文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力质检标准

电力质检标准

电力质检标准
电力质检标准

电力检查内容及施工技术规程

1 进场前检查住户总电源是否有空气开关,如无应立即安装后方可施工用电,施工前电工确定电路施工草图,方可施工.

2 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,在条件允许情况下,电源线路应考虑分为空调,照明,插座,厨房专用插座四组, 其回路应确保负荷正常使用(空调线路不设漏电开关)

3 检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布.线路设计应实用、合理、规范、安全。

4 所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用多联,在预制构件处可使用黄蜡管:16管内可穿3根4m㎡线,4根2.5m㎡铜芯线;20管内可穿5根4m㎡,7根2.5m㎡线.(管内导线截面40%)

5 电源插座的火线、零线、接地线均为2.5m㎡铜芯线.统一使用川缆厂铜芯线.

6 空调线为4m㎡线,接地线为2.5m㎡线,建议各房间均预设空调插座,统一使用川缆厂铜芯线.

7 空调线、电话线、音响线、网络线使用优质线路,不得与强电同穿一管,各房间按客户要求考虑,.强弱电须分管分盒埋置.

8 单相二孔插座,面对插座在左孔或下孔于零线相接;开关、插座距离地面高度一致.插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接.接地线应安在上孔,插座的接地端不应与零端子直接连接.电线在pvc管内不得的接头,所有线路接头采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,用绝缘带及黑胶布双重包扎.搪锡应用锡锅搪锡,搪锡应饱满.

9 音响线预埋到位,墙外部分的长度预留1.5米.环绕线位置为沙发后背离地1.2-2.4米处,根据需要确定,位置对称.音响线应设接线盒,并用白板封闭.

10 线盒内导应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳.

11 灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板.使用软管接到灯位的其长度不应超过1.5m.各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露.

12 地插座暗盒离地高度插座下口离完成后地面300mm.开关暗盒下口离地1300mm,空调插座暗盒下口离地1800mm,厨房插座暗盒下口离地1000mm,厨房,卫生间建议使用防水插座.如只作线路局部改造,则开关插座高度应同原开关插座高度统一.(卫生间插座高度1300mm) 13 房间考虑空调洞,壁挂机预埋55.9mmPVC管,离地2000mm.柜机预埋大于70mmPVC管,离地200mm,具体考虑细节尺寸.

14 PVC线管插与线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,管壁距最终抹灰面应不小于5mm.线管施工必须使用管卡.暗线盒及开关面板安装水平,螺钉不得车胚,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密,一致.

15 线路布完应隐蔽验收及摇表或试灯后方能暗埋.用水泥砂浆抹平,抹平层不得高于墙面所有开关,插座在完工时均应检查合格,电话,电视线路应重点检查,线间和线对地间绝缘电阻值均大于0.5欧姆.

16 开关,插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座水平一致.

17 电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路.严格按照国家标准施工.

18 工程竣工时应向住户提供配电线路竣工简图,标明导线规格及开关,插座位置.

电力生产防止人身触电伤亡事故措施20条

1 发电厂、变电站电气运行人员倒闸操作安全措施

电气运行人员在倒闸操作时,必须由2人执行,其中1人对设备熟悉者作监护人,另一人操作。操作人员要戴安全帽、穿绝缘靴、戴绝缘手套。雨天操作,应有防雨措施。雷电时,严禁操作。

电气设备倒闸操作工作,必须认真、严肃、正确使用操作票,在实施操作过程中执行倒闸操作“六把关”规定:

(1) 操作准备关。调度通知填票时,运行人员必须明确操作目的、任务、停电范围、运行方式、保护及自动装置相应变化,以及在操作中所要用的安全工器具,并做好思想和物质准备;

(2) 操作票填写关。接到调度操作命令时,应经复核后,将操作任务填写在操作票的任务栏内,按操作步骤逐一依次填写。操作票由副值填写,正值审查。遇有重大或复杂操作,应由站长增加一级审查;

(3) 接令关。调度下令前,发电厂、变电站应首先向调度通报厂名、站名、值班人员姓名。接命令时,正值接令、副值监听,重复命令无误后,经调度同意后方可执行操作。如本厂(站)操作对电网系统有影响时,应向调度询问清楚,若对操作有疑问,应与调度研究解决;

(4) 模拟盘预演关。模拟盘要与运行方式相符。正、副值根据操作票所填写的步骤在模拟盘上进行预演,无误后再进行操作,地线亦应在模拟盘上标出位置。遇有紧急命令时可不进行预演,先操作,再变更模拟盘上的位置;

(5) 操作监护关。在操作过程中,监护人应认真对操作人进行监护,及时纠正操作人的不正确动作。操作人要在监护人唱票确认后,方可操作。操作后要认真检查操作质量,最后在操作完的项目上挑勾。操作完了,记录时间,向调度回令后,在操作票上盖上“已执行”章,监护人、操作人签名;

(6) 操作质量检查关。操作断路器时,检查指示灯、表计、分合指示器。操作隔离开关时,检查三相要同期,拉、合要到位,操作把手上的定位销要销好。主变、消弧线圈倒分头后,要测量通路,必要时测直阻。挂地线时先接接地端,接地要牢固可靠,接地线不得缠绕,不得与人体接触。对一经合闸即可送电的隔离开关,要将其销子锁好。操作过程中发生问题需要解锁操作时,应查清原因,禁止强行操作。

2 线路人员倒闸操作安全措施

线路人员在倒闸操作时,必须由2人进行,1人操作,1人监护。操作人员要戴安全帽、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。必须认真、严肃、正确使用操作票。接受操作命令时,要清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误。操作前应按操作票顺序与模拟图板核对相符,操作后应检查核对设备编号、设备断开或合闸位置。操作完毕后,受令人应立即报告发令人。在操作过程中,要按操作票顺序逐项进行操作,完成一项,做一个“√”记号。登杆操作时,要系安全带。雨天操作,应有防雨措施。雷电时严禁操作。

3 发电厂、变电站运行人员巡视安全措施

运行人员巡视电气设备时,应穿绝缘鞋,戴安全帽,一般应2人一起进行。经领导批准允许单人巡视电气设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过设备区遮栏。雷雨天巡视电气设备应穿绝缘靴,不得靠近避雷器和避雷针。巡视设备发现高压电气设备断线接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。要进入上述范围,必须穿绝缘靴,要接触设备的外壳和架构时,必须戴绝缘手套。

4 线路运行人员巡线安全措施

有线路工作经验的人,可以一人担任巡线任务。新人员不得一人单独巡线,偏僻山区和

夜间巡线必须2人进行,暑天、大雪天必要的时候应由2人进行。

单人巡线时,禁止攀登杆塔。夜间巡线应沿线路外侧进行,大风天气巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。事故时巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已经停电。

巡线人员发现导线断线时,应设法防止行人靠近断线点8 m以内,并迅速报告,等候处理。

5 检修人员在电气设备上工作的安全措施

在电气设备(线路)上工作,应做好4项组织措施和4项技术措施,才能保证不发生人身伤亡事故。

5.1 4项组织措施

(1) 工作票制度。在电气设备(线路)上工作必须填写工作票或按命令执行。

(2) 工作许可制度。在电气设备(线路)上工作,除办理工作票以外,还必须得到工作许可人的许可,办理必要的工作许可手续后才能工作。

(3) 工作监护制度。在电气设备(线路)上工作,必须在监护人的监护下进行,不允许无监护的自行工作。

(4) 工作间断、转移和终结制度。一项工作当日没做完,需要间断次日再干叫工作间断;在同一电气连接部分,用同一张工作票,依次在几个工作地点转移工作叫工作转移;一项工作全部完成了叫工作终结。这三种情况需要办理一定手续,这项制度叫做工作间断、转移和终结制度。

5.2 4项技术措施

在全部停电或部分停电的电气设备(线路)上工作,在工作开始前,首先必须做好四项技术措施,这4项技术措施是:

(1) 停电。工作前,必须做好有关停电的一系列工作;

(2) 验电。验证是否有电;

(3) 装设接地线(合接地刀闸)。为了防止突然来电伤害现场工作人员和将设备断开部分的残余电荷放尽所做的工作;

(4) 悬挂标示牌和装设遮栏。为了警示现场工作人员和其他人员,在工作地点和相关位置,悬挂“禁止合闸,有人工作”、“止步,高压危险!”等一些标示牌和装设一些临时遮栏。

6 在转动着的发电机、同期调相机上工作的安全措施

(1) 一般禁止在转动着的发电机、同期调相机的回路上工作,禁止用手触摸高压绕组。如必须不停机进行紧急修理时,应该先将励磁回路切断,投入自动灭磁装置,然后将定子引出线与中性点短路接地。在拆装短路接地线时,应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘垫上,并戴护目镜。

(2) 在转动着的发电机、同期调相机上调整、清扫电刷及滑环工作是允许的,但此项工作必须由有经验的人担任。工作时必须扣紧袖口,头发、辫子必须放进帽子内,不使衣服及材料被机器挂住。工作时站在绝缘垫上,不能同时接触两极或同时接触一极与接地部分,也不能2人同时进行工作。

(3) 在转动着的发电机、同期调相机上测量轴电压、转子绝缘水平是允许的,但必须使用专用电刷,电刷上应装有300 mm以上的绝缘把柄。

7 在转动着的高压电动机上工作的安全措施

(1) 一般禁止在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作。如必须在转动着的高压电动机转子电阻回路上进行工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具,穿绝缘靴或站在绝缘垫上。

(2) 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分都要装固定遮栏或护罩,以防人员触电。

(3) 电动机及起动装置的外壳都要接地,以防人员静电感应触电。

8 在停运的发电机、同期调相机、高压电动机上工作的安全措施

(1) 在停运的发电机、同期调相机、高压电动机上工作时,必须填用第一种工作票,执行工作许可制、工作监护制、工作间断、转移和终结制,并办理有关手续。

(2) 断开可能来电的所有开关、刀闸操作把手、起动按钮,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

(3) 将电压互感器从高、低压两侧断开,防止窜电伤人。

(4) 拆开后的电缆头,应三相短路后接地。防止静电电容电流伤人。

(5) 检查检修机组中性点是否有和别的机组中心点相连,如有相连,应分开中心点。

(6) 经验电确认无电后,在机组和断路器中间和其他必要的地方封好、封牢、封实接地线,使工作人员处在地线的保护之中。

9 高压试验工作时的安全措施

(1) 高压试验工作,必须填用第一种工作票,执行工作许可制、工作监护制、工作间断、转移和终结制,并办理有关手续。高压试验工作不得少于2人。试验负责人应由有经验的人员担任,负责人在工作开始前应对全体工作人员详细布置当天试验工作中的安全注意事项。

(2) 试验工作现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌。被试设备两端不在同一地点时,另一端应派人看守。

(3) 试验工作开始前,必须认真检查试验结线的正确性,检查表计的倍率、量程、挡位的正确性,检查周围人员的状况,在得到试验负责人的同意后,方可开始工作。工作过程中,应有人监护。

(4) 变更结线或试验结束时,首先应断开试验电源,然后放电,并将升压设备的高压部分短路接地。未装地线的大电容被试设备,应先放电后再做试验。做高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,都要将设备对地放电数次并短路接地。

(5) 试验装置的金属外壳应可靠接地。

10 在带电的电压互感器二次回路上工作的安全措施

(1) 严禁将电压互感器二次侧短路,必须开路。

(2) 工作时,应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。

(3) 接临时负载时必须装专用的刀闸和熔断器。

(4) 二次回路通电或做耐压试验以前,应通知有关人员检查回路上确无人工作后,方可加压、给电。为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还必须取下一次熔断器或断开刀闸。

电压互感器的二次绕组必须而且只能有一点永久性的、可靠的保护接地。电压互感器的外壳必须可靠接地。

在带电电压互感器二次回路上工作的安全措施

(1) 严禁将电压互感器二次侧短路。

(2) 工作时,应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置。

(3) 接临时负载时,必须装有专用的刀闸和熔断器。

(4) 二次回路通电或做耐压试验以前,应通知有关人员检查回路上确无人工作后,方可加压。为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还必须取下一次熔断器或断开刀闸。

(5) 电压互感器的二次绕组必须而且只能有一点永久性的、可靠的保护接地,电压

互感器的外壳必须可靠接地。

11 在带电电流互感器二次回路上工作的安全措施

(1) 严禁将电流互感器二次侧开路,必须短路。

(2) 短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。

(3) 严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

(4) 电流互感器的二次绕组必须而且只能有一点永久性的、可靠的保护接地。工作时,不得将回路的永久性接地点断开。电流互感器外壳必须可靠接地。

(5) 工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

12 安装、更换高压熔断器的安全措施

在安装、更换高压熔断器时,应带安全帽、穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴护目镜。必要时可使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上进行工作。

13 同杆塔架设多回线路的安全措施

(1) 各条线路应用标识、色标或其它方法加以区别,使登杆塔作业人员能在攀登前和在杆塔上作业时,明确区分停电和带电线路。

(2) 应在登杆塔前发给作业人员对应线路的识别标记。

(3) 作业人员登杆前核对标记无误,验明线路确已停电,并封好地线后,方可攀登。

(4) 登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人监护。

14 在带电线路杆塔上工作时的安全措施

在带电线路的杆塔上进行刷油漆、除鸟窝、紧杆塔螺丝、检查架空地线、检查金具、检查瓷瓶等工作时,作业人员的活动范围及其所带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于《安规》中规定的最小安全距离。在进行以上工作时,必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带,风力小于5级,并应有专人监护。

15 静电感应措施

感应电是电场效应的产物。特别是并行线路和同杆架设的平行线路更为严重。电压越高,平行段越长,间距越小,则感应电压越高。因此,工作人员对感应电触电问题应该有所认识,工作前要认真做好防范措施,确保工作人员不受伤害。应做好以下措施:

(1) 工作人员应戴安全帽、穿绝缘鞋、戴绝缘手套。工作人员在330~500 kV电压等级线路上和变电站架构上工作时,应穿静电感应防护服;

(2) 封好、封牢、封实地线是防止感应触电至关重要的措施。地线的接地端要封牢、封实,不能虚接。接地端若无可靠接地极,应采用临时接地棒,接地棒的地下埋深应大于0.6 m。接地线的上端和导线要挂好,不能有虚接。高处挂地线时,应系好安全带。工作地点周围凡有可能来电或有可能感应电的地方都要封地线,使工作人员处在地线保护之中。在10 kV及以下电压等级线路上工作,工作人员要带小型保安地线,接触导线前应先封好小地线;

(3) 带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过放线滑车可靠接地。工作人员应将架空绝缘地线视为带电体,工作人员作业时,应与架空绝缘地线保持0.4 m及以上的距离。在架空绝缘地线上工作,工作点的两侧也必须封地线;

(4) 在高压强电场设备区工作时,用绝缘绳索传递金属工器具或其它金属大件时,工作人员应将金属物品先接地再接触,以防感应触电;

(5) 在高压强电场设备区的吊车,应可靠接地。

16 电力电缆工作的安全措施

(1) 在停电的电力电缆上工作,应填用第一种工作票;在带电的电力电缆上工作,应填用第二种工作票。工作前,必须详细核对电缆的名称、编号,并检查安全措施。在核对

检查无误后,方可开始工作。

(2) 挖掘电缆工作,应由有经验、了解现场电缆走向的人员进行,当开挖到电缆保护板后,应采取相应措施,防止挖破电缆绝缘触电伤人。

(3) 移动电缆接头盒,一般应停电进行。如带电移动时,应先调查电缆的历史记录,根据电缆的实际情况,在移动时必须平正移动,防止电缆绝缘损伤爆炸、触电伤人。

(4) 锯断电缆工作,必须是在停电情况下进行。在证实电缆无电后,用接地的带木柄的铁钎钉入电芯后,方可进行。扶木柄的人,应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上。

17 在配电变压器台上工作的安全措施

(1) 在配电变压器台上工作,必须填用第一种工作票。不管线路是否停电,都必须先拉开低压刀闸,后拉开高压隔离开关或跌落熔断器,在停电的高压引线上封地线。如果高压线路不停电,工作负责人应向工作人员说明线路有电,并加强监护。

(2) 配电变压器停电做试验时,台架上严禁有人。地面上有电部分应设围栏,悬挂“止步,高压危险”的标示牌,并有专人监护。

(3) 对电容器进行工作时,应先断开电源,将电容器放电后再接地,然后才能开始工作。

(4) 对柱上断路器、隔离开关、跌落熔断器进行工作时,必须将设备两侧线路全部停电,并验电封地线后,才能进行工作。

18 带电作业安全措施

带电作业分2种情况:一种是穿上特制服装在带电设备上直接作业,例如:等电位作业,带电爆炸压接;另一种是利用特制的绝缘工器具对带电设备进行作业,例如:带电断、接引线,带电短接设备,带电水冲洗等。带电作业要做好以下措施:

(1) 带电作业应在良好天气下进行。在雷、雨、雪、雾及风力5级以上的天气下(带电水冲洗作业在风力大于4级、气温低于-3℃时),不得进行带电作业。如有特殊情况,非要在恶劣天气下进行带电抢修时,必须采取十分安全可靠的措施,并经领导批准后,方可进行;

(2) 带电作业必须设专人监护。监护人必须不间断地监护作业人员,不得干其它任何工作;

(3) 带电作业开始前,作业人员必须掌握和准好成熟的、有把握的作业方法和作业程序,准备好检修作业过程中需要使用的绝缘工具,这些绝缘工具必须绝对可靠;

(4) 带电作业人员平时就应该熟悉、掌握在各种电压等级下进行各种带电作业的技术数据、安全距离、保护间隙、最小距离等。在某一项作业开始以前,带电作业负责人(监护人)要对作业人员进行考问,并到现场对各种数据、距离、间隙进行复核;

(5) 带电作业人员要穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套、护目镜。等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服,并且各部分应连接好,屏蔽服内还应穿阻燃内衣;

(6) 所有带电作业用的工器具,应该放在通风良好,有红外线灯泡或去湿设施的清洁干燥的专用房间。带电作业工器具在运输过程中,应该用专用工具袋、工具箱存放,防止受潮、受损。带电作业工器具应该定期、按标准进行电气试验和机械试验。带电作业工器具应设专人保管,登记造册,并建立每件工器具的试验记录。

19 防止用户反送电措施

(1) 用电监察部门要尽职尽责,和政府电力管理部门加强联系。对用户的小发电机要进行严格管理,并办理有关登记领证手续。用户的小发电机要设有完好的防止反送电装置,不符合要求者,对用户下达中止供电命令。

(2) 对双电源的用户,要加强管理。双电源用户的2个电源必须有明显的断开点,并有可靠的闭锁装置,严防反送电。防止反送电装置不能投入使用的,要限期整改,合格后

才准许使用。

(3) 用户使用的移动式小发电机,只能供给某一个专用设备用电,绝不允许与外部电网有任何联系。

(4) 用户的电工,必须经过行业培训,考试合格后领取进网电工作业证书,持证上网进行作业。

(5) 教育工作人员充分认识反送电事故的危害

性,向工作人员强调,要做好自己作业现场的安全措施,把可能来电的各方都封好地线,确保工作人员的人身安全。

20 日常生产工作现场的安全措施

(1) 临时电源要求:工作现场、施工现场需要拉接380,220 V 3相或单相临时电源时,要用带有绝缘护套的,截面满足用电负荷要求的导线作为临时电源线。

(2) 电源箱要求:临时电源线要接入低压电源箱,低压电源箱要求使用DKX系列的设备,该系列设备具有防触电、防雨、防火、防小动物等功能。

(3) 电动工器具要求:工作使用的手持式、移动式电动工器具,应是在检查、试验周期以内的完好的工器具。电动工器具的外壳要直接接地(接接地网或接保护接地线)。特殊场合下,现场如果没有保护地网或保护接地线的,可以用临时接地棒做接地保护,但接地棒砸入地下深度应大于0.6 m,接地电阻应小于接地电阻应小于4 1/2。电动工器具要求装设漏电保护器,漏电保护器要按规定标准选择动作漏电电流和动作时间,不得超标准选用。要求一个电动工器具单独配一个漏电保护器。

高压室安全运行管理措施

按照创建安全标准化的要求,为保证公司高压室6KV设备能够安全、稳定、可靠运行,确保高压运行检修电工安全作业,现设备部技术人员结合高压室电气设备的实际情况,制订安全防控措施如下:

1、按规程定时定点进行电气设备的点、巡检设备工作,并作好记录。发现异常问题及时处理。

2、按规定时间对绝缘护品、护具、测电笔等工具仪表进行检验。如有损坏及时补充、更换,人为原因损坏要给予考核。

3、定期组织高压电工进行安全消防培训和演练、触电事故应急处理演练等,增强员工的安全意识,强化处置电气安全事故的能力。

4、所有电气作业人员要持有特种作业证,做到持证上岗,证件要定期审核。

5、高压电工每班需对安全消防设施检查(灭火器、安全应急灯、烟雾报警器等),如有失效、损坏、失灵等状况,及时上报更换,并作好记录。

6、做好高压室内备品备件的定置定位及卫生清理工作。室内不得存有易燃易爆物品,避免发生火灾。

7、电气作业人员要严格按照《三大规程》作业,严格执行操作规程和倒闸操作票制度,做好停电、验电、挂接地线、挂停电牌工作,做到“谁挂牌、谁摘牌”,并作好相应的停送电记录。

8、要严格执行“重要岗位人员来访登记”制度,随时关门落锁,禁止无关人员进入。

配电室运行管理制度

A.A.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

B.B.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。

C.C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显著变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑现象及天气时的巡视。

D.D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

E.E.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。

F.F.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。

G.G.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指

示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况,发现异常,及时修理与报告。

H.H.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

I.I.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。

J.J.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。

B.变配电室工作制度

1.1.工作票

工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。

1.1 第一种工作票的工作为:

高压设备上工作需要全部停电或部分停电。

高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电或做安全措施。

配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。

1.2 第二种工作票的工作为:

带电作业和在带电设备外壳上的工作。

控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

不需要高压设备停电的二次线路上的工作。

用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。

已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危险的邻近有电处的工作。

1.3 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。

1.4 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。

1.5 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。

1.6 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。

2.2.配电室工作许可制度

执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到:

2.1 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。

2.2 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

2.3 和工作负责人在工作票上分别签名。

2.4 必须完成上述工作许可手续后,工作班方可开始工作。

2.5 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,不得变更有关检修设备运行结线方式,特殊需变更时,应事先取得对方同意

3.3.配电室工作监护制度

3.1 3.1 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班所有人员交待现场安全措施带电部位和其他注意事项。监护人必须始终在工作现场,对工作班人员认真监护及时纠正违反安全的动作

3.2 3.2 所有工作人员(包括监护人)不许单独留在高压区内,若工作需要现场条件许可的情况下,可准许一名具有实际经验或几人同时工作,监护人须将有关安全注意事项详尽指示。

3.3 3.3 监护人在全部停电时可以参加工作班工作。部分停电时,安全措施绝对可靠时,方能参加工作班。监护人可根据现场安全条件,施工范围等情况,增设专人监护,专职监护人不得兼做其他工作。

3.4 3.4 监护人因故离开现场,应指定能胜任者临时代替。若监护人长时间离开现场应由原工作票签发人更换新监护人,两监护人做好必要的交接。

3.5 3.5 任何人发现有违反安全规程和危及人身安全时,应向监护人提出整改意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。

4.配电室工作间断、转移和终结制度

4.1 工作间断时,工作班人员应从现场撤出,安全措施保持不动,工作票仍由负责人执存。

4.2 间断后继续工作,不需通过工作许可人。每日工作完毕应清扫并开放已封闭的道路,并将工作票交回值班人,次日复工应得到值班人许可,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施后,才能工作。若无负责人和监护人带领,工作人员不得进入现场。

4.3 在未办理工作票终结手续以前,不准将施工设备合闸送电。

4.4 工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:

(A)拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,摘掉“止步、高压危险”的标示。

(B)所有通路必须有专人守候,以告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未收回以前,不得离开守候地点。

4.5 检修工作结束,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:

(A)全体工作人员撤离工作地点

(B)收回所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标志牌,恢复常设遮拦。

(C)工作负责人和操作人员全面检查无误后,才可进行加压试验。

(D)工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可。

4.6 同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施开工前一次做完,不需再办转移手续,但负责人在转移工作地点时应清楚交代带电范围,安全措施和注意事项。

4.7 全部工作完毕,应清扫、整理现场,负责人应先周密检查,然后交待发现的问题、试验结果和存在问题,并与值班员共同检查设备状况,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方答复后,工作票方告终结。

4.8 结束的工作票,保存三个月。

5.配电室倒闸操作规定

倒闸操作是项技术性较强的重要工作,操作人员必须充分了解有关电气设备相互之间的连接,运行情况以及保护整定值等情况,集中精力,谨慎操作。

5.1 倒闸操作必须按照运行领导人的命令或同意后才能进行。紧急情况下(火灾、自然灾害、人身事故等)才允许不经同意,先行操作,但事后尽速汇报。

5.2倒闸操作设备必须获得各位运行现场领导人同意后进行,并应规定事故时和失去通

讯联系时的操作约定。

5.3 倒闸操作不得在交接班时进行,尽可能在负荷最小时进行,紧急情况例外。

5.4 倒闸操作须在模拟盘上除表示闸刀,开关分合闸位置外,还应表示出接地线的位置和临时编号,操作完毕后在模拟盘上标明清楚。

5.55.5 必须遵照倒闸操作票的顺序进行,严禁凭想象、凭记忆。

5.65.6 变配电所内的操作范围包括下列各项

开关、闸刀、熔丝的合上或拉开

交直流操作回路的合上或拉开

继电保护、自动装置的启用或停用

临时接地线的拆除和撤出(包括验、放电)

有变压器分接头的调整

核相、核相序及用摇表测绝缘

保险管的挂上或取下

5.7 操作人员应严格遵守下列步骤:

模拟盘演习——安全措施——立正就位——核对铭牌——高声唱票——高声复票——允许正式操作——实际操作——逐项勾票、记时间——检查设备——完成汇报

6.电气运行倒闸操作规程

6.1 变电室的值班员,必须熟悉本大厦电气设备的运行状况,必须熟悉变电室设备的操作方法。

6.2 电气设备倒闸操作的技术要求规定如下:

送电时,先合隔离开关,后合负荷开关;

停电时,先拉负荷开关,后拉隔离开关;

严禁带负荷拉、合隔离开关;

开关两侧的隔离开关操作顺序如下:

送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关;

停电时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;

变压器两侧开关的操作顺序如下:

停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;

送电时,先合电源侧开关,后合负荷侧开关;

6.3倒闸操作中,应该注意防止通过电压互感器二次返回高压;

6.4当采用电动操作合高压开关时,应观察直流电流表的变化;合闸后电流应返回,连续操作高压开关时,应观察直流母线电压的变化。

7. 电器设备的巡视检查制度

7.1 在变电室的高压配电装置,每班巡视两次。

7.2 电器设备发生重大事故又恢复送电后,对事故范围内的设备,应进行特殊巡视,每班不少于四次。

7.3 电器设备存在缺陷或过负荷时,应适当增加巡视次数,每班不少于四次。

7.4 巡视检查时,通过人的感觉器官仔细分析,发现异常现象时,要及时处理,并作好记录。对于重大异常现象要及时报告。

7.5 新投入运行或大修后投入运行的设备,在72小时内应加强巡视,每班不少于四次,无异常情况后,可按正常周期进行巡视。

2019最新范文-电力建设施工现场安全工作总则

电力建设施工现场安全工作总则 1.1施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生、环境保护等有关规定。 1.2临时建筑工程应有设计,并经审核批准后方可施工;竣工后经验收合格方可使用;使用中应定期进行检查维修。 1.3施工现场的排水设施应全面规划。排水沟的截面及坡度应经计算确定,其设置位置不得妨碍交通。凡有可能承载荷重的排水沟均应设盖板或敷设涵管,盖板的厚度或涵管的大小和埋设深度应经计算确定。排水沟及涵管应保持畅通。 1.4施工现场的力能管线敷设应合理,投产后不得任意切割或移动,如需切割或移动,应事先办理审批手续,经批准后方可施工。 1.5施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡脚板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。现场设置的各种安全设施严禁挪动或移作他用。 1.6生活区与施工现场应隔开。非工作需要的人员不得在现场住宿。与施工无关的人员不得进入施工现场。 1.7进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场。严禁酒后进入施工现场。 1.8从事高处、高温、粉尘、有毒、放射性物质等的作业人员必须经体格检查,合格者方可从事该项工作,并定期接受身体复查。

1.9凡在有粉尘或有害气体的室内或容器内作业,均应设除尘、 通风或净化装置,并配备足够的劳动保护用品。 1.10下坑井、隧道、深沟内工作前,必须先检查其内是否积聚 有可燃、有毒或可能引起窒息的气体,如有异常,必须认真排除,在 确认可靠后,方可进入作业。 2.道路 2.1施工现场的道路应坚实、平坦,并应尽量避免与铁路交叉; 主厂房周围的道路应筑成环形的并与附属建筑物的道路连通。双车道 的宽度不得小于6M,单车道的宽度不得小于3.5m;在栈桥或架空管线 下方的道路,其通行空间的高度不得小于5m。道路两则应有排水沟。 各种器材、废料等应堆放在排水沟外侧0.5m以外。 2.2运输道路应尽量减少弯道和交叉。载重汽车的弯道半径一般 不得小于15m,特殊情况下不得小于10m,并应有良好的瞭望条件。 2.3现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的两侧有可靠栏杆的便桥, 并经验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于1m;手推车便桥 的宽度不得小于1.5m;马车、汽车便桥应经设计,其宽度不得小于 3.5m。桥的两侧应设可靠的栏杆。 2.4现场道路不得任意挖掘或截断,如必须开挖,应事先征得施 工管理部门和消防部门的同意并限期修复。开挖期间必须有保证安全 通行的措施。 2.5现场的铁路专用线应按铁道部门的有关规定进行设计、施工、维修和运行。道路和铁路相交处的路面应与轨面平齐;交通频繁的交 叉处应有明显的警告标志和信号,并设置落杆。 2.6铁路专用线两侧暂存的器材距铁路中心不得小于2.5m;严禁

质检部门安全职责

编号:SY-AQ-01299 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质检部门安全职责 Safety responsibilities of quality inspection department

质检部门安全职责 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”,的安全生产方针,深化安全生产的“双基”工作。 二、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。 三、负责本公司产品质量管理工作,确保及提高产品质量符合规定要求。 四、及时获取有效的产品检验标准,组织制订产品质量检验规范。 五、建立原材料、在制品、外协品和成品检验记录及质量统计报表,每月进行质量总结分析,提出改进意见。 六、及时收集产品质量异常反应信息,对影响产品质量的原因进行分析,以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。 七、负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养,保证检验工作的正常进行。

八、每月召开一次质量分析会,以团队精神共谋产品质量的改善,组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动,提高全员质量管理意识,推动质量管理工作迈上新的台阶。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电力工程施工现场管理规定

电力工程施工现场管理规定 电力工程施工现场管理规定 施工现场管理 第一章总则 第一条为加强建设工程施工现场管理,保障建设工程施工顺利进行,制定本规定。 第二条本规定所称建设工程施工现场,是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地。 第三 条一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须遵守本规定。 第四条国务院建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。 国务院各有关部门负责其直属施工单位施工现场的管理工作。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工现场的管理工作。 第二章一般规定 第五条建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。申请施工许可证应当具备下列条件: (一)设计图纸供应已落实;

(二)征地拆迁手续已完成; (三)施工单位已确定; (四)资金、物资和为施工服务的市政公用设施等已落实; (五)其它应当具备的条件已落实。 未取得施工许可证的建设单位不得擅自组织开工。 第六条建设单位经批准取得施工许可证后,应当自批准之日起两个月内组织开工;因故不能按期开工的,建设单位应当在期满前向发证部门说明理由,申请延期。不按期开工又不按期申请延期的,已批准的施工许可证失效。 第七条建设工程开工前,建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人,施工单位应当指定项目经理,并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方,同时报第五条规定的发证部门备案。 在施工过程中,总代表人或者项目经理发生变更的,应当按照前款规定重新通知对方和备案。 第八条项目经理全面负责施工过程中的现场管理,并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任制,并组织实施。 第九条建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责施工现场的统一管理,监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下,在其分包范围内建立施工现场管理责任制,并组织实施。 总包单位可以受建设单位的委托,负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。

质检部安全操作规程

质检部安全规程 一.造纸车间及箱纸板车间质检员安全规程 1.上岗前必须正确穿戴劳动保护用品,口罩、耳塞等,并对所在岗位活动区域进行认真检查和确认,确保无人身安全隐患。 2.使用仪器前应了解本仪器的机构和工作原理以及各个操作旋钮的功能。 3.仪器在未通电前,应对仪器的安全性能进行检查。电源线接线应牢固,接地良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确。水路、气路按要求顺序启开,然后再接通电源,若仪器前有稳压电源则待电压达到额定要求时再启动电源。 4.仪器开动后,记录好仪器的运行参数。 5.停机时,按要求顺序关闭仪器电源、气路及水路,各个旋钮按规定置于原始位置。 6.仪器运行过程中不得拆卸、挪动、维修仪器,须关机后方可进行。 7.停机后,检查仪器各部位,使之处于正常状态,做好仪器运行记录。 8.严禁用湿手分、合开关或接触电器设备,禁止洒水在电气设备和线路上,以免漏电。 9.使用玻璃仪器时要轻拿轻放,避免破裂伤人。若割伤以后,应用1%过氧化氢水溶液洗净伤口,用洁净夹子取出玻璃碎片,涂上药水并用纱布包扎。 10.使用切纸刀、取样器等设备时,严禁将手伸入刀刃下方。刀具需擦抹润滑油防锈时需带手套,不得用手直接接触。

11.取浆样时,注意放浆阀门的压力大小控制,应缓慢开启适当调节并注意浆料温度,以防造成热浆伤人。发生烫伤马上用冷水降温处理。 12.取废纸及挤干浆时,应注意现场的链扳机、铁丝、叉车、吊车及地沟等,以防被夹伤、划伤、压伤、撞伤、摔伤等,禁止在链板机上行走。 13.检测期间要精心操作各种仪器和器具。操作烘箱时防范烫伤要使用专用工具;使用操作搅拌器、容器要拿稳不得脱落,防范叶片伤人;操作使用离心甩干机时要保持机器平稳,样品摆放平衡,盖好防护盖后方可开机,以防伤人。 14.注意工作室的空气流通情况,及时调节温湿度,以免造成身体危害等。 15.禁止在生产工作区吃零食、喝茶水,禁止嬉戏打闹以免摔伤碰伤。 16.链板机运输时严禁踩踏,即使不运转时也不要靠近,以免开动时被扭伤或带倒。 17.在车间里行走时时刻注意车间内的安全标识,远离行吊、叉车、吊装口、大型设备,不得随意碰触机器设备的开关。 18.当仪器发生故障时,应立即关机检查原因,原因不明或不能排除要立即报维修人员,不得私自处理。 19.当突然停电停水,应立即停止与电、水、气有关的仪器设备的工作,关闭各电、水、气阀门,了解停水电原因并记录情况。 20.若发生其它意外事故,需立即采取保证人员安全、仪器设备安全为第一的各种相应措施。

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

浅谈电力工程施工现场安全管控 叶水泰

浅谈电力工程施工现场安全管控叶水泰 发表时间:2019-09-17T10:41:48.923Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:叶水泰[导读] 摘要:近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关,当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展,这是电力工程施工发展的机遇,同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。 (身份证号码:44162419790917xxxx 广东省 517000)摘要:近代人类社会的发展与电能的飞速发展息息相关,当代电力建设施工技术也随之蓬勃发展,这是电力工程施工发展的机遇,同时也对电力工程施工现场安全管控提出了新的挑战。电力工程施工现场安全管控主要是指在电力建设施工的开展过程中进行相应的安全生产管理。由于电力工程的本身就存在着较高的风险,而电力工程现场施工又是一个一个复杂、动态的工作,生产活动的临时性与交叉性都 比较强,这也使得电力工程施工安全管控中出现的问题越来越突出。如何正面面对电力工程施工现场中的问题,文章认为电力公司应该从自身实际情况出发,制定切实有效的安全管控策略,保证电力工程施工的质量与安全。 关键词:电力工程;施工现场;安全管控引言 电力工程技术的发展直接影响着人民群众的生活,而土建施工是电力工程技术发展中最为重要的部分,但是由于土建施工难度较大,影响因素多,其施工质量一直不能得到有效的保证,因此有关企业和部门必须针对土建施工的薄弱环节加强管理,提升土建施工的整体质量,使得电力工程技术在土建施工顺利完成的前提下发展的更好。 1研究电力工程施工安全与管理对策的意义自改革开放以来,我国经济得到了高速发展,电力工程行业也开始蓬勃发展。从最初的发展阶段开始,电力工程的出现只是为了满足人们对于生存所需要一个稳定的能源环境的保障。但是现在,人们对于物质生活水平的要求越来越高,对电能使用的舒适性、安全性和稳定性的重视也越来越高,尤其是对于用电安全性的重视程度不断提高。现阶段人们的生活质量和生活水平都在不断提升,对于电力工程行业的发展和电力工程项目的管理都需要进行相应的工作措施优化,在此基础上还需要政府和国家部门的资金支持。但是,从目前的发展水平来看,电力工程公司的领导者和决策者对电力工程施工管理的重要性的认识还存在一定的欠缺,导致施工现场管理的结果也不尽如人意。因此,本文通过分析电力工程施工管理中出现的相关影响因素和问题,结合实际来提出相应的优化措施,以促进电力工程行业能够可持续发展下去。这样的做法不仅能够切实保障施工人员的安全,而且还能够把安全生产落实到实处,从而有效提高电力工程的质量。 2现阶段电力工程施工中存在的安全问题 2.1施工材料的管理不到位 在电力工程的施工过程中,施工材料和施工设备是物质基础。但相关人员对施工材料和施工设备的管理并不是很重视。首先,在进行施工材料的采购时,采购人员通常不会对提供施工材料的相关企业做评估,在采购时也没有按照风险分散原则进行。其次,在施工材料运输方面,大部分电力工程企业对其投入较少,施工材料的损坏浪费现象频发,这对工程的质量也会形成比较负面的影响。此外,在施工设备方面常常“重使用轻维护”,这使得我国电力施工的技术水平与国际电力工程技术标准远远不符,在施工过程中,施工设备经常出现故障,电力工程的施工效果降低,工程质量自然就无法得到保证了。 2.2相关的监管执行力度不足 由于条条框框的、老旧的监管执行方式在实际的操作过程中已经和现实有很大的冲突,即使用现代化的手段进行调控,也存在较多问题。电力工程建设过程中的监管人员不能够保证工作结果,最终使得预期的工作标准没有达到,严重影响了施工管理过程的有效性,形成严重的资源浪费。 2.3责任制划分不明确 我国电力工程在具体施工前会涉及许多部门的责任划分,但是在实际的工作过程中,责任制度的落实并没有完全地被控制好,很容易使得各个部门责任划分不明晰,最终导致电力企业一旦出现临时性的变故无人承担或者来回推皮球的现象,这将严重影响工程施工工作的正常开展。另外,还有很多电力工程的管理部门的责任划分流于形式,并没有结合实际情况进行分析和落实,也在一定程度上大大削减了责任制的作用,造成了较差的工程质量。 3电力工程施工安全管控策略分析 3.1将安全生产责任制落实到点 安全责任制不单单仅限于电力工程施工中,它是任何施工顺利进行的保障,安全生产责任制的实施是电力工程施工健康进行的基石。电力工程现场施工安全、健康的推进完全取决于安全生产责任制的落实,二者之间的是一种因果联系,这种落实不能是平面上的,需要落实到点,需要将每一项具体事务落实到具体责任人,各级单位制定统一安全施工细则,明确权益与责任,严格实施验收与追责,以点带面,形成一个安全体系,只有将责任细分化,实施逐级负责的责任模式,才能确保电力工程施工正常、有序地开展。 3.2主观与客观上采取相应安全措施防患于未然 安全管理不是事后管理,而是变被动处理为主动防患,在事前控制安全隐患。在这种主导意识下就要求电力工程施工单位领导将安全施工放于首位,落实安全施工经费,在电力工程施工中的安全防护工具的投入中不能厉行“节约”,将客观的安全隐患消灭于无形之中。对项目的安全人员的配置不能边缘化,现场安全巡视落实到点,在领导意识中需要技术人员与安全人员双管齐下,除了技术年终评比外,增加安全年终评比,共同促进电力工程现场施工安全、健康、有序的进行。电力工程现场施工极易受客观环境因素影响。在恶劣天气情况下,设备在雷雨大风恶劣天气下运转,极易造成的设备损坏、漏电伤人等安全事故的发生。因此,施工中需要做好预案,做好防台风、防暴雨、防雷电三防应急工作,在恶劣天气到来时,及时停止施工做好安全防范措施。 3.3提升电力工程现场施工人员安全素养 只有电力工程施工现场人人将安全施工放在心头,才是一个长久、稳定之法。因此,安全理念的培养就需要电力施工单位时刻进行安全培训教育,将安全管理转化成自身的自觉行为。只有施工人员从本质上认识到安全的重要性以及产生安全事故的严重性,才能将事故风险降到最低。电力工程施工人员将宏观安全与专业技术结合,才能促进电力工程施工健康的推进。 3.4消除施工现场的安全隐患

质检部部长安全生产职责

质检部部长安全生产职责 1、负责公司的技术、质量及其管理工作,不断推进公司的技术进步,不断提高公司的产品质量;贯彻执行国家有关质量、技术的方针、政策、法律、法规,执行企业的质量方针、质量目标。确保本部门质量目标的实现,协调与其他部门间的关系。 2、负责向采购部门提供符合工艺要求的原料质量标准,配合供应部门做好入厂的各种原材料的检验工作,对不合格的原材料经过加工,仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报质量负责人批准,方可使用。 3、负责制订工艺规程及产品技术质量标准、检验标准,随着产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和完善,修改补充必须经过主管经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。 4、负责会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程中的检验项目和检查方法,并经常检查执行情况和组织统一操作。检验过程中由于错检、误检而造成的损失和影响负责。对组织管理不善,在生产中造成压检,影响生产进度负责。对造成成批质量事故负责。对产品标识管理混乱和影响产品质量负责。对产品质量检验的质量报表、质量信息的正确性、及时性负责。对产品检验过程中发现的忽视产品质量的行为或质量事故,不反映、不上报,甚至参与弄虚作假,而造成的影响和损失负责。 5、负责产品外观质量检验,根据《产品外观质量检验标准》有权判定合格与否,有权根据检验结果,按照处罚标准,对第一

负责人、相关责任人进行处理。 6、对形成产品用的各种原材料、外购件、外协件及配套产品,有权按照有关规定进行检验,根据检验结果确定合格与否。 7、对生产过程中产生的各种不良工序、不合格品,以次充好、弄虚作假行为,有权巡查、制止、限期改正,有权如实进行记录、统计分析,针对存在的问题要求相关责任部门提出预防改进措施,有权检查预防改进措施的执行情况,有权根据相关标准,对违规行为进行教育处理,有权对第一负责人、相关责任人进行经济处罚。 8、负责产品出厂检验,根据《产品出厂检验标准》、《产品出厂防护要求》、《产品出厂检验程序》,有权判定产品是否准许出厂,有权对主要负责人、相关责任人进行教育和处理。 9、对质量事故,质量投诉有权执行《不合格品控制程序》,有权追查产生原因,找出责任者,视其情节、按照相关标准,有权对第一负责人、相关责任者进行教育处理。

电力工程施工现场组织机构

电力工程施工现场组织机构1、组织机构关系图 2、工程主要负责人简介 2.1项目经理简介

2.2项目技术负责人简介 3、组织机构岗位职责 3.1项目经理 履行项目承包合同,执行质量方针,遵守公司规定,实现工程质量目标。组织项目质量策划和质量计划的编制,实施及修改工作。组织编制工程项目施工组织设计,包括工程进度计划和技术方案,制定安全生产和质量保证措施,并组织实施。 科学组织和管理进入项目工地的人财物资源协调分承包方之间关系,做好人力、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题,保证履行与公司签订的承包合同,提高综合经济效益,圆满完成任务。 3.2项目技术负责人 负责设计、施工交底、技术签证。 全面控制、及时报告工程的安装进度和质量情况。 组织调整施工人员、机械、工具。 做好第一手资料的收集、整理工作,填写施工日志。 协助项目经理做好项目工程的验收工作。

负责编制月、周施工(作业)进度计划,提出材料、劳动力用量和进场时间。 3.3施工员 接受设计、施工交底、签证,做好施工队的施工工序交底。 熟悉施工现场、施工内容、施工工艺流程。 全面控制、报告项目工程安装进度和质量。 做好第一手资料的收集、整理工作,填写施工日记。 3.4质量员 严格执行国家、行业和地方政府部门颁发的质量检验评定标准和规范,行使监督、检查职能。 依据图纸和有关施工验收的规范技术标准,深入现场检查监督材料质量和工程质量,负责核定工程质量等级。 巡回检查随时掌握本工程质量情况,对不符合质量标准的情况,有现场处置权。 3.5材料员 组织对进场材料进行质量和数量验收,提供材质证明,需要进行复试的及时会同施工员办理。 材料进场前应把材料样品及生产许可证、产品合格证、出厂证、检验情况等以材料申报表形式报监理及建设单位认可,封样后再行购买进场。 负责材料和工具的管理,建立料具领、发、退手续和限额领料制度,建立料具帐卡,做到帐卡相符,按时填报有关报表。 3.6安全员 对职工进行进场或上岗前安全教育和文明施工教育,并经常深入现场检查指导安全和文明施工,发现问题及时纠正或提出整改意见,

电力行业施工现场安全管理制度

施工现场安全管理制度 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保装修施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方,沙石等,不沿途遗洒及时清扫维护。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。 2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 10、大中型施工机械(吊装运输碾压等)指派专职人员指挥。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。 2、管道口、预留口、地漏在进场前用防潮棉封口保护。 3、玻璃、大理石等,要设警示标志加以保护。

电力工程施工现场各部门及人员岗位职责1.doc

电力工程施工现场各部门及人员岗位职责1 质安环文部职责 环境和文全面负责本工程的质量、安全健康、对项目总工负责,一、 明施工的管理工作。 负环境和文明施工的过程控制实施监督检查,对工程安全健康、二、 环境和文明施工措施的编安全措施、责本工程质量计划的制定、 制并在施工现场负责其贯彻执行。 环境和文明施工的薄弱环节,隐患排预测影响质量、安全健康、三、 查并制定其预防措施。 负责质量、安全检查;质量、安全健康、环境和文明施工情况分四、 析和统计工作,根据分析结果制定防范措施和提出整改意见。 环境和文明施工进行日安全健康、协助业主及监理对工程质量、五、

常监督。 负责贯彻执行质量、安全与健康及环保体系标 准,确保质量、安六、 全与健康及环保体系在工程中的有效运行,实现安全文明。 环境安全健康、在施工全过程中负责执行并确保公司各项质量、七、 和文明施工制度在工程项目实施过程中得到有效的落实。 负责质量、安全健康、环境和文明施工相关资料的收集、整理,八、 质量评级记录的收集和归档,安全工作票、特别是安全活动记录、 配合技术经济部做好工程竣工资料的收集、整理工作。 协调事务部职责 负责施工清障工作,处理施工中与地方政府的正常协调工作。一、 负责办理本工程的环境保护、跨越协议、临时(或包括永久)性二、 用地、树木砍伐、青苗赔偿。 配按施工阶段对工程环保和迁移工作写出书面报告报业主

单位,三、 合业主、环保监测部门对工程环保、迁移的检查和评估工作。 按要求及编制本工程的青苗赔偿等政策性处理资料,负责收集、四、 时移交有关部门进行归档处理。 负责本工程的文秘、内外文件的收发保管工作。五、 负责劳资、劳动保护、医疗卫生、日常生活等后勤工作。六、 负责办理有关的施工许可证及其他相关手续。七、 全面负责本工程施工期间的疾病预防工作。八、 项目总工职责 在项目经理的领导下,全面负责主持本工程的施工的施工技术、一、 负责组织编制本工程的施工组织安全与健康及环保工作,质量、 设计、各项作业指导书和安全与健康、质量、环保等保证措施, 贯彻执行技术管理制度,实现安全文明施工。 以完善的施工技术措施确保工对整个工程的施工技术措施负责,二、

浅谈电力施工现场安全工作(2021年)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈电力施工现场安全工作 (2021年) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

浅谈电力施工现场安全工作(2021年) 安全工作不是挂嘴边的口号,而是靠脚踏实地的工作。要想搞好施工现场的安全工作,必须从以下几个方面入手。 一、首先要求每个单位的安全第一责任人端正安全工作态度。要想把安全工作搞好,必须在人、财、物方面有所投入,俗话说得好:“巧媳妇难为无米之炊”,文明施工需要人,要给人,防护用品及设施需要资金,要给资金,这是搞好安全工作的前提条件。 二、其次是要求我们的安监人员、安全员及所有管理人员提高自身的安全素质和业务知识,善于发现安全隐患及习惯性违章,把安全事故消灭在萌芽状态,减少或不造成损失。有的人说:安监人员尤其是在现场的安全员,只要腿勤、嘴勤就行了,其实不然,如果安监人员、安全员在施工现场只抓这个人未戴安全帽、那个人未带安全带等习惯性违章,而发现不了安全隐患或重大安全事故隐患,

也解决不好安全工作,所以,要求我们的安监人员、安全员、包括在现场所有的管理人员,要提高自身的素质和业务知识。 三、再次,安全工作的领域较广,它不但是人身安全,还包括财和物,如机械设备损坏、火灾事故及文明施工等。 四、最后,营造一个良好的安全工作环境。 1、通过每天的站班会和每周的安全例会,使广大员工知道安全工作的重要性。 2、要求我们所有的管理人员,尤其是在现场的安监人员,安全员以身作则,起模范带头作用。 3、在现场营造一种良好的安全工作气氛,比如:通过广播、悬挂安全标语、及安全警示牌。 只有我们广大施工人员心中有安全、手中有安全、事事讲安全、扎扎实实、一步一个脚印,才能把安全工作做好,为内蒙古华电卓资电厂早日投产发电作出贡献。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

质量检验部安全隐患识别

质量检验部安全隐患识别: 一楼安全隐患 1.气瓶:气相色谱仪和总有机碳仪,使用高压气瓶,移动过程中 可能碰损;管路过长,使用年限较久,存在破损漏气隐患。 2.仪器:部分液相仪器接地不良,偶尔有静电。 3.进样针头、注射器针头,使用频繁,可能产生扎伤,针头中的 残留物可能引起过敏或中毒。 4.色谱室抽气装置年限较久,维护不到位有可能掉落伤人。 5.使用有机溶剂较多,无有效检测手段,有职业病风险。 6.特殊样品,MSDS培训不够,存在伤害。如基因毒性样品。 7.试剂品种多,对化学品特性不熟,使用操作过程中有一定风险。 8.取样防护意识不够,培训不到位,防护用品不足或者不适用, 易产生人身伤害,或严重物料安全事故。 9.劳动操作防护不到位,有酸、碱、有机溶剂等伤害。 10.有24小时运转的带电设备,包气相色谱仪、液相色谱仪、培 养箱、冰箱、稳定性试验箱和空调机组等,存在电器安全风险。 11.人员独立操作时,出现状况时不能及时发现。包括检验、无菌 取样 12.压力蒸汽灭菌器

A、灭菌中途缺水时,打开灭菌器盖子,补水,易造成爆瓶, 有严重爆炸伤害风险。 B、在工作期间温度太高,又是全不锈钢材质,易造成烫伤。 C、灭菌器是有一定压力的,有发生爆炸风险。 13.高速旋转轧盖机: 设备转速很快,老旧,在运行过程中经常有卡盖的现象,或者刀头不转,要人手去搬动一下才能转动,易发生刀头伤人事故。 14.洁净室用酒精灯: 无菌检验要用75%酒精消毒、也必须使用酒精灯,超净台空间有限,且无菌、阳性操作都要在酒精灯附近进行,同时有洁净工作台的循环风影响,易产生烧伤。 发生过酒精灯的瓶子烧裂造成火灾的事故。

建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程施工现场供用 电安全规范

1.0.1为在建设工程施工现场供用电中贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保在施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除做到安全可靠,确保质量,经济合理,制定本规范。 1.0.2本规范适用于一般;工业与民用建设工程,施工现场电压在10kV及以下的供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,不适用于水下、井下和矿井等工程。 1 0.3施工现场供用电应符合下列原则: 1对危及施工现场人员的电击危险应进行防护; 2施工现场供用电设施和电动机具应符合国家现行有关标准的规定,线路绝缘应良好。 1.0.4建设工程施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护及拆除,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2.0.1电击 电流通过人体或动物躯体而引起的生理效应。 2.0.2直接接触 人或动物与带电部分的接触。 2.0.3间接接触 人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触。 2.0.4预装箱式变电站

由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。 2.0.5防护等级 按标准规定的检验方法,外壳对接近危险部件、防止固体异物进人或水进入所提供的保护程度。 2.0.6 IP代码 表明外壳对人接近危险部位、防止固体异物进入或水进入的防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。 2.0.7 中性导体(N) 电气上与中性点连接并能用于配电的导体。 2.0.8 保护导体(PE) 为了安全目的,用于电击防护所设置的导体。 2.0.9 保护接地中性导体(PEN) 兼有保护导体(PE)和中性导体(N)功能的导体。 2.0.10外电线路 施工现场供用电线路以外的电力线路。 2.0.11外露可导电部分 设备上能触及的可导电部分,它在正常状况下不带电,但在基本绝缘损坏时会带电。 2.0.12接地装置

电力行业施工现场安全管理制度--最新版

施工现场安全管理制度 Xx限责任公司 Xx年xx月

目录 (一)、施工现场文明施工理制度 (2) (二)、施工现场安全生产管理制度 (2) (三)施工现场安全生产管理办法 (3) 安全文明施工守则 (6) 安全员岗位职责 (7) 施工员岗位责任制 (8) 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 3、材料物品分类码放整齐。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。

质检部的安全职责

质检部的安全职责 一、目的 为了及时识别、获取和更新公司危化品安全标准化管理中有关危化品方面适用的法律、法规、标准及其它要求,并及时地传达给员工和其它有关方,提高员工的法律意识,规范公司的安全生产行为,以确保公司安全管理能持续的满足这些要求,特制定本制度。 二、适用范围 适用于企业对国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律法规、条例、办法、标准及其它要求的识别、获取、宣传与更新的管理。 三、安全职责 1、质检部经理安全职责 1)在公司安委会的领导下,组织本部门人员认真学习有关企业安全知识;严格遵守安全操作规程。 2)参加公司组织的安全生产检查,经常深入现场。 3)搞好仓库和化验室防火、防盗、危险物品、气瓶和储运设施的安全管理工作。 4)危化品的储存和领用要实行双人管理、双人领用的原则,并留有领用记录。 ------------------------------------------------------ ---精品文档

5)做好各岗位人员的安全教育工作。按时参加班组安全活动和企业安全文化活动;积极献言献策。。 6)建立健全化验人员采样、分析、及仪器设备的使用等安全操作规章制度。 7)负责质量事故的调查、统计、上报工作。 2、质检部经理助理安全职责 1)协助部门经理制定本部门各岗位的安全管理制度,搞好本部门的安全管理工作。 2)按时参加本部门安全活动和企业安全文化活动,积极献言献策。 3)认真学习相关的企业安全知识,定期组织本部门员工进行培训、学习、演练。 4)经常深入现场,发现安全隐患及时处理或上报 5)负责化肥成品库、材料库、计量室的防火、防盗工作,履行承担的消防应急义务和演练工作。 6)协助经理做好化验室所用危化品的安全管理工作。 7)协助部门经理做好质量事故的调查、统计和上报工作。 3、化验室主任安全职责 1)负责化验室的安全管理工作,组织化验员学习并严格执行《安全操作规程》和各项安全制度。 ------------------------------------------------------ ---精品文档

电力工程施工方案

批准:审核:编制:

目录 1.编制依据 2.工程概况与工程实施条件分析 2.1 工程概述 2.2 施工条件、自然环境分析及现场调查情况说明 3.项目施工管理组织结构 3.1项目管理组织结构 3.2 工程主要负责人 4 质量管理 4.1质量目标 4.2质量控制措施 5.安全管理 5.1安全目标 5.2 安全管理组织机构 5.3 安全管理主要职责 6 环境保护与文明施工 6.1 施工引起的环保问题及保护措施 6.2 工地管理 7 施工方法与资源需求计划 7.1 工期目标及分解 7.2 劳动力需求计划及计划投入的施工队伍 7.3 主施工机具选择、施工机具需求计划 7.4 施工方法 8 施工管理与协调 8.1 作业队伍及管理人员管理及要求 8.2 协调工作 9 工地管理和施工平面布置 9.1 施工平面布置 9.2 工地管理方案与制度 附表1:拟本标段所需的主要施工设备表 附表2:劳动力计划表 附表3:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表4:施工总平面图 附表5:临时用地表

1.编制依据 ●襄阳110KV黄土坪—马桥线路改造立塔、放线工程 ●根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况 ●《公司质量、职业健康安全和环境管理整合体系管理手册》 ●《公司程序文件》 ●公司的安全管理制度、质量管理制度 ●公司的项目管理办法 ●公司对本项目在现场的收资文件 ●国家有关施工规范 2.工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 项目名称:襄阳110KV黄土坪—马桥线路改造立塔、放线工程 包号:7 招标人:襄阳电力集团有限公司 招标代理机构:湖北华中电力物资有限责任公司 建设地点:湖北省襄阳市保康县 计划工期:100天 质量工艺目标 (1)工程“零缺陷”移交。 (2)“标准工艺”应用率达到公司要求。 (3)不发生下列及以上质量事件: ○1设备在安装、调试期间,由于保管、操作不当,造成设备严重损坏需返厂进行返修处理,但不影响设备的正常使用和工程寿命; ○2由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。

电力施工现场安全管理详细版

文件编号:GD/FS-9576 (管理制度范本系列) 电力施工现场安全管理详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力施工现场安全管理详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 面对电力建设施工中连续发生重、特大人身伤亡事故,作为电力建设的一分子——技术员,深感责任的重大。如何提高现场的安全施工管理水平,防止和减少安全事故的发生,是电力建设建设单位和施工单位开展工作的首要问题。下面就这个问题进行探讨: 1、重视安全 安全工作是无处不在,无时不在。只要有人在工作就存着安全问题。它不分地表还是坑下,不分大单位还是小单位。也就是说安全工作的普遍性要求领导心中要时刻装着安全。要把安全工作当成份内之事,给予高度重视。领导的重视着重体现在:责任,把安

全问题纳入议事日程;意识,要具有高度的安全敏感;落实,发现问题就要紧抓不放;督查,要经常亲临现场检查安全;引导,要善于用典型来抓安全,从正反两方面来加以引导、启发。从多年来的工作实践来看,领导不重视或重视不够或作风漂浮的单位,事故发生的频率总要高些。反之,领导重视了,就能起到一个表率作用,就能带动职工重视安全,把隐患消灭在萌芽中。 2、落实到位 事故的发生尽管有许多不同的客观原因,但有一点是相同的,那就是在现场的安全措施没有得到很好的落实。走马观花看现场,拿着记录抓落实,因此,要反复强调:抓落实要在基层、在现场、在作业面、在职工群众中。这是抓安全工作的着眼点和落脚点。只有狠抓落实才能避免事故的发生。

质检部安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD675 质检部安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

质检部安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条建立质检部各检验室用电、用水及在实验检验过程中的安全规则,预防伤害事故发生,特别制定质检部安全操作规程: 第二条注意用电安全,如发现仪器设备在通电情况下发生异常,应立即切断电源,并通知电工来修理,不得擅自动手。 第三条接触有毒有害液体和试剂时严禁用手直接接触,应穿戴好规定劳动防护用品。 第四条所有产生有刺激性、腐蚀性、恶臭和有毒有害气体的操作,都必须在通风良好的情况下进行。 第五条实验前必须熟悉仪器、设备的性能和使用方法,并严格按规定要求进行操作。 第六条对有毒有害的溶液移取时,绝不可以用中吸移液管,吸取有毒液体时,应用吸耳球或专用工具。 第七条使用易挥发或有腐蚀性化学试剂时必须带上橡皮手套和口罩,启开易挥发的试剂瓶时,绝不可使瓶口对着自己或他人的脸部,尤其是在夏季,启开时极易大量冲

相关文档
相关文档 最新文档