文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小学建筑说明

小学建筑说明

小学建筑说明
小学建筑说明

目录

第一部分

序言

第一章建筑设计

第二章结构设计

第三章给水排水设计第四章暖通设计

第五章电力电讯设计第六章环保与节能设计第七章投资估算

第二部分

设计图纸

序言

教育要面向现代化,面向世界,面向未来――邓小平

第一章建筑设计

一、项目背景

本项目由天心区学校工程建设专项指挥部,天心区教育局投资新建的先锋小学。本工程拟建用地东临果子园路,西北两向临先锋村安置小区,总用地171817平米,学校规划为24个班,

二、规划依据

1、天发改字[2008]10号

2、甲方提供设计任务书

3、道路上线坐标图

4、规划设计要点

5、长政办发[2007]12号文《长沙市普通中小学标准化学校建设标准》

6、《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86

7、《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005

8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006

9、国家相关法令法规

三、设计目标和理念

1、创造一个生态化的校园——以生态环境意识为指导,塑造丰厚的地域文化与教育文化氛围,高低错落的坡屋顶更加突出校园景观的层次和湖湘地方特色,并对当地气候条件作出对应,体现行为空间与自然的完美结合、相互依存。

2、创造一个现代化校园——把握教育发展趋势、顺应教育内涵,由传统的老师对学生单向灌输的,向以学生为主的、以人的发展和素质培养为目

的的开放式教育转化。规划营造多层次交流空间,通过教室内外交流环境的潜移默化,促使学生全面素质的提高。

3、创造一个园林化的校园——以规划、建筑、景观三位一体的整体化校园设计为目标,在外部空间的设计中,从整个校园生态环境到单体建筑内部营造多层次的园林空间,通过良好的环境陶冶人的情操,即“人创造环境,环境又培育人”。

四、总体布局

(一)规划结构及功能分区

校园规划布局设计对提升校园的空间品位、具有至关重要的意义,成为校园规划和建设的关键环节。学校在设计中,将运动场安排在东面,临果子园路,教学楼安排在西面,这样有效的减小城市道路对教学楼的干扰,在教学楼的北面,我们设计食堂等大体量的建筑,通过走廊相连接,即能有效的减小大体量建筑对教学楼的遮挡,又能方便使用联系。

(二)

、亲和、多层次的交往空间

校园规划的根本之一,是创造一个宁静、亲和而又有浓厚文化氛围的学习、交往共享空间。公共活动空间为学生、师生间提供社交环境,有助于培养学生的社会情感和集体精神,具有集体的归宿感,是环境育人,提高学生素质的重要手段。我们的教室走廊设计为3.9米,目的是想使空间能留得住人,不是使人成为来去匆匆的过客,通过交谈引发师生创造性的思维。空间的基本功能:交谈、游戏、静思,要求具有可达性、大众性,能最大限度接近绿地、接近自然。

此外规划注意小空间的培育,如在道路旁、水池边、树荫下、建筑单体

的四周等处适当安排小空间,设置座位,随时供师生使用,从而体现以人为本的设计理念。

在新建筑的交往空间中,运用穿插、围合等手段,形成大、小空间相渗透,公共性活动领域、小集体领域、个人领域相结合的多层次空间,满足师生可辩、可论、可行、可游、可坐、可赏的绿化空间体系。

(三)场地竖向设计

结合现状地貌,因地制宜。并最大限度地减少土方挖掘工程量,节约资源和资金投入,降低工程投资。

(四)消防及道路规划

校园内原则上规划不进机动车,全步行系统;紧急情况下校园通过城市

道路及校园西侧的消防通道形成消防车环道,满足建筑的消防需要。

五、教学楼设计

――建筑艺术风格力图表现先锋小学作为把握学校建筑综合体的发展趋势,结合行为环境,以高起点为要求,创造一个亲切、宜人的新时代的校园综合体。

建筑设计

我们除了满足教学,学习,基本功能要求外,在空间设计上强调顺应新时代学科教学模式。即在设计中我们更注重给予这种开放空间更多的活力,以增强人与人之间,人与环境、建筑与自然环境更多的交往和对话,特意加宽到3.9米的走廊空间,不仅仅是满足交通上需求,更重要的是能提供同学们课余学习交往的场所;教学楼设计成“口”型,半封闭的内院,通过空间上的开放和融汇,形成人、自然、建筑和谐相处的校园氛围。

在整体建筑造型中注意细部处理和材料色彩统一,造型结合湖湘文化的特色语汇,内院、坡顶、封火山墙,加之现代材料的运用,更好地体现了传统文化与时代精神的融合和现代教学楼的特点。加之丰富起伏的建筑轮廓线变化,个性生动而不张扬;形态传统而不老套。

功能设计

教学楼设计成“口”型,将采光要求高的普通教室和特种教室安排在南北向的建筑中,通过走廊相连接,即方便使用又互不干扰;将次要辅助房间放于东西向建筑中,满足教学楼的使用功能。能满足400人就餐的厨房和食堂放于教学楼的北面,通过走廊与教学楼一层连接,方便使用。

教学楼建筑面积:7077.70平米,共设置教室33间,其中:一层设置6间普通教室,6间办公室,1间多功能教室及劳做教室、自然教室及其准备

室各一间;二层设置6间普通教室,6间办公室,音乐教室、舞蹈教室及其准备室各一间;三层设置6间普通教室,6间办公室,2间美术教室及其准备室;四层设置6间普通教室,6间办公室,2间电脑教室及其准备室。建筑层高3.6米,总建筑高度:14.4米。建筑耐火等级为一级。

五、主要技术经济指标

1 总用地面积 17818.61平米

2 建筑占地面积 2944.13平米 3

总建筑面积 8058.60平米 其中

教学楼

7077.70平米 多功能厅 161.83平米 食堂

819.07平米 4 容积率 0.45 5 建筑密度 16.52% 6 绿地率

42.0%

第二章结构设计

一、设计依据

1)本工程结构设计采用的主要规范、规程、规定和标准:

●《工程建设强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版

●《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

●《建筑结构荷载规范》(2006年版) GB50009-2001

●《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

●《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

●《砌体结构设计规范》 GB50003-2001

●《建筑抗震设计规范》(2008年版) GB50011-2001

●《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

2)工程地质情况和基础型式:

本工程所在地区地震基本烈度: 6度 (第一组)

设计基本地震加速度值: 0.05

建筑场地类别:Ⅱ类

特征周期值: Tg=0.35s

由于现暂无地勘报告,根据学校的建筑结构型式和设计经验,暂考虑建筑的基础型式为柱下独立基础。

3)工程采用的设计荷载:

风荷载:基本风压 Wo=0.35KN/m2 (n=50年)地面粗糙度类别 B类雪荷载:基本雪压 So=0.45KN/m2 (n=50年) 雪荷载准永久系数分区Ⅲ

主要功能区使用活荷载标准值:

普通教室 2.0KN/m2

劳技教室 2.0KN/m2

自然教室 2.0KN/m2

食堂 2.5KN/m2

走廊、门厅 2.5KN/m2

一般楼梯 2.5KN/m2

消防疏散楼梯 3.5KN/m2

上人屋面 2.0KN/m2

不上人屋面 0.5KN/m2

多功能厅 3.0KN/m2

二、设计说明

1)建筑结构安全等级:二级

设计使用年限: 50年

建筑抗震设防烈度: 7度

抗震设防类别:乙类建筑(重点设防类)

结构抗震等级:框架三级

2)地基基础设计等级:乙级

3)结构选型:

学校内的建筑包括教学楼、办公综合楼、食堂、以及连接走廊等

均采用框架结构。对于教室、食堂和多功能厅大跨度房间可采用无梁楼

盖,可提高房屋的使用净空。

4)伸缩缝和防震缝的设置:

本工程是每个单体建筑通过连接走廊联系在一起,考虑到混凝土伸

缩变形和建筑抗震的影响,应在建筑物合适部位设置伸缩缝和防震缝,

伸缩缝宜和防震缝共用。设缝部位详见建筑平面图。

5)主要结构构件材料选用:

梁板、柱、墙构件材料标号

钢筋:梁、柱主筋采用HRB400钢,箍筋、构造筋、分布筋、板筋采

用HPB235钢。

砌体:采用容重r≤10KN/m3的加气混凝土砌块。

6)主要结构特征参数和采用的计算程序:

结构计算采用中国建筑科学研究院的PKPM结构计算软件(2008

版)进行结构设计。

第三章给排水设计说明

一、设计依据

1、建筑专业提供的建筑平面图

2、建设单位提供的文件及资料

3、现行设计规范

1)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003

2)《室外排水设计规范》GB50014-2006

3)《室外给水设计规范》GB50013-2006

4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

二、设计范围

1、本工程设计内容包括:室内外给水系统、室内外消火栓消防系统、

灭火器配置、开水供应(直饮水)、室内排水系统;室外排水、雨水系统。

三、给水设计

利用市政给水作水源,拟从果子园路及附近小区换环管引入两根

DN150的进水管,在学校内形成环状管网作为本工程生活、消防给水水源,环状管管径设计为DN150,并在环状管上布置一定的室外消火栓。

管网压力约为0.3Mpa。

生活给水系统

1、本工程教职工及学生生活用水量均按50L/人.d;食堂用水量标按25L/人.d;绿化用水量按3L/ m2.次,按每天二次计;道路用水量按1.5L/ m2.次, 按每天二次计。

生活日用水量共计86m3,最大时生活用水量17.6 m3

2、各楼用水直接引用校区管网供给。

3、开水供应,在教学楼每一层设直饮水设备一套。

4、卫生洁具配备镀铬配件,蹲式大便器选用脚踏或延时冲洗阀,

选用感应式冲洗阀挂式小便器、感应式洗手盆。

5、管材

a、室内生活给水管采用PP-R管,热熔连接。

b、室外埋地给水管均采用PE管。

c、水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,

位于行车道上者为重型;位于非行车道上者为轻型。

四、排水设计

1、本工程排水体制为室内污废水合流,室外雨污水分流。

2、生活排水

1)生活污水经化粪池初级处理、食堂废水需经隔油池、实验室废水需集中经中和处理后方能排入校园内生活污水管道,收集后排入附近市政污水管道。

2)生活污水排水量60 m3/d。

3、雨水排水

1)、雨水量:采用长沙地区暴雨强度公式q=2150.5(1+0.41lgP)/

(t+13.275)0.6846(重现期取1,t1=10分钟),校区雨水单独排放,雨水通过雨水口、室外明沟等设施有组织的排往附近市政雨水管网。

4、管材:

a 、室内排水管采用UPVC 排水管;

b 、室外排水管采用双壁波纹UPVC 排水管;

五、消防设计

1、消防水量

消防用水量标准及一次灭火用水量 序

号 消防系统

名称

消防用水量标准

火灾延续时间

一次灭火用水量

备注

1

室内消火

栓系统 15L/s

2h

108m 3

2

室外消火

栓系统 25L/s

2h

180m 3

3

合计

324m 3

本工程消防水源为市政给水保证。 2、消防系统:

1)室外消防为低压制,在校区室外环管上地上式室外消火栓,间距不大于80米。室内消火栓系统由校区室外环管保证。在教学楼屋顶设储存12立方消防水箱一个,保证消防初期用水。

2)室内消火栓灭火系统

按规范在教学楼屋设置室内消火栓,以满足任何部位有两股充实水柱保护,灭火水枪的充实水柱为10m.室内消火栓箱内配置DN65消防龙头、25米水带、19毫米直流水枪一支。同时在室外布置地上式消防水泵接合器(每个流量按10~15L/S 计)。消防水泵接合器距室外消火栓15~40m 。 3、管材:

室内消火栓给水管采用热镀锌钢管,丝扣及沟槽式卡箍连

4、灭火装置

各建筑物内的适当位置均按国家规范设置磷酸铵盐干粉式灭火器。

六、节水节能措施

1、选用节水型卫生洁具及配水件。

1)卫生间坐便器采用容积为6L 的冲洗水箱。

2)公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。

第四章暖通设计

一、设计依据

⑴、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

⑵、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

⑶、《城市普通中小学校建设标准》

⑷、《工程建设标准强制性条文》

⑸、招标文件

⑹、建筑方案图

二、设计概况

先锋小学教学用房及附属工程,建设规模为24个班,总建筑面积8058.6m2。

三、设计内容

⑴、空调设计

⑵、通风设计

四、空调设计

本项目不考虑设置集中空调,但根据需要,对教师办公室及其它有空调要求的房间预留安装分体空调的电力容量,一有需要可随时安装分体空调机组。

五、通风设计

厨房制作间设置机械排油烟系统,炊事所产生的油烟经油烟净化设备处理后由烟囱向空中排放,可满足《饮食业油烟排放标准》。

第五章电气设计

一、设计依据

1、建设单位提供的设计文件及资料

2、国家现行有关设计规范和标准

3、建筑专业提供的建筑平面图

二、设计范围

1、本设计包括本工程内配电系统、照明、防雷接地、有线电视、通信与数据宽带网接入系统、广播及电铃系统的设计。

2、本设计不包括建筑物外部的10kV供电电源线路设计,由业主委托有关部门进行设计。

三、供电电源、变配电系统及变电所设置

1、负荷等级:本工程为小学教学用房及附属工程,属多层公共建筑,根据工程供电负荷性质及重要性,结合工程的特点,其供电电源按三级负荷供电。由当地供电部门提供一回10kV电源,校内设一10/0.4kV变电所供校园内各负荷用电。

2、本工程为小学教学用房及附属工程,属于公共建筑,负荷计算采用单位面积负荷法进行负荷估算,单位面积负荷取60W/m2,需要系数取0.8,本工程计算负荷为372kW,选择安装一台500kVA变压器。

3、本工程10kV电源采用电缆线路供电,在校园西南角,设一10/0.4kV 500kVA箱式变电所。

四、照明、防雷与接地

1、各场所的照度,按《建筑照明设计标准》进行设计。光源根据功能与需要,采用节能灯具。教学、办公用房采用配保护角灯罩的荧光灯具。教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求,达到规定的照度标准。灯具悬挂高度距桌面不应低于1700mm。生物实验室的实验桌上宜设局部照明。教学用的照明要能够分楼、分层、分部位控制。

2、教学、办公楼等设置适应教学、办公手段现代化的电器插座。劳动教室、劳动技术教室、科技活动室、厨房等用房,根据设备运行需要设置动力电源插座。

3、本工程按三类防雷建筑物的防雷措施要求设防。

4、本工程低压配电系统的接地形式采用TN—S系统,本工程接地装置采用联合接地体,联合接地电阻不大于1Ω。本工程采用总等电位联结,所有卫生间采用局部等电位联结。

五、智能建筑设计

1、本工程设置综合布线系统,实现语音及数据的传输及共享。教学楼各教室均设置数据插座,办公楼各办公室均设置语音和数据插座,传达室、食堂等其他位置根据需要设置。

2、各教室按多媒体教室标准进行管线预留,考虑视频、音频设备及多媒体计算机外围设备的设置。

3、本工程设置有线电视网、电视信号源引自市有线电视网。教室、会议室

和多功能厅设电视信号出线盒,传输线采用同轴电缆。

4、本工程设置广播系统,每间教室及办公室设一台小功率扬声器,在室外操场设大功率扬声器,传输方式为定压式,电压为100V,布置分楼、分层或分部位控制的广播线路,在教学楼传达室内设广播站一座。

5、本工程设置电铃系统,每间教室及办公室设φ100mm电铃一个,安装高度距顶棚0.3m;室外设φ200mm电铃二个,电铃电源电压为AC220V,由传达室控制。

第六章环保与节能设计

一、环境保护

1、环境保护目标

加强环境综合整治,有效控制防染源、保护水体、防治噪声、提高绿化覆盖率。

2、环境保护原则

大气环境:按照国家《环境空气质量标准》(GB3095-96)执行国家一级标准。

水环境:确保院内地面水环境质量按照国家《地表水环境质量标准》(GB3838-88)执行,不得低于四类地面水质标准,同时严格按有关规定保护饮用水源。

声环境:各功能分区分别执行国标《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的相应标准,教室允许噪声级(A声级)昼间低于50分贝,夜间低于40分贝。

固体废弃物:通过垃圾分检使废弃物生活废弃物分开清理,清运率达到100%,无害化处理率达到100%。

3、环境保护措施

1)、本设计位于天心区大托镇先锋安置小区,地处市郊,绿化率高,环境宜人,附近无重型污染企业,有利于孩子们心身健康与学习。

2)、设计以自然通风为主。建筑内外的大面积绿化则保证环境美观,清新宜人,同时也具降底噪音作用。

3)、本设计以运动场地隔离道路,有利于降低道路噪音主要来源。

4)排水体制采用雨水、污水分流制。生活污水量按生活给水量的90%计

5)、粪便污水由管道收集后经过化粪池处理,重力自流排往校区污水管网

6)、食堂废水需经隔油池、实验室废水需集中经中和处理后方能排入校园内生活污水管道,收集后排入市政污水管道。

7)、食堂排油烟气采用高空烟筒排放,使之快速分散,校园所产生的生活垃圾采用集中收集处理,定时定点由人员外运处理。

二、节能设计

1、教学综合楼及办公、多功能厅、食堂等,均采用保温及节能措施,符合湖南省保温及节能技术标准

2、建筑设计使用年限为50年,教学综合楼体型系数为0.38。食堂体型系数为0.35

3、外墙保温采用EPS聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统。此外墙保温系统整体性强,具有以下优点。

1)环保节能,能耗低,无污染。

2)不占用室内空间,有效地提高房屋的使用面积。

3)室内二次装修不会破坏保温层。

4)增加了墙体的坚固性,漏水可能性减少。

4、教学综合楼屋面采用Ⅱ级防水,屋面设保温隔热层。

5、窗为塑钢窗,中空玻璃,窗的气密性为Ⅳ级。

6、选用节能、节电、灯具。

7、教学综合楼及办公、多功能厅、食堂节能做法如下:

1)本工程朝向为南偏东11度。

2)本工程外墙采用涂料饰面EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统和面砖墙体外墙外保温系统。

3)围护结构保温体系基本组成:

外墙类型1:外墙涂料+耐碱玻纤网布抗裂砂浆(5mm)+胶粉EPS颗粒保温浆料(30mm)+ 烧结多孔砖(240mm)+混合砂浆(20mm)

外墙类型2:饰面砖+镀锌钢丝网抗裂砂浆(5mm)+胶粉EPS 颗粒保温浆料(30mm)+ 烧结多孔砖(240mm)+混合砂浆(20mm)屋面类型(用于阁楼层):水泥砂浆(20mm)+挤塑聚苯板(30mm)+水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)

楼板类型:水泥砂浆(20mm)+钢筋混凝土(120mm)+混合砂浆(20mm)

地面类型:水泥膨胀珍珠岩1(60mm)+水泥砂浆(59mm)+沥青,乳化沥青膨胀珍珠岩1(59mm)+水泥膨胀蛭石(58mm)

外窗类型:PVC塑料普通中空玻璃窗+5mm普通双层,自身遮阳系数0.78,传热系数3 W/m2.K

外门类型:木(塑料)框夹板门和蜂窝夹板门,传热系数 3 W/m2.K

第七章投资估算

一、估算范围

本估算是根据我院2008年11月天心区先锋小学方案设计的工程量及主要设备和材料编制的。

二、编制依据:

1、土建工程:采用执行2001年3月湖南省建设工程造价管理总

站编,湖南省建设厅颁发《湖南省建筑工程概算定额》。

2、安装工程:执行2007年1月1日颁发的《湖南省安装工程消

耗量标准》。

3、取费标准:执行湖南省建设厅湘建价(2006)第330号文,湘

建价(2007)字第402号、湘建计价(2005)08号文、湘建价计[2002]578号、湘建价计[2005]08号文、2006年11月《湖南省建设工程计价办法》。

4、材料价格:采用湖南省2008年第4期《定额与造价》长沙地

区材料预算价格。

5、设备价格:主要设备采用有关生产厂家的询价,不足部分采用

由机械工业价格研究中心及中国机械工程审计学会编制2006年出版《中国机电产品报价大全》。

6、工程建设其他费用:执行《湖南省工程建设其他费用定额》及

湘价费〔2008〕122号湖南省物价局湖南省财政厅关于发布《湖南省建设系统收费管理暂行办法》的通知

7、运杂费:设备6% 。

8、预备费:基本预备费5%

9、我院类似工程造价

三、主要技术经济指标及特佂

1、建筑特征:建筑总面积8058.60m2。

2、土建工程三材用量::

钢材:202t

水泥:1515t

木材:161 m3

3、估算总投资:2196.76万元,

其中:土建工程费 1614.45万元占总投资73.49%

设备购置费 41.64万元占总投资1.90%

安装工程费 202.55万元占总投资9.22%

其他费用 338.13万元占总投资15.39%

4、本项目未计取土地费。

5、本项目中小学(含幼儿园)教学及配套设施用房的城市基础设施配套费暂按免收考虑。

电18.40 27.60 46.01 2.09 m2

7077.

70 65.00

消防 5.66 8.49 14.16 0.64 m2

7077.

70 20.00

3 食堂72.08 5.41 8.11 85.59 3.90 m2

819.0

7

1045.0

土建72.08 72.08 3.28 m2

819.0

7 880.00

水 3.28 4.91 8.19 0.37 m2

819.0

7 100.00

电 1.47 2.21 3.69 0.17 m2

819.0

7 45.00

消防0.66 0.98 1.64 0.07 m2

819.0

7 20.00

4 室外运动场140.00 140.00 6.37 m2

4666.

66 300.00

二总图工程784.59 140.09 924.68 42.09

1 道路及硬化49.03 49.03 2.23 m2

2724.

00 180.00

2 绿化费539.56 539.56 24.56 m2

7483.

82 50.00

3 场区土石方196.00 196.00 8.92 m3

98000

.00 20.00

4 室外管线140.09 140.09 6.38 项 1.00

计1614.45 41.64 202.55 1858.64 84.61

三工程建设其他费用138.42 138.42 6.30

四预备费 10%199.71 199.71 9.09

1 基本预备费199.71 199.71 9.09

五静态投资小计1614.45 41.64 202.55 338.13 2196.76

六建设项目总造价1614.45 41.64 202.55 338.13 2196.76 100.00 投资比重73.49 1.90 9.22 15.39 100.00

工程建设其他费用表

序号工程及费用名称计算依据单位数量单价总价一土地使用费亩26.73

二建设单位管理费%1858.64 1.5 278796 三联合试运转费%1858.64

四工程监理费元/m2 8058.6 8 64469 五勘察设计费项 1 225055 六供水管网费项 1 400000 七预算编制费项 1 55759 八工程招标代理服务费计价格[2002]1980号元1858.64 1~0.05% 30507 九施工图审查费湘价服(2006)54号文元/m2 8058.6 1.1 8864.46 十基建专项收费360139

1 城市基础设施配套费免元/m

2 8058.6

2 工程质量监督管理费2009年取消元/m2 8058.6

3 工程定额测定费2009年取消元/m2 8058.6

4 白蚁预防费元/m2 8058.6 2.

5 20147

5 新型墙体办元/m2 8058.

6 4.6 37070

6 价格调节基金元/m2 8058.6 5 40293

7 商业网点费元/m2 8058.6 0.59 4755

8 劳保基金元/m2 8058.6 32 257875

合计1384217

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

建筑设计说明书

1.建筑设计 1.1工程概况 1.1.1工程概况 1. 工程名称:咸阳渭新有限公司科研办公楼。 2. 建设单位:咸阳渭新有限公司。 3. 建设场地:拟建场区位于咸阳市渭河以南陈阳寨村村西,河堤路南侧的咸阳恒运房地产开发有限公司新征地院内北部,室外地坪设计标高为455.50m。场地平面见附录1。 4. 建设规模:总建筑面积7000平方米。具体要求见附录2。 1.1.2原始设计资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压0.35kN/m2。 3. 基本雪压:0.25kN/m2。 4. 年降雨量:591.1mm;日最大降雨量:92.3mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1. 场地为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等);

2. 修正后的地基承载力特征值为160 kN/m2; 3. 抗震设防烈度为8度,场地类别为Ⅲ类; 4. 稳定水位深度为11.80~12.00m,场地地下水位年变化幅度约为1.0~2.0m。水质对混凝土结构无腐蚀作用,在干湿交替的条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀作用。 5. 场地20.0m深度范围内未见可液化土层,可不考虑地震液化问题。 (三)施工条件 1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。 2. 拟参与投标的施工单位技术力量和机械化水平均较高。拟建场地平面图 1.2建筑设计说明

建筑设计要达到以下的一系列要求:(1)满足建筑物的功能要求,为人们的生产和生活活动创造良好的环境;(2)正确选用建筑材料,根据建筑空间结合的特点,选择合理的结构、施工方案,使房屋坚固耐久、建造方便;(3)具有良好的经济效果;(4)建筑物是社会的物质和文化财富,它在满足使用要求的同时,还需要满足人们对建筑物在美观方面的要求,考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受。(5)建筑物还要满足总体规划的要求,任何一个单体建筑都是存在于一个总体的规划之中,哪怕单体再漂亮、美观,而与周围的环境不协调、同意,我们都可以说这是一个失败的建筑物。 建筑设计的依据:(1)满足人体尺度和人体活动所需要的空间尺度;(2)家具、设备的尺寸和使用它们的必要空间;(3)温度、湿度、日照、雨雪、风向、风速等气候条件;(4)地形、地质条件和地震烈度;(5)建筑模数和模数制。 1.2.1建筑平面设计 1)使用部分的平面设计 本设计是办公楼,应根据建筑使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房和服务用房等

小学设计说明

南宁市桂雅路小学设计方案说明 建筑篇 一、设计依据 1.南宁市城市规划管理规定; 2.业主提供的项目任务书,用地红线范围及现状图; 3.《民用建筑通则》GB50352-2005; 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 5.《公共建筑节能设计规范》DB45/T392-2007; 6.《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86; 7.《城市道路和建筑无障碍设计规范》JGJ50-2002; 8.国家、省及地方有关的法令、法规。 二、设计理念 1.背景介绍 南宁风岭新区介绍 凤岭新区位于南宁市东部,以商务和会展为主导功能,规划用地面积为28.783平方公里。根据规划,凤岭新区将保持凤岭丘陵地貌特点,依山傍水进行居住布置,体现生态特点的居住环境,依托会展中心,设置一定规模的市级文化设施。凤岭片区以民族大道为界,南片区主要布置全市性的会议、展览、文化和体育设施,北片区主要布置体现生态特点的高档次的生态居住区。凤岭新区规划设置3条东西向和1条南北向的交通轴,即凤岭南路、民族大道、佛子岭路以及凤凰岭路接铜鼓岭路,其余道路以各功能区间的次干路和居住小区间的支路为主。 南宁市从2002年起,依托民族大道东延长线和竹溪大道的建成通车,开始大规模地开展凤岭新区的配套基础设施建设。先后建设完成了凤岭北片区凤翔路、佛子岭路、凤凰岭路等10多条主次干路;投入资金9亿多元建设的长湖东路延长线、枫林路、高坡岭路等道路正在抓紧施工。凤岭南片区也配合会展中心和琅东客运站的建成使用,完成了会展路、龙盘路、青秀路等近10条主要道路建设。 基地概况 项目位于南宁市凤岭新区精英住宅区“荣和大地”内。项目用地位于住宅区北部中央,与住宅区紧密相连,西面为银杉路,南面为住宅区幼儿园。总用地面积为28000平方米。 有利条件 基地500米服务半径内均为高标准建设的居住小区。现已开始销售的楼盘有联盟新城、盛世名城等高端楼盘。周边小区居民主要为南宁市中高端收入者。社区整体规划状况良好,交通便捷,环境优美。 不利因素 基地西侧为银杉路交叉口,车流量较大,噪音、空气污染对学校的环境有一定影响。基地紧邻小区北部用地边界,日后的建筑施工也将会对产生较大的噪音与空气污染。 地形因素 沿基地用地周边的规划道路标高最低点与最高点相差2米左右,但现状基地内地形较为平坦,标高最低点与最高点相差约1米。地块东侧为划中的住宅小区,小区场地标高设计高差为2.0米左右,北侧用地的东边为待建设用地。 2.设计理念 地域 因为项目位于我国南方城市的高端社区,我们希望建筑在符合南方通风透气需求的同时,让其建筑形式更富含时代性、文化性,成为一座具有现代感与人文关怀的地域特色学校,让学校不仅在建筑功能上与社区进行配合,还在建筑形式上成为社区景观中强有力的表现节点。

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

建筑设计说明

建筑设计说明 工程名称:城关镇三元村旅游基础设施建设项目 建筑面积:41.53m2 建筑等级:三级,设计使用年限:50年、耐火等级:二级、屋面防水等级为二级、建筑物抗震设防烈度:六度、建筑结构类型:砖混。 图中除标高及总面图中的尺寸以米为单位外,其他图纸的尺寸均以毫米为单位。图中 的标高除注明外,均为建筑完成面标高。尺寸均以标注的数字为准,不得在图中量取。 建筑防水 一、屋面防水 1.本工程的屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年。防水材料为3*2高 聚物改性沥青防水卷材,具体见工程做法。 2.屋面做法及屋面节点索引见建施“屋顶平面图”,雨蓬排水等见有关详图。 3.屋面排水组织见屋顶平面图。 二、其他防水 1.卫生间的楼地面标高,应比同层其他房间的楼地面标高高20. 2.卫生间墙根部应用C20混凝土现浇200高条带。 3.相关楼(地)面防水层详见索引详图、工程做法。 墙体施工 一、墙体的位置、厚度、构造详见结施图。墙体的基础部分见结施。 二、粘土砖墙 1.地面以下所有墙体采用粘土实心砖,详见结施图,定位及厚度见结施平面图; 2.地面以上所有墙体采用承重多孔砖,用水泥石灰砂浆砌筑,墙厚除注明外均为240. 3.砌体除各项物理指标应达到要求外,承重及隔断砌体要求表面平整无裂痕,转角互 相垂直,棱角无缺损,用料粗细均匀成色一致。

4.墙体砌筑前应仔细熟悉建筑,结构和设计说明,砂浆标号严格按照结构要求。还应 与设备,电气等各个工种密切配合,正确并无遗漏地按规定留出洞口,管道沟槽及应设置的各种埋件,施工前应仔细核对设备和电气的留洞尺寸。 5.砌筑基础和墙体之前,应核对放线尺寸及各部位所用材料种类,而后沿长度方向按 门窗等洞口位置进行一次排砌,使墙体有合理的结构,砌体应上下错缝。检查所需要的木砖,螺栓等预埋件确定没有遗漏,并将墙上的孔洞堵塞严密,钢筋混凝土结构原则上不得预留木砖,待装修时可用射钉或膨胀螺栓固定构件。外墙与玻璃窗交接处应做好密封性能处理,防止渗水及风沙侵入室内。 地面、楼面施工 1.地面、楼面主要按照本工程材料做法表施工,缸砖,地面砖等块材面层经挑选后, 颜色,规格应一致,有缺陷的一律剔除,粘结用砂浆应符合设计配比,地面应选用防滑产品颜色须经过设计人许可。铺设前基层应清理干净,保持湿润,地面砖应用水湿浸,还应预先试铺使其排列适当,满足标高,坡度等要求;铺设时要求砂浆饱满紧密,砌体表面平整,清洁,做到接缝均匀。严控空鼓,靠墙处不得用砂浆代替非整块砖进行填补。铺设完毕后1-2用水泥砂浆填缝在湿润条件下养护七天。 2.厕所标高均比相应地(楼)面标高高20,i=1%坡向地漏。 墙面施工 1.墙面工程有关“抹灰、油漆、刷浆、裱糊”等项的一般要求详见国家标准《装饰工 程施工及验收规范》GBJ210. 2.内外墙面饰面施工前应将门窗框和各种管道以及支架,栏杆扶手等安装好 3.外墙面的面砖色彩质量,施工前事先取好样品,经建设、设计、施工三方现场商定。 屋面施工 1.屋面保温层、防水层材料及做法详见“建筑用料表”。 2.屋顶排水坡度必须严格按照施工图要求找泛水。 3.屋面防水层必须待保温隔热层、屋面预埋管线、预埋件等施工完毕后进行,铺设时 应以排水集中部位最低处顺序向上进行,接缝应顺水流方向,并考虑主导风向,屋面不得有积水渗漏现象,闭水试验后应有记录文件以备查阅。 4.施工时必须按照《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)执行。

建筑设计总说明1

建筑设计总说明 一、设计依据 1.批复的建筑红线范围及相关的规划要求。 2.国家颁布的现行有关规范及地方有关规定。 3.建设单位提供的设计任务书。 二、设计内容 1.本工程施工图设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通。 2.本工程施工图设计内容不包括特殊装修。 三、工程概况 1.工程名称:海州邮电技术学院学生宿舍楼 2.建筑面积:4000~4500 m2 3.建筑层数:五层 4.建筑高度:21.3米。(女儿墙檐口高度) 5.建筑结构安全等级:二级。 6.耐火等级:二级 7.抗震设防烈度:6度。设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组 第一组,场地类别为Ⅲ类。 8.屋面防水等级:Ⅱ级。防水层耐用年限15年。 9.结构类型:多层现浇钢筋混凝土框架结构。 10.结构设计年限:50年。 四、建筑定位与竖向设计标高 1.建筑单体及道路定位均详建筑总平面图,建筑定位座标采用城市座标体系。 2.室内地坪±0.000相当于绝对标高6.10米(黄海系统),室内外高差0.450米(小区道路绝对标高为 4.6)。 3.本工程室外场地标高,道路变坡点的设计标高在总平面图中表示,未尽处另详环境景观设计图。 五、尺寸标注 1.所有尺寸均以图纸标注为准,不应在图上度量。 2.总平面尺寸、标高以米为单位,其余均以毫米为单位。 3.除图中注明外,建筑的平、立、剖面所注标高为建筑完成面标高,屋面层为结构面标高。 4.门窗所注尺寸均为洞口尺寸。 5.轴线非特殊注明时,以墙中为准。 六、墙体 1.墙体材料一般详结施图。但采用轻质隔断时,材质详建施图,并限制轻质隔断材料自重≤1.1KN/m2。2.构造柱以结施图为准。 3.填充墙在不同材料连接处,均应按构造配制拉接钢筋,具体详结施图。 4.凡无地下室、地圈梁的建筑墙身均需在底层地面标高下60处做20厚1∶2水泥砂浆防潮层(内掺水泥重量5%的防水剂)。墙身两侧地面不同标高处,防潮层按低侧做,并沿高侧墙面做防潮粉刷至高侧地面。 5.凡砖砌设备管道井均用1∶3水泥砂浆砌筑,不能进入的竖向管井,内壁随砌随抹平。 七、楼地面 1.楼地面面层做法详室内装修表。 2.卫生间面层标高均应低于相邻楼面50,阳台面层标高低于相邻楼面50,且楼板沿墙迎水面(除门洞外)应做砼翻边,翻边高120,同墙厚。 3.设地漏的房间,楼地面坡向地漏,坡度为0.5%。 4.实心地面下凡有上下水管等设备管道直埋穿越时,管道基层按相关专业要求进行处理。 5.凡不同饰面的材料,均在门扇位置分界。 6.凡无特殊注明处,轴线居墙中。 八、屋面 1.屋面做法: ▲屋面(不上人屋面) 1.普通绿色地坪漆 2.40厚C20фb4@200双向钢筋网细石混凝土整浇层。留缝宽15mm分仓缝,分仓缝以轴线分割,不大于6×6米, 四周须留缝,PVC油膏嵌缝。表面刷绿色或深色油漆。 3.35厚挤塑保温板。 4.3mmAPP塑性体改性沥青防水卷材(聚脂胎)。 5.20厚1:3水泥砂浆找平。 6. 1.5mm厚水泥基防水涂料。 7.结构层一次浇筑找坡,抹光压平。 2.平屋面排水坡度:除非特别注明,平屋面排水坡度均为3%,檐沟纵向找坡材料除注明外,均采用C20细石砼找坡,坡度0.5%。 3.屋面的细石砼或水泥砂浆保护层应设分格缝,分格缝纵横间距不大于6000,缝宽20,用防水油膏嵌密实。 4.防水屋面基层与突出屋面结构的交界处,所有阴、阳角均应按施工规范要求做圆角。 5.屋面檐沟:要求防水卷材跟通。 6.屋面水落管规格详水施,水落管与墙面的距离须与外墙的装饰要求相配合。 7.管道出屋面详[99J201(一)/44]。 九、粉刷 1.内墙面、天棚面层装修详室内装修表,外墙面装修详立面图和外部装修表。 2.砼墙体表面抹灰前,应将基层凿毛或洒1∶0.5水泥砂浆(内掺粘结剂)。 3.砼顶棚抹灰前,应将基层清理干净,上刷界面剂。 4.室内墙面、门洞、柱子等阳角处均做宽60,高大于2000的1∶2水泥砂浆隐性护角。 5.凡不做窗台板的内窗台,均做20厚1∶2水泥砂浆粉刷,并突出内墙粉刷面5,高30。 6.所有檐口、女儿墙压顶、雨蓬、挑板、阳台,无遮阳板的外窗洞上口及外墙装饰线脚端部均应做滴水线(可选用成品滴水线)。 7.女儿墙、挑檐翻口、雨蓬翻口、外廊栏板等顶面粉刷均应向内侧做≥1%的排水坡度。 8.在外填充墙与钢筋砼梁、柱交接处,钉0.8厚,宽度≥200的钢板网。 9.凡做高级涂料刷面的外墙粉刷,找平层应满铺钉钢丝网防裂缝。 十、门窗/栏杆 1.门窗立樘位置,除图中注明外,金属门窗、塑钢窗、弹簧门、推拉门窗均居墙中。 2.门垛宽度除图中注明外,凡垛宽120及在墙面上居中开门、窗洞时,在平面中不再注定位尺寸。 3.外墙窗洞均应做C20细石砼窗台,尺寸详剖面图。宽度同洞口。 4.铝合金门窗采用断热铝合金 5.凡窗台高度<900处,均在900处加做防护栏杆。 十一、油漆、防腐 1.露明铁件除锈后刷一度防锈漆,二度面漆,颜色另定。不露明铁件除锈后刷二度防锈漆。 十二、防火 1.各类防火门、防火器材必须是经消防部门认可的产品。 十三、室外工程 1.散水 建筑物四周做600宽卵石散水80厚,散水与墙面交界处及沿散水长度方向每隔6米做20宽温度 伸缩缝,1∶2沥青砂浆嵌缝。散水与地面交接详见环艺设计。 2.其他室外工程做法详景观设计。 十四、未尽事宜,均按国家现行有关规范、规程执行。 建筑装修做法表 一、外墙 ▲外墙:涂料墙面 1、外墙涂料(品种、颜色做样板确定); 2、8厚1:2.5水泥砂浆; 3、12厚1:3水泥砂浆; 4、砌块表面专用界面剂,砼表面刷SN-2型砼界面剂; 5、轻质砂加气砌块墙体,砼梁柱面等结构面。(梁柱等冷桥外表面采用30厚保温砂浆做保温处理) 二、楼地面 ▲楼面(1):室内楼面 1、30厚C20细石混凝土整浇层,随捣随抹; 2、结构层。 ▲楼面(2):卫生间楼面 1、1.5mm厚水泥基防水涂料,四周沿边上翻2000高; 2、结构层。 ▲楼面(3):阳台楼面 1、30厚C20细石砼找平找坡随捣随抹; 2、1.5厚聚氨酯防水层(两道); 3、结构层。 三、内墙 ▲内墙(1):住宅内墙 页岩砖: 1、8厚1:1:4混合砂浆罩面,海绵拉毛,宽度200; 2、12厚1:1:4混合砂浆; 3、玻纤网格布满铺(铺设搭接10CM); 4、结构层。 ▲内墙(2):卫生间内墙 1、1.5mm厚水泥基防水涂料,四周沿边上翻2000高; 2、8厚1:2.5水泥砂浆打底拉毛; 3、12厚1:3水泥砂浆打底; 4、满铺玻纤网格布(铺设搭接10CM); 5、专用界面剂(页岩砖墙体无); 6、结构层。 五、顶棚 ▲顶(1):顶棚 1、防霉耐擦洗涂料两道; 2、防霉涂料专用腻子刮平; 3、结构层。 六、踢脚 ▲踢(1):水泥踢脚80高 1.6厚1∶2水泥砂浆罩面,压实赶光。 2.12厚1∶3水泥砂浆打底扫毛。 3.砖墙(混凝土墙)。 注: 1、详图中已注明装修做法的请按详图要求施工。 2、本表未注明的其它部位的装修做法现场定。 3、节能设计详见《建筑节能计算报告书》。 4、所有栏杆定制时需复核高度要求,除楼梯梯段栏杆高900mm外,其余距地均需》1050mm。

建筑设计说明范文

1.建筑设计说明 1.1工程概况 ⑴工程名称:第六中学教学楼建筑结构设计 ⑵总建筑面积:12029.78平方米 ⑶结构形式:本工程主体为框架结构 ⑷层数:主体建筑为5层(6层水箱间) ⑸耐火等级:本工程耐火等级为二级 1.2平面设计 1.2.1设计依据 ⑴建设主管部门对该项目的批复文件; ⑵建设提供的设计任务书及审查通过的设计方案; ⑶依据《民用建筑设计通则》。[GB50352-2005]; ⑷依据《建筑抗震设计规范》。[GB50011-2001]; ⑸依据《建筑设计防火规范》。[GB50016-2006]; ⑹依据《中小学校建筑设计规范》。[GBJ99-86]; ⑺依据《公共建筑节能设计标准》。[DB21/T1477-2006 J10923-2007]; ⑻依据《建筑内部装修设计防火规范》。[GB50222-95]; ⑼依据国家各有关建筑设计《规范》和《法规》及条文,辽宁省建筑标准设计《建筑构造图集》等国家及地方有关设计规范及标准。 1.2.2柱网尺寸 综合考虑建筑的使用功能,以及受力等多方面因素,本建筑柱网采用:9000×7200、9000×3300、9000×5700。 1.2.3平面布置形式及变形缝的设置 本建筑主体采用矩形形式。建筑总长125.1m,分别在6轴和7轴,14轴和15轴之间设有变形缝。 伸缩缝:伸缩缝也叫温度缝,是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形,太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此,把太长和太宽的建筑物设置伸缩 缝分割成若干个区段,保证各段自由胀缩,从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽()mm ~ 20,内填弹性保温材料。 30 防震缝:防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6米以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以,需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、

小学方案设计说明

易地新建盐官镇丰市中心小学工程项目方案设计 项目概况 本项目选址位于01省道南,原丰士镇政府以北,丰兴路东,中三里港西区块,项目总用地面积为28080平方米,地块内地势平坦,用地状况良好;规划用地性质为教育科研用地。 建筑后退东侧用地红线要求为20米,后退北侧用地红线要求为15米,后退南侧用地红线要求为5米,后退西侧用地红线要求为2米;周边道路的人流与车流主要来自包王南路和区一路。 学校建设规模为30班。 规划设计思想 本项目充分考虑该地块的地形与周边现状情况,努力实现校园内功能布局合理、紧凑;交通流线方便、快捷。在满足规划要求的前提下,为学生提供一个“阳光、健康、绿色、舒适” 的校园环境。1、以人为本、创造适宜的使用空间 充分考虑学生和教师的心理感受、设计空间及色彩注意明亮畅快,提供舒适的使用空间。 2、设计新颖、富于特点的建筑 根据所处的位置和特点,立面用色注意使用一些明快清爽的色彩,造型上较轻盈雅致,区别于普通的建筑,设计一个有鲜明个性的建筑。 3、建筑与自然紧密结合,创造优良的教学环境 作为城市的建筑,结合城市总体环境考虑,使建筑与周边环境相协调。建筑内外均考虑相应的环境绿化,建筑与环境相互融合。 4、功能分区明确,流线畅通 学校功能相对较为简单,因此,设计时注意各个出入口分别设置,既分离又方便的联系,强调流线的合理与畅通。 5、简洁务实设计,同时适当超前考虑 创建简洁,具有时代感的现代化建筑。本建筑群采用现代简洁的

手法表达建筑,强调其简洁性,突出建筑的个性。注意利用建筑材料的配合,体现建筑的时代性,充分反映出建筑的气质。 总体布局设计 根据规划要求,拟建教学楼、办公楼、风雨操场和展示厅等其他辅助用房,把校园功能合理区分为教学行政区、体育运动区和后勤区。 从动静的合理分区考虑,基地的东侧和北侧为城市道路,相对喧闹,宜设置体育运动区,而基地的西部和南部比较安静,适合布置教学行政区。由此形成我们现在的布局: 即南面设置专用教学楼,往北西面设置两幢教学楼,东面设置行政综合楼。教学区北面设置体育馆和食堂,东北部为体育运动区,中心位置为钟楼。学校主入口位于南侧,方便教师、学生出入;次入口位于北侧,靠近后勤用房。教学楼与行政综合楼由走廊连接成一个有机的整体,形成一个相对围合的教学行政空间。错落的绿化空间给教师、学生不一样的记忆。 功能布局 三个功能区域为教学行政区、体育运动区、后勤区三大部分。 A、教学行政区位于整个用地的南侧,由三幢四层教学楼和一幢四层行政楼互相串联组成,报告厅融入其中。 B、体育运动区位于整个用地的东北部,有一个200m跑道的运动场、四个篮球场和一个网球场组成,运动设施齐全。体育运动区与教学行政区分区明显,避免了噪音干扰,不会对其他教学活动产生影响。体育馆与食堂同为一栋建筑。 C、后勤区位于地块西北部,食堂与体育馆同为一栋建筑。一层为车库,二层、三层为餐厅和其他用房。 绿化景观设计 在校园景观设计上,充分考虑了方案的用地布局特点,将师生的可参与性放在首要位置,以钟楼水景景观为节点,创造出一个多样化、人性化的景观系统。 本项目的绿化设计为集中绿地结合分散绿地的方针。主要在道路

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

建筑方案设计说明(案例)

柘城·万洋城方案设计说明 一建筑设计篇 一、项目概述 项目名称:柘城·万洋城 选址: 项目位于柘城县,南面为学苑路,东面为九华山北路,西面为太行山路,北面为玄武湖路。整体地理位置非常优越。 规划建设用地面积:总用地面积109809.2平方米(约164.7亩),实际用地面积97122.99平方米(约145.68亩)。 使用性质:商业用地 建设规模:建筑实际面积约为110840.39平方米。 二、设计依据 1.根据甲方提供的用地现状图(含道路红线等规划要求) 2.《总图制图标准》(GB 50103-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 6.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 7.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》50763-2012 8.《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划·建筑)(2009版)三、总体定位及规划 空间设计的新特点: 1.商业空间步行化 为减少机动车交通对购物活动产生的干扰,商业空间步行化,即将一定范围的商业空间辟为步行空间,禁止机动车通行,从而提高商业活动的安全性和便捷性。 2.商业空间室内化 商业空间室内化是利用屋顶的覆盖功能,将步行商业活动引入室内,并通过人工环境控制,减少不良自然条件对步行活动的影响,从而创造舒适的购物环境。 3公共空间社会化 商业建筑的公共空间越来越受到重视,在公共空间中加入更多的社会活动,可以增加商业空间的价值,整体打造双首层商业,通过东西轴线、南北轴线、中心广场、及区域广场的整体设计。整个市场流线四通八达、有场有市,更利于专业市场业态需求,形成柘城新的城市中心,商业地标。 本项目充分利用基地周边资源,采用因地制宜的布局方式和人性化的结构特征,打造优美的城市景观,为投资商、消费者等提供亲切宜人的空间感受。 通过对周边已形成的城市资源的研究,抓住与城市紧密衔接的切入点,是本设计规划结构的基础。交通、景观资源等元素的叠加、重组,构成了该设计的基本格局。人车分流,建立通畅安全的步行空间。 四、功能分区与平面组成 总平面布局围绕轴线、广场、街市展开,以提升广场的商业价值及营造良好的空

建筑设计总说明结构设计总说明

结构设计总说明 一、工程概况 1、项目名称:西安长丰园5#商住楼设计 2、建筑功能:商场、住宅 3、使用年限:50年 4、结构体系:塔楼部分为框架-剪力墙结构,裙房部分为框架结构 5、抗震设防类别:标准设防分类(丙类) 二、设计依据 1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)中国建筑工业出版社 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社 3、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中国建筑工业出版社 4、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中国建筑工业出版社 5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社 6、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T5001-2010)中国计划出版社 7、《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)中国计划出版社 8、《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)中国计划出版社 三、设计资料 1、基本风压为:0.35kN/m2 2、基本雪压为:0.25kN/m2 3、地基承载力特征值:140 kPa 四、抗震设计参数

1、抗震设防烈度:8度 2、设计分组:一组 3、设计基本地震加速度:0.2g 4、设计特征周期:0.35s 5、场地类别:II类 6、混凝土结构抗震等级:框架结构中的框架为二级; 框架-剪力墙中的框架为二级,剪力墙为一级 五、基础类型 1、塔楼部分采用筏板基础 2、裙房部分采用柱下独立基础 七、材料 1、混凝土 基础垫层采用C10混凝土,其它混凝土构件一律采用C30混凝土2、钢筋 HRB400级钢筋:f y=f y′=360N/mm2 HPB300级钢筋:f y=f y′=270N/mm2 3、墙体材料 地下室外墙和女儿墙采用钢筋混凝土墙,其它墙一律采用空心混凝土砌块填充墙 4、环境类别:一类 5、混凝土保护层厚度 墙、柱、梁的保护层厚度为20mm,板的保护层厚度为15mm,基础

建筑设计说明范例

规划及建筑设计方案设计说明 一、规划设计概况 1、1区位条件: 建设基地位于安徽省安庆市经济技术开发区原安庆市郊区党校地块,地处新老城区结合部,距离 G50沪渝高速安庆大桥出入口约一公里。基地东临正在建设的东湖一品住宅小区,西临20米宽的裕庆 路及文采花园别墅区,南临40米宽的菱湖北路及广阔的大湖景观区,北面为景湖嘉苑住宅小区。该地 块距离安庆市各城区较近,公建配套完善,交通便捷。尤其南面正对约4、5平方公里的大湖风景区,其 中水面2、107平方公里、陆地2、389平方公里。视野开阔、环境十分优美,2011年,经国家旅游局评 定,安庆市大湖风景区成为国家4A级旅游景区。 地块用地面积为14652、96㎡,基地四界南至菱湖北路,西至裕庆路,东至规划道路,北至景湖嘉 苑小区。 1、2基地现状及周边城市要素条件 1、基地位于大湖风景区北岸,新老城区结合部,用地方正,地势大部分平坦,局部有1-2米的高差。 2、基地南侧大湖风景区自然生态环境优美,增强了基地周边的自然景观。 3、基地周边地块比较成熟,功能布局完善,办公、住宅、商业等公共设施配套完善。 二、设计依据 1.《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93) 2.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) 4.《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 5.《住宅设计规范》(GB 50096-2011) 6.《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 7.业主提供的设计任务书及其她相关的技术资料 8.相关的现状资料以及其她相关技术规范 三.规划目标、原则、理念 3、1 规划目标 1、设计集中体现“生态、智能、宜居”的规划指导思想,妥善规划建筑布局,合理配置相关建筑功能及相应的配套服务设施。 2、以相关规划条件为依据,结合本区域的环境条件,根据本项目的开发要求,协调住区内外部关系,确定小区功能布局、交通流线及环境设计。 3、坚持“以人为本”与“可持续发展”的现代居住理念,顺应新世纪不断发展的居住要求,力争创造一个具有宜人环境、丰富文化内涵、鲜明个性的新时代与谐居住单元。 4、以前瞻与创新的设计理念处理建筑环境与建筑形象,最大化的利用周边的自然资源,让现代居住理念与居住生活不断更新与升华。 3、2 规划原则 3、2、1、整体性原则 用地位于安庆新老城区结合部,处在周边成熟密集居住区与政府办公区的核心位置,本项目规划设计必须充分体现城市的蓬勃发展趋势,又与周边的居住区与谐共生,为社区与整个城市的发展贡献一份力量。 建筑功能由小部分的商业配套与居住两部分组成,居住用房由商品房与二十多套还建房组成。规划设计采取整体规划统一设计,使配套设施与各个类型的居住建筑形成有机与谐的整体,相得益彰。同时与周边社区形成功能互补、资源共享、共同发展的局面,共建与谐社区。体现规划设计的协调性、共生性。 3、2、2.适度超前,可持续发展原则 居住、商业各功能在满足现有需求的基础上,不仅考虑目前市场发展的需要,还兼顾适度超前的规划理念,以突出规划及市场评估的预见性、先导性。 3、3、3.生态性原则 规划设计体现资源节约、环境宜人的原则,营造绿色生活环境,符合当今社会生态、绿色、低碳的主流价值观念。 3、3规划设计理念 人本---充分考虑现代人的生活方式,兼顾城市特有的生活特点,强调居住的宜居性,与配套设施的便捷性。 将“以人为本”的文化理念渗透至规划、建设、管理全过程。 自然---从营造高效、生态的自然景观环境出发,尊重自然,合理改造、利用自然,通过空间的有效分隔与组合,充分利用外部的自然景观与塑造宜人的内部景观环境,力求创造出一个具有优雅环境、丰富文化内涵、社会效益显著与个性鲜明的花园式经典高尚居住空间。 文化---体现当地特有的文化底蕴,使之与现代生活进行充分融合。既体现当地文化的传承,又有现代开放的人文气息。 融合---讲求人与环境的融合、建筑与整体规划布局的融合、居住与商业、游憩行为的融合,建筑与绿化、城市空间环境的融合。 科技---强调高科技在建设、管理与生活中的运用,以科技为向导,加强市政基础设施的合理规划,注重物业管理。 实际---适应土地开发与建设实际,面向住宅消费市场,正确把握超前性与操作性之间的关系。 安全---适度的人车分流,合理规划机动车停放场地,既消除人车混行的不安全因素,又避免由此造成的时段性消极空间,确保车行与步行系统的利用率。针对不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。加强物业管理,

学校建筑设计方案设计说明

学校建筑设计方案 设计说明

南宁市第六职业技术学校仙葫校区一期工程方案设计说明 总论: 一、项目背景: 大力发展南宁市职业技术教育是南宁市“十一五”规划的重要内容,也是南宁市贯彻全国、全区、全市职业教育会议精神的重要举措。~,是南宁市全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的发展阶段,也是南宁市实现现代化的奠基时期。中国——东盟自由贸易区的建设和泛珠三角区域合作平台的构建,为教育事业提供了良好的发展机遇,面对新形势的教育发展要有新思路,教育改革要有新突破,教育工作要有新举措。为进一步实现南宁市教育跨越式发展,根据《南宁市人民政府关于大力发展职业教育的决定》(南府发[ ]60号)、《中共南宁市委南宁市人民政府关于加快发展教育事业的决定》及“十一五”规划,南宁市教育局在教育事业“十一五”发展规划中明确提出:“大力推进南宁二中、三中、宾阳中学和市一职校、六职校、横县职校快速发展,使其成为立足首府、服务广西、面向东南亚的全国一流名校”。 二、建设单位简介: 学校现有十五个专业,骨干专业是计算机应用、文秘、制冷空调、电子商务等。南宁市第六职业技术学校始终把德育工作做为学校的首要任务,从中等职业学校的特点出发,培养富有个性和创造精神的复合型人才,多年来,学校全面贯彻党的教育方针,勇于改革、大胆创新,成绩斐然。由于面向市场办特色专业,培养综合能力强、基本素质高的学生,每年的毕业生就业率都达到96%以上,毕业生以扎实的知识和良好的技能奋战在生产和服务的第一线,为振兴南宁和广西的经济做出了积极的贡献。 三、设计依据: 1、关于南宁市第六职业技术学校仙葫校区一期工程立项的批复(南发改社会[ ]106号 2、南宁市第六职业技术学校仙葫校区一期工程项目建议书 3、南宁市第六职业技术学校委托书和设计要求。 4、南宁市第六职业技术学校仙葫校区一期工程地形图 5、南宁市第六职业技术学校仙葫校区总平面方案审核意见(NNJYJ[ ]JJXM/1126-2号) 6、《中小学建筑设计规范》GBJ99-86 7、《城市普通中小学校宿建设标准》编制单位:中华人民共和国教育部 8、《南宁市中等职业学校攻坚方案》(南办发[ ]109号) 四、设计规模: 南宁市第六职业技术学校仙葫校区规划总用地为300亩,建设总面积为70027.0㎡。分两期开发建设,一期已取得土地证的建设用地约140.7亩,二期后续计划征地160亩,手续正在办理中,有关部门设想与一期接

住宅建筑设计说明

设计说明书

一、项目概况 本工程位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,规划总用地13498.84平方米(约合20.25亩),周边配套设施齐全,交通便利。项目共分为三栋住宅楼,项目的实施对于改善本区环境品质、树立良好的区化形象具有重要的作用。 二、设计依据及设计原则 设计依据及参考资料 1、建设方提供1:1000地形图。 2、建设方提供的设计任务书。 3、唐河县规划局建设项目规划设计条件通知。 4、唐河县城市建设管理部门意见。 5、唐河县规划局规划定点图 6、《民用建筑设计通则》 7、《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》 8、《住宅设计规范》、《住宅建筑规范》 9、《河南省居住建筑节能设计标准》 三、规划设计 (一)区位分析 项目位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,,地块格局呈不规则形状,外部城市道路通畅,星江路作为唐河县城的一条重要南北向干道,其重要性日显突出,本地块是同时位于两条主干道的交叉口,未来拱文路的打通,势必带来这个区域的繁华,本项目的实施将给这一片区带来新的商机和亮点。 (二)规划定位 考虑到该项目在未来城市环境中位置重要,处于多维的景观视角焦点之上,两排建筑平行排列,产生了一个面向城市的开放空间,而居住

区主要入口在该地块的东北角位置设置,公寓入口在该地块的西南角位置设置。小区南侧为商业步行街和沿街景观,和城市景观共同塑造有节奏变化的景观效果。 (三)建设必要性 本项目区域位置优越,项目最大限度的综合利用室内外空间。创造优美的居住环境,和社会环境,良好的居住户型和高效率高效益的商业空间,以期达到最大的经济效益和社会效益。 (四)基地概述: 本项目用地呈不规则,中间一条居民区间路将地块一分为二,目前2#、3#楼已经落成。北侧1#楼现为空地。 规划要求及要点 退后红线要求: 高层退后西侧星江路道路红线10米,裙房退8米;北侧高层退用地边界线14米,裙房退用地边界线6米;东侧退用地边界线9米。南侧保证1#楼日照间距。 设计要点: 通过本地块建设塑造良好城市景观形象,形成城市景观亮点。带动城市建设,为城市的居住建筑形态提供新的探索。 总体布局 2)道路系统 结合地形特点与空间布局,以建筑为中心,小区内道路绕建筑环通为一个系统。同时在用地西侧和南侧与城市道路相临处设小区出入口,强调小区道路系统和道路及城市道路系统要有机衔接的前提下,为小区内部能够和谐又相对独立的进行管理和使用创造了有利条件。 地块内依托小区出入口道路的布置,在小区内西侧、北侧为适应小汽车的日异增长布置生态停车位,以配合居住人员的使用。 四、建筑设计 (一)总图设计

建筑设计总说明模版

设计说明 一、规划设计说明 (2) 1.概况 (2) 2.工程设计的主要依据 (2) 3.规划设计目标 (2) 4.规划设计思想 (2) 5.地块总指标 (3) 二、建筑设计说明 (4) 1.设计依据 (4) 2.建筑标准 (4) 3.总平面设计 (4) 4.建筑单体设计 (6) 三、结构设计说明 (7) 1.设计依据 (7) 2.结构设计说明 (8) 四、给排水设计 (9) 1.给排水设计说明 (9) 2.消防设计说明 (10) 3.节能 (10) 4.环保设计 (10) 五、电气设计说明 (11) 1.设计依据 (11) 2.设计范围 (11) 3.供配电系统 (11) 4.变配电所 (12) 5.低压配电系统 (12) 6.照明 (12) 7.防雷接地系统 (12) 8.弱电 (12) 9.消防电气 (13) 10.电气节能 (14) 六、节能、节材、环保设计 (14) 1.建筑节能措施 (14) 2.节材措施 (15) 3.电气节能 (15) 4.环保设计 (15)

一、规划设计说明 1.概况 ①.工程简况 工程名称:XX市XX区XXX小区 建设单位:XX市XX区城市建设投资开发公司 设计单位:XX国际设计有限公司 用地面积:57232平方米适建用地面积:53704平方米 建筑层数:多层住宅为6层,联排为2-3层 ②.场地简况 本地块位于XX市XX区,东面,南面,西面均为规划道路,北面为田地,地理位置十分优越.规划建设村民安置房。 建设用地为较为规则的方形地块,中间有一条河流通过,将小区分成两个区域。场地东西向面宽约为450米,南北面宽约180米,地块现状为空地,地势平坦,环境较好,交通便捷。 2.工程设计的主要依据 1. 业主提供的建设地块规划设计条件及设计要求 2. 《居住区规划设计规范》(2002) 3. 《XX市城市规划管理技术规定》 4. 现行的建筑设计规范、规定和标准 3.规划设计目标 1.协调好本地块和周围环境的关系、使本安置小区成为城市空间的有机组成部分; 2.充分利用地块及周围环境特点创造优美宜人的高品味人居环境; 3.功能分区合理,道路交通便捷,设施配套齐全; 4.创造出富有特色的建筑造型,丰富城市形象; 5.根据村民安置房的特点,注重地块开发的经济性。 4.规划设计思想 ①.以人为本的指导思想