第一章综合说明

1. 工程概况

1.1水文气象条件

西安市黑河引水黑河灌区西以清水河一级支流阳化河为界,东至涝河,其间有沙河、黑河、马岔河、就峪河、田峪河、赤峪河、耿峪河、白马河、甘峪河等ll条河流。黑河为渭河一级支流,发源于秦岭太白山主峰,干流总长125.8km,流域面积2258km。工程区域内属暖温带半千早半湿润大陆性季风气侯,多年乎均气温 13.2 。C,极端最高气温42.4。C,极端最低气温-20.2。C;多年平均降水量638. 3mm;最大风速20m/s,风向为WNW,最大冻土深度24cm,多年平均蒸发量1151mm。干渠跨河建筑物导流时段为5年一遇枯水期(11月一3月)洪水。相应导流流量甘峪倒虹为7.2m/s。

1.2 工程地质

区域地质及水文地质

工程区位于关申平原西部。受基底构造和水流作用的双重控制,E内地貌景观具有明显的分带性。总的趋势自南向北,自西而东逐渐降低,尤其是南北方向上变化显著呈阶梯状下降。按成因类型和形态特征,可划分为秦岭中高山地、山前冲洪积平原和渭河冲积乎原三个地貌。

工程区在构造单元上属汾渭断陷盆地南侧的西端,形成于白垄纪末,第三纪初,是喜马拉雅山运动的产物。盆地内堆积TJ厚达数千米的新生代碎屑岩,是典型的新生代断陷盆地。测区基底断裂处于秦岭东西向构造带,祁吕贺"山"字形前弧东翼,新华夏系和陇西系四个构造体系的复合部位,它们相互穿插,形迹复杂,断裂十分

2. 合同项目和工作范围

本合同段为I标段,建设内容为:东干渠实测桩号23+797.17~25+253 段及东干九支渠。新建干渠明渠1269.83m, 新建支渠3650m、支渠退水1200m。各类干支渠建筑物51座,其中干渠建筑物14座,包括倒虹(白马河倒虹68m、柳

泉河倒虹55m) 2座,进水节制闸1座,公路桥1座,生产桥7座,架管2座,干渠斗门1座;支渠建筑物37座,包括跌水6座,公路桥2座,简易公路桥1座,生产桥3座,人行桥8座,倒虹1座,斗门16座。

3.合同工期

本工程项目暂定开工日期为2011年5月1日,2011年11月26日完工,合同工期为210日历天。

4. 工程地质条件

东干渠包含己成渠段和新建段两部分,建筑物有明渠、倒虹等,其中明渠段沿线通过的地貌单元有洪积平原、山前洪积扇、渭河二级阶地及各支流河漫滩等,渠基地层为第四系全新统冲洪积、洪积及风洪积物,岩性主要有卵砾石、砂壤土、壤土、粉细砂、"黄土状壤土等。黑河附近渠道地下水位埋深 5.0~10.0m,高程小于477.50ln;远离黑河的渠道地下水位大于25m,环境水对硷无腐蚀性。

5. 当地材料供应

本工程施工用的主要工程材料由我单位根据工程合同要求提供所需所有全部砂石料,并负责砂石料采购。

5.1施工用砂石料

根据东干渠渠道地理位置,经过我单位的项目人员的调查,选用砂砾石的分选性较好,磨圆度较差,其各项指标基本符合规范要求的砂石料厂家进行采购。

5.2施工用的水泥

我方派遣项目管理人员经过对当地的几家水泥供应厂家的水泥质量以及厂家信誉度进行实地认真考察,最后选用最佳供应材料,满足工程要求。

6. 工程弃渣场

本工程弃渣场的具体位置在施工过程中由监理人现场指定。

7. 施工供电电源

合同实施期间,生活和施工电源需要和当地电力部门协商供电或者自备施工电源供电,并负责检测系统用电保证率和设计、施工、安装场内高、低压供电线路、配电所、电力计量装置及其全部配电装置和功率补偿装置。另外考虑

应急事件的发生,再额外配备75kw柴油发电机2台。

8. 施工供水及生活水源

根据本工程标段地理位置,沿线水源较充足,因为靠近当地村庄,可与当地供水部门协商,供水部门的水质均可用于饮用水及混凝土用水。但是为了预防应急事故的发生,在施工区和生活区修建蓄水池蓄水的方式解决紧急情况时的施工供水和生活供水问题。

10.施工通信

为保证通讯方便,我们在施工现场配备移动电话4部,传真机1部,作为对外联络的工具,场内采用4台对讲机进行相互联系。

第二章施工总体部署说明

1.机构设置及人员配置

根据本工程的特点,为确保本工程施工任务的顺利实施,从我单位抽调具有丰富施工管理经验的人员组建项目部,具体负责本工程的施工管理、组织、协调各作业班组,充分发挥我方各专业工种配套齐全、机械化施工水平、现代科学管理和具有丰富的施工经验的优势,在合理布局、统筹安排、重点突出、全面展开的原则下,采用新技术、新工艺、新材料、新设备,以网络技术优化资源配置和工期控制,搞好计划管理,保持均衡生产,开展全面质量管理,抓住有利季节,有效组织施工,高质量、高标准的按期完成工程任务。项目部下设土方开挖填筑作业组、桥梁砼浇筑作业组、渠系砌筑组、钢筋加工、模板制作安装作业组、机电设备安装作业组等六个专业班组。组织机构如附图所示。

2. 项目管理

2.1目标管理

制定项目管理目标,对目标进行分解,落实到项目部各个部门和个人,并

制定详细的目标管理制度和实施措施,对各项目标实行动态控制。

2.2合同管理

坚决维护合同的严肃性,确保对发包人的各项承诺,对工期、质量、安全、

文明施工和环境保护等合同履约率达100%。

2.3技术管理

从全局范围内抽调具有施工经验的技术人员从事工程技术管理工作,建立

健全各项技术管理细则,严格执行标准化作业,对合同内各工程项目的关键工序成立相应的技术攻关小组。

技术负责人 项目副经理 常务副经理 中心试验室

办公室 财务部 土方开挖填筑作业组

钢筋加工作

组 机电设备安装作业组 项目经理

技术科 质安科 施工科 模板制作安装作业

桥梁砼浇筑作业组

2.4进度管理

进度目标:对各项资源配置实行动态调整,确保本工程按合同工期完工。

为实现上述目标,计划在施工中采取合理的经济技术措施,合理安排网络计划,采用平行交叉流水作业,以控制分项工期来确保总工期。坚持工作例会制度,随时掌握工程进展情况,确保工程施工处于受控状态。

2.5成本管理

贯彻实施三阶段施工合同成本控制,即:投标报价成本控制、施工阶段成本控制和竣工决算成本控制。施工过程中,通过加强物资的管理,优化施工方案,合理配置资源,努力提高机械利用率,实行各级成本核算,以达到控制成本的目的。

2.6安全管理

安全目标:实现“三无”、“一杜绝” 、“一控制”、“三消灭”的安全目标

“三无”:无工伤死亡和重伤事故、无交通死亡事故、无爆炸、火灾、洪灾事故。

“一杜绝”:杜绝机械设备重大安全事故。

“一控制”:控制年负伤频率在行业标准以下。

“三消灭”:消灭违章指挥、消灭违章操作、消灭惯性事故。

为实现上述目标,计划在施工中建立健全安全保证体系,完善各工种操作实施细则,对入项目施工管理人员、作业队伍人员以及班组人员开展安全常识教育,提高全员安全意识,建立安全标准工地,通过安全检查达到安全管理的目的。

2.7质量管理

质量目标:

为保证质量目标的实现,在施工中实行质量终身负责制,责任落实到人和

每道工序,现场挂牌施工,将全面质量管理落实到实处。按ISO9002质量体系标准,全员全过程对工程质量进行监控,围绕关键工序开展QC小组活动。

2.8文明施工管理

严格按照发包人关于文明施工的规定要求,组建文明施工领导小组,建立检查评比制度,积极开展文明施工现场评比活动。

2.9环保管理

成立以项目经理为组长,项目副经理和项目技术负责人为副组长的环保领导小组,严格按规定要求制定环境保护措施,在施工全过程认真执行。

3. 本工程的特点和难点分析及对策

3.1工程的特点和难点分析

,沿线施工路线大部分处于农田之中,施工道路狭窄,如何合理布设施工道路及合理安排施工,保证计划工期的实现是本合同工程的重点和难点。

3.2对策

3.2.1 为保证计划工期的实现,拟采取以下保证措施:

,优化施工工序衔接。施工时,采取分段平行施工、流水法作业的施工方法,保证合同工期的实现。

,简化施工现场布置,尽可能的少占农田。

,关键设备考虑一定的备用量,保证设备能力满足高强度施工的需要。

,确保施工进度。围绕关键线路,协调其它项目的施工,加强现场组织协调与管理,将进度计划逐层分解细化,制定施工进度保证措施,同时用优良的施工质量和安全文明的施工环境,保证工程施工有序、顺利进行。

,实施时严格按照本工程的施工特点、重点以及技术条件设置质量控制点,开展全面质量管理活动,从施工技术方案、施工技术措施、各专业人员配置、施工工艺和设备等全方位加强管理与控制,确保混凝土浇筑质量。

4. 施工总体方案

4.1施工总体部署

本标段渠道长度较长,断面小,渠道沿线全部为耕地,地势平坦开阔,施

工用水距离较远,施工供电困难,施工现场需要自发电,为此,必须统筹安排、科学组织、均衡施工,针对重点、难点制定如下施工方案:

,人工配合削坡、清基。自卸汽车运输至弃碴场,用弃碴场堆在监理指定的场地,大部壤土可用于渠堤身的回填。

4.1.2 沿渠线设两个砼拌和站,混凝土在搅拌站集中拌制,配置装载机上料,自动配料机配料,采用JS500搅拌机拌和,农用车运输,人工入仓浇筑,养护剂养护。

4.1.3 倒虹吸工程施工分为土方开挖整修、土方回填、C10垫层浇筑、C15管床浇筑、以及预应力钢筋混凝土管安装,混凝土在搅拌站集中拌制,农用车运输,人工入仓浇筑,养护剂养护。

,运输至施工现场安装绑扎。

,通过掺外加剂等措施确保混凝土质量。

,精心组织、严格管理、确保质量、安全、工期目标的实现。

4.2工期保障措施:

为便于施工管理,加快施工进度,按项目的需要配套设置专业班组。各班组人员配置实行动态管理,按工程施工不同阶段的需求及时对人员进行调整优化,做到既能满足施工需求,又不造成窝工浪费现象。

5. 总体工期计划

施工进点后先进行临时设施的施工,计划先对渠道按照设计图纸开挖修坡,以及倒虹吸工程、生产桥梁的施工采用平行作业,其次渠道的弧形渠底工程同时工作,争取在2011年11月26日完工,总工期210日历天。

第三章施工总布置设计说明书

1. 施工总平面布置设计说明

1.1 施工布置原则

根据招标文件资料和现场勘察,结合工程的特性及施工总体部署,对本工程的临时设施及施工布置依据以下原则进行。

,临时设施布置以尽量少占耕地为原则。

,便于集中管理,灵活调度,并不影响各阶段的施工。

,运输方便,减少二次搬运,尽量减少运输成本。

,符合劳动保护、技术安全和防火、防洪等要求,工程完工后,按照业主要求,将临时设施拆除。

2. 施工总体平面布置

根据施工组织设计总体方案进行安排,以及结合现场实际情况,本合同段设两个营地,即主营地和副营地,主营地设在东干渠24+920,设项目经理部、钢筋加工场、模板制作场及混凝土拌和站;副营地设在东干九支渠1+546,设混凝土拌和站,临时设施均布置在渠道沿线右侧的阶地,详见《施工总体平面布置图》。

1、由于本标段沿线水源较充足,从附近村庄水源处地接管引入。

2、渠道工程施工期间,生活和混凝土拌和站施工电源和当地电力部门协商,就近从当地线路,施工现场的施工用电及施工照明等生产用电采用自备施工电源供电。

3、混凝土拌和站布设在营地外侧沿渠线施工便道,方便施工材料运输。

3. 主要临时设施设计

3.1 施工供电:

生活和施工电源利用当地电力部门协商供电及自备施工电源供电,并负责布置安装生活和施工用电场内低压供电线路、配电室、电力计量装置及其全部配电装置。为了预防临时停电,施工点计划配备2台75kw移动式发电机组作为备用电源。

3.2 施工供水

本标段沿线水源较充足,靠近村庄,因此,从工业区内引管接入的水均可用于饮用水及混凝土用水,但是本标段的沿线供水,配备2台10m3水车拉运,主副营地混凝土拌和站各修建一座50m3蓄水池,提供渠道施工紧急用水;在主

副营地各修一座20m3蓄水池经消毒处理后供生产用水。

3.3施工通讯:

为保证通讯方便,我们在施工现场配备移动电话4部,传真机1部,作为对外联络的工具,场内采用4台对讲机进行相互联系。

3.4照明:

施工照明系统按照招标文件及相关规范要求布设,照明采用220V照明线路。营地、混凝土拌和站、综合加工厂、施工场区采用投光灯集中照明,同时辅以白炽灯加强照明。生产区、生活区照明严格执行技术规范要求的照明标准。

3.5混凝土拌和站:

本标段设砼拌合站2座,拌合站由一台JS500型强制式拌和机,电子计量自动配料机组成,并配备ZL50装载机一台上料。2座拌合站分别设在设在东干渠24+920处和东干九支渠1+546处。

3.6施工排水

本工程不受地下水干扰,施工排水主要是在汛期暴雨,很可能引发山洪,故在汛期到来前作好施工导流和防洪准备。汛期到来后,全天候观测水情雨情,掌握天气变化情况,及时采取防洪措施,开挖渠道基础的同时修好排水沟,防止雨天积水造成工程的损失。

3.7生活设施及其它设施

根据工程规模,施工高峰期人员90人,根据现场情况项目部修建在主营地,项目部管理人员办公室150m2;设一个会议室,面积30 m2;主副营地食堂2座60m2;职工及劳务人员住房400 m2;在项目部建一座40 m2的水冲厕。五金库房一座,面积30 m2;项目部值班室及五金仓库、拌和场值班室、钢筋加工车棚和模板制作各一座,总面积120 m2。

3.8弃渣场地

本工程弃渣场的具体位置在施工过程中由监理人现场指定。对弃渣要按监理人要求,以分层堆筑的方式进行,并控制分层高度,以避免料物分离;边坡要求稳定。

3.9污水处理

主要是对生活污水和施工污水进行处理,在施工区外侧修一污水沉淀池,污水经处理达标后排放到沿渠的沟道中。

第四章施工总进度安排及附图

1. 编制条件

1.1 本标工程招标文商务文件中的投标须知,合同条款,工程量清单以及控制性工期等要求。

1.2 本标工程招标技术条款。

1.3 本标工程招标图纸。

1.4 考察现场和标前会所获得的相关现场资料。

1.5 投标书编制期间收到的有关补遗材料和补充材料。

2. 进度计划编制原则

2.1 采用合理的施工组织方法,使施工保持连续、均衡、有节奏的进行。

2.2 尽可能地发挥先进设备优势,在保证质量的前提下尽量缩短工期。

2.3 相邻部位尽量利用同一施工机械进行施工,尽量避免施工材料的来回倒运,力求达到资源最优配置。

2.4 合理安排施工顺序,保证在劳动力、物资以及资金消耗量最少的情况下,提前或按规定工期完成施工任务。

3. 施工总进度安排

3.1 总工期

施工进点后先进行临时设施的施工,计划先对渠道按照设计图纸开挖修坡,以及倒虹吸工程、生产桥梁的施工采用平行作业,其次渠道M7.5浆砌块石的弧形渠底工程同时工作,争取在2011年11月26日完工,总工期210日历天。

第五章倒虹吸施工方法

1. 概述

本工程倒虹吸共2处,分别为白马河倒虹吸和柳泉河倒虹吸,其工程包括土方开挖,土方回填;砂卵石回填;C10混凝土垫层,毛石混凝土挡墙,C20混凝土底板,C20混凝土预制盖板以及防水工程等。

2.施工方案

2.1 管槽土方开挖采用挖掘机挖装,10T自卸汽车运输,人工配合削坡,弃渣堆积到指定的弃渣场,装载机平整。

2.2 管槽回填采取全断面一次性填筑成型,再进行渠槽开挖及管线铺设,施工采用装载机装车,10T自卸汽车运输,装载机配合人工铺土,蛙式打夯机配合手扶式振动碾碾压夯实。

2.3C20混凝土底板浇筑采用JS500型强制式拌和机拌合,用5t自卸汽车运输,人工配合摊铺振捣。

3.土方开挖施工

3.1施工准备:

按照设计要求,测出施工边线及中心线,在基顶端每5m设一道控制桩,标明其开挖轮廓线,同时测绘纵横断,将测量计算成果报监理人审批,批准后进行施工。

根据施工放线确定的开挖边线,按设计要求和监理人指示的表土开挖深度,利用ZL-50D装载机配合挖掘机挖装,10T自卸汽车运至指定场区堆放,按合同要求或发包人的环境整体规划,合理堆放修整。

根据开挖边线结合地形特点,在开挖边坡外侧的地势较高部位设置截水沟,排除坡面雨水,在平地或凹地进行作业时在施工作业区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟,阻止场外水流入场地。

3.2 土方开挖施工

根据施工放线确定渠道中心,按标准设计断面开挖,渠槽开挖按流水方向逆坡随管槽开挖同步进行施工作业。采用挖掘机开挖,人工配合机械按照设计

要求1;1削坡,渠槽开挖土方经挖填平衡后的多余量即为弃渣,利用10T自卸汽车运至指定弃渣场或就近堆放于渠道两侧,挖填平衡后需用于填筑的土方,采用10T自卸汽车直接运至回填渠槽两侧。

3.3灰土垫层

3.3.2 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。

3.3.3 灰土拌合:灰土的配合比应用体积比为3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。

3.3.4 灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

,可根据不同的施工方法,按表2-l选用。

灰土最大虚铺厚度

项次夯具的种类重量

(kg)

虚铺厚度

(mm)

备注

1木夯40~80200~250人力打夯,落高400~500mm,一夯压半夯

2轻型夯实工具—200~250蛙式打夯机、柴油打夯机

3压路机机重6~

10t

200~300双轮

各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。

3.3.7 夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

3.3.8 灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

3.3.9 灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

3.4 C10混凝土垫层

根据设计图纸要求,管涵的混凝土垫层为厚10cm的C10混凝土,浇筑垫层前,用全站仪施工放样,并沿渠底中心线每隔2m用20cm钢筋打桩用油漆标出箱涵底板设计高程,控制垫层的浇筑.

3.4.2 垫层浇筑

采用JS500型强制式拌和机拌合,用5t自卸汽车运输,人工配合摊铺,平板振捣器振捣

3.5倒虹吸的施工

(1)、原材料:钢筋进场时,种类、规格应符合设计要求,同时按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

(2)、钢筋加工:钢筋按照图纸和设计要求的形状、尺寸进行现场加工,受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm。

(3)、钢筋无铁锈及油污,成型钢筋经现场检验合格后方可使用。

(4)、钢筋绑扎:钢筋绑扎应严格按照设计图纸和规范的要求进行,防止雨淋锈蚀。受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

模板在阴角接缝处采用二面胶海棉胶带粘牢缝隙、卯时砼挡墙和底板

模板板,模板之间用对拉螺栓连接,间距为600mm×600mm。50×100木搁栅间距300mm,竖向设置,横楞采用2φ48钢管@ 500 。墙体用φ14对穿螺栓加弧扣两边拧紧,进行加固以防变形,并且在模板拼缝处用胶带粘贴,防止漏浆。墙身钢模安装时,派专职安全员统一指挥,对立起钢模调整好及时加固,对墙身钢筋和模板设置缆风绳。

(1)搁栅间距@ 250 ,每块模板接头处需设置一根50×100方木。

(3)墙模板支承架为满堂脚手架,牵杠间距为1200mm,立杆间距为1000mm,底部设扫地杆,设置几道剪刀撑支架,防止钢模支承架变形。

(1)模板接缝要严密,不得漏浆。采用木模板时,应先浇水湿润,但模板内不得有积水。

(2)模板内的杂物应清理干净,并且与砼的接触面应涂刷不影响结构性能和外观装饰的隔离剂。

模板安装允许偏差为:轴线位置为5mm;底模上表面标高为±10mm;相邻两板表面高低差为2mm;表面平整度为10mm。

(3)模板的拆除,墙模板的拆除,应在砼强度能保证其表面及棱角,不因拆

除模板而受损坏时,方可拆除。具体时间由现场据实掌握。

(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆墙模板,后拆顶板模板。

(1)采用JS500型强制式拌和机拌合,用5t自卸汽车运输,插入式振捣器人工振捣。

(2)砼分一次浇注,先浇注底板砼,后浇注墙身和顶板砼,养护3d后,拆除外模板。

(3)挡墙浇注。混合料从一端向另一端均匀地送入模板中,定人定位用插入式振动棒振捣。每层均按先边墙,后中墙,再另一边墙的顺序,依次轮流浇注振捣。

(4)在顶板最后一道收浆后12h内,采用麻袋、草毡覆盖,养护14d后拆除模板。

(5)混凝土浇筑完毕后,应对混凝土采取以下养护措施,应在混凝土浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。混凝土浇水养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水与拌制用水相同。采用塑料布覆盖养护时,应将混凝土结构外露部分全部覆盖,并保持塑料布内有凝结水。不得在其上踩踏或安装模板及支架。以上每道工序完工后均需检验并经报验合格方可进行下一道工序的工作。

(6)检查验收,结构砼的强度等级必须符合设计要求。混凝土箱涵外观必须符合设计要求。施工拆模后由质量科协同监理单位对箱涵混凝土质量进行验收。现浇混凝土不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,各部位结构尺寸满足设计要求。

3.6钢筋混凝土管安装

倒虹吸管采用钢筋混凝土管DN1800,当管床砌筑完成,达到应力强度后方可进行管涵安装。

1、管节吊运:管节运输拟采用12T汽车吊一辆,10T以上汽车3辆,备钢丝绳10M若干条,木条若干,当管节运至现场,对质量进行检查,如若发现有裂缝、漏筋等质量缺陷时,不得使用;

2、管节安装:采用吊车吊装,吊装时,注意吊装安全;管节安装完毕后,用水泥砂浆封堵接缝处。

3.7土方回填

,经过7d养护,当其抗压强度达到回填要求后,可进行箱涵两侧土回填夯实。土方回填采用人工摊铺、蛙式打夯机夯实。填料由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在箱涵上,回填压实逐层进行,且不得损伤箱涵,箱涵两侧和管顶50cm 以下范围内,采用轻夯压实,管两侧压实面的高差不应超过30cm。箱涵与基础之间的三角区仔细填实。压实时,管两侧应对称进行,且不得使箱位移或损伤。分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,且不得漏夯。

,料质符合设计要求或规范规定。

,碾压搭接宽度不能小于规定要求。

,汽车不能在已压实的土料表面行驶。分段碾压时,相临两段交接带碾压前彼此搭接,垂直碾压方向,搭接带长度不小于0.5m,顺碾压方向搭接带长度应为1.0m。

4铺筑应连续作业,如因故需短时停工,其表面土应洒水湿润,保持含水率在控制范围之内。如需长时间停工,则应铺设保护层,复工时予以清除,经监理人验收后,方可重新填筑。

,横向接坡必须边洒水边刨毛,边铺料压实,并控制其含水率为施工含水率的上限。

,注意排水,因雨而停工时,保护好作业层面,已铺筑成形的层面上,严禁机械及人员穿越和践踏,雨后复工时要处理彻底。人工排除表面局部积水,必要是可翻松、凉晒或清除处理。严禁在有积水、泥泞和运输车辆走过的层面上填土。

根据实验确定的填料含水率,压实遍数和铺土厚度,严格控制铺土厚度、碾压遍数及含水率。每层碾压完,必须进行压实度试验,保证压实度不小于0.9。下层碾压不合格,不得进行上层施工。

3.8 混凝土盖板安装

,方可吊运安装,为了使预制板与现浇砼紧密结合,板顶间必须控毛,并清洁干净。盖板预制时,应按照设计规定要求设置锚栓孔和吊环,盖板在运输中不得受碰撞,盖板安装时禁止用锚栓孔吊装。

,应在涵台强度达到设计强度的70%以上。安装后,盖板上的吊装装置,应用砂浆或监理工程师批准的其它材料填满。相邻板块之间采用高标号水泥砂浆(1:2)填塞密实后,再进行现浇砼。

第六章渠道施工方法

1.概述

渠道工程主要工程量包括:土方开挖22864.7m3,土方回填400m3;渠道衬砌918.85 m3。

2.施工方案

2.1施工准备:

按照设计要求,测出施工边线及中心线,在基顶端每15m设一道控制桩,标明其开挖轮廓线,同时测绘纵横断,将测量计算成果报监理人审批,批准后进行施工。并在开槽铺设管道的沿线,每200m设置一个临时水准点。

根据施工放线确定的开挖边线,按设计要求和监理人指示的表土开挖深度,利用ZL-50D装载机配合挖掘机挖装,10T自卸汽车运至指定场区堆放,按合同要求或发包人的环境整体规划,合理堆放修整。

根据开挖边线结合地形特点,在开挖边坡外侧的地势较高部位设置截水沟,排除坡面雨水,在平地或凹地进行作业时在施工作业区周围设置开挖周边排水沟,阻止场外水流入场地。

2.2 土方开挖施工

2.2.1 施工前的准备

土方开挖前将实测成果表报送监理工程师,经监理工程师批准后,方可进行开挖。在每项土方开挖前向监理工程师报送施工措施计划中详细的临时性排水设施的内容提交相应的图纸和资料。

土方开挖前,应会同监理工程师进行以下各项的质量检查和验收:用于开挖工程量计算的原地形测量剖面的复核检查。按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。并以此作为工程量计量的依据。

2.2.2 施工方法

开工后,根据地形条件,修筑临时施工道路,根据施工放线确定渠道中心,按标准设计断面开挖,沟槽开挖按流水方向逆坡开挖施工作业。由于沟槽断面小,挖深变化大的特点,采用1.0m3反铲挖掘机开挖,然后利用2台1m3反铲挖掘机配合8T自卸汽车按照先高后低的原则分层分段进行开挖,将开挖土料分别运至备料区及弃料区。当边坡及底部开挖达到设计高程时,预留20cm保护层,然后采用人工开挖。

土方明挖应从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水;不允许在开挖范围的上侧弃土,必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定,并经监理人批准。使用机械开挖土方时,实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量,再用人工修整,应满足施工图纸要求的坡度和平整度。在工程实施过程中,根据土方明挖及基础准备所揭示的地质特性,需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时,按监理人签发的设计修改图执行,因施工需要变更施工图纸所示的开挖线,应报送监理人批准后,方可实施。

2.3土方回填施工

回填前,根据测量放线确定的施工边线,按设计要求或监理人确定的厚度,清除回填区表土杂物,洒水湿润表面。

回填土料除采用附近渠道开挖出的合格填料外,不足部分按设计要求或监理人指定的料场取料,严禁乱挖乱取。

回填前,选定50m左右长的区段进行碾压实验,测定碾压参数(铺料方式、铺料厚度、碾压机具的类型及重量、碾压遍数、铺料过程中的加水量、压实层的孔隙率和干密度等),确定最大干密度时的最佳含水量、孔隙率和密实度,并报监理人审批。

2.3.2 施工方法

,报送土方填筑施工报告,根据监理工程师审批的填土方案进行准确测量放样。,应进行现场生产性试验,测出填筑土料最大干容重及最优含水量,最后确定设计填土干容重含水量曲线范围和铺土厚度、夯实遍数、土块限制粒径等参数。,借用方采用8T自卸汽车运土至工作段。土方填筑采用人工配合机械进行平土,每层铺土厚度初定为20~30cm。

,夯实遍数6~8遍。

采用环刀取样进行跟踪测定密实度每层填筑层密实度检测量不得少于5个,当填筑土层出现光面、弹簧状、中空松土层或剪力破坏等现象,应根据具体情况认真处理,经验收合格后方可进行上一层土铺填。

,进行料场地形、地貌、地质、交通道路、开采条件进行复查,并编制各施工期所需的各种用料的统一规划,并提交规划报告报监理审批。料场拟配备1台CAT320反铲挖掘机开挖土料。

,进行复查并取得代表性土料,检测土的天然密实度、土料最大干容重、最优含水量及粘性土塑液限指标等试验。

,清理料弃运至业主指定地点堆放。

,设置有效的排水系统及必要的防洪措施。

2.3.4 土方填筑时注意事项:

,应以斜坡相接,坡度采用1:3-1:5。

,应根据雨情预报,在下雨时及时压实作业面层的松土,作业面可做成中央高两侧微低的坡拱,以利于排水。下雨时或雨后不得践踏填筑面,雨后填筑土料应晾晒等方法处理,经检查合格后方可复工。

,当土料含水量高于最优含水量时,应作晾晒处理,当土料含水量小于最优含水量时,应在铺土区或土料区进行增大含水量处理。

2.4渠道衬砌

弧形梯形渠衬砌前,应对已开挖的渠槽底部高程进行复测,按设计渠道中线及渠顶高程挂线,以控制衬砌位置和高度,人工配合简易龙门架倒链就位衬砌。

第七章公路、生产桥施工方法

1. 概述

本工程东干渠公路桥1座生产桥7座,桥梁共8处,支渠生产桥、桥梁各3处,,其工程包括3:7灰土垫层;毛石混凝土桥墩,C20混凝土墩帽,C25混凝土

预制桥面板以及C25混凝土桥面铺装。

2.施工方案

2.1灰土垫层

2.1.2 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。

2.1.3 灰土拌合:灰土的配合比应用体积比为3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。

2.1.4 灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

,可根据不同的施工方法,本工程采用蛙式打夯机,虚铺土厚度在200mm~300 mm,各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。

3.3.7 夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

3.3.8 灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

3.3.9 灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

3.4 混凝土工程

根据施工图纸,定出桥墩位置,然后进行模板支护,模板在接缝处采用二面胶海棉胶带粘牢缝隙、卯时砼挡墙和底板模板板,模板之间用对拉螺栓连接,间距为600mm×600mm。50×100木搁栅间距300mm,竖向设置,

堤防工程施工方案(2)

堤防工程施工方案 四.主体工程施工方案与措施 1.土石方工程 1.1.测量放线 施工准备开始起即成立测量作业小组,由测量工程师专人负责测量放样工作。校对仪器测量,熟悉图纸资料,踏勘地形与了解标点的位置等,做好一切测量放样的准备工作。复核测量:在施工前,依据承包标段起始点和终止点之间的设计纵坡,复测实际长度、高差,并和相邻渠段进行高程、中心线衔接复核,测设施工控制网点,测量记录本及成果资料送交监理工程师核查;横断面的测量与绘制:根据施工图和控制网点,对渠道中心线、高程点、边坡线(边线)进行测量定线,测放每一断面的开口轮廓位置。施工中,要经常及时测放检查开挖衬砌(砌筑)断面的尺寸及渠道底部的高程、中心位置,并做好记录。完工后,要对渠道中心线、纵坡、高程、渠边坡(边线)进行全面测量复核,并绘制出渠道纵横断面图及平面图。 1.2.土石方开挖 渠道土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机施工,人工配合削坡。自卸汽车将弃土运到邻近填方段作为夯填土料或按要求堆于弃土场。人工削坡由熟练工人完成,施工时先按设计断面制作专用模型,通过测量放线,将模型准确架设在渠道上,然后挂线,自上而下逐层削坡。削坡弃土人工直接弃至渠道外,小装载机配合自卸农用车将弃渣运至指定渣场,弃渣按合同要求整齐堆放并做好环保处理。 1.3.土方夯填

本工程土方夯填主要集中于渠系建筑物工程,填料尽量采用本渠段所挖可利用土料。土方夯填工程量较为分散,采取就近取土的办法,拟采用机械、人工摊铺土料,人工整平,以振动夯为主、人工辅助分层夯实。 土方夯填料质量必须符合设计要求,填筑前必须清除填筑基面的表层腐植土、草皮、树根、杂物,严格控制土料含水率达到或接近最优含水率,其偏差值应小于允许偏差值,填筑料的压实度要不小于95%。 2.砌体工程 2.1浆砌石施工流程 测量放样→基础整修→块石运输到位→选石料→砂浆拌制、运输→挡土墙砌筑→勾缝→养护。 2.2.材料质量要求 砌体石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂缝,石材表面无污垢、水锈等杂质。除少量用于塞缝的片石外,块石要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于200mm,块石外露面需修琢加工。使用前,按照招标文件的要求进行其标号和物理力学指标的测定,并将测定结果书面报送工程师,经工程师同意后,方能用于工程。 2.3.配合比 砌体用砂的细度模数一般为2.5~3.0,砂的粒径为0.15~5mm。砌筑用水泥按每次用量从水泥库中提取,受潮结块的水泥禁止使用。水从华容河抽取。砂浆的配合比由试验确定并报工程师批准使用,并随拌随用。勾缝砂浆单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。 2.4.砌筑要求

堤防工程施工方案(完整版)

堤防工程施工方案 一、堤防工程 防洪堤布置原则 1、防洪堤堤线应与河势流向相适应,并与大洪水的主流线大致平行。一个河段堤防距离应大致相等,不宜突然放大或缩小; 2、堤线应力求平顺,各堤段平缓连接,不得采用折线或急弯; 3、堤防工程应尽可能利用现有堤防和有利地形,修筑在土质较好、比较稳定的滩岸上,留有适当宽度的滩地,尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基; 4、堤线应布置在占压耕地、拆迁房屋等建筑物少的地带,避开文物遗址,利于防汛抢险和工程管理; 5、湖堤、海堤应尽可能避开强风或暴潮正面袭击,本工程为河堤。 (一)、质量控制 1)一般规定 (1)堤身填筑之前,应进行填料碾压试验,优化相应的填筑压实参数。碾压试验的压实参数,主要为辅料厚度、碾压数遍、加水量等。铺土上层厚度,含水量,碾压机械及遍数经试验决定。 (2)施工中应严格控制填筑压实参数,并应按设计要求进行抽样检查。要按规范要求作好记录,并作好干容重现场控制管理图,干容重合格率不小于90%,不合格样的干容重不得低于设计干容重的98%,且不合格不得集中,应防止砾石过分集中形成架空现象。 (3)必须严格控制上堤材料质量,不合格者不应上堤。 (4)堤身填筑砂砾石料最大粒径为500mm。d<0.1mm者含量应≤5%,d<5mm者含量应控制在20%~30%之间。压实后的干容重为1.98t/m3(或待现场碾压后由设计、业主、监理、施工四方共

同研究确定)。每层沿堤轴线纵向每50m长做一组(横向3个)干 容重测试,不合格者要求再补压工作。 (5)块石砂砾石混合料碾压后干容重应不小于2.1t/m3。 2)堤防开挖 1、清理施工现场 除按图纸所示或监理工程师指示要保留的植被和保留物外,在用地范围内的所有树木、树墩、树根、灌木和垃圾应予清除运走。其中胸径大于15cm的树木,应根据监理工程师指示的长度锯成数段,在指定地点码放整齐。 原地面的表土、草皮,应按图纸所示或监理工程师指示的深度和范围清除,并运到指定地点备用或废弃。 用地范围以内所有的树墩、树根、竹根和其它有机物都必须彻底掘除。公路用地范围内的树墩、树根、竹根应挖到原地面30 cm以下深度。 2、土石方的开挖 土方开挖采用机械化施工方法:土方运距在100米以内,选用推土机挖运;大体积的土方远运,采用挖装机械配合自卸汽车施工。 土石方应从上至下分层分段依次进行,严禁自上而下或采取倒悬的开挖方法,并随时做成一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。土石基坝和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层;土石坝坝肩岸坡的风化岩块、坡积物应按照要求抢收清理,并在填筑前完成,禁止边境填筑开挖,清除出的废料,应全部运出坝基范围内,堆放在监理人指定的场地。堆石

堤防工程测量方案

苕溪清水入湖河道整治工程安吉段施工V 标工 程 测量施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市水电建设工程有限公司 年月日

、概述 1.1工程概况 本工程项目为梅溪集镇区块,从梅溪镇马村至梅溪老大桥,沿途经过马村、华光村、梅溪村,河道中心线长7.85km,左岸堤防全长约6.70km,右岸堤防全长约3.06km,防洪标准:左岸梅溪新大桥下游为50年一遇,其余为20年一遇。3 座涵闸,包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程以及为实施上述工程所必须的措施及其他项目。 1.2测量工作内容及特点 本工程施工测量工作内容主要为平面控制网建立、工程碎部测量、工程高程控制测量、工程沉降观测。 建设单位提供了五个坐标控制点。我方对设计提供的控制点进行了复测和校核。各个控制点高差起伏大,地形复杂,给测量工作带来一定的难度。施工测量是本工程施工的一大难点和重点。 二、技术依据 2.1工程依据 ⑴浙江省水利水电勘测设计院设计的本工程施工图纸。 ⑵本工程《施工组织设计》。 ⑶ 设计单位提供的控制点。 2.2相关规范 《工程测量规范》GB50026-2007。

三、准备工作 3.1人员配备 为了确保本工程测量全面、有序开展,投入由一个作业组承担本工程测量 任务,总测量人员4名,其中工程师1名,专职测工1名,组成本工程施工测量队。 3.2测量仪器配备 根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物的定位采用全站仪,高程 测量用水准仪。本工程拟投入测量仪器见一览表。 注:仪器均在计量局检验规定周期内检定 3.3内业计算 室内采用南方测绘CASS6.1成图系统,南方测绘平差易2006、CAD2006,现场计算采用卡西欧CASIO fx-4800p计算器.该计算器己输入有关计算程序来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。 四、工程平面控制网 4.1控制点建立 根据本工程包括堤防工程的特点,经现场踏勘,以建设单位提供的控制点

堤防工程施工方案

目录第一章施工规划总说明 一、工程概况 二、工期目标 三、质量目标 四、施工验收 第二章资源配备计划 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、人员物资准备 六、外部环境准备 七、施工组织管理体系 第三章施工总体布置 一、施工总布置原则 二、施工准备 三、技术准备 四、风水电及通讯系统布置 五、材料系统 六、施工道路布置 七、施工辅助企业、仓库及生活设施 第四章组织机构体系完整 一、项目经理岗位职责 二、项目副经理岗位职责 三、项目总工程师 四、总经济师岗位职责 五、工程技术部

六、安全质量部 七、计划部 八、设备物资部 九、财务部 十、工程试验室 十一、综合办公室 十二、施工队 第五章施工方案与技术措施 一、主体工程 二、施工临时工程 第六章工程进度计划与措施 一、编制依据 二、施工总进度安排 三、施工进度控制措施 四、保证工期、提前工期的措施第七章质量管理体系与措施 一、质量方针及质量目标 二、质量体系主要要素控制 三、质量保证体系 二、施工技术质量保证措施 第八章安全管理体系与措施 一、总体思路 二、安全目标 三、建立安全管理体系组织机构 四、安全保证措施 五、安全技术措施 六、安全预案 第九章冬雨季及夏季施工措施

一、夏季施工准备及措施 二、冬雨期施工保证措施 三、冬季施工准备工作 四、砼、钢筋工程冬季施工保证措施 五、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施第十章环境保护管理体系与措施 一、环境保护管理体系组织机构 二、界限以外保护 三、环境污染的治理 四、施工弃渣与固体废弃物的处理 五、公众健康 六、完工清理 七、水流控制与施工期防汛 第十一章、文明施工措施、消防卫生、交通、治安 一、文明施工 二、消防与卫生管理措施 三、配合交通措施 第十二章其她 一、加强与代表处与监理的联系 二、加强与地方有关部门的联系与沟通 三、地上、地下管线保护措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验与检测仪器表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期与施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

专项施工方案的范围

需编制专项施工方案的分部分项工程范围和专家评审的专 项方案范围 摘录《建设工程安全生产管理条例》第26条 第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督: (一)基坑支护与降水工程; (二)土方开挖工程; (三)模板工程; (四)起重吊装工程; (五)脚手架工程; (六)拆除、爆破工程; (七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 并附: 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 建质[2004]213号 危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十

六条所指的七项分部分项工程,并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 (一)基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 (二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 (三)模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 (四)起重吊装工程 (五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。 (六)拆除、爆破工程

堤防工程施工组织设计

第一章编制原则、依据及说明 1.1编制原则 1.1.1认真贯彻执行《建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、国家及市水利主管部门颁布的法律、法规、实施细则及基本建设的各项方针政策,严格执行基本建设施工程序和施工操作程序,认真遵守国家现行的施工操作规程和施工验收规范。 1.1.2认真研究图纸,经过分析、论证,选择先进合理的施工部署和施工方案,统筹全局,安排切实可行的施工顺序,合理划分流水施工段,确保均衡施工,缩短施工工期,体现投资效益。 1.1.3确保施工现场内外安全生产,在施工过程中坚持“百年大计、质量为本、安全第一”的方针。 1.1.4采用先进适用的施工技术和计算机辅助管理技术,对整个项目实行严密的动态管理。 1.2编制依据 1、巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段招标文件。 2、我司巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段投标文件。 3、重庆市水利水电建筑勘测设计研究院《巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程Ⅱ标段施工设计图集(堤防部分)》。 4、长江岩土工程总公司(武汉)重庆分公司《重庆市巴南区长江木洞防洪护岸综合整治工程地质勘察报告》。 5、现场踏勘调查资料报告以及本单位对同类工程的施工经验。 6、国家及本地区现行的水利工程施工技术规程、施工及验收规范、

文件,工程质量检验评定标准。 7、我司企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关细则。 8、采用的规范及技术标准 (1)水利水电工程振冲法地基处理技术规范《DL/T5214-2005》(2)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--堤防工程《SL634-2012》 (3)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--地基处理及基础工程《SL633-2012》 (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程《SL632-2012》 (5)工程建设施工单位企业质量管理规范《GB/T50430-2007》(6)施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-2011》 (7)土方及爆破工程施工及验收规范《GB50201-2012》 (8)混凝土强度检验评定标准《GB/T50107-2010》 (9)混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 (10)建筑施工土石方工程安全技术规范《JGJ180-2009》 (11)水利水电工程施工质量检验及评定规程《SL176-2007》 (12)水利水电建设工程验收规程《SL223-2012》 (13)水电水利基本建设工程质量等级评定标准第1部分:土建部分《DL/T5113.1-2005》 (14)公路桥涵施工技术规范《JTG/T F50-2011》 (15)钢管满堂支架预压技术规程《JGJ/T194-2009》

右岸堤防工程分部工程施工方案

南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工Ⅰ标段右岸堤防分部工程施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽同济水电建安有限公司 南陵县幸福河右岸防洪堤工程项目部 二O一二年十月十

右岸堤防分部工程施工方案 一、工程概况 本工程主要是南陵县幸福河右岸防洪堤工程施工标(合同编号:NLXFH2012-SG01):右岸堤防工程。 二、施工内容 主要工程内容:新建闸址至许窑段右岸防洪堤 1.77km,在河道宁湾段(27+837~28+020)右岸进行护岸,长183m。 三、计划工期 计划施工工期:148个日历天, 计划开工日期:2012年11月3日(以开工令为准); 计划完工日期:2013年3月31日, 四、施工方案 1.土方开挖工程 本工程土方开挖主要包括:右岸堤防清基、封闭堤浆砌石护坡土方开挖、右岸浆砌石护岸土方开挖。 1.1 准备工作 (1)测量放线 根据施工图纸的要求和监理工程师的指示,进行土方明挖工程放样,放好开挖线。 (2)植被清理 ① 清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。 ② 主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m。 ③ 主体工程的植被清理,须挖除树根的范围应延伸至施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m。 ④ 注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏,以及对环境保护造成不良影响。 ⑤ 场地清理范围内,砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料归业主所有,按监理工程师指示,将其运到指定地点堆放。 ⑥ 有价值的材料根据监理工程师指示运到指定地点堆放;凡属无价值可燃物尽快将其焚毁,但需采取必要的防火措施;凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水。 (3)表土的清挖、堆放

堤防工程施工顺序与施工方法

1主体工程施工 1.1施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准 备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、 护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为 1.0m3挖掘机配 5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑 标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用 Y- 26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫 组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用 0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2) 格宾网材及填充料技术规范格宾护垫厚度为 0.3 m 。①格宾线材必须为 蜂巢形,高抗拉强度。②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外 线、抗冲刷的特性。③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求 的 5%。④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水 利科学研

堤防工程分部工程施工方案安全技术交底

施工方案技术交底记录表 单位名称青岛瑞源工程集团有限公司交底时间2012年11月03日单位工程名称堤防工程 交底部位堤防土方填筑工程 交底内容: 本施工段土方工程主要为4.45km新筑堤防。新筑堤防堤顶宽14m,堤防边坡为1:3的标准断面型式;堤身压实度不低于92%。具体施工方案如下: 一、施工进度安排 根据总体工程施工计划,土方工程进度安排以新建部分堤防土方施工为主线,其余分项工程的施工进度服从于堤身土方施工进度。计划按照每200米一个单元分段填筑施工,共分23段。从58+200-58+400段开始施工。每段填筑施工前首先进行堤身清基及清理料场覆盖层、降排水沟开挖等工作。计划于2013年5月30日前完成堤身填筑土方、穿堤构筑物土方回填工作,确保安全度汛。 二、施工设备选择及安排 1、施工设备选择 ⑴取土区覆盖层清理:选用74kw推土机施工; ⑵堤身清基:选用1m3挖掘机清基,5t自卸车外运施工; ⑶土方开挖:选用1m3挖掘机施工; ⑷土方填筑及碾压:选用1m3挖掘机和5t自卸车相结合的挖运方法施工,20t 压路机进行碾压。 2、施工设备安排 按照施工总进度计划安排,本标段初步拟投入1m3挖掘机2台,5t自卸车10辆,74kw推土机2台。MG185整平机1台。考虑施工期间可能发生连续阴雨及征地、房

屋拆迁等因素的影响,进入抢工阶段时,需加大设备的投入,务必在2013年5月30日前完成堤防填筑施工,确保安全度汛。 三、施工程序和方法 1、施工程序 见图2-1土方施工程序图。 土方施工程序图 2、施工方法 2.1清基 取土区清基时先在土料场边线埋设明显的界标,然后直接采用推土机将表层根植土推至取土区四周,作为后期充填区施工围堰。 堤防段清理前,对堤基的原始断面进行测量,并按照图纸设计高程和边坡放出清基边线。清基采用挖掘机清基,5t 自卸车运至取土区内堆放。堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、杂填土等不合格土和草皮、树根等杂物必须清除。2.2堤身填筑 在施工作业面,基础经验收合格后,即开始回填土方,堆放在一侧的老坝土采用推土机推至施工部位,外购土及滩地土方采用自卸汽车运至施工部位,推土机平整,整平机整平。填筑层厚控制在35cm 。具体根据试验确定。 ⑷、分段碾压时,相邻两段交接带应彼此搭接,顺碾压方向,搭接长度不小于0.3~0.5m ;垂直碾压方向搭接宽度应为1~1.5m 。各段土层之间设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。 施工准备 基面处理 测量放样 料场清理 检测厚度 上料摊铺 碾 压 取样检测 分层验收 下一层铺筑

三宝四口五临边专项施工方案[1]

第一章工程概况 一、工程概况 万华?金河湾住宅楼8#、9#工程,位于衢州浮石路以东书院路以北,总建筑面积43253平米。工程结构型式为:14层框架结构。由万华房地产有限公司投资新建;由浙江省江山市建设工程勘察有限公司勘测;由衢州市建设设计院有限公司设计;由浙江新世纪工程咨询有限公司监理;由浙江江鑫建设有限公司承建。 第二章“三宝” “四口” “五临边”概述 “三宝”主要指安全帽、安全带、安全网等防护用品正确使用,“四口” 指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口的防护应符合要求,“五临边”是指深基坑、阳台、雨蓬、楼板、屋面、卸料平台等临边部位的防护, 两者防护不当就存在高处坠落、物体打击等一系列事故发生的隐患。为此项目部成立以安全员为首、各班组长为成员的“三宝” “四口”“五临边”的专项治理小组。 第三章“三宝”防护 进入施丄现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应 有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全 网为救命“三宝”。 (一)安全帽 1、安全帽要求:应有制造厂名称:东阳市湖溪针织机械配件厂,执行标准GB2811-2007,商标:89,型号:Y类,生产日期:2010年6月,许可证编号:XK20-301-00169,工业生产许可证编号:XK20-301-00203,安全生产许可证编号:AQXK-101134,工厂检验证,检测报告:安鉴20-33,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。拟购200只。 2、耐冲击:将安全帽在+50°C及-i(rc的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自Im高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg (5000X或5KX),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击

进水塔混凝土施工组织设计方案

1. 概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2编制依据 (2) 2. 施工布置 (2) 2.1施工通道布置 (2) 2.2 垂直人行通道布置 (3) 2.4供水、供电系统布置 (4) 2.5施工排水 (5) 2.6混凝土生产 (5) 3. 施工程序及工艺流程 (5) 3.1施工程序 (5) 3.2施工工艺流程 (5) 4. 混凝土分层分块和模板配置 (5) 4.1混凝土分层分块(见图2) (5) 4.2混凝土分层 (6) 4.3模板选型 (7) 5. 混凝土施工方法 (8) 5.1钢筋施工 (8) 5.2模板施工 (8) 5.3预埋件施工 (9) 5.4混凝土拌制及运输 (10) 5.5混凝土入仓方式 (10) 5.6混凝土浇筑方法 (10) 5.7混凝土平仓和振捣 (11) 5.8模板变形观测 (11) 5.9拆模 (11) 5.10施工缝处理 (12) 5.11混凝土养护 (12) 5.12过流面保护 (13) 5.13混凝土雨季施工 (13) 5.14混凝土温控措施 (13) 6. 施工资源配置 (14) 6.1施工人员配置计划 (14) 6.2施工设备和模板配置计划 (14) 7. 质量保证措施 (15) 8. 安全保证措施 (16) 8.1施工危险源和安全管理难点分析 (16) 8.2安全技术措施 (16) 8.3安全管理措施 (18) 9. 文明施工 (20)

1. 概述 1.1工程概况 响水水库取水兼放空隧洞布置于坝区左岸,分为取水口和引水隧洞,大坝施 工期间兼做导流洞。取水口采用岸塔式布置型式,总长13.6,净空尺寸宽X高=2.2 X1.9m。塔体建基面高程为▽ 1529.0m,进水口底板高程为▽ 1530.0m,顶板高程为^ 1533.0m,塔体顶部高程为^ 1566.2m,塔体顶部与左岸^ 1566.2m平台间采用交通桥连接成一体。进水口结构主要由底板、胸墙、塔体和封堵闸门组成,其中塔体内布置有工作闸门井、拦污栅闸门井和通气孔组成,塔体顶部设有闸门启闭机室。具有结构复杂、塔体高、孔洞多、施工难度大等特点。其结构混凝土强度等级为C20,门槽二期混凝土强度等级为C25。进水口塔体混凝土主要工程量详见下表1。 1.2编制依据 1)现行国家和行业相关施工技术规范、标准; 2)项目部[2016]技008号《导流兼取水放空隧洞施工组织设计》及其监理工程师批复意见; 5)进水口结构布置图《兴仁-响水-施工-水工-取水管-(01?05)?; 2. 施工布置 2.1施工通道布置 按照坝区施工平面布置,结合右岸电站进水口的结构型式和现场实际情况,进水口混凝土施工道路布置如下: 混凝土拌合站f新建上坝公路 f 左岸坝肩平台f 3#临时施工道路f进

堤防工程施工组织设计及方案

********** ***工程施工组织设计

****************** 有限公 司

务实创新诚信团结 高效求精 主动进取 建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批: 审核: 制: ****************** ****************** 有限公司 企业精神:

2010 年3 月8 日 ************************** 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布置图(临时工程) (17) 第一节施工总平面布置 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布置及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节堤防挡土墙施工技术方案 (35) 第三节土方工程 (44) 第四节土石方爆破实施方案 (55) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69)

第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 96第九章文明施工及环境保护 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111) 第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119)

新建临边作业安全施工方案

临边作业安全施工方案 (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨挑檐边,无脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆; (2)首层高度超过2.7m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过2.7m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道; (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆; (4)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆; (5)搭设临边防护栏杆时,必须符合下列要求: ①防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱; ②1.5m×1.5m以下的孔洞,应预埋通长钢筋网或加固盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水乎安全网3 ③梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。 洞口作业安全施工方案 (1)板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;(2)楼板、屋面和平台等面上,短边尺寸大于20cm小于100cm的孔口,必须用坚实的盖板盖。盖板应能防止挪动移位; (3)边长为100~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹

笆或脚手板。也可采用钢筋防护网,钢筋网格间距不得大于20cm; (4)边长在150cm以上的洞口,四周充防护栏杆,洞口下张设安全平网; (5)垃圾井道和烟道,应随层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上一条的方法办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核淮,工作完毕后必须恢复防护设施; (6)梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以750土5°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得有缺档; (7)梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度; (8)悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 (9)悬空进行门窗作业时,必须遵守下列规定: 1)在高处外墙安装门、窗,无外脚手架时,应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上; 2)进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。必要时应系好安全带进行操作; 3)进行支模、粉刷、砌墙等上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠蒋范围半径之外。不符合以上条件时,应设置安全防护层; 4)模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。模板部件拆除扣件,临时堆放处离楼层边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物件; 5)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围

堤防工程施工顺序及施工方法

1 主体工程施工 1.1 施工程序 本工程为了降低施工强度,根据施工总进度计划安排,整个工程分为三个施工区同时施工。堤防基础开挖前应完成场内三通、生产生活及临时设施搭建等准备工作。由于岸线较长,各施工区又分为几个工段同时进行,施工现场场地开阔,施工单位之间干扰较小,有利于加快施工进度和提高工程质量。 施工顺序为由外向内,堤体填筑自下而上,沿堤线分段逐步进行。施工程序为施工单位进场→场内施工道路修建→河道疏浚及基础土石方开挖→格宾挡墙、护垫→砂卵石碾压回填→草皮护坡,同时施工中穿插砼下河梯步等施工。 1.2 大堤基础开挖 大堤基础开挖程序为:由上至下,分段逐层开挖。 砂卵石方开挖采用分层横向全宽挖掘法,主要施工机械为1.0m3挖掘机配5t 自卸汽车运输,开挖弃土、按照材料分区的要求运至临时堆码场或按相应的填筑标准堆放于临近堤后回填区内,多余部分运至低洼地带回填区做平整场地用。 石方开挖采用Y-26手风钻凿孔,浅孔松动爆破,挖掘机集料、装车,配10t 自卸汽车运输出渣。 1.3 格宾护垫施工 (1)施工组合及填石程序:格宾护垫在置放前先组合各单元结构,将护垫组合的结构置放于施工地点,并且用高镀锌六角线将各单元结构连接起来,用0.5m3反铲挖掘机填石料于结构中,最后人工将结构加盖并用钢线系紧。 (2)格宾网材及填充料技术规范 格宾护垫厚度为0.3 m。 ①格宾线材必须为蜂巢形,高抗拉强度。 ②格宾线材必须具有耐腐蚀、抗腐化、抗老化、抗紫外线、抗冲刷的特性。 ③网目必须均匀,不得变形扭曲。偏差不得大于设计要求的5%。 ④格宾网必须符合设计要求的抗拉强度,抗剪强度。(依据南京水利科学研

堤防工程施工设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 丹江干流商洛市城区段防洪工程 施工组织设计 商洛市水利水电工程公司

企业精神: 务实创新主动进取 高效求精诚信团结建筑理念: 做好每个细节铸造建筑精品 审批:张宏军 审核:章裕嵩 编制:李逢波 商洛市水利水电工程公司 2013年6月6日

目录 第一章施工组织方案编制依据 (2) 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节工程特点及工艺措施 (6) 第二章项目组织管理机构 (10) 第一节管理机构形式 (12) 第二节管理机构职责 (13) 第三节联络协调系统 (14) 第三章施工总平面布臵 (临时工程) (17) 第一节施工总平面布臵 (17) 第二节临时工程 (17) 第三节生活、办公用房 (19) 第四节预制场布臵及砼搅拌站 (19) 第五节供水、供电、通讯方案 (21) 第四章主要施工技术方案 (33) 第一节施工测量控制放线 (33) 第二节施工技术方案 (35) 第五章施工控制 (68) 第一节技术控制 (68) 第二节质量要求 (69) 第三节施工临时保护措施 (70) 第六章工程施工总进度及工期保证措施 (72) 第七章施工质量控制措施 (77) 第八章安全保证措施和安全计划 (91) 第九章文明施工及环境保护 (96) 第十章季节性施工措施 (108) 第十一章成品、半成品保护及工程保修 (111)

第十二章施工的协调配合 (113) 第十三章设备计划表 (118) 第十四章材料及劳动力计划 (119) 第一章施工组织方案编制依据 第一节编制依据

一、编制依据文件及规范 1、招标文件 2、施工承包合同 3、设计图纸 4、水文、地质勘察资料 5、施工规范 (1)《堤防工程施工规范》SL260-98 (2)《防洪标准》GB50201-94 (3)《城市防洪工程施工规范》 (4)《木工合成材料应用技术规范》GB50290-98 (5)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98 (6)《水工混凝土结构施工规范》DLT5144-2001 (7)《碾压式土石坝施工规范》DLT5129-2001 (8)《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 (9)《浆砌石坝施工技术规范》SD170-95 (10)《水利水电工程施工质量检验与评定规范》SL176-2007 (11)《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999 (12)《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999 (13)《水工混凝土试验规程》DL5150-2001 (14)《土工试验规程》SL237-1999 (15)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (16)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

详细完整水利水电堤防工程河道治理专项安全文明施工方案1

巴南区一品河百节场镇-金竹段综合治理工程 安 全 文 明 施 工 方 案 编制单位:重庆天地人建设集团有限公司 编制人: 编制日期:

目录 一、编制依据........................................................................................................... - 1 - 二、编制目的........................................................................................................... - 1 - 三、工程概况,文明施工目标............................................................................... - 1 - 四、文明施工管理保证体系................................................................................. - 3 - 1、组织保证体系.............................................................................................. - 3 - 2、制度保证...................................................................................................... - 4 - 3、落实安全生产责任...................................................................................... - 5 - 3.1项目经理.............................................................................................. - 5 - 3.2项目总工程师...................................................................................... - 6 - 3.3项目副经理.......................................................................................... - 6 - 3.4主管部门及工地负责人...................................................................... - 6 - 3.5施工员(工长).................................................................................. - 6 - 3.6生产班组长.......................................................................................... - 6 - 3.7安全人员.............................................................................................. - 7 - 五、文明施工总体布局........................................................................................... - 7 - 六、现场文明细部措施........................................................................................... - 8 - 七、安全保证措施................................................................................................. - 13 - 1、贯彻落实安全检查制度............................................................................ - 13 - 1.1定期安全大检查................................................................................. - 13 - 1.2季节性安全检查................................................................................. - 13 - 1.3专业安全大检查................................................................................. - 14 - 1.4节前安全检查..................................................................................... - 14 - 1.5经常性安全检查................................................................................. - 15 - 2、贯彻落实《安全生产手册》.................................................................... - 15 - 2.1 坚持持证上岗制度............................................................................ - 15 - 2.1落实安全教育培训制度..................................................................... - 15 - 3、施工安全技术措施.................................................................................... - 16 - 3.1施工机具选择..................................................................................... - 16 - 3.2施工进出口环境卫生......................................................................... - 16 - 3.3现场常规安全措施............................................................................. - 17 - 3.4供电及照明安全措施......................................................................... - 18 - 3.5生活区的安全和卫生措施................................................................. - 19 - 3.6事故发生的急救措施......................................................................... - 20 -

堤防填筑工程施工组织设计方案

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2017]技案09号) 合同名称: 广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人 1 份、设代机构 1 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 堤 防 填 筑 施 工 方 案 审核:存明 编制:顾文涵 省水利建设工程 二零一七年五月

目录 一、工程概述 (2) 二、施工程序及碾压参数的选定 (2) 1、检测目的 (2) 2、试验依据及规 (3) 3、施工程序 (3) 4、碾压参数的选定 (3) 5、施工现场碾压试验 (4) 三、施工方法 (6) 1、基础准备 (6) 2、土料选定及含水率的调整 (6) 3、填筑施工单元(段)划分 (7) 4、测量放线 (8) 5、摊铺、平整、碾压 (8) 6、结合面处理 (10) 7、边坡修整 (11) 四、资源配置 (12) 1、机械设备配置表 (12) 2、人力资源配置 (12)

一、工程概述 项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 建设单位:市清城区公益性水利工程建设管理中心 建设地点:市清城区龙塘镇 设计单位:市水利水电勘测 监理单位:城华工程监理 施工单位:省水利建设工程 项目围:本工程围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作围详见图纸及工程量清单。 计划工期:360日历天。 质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规,达到合格要求。 二、施工程序及碾压参数的选定 1、检测目的 1)密实度(或压实度)设计值:≧93% 2)核查土石料压实后是否能够达到设计压实度和干密度值。

相关文档