文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管井降水施工工艺流程图

管井降水施工工艺流程图

管井降水施工工艺流程图

管井降水施工工艺流程图

管井降水施工工艺

管井降水施工工艺 1、管井施工工艺流程图 成孔施工机械设备选用工程钻机及其配套设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下: 2、施工方案 (1)测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整; (2)埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土和草辫子填实封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.1m~0.3m; (3)安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、

转盘与孔的中心三点成一线; (4)钻进成孔:降水井开孔孔径为φ800mm,均一径到底。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌; (5)清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止; (6)下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; (7)填砾料(粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步稀释泥浆,使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步稀释到 1.05,然后开小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度,直至砾料下入预定位置为止; (8)井口封闭:在粗砂的围填面上采用优质粘性土围填至地表,围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围少放慢下的围填。然后在井口管外做好封闭工作。

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

给排水、消防和排风管道施工工艺流程图

4 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规: (1)《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规》(GB 50243-97) 4.3施工工艺流程图: (见下页) 4.4 施工准备 1.给水排水管道工程施工前应进行图纸会审,领会设计意图,读懂图纸 容,而且应注意到每一个细节。 2.当熟悉施工图纸后,应由设计进行交底。施工单位有任疑问,可当场 提出以释疑。

4.5材料检验 1.管材、管件应有供应厂商出示的合格证,并应进行现场外观检查,应符合 下列要求: ◆表面应无裂纹、缩、夹渣、砂眼、折迭和重皮; ◆螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; ◆镀锌钢管外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ◆非金属密封圈或密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象, 表面应无折损、皱纹等缺陷; ◆法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺 纹应完整、无损伤; 2.现场检查系统组件、管件及其它设备、材料,并应符合下列要求: ◆系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和现行有关 标准的规定,并应且有出厂合格证; ◆用于消防管道的主配件应经消防产品质量监督检验中心检测合 格。 3.门及其附件的现场检验符合下列要求: ◆阀门的型号、规格应符合设计要求

◆阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ◆进行主要功能检查,不合格者不得使用。 4.6测量放线 1.根据设计图纸所示的接管点和管线的座标,进行管道中心轴线的测量与放 线; 2.管道中心轴线及高程误差,必须控制在设计或规的允误差围之; 3.穿墙的管道按设计要求设置套管; 4.套管的埋设位置和标高应符合设计图纸要求; 4.7管道支、吊架 1.固定支架应按设计文件要求安装,支吊架位置应准确,安装应平整牢固, 与管子接触应紧密。 2.管道支架、吊架的安装应符合下列要求: ◆管道支架或吊架之间距离不应大于下表规定: 管道支架或吊架之间的距离 ◆管道支架、吊架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设 计的要求和规规定。 4.支吊架制作完成后,要进行防腐处理,本工程采用两底两面,即两镀防

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

管井降水施工方案

爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司 新建仓库管井降水 南通建工集团股份有限公司 二O—六年七月五日

管井降水施工方案 编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 SKC地勘报告 本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编以下施工方案。 一、工程概况本工程性质为仓库,建设方为爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司,主体为单层钢架结构,建筑面积2993.4m2,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为6度,主体最长边82.6m,最宽边36.24m,基础埋深1.6m。本工程施工区水位埋深2 米, 水位年变幅为0.5m 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2?4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 1 )现场三通一平已完成。

2)(地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑 放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按具体施工要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点布置在暗河位置,(3轴、7轴、11 轴)。井点深入透水层6-9 米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用10-15 米。以均质调节池为例进行计算: 1、求假想半径:X0=34.4m; 2、采用潜水完整井:R=15.1m, R0=55.3m; 3、深水井点涌水量Q=2652m3/d=0.0322 m3/s; 深水过滤器进水部分每米的单位进水量q=0.0044 m3/s; 4、深水过滤器进水部分需要的总长度Q/q=7.32m; 5 、假定井数进行试算确定深井井点数量, 当井数为7 个, 取 H=10-2=8m, h0=7.11m; 6、此数值符合,nh 0=142.2 >Q/q=7.32m; 7、深井的井点布置考虑工程的平面尺寸经多次试排后, 确定的6 个井点距建筑物的中心位置,求得log X1-20,再次计算涌水量Q= 2788m3/d=0.0338 m3/s; 与原计算涌水量相近, 故总涌水, 深井井点数和布置距离满足要求.

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

给排水施工方案

给排施工方案 一、工艺流程 1、室内给水管道安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→洁具安装→管道试压→管道冲洗→系统调试。 2、室内排水管道安装工艺流程 安装准备→锻制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验。 3、室外排水管安装工艺流程 安装准备→预制加工→管基素土夯实→管基垫块放置→排水管放置、固定→浇灌管座→管道接口、检查口施工→管侧、管顶施工 4、卫生洁具安装工艺流程 安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。 二、施工方法 1、材料要求 (1)、排水管材为柔性铸铁管及硬质聚氯乙烯(UPVC),所有用的粘结剂应是同一厂家配套产品,并且与卫生洁具连接相适宜。 (2)、管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽

一致。承口应有梢度,并与插口配套。 2、操作方法 (1)、选择管材及粘结剂。 (2)、切割管材的工具应用手用钢锯或细木手工锯。不可使用砂轮管机切割; (3)、切割后的管口,应平整垂直管轴线。管口内外无毛边。管口外边应倒100~150的角,倒角长度为2.5~3.0 mm; (4)、在管端(插口)上作一插入深度标志; (5)、用砂布将粘结面打磨成毛面; (6)、清洁承口和插口的粘结面,并凉干; (7)、专用粘结剂应浓度适中,用干净的毛刷将粘合剂均匀涂抹在粘结面上,并涂二遍; (8)、粘合剂涂好后,立即插入承接口,并向轴向向承口方向施加推进,保持1~2min; 3、室外排水管道 (1)、先在铺设管道的地面上根据管道大小及深度坡度开挖土方并夯实,再放置相应于混凝土垫层厚度的垫块,垫块面的标高通过拉线控制,排水管铺设固定在垫块上,然后浇灌混凝土管基,管接口位置根据实际情况预留位置结合。 (2)、排水管道采用承插接口,对口时,将插口插入承口底部时要听到顶撞声,停止顶插时的反弹可以使对口留有空隙。接口材料有水泥砂浆和沥青油膏。

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

管井井点降水施工工法

管井井点降水施工工法 管井井点又称大口径井点,可替代多组轻型井点使用。经市九都路南关雨水泵站、启明南路雨水泵站等工程使用效果良好。现将该施工工艺总结成工法,以利于今后参考。 一工艺特点 管井井点工艺排水量大、降水深度大,较轻型井点具有更好的降水效果。 二适用围 管井井点降水适用于渗透系数大、地下水位丰富的土层、砂层或轻型井点降水不易解决的工程。 三工艺流程 ⒈计算选择管井参数(间距、直径、深度、过滤管等)。 ⒉施工准备及钻孔、清孔施工、井管过滤管(网)制作。 ⒊吊放井管、找中。 ⒋回填砾石滤层及上部回填土。 ⒌安装抽水设备。 ⒍洗井降水。 7.管井拆除回收。 四管井降水施工要点 ⒈管井计算选择及布置 ⑴管井计算采用大井法,地质及现场条件分别按承压(或无)压水、潜水含水层,完整(或非完整)井公式进行计算,以确定管井深度、直径,布置间距位置,滤管长度,抽水机功率等。计算时,根据地质报告提供的水位深度、日渗透系数以及工程占地面积需降

水深度等现场条件,选用以下计算公式: ①无压完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H-S)S]/(lgR-lgX0) 或Q=1.366K[(2h-S)S]/[lgR-1/n(lgX1X2……X n) 单井出水量 q=2πrl√k/15 ②无压非完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H0-S)S]/(lgR-lgX0) √h0+0.5r/h0√(2h0-1)/h0 ③承压完整井 涌水量 Q=2.73KMS/(lgR-lgX0) ④承压非完整井 涌水量 Q=2.73MS/(lgR-lgX0) √M/(1+0.5r) √(2M-1)/M ⑤过滤管有效长度 h0=√H2-Q/(πKn)LX0/nr 以上公式中 Q—涌水(吸水)量(m3) K—渗透系数(m/s) L—过滤管长度 R—抽水影响半径 S—降水深度值 r—管井半径 X0—基坑假想半径,X0=√A/π n—管井数 H—抽水半径为R的原点水位至管井滤网的深度 M—含水层厚度 ⑵管井选择及布置

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案 编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告 及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 一、工程概况(详见方案说明) 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。以均质调节池为例进行计算: 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR 管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内 PPR 管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计 要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查 10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。(2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并 符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板 及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插 入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

降水工程施工方案(范本)

××××工程 降水工程专项方案 (管井降水) 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期: 中天建设集团有限公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.降水设计概况 (5) 四.施工目标 (5) 五.施工组织管理体系 (6) 六.施工部署 (7) 七.施工准备 (8) 八.施工工艺及注意的问题 (8) 九.质量保证措施 (10) 十.沉降观测 (11) 十一.施工安全措施 (13) 十二.施工进度计划 (13) 十三.施工应急措施 (13) 十四.文明施工保证措施 (14) 十五.环境保护措施 (14) 附表 (15) 附图

一.编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013); 3.《建筑边坡工程技术规范》(GB/T50330-2013); 4.《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016); 5.本工程设计图纸有关规定; 6.本工程《施工组织设计》; 7.本工程《岩土工程勘察报告》; 8.国家现行施工验收规范.标准及河南省有关施工规定; 9.根据工程特点.施工现场实际情况.施工环境.施工条件和自然条件的分析。 二.工程概况 (注:明确工程基本信息情况,各参建主体、基坑基本概况、地质、水文条件、周边环境等) 1.项目基本情况 工程名称:**** 建设单位:**** 勘察单位:**** 设计单位:**** 监理单位:**** 施工单位:中天建设集团有限公司 本工程位于****,总建筑面积为286276.2㎡,其中地下为81214.49㎡,地上为205061.71㎡,建筑基底面积为23676.35㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下二层,地上2-16层,建筑高度为55m。 2.建筑概况 本工程工程包括1栋16层综合楼(10#).1栋15层综合楼(15#).2栋14层综合楼(17#.20#).1栋13层商住楼(19#楼,裙房为4层集中商业).4栋2~3层商业(12#.13#.15#和16#)和分布于建筑物之间的通体2层地下室,主楼下均为地下2层。 3.场地.地形.地貌 拟建场地原为耕地,局部为弃土堆,场地地貌单元为白河右岸二级阶地,场地南侧约500m处为白河水深约6.50m左右,流向为由北向南,流速缓慢,场地地下水水位受白河侧向补给影响,变化幅度约1~3m左右。 4.地质概况 根据钻探.标准贯入试验.动力触探试验结果,结合室内土工试验资料,对地基土按岩性及力学特征分层后;

建筑基坑管井井点降水施工工法

建筑基坑管井井点降水施工工法 1前言 在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干。当遇到粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响附近建筑物的安全,当遇到有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。 管井井点排水作为人工井点降水方法中的一种,因其具有设备简单,施工方便,降水量大等特点已成为地下水位丰富的建筑基坑降水的常用方法。掌握该方法在项目上的应用,不仅可使公司相关技术人员掌握建筑基坑降水排水上的一门常用的施工方法,而且也可丰富钻前工程上的降排水的施工途径。 2特点 管井井点又称大口径井点。它具有排水量大,抽水效果好,施工井点少,各井点相互独立,设备简单;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快施工进度,工程费用较低等特点,是人工降低地下水位中被经常采用的降水方式。 3适用范围 管井井点降水的施工方法适宜于在含水层的渗透系数在 1.0~200m/d范围内的,地下水比较丰富的地区。因其单眼井排水量大、可由浅到深进行动态降水,该方法可适用各种水文地质条件,可降低的水位深度达3~5m。 4工艺原理和设计概述 管井井点作为井点排水方法的一种,是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、两侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5~1.0m以下。 4.1工艺原理

管井井点降水的工艺原理是用水泵将土中水分排除后,利用土体中动水压力的减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放坡,可减少土方开挖量;另外,由于渗流向下,动水压力向下,井点降水法的实施可增加土颗粒间的压力使坑底土层更加密实;因此,采用管井井点降水法降低地下水位,可使施工人员在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工。不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且即使在粉细、粉土地层开挖基坑,也可防止流沙现象的发生。 4.2设计概述 主要根据场区降水要求、降水范围、水文地质情况、场区外临近建筑物等方面的资料,结合大口径钻孔桩成孔技术和水井成井技术进行技术设计,设计步骤如下。 4.2.1单井设计 包括单井成井直径、成井井深、井身构造三个方面。 1 成井直径:在设计时结合施工成井技术、降水速度、抽水机具的下入,一般成孔直径为400~700 之间。 2 成井井深:以大于地下水降深底平面2 m~4 m 为宜。 3 井身构造:目前一般采用钢管滤管、水泥滤管、钢筋笼滤管。 4.2.2 降水场区井数确定 根据开挖场区基坑面积、设计井深和井径、单井影响范围,求出整个场区的排水量和单井排水量,来得出降水井数。降水井数的确定还应考虑单井井距。 4.2.3降水井位的安排 井位安排时主要根据开挖基坑外边缘结构考虑,当开挖基坑外边缘有护坡桩时,降水井位置设计应距离护坡桩外边净距离1. 0 m~1. 5 m;无护坡桩时,其设计应考虑放坡坡度,并距离坡度上边缘1. 5 m 左右即可。 5工艺流程和操作要点 5.1 工艺流程 5.1.1管井井点降水的施工工艺流程见图1. 5.1.2 施工步骤 1 测量防线,定好井位,按施工图放出井的中心点。

相关文档