文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合水泵房安装施工方案

综合水泵房安装施工方案

综合水泵房安装施工方案
综合水泵房安装施工方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案

一、编制依据

1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010

2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95

4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002

5、设计单位提供的技术要求等

二、工程概况

1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装

2、安徽省凤阳县门台镇山后街村

3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示:

阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

厂家配套控制1XBD/SLW200-500G2

3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等;

4)泵的装箱清单;

(2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。

2、施工现场准备

(1)泵安装前,施工现场应具备下列条件:

1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整;

2)施工运输和消防道路畅通;

3)施工用的照明、水源及电源已备齐;

4) 安装用的起重运输设备具备使用条件;

5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕;

6) 备有必要的消防器材。

(2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。

(3)泵安装前应对基础做如下工作:

1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层;

2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米;

3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净;

(4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

1) 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;

2) 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符;

3) 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格;

(5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失;

(6)凡与泵配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业人员进行验收,妥善保管;

(7)根据方案给出的机具及劳动力需求计划,作好准备,同时备好施工措施用料。

四、施工技术措施

1、基础验收检查

泵组安装前,先对泵组砼基础进行检查,对超差的基础进行修复或采取其它措施予以处理。主要工作是检查砼基础的几何尺寸位置高程,地脚螺栓孔位置、尺寸、深度、倾斜度、基础本身质量、表面质量等,基础检查允许偏差如下表所示: 2、在基础上放线,确定安装位

置 泵组的基 础放线,按泵房工艺平面设计图纸,依据建筑物基准轴线来确定泵

组的纵横

向基准线。安装标高以建筑物和结构标高线或标高点为标高基准点。在基础上确定安装基准线,核对与机组安装有关的基础几何尺寸,预留孔洞的相互位置及与基准轴线的位置偏差,机组本身相关尺寸是否与设计图纸相符等。水泵的中心线按出水管壁板上的套管实际中心线确定,机组轴线要放通线,中心线和轴线两端埋设标志桩并用冲孔标记。然后将安装基准线用墨线弹放于基础表面上作为修整砼和安装机组的依据。在附近醒目的地方,设置标高点,用红油漆圈上,标明标高值,并加以保护,作为设备安装标高检测的依据。 安装基准线和基准高程点的允许偏差见下表: 3、基础

的处理 在基础

验收,放

线后,对

基础表面应进行处理,

以保证

安装的精度要求,基础表面视安装精度要求,砼表面修整至 20mm/m 以内,地脚螺栓孔洞内的垂直度,应修整至地脚螺栓在设计位置放入孔洞内垂直放置无阻碍为止。基础表面要清洗地角螺孔内的碎砼及其他杂物。清理干净后,保护洞口。 4、基础垫板设置

机组基础除承受机组重量外,在运行中还承受水泵的水推力。砼表面的平整度很难保证机座在调平过程中的要求,且机座与之接触不良也不能保证有足够的承压面积,在基础施工时应在机组基础面设计标高线以下

40mm处,地脚螺栓左右位置设置基础垫板,这样就能保证每块垫板与一期砼完全接触。每块垫板面积理论上应按下式计算S≥G/b0n。式中S是每块垫板面积,G是基础最大荷载(kg),b0是基础砼设计标号(kg/cm2),n是垫板总数。

基础垫板平面平整度应符合要求,在预埋过程中用水平仪找平,其平面高程误差控制在±1mm以内,水平误差控制在0.1mm/m以内,用角钢或其他型钢支撑稳定。预埋前,按照设计位置把预埋孔口切割下来。在砼浇筑时,要注意垫板不要被碰撞移位。

5、埋设地脚螺栓

泵组机座由地脚螺栓紧固,地脚螺栓埋设的质量直接影响到泵组的运行安全。在埋设过程中,应使地脚螺栓位置偏差符合设计要求,放入地脚螺栓孔内保持垂直状态。螺栓顶部高程和埋深与设计标高与埋深符合,偏差不大于0~+2mm,确保螺栓不致倾斜和位置与高程的准确。待地脚螺栓埋设,精度符合达到要求,二期砼强度达到要求后,就可以开始机组安装。

6、基础板的设置

如机组到货没有底座,则应设置基础板,在基础板下,每个地脚螺栓孔两侧各放置一对反向搭叠的斜垫铁,斜垫铁的斜度1/50,用两块垫铁搭接的长度变化来调整基础板的水平和标高。在实际调整中,斜垫铁的搭接面积应不小于总面积的70%,斜垫铁的总面积按下式计算:

A=c(Q1+Q2)/0.7R

式中:

c为安全系数,取c=2.0 Q1为设备荷载,kg

R为基础砼标号(kg/cm2)Q2为地脚螺栓紧固力,kg

7、水泵安装

1)水泵与基础板装配后,利用起重机将水泵整体吊装就位。水泵机座地脚螺栓孔对准地脚螺栓缓慢落下,直至放在基础垫板上面已事先放好的斜垫铁上,螺栓初拧后,卸取吊装索具。

2)水泵就位后,首先找正水泵的水平位置,按照安装基准轴线和中心线对正。然后利用斜垫铁将水泵高程调整至设计高程并校核其水平度;中心线方向将进出水口法兰垂直度调整好,轴线方向使水泵轴水平。

3)水泵的水平位置度及高程调整好以后,将地脚螺栓依次对称全部紧固,再复测所有控制数据,并作记录。如超过允许误差范围,则应对所测数据研究后,松开地脚螺栓再重新调整。直至所有控制数据在地脚螺栓紧固状态下均符合质量标准,再把地脚螺栓按要求拧紧,将最终检测记录填写表格。

4) 调整完全合格后,在水泵机座与基础板上钻铰定位销孔,打入定位销,把基础垫板、斜垫铁、基础板相互之间焊接牢固。

8、电机安装

1)将电机与基础板装配好,吊起后底座螺孔对准地脚螺栓落下,放在已配置好的斜垫铁上。电机位置和高程的调整,应服从于电机轴与水泵轴同轴度的调整要求。因水泵机组的安装,最关键的是水泵轴与电机轴的同轴度精度,即在找正位置后,将水平和高程调整好,还要反复地从两轴头或两半轴联轴器,四处测量调整同轴度。

2)根据图纸要求,精确控制两轴端或两半轴联轴器的距离,使其控制在允许偏差范围内。

用专门制作的千分表卡具把千分表固定在电机轴头或联轴器上,依次紧固电机地脚螺栓后,转动电机轴,测量两轴头的不同轴度,根据上述分析结果,松开地脚螺栓,调整斜垫铁高度和电机平面位置,再重新拧紧螺栓,测量同轴度。如此反复操作使电机与水泵同轴度控制在允差范围内。

3)电机调整合格后,按要求将电机座地脚螺栓和其它装配螺栓依次对称拧紧,重新复核其精度无误后,钻铰定位销孔,打入定位销钉,最后把基础垫板、斜垫铁和基础板之间点焊牢固。

4)电机单机空载试运转合格后,连接联轴器。

5)机组安装完成后,清理、清洗砼基础表面油污等,浇筑二期砼至设计标高。

9、管道及支架安装

(1)一般要求

1)所有送达工地的管道均应为全新的,并带有色带、标识以利辩认不同的等级;

2)所有管道应按施工图纸安装;

3)管道接头不应藏在墙身或地板之内;

4)管道应借管套越过墙壁、地台。若管道所穿越之结构需要防水密封时,须用柔性防水法兰套管接驳;5)配合施工进度提交所有有关管道的安装资料;

6)所有跨越楼宇伸缩缝的管道必须采用波纹伸缩器连接;

7)在安装需配合吊顶时,施工单位须负责调整管道的高低使符合吊顶高度。若管道须早于吊顶安装时,施工单位应预先获得工程师发出预定高度的指令后方可进行;

8)所有管道如装设于室内如有结露的可能,必须提供保温材料;

9)任何情况下,镀锌钢管不得采用焊接方法。

(2)管道和支架安装

1.1管道接口

1)管道连接方法,应按要求进行。除安装必要,接口的间距应不小于3m;

2)泵房内所有管道和附件须采用对焊、法兰接口或卡箍式联接器;

1.2 管道支架

1)提供所有进行系统安装所需的吊架、支架、导向支架和固定支撑等。各类支架的强度及设计应允许在

相关文档