文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调图纸存在的问题

通风空调图纸存在的问题

通风空调图纸存在的问题
通风空调图纸存在的问题

大系统图纸存在的问题

(1)风管变径处应有剖面图,应该知道变径时的标高。

(2)3,5轴与A,B轴送风管与排风兼排烟风管标高为3.9m发生冲突

(3)19到20轴与B,C轴排风兼排烟风管标高分别为4m和4.07m出现错台,管径为1250*630mm

(4)FCU-A01,FCU-A02,FCU-B02标高不明确

(5)风机的规格、型号图纸上没给标出

(6)11,12轴与B,C轴送风管与回风兼排烟管标高分别为4.07和4m管径分别为1250*800,1250*630mm相交处有冲突

(7)19,20轴与B,C轴送风管与排风兼排烟风管的管径分别为1250*800与1250*630mm标高送风管不明确排风管为4m相交时是否发生冲突

(8)3,4轴交A轴外风机与风道连接处,风管的尺寸未标明尺寸

(9)21,22轴交A轴外风管与风道的连接处,风管的尺寸未标明尺寸

(10)3,4轴交1号风亭风机没有规格

(11)站厅层到站台层的管径在图纸上没有画出

(12)风机的规格不知道

(13)风管与静压箱连接处应有剖面图

(14)MDA-A02图纸上未标明尺寸

(15)片式消声器315-SIL-B01标注尺寸(片式消声器尺寸:10000×4950×2000(长*高*宽))与实际尺寸:(6000×4950×2000(长*高*宽)不一样

小系统

(1)小系统的管径标高没有标注

(2)系统AHU-a401中静压箱的尺寸不明确

(3)小系统中阀门的标注不明确

(4)图纸中风机盘管FCU-a104和FCU-a105的位置不对(5)风机盘管组的标高、规格未标出

(6)小系统RAF-b101与AHU-b101的风管标高为3m有冲突(7)设计说明中没有B小系统2的介绍

(8)图纸中没有小系统2的送风系统

(9)连接风机AHU-b101和风道的风管在图纸上不一致(10)20,21轴交A轴外NRD-b201没有与风管连接

(11)图纸没有完善没有画出B端小系统4567的风管图纸

综合管线图纸

(1)通风空调大系统送风管和排风兼排烟管相交处有冲突(2)20,21轴交B,C轴弱点在风管内

(3)图纸上为画出通风空调的小系统图

(4)没有FAS和BAS的管线图

(5)没有给排水、消防的管线图纸

(6)空调水系统隐蔽的地方应用虚线表示出来

(7)TP图例上没有

(8)节点部位应该在图纸上画上剖面图

空调水系统

(1)平面图风机盘管12台,系统图8台

(2)3-4轴3个风机支管标注不一致

(3)7-11轴冷凝水管径的标注

(4)分水器和集水器之间的连通管,平面和系统图不一致(5)3-5轴冷凝水的走向和标高

(6)冷却塔的平面图和高位水箱的位置

(7)空调机组阀门组的标高3.7米是不是高了

(8)机房里软化水装置和补水泵是不是没设置

(9)风机盘管走道内是否能安装的开,安装在房间里是否可以? (10)4-5轴交A-B轴4根管道,改到B-C轴走道内是否可以(11)分水器上标注65的管应该是100吧

(12)风机盘管安装详图

(13)所有吊式机和空调机组没有设计过滤器

(14)所有泄水阀口径是多大的

(15)交联机图纸

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

暖通通风系统的设计的重要性分析

暖通通风系统的设计的重要性分析 发表时间:2018-10-16T16:13:03.137Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:张媛媛 [导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,人们对居住建筑提出了更高的要求,要求建筑物不仅能够为人们提供一个温度、湿度适宜的居住环境和工作环境,同时对室内空气的质量也提出了更高的要求。 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司河北省石家庄市 050000 摘要:随着人们生活水平的不断提高,人们对居住建筑提出了更高的要求,要求建筑物不仅能够为人们提供一个温度、湿度适宜的居住环境和工作环境,同时对室内空气的质量也提出了更高的要求。在暖通空调的使用过程中,虽然可以为人们提供个舒适的环境,但是室内的空气质量却变得不容乐观,尤其是一个新型材料的使用,严重的影响了室内的空气质量,通过暖通通风系统的设计来提高室内空气质量势在必行。本文介绍了暖通通风系统概述,分析了建筑暖通空调设计要点。 关键词:暖通空调,设计;要点 建筑作为人们生活的场地,在其实际设计过程中,应该注重对建筑的实用性以及建筑的舒适性设计,只有在实际设计中保障了建筑设计的舒适性和实用性,这样才能够为人们的生活需求提供保障。作为建筑实用性设计中的一项重要设计,暖通设计在建筑的设计中占据着重要的位置,要想全面的提升暖通在建筑节能设计中的应用,就应该在实际设计过程中,加强对建筑节能暖通设计应用中的相关策略进行研究。 一、暖通通风系统概述 暖通通风系统就是将室外的空气进行一定的处理输送到室内,同时将室内产生的废气通过一定的处理排放到大气中,其实就是一个空气交换的过程,对于改善室内空气质量是非常重要的。暖通通风系统其实包含两个方面的重要作用,一个是将室内的质量低下的空气排出到室外,一个是将室外的新鲜空气经过一定的处理之后补充到室内来。对于补充到室内来的空气,一般需要经过过滤,将空气中的有害物质等去除,然后在经过一定的加热和冷却交换到室内来,这样在将新鲜的空气置换到室内过程中,还能够提供一个温度适宜的环境。 二、暖通通风系统设计的重要性 随着空调的不断发展,人们逐渐意识到了空调的能耗过大的问题,并且也在通过一定的措施对能源的消耗进行控制。在最开始的时候,工作人员往往通过增强建筑物的密闭性、减少新风量来实现节能。在这方面,发达国家的做法非常明显,通过增强建筑物的密闭性来实现节能,并且取得了良好的效果。通过增强建筑物的密闭性,可以使空调的负荷有效降低,从而实现节能。现阶段,空调在湿度和温度方面的控制已非常熟练,但是对空气质量的模拟却还缺少很多基础参数,导致室内空气的污染计算以及控制模拟都难以实现。导致空调在使用的过程中会严重污染室内的环境。虽然通过一系列的节能措施,取得了一定的节能效果,但是也对室内空气的质量在造成了一定的不利影响。暖通通风系统的设计就刚好可解决室内空气质量低下的问题,最终提高室内空气质量。 三、建筑暖通空调设计要点 1、设计规划。在进行建筑暖通空调的设计中,进行设计规划是一个必要的环节。需要在确保室内状况优良以及低能耗标准的基础上,合理有效地对送风系统、冷辐射吊顶系统以及空气去湿系统等进行应用,可以按照辐射形式为核心制冷技术,对各个设备所发出的热量进行最大程度的平衡。不仅如此,在使用冷辐射吊顶系统的时候,必须要将其和送风系统紧密连接。只有这样,才能通过暖通空调系统确保建筑室内具有较高的空气质量。为了保证建筑室内的湿度合理,去湿空调系统的应用也是必不可少的。此外,在对建筑暖通空调设计方案进行规划时,还必须对设计方案的经济性进行考量,尤其是需要加强成本方面的控制。只有在成本方面做到精确的控制,才能促使建筑暖通空调设计方案具备较高的经济效益。 2、计算空调负荷。对于建筑暖通空调的设计而言,对冷热负荷进行计算是必须的环节,其计算所得的各种数据也是支撑暖通空调设计方案的关键数据。比如,在设计民用建筑的暖通空调系统时,如果对冷热负荷的计算不准确,就会导致暖通空调的设计方案在系统上出现漏洞,引起暖通空调系统不完善,在功能发挥上会出现一定的短板。这不仅会导致暖通空调系统的预算投入加大,还会导致其在运行过程中的能耗以及维护费用不断加大。因此,在设计暖通空调系统的时候,必须加强对冷热负荷的计算,必须依照实际的负荷数据进行计算,绝对不可凭借经验公式估算了事。 3、设置水力平衡装置。水力平衡装置的设置是暖通空调设计中的重点。首先,需要对管理和系统的流量体系进行平衡,确保其科学合理。其次,设计变流量系统的时候,必须对压差控制阀做好动态性的设置,使其能够可靠的代替系统中出现的动态流量。然后,在设置静态水平衡阀时应该加强其和对应的热力口联系,并将水利计算和系统调节等方面数据作为动态流量平衡阀整体性的依据,确保不平衡的情况尽可能降至最低。最后,在相应的新风机组管路上需要设置动态平衡电机的调节阀,实现调节功能的最大提升。 4、通风系统设计。通风系统设计时会涉及到装机容量的问题,但是在实际容量和设计容量之间一般会出现较大的偏差,这和通风系统的设计要求是不相符的。根据对通风系统的实际设计方案进行分析,发现引起这一问题的原因主要是在设计过程中对各个环节安全因素的处理不到位,导致装机冷机容量超出了冷负荷的计算结果,导致超出部分的冷量完全发挥不了作用。 四、建筑暖通空调设计中应该注意的问题 1、合理科学选择空调系统。在建筑暖通空调的设计中,选择空调系统是比较关键的工作,需要确保所选用的空调系统具备良好的功能,并且能够适应周期性的负荷变化。选择空调系统的时候,虽然一个性能优良的方案可能会导致前期一次性成本的增加,但是,其可以有效减少后期运行中容易出现的一系列常见问题,降低后期的运行成本。不仅如此,后期运行安全稳定,其所产生的间接经济效益也是非常显著的。从建筑的基本特点分析,其运作时间主要集中在白天,夜间运作程度很低。因此,空调系统的自动化控制程度必须要高,能够实现智能化的调节,根据建筑运作的实际情况适时调整空调系统的运行状态,实现节能的目的。 2、暖通空调设计标准必须严格规范。暖通空调系统作为建筑的一个功能性系统,其所担负的作用是很重要的。在设计暖通空调方案的时候,必须严格规范相关的设计标准,切实按照设计标准展开设计工作。在实际的设计工作中,经常出现管道敷设坡度不合理的问题,尤其是在冷冻水管道的敷设方面,由于施工条件存在限制。总的说来,在建筑暖通空调设计中,必须严格遵守相关的技术标准,并且要对其设计过程和方案加强监督检查,以确保暖通空调的设计规范。 3、加强适应性和可操作性的考量。所谓适应性,就是指暖通空调系统所发挥出的作用与建筑实际需求之间的匹配程度,匹配度越高,暖通空调方案的适应性也就越强,匹配度越低,暖通空调设计方案的适应性也就越低。而可操作性是指暖通空调方案的施工和运行过

暖通空调调试方案

上海苏宁艺术馆(暖通空调调试方案)

1. 编制依据与系统原理 1.1编制依据 根据目前施工进展,室内末端系统及各屋面的暖通空调系统管线施工完毕,吊顶内风口安装、机房内的管线设备接驳及竖向管道保温也全部完成,现已进入试运转及系统测试阶段,编制该调试方案,旨在优质优速的完成暖通空调系统的调试任务。 编制该方案的理论依据为: 1.1.1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97); 1.1. 2.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》(GBJ302-88); 1.1.3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88); 1.1.4.《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 1.1.5.《电气装臵安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88); 1.1. 6.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-96); 1.1.7.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(JBJ30-96)。 1.2系统原理 本工程空调机房位于屋面,设有两台空气源热泵机组,供应制冷量130KW,制热量138KW,空调冷热源分别供给负一楼至五楼各个位臵。空调凝结水各层集中后,排向卫生间或新风机房内地漏。新

风由新风机组经风道送至各位臵。 负一楼至五层设风机盘管供冷供热;并同时设定风量全空气系统。无外窗的内走道设机械排烟系统,风机采用消防电源。各排烟口设手动和自动开启装臵,由消防控制室控制,并与排烟风机联锁。 本工程的空调水系统为分区两管制,末端为两管制,另在水平干管设臵平衡阀,末端设臵电动二通阀。本工程的通风系统完善。 2.施工部署及准备工作 2.1人员机构组成 整个系统的调试由负责,配合电气操作,对整个系统进行协调,对整个系统提供技术支持,对该系统的质量安全负责,对该系统的文明施工及成品保护负责。项目配备各专业班组中有一名任组长,每天严格按计划执行次日的施工任务。 2.2根据本调试任务的工作量,划分为六个阶段: 2.2.1、准备阶段(包括调试计划、人力分工安排、施工机具仪表、临时措施用材料等) 2.2.2、系统试压阶段(包括各楼栋、各标段的操作负责人在系统充水试压时期严守防患等) 2.2.3、系统冲洗阶段(分系统主干支路水阀开通关闭,以便于管路系统内的杂质冲洗彻底,直至达至达到验收要求等) 2.2.4、系统调整阶段(根据系统初步测试结果,对主干支路乃至末端细部进行调整,以达到预期的运行效果) 2.2.5、送电试运转阶段(通风空调主设备及末端设备通电试运行,

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1.工程概况 该工程为AB 座员工通道连廊空调改造工程,主要工作内容有:拆除原有风口及石膏板天棚,新风机安装,风机盘管安装,供电及供水管线安装,石膏板天棚修复及大白乳胶漆喷涂。 2.施工组织 2.1 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 表12-1 劳动力计划表 主要项目施工方法及要求 表12-2 通风板材厚度表 3.2.2 通风工程制作工艺流程: 安装检验翻边铆法兰刷漆打螺栓孔焊接钉孔铆打法兰下料成型风管拆方咬角制作剪切下料领料→→→→?? ? ???→→→→→→→→→ 3.2.3 法兰制作本工程630mm 以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm 以下放管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如表12—5。

矩形风管大边长(mm)法兰用料规格(mm) ≥630 L25×4 800~1250 L30×4 1600~2500 L40×4 3.3 通风管道及不见加工和连接 3.3.1 法兰焊接要求平整,不大于1mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓空应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 3.3.2 风管交工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按画线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬角方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,在咬口后的板按画好的线在拆方机上进行拆方、合缝。 3.3.3 矩形风管的弯头采用内外弧制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4 风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画出,然后法兰套在画出的线位进行钻空铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方正及角度。 3.3.5 风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长于1.2mm以上均采取加固措施,本工程将采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4 风管加工质量要求 3.4.1 风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2 风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3.4.3 成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 3.5 风管及部件安装 3.5.1 工艺流程: 3.5.2 风管及部件分系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊杆敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间吊架的位置,最后依次安装。吊杆间距按表12-6确定。

[整理]《暖通空调》复习答案.

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

通风空调图例符号

5、风管代号 通风空调工程中的风管一般都是用双线条按比例绘制。通风空调系统中使用的风管至少有六种,在施工图中一般也都是用代号来区别不同类别的风管,并且直接写在风管上。 1)、空调风管用代号K表示,如图所示: 2)、送风管用代号S表示,如图所示: 3)、新风风管用代号X表示,如图所示: 4)、回风风管用代号H表示,如图所示: 要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。 5)、排风风管用代号P表示,如图所示:

6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图所示: 5、风管阀门、附件的图例及作用 通风空调系统中使用的阀门及附件也都是用不同的图例表示在施工图上,看图时一定要注意区分他们。工程中最常用的有:1)、消声器安装位置及作用:安装在风机或空调器出风口的风管上,作用是消除风机或空调器等设备产生的噪音。 图例: 2)、插板阀安装位置及作用:安装在需要关断或调节风量的风管上。图例: 3)、蝶阀安装位置及作用同插板阀, 图例: 4)、对开多叶调节阀安装位置及作用同以上两种阀门。 图例:

5)、风管止回阀安装位置及作用:安装在不允许风(空气)倒流的风管上,作用是防止空气反方向流动。 图例: 6)、三通调节阀安装位置及作用:安装在风管分枝三通的分枝管上,作用是调节送往分枝管上的风量。 图例: 7)、70℃常开防火阀安装位置及作用:安装在风机或空调器出口风管上,以及穿越防火分区线的风管上,作用是当建筑发生火灾时(关闭)保护风机、空调器等设备,以及防止火焰通过风管窜到非火灾区。 图例:

当风管断面尺寸较小时,可用下面的图例表示: 8)、280℃常闭防火阀安装位置及作用:安装在排烟风管的枝管上,作用是控制各排烟枝管排烟量。 图例: 9)、防火帆布软接头(也称柔性接头)安装位置及作用:安装在风机、空调器出口连接风管之前。作用是隔振、消声。 图例: 10)、送风口安装位置及作用:安装在需要送风的风管上,作用是向需要送风的房间或区域送风。 由于风口在平面图上和立面图上看到的投影是不相同的,所以图例也有两种: a、平面图上的图例:

暖通空调系统读书笔记

暖通空调系统读书笔记 室内外空气计算参数 室内外计算参数:设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。 室外计算参数的确定是一个相当重要的问题,为什么:室外温度确定过低(冬季)、过高(夏季),不经济;室外温度确定过高(冬季)、过低(夏季),达不到技术要求。 (一) 室外空气计算参数 1)采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证 6 天的日平均温度。 2)夏季空调室外计算参数。 a. 夏季空调室外计算逐时温度:可按下式计算: b. 夏季室外计算平均日较差 应按下式计算: c . 夏季空调室外计算日平均温度用于计算夏季经由建筑围护结构传入室内的热量即逐时冷负荷。 3)冬季室外计算参数 a. 冬季空调室外计算温度、湿度的确定。 b. 冬季围护结构传热按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动,冬季空调供暖时,在计算围护结构传热和计算冬季新风热负荷:统一采用冬季空调室外计算温度。适用于:计算冬季建筑热负荷及冬季新风热负荷。 c. 冬季空调室外计算温度:应采用历年平均不保证1天的日平均温度。 d. 冬季空调室外计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度平均值。 e . 冬季采暖室外计算温度的确定:取历年平均不保证5天的日平均温度。适用于:建筑物采用采暖系统供暖时计算围护结构的热负荷;用于计算消除有害污染物通风的进风热负荷。 f . 冬季通风室外计算温度的确定:取累年最冷月平均温度。适用于:计算全面通风的进风热负荷。 4)通风室外计算参数 a. 夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 b. 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。适用于:消除余热余湿的通风及自然通风中的计算;通风的进风需要冷却处理时的进风冷负荷计算。 (二) 室内空气计算参数 空调房间的空气计算参数指标: 1)温度、湿度基数:空调房间内需要保持的空气基准温度和基准相对湿度。 2)空调精度:空气温、湿度偏离室内温、湿度基数的最大差值。 3)举例 a. 舒适性空调的指标要求:主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,对精度无要求。 b. 工艺性空调的指标要求:主要满足工艺过程中对温度和湿度基数的要求;对空调精度的特殊要求;并兼顾人体的卫生要求。 c. 降温空调:规定温度、湿度的上限,不要求空调精度. d. 恒温恒湿:温度、湿度、精度都有严格要求. e. 净化空调:温度、湿度、空气中含尘粒有严格要求. 4)人体热平衡和舒适感:人体维持正常的体温,必须使产热和散热保持平衡 a. 人体热量平衡表达式:S =M -W -E -R -C ;稳定环境条件状况下蓄热率: S =0。 b. 影响汗的蒸发强度的因素:周围空气温度;相对湿度;空气的流动速度。 c. t 和φ对于室内舒适性的影响程度比较: t >φ d. 室内空气计算参数的选择:影响人体舒适感的因素;室内空气温度;室内空气相对湿度;人体附近的空气流速;室内空气新鲜程度;围护结构内表面及其它物体表面温度;人体活动量、衣着、人的年龄。 r wp sh t t t ?+=β52 .0m .o s .o d t t t -=?

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

暖通空调知识点

暖通空调课件文字容 1.3 介绍“暖通空调”课程主要容 (一) 采暖通风与空气调节的含义 建筑环境的作用;建筑环境的组成;建筑环境的控制技术(供暖、通风、空气调节) 1)什么是供暖系统?保证建筑物卫生和舒适条件的用热系统 供暖系统的组成: 热媒制备——热源:供热热媒的来源,如区域锅炉房、热电厂 热媒输送——热网:由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统 热媒利用——热用户:利用热能的用户 供暖系统作用:冬季室外温度低于室温度,因而房间的热量不断地传向室外,为使室保持所需要的温度,必须向室供热。 供暖工程课程研究的对象和主要容: 对象:是以热水或蒸汽作为热媒的建筑供暖系统 容:研究用人工方法向室供给热量,保持一定的室温度. 供暖系统的分类:局部供暖系统:集中式供暖系统 1)什么是建筑通风系统? 建筑通风任务:把室被污染的空气直接或净化后排至室外,把新鲜空气补充进来。 建筑通风意义:改善室的空气环境;满足人体舒适需要;保证产品质量;促进生产发展;防止大气污染。 建筑通风的方式:★局部通风★全面通风;★机械通风★自然通风。 3)什么是空气调节系统? 空气调节的意义:?在一个部受控的空气环境空间(房间),对空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度进行人工调节, 使空气达到所要求的状态,或者说使空气处于正常状态,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求. 空气调节主要涉及的容:建筑部空间、外干扰量的计算;空气调节的方式和方法;空气的各种处理方法;空气的输送与分配及干扰量变化的运行调节。 空气调节的技术种类:?供暖与降温:室环境温度的调节;?建筑通风:室环境卫生要求;?空气调节:上述两种技术的综合应用。 (二) 暖通空调系统的工作原理 原理:室得到热量(夏季);室失去热量(冬季) ;室保持一定的湿度;保持室空气品质。 采取的控制方式:设置采暖通风与空气调节系统 (三) 暖通空调系统的分类 分类的种类:按对建筑环境控制功能分类;按承担室热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分类;按空气处理设备的集中程度分类;按空调系统用途分类;以建筑污染物为主要控制对象的分类。 集中式空调系统的组成:1.进风部分;2.过滤部分;3.加热和冷却部分连接;4.加湿和减湿部分;5.送风部分;6.供水部分;7.热回收装置;8.热源部分;9.冷源部分;10.控制、调节装置。

通风与空调工程识图汇总

5.1 通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

① 建筑概况 介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调 工程的要 求。 ② 设计标准 室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空 调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求 及噪音标准等。 ③ 空调系统及其设备 对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空 调设备进行 简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④ 空调水系统 系统类型、所选管材和保温材料的安装要求, 系统防腐、 试压和排污要求。 ⑤ 防排烟系统 机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风 (包括防排烟) 与空调系统的风道、 水管、 阀 门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图, 空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、 距地面的 高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风 机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员 对整个水系统或制冷工艺有全面了解 原理图(即工艺流程图)可不按比例绘制。 (5) 详图 因上述图中未能反映清楚,国家或地区又无标准图,则用详图进行表示。 例如,同一平面图中多管交叉安装,须用节点详图表达清楚各管在平面和 高度上的 ⑥空调冷冻机房 们的安装要求。 冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它

识读通风空调施工图

通风空调施工图识读 通风空调施工图识图的基础 (1)空调调节的基本原理与空调系统的基本理论 (2)投影与视图的基本理论 (3)空调通风施工图的基本规定 一、通风与空调施工图的构成 通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。 图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。

注意事项: (1) 空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天 棚以下按俯视图绘制的。 (2) 空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、 柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。 (3) 空调通风系统的平、剖面图和系统图可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同 一系统可以分段进行绘制。 二、通风空调工程制图采用的线型及常用图例、符号。 通风空调工程图例 线型 图形符号说明图形符号说明 粗实线细虚线 中实线细点划线 细实线细双点划线 粗虚线折断线 中虚线波浪线

风管及部件 图形符号说明图形符号说明 风管送风管 上图为可见剖面下图为不可见剖面 排风管 上图为可见剖面 下图为不可见剖 面 风管测定孔 异径管柔性接头 中间部分也适用于软风管 异形管(天圆地 方) 弯头 带导流片弯头圆形三通 消声弯头矩形三通 风管检查孔伞形风帽 筒形风帽百叶窗 锥形风帽 插板阀 本图例也适用于斜插板送风口蝶阀

回风口对开式多叶调节阀 圆形散流器 光圈式启动调节阀 上图为剖面 下图为平面 方形散流器 上图为剖面 风管止回阀 下图为平面 防火阀 电动对开多叶调节阀 三通调节阀 通风空调设备 图形符号说明图形符号说明通风空调设备 左图适用于带传动部分 加湿器 的设备,右图适用于不 带传动部分的设备 空气过滤器电加热器 消声器减振器 空气加热器离心式通风机 空气冷却器轴流式通风机 风机盘管喷嘴及喷雾排管

暖通空调的基本概念

暖通空调的基本概念 1.采暖通风与空气调节作用 是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 2.暖通空调的组成 暖通空调由采暖、通风和空气调节三部分组成。 缩写为HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning)。 由于控制对象与功能不同,它们分别为: ⑴采暖(Heating):又称供暖,是指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。如火炕、火炉、火墙、火地等采暖方式及今天的采暖设备与系统。 ⑵通风(Ventilating):用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气,从某一房间或空间排出空气的过程,送入的空气可以是处理的,也可以是不经处理的。换句话说,通风是利用室外空气(称新鲜空气或新风)来置换建筑物内的空气(简称室内空气)以改善室内空气品质。 ⑶空气调节(Air Conditioning):实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。空气调节简称空调。 1.2采暖通风与空气调节系统的工作原理 图l-1分别表示对民用建筑与工业建筑室内环境进行控制的基本方法。 1. 为什么要对室内环境调节与控制 ⑴在夏季,民用建筑,如图中(a)中的人员、照明灯具、电器和电子设备都要向室内散出热量及湿量;由于太阳辐射和室内外的温差而使房间获得热量,如果不把这些室内多余热量和湿量从室内移出,必然导致室内温度和湿度升高。 ⑵在冬季,建筑物将向室外传出热量或渗入冷风,如不向房间补充热量,必然导致室内温度下降。 ⑶在民用建筑中,人群不仅是室内的“热、湿源”,又是“污染源”, 、体味,吸烟时散发烟雾;室内的家具、装修材料、设备等他们产生C0 2 也散发出各种污染物,如甲醛、甲苯、甚至放射性物质,从而导致室内空气品质恶化。 ⑷在工业建筑中,许多工艺设备散出对人体有害的气体、蒸气、固体颗粒等污染物,为保证工作人员的身体健康,必须对这些污染物进行

输送第1章-通风空调【机械工程】识图

第1章 通风空调工程识图 1.1 通风空调工程施工图的分类 由基本图、详图、文字说明、主要设备材料清单等组成。 基本图——平面图、剖面图、原理图、系统图 详图——部件加工及安装图(设计院设计和标准通用图集两种)1.1.1 图纸目录 图名、图号、规格、附注 1.1.2 设计施工说明 主要在施工图纸上无法用线型或符号表达的一些内容,如技术标准、质量要求等。 ⑴设计依据 ⑵工程性质、规模、服务对象及系统工作原理。 ⑶设计参数:如室外(内)空气参数、换气次数等。 ⑷施工质量要求和特殊的施工方法。 ⑸保温、油漆等的施工要求。 1.1.3 设备、材料清单 工程所需各种设备和主要材料的名称、规格、型号、品牌厂家、数量等的明细表。

1.1.4 平、剖面图及详图P38 A ⑴平面图是施工图中最基本的一种图样,应按本层平顶以下俯视绘出。 平面图主要表达—— 建筑物的设备的平面布置 管线的水平走向、排列的规格尺寸 管道的坡度和坡向,管径和标高等 平(剖)面图中的风管宜用双线绘制,风管法兰盘宜用单线绘制。两根风管相交叉时,可不断开绘制,其交叉部分的不可见轮廓线可不绘出。 ⑵剖面图是施工图中常见的一种图样,应在其平面图上选择能反映该系统全貌的部位直立剖切,剖切的视向宜向上、向左。 剖面图主要表达—— 风管、水管、部件及设备的立面位置及标高尺寸 ⑶详图,它表明—— 风管、部件及设备制作和安装的具体形式、方法和详细构造及加工尺寸,对于一般性的通风空调工程,通常都使用国家标准图集。对于一些有特殊要求的工程,则由设计院设计施工详图。 1.1.5 系统图P39 B 即系统轴测图、也称透视图。 完整形象地把风水管、部件及设备之间的相对位置及空间关系表示出来,图上还注明规格尺寸、标高等。系统图一般用单线表示,按比例给制。

海上平台暖通空调系统(HVAC)设计手册范本

海上平台暖通空调系统(HVAC) 设计手册(99版)

中海石油生产研究中心 机电部 前言 由于我国目前还没有出版一本关于海洋石油平台上采暖、通风和空调的设计手册或标准规。因此,我们在总结以往设计经验、参考国

外和国有关资料的基础上,编制了这本设计手册,以供我们在设计中参考。 由于我们的经验有限,文中难免有不完整或不妥之处,希望有关专家和使用者提供宝贵意见,以便我们进一步修改和完善。 中国海洋石油生产研究中心 机电部 编制王雅君

校对虹 审核王建丰 一九九九年八月 目录 1 概述 1.1 定义 1.2 围 2 HVAC设计采用的标准和规 3 HVAC设计的条件 3.1 室外环境条件的确定 3.2 其它有关资料的准备 4空调负荷计算

4.1夏季空调得热量计算 4.2冬季围护结构热损失计算4.3空调送风量计算 4.4空调新风量计算 4.5排风量计算 4.6空调热负荷计算 4.7空调装置制冷量确定 5 空调系统设计 5.1 空调方式选择 5.2 空调区域围 5.3 新风和回风系统设计 5.4 排风系统设计 5.5 空调设备与材料 6 空调系统的控制和保护6.1 温湿度控制 6.2 室外压差控制 6.3 安全保护措施 7 平台的安全通风设计 7.1 平台上通风系统的作用7.2 平台上需要通风的区域

7.3 通风方式选择 7.4 通风量计算 7.5 风管截面选择 7.6 气流组织 7.7 风机的选择 7.8 安全通风的保护措施 7.9 风管设计注意事项 7.10 控制与动力供应 8 平台上典型房间的通风举例 8.1 燃气轮机罩和燃气轮机间的通风8.2 柴油发电机房的通风 8.3 蓄电池室的通风 8.4 空调机房的通风 8.5 消防泵房和泡沫站的通风 8.6变压器间的通风 8.7 配电室(开关间)的通风 8.8 锅炉舱的通风 8.9 厨房的通风 9 小型冷库设计 9.1 小型冷库的组成和主要参数 9.2 冷库库容的确定

给排水、暖通、空调、消防施工图全部图例大全

一、工艺管道施工图常用图例 名称图例名称图例闸阀异径管 压力调节阀偏心异径管 升降式止回阀堵板 旋启式止回阀法兰 减压阀法兰连接 电动闸阀丝堵 滚动闸阀人口 自动截门流量孔板 带手动装置的截门放气管 浮力调节阀防雨罩 密闭式弹簧安全阀地漏 开启式弹簧安全阀压力表 放气阀U型压力表 自动放气阀自动记录压力表 立管及立管上阀门水银温度计 挡住阀二次蒸发器 疏水器室外架空管道固定支架 ∩型补偿器室外架空煤气道管单 层支架 套管补偿器室外架空煤气道管摇 摆支架 波型、鼓型补偿器漏气检查点

一、工艺管道施工图常用图例 名称图例名称图例离心水泵防火器 手摇泵地沟∪型膨胀穴 喷射泵地沟安装孔 热交换器地沟及检查井 立式油水分离器(用 于压缩空气)Dg≤80 弹簧支(吊)架 卧式油水分离器(用于压缩空气)Dg≥100 单、双、三接头立式集水器(用于压缩空 气) 导向支架地沟排风口 吊架流量表 二、通风空调工程常用图例 名称图形名称图形带导流叶片弯头消声弯头 伞形风帽送风口 回风口圆形散流器 方形散流器插板阀 蝶阀对开式多叶调节阀 光圈式启动调节阀风管止回阀 防火阀三通调节阀

三、给排水、采暖常用图例 名称图形名称图形 闸阀化验盆洗涤盆 截止阀污水池 延时自闭冲洗阀带沥水板洗涤盆减压阀盥洗盆 球阀妇女卫生盆 止回阀立式小便器 消音止回阀挂式小便器蝶阀蹲式大便器 柔性防水套管坐式大便器检查口小便槽 清扫口引水器 通气帽淋浴喷头 圆形地漏雨水口 方形地漏水泵 水锤消除器水表 可曲挠橡胶接头防回流污染止回阀水表井水龙头

名称图形名称图形手提式灭火器灭火设备安装处所 推车式灭火器控制和指示设备 固定式灭火系统(全淹没)报警息动 固定式灭火系统(局部应用)火灾报警装置 固定式灭火系统(指出应用区)消防通风口 1、消防工程辅助符号 名称图形名称图形 水阀门 手动启动泡沫或泡沫液 出口电铃 无水入口 发声器BC类干粉 热扬声器 ABC类干粉烟 电话卤代烷 火焰光信号 二氧化碳易爆气体

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1. 工程概况 该工程地上1?16层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统,南北各设轴流风机1台。 2. 施工组织 2.1劳动组织准备:本工程的总承包单位为北京XX建设工程有限责任公司第XX项月经理部,机电设备部分分包给北京XX公司水电分公司,在总承包单位统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析,研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科?学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总承包单位提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见表12—2。 表12-2 施工机具计划表

3. 主要项目施工方法及要求 3.1预留预埋 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为竖井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆 模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢管预埋留洞,待土建打完混凝土达到一定强度时钢管松动,并在混凝土能上人的时候把钢管拔出,拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见表 12-3。 3.1.3 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3?4h内拔出。 3.1.4 设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组,等设备待到货后核对好尺寸,放可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5 由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预留。 3.2 通风做法 3.2.1 施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管,用料规格符合施 工规范(GB50243-2002)及设计要求,板材厚度如表12-4(其他材质类风管见规范要求)。 表12-4 通风板材厚度表 3.2.2通风工程制作工艺流程: 领料」■下料T剪切T咬角制作T风管拆方T成型 |铆法亠」翻边」检验」安装领料T J法兰下料t打铆钉孔T 焊接T打螺栓孔T刷漆一T铆法兰T翻边T检验T女装

相关文档