文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无锡市梁溪区盛世家园东西区消防火灾自动报警主机更换(增加)施工方案2020.11.24

无锡市梁溪区盛世家园东西区消防火灾自动报警主机更换(增加)施工方案2020.11.24

无锡市梁溪区盛世家园东西区消防火灾自动报警主机更换(增加)施工方案2020.11.24
无锡市梁溪区盛世家园东西区消防火灾自动报警主机更换(增加)施工方案2020.11.24

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案

无锡市梁溪区盛世家园东西区火灾自动报警系统报警主机更换及回路维修报价和方案

编制单位:江苏东光系统集成有限公司

编制日期:二零二零年十一月二十四日

第1页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案

目录

第一章、编制说明及编制依据 (03)

第二章、工程概况及特点 (03)

第三章、服务质量保证说明 (05)

第四章、施工计划部署 (06)

第五章、施工管理组织系统 (07)

第六章、施工质量保证措施 (10)

第七章、施工进度计划及保证措施 (13)

第八章、施工质量保证措施 (15)

第九章、施工安全保证措施 (18)

第十章、现场文明施工措施 (19)

第十一章、工程保质期及售后服务 (20)

附件一:项目部组织管理机构体系图 (21)

附件二:项目部质量保证体系图 (22)

附件三:项目部安全、文明施工保证体系图 (23)

附件四:劳动力拟定计划 (24)

附件五:施工机具拟定计划 (25)

附件六:施工进度表 (26)

第2页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案无锡市梁溪区盛世家园东西区火灾自动报警

系统主机维修更换解决方案

一、编制说明及编制依据

1.1 编制依据与施工验收标准

1.1.1现场点位图纸

1.2 主要规范、规程

本工程将严格按照国家现行施工验收规范进行施工。主要消防技术规范和标准有:

《建筑消防设施维护管理》GB25201-2010

《建筑消防设施检测技术规程》XF503-2004

《城市消防远程监控系统技术规程》GB50440-2007

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50812-2006

《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

《消防联动控制系统设备通用技术文件》GB16806-2006

《手动火灾报警按钮技术要求和试验方法》GB19880-2005

《点型感烟火灾探测器技术要求和试验方法》GB4715-2005

《点型感温火灾探测器技术要求和试验方法》GB4716-2005

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

二、工程概况及特点

2.1工程概述

第3页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案本住宅小区项目位于无锡市梁溪区民丰路215号,小区分东区和西区,总建筑面积30.74万㎡,小区共设两个消防中控室,东区为主控室,设2台消防报警主机,一号主机共20个回路(其中有18条回路损坏,无法通讯,需要更换),同时设32路总线盘,8个多线盘,内置电话主机话;二号主机共12回路(其中有11条回路损坏,无法通讯,需要更换),同时设16个多线盘;三号主机共设24个回路(回路全部瘫痪无法通讯,需要更换),同时设40个多线盘,内置分话与2号主机直接通话。

2.2 系统简介

此项目通过我公司技术人员现场勘查发现因现场报警设备有大量损坏,线路短路、接地、线路阻值不稳定,号码错乱及重号现象及故障和火警很多等原因,造成回路板及电脑主板大量烧毁,现存在以下6个问题:

1)、贵单位松江3208G系列消防报警设备生产日期是2009年生产的,时间早,属于老型号的,设备老化,基本处于瘫痪状态。

2)、现场线路短路、接地、线路阻值不稳定,对主机主板及回路板烧毁存在相关因素。

3)、地下室车库和公区设备灰尘过大,误报率频繁,造成设备使用寿命提前。

4)、线路进水,引起短路,设备易氧化,误报频繁,导致每条回路不稳定。

5)、由于贵单位报警及联动设备比较多,设备常处于大功率状态,容易加速设备老化。

6)、大电流导致设备过热,包括夏天散热条件不好,导致设备运行缓慢,主机经常处于死机状态。

解决方案如下:

建议更换松江3208G系列报警主机三台及相关总线、多线控制辅助设备,消防电话主机等配套设备。

报警主机接线按照国家规范标准进行设备现场接线;

所有涉及到与主机接线部分采用软管套线方式;

所有新连接线路做好标识;

最后,对原瘫痪的回路进行排除故障处理及设备更换(损坏的设备由业主采购,我公司进行更换),时间预计约60天。

2.3施工工期及执行本合同细节说明

严格执行合同工期,第一步先进行数据备份,将原三台消防报警主机内的数据导出来,进行数据处理,分析原来报警主机点位及每条回路的点位数量,属性等信息并对该点位进行有效的数据整理,新消防报警主机到场后预计安装周期为3个工作日内完成,然后开始旧主机点位移植,此次点位移植采用每条回路单回路单点位进行接入,这样既保证办公楼安全,也不影响现场设备的正常使用,点位接入成功后,开始对该回路点位进行测试,采用上海松江公司研发的多功能消防火灾探测器进行点位核实,测试一条登记一条,这样既不会弄乱每条回路的点位,也能在最短的时间内完成现场设备的情

第4页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案况,然后将核实的点位进行数据整理,及图纸整理。预计6天内整理完成东楼内报警回路。回路点位及属性整理完成后,直接控制盘安装及测试说明:

直接控制盘为24V现场启动控制设备,通过24V的远程直接启动设备,本次更换先进行线路测试,每一条线路绝缘、接地等测试后开始进行线路连接,涉及到继电器的按照接线方式对于做好标示,并测试远程联动设备及远程设备的反馈情况,并有控制器安装现场编制的逻辑联动公式指挥控制盘对外控设备进行自动联动控制。

总线操作盘

按照末端设备及点位顺序进行合理分区设置,并对末端设备进行测试。查看设备反馈情况。

2.4工程特点

2.4.1工程施工时,对工地安全文明施工以及组织材料、设备进场、施工噪音等的要求都要非常严格,为树立我公司的品牌形象,则必然对本工程现场施工的综合管理水平提出很高的要求和挑战。

2.4.2该工程分部分项工程工艺设施完备。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑设施使用的可靠性和安全性,保证原装修布局、安装两者的整体美观与协调。我们对该工程质量提出了高标准,配合维保公司争创优质工程。因此,怎样通过精心策划,精心组织,科学合理施工将是我们施工中的重点。

2.4.3各部门协调配合

本改造从消防报警主机到联动设备整体进场一次性安装完成,与其工程部及消防维保公司进行配合操作。工程施工前期须整理图纸,主机点位调整,线路调整,回路调整,联动设备调整,线接等都需要进行合理安排及现场调整,达到本次设备更换最优质化,系统化,便于将来日后管理及维护,由于涉及的调整内容比较多,交叉作业深度大,所以协调工作难度较大。

2.5 施工重点、难点技术措施及质量保证措施

2.5.1隐蔽、中间工程复核

对主机调试完成后,根据业主要求,并于物业沟通,进行所有点位核实,采用每条回路逐层进行点位核对。

2.5.2消防工程技术复核

在点位复合中,对所有烟感进行测试,第一能知道烟感的灵敏度,第二可以知道点位是否准确,对不准确的点位标识图纸,按照规范重新录入消防报警主机。定位坐标和有关技术要求进行复核,并予以记录。

2.5.3火灾自动报警系统主机现场线路穿管后的接地、绝缘测试、线制、线色及线标进行验收。

三、服务质量保证说明

3.1质量目标

第5页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案本工程列入公司目标管理工程,工程质量由消防检测中心及消防行政主管部门进行检测验收,确保一次检测验收合格。

3.2工期目标

实行承诺总工期目标管理,网络计划控制,确保总施工工期在合同前完成。

3.3安全目标

杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率控制在0以内。

3.4文明施工管理目标

达到文明施工现场标准。

3.5配合协调管理目标

密切与物业及消防维保部门单位的工作联系。施工过程中,准时参加物业及工程部组织的有关工程施工例会及其他管理会议,及时贯彻落实会议精神。

3.6环境保护目标

施工期间采取技术措施降低施工噪声,控制扬尘污染、污水排放污染,保护周围环境,减少影响其他人正常办公,建设优美的施工环境。

四、施工计划部署

4.1施工部署的原则

4.1.1集中力量保重点、保工期,在人力、物质、机具上给本工程施工以充分保证。公司领导牵头,各相关部门管理人员层层协助,指导该项目施工班子组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。

4.1.2突击难点、重点,分好作业段,按目标管理组织分段施工,达到节约时间,提前完成进度的目的。

4.1.3组织配合施工,交叉作业,该工程施工工期较短,施工配合量大,特别是更换部分高空和狭窄区域的设备作业,作业难度大且要保障施工人员的安全保障。

4.1.4推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平,安装施工中,应大量采用电动和压接小型工具,以减轻劳动强度和提高工效。

4.2施工组织

组建工程项目经理部来负责本工程的施工组织和管理工作,其成员为:项目经理、项目工程师、技术负责人、质安员、材料设备员等。

本工程施工班组由项目班子根据工程的进度要求,技术难度在公司范围内择优招聘组建。

4.3施工配合

4.3.1消防报警主机的安装与现有消防报警主机进行配合:达到三台主机之间可以正常通讯,并通过城市联网主机系统实时传输报警显示信息。

第6页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案4.3.2消防控制中心的配合:消防控制中心交付图纸、点位说明进行有效核对,资料及设计变更,由物业及消防维保公司进行有效核对,建设单位或监理单位在施工过程中对施工质量进行监督、检查,设备开箱检查、隐蔽验收、试验调试等应邀请建设单位、工程监理单位等人员参加验收。

4.4建立工程项目管理体系

建立工程项目管理体系,确定相应的组织机构,合理地安排各分部分项工程施工班组的工作任务,合理地划分施工区段和指定工作面,明确主攻目标和辅助目标的相互关系,确保工程高效、优质、安全、文明。

4.5建立工程质量保证体系

建立工程质量保证体系,严格执行国家技术标准和管理标准,对施工过程中的人、机、物、环、法因素进行全面控制。建立健全项目经理部各项管理制度和相应的管理职责,明确工程质量的管理方法,如:不合格的材料坚决不用,上一道工序不合格不能进行下一道工序,隐蔽工程须及时同业主和监理代表办理隐蔽工程验收手续等。

4.6加强施工前准备工作

4.6.1技术准备

4.6.1.1组成强有力的专业技术班子,明确各专业技术负责人,对项目测控、设计、材料选择、施工安装进行跟踪技术服务。

4.6.1.2熟悉审查原图纸和有关的设计资料,认真执行招标文件中的自审、会审和现场签证三个程序,通过熟悉和审查数据分析,使工程技术人员充分了解和掌握本次更换设备的要求,为该工程的施工提供一份准确齐全的施工图。

4.6.1.3材料准备,根据招标文件需求,按照需要进行设备材料的采购,清单配置优化,达到在最短的时间内,设备到场。

4.6.1.4根据设备清单,进行现场设备组装,按照及现场测试。

4.6.1.5安全施工准备

4.6.2.1开工前,项目部全体管理人员要进行必要的安全教育,详细了解工程的状况、环境和安全要求。

4.6.2.2项目部要认真审核施工人员,抓好上岗前安全教育。

4.6.2.3通过技术交底,落实施工组织设计中的各项安全措施。

五、施工管理组织系统

5.1现场项目经理部管理机构及职责

5.1.1项目经理部管理组织机构及人员安排

5.1.2组织机构各职责

第7页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案5.1.2.1项目负责人:认真贯彻国家、上级以及公司的有关规章制度;组织编制施工组织设计,制订安全生产和保证质量措施并组织实施;科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源,做好人力、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题;根据工程施工计划,组织编制近期施工计划。

5.1.2.2现场负责人:认真执行项目经理的任务,对项目经理负责,对工程施工中的人财、技术、设备、质量、设备、决策、进度进行全面控制;负责与其他施工单位的协调和联系。

5.1.2.3项目技术总负责人:对工程中出现的技术问题进行审核、检查、确定。对工程施工中的技术问题的正确性、合理性负责;对工程的施工质量、进度进行监督。

5.1.2.4各专业技术负责人:组织相关专业进行图纸会审,并进行技术交底,对各项专业的技术问题进行全面管理和实施。对各分项工程的施工质量和进度进行监督。监督检查施工中各项记录是否符合规范要求,对可能出现的问题及时采取解决措施。

5.1.2.5各专业施工人员:对施工现场的人员、材料计划调度,组织支持生产班组的施工转序工作,并做好记录。根据施工进度情况合理安排人、机、材,同时对施工现场的质量安全文明进行监督、检查。

5.1.2.6质安主任:对本工程的质量、安全全面负责,制定质量、安全生产目标。

5.1.2.7质量检查员:落实质量标准、质量检查全面负责本工程施工工程的质量监督与质量评价,质监员每日对所负责的工地进行检查,发现质量问题及时要求施工人员整改。严把材料使用关,对不合格的材料严禁使用。

5.1.2.8现场安全员:负责公司施工工地安全检查,每日对公司的工地进行安全巡视,发现安全问题及时提出并责令施工队整改,解决施工中不安全因素,制止违章作业;有权责令施工人员做好施工安全措施,多次责令未能实施的,有权向安全组长及经理反应处理方案,任何人不听从安全员的安全要求而发生事故的,责任由当事人负责,安全员未能履行责任,令工程出现安全事故的,安全员负主要责任;安全员要定期开展对本部门职工安全教育,定期向安全小组长汇报工作。

5.1.2.9预算员:对工程的预结算负责,配合工程施工进度及时提供进度款申请依据。

5.1.2.10材料员:按施工计划,做好料具准备,保证工程使用需要。做好料具发放的登记工作,并建立经常检查制度。凡工程中一次性使用的材料,应按定耗计划发给。建立物资进、出审批制度,严格掌握小型用具的购置,严格控制工程日用品的消耗。健全保管制度,设立物资进出帐薄,做到定期盘点,帐物相符。

5.2项目安全管理机构

安全施工是为质量服务的,质量是以安全做保证,因此,安全生产工作一定要以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平。

第8页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案5.2.1项目经理

5.2.1.1贯彻落实安全生产的方针、政策、法规和各项制度;

5.2.1.2定期组织各职能部门对工程项目进行安全生产检查。

5.2.2安全技术负责人

5.2.2.1监督施工过程的安全生产纠正违章;

5.2.2.2配合各有关部门排除施工不安全因素;

5.2.2.3项目全员安全活动和安全检查教育。

5.2.3安全生产责任人

5.2.3.1制定项目安全技术措施和分项安全方案;

5.2.3.2督促安全措施落实;

5.2.3.3解决施工过程中的不安全技术问题。

5.2.4施工机械管理责任人

5.2.4.1保证项目使用的各类机械安全运行;

5.2.4.2监督机械操作人员持证遵守作业。

5.2.5消防管理责任人

5.2.5.1保证防火设备设施齐全有效;

5.2.5.2消除火灾隐患;

5.2.5.3组织现场消防队和日常消防工作;

5.3.项目质量管理机构及职责

5.3.1机构组成

组长:技术总负责人

副组长:项目副经理

组员:各专业技术负责人,质检员,施工管理员,各施工班长

5.3.2人员职责

5.3.2.1组长:认真贯彻国家质量管理工作方针、政策、标准,制定各项管理制度,定期组织各职级部门对各项目进行质量检查;

5.3.2.2副组长:协助组长各项管理工作,合理进行施工布置,在计划、布置、检查工作时把工程质量放在首位,组织施工质量人员进行工程质量回访,及时处理质量问题;

5.3.2.3专业技术负责人:参加图纸会审,提出保证工程质量的意见。正确进行质量技术交底,组织科研成果实践,参加质量事故原因分析,负责处理质量事故的技术问题;

5.3.2.4质检员、施工管理员:负责施工过程中的质量检查,参加工程预检、隐检、验收,参加分

第9页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案部、分项工程质量评定,负责施工过程的质量监督工作,对分部、分项工程进行质量评定,发现质量问题及时处理,并及时向质监小组汇报。

六.施工质量保证措施:

6.1施工中,如采用联合接地(共同接地)的方式,应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体,专用接地干线应选用截面积不小于2.5mm的塑料绝缘铜芯电线或电缆,接地电阻小于1Ω;。由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软电线,截面积不小于4mm2。

系统采用控制器端单点接地方式,施工中应将系统中控制器的接地点连接在同一点。由这一连接点接入屏蔽线连接端,除此之外,该系统中的总线通讯线、广播线等,均不得与任何形式的地线或中性线连接,以防止设备的误动作。

由消防控制室引至接地点的接地干线在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管,不得利用金属软管作为保护接地导体。接地装置施工完毕后,及时作好隐蔽工程验收。

6.2.1系统调试

为了保证火灾报警与联动控制系统能安全可靠地投入运行,性能达到设计的技术要求,在系统安装施工过程中,要进行一系列的调整试验工作。调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和报警系统与消防设备联动控制的开通调试。建议系统的开通调试由生产厂家派专业人员进行现场调试。

6.2.2线路测试

6.2.2.1线路校验:先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对,可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线是否短路或开路,采用兆欧表测试回路绝缘电阻。

6.2.2.2联动控制系统的开通:开通前,首先对线路作仔细检查,查看导线上的标注是否与施工图上标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致,排除线路故障。

对所需联动的设备要在现场做模拟联动试验,确定联动设备单机运行是否正常。在此项工作未结束前,不能打开联动控制器电源,以免因外设备故障损坏联动控制中心设备。所有联动设备现场模拟试验均无问题后,再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调,调试完毕,将调试记录接线端子表整理齐全完善。

6.2.3系统的调试:

6.2.3.1调试前的准备:

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等,并且有完整的竣工草图,及编码图。由施工人员核准无误。工程安装资料齐全,签字完整。开通设备调试前,再次检查系统线路,对错线、开路、虚焊和短路等不正常情况进行处理。

6.2.3.2调试:

第10页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统通电后首先应对主机全部功能进行检查,在功能完好的前提下对报警系统设备的逻辑关系按设计要求与规范要求进行编程设置。

检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求,在备用电源连续充放电3次后,主、备电能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按纽等进行逐个试验,其动作应准确无误。

应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能和联动功能。

火灾自动报警系统应在连续进行24小时无故障后按要求填写调试报告,为专业检测和工程验收做好准备。

6.2.4系统的验收:

6.2.4.1系统验收应在公安消防机构监督下,由建设主管单位主持设计、施工、调试等单位参加共同进行。由施工单位提交消防工程竣工资料,竣工图。安排好人员待查,并随时配合检验。

6.2.4.2按照验收主持单位的要求配合各工种操作人员,按要求行事,随时处理故障,确保验收顺利。

6.2.4.3系统进行:在确保火灾报警系统验收合格,尚存小问题处理完毕,全系统工作正常的情况下,甲乙双方办理交接手续,移交全部资料。正式移交甲方经过专门培训并经过考试合格的专人负责系统的管理、操作和维护。

6.2.4.4对系统的安装质量在保修期内认真给予处理且应主动不定期的做好回访工作。

6.3关键工序、关键部位施工方法与技术措施

6.3.1关键工序;接地装置技术措施

自动消防系统电气控制部分接地良好与否对系统的工作影响很大,特别是火灾自动报警系统,根据本工程技术要求,接地装置采取如下措施:

6.3.2火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值当采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆,当采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。火灾自动报警系统接地装置设专用接地干线,在消防控制室设专用接地板,专用接地干线从专用接地板引至接地体。

6.3.3.1专用接地干线采用铜芯绝缘导线,其芯线截面积不小于2.5mm2,专用接地干线穿硬质塑料管埋至接地体。

6.3.3.2由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线采用铜芯塑料绝缘线,其芯线截面积不小于4mm2。

6.3.3.3消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等做保护接地,接地线与电气

第11页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案保护接地PE线相连接。

6.3.3.4消防电气设备接地PE线或接零PEN支线必须单独与接地或接零干线连接,不得串联连接。

6.3.3.5对供总等电位连接的接地干线的位置检查确认后才能安装。焊接总等电位联接端子板,按设计要求做总等电位联接,做总等电位联接的主母线截面积不应小于装置最大保护线截面积的一半,但不小于6mm2。

6.3.3.6对供辅助等电位连接的接地母线检查确认,才能焊接安装辅助等电位联接板,按设计要求做辅助等电位联接。

6.3.3.7关键工序;联动调试

本工程规模大,系统功能齐全,调试难度大,突出强调消防系统以联动控制方式发挥其功能,系统静态质量的好坏,最终体现在联动功能上,因此,做好联动调试尤为重要。工程联动调试逻辑关系和控制要求见下表:

消防控制逻辑关系参考表

第12页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案

6.3.3.2.2做好联动测试功能工作,做好相应记录。

6.3.3.2.3联动控制采用相应技术措施,满足设计要求。

6.3.3.2.3.1系统调试应先分别对探测器、集中报警器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

6.3.3.2.3.2自动报警主机和控制中心联动柜能自动、手动控制现场消防设备,如消防水泵等的启、停,并显示其工作状态。

6.3.3.2.3.3控制中心能显示火灾报警、故障报警的部位,显示供电电源工作状态。

6.3.3.2.3.4控制中心消防广播与通讯设备满足规范要求。

6.3.3.2.3.5控制中心确认火灾后,除联动灭火设备外,还联动如电梯迫降、切断非消防电源、启动警报装置等其他相应设备。

6.3.3.2.3.6本工程消防系统以控制中心火灾自动报警主机为核心,联动本工程所涉及的如自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、水喷雾系统、防火卷帘系统等所有的自动消防系统,使联动功能满足设计要求。

6.3.3.2.3.7隐蔽工程技术措施

隐蔽工程的质量控制是本工程的关键过程,由于在施工过程中下道工序将上道工序掩盖,无法复查,所以应严把隐蔽工程检查验收关,以确保整个工程的施工质量。

本工程涉及到的隐蔽工程如线管的暗敷设、套管预埋、封板前的管道试压等,现场施工人员在隐蔽前一定要进行检查,并报监理工程师验收,对隐蔽的方法进行描述或绘制简图,对验收结果做结论,参加人员签字确认。

七、施工进度计划及保证措施

7.1工期指标

为保证本工程能按时完工,整个系统我公司将严格按照国家有关规范及设计要求,精心施工,确保达到如下目标:

7.1.1确保在合同期前把工程交付业主使用。

7.1.2确保按总包承诺的关键节点控制工期,同步完成安装工程的施工。

第13页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案7.1.3积极配合业主和其他单位施工进度要求,确保整个工程顺利进行。

7.1.4施工进度计划

7.2 施工进度保证措施

7.2.1根据该消防工程各专业的特点,编制施工进度计划。为确保该工程保质保量全面完成,并一次交验竣工,具体保证进度措施如下:

7.3施工组织保证措施

7.3.1本工程安装的施工机械待命,能确保要求的开工时间机具、劳动力及时投入。

7.3.2为确保本工程施工的起点时间,积极与设计院联系,在短时间内提出备料计划,利用我公司雄厚的施资力量编制该工程设备安装施工组织总设计。

7.3.3中标后,迅速组织成立项目部,严格按照项目法施工组织实施。该项目经理部受企业领导,对外享有独立经营权,充分调动发挥项目部的积极性和独立经营作用,项目部成员由施工经验丰富,服务态度好,勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成,做好施工前的各项准备工作。

7.3.4针对本工程的特点,编制详细的施工组织设计和作业设计,将施工进度安排到具体的每个工作日,加强考核力度,以日计划保周计划,以周计划保月计划,以月计划保总工期。

7.3.5在工程总进度主线上实行倒班作业,做到时间连续、空间占满。以充足的制作场地、劳动力、使用效率,以多条平行作业保安装进度、生产。

7.3.6对施工中设计出现的问题,根据我公司多年的施工经验,提出积极可行方案,供业主决策时参考,并积极组织实施。

7.3.7工程进度管理

7.3.3.1技术保证措施

整个工程执行过程中除了要有一支经验丰富、技术过硬的施工队伍外,还必须对整个工程的实施进行科学合理的规划和安排,为求利用最少的时间,达到最佳的工程效果。

7.3.3.2工程所需的规范、标准、规程必须实行有效版本,配备率达100%。

7.3.3.3施工人员组成

7.3.3.4工程执行流程

整个工程进度分为施工前准备,现场施工和工程验收三个主要阶段。

7.3.3.5施工前准备阶段

该阶段是为整个工程的顺利进行打下良好的基础。

7.3.3.6现场施工阶段

在施工合同签定后一周内,必须开始工程施工。现场施工流程如下:

7.3.3.7工程验收阶段

第14页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案此阶段是为了确保工程完全达到甲方提出的技术要求和标准,整个系统运转正常。它包括以下步骤:7.3.3.8加快和缩短工期的措施

7.3.3.9加强现场调查,熟悉了解工程实际情况,制定详细的施工计划;

7.3.3.10根据现场情况消化设计施工图,认真阅读施工图,严格按照规范进行施工。

7.3.3.11对图纸中的疑点、难点及时与设计院、甲方、监理方交换意见,以便及时调整完善已编制的设备、材料表,并根据现场情况及时调整施工进度方案。

7.3.3.12召开施工技术交底会,对施工项目技术要求、工艺、安全文明生产要求进行技术交底,讨论施工方案,统一思想,明确责任,提高工作效率。

7.3.3.13加大人员和设备的投入,确保资源能适应工程进度的要求,确保工程质量达到要求等级。

7.3.3.14后续的接线、设备安装、调试等工序穿插作业,同步进行,不影响整体工期。

八、施工质量保证措施

我公司将一如既往地坚持信守合同、保证质量、优质服务、为业主提供满意的建筑工程产品质量方针,严格按照ISO9001:2000标准建立的质量体系组织有效实施,设立技术质量攻关项目,保证工程质量,创业主满意的优质工程。

8.1质量目标

8.1.1目标

本消防工程一次交验合格。

8.1.2质量指标

8.1.2.1单位工程合格率100%,优良率90%以上;

8.1.2.2主要分部工程质量保证资料齐全,并符合建筑工程质量验收统一标准的规定,观感质量评定得分率达到85%以上。

8.1.2.3主要分部工程所含分项工程的合格率100%,优良率90%以上。

8.1.2.4分项工程的保证项目符合质量检验评定标准的规定,基本项目抽检优良项数占检验项率80%以上,允许偏差项目的极限偏差达90%及其以上。

8.1.2.5返工损失率:建筑安装工程一般质量事故返工损失率小于万分之一。

8.1.2.6杜绝重大质量事故,无工程质量投诉。

8.1.2.7质量保证体系框图、质量预控及检测流程见下页。

8.2组织保证

8.2.1按贯标认证的要求组成项目经理部,健全完善的质量体系,根据ISO9001:2000国际标准要求,组建工程项目经理部,项目经理部设项目经理、技术负责人及四部一室(材料设备部、技术质安部、生产经营部、财务劳资部、综合办公室),项目经理代表我方对项目全面负责,是工程质量的第

第15页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案一负责人,在项目上实施制定的质量方针和质量、工期、服务的企业宗旨,全面履行工程合同。技术负责人对项目经理负责,协助项目经理监督管理项目质量体系的运行,

8.2.2设立质量检查站,严格企业自我约束机制

中标后,项目经理部成立工程质量检查站,选派思想好、业务精、服务优、并经业主、建设监理部门审批的技术人员担任站长。质量检查站是项目经理部实施工程质量管理与质量检查把关的权威机构,同时负责与建设单位、政府质量监督部门、监理部门对口开展工作。质量检查站实行独立执法,拥有质量监督检查权、质量奖惩权、下达停工令的权力,并以每月的工作量签证行使否决权。质量检查站人员集权于一身,完善和发挥企业的自控机制。

8.3制度保证

8.3.1建立质量管理体系,严格按程序施工切实做到六不准。没有设计图纸、施工组织设计或作业设计的不准施工;自行采购的工程材料、器材、设备,未经监理工程师确认、业主批准,不准采购;建筑材料、设备无合格证、建筑材料不按规定检验或复验不合格,不准使用;上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工;设备安装前,未试验或制样且经监理工程师确认前,不准进行施工;对质量有重要的特殊工作人员未经培训并取得上岗证者,不准上岗。

8.3.2坚持质量一票否决制度

坚持质量一票否决制度,其具体要求是:对不合格的分项、分部工程必须坚持返工;质量不合格的工程,不准上报工作量和产值,同时对不合格工序、分项工程不准转入下道工序;如有违犯者,要严肃追究班组长、工长直至项目经理的责任。

8.3.3落实各级质量责任制

项目经理部项目经理是第一责任人。项目经理对承建的单位工程质量负责,并定期召开质量分析会,分析质量状况;工长对分部工程质量负责;班组长对分项工程质量负责。质量状况的好坏,与对个人的考核挂钩。

8.4管理措施

8.4.1施工前认真进行质量策划

坚持开展质量目标管理,有计划、有目的地实施质量目标,工程施工前各专业项目部确定本单位施工工程的质量目标及要求,根据质量目标和要求健全组织机构和合理配置资源(人力、设备、机具),结合工程特点,编制出针对性、操作性强的项目质量计划;切实做好施工组织设计和关键工序、特殊工序、施工作业设计的编制和审定工作;建立健全一系列行之有效的管理办法和措施,以满足业主各方面的需要。

8.4.2以工序控制为重点,强化施工过程控制

按照编制的《质量保证手册》和本工程质量计划的要求,以工序控制为重点,做好施工过程的质量控

第16页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案制。第一,接到施工图纸后,认真进行图纸自审、会审工作,及时正确地做好单位工程、分项、分部工程项目划分。第二,明确关键工序、特殊工序实行监控检查、连续监督控制。第三,坚持三检测,严格质量检查把关,重点抓好施工过程自检自查工作,在自检的基础上做好互检,并及时准确地进行分项、分部工程的检验评定。隐蔽工程未经监理工程师检查批准,不准覆盖;凡上道工序不合格或未经检查签证,不得进行工序交接,不准进行下道工序施工。同时,认真检查有关施工技术、质量保证和验评资料,使工程资料与工程施工同步,以保证工序,过程成果受控。

8.4.3以各有关技术标准指导施工

所有工程过程的施工、验评严格按国家、省部及行业颁布的有关技术标准、规范进行工作。具体引用标准、规范见《施工组织设计》。

8.4.4加大执法力度,严格质量考核制度,公司赋予项目经理部质检站严格执法的权力,质量考核直接与单位产值工资含量挂钩,并占工资含量考核中50%的份量。公司制定工程质量考核实施细则,针对细则落到实处。工程质量检查站每月组织一次联合检查,抽查当月施工的质量情况,对不按设计、标准、程序设计者,对质量达不到标准或可能造成质量隐患者,除责令整改外,视其情况给予批评、警告,扣罚工资含量,直到停工整顿。对工程质量优质、单位工程达到优良水平者将给予奖励,并作为立功、晋级考核的依据。奖惩制度落实到人。

8.4.5实施开门创优,优质服务,争创精品工程

工程开工初期,制订工程创优规划,项目经理部每季度对创优规划的落实情况进行一次检查并发通报。工程施工中,实施开站创优,自觉接受业主、监理工程师、政府质量监督部门的监督和指导,经常邀请业主、设计单位、监理工程师、消防审核机构、监理部门的有关人员座谈或主动上门听取批评意见和建议,改进质量管理工作,不断提高工程整体质量水平,争创精品工程,工程验收后,做好施工质量回访和保修服务工作,处理质量问题及时、认真,让业主满意。

8.5承包方供应材料的质量控制按合同规定,属我方采购的材料,在采购和运输,保管上按以下措施进行质量控制。

8.5.1项目部在材料采购前,必须依据施工图纸制定采购计划,材料的质量和数量应符合设计要求,在采购计划中应注明材料的质量标准,由技术负责人审批。承包商指定的供货厂家,其厂家的资质证明、产品技术资料收集并报监理公司批准后方可同供货厂家签订供货合同。

8.5.2材料设备部在实施材料采购时,应对供应商的资质和能力进行评定,坚持货比三家的原则,订货时,严格执行采购计划或采购合同。

8.5.3当业主对采购材料提出异议时,应及时向业主提交有关材料的支持文件,某种材料遭业主拒绝后,应重新制订采购计划,并进行市场调查,直到满足业主的要求。

8.5.4材料采购后,应对材料进行进货检验材质(合格证)与实物对应,实物与采购计划对应。

第17页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案8.5.5材料进库后,应分类堆,台帐齐全,标识清楚。

8.5.6材料的发放执行由技术人员签发的限额领料卡制度,防止使用失控(超用、用错),保证材料使用的可追溯性。对于需要复验的材料,应先复验后使用。

8.5.7材料使用过程中随时接受业主的监督检查,材料控制流程图如下。

8.6技术保证措施

8.6.1施工人员必须认真学习图纸及施工技术资料,施工前技术人员一定要向施工人员作详细的技术交底。

8.6.2施工前技术人员一定编制安装工程的施工组织设计和关键工序的施工作业设计,发给施工班组,指导施工人员施工。

8.6.3施工前技术人员应按分项工程下好安装工程的安装自检互检制度。

8.6.4安装工程实行挂牌作业,在施工现场作技术标准牌,并将施工的技术标准数据抄录在牌上,使施工人员随时能看见技术数据,保证安装质量达到国家标准的规范要求。

8.6.5施工中必须严肃工艺纪律,凡上道工序不经专检人员检查签证认可的,不得进入下道工序的施工。

8.6.6在施工过程中,要不断的进行施工方案的优化,以求得施工方案的科学性和先进性,通过不断的优化施工方案,从而提高安装的施工水平。同时,要不断的完善施工工艺流程,使之更具合理性,加强施工方法、质量技术数据的测量、监控力度。对现场每一道施工工序进行质量监控,对质量不合格品,及时进行整改,杜绝不合格品进入下道工序。施工过程质量检查程序图如下:

九、施工安全保证措施

9.1安全目标

本办公楼地面流动人员多,施工环境复杂,安全施工尤其重要,必须制定行之有效的安全保护措施,才能确保安全施工。针对本工程实际情况,制定如下安全目标:

9.1.1杜绝死亡事故和重伤事故。

9.1.2确保无重大安全事故发生.

9.1.3杜绝重大机电设备、交通、火灾事故。

9.2安全管理制度

9.2.1进入施工现场的施工管理、生产人员必须提高对安全生产的重要意义的认识,工作中认真贯彻执行安全技术规程,重视安全工作,防止安全事故的发生。对本工种安全技术规程不熟悉的人,不能独立作业;每项工作开始,在技术交底的同时,安全员应根据工程的特点进行安全交底,重要的工程应制定具体的安全技术措施。

9.2.2贯彻安全第一,预防为主的方针,健全三级安全教育管理体系,现场设专职安全员,加强对

第18页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案现场安全生产全面检查监督力量。施工人员必须树立安全生产,人人有责的思想,自觉遵守施工安全制度和安全技术要求,严格遵守操作规程。

9.3安全保证体系

9.3.1严格遵守《建筑安装工人技术操作规程》和《施工现场临时用电管理规定》,注意施工现场的临时用电的安全管理,强调采用三相五线制。

9.3.2严格动火安全措施,对有火灾隐患的,动火前须办好有关动火申请报手续,动火时须有专人监火,并配备灭火器材,动火后要彻底清理残灰,确保安全用火。

9.3.3做好交叉作业保护措施,考虑装饰、其他安装工程同时交叉作业,各施工队伍在同一工作面施工时,应有序安排,尽量避免上下同时作业,如有无法避免的应特设专人监护施工安全,并适当作警告标志,以策安全。

9.3.4在危险区域施工时,消防器材必须配备齐全,周围不准堆放易燃品和材料,道路要畅通,夜间要有红灯标志。防火道路应保持畅通,疏散通道应有应急指示灯。

十、现场文明施工措施

本工程会占用中控室一段时间,过往人员多,因此,文明施工非常重要。同时,文明施工也是施工单位整体实力和综合管理水平的反映,文明施工是安全生产的前提,要做到安全生产,必须文明施工。为此,对本工程制定了文明施工的目标和具体措施。

10.1争创施工现场文明施工样板工地。

10.2做到施工操作标准化,施工场容整洁化,场地布置合理化,材料堆放有序化,卫生清洁经常化。

10.2文明施工组织措施

10.2.1项目经理是创建文明工地的第一责任人,项目副经理全面负责,综合办公室负责其日常工作。

10.2.2施工负责人员对施工现场必须统一布置,统一安排,划分责任范围,建立班组岗位责任制;各施工班组长是现场文明施工管理的直接责任人,分管各自施工范围的工作,将文明施工落实到每一个施工人员身上。

10.2.3坚持每周召开一次文明施工总结会,总结上一周的工作成绩及存在的不足之处,做好下一步工作的安排。

10.2.4组织每一个职工认真学习各项规章制度,加强对现场文明施工的认识,对违反制度以及屡教不改者,将处以重罚,或将其清退出现场。

10.3文明施工保证措施

10.3.1针对本工程特点,制定文明施工计划和实施细则,严格遵守有关规定,创造出文明的现场

第19页--共25页

江苏东光系统集成有限公司—施工技术方案施工及生活办公环境。

10.3.2在进场后编制施工组织设计时,具体地提出安全生产、防火和文明施工措施,并经审核批准后严格执行。

10.3.3现场临时设施,包括生产、办公、仓库、料场、临时水电设施、加工场等,按规范合理布置,搭设整齐。施工过程中产生的锤击噪音、机械运转声音,电弧火花等,尽量采取消音、隔离、阻挡等有效措施。以避免施工作业对周围环境的影响。

10.3.4严格遵守业主制定的有关现场管理条例,施工产生的施工垃圾及时运至指定地点。

10.3.5在进场之前,对所有施工进场人员召开一次专题会议,讲解本工程的特点、难点、工期要求、质量要求及相关管理制度,部署好现场文明施工的工作。

10.3.6按照;管理正规化、施工规范化、行动军事化、服务优质化;的指导方针来组织本工程的施工生产,坚持每天召开班前会,检查着装,安排生产,强调安全,排队进入施工现场。

10.3.7施工人员进入现场作业,必须穿工作服、工作鞋,配戴工号牌,每日上岗前安排5分钟班前技术交底会,针对特别要求的部位,派专人跟班现场指挥作业。

10.3.8教育员工讲道德、讲礼貌,与人联系态度诚恳。不随地吐痰,维护公共清洁。

10.3.9因本工程属办公楼内作业,严禁施工人员酒后施工。

10.3.10积极主动处理好与业主及其它施工单位的关系。

十一、售后服务保障措施

我公司安装完成后,会针对本项目安排专人负责,实行专人售后服务制度,这样有效保障了对此项目的了解及设备熟悉程度,同时,本公司会安排专人每个月定期人员上门检测,检修。我方提供24小时业务咨询服务,如果在设备在使用过程中出现故障,我方会在2个小时内到达现场,如果出现问题12小时内解决故障问题。

会定期对该系统进行巡回检修服务,到现场进行系统设备检查,设立专门技术咨询服务,定期对系统设备的工作环境、设备运行状态、性能、安全性等方面进行检查,如有问题我方会及时进行维修和维护。

我方会为该项目提供长期常用备件备品,如果出现质量问题会在最短时间内提供优质的备件需求。

第20页--共25页

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

电气火灾监控报警系统施工方案

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 电气火灾报警监控系统施工方案 1.电气火灾监控报警系统主要是由; 漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1. 2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 D1

火灾报警系统升级改造施工方案

火灾报警系统升级改造工程施工方案 编制: 审核: 批准:

施工组织设计(施工方案)审查会签表

1编制依据及编制说明 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2主要实物工作量 (1) 3施工组织 (1) 3.1组织机构网络图 (1) 3.2技术准备工作 (1) 3.3施工现场准备 (2) 3.4施工场外准备 (2) 4主要施工工艺 (2) 4.1火灾自动报警系统 (2) 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 (3) 4.14 金属线管敷设 (3) 4.15线缆敷设 (3) 5施工质量管理 (3) 5.1质量目标 (3) 5.2质量控制体系 (4) 5.3工程质量控制措施 (5) 5.4施工过程质量控制点设置 (6) 5.5采用规范及标准一览表 (7) 5.6严格执行有关质量管理规定 (8) 5.7严格执行通病防治措施 (8) 6HSE管理和消防、保卫管理 (8) 6.1 HSE目标和指标 (8) 6.2 HSE保证体系 (8) 6.3项目施工HSE管理措施 (9) 6.4 HSE资源保证措施 (9) 6.5 HSE教育培训措施 (9) 6.6危险控制措施 (9) 6.7监督检查措施 (11) 6.8奖惩措施 (11) 6.9事故管理 (11) 6.10应急管理 (12) 6.11环境保护和废料管理 (13) 6.12健康保护措施 (14) 6.13现场施工HSE控制措施 (14) 7主要施工机具及措施用料 (16) 7.1主要施工机具及使用时间 (16) 7.2施工措施用料 (16) 8施工进度计划安排 (18) 9施工现场临时用电安排 (19) 10附表................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

消防火灾报警施工方案

消防火灾报警施工方案 1.1.1.施工顺序 火灾自动报警及消防联动控制系统施工顺序 消防报警施工(每层):依照图纸(检查确认预埋是否到位→管路疏通→系统穿线)甲方已完成上述内容→绝缘测试(对地、相间电阻均大于20兆欧)→锡焊接线端子→设备安装→系统调试→消防检测验收→竣工交接。 消防给水系统(以下统称为给水系统)施工顺序 给水系统施工(每层):检查预留孔、洞是否到位→管路放线→制作管道支架→安装管道支架→管道制作安装→阀门安装→保温→刷红色色环、水流方向做标示→调试→消防检测验收→交接 1.1. 2.消防报警系统施工方法要求及调试 1.1. 2.1.消防报警系统施工: 报警设备,施工前应对其进行现场检验,均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证。报警及联动控制系统的烟感探测器,温感探测器,各类模块,声光报警器,双波段红外探测器,空气采样探测器等。 (1)施工要求 A.我们在施工时将结合厂区内其他专业的工程技术人员配合,做好接口工作。 B.火灾报警系统各类电线电缆穿线管或金属线槽(加隔板)保护。 C.火灾报警系统各类信号线、电源线、联动控制线缆均采用阻燃线缆,导线规格均满足设计要求、符合国家有关规范。 D.导线均按图纸要求各个系统分管敷设。 E.保护管内的导线截面积的总和不超过管内截面积的40%。 F.保护管、桥架、吊架、支架均符合有关规范要求。 G.在安装设备前将导线进行绝缘电阻测试。测试电阻值不小于规范要求。 H.在吊顶内或其它需要引下的地方,导线将穿金属软管保护。 I.各类控制模块将安装在被控设备附近,并加以保护(或集中安装于模块

箱内)。 J.感温、感烟探测器吸顶安装。 (2)依照图纸检查预留、预埋 系统施工按设计图纸检查现场进行安装,如图纸与现场不符,应及时通知设计人员与业主人员到现场勘察解决。 (3)管线疏通(穿钢丝、铁丝)。 管内穿线应在配管工程结束后进行,用钢丝作引线进行穿线。 (4)火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。 (5)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。 (6)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (7)本项目使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。 (8)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: A.塑料导线4mm2 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm 的绝缘台,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。 B.导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7 圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。 C.多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。 D.铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1 倍时需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。 E.导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

相关文档
相关文档 最新文档