一、编制依据

1.1北京市质量技术监督局职工住宅楼工程施工图、设计号(20080) 1.2北京市质量技术监督局职工住宅楼施工组织设计

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.4《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.5建筑设备安装分项工程施工工艺标准

1.6建筑设备通用图集91SB系列

二、工程概况

2.1总体概况

本工程为北京市质量技术监督局职工住宅楼工程,位于北京市朝阳区育慧南路3号。该工程由中外建设计顾问公司设计,中国航空港建设总公司第五工程公司施工。

本工程为地下2层,地上20层,主体高62.3m,总建设面积20267.7㎡,地下面积2033.2㎡,地下2层层高为3.0m,地上1-20层为2.8m。

2.2专业工程概况

专业工程包括给水系统,排水系统,卫生器具安装,采暖系统,雨水系统,消防系统。

2.2.1设备及主要材料表(见附表2-1)

2.2.2采暖系统

本工程采暖为机械循环热水采暖系统,除21层水箱间为上供、上回、干管明装外;其它楼层均采用下分双管暗装。分户计量采暖形式,且全部采用同程式布置。一般房间采用多柱钢管式G23-600散热器,卫生间采用单柱钢管卫生间专用散热器,卫生间散热器安装高度距地1.2m,其它散热器距地150mm。供热主管道DN>50采用无缝钢管DN≤50,采用焊管丝接。供热引入口位于11轴与N轴交会处,标高为管中—2.1m。

2.2.3给水系统

最高日用水量为89m31d,最大时用水量,9.3 m3/h生活给水设两个分区,4层及4层以下为低区,由市政自来水直接供给,5层以上为高区,采用变频供水方式供水,管材选用PP-R管,热熔连接。

2.2.4排水系统

首层单排地下室、人防、标准层±0.00以下。排水采用,排水铸铁管,柔性胶圈接口;压力排水采用焊接钢管,焊接连接,重力排水±0.00以上主立管采用螺旋UPVC管,粘接连接,支管采用普通PVC 管,排水主立管为DN100、DN75,透气帽高出层面2米,首层设检查口,以上隔层设置,但最高器具层上必须设置标高为1m。

2.2.5消防系统

本建筑消防系统分为高、低两区,低区为地下1、2层由原来办公楼的消防水泵及消防水箱供给,高区为1-20层由新增加的消防水泵及本建筑的屋顶消防水箱供给,消防系统采用焊接钢管,直径≤100的用丝接,直径>100的用焊接。

2.2.6雨水系统

本工程雨水为室内排水,系统采用DN100焊接钢管,焊接连接,首层设检查口,距地高度为1m,由-2.0m处地埋排出。

三、施工布置

3.1施工进度计划图(见附表3-1)

3.2劳动力组织

以施工进度网络图为依据,配合好劳动力,组织若干作业组,同时分系统、分层、分阶段进行安装,配合土建形成立体交叉作业,劳动力配备齐全,确保北京市“长城杯”工程。

四、施工准备

4.1组织准备

针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工;对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制,把技术交底,质量标准,操作工艺,安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工作,确保“长城杯”工程。

4.2技术准备

首先要整理好技术资料,先组织好会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚。向施工班组做技术、质量、安全、消防书面交底,组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关工程的质量要求,技

术操作规程,交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺,新材料要重点说明,以利于施工。

4.3临时设施

根据需要,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放场地,预制加工场地及半成品码放场地,在大库房中也要隔出一块地方,码放水暖的小型材料、设备及工具,以便材料进场后有序码放。

为现场生活施工要设厕所1座,开水器1台,伙房1座,生活用水点一处及相应的施工用水点,根据现场防火要求,现场需设消火栓1座,消防水泵2台,储水箱1个(12m3),楼上临时消火栓每层设2个,既40个。

4.4机具设备

4.5材料准备及材料质量控制

根据施工预算和施工进度分批,分种类进料,订货时先根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求,对照产品合格证,内容符合要求后,拿回样品,通过施工员、技术、质检员检查,检验认可后,再订货进货,材料进场时再由施工员、质检员共同检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、进京使用证明,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查合格后,承包单位填写工程物资报验表,监理工程师审核合格后才能进场使用,阀门、管材、暖气片等主要部件。抽检10%。对在主干管上起截断作用的阀门应全数进行强度试验,一般阀门有严密性试验,抽检10%如有不合格的,应全部检验,并将不合格产品退货,最后根据检查内容结果填写材料进厂检验记录,并将进厂材料码放整齐,做好标识。为减少浪费,要坚持按施工预算限额领料,有变更的应写清楚。鼓励施工人员在施工中精打细算,做到长料不短用,大材不小用,节约材料,降低工程成本。

五、主要施工方法

主要工艺流程和各系统试验要求见《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》和设计要求。

5.1管道、预留、预埋

在砼楼板墙体上,预留孔洞及预埋钢性防水套管时,根据所穿建筑物砼厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。下穿楼板套管料时,应按板厚尺寸加上装饰面厚度一般房间高出饰面2cm,厨、厕间高出5

cm计算。并焊好架铁。管道穿地下外墙处要预埋防水套管,严禁施工时剔凿,本钢性防水套管为II型钢性防水套管。结构图未能把预留洞及预埋套管全部在结构中标出,所以由专业人员按专业图纸、洽商、变更将安装管道所用的预留洞预埋套管的坐标、标高、朝向、尺寸画出结构预留孔洞及预埋套管图。以便于施工。

5.2给水管道安装

给水管道采用PP-R管,热熔连接,安装前检查管及管件,无汽泡、划痕、裂纹、色调一致,壁厚均匀,阀门型号应符合设计要求。按水暖图纸画出管道分路、管径、变径、预留甩口、阀门位置的草图,再根据结构实际尺寸量出每段管子的准确尺寸,标在施工草图对应位置上,然后按草图测得的尺寸预制加工,无误后,再从总入口开始操作,总进口端头加好临时堵头,以备试压用,并清扫管膛,安装完后,找查、找正、复核甩口位置,方向及变径无误后,所有管道加好临时丝堵,进行主干管打压,合格后,再进行立管安装,安装时按预制时的编号,分层顺序安装,并对正调直,校核甩口位置,方向是否正确,立管阀门安装高度,朝向是否便于操作和修理,将支管甩口均加好临时堵头作立管打压试验,合格后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞等,堵洞砼凝固后进行支管安装,将预制好的支管按编号从立管甩口处依次逐段进行安装,并加好固定架(水表处先装上连接管等管子冲洗后交工前在将水表安装好)安好后核定不同卫生器具的甩口高度、位置,是否正确,无误后将过墙处的套管固定好,配合土建堵好洞,最后将所有甩口处封堵好,进行水压试验,合格后,作好试验单

的签字工作。

5.3消火栓安装

消火栓半暗装(各别明装),先检查消火栓箱体的规格,类型是否符合要求,箱体表面应平整、光洁,全属箱体无锈蚀、划痕、箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封材料完好。管道安装采用焊接钢管,≤100的丝接,>100的焊接沟槽连接,加工前清除膛内污物,作好防腐。接口处的浮锈灰尘要清理干净,压边尺寸一致规矩,无毛刺,重皮现象。连接时注意甩口及管径变化,装完后检查甩口位置,方向,变径等无误后,调直找正,再装支架、吊架(可调节)。阀门处安装固定架,消火栓高为1.1米,箱底标高0.9米,支管甩0.7口米,箱体找正稳固后,再把消火栓安上,消火栓的栓阀侧装在箱门开启的一侧。

5.4采暖管及暖气安装

采暖管道(干管及立管)管径≤50采用焊管,>50采用无缝管,立管按要求每15m安装伸缩节。预拉长度为△L=a1L(t2-t1)=0.012×15(95-10)=15.3mm,预拉长度取总伸长度的1/2,即:7.65mm。入户后暗装部分采用复合管,两管连接处采用铜管件暗装部分不能有接头,须在地面以上连接。主干管安装前,先检查管材及配件的质量,再将所有管道除锈后,涮两道防锈漆。支架、吊架也涮两道防锈漆,根据图纸和实际尺寸安装,支、吊架,装管前要检查管膛并清理干净,主分路必须采用煨方或焊方,不得采用T型做法穿墙楼板处必须加钢套管,并与饰面或板面底平,分路阀门分路点不宜过远,一般距分路

点500mm,供水干管未端加放气装置。管道焊接时距焊缝50mm内不得开口,焊接支管也不得有支、吊架,管道穿墙处不得有焊口。暗装复合管,按照图纸规范对管材的规格、型号、进行核对。管材应无汽泡、复合层连接良好,表面光滑,无凹凸现象,无划痕、造形规矩、安装应在土建墙面抹灰完毕后,打垫层前进行,工作面应干净无杂物,以免对管材造成损坏,铺设完后应立即加强保护,可用木槽覆盖的方法。检查合格后按设计图纸将不同型号、规格,散热器运到各房间,根据安装位置及高度画出固定卡位置(在窗下时散热器中心同窗中心,无窗时尽量距墙近些),安好固定卡后把螺母上在距墙25mm处,套上两块夹板,然后将散热器固定在里柱上找直、找正、固定好、再配支管,先煨灯叉弯并调直,然后做好油任,连接散热器。

5.5排水管安装

先检查管材、管件、内外表层光滑,无汽泡、裂纹、管壁厚度均匀,色泽一致,直管段挠度不大于1%,承口应有梢度,并与插口配套,再根据图纸要求及实际结构尺寸,绘制加工草图,把实际量的尺寸标在草图上,按草图尺寸断管(注意管件尺寸),断口更平齐,外棱铣出坡口,粘接前先做插入试验,不得全部插入,应为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口擦干净,用毛涮涂抹粘接剂,先涂承口再涂插口,随既用力垂直插入并稍做旋转,但不得超过1/4圈,更不能插到底在旋转,粘牢后立即将多余的粘接剂擦拭干净,(注意甩口方向),预制管段时,先按吊杆距离,将吊环套好,再粘接管子、管件,然后把预制管段按施工草图固定在结构上,并核对坐标、标高

甩口位置,坡度,无误后粘接。立管转入水平出户管处用2个45°弯头或顺水三通,该弯头,或三通的壁厚加厚50%,管道穿楼板应加PVC-U的止水环,每层按要求加设伸缩节、阻火圈。位置参照96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》图集。

5.6卫生器具安装

先检查卫生器具的型号、规格,外观应规矩,造型端正,表面光滑,美观无裂纹,边缘平滑,色调一致。

坐便器安装,先对准预留排水口,放正找正,画好两个螺栓眼,再打眼,固定螺栓,位置准确后,将排水管周转抹上油灰,把坐便器对准螺栓放平找正,螺栓上套好胶皮垫,眼圈再拧好螺母,然后按坐座中心线水箱标高装好水箱,水箱配件必须是节水型。

脸盆、家具盆,浴盆安装,安装时排水口加1mm厚,胶垫,下加锥形垫,并把溢水口对准器具溢水口哨,下水丝扣处抹铅油,缠麻上紧与排水管连接处密封好,器具与墙接处的地方打好玻璃胶。

六、管道及设备试验

6.1强度试验,对承压管道、设备、阀门成组散热器安装前应有强度试验记录,全部管路系统和设备,安装完毕后,应有系统强度试验。

1、要填写试验管路、设备及阀类等的类别、规格、材质并注明项目部位。

2、写明压力表位置,层数,试验压力,试验时间,压力降数值,试验介质。

3、写明试验中检查渗漏情况、位置及返修情况结果。

4、注明试验日期,并签字齐全。

6.2灌水试验

1、室内污水管道灌水试验:注水高与以一层楼高为标准,满水15分钟再灌满延续5分钟,液面不下降,不渗漏为合格。

2、雨水灌水试验:注水高度以顶层漏斗到立管排出口,满水15分钟,再灌满水,延续5分钟,液面不下降,不渗漏为合格。

3、开式水箱:满水试验,要求水箱,满水24小时观察无渗漏为合格。

6.3冲洗试验

给水管道在交付使用前,须进行冲洗,冲洗应以1.5m/s的流速进行,直到出水口的水色透明度与进水口的水色透明目测一致为合格。

6.4通水试验

卫生器具完工后,要进行通水试验,并填好记录,卫生器具10%应做满水排泄试验,满水试验水量应达到器具溢水口,并检查溢水口的畅通能力及排水口的通畅情况,管路设备无堵塞,无渗漏为合格。

6.5通球试验

从通气孔投入胶球,通球球径不小于排水管径的2/3并用水冲,直到本球从排水口冲出合格。

6.6设备试运转及热工调试

1、单机试运转包括水泵,各类风机等设备,要求写明单机试运转的有关检查情况及参数数据。

2、设备系统试运转:各类系统设备均要带负荷运行,内容包括全过程的试验数据,控制参数,系统有无渗漏、温度情况及运行状况,暖气工程热工调试记录,并作为竣工资料的保证项目归档,工程交工时,无条件热工调试的,必须在竣工单上注明热工调试日期。

七、各项管理措施

7.1技术措施

1、季节施工,外露管口应急时封堵严密,用3mm厚钢板焊上或用木塞堵严,防止水流入及污物进入堵塞管道。管道的除锈、防腐工作,应在晴天进行,防止除锈不净和油漆附着力不够造成脱落,电动工具不得露天使用,并要有防雨、雷、防潮措施。坚持了解天气预报,合理安排工作,对怕潮材料要妥善保管,防止损坏锈蚀。

冬季PVC、PP-R管在-5℃下施工时,要采取保护措施,否则不准施工,管道的试压通水工作,应避免在严冬季节进行,防止管道,设备冻坏。雨雪天气,不可进行露天带电作业,雷雨天气,不可在层面施工,防止用电设备,电伤人和雷击事故发生。

2、技术节约措施

充分利用钢管短头、制作穿墙套管,割下的管子,不能套丝时,可先套丝再割下来,以备以后短管套丝用,可节省成品管材,楼上施工时,应整根管子上楼,不能无尺寸的割断上楼,下水管根据使用长度,购置长度不一致的管材,可节约管材。

7.2质量保证措施

本工程为“结构长城杯”工程,为确保工程质量特制定以下措施:

1、项目质量总负责制度:总承包方对全部质量向建设单位负责;分包方对其分包工程施工质量向总包单位负责,每月向总包单位提交一份质量技术总结。

2、技术交底制度:根据国家规范、标准、强制性条文和图纸要求,技术部应编制具有针对性、指导性的施工方案,针对施工各阶段和特殊工序编制技术交底,包括土建工程师对工长的技术交底,工长对班组长的技术交底,班组长对作业人员的技术交底,各级交底以书面进行。

3、材料的进场检验制度:阀门、钢管、PVC排水管、复合管、散热器及其所有材料必须有出厂合格证、检验报告。并根据国家规范要求分批量进行抽检,抽检不合格的材料一律不准使用,进厂材料的合格率必须达到100%。

4、样板制度:标准层大面积施工时,必须先做出样板间,进行检验评定时应有技术员、质检员、甲方、监理单位等有关人员检查合格后方可大面积施工,由质检员填写《分项/分部检验质量验收批》严格按照施工质量验收规范要求进行施工。

5、三检制度:施工中各班组坚持自检、互检、交接检和专检结合的方法,做到检查上道工序、保证下道工序,并做好记录,隐检工程在三检制合格的基础上报监理工程师复查,合格后方可进行下一道工序。

6、成品保护制度:对成品保护可分层、分段进行看护和检查,采取覆盖、遮挡、封堵的方法,保证优质工程顺利进行。

7.3安全管理

1、树立“安全第一、预防为主”的思想,严格执行国家及北京市有关安全的法规,管理条例。建立严格的教育制度,坚持入场教育;坚持每周安班组召开安全教育研讨会,增强安全意识使安全工作落实在每一个工人身上。强化安全法制观念,严格执行安全技术交底工作,坚持特殊工种持证上岗制度。避免违章指挥,对日常检查,发现危急情况,应立即停工,及时采取措施排除险情。

2、施工人员进入现场必须戴好安全帽,不许吸烟,无论在工具房,操作工棚或施工现场,施工用火应严格执行安全消防条例中各项规定,事先申请用火证,施工中要有专人负责看人检查,收工后清理现场,消除火灾隐患,冬季施工,在现场不许烧火取暖,在工具房、休息室取暖要注意防火。

3、高空作业系好安全带,高挂低用,严禁穿拖鞋进入现场。

4、用电设备使用前,应由专业人员安装,检查合格后方可使用,接地、接零、漏电保护装置,必须齐全有效。

5、电气焊施工要严格执行安全操作,规程规定,坚持持证上岗,气焊时氧气和乙炔瓶,施焊点,间距不小于10m,氧气和乙炔皮线各接口,必须绑扎牢固、不得漏气。电焊时,电焊机一次线为3m,二次线30m,并且双线到位。

6、氧气、乙炔、压力表,必须使用检验合格产品,并必须有防回火装置。

7、施工中三清:(1)施工现场环境清;(2)设备设施、材料清;(3)劳

动力组合人员心里清。三跟踪:(1)跟踪方案中的安全措施,验证其是否可行;(2)跟踪班组对违章违纪及时纠正情况;(3)跟踪危险作业环境发现问题及时处理情况。一清二查三落实:一清每天上班前先到现场查看清;对施工部位容易出现问题的预测采取措施。二查,查下达措施,班组班前讲话的贯彻执行情况。三落实,排队不安全隐患措施的落实。

八、成品保护

8.1暖卫设备及管道

1、预制加工好的管段,应加临时管箍或用纸将管口包好,以防丝扣锈腐。

2、经除锈、涮漆、防腐处理后的管材。管材、型钢、托吊架等金属物品,宜放在有防雨、雪措施的专用场地,周围不准放杂物。

3、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板。其支、托架不得用作其它用途的受力点。

4、管道在粉涮时要加以保护,防止灰尘污染管道。

5、阀门手轮安装前应拆下,交工前统一安装。

8.2室内PP-R给水管,PVC-U排水管

1、预留管口临时封堵,以防掉进杂物堵塞管道。

2、预制好的管道要码放在平整场地,下垫方木,间距不大于1米,并不得脚踩,物压,不得在烈日下暴晒。

3、不许在安装好的管子上搭架子,或拴吊物品,立管要有固定架。

4、水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前安装。

5、立管用木板加以保护,并设专人看护。

6、搬运材料,机具及施焊时,为防止将做好的墙面、地面、砸坏,应加以覆盖。

7、安卡子时,应用电锤打洞,防止将板墙、饰面剔裂。

8、粉涮前应采取措施,保护管道和散热器,防止污染,保证清洁。

8.3卫生洁具

1.洁具在搬运和安装时要防止磕碰,稳浆后,排水口应用保护品堵好,以免堵塞。

2、安装好的洁具可用木包装箱加以保护,防止洁具瓷面受损或整个洁具损坏。

3、洁具稳装后,为防止配件丢失和损坏,如拉链、堵链等材料应竣工前统一安装。

4、通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层分户,分房间逐一通水试验,以免漏水使装修工程受损。

5、在冬季室内不通暖时,各种洁具必须把水放净,存水弯无积水,以免将存水弯和洁具冻坏。

8.4室内消防管道及设备

1、消防系统施工完毕后,各部位的部件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

2、报警阀配件,消火箱内附件各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

3、消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要

过设计,办理变更洽商解决。

8.5管道及设备防腐

1、已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连以免破坏防腐层。

2、涮油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁。如遇大风、雨、雪天气不得露天作业。

3、涮好漆的管道、设备及窗口、漆层在干燥过程中要防止冻结,撞击和温差剧烈变化。

8.6管道及设备保温

1、保温时必须不再有下道工序,损坏保温层的前堤下进行。

2、管道设备的水压试验合格后且防腐已完,并有隐检记录方可保温(注:工序不能颠倒)

3、保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。

4、如有特殊情况,需拆下保温层之后,要立即原样保温、修复。

九、专业施工资料

9.1施工方案及审批表,工程技术文件报审表。

9.2技术交底记录。

9.3设计变更,工程洽商记录。

9.4材料、设备、质量证明文件。

9.5材料、构配件进场、检验记录。

9.6设备及管道附件试验记录。

9.7隐蔽工程检查记录。

9.8预检记录。

9.9交接检记录。

9.10施工试验记录。

9.11灌(满)水试验记录。

9.12强度严密性试验记录。9.13通水试验记录。

9.14吹(冲)洗(脱脂)试验记录。

9.15通球试验记录。

9.16补偿器安装记录。

9.17消火栓试射记录。

9.18安全附件安装检查记录。

9.19检验批量验收记录。

9.20竣工图

设备及主要材料表附表2-1

21 怛温调解阀个1220

22 排烟口PYK-41,400*400 个8

室内给排水暖通施工解决方法

一、室内给排水暖通工程概述: 我单位主要负责河南晋煤天庆5亿方工业燃气优化技改项目-室内给排水暖通工程 二、编制依据: 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》 GB50242-2012 《工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 GBJ80-91 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《建筑设备施工安装给水工程》91SB3 《建筑设备施工安装卫生工程》91SB2 《建筑设备施工安装采暖工程》91SB1 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 三、人员与机械: 施工人员为20人,由给排水施工队负责施工。室内给排水暖通工程主要施工设备表如下:

四、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 计划工期: 计划开工日期为2015年3月 15日,完工日期为2015年12月30日。 五、室内给排水暖通工程施工工艺和方法: 1.工艺流程 薄壁不锈钢管施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,它使工程质量和劳动生产率得到有效提高。 (1)给水系统工艺流程图 (2)排水系统工艺流程图

2.给水系统施工方案和技术措施 给水管材:生产、生活给水管采用薄壁不锈钢管,卡压连接(如图)。 卡压连接图 卡压式是用专用卡钳压紧使配管、管件受到径向力而达到密封和紧固的效果。 优点:安装方便。 缺点:橡胶圈不可能与不锈管同寿命,一旦渗漏维修麻烦;且管径愈大,卡压愈难。 (1)施工准备 1)熟悉施工图纸和施工现场,做好物资计划,与监理单位做好协商与沟通工作。 安装准备预制加工干管安装立管安装 支管安装 卡件固定 封口堵洞 灌水试验 满水排泄试验验收

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

给排水安装工程施工方案

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利阳光新城) 2、工程地点:广州市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25 层8-2/25 层8-3/25 层 5、结构类别:RC 6、建设单位:广州市保利置业有限公司 7、设计单位:广东明都设计有限公司广州市瀚景建筑工程设计事务所 / 8、监理单位:广东天衡工程建设咨询监理有限公司\ 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包范围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外,其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室内外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入 小区市政雨水管网。 给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及 加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室内排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点, 做好如下的工作:

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水及采暖施工组织设计

中恒实业办公楼 给排水及采暖工程施工组织设计 建设单位:烟台中恒实业有限公司 施工单位:烟台德润建筑有限公司 工程名称:中恒实业办公楼 施工范围:给排水及采暖施工图及招标文件包括内容

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章设计概况 (3) 第四章施工部署 (4) 第五章施工准备...................................................6第六章主要的施工方法 (9) 第七章管道试压 (14) 第八章各项管理措施………………………………………16第九章成品保护……………………………………………20 第十章质量通病防治措施…………………………………22

第一章编制依据及范围 1、编制依据: 1.1 国家及地方相关法律、法规。 1.2 《中恒实业办公楼》工程给排水及采暖图纸。 1.3 《中恒实业办公楼》施工合同。 1.4 国家及地方相关规范、规程及施工工艺。 1.5《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1.6《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)配套丛书 1.7《建筑工程施工技术资料管理规程(DBJ14-023-2004) 1.8《建设工程文件归档管理指南》 1.9《建筑给水排水及采暖施工质量规范》GB50024-2002 2.0 工程图纸会审记录及设计变更记录 2、编制范围: 本工程设有生活冷水系统、污水系统、消火栓给水系统、灭火器的配置、采暖系统及通风系统。 第二章工程概况 中恒实业办公楼,建设单位为:烟台中恒实业有限公司;由“烟台市工业设计研究院有限公司”设计;监理单位为:“烟台市德盛项目管理有限公司”,由“烟台德润建筑有限公司”施工。 本工程为中恒实业办公楼,位于烟台经济技术开发区B-23小区,建筑结构为:框架结构;层数:三层局部一层、二层。建筑面积为:2762.16平方米。

相关文档
相关文档 最新文档