一、填空题(每空1分,共18分)

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。

2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。

3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。

4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。

5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。

6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。

7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。

8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。

二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( C )。

(A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。

(A )

(B )

(C )

3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。

(A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A )

(A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护

5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器

6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗

时,该继电器处于

( A )状态。

(A )动作 (B )不动作 (C )临界动作

7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值

8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动

10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A -B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。

sen

K 1

sen K <1sen K =1

sen K >860set Z =∠?Ω

430m Z =∠?Ω

(A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

1

11、变压器的电流速断保护和( C )保护配合,以反应变压器绕

组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯

12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( B )选择。 (A )负荷电流 (B )额定电流 (C )短路电流

三、简答题(共32分)

1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)

答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分) 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分)

当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分) 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分)

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动

作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设

)(8分)

答:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,

其对应于时的动作阻抗最大不能超过,

(3分)

又知其

,如图所示,整定阻抗最

大不能超过

Ω (5分) 3、何谓比率制动特性?对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流?(8分)

答:比率制动特性是指继电器的动作电流和继电器的制动电流的关系特性。(2分)

如图,最大制动比

(2分) g 点所对应的动作电流

称为最小动作电流;(2分)相对应的制动电流

称为称为拐点电流。(2分)

4、变压器纵差动保护中,不平衡电流产生的原因是什么?(8分) 答:不平衡电流产生的原因是:

1、变压器两侧电流互感器的计算变比和实际变比不一致(2分);

2、变压器带负荷调节分接头(2分);

3、电流互感器有传变误差(2分);

4、变压器的励磁电流(2分)。

四、计算题(共38分)

1、如图2所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗

3.530,∠?Ω75sen ?=?30m ?=?m Z 3.5Ω75

sen ?=.max

.max .max

;set res res I K I =

.min

set I .res g

I 10.4/km Z =Ω,3kV,

E ?=~~

1

2

3

4

5

6

A B

C D

k

?75set

Z m

Z jx

R

3.5/cos(7530)

4.95set Z =?-?=

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(14分)

2

解:1、保护1电流I 段整定计算 (1)求动作电流

(1分)

(2

满足要求。 (2分) (3) 动作时间:

(1分)

2、保护1电流II 段整定计算 (1)求动作电流

(2分)

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分) (3)动作时间:(1分)

2、保护1电流III 段整定计算

(1)求动作电流

(1分) (2)灵敏度校验 近后备: 满足要求。(1分) 远后备 : 满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分) 2、如图3,已知:网络的正序阻抗Z 1=0.45Ω/km ,阻抗角

。线路上采用三段式距离保护,其第I 、

II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵敏角,保护2的延时

线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,负荷的自起动系数

继电器的返回系数

并设

,负荷的功率因数

,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保

护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度和动作时间。(24分)

.max 0.3s X =Ω,.min 0.3,s X =Ω.max 150A A B L I -=。 1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III

===,,, 1.8ss K =,0.85re K =,

3

0.5t

s III =。

10t s

I =120.50.5t t s

I I =+=65

L ?=65

sen ?=22t s

III =2,

ss K = 1.2re K =,

0.85

I

rel

K

= 1.15

II rel

K

=cos 0.9

D ?=1

2

3

A

10km

t 3III =0.5s

15km

3

.1..max 1.251804.27A

3(0.20.410)

set rel k B I K I I I ===+?3min

.max 1.11313()(0.3) 6.52km 0.431804.27s set E l X z ?=-==?min 6.52

65.2%15%,10AB l l ==>3

.1

.2

..max

() 1.1 1.25817.233(0.20.425)A

set rel set rel

rel k C I K I K K I II

II I II I

===?=+?3

..min

.1

323(0.30.410) 1.49 1.3k B sen set I K I II ?+?=

==>.1.max 1.2 1.5150317.65A

rel

ss

set A B L re

K K I I K III III

-?=

=

?=3..min .1310.51023(0.30.410) 3.84 1.3k B sen set I K I III

??+?===>3..min .1323(0.30.425)

1.6 1.2k C sen set I K I III ?+?===>13t t III III

=

+

图3

解:1、距离保护1第I 段:

动作阻抗:

(1分)

2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)和相邻线路配合:

(1分)

(2分)

(1分)

(2)和变压器支路配合:

(1分)

(2分)

(1分)

对以上两种情况,取较小者,所以:

(1分)

灵敏度:

满足要求。(1分) 动作时间:(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

, (1分)

, (1分)

(2分)

38km

62km

A

B

C

D

30km

115/3A E kV =.min 10sA X =Ω.max 20sA X =Ω

115/3B E kV =30X =Ω.max 40sB X =Ω

1

1284.7T T Z Z ==Ω

T1

T2

2

10.850.453011.16I set rel AB Z K Z I ?=?=??=Ω

1min ()

II I

set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II

?=+???=Ω

1min

()

2II I T

set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=184.7

0.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II

?=+??

=Ω129.29set Z II

?=Ω

29.29 2.17 1.513.5II

set A sen

AB Z K Z ?===>0.5II

t s =min

1cos()

L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III ??=

-min min max 142.8930.4L L L U Z I ???=

==Ω?1.2

re K =2

ss K = 1.15

III

rel K =1cos 0.925.8D ?-==?

1142.89

66.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III

?=

???-

灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

(1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

, (1分) ,(1分)

满足要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

(1分) (1分) (1分)

不满足要求,认为III 段不能作为变压器的后备保护 动作时间:

(1分)

166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III ?===>sen 近

1

max set AB b BC Z K Z K Z III ??=

set 远+max max min 2013.5

(1)(1) 2.12

30sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=1

max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远

++1

max set AB b T Z K Z K Z III

??=

sen 远+''max max ''

min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=1

max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

++1220.5 2.5t t t s

III III

=+?=+=

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

继电保护试题答案(正式)

四川电网继电保护专业竞赛评分标准 考号________单位________姓名________ 得分________一、填空:(15题,每题1分) 1、电力系统对继电保护的基本性能要求有________、________、_________、 ________。 (可靠性、选择性、快速性、灵敏性) 2、根据微机继电保护装置运行管理规程的要求,新安装的微机保护装置 _______内进行1次全部检验,以后每_______进行1次全部检验;每______进行1次部分检验。 (1、6年、1~2年) 3、当正方向发生接地故障时,零序电压____________零序电流约95度;当反 方向发生接地故障时,零序电压____________零序电流约80度左右。 (滞后、超前) 4、微机线路保护中,起动元件起动后才__________出口继电器的正电源,以提 高保护装置的抗干扰能力。 (开放) 5、目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有__________制通道和 __________制通道两种构成方式。 (相-相,相-地) 6、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在________方,接 到断路器的线圈回路。

(上,跳闸) 7、在220KV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母线差动保护动作而母联断 路器拒动时, 母差保护将无法切除故障, 这时需由________或__________保护来切除非故障母线。 (断路器失灵保护、对侧线路) 8、高频保护启动发信方式有:________启动, ___________ 启动,__________启 动。 (保护、远方、手动) 9、为了保证在电流互感器与断路器之间发生故障,本侧开关跳开后对侧高频保 护能快速动作,应采取的措施为_________跳闸停讯。 (母差保护) 10、继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差 小于或等于_____。 (10%) 11、在系统振荡过程中,系统电压_______叫振荡中心,位于系统综合阻抗的 ________处。 (最低点、1/2) 12、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电 流时铁芯也不至于饱和的电流互感器,一般选用______级电流互感器。 (D) 13、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的 600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为_______________欧。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

继电保护题库(填空)

继电保护题库(填空部分) 1.继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。 2.反应故障电流增大而动作的保护称为(过电流保护)。 3.欠量动作的继电器其动作值是指能使继电器动作的(最大值)。 4.电力系统相间短路的形式有(三相短路)和(两相短路)。 5.电力系统接地短路的形式有(两相接地短路)和(单相接地短路)。 6.对本元件的主保护起后备作用的保护称为(后备保护)。 7.变压器差动保护的不平衡电流分(稳态)不平衡电流和(暂态)不平衡电流。 8.接地系统是指(中性点直接接地)系统和(中性点非直接接地)系统。9.对于距离保护后备段,为了防止距离保护超越,应取常见运行方式下(最小)的助增系数进行计算。 10.对于零序电流保护后备段,为了防止零序电流保护越级,应取常见运行方式下(最大)的分支系数进行计算。 11.在大接地电流系统中,能够对线路接地故障进行保护的主要有:(纵联)保护、(接地距离)保护和(零序)保护。 12.纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。 13.高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。 14.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆经光电转换,比较线

路两侧电流的(相位)和(幅值),来判别故障点范围的。 7.通信系统中通常以(dB)作为电平的计量单位。 8.在大量采用纵差保护之前,我国的线路纵联保护信号大致有三种:分别是①(闭锁)信号;②(允许)信号;③(命令)信号。9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是高值起动元件动作且正方向元件(动作),反方向元件(不动作),收到过闭锁信号而后信号又消失。10.闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而(正向元件动作)时停止发信。其动作跳闸的基本条件是(正向元件动作且收不到闭锁信号)。 11.闭锁式高频保护在区外故障时,两侧都先(启动发信)。一侧正方向元件动作使高频信号停止;另一侧正方向元件不动作,通道上(高频信号)不会消失,故线路不会跳闸。 12.高压线路的纵联方向保护中通常采用任一反方向元件动作,立即闭锁正方向元件的停信回路,目的是防止故障(功率倒向)时保护误动作。 13.现代微机式高频方向保护中普遍采用正、反两个方向元件,其中反方向元件动作要比正方向元件动作(灵敏)。 14.方向高频保护是比较线路两端(功率方向),当满足(功率方向同时指向线路)条件时,方向高频保护动作。 15.故障时发信的闭锁式方向高频保护(不受)振荡影响,区内故障伴随高频通道破坏,保护(可以)动作。 16.负序方向高频保护(不受)振荡影响,在线路发生对称三相短路

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的 C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案: B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性

D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案: B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案: A 在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案: A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案: C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况?

A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路; C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案: A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案: C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案: A 方向阻抗继电器在保护出口处可能有。 A. 电压死区 B. 补偿电压 C. 最小保护范围 D. 补偿电流

继电保护原理试题及答案

 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

浅谈继电保护的原理及应用分析 武鹏

浅谈继电保护的原理及应用分析武鹏 摘要:继电保护是电力系统设计有关事故时减小停电范围、限制事故对设备损 害的一个领域。电力系统继电保护方式的设计与配置是否合理,直接影响电力系 统的安全运行,故选择保护方式时,要满足继电保护的基本要求。选择保护方式 和正确的整定计算,以保证电力稀有的安全运行。 关键词:继电保护;原理;应用 序言:实现继电保护功能的设备称为继电保护装置。虽然继电保护有多种类型,其装置也各不相同,但都包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。以上所 述仅限于组成电力系统的各元件(发电机、变压器、母线、输电线等)的继电保 护问题,而各国电力系统的运行实践已经证明,仅仅配置电力系统各元件的继电 保护装置,还远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须 从电力系统的全局和整体出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作而切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复系统的正 常运行。这些正是系统保护所需研究的内容。系统保护的任务就是当大电力系统 正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减小到最短。 为了巨型发电机组的安全,不仅应有完善的继电保护装置,还应积极研究和 推广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性 一、组成: 一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分 组成。 测量比较部分 测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行 比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置 是否应该启动。 逻辑部分 逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是 应该使断路器跳闸、发出信号或是否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执 行输出部分。 执行输出部分 执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如 在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等。 二、分类 继电保护可按以下4种方式分类。 ①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。 ②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。 ③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它 们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算 机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是

相关文档
相关文档 最新文档