试方法和步骤(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为

相关文档