文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯工程竣工验收报告

电梯工程竣工验收报告

电梯工程竣工验收报告
电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料

建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位:

资料名称:电梯技术资料

*********************** ******************************

*********************** 年月日

电梯安装工程技术资料目录表

电梯安装工程分部报验申请表

电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录

(gb50300-2001)表f.0.1 编号:

注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。

电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表

篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告

武汉新洲桂花城住宅小区

电桉安装竣工验收自评报告

建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公

自评单位: 通用电梯(中国)有限公司

日期: 2014 年 02 月 08 日

尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组;

终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板

工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述:

一、工程概况:

1、工程概况:

武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承

包单位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上

12层电梯住宅1栋、7层综合住宅1栋.

2、电梯工程概况:

该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导

考察及评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验

收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作.

有机房曳引式住宅梯规格

其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报

警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012

年12月进场施工,2013年02月完工。

二、质量评估依据:

1、验收规范和国家标准:

《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997

2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准

三、安装流程:

1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及

装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全

钳及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合

合同规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。

2、设备安装调试过程中,我司严格按照电梯技术规定和标准规程进行施工,对每个分项

环节进行检验,将每项技术指标控制在允许范围内。电梯主要功能检查试验,经过调试和试

运行,电梯整机功能符合规范设计要求。

四、特种设备监督验收:

2013年10月24日一次性通过武汉市特种设备监督检验所对电梯进行验收,电梯安装质

量达到合格标准,并颁发准运许可证。

五、特种设备竣工验收移交:

于2013年11月30日将上述2台电梯及下列附件移交甲方;

1、随机文件1套(内容见目录)

a、电梯电气图纸(原理图)

b、电梯出厂合格证

c、安装维护说明

d、检验报告2份

2、操作盘钥匙1把

3、安全检验合格证2份

电梯工程质量评估:武汉新洲桂花城住宅小区2台住宅电梯,资料齐全,电梯各项检验数

据均达到设计规范标准,符合国家及合同规定要求,我司认为该项目合格,报建设方领导及各

参建评审单位予以验收。

敬礼!

通用电梯(中国)有限公司 2014年02月8日篇五:电梯工程竣工评估报告

编号:jt-jc-07-023-2003-2 ××工程3楼电梯工程

质量评估报告

# 工程名称:××工程3#楼电梯工程

建设单位:上海泰元置业有限公司施工单位:上海芝友机电工程有限公司

设计单位:美国jy建筑规划设计事务所

中国船舶工业第九设计研究院

监理单位:上海建通工程建设有限公司总监:

××工程3#楼电梯工程评估报告

一、工程概况

××工程的主体是3#楼,建筑面积为56145.3m2沿澳门路平行布置,共有三个分区,一

分区由a1及a2两个子分区组成,其中a1单元为33层(3#、4#、6#、7#电梯),a2为16层

小高层建筑(8#、9#电梯),二分区即d分区为8层(10#、11#电梯),三分区即c分区为33

层(1#、2#、5#电梯),共有电梯11台。

3#楼各单元电梯配置如下表

设计指定电梯应用东芝电梯有限公司产品,并由东芝电梯有限公司委托上海芝友机电工

程有限公司进行安装调试。

3#楼由上海泰元置业有限公司投资建设。

3#楼由上海建通工程建设有限公司承接监理业务。

3#楼由美国jy建筑规划设计事务所、中国船舶工业第九设计研究院规划设计。

二、评估依据

1、 2、 3、

电梯安装工程设计施工图纸及说明。电梯销售合同、施工分包电梯安装合同。相关技术规范及标准

1) gb50319- 2000 《工程建设监理规范》 2) gb7588- 1995 《电梯制造与安装安全规范》 3) gb/t10058- 1997 《电梯技术条件》

4) gb/t10059- 1997 《电梯试验方法》 5) gb10060- 1993 《电梯安装验收规范》

6) gb50300- 2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

7) gbj0310- 1988 《电梯安装工程检验评定标准》 8) gb50310- 2002 《电梯工程施工质量验收规范》 4、

三、电梯安装分项工程质量情况

电梯安装分部由曳引装置组装,导轨组装,轿厢、层门组装,电气装置安装,安全保护装置和试运转等六个分项组成,电梯进场施工准备以前,监理检查了施工土建布道图,产品出厂合格证明书及门锁装置,限速器,安全钳及缓冲器的形式证书,确认质量保证资料基本齐全,电梯进场时,监理对设备开箱进行旁站,电梯的随机文件如装箱单,安装使用说明书,动力电路和安全电路的电气原理图等,一应俱全,在业主和安装施工方及监理方三方共同通过验收签证认可,进场设备及零部件均与装箱单相等。外观质量良好无明显划痕和损坏。

施工单位进场后,监理会同施工方和土建方,对机房内部及井道土建(钢架)结构及布置进行交接检验,确认符合电梯土建布置图(设计)的要求,同时电梯安装之前层门预留孔设有1.2m的安全保护围封。

工程质量分述如下: 1、曳引装置组装分项

曳引机承重梁安装符合设计和规范规定,当对重将缓冲器完全压缩时,轿厢上方空程符合规定,曳引轮,导向轮和限速器绳轮垂直度偏差均符合要求,导向轮端面对曳引机轮端面平行度偏差也符合要求。钢丝绳轻擦拭干净,无死弯,松股及断丝现象。

2、导轨组装分项

两导轨间的距离符合井道图。导轨安装牢固,位置正确,支架焊接采用双面焊,焊缝饱满。其偏差一轿厢导轨和对重导轨均符合规定,两导轨相互间偏差在整个高度上符合要求,当对重(或轿厢)将缓冲器完全压缩时,轿厢(或对重)导轨的进一步制导行程符合要求。

导轨垂直度(每5米)允许偏差0.7mm,接头处修光长度≥300,顶端导轨架距离≤500。

3、轿厢、层门组装分项

本工程建设监理合同、监理规划、监理细则等各种监理工作资料。

层门地坎与轿厢地坎间隙偏差满足±2mm要求,开刀门与各层门地坎以及各层门开门装置滚轮与轿厢地坎的间隙控制在5-8mm范围内。

轿厢组装牢固,轿壁结合处平整,开门侧轿壁的垂直度偏差不大于1‰,导靴组装能保证电梯正常运行,层门指示灯盒及召唤盒安装位置正确,其面板与墙面贴实,横平竖直,门扇安装平整,启闭时无摆动、撞击和阻滞现象,中分门关闭时上下部同时合拢。

层门地坎高出最终地面2~5mm,层门地坎水平度不超过1‰,垂直度不超过1‰。中分式门关闭时缝隙不大于2mm。

4、电气装置分项

供电电源单独敷设,电气设备和配线的绝缘电阻大于0.5mω,保护接地系统(pe)良好,电线管、槽及箱、盒连接处的跨接地线紧密牢固,无遗漏。电梯的随行电缆采用扁电缆弯曲,半径符合要求,绑扎牢固,排列整齐,无扭曲、不受力、不拖地。

机房内的配电、控制屏、柜、盘安装布局合理,横平竖直,设备配线连接牢固,接触良

好,绑扎紧密,绝缘可靠,标志清楚,电线管、槽牢固无损伤,槽盖齐全与箱、盒及设备连接正确。

电气装置安装,机房内柜、屏的垂直度不大于1.5‰,电线管、槽的垂直水平度,机房内不大于2‰,井道内不大于5‰,轿厢上配管的固定点间距≤500mm。

5、安全保护装置分项

各种安全保护开关固定可靠,与机械配合的安全开关,在限速器钢绳被夹住,或超速时超载10%时,任一层门轿门未关闭及安全窗开关未正常关闭时,均可靠动作并使电梯立即停止运行。急停,检修,程序转换等按钮开关的动作灵活可靠,轿厢自动门的安全触板灵活可靠,井道内对重装置,轿厢地坎及门滑道的端部与井道安全距离符合规定。

l1#~l11#电梯安全钳楔块面与导轨侧面间隙为3~5mm,两边间隙差的绝对值不大于0.5mm。

6、试运转分项

运行试验时:电梯起动,运行和停止,轿厢内无较大的震动和冲击,制动器可靠,运行控制功能达到设计要求,如指令、召唤、程序转换、开车、截车、停车、平层等准确无误,声光信号显示清晰、正确,减速器油的温升,最高温度符合规定。

超载试验时:电梯能安全起动、运行和停止;曳引机工作正常。安全钳试验:轿厢空载,以检修速度下降,使安全钳动作,电梯能可靠地停止。动作后能正常恢复。

电梯平层准确度控制在允许偏差范围之内,即2.5(m/s)±5mm,1.75(m/s)±15mm,1(m/s)±30mm,监理实测数据如下:

四、电梯安装工程质量评估

本分部工程11台电梯共抽检66分项其中优良分项46 项,分项优良率为69 %。按建筑安装工程质量检验评定标准,同意施工单位评定电梯安装分部为优良工程。

电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表f.0.1 编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板工程等侯检阅,现 对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承包单位:湖北金巢 建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上12层电梯住宅1栋、7层综合住宅 1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导考察及评估后所得. 我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对有机房住宅电梯进 行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降 到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月 完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程:

电梯安装验收会议纪要

电梯安装验收会议纪要 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电梯分部验收会议纪要 会议时间:XXX 会议地点:XXX 会议议题:XXX 参加单位:XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 会议议程及内容: 一、现场查验实物质量。 二、施工单位对该分部验收作自评报告 XXX:我公司已按照设计图纸和合同约定工程内容完成了全部施工任务。自评报告如下: 1、在施工过程中,我公司项目管理人员在职在岗,质量控制到位; 2、本分部工程的经我公司自检验收均合格;所含分项及相关检验批、检验资料合格完整; 3、本工程能严格按照相关法律法规和工程建设强制性标准组织施工。 综合以上情况,我公司认为达到了相关验收规范的要求,自评为合格工程。 三、监理单位对该分部验收作评估报告

XXX:通过我公司日常的监理,认为该分部工程符合国家现行法律法规、强制性标准、设计文件及施工合同要求,重要程序进行了旁站监理,工序、检验批均按程序进行了验收,监理效果良好,工程质量达到规范的合格标准,同意验收。 四、设计单位对该分部验收发表验收意见 XXX:通过现场对实物进行了查验和对施工资料的审阅,我公司认为该分部工程达到了国家建设强制性标准及设计文件要求,未见分部工程存在质量缺陷,质量合格,同意验收。 五、建设单位对该分部验收发表验收意见 XXX:通过对分部工程验收资料的审阅,以及对电梯使用功能的抽查,认为达到预期的目标,同意验收。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

电梯安装监检流程

电梯安(移)装监督检验2017-05-18 特检院 一、办理部门 特种设备检测研究院业务大厅或电梯检验所。 二、办理职责 依法对对新安装、移装电梯进行安装监督检验,并出具检验报告。 三、办理依据 1. 《特种设备安全法》; 2. 《特种设备安全监察条例》; 3《电梯安全管理办法》。 四、办理范围 行政区域内安装、移装的各类电梯,包括乘客电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道、住宅电梯、医梯、观光电梯、液压电梯及杂物电梯等。五、检验前,需提供的资料及准备的内容 (一)预约检验时,需提供以下资料: 1. 检验申请表; 2. 特种设备安装改造修理告知书; 3. 制造许可证和安装许可证; 4. 产品质量证明文件; 5. 整机型式试验合格证或者报告书、安全装置、主要部件型式试验合格证及有关资料; 6. 机房(机器设备间)和井道布置图; 7. 施工方案(含特种设备作业人员证件)。 (二)现场检验时,需提供资料: 1. 电气原理图、安装使用维护说明书; 2. 施工过程记录和自检报告、安装质量证明文件; 3. 设计变更证明文件(如有); 4. 管理规章制度; 5. 日常维护保养合同、特种设备作业人员证; 6. 特殊情况下需要的技术文件; 7. 其他必要材料: (1)限速器和渐进式安全钳的调试证书; (2)电梯土建合格报告; (3)安装备忘录; (4)轿厢超面积电梯安全使用承诺书(如有); (5)非商用汽车电梯使用场所申明(如有); (6)如果导轨支架间距大于2.5M应当有的计算依据(如有);

(7)电梯紧急报警装置承诺书(如有); (8)有资质的安装人员配合检验; (9)必要时需配的砝码。 六、办理程序及期限 1.预约到现场时间 申请单位根据第五条(一)的要求携相应申请资料至本院业务大厅或电梯检验所预约检验,由我院确定项目监检负责人。曳引与强制驱动电梯的监督检验,在施工完毕后预约现场检验时间;自动扶梯、自动人行道、杂物电梯、液压电梯验收检验,在安装完成后预约现场检验时间。 2.检验前准备 使用单位分别按第五条有关条款,切实做好电梯检验前的准备工作。 3. 现场检验 (1)在确定的日期,检验人员到现场根据检验规则要求对检验条件及检验准备工作进行确认,符合后方可受理并进行检验; (2)检验人员到达现场发现不满足检验条件,不予受理;检验工作发现影响人身安全等问题,中止检验并现场出具检验意见通知书;需要重新检验的重复第六条前3个步骤。 (3)检验报告在检验结论判定日期后十个工作日内出具检验报告。 4.检验收费及报告领取 检验完成后,使用单位在检验受理的十个工作日后可到本院一楼业务大厅领取检验标志,缴纳检验费(或邮寄、电汇)后领取定期检验或监督检验报告,也可在检验现场直接交纳检验费用。本院业务室将定期检验或监督检验报告通过挂号信的形式寄给用户单位。 七、收费标准及依据

电梯安装验收要求规范标准[详]

电梯安装验收规范 本标准规定电梯安装的验收条件,检验项目,检验要求和验收规则。 本标准适用与额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯,载货电梯,不适用于液压电梯,杂物电梯. 2.引用标准 GB7588电梯制造与安装安全范围 GB8903电梯用钢丝绳 GB10058电梯技术条件 GB10059电梯实验方法 GB12974交流电梯电机通用技术条件 3.安装验条件 3.1验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定 3.2提交验收的电梯应具备完整的资料和文件. 3.2.1制造企业应提供的资料和文件: a.装箱单 b.产品出厂合格证; c.机房井道布置图; d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明; f.电器敷线图; g.部件安装图;

h.安装说明书; i.安全部件:门锁装置.限速器.安全钳及缓冲器式实验报告结论副 本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本. 3.2.2安装企业应提供的资料和文件: a..安装自检记录; b.安装过程中事故记录与处理报告; c,由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件. 3.3安装完毕的饿电梯及其环境应清理干净.机房门窗应防风雨,并标有"机房重地,闲人免进:字样.通向机房的通道应畅通,安全,底坑应无杂物,积水与油污.机房,井道与底坑均不应有与电梯无关的其它设置. 3.4电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油.各安全装置齐全,位置正,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行. 3.5电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的验收方法和要求. 3.6验收用检验器具与实验荷应符合CB10059规定的精度要求,并均周期计量检定周期内. 4.检验项目几检验要求 4.1机房 4.1.1每台电梯应单设有一个切断该电梯电源开关,开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,个台电梯主电源开关应易于识别.其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a.轿厢照明和通风; b.机房和滑轮间照明;

电梯设备进场分项工程质量验收记录

广州日立电梯有限公司 齐全 GB10060-93 GB/T10059-1997 GB/T10058-1997 GB50310-2002 GB7588-2003 GB10060-1997 肖志武 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 内容相符 无损坏 何贤才 谭平好 符合要求 符合要求

广州日立电梯有限公司 齐全 GB10060-93 GB/T10059-1997 GB/T10058-1997 GB50310-2002 GB7588-2003 GB10060-1997 肖志武 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 内容相符 无损坏 何贤才 谭平好 符合要求 符合要求

广州日立电梯有限公司 齐全 GB10060-93 GB/T10059-1997 GB/T10058-1997 GB50310-2002 GB7588-2003 GB10060-1997 肖志武 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 内容相符 无损坏 何贤才 谭平好 符合要求 符合要求

广州日立电梯有限公司 齐全 GB10060-93 GB/T10059-1997 GB/T10058-1997 GB50310-2002 GB7588-2003 GB10060-1997 肖志武 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 内容相符 无损坏 何贤才 谭平好 符合要求 符合要求

广州日立电梯有限公司 齐全 GB10060-93 GB/T10059-1997 GB/T10058-1997 GB50310-2002 GB7588-2003 GB10060-1997 肖志武 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 内容相符 无损坏 何贤才 谭平好 符合要求 符合要求

电梯验收申请报告范文

电梯验收申请报告范文 如何使自己写的电梯验收报告深入人心,你懂吗?下面是学习啦为大家带来的电梯验收申请报告范文,希望可以帮助大家。 电梯验收申请报告范文1:施工单位:湖北京胜电梯有限公司 二○一三年八月十六日 尊敬的会展中心工程验收领导组;终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 湖北蕲春县会展中心,是由蕲春县人民政府投资建设,施工总承包单位:湖北赤东建筑公司。项目地点位于蕲春县漕河镇李时珍大道东侧,主体建筑地上三层、局部夹层二层。 、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的”帝奥电梯”,经由会展中心建设工作领导小组委托湖北保都招标代理有限公司代理招标中标所得,项目编号为:QCCG2010A07,我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对自动扶梯,无机房客梯进行土建支撑,围板装饰装潢,井道圈梁加固改造

自动扶梯规格 无机房曳引式客梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2011年4月进场施工,2011年07月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《自动扶梯和人行道监督检验规程》 《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1977) 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-200《电梯制造与安装安全规范》GB7588-200电梯监督检验规程GB16899、GB/T10058-1997 、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。 、设备安装调试过程中,我司严格按照电梯技术规定和标准规程进行施工,对每个分项环节进行检验,将每项技术

电梯竣工验收交甲方

中华人民共与国国家规范用表 (GB50119-2000)A1 分包单位资格报审表 工程名称:……………………………编号:090101001 (本表由承包单位填报,一式四份) 中华人民共与国国家规范用表 (GB50119-2000)A2

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:…………………………编号: (本表由承包单位填报,一式四份) 电梯安装 施工组织设计 (施工方案) 项目名称: …………………………………… 编制:

审核: 批准: 年月日 目录 编制说明及依据2 一、工程概况 3 二、工程相关组织及资质 4 三、施工准备 5 四、电梯安装过程得控制7 五、施工安全质量管理12 六、相关记录14 施工组织设计 编制说明及依据 为使电梯安装项目工程如期圆满完成,并在施工活动中有统一得行动依据,保证施工活动有条不紊地进行,提高整个施工工地得电梯安装质量、安全生产、文明施工得水平,达到预定得各项质量、安全目标,特制定本电梯安装施工组织设计方案。 本方案得编制依据: 1、电梯(扶)梯设备买卖合同; 2、电(扶)梯设备安装合同; 3、国家现行得规范、技术质量标准:

◆《电梯工程施工质量验收规范》GB5O310――2002; ◆《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003; ◆《电梯技术条件》GB/T10058—1997; ◆《建筑施工安全检查安全技术规范》JGJ59—99; ◆《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88; 一、工程概况 1、工程项目名称:……………………………… 2、工程项目地址:袍江工业区 3、建设单位:…………………………、、 4、建设单位地址/电话/联系人: 5、设备合同号: 6、安装合同号: 7、电梯安装概况:见表 8、本工程项目得特点(施工条件:工期;建设单位配合情况;特殊 要求;交钥匙工程与采用新技术、新工艺、新设备、新材料得质量安全保证措施等): 二、工程相关组织及资质 1、电梯设备制造单位: 电梯有限公司 2、电梯安装单位: 电梯有限公司

电梯安装工程监理资料目录-----电梯工程最全监理资料

电梯安装工程开工资料 1.工程开工报审表JL-A001(1张) 2.开工申请报告(1张) 3.特种设备安装改造维修告知单(1张) 4.施工组织方案报审表JL-A002(1张) 5.电梯安装施工组织方案(1份) 6.分包单位资格报审表JL-A003(1张) 7.分包单位资质 企业法人营业执照(1张) 税务登记证(1张) 组织机构代码证(1张) 建筑企业资质证书(1张) 质量管理体系认证证书(1张) 特种设备制造许可证(1张) 特种设备安装改造维修许可证(1张) 安全生产许可证(1张) 企业名称变更核准通知书(1张) 开户许可证(1张) 安全员证(1张) 高级工程师证(1张) 安装人员操作证(4张) 8.公司简介(1份) 9.主要工程设备选型报审表JL-A007(1张) 10.电梯产品合格证(9张) 11.型式试验合格证(8张) 12.曳引机合格证(9张) 13.限速器安全钳调试证明书(27张) 14.主要工程构配件报审表JL-A008(1张) 15.主要原材料及构配件出厂证明及实验单目录SG-010(1张) 16.分部(分项)工程安全技术交底(1份)

单位工程竣工资料 1.单位工程竣工资料封面SG-015(1张) 2.竣工资料目录表(2张) 3.单位工程质量竣工验收记录SG-018(1张) 4.电梯安装工程分部工程报审表(1张) 5.电梯安装工程分部工程质量验收记录SG-022(1张) 6.电梯安装工程子分部工程报审表(1张) 7.电梯安装工程子分部工程质量验收记录SG-022(1张) 8.电梯工程设备进场分项工程报审表(1张) 9.设备进场验收分项工程质量验收记录SG-024(1张) 10.电梯安装工程设备进场质量验收记录SG-A096(9张) 11.电梯工程土建交接分项工程报审表(1张) 12.土建交接分项工程质量验收记录SG-024(1张) 13.电梯工程土建交接质量验收记录SG-A097(9张) 14.电梯工程驱动主机安装分项工程报审表(1张) 15.驱动主机安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 16.电梯工程驱动主机安装工程质量验收记录SG-A098(9张) 17.电梯工程导轨安装分项工程报审表(1张) 18.导轨安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 19.电梯工程导轨安装工程质量验收记录SG-099(9张) 20.电梯工程门系统安装分项工程报审表(1张) 21.电梯门系统安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 22.电梯工程门系统安装工程质量验收记录SG-A100(9张) 23.轿厢及对重安装分项工程报审表(1张) 24.电梯工程轿厢及对重安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 25.电梯工程轿厢及对重安装工程质量验收记录SG-A101(9张) 26.电梯工程安全部件安装分项工程报审表(1张) 27.电梯安全部件安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 28.电梯工程安全部件安装工程质量验收记录SG-A102(9张) 29.电梯工程悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装分项工程报审表(1张) 30.电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 31.电梯工程悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录SG-A103(9张) 32.电梯工程电气装置安装分项工程报审表(1张) 33.电梯电气装置安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 34.电梯工程电气装置安装工程质量验收记录SG-A104(9张) 35.电梯工程整梯安装分项工程报审表(1张) 36.电梯整机安装分项工程质量验收记录SG-024(1张) 37.电梯工程整梯安装工程质量验收记录SG-A105(9张) 38.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录SG-019续(1张) 39.设备开箱检验记录报审表(1张) 40.电梯设备开箱检验记录(9张) 41.隐蔽工程报审表(1张)

电梯工程竣工验收方案

电梯工程竣工验收方案 根据<<电梯工程施工质量验收规范>>GB50310-2002及相关法律、法规的要求,我单位特制定保利春天大道7#-17#楼二期工程竣工验收方案: 一本工程完成情况: 1、已完成设计文件和合同约定的内容; 2、涉及设计文件的重大变更,已由设计单位签署认可文件,并经审核图机构审查通过: 3、监理单位提出了工程竣工报告、质量评估报告。 4、工程质量控制资料已建设(监理)单位核查并符合要求。 5、工程安全和功能检验资料已建设(监理)单位核查并符合要求。 6、已具备以下文件: (1)电梯工程的注册证 (2)电梯工程的验收合格证明 二、竣工验收拟定时间: 计划竣工验收时间拟定为年月日 三、参加验收人员 根据规定,我单位组成了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人;施工(含分包单位):、监理等单位(项目)负责人:,验收组组长担任,具体名单及执业资格证明资料附后。 参加竣工验收人员资格已核查,项目经理及项目总监理工程师

与施工许可信息相符,设计单位项目负责人与设计文件信息相符。 单位项目负责人由于原因,不能参加本次竣工验收活动,已由其所在单位法人授权委托参加,被委托人资格报质量监督站审查。 四、竣工验收标准: 竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、经审查通过的设计文件、现行施工验收规范及相关标准以及有关法律、法规、规章和规范性文件。 五、竣工验收程序及内容: 1、建设、施工(含分包单位)、设计(勘察)、监理等单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况; 2、验收组分为三部分分别进行检查验收: (1)检查电梯机房安装部件及安全部件进行验收; (2)检查电梯井道安装部件及安全部件进行验收; (3)检查电梯底坑安装部件及安全部件进行验收; 3、总监理工程师负责组织完成单位(子单位)工程观感质量检查的评定和记录; 4、经验收达不到竣工验收合格标准时,验收组责成责任单位整改,待整改完成后,重新确定时间组织单位工程竣工验收; 5、当竣工验收组各方不能形成一致竣工验收意见,由工程质量监督机构裁决。

工程竣工验收全过程及全部资料

工程竣工验收全过程及全部资料 一、验收条件 1、土建、水电工程全部结束; 2、各种门、窗、栏杆等安装完毕; 3、通正式水、电; 4、幕墙、钢结构、中央空调、电梯、消防等工程安装、调试结束; 5、雨污水、小区内道路等市政工程结束; 6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。 二、分户验收 1、住宅工程分户验收由建设单位组织,已选定物业公司的,物业公司宜参与验收工作; 2、单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》连同《住宅工程质量分户验收汇总表》报送该工程的质量监督机构。 (一)室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗工程质量分户验收: 1、普通水泥楼地面; 2、板块楼地面面层; 3、室内墙面;

4、室内顶棚; 5、门窗:(1)开启(2)配件(3)密封(4)排水(5)进户门质量。(二)室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收: 1、室内空间尺寸; 2、护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置; 3、玻璃的品种、观感质量。 (三)防水工程、公共部位分户验收: 1、外墙防水; 2、外窗防水; 3、防排水楼地面; 4、屋面防水; 5、公共部位楼层梯段踏步及楼梯护栏; 6、地下室防水、通道; 7、其他:烟道、透气孔及通风道。 (四)安装工程分户验收: 1、给水管道及配件安装; 2、排水管道安装工程; 3、室内采暖系统; 4、卫生器具; 5、电气工程 6、智能建筑。 (五)住宅工程质量分户验收汇总表:施工单位填写,监理单位审核签

字。 (六)到市质监站购买成品合格证,建设单位、监理单位、施工单位填写,建设单位盖章后,一份张贴在户内明显处,合格证原件交付时交给业主。 三、单位工程质量竣工验收(竣工预验收) 单位工程施工质量竣工验收由建设单位组织施工(含分包单位)、设计、勘察、监理等单位有关负责人成立验收组进行,并将《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》,在工程质量竣工验收日期的3个工作日前报该工程的质量监督机构。 (一)现场实物质量验收 1、验收组应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001要求,对照验收标准审查施工资料质量,抽查安全和使用功能的质量、进行工程观感质量检查。对验收内容做出全面评价,形成工程施工质量竣工验收结论意见,验收组人员签字。如果验收不合格,验收组提出书面整改意见,限期整改,重新组织工程施工质量竣工验收;如果验收合格,填写《单位(子单位)工程施工质量竣工验收记录》,相关单位签字盖章。 2、项目质量监督机构对单位工程质量竣工验收的条件、组织形式、验收人员资格、验收程序、执行标准等情况进行现场监督,并对工程实物质量和工程资料进行监督抽查;如发现有不满足验收条件及违反建设工程质量管理规定行为和强制性条文的,责令改正或要求整改后重新验收,参建方有严重违反建设工程质量管理规定行为和强制性条文的,

电梯竣工验收自评报告

湖北省蕲春县会展中心 电 梯 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制 审核 审批 施工单位:湖北京胜电梯有限公司二○一三年八月十六日

尊敬的会展中心工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 湖北蕲春县会展中心,是由蕲春县人民政府投资建设,施工总承包单位:湖北赤东建筑公司。项目地点位于蕲春县漕河镇李时珍大道东侧,主体建筑地上三层、局部夹层二层。 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"帝奥电梯",经由会展中心建设工作领导小组委托湖北保都招标代理有限公司代理招标中标所得,项目编号为:QCCG2010A07,我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对自动扶梯,无机房客梯进行土建支撑, 围板装饰装潢,井道圈梁加固改造 自动扶梯规格 梯号型号数量提升高度梯级速度 1-4#S M E30-1000-H7.0 4 7.0 1000 0.5m/s 无机房曳引式客梯规格 梯号型号数量层站载重量速度 5# T K W Y1350/1.0-J X W.V V V F 1 3/3 1350kg 1.6m/s 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等

必备功能。该项目电梯安装工程于2011年4月进场施工,2011年07月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《自动扶梯和人行道监督检验规程》 《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1977) 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 电梯监督检验规程GB16899、GB/T10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。 2、设备安装调试过程中,我司严格按照电梯技术规定和标准规程进行施工,对每个分项环节进行检验,将每项技术指标控制在允许范围内。电梯主要功能检查试验,经过调试和试运行,电梯整机功能符合规范设计要求。 四、特种设备监督验收: 2011年7月23日一次性通过黄冈市特种设备监督检验所对电梯进行验收,电梯安装质量达到合格标准,并颁发准运许可证。 五、特种设备竣工验收移交: 于2011年8月30日将上述5台电梯及下列附件移交甲方; 1、随机文件5套(内容见目录)

电梯安装程序与验收资料

电梯安装程序与竣工资料 一、电梯安装程序 1,申报电梯安装施工方案(安装公司提交) (1)确定安装项目经理 (2)确定安装队伍 (3)确定安装管理体系 (4)确定安装质量、进度、安全控制措施 (5)确定安装进度、工期计划。 2,召开电梯安装专题会 监理组织:安装公司管理人员 土建施工单位管理人员 专业监理工程师(公布监理细则) 建设单位管理人员 3,验收电梯井道、机房、地坑、层门洞口、呼梯盒洞口等,提交整改意见及时整改。 4,移交电梯井道、机房、地坑、库房安装生活区,安装井道照明、搭设施工脚手架。 5,联合开箱验收,供货方,安装项目经理,监理方,建设方。 6,电梯安装开始。(监理审批开工报告) 7,安装支架导轨,缓冲器 8,安装门头地坎

9,安装主机、机房配制 10,安装控制柜电气等。 11,安装电缆、井道照明。 12,安装轿厢、验收轿厢内配制。 13,安装钢缆、配重铁。 14,安装层门、呼梯盒。 15,安装调试走慢车(安装单位自已调试) 16,安装调试走快车(生产厂家调试) 17,安装自检预验收(包括土建整改)。 18,安装报检测(专业和职能部门) 19,安装验收(市技术监督局、特检所检查验收) 20,市站综合科验收资料审查 21,特检所第二次复查验收,发电梯安全使用合格证。22,电梯安装资料、收集、整理、编制归档交城建档案馆。23,电梯交付使用、进入使运营保修期。 *****房地产开发有限公司工程部

二、电梯安装竣工资料 (一)随机文件资料与主管部门检验报告 1,电梯产品出厂合格证(随机文件) 2,电梯安装检查验收报告(市站综合科出) 3,电梯安全检查合格证(市特检所出) 4,电梯装箱单(各种随机文件) 5,电梯井道、机房、层门洞、底坑土建设计图6,电梯安装说明书(随机文件) 7,电梯使用维修说明书(随机文件) 8,电梯电气原理图(随机文件) 9,电梯型式检验报告(特检所指定检测部门出)10,电梯机房控制柜钥匙(随机配件) 11,电梯锁梯钥匙(随机配件) 12,电梯轿厢操纵钥匙(随机配件) 13,电梯厅门机械钥匙(随机配件) 14,电梯机房门钥匙(土建施工单位配套)。(二)电梯安装资料 1、电梯安装公司施工方案。 2、安装调试、试验、试运行资料。 3、电梯安装公司自检自评资料与检查评定资料。 4、电梯安装监理旁站与检查评定资料。 5、电梯安装各项检测报告。

电梯工程竣工验收报告

电梯工程竣工验收报告 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板工程等 侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承包单 位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上12层电梯 住宅1栋、7层综合住宅1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导考察及 评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验收规范》,我 司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住 宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号 后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场 施工,2013年02月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002

《电梯安装工程质量评估报告》参考样本

项目 电梯安装分部工程 质 量 评 估 报 告 总监理工程师: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 二、工程质量评估依据 三、电梯分部(子分部)及分项工程质量验收的划分 四、工程质量检查和验收 五、评估结论 附件:监理单位工程质量评估报告(合格证明书)

一、工程概况 1、工程总体概况简述: 本工程为项目,位于,地下层,地上层,总建筑面积㎡。 2、电梯专业工程概况: 本工程共台电梯,其中台客体,台货梯,台消防电梯梯,具体规格型号详见下表: 3、本工程项目有关参建单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总包单位: 电梯供货单位: 电梯安装单位:

二、工程质量评估依据 (1)、监理合同、施工合同 (2)、设计图纸文件; (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (4)、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002) (5)、《电梯制造与安装安全规范》(GB/T 7588-2003) (6)、《电梯安装验收规范》(GB10060-2011) (7)、《电梯技术条件》(GB/T 10058-2009) (8)、《电梯试验方法》(GB/T 10059-2009) (9)、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) (10)、其它国家和地方有关电梯安装的规范标准及法律法规 三、电梯分部及分项工程质量验收的划分 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求,本项目电梯分部、分项工程按下表划分:

四、工程质量检查和验收 1、设备进场质量验收 电梯设备进场后,监理人员及时地组织了电梯设备开箱检查验收。经开箱检查,进场的台电梯设备质量均符合《电梯工程施工质量验收规范》第4.1.1 条及4.1.2 条的规定要求,随机文件资料齐全。设备零部件与装箱单内容相符,设备外观无明显损坏。 2、土建交接检验 电梯安装前,监理组织相关单位人员对电梯机房和井道进行了土建工程交接验收工作。经检查,电梯机房内部、井道土建结构及布置符合《电梯工程施工质量验收规范》第4.2.1 条及4.2.3 条的规定要求,主电源开关符合《电梯工程施工质量验收规范》第4.2.2条的规定要求,机房照明、电气接地、通风、井道土建施工尺寸偏差等均符合《电梯工程施工质量验收规范》第4.2.4 条及4.2.5 条的规定要求; 3、驱动主机安装 在电梯驱动主机安装过程中,监理均对每台电梯驱动主机承重梁安装进行了隐蔽验收,确保当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度均超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不小于75mm,满足规范要求。

电梯工程竣工验收

电梯工程竣工验收 1.作业目的 保证电梯安装工程质量验收符合及现行有关国家标准的规定,保证电梯在日常运转过程中保持正常。 2.作业依据《电梯工程施工质量验收规范》 3.主管岗位工程部经理 主办岗位工程助理 4.紧前工作条件 4.1电梯安装前应按《电梯工程施工质量验收规范》进行土建交接检验。 4.2电梯安装前应按《电梯工程施工质量验收规范》进行电梯设备进场验收记录。 4.3电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制,每个分项工程应有自检记录。 5.作业描述 5.1电梯安装工程质量验收应符合下列规定: 5.1.1参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。 5.1.2承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。 5.1.3分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。 5.1.4分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。 5.1.5隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收。5.2安装单位应提交的资料 5.2.1安装自检报告。 5.2.2安装过程中事故记录与处理报告。 5.2.3由电梯使用代为提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 5.3验收程序 5.3.1设备进场验收 5.3.1.1工程部委派项目机械工程师对设备进场进行验收,机械工程师做好验收记录。 5.3.1.2机械工程师在验收完毕两天内作出验收意见并报经理审批。 5.3.1.3设备进场验收内容必须符合《电梯工程施工质量验收规范》。 5.3.2设备进场验收合格后,机械工程师连同项目土建工程师、监理单位进行土建交接检验,检验内容必须符合《电梯工程施工质量验收规范》。 5.3.3整机安装完毕之后,建设单位组织施工单位、安装单位、设计单位、监理公司、市技术监督部对电梯工程进行整机安装验收,并做好验收记录。 5.3.4待合格后,方可使用,由甲方、施工安装单位、供货商交给物业公司及进行人

电梯工程竣工验收报告

电梯工程竣工验收报告内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表f.0.1 编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建 设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司 新洲区样板工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建 设,施工总承包单位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾 城骆畈村,主体建筑地上12层电梯住宅1栋、7层综合住宅1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有 限公司领导考察及评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设 备《电梯工程施工质量验收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及 配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯 接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项 目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002

电梯验收资料

电梯验收资料 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于2(5m,s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件 3(1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。 3(2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。 3(2(1 制造企业应提供的资料和文件: a( 装箱单; b( 产品出厂合格证; c( 机房井道布置图; d( 使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表); e( 动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明; f( 电气敷线图; g( 部件安装图; h( 安装说明书;

i 安全部件:门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告结论副本,其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。 3(2(2 安装企业应提供的资料和文件: a( 安装自检记录; b( 安装过程中事故记录与处理报告; c( 由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件。 3(3 安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。 3(4 电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。 3(5 电梯验收人员必须熟悉所验收的电梯产品和本标准规定的检验方法和要求。 3(6 验收用检验器具与试验载荷应符合GB 10059规定的精度要求,并均在计量检定周期内。 4 检验项目及检验要求 4(1 机房 4(1(1 每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应切断下列供电电路: a( 轿厢照明和通风; b( 机房和滑轮间照明; c( 机房内电源插座; 1 d( 轿顶与底坑的电源插座;

电梯安装检验报告

电梯安装检验报告文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

报告编号:电梯安装施工自检报告 使用单位名称: 山东元亨置业有限公司 设备类别: 曳引式 设备品种:■曳引驱动乘客电梯□曳引驱动载货电梯□强制驱动载货电梯 设备型式:■有机房□无机房 施工类别:■安装□改造□重大修理自检日期: 2018年04月23日 聊城康盛电梯有限公司

注意事项 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG7001-2009)及《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017),适用于曳引与强制驱动电梯安装、改造、重大修理的自行检查; 2、安装按本报告序号1到79项目进行检验;重大修理或改造按修理或改造涉及的有关项目及本报告有“▲”的项目及序号80到88的项目进行检验; 3、符号表示:“√”表示“符合”;“×”表示“不符合”;“/”表示“无此项”; 4、检验项目及其内容是定性要求的,自检结果栏应该填“√”或“×”;是数据要求的,自检结果栏应该填数据,若同时有定性要求的,还要填“√”或“×”;无此要求的,自检结果栏应该填“/”;结论栏只能填“合格”、“不合格”、“/”,定性要求、数据要求均满足要求时,结论栏才能填“合格”; 5、对于允许按照GB 7588-1995及更早期标准生产的电梯,标有★的项目可以不检验; 6、标有☆的项目,已经按照《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009;含1、2号修改单)进行过监督检验的,定期检验时应当进行检验。

电梯施工质量证明书

电梯竣工验收自评报告

一、工程概况: 1、工程概况:湖北省烟草公司武汉市公司卷烟物流配送中心工程联合厂房,由湖北省烟草公司武汉市公司投资建设。质量监督单位:东西湖区质量监督站;安全监督单位:东西湖区安全监督站;设计单位:机械工业第六设计研究院;监理单位:武汉市兰特工程建设监理有限公司;施工总承包单位:湖北新业建筑装饰工程有限公司。项目地点位于武汉市东西湖区工业园鑫桥产业区,地块北临金银湖南二街、西临金银湖西二路、南临金桥三路、东侧为现有的武汉市烟草公司卷烟物流配送中心。主体建筑地上一层、局部夹层三层。主体建筑高度为33.3m,局部为22.6m;建筑基底面积16735.1m);总建筑面积35858.0曲其中地上建筑面积25802.6m2;地下建筑面积10055.4m2。该建筑结构形式:仓储工房为门式钢架结构形式,分拣工房为方钢管砼柱、空间管桁架结构体系,夹层部分为钢框架结构形式,地下部分为钢筋砼框架结构形式,± 0.00m 以上部分采用压型钢板作为楼承板面的永久性模板。 2、电梯工程概况: (1 )、电梯型号根据甲方所提供三菱电梯资料选 型,土建尺寸根据三菱电梯对应型号设计。 (2)、每层电梯厅门旁的呼梯显示预留孔洞、电梯无机房留洞均以甲方定货后由电梯厂家提供的安装土建施

工图为准。 (3)、电梯井壁、井底、顶层屋面板底与墙身上的预埋件及预留孔,由电梯厂家负责及时提供资料和配合施工。 (4)、电梯井壁采用240加气砼砌筑,楼层梁及 层间圈梁详按结施图施工。 该项目是上海三菱电梯有限公司生产的3台曳弓式客梯。 其规格: 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该电梯安装工程于2011年11月进场施工,2012年05月完工。 3 、本工程参建单位: 建设单位:湖北省烟草公司武汉市公司 总包单位:湖北新业建筑装饰工程有限公司 设计单位:机械工业第六设计研究院 设计单位:湖北羿天建筑装饰设计有限公司 地勘单位:湖北建科建设工程有限公司监理单位:武汉市兰特工程建设监理有限公司分包安装单位:上海

相关文档