第1条设备状态

1. 运行:对于电气设备,其相应断路器和隔离开关(不包括接地隔离开关)在合上位置。

2. 热备用:对于线路、母线、发电机、变压器等电气设备,其断路器断开,有关隔离开关和接地隔离开关处于合上位置,相关接地隔离开关断开。

3. 冷备用:对于线路、母线、发电机、变压器、互感器等电气设备,其断路器断开,有关隔离开关和相关接地隔离开关处于断开位置。

4. 检修:对于电气设备,相应的隔离开关(不包括接地隔离开关)在断开位置,并按《电力安全工作规程》要求已做好安全措施。

第2条调度管理

1. 调度管辖范围:调度机构管理的系统设备范围

2. 调度指令:值班调度员根据国家授权,为维护系统安全、优质、经济运行,根据系统实际运行情况,向调度对象发布的旨在贯彻某种调度意图的各种指令的名称。例如开停发电机、调相机或增减出力的指令,送变电设备投入或退出运行、倒闸操作的指令,投退保护装置,或更改整定值的指令,限电指令等。

3. 直接调度:调度机构对调度管辖的设备直接进行调度管理

4. 委托调度:调度机构将其调度管辖的设备委托第三方进行调度管理。

5. 许可调度:由下级调度对其调度管辖的设备进行调度管理,但需征得上级调度的许可

6. 操作许可:指在转换电气设备的状态前,由值班人员提出操作项目,值班调度员同意其操作,操作完后向值班调度员汇报。

第3条保护装置

1. 保护装置:继电保护及安全自动装置的简称。

2. 调整:保护装置定值。

3. 动作:保护装置(如高频保护、距离保护、低频减载、低频解列等)。指保护装置发出口跳闸信号。

4. 投入:保护装置。指将保护装置投入跳闸。

5. 退出:保护装置。

(1) 退出**屏全套保护装置:退出保护装置出口跳闸压板。

(2) 退出**屏**保护装置:多套保护装置共用跳闸压板时,退出某套保护装置的功能压板。

(3) 退出重合闸:重合闸采用“停用”方式,即将方式开关切换到“停用”位置,退出重合闸合闸出口压板。

(4) 退出失灵保护:退出失灵保护跳所有断路器的出口压板。

(5) 退出**断路器的失灵保护:退出失灵保护跳**断路器的出口压板。

6. 投入信号:将保护设置投入信号,其跳闸出口压板退出。

7. 保护改跳:由于方式的改变,将电气设备的保护改为不跳本设备断路器而跳其它断路器。

8. 保护装置具备投运条件:保护装置具有可以投运的书面结论。

第4条运行调整

1. 调整:电气参数(如频率、电压电流、有功、无功等)、变压器或消弧线圈分头。

2. 投入(退出):无功补偿装置、消弧线圈等。

3. 提高(降低):频率、电压。

4. 加(减):有功、无功

5. 功率(有功、无功)方向的规定:由线路流向母线规定为“送进”,定为“—”。由母线流向线路规定为“送出”定为“+”。

6. 阿拉伯数字特殊读音规定:“0”读“洞”、“1” 读“幺”、“2” 读“两”、“7” 读“拐”。

7. 维持:(有功或无功)出力、电压、频率。

8. 过负荷:发电机、调相机、变压器、线路等。

9. 试运行:发电机、调相机、线路、变压器、锅炉等。

10. 三相不平衡:电流、电压。

11. 可调出力:机组实际可能达到的最大生产能力。

12. 旋转备用容量:运转设备随时可能发出的最大出力与实际出力之差。

13. 备用有功功率:接入系统且立即可以带负荷的旋转备用功率和能立即启动的水电机组及燃气机组所能接带的有功功率。

14. 进相运行:发电机、调相机功率因数角超前运行吸收系统无功功率。

15. 发电机无励磁运行:运行中的发电机失去励磁后,从系统吸收无功运行。

16. 汽轮发电机无(少)蒸汽运行:汽轮发电机并入系统运行后,将主汽门关闭(或通少量蒸汽)做调相运行。

17. 发电改调相:发电机由发电改调相运行。

18. 调相改发电:发电机由调相改发电运行。

第5条操作及事故处理

1. 合上(拉开):断路器、隔离开关。

2. 跳闸:断路器。

3. 重合成功(不成功):断路器。

4. 装上(取下):熔断器(保险)。

5. 合环:将非环状运行的电网改为环状运行状态。

6. 解(开)环:将环状运行的电网解开为非环状运行状态。

7. 开(停)机:发电机、调相机。

8. 解(并)列:发电机、调相机、电网、系统。

9. 核相:核对相位(相序)。

10. 灭火:锅炉。

11. 升炉:锅炉点火至汽压、汽温升至额定值或汽机冲转。

12. 并汽:锅炉汽压、汽温升至额定值,与其它锅炉并列运行。

13. 压火:锅炉主汽门关闭,炉膛不熄火,保持一定汽压。

14. 停炉:锅炉主汽门关闭、熄火。

15. 非全相运行:电气设备一相或二相运行。

16. 具备受电条件:新设备安装、调试、验收完毕,符合《新设备投运方案》中的投运条件。

17. 冲击合闸:线路、变压器、母线、电抗器、互感器、电容器。

18. 零起升压:发电机对变压器、线路。

19. 强送电:电气设备事故跳闸后未经处理及行送电。

20. 试送电:电气设备故障消除后的送电。

21. 带电巡(查)线:对处于运行或备用状态下的线路巡线。

22. 停电巡(查)线:对处于检修状态下的线路巡线。

23. 事故巡(查)线:线路发生事故后,为查明故障原因的巡线。

24. 备用:泛指设备具备投入运行的条件。

25. 退出备用:设备由具备投入运行的条件转为不具备投入运行的条件。

第6条检修

1. 计划检修:根据调度机构下达的检修计划统一安排的检修。

2. 临时检修:计划外临时批准的检修。

3. 事故检修:因设备故障进行的紧急检修。

4. 装设(拆除):接地线(即三相短路接地线)、短路排。

5. 悬挂(取下):标示牌。

6. 具备停电条件:准备停电设备停下后不会使其它设备过载或线路稳定破坏,或由该准备停电设备供电的用户负荷已转走或已经停电,对有“T”接用户或电厂的线路还包括“T”接用户或电厂的线路有一个明显断开点,不会向该线路倒送电。

7. 检修可以开工:准备检修设备已处于检修状态或设备检修所要求的状态。

(1) 对调度:电气设备的状态转换已经完成,已转检修状态或设备检修所要求的状态。

(2) 对现场:安全措施全部布置完毕,符合《电力安全工作规程》的要求,设备处于检修状态或设备检修所要求的状态。

8. 检修竣工,具备复电条件:设备检修完毕,检修人员已撤离检修现场,工作票已收回,设备处于调度通知检修开工时的状态。

第7条断路器、隔离开关的操作

1. 拉开**(设备名称)**(编号)断路器。

2. 合上**(设备名称)**(编号)断路器。

3. 拉开**(设备名称)**(编号)隔离开关。

4. 合上**(设备名称)**(编号)隔离开关。

第8条拆除、装设接地线

1. 拆除**(装设接地线地点)接地线**组。

2. 在**(装设接地线地点)装设接电线**组。

第9条核相

1.在**千伏的**(电压互感器编号)TV和**千伏的**(电压互感器编号)TV二次侧核对相位。

2.在**(设备名称)****(编号)隔离开关两侧核对相位。

3.在**千伏的****电压互感器(TV)二次核对相序。

第10条解列、并列

1. 用**(设备名称)****(编号)断路器解列。

2. 用**(设备名称)****(编号)断路器同期并列。

第11条解(开)环、合环

1. 用**(设备名称)****(编号)断路器解(开)环。

2. 用**(设备名称)****(编号)断路器合环。

3. 用**(设备名称)****(编号)隔离开关解(开)环。

4. 用**(设备名称)****(编号)隔离开关合环。

第12条保护装置投、退

1. 投入**(设备名称)的****(保护装置名称)。

2. 退出**(设备名称)的****(保护装置名称)。

3. 投入**(线路名称)**(编号)断路器的**(保护装置名称)。

4. 退出**(线路名称)**(编号)断路器的**(保护装置名称)。

第13条投入、退出联跳

1. 投入**(设备名称)**(编号)断路器联跳**(设备名称)**(编号)断路器(压板)。

2. 退出**(设备名称)**(编号)断路器联跳**(设备名称)**(编号)断路器(压板)。

第14条投入、退出某种保护装置跳某个断路器

1. 投入**(设备名称)**(保护装置名称)跳**(设备名称)**(编号)断路器(压板)。

2. 退出**(设备名称)**(保护装置名称)跳**(设备名称)**(编号)断路器(压板)。

第15条保护装置改跳:将**(设备名称)**(保护装置名称)改跳**(设备名称)**(编号)断路器。

第16条保护装置改信号:将**(设备名称)的**(保护装置名称)改投信号。

第17条投入、退出重合闸和改变重合闸重合方式

1. 投入**(设备名称)**(编号)断路器的重合闸。

2. 退出**(设备名称)**(编号)断路器的重合闸(综合重合闸采用停用方式)。

3. 投入**(设备名称)**(编号)断路器单相(或三相)重合闸。

4. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由无压改同期。

5. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由同期改无压。

6. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由单相重合改为三相重合。

7. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由单相重合改为综合重合。

8. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由综合重合改为单相重合。

9. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由三相重合改为单相重合。

10. **(设备名称)**(编号)断路器的重合闸由三相重合改为综合重合。

第18条线路跳闸后送电

1. 用**(设备名称)**(编号)断路器对**(线路名称)线路试送电一次。

2. 用**(设备名称)**(编号)断路器对**(线路名称)线路强送电一次。

第19条对设备的冲击:用**(设备名称)**(编号)断路器对**(设备名称)冲击**次。

第20条变压器分头调整:将**变压器**(电压级)侧分头由**档(或**千伏)调为**档(或**千伏)。

第21条断路器

1. 将**(设备名称)**(编号)断路器由运行转检修:拉开该断路器及两侧隔离开关,在断路器两侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

2. 将**(设备名称)**(编号)断路器由检修转运行:拆除该断路器两侧接地线(或拉开接地隔离开关),合上该断路器两侧隔离开关(母线侧隔离开关按方式规定合上),合上断路器。

3. 将**(设备名称)**(编号)断路器由热备用转检修:拉开该断路器两侧隔离开关,在该断路器两侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

4. 将**(设备名称)**(编号)断路器由检修转热备用:拆除该断路器两侧接地线(或拉开接地隔离开关),合上该断路器两侧隔离开关(母线侧隔离开关按方式规定合上)。

5. 将**(设备名称)**(编号)断路器由冷备用转检修:在该断路器两侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

6. 将**(设备名称)**(编号)断路器由检修转冷备用:拆除该断路器两侧接地线(或拉开接地隔离开关)。

7. 将**(设备名称)**(编号)断路器代**(被代设备名称)**(编号)断路器,**(被代设备名称)**(编号)断路器由运行转检修:按母线方式倒为用**(旁路、母联或其它断路器名称)断路器代**(被代设备名称)**断路器方式,拉开被代断路器及其两侧隔离开光,在被断路器两侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

第22条线路

1. 将**(设备名称)**(编号)线路由运行转热备用

(1) 对调度:拉开该线路各侧断路器。

(2) 对现场:拉开该线路本侧运行的各个断路器。

2. 将**(设备名称)**(编号)线路由热备用转冷备用

(1) 对调度:拉开该线路各侧有关隔离开关(包括可能向线路反送电的TV),使各侧至少有一个明显的断开点。

(2) 对现场:拉开本侧线路所属隔离开关(出线隔离开关和旁母隔离开关),当出线隔离开关拉不开时拉开母线侧隔离开关,对可能向该线路反送电的TV还必须从高压或低压侧断开,使各侧至少有一个明显的断开点。

3. 将**(设备名称)**(编号)线路由冷备用转检修

(1) 对调度:该线路各侧均已做好安全措施。

(2) 对现场:合上本侧该线路接地隔离开关或在线路侧装设接地线,在一经合闸即可向线路送电的断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。安全措施的设置符合《电力安全工作规程》要求。

4. 将**(线路名称)**(编号)线路由检修转冷备用

(1) 对调度:拆除该线路各侧安全措施。

(2) 对现场:拆除本侧该线路各项安全措施。

5. 将**(线路名称)**(编号)线路由冷备用装热备用

(1) 对调度:合上该线路各侧或一侧准备投入运行断路器两侧的相应隔离开关(包括为防止向线路反送电而断开的TV)。

(2) 对现场:合上本侧为防止向线路反送电而拉开的TV高压侧隔离开关和低压侧二次快分开关(或熔断器),合上该线路本侧准备投入运行断路器两侧相应的隔离开关,如用旁路断路器通过旁路母线代线路运行,包括合上该线路旁路隔离开关(即包含旁路母线、旁路断路器转热备用),断路器母线侧隔离开关按方式规定合上,对于角形结线包括合上该线路隔离开关。

6. 将**线路由热备用转运行

(1) 对调度:合上该线路各侧或一侧准备投入运行且已转热备用的熔断器。

(2) 对现场:合上本侧该线路准备投入运行且已转热备用的断路器。

第23条变压器

1. 将**变压器由运行转检修:拉开该变压器的各侧断路器、隔离开关,并在该变压器可能来电的各侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

2. 将**变压器由检修转运行:拆除该变压器的各侧接地线(或拉开接地隔离开关),合上除有检修要求不能合或方式明确不合之外的隔离开关和断路器。

3. 将**变压器由运行转热备用:拉开该变压器的各侧断路器。

4. 将**变压器由热备用转运行:合上除有检修要求不能合或方式明确不合的断路器以

外的断路器。

5. 静**变压器由运行转冷备用:拉开该变压器各侧断路器,拉开该变压器各侧隔离开关。

6. 将**变压器由冷备用转运行:合上除有检修要求不能合或方式明确不合的隔离开关。断路器以外的隔离开关、断路器。

7. 将**变压器由热备用转检修:拉开该变压器各侧隔离开关,在该变压器可能来电的各侧装设接地线(或合上接地隔离开关)。

8. 将**变压器由检修转热备用:拆除该变压器各侧接地线(或拉开接地隔离开关),合上除有检修要求不能合或方式明确不合的隔离开关以外的隔离开关。

9. 将**变压器由冷备用转检修:在该变压器可能来电的各侧装设接地线(或合上接地隔离快关)。

10. 将**变压器由检修转冷备用:拆除该变压器各侧接地线(或拉开接地隔离开关)。

注:中性点隔离开关的操作按调度要求或现场规定进行操作。

第24条母线

1. 将**千伏**母由运行转检修

(1) 对双母线结线:将该母线上所有运行和备用元件倒至另一母线,拉开母联断路器和该母线上的所有隔离开关,在该母线上装设接地线(或合上接地隔离开关)。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拉开该母线上所有的断路器和隔离开关,在该母线上装设接地线(或合上接地隔离开关)。

(3) 对单母线断路器分段结线:拉开该母线上所有的断路器和隔离开关,在该母线上装设接地线(或合上接地隔离开关)。

2. 将**千伏**母由检修转运行

(1) 对双母线结线:拆除该母线的接地线(或拉开接地隔离开关),对该母线充电(TV隔离开关合)。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拆除该母线的接地线(或拉开接地隔离开关),合上该母线上除有检修要求不能合或方式明确不合以外的隔离开关(包括TV隔离开关)和断路器。

(3) 对单母线断路器分段结线:同单母线或一个半断路器结线。

3. 将**千伏**母由热备用转运行

(1) 对双母线结线:对该母线充电。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:合上该母线上除有检修要求不能合或方式明确不合以外的断路器。

(3) 对单母线断路器分段结线:同单母线或一个半断路器结线。

4. 将**千伏**母由运行转热备用

(1) 对双母线结线:将该母线上运行和备用的所有元件倒至另一母线运行,拉开母线断路器。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拉开该母线上所有元件的断路器。

(3) 对单母线断路器分段结线:拉开该母线上所有元件的断路器及母线分段断路器。

5. 将**千伏**母由冷备用转运行

(1) 对双母线结线:合上充电断路器的隔离开关后,对该母线充电(TV隔离开关合)。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:合上该母线上除有检修要求不能合或方式明确不合以外的断路器(TV隔离开关合)。

(3) 对单母线断路器分段结线:同单母线或一个半断路器结线。

6. 将**千伏**母由运行转冷备用

(1) 对双母线结线:将该母线上运行和备用的所有元件倒至另一母线运行。拉开母联断路器,拉开该母线上所有元件隔离开关。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拉开该母线上所有元件的断路器后,拉开该母线上所有元件的隔离开关。

(3) 对单母线断路器分段结线:拉开该母线上所有元件的断路器及母线分段断路器后,拉开该母线上所有元件的隔离开关及母线分段断路器的隔离开关。

7. 将**千伏**母由检修转热备用

(1) 对双母线结线:拆除该母线上的接地线(或拉开接地隔离开关),合上充电断路器的隔离开关(TV隔离开关合)。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拆除母线上的接地线(或拉开接地隔离开关),合上该母线上除因检修要求不合或方式明确不合以外的所有元件的隔离开关。

(3) 对单母线断路器分段结线:拆除该母线接地线(或拉开接地隔离开关),合上该母线上除因检修要求不合或方式明确不合以外的所有元件的隔离开关。

8. 将**千伏**母由热备用转检修:拉开该母线上所有隔离开关,在该母线上装设接地线(或合上接地隔离开关)。

9. 将**千伏**母由检修转冷备用

(1) 对双母线结线:拆除该母线上接地线(或拉开接地隔离开关)。

(2) 对单母线或一个半断路器结线:拆除母线上的接地线(或拉开接地隔离开关)。

(3) 对单母线断路器分段结线:拆除该母线上接地线(或拉开接地隔离开关)。

10. 将**千伏**母由冷备用转检修:在该母线上装设接地线(或合上接地隔离开关)。

11. 将**千伏母线方式倒为正常方式:倒为调度规定的母线正常接线方式(包括母联及变压器断路器的状态)。

12. 将**千伏设备全部倒**母:将**千伏断路器全部倒至**母运行或热备用。

13. 将**(设备名称)**断路器倒至**母运行。

14. 将**(设备名称)**断路器倒至**母热备。

第25条 TV

1.将××千伏××编号TV由运行转检修:切换TV负荷,取下二次熔断器(保险)拉开该TV隔离开关,对TV设置安全措施。

2.将××千伏××编号TV由检修转运行:拆除该TV的安全措施,合上该TV隔离开关,装上二次熔断器(保险),切换TV负荷。

第26条调整

1. 解列期间由你厂负责调频:地区系统与主系统解列单独运行时由调度临时指定发电厂为调频电厂,负责局部系统的调频。

接列期间由你局(所)调度负责频率监督和调整:地区系统与主系统解列运行时,由上级调度指定某一下级调度临时负责监视和调整所在解列系统的频率。

调度常用术语

调度常用术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下,其他非常用术语可见《广东电力系统调度术语》单行本。 一、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⑷调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 二、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

电力系统调度常用术语

电力系统调度常用术语 1.冠语 1-1 网调XXX 1-2 XX省调XXX 1-3 XX地调XXX ⒉调度管理术语 2-1调度管理 2-1-1调度管理范围:电网设备运行管理和操作指挥的权限。 2-1-2直接调管范围:由本级调度全权负责运行管理和操作指挥的权限。2-1-3间接调管范围:由下级机构负责运行管理和操作指挥,但在操作前需征得本级调度同意的范围。 2-1-4越级调度:上级调度不通过下级调度机构值班员而直接下达调度指令给下级调度机构调管辖的运行值班单位的运行值班员的方式。 2-2调度指令 ⑴口头命令:特别的事故情况下,供电局调度为加快事故处理的速度,对一、二设备进行操作。 ⑵综合指令:供电局调度下达的只渉及一个单位的操作指令。该指令具体操作步骤和内容,以及安全措施,均由受令单位值班员按现场规程自行拟定。 ⑶逐项指令:供电局调度下达的渉及两个以上单位共同完成的操作,供电局调度按操作规定分别对不同单位逐项下达操作指令。受令单位应严

格按照指令的顺序逐项进行操作。 ⑷发布指令:供电局调度向运行值班员发布调度指令。 ⑸复诵指令:运行值班员接受供电局调度的指令时,为保证指令的正确无误,将指令内容重复一遍并得到发令人确认的过程。 ⑹回复指令:运行值班员在完成供电局调度发布的指令后,向供电局调度报告执行命令的结果和时间等。如因故无法执行或执行中断,也要及时报告。 2-3设备状态 ⑴运行:指设备的刀闸及开关都在合上位置,继电保护及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。 ⑵热备用:指设备的开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护应在运行状态。线路高抗,电压互器等无单独开关的设备均无热备用状态。 ⑶冷备用:指设备没有故障,无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。此状态下无特殊要求,该设备保护跳运行设备的部分应退出。 ⑷刀闸冷备用:指开关及其两侧刀闸均在断开位置。 ⑸线路冷备用:指线路两侧(或各侧)线刀闸断开,两侧(或各侧)接地刀闸在断开位置。对无线刀闸的线路,指出线开关及两侧刀闸处于断开状态。 ⑹电压互器冷备用:指电压互器高低压侧刀闸均处于断开位置。 2-4检修 指设备的所有刀闸及开关均在断开,并挂好接地线或合上接地刀闸,按

操作票的操作术语和调度术语及其编号

操作票的操作术语、调度术语及编号原则 操作票的操作术语 合上/断开:主要应用于开关、刀闸、按钮。 规范描述:合上(断开)×××开关(刀闸)、合上(断开)×××按钮。 检查:主要应用于开关、刀闸、指示灯、表计、把手、保护压板、保险等。 规范描述:检查×××开关在“合闸(分闸)”位、检查×××刀闸合闸(分闸)到位、检查×××开关“红灯(绿灯)”亮、检查×××表计指示正常、检查×××把手在“×××”位、检查×××保护压板已投入(已退出)、检查×××保险已装好(已取下)。 摇出/摇入:主要应用于摇出式手车开关。 规范描述:摇出(摇入)×××手车开关至“×××”位拔下/插上:主要应用于开关二次插头。 规范描述:拔下(插上)×××开关二次插头。 装上/取下:主要应用于熔断器(保险)。 规范描述:装上(取下)×××熔断器(保险)。 装设/拆除:主要应用于接地线。 规范描述:在×××处装设(拆除)接地线(×××号)。 切:主要应用于切换把手。 规范描述:切×××把手至“×××”位。 投入/退出:主要应用于保护压板。 规范描述:投入(退出)×××保护压板。 测量:主要应用于测量设备的电气量。 规范描述:测量×××对地绝缘电阻为××兆欧、测量×××相间电压为××伏、测量×××电流为××安。 挂上/摘下:主要应用于安全标示牌。 规范描述:在×××处挂上“×××”标示牌、摘下×××处“×××”标示牌。

操作票的编号。 (一)操作票必须编号,操作票的编号在票面右上角标示。 (二)风电场要按照统一的编号原则进行编号,确保每份操作票在本场(公司)内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 (三)操作票编号原则:按照风电场投运时间的先后、使用“年”、使用“月”、第XX张操作票的编号顺序进行编号。例:1-0805001。1表示第一个投运的风电场;08表示2008年;05表示2008年5月份;001表示5月份第1张操作票。

电力调度管理规程

宁波港国际集装箱有限公司 电力调度管理规程 1 总则 1.1 港区电力安全调度直接关系到港口的生产、工作和生活。供电和用电是一个 2.3 电力调度发布的命令(包括预令)一律由可以接受调度命令的人员接受,该人员由工程技术部审定。 2.4 电力调度对其所发布操作命令的正确性负责,但不负责审核由值班人员所填写的具体操作步骤和内容。 2.5 电力调度下达命令,变电所的值班人员必须立即无条件地执行,如值班人员认为所接受的命令不正确时,应对值班电力调度提出意见,如值班电力调度重复他的命令时,值班人员必须迅速执行。如执行该项命令将威胁人员或设备的安全时,则值班人员必须拒绝执行,并将拒绝执行的理由报告主管领导。若值班人员不执行或延迟

执行值班电力调度的命令,则由未执行命令的值班人员和允许不执行命令的主管领导对由之产生的后果负责。 3 调度术语 3.1 在倒闸操作和事故处理时,值班电力调度与值班人员有关调度命令的发布和接受,先互通姓名,严格执行复诵、录音、监护、记录等制度,并应使用华东电力系统调度管理规程所规定的统一调度术语和系统主设备的命名。 3.2 电力系统调度管理规程统一调度术语(见附表1) (过渡 4.2.5 母线压变检修状态——指母线压变手车拉至柜外。 4.3 电气设备检修 4.3.1 线路检修——待检修线路的开关、线路闸刀都在断开位置,该线路接地闸刀在合上位置(或装设接地线)。 4.3.2 开关检修——开关在断开位置,开关两侧闸刀均拉开,开关操作熔断器取下。

4.3.3 主变压器检修——主变两侧开关在断开位置,两侧闸刀均拉开,主变两侧合上接地闸刀或挂上接地线。 4.3.4 ××母线由运行改为检修——应包括母联和母线压变均改为冷备状态,并在母线上挂接地线。 4.3.5 ××母线由检修改为运行——拆除母线上接地线,并将母线压变改为运行状态。 5 正常运行 理,然后报告值班电力调度,其范围为:⑴将直接对人员生命有威胁的设备停电;⑵将已损坏的设备隔离;⑶根据现场事故处理规程的规定可不待值班电力调度命令自行处理的其它情况。 6.3 变压器主保护动作,开关跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送。 6.4 当110kV系统失压或变电所内部发生重大故障时,值班人员除迅速向值班电力调度报告外,还应向公司主管领导报告,并作好记录、监护等工作。

电力调度术语

调度用术语学习资料 1 常用术语和定义 1.1 常用术语 1.1.1 电气操作术语 电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电气操作如下: 1)单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。 2) 倒母线:是指双母线接线方式的变电站(电厂、开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。 3) 倒负荷:是指将线路(或变压器)负荷转移到其他线路(或变压器)供电的操作。 4) 并列:是指发动机(调相机)与电网或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。 5) 解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发动机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。 6) 合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。 7) 同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 8) 解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。 9) 充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。 10)核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。 11)定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对二相标志与运行系统是否一致。 12)代路:是指用旁路断路器(或其他断路器)代替另一台断路器运行的操作。 1.1.2 调度指令术语 1)综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序由受令人拟定的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令。 2)单项令:是指出值班调度员下达的单项操作的操作指令。 3)逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。 1.1.3 调度操作指令票术语 1)调度操作指令票:是指调度机构进行电气操作的书面依据,以下简称操作票。操作票包括手工填写票和计算机打印票,手工填写票是指手工填用的操作票,以下简称手工票。计算机打印票是指利用计算机操作票系统填用的操作票,以下简称计算机票。 2)操作任务:是指根据同一个操作日的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。3)双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。 4)三重命名:是指按照有关规定对集控中心(或梯调)下达调度指令时,在设备双重命名前冠以设备所在厂站的名称。即:厂站名+电气设备中文名称+编号 5)复诵:是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。 6)调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖厂、站、用户单位值班人员发布有关运行和操作的命令。

电力调度常用术语

电力调度常用术语 1.常用调度术语 1.1调度管辖——发电设备的出力、计划和备用、运行状态、运行方式、结线方式,倒闸操作及事故处理等应按照值班调度员的调度命令或获得其同意进行。 1.2调度许可——上级值班调度员对调度系统下级值班人员提出的工作申请及要求等予以同意。 1.3调度命令——值班调度员对其管辖的设备发布变更出力计划、备用容量、变更运行方式、结线方式、倒闸操作、事故处理的命令等。 1.4直接调度——值班调度员直接向现场运行人员发布调度命令的调度方式。 1.5间接调度——省调值班调度员向地调值班调度员发布命令后,由地调值班调度员向现场运行人员传达调度命令的调度方式。 1.6设备停役——在运行中或备用中的设备经调度同意停止运行或备用,进行检修、试验或其它工作。 1.7设备备用——检修或停用的设备检修、试验工作完毕报告调度可以投入运行。 1.8设备试运行——设备检修、试验或新建、改建设备经调度同意投

入系统运行,需要作重要的试验与运行检查,并随时可以停止运行。 1.9开工时间——检修人员接到可以开工的通知或工作票办理开始。 1.10完工时间——接到检修人员的完工报告或工作票办理结束后。1.11持续停役时间——从停役到复役的连续时间。 1.12停役(停电)时间——水轮发电机组、线路断主开关时算起。1.13复役(复电)时间——水轮发电机组、线路合上主开关时算起。 1.14有功(或无功)出力多少——指发电设备的有功(或无功)负荷。 1.15线路(或变压器)潮流——指╳╳线路╳╳号变╳╳侧电流、有功、无功。有功、无功从母线送出为正,送向母线为负。 1.16旋转备用——并网运行中的机组总的可能最大出力与实际出力 之差。 1.17冷备用——机组停止运行时间较长,但随时可以启动并入系统运行,开关及刀闸均断开者。 1.18紧急备用——设备存在某些缺陷,只允许在紧急需要时短时运行。 1.19 开关跳闸——运行中继电保护动作或无保护动作开关跳闸者。 1.20 重合成功——指开关跳闸后,重合闸动作开关又合上供电。

(完整版)电网设备统一调度命名规范

电网输变电设备统一编号准则 第一章范围 第一条本准则规定了110 千伏及以下输变电设备命名编号(简称命编)准则,适用于地区电网内调度系统管辖的厂、站及输变电设备。 第二章总则 第二条110 千伏及以下输变电设备的命名、编号依照本准则执行。 第三条二次设备的命名遵照跟随相关一次设备的名称进行命名的原则。 第四条本地区电力系统的编号按设备管辖范围划分,遵循谁管辖谁命编的原则。正式命编前,上、下级调度间应作好协调一致的工作。 第五条现有设备命编与本准则有冲突的,暂时予以保留,新设备投产或旧设备改造涉及命编改动的,参照本准则执行。 第六条调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,常用基本符号见附录A。 第三章厂、站名称命名规则 第七条发电厂(简称“厂”,下同)、运维操作站(简称“运维站”,下同)、变电站(统称“站”,下同)等厂、站名

称一般由2~3 个字组成,如:××运维站,××变电站,××风电场等。 第八条厂、站名称原则上以行政自然村、马路等名称命名,也可用具有当地特色的名称命名。站一般不宜以乡、镇及以上的行政名称命名。 第九条同一电压等级及与相邻电压等级网络的厂、站名称不得完全相同或名称的谐音完全相似。 第十条本厂、站出线对侧的厂、站名称和本厂、站名称中不得有相同的字或谐音相似的字。 第十一条同一地区不得有名称或名称谐音相似的厂、站。 第十二条厂和站不得同名。运维站名称以其所在变电站名称命名,如:运维站设在××变电站,则该运维站命名为××运维站。 第十三条发展策划部在变电站规划选址时应明确变电站具体位置、范围及其名称建议,并发函通知调度所确认后,才能发文公告。 第十四条发展策划部组织公司相关部门参加小电源及大用户接入系统方案审查,调度所在审查会上对小电源及大用户调度命名进行确定。 第四章输电线路名称命名规则 第十五条线路名称由线路两侧厂、站名称中各1个字

电力系统命名规则

电力系统 部分设备统一编号准则 SD 240-87 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电力系统部分设备统一编号准则》的通知 (87)水电讯字第41号 为加强电力系统调度运行管理,现颁发《电力系统部分设备统一编号准则》,其编号为SD240—87。本“准则”自发文之日起实行,在此之前所发的有关电力系统设备编号的文件一律作废。各单位在实行本“准则”中发现的问题,请及时告部科技司和电力调度通讯局。 1987年11月24日 1 总则 1.1 为适应电网的发展和大电网间的互联;提高电力系统调度运行管理水平,特制定本准则。 1.2 凡500kV输变电设备,都应照本准则实行统一编号。 1.3 凡与500kV变压器中压、低压侧相联的设备,可参照本准则套编或按原系统编号原则编号。 1.4 新投产220kV设备,尽可能按照本准则套编。 1.5 330kV输变电设备的编号,按西北电管局总调度所制定的原则进行统编。 1.6 凡遇新投产而本准则又未明确的500kV设备的编号,都应报部电力调度通讯局审定。 1.7 本准则由所属电管局总调所(调度局)、独立省网由省电力局中调所负责组织实施。

2 电力系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,今后逐步过渡到使用国家标准GB7159-87。常用基本符号见表1。 表1常用基本符号 3 交流500kV设备编号 3.1 电力系统交流500千伏设备实行双重编号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。 例如线路,以该线路两端厂(站)名称的简称命名,该线路两端断路器,按规定相应编号。

电力调度术语汇编

电力调度术语汇编 附件一调度术语 1 调度管理 1.1调度管理范围 电网设备运行和操作指挥权限的范围 1.2调度指令 电网调度机构值班调度员(以下简称值班调度员)对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员(以下简称运行值班员)发布有关运行和操作的指令 1.2.1口头令 由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度指令 1.2.2操作令 值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度机构或调度管辖厂、站运行值班员发布的有关操作的指令 1.2.2.1单项操作令 值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 1.2.2.2逐项操作令 值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作. 1.2.2.3综合操作令 值班调度员给运行值班员发布的不涉及其他厂站配合的综合操作任务的调度指令.其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由运行值班员自行按规程拟订. 1.3调度同意. 值班调度员对运行值班员提出的工作申请及要求等予以同意. 1.4调度许可 设备由下级调度机构管辖,但在进行该设备有关操作前该级值班调度员必须报告上级值班调度员,征得同意. 1.5许可操作 在改变电器设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作. 1.6配合操作申请 需要上级调度机构的值班调度员进行配合操作时,下级调度机构的值班调度员根据电网运行需要提出配合操作申请 1.7配合操作回复 上级调度机构的值班调度员同意下级调度机构的值班调度员提出的配合操作申请,操作完毕后,通知提出申请的值班调度员配合操作完成情况 1.8直接调度 值班调度员直接向运行值班员发布调度指令的调度方式(值班调度员向将要具体执行调度指令的运行值班员发布调度指令的调度方式) 1.9调度 1.9.1发布指令 值班调度员正式向调度所属各运行值班员发布的调度指令 1.9.2接受指令

电力系统设备编号

电力系统部分设备统一编号准则 SD 240-87 中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力系统部分设备统一编号准则》的通知 (87)水电讯字第41号 为加强电力系统调度运行管理,现颁发《电力系统部分设备统一编号准则》,其编号为SD240—87。本“准则”自发文之日起实行,在此之前所发的有关电力系统设备编号的文件一律作废。各单位在实行本“准则”中发现的问题,请及时告部科技司和电力调度通讯局。 1987年11月24日 1 总则 1.1 为适应电网的发展和大电网间的互联;提高电力系统调度运行管理水平,特制定本准则。 1.2 凡500kV输变电设备,都应照本准则实行统一编号。 1.3 凡与500kV变压器中压、低压侧相联的设备,可参照本准则套编或按原系统编号原则编号。 1.4 新投产220kV设备,尽可能按照本准则套编。 1.5 330kV输变电设备的编号,按西北电管局总调度所制定的原则进行统编。 1.6 凡遇新投产而本准则又未明确的500kV设备的编号,都应报部电力调度通讯局审定。 1.7 本准则由所属电管局总调所(调度局)、独立省网由省电力局中调所负责组织实施。 2 电力系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语的汉语拼音字母缩写而成,今后逐步过渡到使用国家标准GB7159-87。常用基本符号见表1。 3 交流500kV设备编号 3.1 电力系统交流500千伏设备实行双重编号,即由代码编号(以下简称编号)和设备名称两部分组成。 例如线路,以该线路两端厂(站)名称的简称命名,该线路两端断路器,按规定相应编号。 3.2 发电机、变压器等设备,按顺序分别为×号机,×号变,其主断路器按规定相应编号。

电力继电保护术语

电力继电保护术语 (引电力资料网) 1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、高频闭锁距离保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。 3、二次设备:是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。 4、重复接地:将零线上的一点或多点,与大地进行再一次的连接叫重复接地。 5、距离保护:是利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。因阻抗元件反应接入该元件的电压与电流的比值(U/I=Z),即反应短路故障点至保护安装处的阻抗值,而线路的阻抗与距离成正比,所以称这种保护为距离保护或阻抗保护。 6、零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。零序电流保护就是常用的一种。 7、后备保护:是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。 8、高频保护:就是故障后将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。 9、电力系统安全自动装置:是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。 10、电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量和质量并超过规定范围的事件。 11、谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。 12、断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。 13、谐振:由电阻、电感和电容组成的电路,若电源的频率和电路的参数符合一定的条件,电抗将等于零,电路呈电阻性,电压与电流同相位,这种现象称为谐振。 14、综合重合闸:当发生单相接地故障时,采用单相重合闸方式;当发生相间短路时,采用三相重合闸方式。综合考虑这两种重合闸方式的装置称为综合重合闸装置。综合重合闸装置经过转换开关切换,一般都

电力调度常用术语大全

调度术语大全 1设备状态定义 1.1 一次设备状态 1.1.1 运行状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)的刀闸及开关都在合上的位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如PT,避雷器等)。 带串补装置的线路运行:线路刀闸在合闸位置或线路串补为运行状态,其他状态同上。 串补装置运行:旁路开关在断开位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。 1.1.2热备用状态:指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路,线路刀闸在合闸位置或串补装置在运行状态,其他状态同上。 如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路热备用状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器(PT或CVT)等无单独开关的设备均无热备用状态。 串补装置热备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。 1.1.3冷备用状态:指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。线路冷备用指线路两侧刀闸拉开,有串补的线路串补装置应在热备用以下状态。 串补装置的冷备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸在断开位置,地刀断开。 1.1.4检修状态:指设备的所有开关,刀闸均断开,挂好保护接地线或合上接地刀闸时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”。 串补装置的检修:旁路开关在合闸位置,刀闸断开,地刀合上。 1.2 二次设备状态

1.2.1 运行状态:指设备工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。 1.2.2热备用(信号)状态:指设备工作电源投入,出口连接片断开时的状态。 1.2.3冷备用(停用)状态:指设备工作电源退出,出口连接片断开时的状态。 1.2.4检修状态:指设备与系统彻底隔离,与运行系统没有物理连接时的状态。 2 操作术语及定义 2.1 充电 指设备带标称电压但不接带负荷 2.2 送电 指对设备充电并带负荷(指设备投入环状运行或带负荷) 2.3 停电 指拉开开关及刀闸使设备不带电 2.4 X次冲击合闸 指合断开关X次,以额定电压给设备连续X次充电 2.5 零起升压 指对设备由零起逐步升高电压至预定值或直到额定电压,以确认设备无故障 2.6 零起升流 指电流由零逐步升高至预定值或直到额定电流 2.7 核相 指用仪表或其它手段对两电源或环路相位检测是否相同 2.8 定相 指新建、改建的线路或电厂、变电所(站)在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致 2.9 核对相序

电网调度规范用语

电网调度规范用语 一、调度联系规范用语 1. 地调xxx(姓名); 2. XX调度xxx(姓名); 3. XX发电厂值长xxx(姓名); 4. XX发电厂电气班长XXX(姓名); 5. XX变电站值班长xxx(姓名)。 6. 报数读音规定 1. 2、3、4、5、6、7、8、9、0 应读作:幺、两、三、四、五、六、拐、八、九、洞 7. 报工作竣工用语 (1 )XX点XX分XX设备(包括厂、站内一、二次设备)检修(或试验)工作竣工,人员撤出工作地点,现场安全措施已拆除,可以恢复备用; (2 )XX点XX分XX线线路检修工作竣工,人员撤出工作地点,地线已拆除,相序正确,可以恢复备用; (3 )XX点XX分XX线线路带电作业完毕,人员撤出工作地点; (4 )XX点XX分XX(机、炉)设备大修临时竣工,可以试运行。 二、电力系统主要设备名称规范用语 I .机:汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮等各种发电机组、调相机的统称; 2. 炉:锅炉; 3. 主变:发电厂、变电站的主变压器; 4. 厂(站)用变:供给发电厂(变电站)内部用电的变压器; 5. 高厂变:接于发电机出口的供本机用电的变压器; 6. 母线:母线; 7. 刀闸:各种型式的隔离开关的统称; 8. 开关:各种型式的断路器的统称; 9. 母联开关:两条母线间的联络断路器; 10 .旁路开关:主母线与旁路母线的联络断路器; II .分段开关:母线分段断路器; 12 .母线刀闸:母线侧隔离开关; 13 .线路刀闸:线路侧隔离开关; 14 .线路:输电线路; 15 .架空地线:线路架空避雷线; 16 .避雷器:避雷器; 17 . CT:电流互感器(按英语字母读音);

电力系统常用调度术语

电力系统常用调度术语 1.1调度术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下。 Ⅰ、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⒋调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 Ⅱ、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。 开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。

线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 ⑷检修:是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,设备各侧已接地的状态。 ⒉二次设备状态 ⑴投入:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。 ⑵退出(信号):是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。 ⑶停用:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。 Ⅲ、倒闸操作常用术语 ⒈常用名词解释 ⑴合上:是指各种开关、刀闸、地刀通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。 ⑵断开:是指各种开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 ⑶拉开:是指各种刀闸、地刀通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。 ⑷开关:空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称。 ⑸刀闸:各种形式的隔离开关的统称。 ⑹接地刀闸:特指与大地连接的隔离开关,简称地刀。 ⑺代路:用旁路开关代替其他开关运行的操作。 ⑻跳闸:开关不经操作,由合闸变为分闸,以及由此而导致的设备退出运行状态。 ⑼起动:继电保护装置或安全自动装置达到整定值而开始逻辑功能。 ⑽动作:继电保护装置或安全自动装置发出使开关跳闸的信号。 ⒉常用单项令 ◆电气操作单项令 ⑴断开××(设备或线路名称)××(编号)开关 将××(设备或线路名称)××(编号)开关从三相合闸改为三相分闸状态。 ⑵合上××(设备或线路名称)××(编号)开关

普及电力调度基本术语培训教案.doc

培训内容:变电站运行值班员常用电力调度术语 1) 调度管理范围电网设备运行和操作指挥权限的范围 2) 调度指令值班调度员对其管辖范围的设备分布的有关运行和操作的 指令 3) 口头令由值班调度员口头(无需填写操作票)的调度指令 4) 操作令值班调度员对变电运行值班员发布的有关操作的指令 5) 单项操作令值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 6) 逐项操作令值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操 作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容 逐项进行操作 7) 综合操作令值班调度员向运行值班员发布的不涉及及其他厂站配合的 综合操作任务的调度指令。其具体的逐项操作步骤和内容, 以及安全措施,均有运行值班员自行按规程拟订。 8) 发布指令值班调度员正式向运行值班人员发布的调度指令 9) 接受指令运行值班人员正式接受值班调度员所发布的调度指令 10) 复诵指令运行值班人员在接受值班调度员发布给他的调度指令时依 照指令的内容,向值班调度员复诵一遍 11) 回复指令运行值班人员在接受值班调度员发布给他的调度指令后向 值班调度员报告已经执行完调度指令的步骤、内容和时间等 12) 合上开关使开关由分闸位置转为分闸位置 13) 拉开开关使开关由分闸位置转为分闸位置 14) 推上刀闸使刀闸由断开位置转为接通位置

15) 拉开刀闸使刀闸由接通位置转为断开位置 16) 开关跳闸未经操作的开关三相同时由合闸转为分闸位置 17) 开关X相跳闸未经操作的开关X相由合闸转为分闸位置 18) 开关非全相合闸开关进行合闸操作时只合上一相或两相 19) 开关非全相跳闸未经操作的开关一相或两相跳闸 开关X相跳闸后,又自动合上X相,未再跳闸 20) 开关X相跳闸,重 合成功 开关跳闸后,又自动合上三相,未再跳闸 21) 开关跳闸,三相重 合成功 开关X相跳闸后,又自动合上X相,开关再自动跳开三相22) 开关X相跳闸,重 合不成功 开关跳闸后,又自动合上三相,开关再自动跳开 23) 开关跳闸,三相重 合不成功 开关(X相)跳闸后,重合闸装置虽已投入,但未动作24) 开关(X相)跳闸, 重合闸拒动 25) 将保护改投跳闸将保护由停用或信号位置改为跳闸位置 26) 将保护改投信号将保护由跳闸位置改为信号位置 27) 将保护停用将保护由跳闸或信号位置改为停用位置 28) 保护改跳由于方式的需要,将设备的保护改为不跳本设备开关而跳其 他开关 29) 联跳某开关跳闸时同时联锁跳其他开关 30) 高频保护测试通高频保护按规定进行通道对试

调度术语及说明

调度术语及说明 第1条设备状态 1.运行:对于电气设备,其相应断路器和隔离开关(不包括接地隔离开关)在合上位置。 2.热备用:对于线路、母线、发电机、变压器等电气设备,其断路器断开,有关隔离开关 和接地隔离开关处于合上位置,相关接地隔离开关断开。 3.冷备用:对于线路、母线、发电机、变压器、互感器等电气设备,其断路器断开,有关 隔离开关和相关接地隔离开关处于断开位置。 4.检修:对于电气设备,相应的隔离开关(不包括接地隔离开关)在断开位置,并按《电力 安全工作规程》要求已做好安全措施。 第2条调度管理 1.调度管辖范围:调度机构管理的系统设备范围 2.调度指令:值班调度员根据国家授权,为维护系统安全、优质、经济运行,根据系统实际运行情况,向调度对象发布的旨在贯彻某种调度意图的各种指令的名称。例如开停发电机、调相机或增减出力的指令,送变电设备投入或退出运行、倒闸操作的指令,投退保护装置,或更改整定值的指令,限电指令等。 3.直接调度:调度机构对调度管辖的设备直接进行调度管理 4.委托调度:调度机构将其调度管辖的设备委托第三方进行调度管理。 5.许可调度:由下级调度对其调度管辖的设备进行调度管理,但需征得上级调度的许可6.操作许可:指在转换电气设备的状态前,由值班人员提出操作项目,值班调度员同意其操作,操作完后向值班调度员汇报。 第3条保护装置 1.保护装置:继电保护及安全自动装置的简称。 2.调整:保护装置定值。 3.动作:保护装置(如高频保护、距离保护、低频减载、低频解列等)。指保护装置发出口跳闸信号。 4.投入:保护装置。指将保护装置投入跳闸。 5.退出:保护装置。 (1)退出**屏全套保护装置:退出保护装置出口跳闸压板。 (2)退出**屏**保护装置:多套保护装置共用跳闸压板时,退出某套保护装置的功能压板。 (3)退出重合闸:重合闸采用“停用”方式,即将方式开关切换到“停用”位置,退出重合闸合闸出口压板。 (4)退出失灵保护:退出失灵保护跳所有断路器的出口压板。 (5)退出**断路器的失灵保护:退出失灵保护跳**断路器的出口压板。 6.投入信号:将保护设置投入信号,其跳闸出口压板退出。 7.保护改跳:由于方式的改变,将电气设备的保护改为不跳本设备断路器而跳其它断路器。8.保护装置具备投运条件:保护装置具有可以投运的书面结论。 第4条运行调整 1.调整:电气参数(如频率、电压电流、有功、无功等)、变压器或消弧线圈分头。

中国南方电网调度术语

中国南方电网调度术语 中国南方电网调度术语 2004年5月30日中国南方电网调度术语 第一章总则 为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。 本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。 本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电力调度通信中心。 第二章电网主要设备名称 1、一次设备 1.1 机 汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称 1.2 炉 锅炉 1.3 调相机 专门用于发无功功率的调整电压的发电机组 1.4 变 变压器 1.4.1 主变 发电厂(站)、变电所(站)的主变压器 1.4.2 联变

发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器) 1.4.3 厂(站、所)用变 发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器 1.4.3.1 厂用变 接于发电机出口的供厂用电源的变压器 1.4.3.2 高备变 接于高压母线的厂用备用变压器 1.5 母 母线 1.5.1 旁母 旁路母线 1.6 刀闸(隔离开关) 各种形式的隔离开关的统称 1.6.1 母线刀闸 母线侧隔离开关 1.6.2 线路刀闸 线路侧隔离开关 1.6.3 变压器刀闸 变压器侧隔离开关 1.6.4 发电机刀闸 发电机侧隔离开关

1.6.5 地刀 接地隔离开关 1.7 开关(断路器) 空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称1.7.1 出线开关 线路出口断路器 1.7.2 母联开关 母线联络断路器 1.7.3 旁路开关 主母线与旁路母线的联络断路器 1.7.4 分段开关 母线分段断路器 1.8 线 输电线路 1.8.1 架空地线 线路架空避雷线 1.9 电缆 电力电缆 1.10 避雷器 避雷器 1.11 CT 电流互感器(按英语字母读音)

电网调度术语和操作指令汇编

电网调度术语和操作指令汇编 1 调度管理 1.1调度管理范围 电网设备运行和操作指挥权限的范围 1.2调度指令 电网调度机构值班调度员(以下简称值班调度员)对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员(以下简称运行值班员)发布有关运行和操作的指令 1.2.1口头令 由值班调度员口头下达(无须填写操作票)的调度指令 1.2.2操作令 值班调度员对所管辖设备进行操作,给下级调度机构或调度管辖厂、站运行值班员发布的有关操作的指令 1.2.2.1单项操作令 值班调度员向运行值班员发布的单一一项操作的指令 1.2.2.2逐项操作令 值班调度员向运行值班员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求运行值班员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作。 1.2.2.3综合操作令 值班调度员给运行值班员发布的不涉及其他厂站配合的综合操作任务的调度指令。其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由运行值班员自行按规程拟订。 1.3调度同意。 值班调度员对运行值班员提出的工作申请及要求等予以同意。 1.4调度许可 设备由下级调度机构管辖,但在进行该设备有关操作前该级值班调度员必须报告上级值班调度员,征得同意。 1.5许可操作 在改变电器设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作。 1.6配合操作申请 需要上级调度机构的值班调度员进行配合操作时,下级调度机构的值班调度员根据电网运行需要提出配合操作申请 1.7配合操作回复 上级调度机构的值班调度员同意下级调度机构的值班调度员提出的配合操作申请,操作完毕后,通知提出申请的值班调度员配合操作完成情况 1.8直接调度 值班调度员直接向运行值班员发布调度指令的调度方式(值班调度员向将要具体执行调度指令的运行值班员发布调度指令的调度方式) 1.9调度 1.9.1发布指令 值班调度员正式向调度所属各运行值班员发布的调度指令 1.9.2接受指令 运行值班员正式接受值班调度员所发布的调度指令 1.9.3复诵指令

南方电网常用术语

中国南方电网调度术语 2004年5月30日 中国南方电网调度术语 第一章总则 为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。 本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。 本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电力调度通信中心。 第二章电网主要设备名称 1、一次设备 1.1 机 汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称 1.2 炉 锅炉 1.3 调相机 专门用于发无功功率的调整电压的发电机组 1.4 变 变压器 1.4.1 主变

发电厂(站)、变电所(站)的主变压器 1.4.2 联变 发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器) 1.4.3 厂(站、所)用变 发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器 1.4.3.1 厂用变 接于发电机出口的供厂用电源的变压器 1.4.3.2 高备变 接于高压母线的厂用备用变压器 1.5 母 母线 1.5.1 旁母 旁路母线 1.6 刀闸(隔离开关) 各种形式的隔离开关的统称 1.6.1 母线刀闸 母线侧隔离开关 1.6.2 线路刀闸 线路侧隔离开关 1.6.3 变压器刀闸 变压器侧隔离开关 1.6.4 发电机刀闸

发电机侧隔离开关 1.6.5 地刀 接地隔离开关 1.7 开关(断路器) 空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称1.7.1 出线开关 线路出口断路器 1.7.2 母联开关 母线联络断路器 1.7.3 旁路开关 主母线与旁路母线的联络断路器 1.7.4 分段开关 母线分段断路器 1.8 线 输电线路 1.8.1 架空地线 线路架空避雷线 1.9 电缆 电力电缆 1.10 避雷器 避雷器 1.11 CT

电力调度术语

调度术语 一、常用的调度术语词汇定义 (一)调度管理 ◆两票三制:工作票,操作票;交接班制,巡回检查制,设备定期试验与轮换制; ◆调度指令:电网调度机构值班调度员对其下级调度机构值班人员或调度管辖厂、站值班人员发布有关运行和操作的指令; ◆逐项令:值班调度员向值班人员发布的操作指令是具体的逐项操作步骤和内容,要求值班人员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作; ◆综合令:值班调度员向现场值班员发布综合操作任务的调度指令。综合令由值班调度员下达操作任务,同时说明操作要求与注意事项,具体的操作步骤和内容以及安全措施均由现场值班员按规程自行拟定; ◆调度许可:值班调度员对下级调度机构及厂站值班人员提出的工作申请及要求等予以同意; ◆发令、下令:值班调度员正式向调度所属各值班人员发布的调度指令; ◆接令:值班人员正式接受值班调度员所发布的调度指令; ◆复诵:值班人员发布指令或接受汇报时,受话方重复通话内容以确认的过程; ◆回令:值班人员在执行完值班调度员发布给他的调度指令后,向值班调度员报告调度指令的执行情况。 (二)运行操作 ◆合上:使断路器或隔离开关由分闸位置转为合闸位置; ◆断(拉)开:使断路器(隔离开关)由合闸位置转为分闸位置; ◆挂地线(或拆地线):在电气设备上挂上(或拆除)三相短路接地线; ◆倒母线:将母线上的线路或变压器从一组母线上全部或部分倒换到另一组母线的操作;◆母线正常方式:调度部门明确规定的母线正常接线方式(包括联络变及母联断路器状态)。 ◆核相: 用仪表或其它手段对两电源或环路相位检测是否相同; ◆核对相序: 用仪表或其它手段,核对两电源的相序是否相同; ◆并列:两个单独电网(或发电机与电网),使其同期后并为一个电网运行; ◆假同期并列:隔离开关断开,模拟地人为将辅助节点放在合闸位,调整f/U手动或自动合上断路器,利用工作电压检测同期回路接线是否正确; ◆解列:将一个电网分成两个电气相互独立的部分运行,或发电机与主网解除并列运行; ◆合环: 合上电网内某断路器(或隔离开关)将网络改为环路运行; ◆同期合环: 检测同期后合环 ◆解环: 将环状运行的电网,解为非环状运行; ◆试运行:发电机、变压器、锅炉等设备正式投运前,并入电网运行; ◆投入(或切除):将自动重合闸、继电保护、安全自动装置、强励、故障录波装置等设备投入(或退出)运行; ◆断点:根据电网运行需要,在环网或双侧电源的联络线上将某点开断; ◆三相不平衡:三相电流(或电压)指示不相同; ◆非全相运行:断路器跳闸或合闸等造成断路器一相或两相合闸运行; ◆潮流:指线路(或变压器)的电流、有功、无功;对发电厂,有功、无功送出母线为正,送入为负;对变电站,联络线有功、无功送出母线为负,送入为正; ◆检修: 指设备的所有断路器,隔离开关均断开,挂好接地线或合上接地开关时(并挂好工作牌,装好临时遮栏时),即作为“检修状态”;