文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时用电施工方案(范本).-共21页

临时用电施工方案(范本).-共21页

临时用电施工方案(范本).-共21页
临时用电施工方案(范本).-共21页

目录

第一章工程概况 (2)

第二章编制依据 (2)

第三章总体施工用电布置 (2)

一、临电总体布置 (2)

二、供电线路 (3)

三、配电箱、开关箱 (4)

四、电器装置 (4)

第四章施工部署 (5)

一、施工依据及任务 (5)

二、施工组织机构 (5)

三、临时用电系统图 (5)

四、施工安排 (6)

五、施工现场临时用电的验收与检查要求 (6)

第五章临时用电负荷计算 (7)

一、施工机具用电功率明细表 (7)

二、用电计算 (7)

第六章现场用电管理体系及职责 (9)

一、现场用电管理体系 (9)

二、现场用电管理体系人员 (9)

三、职责 (10)

第七章配电装置安装技术措施 (11)

第八章安全用电技术措施 (14)

一、现场临时用电一般规定: (14)

二、用电管理要求 (15)

三、电动机械、手持工具安全要求: (15)

四、施工现场照明安全要求: (17)

五、配电箱环境要求 (17)

六、用电日常管理检查维护制度 (18)

七、用电文明施工 (19)

第九章电气防火措施 (19)

第十章保护接零、防雷防护措施 (20)

临时用电施工方案

第一章工程概况

锦绣棕榈园住宅小区项目由四会市锦绣大地房地产××公司投资建设,项目毗邻四会市市政府,项目总占地面积约25万平方米,总建筑面积约40万平方米。本项目包含多层、高层住宅、商业、公建配套,为大型综合住宅小区项目。

项目设计单位为:广州市番禺城市建筑设计院××公司;

勘察单位为:韶关地质工程勘察院;

监理单位为:

施工单位为:梅州市敏捷建筑工程××公司;。

本工程为四会市锦绣棕榈园二期63-66座高层住宅及地下车库工程,总建筑面积约6万平方米。其中每座建筑面积约15000㎡;层数地上29层,地下1层;层高:地上首层为4.45m,上部标准层均为3.0m.檐口高度最高88.45米,屋面塔楼高度最高99.6米。结构类型:剪力墙结构。

第二章编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》

2、建筑施工计算手册

3、施工组织总设计

4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2019

第三章总体施工用电布置

一、临电总体布置

1、本工程临时用电由外电源引入,现场配置一台500KVA变压器(变压器位置详见施工总平面图);现场采用三级配电的方式,根据施工平面布置图中各用电设备的位置和用电负荷及现场情况,由配电室到总配电箱,选用电缆架空及埋地敷设,由二级配电箱分别向木工加工区、钢筋加工区、施工机械和施工现场供电。

2、线路采用TN—S系统三相五线制,各支线采用五芯电缆220/380 V,并穿管敷高,必须为绝缘导线。施工楼层用电沿建筑物用介码瓷瓶垂直架设。根据现场实际情况,可用电缆或架空电线杆引入同期其他工程的用电。

3、架空电线杆采用木质杆,木杆不得低于8m高,选用尾径Φ140mm,入土埋深约1.5m。电线杆木材质要坚固耐用,不得选用烂根、腐弱的木杆;电线杆要立稳,保持直立不偏斜;五线要分明,不缠绕,与建筑物(含脚手架)之间距离不得小于4米;线路跨越通车道最大弧垂应大于6m。

二、供电线路

1、所有现场施工用电采用电缆线路,从现场总配电室接至二级配电箱。

2、电缆干线采用VV型电力电缆埋地敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

3、电缆地室外直接埋地敷设的深度为0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm 厚的细砂,然后覆盖砖作为保护层。

4、电缆线路穿越道路等易受机械损伤的场所时,要加设防护套管。

5、电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃易爆易腐蚀场所。

6、采用的电缆规格如下表2示:

三、配电箱、开关箱

1、配电箱的设置根据现场施工需要确定。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

3、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及场所,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅的场所。

4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不行堆放任何妨碍操作、维修的物品。

5、配电箱、开关箱采用钢板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

7、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

8、配电箱、开关箱内的开关电器(包括插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

9、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

10、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动不得有外露带电部分。

11、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

12、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

四、电器装置

1、配电箱、开关箱内的电器装置应可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(包括插座)。

3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

4、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

第四章施工部署

一、施工依据及任务

该工程现场用电根据设计,为保障现场施工用电安全,文明施工,架空线沿施工道路边沿设置,根据用电设施配专用电箱,按平面布置图架设。

二、施工组织机构

为了确保组织规范安装,安全如期完成,由现场项目部全面综合管理,公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监督和布置落实工作。为了便于工程施工快而不乱,管理有序,必须做好现场施工负责人和各单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划进行。

三、临时用电系统图

四、施工安排

1、为了保证质量,施工人员持证上岗并分为:定位挖坑;安装瓷瓶、立杆;放线绑扎;电箱制作四个小组。

2、立杆将每个坑挖成直径500mm深度为约1m,而后浇水将坑底松散沙沉实,用C20砼作垫层,厚度为100mm,待砼干后立杆,并填实压紧。

3、对易损坏的电线、电缆处采取防护措施;

4、在每转角杆及终端设帛拉线;

5、如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工。

6、完工后认真检查保护接零及接地情况。

7、临电施工主要工具:测量接地用表、紧线钳、手电钻、电工常用工具。

五、施工现场临时用电的验收与检查要求

1、电气线路、用电设备安装完工后,必须会同主管单位的质安、动力部门验收合格才允许通电投入运行。验收时应重点检查下列内容:

1)开关、插座的接线是否正确及牢固可靠,各级开关的熔体规格大小是否与开关和被保护的线路或设备相匹配;

2)各级漏电开关的动作电流、动作时间是否达到要求;

3)对接地电阻(工作接地电阻、保护接地电阻、重复接地电阻)进行测量;

4)保护接零(地)所用导线规格,接零(地)线与设备的金属外壳,接地装置的连接是否牢固可靠。

5)结电气线路、用电设备绝缘电阻进行测量。

2、电气设备必须按下面规定时间定期检查,并列表报主管单位备查。

1)每天上班前的检查内容:

2)保护潜水泵的漏电开关(应上、下午上班前功尽弃检查);

3)保护一般水泵、振动器及手持电动工具的漏电开关;

4)潜水泵相绕组对外壳的绝缘电阻;

5)一般水泵、振动器、潜水泵的电缆引线的外绝缘层、开关、机身是否完整无损;

6)一般水泵、振动器、潜水泵电源插头的保护接零(地)桩头至机身的电阻(电

阻大于0.5欧姆时严禁使用)。

3、每周检查一次的内容:固定安装的分配电箱的漏电开关,保护非移动设备的漏电开关。

4、每月检查一次的内容:现场全部配电箱内的电气器具及其接线,保护总干线的漏电开关。

5、每半年检查一次的内容:接地电阻、全部电气设备的绝缘电阻。

6、上列各项必须按表格要求记录。

第五章临时用电负荷计算

一、施工机具用电功率明细表

主要施工设备用电功率表(380V/220V)

二、用电计算

1、总变压器容量计算:

P=1.05-1.1(K1ΣP1/cosФ+ K2ΣP2+ K3ΣP3)

P---------供电设备总需要容量(KVA)

P1---------电动机额定功率(KW)

P2---------电焊机额定容量(KVA)

P3---------室外照明容量(KW)

cosФ----电动机的平均功率因数,在施工现场取0.75

ΣP1=537.9KW

K1=0.6

K1ΣP1/cosФ=0.6*471/0.75=377KW

K2=0.6

ΣP2=98 KW

K2ΣP2=0.6*98=58.8KW

K3=1

ΣP3=80 KW

K3ΣP3=1*80=80 KW

P=1.1*569.12=567KVA

由于现场不可能所有设备同时使用,因此现场选用一台500KVA变压器可满足要求。

2、导线截面选择

S=p/3×0.38=567/3×0.38=497mm2

由于不可能同时使用,可选用500KVA低损耗,高效率的电气变压器。

导线最大选择选用3*110mm2+2*90mm2绝缘铜芯线。

第六章现场用电管理体系及职责一、现场用电管理体系

二、现场用电管理体系人员

现场用电管理体系人员表

三、职责

(一)现场用电负责人职责:

1、参与编制施工现场临时用电施工组织设计并指导安全施工。

2、对电工和安装人员进行安全技术交底。

3、对临时用电设施和用电设备进行验收。

4、定期组织或参加施工现场的电所了安全检查活动,发现问题及时予以解决。

5、制订施工现场临时用电管理制度和责任制。

6、对施工现场进行用电管理和调度管理。

7、参与电气事故的处理,分析事故原因,找出薄弱环节,采取针对性措施工,预防同

类事故的发生。

8、建立健全施工现场临时用电的技术档案。

9、经常性地对电工及其用电人员进行安全用电教育。

(二)现场电工职责:

1、根据施工图纸和施工组织设计进行电气安装;

2、做好巡视工作,定期对电气设备进行检查。

3、做好漏电保护器的测试并记录。

4、定期做接地电阻测试并记录。

5、定期做绝缘电阻测试并记录。

6、做好日常电气设备的维修并记录。

(三)其他用电人员职责:

1、经常检查电气装置和保护设施的完好情况。

2、正确送电、断电,锁好开关箱。

3、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱等,发现问题及时报告解决。

4、搬迁、移动或拆卸用电设备等电气方面的问题必须经电工处理,操作工不得擅自

处理。

(四)制订的现场制度有:

1、配电室安全管理制度

2、运行、检修管理制度

3、临时用电检查制度

4、安全用电教育制度

5、宿舍安全用电管理制度

第七章配电装置安装技术措施

一、电缆敷设方法:

电缆埋于自然地面以下800㎜处,并在电缆上下均铺设200㎜厚的细砂,然后覆砖作保护,电缆引出地面时,自地面以下200㎜处至配电箱一段采用阻然聚氯乙烯塑料保护套管保护敷设。

二、电器设备的设置应符合下列要求:

1、配电箱的制作安装应根据项目部的临时用电组织设计的型号制作,进场后验收合格后才能进行安装。

2、同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关的上侧。

3、开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一闸一漏电,严禁一闸多用,每个配电箱门加锁。

4、分配电箱与开关箱的距离不得超过30M,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3M。

5、配电箱、开关箱应装设在干燥的通风及常温的场所,周围应有足够2人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上,固定式配电箱

其下皮与地面垂直,距离为1.4M;移动配电箱下皮距地面为大于0.6M小于1.5M,配电箱体用1.5㎜铁板制作,配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面,进出线口处加保护套。

7、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱的外壳均作保护接零。

8、安装电箱及变配电室线路应在上一级箱内切断电源,应选用线鼻子、用液压钳压紧牢固,在上一级箱上应挂上“有人工作、禁止合闸”的字样,并把电箱上锁。

9、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电,逐级保护。室内总配电柜的安装应符合规定要求。室外总配电箱,分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。

10、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

11、开关箱应由未级分配电箱配电。

三、室内配线:

1、室内配线必须使用绝缘导线,采用穿管敷设,距地面高度不小于2.5M。

2、室内配线所用导线截面积不小于2.5㎜2,220v灯具不得低于2.5M,各接线头必须用分线盒保护好。

3、场区照明采用1000W防水投光灯和1000W的碘钨灯,照明灯距地3.0M,开关采用防水拉线开关,碘钨灯金属外壳作保护接零。

四、室外配电箱:

1、配电箱周围应有足够2个人同行的空间,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

2、配电箱内的工作零线,采用接线端子板连接并与保护零线端子板分设。

3、配电箱内的连接线采用绝缘导线,接头不得有松动,不得有外露带电部分,配电箱的下底与地面的垂直距离为1.4M,移动式配电箱底与地面垂直距离大于0.6M小于1.5M。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

5、配电箱、开关箱应采用铁或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

7、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。

8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置坚固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

9、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

10、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部份。

11、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

12、配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。

13、配电器、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路开关)、以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的规定值、动作整定值与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

14、总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。

15、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。

16、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

17、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使电设备实行电源隔离。

18、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合规范要求。36V及36V 以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。

19、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

20、漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动

作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

21、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

22、漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。

23、手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

24、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

25、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

26、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

第八章安全用电技术措施

一、现场临时用电一般规定:

1、建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。

2、严格按临时用电施工组织设计、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88要求实施。编制的设计方案,经施工单位技术负责人审批后方可实施,安装完毕后,应由工程项目部安全部门验收签字,方可设入使用。

3、临时用电工程中,线路与设备安装、维修,必须由持证电工完成,电工等级应同工程技术要求相适应。

4、对于施工现场的电气设施必须达到以下要求:①凡是能触及或接近带电体的地方,均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离;②各类导线的选型,应严格保证规定的安全载流量,安装、敷设应保证安全;③所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态,且在漏电电流动作保护器的保护范围内;④所有电气设备都应有过载和短路保护,对于垂直运输机械还应有上、下限位,零位起动等安全联锁装置;⑤起重机械的照明回路

应接在起重机总电源开关的外侧,并单独防护,在总开关切断电源时,照明不应断电;⑥现场重要(或危险)部位,应有醒目的电气安全标志。

5、施工现场必须建立健全以下电气安全制度:①各类电气设备、设施安全技术操作规程;②电气安全值班制和交接班制;③电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度;

④各类电气事故的预防及处理办法;⑤考核及奖惩规定。

6、施工现场不得带电作业。

7、发生电气事故,必须按“三不放过”的原则认真查处,并立即采取有效的防范措施,及时按事故报告规程上报。

二、用电管理要求

1、现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。

2、接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。

3、施工用电用完后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。

4、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。

5、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。

6、电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。

7、接地装置应定期检查。

8、施工现场大型用电设备(塔吊、搅拌机),有专人进行维护和管理。

三、电动机械、手持工具安全要求:

1、各类施工机械的电气装置应实行专人负责制,必须按规程定期检查,未经动力(机具)部门检查,确认合格的设备,不得使用。

2、现场使用的各类低压电器设备应铭牌清晰,其绝缘电阻不得低于0.5兆姆。露天使用的电气设备应有良好的性能和防雨措施。

3、各类电气设备的电源线(负荷线),必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。对于潜水电机的负荷线应采用防水护套电缆,长度不得小于1.5m。

4、手持电动工具应配用漏电保护器,平板振动器、打夯机、水泵等频繁移动机具的操作扶手,必须采用绝缘措施,电源线不得超过50m,并设专人调整,严禁缠绕扭结使用。

5、焊接设备应放置防雨,干燥通风处,其外壳应完好。一、二次侧的接线柱应有防

护罩保护。一次侧电源线使用的橡皮电缆长度不得超过5m;二次侧使用的橡胶铜芯软电缆,长度不宜超过30m,均不得绞绕使用。

6、施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等必须完好无损,其电源线长度不得超过5m。

7、各类手持电动工具必须执行国标GB3787-82,GB3883-12-83,一般场所可选用Ⅱ类工具;在潮湿场所和金属构架上作业,采用Ⅲ类工具,并配有额定漏电电流不大于30毫安,动作时间小于0.1秒的漏电保护器下使用。

8、在易燃、易爆或腐蚀性气体的场所,应采用防爆型手持电动工具和电器。

9、在多灰尘和潮湿地区或易触及人体的场所,应采用封闭型低压电器。

10、一般场所应用II类手持电动工具度应装设额定的动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,采用I类手持电动工具还必须做保护零线。

11、手持电动工具的外壳手柄,负荷线,插头,开关等必须完好无损,使用前必须有空载检查,运转正常后方可使用。

12、水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮绝缘电缆,不得承受任何外力。

13、在潮湿和易触及带电全场地的照明电源不得大于24V在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作电源电压不大于12伏。

14、行灯的电源不超过36伏,灯体与手柄应坚固,绝缘良好,灯头与灯座无松动,灯关无开关,灯泡外面有保护网。

15、对于有振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。

16、夯土机械必须装设防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于15MA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

17、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,电缆长度不应大于50M,严禁电缆缠绕扭结和被夯土机械跨越。

18、焊接机械应防雨,场地内不行堆放易燃易爆物品。

19、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5M,进线处必须设置防护罩,二次线宜采用YHS弄橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度不大于30m。

20、使用焊接机械时必须按规定穿戴防护用品。

21、所有手持电动工具应专人专管,定期检测其绝缘电阻。

四、施工现场照明安全要求:

1、现场的照明线路,必须采用软质橡皮护套线,并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零)保护。

2、照明灯的相线应经开关控制,不得将相线直接引入。

3、移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零),灯具距地高度不得低于2.5m。

4、高压镝灯安装支架应坚固可靠,并要有防雨措施。

五、配电箱环境要求

1、高低压线下方不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件及其它杂物。

2、配电箱应该符合以下要求:

1)配电箱、开关箱的安装必须符合“三级配电、二级保护”的要求;开关箱(末级)必须设置漏电保护开关。

2)门向外开、配锁,并由专业人员管理。

3)应有防雨防腐措施,四周不得堆放杂物。

3、配电装置的上端距天棚不小于0.5m。

4、维修时应悬挂停电标志,停送电应由专业电工负责。

5、配电箱、开关箱应由专业电工负责作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷可使用同一个防雷接地体,所有接地电阻小于等于4Ω。

6、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求。

7、正常情况时,以下电气设备不带电的外露导电部份应作保护接零。电机,变压器,电器,照明器具,手持电动工具的移动电箱的金属外壳,电气设备的传动装置的金属部件应该合格并有检修。

8、保护零线还必须在线路中间和末端做重复接地。

9、每台用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”制原则,严禁同一开关上直接控制二台以上的用电设备(含插座)。

10、配电箱、开关箱的导线进出口应高在箱体的下底面,严禁设上箱体顶面、侧面、后面,门外。进出线应加护套分路成束度做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动电开关箱的进出必须用橡皮绝缘电缆。

11、不得用其它材料代替熔断体。

12、所有配电箱、开关箱应每周检修一次,并由专职电工完成,工作时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套及使用绝缘工具。

13、动力配电箱与照明配电箱分别设置,如同置一配电箱内动力与照明线路分路设置。

14、配电箱、开关箱应装设端正、牢固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m。

15、配电箱\开关箱的金属箱体\金属电器安装板及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

16、配电箱应贴上相应功能的标志。配电箱的进出线均应有穿管或其他保护措施。

六、用电日常管理检查维护制度

1、电工每日巡视检查,发现有问题及时解决,把隐患杜绝。

2、质安员每日检查,发现问题督促电工解决。

3、项目经理每周检查,发现问题对电工进行教育,并喝令及时改正。

4、公司每月检查,发现问题进行扣分,记录等,甚至停工整改。

5、电工必须定期进行维护电器,查看是否老化等状况。

6、电气装置应定期检修,检修时应作到:

1)停电、验电。

2)悬挂停电标牌,挂接必要的接地线。

3)由专业电工检修。

4)检查修理人员使用绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具。

5)有统一组织和专人指挥。

7、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘手套,必须使用电工工具。

8、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

9、做好维修记录:时间、地点、设备、内容、技术、措施、处理结果、维修人员、验收人员。

七、用电文明施工

1、禁止现场乱拉拉接,不懂电气不得私自拉接,必须叫专门电工拉设。

2、现场用电时,电箱拉出来的线必须放好,不可凌乱。

3、不可对电线进行拉扯等破坏性行为。

4、电线不可沿外墙明显拉设。

第九章电气防火措施

1、发、配电房必须配备足够的绝缘灭火器材,灭火器材应放在方便易取的地方。灭火器材应定期检查,发现失效应立即更换;

2、发、配电房内不得存放油料及其它易燃物品;

3、发、配电房的运行人员必须持市、地劳动安全监察部门核发的合格证上岗,设备运行时,值班人员不得离开工作岗位。结油机、配电柜上的各类仪表应勤巡查,发现过负荷或其它隐患时应立即予以消除,严禁发、配电设备过负荷或带病运行;

4、施工现场、办公室、临时宿舍、临时维修间及工作间不得使用明火电炉或其他不符合安全要求的电热设备;

5、现场办公室、临时工作间及维修间不得使用超过100W的白炽灯;

6、大功率(1000KW及以上)的室外(施工照明)照明灯具下方不得堆放易燃、易爆物品,灯具与易燃物的距离不得小于3m;

7、不得在电线上挂杂物及衣物等物品。

8、严禁在发电机房、配电房、材料物资仓库等地方吸烟,不准私自设炉生火煮饭,禁止使用电炉。

9、工地的发电机房、材料仓库是工地防火要害部位,应配备足够的1211灭火器材和泡沫灭火器,并设置防火警告牌。

10、工地现场作业,特别是高层烧焊作业,烧焊前要清理现场易燃杂物,做好防火措施,烧焊要有人跟焊看火,烧焊后要彻底熄灭火种,严禁在易燃场所进行烧焊作业。

11、工棚宿舍内严禁个人擅自乱拉乱接电线、灯具。

12、执行安全检查制度,发现隐患及时整改,作到定整改时间,定整改人员,定整改措施。

13、在电气装置和线路周围不得堆放易燃易爆物和强腐蚀物质,严禁靠近火源。

14、在变电站和电气安装相对集中的场所配置绝缘和灭火器材,且严禁烟火。

15、建立电气防火消防责任制,加强用电防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

16、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

17、建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性,建立事故应急预案与救援演练制度。

18、建立电气防火检查制度,发现问题及时处置,强化电气防火领导体制,成立电气防火队伍。

19、在电器装置和线路周围不得堆放易燃易爆物品和强腐蚀性介质,不使用火源。

20、合理配置,整定,更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠的接地保护。

21、在总配置灭火器,并禁止烟火。

22、加强电气设备相间和与地间绝缘。

23、做好合理防火组织措施。

24、建立易燃易爆物品和防防腐蚀介质管理制度。

25、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

26、建立电气防火检查制度,以现问题及时处理。

第十章保护接零、防雷防护措施

1、为防止电气设备或系统的金属外壳因外壳绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电金属外壳或构架如电动机的金属底座、配电箱和开关箱体等与PE线相连,即保护接零。

2、保护接零(PE线)由工作接地线、配电室的零线或第一漏电保护器的电源侧(上端)引出。

3、保护接零除在配电室外接地外,还需在配电线路中每隔50米处及末端处作重复接地,接地电阻不得大于10欧姆。接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成。深埋2.5米左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2多股铜芯线(绿黄双色线)。

4、因广东地区雷雨天较多,故需在施工现场的最高机械设备上即井架上安装避雷针,接闪器安装在井架上,采用Φ20镀锌圆钢制成,长度为2.5米,引下线用扁钢制作,与

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

相关文档