文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖系统调试记录

采暖系统调试记录

采暖系统调试记录

米暖系统调试记录

工程名称: 编号:

本表由施工单位填写,监理单位、施工单位各保存一份

采暖系统安装技术交底

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2013 年5月2日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位采暖管道安装 共 2 页 第 1 页 交底内容: 室内采暖管道及设备安装 一施工准备 1、材料要求: 采暖系统管材应根据设计要求选用,采暖管道管径<100mm者用焊接钢管,管径≥100mm 者用无缝钢管。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 二主要机具: 1. 机具:套丝机、切割机、电气焊机、煨管机、试压泵、钻孔机等。 2. 工具:工作台、管钳、手锤、手锯、扳手、水平尺、钢卷尺、线坠、石笔、铅笔、小线等。 3、作业条件: (1)主体结构已验收,现场已清理干净。 (2)管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 (3)安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 (4)检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三操作工艺 1、工艺流程: 预制加工→支、吊架安装→管道安装→配件安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温→通热调试 2、安装准备: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3、. 干管安装: (1)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。 (2)干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头。 技术负责人:交底人:接交人:表C2-2

锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案讲解

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 文件编号:Q/501-108.TS301- XJFK-GL01-2015 调试技术文件 项目名称:神华新疆68万吨/年煤基新材料 #2锅炉及供热系统蒸汽吹扫调试方案 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司电力调试院 二0一五年一月

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 编写: 审核: 批准:

HUNAN THERMAL POWER CONSTRUCTION CO.,LTD OF ENERGY CHINA 目录 1 调试目的 (1) 2 系统及设备概述 (1) 3技术标准和规程规范 (2) 4 调试应具备的条件 (2) 4.1 对工作场所的要求 (2) 4.2 对投运公用系统的要求 (2) 4.3 对机侧的要求 (3) 4.4 对炉侧的要求 (3) 4.5 对供热管网要求 (4) 4.6其它应具备的条件 (4) 5组织与分工 (5) 5.1 组织 (5) 5.2 各参与单位及职责分工 (5) 6 调试内容及步骤 (6) 6.1吹管范围(详见附图) (6) 6.2 过热器、主蒸汽系统吹管内容及要求 (7) 6.3 与化工厂相接供汽系统、全厂辅助蒸汽系统吹管内容及要求 (8) 6.4 各系统冲管参考表 (16) 6.5 吹管临时系统的安装要求 (18) 6.6 蒸汽冲管步骤 (19) 7 质量控制点 (21) 8 环境、职业健康、安全风险因素识别和控制措施 (22) 9 强制性条文 (23) 附表1 危险源辨识及预控措施 (24) 附录1 主要管路计算参考值 (25) 附录2 锅炉冷态启动曲线图 (26) 附录3 锅炉吹管系统图 (27)

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

某办公楼采暖系统改造施工设计方案

高等教育出版社宗技楼暖气改造工程 施 工 案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 1.5 现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:******公司机关办公楼采暖系统大修工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲要求 3 施工案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不便使用,要采用人工搬运式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统→安装准备→卡架安装→管道安装(先干管,再

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 一、概述:.................................................................. 二、组织机构及其职责 ........................................................ 1.暖气调试组织机构图: ...................................................... 2.组织机构职责 ............................................................ 三、工作流程 ................................................................ 1.供暖调试前检查 .......................................................... 2.暖气调试流程: .......................................................... 四、物资准备 ................................................................ 五、安全及技术交底 .......................................................... 六、应急处理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施..................................................... 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施................................... 附件一:.................................................................... 附件二:....................................................................

采暖工程改造工程施工方案设计:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5施工组织设计(方案)报审表 工程名称:盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程第( 1 )号

本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存份。工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 % 施 工 组 织

设 计 * 施工组织设计审批页

" 一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e32*管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。 — 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲

洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 】 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图 < 三、施工部署、组织机构 )

) 为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 施工进度安排:

给排水及采暖工程调试方案

编号: 北方工业大学第三实验楼工程给排水及采暖工程调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O一五年四月

北方工业大学第三实验楼工程 给排水及采暖工程调试专项方案 编制: XXX 审核: XXX 审批: 注:上述签字格式为:横线上为手签名字,横线下为机打名字 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O 一五年四月

给排水及采暖工程调试专项方案审批表

目录 1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6) 1.1.工程总体概述 (6) 1.1.1.生活给水系统 (6) 1.1.2.生活中水系统 (6) 1.1.3.污水废水排水系统 (7) 1.1.4.雨水排水系统 (7) 1.1.5.压力排水系统 (7) 1.1.6.消防系统 (7) 1.1.7.采暖系统 (7) 1.2.主要调试内容与计划 (8) 1.2.1.调试计划 (8) 2.调试的依据及目的 (9) 2.1.调试的依据 (9) 2.2.调试的目的 (9) 3.调试程序及技术要求 (10) 3.1.给排水及采暖系统 (11) 3.2.调试程序 (11) 3.3.调试前准备工作 (11) 3.4.系统调试 (12) 3.5.生活给水系统调试 (12) 3.6.排水系统调试 (13) 3.7.水泵等设备调试 (13) 3.8.喷淋系统调试 (14) 3.9.消火栓系统调试 (16) 3.10.采暖系统调试 (17) 4.主要资源需用计划 (18) 4.1.调试人员配备配备计划 (18)

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

采暖系统施工方案

第十八节采暖系统 一、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→卡件安装→立管安装→散热器安装→系统试压冲洗→保温、调试。 二、管材使用及连接方法 共用立管及干管采用镀锌钢管,DN>50焊接,DN≤20丝扣连接。 三、安装准备 1.认真熟悉图纸,核对已经配合土建施工进度预留的槽、洞及安装预埋件。 2.按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 3.管道安装前应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 四、预制加工 1.镀锌钢管焊接安装 1)管道焊接前应先清除接口处的锈迹、污垢及油脂割口断面应与管中心线垂直,当管壁厚大于4mm时,需开坡口,并清除渣屑、氧化铁,并用锉刀打磨直至露出金属光泽。 2)焊接钢管的切割坡口采用氧-乙炔焰气割,气割完成后,用锉刀清除干净管口氧化铁,用磨光机将影响焊接质量的凹凸不平处削磨平整。 3)小直径管道采用砂轮切割机和手提式电动切管机进行切割,然后用磨光机进行管口坡口。管道坡口采用V型坡口,坡口用砂轮机打磨,光滑、平整。对坡口两侧20mm范围内将油污,铁锈和水份去除,且保证露出金属光泽,保证坡口表面不得有裂纹、夹层等缺陷,并清除坡口内外侧污物。管口组对确保管子的平直度和对口平齐度。管道对接焊口的组对必须做到内壁齐平;管子组对点固,应由焊接同一管子的焊工进行,点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同,点焊长度为10~15mm,高度为2~4mm,且应超过管壁厚的2/3;管道焊缝表面不得裂缝、气孔、夹渣等缺陷。

4)不同管径焊接,缩口的管头不应有皱折、裂纹、壁厚不均匀等现象,管口应平直,不应凹凸不平。 2.镀锌钢管丝扣连接同排水系统衬塑钢管丝扣连接方法。 五、管道的支吊架、套管制作安装 1.套管安装(预埋、栽设) 普通套管:管道穿过墙壁和楼板,应设置硬质套管。 根据所穿构筑物的厚度及穿越管道管径大小确定套管材质、规格和长度;并根据图纸统计出套管的规格与数量,编制套管加工统计表。当设计无要求时,对于小管径管道,其套管管径应比穿越管大两号;对于大管径管道,其套管内径应大于穿越管外径50mm。穿墙套管的长度应为墙厚加墙两面装饰层的厚度;穿楼板长度应为该处楼板厚度加楼板两面装饰层厚度之后,一般房间再加上20mm,卫生间等有防水要求的房间再加上50mm。 按照加工统计表、根据施工进度的要求制作套管。选取合适的管材,按相应的长度截取,套管两端面垂直于轴线、光洁无毛刺。下料后套管内刷防锈漆一道,必要的在适当部位焊好架铁。 套管安装应随同干管、立管、支管安装。将预制好的套管套在管道上,放在指定位置(预留孔洞处)。管道安装完毕找正后,再调整套管的位置及与管道的间隙,调整完毕加以固定不得位移。 需预埋套管时,应用小线拉直、找正,套管端面应与墙面平行,中心线宜与穿越管道的中心线在同一条直线上,且水平管需注意坡度要求。根据不同部位的要求把套管固定牢固,不得因轻微的碰撞而产生位移。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 安装管道时应注意穿越管道与套管周边的间隙要一致,管道安装完毕应及时填堵套管与构筑物的缝隙。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道接口不得在套管内。

采暖系统施工方案

采暖系统施工方案 (1)作业条件: ①主体施工完毕,清理干净。 ②楼层内采暖管道的安装应与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔洞已预留完毕,沿管线安装位置模板及杂物清理干净。室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。 (2)工艺流程 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→冲洗→防腐→保温→调试 (3)采暖系统安装 ①采暖管道安装的坡度一般为3‰,不得小于2‰,散热器支管为1‰,坡向应利于排气和泄水。 ②采暖干管分环路进行分支连接时,应考虑管道伸缩要求,一般不得采用丁字连接。 ③阀门安装:阀门安装位置,进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面干净。同一房间内阀门应按照在同一高度。 ④水平排列的干管支架横梁及吊杆均用L50*5角钢,固定支架设在主梁与柱。 ⑤散热器安装应保证垂直与水平度,固定卡托钩安装位置应准确、平正、牢固,与散热器接触紧密。散热器挂装,设计求要求,散热器距地面不得底于150mm散热器支管超过1.5m,必须在支管上安装管卡。 ⑥管道焊接:本工程焊条采用结422焊条,直径φ3.2,焊接电流为100-300A,施焊时管子对口的错口偏差应不超过管壁厚的20%,

且不超过2mm。调整对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。不同管径的管道焊接,如两管管径相关不超过15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。 ⑦两道的防腐和保温 1)在涂刷底漆前,必须清除表面的灰尘、污垢、铁斑、焊渣等物,漏出金属光泽。涂刷油漆,应厚度均匀,不得流淌和漏漆现象。 2)管道保温地沟内采暖管道刷防锈漆后,橡塑保温。 ⑧试压合格后应对系统进行冲洗,清扫过滤器。系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 (4)质量要求 ①室内采暖管道安装允许偏差 ②散热器安装允许偏差

供热系统调试方案

编号:8080-HNHY-TSJ-A05-23 河南第一火电建设公司调试所 调试作业指导书 工程名称:郑东新区一期2×200MW机组工程 项目名称:供热系统调试方案 编制单位:河南第一火电建设公司调试所 出版日期:2007年07月19日

工程名称郑东新区热电厂一期2×200MW机组工程 文件名称供热系统调试方案 文件类别分系统试运 批 准 年 月 日 审 核 年 月 日 编 制 年 月 日

目录 1目的 (04) 2依据 (04) 3设备及系统简介 (04) 4调试内容及验评标准 (06) 5组织分工 (06) 6使用仪器设备 (06) 7调试应具备的条件 (06) 8调试步骤 (07) 9优化措施及建议 (09) 10联锁保护 (09) 11安全注意事项 (09)

1 目的 为了检验热网系统运行可靠性,保证系统试运顺利进行,为供热打下良好的基础, 特制定本措施。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》。 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》。 2.4 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机组篇)》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》。 2.8 《郑东新区热电厂2×200MW机组工程调试大纲》。 2.9 《工程建设强制性条文(电力工程)》。 2.10 《电业建设安全工作规程(热力机械部分)》。 2.11 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 设备及系统简介 郑东新区热电厂2×200MW工程设计为两台双抽汽供热机组,向热网用户供热。每 台机组从汽轮机的五段抽汽引出一路作为供热抽汽,额定抽汽压力为0.245MPa。供热抽 汽送至热网加热器加热热网循环水,通过热网循环水向热用户供热。系统设计有4台热 网加热器,用于汽水换热;4台热网循环水泵,向热用户供热水;4台热网疏水泵,将热 网加热器内蒸汽凝结的水送到除氧器。 3.1 主要设备技术参数 3.1.1 热网疏水泵 热网疏水泵热网疏水泵电机 型号 250NW—47*3 型号 Y2-315L1-4 转速(r/min) 1480 转速(r/min) 1478 流量(m3/h) 260 电压(V)380/660 功率(KW) 185 扬程(m) 140

某办公楼采暖系统改造施工方案[1]

1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5成品保护措施 (8) 1 编制依据 1.1 设计文件;

1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:****** 服务管理中心。 2.3 工程地点:****** 公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统一安装准备一卡架安装一管道安装(先干管,再立管,后支管)f散热器安装f水压试验f系统冲洗f防腐保温f系统调试f后期恢复 3.1 拆除原暖气系统 3.1.1 为防止对办公环境等造成破坏,原有暖气系统采用手工拆除方法,自较

办公楼采暖系统改造施工组织设计

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成;

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 1. 2.暖气调试流程:..........................................................................................................................

供暖系统调试方案 一、概述: 二、组织机构及其职责 1.暖气调试组织机构图: (3)副总指挥:协助总指挥工作。 (4)供水组:负责提供整个供暖调试过程中供水工作。 (5)供汽组:负责提供整个暖气调试过程中供汽工作。 (6)旁站检查组:负责供暖调试前及调试过程中检查各部分是否有渗漏点,做好记录,并向总指挥汇报。 (7)抢修组:负责抢修供暖调试过程中设备及管道出现的问题,并做好记录。(8)应急救援组:负责处理供暖调试过程中出现的各种突发事件,确保调试过程中的设备和人员安全。 (9)技术组:负责对整个供暖调试过程中出现的问题提供技术支持。 (10)巡查组:负责监督各个小组是否坚守工作岗位,每两小时巡查一次,并做好巡查记录。 (11)操作及消缺:电石厂区域红线以内具体操作由大连重工负责),红线以外具体操作由业主负责。 三、工作流程 供暖调试前检查 1.供水设备调试检查 (1)供水泵检查

检查供水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供水及时。 (2)供水管道检查 检查供水管道,确保供水管道畅通,无漏水、渗水现象。 (3)生活水箱清理 在供暖注水循环以前,检查生活水箱,确保生活水水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 2 .换热站设备调试检查 (1)换热站水箱 在暖气注水循环以前,检查换热站水箱,确保水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 (2)水泵检查 检查换热站内供水泵,补水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供、补水及时。 (3)化学药品添加 检查软化水系统的树脂,工业盐添加完毕,数量充足,确保设备正常运行。 (4)软化水系统调试 检测软化水管道、水泵,确保软化水系统运行良好。 (5)换热站各阀门状态检查 确保换热站供水、供汽阀门处于开启状态。 3 .供汽开始前,检查管道疏水阀,确保处于开启状态。暖管结束后,关闭疏水阀。 暖气调试流程: 工艺流程: 调试前系统检查→ 水路主管道注冷水→各单体水路注冷水→蒸汽管道吹管→给换热站供汽→ 开始单体运行→整体运行→24小时后结束 (一)循环水系统 1.主管路注水循环 待设备调试检查完成以后,由各小组向总指挥汇报,确认检查情况良好。

采暖工程改造工程施工方案:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5 施工组织设计(方案)报审表 ######

工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 施 工 组 织 设 计

一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32 32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e 用PPR球阀。 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图

三、施工部署、组织机构 3.1为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 3.2根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 3.2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 3.2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 3.2.3调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 3.3施工进度安排:

采暖系统施工方案

采暖系统管道安装 施工方案 本工程采暖系统垂直方向分高、低两个区,三~十六层为低区,十七~三十二层为高区,一、二层商铺为一个独立系统,散热器上供下回同程系统。为便于分户计量器,本住宅采用共用立管分户独立系统,楼梯间设集中管井,供水进户支管上均装锁闭阀。户内系统为地板辐射采暖 施工工艺: 安装准备→预制加工→支管安装→管道安装→防腐→保温→试压→冲洗→调试 二、施工操作机具: 套丝机、切割机、台钻、电焊机、滚槽机、开孔机、管钳、扳手、榔头。 三、环境、安全 A:刷油、套丝机、应注意油漆污染。 B:切割机、减少噪声排放,电焊焊渣清理回收。 四、具体施工要求: 1、安装支架: 应注意同排的高度一致,按照规定为1.5m~1.8m之间,应统一。地下一层、一层、二层楼层过高,应设2个支架。 2、管道安装 ⑴本工程采用的采暖管道管材:≥DN50采用无缝钢管,<DN50采用焊接钢管,管道连接方法:≥DN50为焊接连接,<DN50丝扣连接。 ⑵采暖供回水干管,共用立管均保温,保温材料为橡塑保温管壳,管道保温前应除锈并刷防锈漆2道,管道保温厚度为管径≥DN80时厚度=28mm;管径200mm>DN>80mm,厚度为32mm; ⑶管道穿墙及穿楼板处应加钢套管,穿楼板套管应高出地坪50mm。套管应比管道直径大2号。管子与套管间用石棉绳填实。 ⑷安装立管时,必须按照规范施工,其垂直度标准应符合下表

立管垂直度每米(m) 允许偏差 3mm 用吊线、尺量5 m以上不大于8mm ⑸管道相应支架的最大间距如下表: 公称直径(mm)1520253240506580100125150垂直管道支架最大间距(m) 1.8 2.4 2.4 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3、防腐:一二层采暖钢管、管件、支架表面除锈及污垢后,刷防锈漆二道, 银粉漆二道。 4、保温:地下室及管井内采暖管道均需保温,保温材料采用保温橡塑板,管道保温应粘 贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%~-10%。 5、试压:系统安装完毕应进行水压试验,系统试验压力为管道工作压力的1.5倍。 6、冲洗:采暖系统投入使用前必须进行冲洗,冲洗前应将滤网,温度计,调节阀及平阀 等拆除,待冲洗合格后再安装上。 7、调试:采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行调试,使各系统环路的流量压力符合 设计要求,达到热力平衡 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

采暖系统专项工程施工组织方案

范文范例学习指导 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、采暖系统安装 5、施工质量管理 6、职业健康安全管理 7、文明施工及环境保护 8、文明施工现场措施 附表(1)拟投入本标段的主要施工设备表 附表(2)拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表(3)劳动力计划表 附表(4)计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表(5)施工总平面图 附表(6)临时用地表

1、工程概况 本工程为临汾职业技术学院2016年学院暖气及暖气管网维修项目。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ; 2.2.2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ; 2.2.3、《房屋建筑设计规范》JGJ36-2005 ; 2.2.4、《供热计量技术规 范》 JGJ173-2009 ; 2.2.5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。 3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。 3.2、设备的验收及搬运 3.2.1、设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。

322、设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、施工单位的代表组成。 3.4、材料准备 施工前按施工图,提取详细材料计划报材料组准备材料。 3.4.1、管材、管件检验:对材料组所供材料对照图纸对材质进行严格的检查核对。 3.4.2、管道附件检验 a、螺栓及螺母的螺纹应光整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 b、管道支架按规范安装,其间距符合设计及规范要求。 4、采暖系统安装 4.1、管道及配件安装 4.1.1、管道及配件安装前应具备下列要求 a、管子、管件、散热器及阀门等已经检验合格,且具备有关的技术要求。 b、管子、管件、散热器及阀门等已按设计要求校对无误,内部已清理干净,不存杂物。 4.1.2、管道及配件的安装 4.1.2.1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列要求:

采暖系统调试措施方案

xx公司 采暖系统调试措施 批准: 审核: 编制: xx年xx月

目录 1、概述 2、调试范围 3、组织措施 4、调试步骤 5、调试条件 6、系统隔离 7、补水泵调试 8、采暖系统注水 9、循环泵调试、系统水循环 10、采暖换热器投入 11、疏水泵调试及疏水回收 12、暖风机调试投入 13、安全注意事项

1 概述 我厂采暖系统主要是对全厂生产区的汽机房、锅炉房的暖气片、暖风机和所有辅助厂房的暖气片提供采暖用水;采暖加热站主要有三台热网循环泵、两台补水泵、两台疏水泵、两台汽水换热器、一台水水换热器以及分汽缸、分水器、补水箱等设备和相应的管网、暖气片组成。系统运行压力0.5-0.6Mpa,温度不大于110℃。本系统补水采用除盐水和蒸汽采暖回水,换热器疏水合格后通过疏水泵回收至汽机排汽装置。 2 调试范围 2.1 采暖加热站的循环泵、补水泵、疏水泵启停及联锁试验 2.2 #1机组采暖系统注水检漏 2.3 辅助厂房采暖系统注水检漏 2.4 采暖系统水循环 2.5投入采暖换热器 3、组织措施 由于采暖系统庞大,关系到生产区的每一个地方,一旦造成泄漏可能会影响正常的生产、生活秩序,因此在调试时必须统一协调指挥,各相关单位积极配合。 调试组织机构—— 总指挥:运行副总 指挥:运行专工 调度:值长 监督:安监部经理或专工, 操作:运行值班员(施工单位协助) 配合单位:管理公司、监理公司、xx、技术维护部、工程部及相关的设计施工单位。

职责: 总指挥:负责指挥系统、设备的调试过程,协调各相关单位的工作 指挥:运行专工负责指挥设备的启停操作、系统的隔离等 调度:当值值长负责统一调度 监督:安监部负责指挥清理设备系统的违章现象、监督采暖系统的整个调试过程。 操作:运行值班员在指挥人员的指导下进行操作 管理公司:督促设备厂家和设计单位提供设备和设计说明书及相关资料 监理公司、工程部:督促各施工单位参与调试,并消除调试出现的问题 电建一公司:负责向电厂提供和介绍设备安装和管网分布的详细情况,在调试中协助运行人员对系统进行隔离和消缺。 技术维护部:负责配合施工单位消缺。 4 调试步骤: 4.1采暖换热站补水泵试验 4.2 #1机组生产区及辅助厂房暖气系统注水 4.3 热网循环泵试验及水循环 4.4换热器投加热 4.5疏水泵试验及疏水回收 4.6暖风机试转 5 调试条件 6.1 系统设备安装完毕,检查合格,安装记录齐全 6.2 脚手架等临时设施拆除,设备和周围环境清理干净 6.3 沟道.孔洞均用盖板盖好 6.4 现场应有足够照明

相关文档
相关文档 最新文档