根据国家安全监管总局文件要求,完善井下安全避险“六大系统”的通知,我矿为了全面提高煤矿安全保障能力,根据省煤矿工业厅下发的文件,我矿按期展开自查、自检,完善各大系统任务。保证矿井的安全生产,同时也积极的响应国家目前相应的政策方针。

第二章、煤矿井下压风自救工程设计编制依据

《煤炭工业矿井设计规》GB 50215—2005

《煤矿安全规程》2011年版

《防治煤与瓦斯突出规定》2009年版

国家安全监管总局国家煤矿安监局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(监总煤装【2010】146号)

煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法。

第三章、压风自救系统管理机构职责

第一节、压风自救系统管理机构

一、管理机构

组长:矿长

副组长:安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、采煤副总、通风副总

分管负责人为总工程师,分管部门为安全通风科,安通科长具体负责

成员:安通科长、技术科长、机电科长、综采队长、掘进队长、调度主任、救护队长

二、职责

1、组长负责提足用好煤炭生产安全费用,加大安全投入,从人、财、物等各方面保证建设进度。针对存在的问题,研究有针对性的措施,从设计、施工、验收等环节严格把关,

科学组织施工,保证建设工程质量。

2、副组长负责认真执行组长布置的一切任务,并及时向组长汇报各项任务的完成情况。

3、分管负责人负责制定切实可行的工作规划和方案,明确压风自救系统建设完善的目标、任务、措施及进度安排。负责牵头制定压风自救系统的相关制度,并严格监督落实。

4、各成员在副组长的带领下,严格执行本矿有关压风自救系统的各项管理制度和规定。安通科负责对本矿压风自救系统的日常检查、维护。

第四章、压风自救装置的安装、运输方案

第一节、工程概述

西沟二号井煤矿于2008年2月安装SA250W-10K

螺杆式空气压缩机1台、MGF-20/8-132G型螺杆式的

空气压缩机2台。

第二节、编制依据

1)与设备相交的设计图低和说明书。

2)该设备的施工组织设计。

3)《压缩机、风机、设备安装工程施工及验收规》

GB5027598

4)《实用机械安装技术手册》

第三节、施工准备

1)由施工员编制施工方案,并往有关上级领导审批

认可。

2)由施工员对参加空压机安装的工人进行技术和安

全防护培训。

3)准备好安装工具、量具、机具等。

4)制定安装计划,并合理安排人员。

5)根据实际条件制定并准备好施工中的各项安全防

护措施及防护用料。

6)有关技术人员准备好各种施工记录和表格。

第四节、开箱检验

1)压风自救装置到货后由我矿机电科、仓库主管、

厂家开箱检验。发现不安全之处立即记录并汇报。

2)有关验收人员必须按供货单一一核对清点,检查

部件有无短缺,零部件表面有无损伤或变型。

3)将验收结果记录在案并汇报以上领导。

4)开箱后对不安装的零部件及随机配件及时交付仓

库主管入库保存,防止丢失。

5)准备安装的设备必须确保运输安全,防止设备受

损。

第五章、安装标准及要求

第一节、安装标准

1、压风自救系统安装在掘进工作面巷道和回采工作面巷道压缩空气管道上,安装地点应在宽敞、支护良好、没有杂物堆的人行道侧,人行道宽度应保持在0.8m以上,管路安装高度应距底板0.5m,便于现场人员自救应用。压风自救系统下面不得有水沟无盖板或盖板不齐全的现象。

2、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,距迎头25-40m的距离设置一组压风自救装置,其数量应比该区域工作人员数量多2台,然后每50m设置一组压风自救装置,每组数量为5-8台(安装图见图1);岩巷掘进工作面距迎头100-130m安装一组压风自救装置,其数量应比该区域工作人员数量多2台,迎头向外每隔100m和放炮撤人地点各安装一组压风自救装置,每组数量为5-8台。

3、回采工作面回风巷在距采面回风巷上安全出口以外25-40m围设置一压风自救装置,其数量应比该区域工作人员数量多2台,向外有人固定作业地点安装一组压风自救装置,其数量为5-8台;进风巷在距采面下安全出口以外50-100m围设置一组压风自救装置,其数量应比该区域工作人员数量多2台;工作面回风巷反向风门外放炮警戒位置设置一组压风自救装置,其数量为5-8台。

4、管路敷设要牢固平直,压风管路每隔3m吊挂固定一次,岩巷段采用金属托管配合卡子固定,煤巷段采用钢丝绳吊挂。压风自救系统的支管不少于一处固定,压风自救系统阀门扳手要在同一方向且平行于巷道。

5、在主送气管路中要装集水放水器。在供气管路进入与自救系统连接处,要加装开关,后边紧接着安装汽水分离器。

6、空气压缩机可采用移动式或在其供风水平以上两个水平的进风井井底车场安全可靠的位置安装,但地面至少应设置一套空气压缩机,其供气量应能保证井下人员使用,并能在10min启动。

7、压风自救系统阀门应安装齐全,能保证系统正常使用。进入采掘工作面巷口的进风侧要设有总阀门。

1—三通;2—气管;3—弯头;4—接头;5—球阀;

6—气管;7—自救器;8—卡子;9—防护袋

第二节、安装要求:

1、压风自救装置为隔绝式防护装置,当煤矿井下出现煤与瓦斯突出预兆或突出灾变时,避灾人员立即跑步进入附近的自救装置打开通气开关,再打开自救袋,迅速地将头部钻进自救袋,此时功能装置已完成泄水、过滤、防尘、减压、消音和进入正常的空气供避灾人员呼吸,由于自救袋此时为0.05—0.1兆帕的压力,有毒气体不能直入到袋,避灾人员

不会受到有害气体侵害。

2、压风自救装置:系统供气压力为0.3—0.7MPa,呼吸器调节压力围:0.05—0.1MPa ;呼吸器供气量围:30—110L/min ;供气方式:地面系统供气或单能泵站;供气消音能力:≤85dB(A);操作方式:手动;防护方法:披肩防护袋。

第六章、设备的安装与使用

第一节、设备的安装

1、根据本矿实际情况,井下压风管路安装地点有:

A.采区主要大巷

B.采煤工作面两顺槽

C.各掘进巷道

D.主要进回风井

E.各躲避硐室

2、安装须知:

A.安装必须符合《煤矿安全规程》(2011年版)的相

关规定。

B.安装时必须安好法兰垫片,防止漏气。

C.安装时,必须以“安全第一”为中心,严把质量关。

D.安装过程中,必须保证每留设三通,阀门。

第二节、设备使用

1、供水过程:

空压机房→副斜井→井底→井下各巷道,工作面、硐室

2、压风装置在使用后,必须关好开关,严禁出现漏气现象。

3、发现用气地点气压不够,必须及时处理,并定期进行检修。

第三节、设备的选择

主要压风管路选择使用φ100mm的钢管,采区主要大巷选用φ100mm钢管,工作面两顺槽选用φ2寸钢管,主轨

道运输巷采用φ100mm钢管,掘进工作面采用φ2寸钢管.

三通:φ10、φ16、φ20

阀门:φ4寸、φ2寸

φ100mm钢管4000米

Φ2寸钢管5000米

第七章、压风自救系统管理制度

为了提升矿井安全防护水平,确保压风自救系统的使用可靠,根据我矿实际情况,特制定本管理制度。

1、压风自救装置下井安装前须检查是否具有矿用产品安全标志,安装完毕后,需先进行安装质量检查,首先检查是否按规定要求安装,连接件是否牢固可靠,连接处密封是否严密,然后送气,检查系统有无漏气现象。再逐个检查送气器是否畅通,流量是否符合要求。送气不畅通,流量小于规定值的自救装置需取下进行检查,符合要求后再安装使用。经检查、测试完毕,装置才可投入正常使用。

2、掘进工作面的压风自救系统由在该区域施工的区队管理维护。

3、掘进工作面贯通后,巷道移交时,两巷压风自救系统交与巷道接收单位进行管理;工作面安装完毕后进、回风巷压风自救系统随工作面一起移交采煤队管理,通风队按规定负责工作面回采期间进、回风巷压风管路移动、撤除、装置的维护等。

4、压风自救管路由安通科负责管理和维修。

5、各掘进工作面安装后但不再使用的压风自救系统要及时拆除,拆除回收的管路要摆放整齐,压风自救装置要清洁卫生后妥善保存,不得吊挂于任何地巷帮之上,不得拿压风自救袋铺垫进行坐卧,造成压风自救袋损坏。

6、机电科要确保地面压风机的正常运转,如出现无计划停风,并要保证井下抽放主管路上安装的汽水(油)分离器的良好性,避免压风自救系统存水,影响系统的正常使用。

7、回采工作面回采期间进、回风巷巷道如需扩修时,

施工队要采取措施保护压风自救系统,因扩修导致管路落地,扩修结束后要按原安装标准及时恢复。

8、回采工作面在生产过程中,由安通科负责对两巷压风管路进行维护管理,按标准吊挂。

9、各采掘工作面现场瓦斯检查员是现场压风自救系统的管理监督员,每班的瓦斯检查员必须对所负责区域的压风自救系统进行一次全面细致的检查,发现问题及时与安通科联系,责令整改。

10、安装队往各采掘工作面运送物料时,不得将所运物料卸放在压风自救系统下面,运送物料时不得损坏压风自救系统。

11、各采掘工作面的压风自救系统需要停风时,由施工单位提出申请经调度室、运转队批准,采取安全措施后,方可进行作业。

12、本系统必须每天进班时作好检查、维护工作以确保一旦发生灾变时能可靠使用。每班进班时打开汽水分离器排出孔,排除积存在的积水与杂质。每班要逐个打开自救装置,作通气检查,如发现气不足或无气流出,要当班更换,如有连接不牢和漏气现象,要及时处理,保证装置处于良好的工作状态。压风自救袋上的煤尘要及时清理,经常保持清洁。

13、矿井应对入井人员进行压风自救系统使用的培训,每年组织一次压风自救系统使用演练,确保每位入井员工都能正确使用压风自救系统。

第八章、保养与维修

压风自救系统是为避灾而设置,所以要必须百分之百的完好可靠,因此需要经常维护和保养,为此必须做到以下几点:

a专门设立管路工,每天对井下所有管路进行巡回检查,保证井下压风管路不漏气、用风地点风压充足。

b井下压风系统出现故障,必须立即检查、维修。

c管路工每班必须对井下压风装置进行安全检查,保证压风装置能够正常使用。

第九章、压风自救实施细则

1、井下采掘工作面压风自救系统的安装标准(包括管路直径、安装组数、每组个数、吊挂高度),随作业规程一并下发贯彻。机修队负责管路的加工,各煤(岩)巷掘进工作面的压风自救系统由现场施工队负责安装。

2、压风自救系统的管路安装规格为:压风自救主管路为∮100mm;压风自救分管路(采区主压风管路)及岩巷掘进工作面为∮100mm;煤巷掘进工作面、回采工作面为∮100mm。

3、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,每50m设置一组压风自救袋,每组自救袋数量为5个,靠近迎头一组不少于15个,并保持距迎头25~40m的距离;岩巷掘进工作面距迎头100~130m安装一组(15个)压风自救装置,向外每隔100m安装一组(5个)压风自救装置;放炮撤人地点要安装一组压风自救装置(5个袋)。安装距离超过规定,对责任单位罚款50元,少安装一个压风自救袋对责任单位罚款100元。

4、回采工作面回风巷在距采面上安全出口以外25~40m围设置一组自救袋,自救袋个数为50个;向外有人固定作业地点安装一组(5个)压风自救装置;进风巷在距采面下安全出口以外50~100m围设置一组自救袋,自救袋个数为50个;工作面回风巷反向风门外放炮警戒位置设一组(5个)压风自救装置。安装距离每超距1m,对施工单位罚款50元,每少一个压风自救袋罚责任单位100元。

5、压风自救袋要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.8m以上,管路安装高度按距底板1.2~1.3m,自救袋的安装高度按自救袋的袋底距底板0.5m,便于现场人员自救应用,达不到要求,每处(5个为一组)对责任单位罚款100元。掘进工作面的

压风自救系统由在该区域施工的区队管理维护,丢失照价赔偿。安装压风自救袋时,压风自救袋的支管不少于一处固定,压风自救袋阀门扳手要同一方向且平行于巷道,压风自救袋上的煤尘要及时清理,经常保持清洁,一处不合格对责任单位罚款50元。压风自救系统下面或管路上不得堆放杂物,否则每外对责任单位罚款50元。

6、管路敷设要牢固平直,压风管路每间隔3m吊挂固定一次,岩巷段采用金属托杆配合卡子固定,煤巷段采用钢丝绳吊挂,管路吊挂不符合要求,每处罚责任单位50元;进入采掘工作面巷口的进风侧要设有总阀门,中间每300m 设置一个分阀门,每缺少一处阀门,罚责任单位100元。

7、各采掘区队必须保证所负责区域压风自救系统完好性和安装的规化,凡压风自救系统存在有无气、漏气、或自救袋破损长度超过5mm的,1~5处(个)罚责任单位500元,5个以上加罚1000元。

8、凡压风自救系统存在残缺(缺少阀门、阀门损坏或不起作用、无减压阀等)、出气量大小不一(检测标准为:手握自救袋下出气口,打开进气阀门,7~10秒钟气袋充满为合格)及压风自救系统下面有水沟无盖板或盖板不齐全等,每处(项)对责任单位罚款100元。

9、掘进工作面贯通后,掘进队拆除多余的压风自救装置并按回采工作面作业规程规定,配齐两巷所需压风自救装置。巷道移交时,两巷压风自救系统交于巷道(或设备)接收单位进行管理。工作面安装完毕后压风自救系统随工作面一起移交施工单位管理,施工单位按规定负责工作面回采期间压风自救管路的移动、拆除、装置的维护等;回收的自救袋、阀门、螺丝(回收率80%)、绳扣(回收率80%)等数量,在两天以以书面形式报安质办,每推迟一天罚款50元。若不及时拆除、维护,对施工单位罚款50元。施工单位拆除的压风自救管路运到指定地点,并在二天以以书面形式将回收情况报安质办,每推迟一天罚抽放人员50元。工作面

回采结束后,上、下巷替棚回收段仍由施工单位拆除,替棚回收结束后剩余的压风自救管路和抽放管路由施工单位负责一并拆除和回收,并运到指定地点,并在二天以以书面形式报安质办运送管路的数量,每推迟一天罚安装队50元。压风自救装置丢失,责任单位照价赔偿。

十、采区上、下山∮100㎜以上的压风管路由分管施工单位负责管理、维护;已交付使用的巷道的压风自救系统随巷道移交,由分管单位负责管理、维护(掘进队使用的由掘进队负责管理、维护)。不再使用的压风自救管路由施工单位负责拆除、回收,运到指定地点,并在二天以以书面形式将回收情况报安质办,每推迟一天罚安装队50元。

十一、各掘进工作面安装后但不再使用的压风自救系统要及时拆除,否则对施工单位罚款100元。拆除回收的管路要靠帮摆放整齐,压风自救装置要清洁卫生后妥善保存,不得吊挂于任何地方的巷帮之上,否则每项对施工队罚款100元。凡发现拿压风自救袋辅垫进行坐卧的,对责任人罚款50元/个,对责任单位罚款100元/个,如造成压风自救袋损坏的,对责任人和责任单位进行加倍处罚。

十二、机电二队要确保地面压风机的正常运转,若出现无计划停风,对运转队罚款500元。施工单位要保证井下抽放主管路上安装的气水(油)分离器的良好性,避免压风自救系统存水,影响系统的正常使用。凡压风自救系统有水影响正常供风的,对责任单位罚款100元/次。

十三、回采工作面回采期间进、回风巷巷道如需扩修时,施工队要采取措施保护压风自救系统,因扩修导致管路落地,扩修结束后要按原安装标准及时恢复,否则对施工队罚款50元/米,导致了系统的损坏,按价赔偿。因扩修导致系统的损坏,致使扩修段里侧无风影响压风自救装置正常使用的,对施工队罚款500元。

十四、回采工作面在生产过程中,由施工单位负责对压风管路进行维护管理,按标准吊挂。

十五、各采掘工作面现场瓦斯检查员是现场压风自救系统的管理监督员,每班的瓦斯检查员必须对所负责区域的压风自救系统进行一次全面细致地检查,发现问题及时与施工单位联系,责令整改,向调度汇报,并作好记录。压风自救系统存在问题,瓦斯检查员又没有采取措施(以记录为证),对当班瓦斯检查员罚款50元。

十六、安装队往各采掘工作面运送物料时,不得将所运物料卸放在压风自救系统下面,否则每次对队罚款100元;运送物料时撞坏压风自救系统的,按系统的损坏情况照价赔偿,造成停风对运输队罚款500元/次。

十七、各相关单位对领取或回收上来的压风自救管路、自救袋及阀门要妥善保存(包括损坏的系统),如果丢失,按价赔偿。必须于每月的18日和下月的3日前将本队上、下半月所领取、安装、拆除回收、损坏、库存的压风自救管路及装置的详细数据以书面形式报安质办,每推迟一天对责任单位罚款50元,对所报项目不全或谎报数据的,对责任单位罚款50元。

十九、各采掘工作面的压风自救系统需要停风时,由施工单位提出申请经调度室批准,采取安全措施后,方可进行作业。

二十、压风自救管路及压风自救装置均由安装单位领取(包括机修队进行加工的压风管路配件)。

二十一、机修队加工成的压风管路及附件,各相关单位领取时,必须到机电科办理领取手续(一式二份),否则,不得发放,无手续发放的,每次对运转队罚款50元,造成管路无下落的,按价赔偿。

二十二、本制度自下发之日起执行,未尽事宜由技术科负责补充完善本制度。

煤矿压风自救系统验收标准

煤矿压风自救系统验收组成员签字表

年月日

煤矿压风自救系统设计、方案、标准要求、管理、考核等等

——————公司压风自救系统 设计方案 1 前言 根据国家安全监管总局文件要求,完善井下安全避险“六大系统”的通知,我矿为了全面提高煤矿安全保障能力,根据河南省煤矿工业厅下发的文件,我矿按期展开自查、自检,完善各大系统任务。保证矿井的安全生产,同时也积极的响应国家目前相应的政策方针。 2 煤矿井下压风自救工程设计编制依据 《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215—2005 《煤矿安全规程》2010年版 《防治煤与瓦斯突出规定》2009年版 国家安全监管总局国家煤矿安监局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(监总煤装【2010】146号) 煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法。 3 压风自救系统管理机构职责 1压风自救系统管理机构 组长:---- 矿长 副组长:--- 安全矿长 --- 总工程师 ---- 生产矿长 ---- 机电矿长

分管负责人为总工程师张凯,分管部门为通风科,通风科长张贵明具体负责 成员:---- 通风科长 ---- 技术科长 ----- 机电科长 ---- 机采队长 ---- 掘进队长 ---- 调度主任 ----- 安监科长 ----- 通风队长 2职责 1、组长负责提足用好煤炭生产安全费用,加大安全投入,从人、财、物等各方面保证建设进度。针对存在的问题,研究有针对性的措施,从设计、施工、验收等环节严格把关,科学组织施工,保证建设工程质量。 2、副组长负责认真执行组长布臵的一切任务,并及时向组长汇报各项任务的完成情况。 3、分管负责人负责制定切实可行的工作规划和方案,明确供水施救系统建设完善的目标、任务、措施及进度安排。负责牵头制定供水施救系统的相关制度,并严格监督落实。 4、各成员在副组长的带领下,严格执行本矿有关供水

MT390-1995压风自救装置技术条件

矿井压风自救装置技术条件 更新日期: 2008年02月06日 1 主题内容与适用范围 本标准规定了矿井压风自救装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于由压风管道供风的压风自救装置(以下简称装置)。 2 引用标准 GB/T 2626 自吸过滤式防尘口罩通用技术 GB 5898 凿岩机械与风动工具噪声测量法工程法 GBl0111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 MT 113 煤矿井下用非金属(聚合物)制品安全性能检验规范 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2 自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于装配。 3.3 装置的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。3.4 装置配有口罩时,口罩用材料应符合GB 2626的规定。3.5 装置零、部件的连接应牢固、可靠。 3.6 装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 3.7 装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。3.8 装置的操作应简单、快捷、可靠。 3.9 避灾人员在使用装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。3.10 装置适用的压风管道供气压力为0.3~0.7MPa,在0.3MPa 压力时,每个装置的排气量应在100~150L/min范围内。3.11 装置工作时的噪声应小于85dB(A)。 4 试验方法 4.1 一般规定

4.1.1 试验用压力表、气体流量计的准确度不低于2.5%;声级计为Ⅱ型。仪表应由法定检验部门检验合格并在有效期内使用。 4.1.2 试验时,气源压力不小于0.75MPa,稳定、可调。4.1.3 试验系统如下图所示: 试验系统示意图 1—气源;2—开关;3—压力表;4—被测装置;5—气体流量计 4.1.4 气体压力和流量的测量次数应不少于3次,以其算术平均值作为被测量值。 4.2 外观质量检查 用感观法按本标准3.5、3.6、3.7、3.8条的规定检验。4.3 舒适感检查 在试验系统上,当供气压力为0.7MPa时,距出气口250mm处,用手心迎气流检查是否有刺痛和压迫感。 4.4 供气压力和排气量测定 4.4.1 调整试验系统开关、观察供气压力。 4.4.2 调整装置的阀杆位置,使供气压力分别为0.3,0.5,0.7MPa,测量排气量。 4.5 噪声测定 当试验系统供气压力为0.7MPa时,在装置的减压部件轴线的水平面内,距其1 m远的3个方位和减压部件上方1 m远处,按GB 5898的规定测量噪声。

五亩冲煤矿压风自救系统的管理设计方案

五亩冲煤矿压风自救系统管理办法 根据国家安全监管总局文件要求,完善井下安全避险六大系统的通知,我矿为了全面提高煤矿安全保障能力,根据五亩冲煤矿的具体情况,特编制五亩冲煤矿压风自救管理办法;保证矿井的安全生产,同时也积极的响应国家目前相应的政策方针。 ?井下压风自救的工作原理 压风自救装置为隔绝式防护装置,当煤矿井下出现煤岩与瓦斯突出预兆或灾变时,避灾人员迅速撤离到自救装置处,解开防护袋,打开通气开关,迅速站进防护袋内,此时功能装置已完成泄水、过滤、防尘、减压、消音和进入正常的空气供避灾人员呼吸,由于自救袋内正压达0.09Mpa 左右,袋内有害气体不能进入防护袋内,避灾人员不会受到有害气体的伤害。 ?压风自救系统建设标准 安装要求 1.压风自救装置安装在掘进工作面巷道和回采工作面巷道内的压缩空气巷道上;安装地点应宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、无杂物堆放的人行道侧,人行道宽度0.5m以上,管路安装高度应便于自救人员使用。压风自救系统下面不得有水沟无盖板或盖板不齐全现象。 2.煤巷掘进面距工作面25—40m处设置一组,数量应比该区域工作人数多2台,然后每隔50m设置一组,每组4—8台,岩巷掘进面距工作面100—130m设置一组,数量比该区域同时工作人数多2台,迎头向外每隔100m和放炮撤人地点各设置一组,每组4—8台。 3.回采回风巷在距采面上口以外25—40m范围内设置一组,数量比该区域同时工作人数多2台,向外有作业的地点设置一组,数量比该区域同时工作人数多2台,进分巷在距采面下口以下50—100m处设置一组,数量比该区域同时工作人数多2台,工作面放炮警戒位设置一组,数量为4—8台,各机电设备附近设置一组,数量比该区域同时工作人数多2台。 4.管路敷设牢固平直,压风管路每隔3m吊挂固定一次,岩巷用金属托管配合卡子;煤巷用钢丝绳吊挂,压风自救系统支管不少于一处固定,压风扳手要同一方向且平行于巷道。 5.主压风管要安装放水器。在压风管路进入自救器连接处,加装开关,其后要安装全水分离器。 6.压风自救系统阀门应安装齐全,保证正常使用;进入采掘工作面巷口的进风侧安装总阀门;空压机安装在地面,井下移动压风机,应安装在供风水平以上的进风井底车场安全可靠的位置。 7.在岩巷掘进工作面150m后必须要安装好压风自救系统;在煤巷掘进面50m后必须安装好压风自救系统;回采面的压风自救系统的安

压风自救系统设计

压风自救系统设计

阜康市广源煤矿 压风自救系统设计说明书 编制单位:生产技术科编制人:王涛 审核:高庆阳 审批:孙德勇 编制日期:二0一一年五月 目录

前言 ...................................................................... 错误!未定义书签。第一章矿井概况..................................................... 错误!未定义书签。第一节矿井概况 ................................................. 错误!未定义书签。第二章压风自救系统设计编制依据 ...................... 错误!未定义书签。第三章压风自救系统管理机构职责 ...................... 错误!未定义书签。第一节、压风自救系统管理机构 ............................ 错误!未定义书签。第二节职责 ............................................................ 错误!未定义书签。第四章压风自救系统设计...................................... 错误!未定义书签。第一节施工准备..................................................... 错误!未定义书签。第二节开箱检验...................................................... 错误!未定义书签。第三节安装标准及要求(如图所示)................... 错误!未定义书签。第五章压风自救系统管理制度 .............................. 错误!未定义书签。第六章保养与修………………………………………………………………..-21 第七章压风自救实………………………………………..-21

矿井压风自救装置操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 矿井压风自救装置操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1827-88 矿井压风自救装置操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当井下发生有毒有害气体突出危及在场人员或发现有有毒有害气体突出预兆时,对工作人员生命有严重威胁时,现场工作人员要以最快的速度打开压风自救装置的箱门,再打开气动阀门,戴上面罩进行呼吸,待援。 (一)操作步骤如下: 1、拉出插销,把门打开; 2、打开进气阀门,观察压力指示; 3、拿出呼吸面罩,戴在口鼻上,进行自然呼吸,戴上头戴(如感觉不适,将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降,调整至所需压力,压力达到0.05-0.07MPA为宜,然后将调压旋钮按下锁定)。 (二)维护及注意示项:

1、不能猛力拉面罩,以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断。 2、禁止猛敲猛打。 3、必须每月进行维修保养,维修保养操作如下: (1)首先确定自救站或系统的通风是否完好; (2)检查送气口是否有气送出,气动阀把手是否灵活可靠; (3)清洗、更换滤网,取出滤网,用气管由内向外吹,即而重复使用; (4)卸下PC杯,用干净干布擦试,不可用任何破坏PC杯材质或化学物品清洗。 (5)检查结果正常后,然后按原样放置以备用。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

压风自救系统日常维护

压风自救系统日常维护、保养制度第1条压风系统必须每天进行检查、维护工作,确保一旦发生突变时能可靠使用。 第2条系统日常保养维护管理人员必须经专业培训,考试合格后方可持证上岗。 第3条每班上班时要打开气水分离器排水孔,排出积存在内的积水与杂质。 第4条每班要逐个打开自救装置,作通气检查,如发现气不足或无气流出,要当班更换,如有连接不牢和漏气现象,要及时处理保证装置处于良好的工作状态。 第5条压风自救装置上的煤尘要及时清理,保持清洁。 第6条回采工作面压风自救系统,由施工单位跟班队长负责对运输、回风巷道压风管路及自救装置进行维护管理,及时清洗煤尘。 第7条各采掘工作面当班安全检查员是压风自救系统的管理监督员,每班必须负责对所辖区域的压风自救系统进行一次全面检查,发现问题及时汇报本单位或调度室,同时采取相应措施进行处理。 第8条机电科要保证井下压风自救系统管路上安装的气水(油)分离器的良好性,避免压风自救系统内存水,影响系统的正常使用。 第9条不再使用的压风自救系统使用单位要及时拆除,拆出回收的管路要摆放整齐、打扫清洁卫生后妥善保存,严禁拿压风自救袋铺垫进行坐卧,造成压风自救袋损坏。 第10条压风自救系统维护和保养人员要经常对管路、自救装置进行检查,发现问题,立即处理,以保证系统安全可靠。 第11条采掘工作面运物料时,严禁将所卸物料放在压风自救系统下面,运送物料时不得损坏压风自救系统。 第12条经常检查压风自救装置的连接件是否牢固可靠,连接处

密封是否严密,有无漏气现象,流量是否达到标准,否则应及时修理恢复,投入正常使用。 第13条维护、维修人员必须每天对压风系统、管路及其附属设施进行检查,发现问题及时处理;并建立压风自救设备台帐、设备故障及处理记录、巡查和检修记录。 第14条每组压风自救接头处必须挂设醒目的“压风自救装置”字样的标志牌,标志牌还包括维护人、使用方法、编号等内容,能够让被困人员及时、准确的找到压风自救接头。

压风自救系统管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 压风自救系统管理制度(通用版)

压风自救系统管理制度(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了提升矿井安全防护水平,确保压风自救系统的使用可靠,根据我矿实际情况,特制定本管理制度。 1、井下采掘工作面压风自救系统的安装标准(包括管路直径、安装组数、每组个数、吊挂高度),随作业规程一并下发贯彻。机电队负责管路的加工,各煤(岩)巷掘进工作面的压风自救系统由现场施工队负责安装。 2、压风自救系统的管路安装规格为:压风自救主管路(矿井一翼主压风管路)为φ150㎜;压风自救分管路(采区主压风管路)及岩巷掘进工作面为φ100㎜;煤巷掘进工作面、回采工作面为φ80㎜。 3、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,每50m设置一组压风自救袋,每组自救袋数量为5个,靠近迎头一组不少于15个,并保持距迎头25~40m的距离;岩巷掘进工作面距迎头100~130m安装一组(15个)压风自救装置,向外每隔100m安装一组(5个)压风自救装置;放炮撤人地点要安装一组压风自救装置(5个袋)。安装距离超过规定,

压风自救系统建设标准

压风自救系统管理制度 根据安监总煤装【2011】33号文《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发<煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)>的通知》等文件要求,结合我矿实际情况,特制定压风自救系统建设管理制度。 一、基本要求。 1.在按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统的基础上,必须满足在灾变期间能够向所有采掘作业地点提供压风供气的要求,进一步建设完善压风自救系统。 2.空气压缩机应设臵在地面,空压缩机房管路出口总阀门处必须安装空气过滤净化器,并定期更换滤芯。 3.在压风各支线管路的入口处设臵阀门,在各用户管路终端安装排气阀门。 4.入井管路应在井口附近将管路进行不少于2处的良好的集中接地。 5.压风自救系统的管路规格应按矿井需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定,但主管路直径不小于100毫米,采掘工作面管路直径不小于50毫米。 6.采区避灾路线上均应敷设压风管路,并设臵供气阀门,间隔不大于200米。有条件的情况下,可设臵压风自救装臵。 7.掘进工作面应敷压风管路,并设臵供气阀门。 8.主送气管路应装集水放水器。在供气管路与自救装臵连接处,要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手

要在同一方向,以保证系统正常使用。 9.压风自救装臵应符合《矿井压风自救装臵技术条件》(MT390-1995)的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志。 10.压风自救装臵应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能,零部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5毫米的现象。 11.压风自救装臵的操作应简单、快捷、可靠。避灾人员在使用压风自救装臵时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3~0.7兆帕;在0.3兆帕压力时,压风自救装臵的供气量应在100~150升/分钟范围内。压风自救装臵工作时的噪声应小于85 分贝。 12.压风自救装臵安装在采掘工作面巷道内的压缩空气管道上,设臵在宽敞、支护良好、水沟盖板齐全、没有杂物堆的人行道侧,人行道宽度应保持在0.5米以上,管路敷设高度应便于现场人员自救应用。 13.压风管路应敷设至回采工作面的材料巷和运输巷、掘进顺槽,距采掘工作面25~40m的巷道内,放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位臵以及回风道有人作业处、紧急避险硐室内、采区皮带巷和采区轨道巷最高点等地点。 14.压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设臵供气阀门,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装臵和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕之间,供风量不低于0.3米3/分?人,连续噪声不大于70分贝。 15.井下压风管路应采用钢管材料,敷设牢固平直,采取保护措

中国平煤神马集团煤矿井下监测监控紧急避险压风自救供水施救系统建设完善实施办法

中国平煤神马集团 煤矿井下监测监控、紧急避险、压风自救、供水施救系统建设完善实施办法(试行) 第一章总则 第一条为规范和促进集团煤矿井下安全避险“六大系统”的建设完善工作,根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)的通知》(安监总煤装〔2011〕33号)、《煤矿安全规程》和相关标准,制定本办法。 第二条本办法适用于集团煤矿井下监测监控系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统(以下简称“四系统”,“六大系统”中另外两系统实施办法已行文下发)的建设完善、检查验收及日常管理工作。 第三条集团所有(井工)煤矿必须按规定建设完善“四系统”,达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”的要求。 第四条集团煤矿单位职责划分 集团煤矿单位是建设完善“四系统”的责任主体。 各原煤生产和基建矿井行政正职负责解决“四系统”建设完善工作中的人、财、物等问题,是建设完善“四系统”的第一责任人;分管安全工作负责人负责牵头组织制定本单位建设完善

“四系统”规划和具体实施方案,对“四系统”建设完善工程负安全监管责任;分管技术负责人对“四系统”的建设完善负技术管理责任;分管开掘、机电负责人对相关井巷工程的施工、设备和设施的安装等工程负责。 第五条集团职责划分 集团(煤矿)安全监管部门会同业务保安部门负责“四系统”建设完善工作的监督检查和日常监管。 平煤股份、许平煤业通风处负责监测监控系统、供水施救系统、井下紧急避险系统、压风自救(井下)系统的规划审批、设计、建设标准、验收、考核工作;平煤股份、许平煤业机电处负责压风自救(地面)系统、通讯联络(地面)系统的规划审批、设计、建设标准、验收、考核工作;平煤股份总调度室、机电处和许平煤业机电处负责矿井通讯联络(井下)系统的规划审批、设计、建设标准、验收、考核工作;安监局负责井下人员定位管理系统的规划审批、设计、建设标准、验收、考核工作;平煤股份总办室、许平煤业生产技术处负责组织审查“六大系统”的相关工程设计;平煤股份开拓处、许平煤业工程计划处负责组织施工“六大系统”的相关设施及井巷工程;平煤股份计财处、许平煤业财务处负责根据各单位“六大系统”建设总体规划,落实安排资金,分年度下达资金计划。 第二章监测监控系统基本要求

矿井压风自救装置技术条件 标 准 号

矿井压风自救装置技术条件标准号:MT 390-1995 替代情况:替代- 发布单位:煤炭工业部起草单位:煤炭科学研究总院重庆分院发布日期:实施日期:点击数:4986 更新日期:2008年02月06日1 主题内容与适用范围 本标准规定了矿井压风自救装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于由压风管道供风的压风自救装置(以下简称装置)。 2 引用标准 GB/T 2626 自吸过滤式防尘口罩通用技术 GB 5898 凿岩机械与风动工具噪声测量法工程法 GBl0111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法 MT 113 煤矿井下用非金属(聚合物)制品安全性能检验规范 3 技术要求 3.1 产品应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。 3.2 自制件经检验合格、外协件、外购件具有合格证或经检验合格方可用于装配。 3.3 装置的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。 3.4 装置配有口罩时,口罩用材料应符合GB 2626的规定。 3.5 装置零、部件的连接应牢固、可靠。 3.6 装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 3.7 装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。 3.8 装置的操作应简单、快捷、可靠。 3.9 避灾人员在使用装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。 3.10 装置适用的压风管道供气压力为0.3~0.7MPa,在0.3MPa压力时,每个装置的排气量应在100~150L/min范围内。 3.11 装置工作时的噪声应小于85dB(A)。 4 试验方法

4.1 一般规定 4.1.1 试验用压力表、气体流量计的准确度不低于2.5%;声级计为Ⅱ型。仪表应由法定检验部门检验合格并在有效期内使用。 4.1.2 试验时,气源压力不小于0.75MPa,稳定、可调。 4.1.3 试验系统如下图所示: 试验系统示意图 1—气源;2—开关;3—压力表;4—被测装置;5—气体流量计 4.1.4 气体压力和流量的测量次数应不少于3次,以其算术平均值作为被测量值。4.2 外观质量检查 用感观法按本标准3.5、3.6、3.7、3.8条的规定检验。 4.3 舒适感检查 在试验系统上,当供气压力为0.7MPa时,距出气口250mm处,用手心迎气流检查是否有刺痛和压迫感。 4.4 供气压力和排气量测定 4.4.1 调整试验系统开关、观察供气压力。 4.4.2 调整装置的阀杆位置,使供气压力分别为0.3,0.5,0.7MPa,测量排气量。4.5 噪声测定 当试验系统供气压力为0.7MPa时,在装置的减压部件轴线的水平面内,距其1 m远的3个方位和减压部件上方1 m远处,按GB 5898的规定测量噪声。 5 检验规则 5.1 出厂检验 5.1.1 产品应由制造厂质量检验部门检验,检验合格并签发合格证后方可出厂。5.1.2 产品应按本标准的3.5、3.6、3.7、3.8、3.9条的规定逐台进行检验。

矿井压风自救装置操作规程

编号:SM-ZD-71662 矿井压风自救装置操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井压风自救装置操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 当井下发生有毒有害气体突出危及在场人员或发现有有毒有害气体突出预兆时,对工作人员生命有严重威胁时,现场工作人员要以最快的速度打开压风自救装置的箱门,再打开气动阀门,戴上面罩进行呼吸,待援。 (一)操作步骤如下: 1、拉出插销,把门打开; 2、打开进气阀门,观察压力指示; 3、拿出呼吸面罩,戴在口鼻上,进行自然呼吸,戴上头戴(如感觉不适,将调压旋钮向上拉起,顺时针旋转,压力上升,逆时针旋转,压力下降,调整至所需压力,压力达到0.05-0.07MPA为宜,然后将调压旋钮按下锁定)。 (二)维护及注意示项: 1、不能猛力拉面罩,以防将输气导管的接头拉开或将导管拉断。

压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定

压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定 (试行) 燕煤公司机电部 2011年3月26日

根据《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法》(征求意见稿)及中国煤炭科工集团重庆研究院2010年11月编制的《压风自救系统建设标准》的要求,特制定燕煤公司压风自救系统建设标准、运行要求及使用管理规定。 一、基本要求 1、压风自救装置应符合《矿井压风自救装置技术条件》(MT390-1995)的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志。 2、压风自救系统的防护袋、送气管的材料应符合MT 113的规定。 3、压风自救装置配有面罩时,面罩用材料应符合GB 2626的规定。 4、压风自救系统组成:空气压缩机、送气管路、阀门、汽水分离器、压风自救装置(包括减压、节流、消噪声、过滤、开关等部件及防护袋或面罩)。 5、在主送气管路中要装集水放水器。在供气管路进入与自救装置连接处,要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手要在同一方向,保证系统正常使用。 6、压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。 7、压风自救装置的操作应简单、快捷、可靠。 8、避灾人员在使用压风自救装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。 9、压风自救系统适用的压风管道供气压力为0.3~0.7 MPa,在

0.3 MPa压力时,每台压风自救装置的排气量应在100~150 L/min 范围内。 10、压风自救装置工作时的噪声应小于85 dB(A)。 11、压风自救装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。 12、压风自救系统零、部件的连接应牢固、可靠,不得存在无风、漏风或自救袋破损长度超过5mm的现象。 13、压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设置供气阀门,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕之间,供风量不低于0.2米3/分?人,连续噪声不大于70分贝。 二、安装要求 (一)安装地点及数量 1、煤巷掘进工作面: 自掘进面回风口开始,距迎头25~40m的距离设置一组压风自救装置,其数量应比该区域单班最多工作人员数量多2台,在掘进工作面顺槽口设置一组压风自救装置,数量为5~8台。 2、岩巷掘进工作面: 距迎头100~130m安装一组压风自救装置,其数量应比该区域单班最多工作人员数量多2台,在掘进工作面顺槽口和放炮撤人地点各安装一组压风自救装置,每组数量为5~8台。 3、采煤工作面:

压风自救装置的介绍和使用

ZYJ 型压风自救装置 中煤集团

ZYJ型压风自救装置的简介 压风自救装置具有减压、流量调节、消音、泄水、防尘等功能。结构轻巧、使用方便、快捷。当煤矿井下瓦斯超标时,通过该装置向工作人员提供新鲜空气,达到安全避灾的作用。

ZYJ型压风自救装置的主要技术参数 1、压风气源压力:0.3-0.7Mpa 2、气源质量:无毒无害 3、单个装置在0.3Mpa耗气量:100-150L/min 4、供气方式:连接压风自救系统或有单独配气站 5、减压噪音:≤85db 6、操作方式:手动调节、操作 7、重量:0.5Kg

ZYJ型压风自救装置的使用方法 当煤矿井下出现煤与瓦斯突出预兆或突出时,避灾人员应立即跑至压风自救装置处,解开披肩防护袋,打开球阀开工,迅速钻进披肩防护袋,其压力达0.09Mpa左右,对袋外空气形成正压,而袋外有害空气压力低,不能进入防护袋,使避灾人员不致受到侵害。披肩防护待材料具有不漏气、阻燃和抗静电的特点。

ZYJ型压风自救装置的优点 ZYJ矿井压风自救装置解决了老式压风自救器在使用过程中,工人用头伸进风筒布袋遮挡视线,不能了解周围环境的变化,从而产生的情绪焦虑,影响自救等问题。发生矿难后,煤矿工人如果长时间使用老式压风自救装置,长时间呼吸没有过滤干净的空气,事后容易对身体尤其是肺部造成很大的伤害。老式压风自救装置由于空气的声音没有调节,噪音过大,容易加大工人的负面情绪。

ZYJ型压风自救装置的适用范围 ZYJ型压风自救装置是一种利用地面压风机,将无毒无害的空气经压风管道送至压风自救装置,在发生灾难或有毒气体侵害时供人呼吸的一种永久性自救装置。 ZYJ型压风自救装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护,安装在峒室、有人工作的场所及人员流动较大的井巷,也可安装在掘进和回采工作面,当发生煤与瓦斯突出前有预兆出现时,入井人员就可以就近进入压风自救装置,打开阀门避灾,等待救援。

压风自救系统安装标准与管理规定

压风自救系统管路部分安装标准 1、井下所有避灾路线上必须敷设压风管路,沿途及有人工作岗点附近必须设置压风自救分支阀门。 2、压风自救系统的管路规格选用标准: (1)由地面压风机房至井底主要轨道运输大巷(含-488轨道暗斜井、-920轨道巷)的主压风管路为φ159mm镀锌钢管; (2)各采区轨道巷及-820水平以下采掘工作面顺槽的主压风管路为φ108mm镀锌钢管; (3)主要运输巷的主压风管路为φ75mm钢丝骨架聚乙烯管; (4)-488水平以上的采掘工作面顺槽与采区运输巷等地点的主压风管路为φ57mm镀锌钢管。 (5)进入避难硐室和救生舱的压风管路直径不得小于φ57mm。 (6)压风自救分支阀门统一选用φ13mmQJ型球阀,与主管路接口处使用φ13mm直通。 3、管路敷设要牢固平直,压风管路吊挂固定间距不得超过3m,采用金属托架配合U型卡固定,不便使用托架的地点采用钢丝绳吊挂。 4、在与其它用途管路吊挂在同一侧时,应吊挂于其它管路上方。 5、管路吊挂在行人侧时,最低处应距底板1.8米以上,与该侧巷帮应保持0.05米以上距离;管路吊挂在非行人侧时,最低处应距底板0.5米以上,与该侧巷帮应保持0.05米以上距离 6、主送气管路中要下井口附近装设集水放水器;各采区开门点

应装集水放水器;各条管路最低水平点或积水不便排放点必须在管路下部装设放水阀。 7、各采区开门点分支三通前的主送气管路上应安装一个截止阀(距风源最近和最远点不受此限);各分支管路在与上级管路开口点处必须安装与分支管路直径一致的阀门,阀门额定压力不得小于1.0MPa。 8、避灾路线的压风管路上,压风自救用分支供气阀间距不超过200米;阀门设置位置应与供水管路分支阀门设在一处,间距不超过1米。 9、进入避难硐室和救生舱前20米的管路应埋入底板或使用高压软管。 10、避难硐室和救生舱内的供水管路上必须有消音、过滤、减压装置和控制阀门。 11、压风自救分支阀门安装高度应在距巷道底板0.5米~1.5米范围内,其位置应设在行人侧。管路布置在非行人侧的,必须使用高压软管或金属管沿顶板延伸到行人侧。 12、阀门等管路附属装置公称压力不得小于1.0MPa; 13、井底车场处主压风管道上和主要轨道巷的主压风管道末端应各设置压力表一块。 压风自救系统管理规定 为了提升矿井安全防护水平,确保压风自救系统的使用可靠,根

矿井压风自救装置

*安装、使用产品前,请仔细阅读产品使用说明书* 矿井压风自救装置 使用说明书

一、 应用范围 ............................................................ 错误! 二、 技术特征及型号说明 .................................................. 错误! 三、 呼吸器组成及运行原理 .............................................. 错误! 四、 安装、使用及维护保养 ............................................... 错误! 五、 运输、存贮 .......................................................... 错误! 六、 联系方式 ............................................................ 错误! 应用范围 矿井压风自救装置是根据我国煤矿煤尘、 瓦斯和二氧化碳突出矿井的实际情况, 结合呼吸救护现场的实 际经验,经创新而开发研制的一种新型压风自救装置, 由于该装置有恒定的送风量, 有手动稳定的调压装置, 所以是很受矿工欢迎的一种呼吸保护器。 该装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风 巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点,以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、各种站房等地。当 发生巷道冒顶,煤与瓦斯突出时或有突出预兆时,工作人员跑步进入附近安装有呼吸器的地点和场所避灾, 戴上呼吸器,等待救援。 矿井压风自救装置,内装六个呼吸面罩联成一组,装在不锈钢的箱体内,组成一个井下自救系统,并由 地面泵房供气。(瓦斯突出矿井安装多少个组,视其井巷规模井下工作人员编制的多少而定,一般情况下,井 下安呼吸器的个数不得少于井下全员的三分之一) 。 二技术特征及型号说明 1. 技术参数表 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。

☆6-4-AQ2034-2011金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范标准[详]

金属非金属地下矿山压风自救系统 建设规范 Regulations for the construction of compressed-air self-help system in metal and nonmetal underground mine 国家安全生产监督管理总局发布

目次 前言 (1) 1 围 (2) 2 规性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 建设要求 (2) 5 维护与管理 (3)

前言 本标准为强制性标准。 本标准用于规金属非金属地下矿山压风自救系统的安装、维护和管理。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出。 本标准由全全生产标准化技术委员会非煤矿山安全分技术委员会归口。 本标准起草单位:中煤科工集团研究院、中国有色工程设计研究总院、马矿山研究院、中全生产科学研究院。 本标准主要起草人:延松、文贵、朱丕凯、祁保明、周玉新、王云海、旭阳、牟声远、王者鹏、王东武、梅国栋、坤。 本标准为首次发布。

金属非金属地下矿山压风自救系统建设规 1 围 本标准规定了金属非金属地下矿山压风自救系统的安装、维护和管理要求。 2 规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 16423—2006 金属非金属矿山安全规程 3 术语和定义 3.1 压风自救系统compressed-air self-help system 在矿山发生灾变时,为井下提供新鲜风流的系统,包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。 3.2 压风自救装置compressed-air self-help equipment 安装在压风管道上,通过防护袋或面罩向使用人员提供新鲜空气的装置,具有减压、节流、消噪声、过滤、开关等功能。 3.3 油水分离器oil mist separator 分离压缩空气中油滴和水分的装置。 4 建设要求 4.1金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要,建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用。 4.2压风自救系统应进行设计,并按照设计要求进行建设。 4.3压风自救系统的空气压缩机应安装在地面,并能在10min启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时,可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。 4.4压风管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。

矿井压风系统安全标准

矿井压风系统安全标准 前言 本标准是根据《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》、《煤矿井下移动式空压机》、《关于进一步加强煤矿用空气压缩机安全管理的通知》以及国家、山西省相关规定,由集团公司安监局会同有关单位共同编制的。 编制过程中,编写组进行了调查研究,广泛征求意见,参考国家有关资料,反复修改,最后由安监局组织审查定稿。 本标准共分七章。内容包括:基本规定、空压机、安全设施及仪表、安装设置、管道、冷却润滑系统、自动保护装置、压风自救。本标准适用煤矿安全管理人员对矿井压风系统的安全管理和监管,并作为《矿井安全风险评估报告》的评估、检查主要内容,其中第一章《基本规定》条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准在执行过程中,如有需要对标准进行修改和补充之处,请将意见和有关资料电子版发送至集团公司安监局安全体系建设办公室,邮箱:ajjstx@https://www.wendangku.net/doc/f62934208.html,。 本标准的主编单位和主要起草人: 主编单位:同煤集团安监局 主要起草人:丁学良康松涛段文广史永强王建江 郭峰黄正成

目录 1基本规定 (3) 2空压机 (4) 3安全设施及仪表 (7) 4安装设置 (10) 5管道 (11) 6冷却、润滑系统 (13) 7自动保护装置 (13) 8压风自救 (15)

1基本规定 1.0.1空气压缩机不得选用滑片式,应优先选用螺杆机型,严禁选用无安全保障、证书或证件不全、假冒伪劣的产品及配件。 1.0.2空气压缩机必须具备生产许可证和产品合格证,井下使用的移动式空气压缩机应具备煤矿矿用产品安全标志,空气压缩机储气罐(风包)应取得设计、制造许可证和检验合格证。 1.0.3采购的空气压缩机到货后,必须按规定进行入矿验收。 1.0.4空气压缩机应设置在地面,对深部多水平开采的矿井,空气压缩机安装在地面难以保证井下作业点有效供风时,可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠的位置安装。 1.0.5安装固定式空气压缩机及其储气罐时,应保证其四周留有足够的空间,并保持通风良好,便于维修、维护。 1.0.6井下固定式空气压缩机和风包应分别设置在2个硐室内,硐室要有独立的回风系统,不得存放可燃物,且必须采用不可燃材料支护。 1.0.7移动式空气压缩机要设置在顶板完整、支护良好、无杂物堆积、无淋水和粉尘飞扬的地点,保证安装地点空气流畅,不得妨碍人员作业和行走。 1.0.8各类空气压缩机必须安装使用合格的压力表、安全

压风自救系统管理规定

钱家营矿业分公司压风自救系统管理制度根据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于建设完善煤矿安全井下安全避险“六大系统”的通知》要求,结合我矿实际,为提高矿井安全管理水平,特编制本管理制度。 一、钱家营矿业分公司压风自救系统 我公司有三个压风机站在用:即工业广场压风机站、东风井地面压风机站和-850压风机站,共有压风机12台。其中地面工业广场压风机站共有4台螺杆式压风机,其型号为LU250W-8.5;东风井地面共有5台压风机,其中2台螺杆式LU250W-8.5,1台为L5.5-40/8,2台为日本产BTD-1CC;-850水平压风机站共3台螺杆式MG-30.4/8-18.5G压风机。 压风管路的铺设:东风井至-450水平8寸主压风管路;-450井口至二采七中为4寸压风管路;二采七中至-450四采石门为6寸压风管路;-600井口至-600东四采为6寸压风管路;-600井口至-600西正六采石门为6寸压风主管路;-850井口至-850西大巷为4寸压风管路。管路均为无缝钢管,符合压风自救系统要求。 二、钱家营矿业分公司压风自救系统管理机构 下设压风自救系统管理小组: 组长:公司经理 副组长:总工程师、生产副经理、准备副经理、经营副经理、安全副经理、机电副经理 成员:安全副总、回采副总、掘进副总、机电副总、准备副总、地测副总、安管部主任工程师、通防主任、井运区区长、通风

区区长。 三、压风自救系统管理机构职责 (一)公司压风自救系统管理小组的职责 公司压风自救系统管理小组全面负责我公司的压风自救系统管理工作。不定期召开协调会,分析研究压风自救管理系统在管理、使用中出现的问题,制定各种规章措施,检查各项规定的执行情况,对各分管部门进行考核。 (二)通风区职责 通风区负责带式输送机巷、避灾路线巷道的压风自救系统的安装和维护,并对采、掘、开等单位的压风自救系统定期进行检查,并将检查结果上报公司压风自救系统管理小组,按考核办法进行考核。 (三)井运区职责 井运区负责主要轨道运输大巷和已投入使用的石门的压风自救系统的安装和维护。 (四)采、掘、开等单位职责 采区负责回采工作面风道、运道压风自救系统的安装和维护,掘进、开拓单位负责掘进工作面和开拓工作面压风自救系统的安装和维护。 (五)机电科职责 机电科负责主要机电硐室的压风自救系统的安装和维护,并对地面的压风机、-850压风机进行检修和维护,保证其24小时

2015年矿井压风自救系统、供水施救系统管理制度汇编

矿井压风自救系统、供水施救系统管理制度汇编 机电队 二〇一五年元月一日 目录

1、供水施救系统设备检查制度 2、供水施救系统设备定期检修制度 3、压风自救系统维修工岗位责任制 4、压风自救系统泵站司机岗位责任制 5、压风自救系统泵站司机安全操作规程 6、压风自救系统维修工安全操作规程 供水施救系统设备检查制度

一、检查内容包括井上下所有供水系统设备、设施的正常维护、检修及保养。 二、检查各供水水泵、供水管路、阀门的设计是否符合要求,并定期根据技术要求进行改进、调整。 三、检查各台供水施救系统水泵的运行情况,供水管路有无漏损等现象,供水管路是否接入各掘进工作面和回采工作面,保证井下正常供水,检查供水系统管路上阀门是否灵活。 四、检查所有供水施救系统水泵的开停传感器、水位计量器、水压表是否处于正常工作状态,供水管路相连接的密封设施完好无破损,无跑水、冒水、滴水、漏水等现象;供水管路连接是否松动,发现管路连接有松动的地方,需固定加紧。 五、检查人员要求每天对供水施救重要地点的管路、接头、闸阀、流量等进行一次全面检查并做好记录,发现问题及时处理上报。 六、检查人员要认真填写供水施救系统设备检查表,并做好记录。 供水施救系统设备定期检修制度 一、供水施救系统设备,定期送相关部门或检测中心检修,并由送检

人员做好相关记录。 二、加强供水施救系统设备日常检查工作,对问题或隐患,及时发现,及时处理,并做好系统设备检修记录表。 三、搞好清洁水源、供水管系统、三通、阀门、过滤装置及监测供水管系统设备维护保养及管理工作。 四、供水管系统的延伸和维护,三通、阀门、过滤装置等由机电部负责安排相关区队维护检修,及时更换易损零部件和部分设施设备。 压风自救系统维修工岗位责任制 一、维修工要努力学习业务技术,熟悉所管设备的性能结构及工作原理,做到会操作、会判断、会维护、会修理。