一、外墙渗漏防治措施

1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。

2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。

3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm,封堵后孔洞外侧表面应进行三遍防水处理,并形成隐蔽工程验收记录。

4.外墙外保温工程施工前墙体表面必须进行整体抹灰找平(现场聚氨酯发泡外墙外保温系统可不抹灰,但需对基层墙体做好界面处理)。填充墙与混凝土交接处应按要求钉挂热镀锌电焊钢丝防裂网,网孔尺寸不应大于20mmх20mm,其钢丝直径不

宜小于1.2mm,钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。防裂网与各类基层搭接宽度不应小于100mm。在外墙表面做甩浆结合层和浇水湿润后方可进行外墙抹灰。

5.外墙找平层抹灰砂浆应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆,抹灰找平层厚度大于或等于35mm时应采取挂网、分层抹灰等防裂防空鼓的加强措施。

6.凸出外墙面的挑檐、雨蓬、空调隔板等应与墙体同时浇筑,板面设置不小于2%的排水坡度,并按设计要求做好防水处理,当设计无要求时,板面应增加不少于一道柔性防水层,防水阴角处理及泛水高度等应满足规范要求,杜绝阴角处向室内渗漏。

7.凸出墙面有排水要求的部位底部应做滴水线,不得出现爬水和排水不畅现象。滴水线应优先采用成品滴水线条(槽),若采用鹰嘴或大斜面滴水线,大斜面坡度不应小于10%。

8.外墙外保温工程施工前,应在施工现场采用相同的材料和工艺制作样板墙面,经建设、监理、施工总承包单位检查符合要求,报工程所在地质量监督机构确认后方可进行施工。

9.凸出墙面的构件进行保温层施工时,应遵循上面压侧面、侧面压下面的原则,避免出现朝天缝。外墙保温层需设置分格缝的,应由设计单位明确位置及处理措施。

10.外墙面层涂料(真石漆)饰面应采用与保温系统相容的柔性耐水腻子和高弹性涂料。真石漆找平层腻子施工完成后应涂刷一道封闭底漆。

11.幕墙与结构收口处、外墙装饰收口、门窗框四周与外墙接触处、管道及设备支架穿越保温板处、墙体顶部收口处等,在其与保温层结合的间隙应采取可靠措施并做防水密封处理。

12.水落管经过的空调板、檐口线等墙面凸出部位处宜设直管,并应预留缺口或孔洞,预留孔洞时应设套管;当必需采用弯管绕过时,弯管的接合角应为钝角。

13.建设单位应组织施工、监理单位对全部外墙进行淋水试验,并做好检查记录,留存影像资料。

二、外窗渗漏防治措施

1.门窗工程施工合同应明确质量标准。门窗专业施工单位应按设计要求对门窗细部及构造进行深化设计,编制门窗工程专项施工方案,报建设、设计、施工总承包和监理单位审核。

2.门窗进场后建设、施工、监理单位应进行联合验收,核查质量证明文件与实物的相符性,并对门窗外观质量进行检查,符合要求后按规定进行见证取样,对气密性、水密性、抗风压性能及导热系数等进行复验,合格后方可使用。

3.门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时,门窗膀固定位置应采用实心混凝土砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

4.施工总承包单位应准确留置门窗洞口。对不符合要求的洞口,修补厚度超过35mm的应加筋支模浇C20以上细石混凝土修补,修补厚度小于35mm的应采用聚合物砂浆分层抹灰。门

窗专业施工单位应编制门窗翻样图,并对洞口按翻样图逐个进行检查,洞口位置、尺寸、垂直度符合规范和安装要求后,施工总承包单位与门窗安装单位办理交接验收手续。

5.外门窗安装应加设附框。附框材料、品种、规格以及附框与结构洞口的连接方式、防渗漏等构造措施应在设计文件中明确,并有节点详图。附框与洞口、窗框与附框之间应使用中性硅酮耐候密封胶密封,附框安装应作为隐蔽工程进行验收。

6.外门窗洞口周围应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆整体抹灰找平,然后方可进行附框固定。

7.外窗台根部应增加自粘防水卷材或涂膜类防水材料。外窗台应做出向外的流水斜坡,坡度不小于10%,内窗台应高于外窗台10mm。门窗顶滴水线应优先采用成品滴水线条(槽),若采用鹰嘴或大斜面滴水线,大斜面坡度不应小于10%。

8.窗下框应采用固定片法安装固定, 严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。固定片宜为镀锌铁片,镀锌铁片厚度不应小于1.5mm,固定点间距:转角处150~200mm,框边处不大于500mm。窗侧面及顶面打孔后工艺孔帽安装前应用密封胶封严。

9.组合外窗的拼樘料应采用套插或搭接连接,并应伸入上下基层不小于15mm。拼接时应带胶拼接,外缝采用密封胶密封。框扇构件连接部位和五金件装配部位,应采用密封材料进行密封处理。

构件连接应采用槽口、榫口连接,确保拼角密实,交接缝口满打密封胶。框与框之间缝隙不大于0.1mm,并挤满密封胶,框与框之间的连接螺丝固定点必须用密封胶密封。

密封条应采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等热塑性弹性密封条。推拉门窗框扇应采用硅化加片毛条密封,密封胶条、密封毛条应连续,形成四周密封结构。

10.外门窗排水孔位置、数量、规格应根据门窗型设置,满足排水要求。门窗下槛内应设排水孔,保证挡水槽内不积水,排水孔间距不大于1m,且不少于2个。

11.外门窗框与洞口之间的间隙应采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充密实。当采用发泡聚氨酯填充时,应设专用限位,保证不溢出框外,发泡应一次成型,充填饱满,并不得切割。

12.外门窗框四周应打中性硅酮耐候密封胶,并应在外墙粉刷涂料前完成,打胶要保证基层干燥,无裂纹、气泡,转角平顺、严密。外门窗为铝合金门窗时,门窗框内侧也应打密封胶。

13.外门窗安装后保温层或外墙饰面施工封闭前,应对安装质量进行隐蔽工程验收,并形成记录。

14.外门窗安装完成后,建设单位应组织施工、监理、门窗安装单位对全部外窗进行淋水试验,并做好检查记录,留存照片和录像资料存档。

三、卫生间楼地面渗漏防治措施

1.防水工程施工合同应明确质量标准。防水专业施工单位应

按设计要求对细部及构造进行深化设计,编制防水工程专项施工方案,报施工总承包单位、监理单位、建设单位审核。

2.防水材料进场后,建设、施工、监理单位应进行联合验收,核查质量证明文件与实物的相符性,并对材料外观质量进行检查,符合要求后按规定进行见证取样,抽检合格后方可使用。

3.卫生间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台,并与楼板同时浇筑,高度不小于150mm。排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm 宽50mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑。

4.管道穿楼板处应优先采用止水节。当采用预留洞口时,上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。

洞口封堵前应对洞口侧壁做凿毛处理,且应将洞口清理干净、浇水湿润,并涂刷加胶水泥浆作粘结层,底部支设模板,模板应固定牢固,不得下垂。洞口封堵时应采用强度提高一级,掺微膨胀剂的细石混凝土分二次浇筑捣实,第一次浇筑至楼板厚度的1/2,达到一定强度后再浇筑至楼板上表面。洞口封堵完毕后,应对管道根部做24小时围水试验,确保无渗漏后再进行下道工序施工。

5.穿过楼地面管道根部应设置阻水台,且阻水台不应直接做在地面面层上,阻水台高度应提前预留,保证高出成品地面不小于20mm。

6.找平层应平整光滑,阴角处均应抹成小圆弧。铺涂防水层时,基层应清理干净,上返高度应符合设计要求且不小于300mm。管道根部、排气(烟)道根部、墙根等部位应做防水附加层。

7.对于沿地面敷设的给水、采暖管道,在进入卫生间处,应沿卫生间隔墙外侧抬高至防水层上返高度以上后,再穿过隔墙进入,避免破坏防水层。

8.卫生间兼做浴室时,墙面防水层不得低于1800mm;门洞口处防水材料铺涂应向外延300mm宽。

9.卫生间门洞口处地面面层与相连接的室外房间地面面层的标高差应符合设计要求,且不应小于15mm。卫生间地面面层的坡度应符合设计要求(设计无要求时宜为1%~1.5%),地漏安装的标高应比相邻地面低3~5mm,不得有倒泛水和积水现象。

10.卫生间应做蓄水试验,至少防水层施工完成时一次,面层完成时一次,蓄水时间不少于24小时,蓄水高度不低于20-30mm,并做好检查记录,留存照片和录像资料存档。工程竣前检查时也应蓄水(冬期施工除外)。

四、屋面渗漏防治措施

1.屋面防水工程施工前建设单位应组织图纸会审,不得擅自改变屋面防水等级和防水材料,确需变更的,应经原施工图审查机构审查批准。对女儿墙、高低跨、上人孔、变形缝和出屋面管

道、井(烟)道等节点应设计防渗构造详图,伸出屋面井(烟)道周边应同屋面结构一起整浇一道钢筋混凝土防水圈。

2.屋面防水必须由有相应资质的专业施工单位施工,施工合同应明确质量标准。专业施工单位应按设计要求对细部及构造进行深化设计,编制专项施工方案,做出施工样板,报施工总承包、监理、建设单位审核后方可施工。

3.防水材料进场后,建设、施工、监理单位应进行联合验收,核查质量证明文件与实物的相符性,并对材料外观质量进行检查,符合要求后按规定进行见证取样,抽检合格后方可使用。

4.找平层的排水坡度应符合要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡不应小于2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟(井)道等凸出屋面结构的交接处和基层转角处,找平层均应做成不小于R50的圆弧形。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。

5.倒置式保温屋面的保温层应采用吸水率低,且长期浸水不变质的保温材料。

6.板状保温材料铺贴应根据标定坡度线确定铺贴方向,并分层、分段进行铺贴和灌缝。铺贴时,上下两层板块缝隙应相互错开,表面两块相邻的板边厚度一致。保温层施工完成后,应及时铺找平层,以减少受潮和进水,尤其在雨季施工,更要及时采取措施。

7.排气管应设置在结构层上,纵横贯通,不得堵塞,间距宜为6m,并同与大气连通的排气口相通。穿过保温层的管壁应设排气孔,以保证排气管的畅通,屋面面积每36m2宜设一个排气口,排气口应设在排气管交叉处。

8.天沟、檐沟应增设附加层,采用沥青防水卷材时,应增设一层卷材;采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,宜采用防水涂膜增强层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm;天沟、檐沟卷材收头处应密封固定。

9.女儿墙采用现浇钢筋混凝土结构时,伸缩缝间距不宜大于12m。女儿墙和山墙的压顶应向内排水,坡度不小于5%。

女儿墙为砖墙时卷材收头可直接铺压在女儿墙的混凝土压顶下,如女儿墙较高时,可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入槽内并用压条钉压固定后,嵌填密封材料封闭,凹槽距屋面面层的高度不应小于250mm。

女儿墙为混凝土时,卷材的收头采用镀锌钢板压条或不锈钢压条钉压固定,钉距≤900mm,并用密封材料封闭严密。

10.屋面变形缝内应预填不燃保温材料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖。等高变形缝顶部应加扣钢筋混凝土或金属盖板,混凝土盖板的接缝应用密封材料封严;金属盖板应铺钉牢固,搭接缝应顺流水方向,做好防锈处理。高低跨变形缝在高跨墙面上的防水卷材封盖和金属盖板,应用金属压条钉压固定,并用密封

材料封严。

11.水落口杯埋设标高应正确,水落口周围500 mm范围内坡度不应小于5%,并应先用防水涂料涂封,厚度2 mm为宜,防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm。

水落口杯与基层接触处应预留20 mm 宽20mm深的凹槽,以便嵌填中性硅酮耐候密封胶。

12.反梁过水孔预留位置应正确,其管径不得小于75 mm。过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端与混凝土接触处应留凹槽,并用中性硅酮耐候密封胶密封。

13.屋面设施基座宜直接设置在屋面结构上,并按要求做好附加防水和泛水的构造处理。

14.伸出屋面的管道根部500mm范围内,砂浆找平层应抹出高度不小于30mm圆弧,管道根部周围做防水附加层,宽度和高度不小于300mm。防水层铺贴在管道上的高度不应小于250mm,收头处用金属箍箍紧,并用密封材料封严。

15.防水保护层应设置分格缝。水泥砂浆保护层的分格面积不应大于1㎡,板块材料保护层分格面积不应大于100㎡,细石混凝土保护层分格面积不应大于36㎡。分格缝宽度宜为20~30mm,深度同保护层厚度,缝内嵌填沥青玛蹄脂等防水密封材料,密封材料的柔性、韧性应符合要求,高温时不应流淌,低温时不应脆断。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,深度同保护层厚度,缝隙嵌填防水密封材料做法

同分格缝做法。

16.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安装完毕。屋面防水层完成后,不得在其上开洞或重物冲击。屋面太阳能、消防等设施、设备、管道安装时,应采取有效防护措施,避免破坏防水层。

17.屋面工程完成后,建设单位应组织施工、监理单位做蓄水试验或淋水试验,以检查屋面排水是否通畅、有无积水和渗漏,留存照片和录像资料存档。

对平屋面应做蓄水试验,蓄水时间不少于24小时,蓄水最浅处不小于20mm,最深处应低于防水层泛水高度。对坡屋面,应在雨后或持续淋水2h后,观察检查有无渗漏现象,并应做好记录。工程竣前检查时平屋面也应蓄水(冬期施工除外)。

五、地暖地面渗漏防治措施

1.施工单位应编制专项施工组织设计或施工方案,经建设、监理单位批准后方可施工。

2.辐射供热系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料等必须具有质量合格证明文件,其性能技术指标及规格、型号应符合国家现行标准和设计文件的要求,并具有国家授权机构提供的有效期内的检验报告。进场后建设、施工、监理单位应进行联合验收,核查质量证明文件与实物的相符性,并进行外观质量检查,符合要求后按规定进行见证取样,抽检合格后方可使用。

3.铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物,边角交

接面根部应平直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。

4.加热管敷设施工环境温度不宜低于5℃。在低于5℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

5.加热管切割应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线。

6.加热管安装时应防止管道扭曲。塑料管道弯曲半径不应小于管道外径的8倍,铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍(铜管应采用专用机械弯管)。加热管用塑料卡或表面夹塑料套的钢丝卡固定在绝热层上,固定点的间距直管段部分宜为500~700mm,弯曲管段部分宜为200~300mm。

7.埋设于填充层内的加热管不应有接头。在铺设过程中管材出现损坏、渗漏等现象时,应整根更换,不得拼接使用。

8.在分水器、集水器附近以及其他加热管排列比较密集部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管;加热管的环路布置不宜穿越填充层的伸缩缝,必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。

9.混凝土填充层施工时,应加设架板保护,以免破坏加热管,混凝土振捣严禁使用插入式机械振捣设备。填充层施工中,要带压进行浇筑,水压不应低于O.6MPa; 填充层养护过程中,水压不应低于O.4MPa。

10.填充层养护期间及期满后,应采取保护措施,不得加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温设备等,不得将施工完成的区域作为操作加工区或生活区使用,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。

11.混凝土填充式地面辐射供暖户内系统试压应进行两次,分别在浇筑混凝土填充层之前和填充层养护期满后进行。水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏。在冬期进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干,防止管道系统冻裂。

12.在竣工前检查时,天气允许的情况下,地面辐射供暖户内系统应保持工作压力。

六、现浇钢筋混凝土楼板裂缝防治措施

1.施工总承包单位应制定现浇混凝土楼板裂缝防治专项施工方案。

2.监理单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站监理实施细则,明确裂缝防治监控要点。

3.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,明确防治混凝土裂缝施工注意事项:

(1)混凝土初、终凝时间;

(2)混凝土强度达到75%以上的预计龄期;

(3)混凝土自浇筑起至吊装钢筋、模板等施工荷载时间建议;

(4)混凝土养护方式及时间建议;

(5)混凝土自身特性可能引起裂缝的其他施工注意事项。

4.模板及其支架的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的自重、侧压力、施工过程中产生的荷载以及上层结构施工时产生的荷载。边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm,立杆底应设置垫板;直接支撑于地面上的支撑体系必须采取措施,充分考虑支撑体系基础地面负荷后可能产生的变形。模板体系周转套数不宜少于4套。

5.严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层马凳,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

6.线管应敷设在板上、下两层钢筋中间,水平间距不宜小于50mm;严禁三层及三层以上线管交错叠放,必要时沿管线方向在板的上下表面各加设一道φ4@100宽600mm的钢丝网片作为补强措施。

7.预拌混凝土进场时施工、监理单位必须按检验批检查入模坍落度,当有离析时应进行二次搅拌,搅拌时间应由试验室确定。严禁向运输到浇筑地点的混凝土中任意加水。高层住宅楼板、屋

面板混凝土坍落度不应大于180mm,其它住宅楼板、屋面板的混凝土坍落度宜控制在120~150mm,并均应符合设计坍落度的要求。

8.现浇楼板、屋面板中可采用添加纤维措施增加混凝土的抗拉强度,控制混凝土的裂缝。混凝土浇筑应尽量避开当日高温时段,合理确定浇筑顺序和施工缝的留置。

9.在混凝土初凝前应进行二次振捣,终凝前进行二次抹压。

10.加强现浇混凝土楼板的养护和保温,控制结构与外界温度梯度在25°C范围内。混凝土浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得小于7d;对掺加缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。夏季应适当延长养护时间,以提高抗裂能力。冬季应适当延长保温和脱模时间,以防温度骤变、温差过大引起裂缝。

11.后浇带的位置应严格按设计要求和施工方案执行。后浇带应设在结构受力影响较小的部位,宽度不宜小于800 mm。后浇带混凝土浇筑应在其两侧混凝土龄期至少60 d后进行,强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于15d。

12.严格控制板面上人、上荷时间。在当层楼梯口处设置公告栏,明确上人、上荷时间。板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月~11月)和24h(12月~次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月~11

月)和48h(12月~次年3月)。

吊运材料应做到少吊轻放,减少吊运荷载对楼板造成的冲击。材料不得集中堆放,堆放处应铺设木垫板,位置应避开楼板跨中部位,临时荷载不得超过设计文件规定的荷载限值。

13.严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支承模板。

14.合理设定主体结构工期。主体结构阶段的楼层施工速度宜控制在6~7天一层为宜,以确保楼面混凝土的养护时间。

15.施工过程中发现楼板出现裂缝,应按以下程序进行处理:

(1)建设单位应组织设计、施工、监理和预拌混凝土生产单位,查清楼板裂缝的分布、宽度。

(2)综合分析裂缝的性质、产生的原因。

(3)发现裂缝或挠度过大时,应立即对相应部位的破坏状态、混凝土强度、钢筋直径、间距和位置进行检测是否符合设计要求,根据检测结果委托原设计单位或有资质的单位出具处理意见,根据处理意见选择有相应资质的单位处理,并形成记录。

(4)楼板裂缝处理后,应组织专项验收并形成资料存档。

七、填充墙墙面裂缝防治措施

1.蒸压(养)砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块类的墙体材料至少养护28d后方可上墙砌筑;砌块应存放在专用防护棚内,有可靠的防潮、防雨淋措施;断裂、缺棱掉角等砌块不得使用。

2.砌筑砂浆应采用预拌砂浆,分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m,日砌筑高度不宜大于2.8m。

3.填充墙与周边混凝土结构竖向衔接处,宜留15~20mm 宽缝隙。待墙体砌筑完成后,采用掺加不大于水泥重量5%的膨胀剂的干硬性水泥砂浆二次嵌缝,并嵌填密实。

4.填充墙砌筑接近梁板底时,应留一定缝隙,至少间隔14d 待沉降基本稳定后,再将其挤紧。当采用顶部“滚砖”补砌时,“滚砖”两端及中间宜采用预制三角形混凝土块进行补砌,滚砖斜度宜控制在60度左右;当采用细石混凝土填塞时,梁(板)底应预留30~50mm缝隙,用干硬性C20以上膨胀细石混凝土填塞,并用防腐木楔(间距不大于600mm)挤紧。

5.在填充墙上剔凿孔洞、槽时,应用专用机具,避免锤击、打凿。剔槽深度应保证线管管壁外表面距墙面基层不小于

15mm,并用1:3水泥砂浆抹实。线管稠密部位,应采用细石混凝土填补。

6.墙体临时洞口处上部应加设钢筋混凝土过梁,墙体两侧预留2Ф6拉结筋,间距500mm,补砌时应对连接处湿润、顶实。

7.消防箱、配电箱、水表箱、开关箱等预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后剔凿。

8.不同基体材料交接处、剔槽部位、临时洞口两侧、表箱背面等应钉挂钢丝网。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于100mm。网孔尺寸不宜大于20mmх20mm,直径不宜小于

1.2mm,钢丝网宜采用先成网后镀锌的后热镀锌电焊网。钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。

9.墙面抹灰应采用预拌砂浆。底层抹灰完成后,在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布,网格布应按隐蔽工程进行验收。

10.墙面抹灰应控制每层抹灰厚度。抹灰总厚度超过35mm 时,应采取加设钢丝网等抗裂措施。

八、地暖楼地面开裂防治措施

1.地暖楼地面混凝土宜优先选用坍落度小的低标号混凝土,严格控制粉煤灰掺量,并掺入一定量的UEA微膨胀剂。

2.为防止楼地面开裂,地暖管线上表面宜增设一层抗裂钢丝网。钢丝网不得紧贴地盘管,且保护层不得小于20mm;钢丝网在界格处必须断开,边缘整齐、铺设到位;局部搭接使用时,搭接宽度不宜小于200mm,必须每点绑扎牢固。

3.混凝土浇筑过程中加热管及钢丝网不得有翘起现象,以免影响加热管上保护层的厚度及出现露网现象。

4.楼地面混凝土浇筑以二次成型为宜,在对混凝土进行二次抹压后,立即覆盖塑料薄膜等材料,加强早期养护,养护时间不少于7天。

5.混凝土填充层应设置伸缩缝:

(1)地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝;地面与内外墙、柱等垂直构件交接处和门

口、狭长过道与大房间地面交合处,都应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm;伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。

(2)伸缩缝宜从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。

2017-04-07

基于房建施工的防渗漏施工技术应用探析 黄长兵

基于房建施工的防渗漏施工技术应用探析黄长兵 发表时间:2019-02-27T09:56:05.330Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:黄长兵杜学勇 [导读] 在房屋建筑的外墙设计中,需要按照相应规定进行严格设计,同时还要结合房屋建筑的实际环境情况。 浙江省建工集团有限责任公司浙江 610012 摘要:本文将针对在房建施工中发生渗漏的原因进行分析,进而提出墙面施工、屋面施工、厨卫施工以及门窗施工等四项施工过程中防渗漏技术的应用,希望可以促进我国防渗漏施工技术在房建施工中的广泛应用。 关键词:防渗漏施工技术;房建施工;屋面防渗;门窗防渗 1.房建渗漏问题的原因 1.1设计上的缺陷 在房屋建筑的外墙设计中,需要按照相应规定进行严格设计,同时还要结合房屋建筑的实际环境情况,充分考虑到施工现场等外部因素。但是在实际的房屋建筑设计中,为了提升房屋建筑的施工速度,很多设计人员都疏忽了房屋防渗漏的设计步骤。同时在房屋建筑的设计过程中,有时也存在设计人员偷懒的问题,比如在有新的房屋设计时,设计人员图省事不对方案进行重新的设计,还是按照原来的设计方案进行施工,这样做确实能够提升施工的速度,但是也提升了未来使用房屋建筑时渗漏的问题。房屋建筑的设计和施工都要依据房屋建筑的特点来进行,在保温层上设计排气口,不仅能够确保空气流通的顺畅,同时也能起到防渗漏的作用。房建施工设计中,需要重视设计步骤,使房屋建筑质量达标,从而加强后期的使用。 1.2施工中的不足 对建筑施工进行合理有效的管理,才能确保建筑施工的顺利进行。在实际的施工过程中,很多企业不能做到管理的充分到位,不能按照合理的施工程序进行施工,削弱了房建的质量,不能达到相应的质量要求,从而出现房屋渗漏的问题。目前很多建筑企业一味的追求施工工期,忽视了对设计方案的实施,尤其还会在施工过程中盲目的改动设计方案,不按照原定的方案进行施工,导致施工的工序不合理。另外,施工现场的部分工作人员责任意识较弱,专业技术水平不高,在施工的过程中不能充分保持精神的集中,也影响了建筑施工的质量。比如在搅拌混凝土时,如果不能将混凝土中的杂质彻底去除,就会影响到混凝土的强度,降低房屋建筑的防水性。在进行房屋建筑的防水施工时,需要工作人员具有专业的工作技术,将工作做到位。房屋建筑施工中的每个环节都非常重要,因此确保施工的有效进行,能够提升房屋建筑的质量,减少渗漏问题。 2.房建漏水位置和原因 2.1屋面渗漏 在房屋建筑中,屋面的渗漏是最常见的。随着房屋建筑的使用,屋面会出现一些细小的裂缝,从而导致出现渗漏,影响日常的使用。通常这种问题都是由于建筑施工中操作不规范导致的,所以在屋顶防水施工中,要谨慎选择防水材料,不同种类的材料要相互匹配,防止日后出现开裂的问题。选择好相应的材料后,还要注意施工的技术方法和工序步骤,不当的施工方法也会导致防水层的空鼓现象,从而产生严重的积水问题,随着时间的推移,就会导致渗漏问题。房屋建筑的屋面坡度要进行合理的设计,着重加强基层与基层角之间的施工,如果不能进行合理的施工,也会导致渗漏的问题。 2.2外墙渗漏 房屋建筑中外墙的施工一般都是采用拉结钢筋的结构,但是如果过度使用拉结钢筋,便会对房屋建筑墙体的砌筑产生影响,从而发生渗漏。外墙的施工过程中选材也是非常重要的,如果材料质量不达标,就容易形成墙体裂缝,久而久之,就会产生房屋渗漏,影响房屋的使用和稳定性。因此在外墙的防水施工中,通常采用蒸压加气混凝土,来减少房屋渗漏问题的发生。 2.防渗漏施工技术在房建施工中的应用 2.1墙面施工应用 建筑墙面大多暴露在自然条件下的,由于种种因素的影响,其出现渗漏的可能性会大大提高。为了减少墙面渗漏的几率,加强防渗漏施工技术在墙面施工中的应用是十分必要的。墙面的防渗漏施工应用往往从以下几个方面做起。第一,墙面清理。在施工开始前,施工人员要对将要施工的墙面做全面彻底的清理工作,保障墙体的清洁,以便后期的施工。第二,合理控制材料配比。施工人员要根据实际要求,加强材料配比的合理化,确保使用材料的有效性。一般情况下,水灰的比例是1:2。第三,观察墙体粘合度。施工人员要时刻观察墙体的粘合度,一点发现粘合度不够时要及时调整,从而保护墙面。第四,防渗材料的严格选择,施工人员要选择防水能力高的防渗材料,确保墙体的稳定性。第五,严格控制楼板位置与砌块墙体间的距离。施工人员只有控制好这个距离才能减少墙体裂缝现象的发生。一般情况下,砌块墙体与侧砖施工要间隔一个星期左右,干砖要进行浸泡才可使用。 2.2屋面施工应用 屋面同样是房建工程项目防渗漏施工的重要环节。如果没有科学的防渗漏处理,屋面出现渗漏问题的可能性同样很高。平层屋面也就是屋顶,通常是屋面防渗漏的重中之重,屋顶的落水口、檐沟等位置比较容易出现渗漏的问题,所以在保证其保温隔热性能的同时,要特备注意平层屋面的防渗漏。防渗漏施工技术在屋面施工中的应用主要表现在三个方面。首先,砼浇筑的把控。施工人员要加强对砼浇筑的控制,保证浇筑工作的连续性,避免因为浇筑间歇所导致的裂缝现象。在控制的同时还要注意是否有漏浆以及蜂窝的现象出现,一旦发现问题要及时地进行处理,从根源上解决问题,做好搅拌工作,保障浇筑的均匀性,提高浇筑的质量以及效率。其次,防水材料的把控。建筑企业要保证房屋施工过程中防水材料的防水性能符合设计以及使用标准。通常情况下,屋面防渗漏施工需要两次涂刷,两次涂刷实践最好间隔四个小时,以确保防水性能的最大化。最后,屋面的防水设计要考虑屋面斜坡的防水,保证积水的及时排出。 2.3厨卫施工应用 厨卫作为房屋中用水量最大的区域,其渗漏情况要特备注意。防渗漏施工技术在厨卫施工中的应用也十分关键。在施工过程中,为了做好两者的防渗漏工作,施工人员要根据实际情况,因地制宜地涂刷聚氨醋,加强流水坡坡度的把控,提高防水效果。例如,某工程项目

住宅工程渗漏、裂缝常见质量问题防治导则DOC

住宅工程渗漏、裂缝常见质量问题防治导则 一、外墙渗漏防治措施 1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。 2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。 3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm,封堵后孔洞外侧表面应进行三遍防水处理,并形成隐蔽工程验收记录。 4.外墙外保温工程施工前墙体表面必须进行整体抹灰找平(现场聚氨酯发泡外墙外保温系统可不抹灰,但需对基层墙体做好界面处理)。填充墙与混凝土交接处应按要求钉挂热镀锌电焊钢丝防裂网,网孔尺寸不应大于20mmх20mm,其钢丝直径不宜小于1.2mm,钢丝网应用钢钉或射钉加铁片固定,间距不大于300mm。防裂网与各类基层搭接宽度不

应小于100mm。在外墙表面做甩浆结合层和浇水湿润后方可进行外墙抹灰。 5.外墙找平层抹灰砂浆应采用掺防水剂的微膨胀防水砂浆,抹灰找平层厚度大于或等于35mm时应采取挂网、分层抹灰等防裂防空鼓的加强措施。 6.凸出外墙面的挑檐、雨蓬、空调隔板等应与墙体同时浇筑,板面设置不小于2%的排水坡度,并按设计要求做好防水处理,当设计无要求时,板面应增加不少于一道柔性防水层,防水阴角处理及泛水高度等应满足规范要求,杜绝阴角处向室内渗漏。 7.凸出墙面有排水要求的部位底部应做滴水线,不得出现爬水和排水不畅现象。滴水线应优先采用成品滴水线条(槽),若采用鹰嘴或大斜面滴水线,大斜面坡度不应小于10%。 8.外墙外保温工程施工前,应在施工现场采用相同的材料和工艺制作样板墙面,经建设、监理、施工总承包单位检查符合要求,报工程所在地质量监督机构确认后方可进行施工。 9.凸出墙面的构件进行保温层施工时,应遵循上面压侧面、侧面压下面的原则,避免出现朝天缝。外墙保温层需设置分格缝的,应由设计单位明确位置及处理措施。

楼板裂缝渗水处理措施

混凝土现浇楼板裂缝处理方案 我司在进行质量巡查时发现部分现浇混凝土楼板局部区域出现不同程度的楼板开裂渗水现象。为了进一步加强现浇砼楼板的施工质量管理,预防和控制楼板裂缝,确保现浇楼板承载力和耐久性。现我司出具对楼板裂缝原因的分析及处理方法如下: 一、质量缺陷情况 在结构施工过程中有部分楼板存在裂缝渗漏情况,大致可分为以下3种情况:1、局部有明显裂缝漏水部位;2、有较大面积的裂缝部位;3、面积很小的水印。 二、原因分析 1、对预拌砼生产企业提供的技术参数进行核对,应包括初凝时间、 终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他 现场施工需要的技术参数。 2、控制搅拌站卸出的砼停置时间不得过长。并且到场后要对砼坍 落度及和易性、保水性、粘聚性等性能进行逐车检查,严禁在 现场随意加水和外加剂。 3、确定砼浇捣时间,保证在混凝土初凝前完成浇捣找平工作;砼 终凝前应对板面进行抹压。板面抹压工作结束后,应立即采用 塑料薄膜覆盖,进行蓄水保湿养护,养护时间不少于14d。 4、严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于砼终凝后 18h;板面吊运模板钢筋等材料时间不得早于终凝后36h;吊运

材料要做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺垫木垫板,位置应 避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。5、对模板体系的承载力、刚度与稳定性必须严格按预控方案执行。 7、严格控制楼板拆模时间。楼板同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支撑模板。 二、处理方法 依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况,采取不同的处理方法。 (一)对于缝宽小于0.5mm的裂缝(沉缩裂缝,干缩裂缝),可用下列方法: 1.裂缝表面清理打磨干净,用抗裂砂浆内掺5%防水粉刮抹。 2.稍深一些的裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1:2水泥砂浆修补。 (二)对于缝宽不小于0.5mm的裂缝(10mm以上) 1.注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。 2.裂缝口扩成v型,用毛刷清除粉末,用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥即可。

防渗漏实施细则

监理实施细则 (防渗漏工程) 工程名称深圳市体育新城安置小区工程 编制人 总监理工程师 英泰克工程顾问(上海)有限公司 2008 年 3月12日

一、工程概况 1、工程名称:深圳市体育新城安置小区 2、建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 3、设计单位:深圳市建筑设计研究总院 4、监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司 5、施工单位:中建二局三公司 本项目包括用地红线范围内的所有建筑,包含A型住宅8栋,建筑层高2.9m,14~16层,总高度~53.7m;B型住宅(1栋),建筑层高2.9m,25层,总高度81.3m;C型住宅(6栋), D型住宅(6栋)建筑层高2.8m,16~34层,总高度~97.6m;以上住宅均设有电梯。商业一区、商业二区、商业三区、商业四区均为3层,层高~6m,总高度为~17.5m,设有电梯或自动扶梯;幼儿园共3层,层高3.9m;会所共4层,层高4. 2~4. 8m;地下室(含人防工程)共2层,地下一层层高为3.3m,无梁楼板为顶板,上面平均覆土约1m,功能为停车库及设备用房,地下二层层高为3.9m,功能为人防,平时兼作地下停车库。 二、监理工作依据 项目监理机构依据以下依据进行本工程的质量控制工作: 1、国家颁布的有关法律、行政法规,建设部(或专业部门)部门规章及省、市的地方性法规、规章; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 3、广东省标准《建筑防水工程技术规程》;(DBJ15-19-97) 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 5、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

住宅工程卫生间渗漏防治措施

1 住宅卫生间渗漏部位及原因分析 卫生间的使用功能决定了它用水频繁,在施工和装修过程中如果防水处理不当就会发生地面渗漏现象。“渗”是指某一部位在一定范围内被水渗透并扩散,出现水印或处于潮湿状态;“漏”则指某一部位在一定面积范围内或局部区域内被较多水量浸入,出现滴漏、冒水、涌水现象。渗漏部位主要集中在墙体与地面的相接处、浴盆上口与墙体接触处、地漏周围、卫生洁具的排水管和穿过地面的管道周围。另外还有一些沿混凝土板不规则的渗漏。其渗漏原因如下: 1) 地面泛水坡度不够, 甚至倒泛水, 导致室内有水不能迅速排除, 而沿墙体底部空隙渗出。地面卷材防水墙立面因防水处理高度不够或造成张嘴、翘边、空鼓、裂缝形成渗漏。 2) 浴盆上口与墙体接触处是经常存水的部位, 如果内墙抹灰质量差或镶贴的面砖勾缝不严, 水就会沿墙体的空隙和毛细孔渗出。浴盆所靠墙面只抹底灰, 不抹面层, 不贴磁砖或粘贴磁砖铺浆不满、沟缝不严实。致使底灰长期挂水潮湿, 逐步渗透到墙体内。浴盆下做法不当, 造成浴盆下积水, 地面排水坡度小, 造成墙边角积水, 形成渗漏。

3) 地漏、卫生洁具的排水管及穿过地面的管道周围混凝土浇筑前, 未认真将基层清理干净, 降低了新浇混凝土与原混凝土板的粘结力, 导致水沿施工缝渗漏。 4) 穿过地面的塑料排水管未设伸缩节, 采暖管未设套管, 由于温差 变形, 造成管子与其周围已灌实的混凝土产生相对位移,形成缝隙, 水通过缝隙沿管道渗入下层房间。 5) 混凝土板浇筑时漏振、欠振, 造成混凝土板不密实。混凝土强度 未达到规定的拆模强度就拆除模板, 或在其上放置重物和猛烈振动, 使混凝土板产生裂缝, 施工时又未认真处理, 造成水沿混凝土内蜂 窝或裂缝渗出。 6) 地漏安装过高, 造成地面积水。大便器排水管高度过低,大便器出口插入排水管的深度不够, 造成水从连接处漏出。如果防水处理不当, 水就会沿管道周围或混凝土板内的蜂窝、裂缝及墙缝渗出。 2 防治措施 1) 在卫生间周边应砌筑墙体的位置, 与混凝土板同时浇筑高度不小 于 200 mm, 厚度与该处墙体等厚的混凝土防水增强层, 混凝土强度 等级不应低于 c20。地面标高应比室内其他房间低20 mm~ 30 mm。 地面施工以前, 先按设计要求找好泛水坡度, 拉线做标高控制点, 然后再进行下道工序的施工。

我区水库土坝渗漏的几种处理措施

我区水库土坝渗漏的几种处理措施 摘要:土坝是土料堆积而成,具有一定的透水性的堤坝。因此水库蓄水以后总会有较小的裂缝或渗漏,这是不可避免的。但是,如果裂缝过宽或者渗漏量过大,坝坡出现台水散浸就会直接危及大坝安全。因此,对土坝裂缝、渗漏必须引起注意,及时采取措施进行处理。 关键词:小型水库;土坝渗漏;治理 一、土坝渗漏的类型与原因 1.坝体渗漏。一是筑坝土料差,如含有杂质,透水性大等,施工时碾压不密实;二是坝身单簿导致渗径过短;三是坝下排水体堵塞失效或根本未设排水体;四是坝下原封堵漏洞漏水;五是白蚁在坝体内筑巢产生危害。 2.坝基渗漏。坝基表层为厚度不大的弱透水层,下层为强透水层,没有采取必要的排水减压措施,形成管涌和流土石方;粘土铺盖暴露出水面,受到日晒而开裂,致使铺盖有效长度缩短,坝基渗透坡降增大,渗流出逸处形成管涌或流土;排水沟、减压井和其它设备被淤塞,失去排水减压作用,致使下游出现沼泽化,甚至形成管涌。 3.接触渗漏。土坝坝基未进行彻底清理;坝与地基接触面未做接合槽或结合槽尺寸过小;土坝与两岸连接处岸过陡,清基不彻底;防渗设备与基岩连接时未做截水墙;土坝与混凝土建筑物连接处未设防渗刺墙与防渗刺墙长度不足;坝下涵管未设截水环或截水环高度不足等。 4.绕坝渗漏。两岸山头比较单薄;基岩节理发育,岩石破碎,有裂隙、断层通过;施工时两岸取土,或因动物打洞、植物根茎腐烂形成孔洞,或因风浪淘刷,破坏了岸坡的铺盖,形成渗流的通道。 二、土坝的渗漏处理 1.增做粘土斜墙。 对防渗体土料差、透水性大的心墙或均质土坝,尤其是小(二)型水库的坝体渗漏,如当地尚有适宜做防渗体土料的,可以采取在坝上游做粘土斜墙的措施,形成一道新的防渗体,对于较薄透水层的坝基渗漏,也能结合处理,这样可达到

地下室顶板裂缝渗水修补技术方案

裂缝渗水修补方案 一、工程简况 某某某新城C7、C8、C9街区地下室工程,其中地下二层地下室,地上17~30等12栋塔楼组成,其中地下室建筑面积4450㎡,属于超大面积的整体混凝土结构,长约300m,宽约90m,地下室负底板标高为-10.45m,土方回填后地下水位在-3.0m处(顶板均有水)。受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,形成局部龟裂缝面产生渗水,为保证结构渗水修复工作顺利,特请某某某建工防水公司的专业补漏人员参加现场勘察,根据现场实际情况,将采用水溶性聚氨酯灌浆处理。 二、渗漏情况 根据现场观查,渗漏主要体现在以下三个部位: 1、地下室顶板、底板的主要渗漏主要在EF栋与GH栋之间,此部位也刚好在预制桩与冲孔桩交界处。 2、因本工程地下室顶板除筒体部分,顶板均为回填土,但渗漏部位均体现在露天部分较多,塔楼较少,表面大部分均是无规则裂缝。 3、地下室底板后浇带、塔吊基础边也存在渗漏。 三、原因分析 1、地下室顶板渗漏主要原因分析 A、顶板混凝土抗渗要求不高,也间接结构产生表面龟裂; B、受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝; C、防水工程操作不当使顶板防水完成后局部还存在渗水。 2、地下室底板渗漏原因分析 A、大部份渗漏处在EF栋与GH栋预制桩与冲孔桩交接处; B、地下室B区施工时,因补桩原因导致塔楼先施工至封顶才开始施工地下室工程,结构变形不协调,导致室内外交接处及高低跨产生裂缝,同时加剧了横向裂缝的扩展; C、主要由于结构收缩、结构变形的影响产生多处裂缝。 D、减少地下室底板板防水层,对底板渗漏影响也很大。

四、材料选用 1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析纯(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2M或裂缝宽度大于0.2mm的裂缝); 2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2M或裂缝宽度小于0.2mm 的裂缝); 3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理)。 五、材料简介 1、水溶性聚氨酯是由环氧乙烷或环氧丙烷开环共聚的聚醚与异氰酸合成制得的一种不溶于水的单组分灌浆材料。该材料适用范围广泛,无污染。 六、人员组织 本工程地下室面积约44000㎡,受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,考虑到顶板的特殊性,将由专业分包单位来完成补漏分项工作。经多方了解,将由广州市白云建工防水公司来完成地下室结构漏渗修复此项工作。 七、施工工艺流程 将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记→在地下室架好通风设备→凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→用速凝微膨胀水泥补平→每一定距离用冲击电钻钻孔深100mmΦ14mm孔→用14mm灌浆咀埋入孔中→再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆咀注入渗水裂缝内→注浆时缓慢进行→直至有浆料开始从裂缝渗出来为止→检查清理。 八、施工步骤 1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。 2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。

工程防渗漏治理专项措施

目录 第一篇:总则 (3) 第二篇:防渗漏体系预控管理 (4) 第三篇:防渗漏材料预控管理 (10) 第四篇:防渗漏节点做法过程管理 (13) 第五篇:防渗漏施工验收管理 (27) 附表: (29)

第一篇 总则 为保证达到“零漏水”目标,防止与客户发生纠纷,给集团及各方带来不利之影响,特制定本指引。工程部应在本指引基础上根据工程项目的具体情况要求各参建设计单位、监理单位、施工单位完善项目的设计图纸、详图、作业及管理文件等。具体实施可按照本指引第二篇要求执行。 一、防渗漏控制的基本工作方法 无渗漏是保证项目持续满足使用功能的基本要求,其控制工作贯穿工程开发的全过程。工程渗漏治理从三个方面入手:疏排措施、堵塞措施、补救措施。疏排措施是指采用找坡、圆弧、滴水线、引水(排水)槽等措施让谁顺畅流过薄弱面或易渗漏水部位,达到不滞留、不积水的目的;堵塞措施是指在结合部或施工缝处采用填塞砂浆(发泡剂)、油膏或粘贴防水卷材或刷防水涂料的方法,达到阻止水渗透的目的;补救措施是指在已有渗漏部位采用局部返修、强化手段,达到使已渗漏部位不再渗漏的目的。本治理专项措施以疏排、堵塞措施为主,补救措施为辅。另:强化基层质量控制,规范防水措施施工也作为本治理措施的指导思想。各项具体措施在实施时必将强调“预控在前、监控施工过程居中、试验性验收在后”的三步控制法,从而实现过程精品的工程目标。(备注:砼自防水不属于该治理措施的工作范围,视具体情况另行制订专项施工方案) 二、防渗漏控制的重点部 根据房屋建筑工程的特点,房屋工程易发生渗漏主要部位包括:外墙(包括花池)、门窗、屋面、厨房(烟道)、卫生间、地下室、阳台。由于渗漏发生的原因各异,应针对不同部位渗漏的具体原因,提出有效的防治治理措施。住宅项目防渗漏工作的重点在于:室外防水(屋面、露台、花池、阳台)、室内防水(厨房、卫生

土坝裂缝和渗漏的处理

土坝裂缝和渗漏的处理 土坝裂缝就其成因可分为干缩、冻融裂缝、沉陷裂缝和滑坡裂缝;按其走向分为纵向裂缝、横向裂缝和龟裂。根据其不同的成因和情况采用不同的方法进行处理, 常用的处理方法有: 1. 开挖回填法 开挖回填法是裂缝处理比较彻底和一种方法, 适用于深度不大的表层裂缝及防渗部位的裂缝。 (1)干缩裂缝的处理。对均质土坝坝面产生的干缩小裂缝(缝宽小于5mm, 深度小于0.5m), 一般在坝体浸水后可自行闭合, 也可不加处理;如干缩裂缝较深, 雨水沿缝渗入, 将会增大土体含水量, 降低裂缝区域的土体抗剪强度, 促使裂缝发展, 宜用开挖回填方法处理。处理前应先沿缝灌入少量石灰水, 显示出裂缝, 再沿石灰痕迹挖槽, 并把槽周洒湿, 然后用相同土料回填, 分层夯实, 在表面再填筑砂性保护层, 对粘土斜墙的干缩裂缝, 应将裂缝表层土全部清除, 按原设计的土料干容重分层填筑压实。 (2)横向裂缝的处理。横向裂缝因产生顺缝漏水, 可能导致坝体穿孔, 故对大小横缝均要开挖回填, 彻底处理。开挖时顺缝开槽。如裂缝较深, 沟槽可开挖为阶梯形。对于贯穿性横缝, 开槽时还应开挖与裂缝成十字形相交的结合槽, 使沟槽呈梯形断面后再行回填。 (3)纵向裂缝处理。由于不均匀沉陷产生的纵向裂缝, 如宽度和深度较小, 对坝身安全无较大威胁, 可只封闭缝口, 防止雨水渗入;或先封闭缝口, 待沉陷趋于稳定后再进行处理。如纵向裂缝宽度和深度较大, 则应开挖回填处理。 2.灌浆法 当土坝裂缝很深或很多, 开挖困难或会危及坝坡稳定时, 则以采用灌浆法处理为宜。对坝体内部裂缝, 应采用灌浆法处理。要注意以下几个问题: (1)灌浆孔布置。应根据调查、探测所掌握的土坝裂缝分布、位置、深度及施工时坝体填筑的质量和蓄水后坝体渗漏等资料拟定。 (2)灌浆压力。灌浆压力的大小直接影响到灌浆质量,要在保证坝体安全的前提下, 选用灌浆压力。 (3)浆液配制。配制的浆液要满足流通性、析水性好以及收缩性小的要求。 (4)施工程序。首先按拟定的孔位钻孔。然后用直径等于或略大于孔径的钢管插入孔中, 将输浆管与钢管相连, 利用手摇灌浆机、泥浆泵等机械。在没有灌浆机械时, 也可

地下室顶板裂缝渗水修补方案

裂缝渗水修补方案 一、工程概况 某某某新城C7、C8、C9街区地下室工程,其中地下二层地下室,地上17?30 等12栋塔楼组成,其中地下室建筑面积4450 属于超大面积的整体混凝土结构,长约300m,宽约90m,地下室负底板标高为-10. 45m, 土方回填后地下水位在-3.0m处(顶板均有水)。受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,形成局部龟裂缝面产生渗水,为保证结构渗水修复工作顺利,特请某某某建工防水公司的专业补漏人员参加现场勘察,根据现场实际情况,将釆用水溶性聚氨酯灌浆处理。 二、渗漏情况 根据现场观查,渗漏主要体现在以下三个部位: 1、地下室顶板、底板的主要渗漏主要在EF栋与GH栋之间,此部位也刚好在预制 桩与冲孔桩交界处。 2、因本工程地下室顶板除筒体部分,顶板均为回填土,但渗漏部位均体现在露天 部分较多,塔楼较少,表面大部分均是无规则裂缝。 3、地下室底板后浇带、塔吊基础边也存在渗漏。 三、原因分析 1、地下室顶板渗漏主要原因分析 A、顶板混凝土抗渗要求不高,也间接结构产生表面龟裂; B、受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝; C、防水工程操作不当使顶板防水完成后局部还存在渗水。 2、地下室底板渗漏原因分析 A、大部份渗漏处在EF栋与GH栋预制桩与冲孔桩交接处; B、地下室B区施工时,因补桩原因导致塔楼先施工至封顶才开始施工地下室工程,结构变形不协调,导致室内外交接处及高低跨产生裂缝,同时加剧了横向裂缝的扩展; C、主要由于结构收缩、结构变形的影响产生多处裂缝。 D、减少地下室底板板防水层,对底板渗漏影响也很大。 四、材料选用

1、水溶性聚氨酯灌浆液与丙酮化学分析纯(适用于地下室底板及地下室顶板裂缝长度大于2米或裂缝宽度大于0. 2mm的裂缝); 2、速凝微膨胀水泥(适用于地下室顶板裂缝长度小于2米或裂缝宽度小于0. 2mm 的裂缝); 3、水泥基聚合物防水剂(在地下室顶板裂缝修补后的迎水面进行防水处理)。 五、材料简介 1、水溶性聚氨酯是山环氧乙烷或环氧丙烷开环共聚的聚瞇与异氛酸合成制得的一种不溶于水的单组分灌浆材料。该材料适用范围广泛,无污染。 六、人员组织 本工程地下室面积约44000耐,受温差、收缩、结构变形的影响产生多处裂缝,考虑到顶板的特殊性,将由专业分包单位来完成补漏分项工作。经多方了解,将由广州市白云建工防水公司来完成地下室结构漏渗修复此项工作。 七、施工工艺流程 将照明灯引入施工面寻打出裂缝部局并做好标记一在地下室架好通风设备一凿去缝表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口一用速凝微膨胀水泥补平一每一定距离用冲击电钻钻孔深100mm①14mm孔一用14mm灌浆咀埋入孔中一再用电动压力机将水溶性聚氨酯,从灌浆咀注入渗水裂缝内一注浆时缓慢进行一直至有浆料开始从裂缝渗出来为止一检查清理。 八、施工步骤 1、寻找裂缝:先用清水清洗干净,待基面全部清理干净,表面稍干时,仔细寻找裂缝。 2、沿裂缝钻好孔,埋好灌浆咀。 3、灌浆咀埋设时应用工具紧固并保证咀头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否

防渗漏工程质量控制程序(上海)[详细]

防渗漏工程质量控制程序 1. 目的 加强工程渗漏的施工管理,强化过程控制,明确各工程师岗位职责分工,切实做好防渗漏问题的控制,以确保工程质量达到客户要求,降低客户入伙验收投诉率,提升工程质量满意度 . 2. 适用范围 金地集团上海公司所有在建项目工程推荐使用. 3. 定义 无 4. 职责 4.1项目工程部专业工程师:负责组织监理、总包和相关分包单位对可能产生渗漏的部位、节点依照集团防渗漏质量控制程序和当地行业行之有效的习惯做法细化和落实防治措施,组织、监督对相关施工工艺、工序和材料的质量进行检测检查、验收评定,落实整改并形成闭合的质量管理记录. 4.2项目工程部经理:重大交叉施工和成品保护措施的协调落实,按照不同施工阶段重要程度 ,不定期抽查关键部位施工质量,检查督促专业工程师落实岗位职责. 5. 程序 5.1与设计的衔接 5.1.1工程管理部定期收集项目中心及客服等部门意见,组织设计和工程相关人 员优化《上海公司防水设计标准》.新开项目的建筑防水设计,由设计部将《上海公司防水设计标准》作为设计指引提交给设计院,由设计院将相关

内容反应到设计图纸中去; 5.1.2 设计图纸完成后,由项目工程组牵头组织区域工程管理部、设计管理部、 成本管理部对其设计图纸中的防水设计部分进行专题会审,项目工程组负责做好相应的会审记录,存档并到区域工程管理部备案. 5.2施工准备阶段 5.2.1项目单位工程开工前,根据工程防渗漏的实际情况及特点,由项目工程部相 关专业工程师组织监理工程师、总包、相关分包单位主要管理人员依照《防渗漏工程质量控制程序》和当地行之有效的习惯做法落实具体防治措施并组织有关施工单位班组长以上管理人员进行培训学习,特别是工序交接的报验流程、质量控制要点等,形成专题会议纪要. 5.2.2施工单位管理人员需定期对施工人员按《防渗漏工程质量控制程序》做好 技术交底工作,项目工程师随机检查施工单位的技术交底落实情况. 5.2.3门窗安装工作开始前一周,由项目工程部专业工程师组织监理工程师、总 包有关管理人员、门窗安装单位的管理人员,参照附录一《防渗漏问题的重点技术防治措施作业指引》,《铝合金(塑钢)门窗制作安装技术要求》对建筑图、门窗大样图(型材、玻璃等)进行详细审查,并与合同及交楼标准进行核对,填写《图纸审查记录表》.将审核结果通知项目设计人员,并抄送工程管理部,由工程管理部根据需要组织设计部进行流程优化. 5.2.4项目工程部根据已确定的门窗大样图,要求门窗单位提供门窗样板,监理 工程师组织总包有关管理人员和其它相关施工单位对其门窗样板的节点设计进行详细审查,确保门窗节点设计无误,形成专题会议纪要. 5.2.5在单位工程大面积开工前,由甲方相关专业工程师确定质量样板施工位 置、质量标准等,并组织对样板施工进行跟踪检查.样板施工完毕,监理工程师组织项目工程经理、施工单位班组长以上等管理人员对样板检查验收. 样板验收合格后,方能进行大面积施工.并形成《样板验收记录》. 5.3铝合金(塑钢)门窗工序交接验收工作流程 5.3.1门窗单位整体安装前,由专业工程师组织总监,专业监理工程师,施工单位 班组长以上人员进行门窗框安装样板交底验收,交底验收通过签认《门窗

《住宅工程》质量通病专项治理措施

住宅工程质量通病专项治理措施 1. 现浇混凝土楼板裂缝; 2. 填充墙墙面裂缝; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 3. 混凝土、砖砌体墙面抹灰裂缝; 4. 外墙外保温墙面裂缝、渗漏; 5. 外窗渗漏; 6. 有防水要求的房间地面渗漏; 7. 屋面渗漏; 8. 栏杆、扶手施工不符合要求; 9. 安全玻璃施工不符合要求; 10.室内标高和几何尺寸超差; 11.地漏安装不规范,水封深度不足; 12.散热器安装不规范,散热器支管渗漏; 13.地面辐射采暖安装不规范; 14.通风、空调风量达不到设计要求; 15.卫生间局部等电位联结做法不规范; 16.金属配管及桥架电气接地(含跨接)不可靠; 17.新型电气金属导管机械连接不良; 18.电气暗配管不通,管内穿线“死线”,金属线管有毛刺; 19.户内配电箱安装及配线不规范,存在安全隐患。 一、现浇混凝土楼板裂缝 (一)楼板设计 1.住宅的建筑平面宜规则,避免平民形状突变。 2.设计单位在对现浇钢筋混凝土楼板进行设计时,在确保楼板承载力的前提下,应适当提高楼板的刚度。 3.现浇板配筋设计宜采用热轧带肋钢筋细且密的配筋方案。 4.屋面及建筑物两端的现浇板及跨度大于4.2M的板应配置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于150mm,直径不应小于8mm。 5.外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量、规格不应小于7Φ10,长度应大于板跨的1/3/,且不得小于1.2m。 6.在现浇板的板宽急剧变化处、大开洞削弱处等易引导收缩应力集中处,钢筋间距不应大于

150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。 7.现浇板强度等级不宜大于C30,当大于C30时,应采取抗裂措施。 8.剪力墙结构住宅结构长度大于45m且无变形缝时,宜在中间位置设置后浇带。 (二)楼板裂缝施工预控 1.建设单位不得明示和暗示设计单位降低设计标准 2.建设单位应认真组织好施工图纸会审工作。 3.总承包施工单位应制定详细的楼板裂缝防止专项施工方案。 4.裂缝防治专项施工方案须包括以下内容: (1)预拌混凝土进场验收技术要求; (2)向预拌混凝土生产企业预提交的技术参数,应包括初凝时间、终凝时间、坍落度、掺合料品种与掺量、外加剂品种以及其他现场施工需要的技术参数;预提交的技术参数应在预拌混凝土供货合同中明确; (3)模板体系承载力、刚度与稳定性计算和防止立杆传力应力集中的构造措施 (4)末班周转套数 (5)钢筋位置、保护层厚度控制 (6)电器线管位置、多层线管交叉控制 (7)板厚控制 (8)混凝土浇捣控制 (9)混凝土初凝倩找平与终凝前抹压时间控制 (10)混凝土养护方式与时间控制 (11)终凝后上人放线时间控制 (12)钢筋、模板吊装时间及防冲撞控制 (13)拆模时间控制 (14)其他必要的控制措施 5.监理单位应制定现浇混凝土楼板施工旁站简历实施细则,明确裂缝防止监理要点。 6.施工单位应对各工种实施技术交底,并形成交底记录。 (三)预拌混凝土生产与供应 1.预拌混凝土使用单位在订购预拌混凝土前,应根据工程不同部位和环境提出对混凝土性能的明确技术要求。 2.对高强、高性能和有特殊要求的混凝土,建设单位、施工总包单位和监理单位应参与配合设计。 3.预拌混凝土生产应严格控制原材料质量,严格配合比设计及计量。 4.预拌混凝土生产单位在供应预拌混凝土时,应向施工单位提供《预拌混凝土产品说明书》,其中应明确混凝土防治裂缝注意事项。 5.严禁在运输途中随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 (四)楼板裂缝施工过程控制 1.预拌混凝土现场验收 (1)预拌混凝土进场时,施工单位和监理单位应根据已提交的施工参数核查预拌混凝土配合比通知单内容。 (2)预拌混凝土生产企业应参加预拌混凝土进场验收,参与混凝土试块留置、坍落度测试等,并在有关记录上签字。 (3)严禁在施工现场随意向预拌混凝土内加水和外加剂。 2..模板体系施工 (1)模板支撑系统必须经过计算

土石坝裂缝成因及处理方法

TECHNOLOGY TREND [摘要]本文结合工程实例,对土堤(坝)填筑的施工工艺及施工过程中关键部位的施工方法进行探讨,并提出处理好土堤(坝)填筑的 其他关键问题的措施。[关键词]土堤(坝)填筑;施工;质量控制土堤(坝)填筑施工与质量控制探讨 李滋生 1工程概况 社岗防护工程是北江飞来峡水利枢纽工程的一部分,主要由社岗防护堤、排水渠、升平箱涵、元岗和社岗涵闸、防洪道路、防洪仓库等建筑物组成。其中社岗防护堤位于飞来峡水利枢纽坝前左岸,北起金斗角,横跨银英公路、社岗水,沿原京广铁路路基与江东古庙山头相接,然后经升平镇、水塘桥、洪晚潦与平台山相连,堤线最后止于隔江村侧小山。社岗防护堤为碾压式均质土堤,堤身最大高度为22m ,堤顶路面高程为29.2m ,堤顶宽度为7m ,采用泥结石路面。迎水面侧布置1m 高钢筋砼防浪墙,背水面侧布置缘石及排水沟。迎水面为1∶2.75干砌石护坡,背水面为1∶2.5草皮护坡。防护堤全长3675m ,土方填筑260万m 3,筑堤土料由建设单位提供的飞来峡19号土料场供应。通过对土料的击实试验,得出土料的最大干密度为1.71t /m ,最优含水率16%,控制上堤土料含水率13%~18%。设计要求指标:压实度取97%。 2均质土堤(坝)填筑2.1料场土料质量控制情况 首先对料场的土料进行含水率的检测,主要是控制上堤(坝)的土料质量,以保证土料符合设计质量要求和易于压实合格。若土料的含水率偏高,则应改善料场的排水条件,并将不符合上堤(坝)条件的土料进行翻晒处理,以此来降低土料的含水率;若土料的含水率偏低,则应对土料在料场进行加水,以保证土料的含水率满足设计要求。2.2碾压试验情况 为了提高大面积施工时的工作效率,保证施工质量,进行土方填筑碾压试验,选择合理的施工方法,从而确定最优功效的含水范围、铺土厚度、碾压变数、压实参数等。本工程填筑施工参数为:铺土厚度40cm ,碾压遍数8次,含水率控制在13%~18%之间。 2.3土堤(坝)填筑施工方法 边线控制:边线要超出设计边线80cm ,超出部分每填筑1.5m 高用反铲挖机粗略削坡。 铺土厚度控制:铺土厚40cm ,允许偏差一5cm ~0。 碾压:振动碾顺堤(坝)轴线方向进退式碾压,相邻两段交接带碾迹应彼此搭接,垂直碾压方向搭接带宽度不小于0.3m ~0.5m 。顺碾压方向搭接宽度为1m ~1.5m 。行走速度:拖式2km/h ~3km/h ,自行式2.5km/h ~3.5km/h 。 2.4土料填筑技术要求 填筑前,应在与基础岩石接触处,按1m 宽铺设(岸边为一条带)纯黏土接触带。碾压机具的行驶方向应平行堤(坝)轴线,而靠岸边的接触带黏土则应顺岸边进行压实,压实标准按压实度97%控制。 在整个土料压实过程中,专职质检、试验人员进行值班,及时对每一层回填土料的压实度用环刀进行测点检测,在下一层的压实度没有达到97%及干密度1.65g/cm 的标准时,决不允许进行上一层的土方回填。 每一填土层按规定参数施工完毕,并经监理检查合格后才能继续铺筑上一层。在继续铺筑上层新土之前,应对压实层表面残留的被碾子凸块翻松的半压实土层进行处理,以避免形成土层间结合不良的现象。 压实土体不应出现漏压虚土层、干松层、弹簧土、剪力破坏和光面等不良现象。如出现上述现象应及时处理;对于干松层加水继续碾压;对于漏压的虚土层进行补压;对于出现的弹簧土与剪力破坏的部位 超过5m 2挖掉换土填筑;对于汽车通过后形成的光面用推土机或凸块振动碾刨毛处理。 铺土面应均衡上升,以免造成过多的接缝。若由于施工需要进行分区填筑时。其纵横接缝坡度分别按1∶3及1∶4控制,并用振动碾骑缝碾压。 在接缝的坡面上,应配合填筑的上升速度,将表面松土铲除至已压实合格的土层为止。坡面须经刨毛处理。并使含水率控制在13%~18%范围内,然后才能继续铺填新土进行压实。 为保护土料正常的填筑含水率,日降雨量较大时,按监理指示填筑。当风力或日照较强时,在堤(坝)面上进行洒水湿润,以保持合适的含水率。 填筑面应略向上游倾斜,以利排除积水。下雨前应采取措施,防止雨水下渗,雨后应将填筑面含水率调整至合格范围,才能复工。 2.5堤(坝)体填筑质量控制 质量检测取样部位应符合下列要求:取样部位应有代表性,且应在面上均匀分布,不得随意挑选,特殊情况下取样须加注明;应在压实层厚的下部1/3处及结合层处取样,并记录压实层厚度。 质量检测取样数量应符合下列要求:每次检测的施工作业面不宜过小,机械筑坝时不宜小于600m 2:每层取样数量:在大面积填筑量时每200m 3~500m 3取样1次,在边角部位每层2~3次;若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时,也应取样3个。 在压实质量和堤身特定抽样检测时。取样数视堤身具体情况而定。每一填筑层自检、抽检后,凡取样不合格的部位应补压或作局部处理,经复验至合格后方可进行下一道工序施工。 3雨季填筑 雨季填筑时应采取适当措施,防止施工过程中土料含水量的增加,保证填筑质量。主要应做好以下几方面工作:填筑面稍向上游倾斜,以利排泄雨水,倾斜坡度一般可取2%~4%;雨前用振动平碾快速压实表层松土,并注意保持填筑面平整,以防积水和雨水下渗。雨后填筑面应刨毛晾晒或处理,经检查合格后方可复工;在填筑面上的施工机械,雨前宜移出填筑面停放;下雨或雨后不许践踏堤(坝)面,禁止车辆通行;雨后复工,首先人工排除防渗体表层局部积水,并视未压实表土含水率情况,进行刨毛晾晒或用推土机将其清除,至实测土料含水率不超过施工含水率上限1%即可。 4处理好堤(坝)填筑的其他关键问题 认真细致地处理好土堤(坝)基与岸坡这些关键性问题:堤(坝)基与岸坡处理工程为隐蔽工程,如果处理不好,将来会危及土堤(坝)稳定与安全,所以必须按设计要求并遵循有关规定认真施工。施工单位应根据合同技术条款要求以及有关规定,充分研究工程地质和水文地质资料,制定相应的技术措施。 做好清基工作:在因清理堤(坝)基、岸坡和铺盖地基时,应将村木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除,并认真做好水井、泉眼、地道、洞穴等处理。堤(坝)基或岸坡表层的粉土、细砂、淤泥、腐殖土、泥炭等均应按设计要求和有关规定清除。若按设计高层局部地段仍存在淤泥及细砂或其他软弱夹层等不良工程地质问题时,应及时将局部地段不良岩体清除,然后换基至设计高程。为保证土堤(坝)填筑质量问题,在土堤(坝)基开挖过程中要做好基坑排水问题,特别是土堤(坝)开始填筑阶段的基坑排水问题,以保证土堤 工程技术 113

地下室底板渗漏修补方案38997

*****(一期)5、6号楼(含社区管理用房)、地下室、垃圾用房总承包工程地下室底板渗漏 修补方案 编制: 审核: 审批:

一、编制依据 1、*******·和院工程相关施工图纸; 2、*******·和院工程施工组织设计; 3、建筑工程施工工艺标准; 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2013); 5、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 6、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011); 7、防水构造相关图集; 8、本公司的防水体系及要求; 二、工程概况 三、地下室底板渗漏修补方案 1.渗漏概况 地下室底板渗漏主要是底板部分零星裂缝处的渗漏,该部分渗水从地坪裂缝渗出,继而造成地下室底板部分低洼处存在少量积水。 地下室底板渗水主要存在于D-L~D-K轴、D-18~D-24轴区域(裂缝较多)、D-6~D-18轴区域(裂缝较少)。 2.渗水修补方案

地下室底板渗水是是建筑施工过程中的常见问题,同时也是施工重难点。针对地下室底板渗水,前期已通过对底板裂缝打“止水针”进行修补,取得了一些效果,但是任然有些部分存在渗漏。 鉴于此,对于地下室底板渗漏采用开槽埋设PVC管的方法进行引流防渗漏。 (1)材料准备 DN50 PVC管,切缝机,水泥,砂浆,凿子,锤子,沥青麻丝,微膨胀C25细石混凝土,铁抹子。 (2)施工方法 1)确定切缝位置 首先对渗水处周围的裂缝进行观察统计,尽量将多个裂缝处的水通过切槽(支引流槽)汇入一根主引流槽引入集水井。如下图所示 切缝引流示意图 2)切槽方法 确定切槽位置后,先对切槽位置进行划线。然后采用切缝机沿划线位置切割500mm 宽的引流槽,引流槽按照0.5%坡度向集水坑方向找坡,最高处引流槽深度为35mm。切缝完成后对切缝内的混凝土进行打凿,尽量保证引流坡度和引流槽底部平整,对局部不平整的地方可采用砂浆修补平整。 3)加盖PVC管

住宅工程质量通病防治措施1210修改

质 量 通 病 防 治 措 施 湖南省第六工程有限公司2013年9月28日 目录

一、质量管理机保证措施………………………………………………… 1、质量目标………………………………………………………… 2、工程质量管理措施……………………………………………… 二、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施……………………… 1、墙体裂缝防治措施……………………………………………… 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治措施…………………………… 3、外墙外保温工程质量通病防治理措施………………………… 4、楼地面渗漏防治措施…………………………………………… 5、外墙渗漏防治措施……………………………………………… 6、门窗渗漏防治措施……………………………………………… 7、屋面渗漏防治措施……………………………………………… 8、室内标高和几何尺寸控制措施………………………………… 一、质量管理及保证措施 以ISO9001:2000国际质量管理体系、《泸州市住宅工程质量通病预防措施》及泸住建函《2011》70号及392号文件和相应程序文件为管理制度,以规范、

标准、为准绳,强化工艺纪律,加强“三检制”和“样板制”,重点对人的质量意识和行为进行培训、教育,克服质量通病,实施新技术、新工艺和科技创新,从而确保工程质量达到业主要求。 1、质量目标 分部分项工程一次交验合格率达100%,确保整个工程质量达到“合格”。 2、工程质量管理措施 2.1、依据《泸州市住宅工程质量通病预防措施》及泸住建函《2011》70号及392号文件和公司所建立的质量保证体系、《质量管理手册》、程序文件及支撑性文件在本工程中将据此制定并执行《工程质量各级管理责任制》和《项目质量计划》、《项目质量检查试验计划》,遵照有关施工与安装验收规范,对工程质量实行“全、细、严”的项目质量标准化管理,即制度全,措施方案细,管理严,重点突出“严”字;精心施工,以“一流的技术”、“一流的质量”、“一流的速度”、“一流的管理”、“一流的服务”达到合同规定的要求。杜绝施工过程中出现的各种不合格品,达到合同规定和承诺的质量要求。 2.2、现场成立以项目经理为首,总工程师及副经理中间控制,专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组,建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系,对工程质量进行层层监控,并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。 2.3、认真落实质量责任制和奖罚制度,在员工中开展全面质量管理知识教育培训,提高员工的质量意识,建立各种形式QC小组,就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动,从思想上、行动上重视起来,消除质量通病的发生。

相关文档
相关文档 最新文档