文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏建筑一体化BIPV电气设计注意事项

光伏建筑一体化BIPV电气设计注意事项

光伏建筑一体化BIPV电气设计注意事项

光伏建筑一体化BIPV电气设计注意事项

由于屋顶分布式光伏电站与建筑物相结合,且接入点在电网的配电侧,在进行BIPV设计时要注意如下几点:

1.工业与民用建筑光伏系统应进行专项设计或作为建筑电气工程设计的一部分。

2.光伏组件或方阵的选型和设计应与建筑结合,在综合考虑发电效率、发电量、电气和结构安全、适用美观的前提下,合理选用构件型和建材型光伏组件,并与建筑模数相协调,满足安装、清洁、维护和局部更换的要求。

3.光伏系统输配电和控制用缆线应与其他管线统筹安排,安全、隐蔽、集中布置,满足安装维护的要求。

4.光伏组件或方阵连接电缆及其输出总电缆应符合《光伏(PV)组件安全鉴定第一部分:结构要求》(GB/T 20047.1)的相关规定。

5.在人员有可能接触或接近光伏系统的位置,应设置防触电警示标识。

6.并网光伏系统应具有相应的并网保护功能。

7.光伏系统应安装计量装置,并应预留检测接口。

8.光伏系统应满足《光伏系统并网技术要求》(GB/T 19939)关于电压偏差、闪变、频率偏差、谐波、三相不平衡度和功率因数等电能质量指标的要求。

光伏建筑一体化(BIPV)行业分析报告

光伏建筑一体光伏建筑一体化化(BIPV BIPV)) 行业行业研究研究研究报告报告报告 2008-9-10

目录 一、BIPV行业概述 (3) (一)BIPV概念 (3) (二)BIPV系统原理 (3) (三)BIPV实现形式 (4) (四)BIPV关键技术 (5) (五)BIPV优越性 (6) (六)BIPV应用领域 (6) 二、BIPV行业国内外发展状况 (7) (一)BIPV行业国外发展状况 (7) (二)BIPV行业国内发展状况 (8) (三)国内外涉足BIPV主要企业 (10) 三、上游光伏电池行业分析 (11) (一)太阳能光伏行业介绍 (11) (二)光伏行业发展状况 (13) 四、BIPV下游市场需求分析 (16) (一)BIPV国际市场需求 (16) (二)BIPV国内市场需求 (16) 五、BIPV国内外产业政策 (17) (一)国外光伏发电产业政策 (17) (二)我国并网光伏发电的政策 (17) (三)我国BIPV相关政策法规 (18) 六、BIPV行业发展前景展望 (20) (一)影响行业发展有利和不利因素 (20) (二)BIPV市场前景 (22)

行业概述 概述 一、BIPV行业 概述 概念 (一)BIPV概念 光伏建筑一体化(Building Integated Photovoltaies,简称BIPV)指在建筑外围护结构的表面安装光伏组件提供电力,同时作为建筑结构的功能部分,取代部分传统建筑结构如屋顶板、瓦、窗户、建筑立面、遮雨棚等,也可以做成光伏多功能建筑组件,实现更多的功能,如光伏光热系统、与照明结合、与建筑遮阳结合等。 图1:BIPV示意图 系统原理 (二)BIPV系统原理 BIPV系统有独立发电和并网发电两种形式。独立发电系统就是光伏系统产生的电仅供自己使用;并网发电系统就是光伏系统与公共电网相连,光伏发电系统产生的电除自己使用外,还可向公共电网输出。独立发电和并网发电发电系统的原理如图所示。

住宅电气设计应该注意的问题

住宅电气设计应该注意的问题 摘要:随着人们生活水平的日益提高,家用电器品种的逐渐增多,住宅设计由原来纯照明向多功能和智能化的方向发展,电气线路、配电设备也越来越复杂,从多年的实际工作经验出发,就建筑电气设计中的一些问题进行简要探讨,希望起到交流与参考的作用。 关键词:住宅电气;设计;问题 abstract: with the improvement of people’s living standards, household appliances increases in varieties. and as the residential design develops from the original lighting to multi-function and intelligence, electrical wiring, electrical distribution equipments have become increasingly complex. based on years of practical working experience, the problems of the design of building electricity are briefly discussed, hoping to play the role of exchanging and reference. key words: household appliances; design; problems 中图分类号: r730.42 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 一、电气设计概述 (一)电气设计的原则。 1.满足建筑物的使用功能:建筑电气设计的原则应满足以下几

电气硬件设计注意事项

电气硬件设计注意事项 ---个人瞎写写,错误之处请见谅,如果愿意反馈回来非常感谢。有些图片或者内容来自网络。 1 简介: 本文介绍常规设备的电气设计,内容包括硬件选型介绍,解释以及注意事项等,包括: ?控制系统选型以及设计,包括PLC,触摸屏,上位机等; ?低压电气选型以及设计,包括低压配电部分,控制部分; ?外围传感器设备选型,包括各种传感器,阀岛等; ?加热系统的选型以及设计,包括调功器,变压器,SSR等; ?其他。 2 控制系统选型以及设计: 控制系统选型以及设计: 包括PLC,触摸屏,上位机等; ?PLC选型依据: ?系统复杂程度:一般来说,点数在100个之内的选择S7 1200比较合适,如果再复杂一点,建议选择S7 300系列或者新款1500系列。 ?设备的价格:如果设备卖价高,那就用贵点的。 ?触摸屏:工艺简单,无需经常屏幕手动操作的,可以选择触摸屏+PLC的方式;?基于电脑的人机界面: 但是对于工艺稍微复复杂的,建议选择基于电脑的人机界面,比如西门子的WinCC,或者Intouch等。 模块的选型 ?根据机械的原理图,计算IO点数,根据点数的不同,分配模块,一般采用24VDC的数字量模块; ?模拟量的IO根据现场的传感器,模块的数量和电压,电流输入进行选择。?注意模拟量信号的负极连在一起接地; ?尽量采用屏蔽线,单端接地。

3 低压电气选型以及设计 包括低压配电部分,控制部分,分为: 系统主开关 系统主开关的选型设计,一般分为: ?熔断器+隔离开关,如下图右侧。 ?熔断器+断路器 ?断路器,如下图左侧。 我们采用仅断路器的方式,选择穆勒的断路器。 ?产品选型的时候注意有些断路器分为load侧和Line侧,这种明确标出的 必须Line侧进线,Load侧出线,否则过热分断会有问题;进口产品一般上 下进出线不区分。如下图中间照片。 ?断路器的分断能力,一般选择常规即可,分断能力的意思是多大的电压情 况下短路此断路器仍然可以正常断开,不被烧坏。 ?如果需要柜门操作单元,选型的时候向供应商咨询提出; ?如果开关太大,比如1200A以上,建议选择电动合闸功能,包括电气合闸,自动储能+手动储能,机械分闸按钮+分闸指示,欠压脱扣选项等,否则开关太重,不容易推得动。 ?选型应该适当留有余量,比如最大工作电流的倍倍;主开关主要是过热和 过流保护,首次使用注意电流整定的旋钮位置,比如倍的额定值还是倍的额定值。 图3 开关类型以及布置 系统内部220VAC供电 处于安全和设备可靠性方面的考虑,不直接采用系统的火线+零线的方式来为220VAC的设备供电,而是采用隔离变压器供电,原因如下:

关于目前住宅电气设计存在的问题

关于目前住宅电气设计存在的问题 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG5005095第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB5005495第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ /T1692第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不

宜小于相线截面。(JGJ/T1692第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB5005495第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB5005495第5.2.8条、JGJ/T1692第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB5005495第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB500961999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB5005593第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9

光伏建筑一体化(BIPV)系统设计与应用

光伏建筑一体化(BIPV)系统设计与应用 来源:2010年会论文集作者:肖坚伟,郑鸿生日期:2010-4-22 页面功能【字体:大中小】【打印】 【关闭】【评论】 本文作者:肖坚伟,郑鸿生 引言 随着财政部于⒛09年3月印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》及财政部、科技部、国家能源局于2009年7月《关于实施金太阳示范工程》的通知,表明国家在贯彻实施《可再生能源法》,落实国务院节能减排战略部署,加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。 入列国家金太阳示范工程的275个项目中有部分涉及到BIPV建筑,那么在建的或未建成的示范项目中的实际应用值得业界同行共同借鉴和规范。 1 BIPV定义及外延 光伏建筑一体化(BIPV)技术即将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。BIPV 即Building Integrated Photovoltaic,其外延就是①不但具有外围护结构的功能,保证建筑安全防护要求; ②同时又能产生电能供使用;③在以前两点的基础上结合建筑结构风格进行优化设计,使整体的装 饰效果更协调。 2 BIPV建筑安全 2.1 组件安全 BIPV组件作为建筑体一部分,须按《建筑玻璃应用技术规程》和《玻璃幕墙工程技术规范》等要求进行设计,其必须符合建筑安全玻璃管理规定。现有的BIPV组件在封装材料上有采用PVB封装的和采用EVA封装的,这两种不同材料封装的BIPV组件在建筑安全上的级别是不同的。 《玻璃幕墙工程技术规范》第3.4.6项明文规定:“ 玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用干法加工合成,其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片”,因此PⅤB封装的BIPV组件在安全性能上比EVA 封装的BIPV 组件要高。` 如:《建筑安全玻璃管理规定》第六条,建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安

电气设计需要注意的问题

电气设计阶段需要考虑的问题 对任何行业来说电气作为其生产过程中必不可少的关键因素,用户最关心的问题,就是安全性和可靠性。而电气设计阶段为今后产品成型,能否达到预期效果成为了一个关键的阶段。 电气设计阶段应注意以下问题: 1电源引接一般原则是:供电可靠,操作方便、运行安全灵活, 经济合理,具有发展的可能性。 1.1供电可靠性作为供电系统不间断供电的可靠程度。应根据负 荷等级来保证其不同的可靠性。在设计时应考虑双重事故对电 源可靠性的影响。依据现有资源和容量、经济合理的原则。对 建设区域外供电源正确论证考察,做好不间断供电或电源快速 切换方案的设计准备。依据市场情况合理确定执行可行性方案。 1.2供电系统的接线应保证在正常运行和发生事故时操作和检修 方便、运行维护安全可靠。为此,应简化接线,减少供电层次 和操作程序。根据国内电气设备制造工艺的不断更新,大型厂 矿企业用电容量的不断加大,设计前期可以考虑电压等级的选 择问题,很多实例为110直降10。省去了35这部分,为实际 运行中检修、运行、维护减少了多重环节和投入。 1.3接线方式在满足生产要求和保证供电质量的前提下应力求简 单,以减少投资和运行费用,并应提高供电安全性。设计前期 可根据设计范围做如下选择1)线路变压器组接线就是线路和 变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、 投资省、操作简便、宜于扩建。2)双母线接线就是将工作线、 电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一 次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可 通过母线联络断路器并列运行。与单母线相比,它的优点是供 电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线 故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅 速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点。 1.4具有发展的可能性,接线方式应保证便于将来发展,同时 能适应分期建设的需要。设计前期,考虑到投资的回收及初期 的负荷水平,特别是受限于资金的情况时,一般都是按最终规 模进行设计规划,实施建设分期进行。设计人员在做分期的具 体设计时,往往对一次设备的布置优化,以及下期建设时能方 便扩建,减少停电机会等考虑得多一些;对二次设备引起的修

住宅电气设计要领.

住宅电气设计要领 关于住宅电气改造是家居装饰工程的一部分,要根据住户的使用要求、家具布置、装修风格及家电布置,对照原有灯具、插座和出线口位置确定方案。要遵守有关的技术要求和规范,保证施工质量和安全,以避免施工过程中或入住后反复修改。住宅的电气改造因其造价不高,又很琐碎,常常得不到装修单位应有的重视。但对住户来说,少一个插座、电视或电话出线口,都会造成使用不便,在装饰一新的家里拉明线也显得不协调。针对住宅改造中的有关电气问题进行探讨,希望能对大家有所帮助。 1.对现状进行勘察和测试 (1)配电箱 要查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有5(20)、5(30)和10(40) A等,按其负载范围、功率因数0.85计算,分别可带3.7、5.6和7.5kW。进线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时,其相应进线断路器整定值分别为20、32和40A时,才能带动上述负荷。当负荷超过时,进线断路器跳闸(过载保护),住户内所有电源都会断掉。同样,当断路器电流整定为16A时,如果负荷超过3kW,也会出现跳闸断电(16×0.22×0.85≈2.9KW≤3.0KW),所以不能将大容量用电负荷集中装于一条支路上。出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上,当住户家用电器较多时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的。除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1s,是为了保证人身安全而选择的。 (2)对现状线路进行测试 住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况,不能直接从外观看出,因此对现状线路进行测试,是一个不能忽略的步骤。常常听见住户抱怨有的插座没电——土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死,电线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少,电表容量不小,可大容量用电电器一开就断电——设计中对支路虽有明确的划分,但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路;更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、电熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上,就会留下安全隐患。电话、电视线路等也应进行检查,要试试电话(电视、可视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线(铁丝)能否抽动,如果不能抽动,该出线口以后也不可能接通使用,只能另设明线。因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电,检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现状配电线路的连接情况,哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上。有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)。如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出了问题或电阻值过高,户内三孔插座的保护端也就失去了作用。 2.关于设备和材料的选择 灯具:在选择灯具时,除了美观外,要注意一些基本技术性能。灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方式以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛。住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的

光伏建筑一体化 论文

学生毕业设计(论文) 题目光伏建筑一体化 学院 专业 班级 姓名 学号 指导教师 完成日期 引言 太阳能光伏建筑一体化(BIPV)系统,是应用太阳能发电的一种新概念,简单地讲就是将太阳能光伏发电阵列安装在建筑的围护结构外表来提供电力。这和系统有诸多优点,如有效利用建筑外表面、无需额外用地或者加建其他设施、节约外饰材料(玻璃幕墙等)、外观更有魅力、缓解电力需求、降低夏季空调负荷、改善室内热环境等。光伏建筑一体化系统是目前世界上大规模利用光伏技术发电的重要市场,一些发达国家都将光伏建筑一体化作为重点项目积极推进。近年来,国外推行在用电密集的城镇建筑物上安装光伏系统,并采用与公共电网并网的形式,极大地推动了光伏并网系统的发展,光伏与建筑一体化已经占据了整个太阳能发电量的最大比例。 光伏应用技术作为一种新型的技术,在建筑学上已经成为一种新的可行的选择。光伏应用技术利用太阳光这种巨大的可再生能源来产生电力,其光伏转换构件既可以安装在建筑

物上,又可以作为多功能建筑材料构成实际的建筑物部件,光伏建筑的产生是建筑物设计领域超越能源意识的新型设计意识,对人类生态环境起着重要作用。 光伏并网和建筑一体化的发展,标志着光伏发电由边远地区向城市过渡,由补充能源向替代能源过渡,人类社会向可持续发展的能源体系过渡。太阳能光伏发电将作为最具可持续发展特征的能源技术进入能源机构其比例将愈来愈大并成为能源主体构成之一。 摘要:本文介绍了光伏发电原理,并对光伏发电系统的种类分别进行总结,针对不同发电系统的特点,指出了其不同的适用环境;通过对光伏与建筑结合方式的总结,系统的概括了所有光伏建筑的结合方式,并对其优劣进行对比;总结了光伏建筑的优点,分析了世界各国的光伏建筑发展情况;最后对光伏建筑前景进行了分析。 关键词:半导体;光伏建筑一体化;太阳电池;光伏幕墙 目录 摘要 (2) 1 引言 (2) 2光伏建筑一体化原理 (3) 2.1太阳电池原理 (3) 2.2光伏发电系统 (3) 2.3 BIPV建筑一体化 (4) 3光伏与建筑相结合的形式 (5) 3.1建筑与光伏系统的结合 (5) 3.2建筑与光伏组件的结合 (6) 4 BIPV系统的发展前景 (8) 4.1.光伏建筑一体化的优点 (8) 4.2世界各国的光伏建筑发展情况 (8) 5总结 (10) 6 致谢 (11) 7 参考文献 (11) 2光伏建筑一体化原理 2.1 太阳电池原理 半导体根据导电机理的不同可分为P型半导体和N型半导体。当太阳光照射到半导体时,半导体中的电子被激发而移动,失去电子的地方就形成空穴。P型半导体和N型半导体结合

住宅电气设计要点及其分析 侯雪景

住宅电气设计要点及其分析侯雪景 发表时间:2018-02-26T16:52:46.993Z 来源:《建筑科技》2017年第23期作者:侯雪景 [导读] 本文主要阐述了住宅电气设计中应注意的要点问题。 侯雪景 菏泽市规划建筑设计研究院 274000 摘要:随着我国经济的腾飞,房地产业得到了空前的发展。住宅电气设计属于建筑电气设计中相对比较简单的配电设计,进一步提高住宅电气照明及设施的应用功能,已显得尤为重要。本文主要阐述了住宅电气设计中应注意的要点问题。 关键词:住宅;电气设计;要点;探讨 引言 我国工程建筑质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%。可见住宅设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是住宅工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到住宅工程的质量、工期、投资和预期效果。本人通过分析总结,就住宅电气设计的要点问题进行了讨论。 一、住宅电气设计的原则 1.经济性 住宅电气设计的经济性就是电气设备的初期投资与运行费用达到经济合理。 2.可靠性 根据用电负荷的等级,保证在各种运行方式下提高供电的连续性,力求可靠供电。 3.灵活性 主接线力求简单、清晰、设备少、操作方便。这样就可以避免误操作,又能提高运行的可靠性,处理事故也能简单迅速。灵活性还应表现在具有适应发展的可能性。 4.安全性 保证在进行一切操作切换时工作人员和设备的安全,以及能再安全条件下进行日常维护检修工作。 二、对住宅电气设计要点的探讨 1.住宅总开关的设计要点 (1)住宅进线总开关处漏电保护功能的设计 现行《住宅设计规范》规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”,按规范条文的字面理解,应在进线总开关处设置漏电保护功能,但是对板式住宅楼来讲,有多个楼梯位,一般在中间楼梯位的底层设置总配电箱,再由总配电箱配出分支回路至每个楼梯位的集中电表箱,如果在总配电箱的进线开关处设置总漏电保护器,在用电容量较大情况下,线路和设备的正常泄漏电流也较大,势必难以满足《漏电保护器安装和运行》中的规定:“选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的二倍”,可能导致误动作而造成大范围停电,并且找出故障点很困难。一种较好的做法是:在总配电箱的出线开关处设置漏电保护器,这样即缩小了故障范围,又满足规范要求。对于高层住宅而言,一般由电气竖井内的竖向干线电缆或预分支电缆供电,笔者建议在楼层集中电表箱的总开关处设置漏电保护器,也可满足以上要求。 (2)住宅建筑进线开关处应设置隔离电器 上述对于《住宅设计规范》中“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”的规定,基本都能遵照执行。但应注意的是《供配电系统设计规范》规定:“由建筑物外引人的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。”因此,该断路器除应具有漏电保护功能外,还应有隔离功能,否则应加设隔离开关。笔者建议首选带隔离功能的断路器,例如塑壳断路器,符合IEC60947-2标准:触头隔离位置在0FF位置;除非接点完全打开,操作手柄不能在OFF位置;接点都处于打开状态,才可以安装挂锁;延伸旋转手柄的安装不会改变位置指示系统的可靠性。这样既满足短路保护要求,又满足隔离功能的要求。 2.配电回路的设计要点 每户住宅室内配电回路不能过少,由于配电回路少,每回路所带负荷就增大,电气故障相应增多。从户配电箱出来的分支回路主要有空调电源插座、一般电源插座、照明、厨房电源插座、卫生间电源插座等。而目前在住宅中,起居室、卧室都会有空调,根据空调器负荷大小,空调回路至少应有2个,回路数量一般不少于6个,分支回路导线截面不应小于2.5mm2铜芯绝缘导线,基本上都采用铜芯绝缘线穿金属管或PVC管暗敷设方式,其中PVC管应采用符合阻燃性能要求的管材,严禁导线直埋墙敷设。 除了从配电箱出来的回路外,还有有线电视、电话线路、网络线路等,这多种管线中有的是在顶板附设,有的敷设在地面垫层内,彼此交叉是不可避免的。暗敷线路按最近距离敷设时,由于住宅的垫层比较薄,线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进行分线,在住户铺设地板时,往往将敷设在地坪内的管线打断,造成电气不安全和使用的不方便。暗敷线路沿板、墙缝垂直或平行地面敷设,就可以避免上述问题的发生,因为管线交叉可以在墙缝中解决,而照明线路则在墙的拐弯处利用接线盒进行分线,而非顶棚灯的接线盒,住户可根据配电平面图,了解进入分支回路的具体方向和位置,从而避免在铺设地板时将管线打断。另外,为保证住户安全和便于检修,住宅套内电源总开关应采用能同时断开相线和中性线的开关电器。 3.弱电的设计要点 虽然由于智能化住宅系统集成投资巨大,尚未普及,但是信息网络的高速发展使智能化住宅系统集成成为未来住宅建设发展的必然趋势,所以,当前住宅主要弱电系统包括通信、有线电视、楼宇对讲系统等的设计应采用先进的技术和设备,并为将来系统的开发和扩展留有余地,一般所在入户门口处设置信息配线箱或选用标准的“家庭控制器”。 住户内信息配线箱的设置,为网络扩展与开发提供了基础,信息配线箱内可设HUB模块、电话配线模块、有线电视分配器模块、楼宇访客对讲系统接线模块、报警和监测信号接线模块和可输出不同电压的电源模块,使各系统在住户内集中进户,可以及时对系统进行调整和扩展,以便适应技术发展的需要。其中电源模块由住户配电箱内设置小型交流变压器配出低压电源。各种模块可根据具体要求设置和预

光伏建筑一体化设计原则

建筑光伏一体化 1. 生态驱动设计理念向常规建筑设计的渗透:建筑本身应该具有美学形式,而PV系统与建筑的整合使建筑外观更加具有魅力。建筑中的pv板使用不仅很好的利用了太阳能,极大的节省了建筑对能源的使用,而且还丰富了建筑立面设计和立面美学。BIPV设计应以不损害和影响建筑的效果、结构安全、功能和使用寿命为基本原则,任何对建筑本身产生损害和不良影响的BIPV设计都是不合格的设计。 2. 传统建筑构造与现代光伏工程技术和理念的融合;引入建筑整合设计方法,发展太阳能与建筑集成技术。建筑整合设计是指将太阳能应用技术纳入建筑设计全过程,以达到建筑设计美观、实用、经济的要求。BIPV首先是一个建筑,它是建筑师的艺术品,其成功与否关键一点就是建筑物的外观效果。建筑应该从设计一开始,就要将太阳能系统包含的所有内容作为建筑不可或缺的设计元素加以设计,巧妙地将太阳能系统的各个部件融入建筑之中一体设计,使太阳能系统成为建筑组成不可分割的一部分,达到与建筑物的完美结合。 3.关注不同的建筑特征和人们的生活习惯;合适的比例和尺度:PV板的比例和尺度必须与建筑整体的比例和尺度相吻合,与建筑的功能相吻合,这将决定PV板的分格尺寸和形式。PV板的颜色和肌理必须与建筑的其他部分相和谐,与建筑的整体风格相统一例如,在一个历史建筑上,PV板集成瓦可能比大尺度的PV板更适合,在一个高技派的建筑中,工业化的PV板更能体现建筑的性格。 4.保温隔热的围护结构技术与自然通风采光遮阳技术的有机结合;精美的细部设计:不只是指PV屋顶的防水构造,而要更多关注的是具体的细部设计,pv板要从一个单纯的建筑技术产品很好的融合到建筑设计和建筑艺术之中。 5光伏系统和建筑是两个独立的系统,将这两个系统相结合,所涉及的方面很多,要发展光伏与建筑集成化系统,并不是光伏制作者能独立胜任的,必须与建筑材料、建筑设计、建筑施工等相关方面紧密配合,共同努力,才能成功。 6建筑的初始投资与生命周期内光伏工程投资的平衡;综合考虑建筑运营成本及其外部成本。建筑运营体现在建筑物的策划、建设、使用及其改造、拆除等全寿命周期的各种活动中,建筑节能技术、太阳能技术以及生态建筑技术对与建筑运营具有重要影响。不仅要关注建筑初期的一次投资,更应关注建筑的后期运营和费用支出,不但要满足民众的居住需求,也要关注住房使用的耗能支出。另外,还应考虑二氧化碳排放等外部环境成本的增加等

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。其余可参考10包的模板。

初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下:变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出现间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。

施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们

住宅电气设计存在的问题

住宅电气设计存在的问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG50050—95第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。(参考《建筑中文网》) 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A 及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB50054—95第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ/T16—92第1 4. 5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面。(JGJ/T16—92第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性

线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054—95第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB50054—95第5.2.8条、JGJ/T16—92第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB50054—95第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3.(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB50096—1999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB50055—93第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9条)

建筑施工电气安全基本常识(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工电气安全基本常识(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工电气安全基本常识(最新版) 一、一般规定 (1)建筑施工现场的电工、电焊工属于特殊作业工种,必须经有关部门技能培训考核合格后,持操作证上岗,无证人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 (2)不准在宿舍工棚、仓库、办公室内用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等烧小灶,如需使用应由管理部门指定地点,严禁使用电炉。 (3)不准在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险丝)。 (4)严禁在电线上晾衣服或其他东西。 (5)不准在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。

(6)搬扛较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,不要碰触到电线。 (7)在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 (8)移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 (9)在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 (10)在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 (11)当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动或触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压 1.安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列 安全电压是为防止触电事故而采用的50V以下特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V和6V五个等级,根据不同的

太阳能光伏建筑一体化的设计要点

太阳能光伏建筑一体化的设计要点 【摘要】光伏建筑一体化是光伏系统依赖或依附于建筑的一种新能源利用形式,其主体是建筑,客体是光伏系统。设计中要十分注意与建筑形式、结构形式和发电形式的配合,选择合适的光伏组件。【关键词】光伏建筑一体化建筑结构形式光伏方阵 1引言 能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础。太阳能是资源最丰富的可再生能源,具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。充分利用太阳能有利于保持人与自然的和谐相处及能源与环境的协调发展。 太阳能光伏建筑一体化BIPV(Bui1ding Integrated Photovoltaias),是在2006年9月30日深圳太阳能学会年会上首次提出。在这次会议上,建筑领域的代表,介绍了光伏建筑相关的另一个重要概念,“零能耗建筑”,一旦光伏建筑的发电量达到能够满足住户生活需求。则称之为“零能耗建筑”。由于建筑是一个复杂的系统,一个完整的统一体,如果要将新型太阳能技术融入到建筑设计中,同时继续保持建筑的文化特征,就应该从技术和美学两方面入手,使建筑设计与太阳能技术有机结合,由此产生了“一体化设计”的概念,“一体化设计”是指在建筑规划设计之初,就将太阳能利用纳入设计内容,使之成为建筑的一个有机组成部分,统一设计,施工,调试。 2光伏建筑一体化分类

根据光伏方阵与建筑结合形式的不同,BIPV可分为两大类:一类是光伏方阵与建筑的结合。将光伏方阵依附于建筑物上,建筑物作为光伏方阵载体,起支承作用。另一类是光伏方阵与建筑的集成。光伏组件以一种建筑材料的形式出现,光伏方阵成为建筑不可分割的一部分。如光电屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。光伏方阵与建筑的结合是一种常用的BIPV形式,特别是与建筑屋面的结合。光伏方阵与建筑的集成是BIPV的一种高级形式,它对光伏组件的要求较高。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求同时还要兼顾建筑的基本功能要求。 常见的与建筑结合的安装方式 3建筑设计要点 光伏建筑一体化是光伏系统依赖或依附于建筑的一种新能源利用形式,其主体是建筑,客体是光伏系统。因此,BIPV设计应以不损害和影响建筑的效果、结构安全、功能和使用寿命为基本原则,任

关于目前住宅电气设计存在的问题

简介:本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG50050—95第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB50054—95第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ/T16—92第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面。(JGJ/T16—92第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054—95第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB50054—95第5.2.8条、JGJ/T16—92第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB50054—95第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB50096—1999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB50055—93第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01 ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9条) 13.卫生间内任何开关和插座距成套淋浴间门口不得小于0.6米。(《技术措施》第9.3.9条)、《审查要点》、(JGJ/T16—92第14.8.2.9条)

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还应预埋4~6根管径为50mm~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙,以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面

建筑电气工程图基本知识及识图 哦

目录

一建筑电气工程图基本知识 (一)、建筑电气工程施工图概念 建筑电气工程施工图,是用规定的图形符号和文字符号表示系统的组成及连接方式、装置和线路的具体的安装位置和走向的图纸。 电气工程图的特点 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。 (3)电气设备和线路在平面图中并不是按比例画出它们的形状及外形尺寸,通常用图形符号来表示,线路中的长度是用规定的线路的图形符号按比例绘制。 (二)、建筑电气工程图的类别 1、系统图:用规定的符号表示系统的组成和连接关系,它用单线将整个工程的的供电线路示意连接起来,主要表示整个工程或某一项目的供电方案和方式,也可以表示某一装置各部分的关系。系统图包括供配电系统图(强电系统图)、弱电系统图。 供配电系统图(强电系统图)是表示供电方式、供电回路、电压等级及进户方式;标注回路个数、设备容量及启动方法、保护方式、计量方式、线路敷设方式。强电系统图有高压系统图、低压系统图、电力系统图、照明系统图等。 弱电系统图是表示元器件的连接关系。包括通信电话系统图、广播线路系统图、共用天线系统图、火灾报警系统图、安全防范系统图、微机系统图。 2、平面图:是用设备、器具的图形符号和敷设的导线(电缆)或穿线管路的线条画在建筑物或安装场所,用以表示设备、器具、管线实际安装位置的水平投影图。是表示装置、器具、线路具体平面位置的图纸。 强电平面包括:电力平面图、照明平面图、防雷接地平面图、厂区电缆平面图等;弱电部分包括:消防电气平面布置图、综合布线平面图等。 3、原理图:表示控制原理的图纸,在施工过程中,指导调试工作。 4、接线图:表示系统的接线关系的图纸,在施工过程中指导调试工作。 (三)、建筑电气工程施工图的组成 电气工程施工图纸的组成有:首页、电气系统图、平面布置图、安装接线图、大样图和标准图。 1、首页:主要包括目录、设计说明、图例、设备器材图表。 (1)设计说明包括的内容:设计依据、工程概况、负荷等级、保安方式、接地要求、