安全工作命令票制度

1. 总则

安全工作命令票(以下简称安全票)是安全施工管理的一项主要措施,也是对施工人员进行安全交底和安全教育以保障安全生产,避免事故发生的最后一道安全管理防线,是现场班组最基础的安全管理。为使安全票能有效的发挥其应有的作用,使作业人员进行标准化操作,特制定本制度。

2. 凡进行送变电施工作业以及其它危险、重要作业时,必须严格执行安全工作命令票制度。

3. 安全票的编审执行程序:

3.1 安全票要由施工负责人认真的进行填写。

3.2 填写好的安全票必须经同级安全员审核,并由具有工作票签发权的人员签发(工作票签发人由各单位及项目经理部指定,并将名单报公司安全监察处备案)。

3.3 每日工作前,必须由现场工作负责人向参加本项工作的全体人员逐条、逐项宣读。

3.4 安全票宣读完毕后,参加本项目工作的全体人员在安全票上进行签字。

3.5 现场施工时,必须按安全工作票的分工、注意事项、危险点控制措施进行,如遇特殊情况,必须通知现场工作负责人,经批准后方可变更安全工作票内容。现场工作负责人要对其施工现场施工人员正确执行安全票的行为负全部责任,危险点控制措施执行人对所执行的安全措施负主要责任。

3.6 更换工作内容必须重新填写安全票,如果工作内容等不变,每票最长使用时间也不得超过五天。

4. 安全票的编写内容:

4.1 工作内容:

4.1.1 工作内容包括工程名称、工作项目、工作地点等三部分,填写工作项目以附录中规定的工作项目名称为准。

4.1.2 工作内容的填写必须详细、具体、标准。

4.1.3 每张安全票仅限定一种工作内容。

4.2 每张安全票上必须填写工作负责人和安全监护人。

4.3 工作负责人要针对工作项目、现场的具体情况,参照附录中的安全注意事项,认真填写工作的安全注意事项。

4.4 审核与签发人若有何安全注意事项请填写于安全票的补充措施上。

4.5 人员分工:

每张安全票中必须有明确的人员分工。

4.6 每张安全票中必须要有填写人、审核人、签发人的签字,否则视为废票。

5. 安全工作票填写一式两份,一份交分公司安全部门,一份留现场使用。工作票必须妥善保存,工程竣工后交公司存档。

6. 在安全票使用中,若发现下列行为时,属于违章行为,要对工作负责人进行处罚;凡因违章使用安全票发生事故时,追究工作负责人的责任。

6.1 安全票填写、审核、签发未按规定由有关人员填写;

6.2 安全票未经审核或签发而使用;

6.3 工作内容不变,一张安全票使用超过五日者;

6.4 现场使用复印的安全票的(不包括有关规定中规定的一式几份的安全票);

6.5 安全票中的项目未按规定填写的;

6.6 工作负责人在每天工作前未向全体工作人员宣读或未带安全票的;

6.7 安全票上所写的项目(如人员分工、工作内容、现场布置)与现场实际情况不符。

6.8 现场工作人员对工作内容、人员分工、安全注意事项不清。

7. 各级领导、工作负责人及作业人员要提高对安全票的正确认识,认真执行安全工作票制度。

安全工作命令票

附录:

送电施工工作项目及安全注意事项

附录:

送电施工工作项目及安全注意事项

一、工作项目:展放导引绳(地线)

安全注意事项:

1、检查线轴支架是否牢固可靠。

2、检查通讯工具是否可靠正常,通讯语言应简明、明确、统一、清晰。

3、当线轴接近放完时,应减慢展放速度。

4、展放过程中,应对房屋、路口、河塘、越线架和人畜较多等处设专人看守。

5、展放的导引绳(或地线)被障碍卡住时,应用工具和大绳处理,不得用手推拉,处理时操作人员必须站在线弯的外侧。

6、线头穿过放线滑车时,施工人员不得在垂直下方拉绳。

7、领线人必须由技工担任,通过陡坡时,应防止滚石伤人,遇有悬崖险坡应先放引绳或作扶绳等措施。

8、领线人必须随时注意前后信号,发现问题应立即停止。

9、用拖拉机牵引时,行车速度不要过快、挂钩上严禁站人,驾驶人员应随时注意指挥人的信号,不得沿着沟边、横坡等险要地形处行驶。爬坡时,拖拉机后面不得有人。

10、导引绳的连接应使用防捻连接器,由专人负责连接,以防连接不牢脱扣,或导引绳跳槽。

二、工作项目:张力放线牵引场。

安全注意事项:

1、检查牵引绳支架,机械锚固是否牢固。

2、检查牵引机,运转情况是否良好,牵引机机体、与机体前的牵引绳是否分别接地。

3、操作机手必须站在绝缘垫上,按规定程序进行操作。

4、随时保持与张力场的通讯联系,任何情况下,必须按张力场指挥的指令进行操作。

5、由任何岗位发出的停车信号,牵引机接到信号后都必须立即停止牵引。

6、更换牵引绳线轴时,操作人员应在安全的位置上进行操作。

7、所有施工人员必须听从指挥人员统一指挥发现问题及时报告。

三、工作项目:张力放线张力场

安全注意事项:

1、所有施工人员必须岗位明确,服从总指挥的统一指挥。

2、检查导线支架是否牢固,各种机械锚固是否牢固,施工人员是否全部到岗,通讯联络是否畅通。

3、检查张力机机体是否接地,张力机机体前导线是否分别接地。

4、操作机手必须站在绝缘垫上,按规定程序进行操作。

5、各跨越架是否牢固。在被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地,雷雨天应停止施工。

6、各放线滑车处,尤其是转角滑车处,所有跨越架处,导线距离地面最近处,居民区,未搭越线架但通行行人的乡道处等应设专人负责。

7、检查网套、走板、各种联结器、导引绳和牵引绳的插接绳扣是否符合安全规定,不符合者严禁使用,并按正确的方式进行安装和使用。

8、提升或就位线轴时,操作人员应在安全位置作业,防止碰伤、挤伤施工人员。

9、临时锚线、临锚体系更换松锚、收紧导线等施工人员都应在安全的位置进行作业。

10、导线在放线滑车中跳槽应及时消除,使各子导线恢复正常槽位,处理跳槽时,应使用附件吊钩布线。

11、导引绳过鼓轮时,必须使用抗弯连接器,不准用防捻连接器过鼓轮。

四、工作项目:导地线升空

安全注意事项:

1、导线、地线升空前,应先压接相邻两施工段的导线地线,并保证接线的正确性。

2、直线松锚升空前,应用压线专用工具将导、地线压住、松开上紧线档和本紧线挡的自身临锚,然后用压线专用工具将导地线缓慢升空,不准直接用人压线

进行升空作业。

3、导、地线升空只准松开本紧线档的过轮临锚,但不准松开上一紧线档过轮临锚和反向临锚。

4、导、地线升空作业应与紧线作业密切配合逐根进行,在转角塔档内升空作业时,导、地线弯内侧不得有人。

5、压线钢丝绳回松应缓慢、防止压线滑车突然坠落伤人。

6、升空场地在山沟时,升空的钢丝绳应有足够长度。

五、工作项目:紧线施工(张力放线紧线时用)

安全注意事项:

1、检查选择的工器具、现场的布置是否符合技术方案的规定。

2、检查各种地锚是否牢固,机械是否完好,施工人员是否全部到岗。

3、紧线段内的跨越架、树木、房屋及压接管过滑车处等应设专人监护。

4、检查子导线在放线滑车中的位置,如有跳槽应使用附件吊钩吊线,使其子导线恢复正常槽位,如有绞劲,需打开后再收紧导线。

5、紧线段内的通讯联系必须始终保持畅通,如信号中断应立即停止牵引,所有施工人员必须听从指挥,发现问题应立即通知指挥人停止牵引。

6、跨越电力线路时,两侧放线滑车均应接地。耐张段距离较长时,选适当的中间直线塔接地。

7、耐张塔挂线前,用导线将耐张绝缘子串短路,雷电时停止紧线施工。

8、在感应电特别严重的地区紧、挂线时,在操作点附近的导地线上装接地线,接地线要能随导地线运动而伸展。

9、临锚、松锚、收紧等作业均应由技工担任且不应动作过猛和速度过快,不应使张力发生急剧变化。

六、工作项目:液压施工

安全注意事项:

1、液压操作人员必须是经过专业培训考试合格,能够掌握其结构,使用知识,性能与维护,并持证上岗。

2、液压泵操作人员应与压接钳操作人员密切配合,并注意压力指示,不得过荷载,液压泵操作人员要听从液压钳操作人员指挥,液压泵的安全溢流阀不得随

意调整,并不得用溢流阀卸荷。

3、使用前应检查高压软管液压钳体及顶盖的接触口是否完好,高压软管、液压钳体有裂纹者,严禁使用。

4、液压机启动后,应先空载运行2~3分钟,检查各部位运转情况。压接钳活塞起升时,人体不得位于压接钳正上方。

5、放入顶盖时,必须使顶盖与钳体完全吻合,对于旋转顶盖,严禁在不旋转到位的状态下压接。

6、压接钳应放置平稳,操作时两侧扶线人应对准位置,不得将手指伸入压模内。

7、切割导、地线时,线头应绑扎牢,并应防止线头回弹伤人。

8、搬运液压泵、钳时应同起同落,以免碰伤人员和损伤设备,液压泵、钳液压管运输时,必须装箱。

9、液压泵钳摘高压软管时,应快速将接头应用塑料布包裹,软管两端应对接或包裹,以免进入杂物损坏设备。

七、工作项目:平衡挂线

安全注意事项:

1、施工前应检查卡线器、卸扣、临锚套、手链葫芦等工具是否符合施工方案的要求,不合格者严禁使用。

2、塔上临锚人员必须按规定使用安全带或二道防线。

3、临锚挂线的垂直下方不得有人。

4、正在进行平衡挂线作业的导线,不得同时在该导线的其他部位进行任何作业。

5、保留紧线过程中设置的接地,即保留耐张绝缘子串的短接接地,配跨越电力线路两侧杆塔上的滑车接地,耐张段较长时在选定的中间直线塔上所作的接地。

6、断线后,必须当天接挂完毕,如遇特殊情况不能在当天挂接时,必须在所断导地线两端上加保护用二道防线,以免意外跑线。

7、挂线过牵引时,导地线安全系数不得小于2,平衡挂线过牵引一般为300—400mm。

8、应根据当地的气候条件做好防暑防冻、防滑措施。

八、工作项目:直线塔附件安装

安全注意事项:

1、检查附件用工器具是否符合技术方案的要求,作业工具和安全用具在使用前,必须由使用人进行外观监查不合格者严禁使用。

2、附件安装作业必须在紧线段两端均设有接地线的区间内进行,每一附件安装工作点,均应在正式作业开始前,按技术交底的要求设置好工作接地,工作完后自行拆除。

3、手链葫芦应吊在横担指定的位置上,高处作业的腰绳必须栓在横担主材上。

4、相邻杆塔避免同时在同一相位吊装直线附件。

5、同一杆塔避免同时在同一垂直面上进行双层作业。

6、上下传递物品必须使用绳索传递,放线滑车的下系必须使用技术部门规定的绳索。

7、垂直附件的下方,绳索传递物品的下方不准有人。

8、手链条葫芦的链条,必须有保安措施。

9、在重要跨越的两侧塔的导线上应加二道防线,以防掉线。

九、工作项目:间隔棒安装

安全注意事项:

1、必须在两端都设有临时接地的封闭区内进行施工。

2、施工前应检查飞车,不应使用有缺陷的飞车安装间隔棒。

3、飞车应有可靠的制动装置,有预防高空坠落的保安措施。

4、飞车操作人员必须绑安全带或腰绳,安全带绑在导线上,随飞车行进而滑行。安全带不得绑在飞车上。

5、通过压接管和耐张绝缘子串时应减速,安装间隔棒时,应将前后轮卡死。

6、飞车越过电力线路,一律作为从带电体上飞越,必须保证对带电体的安全距离,飞越时应有专人监护。

7、安装工具和材料,均应用小绳栓在飞车或导线上防止失手掉落。

8、根据当地气候条件做好夏季防暑、冬季防冻措施。

十、工作项目:人力运输

安全注意事项:

1、工作前要对参加运输的人员进行安全教育。

2、所用工器具及绑扎应牢固可靠,运输前应由工作负责人进行检查。

3、多人抬运较大物件时,应事先检查道路情况,妨碍搬运的地方应及时加以补修;抬运水泥杆等笨重的器材所经过的山道,其宽度不得小于1.2米,坡度不宜大于1:4。

4、搬运较大物件时,应由一人指挥,步调一致。重大物件不得直接用肩扛,并注意同肩同起、同落,防止伤人。

5、雨雪天之后抬运物件时,遇到山坡高低不平之处,应事先选择好路线,并采取防滑措施。

十一、工作项目:机动车运输安全

安全注意事项:

1、机动车的使用、驾驶必须执行公安局和交通部门颁发的交通规则,严禁无照开车。车辆要保持各部运行正常,严禁开带病车。

2、工作负责人在运输前,应把道路的险桥、沟坡、急转以及路面冰雪和泥泞等情况,向驾驶员和押运员进行详细交待,并采取相应的安全措施。

3、各种拖拉机不宜作为拉人的交通工具,货运车除押运员和装卸人员外,其他人员不许搭车,乘坐人员必须坐在车内安全位置上。

4、装运超长、超高或重大物件时,必须绑扎牢固,绳索较紧,并在突出部分绑扎明显的危险标记。

5、炸药和雷管应分别运输和携带,严禁与易燃物品同车运输;在特殊情况下允许同车运输时,炸药不得超过10公斤,雷管不得超过20个,携带雷管人员应坐在驾驶室内,雷管应装在防震、防火的箱子里。

6、利用载重汽车接送工作人员时,应取得当地交通部门的许可,并由驾驶员根据道路情况,确定乘车人数和行车速度,车上要求采取加固措施,并应指定安全负责人。

7、山区遇暴雨、道路不明应停止运输,夜间应避免单独进入深山运输。

8、遇特殊情况须采用船运或索道运输时,应事先做好调查,并制定补充安全措施,经技术、安全部门审批后方可进行工作。

十二、工作项目:土石方爆破

安全注意事项:

1、炸药、雷管、电池或起爆器等应分别携带、并放在专用的工具包(箱)内,不得放在衣袋内。多人携带时,每人之间应离开15米以外。

2、爆破前必须将炸药物品全部拿出危险警戒线,除点炮人和监护人外,其他人员必须撤到安全区,点炮后点炮人和监护人应立即撤到安全区,危险警戒线的范围应根据土质类别和炮口方向按下表确定:

如采用明炮、深孔或加大药量时,应适当扩大危险警戒线范围。

3、火雷管的装药于点火,电雷管的接线与起爆必须由同一人担任,严禁由两人操作。

4、使用雷管时,在同一基坑内不得同时点燃四个

以上的导火索,否则可采用集中连引。在强电场内严禁使用电雷管。

5、向炮孔内装炸药和雷管、必须轻填轻送,不得用力挤压药包,严禁用金属工具向炮孔捣送炸药。

6、在基坑内点炮、坑上应设监护人,坑深超过1.5米上下应使用梯子。

7、爆破作业应划定安全警戒线,起爆前应与附近工作人员和居民取得联系,交叉路口应设专用看守,并明笛预告,待危险区内无人后方可点炮。

8、炮响后如有哑炮或炮数不清时,必须待20分钟后方可进入爆破点进行检查。处理哑炮时,深孔应离哑炮0.6米,浅孔离哑炮0.3—0.4米,并须与原孔方向一致。坑上须有监护人。

9、爆破点与建筑物构筑物等距离较近时,应有补充安全措施,要求放闷炮、小炮或在爆破点上面加以覆盖等措施。或采用定向爆破。

10、火雷管与导火索的连接应用胶布粘牢、严禁用牙或敲击、严禁触动雷管部分。

11、从事爆破作业及有关工作的人员、必须持公安局颁发的许可证。

十三、工作项目:基坑开挖

安全注意事项:

1、人工挖坑所使用的工具必须牢固。

2、坑上要设安全监护人,坑深超过1.5米时上下应有攀登措施如设梯子等。

3、坑底面积超过2平方米时,可由二人同时挖掘,但不得面对面或相互靠近工作。向坑外抛土时,应防止土石方回落伤人。

4、严禁采取掏洞的方法掏挖基坑,任何人不得在坑内休息若采用掏挖桩式基础或土模坑时,应由技术人员进行土质鉴定或先行试挖,试挖时坑上应设监护人。

5、根据土质情况,开挖时应留有一定的安全坡度,可参考下表预留:

6、泥水和流砂坑的开挖可采用挡土板或其它防止塌方的施工方法;采取特殊方法施工时,应提出安全措施,经技术负责人审批后方可进行。

7、在使用挡土板和支撑开挖时应经常检查挡土板有无变形或断裂现象;更换支撑应先装后拆。

8、岩石坑或冻土坑采用爆破方法开挖时,按“土石方爆破安全工作项目”的要求执行。

十四、工作项目:现浇基础

安全注意事项:

1、工作前,必须检查基础模板和浇制平台是否牢固可靠。施工人员不得在支撑和独木上行走。

2、坑上监护人和坑下工作人员要互相联系配合好,坑下人员上坑应有攀登措施。

3、坑上使用的工具不得乱扔,坑上工作人员不得踏模板及支柱;距坑口0.8米之内不得堆放物件。

4、机械搅拌时,搅拌机要距坑口5米以外进行工作。

5、用小推车往坑内运送混凝土或砂石等物料时,要分清进出道,不要猛跑,防止互相碰撞。倒料时严禁撒把。

6、人工搅拌台,必须支垫牢固,坑口要架设跳板;跳板平台要绑牢,经工作、安全负责人检查后方可使用。

7、电动振捣器应采取绝缘良好的橡胶软线;振捣器运转过热或暂停工作时,应将电源切除。

8、联结电源要由熟练的电工操作,临时用电要按安全规程有关要求进行严格管理。

9、拆下来的模板要集中放在安全地方,朝天钉子随即拔掉或打弯,以防扎脚。

10、冬季采用暖棚养生时,每班不得少于二人,火源不得与易燃物靠近,工作人员不得在坑内逗留或睡觉,搭设暖棚要可靠,并留有通风孔洞,防止一氧化碳中毒。

十五、工作项目:预制基础安装

安全注意事项:

1、预制基础安装前应对工器具、设备和预埋吊环进行检查,不符合要求者不得使用。

2、坑深超过一米时,不得将预制件直接翻入坑内。

3、预制件进坑时,坑内不得有人。

4、工作人员不得随吊件上下。

5、预制件起吊找正时,坑内人员应站在吊件的侧面。

6、坑上指挥监护人和坑下工作人员要相互联系配合好,不得往坑内乱扔物件。

7、距坑口0.8米以内不得堆放预制构件及其他物件,所用工器具不得乱扔。

8、采取吊装架安装时,要先经试验并按技术人员所作技术安全措施执行。

十六、工作项目:排焊

安全注意事项:

1、排杆时视地形情况确定排杆方向,遇有地形不平或土质松软之处,应支垫牢固,必要时应用绳索锚固。

2、排杆拨杆时应听从指挥,统一行动,滚动杆段时应随时将杆段掩牢,在地势不平处排杆时,应先平整好场地,排杆的杆子要垫平,打好掩木等,使用杠棒时应防止滑脱伤人。

3、焊接工作必须由经过专门培训并经考试合格熟悉安全操作规程的焊工担任。

4、乙炔器(瓶)距离明火、焊接点不得小于10米,距离氧气瓶或散发火花

地点不得小于5米。

5、遇有两端封死的电杆焊接时应在一端凿排气孔。

6、焊接人员必须穿戴合格的劳动保护服装,正确佩戴防护镜。

7、在易燃场所内焊接时应注意防火,必要时应配灭火设施。

8、焊接用具严禁与油脂接触,使用前若发现有油质,必须清除干净后再施焊。

十七、工作项目:杆塔地面组装

安全注意事项:

1、排杆时视地形情况确定排杆方向,遇有地形不平或土质松软之处,应支垫牢固,必要时应用绳索锚固。

2、拨动杆时应听从指挥,统一行动,拨动方向不得有人;移动时应随时将杆段掩牢;使用杠棒时应防止滑脱伤人。

3、在组装混凝土杆时,应先将杆子调整好,量好各部尺寸,用足够数量的支点将杆垫平,打好掩木防止杆子滚动。

4、在抬运铁构件时,如二人以上同抬一件,要同肩、同起、同落以防伤人。

5、联铁找正找眼孔时,应用尖搬子,不准用手找正。

6、地面组塔,要将塔材摆正垫平。塔片合拢时要用抱杆,竖起的塔片一定要打好临时稳固拉线。地锚和拉线要按技术要求执行、在紧螺栓时,搬子开口要核实防止搬手滑脱伤人。

7、超过⒉米高空联结塔材时,要系好安全带,并设专人指挥和安全监护。

8、组装和起吊工作在同一处进行时,起吊件的下方不得有人,如因地形限制,应待起吊构件就位后在行组装。

十八、工作项目:分解立塔

安全注意事项:

1、采用外拉线抱杆、内拉线抱杆及内摇臂抱杆组塔时,现场布置及操作工艺必须符合技术交底的要求,不得擅自更改。遇特殊情况,工作负责人和安全负责人还补充相应的安全措施。

2、在带电线路及其他构筑物附近立塔施工时,要有专门安全措施,并应设危险警告示牌。

3、抱杆、拉线、地锚要符合技术措施规定:组立地面段塔片,严禁使用铁塔

角铁作为抱杆,抱杆按技术措施选用。

4、起吊必须按技术要求严格掌握,严禁起重起吊。

5、吊件起吊过程中,施工人员不准尾随上升,将要就位时要站在安全可靠的位置上,等吊件基本上停止牵引后方可操作。

十九、工作项目:整体立杆塔

安全注意事项:

1、起吊前,施工负责人必须亲自检查现场布置情况与技术措施要求是否相符。在起吊过程中,指挥人应站在杆塔的正面,侧面应有助手。

2、立杆(塔)时,主牵引地锚、抱杆顶点、制动系统中心及杆塔杆塔中心四点必须保持在同一垂直面上,严禁偏移;当头部离地0.8 米时,应停止牵引,并进行冲击和全面检查,确认无误后方可继续起立;当杆(塔)起立约70度时,牵引速度应减慢;当杆(塔)起立约80度时,应停止牵引,用临时拉线调整。

3、采用倒落式抱杆立杆(塔)时,抱杆根部应基本保持水平,受力一致;在松软土质上支立抱杆应有防沉措施;在冰雪或易滑的地面上支立抱杆应有防滑措施;根部沉陷时,应随时挖好正、反向马道,以防抱杆受折。

4、当抱杆将脱落时,必须带上杆塔的反向临时拉线,并随牵引速度放出;抱杆脱落必须用钢丝绳控制缓慢放下,杆塔立直后要把临时拉线调整好,绑牢固方准松磨。

5、整体立塔时,除制动绳外,塔脚应装绞链,并将塔脚加固补强;四脚就位前,必须将塔脚所有角铁安装齐全。

6、铁塔就位紧好地脚螺栓(杆子就位回填好基坑、打好永久拉线)后,方准上塔解除临时拉线和吊套。未固定前严禁拆除临时拉线。

7、埋设地锚要符合安全技术要求,不得用岩石、树桩代替地锚,采用岩石浇注锚桩时,一定要牢固可靠。

8、在起立杆塔过程中,工作人员不得在杆塔和牵引系统下方逗留。看守杆根人员不宜下坑找正,如需下坑拨正时,应停止牵引,在工作负责人指导监护下并站在起立方向外侧工作。

9、遇有六级以上的大风和雷雨天气,禁止起立杆塔和高空作业工作。

10、在带电体附近工作时,要设警告区、悬挂警告牌、并有专项安全措施。

二十、工作项目:放线

安全注意事项:

1、放线架必须安放牢固,必要时应加设临时拉线和支撑。

2、交叉跨越处一般应有牢固可靠的越线架,对于无法搭设线架的交叉跨越处,应按技术人员制订的施工方案执行。放线时均须指派专人看管。

3、放线通道上应清除有可能损伤导线的障碍物或采取可靠的保护措施。

4、对于耐张段太长,档距过大而环境比较复杂的沿线场所,应增设必要的监护人员。

5、放线时,前后信号必须明确畅通;采用旗语传递时,旗号必须统一,打旗人员应站在前后通视的位置上;采用报话机联系时,传话应清晰,应由专人掌握。

6、展放的线被障碍卡住时,应用工具或大绳处理,不得用手推拉。处理时操作人员必须站在线弯的外侧,并设专人监护。

7、人力放线,领线人必须由技工担任,通过陡坡时,应防止滚石伤人;遇有悬崖险坡应先放引绳或作扶绳等措施。领线人必须随时注意前后信号,发现问题应立即停止。

8、邻近带电线路放线时,应有可靠的安全措施,除线轴等应接地外,应设专人监护,悬挂警告牌。

9、所跨带电线路必须停电时,应按有关规定办理停电手续和停电作业票,跨越前必须先验电再接地。

10、对于连接管(补修管)等过滑车及越线架时,应特别注意并设专人监视,发现异常及时联络,以免发生意外。

11、采用拖拉机、牵引机等机械放线时,必须严格执行施工技术方案,并制定相应的安全措施,方准施工。

12、采用张力放线时,必须按安全规程有关要求制定相应的补充安全措施。

二十一、工作项目:紧线

安全注意事项:

1、紧线前应做好下列准备工作:

①按技术交底的要求选择工器具,并布置好现场。

②紧线段各杆塔的部件和螺栓应齐全,紧固。

③耐张杆塔必须调整永久拉线,并做好临时拉线和各项补强措施。

2、紧线前指派专人必须对紧线档内所有影响紧线的障碍进行可靠的处理。展放余线时护线人员不得站在线圈内和线弯内侧。

3、紧线时在操作杆塔上划印或挂线人员,应站在安全位置上,待弛度观测好以后,再接近架空线划印。挂线时,当连接金具靠近挂线点时,停止牵引,然后方可由安全位置到挂线点挂线。

4、紧线负责人必须在取得各方均已准备好的联系讯号后,才能发令紧线。

5、挂线时应按措施要求,减少过牵引张力。

6、紧线绞磨必须由经培训、考试合格的机手操作。尾绳操作严禁用脚踏。邻近带电线路时,绞磨应接地。

7、在紧线过程中,工作人员不得在悬空的导(地)线下方停留。牵引的导(地)线即将离地时,不得有人横跨。在未取得指挥同意之前,不得离开岗位。

8、跨越或靠近电力线紧线,对未停电线路的紧线平面布置须经技术质安部门批准,设危险警告区,悬挂警告牌。对已停电线路,按要求接地,并填写停电工作票,按停电工作程序施工。

二十二、工作项目:导、地线爆压

安全注意事项:

1、爆炸压接不得使用金属壳雷管,带电线路附近不得使用电雷管。导火索使用前应作燃速试验,以确定其使用长度,但最短不得少于20厘米。

2、包装炸药时,无关人员不得靠近。缠绕导爆索时,不得用力挤压和敲击。工作时严禁烟火。

3、起爆前,除点火人员外,其他人必须撤离爆压点30米以外,并由点火人明笛警告,点火后必须迅速离开30米外。在杆塔上爆压时,应离爆压点 5米以外,工作人员应背靠可阻挡爆轰波的杆塔构件处,并避开雷汞方向。

4、点火后,如遇炮架倾倒或雷管落地等现象,仍应迅速离开危险区,待起爆后重新制作。

5、在电厂、变电所、工业厂矿仓库,或在具有精密设备、仪器等场所(事先做好调查、摸清情况)附近爆压时,应征得该单位同意,并采取措施防止因震动而引起不必要的意外损失。

6、在房屋附近爆压时,应事先与屋内人员取得联系,并将玻璃门窗打开。遇有拒爆时,必须待15分钟后方可接近药包进行处理。

7、采取其他方法时,应制定相应的安全注意事项压接。

二十三、工作项目:越线架搭设

安全注意事项:

1、凡参加搭设跨越架的人员,必须按技术措施要求办,统一指挥,设专人监护。

2、登高作业人员必须绑扎安全带,上杆下杆工作要密切配合;所用材料、工具应由绳传递,严禁抛扔。

3、搭设时要按顺序一步一步往上搭,必须绑扎牢固;拆除时必须由上而下一步一步的拆除,严禁用整片架放倒的方法拆除。

4、搭设带电越线架时,架上人员要站在带电线路的外侧工作,越线架与带电体必须保持的最小安全距离应符合安全规程有关要求,并有专项经审批的安全措施,35KV以上不停电施工方案须公司领导批准。

5、搭设越线架时,应横平、竖直,支撑和拉线应受力均匀,立柱埋深不少于0.5米,简易架的埋深应按技术要求加大,越线架搭设宽度必须超过两边线各1.5米。

6、越线架与铁路、公路、通讯线及低压配电线的最小安全距离应符合下表要求:

注:如遇特殊情况必须经技术负责人另提出搭设方案。跨越电气化铁路时,应按铁路部门的要求执行。

二十四、工作项目:停电作业

安全注意事项:

1、工作前必须由施工负责人填写第二种安全工作票,并经有关领导批准。停电时间和范围必须事先向全体人员交待清楚。联系停电的工作必须指定专人负责。

严禁采用口头或约时停电或送电。

2、现场工作负责人在未接到停电命令之前,严禁任何人接近带电体。

3、工作负责人接到停电工作命令后,应指定专人先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的验电器,线路验电要逐相进行。

4、停电作业必须挂接地线,并应挂在作业范围的两端,同时使三相短路,接地线规格不得小于25平方毫米,材料应用多丝软铜线、接地体可利用铁钎子或杆塔接地装置。

5、挂接地线的顺序应先接接地端,后挂导线端,拆除接地线时与此顺序相反。接地线应连接可靠,不得缠绕。在同一杆塔上有多回电力线时,挂接地线应先下层后上层,先低压后高压。

6、挂接地线时,应戴绝缘手套或持绝缘棒操作。验电和挂接地线时,必须设监护人。

7、工作结束后,工作负责人必须对现场进行全面检查,待全部人员撤离带电危险区后,方可命令拆除接地线,接地线拆除后,无论是否送电都严禁进入带电危险区。

二十五、工作项目:跳线安装

安全注意事项:

1、检查跳线作业用的工器具是否符合技术方案的要求,安全用具应在使用前由使用人进行外观检查,不合格者严禁使用。

2、耐张绝缘子串必须短接接地。

3、同塔避免同时在同一垂直面上进行双层或多层作业。

4、起吊绑扎点应取在跳线的两端和每串绝缘子适当位置,各起吊点的提升速度应相互协调,起吊垂直下方严禁站人。

5、上下传递物品必须用绳索传递,严禁抛扔。

6、施工人员进入现场必须带安全帽,高处作业必须绑扎好安全带或二道防线。

7、高空作业必须设安全监护人,做到尽职尽责。

二十六、工作项目:附件安装

安全注意事项:

1、附件安装应按措施要求使用必要的作业工具,且不得超过设计附加荷载。

作业工具和安全用具在使用前,必须由使用人进行外观检查,不合格者严禁使用。

2、高处作业的安全带(腰绳)必须拴在横担主材上,出线作业应使用出线工具(如飞车、滑车)并采取可靠的安全保护措施。

3、地线附件安装,宜采用可靠的作业工具,如地线提线器等进行安装。特殊情况对一般地线挡(大压挡除外)肩扛安装时,应站在地线内侧用外肩,且不得冒险蛮干,须有安全监护人。

4、提升导线用的双钩紧线器或链式葫芦应按措施规定吊在横担指定的位置上。

5、在重要公路、铁路、通讯线及电力线上方进行导地线附件安装之前,跨越架不得拆除。且应有防止导地线下落的防护措施。

6、当施工的线路平行接近带电高压线时,进行附件安装前应使用防静电接地线,挂好接地线后方可进行施工。

7、使用飞车安装间隔棒时,刹车装置应灵活可靠,通过压接管应减速。遇有飞车上下较大的坡度时,如需地面协助,应随时注意导线下方的障碍(如电力线、通讯线、铁路等)。以防意外。

8、高空作业人员工作时,地面应设安全监护人。

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

安全施工工作票实施细则示范文本

安全施工工作票实施细则 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全施工工作票实施细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条工作票、操作票(作业票)又称为生命票,它 是保证人身、设备安全的组织措施之一,必须严格执行。 在安装后试运行前,尤其是在带电区域、周围及重要危险 场所施工、倒闸操作、安装后的设备进行试运行更为重 要。为此特制定本细则。 第二条下列人员应通晓本实施细则。 一、监理单位、工程建设指挥部分管工程的领导、总 工程师、安监、工程部主任、专业工程师。 二、各施工单位经理、副经理、总工程师、班长(队 长)、施工员、工作负责人、工作班(队)成员、安监、 技术部门。 第三条下列项目应填写安全施工操作票(作业票)。

一、超重机满负荷起吊,两台及以上超重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 二、超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 三、油区进油明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 四、特殊高处脚手架、金属长降架、大型超重机械拆除、组装作业。 五、金属容器内作业。 六、土石方爆破,导地线爆压。 七、其它危险作业。 八、安装后的110KV升压站、6KV母线、高低压变的投退试运行、重要辅机的试运行、机组的开停。 第四条凡在运行的发电设备区域内工作应办理相关的

工作票管理办法示范文本

工作票管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工作票管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工作票管理办法 1.总则 1.1 为加强和规范工作票的管理与执行,保障人身与设 备的安全,防止不安全事件发生,依据《发电企业生产管 理规章制度》、《电力安全工作规程》,并结合公司实 际,特制定本办法。 1.2 公司各级管理人员及生产人员必须严格执行本办 法。 1.3 本办法适用于大容公司各投产电站。 2. 填用工作票范围 2.1 在电站范围内进行一切生产设施、设备、各系统所 属自动装置、保护回路和表计、仪表、遥控、检测电子回

路等的检修、维护、试验、消缺、技改等工作,进行与上述工作相关的准备工作、上述工作对象的门、柜、围栏维修等工作或在设备周围、附近进行有可能对设备发生影响的其它工作,均应办理工作票手续。 2.2 当设备发生故障或严重缺陷需要紧急检修时,其抢修时间不超过4小时,又不影响在运设备安全的,经分公司分管生产的副经理同意,可不填用工作票,但在检修前必须做好安全措施。事后当值负责人必须将经过记录在值班记录本并汇报安全生产技术部。如果设备损坏比较严重,4 小时内没有恢复的,应补填工作票并履行正常的工作许可手续。 2.3 在生产现场重点防火部位或场所以及禁止明火区进行检修、维护作业需要动火时,必须同时办理动火工作票,动火工作票不能代替作业项目工作票。 2.4填用第一种工作票的范围

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场工作票、操作票、作业安 全措施票管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场工作票、操作票、作业安全措施票 管理制度(通用版) 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作

人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3); l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员 2.6.1电网公司系统内的施工单位应将经安全教育、培训和考试

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

工作票的安全措施【最新版】

工作票的安全措施 1、主题内容与适用范围 1.1 本规定规定了XX电业局工作票、操作票、停电申请书(以下简称“两票一书”)的种类、使用范围、填写要求、执行程序、审核评价及各职能处室和各类人员的管理职责和安全责任。 1.2 本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行和管理。 2、引用标准 2.1 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL408-91; 2.2 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409-91; 2.3 农村低压电气安全工作规程DL477-2001; 2.4 川电生[1996]196号文《变电倒闸操作票规范化实施细则》; 2.5 XX电业局《调度管理规程》。

3、管理职能 3.1 全局建立以局长为首的三级两票一书管理和安全保证监督网,由生产副局长具体负责对两票一书的执行情况进行指导、检查、监督和管理。 3.2 电业局生技处是全局两票一书的归口管理部门,负责两票一书的管理及本规定的解释;安监处负责监督全局两票一书的贯彻执行和考核;调度通讯局负责全局调度系统停电申请书的技术管理;各车间由主管生产负责人和生技科长负责本车间的两票一书管理,安监员负责监督检查本车间的两票一书执行情况。 3.3 凡从事两票一书工作范围内的部门和各级人员,均应严格执行上级规定和本规定。各部门可根据现场情况制定补充条文,经电业局总工程师批准后执行。 4、通用部分 4.1 通用术语 4.1.1 设备术语:

一、二次设备按原水利电力部调度通讯局颁发的《电力系统调度术语》(试行)的标准填写。如一次设备“断路器、隔离开关、保险”分别以“开关、刀闸、熔断器”填写(二次保险仍填写为“保险”)。 4.1.2 状态术语: 设备的四种状态为“运行、备用、停用、检修”;220kV变电站可按省调要求对设备的四种状态采用以下写法:“运行、热备用、冷备用、检修”(两种写法中“备用”对应于“热备用”,“停用”对应于“冷备用”)。 4.1.3 操作术语: 开关、刀闸、令克的操作为“合上、拉开”;熔断器的操作为“给上、取下”;继电保护及自动装置、压板的操作为“投入、退出”;接地线的操作为“装设、拆除”;转换开关的操作为“从XX位置切至XX 位置”。 4.2 书写的一般格式要求 4.2.1 工作票用圆珠笔采用一式二份的复写方式填写;操作票用

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

工作票管理规定52870

工作票管理规定 为了规范本厂工作票的管理和使用,严格执行《电业安全工作规程》和公司《工作票管理制度》的规定,做好安全防范措施,有效保证人身及设备安全,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求相关部门认真贯彻执行。 1、工作票种类 本厂工作票分为电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、热控工作票、动火工作票共五个分类。 2、工作票填用范围 2.1 在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,使用热力机械工作票。 2.2 在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作需要将设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。 2.3 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

2.4 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 2.5现场进行动火作业的,应根据消防规程和公司工作票管理制度的相关规定,使用动火工作票。 3、工作票的使用 3.1 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 3.2 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 3.3 各单位应每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行安全规程、运行和检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 3.4 工作票应用黑色签字笔填写与签发,由计算机生成的工作票可采用电子签名。 3.5 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 3.6 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 3.7 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 3.8 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 3.9 工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 3.10 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置,但必须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

危险作业安全工作票

危险作业安全工作票 填报单位填报日期年月日

危险作业安全工作票填报须知 一、危险作业界定及分类 1、危险作业,指操作过程中存在重大危险因素,有可能导致操作者或现场工作人员重伤或死亡的作业活动。 2、危险作业分类,指爆破作业、高处作业、清仓(清堵)、禁火区内动火、容器清洗、压力容器或压力管道检修、电力设施检修等公司现有的七种危险作业类型。 二、填写、审批及操作要求 1、本表由班组长填写并报车间及部门审核、盖章后,复印一式两份;原件由部门安全保存,复印件分别返还车间及班组备案。 2、未经部门安全审核盖章者,任何人不得擅自从事上述危险作业;违者按严重违章处理。 3、填报前,班组长应组织职工讨论研究切实可行的防护措施或方案,然后认真填写;接到审批返回的工作票后,班组长应组织相关从业人员确认措施落实情况,并告知其权利和义务。 4、现场监护人应严格按照工作票中规定的措施监督实施,发现措施与规定不符的有权制止作业; 5、现场监护人务必认真履行自己的工作职责,坚守岗位、注意观察,发现有危及现场作业人员人身安全的紧急情况时有权终止作业并带领人员撤离现场。 6、现场作业人员必须听从现场监护人的指挥,严格按照监护人的要求操作,违者按严重违章论处。 三、常见的安全技术保护措施 1、安全绳、安全带通常适用于高处作业(即坠落高度至基准面达2米或2米以上的作业)、清仓作业、皮带下料口清堵作业等。使用前必须检修安全绳或安全带有无断股(断丝)、鼓花、老化(龟裂或变色)等现象。若有上述现场之一者应停止使用。 2、安全电压最高不超过36伏特的工作电压,适用于金属容器、狭窄或潮湿的环境内作业。 3、专用橡胶电缆以软和、无异味才为佳,耐压强度不小于1000伏特,适用于手持电动工具或行灯以及某些特殊的临时配电箱柜接线。 4、呼吸器分正压(自带氧气瓶供气)、负压(自主呼吸过滤)两类,以前者为好但成本较高。 5、灭火器分泡沫灭火器、干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器等,均应站在上风头使用。 6、消防栓及消防带使用前必须检查是否通水、是否能够正常接驳。 7、干砂(灰、土)成本最低且可就地取材,但事先必须堆在监护现场附近。 8、现场清理凡作业现场附近与作业无关的东西(尤其是易燃易爆或化学物品)全部清空,以便紧急情况下可顺利闪避。 9、脚手架、棚架(分隔层)、安全网适用于高处作业或交叉作业的防护 10、其它措施视岗位操作规程中所要求的内容而定

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

工作票管理办法(通用版)

工作票管理办法(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0938

工作票管理办法(通用版) 工作票管理办法 1.总则 1.1为加强和规范工作票的管理与执行,保障人身与设备的安全,防止不安全事件发生,依据《发电企业生产管理规章制度》、《电力安全工作规程》,并结合公司实际,特制定本办法。 1.2公司各级管理人员及生产人员必须严格执行本办法。 1.3本办法适用于大容公司各投产电站。 2.填用工作票范围 2.1在电站范围内进行一切生产设施、设备、各系统所属自动装置、保护回路和表计、仪表、遥控、检测电子回路等的检修、维护、试验、消缺、技改等工作,进行与上述工作相关的准备工作、上述

工作对象的门、柜、围栏维修等工作或在设备周围、附近进行有可能对设备发生影响的其它工作,均应办理工作票手续。 2.2当设备发生故障或严重缺陷需要紧急检修时,其抢修时间不超过4小时,又不影响在运设备安全的,经分公司分管生产的副经理同意,可不填用工作票,但在检修前必须做好安全措施。事后当值负责人必须将经过记录在值班记录本并汇报安全生产技术部。如果设备损坏比较严重,4小时内没有恢复的,应补填工作票并履行正常的工作许可手续。 2.3在生产现场重点防火部位或场所以及禁止明火区进行检修、维护作业需要动火时,必须同时办理动火工作票,动火工作票不能代替作业项目工作票。 2.4填用第一种工作票的范围 2.4.1高压设备上作业需要全部停电或部分停电者。 2.4.2室内外的二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 2.4.3低压厂用母线上的工作,需将母线停电或做安全措施者。

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

安全施工工作票实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全施工工作票实施细则 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1789-77 安全施工工作票实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条工作票、操作票(作业票)又称为生命票,它是保证人身、设备安全的组织措施之一,必须严格执行。在安装后试运行前,尤其是在带电区域、周围及重要危险场所施工、倒闸操作、安装后的设备进行试运行更为重要。为此特制定本细则。 第二条下列人员应通晓本实施细则。 一、监理单位、工程建设指挥部分管工程的领导、总工程师、安监、工程部主任、专业工程师。 二、各施工单位经理、副经理、总工程师、班长(队长)、施工员、工作负责人、工作班(队)成员、安监、技术部门。 第三条下列项目应填写安全施工操作票(作业票)。 一、超重机满负荷起吊,两台及以上超重机抬吊

作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 二、超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 三、油区进油明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 四、特殊高处脚手架、金属长降架、大型超重机械拆除、组装作业。 五、金属容器内作业。 六、土石方爆破,导地线爆压。 七、其它危险作业。 八、安装后的110KV升压站、6KV母线、高低压变的投退试运行、重要辅机的试运行、机组的开停。 第四条凡在运行的发电设备区域内工作应办理相关的手续。由工程建设指挥部与生产单位的有关部门取得联系,说明工作任务、地点、时间、要求,办理作业票手续, 生产部门协调,方可进入发电设备区域内施工。

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A23699 输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输煤系统设备维护及清理工作票安全措施要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 除设备停运期间地面清理及水冲洗可以使用口头联系单外,其他一切现场工作必须办理工作票。 1、皮带上、转动设备、电气设备检修及维护必须办理工作票并停电。 2、碎煤机的清理(一同工作不少于三人):不进入碎煤机机腔清理弃铁箱内杂物时,措施为停碎煤机电源;现场专人监护。进入碎煤机的清理同时要停筛煤机、碎煤机及#7带电源。 3、落煤管清理(一同工作不少于三人): 1)进入落煤管清理:必须办理工作票,同时停

工作票管理制度实施细则

工作票管理制度实施细则 1 目的 规范执行中国电力工作票管理规定,明确与工作票管理关系中各级人员的职责和工作要求,避免人为因素造成的人身伤害、设备损坏事件及火灾事故的发生。 2 适用范围 中国电力平圩发电有限责任公司(以下简称“公司”)范围内的一切生产设施、设备及所属各系统。 3 规定和程序 3.1 凡在公司范围内的一切生产设施、设备及所属各系统上进行检修维护、试验、安装工作,或进行与该设备有联系的热工自动装置、连锁保护回路、表计、仪表、遥控等回路进行检修或消缺以及与此相关的门、柜、围栏修理、油漆、保温等工作时,必须办理工作票,并根据工作的不同类型选择正确的工作票。 3.2 工作票类型 热力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、热控工作票、动火工作票、试验工作票和介入工作票。 3.3 工作票的使用要求 3.3.1 热力机械工作票使用范围 3.3.1.1 需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,并且需要采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统(输煤系统)的检修工作。 3.3.1.2 需要在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 3.3.2 电气第一种工作票使用范围

3.3.2.1 凡在电气系统高压设备上工作需要全部或部分停电者和高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。 3.3.2.2 400VPC、MCC母线上的工作。 3.3.2.3 事故柴油发电机的工作。 3.3.2.4 厂变低压侧开关的工作。 3.3.2.5 在高压设备二次回路上进行计划检修工作。 3.3.3 电气第二种工作票使用范围 3.3.3.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3.3.3.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3.3.3.3 无需将高压设备停电二次结线回路上的工作。 3.3.3.4 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作,以及非值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等工作。 3.3.3.5 低压电动机和低压配电设备上的工作。 3.3.3.6 UPS、直流系统上的工作。 3.3.3.7 继电保护、远动、通讯在高频通道设备上的工作。 3.3.4 热控工作票使用范围 3.3. 4.1 在热工测量保护的装置、屏柜、仪表、电/气动执行机构、计算机工作站和测量设备上进行检修、维护、检测、调试等工作需要将设备、装置停止运行(或备用)。 3.3. 4.2 同3.3.1.1、3.3.1.2规定。 3.3.5 动火工作票使用范围 3.3.5.1 一级动火工作票使用范围 a) 发电机本体5米范围内、制氢站内、氢气系统5米范围 内。 b) 油罐油箱(包括重油、轻油、柴油、变压器油、汽轮机 油、润滑油等)、卸油站、油泵房、污油池、油处理室 等油区围墙或围栏内。

安全施工措施、安全工作票管理制度

安全施工措施、安全工作票管理制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

安全施工措施、安全工作票管理制度 一、目的 为明确安全施工措施和安全工作票的编审要求,使各项施工都能得到有效的措施保证,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于项目各级各类安全施工措施(包括安全工作票)的编 制、审核、批准和交底、实施的全过程管理。 三、职责 3.1 项目部是安全施工措施的归口管理部门。 3.2 各级专职安监人员负责审查所属级别、类别的安全施工措施(包括安全工作票)并监督实施。 3.3 项目部负责按本制度的规定实施安全施工措施和安全工作票的相关管理和落实工作。 四、管理内容 4.1 安全施工措施 4.1.1 安全施工措施的一般规定 a. 工程项目的一切施工活动必须要有书面的作业指导书和安全工作票,作业指导书中必须要有专题安全施工措施。 b. 所有的安全施工措施在施工前必须进行专项的安全交底、记录、签字、无措施或未交底,严禁布置施工。 4.1.2 安全施工措施的分类及各级责任 a. 一般项目:常规施工作业,熟练掌握的施工方法,一般安全施工项目

等的安全施工措施由项目部技术人员编制,专职安全员及项目部专责工程师审查,项目总工/主任工程师批准,技术人员交底。 b. 重要施工项目:重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、特殊地形环境、季节性施工、多工种交叉作业等施工项目的安全施工措施由项目部项目专工编写,项目总工程师批准,项目部专责安全员交底。 c. 重大施工项目:重大的起重、运输作业、特殊高处作业、带电作业等危险性作业项目安全施工措施及方案由项目总工/主任工程师编写,必须经公司(安全技术)会审审查,总工程师批准,由项目部项目总工/专职安全员交底。 4.1.3 编制作业指导书及安全施工措施应符合以下要求: a. 针对项目施工特点提出危险点和重要控制环节与对策; b. 根据人员和机具配备,提出保证安全的措施; c. 明确作业方法、流程及操作要领; d. 针对职业安全卫生、环境条件,提出安全防护和文明施工标准; e. 提出出现危险及紧急时的针对性预防与应急措施。 4.1.4 安全施工措施交底应符合的要求: a. 安全施工措施必须是按程序审查批准的有效措施,并由相应级别的安全技术人员进行专项交底。 b. 安全交底过程中,编制、施工人员均应参加,并进行质疑解答,全员签字认可。 4.1.5 安全施工措施的变更及重复使用的审批: a. 经技术负责人或总工程师审批签字后的安全施工措施,施工单位必须

相关文档
相关文档 最新文档