文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于三相VSI型APF系统仿真

基于三相VSI型APF系统仿真

基于三相VSI型APF系统仿真
基于三相VSI型APF系统仿真

基于三相VSI 型APF 系统仿真

摘要:通过研究有源滤波器(APF)的结构与控制策略,给出应用最为广泛的三相VSI 型APF 的结构参数及直接电流控制方案。PSIM 仿真结果证明该种控制方案下APF 具有良好的动态响应特性与静态补偿效果。 关键词:有源滤波器; 直接电流控制; 电流检测 中图分类号:TM761

0 引 言

随着电力电子装置的广泛应用,谐波对电网的影响日益严重。谐波的存在使电网功耗增加,效率降低,并会导致电力系统局部谐振,造成电力设备损坏,同时谐波对通讯设备及电力电子设备产生严重的干扰,降低系统的稳定性[1-7]。目前,采用有源电力滤波器是治理谐波污染,改善电能质量的最有效手段。APF 具有响应速度快,谐波消除率高,补偿连续和动态跟踪能力强,不与系统发生谐振等优点。并联型APF 的广泛应用对保障供电系统可靠性、降低干扰、增长设备寿命、减少设备损坏等方面发挥了重要作用[8,9],其建模、控制策略的研究成为电力电子学的研究热点。

本文在PSIM 中建立有源电力滤波器的仿真模型,研究应用最为广泛的基于瞬时无功功率理论的直接电流控制策略,给出了三相VSI 型有源电力滤波器的最佳参数。仿真结果证明该策略能够连续、快速、准确的对谐波电流进行补偿,具有良好的动态响应特性和静态补偿效果,说明主电路及其参数和控制策略的选择是正确的。

1 APF 主电路结构及参数确定 1.1 主电路结构设计

图1. 三相VSI 型APF 主电路结构图

基于三相VSI 型APF 主电路结构如图1所示。自换相桥式电路通过电抗器并联在电网上,通过Ip-Iq 电流检测算法检测出负载电流中的谐波含量,采用直接电流跟踪技术使变流器发出一个与谐波电流幅值相等,相位相反的补偿电流,从而实现对系 统中畸变电流的动态补偿。图中,TA :电流互感器;

辽宁科技大学校青年教师基金团队项目 TV :电压互感器;L :平波电抗器;C :电容器。 APF 工作时,其内部的控制器根据实时检测到的负载电流和它的直流侧电压,基于瞬时无功功率理论的Ip-Iq 电流检测算法计算出需要补偿的谐波分量瞬时值。通过对交流电流的直接控制得到调制波指令

信号,然后采用三角波比较方式的PWM 脉宽调制方法产生六路IGBT 控制信号,经过隔离与功率放大控制IGBT 的开通与关断,在变流器的交流侧得到相位与幅值可调的三相电流,从而实现对电力系统中畸变电流的动态补偿。

1.2 主电路中元件参数的设计

1.2.1直流侧电压参考值的确定

直流侧电压的控制是APF 的关键技术之一。直流侧电压的大小将影响APF 的功率损耗和补偿性能。Udc 过低,将会导致交流侧电流畸变,影响系统稳定性;而Udc 过高,将会提高开关器件的耐压额

定值,增加成本的同时也会降低系统可靠性。直流侧电压的确定一般遵循公式[10]:

()()V U U U P l dc 62223

3

2max max ==≥

(1) 式中U L(max)为APF 交流侧线电压最大值,U P(max)为U L(max)对应的相电压最大值。这只是APF 正常工作的最小值,实际上还要适当的增大电容取值。文献[11]指出,当变流器运行在不同状态(整流、逆变)时,对网侧最大相电压基波峰值的大小要求是不一样的。但是无论何种状态,一旦式(1)条件不能满足,则变流器交流侧线电压必然含有低次谐波,进而使网侧电流发生畸变。本文仿真参数选择Udc =750V 。 1.2.2 直流侧电容器参数确定

电压型逆变器需要有一个稳定恒压源作为它的逆变源,通常使用直流电容器做恒压源来稳定直流侧电压。电容器的选择通常需要考虑以下几个方面因素:一、电容器电压幅值波动大小;二、APF 的动态响应特性;三、防止电抗和电容之间形成谐振;四、尽量减小输出电流的谐波含量。储能电容选择的近似计算公式 [12,13]:

300N

dc S C U U

π=

??? (2)

式中,ΔU 为直流侧电压波动幅值的1/2;S N =75kVA 。从公式可以看出,在无功补偿容量、直流侧电压参考值和电压允许波动范围确定后,电容的最小值就确定。当实际电容大于计算值时,电容电压的波动幅值会减小,因此,本文仿真参数选择C=5640μF 。

1.2.3 平波电抗器参数确定

平波电抗器的主要作用有:抑制冲击电流和开关器件开通过程中di/dt 的变化率;滤除APF 交流侧的谐波;平波电抗器不仅影响电流环的动、静态性能,而且还制约着系统的输出特性及功率因数。电抗器的最小值选取一般遵循公式[13,14],即:

f

9dc M U L ≥

(3)

式中U dc 为直流侧电压;M 为三角波幅值;f 为三角波频率。这里取M=10;f=3k 可求L ≥2.77mH 。在实际仿真中选择的电感参数为3mH 。

图2 APF 基于瞬时无功功率理论的直接电流控制原理图

2 基于瞬时无功功率理论的直接电流控制

瞬时无功功率理论直接电流控制算法如图2所示:它通过直接检测APF 的网侧电流和负载电流,通过运算求出交流输入的指令值,通过对交流电流的直接控制使其跟踪指令电流值,实现了直流侧电容电压与瞬时电流构成的双闭环控制。直接电流控制过程如下:一、控制器应用数字锁相环技术根据TV 实时检测到的系统电网电压Ua 对电网基波电压进

行相位锁定,产生供d-q 变换所需的Sinωt ,Cosωt ;二、检测到的负载电流I Labc 采用d-q 变换算法得到负载电流的有功分量I p 、I q ,经低通滤波器得到基波分量I p-、I q-;三、根据检测到的直流侧电压U dc 与直流侧参考电压值U dc_ref 做差PI 调节后得到的ΔI p 叠加到基波有功分量支路使直流侧电容能和交流侧交换能量,控制直流侧电压稳定;四、通过I p -I q 电流检测

算法计算出谐波补偿电流指令信号I har_ref ;五、指令信号I har_ref 与APF 交流侧电流反馈信号I apf 进行比较PI 调节后产生调制波信号。六、调制波信号与三角波进行PWM 脉宽调制产生的控制信号经死区控制

模块驱动开关器件(IGBT ),在变流器交流侧产生相位与幅值可调的三相电流,实现电力系统谐波的动态补偿[13]。

图3 基于直接电流控制的三相VSI 型APF 的系统仿真结构图

3. 三相VSI 的APF 系统仿真结果 3.1 仿真模型结构及其参数设置

根据图1所示的结构与参数以及图2所示的直接电流控制结构在PSIM 中建立的APF 系统仿真模型如图3所示。主要由三相电压源,电力二极管全桥整流模块,谐波电流检测模块,控制模块, PWM 脉冲触发模块,死区控制模块组成。其中主要参数如下:

三相电源电压:380V/50Hz

直流测电容:5640μF ,初始电压540V 滤波电感:3mH ,

直流测参考电压:750V

PWM 脉冲触发模块的三角波频率: 3KHz 电压外环PI 参数Kp =4,Ki =0.001 电流内环PI 参数Kp =3,Ki =0.2, 3.2 APF 仿真结果分析

图4为APF 仿真效果图。图中可以看出,在0-0.1s 时间内系统工作在无APF 补偿状态。此时直流侧电

压为电容的初始值540V 。电网电流谐波含量较大,电流发生畸变。在0.1s 时APF 投入系统,经过3个周波的调节过程,系统重新恢复稳态。在此期间,直流侧电压在双闭环控制下进行充电,直流侧电压由540V 充电到750V 。电网电流经过3个周波的调整重新稳定,并且电网电流完全正弦化。使电网中的谐波的到完全补偿。图4(c )可以看出APF 实际发出的谐波补偿电流能够完全跟踪谐波电流指令信号,实现对电网谐波的全补偿。在0.3s 时刻,电网中投入谐波源负载。经过半个周波的调节,系统进入稳态。直流侧的电压波动在30V 左右,系统进入稳态后,直流侧电压波动在5V 以内。电网电流经过半个周波的调节实现谐波的全补偿。在0.3s-0.5s 内系统稳定运行。另外,从图4(e )电网电流的FFT 可以看出,电网中的谐波得到补偿,谐波含量低。验证了该控制系统的可行性与高效性。

a . 直流侧电压波形 b. 电网电流波形

c. APF 实际补偿的电流波形与谐波电流指令信号波形

d. 负载电流波形

e. 电网电流的FFT 波形

图4 APF 补偿效果波形图

4 结 论

本文通过在PSIM 中仿真研究目前应用广泛的三相VSI 结构的APF 主电路参数与直接电流控制算法,得到了系统的电网电流、直流侧电压、负载电流、电网电流中谐波电流与APF 补偿电流以及电网电流的FFT 仿真波形,完全满足电力系统的动态无功补偿和谐波抑制的要求,具有良好的动态响应特性和静态补偿效果。结果表明本文所设计的APF 主电路参数与直接电流控制策略是正确的与可行的。 参考文献

[1] 乐健,姜齐荣,韩英铎. 三相四线并联APF 的电流滞环

控制策略分析[J]. 电力系统自动化,2006,30(17):70-74

[2] 王金星,王庆平,等. MATLAB 在有源滤波器仿真设

计中的应用[J ].电力系统及其自动化学报,2001,8(47):1-3

[3] 张国荣,陈鹏.有源电力滤波器直流侧电容的选择方

法 [J ].电测与仪表,2010,12(47):1-3

[4] 戴朝波,林海雪,雷林绪.单相并联型电力有源滤波

器的仿真分析[J ].电网技术,2001,98(25):28-32 [5] 李建民,王睿.基于APF 的城市轨道交通再生资源

利用及谐波治理研究[J ]. 电测与仪表,2010,2(47):40-43 [6] 田治礼,李浩光,等. 基于SVPWM 并联有源电力滤波

的应用研究及仿真[J ]. 电力自动化设备,2008,09(28):93-96

[7]王兆安,杨君,刘进军.谐波抑制和无功功率补偿[M].

北京:机械工业出版社,2004

[8]姜齐荣,谢小荣,陈建业.电力系统并联补偿:结构.原理.

控制与应用[M].北京:机械工业出版社,2004

[9]谢小荣,姜齐荣.柔性交流输电系统的原理与应用

[M].北京:清华大学出版社,2006

[10]伍旭鹏.三相电压型PWM整流器的研究[D].湖南:湖

南大学,2008

[11]董晓鹏,王兆安.PWM整流器直流电压对电源电流控制的

影响[J].电力电子技术,1998,32(3):7-11 [12]林雄,周雒维,谢品芳.直流侧APF主电路参数与补偿

性能的关系[J].中国电机工程学报,2004,11(28):39-42 [13]段大鹏,孙玉坤.基于三相VSI的PWM型SVG的系统仿真

[J].电力系统及其自动化学报,2006,18(4):29-34 [14]巫付专,万健如,沈虹.基于不同电流跟踪方式APF连

接电感选取及设计[J].电力电子技术,2009,08(43):7-9

三相交流电基础知识

第四节 三相交流电路 工业上应用最多的交流电是三相交流电。单相交流电实际上也是三相交流电的一部分。三相交流电有很多优点:例如三相电机比同尺寸的单相电机输出功率大,性能好;三相交流电的输送比较经济;既节约了有色金属又降低电能损耗等。 一、 、 三相交流三相交流三相交流电电的产生 三相交流电一般由三相发电机产生。其原理可由图1-46说明。发电机定子上有U1-U2、V1-V2、W1-W2三组绕组,每组绕组称为一相,各相绕组匝数相等、结构一样,对称地排放在定子铁芯内侧的线槽里。在转子上有一对磁极的情况下,三相绕组在排放位置上互差120o 。转子转动时U1-U2、V1-V2、W1-W2绕组中分别都产生同样的正弦感应电动势。但当N极正对哪一相绕组时,该相感应电动势取得最大值。显然,V相比U相滞后120o ,W相比V相滞后120o ,U相比W滞后120o 。 三相电动势随时间变化的曲线如图1-47所示。这种大小相等、频率相同、但在相位上互差120o 的电动势称为对称三相电动势。同样,最大值相等、频率相同、相位相差120o 的三相电压和电流分别称为对称三相电压和对称三相电流。 图1-46 三相交流电发电机示意图 图1-47 三相交流电波形 三相交流电动势在时间上出现最大值的先后次序称为相序。相序一般分为正相序、负相序、零相序。 最大值按U—V—W—U顺序循环出现的为正相序。最大值按U—W—V—U顺序循环出现的为负相序。如令三个相电压的参考极性都是起始端U1、V1、W1为正,尾端U2、V2、W2为负,又令U1—U2绕组中的电动势e u ,为参考正弦量,那么,三个相电压的函数表达式为:

交流三相电的颜色标准

交流三相电的颜色标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

交流三相电的颜色标准 一般来说,只要求母线必须遵循相色的规定; 相色规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。 在你所见的配电线路中,你只需记住,水平排列的,靠近房屋一侧的那条是零线,垂直排列的,最下面的那条是零线就可以了(因为室外的配电线路,一般都采用同一种颜色的)。 至于插头上的L,是代表火线,N代表零线,当插头面对人体时,要求左边的接零线,右边的接火线(目的是为减少发生触电时所产生的危害性,因为电流从左手流经大地的途径是危险的,这个途径流经心脏的电流最大)。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分这间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。 如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。 地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。 目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"LiveWire)线(标志字母为"N"Naughtwire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不右弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座

三相交流电的基本概念和三相负载的连接方式

课题:4-1三相交流电的基本概念4-2三相负载的连接方式班级:08级 时间:3-4周 课时:2节 课型:新授 教具:挂图及三角板 教法:灵活授课法 教学重点:了解三相交流电的产生,掌握三相负载的连接方法. 教学难点:掌握三相负载的连接方法及计算. 教学目的: 了解三相交流电的产生,掌握三相负载的连接及特点 授课过程: 组织教学:清点人数整顿教学秩序(1分钟) 复习相关内容;(5分钟) 三相发电机的绕组主要是星形接法,三相负载有星形连接和三角形连接法, 进行提问: 1.纯电感电路电压与电流的相位关系 2.纯电感电路电压与电流的相位关系 本节授课内容(170 分钟): 3-4三相交流电的基本概念

一、交流发电机简介 发电机的基本组成部分是磁极和线圈(线圈匝数很多,嵌在硅钢片制成的铁心上,通常叫电枢)。电枢转动、而磁极不动的发电机,叫做旋转电枢式发电机。磁极转动、而电枢不动,线圈依然切割磁感线,电枢中同样会产生感应电动势,这种发电机叫做旋转磁极式发电机。不论哪种发电机,转动的部分都叫转子,不动的部分都叫定子。 旋转电枢式发电机,转子产生的电流必须经过裸露着的滑环和电刷引到外电路,如果电压很高,就容易发生火花放电,有可能烧毁电机。这种发电机提供的电压一般不超过500 V。旋转磁极式发电机克服了上述缺点,能够提供几千伏到几十千伏的电压,输出功率可达几十万千瓦。所以,大型发电机都是旋转磁极式的。 发电机的转子是由蒸汽机、水轮机或其它动力机带动的。动力机将机械能传递给发电机,发电机把机械能转化为电能传送给外电路。 二.交流电的产生及正弦交流电的概念 1.对称三相电动势 振幅相等、频率相同,在相位上彼此相差120?的三个电动势称为对称三相电动势。对称三相电动势瞬时值的数学表达式为 第一相(U相)电动势:e1=E m sin(ωt)

交流三相电的颜色标准

 如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处

将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不右弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座

三相交流电路心得体会[工作范文]

三相交流电路心得体会 篇一:三相交流电路 实验报告 课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师: 成绩: 实验名称:常用电子仪器的使用实验类型: 同组学生姓名: 3 5 6 7 篇二:三相交流电路实验报告 中国石油大学(华东)现代远程教育 实验报告 课程名称:电工电子学实验名称:三相交流电路实验形式:在线模拟+现场实践提交形式:在线提交实验报告学生姓名:姚贵阳学号:12806143004 年级专业层次:网络12春油气储运专升本学习中心: 提交时间: 20XX 年 6 月 9 日 篇三:三相交流电路 实验报告 课程名称:___电工电子学_______指导老师:___张冶

沁___成绩:__________________ 实验名称:____三相交流电______实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填) 1、学习三相交流电中三相负载的连接 2、了解三相四线制中线的作用 3、掌握三相电路功率的测量方法二、实验内容和原理(必填) 图一: 图二: 图三: 三、主要仪器设备(必填) 1、实验电路板 2、三相交流电源(220V) 3、交流电压表或万用表 4、交流电流表 5、功率表 6、单掷刀开关 7、电流插头、插座 四、操作方法和实验步骤 1、三相负载星形联结 按照图一接线,途中每相负载采用三只白炽灯,电源线电压为220V。 (1) (2)按照表二内容完成各项测量,并观察实验中各白炽灯的量度。表中对称负载时为每相开亮

表二 2、三相负载三角形联结 按图二连线。测量功率时可用一只功率表借助电流插头和插座实现一表两用,具体接法见图三所示。接好实验电路后,按表三内容完成各项测量,并观察实验中白炽灯的亮度。表中对称负载和 五、实验结果与分析(必填) 1、根据实验数据,总结对称负载星形联结时相电压和线电压之间的数值关系,以及三角形联结时相 电流和线电流之间的数值关系。 2、根据表二的数据,按比例画出不对称负载星形联结三相四线制(有中线)的电流相量图,并说明 中线的作用。 3、根据表三的电压、电流数据计算对称、不对称负载三角形联结时的三相总功率,并与两瓦特表法 的测量数据进行比较。 1、U1=√3Up I1=√3Ip 2、 在有中性线时,每相的负载电压等于电源的相电压。若中性线断开,虽然线电压仍然是对称的,但由于没有中性线,负载的相电压就不等于电源的相电压。由于Unn’的存在,因而各负载相电压不同,可能使有的相电压比额定电压高,有的相电压比额定电压低,结果造成负载不能正常工作,甚至使电气设备损坏。因此在三项负载不对称时,必须要有中

交流三相电的颜色标准

交流三相电的颜色标准 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

交流三相电的颜色标准一般来说,只要求母线必须遵循相色的规定; 相色规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用

三相交流电路

6.1 三相交流电源 一、教学目标 1、了解三相交流电的产生。 2、理解三相正弦量、相序的概念。 3、了解中性线的概念。 二、教学重点、难点分析 重点: 1、三相电路中相电压、线电压的关系。 难点: 同重点。 三、教具 正弦交流电的产生示教模型;三相交流发电机模型;灵敏电流计;交流电压表;三相电路示教板;电池;小灯泡;安培表;伏特表等. 电化教学设备。 四、教学方法 演示法、讲授法,多媒体课件。 五、教学过程 Ⅰ.导入 一、复习提问 通过提问讨论的方式共同复习“正弦交流电的产生”过程,以及正弦交流电的重要的参数及表示方法, 提问: 1.在交流电产生的过程中,矩形线圈转到什么位置时线圈中的电流最大?什么位置电流为零?(线圈平面平行磁感线:中性面) 2.两个完全相同的交流发电机,其矩形线圈也以相同的转速匀速转动,那么这两个发电机所产生的交变电动势有何异同?(交变电动势的频率、最 大值相同;达到最大值的时刻不同) 3.如果把三个相同的矩形线圈固定在同一轴上,并使之在匀强磁场中 转动,这三个线圈是否都产生电动势?为什么?(产生,穿过每个线圈回路

的磁通量都发生变化) 二、引入三相交流电 三相交流电路的优点: 1、三相交流发电机的铁心及电枢磁场较单相发电机利用充分; 2、作为三相交流电负载的三相电动机比单相电机性能好,易维护,运转时 比单相发电机的振动小; 3、理论和实践证明:在输电距离、输送功率、电压相等的条件下,三相输 电是单相输电所用导线量的四分之三; 4、采用三相四线制输电,用户可得两种不同的电压; 5、工农业生产大量使用交流电动机,三相电动机比单相电动机性能平稳可 靠。 II.新课 三相交流电源:简言之,三相交流电源是三个单相交流电源按一定方式的组合,这三个单相交流电源的频率相同、大小相等,相位彼此相差120°。 一、三相交流电动势的产生 1.三相交流电的产生. 利用“提问3”引入新课,出示三相交流模型发电机,简介其构造后,演示 三相交变电流的产生:将三个灵敏电 流计分别接到发电机的三个线圈上,摇动发电机的线圈,三个灵敏电流计都将摆动.归纳实验现象说明:三个线圈均能产生交变电动势(电流计指针来回摆动).引导学生比较单、三相交流发电机的异同. (1)单相交流发电机和三相交流发电机 单相发电机:只有一个线圈,产生一个交变电动势。 三相发电机:有三个互成120°的 1 V 1 W 2图1 三相交流发电机原理示意图

相关文档