由于我是AI语言模型,给您提供一份草稿供参考:

第一篇:电负荷计算方法

电负荷是指给定时间段内某个系统的电力消耗量,它是电力系统运行和规划的基础。为了准确地计算电负荷,需要采用相应的计算方法。

1. 日负荷计算方法

日负荷指每天的电力消耗量。若电力服务企业使用手动调峰,则在日最高负荷期内,负荷水平可能达到很高的峰值。日负荷计算方法主要有两种:

(1)平均小时法:将一天的24小时等分,就会得到每个小时的平均值。日负荷的计算公式为:日负荷=∑(每时有功功率/24)×24。

(2)最大小时法:将一天的24小时分成几个不同的时间段,每个时间段内的负荷水平不同,可以取每段最高负荷点加和得到日最大负荷值。日负荷的计算公式为:日负荷=∑(每段时间负荷最大值)。

2. 周负荷计算方法

周负荷主要是指每周的电力消耗量。对于周负荷的计算方法,通常采用两种方法:

(1)平均日法:先计算出一周的负荷总和,然后再将其平均分配给一周的每一天,即得到每天的负荷值。周负荷的计算公式为:周负荷=∑(每天负荷)/7。

(2)最大日法:在一周内选择负荷最高的一天,并计算

该天的负荷值。周负荷的计算公式为:周负荷=该天负荷值×7。

3. 月负荷计算方法

月负荷主要是指每个月的电力消耗量。对于月负荷的计

算方法,通常采用两种方法:

(1)平均日法:先计算出一个月的负荷总和,然后再将

其平均分配给一个月的每一天,即得到每天的负荷值。月负荷的计算公式为:月负荷=∑(每天负荷)/30。

(2)最大日法:在一个月内选择负荷最高的一天,并计

算该天的负荷值。月负荷的计算公式为:月负荷=该天负荷值

×30。

4. 年负荷计算方法

年负荷是指整个年度的电力消耗量。对于年负荷的计算

方法,通常采用两种方法:

(1)平均日法:先计算出一年的负荷总和,然后再将其

平均分配给一个年度的每一天,即得到每天的负荷值。年负荷的计算公式为:年负荷=∑(每天负荷)/365。

(2)最大日法:在一年内选择负荷最高的一天,并计算

该天的负荷值。年负荷的计算公式为:年负荷=该天负荷值

×365。

在负荷计算中,需注意选择合适的计算方法,以保证计

算结果的准确性。此外,还应考虑到负荷的季节性特点、天气因素等因素,从而进行更为精确的负荷预测和计算。

第二篇:电负荷计算方法的应用

电负荷计算方法是电力系统运行和规划的基础,可以帮

助企业实现科学、高效的电力供应。以下是一些电负荷计算方法的应用实例:

1. 负荷预测

企业可以根据负荷计算方法对未来电力负荷进行预测和分析,从而为电力供应和规划提供依据。通过将历史负荷数据和未来市场预测数据结合起来,企业可以得出未来负荷水平的预测数据。在日、周、月和年负荷预测中,最常用的方式是基于统计模型的预测方法和基于人工智能算法的预测方法。

2. 运行调度

负荷计算方法还可用于电力系统的运行调度。在日负荷计算中,企业可以根据事先制定的负荷水平,计划发电量。通过用平均小时法或最大小时法计算日负荷,并将该负荷用于规划发电水平,企业可以实现实时的水电调度计算和监控。

3. 负荷分析

负荷计算方法也可以用于电力系统的负荷分析。通过对不同时间段、地区、用户群体等负荷数据的分析,企业可以了解不同负荷特点和趋势,从而更好地进行电力供应规划。通过负荷分析,企业还可发现潜在的电力需求,通过改进设备和技术来满足用户的需求。

总之,负荷计算方法的应用非常广泛,可以为企业提供科学、高效的电力供应。企业应该根据不同的应用场景选择不同的负荷计算方法,并借助计算方法进行负荷预测、运行调度和负荷分析。只有这样,才能够实现电力供应的协调、稳定和可持续发展。

电力负荷计算公式与范例

常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指 380/220 伏低压侧)。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。 ②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦安”。计算时, 只要“将千瓦数乘”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500 伏安千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦安”算得电流为安。

用电负荷计算方法

一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7。5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW) 9KW 3、加压泵1台(5.5KW)5。5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1。1KW) 3。3KW 6、电焊机1台(25。5KW) 25.5KW 7、镝灯4支(3。5KW) 14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW) 10KW 10、生活用电10(KW) 10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0。7tgφ=1。02 2、砂浆机kx=0。7cosφ=0.68tgφ=0。62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0。8tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0。65 cosφ=0。65tgφ=1。17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1

10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0。3=6。75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5。5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8。4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3。3kw×0.65=2。15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0。45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1。02=6。89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0。62=3。91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2。06KVAR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8。4kw×0.88=7。39KVAR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1。17=2。51K VAR

电力负荷的计算方法

电力负荷的计算方法 一、需要系数法 (二)负荷计算的需要系数法 2.单组设备计算负荷 当分组后同一组中设备台数>3台时,计算负荷应考虑其需要系数。 ∑==n i Ni d c P K P 1 φ tg P Q c c = 3.多组设备计算负荷 ∑=∑=m j cj P c P K P 1 ∑=∑=m j cj Q c Q K Q 1 2 2c c c Q P S += r c c U S I 3= 二、二项式法 1.单组用电设备组中设备台数≥3时的计算负荷 x n i Ni c cP P b P +=∑=1 2.多组用电设备组的计算负荷 max 1 1 )()(x m j n i Nij j c cP P b P += ∑∑ == φφtg cP tg P b Q x j m j n i Nij j c max 1 1 )()(+= ∑∑== 三、利用系数法 四、利用各种用电指标的负荷计算方法 适合于用电设备台数及容量尚未确定时所作的负荷计算。 1.负荷密度法 S P c ρ= 2.单位指标法 N P c α= 3.住宅用电指标法 N K P c β∑= 五、各种负荷计算方法的特点及适用范围 1、指标法中除了住宅用电量指标法外的其他方法一般只用作供配电系统的前期

负荷估算。 2、需要系数法计算简单,是最为常用的一种计算方法,适合用电设备数量较多,且容量相差不大的情况。 3、二项式法考虑问题的出发点就是大容量设备的作用,因此,当用电设备组中设备容量相差悬殊时,使用二项式法可以得到较为准确的结果。 4、利用系数法是通过平均负荷来求计算负荷,这种方法的理论依据是概率沦与数理统计,因此是一种较为准确的计算方法。

供配电负荷计算方法详细解答

供配电负荷计算方法详细解答 负荷计算的方法有:单位面积功率法、单位指标法、需要系数法和利用系数法等。 1)单位面积功率法和单位指标法:利用负荷密度或者单位用电指标来确定计算负荷的方法。 2)需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。 3)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。 单位面积功率法和单位指标法 1、单位面积功率确定计算负荷 是已知不同类型的负荷在单位面积上的需求量,乘以建筑面积或使用面积得到的负荷量。 式中 P js——有功计算负荷,KW P eˊ——单位面积功率,或称负荷密度,WM2 S——建筑面积,m2 单位面积功率法一般在方案阶段使用。(已知建筑物的使用功能,未知用电设备的数量和额定容量)

2、单位指标法确定计算负荷 已知不同类型的负荷在单位核算单位上的需求量,乘以单位核算单位得到的负荷量。 式中 Pjs——有功计算负荷,KW Peˊ——单位用电指标,W∕户,W∕人,W∕床 N——单位数量,如户数、人数、床位数 单位指标法一般在方案阶段使用

需要系数法 1、需要系数确定计算负荷定义 需要系数是表示配电系统中所有用电设备同时使用的程度。通常其值小于1. 用电设备的工作制设备:能长期连续运行,每次连续工作的时间超过8小时,运行时负荷比较稳定。在计算其设备容量时直接查取其铭牌上的额定容量。 短时工作制设备:这类设备的工作时间较短,停歇时间较长,在计算其设备容量时,直接查取其铭牌上的额定容量。 反复短时工作制设备:这类设备的工作呈周期性,时而工作时而停歇,如此反复,且工作时间与停歇时间有一定比例。

用电负荷计算方法

一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台() 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台() 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台() 6、电焊机1台()

7、镝灯4支()14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx= cos φ= tgφ= 2、砂浆机kx= cos φ= tgφ= 3、加压泵kx= cos φ= tgφ=

4、介木机kx= cos φ= tgφ= 5、振动器kx= cos φ= tgφ= 6、电焊机kx= cos φ= tgφ= 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=×=

2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×= 3、加压泵Pj3=Pj×kx=×= 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×= 5、振动器Pj5=Pj×kx=×= 6、电焊机Pj6=Pj×kx=×= 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw

9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=×= KVAR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=×= KVAR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=×= KVAR 4、介木机

Qj4=Pj4×tgφ=×= KVAR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=×= KVAR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=×= KVAR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×= KVAR 总有功计算,取同期系数kp= P总=kp×++++++14+10+10+10) ×= 总无功计算,取同期系数kp= P总=kQ×++++++ × =

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P N μ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P N μ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P N μ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 0100%100%t t T t t ε=⨯=⨯+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产 生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条件下,I ∝ 备容量P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持续率ε∝t 。因此,P ∝

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nµ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P Nµ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P Nµ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 100%100%t t T t t ε=⨯=⨯+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条 件下,I ∝P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持 续率ε∝t 。因此,P ∝ε

供电系统负荷计算方法

供电系统负荷计算方法 供电系统负荷计算是指根据系统用户的用电需求,通过计算和分析得出系统负荷的数值,并作为供电系统设计和运行的依据。负荷计算的准确性和合理性对于供电系统的可靠性和经济性都具有重要的影响。目前,供电系统负荷计算主要采用负荷曲线法和负荷测量法两种方法。 一、负荷曲线法 负荷曲线法是根据负荷曲线来计算系统负荷的方法。负荷曲线是指在一段时间内,其中一区域或系统的负荷随时间变化的曲线。根据这个曲线可以了解负荷的峰谷值、平均负荷等信息。负荷曲线法的基本步骤如下: 1.收集负荷曲线数据:收集历史负荷曲线数据,可以是其中一区域或系统的历史负荷数据,也可以是类似区域或系统的负荷数据。 2.处理负荷曲线数据:对收集到的负荷曲线数据进行处理和分析,确定负荷的峰谷值、平均负荷等参数。可以使用统计学方法,如平均值、标准差等。 3.形成负荷曲线:根据处理后的数据,绘制负荷曲线。一般负荷曲线以时间为横轴,负荷值为纵轴。 4.解析负荷曲线:根据负荷曲线,分析负荷的特征和规律。可以确定负荷的峰谷值、平均负荷等参数。 5.计算负荷:根据负荷曲线的特征和规律,计算负荷。可以采用数学模型或计算公式。 6.制定负荷预测:根据负荷曲线和其他因素,制定负荷的预测,包括短期负荷预测和长期负荷预测。

二、负荷测量法 负荷测量法是通过在供电系统中安装负荷测量仪器,直接测量负荷值 来计算系统负荷的方法。负荷测量法的基本步骤如下: 1.安装负荷测量仪器:在供电系统中选择适当的位置,安装负荷测量 仪器,如电能表、电力仪表等。 2.进行负荷测量:通过负荷测量仪器,进行负荷值的测量。可以根据 需要设置不同的测量时间间隔,如每小时、每日、每月等。 3.处理负荷测量数据:对测量到的负荷数据进行处理和分析,确定负 荷的峰谷值、平均负荷等参数。可以使用统计学方法,如平均值、标准差等。 4.计算负荷:根据处理后的数据,计算负荷。可以采用数学模型或计 算公式。 5.制定负荷预测:根据负荷测量数据和其他因素,制定负荷的预测, 包括短期负荷预测和长期负荷预测。 负荷计算是供电系统设计和运行的重要环节,准确的负荷计算可以为 系统的优化配置和经济运行提供依据。通过负荷曲线法和负荷测量法,可 以获得供电系统的负荷信息,并制定相应的负荷预测,为供电系统的设计 和运行提供参考。同时,负荷计算还可以用于电网规划和负荷分配等方面,对于提高供电系统的可靠性和经济性具有重要作用。

电的负荷计算方法

电线负荷的计算方法 一、常用电线的载流量: 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米——22A 2.5平方毫米——30A 4平方毫米——39A 6平方毫米——51A 10平方毫米——74A 16平方毫米——98A 二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为: P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。 三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受 2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每 平米6A 电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是 1.5平米×6A=10.5A 10.5A×220W=2310W 这就是1.5单轴最大输出功率 如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流= 220×12=2640瓦=2.64千瓦 应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备 (额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。 在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方 载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。 2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变 2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。 10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线 布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流 55A,相当于12.1千瓦。 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡× 1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×

用电负荷计算方法

用电负荷计算方法 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机 3台(7.5KW) 22.5KW 2、砂浆机 3台(3KW) 9KW 3、加压泵 1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机 4台(3KW) 12KW 5、振动器 3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机 1台(25.5KW) 25.5KW 7、镝灯 4支(3.5KW) 14KW 8、碘钨灯 10支(1KW) 10KW 9、其他用电 10(KW) 10KW 10、生活用电 10(KW) 10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯 kx=1 8、碘钨灯 kx=1 9、其他用电 kx=1 10、生活用电 kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw

5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机 Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载计算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KVAR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KVAR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KVAR 4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KVAR 5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KVAR 6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KVAR 7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KVAR 总有功计算,取同期系数kp=0.8 P总=kp×(6.75+6.3+2.75+8.4+2.15+11.48+14+10+10+10) ×0.8=65.46KW 总无功计算,取同期系数kp=0.8 P总=kQ×(6.89+3.91+2.06+7.39+2.51+6.54+21.28) ×0.8 =40.46KW 现在功率: Sj= P总2+ P总2=65.462+40.462=76.95KVA 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1)全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; (2):施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; (3)总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1∑P1/cosδ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4) P_供电设备总需要容量(KVA); P1_电动机额定功率(KW);