文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 对建筑电气设计存在问题的探讨

对建筑电气设计存在问题的探讨

对建筑电气设计存在问题的探讨
对建筑电气设计存在问题的探讨

对建筑电气设计存在问题的探讨

【摘要】当前的建筑电气设计已经在城市化进程中有着重要作用发挥,不仅能够满足人们的生活需求,还能推动城市化进程,所以在对建筑电气设计过程中就需要进一步的考虑实际和理论的结合。虽然在设计过程中还存有一定的问题,但相信在科学技术不断进步的过程中定能得到妥善解决。

【关键词】建筑电气;电气设计;问题

引言

随着建筑行业的不断发展,大型建筑越来越多,对建筑物安全性能提出了更高的要求。电气是建筑物使用功能的主要体现,在设计时要综合考虑建筑物的整体规划和布局,利用一切可利用的因素,使其满足实际要求。合理建筑电气设计不仅能够对建筑物起到保护作用,还能使资源得到有效利用,并与建筑总体设计相协调。设计人员要充分考虑到每一个可能对电气设计产生影响的不良因素,并在实际设计工作加以克服和完善,最大程度提高建筑安全系数和使用的安全性。

一、建筑电气设计的主要内容及原则分析

1、建筑电气设计的主要内容分析

建筑电气设计过程中要重视其内容,主要就是供电电源和电压以及电力的符合内容。其中的供电电源和电压层面,在电气设计过程中有着重要的作用,设备及基础的设施施工离不开供电,所以供电系统的可靠性也是电气设计中的关键。这就需要设置两个独立电源,这样在发生问题的时候能够保障继续供电。而电力负荷则是决定设备的选择及安全可靠性的重要因素,采取负荷密度法以及需要系数法能够解决实际问题。

2、建筑电气设计遵循的原则分析

建筑电气设计过程中要遵循相关的原则,最为主要的就是经济效益原则和适用性原则以及节约能耗原则,其中的经济效益原则主要就是要能够按照国家的经济运行状况,减少经济资源的浪费现象。适用性则主要就是为能够满足建筑的能源实际需求,进而为其提供可靠负荷容量的能源,满足建筑的用电系统需求,总之要综合性的考虑电气设计对建筑的适用性。还有就能对无谓的能源消耗进行节约原则,针对功率耗费比较严重的要减小传输电能线路的电阻阻值。

二、建筑电气设计过程中存在的主要问题

1、工序复杂,设计不符合规范

建筑电气现场安装环节多、工序复杂,有时需要交叉作业才能完成,每个环节均需要相互配合、协作。但是,目前我国多数地区在开展建筑电气设计时,均存在不同程度违规

现象。例如,高层建筑电气设计原则不能与相关规范相适应,导致电气装置安全性能下降,为建筑工程系统运行带来较大安全隐患。

2、影响因素多,设计深度不够

在进行建筑电气设计时,常常会受到多种不良因素的制约,导致设计方案不能符合建筑施工实际需要。例如,设计人员自身能力有限、设计方案常常变更、设计期限有限等。从人员角度看,现阶段多数建筑电气设计人员均存在设计深度不够的问题,尤其反映在电气施工设计图纸上,且往往缺乏必要技术参数,同时也相关指标进行详细标注。若施工人员以不合理的参数作为参考标准,必然会给电气施工带来较大影响。

3、忽略防雷设计

因为现代建筑的高度都比较高,缺少防雷设备将会使建筑电器在雷雨天气使用过程中存在巨大的安全隐患。目前建筑电气的防雷设计中,有很多设计人员在选择防雷设备的时候,依然采取传统防雷设计的方法,特意的设置防雷设备,这种方法在实践的证明中是不合理、不科学的。在防雷设计的过程中必须考虑到建筑物的位置、防雷设备放置的位置、地下水位和雷电波侵入问题。

4、防火设计不到位

在火灾发生的原因中,每年因为电气设计的问题引起的

火灾数量在我国居民住宅火灾中是最多的。比较常见的防火设计缺陷是民用电气的设计不够完善,施工人员在建筑电气施工的过程中违规操作,没有遵循国家的相关规定。引发火灾的因素主要有三点:①建筑电气在设计和实际操作的过程中使用了不合适的电气原件引发火灾。②电气设备实际使用的年限超过了预定使用年限导致了设备老化失修而引发火灾。③没有按照国家技术要求规范的布置设备而引发火灾。

三、建筑电气设计中的管理与整体质量的控制

1、严格遵循相关原则,提高设计水平

在现代建筑电气设计中,应严格遵循电气设计的基本原则,并结合先进的设计水平,才能有效保证电气设计的质量。电气设计人员在相关设计需求与基本原则的指导下,在良好的建筑电气设计管理中,进行科学合理的电气设计,进而使建筑的电气的使用要求与电气的安全要求得到保证。电气设计应遵循的规范主要有以下几类:《民用建筑电气设计规范》、《供配电系统设计规范》、《建筑照明设计标准》等,以上述相关规定为基本原则,是进一步实现建筑电气使用要求、建筑电气使用安全、建筑电气节能等的保证,以促进我国节能型社会的快速发展。

2、重视具有深度的建筑电气的设计

在目前我国的建筑电气设计中存在一些宽度较宽,而深度不够的设计问题,因此在进行建筑电气设计时针对深度问

题进行强化设计,编制相关指导文件。并结合电气设计的实施与电气安装中的相关需求,进而加强建筑电气设计文件深度的分析与思考,最后根据《建设工程设计文件编制深度规定》对设计文件的深度进行编制。进而保证建筑工程的设计文件能够在根本上有效的指导建筑电气的施工管理工作。

3、加强施工管理要求,实现保障设计目标

针对现代建筑电气设计问题研究及质量问题进行分析时发现,电气施工管理工作对建筑电气设计目标的实现有着重要的影响。很多问题是施工过程中由于未按设计要求施工造成了质量隐患或问题,并非全是设计的问题。对此,在建筑电气设计中应明确电气系统施工要点、管理重点等内容。并根据管理工作的内容编制规范,指导建筑电气施工管理工作更好的完成,避免施工因素对设计目标的影响,实现建筑电气设计目的。

4、重视防雷设计

建筑物的防雷设计对建筑的安全有着重要的影响。首先,在设计建筑物防雷设置的过程中应该选择金属导体为防雷设备,选用金属导体有利于维持室内电位的平衡,均压效果比较好,能有效的保护建筑物和室内人身及设备的安全。其次,要尽量避免雷电波的侵入。设计人员在建筑电气设计的过程中不仅要重视防直击雷,还要重视对雷电波的预防。要想避免雷电波的侵入,可以将与电气设备连接进出端的电

缆接地,将避雷器设置在进出点,连接绝缘子,连接在接地装置上。

5、重视电气设计中的防火设计

在建筑电气的设计过程中应该在电气设计的各个环节中加入防火措施,最大程度上防止由于设计的疏忽导致建筑电气在使用过程中存在安全隐患。在设计过程中坚决不能出现违规设计,对每个设计细节都应该仔细分析,保持一个积极严谨的设计态度。在设计过程中一定要考虑保护措施,在电路设备上都应该配有短路器以起到保护电路的作用。在设计过程中还要注意线路负载的问题,某些部分在运行较长一段时间之后,因为电气负载过大引发火灾的可能性非常大。最后在选材的过程中,一定要选择既能满足家用需求又能防火优质材料,通过上述方式最大限度上避免电气火灾的发生。

结束语

建筑电气设计工作质量的好坏,合理性程度的高低直接影响到后期整个工程的施工质量,而施工质量的好坏又决定了建筑的功能特性和建筑单位的对外形象等。为了确保整个电气工程的质量,在设计阶段严格审查方案的可行性,排除可能存在的建筑隐患,才能保证建筑物的品质。

参考文献

[1]楼国成.浅谈建筑电气设计中存在的问题与处理[J].门

窗,2013(11):159.

[2]赵华莎.建筑电气设计中出现的问题[J].科技传播,2013(06):228+191.

[3]彭丽君,张海博.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].中国新技术新产品,2013(08):207.

浅谈绿色建筑电气设计

浅谈绿色建筑电气设计 发表时间:2017-10-16T18:55:39.643Z 来源:《基层建设》2017年第17期作者:钟树佳 [导读] 随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。 广州市设计院 510000 摘要:随着社会经济的不断发展,越来越多的绿色建筑被推广。绿色建筑指的就是在建筑施工建设过程当中降低资源的消耗,并且秉承环保理念,实现建设施工和环境保护的协调发展。在绿色建筑设计当中,设计者需要以生态理念为中心,结合环境现状和建筑物的实际需求进行设计,力求做到节能环保。在绿色建筑设计当中,电气设计十分关键。本文主要分析了绿色建筑电气设计的原则 关键词:绿色建筑;电气;设计;原则;要点 1绿色建筑电气设计的原则 在绿色建筑电气设计的过程当中,为了能够满足预期的效果,必须要坚持一定的原则,具体表现在以下几个方面。 (1)要坚持节约性选择。建筑行业是一个能耗较高的行业,但是当前我国的建筑资源相对较为短缺,因此,在绿色建筑电气设计的时候,一定要坚持节约原则,既要节约能源,又要节省土地,尤其对于绿色建筑来讲,这一点更为重要。因此,在设计之前,设计人员一定要进行相应的调查研究,制定设计方案,最大限度地利用节能技术原理实现电气设计,并在绿色建筑电气设计当中充分地考虑到地区的特点,合理应用太阳能风能等可再生能源,达到绿色节约的目的。 (2)要坚持经济性原则。绿色建筑在建设使用以及维护的过程当中将会涉及一定的技术性问题,可以说,绿色建筑能够给人们带来较高的生活舒适度,但是也在设计施工建设的时候也会有较高的投入,因此,在绿色电气设计的时候一定要坚持经济性原则,力求用最小的资源消耗实现最大的经济效益。 2绿色建筑电气设计要点分析 在当前绿色建筑电气设计的过程当中要坚持的原则,下面本文就因此为基础,对电气设计的要点进行分析: (1)绿色建筑照明系统的设计要点。在绿色建筑电气设计的过程当中,对于照明系统的设计,需要从细节方面着手,力求照明系统的设计能够达到节能的效果,并且要在功率方面严格遵循绿色建筑的节能设计标准。在设计的时候,为了有效地提升灯具的利用系数,可以尽量地选择浅颜色,和实际生活应用相连接,设置定时开关,降低照明电耗,同时,在选择灯具的时候一定要综合灯具的造价和性能,充分考虑之后最终确定,既需要注重节能的效果,也需要强调经济性原则。 因为在建筑物当中照明的用量很大,使用的面积也较广,因此,在绿色建筑电气设计过程中,一定要做好相应的工作,力求做到节能环保。建筑物当中选择高效的光源。在照明系统设计的过程中,还需要根据实际情况灵活地选择照明的方案。通常情况下照明会分为一般照明、混合照明以及局部照明,设计人员需要根据绿色建筑的需求合理选择照明方式。设计时,可以将一般照明和局部照明相结合,达到较好的照明效果,而对于大型的空间来讲,则需要进行分区照明,这样能够有效地降低能耗,提升照明质量。而对于照度要求较高的场合来讲,则需要将一般照明和局部照明相结合,并要加强照明效果,保证照度。对于照明的电源线路来讲,就需要采用三相四线制供电,同时设计三相对称照明负载,最大限度地减少电压的损失,并且减少中性线电流。 (2)绿色建筑供电系统设计要点。绿色建筑电气设计的过程当中,一定要确保供配电系统的可靠性,如对于同一电压的变配电技术,应该少于或者是等于二级,这样能够有效地降低因为电级数目过多而造成电能无端损耗现象的出现。同时,在绿色建筑电气设计过程中,一定要将变配电所设计在靠近负荷的中心位置,同时需要合理地设计供配电网络,减少电路铺设过程当中电能的消耗,合理设置供配电网络还能够降低线路电压的损失,确保供电的稳定性。通过这种方式进行设计,能够有效地满足绿色建筑物的供电系统应用,也能够达到降低能耗的目的。 需要注意的是,在供电系统设计的过程当中,还需要正确的选择变压器的容量以及级数。通常情况下,变压器的负载率需要控制在0.7~0.85范围之间,这个范围之内的负载率能够确保变压器更好地适应用电负荷的波动,同时也能够有效地延长变压器的使用寿命,因此,设计人员需要注意这一点。同时,在选择变压器的时候还需要考虑到节能的效果,尽量选择节能型变压器,这样能够更好地降低空载损耗,同时能够降低空载时电流过大产生的噪音。除要选择合适的变压器之外,还需要选择恰当的配电干线使用的电缆。设计人员在选择电缆的时候一定要综合考虑各方面因素,既需要考虑到电压的损失情况以及热稳定性等技术性的指标,同时还需要考虑到经济成本,力求选择经济性、实用性以及节能性俱佳的电缆。对于高层建筑来讲,在进行电气设计的时候,还需要考虑到配电室的位置,即应该设置在靠近电器竖井的位置,这样就能够更好地减少电缆的有效长度,也进而降低了热损耗。 (3)绿色建筑当中的电磁干扰抑制设计。绿色建筑设计的重要标志就是健康和安全,而生活当中大量的非线性设备使用将会带来电磁干扰,这样会增加系统的电耗,严重的时候将会发生系统性的火灾,因此,在绿色建筑电气设计的过程当中一定要注意好电磁干扰的抑制设计问题。 大地磁场、高压电力设备、高频振荡器、电网电压波动等都会带来电磁干扰,一般情况下,将电磁干扰分为导电性电磁干扰和辐射性电磁干扰两种。导电性电磁干扰主要是通过电缆或者是线材从一个电路传动到另一个电路当中,要避免这种情况,需要在电路设计的过程中结合实际情况科学设计电路,并且选择合理的设备,科学接地,这样能够抑制电磁干扰。后者则是通过空气当中的电磁场进行传播。这就要求设计人员在设计的时候一定要合理的布设线路、接地线,并且要采用现代科学技术减少辐射性电磁的干扰。 从目前情况来看,接地技术是绿色建筑电气技术当中解决电磁兼容问题较为常用的技术手段。这一技术措施主要是为整个系统提供公共零电位基准,同时,给高频干扰电压提供低阻抗通路,这样就会使得系统获得良好的电磁屏蔽效果。例如防雷接地、屏蔽接地等,都是较为常见的。随着技术的发展和新材料的产生及应用,在未来绿色建筑设计的时候,可以尝试使用新型的屏蔽材料,例如使用具有屏蔽功能的混凝土或者是涂料,并结合技术措施来达到防止电磁干扰的目的。 除上述论述的几点设计要点之外,在绿色建筑电气设计的过程当中,还可以充分地利用可再生无污染能源,实现绿色节能的效果。 3结束语 综上所述,绿色建筑电气设计施工能够给人带来更多的舒适感,能够更好地满足人们的生活需求,在绿色建筑设计的过程当中,电气设计是其中一个重要的环节,本文就以此为中心,结合自身工作经验,从3个主要方面分析了绿色建筑电气设计的要点,希望通过本文的论

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 住宅建筑电气节能设计探讨(标 准版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

住宅建筑电气节能设计探讨(标准版) 摘要:随着经济的增长和人们收入水平不断的提高,大部分人对房屋的要求也逐步在提高。而在住宅建筑中,人们所要的不仅仅只是居住,更多的是享受家的温暖和对生活的享受。现阶段,节能是个非常热门的词。用在电气设计上也同样有着它的功能和优越。 关键词:住宅建筑;电气设计;节能 针对住宅建筑电气设计,随着设计师们各自的独具匠心,也用着不同的形式在设计和施工中展现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现就从电气设计的节能所注意的原则开始,对住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1.住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。

1.1考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 1.2尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如,娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。 2.住宅建筑电气节能设计的途径 2.1变压器的节能设计 (1)变压器的损耗主要分为两部分:a.与负载无关的空载损失。b与负载成平方比的负载损失。变压器有载时,除了固定铁损外,还存在由于电流通过一次、二次线圈的电阻损耗,即铜耗P在不同负载条件下,变压器的总损耗为与P之和。 (2)变压器的效率。变压器的效率为输出功率P2与输入功率P 之比,变压器的最高效率点是由变压器固有结构的特性、空载损耗

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)汇总

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图得组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图与安装大样图(详图)等。 1、图纸目录:图纸目录得内容就是:图纸得组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录得目得就是便于查找。 2、设计说明:设计说明主要阐明单项工程得概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要就是补充说明图面上 不能利用线条、符号表示得工程特点、施工方法、线路、材料及其她注意得事项。 3、图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4、平面图:平面图就是表示建筑物内各种电气设备、器具得平面位置及线路走向得图纸。平面图包括总平面图、 照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如xx、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5、系统图:系统图就是表明供电分配回路得分布与相互联系得示意图。具体反映配电系统与容量分配情况、配电 装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器得规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6、详图:详图就是用来详细表示设备安装方法得图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图得一般规定 1、电气图面得规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸 (mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L) 841×1189 594×841 420×591 297×420 210×297 边宽(C) 10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用得各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2、图例符号与文字符号 电气施工图上得各种电气元件及线路敷设均就是用图例符号与文字符号来表示,识图得基础就是首先要明确与熟悉有关电气图例与符号所表达得内容与含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏)

浅谈建筑电气工程的节能设计

浅谈建筑电气工程的节能设计 摘要:随着我国科技的进步和经济的发展,城市化、现代化进程也在不断地加快,这势必会带来能源消费的增长,目前我国的能源问题十分严重,能源利用率低、能源短缺问题已经成为制约社会可持续发展的障碍。建筑电气节能作为建筑 节能不可或缺的部分,相关的节能设计要合理地运用到工程设计中,做到电气系 统不但安全性高,而且能够减少能耗和投资成本。本文将对建筑电气共工程节能 设计策略进行相关探讨分析,以供参考。 关键词:建设工程;电气工程;节能设计 为解决能源过度紧张以及使用的不合理问题,我国提出了将节能问题当作一 项关乎国内经济持续发展的长远战略方针来抓。为顺应国家节能的方针政策,在 进行建筑电气设计时应充分考虑电气节能设计,在确保能良好地完成电气功能需 求的情况下,应设法降低能源消耗水平,着力提升能源的利用率,对建筑电气设 备进行优化配置,利用科学、节能及高效的管理模式进行日常管理,并应避免因 盲目追求建筑电气功能需求而忽略能源消耗的高消耗设计模式。在建筑电气做到 节能设计后,还存在着所设计的节能方案能否按设计标准实施的问题。 一、供配电系统节能设计 供配电系统的节能设计要考虑方案的合理性、系统设备和供电线路的能耗。 (1)优化用电负荷计算与负荷分配,选择最佳变压器负载率,从而降低变压器 容量,减少变压器损耗。(2)采用集中或分散方式进行无功补偿,提高低压侧功率 因数,使其大于0.9,减少变压器损耗及配电线路损耗。(3)合理确定配电点位置,配电间或配电柜应靠近负荷中心,从而减少电压损失与电能损耗。(4)控制各类非 线性用电设备所产生的高次谐波,降低高次谐波值,减少变压器、电动机、线路 等的电能损耗。(5)采用峰谷调节能量控制。 二、电动机运行节能设计 在建筑电气中常用的电动设备如风机、水泵和电梯等都是由设备制造厂商统 一供应的,因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中。除了上述采用就地电容器 补偿以减少线路的无功损耗外,还应减少电动机轻载和空载运行,因为在这种情 况下电动机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。采用变频调 速器,当负载下降时,通过变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。采用这种方式可提高电动机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种 设备的价格仍然偏高,因此在应用中受到一定的限制。 另一种节能方式是采用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控 硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完 毕即全压投入运行,此设备也可采用测速反馈,电压负反馈或电流正反馈,利用 反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机 容量较大的设备以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合,因为它从起动 到运行,其电流变化不超过3倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内但它 是采用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上不会返回电网。因此,它要求散热通风措施完善,其价格比变频器便宜,在大容量的风机、水泵 用电动机的控制设备中可以应用。 三、供电线路和导线节能设计 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷 中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

从建筑电气设计探讨建筑节能

从建筑电气设计探讨建筑节能 摘要:随着我国改革开放的不断深入、人民生活水平的不断提高,人们的生活品质也越来越高,但与此同时环境资源也在日益恶化。近年来我国的建筑规模迅速扩大,电力消耗也随之增长。文章从建筑电气设计的供配电方面和用电设备方面分别阐述了如何节能。 要害词:建筑节能;节能设计;供配电系统;功率因数 一、供配电方面 (一)供配电系统的节能设计 按照负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠,操作便利。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。 (二)变压器的节能设计 减少变压器的有功损耗。变压器的有功损耗按下式计算: ΔP=P0+β2Pk 式中:ΔP;;变压器的有功损耗(KW);P0;;变压器的空载损耗(KW);Pk;;变压器的短路损耗(KW);β;;变压器的负载率。 1.P0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如 S9,SL9,SC8等。它们采纳优质冷轧取向矽钢片,由于取向处理,使矽钢片的磁畴方向接近同意,减少铁芯涡流损耗,45度全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 2.Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2Pk用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、凹凸压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%~85%之间。 3.在选择变压器容量和台数时,应按照负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,拔取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 (三)减少线路损耗 由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为: ΔP=3I2R10-3 式中:ΔP;;三相输电线路的功率损耗(KW);I;;线电流(A);R;;线路相电阻(Ω)。 其中R线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。假如在一个工程中由于线路上下纵横交错,一般工程线路总的不下万米,大工程更是不计其数,造成电能损耗是相当可观的,所以减少线路能耗必需引起设计人员的足够重视。在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。而线路的电阻R=PL/S,即与导线电阻率P、导线长度L成正比,与导线截面S成反比。要减少电阻值应从以下几个方面考虑: 1.尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。 2.尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,别的在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。 3.电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

绿色建筑电气设计的探讨 龚敏

绿色建筑电气设计的探讨龚敏 发表时间:2018-11-12T14:48:22.033Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:龚敏 [导读] 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化。 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 518057 摘要:这些年来,随着能源的过度消耗,节能减排、能源节约变成各行各业普遍注重的问题。在建筑设计中,绿色建筑变成新时期建筑的走向形式。绿色建筑的设计要跟节能减排的目的相符,其中电气设计一样要跟绿色环保的基本要求相符。在实施绿色建筑电气设计时要结合国家政策、当前的国家规范、标准实施设计,并使用高效、节能设备和产品,使用准确的设计方法设计出合格、节能的绿色建筑。本文讨论了绿色建筑电气设计。 关键词:电气设计;绿色建筑;应用 引言 建筑行业是中国目前支柱产业之一,其相关方面的功能也在不断的发生着变化,对其了解也变得尤为深入。在人们传统观念里建筑仅仅是提供人们居住和办公的地方,而当前人们追求更多元化的功能。绿色建筑的理念逐渐进入我们思想,电气设计范围也是如此,下面就是有关方面的介绍,希望可以给大家带来更多的启示。 1、绿色建筑电气设计遵循的基本原则 1.1要考虑实际经济价值 节约能源固然好,可是也要根据实际状况考虑实际的经济价值,不能为了满足节能需求而投资太过庞大,我们可以节能方面增加一部分资金,让其运行一段时间后可以通过节能收回成本。 1.2技术合理的原则 在节能建筑电气设计的时候,要采用各类节能措施,避免产生不必要的能源损耗。设计中要深入分析,认真研讨电气体系中能耗工程,尽可能采用节能方法。例如在计算变压器容量时,合理选择变压器容量,使变压器负载率达到75%~85%,减小系统损耗。 2、绿色建筑电气设计的主要内容 随着当前建设行业迅速发展而渐渐兴盛起绿色建筑,生活条件的极大改变与社会发展的极大需求为它提供了一个非常好的发展环境,满足了人们很多的精神需求。绿色建筑电气设计重要研究的是它在发展过程中所潜藏的风险与缺陷、建设所需要的高端技术,还有它未来发展的目标和方向。首先,充分具体的研究这些问题,减少在绿色建设过程中所受到的阻碍,其次通过这些研究来完善它自身的优点,最后增强对它的研究能够迫使它在促进中国绿建建设中有更新的突破,同时也让它渐渐走向国际化,使更多的绿色建设受益,为新世界和谐社会建设贡献一份力量。 3、绿色建筑电气设计 3.1电动机的节能 在绿色建筑电气设计中,对于电机的设计,首先,电机是感性负载,它会产生滞后的无功电流,在网络中通过高低压线路,输送到电气设备端,加大输送过程和变压器的功率消耗。我们在设计当中,就要提高供配电网络的功率因数,能够在系统运行的时候对设备实施就地补偿,或者在供配电网络中加入电容器柜来实现集中无功补偿。我们知道,电机的运行特点是,负载大小的波动会关系到运行的效率,最高的电动机的效率,最高功率因数是在其稳定运行的状况下;在电机轻载运行时,会减低它的效率,因此会浪费相对多的电能;在空载运行时,电机的功率因数也许会降低到0.3以下。因此,节能的一个关键方面就是选取合理的电机容量。以最大可能的防止发生电机空载或者轻载的状况,以提升电机的效率。之后,因为电机的全压启动电流是额定电流的5到7倍,对电网消损和刺激非常强烈,假如应用变频调速,那么在低频启动电机的过程中启动电流就能够降低非常多,这也就使损耗减少了。 3.2供配电系统的节能设计 供配电体系的节能设计要思考方案的科学性、供电线路的能耗与系统设备。依据负荷容量、用电设备特征、供电距离和分布等原因,科学设计供电电压与供配电体系。供配电体系要尽量可靠简单,方便操作。在供配电体系中的某些用电设备都具备电感性,会形成阶层的无功电流,使线路功率的损耗加大。在设计中,用电设备要尽可能使用功率因数高的;能选用有补偿电容器的用电设备的电感性用电设备,既可以让功率因数提升,又可以使整个电路的无功电流减少。变压器的有功损耗计算公式:ΔΡ=Ρo+β2Ρk。由漏磁损耗和铁芯涡流损耗组成Ρo,其值和铁芯材料与制造工艺相关,最好选取节能型变压器。Ρk是和变压器绕组的电阻与绕组电流的大小以及负荷率平方相关。通常要选用阻值相对小的绕组。 3.3照明设计 3.3.1照明节能措施 选择符合相关能效标准的节能评价值的照明光源、镇流器;普通照明在达到照度条件下,选择单灯功率较大、光效较高的光源;旅馆、居住建筑及公共建筑的走廊、楼梯间、厕所、地下车库的行车道、停车位、无人长时间逗留,只进行检查、巡视和短时操作等工作场所建议选用感应式自动控制的发光二极管灯。 充分合理地利用自然光,让其和室内人工照明有机结合,然后大大节省人工照明电能。根据照明使用特证,采用分区控制灯光或增加照明开关点。公共场所照明、室外照明采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置。公共区域采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。普通房间要优先使用高效发光的荧光灯和紧凑型荧光灯;对于高大车间、厂房和体育馆场等的室外照明,使用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 3.3.2选择灯具 当前大多数使用的光源包含卤钨灯、荧光灯或小功率的高压钠灯等,白炽灯渐渐被取代。其中紧凑型荧光灯与高强度气体放电灯需要准确选择镇流器,根据功率与运用场合选择电子型或节能电感型镇流器。同时设置电容补偿,以提升功率因素。在以后设计中,需要推广应用发光均匀、波长相同、平均寿命长的节能型LED(发光二极管)光源。相对于白炽灯光源,LED光源光效高、能耗低、稳定性高,但

某教学楼建筑电气照明课程设计

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言................................................. 错误!未定义书签。 1.1电气照明概述............................................ 错误!未定义书签。 1.2工程概述................................................ 错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计.................................... 错误!未定义书签。 2.1照明的概述.............................................. 错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算.............................................. 错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求................................... 错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级.................................... 错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢........................................................ 错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

绿色建筑设计中的电气设计

绿色建筑评价标准中的电气设计 引言 虽然人们不断提倡绿色、节能、环保,但由于绿色建筑评价标识的申报一般是由建筑物的业主单位、房地产开发单位来提出的,往往设计人员在进行项目的设计时并未考虑到绿色建筑这一方面,仅是按照业主的要求以及涉及节能、环保的有关规范、规定来设计。本人在设计韩国乐天百货店项目时,就是遵循上述原则,出乎意料的是,该项目不久前居然被评为沈阳市二星级绿色建筑。因本人有幸参加了该项目的绿色建筑评价标识的申报及评价会,现浅析一下电气设计在绿色建筑等级评价中所涉及的内容。 1评价指标 从国家规范《绿色建筑评价标准》(GB/T50378—2006)中可以看出,绿色建筑评价指标体系包括以下六个方面:节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理,且每类指标均包括控制项、一般项与优选项。然而,真正与电气设计有关的指标仅为节能与能源利用、室内环境质量、运营管理这三个方面。2节能与能源利用 2.1控制项 2.1.1《绿色建筑评价标准》中5.2.4:各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值为了满足节能要求,本工程中的照明光源采用了稀土三基色荧光灯和LED(发光二极管)灯。随着国家发改委与联合国开发计划署、全球环

境基金共同开展的“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”合作项目的实施,我国白炽灯逐步退出历史舞台,节能灯已占据市场的主导地位。有资料表明,采用节能灯替代白炽灯可节电60%~80%。紧凑型节能灯是一种将电子镇流器全密封在螺旋式或插拔式灯头内的异形荧光灯,因灯头与白炽灯相同,所以可以直接替换白炽灯。由此可见,一体化的紧凑型节能灯既具有荧光灯的省电、寿命长的优点,又具有白炽灯的体积小、显色性好、使用方便的特点。而根据荧光粉种类的不同,目前荧光灯可分为三基色荧光灯和普通荧光灯。三基色荧光灯比起普通荧光灯发光效率提高30%,显色性提高20%(Ra80-85),色彩还原能力强,视觉更舒适,并且寿命更长,汞含量更少。 本工程在办公室、地下停车库、厨房、设备用房等处均采用直管稀土三基色细管径荧光灯,在走廊、卫生间、商场营业厅、餐厅等处采用稀土三基色紧凑型节能灯,在楼梯间采用稀土三基色吸顶荧光灯。此外,在装饰照明、室外广告牌、园区景观照明中采用了LED(半导体照明)灯具。 LED灯是一种绿色环保光源,半导体照明自身对环境不会造成任何污染。因其光谱中不含红外线和紫外线,属于冷光源,没有辐射污染。且其可见光区域不含虫子喜好的波段,不易招惹蚊虫。此外,因其不含汞等污染物质,不会污染环境。LED灯显色性高并且具有很强的发光方向性,对光的利用率可达到100%。在同样亮度下,LED灯耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。LED灯直流驱动,没有频闪,且

相关文档