文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案
视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案

一、概述

随着科学技术的迅速发展, 电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用, 但是, 利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中, 各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁, 它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面: 即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重, 破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。

我们国家对雷电防护工作非常重视, 在2000年1月 1 日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多, 雷电防护已刻不容缓。

现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防, 把防雷看作一个系统工程。根据国家有关规定, 要求在建筑物的内外部各种系统上统一安装防雷装置。为了规范市场,确保防雷产品的可靠性,工程中使用的防雷产品要有相关部门出具的检测报告。

国家标准中也指出, 要做到在建筑物及其内部设备安装了防雷装置以后达到万无一失的水平,从经济角度出发,做到这一点就太浪费了,而且即使按照国家标准规范设计的防雷装置的防雷安全度也并非100%。

本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠,技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据贵单位的介绍,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。

_ 、口、【 A 4

二、设计方案

1、设计依据

国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)

国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-94(2004年版)

国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 国家标准《低压配电设计规范》GB50054-95

《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》

国际标准IEC61312-2《雷电电磁脉冲的防护》第二部分建筑物的屏蔽、内部

等电位连接及接地》

2、建筑物防雷类别

由于本?场所,根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)提供的建筑物防雷分类标准, 本?防雷工程按第?类防雷建筑物设计。

3、了解情况:设备的安装位置和功能

(1)前端视频采集系统;

a. 有?个室外点采用固定式摄像头, 摄像头输入视频线来自前端光端机, 摄像

头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。

b. 有?个室外点采用带云台摄像头, 摄像头输入视频线来自前端光端机, 摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自前端光端机, 解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。

c. 有?个室外点采用带云台摄像头, 摄像头输入视频线来自监控机房, 摄像头电源及云台控制线来自解码器, 解码器输入控制线来自监控机房, 解码器输入电源来自附近建筑物220V 电源。

d. 有?个室内点采用固定式摄像头, 摄像头输入视频线来自监控机房, 摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。

(2) 后端机房控制;

a. 机房220V电源采用?个配电箱供电。

b. 有?个监控点的云台及视频信号输入都采用光纤输入机房。

c. 有?个室外监控点的云台控制信号及视频信号采用控制线及视频线直接输入机房。

d. 有?个室内监控点的云台及视频信号采用视频线及控制线直接输入机房。

4、保护对象:

根据贵单位的实际要求, 本次防感应雷工程的保护对象为:

(1) 监控机房的供电系统

(2) 监控机房的摄像处理系统

(3) 监控机房的云台控制处理系统

(4) 所有摄像头的视频部分

(5) 所有摄像头的控制线部分

(6) 所有摄像头的供电部分

(7) 所有室外光端机视频、云台控制、电源部分

5、设计思路

针对可能的雷电波入侵途径, 我们在接地、屏蔽、合理布线、等电位连接等四个方面做多层次的防护,其中等电位连接最为重要,安装SPD实际就是间接等电位,其属于等电位连接方式的一种。

6、设计原则

安全可靠: 由于本库区的安全性和设备的重要性, 如果雷击对其造成损害, 则由此所造成的影响将非常大。依据国际、国内标准和自身丰富的经验, 根据中国国情和贵单位的具体情况,对本次工程进行安全化的设计,以确保系统的安全可靠。

技术先进: 在现有条件下, 尽量采用当今国际、国内最先进和成熟的技术与产品, 对库区监控系统起到最好的保护。

经济合理: 根据设计要求和现场实际情况, 在确保安全可靠的前提下, 对产品进行优化组合应用, 力求本防雷工程达到最优性价比。

7、具体防雷措施

(1) 室外摄像头的感应雷防护。

A. ?个室外固定式摄像头防雷,都须在摄像头与适配器前端安装?台SV-2/220, 在附近供电建筑物的取电处安装?套AM2-20/2。

B. ?个室外带云台摄像头防雷,都须在摄像头与解码器前端安装一台SV- 3/220, 在附近供电建筑物的取电处安装?套AM2-20/2。

C. ?个室外带云台摄像头,在摄像头与解码器前端安装?台SV-3/220,在附近供电建筑物的取电处安装?套AM2-20/2。

D. ? 个室内固定式摄像头本次不作防雷保护。

E. 室外?个光端机防雷,都须在所有的视频输出端口安装CoaxB-TV/S,都须在

所有的云台控制线输出端口安装SR-E06V/2S,都须在附近供电建筑物的取电处安装?套AM2-20/2。

(2)监控机房的感应雷防护。

供电系统的防护措施主要是在供电线路上安装电源SPD在雷击发生时将雷电

流泄放入地, 并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。本次工程我们采取三级防雷的措施。

第一级SPD第一级SPD安装在机房电源进线处,连接线尽可能短而直,安装第一级SPD的目的在于将雷击产生的大电流瞬间泄放入地。

选用产品型号及安装位置:

选用ASP系列的电源第一级电源防雷器ASafe- 25X2 (当三相电时采用ASafe-25X 4)一套,安装在给监控机房供电的配电箱主线路断路装置的输出端,对地并联连接。

第二级SPD第二级SPD安装在机房UPS输出线处,连接线尽可能短而直,安装第二级SPD的目的在于将第一级SPD未泄放完的雷电流瞬间泄放入地。

选用产品型号及安装位置:

选用ASP系列的电源第二级电源防雷器AM2-20/2(当三相电时采用AM2-20/4)一套,安装在给监控机房供电的UPS的输出端,对地并联连接

末级SPD在重要设备(切换矩阵、硬盘录像机、重要的计算机、电视墙等)的前端处安装带精细保护装置和噪声抑制电路的插座式电源防雷器, 将线路上的剩余瞬间过电压限制在I.OkV以下,总通流能力对地In(8/20卩s)20kA,还可以吸收操作过电压。

选用产品型号及安装位置:

ASP系列的电源第末级防雷器LT A6-420NS-PRO数量?只,安装在监控机房重要设备处。

信号系统防感应雷措施主要是在信号线路上安装信号SPD在雷击发生时将雷

电流泄放入地, 并且将线路上的瞬间过电压限制到一个安全的水平。

监控机房端防雷措施:

在监控机房切换矩阵的室外直接引入视频线端口处安装视频防雷器CoaxB- TV/S ?只,串联安装在进入机房的视频线路上,防止从视频线路进入机房的浪涌。

在监控机房云台控制设备的室外直接引入云台控制线端口处安装信号防雷器SR-

E06V/S ?只, 串联安装在进入机房的视频线路上, 防止从控制线路进入机房的浪涌。

(2)防静电感应过电压及室内均压等电位处理:

要求规定:监控机房的铜编织带都必须闭合成环, 交叉点必须机械连接, 铜编织带与其他设备也必须是机械式连接, 以防连接处氧化, 致使接地阻值升高。

防静电地板要进行接地处理, 当室内空气干燥时很容易在防静电地板表层聚集大量电荷,为了充分发挥防静电地板的效用,应将设备外壳、机房内的不带电金属物件有效接地,可使用等电位连接盒BL-8 ? 只。同时对防静电地板进行接地处理,为了保证机房内各接地线间的电位均衡, 必须在防静电地板下进行室内均压等电位处理,选用35mm2勺铜编织带做等电位连接,网格不大于4X4米敷设于防静电地板下组成均压网格并与防静电地板的支架进行有效电气连接。

(3) 接地系统:

接地是防雷技术最重要勺环节, 不管是直击雷、感应雷或是其他形式勺雷电最终都是把雷电流送入大地,因此, 没有合理而良好勺接地装置是不能可靠勺防雷勺。

根据贵方工程勺地理位置. 周边环境勺特殊性和重要性, 在接地时最好在摄像机端就近单独做接地系统。

根据国家标准,接地电阻必须小于4Q。

三、售后服务及质量保证

1、产品保修期内免费维修

保修期内, 若产品因雷击损坏, 实行免费维修或更换, 保修期为两年。

2、保修期结束后勺维护服务

保修期结束后, 我公司仍承担维修工作, 只收取元器件成本费。

3、24 小时应急服务

保修期内, 如避雷器件正常使用时发生损坏, 我公司将在接到通知后24小时做

出响应, 查明原因, 并进行相应处理

视频监控系统维护保养解决方案.doc

视频监控系统维护保养方案 由于监控系统的维护不受重视,致使很多监控设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 首先,管理部门对监控系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对监控系统设施的管理,导致系统的后期管理和维护跟不上。 其次是没有一个完备的、有计划性的监控设备维护实施方案。设备维护是一项艰巨而重要的工作,监控设备分类并制定出维护方案,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 第三是监控设备的采购中过多的考虑了设备的性价比而忽视了监控系统及设备后期的维护和保养。监控设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致监控设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 监控设备的维护方法 为了做好监控设备的维护工作,维修中心配备相应的人力、物力(工具、通讯设备等),负责日常对监控系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维护服务工作,以保障监控系统的长期、可靠、有效地运行。 1、维护基本条件 古话说的好,“巧妇难为无米之炊”,对监控系统的维护来说也是一样的道理,对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1)备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行,必须及时更换,因此必须具备一定数量的备件,而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。

视频监控系统方案设计.doc

教二二楼视频监控系统 设 计 方 案 课程名称:弱电工程综合实训 指导教师: 项目设计:闭路电视监控系统 设计人: 班级 项目小组:第6组 组员

目录 目录 (2) 1 工程概况 (3) 1.1 建筑物概述 (3) 1.2 视频监控的意义 (3) 2 系统设计原则 (4) 3 系统设计依据 (4) 4 方案总体设计 (5) 4.1 系统设计方案 (5) 4.1.1 视频模拟处理部分 (5) 4.1.2 通信部分 (6) 4.1.3 视频数字处理部分 (6) 4.2 系统部暑说明 (7) 4.3 集中监控功能 (7) 4.4 集中监控建设要求及参数标准 (8) 5 设备参数及布置 (9) 5.1 摄像头选择参数 (9) 5.1.1 摄像头数量及布置情况 (9) 5.1.2 摄像头的规格参数 (9) 5.1.3 监控系统服务器存储要求 (10) 5.1.4 场所布线 (10) 5.2 监控服务器及显示器 (10) 5.2.1 四路嵌入式硬盘录像机 (10) 5.2.2 矩阵 (11) 5.2.3 矩阵主机控制键盘 (12) 6 系统技术特点 (13) 7结论 (14) 参考文献 (14)

1 工程概况 1.1 建筑物概述 教二二楼有施耐德照明系统实验室、传感器实验室、电机控制实验室、楼宇控制实验室、空调制冷实验室、单片机应用技术实验室、PLC实验室以及两个办公室,走廊是“L”型,西走廊长36m,宽2.45m,南走廊长57m,宽2.45m。西走廊尽头是门,南走廊尽头是窗中间有扇门另一个尽头是电梯、楼梯。 1.2 视频监控的意义 监控系统是安全防范领域中的重要组成部分,系统通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等),直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其他安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控具有明显的应用特点,它主要用于工业、交通、商业、金融、医疗卫生、军事及安全保卫等领域,是现代化管理、监测、控制的重要手段之一。由于它首先应用于工业,所以有时又称它为工业电视。应用电视能实时、形象、真实地反映被监视控制的对象。利用这一点,及时获取大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和自动化水平。同时,在某些场合,利用应用电视解决人们不能直接观察的困难,使其成为一种有效地观测工具,发挥不可替代的独特作用。因此,应用电视越来越受到人们的重视,在现代社会的各个方面得到越来越多的应用。

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案

医院安防监控系统解决方案 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统,在医院安防在方案设计时在平台构架方面是难点和重点,因为这个平台要涉及到之后高清采集的信号处理、其他子系统联动、智能分析和巡检应用。 近年来,随着安防市场的扩大,安防技术也获得了空前的发展,各行各业对安防的需求也呈现多样化趋势,特别是医疗行业,由早期的模拟视频监控,发展到高清智能监控。与此同时,其他各类安防子系统也在不断建设和升级,如入侵报警系统、门禁一卡通系统、出入口控制系统等。面对如此多的系统,值班人员需要逐个掌握,在使用时需要逐个操作,直接导致工作效率降低,处理应急事件反应缓慢等问题。 系统架构 医院综合安防系统主要包括安防系统和远程医疗系统两部分,其中安防系统又包括视频监

控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、门禁一卡通系统和通信传输系统等;远程医疗系统包括婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。 方案特点 高清摄像机应用 传统的医院安防系统采用的多为模拟标清设备,已经无法满足当前医院“看得清”和“看得全”的需求,医院内外部监控均采用市场上主流的网络高清设备,使图像清晰度更高、细节更加清楚和监控目标覆盖范围更广。 智能分析和巡检应用 传统的监控系统应用方式主要是事后被动查证据,导致无法及时制止事件的发生。随着视频技术的发展,通过智能技术可以大大减少医院安防人员的工作压力和强度,化被动处理为主动防御。

报警、门禁、消防等系统融合 医院目前已经建设有大量的安防系统,每套系统均有一套独立的平台,本方案将视频、报警、门禁、消防、出入口等系统功能融合到一套平台中,值班人员仅需要一套平台即可完成所有操作,缩减工作人员响应时间,提高工作效率。 三合一平台 医院综合安防系统不仅集成了各个安防子系统,还集成了婴儿远程探视和ICU病房远程探视等远程医疗系统。同时医院的管理人员亦可以通过平台,实现对医院内部人、财、物的可视化管理。与上级部门联动医院综合安防系统支持GB/T28181、DB33等联网协议,实现与上级主管部门或公安部门的联网响应。 系统设计 安防子系统设计 视频监控系统设计

视频监控系统维护方案

海景中心监控系统维护方案 海景中心大楼的监控设备已投入使用两年,共有36路视频监控界面(包括6个电梯、3个云台),其中包括停车场、电梯、重要出入口等场所。按照监控等安防设备的正常使用寿命,设备也将进入集中维护高峰期。为保证监控系统的整体稳定,故提出一个整体的维护保养建议方案,定期对设备进行全面检修和保养。 一、服务级别 针对以上系统的维护每次技术服务请求或故障报修分为三种级 别,服务级别的划分取决于对应用系统运行的关键程度和备用资源的 合理调用,并依服务等级的不同决定相应的服务响应时间,此外,用 于用户的特殊要求,亦可双方商讨并制定单独的解决方法。 1、全面加急服务:指软硬件故障对全部系统的运行产生关键性 影响,导致应用系统无法正常运行或系统瘫痪的情况。 2、加急服务:指软硬件故障对系统的运行产生部分影响,导致 个别信息点业务停顿或应用系统中非关键部分失效,性能部分下降, 但对全部系统运行不构成关键影响的情况。 3、常规服务:指对系统有构成影响的技术服务请求等。 二、响应服务时间 针对本项目的系统设备故障报修响应时间为: 1、每天8:00-20:00(包括星期六和星期日)故障报修响应时间不超过3小时,服务工程师到达现场不超过2小时。

2、如果设备故障在检修3工作小时内仍无法排除,维保单位需在4小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用直 至故障设备修复。 3、为全天侯提供终身热线电话技术支持服务。 三、巡检服务 维保单位需提供每月至少1次系统现场例行检查,初步安排在每个月的前十天对系统现场例行检查。系统例检是一种有计划的、全面统一的维护服务,可以消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括: 1、每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土, 对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘 土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。 2、根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术 参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控中心设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。 3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发 现老化现象应及时更换、维修,如视频头等。 4、对易吸尘部份每季度定期清理一次,如监视器暴露在空气中,

视频监控系统防雷接地概述

视频监控系统防雷接地概述 一、防雷概述 雷电是一种常见且非常壮观的自然现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。因此如何对安装监控系统实施切实有效的防雷保护,保证系统安全可靠运行,成为当前一项紧迫的重要课题。为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是针对因雷击点的调查分析,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及对信号、电源线路的合理布线、屏蔽、等电位连接及接地方式等方面进行深入的研究和探讨。

二、监控系统雷击事故分析 1、前端设备直击雷防护措施不完善: 监控系统前端设备有室外和室安装两种情况,安装在室的摄像机一般不用考虑直击雷防护;安装室外的摄像机一般是利用灯杆、独立支撑杆或是安装在建筑物外墙上,通过对多年来对监控系统事故调查中发现,有些前端设备没有在直击雷保护区域,甚至有些地方,特别是独立架设的支撑杆没有任何防直击雷措施,当发生雷击时,雷电将直接击中前端设备,直接摧毁前前端设备。 2、传输线路敷设不符合要求: 传输线路是前端设备和终端设备之间的纽带,也是雷电侵入设备的一个重要途径,然而在工程施工中往往忽视了传输线路的防雷。从防雷角看,穿金属管埋地敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及围广。然而我们发现施工方在敷设线路时,为节约成本和降低施工难困,大多的数线路都是采用架空敷设,而且电源线与信号线缆捆扎在一起,没有分开敷设,也没有采取屏蔽和接地措施,此种情况下,电源线路将会通过耦合在信号线上感应出电压,我们通过实际测量也发现,在视频同轴电缆上常常会有十几伏甚至几十伏的感应过电压,此过电压长期加在设备两端,导致设备损坏。 虽然某些场合采用的是埋地敷设,但由于埋地时是穿的PVC管而不是金属管,当雷击发生时,PVC管并不能对雷电流起到屏蔽作用,并不能阻止雷击事故的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。

视频监控系统改造项目技术方案

马鞍山市市政公园(行政中心) 安全防范系统 项 目 建 设 方 案 二○一三年十一月

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合马鞍山市市政公园(行政中心)高清视频监控项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)现状分析 马鞍山市市政公园(行政中心)视频监控系统在5年前建设完毕,共196个监控点位,使用SYV-75-5同轴电缆传输信号,该套系统在当时实属先进,但随着视频监控系统的快速发展以及部分设备的老化,马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的标清监控系统已逐渐满足不了用户的实际使用需求,为此马鞍山市市政公园(行政中心)监控系统迫切面临改造。 (三)需求分析 针对马鞍山市市政公园(行政中心)原先建设的模拟监控系统,主要存在如下三点问题: 1.视频清晰度不高,前端摄像机使用的为480TVL的模拟摄像机,后端采用硬盘录像机存储,录像分辨率最高为704*576,回放录像时经常会遇到看得见,但看不清的问题。

2.整套系统建设已达5年之久,部分点位设备老化严重,出现偏色、串扰、模糊甚至无图像的问题。 3.系统点位覆盖不足,部分区域存在监控盲区问题,出现突发情况时,经常会遇到无对应录像可调的问题。 针对以上存在的三点问题,应采取以下方式解决: 1.将整套视频监控系统从模拟标清系统改造成数字高清系统,因一整套数字高清视频监控系统存在“木桶效应”,因此需将系统中涉及到的前端摄像机、存储设备、显示设备等全部更换成高清设备,才能实现高清图像效果。 2.针对部分点位存在的监控盲区问题,增加监控点位,实现视频监控系统的无死角、无盲区的覆盖。 (四)建设依据 整套数字化高清视频监控系统以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据,依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计,具体如下: ?《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000 ?《民用闭路电视系统工程技术规范》GB/50198---98 ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 ?《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-90 ?《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94 ?《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 ?《安全防范工程行业标准》GA/T70-94 ?《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ?《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

医院视频监控系统设计方案

高清数字监控系统设计方案说明 随着我国逐年加大对医疗体制改革以及新农村建设的投入,医疗行业发展迅猛,安防系统在其中的应用也广受关注。 伴随着医疗信息化应用而生的医疗安全防范体系在国内医院的建设与应用已经有十几年的历史了,一直以来,医疗安防的设计与应用重点是门诊大厅、病患人员聚集处、贵重医疗设备存放处、药品库、停车场等部位。随着医疗技术的发展与近几年医患关系的恶化,当前的医疗安防体系从设计到应用上,已经越来越不能满足医疗现代化对其的要求,新医疗安防体系建设的呼声也随之提到了一些重大医院的安全议事日程。 在医疗行业中,视频监控的主要应用涉及领域包括防火、防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件,其目的是保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。按照医院管理需求,医院的安防监控重点防护部位主要以人员流动性大的区域为主。 不同的监控区域部位,其防范的目的也有所差异。比如,候诊大厅监控主要用来防范医患纠纷及盗窃,挂号收费处监控主要防范服务及钱款纠纷,外围监控主要防范外部人员非法入侵。各楼层监控主要防范盗窃及医患纠纷,等等。 特别是大型医院以及专业型医院的特点是医疗设备贵重、流动人员杂、科室分工细、协同性工作多,设备、人员、药品和资料信息的管理繁琐重杂,一但管理不善出现疏漏,会造成不可估量的损失和后果。高清网络数字监控系统,为保障医院的安全提供了有效途径,同时也可大大提高医务管理水平。

网络高清摄像机目前在医院的应用规模较多,主要是因为成像清晰度要比传统的模拟摄像机高出数倍。采用网络化视频监控解决方案可以基于医院局域网,快速构建一个便于集中管理、可以随时随地访问、部署成本低廉的数字化医院安防系统,实现对上述所有防范区域以及防范部位的全景式实时监控与管理。 1.建设目标 在医院范围内建立一个稳定可靠、高清流畅的视频监控系统,实现业务的监督与查看。通过在指定位置安装一定数量的网络摄像机进行监视,可清楚、准确地记录这些场所的情况;突发事件发生后,能方便有效地了解事件的实际情况。系统采用先进的计算机全数字化压缩技术,充分考虑用户的具体要求和使用的情况,具有与传统模拟摄像机无法比拟的优点。具有高度的可靠性和工作的连续性,大大减少用户的维护工作量;可扩展性、伸缩性亦较强,使用方便。 2.建设方案 监控中心位于西侧值班室,配备网络监控管理平台、存储和电视墙。监控点位于医院内外各防范区域,配备高清网络摄像机以及相关外围设备。各监控点图像信号经监控专属网络集中上传至监控中心,由管理平台统一管理、分发和存储。 根据设计图纸并结合现场实际勘察,共设计监控点位32处,详情如下 一层:

(完整版)视频监控系统维保方案

菏泽天华集团会盟台 监控系统 维 保 说 明 技术支持: 菏泽金通电信讯息工程有限公司 2017.10

目录 一、系统概况 (3) 1、系统组成 (3) 2、系统拓扑图 (4) 二、维保服务内容 (4) 三、维保服务方式 (5) 1、系统全面排查 (5) 2、定期上门巡检服务 (5) 2、电话支持服务.............................................................. 错误!未定义书签。 3、现场技术服务.............................................................. 错误!未定义书签。 4、维护具体工作内容 (7) 四、响应时间及承诺............................................................ 错误!未定义书签。 五、监控系统包年维保报价及付款 ................................... 错误!未定义书签。 六、公司简介及相关业绩.................................................... 错误!未定义书签。 1、公司简介...................................................................... 错误!未定义书签。 2、相关业绩...................................................................... 错误!未定义书签。 七、维保相关表格 (11)

室外网络监控系统防雷解决方案2016-6-14

前言: 有些地方雷电天气常发生,那么室外的监控摄像机怎么做防雷的呢? 正文: 现在从监控的组成说起 一、系统结构和引雷途径 1、系统结构 视频监控系统,由以下三部分组成: ①前端部分: 主要由彩色摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 ②传输部分: 使用同轴电缆、网络线缆、电线、地埋和沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 ③终端部分: 主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 2、引雷途径 监控系统遭受雷击,由以下几种途径对系统产生破坏。 ①直击雷: 雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏。摄像机立杆没有任何保护,基本每次雷击都会被损坏。有部分室外立杆上安装避雷针,直接使用立杆杆体作为引下线,在引雷过程中,竿体上传导的雷电流通过与摄像机外壳的导体连接,仍然会对摄像机造成损害。 ②雷电波侵入: 电源线、信号传输线、视频线被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。 二、方案设计依据标准和规范 依据中国GB标准与部委颁发的防雷设计规范的要求,根据监控系统自身的特点,对视频监控系统都必须有完整完善之防护措施,才能保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、控制信号系统、视频传输设备等装置应有防护装置保护。 此方案的主要技术依据为: 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 2、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-1998 3、《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA 267-2000 4、《电子计算机房设计规范》 GB 50174-93 5、《计算站场地技术文件》GB2887-89 6、《计算站场地安全要求》GB9361-88 7、《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312 8、《过电压保护器》 VDE-0675 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-97 三、应对措施 根据对监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,现对监控系统设计作以下防雷解决方案。 1、前端设备的防雷

视频监控系统改造项目技术方案.

一、项目概述 (一)项目背景 随着视频图像监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制等方面,发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。安全技术防范体系建设,在构建防、控、管一体化公共安全防控体系中,具有举足轻重的地位,在构建“和谐社会”中具有重要意义。 平安是改革和发展的保障,是和谐的前提。 根据以上情况,结合白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目改造的实际需求,决定建设高清安防视频监控系统,进一步加强行政中心防控,高效,快速处置突发事件,提升现代化管理水平。 (二)需求分析 白河县公安局五期天眼高清视频监控平台项目,在原有监控平台基础上采用光纤收发器组网,保证视频信号传输流畅、实时;并且可以与陕西公安视频监控及联网传输平台互联、互通、互信,实现无缝对接;所采用设备均响应招标文件所提出的性能要求;可通过网关接入社会资源,并且预留接口且满足接入GPS/GIS系统兼容等可扩展条件;前端采集设备接入县公安局监控中心的网络带宽不低于1000MHz,网络带宽应满足前端设备接入监控中心互联的带宽要求,并留有余量。 (三)建设依据 ?视频监控系统各个环节符合《陕西省安全技术防范条例》的要求。必须达到《安全防范工程技术规范》(GB50348-200490)、《城市监控报警联网系统技术标准》 (GA/T699.1~ GA/T 669.10)、《视频监控联网共享系统管理平台规范》 (DB61/T524-2011)、《视频监控联网共享系统技术规范》(DB61/T525-2011)、《陕 西省城市监控报警联网系统工程建设要求》(陕公通字[2008]49号)的要求

智慧医院视频监控系统方案

智慧医院视频监控系统方案

目录 系统总体设计 (2) 设计目标 (2) 设计思路 (3) 总体结构设计 (4) 逻辑架构 (4) 物理架构 (5) 系统详细设计 (7) 视频监控系统 (7) 总体结构设计 (7) 监控前端设计 (9) 存储系统设计 (30) 解码拼控设计 (35) 大屏显示设计 (46) 视频质量诊断 (59) 系统利旧设计 (65)

系统总体设计 设计目标 医院综合安防系统采用高清视频监控、智能图像分析、车牌识别、RFID/NFC 与报警管理等技术,实现整个院区的综合监管,实现全网调度、管理及智能化应用,为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统,满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。 本方案立足于建成统一的中心管理平台。通过管理平台实现全网统一的安防资源管理,对视频监控、车辆管理、门禁管理、报警管理等系统进行统一管理,实现远程参数配置与远程控制等;通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理,满足系统多用户的监控、管理需求。本方案通过对院区进出人员、车辆、突发事件和规章制度的监管,实现医院院区安防业务的全方位“四维一体”安全管控。具体表现在: ?管人员:对凡是进出院区的人员进行录像记录和权限管理,通过高清的视频监控,结合人脸识别、门禁管理、电梯层控等系统,对院区内所有的重要公共区域中的所有人员的出行进行全面的合理的监督管理,做到“进出划分权限,出入视频留影,事件有据可查”。 ?管车辆:对凡是进出院区的车辆进行抓拍记录和收费管理,通过出入口管理、停车场管理、违停检测,对院区内所有车辆出入、停放进行监察管理,做到“全面记录、有序管理、合理收费”。 ?管事情:利用智能化化手段对院区内突发事件和意外情况等进行应急处理,通过先进的信息技术,运用智能化的手段,结合医院实际保卫业务,对院区内所有的安防及视频技术相关的系统功能进行深度挖掘,做到“先知、先觉、提前防控”。 ?立规章:利用信息发布系统结合管理平台在全院内进行安防知识宣传教育。 “四维一体”的院区安防系统应具备以下特征:

防雷功能说明

防雷设计方案 1、电源系统防雷设计: 在市电引入低压电源系统总进线处的总闸输出端设置电源I级浪涌保护器电源防雷箱,共1台,作为电源系统的第一级防护。 在网点设备用电端设置电源防雷插座,作为电源系统的第二级防护。 2、室内视频监控系统防雷设计 在室内视频监控矩阵设备前端设置安装设计视频监控信号防雷器,每条监控线路设置1台,接地线采用6mm2多股股铜芯线就近从均压环引入。 3、机房网络系统防雷设计 在网络信号输入端安装网络信号防雷器,每条网络线路设置1台,接地线采用6mm2多股铜芯线就近从均压环引入。 4、室内电话语音系统防雷设计 在室内电话语音信号输入前端设置安装设置电话语音信号防雷器,每条电话语音线路设置1台,接地线采用6mm2多股铜芯线就近从均压环引入。 5、机房均压环等电位设计 在机房内静电地板下或墙脚沿设备走向采用3*30扁铜设置接地等电位均压环,将机房内所有设备外壳、防雷防雷

器接地、光绗加强筋等接至等电位均压环。 等电位均压环接地引出点由建筑立柱主钢筋通过铜钢转换头引出,引出点一处,与等电位均压环可靠连接。 6、网点接地设计 在网点外设置接地网,接地网垂直接地体采用接地棒,水平接地体采用40*4mm热镀锌扁钢,接地网与网点主筋连接。 7、线材 (1)电源第一级电涌保护器相线引入线采用16mm2多股铜绞线,接地线采用黄绿色25mm2多股铜绞线。连接线尽量平直,长度不宜超过0.5米。 (2)电源第二级电涌保护器相线引入线采用10mm2多股铜绞线,接地线采用黄绿色16mm2多股铜绞线。连接线尽量平直,长度不宜超过0.5米。 (3)电源第三级电涌保护器相线引入线采用10mm2多股铜绞线,接地线采用黄绿色16mm2多股铜绞线。连接线尽量平直,长度不宜超过0.5米。 (4)信号电涌保护器串联安装在设备前段,接地引入线采用红绿色6mm2多股铜绞线。连接线尽量平直,长度不宜超过0.5米。

视频监控系统方案书

河北xxxxxx度假山庄监控设计方案书 编制: 审核: 校对: xxxxxx有限公司 二零一零年六月

第一章前言 随着社会经济和科学技术的飞速发展,特别是计算机网络的发展,人们对安全技术防范的要求也越来越高。为了打击各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产安全,保证各行各业和社会各部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止各种犯罪将会成为安全防范领域的发展方向。工厂是一个特殊的场所,为了保护企业的财产安全及相关人员的人身安全,建设一套高智能化、网络化的远程监控系统。已是刻不容缓。 本文件系xxxxxx科技公司监控系统所做技术性文件。 安全防范系统应是一套能够适应未来发展需要的智能系统,必须能够在功能及应用模式上进行有效的扩展以适应未来的需求。我公司所提供的智能监控系统就是您选择的解决方案。基于模块化系统结构,成功的集成了当今最为流行的高级智能监控系统,紧紧跟上信息时代的潮流。 我公司按照该工程的实际情况,选择高性能价格比的解决方案安全监控设计集团量身定做一套安全防范系统方案。整套系统以公安部现有标准为依据,融合了国外最新的高科技技术于一身,充分满足解决楼宇系统的综合监控问题,为实现未来智能化,虚拟化管理保驾护航。 第二章方案总体设计 一设计原则 本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。 ?贯彻公安部关于“预防为主”、“人防与科技防相结合”的安全管理方针。 ?整个视频监控系统设计先进,配置合理,符合标准化、规范化、现代化的要求。 ?系统设计和设备选型,充分考虑系统的可靠性、实用性、先进性和经济性。 ?分布式监控,集中式管理,智能化设置、人性化操作。 ?系统中局部故障不影响系统全局的正常工作,系统稳定,易维护。 ?系统具备很强的扩展能力,为以后的系统更新、升级、扩展,预留了很大的空间。

视频监控维护方案

视频监控维护方案 (1).系统概况 我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16-1992《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定得内容,结合****得前端与机房设备实际与管理要求,视频监控系统需要专业人员对系统进行有计划得维护保养,并能及时应对与解决突发状况。维保工作一方面保证了系统得正常高效稳定运行,另一方面客观得延长了设备使用寿命,已达到用户实际使用之要求。 (2).售后服务宗旨 我们得服务目标就是让客户满意。我们将不断得向客户提供安全防范系统知识与有关技术服务咨询。我们力求使客户满意。 (3).机房及视频监控系统组成维保方案 机房设备及前端监控探头在使用过程中,由于线路变动、系统扩容,主要设备及辅助设备寿命不同步,操作人员误操作等各种因素影响,使系统经常处于不稳定状态,大大降低了系统得使用价值。 系统维保得价值核心不就是更换故障设备,而就是对整个系统运行进行规划,分析问题原因,提前预见问题所在,消除隐患,保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持,还需要维保单位得现场人员具备丰富得现场技术经验,对系统得管理规划经验,同时还要具备良好得职业素养与敬业精神。 系统维保组成及服务内容 A、前段传输部分:摄像机信号、供电线路得检测,故障排除,隐患排查。 B、机房设备:清除服务器、存储阵列、网闸设备等过滤网,添加服务器CPU散热油膏,检测硬盘、检测电源电压电阻,同时及时反馈系统出现得问题,并根据需要提出建议。 C、显示部分:视频综合处理平台灰尘清理,液晶拼接显示单元灰尘清理及坏点检测。 D、操作系统:对视频专网操作系统进行检测并及时预警维护。 E、监控系统设施维护:电源与线路检测,视频清晰度调整,镜头灰尘清理,

LDC视频监控系统技术方案

LDC视频监控系统技术方案 深圳市XXXX科技有限公司 2012年5月20日 1前言 (1) 2深圳市X X X X科技有限公司简介 (2) 3LDC网络视频监控系统组成 (3) 4LDC系统技术指标 (4) 4.1硬件技术指标 (4) 4.1.1 LDC标清会议摄像机 (4) 4.1.2 LDC高清定焦摄像机 (5) 4.1.3 LDC彩色摄像机 (6) 4.2 视频管理及存储软件技术指标 (7) LDC系统安全性 (8) 5客户需求分析 (9) 系统建设目标 (9) 6专案设计参考 (9) 网络规划 (9) 网络交换机选型 (10) 监控管理服务器选型 (10) 存储设计 (11) 6.1.1硬盘空间设计 (11) 6.1.2可靠性设计 (12)

7技术服务 (12) 技术支持与服务 (12) 电话支持服务 (13) 现场维护服务 (13) 设备维修服务 (13) 人员培训 (13) 1前言 目前,网络视频监控系统已经进入大规模商业应用阶段,其数字化、网络化、智能化的特点,使其具有模拟监控系统及硬盘录像监控系统无法比拟的优势: 1)系统整合。传统的安防监控包括视频监控系统、警报探测系统、门禁控制系统。这些系统是彼此独立运行的,各系统之间不能相互协作,各系统产生的数据没有任何关联。网络视频监控系统完全将这三类系统的功能整合于一体,统一处理视频、报警、控制信息。整合的系统三类信息相辅相乘,相互协作,能够提供更加完善的安防报警功能。 2)布线容易。网络视频监控系统的核心传输线路是计算机网络,多路视频、音频、报警数据和控制信号在一根网络电缆内传输。一根百兆超五类线或光纤通常可传输100路以上的实时CIF图像和其它信号。而传统的监控方案每个信号必须都要用单独的线缆接入监控中心机房。对于摄像机多、建筑物分散的监控工程,传统方案的布线工程量极大,并且很难实施。 3)扩展灵活。计算机网络的组建方式决定了视频监控系统的结构可以是树形、网状、星形结构,而不仅仅是传统视频布线的星形结构,在任何结点均可接入视频监控点。同时,无线组网技术作为有线网络的延伸和扩展,为超远距离或无法布线的监控区域接入监控网络提

医院监控方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

一、项目概况 随着全社会对安全防范自动化需求的增长,医疗机构建立监控系统十分必要,使管理人员在中央控制室通过闭路电视监控系统能够及时、直观地观察到医院内关键位置的现场情况。 闭路电视监控系统是××医院安全防范体系的核心,为实现其保安、管理功能,除了采用先进设备之外,其监控点的选择、监视频度的设计、监控设备的功能分区及整个系统的完整性、可靠性及整体防范级别都适应医院内本身的建筑结构、功能分区等具体情况,外装监控设备也应与医院的环境保持协调。 总之,本系统的主要目的是防范医院内各类偷盗、意外事故、突发事件的发生,方便对医院内部的管理,起到对不法分子的威慑作用,防患于未然,另一方面在出现意外事故时,能够为公安机关或医院内有关人员及时采取有效措施提供证据。 二、设计原则和依据 1.设计原则 针对××医院的具体情况,我们的设计方案应遵循以下原则: 1)经济性:充分利用现有的资源,已布好的局域网。 2)先进性:主要器材的选型上尽可能采用先进的技术,力求操作灵活、功能齐全,整 个系统要求达到国内先进水平。 3)经济实用性:针对系统需求,并结合本身的具体情况,设计出最合乎需要和情理的 系统。花最少的钱,达到最佳的效果,性能价格比高,易维护,易使用,运行费用低。 4)扩展性:随着科学技术的不断发展,对该系统今后可能会提出新的要求,因此要考 虑这种需求,在其主要设备的选型上,要留有足够的扩展余地,设备要兼容,避免重复投资,同时系统采用标准化模块化结构,扩容时只需增加相应的设备即可。 5)开放性:整个系统是一个开放系统,采用通用的标准接口,能与不同厂商的产品兼 容。 6)灵活性:系统构成方式简单,功能配置灵活,能满足使用者的需要。 7)可靠性:可靠性是我们充分考虑的重中之重。可靠性应考虑多方面的因素,从系统 的设计、器材的选型,一直到系统工程的安装调试,充分发挥整个系统的应急处理

视频监控系统维保合同方案

介西分局网络视频监控系统维保合同 甲方:山西汾西矿业(集团)有限责任公司 乙方:山西汾矿西灵科技有限公司 依据国家相关法律规定,甲、乙双方经友好协商,就介休公安局介西分局视频监控系统维护事宜达成一致,同意签订本协议按双方的约定履行。 一、维护范围: 维保范围:介西公安分局网络视频监控一期工程的100个前端摄像机、2个派出所监控中心及介西分局机房管理设备的维护保养。 二、合同价款及结算方式 1、合同价款:壹拾贰万玖仟元整,(小写:129000元)(含税价),价款包含部分维修配件,明细另附。 2、支付方式:双方同意按照汾西矿业集团有限责任公司规定的付款方式付款。 三、维保服务内容及标准要求 3.1、视频监控维护准备工作 乙方备件配件准备 见附表 3.2、视频监控系统设备维护内容 3.2.1、乙方每月初巡检内容及工作要求 ◆对介西分局监控中心、裕华和光明两个派出所监控中心进行一次巡查,通过对监控画面的显示情况统计前端摄像机设备的运行状况。 ◆对不符合监控要求的摄像机镜头做好登记,并及时调整好焦距、角度、方向等,保证前端安装牢固,并由监控中心主管人员确认。 ◆检查前端供电情况,如有情况需联系介西公安分局协调处理。 ◆检查并保持所有视频画面显示的图像名称、所示地点等编号一致,检查系统时间正确无误。 ◆检查监控中心设备及机柜风扇运转情况,设备散热是否良好,以避免因散热不良造成的设备损坏。

◆每月对系统控制平台进行检查,检查前端摄像机IP等网络数据是否畅通,有无异常攻击,带宽使用率是否正常。检查视频操作软件是否使用正常。 3.2.2、乙方每季度末巡检内容及工作要求 ◆每季度末进行一次前端摄像机设备现场故障隐患大排查。主要查看基础设施(基础、立杅、控制箱等)、摄像机、补光灯有无遭到损坏和人为破坏,以及是否整洁,并做好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复,不能修复的则予以更换。 ◆每季度末检查一次摄像机线路连接、水晶头、光纤跳线有无松动,对带云台的摄像机还需要对云台的机械部分加适量的润滑机油以保证云台转动灵活,补光灯接头是否完好,并用万用表测试摄像机和补光灯电源是否正常,支架固定是否牢固。每次做完检查必须对线路进行整理以保证线路顺畅、整齐、规范。 ◆每季度末对三个监控中心显示大屏、监视器、服务器、矩阵、磁盘阵列、交换机设备进行除尘,除尘采用干燥清洁的软布和酒精等清洁剂清理。 ◆每季度末对护罩摄像机、云台摄像机进行除尘处理,并检查防水性是否完好,并注意不可用手触摸镜头,对于有污渍的镜头只能采用镜头软布擦拭。 ◆每季度末对前端设备至监控中心光缆做一次损耗测试,测定损耗值是否在允许范围内,不满足要求的要进行排查,需要重新熔接的要进行熔接。 ◆每季度末对前端设备进行一次接地电阻测试和数据记录,并检查所有设备布置点的避雷是否正常。对测试不满足要求的要检查接地情况,及时修复或更换防雷器。以避免在雷雨季节对设备造成损坏。 3.2.3、乙方每年度巡检内容及工作要求 ◆检查户外设备、立杆、机柜,是否因常年日晒雨淋造成生锈。对出现生锈的设备进行防腐喷漆处理。 ◆检查监控中心机房设备,对接地防雷进行测试并记录数据,必要时重新做防雷接地处理。 ◆对传输光缆、网线、电源线进行全面检查修复,对于裸露的管线进行修复。◆对监控系统及设备的运行情况进行一年以来的监控效果,分析运行情况,及时发现并排除故障。如:网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查,网络及桌面系统的病毒防御。

项目视频监控系统施工方案

保障房项目 视 频 监 控 系 统 施 工 方 案 2016-6-15

一、项目概述 为满足业主安全和科学系统化管理的需要,以及对施工现场随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,给出合理、有效、快速的指挥和处理。本设计从现场实际情况出发,在施工区域以及办公区设置若干监控点,进行数字化系统监控,提高现场安全防范水平。 二、设计依据 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》; GB502540259-96《电器装置安装工程施工及验收规范》; GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; GB500198-94《建筑物防雷设计规范》; 国家现行的有关行业标准、规范、规程和规定。 三、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 3.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→验收交付使用 3.2主要施工方法

3.2.1系统安装 按照施工图纸的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据业主具体需求确定安装要求。 根据安防系统设备的技术参数,由业主方做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。摄像机应尽量避免逆光安装。 解码器安装在离摄像机不远的现场,安装不要明显;若安装在吊顶内,吊顶要有足够的承载能力,并在附近有检修孔。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;控制台正面与墙的净距不小于 1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的标记。

医院视频监控系统方案(三)

- 目录 一、设计背景1 1. 设计目标2 2. 设计原则4 2.1架构合理5 2.2规X化5 2.3技术先进性6 2.4稳定性和安全性6 2.5易维护性6 2.6兼容性6 2.7可扩展性8 二、系统简介8 1. 系统组成8 1.1前端部分9 2. 系统功能11 2.1实时图像监控11 2.2录像管理11 2.3系统安全11 2.4网络浏览12 3.系统设备简介12 3.1网络高清筒形摄像机DS-2CD2T35D-I5S12 3.2网络高清半球摄像机DS-2CD2335D-I5S12 3.3硬盘录像机(NVR)DS-8632N-I817 三、售后服务承诺20 1、产品保证及保修20 1.1、保证20 1.2、安装调试:20 1.3、使用培训21 1.4、保修21 1.5、以下情况不在保修X围之内:22 2、用户培训计划及内容22 2.1、培训内容22 2.2、培训课程大纲23 2.3、培训资料23 3、系统的技术支持和售后服务承诺24 3.1、系统的技术支持24 3.2、服务承诺24 一、设计背景 随着数字网络信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和

完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品。安防行业也不例外,数字化网络视频监控正逐步取代传统的模拟视频监控系统,以其特有的优势在各个行业得到广泛的应用。本项目为医院的网络视频监控系统,医院的主要出入口、电梯间、走廊通道、病房、食堂等需要24小时实时监控,其他如:病房、监护室的患者24小时监护,医生的共同会诊,都有网络视频监控的用武之地,但最直接的应用点还要数危重急救病房和手术室等场所。尤其当一些重大病的时候,视频监控系统可以让一线的医生和护士异地观察病人的病情,最大限度的为其创造一个远离病源的工作环境,保证他们的身体健康。安装一套网络视频监控系统,有利于医院的规X化管理,改进对患者的诊治、护理水平,同时,将治疗过程录像保存,有助于解决医疗纠纷,分清责任。 视频监控系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。同时安装消防报警系统,能在火灾发生的初期阶段及时得到控制,以避免重大火灾事故的发生。 随着通信技术、控制技术和计算机网络技术的飞速发展和普及应用,智能化在逐步发展壮大,信息基础设施建设步伐也在加快。如何使医院住满足不断变化的使用者的需求, 对医院实现统一、有序、智能化、网络化管理,这是医院安全管理急需解决的问题。 1. 设计目标 近年来医疗矛盾呈扩大化趋势,医疗矛盾已成为当前社会的主要

相关文档
相关文档 最新文档