文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 乙二醇螺杆制冷机组

乙二醇螺杆制冷机组

乙二醇螺杆制冷机组
乙二醇螺杆制冷机组

合同附件一合同编号:

出卖人:烟台顿汉布什工业有限公司

买受人:安徽丰原化工装备有限公司

买、卖双方经充分协商,就2台套50万大卡半封闭式水冷双螺杆乙二醇机组的有关事宜达成如下协议:

一、设备型号为:WCDSX155-DN(PLC中英文界面),设备符合:

GB/T 7373-2003 工业用二氟一氯甲烷(R22)

GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统安全要求

GB/T 10870-2001 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 18430.1-2007 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工业和商业用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB/T 16630-1996 冷冻机油

GB 50050-1995 工业循环冷却水的处理规范

JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测定

JB 8654-1997 容积式格离心式冷水(热泵)机组安全要求

螺杆式制冷压缩机组符合GB/T 19410-2003 螺杆式制冷压缩机

螺杆式机组配套使用的油处理器、换热器的设计、制造、验收符合GB150-1998《钢制压力容器》、GB151-1998《钢制壳管式换热器》、JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》的要求。

机组性能指标符合GB/T5733-1986《容积式制冷压缩机性能试验方法》。

电器设计符合IEC及有关的电器设计规范。

二、WCDSX155-DN 机组主要技术参数:

三、供货清单及随机备件、附件及工具

3.2随机备件、易损件及专用工具清单

下表备件在正常使用情况下,完全满足买受人至少2年的使用要求,费用含在合同总价中。出卖人按以下备件价格长期优惠提供并满足买受人使用需求。如不及时提供,造成的损失由出卖人承担。

五、质量保证期和使用寿命:

①出卖人对所提供的设备,自投入使用验收合格之日起12个月或货到工地后18个月,以先到为准,设备质量保证期为壹年。

②出卖人对所提供的设备承诺:标的物的使用寿命大于20年,使用寿命是指设备在使用寿命期内,不得出现通过维修后不能使用或报废的现象。在设备质保期外使用寿命内,出卖人对设备终身维修。维修时仅收取成本费。损坏的部件通过维修不能解决问题时,由出卖人负责更换并收取成本费。如不提供维修和损坏的部件,产生的直接经济损失由出卖人承担。在使用寿命期内设备技术性能不应降低。

③验收设备时,双方按产品使用说明书、双方约定的合同和合同附件要求进行验收,出卖人提供的产品使用说明书与合同和合同附件有不一致时,以合同和合同附件约定为验收标准。出卖人提供的产品使用说明书与本合同具有同等法律效力。

六、服务与承诺:

①、现场具备安装条件,由出卖人负责设备的指导安装。出卖人接买受人通知后7个工作日内到现场,如出卖人不及时到现场,造成买受人工期延误,造成损失由出卖人承担。

②、在使用该设备前,出卖人负责在设备使用现场对买受人操作和维修人员进行培训(培训费用含在合同总价中),主要培训内容为设备正常操作和设备维护,出现问题如何判断和处理、使用时注意等事项。培训人员操作能力通过出卖人的理论和实际测试(培训人员有书面签到和记录)。

③、在买受人现场具备设备调试条件并经出卖人认可时,出卖人保证设备在10个工作日内调试合格,如在10个工作日内不能调试合格,由出卖人负责进行整改,整改期限为5天,如超出期限,视产品质量不合格处理。如调试因非出卖人原因出现延迟,出卖人不承担法律责任。

④、在设备质保期和使用寿命期内,买受人享受顿汉布什全球联保售后服务,内容包括:产品出现质量问题需出卖人提供维修服务时,出卖人在接到通知后5个工作日内派维修人员到产品使用现场提供维修服务,并至设备修复正常运转为止。设备在质保期外提供有偿服务。

七、本技术协议为合同附件,其与相依附的商务合同具有相同的法律效力。

八、本技术协议一式肆份,双方各持贰份,经双方签字后生效。

出卖人:买受人:

烟台顿汉布什工业有限公司安徽丰原化工装备有限公司

代表:代表:

日期:日期:

螺杆制冷机组说明书

目录 第一章总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 2 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 2 三、压缩机技术参数 3 四、压缩机的油分离系统 3 五、压缩机的润滑油系统 4 六、压缩机的油冷却方式 4 七、容积比和能量调节 6 八、经济器 8 九、机组流程图及技术参数表 11 第二章安装 一、基础 29 二、机组安装 29 三、管路连接 29 四、电机与压缩机的找正 30 五、机组排污与检漏 33 六、冷冻机油的加入 33 七、抽真空 34 八、制冷剂的加入 34 第三章操作、维护和保养 一、操作 35 二、设备检修 37 三、长期停车的保养 40 四、故障指南 40 五、压缩机的检修 42

第一章 总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 本手册适用于我公司的螺杆III 、II 型机,其所列的螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一只四点轴承,该轴承承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少四点轴承的负荷的作用。 在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在15%~100%围实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。 为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的压比,使机器耗功最小,压缩机部设置了容积比调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制油缸油的流动推动油活塞从而带动容积比滑阀移动,其工作位置通过容积比测定机构转换为压力比值在机组的控制盘上显示出来。 螺杆式压缩机的结构见下图和本书后所附的压缩机剖面图。 螺杆式压缩机三维结构图 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 1、吸气过程 当转子转动时,齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。 2、压缩过程 当转子继续转动时,被机体、吸气端座和排气端座所封闭的齿槽的气体,由于阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行压缩过程。 轴承 转子 能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网

乙二醇制冷工艺特点

乙二醇制冷工艺特点 目前,在牛奶、饮料等行业,经常需要为生产线提供1-4℃工艺冷冻水。由于1-4℃工艺冷冻水温度接近水的凝固点0℃,很容易出现结冰现象,这是非常危险的,一来会破坏蒸发器,二来因蒸发器结冰影响传热而不能及时将冷冻水温度降到生产所需的1-4℃。 制取1-4℃的冷冻水目前常用方式有两种:A、采用氨作制冷剂,开放式钢管作蒸发器的氨制冷系统;B、采用氟利昂作制冷剂,乙二醇作载冷剂,壳管式换热器作换热设备的氟利昂制冷系统。根据实际使用情况,A方案氨制冷系统由于采用开放式钢管作蒸发器,氨的冷量是通过冷冻水流过蒸发器时传递给冷冻水,在这个过程中水流速度太小,即使加装搅拌器,冷冻水流速也很难控制且分布很不均匀,故经常出现开放式钢管蒸发器表面结冰而且水温难以降到设计值。同时,使用时间久后钢管蒸发器被冷冻水腐蚀出现泄漏现象。由于开放式钢管表面结冰,虽然不会破坏开放式钢管蒸发器,但因氨的冷量不能及时传递给冷冻水,长时间后会导致压缩机卸载停机甚至报警,更为严重时发生液压缩破坏压缩机,不能满足生产需要。B方案采用氟利昂作制冷剂,乙二醇作载冷剂,增加壳管式换热器。在安装时,乙二醇走壳程,冷冻水走管程。由于水系统采用循环水泵强制换热,且冷冻水走管程,所以冷冻水流速快、稳定、无死角,可以防止出现结冰现象。另一方面,由于增加了载冷剂,因此氟利昂蒸发温度较低为-10℃,所以这种氟利昂制冷系统能效比相对较低,但可以制取1-2℃冷冻水。故此方案适合于需要提供1-2℃冷冻水的场合。 近几十年,氟利昂R22冷水机组发展迅速,由于其采用壳管干式蒸发器,一般冷冻水出水温度为7℃,最低5℃,不符合1-4℃工艺冷冻水要求。但由于氨制冷系统存在上述问题,且氨易燃、易爆、有毒等特性和氨泄漏等问题,所以越来越多的客户重新考虑使用氟利昂来直接制取冷冻水。我公司经过多年潜心研究和优化设计,率先成功开发出氟利昂低温冷水机组,该机组可以不用载冷剂制取2-4℃冷冻水,能效比高,微电脑控制,克服了氨制冷系统存在的缺点。

烟台冰轮lg20bl螺杆式制冷压缩机组说明书摘录

凯添调峰站烟台冰轮预冷机型号::LQJZ380T天然气冷却机组 LG20BL 螺杆式制冷压缩机 LG20BL YF JZ制冷压缩机机组 ---产品特点: 1.效率高,节能,COP增加了约8%。 2.烟台冰轮的专利转子生产运行平稳,效率高,噪音低。 3.的烟台专利容量控制装置实现了灵活和精确的控制。 4.烟台专利设计降低了噪音和振动。 5.正循环油控制 6.烟台专利高效率的热交换管 7.可靠性和稳定性 制冷剂 R717 R22 排气压力MPa 低于低于 对应的饱和温度°C 低于45 小于46 吸入压力Mpa 对应的蒸发温度°C 机油压力MPa 高于出口压力 油温度°C 冷却水入口温度°C 冷却水流量偏差 LG20BL螺杆式制冷压缩机参数: 项目单位LG20BL 制冷剂R717/R22 理论流量1486 压缩机 产能控制范围 高温工况1724/1577 制冷量 中温工况957/914

1:高温工作条件是指40℃/ 5℃,中间温度是指40°C/-10°C,和低的温度是指40°C/-35℃。带经济器时,液体出口的温度比补气压力对应的饱和温度高5。油冷却器的冷却水进口温度为33℃,入口/出口的水的温度差为5℃。 2 ()的数据为制冷剂冷油机组参数。 原理图中液冷油冷却器经济器疑有误,均只有一进一出,怀疑经济器与液冷油冷却器应为一体,参见下图:且回气不应到压缩机出口管道。 经济器的原理及结构(是否就是:烟台冰轮工艺流程图上的液冷油冷却器,即压力容器图纸的油冷却器)配经济器的系统中,从冷凝器或贮液器出来的液体,并不直接送节流阀节流,而是首先进入经济器冷却器中进一步冷却,出来后的液体工质的温度可下降数十度,制冷量将得到提高。经济器冷却器中液体的冷却,是依靠经辅助节流阀节流后进入经济器中的中压液体工质,它吸收高压液体工质的热量而蒸发,蒸发出来的中压气体被螺杆压缩机的中间补气口吸走(见流程图)。带经济器的机组特别适合取代双级活塞式机组,在较低蒸发温度下经济运行。 压缩机的油分离系统 由于螺杆式制冷压缩机工作时喷入大量的润滑油与制冷剂蒸汽一起排出,所以在压缩机与冷凝器之间设置了高效的卧式油分离器。油分离器的作用是分离压缩机排气中携带的润滑油,使进入冷凝器的制冷剂纯净,避免润滑油进入冷凝器而降低冷凝器的效率。油分离器还有贮油器的功能。本机组采用卧式油分离器,从压缩机排出的高压气体,通过排气管进入油分离器,降低流速,改变方向,向油分的另一端排去。在这个过程中,大量的润滑油因为惯性及重力的作用沉降到油分底部,剩余的含有微量冷冻机油的气体再通过油分滤芯,此微量冷冻机油被最后分离,通过油分离器底部的回油阀回到压缩机中,以

乙二醇冷冻机组工作原理

乙二醇冷冻机组工作原理 对于使用乙二醇溶液的低温冷冻机,我们称之为乙二醇冷冻机组。它的出水温度一般是设置在-10℃以下,具体温度要求以用户需求为准。乙二醇冷冻机组常见于化工厂,为了确保机组安全稳定运行,很多化工厂还会严格要求冷冻机组做好防爆措施,也就是我们常说的防爆冷水机。 冷冻机的结构组成大致一样,都是压缩机、蒸发器、冷凝器、节流元件、电控系统组成,不过对于乙二醇冷冻机组,它则是采用低温压缩机,并且配有经济分离器等部件,还是有一定区别的。 一、压缩为了保持蒸发器中的压力足够低,从而保证制冷剂在足够低的沸点温度下政法,使用压缩机将蒸发后的制冷剂气体抽走,也就是将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压的制冷剂气体。当压缩机的吸气速度大于制冷剂的蒸发速度,此时蒸发压力会降低,蒸发温度也会降低;反过来,压缩机的吸气速度小于制冷剂政法的速度,蒸发温度和压力都会相应升高。 二、冷凝高温高压的制冷剂实在冷凝器中被冷凝为液体的。在冷凝器中制冷剂将热量释放到比它温度低的空气或水中去,这部分热量包括制冷剂在蒸发器中蒸发时吸收的热量和压缩机压缩时转换成的热量。特别注意:空气或水的温度一定要比制冷剂的温度低,否则制冷剂无法放热,也就是冷却介质(冷却塔水或空气)的温度要比压缩机出口的制冷剂气体温度低。 三、节流通过节流器,制冷剂的压力从冷凝压力降到蒸发压力。从冷凝器出来的液体存放在贮液器中,此时制冷剂处于常温高压状态,经过膨胀阀后由于压力降低而导致沸点降低,液体进入蒸发器后很容易吸收热量而蒸发。 四、蒸发经过节流器的低温低压制冷剂液体在蒸发器中与载冷剂进行交换,吸收热量后

变为饱和或过热蒸气,以便被压缩机压缩。 冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。产品性能卓越,在超低温以及高温领域表现出非常优越的性能!

盾安水冷螺杆说明书汇总

2004年6月版 共12页 水冷半封螺杆型冷水机组 使用说明书 SL700.SM(4116) 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004年6月15日

目录 一.简介 (1) (一)制冷流程 (1) (二)特点 (2) (三)用途 (2) (四) 使用条件 (2) 二.机组技术参数表 (3) 三.机组外形图 (4) 四.安装注意事项 (4) (一)前期准备 (4) (二)机组安装 (5) (三)水管路安装 (5) (四)电气安装 (7) 五.操作使用说明 (8) (一)首次开机程序 (8) (二)机组停机 (8) (三)电气操作 (8) 六.日常维护与保养 (9) 七.常见故障及排除 (10) 八.服务承诺 (10) 附录电气操作说明 (11)

一.简介 水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于没有冷凝风机,因而噪声也低。 本公司在水冷半封螺杆型冷水机组制造方面有着成熟的技术,完善的工艺和先进的检测设备,再加上精选的国际一流配件,保证了机组的稳定、高效运行。 为了正确使用该机组,请您仔细阅读本使用说明书,如果遵照说明书认真安装、操作和维 排气冷凝 压缩机冷凝器角阀干燥过滤器视镜电磁阀节流蒸发 热力膨胀阀蒸发器压缩机 经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体,进入冷凝器与冷却水换热后被冷凝成中温高压液体,经干燥过滤后流经热力膨胀阀,被节流降压成低温低压的液体进入蒸发器,吸收水的热量后蒸发成低温低压的气体被压缩机吸入,再经压缩后进入下一次的制冷循环。被降温后的冷水通过水泵输送到末端设备,如此循环往复从而达到冷却降温之目的。

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

风冷螺杆冷热水机组安装使用说明书

目录 一、概 述……………………………………………………………………………………………… …1 二、机组主要性能参 数 (1) 三、制冷系统工作原理及结构特 征 (1) 四、安装要 求 (2) 1.收货和检 查 (2) 2.搬运和吊 装 (2) 3.机组安 装 (3) 4.冷冻水水路系 统 (5)

5.水质的控 制 (5) 五、辅助电加热 器 (6) 1.辅助电加热器的选 配 (6) 2.辅助电加热器在水路系统中的安装方 式 (6) 六、电源控制 柜 (6) 七、调试及试运 行 (7) 1.检 查………………………………………………………………………………………… …7 2.水系统运 行 (7) 3.试运 行 (7)

八、操作与维 护 (7) 九、故障分析及排除方 法 (11) 十、电气控制 (13) 十一、控制器操作指 南 (14) 十二、各附图、附 表 (22) 1.附图1制冷系统简 图 (23) 2.附图2机组及冷冻水系统安装示意 图 (24) 3.附图3机组接线 图 (25) 4.附图4机组电气原理 图 (26)

5.附表1机组主要性能参数 表 (27) 6.附表2调试前检查记录 表 (28) 7.附表3试运行及调试操作检查记录 表 (29) 一、概述 风冷螺杆冷(热)水机组LSBDGRF(LSBDGF为单冷系列)是夏天提供冷水,冬天提供热水的制冷设备。与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统。 风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵。机组不需要专用机房,可安装于屋顶、室外地面等地方。 机组采用高效率、动件少、可靠度高的单螺杆压缩机,运转及维修费用均大大低于其它类型冷水机组。 机组运行由微电脑控制系统进行控制,能自动地按照负荷的大小进行压缩机卸载、加载,并采用容量控制装置,单压缩机机组具有0~40%~70%~100%能量调节功能,双压缩机机组具有0~20%~35%~40%~50%~55%~70%~85%~100%多级能量调节运行功能。在负荷由小至大变化过程中,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,整个系统可达最高效率,真正达到了最佳节能运行。

水冷机房空调机组水乙二醇循环系统

水冷机房空调机组水乙二醇循环系统 核心提示:水冷式直接膨胀机组从房间吸取的热量通过内置水冷冷凝器传输到制冷剂中。冷却水可以由供水管道、冷却塔或者水井供应,或者在一个带有外置干冷器的密封回路中运行。风冷乙二醇,水冷乙二醇,冷冻水乙二醇,双冷源乙二醇 一、水冷机组水(乙二醇)循环系统 有些机房附近无法安装室外机冷凝器,若要安装冷凝器,则需要比较长的管道,当管道长度超过35m时,因制冷剂流体的阻力过大,影响了制冷效果。此时可考虑改用水冷机组。水冷机组的冷凝器设在机组内部,循环水通过热交换器,将制冷剂汽体冷却凝结成液体,因水的比热容很大,所以冷凝热交换器体积不大,可根据不同的回水温度调节压力控制三通阀(或电动控制儿控制通过热交换器的水量来控制冷凝压力。循环水的动力是由水泵提供的,被加热后的水,有几种冷却方式较常用的是干冷器冷却,即将水送到密闭的干冷器盘管内,靠凤机冷却后返回,干冷器工作稳定、可靠性高,但需要有--个较大体积的冷却盘管和风机。还有一种是开放的冷却方式,即将水送到冷却水塔喷淋「靠水份本身蒸发散热后返回,这种方式需不断向系统内补充水,并要求对水进行软化,空气申的尘土等杂物也会进入系统中,严重时会堵塞管路,影响传热效果,因此还需定期除污。还有一种是直排水冷却方式,因对水资源浪费大,较少采用,主要适用于船舶上。 二、过滤器 中效EU4-5,一级防火滤蕊,金属框架结构,可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内,可反复清洗,多次使用。 同时,可根据用户实际需求,提供更高效率的过滤器, 可达到EU8. 三、除湿系统 机房专用空调除湿系统一般利用其本身的制冷循环系统,采用在相同制冷量情况下减。部分蒸发器的面积(原理见图4-6),当机组正常制冷循环工作时,电磁液阀和除湿电磁阀均处于开启状态,当机组进行除湿工作时,电磁液阀仍正常开启,除湿电磁阀关闭,使实际蒸发面积减小。单位面积蒸发器内的制冷剂的蒸发量增六,蒸汽过热度减小,在风量不变的情况下,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿;或是采用降低通过蒸发器表面的风量(降低风机转速),在原制冷量不变的情况下,制冷剂蒸汽的过热度减小,蒸发器表面温度下降至露点温度以下,开始除湿。采用这两种方式,除湿速度快,效率高,无需再增加一套除湿系统,减少了机组体积及成本,且在除湿系统不工作时不影响正常的制冷循环工作。 四、加热系统 大部分机房均做了较好的密封和隔热保温处理,且机房内均是发热设备在长时间运转,如邮电局的程控交换机房,银行的计算中心等,造成即使是在冬季较冷的天气里,机房内仍可能会热量过剩而需制冷。因此,标准机房专用空调,在设计时一般均以制冷为主,加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。它的特点是结构简单、成本低,工作可靠性高(无运动部件),因是直接靠电能加热,耗电量较大,但因其在机房内使用时间有限,仍可接受。而舒适性空调较多采用的热泵式(制冷循环的逆过程)加热系统,因其增加了原制冷循环的复杂程度,降低了可靠性,且增加了制造成本而使用机会不多,所以,机房空调较少采用。对于我国北方较寒冷的地方,机房如果密封和隔热保温做的不好,或者机房内设备不常使用(如

风冷螺杆冷(热)水机组安装使用说明书

目录 一、概述 (1) 二、机组主要性能参数 (1) 三、制冷系统工作原理及结构特征 (1) 四、安装要求 (2) 1.收货和检查 (2) 2.搬运和吊装 (2) 3.机组安装 (3) 4.冷冻水水路系统 (5) 5.水质的控制 (5) 五、辅助电加热器 (6) 1.辅助电加热器的选配 (6) 2.辅助电加热器在水路系统中的安装方式 (6) 六、电源控制柜 (6) 七、调试及试运行 (7) 1.检查 (7) 2.水系统运行 (7) 3.试运行 (7) 八、操作与维护 (7) 九、故障分析及排除方法 (11) 十、电气控制 (13) 十一、控制器操作指南 (14) 十二、各附图、附表 (22) 1.附图1制冷系统简图 (23) 2.附图2机组及冷冻水系统安装示意图 (24) 3.附图3机组接线图 (25) 4.附图4机组电气原理图 (26) 5.附表1机组主要性能参数表 (27) 6.附表2调试前检查记录表 (28) 7.附表3试运行及调试操作检查记录表 (29)

一、概述 风冷螺杆冷(热)水机组LSBDGRF(LSBDGF为单冷系列)是夏天提供冷水,冬天提供热水的制冷设备。与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统。 风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵。机组不需要专用机房,可安装于屋顶、室外地面等地方。 机组采用高效率、动件少、可靠度高的单螺杆压缩机,运转及维修费用均大大低于其它类型冷水机组。 机组运行由微电脑控制系统进行控制,能自动地按照负荷的大小进行压缩机卸载、加载,并采用容量控制装置,单压缩机机组具有0~40%~70%~100%能量调节功能,双压缩机机组具有0~20%~35%~40%~50%~55%~70%~85%~100%多级能量调节运行功能。在负荷由小至大变化过程中,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,整个系统可达最高效率,真正达到了最佳节能运行。 多项安全保护功能:电源逆(缺)相保护、电机过载保护、冷冻水防冻结保护、高低压压力保护、排气高温保护、水流开关保护等。 机组可广泛用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒家、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、医院及厂房等,也可为工厂生产的工艺过程提供所需的冷(热)水,尤其适用于对噪声和周围环境有较高要求、不允许安装锅炉、不易安装冷却塔等特殊场合。 二、机组主要性能参数(参见附表1) 三、制冷系统工作原理及结构特征 制冷循环:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,在冷凝器(风冷式换热器)中向环境散热,从而冷凝成饱和或过冷的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收冷媒水的热量汽化后,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。经蒸发器的冷媒水被冷却,而被送入空调区域。(见附图1) 热泵循环:通过四通换向阀,使制冷剂流向相反。经压缩机压缩的高温高压制冷剂蒸汽经四通阀直接排入壳管换热器中向冷媒水放出热量,从而产生制热效果,被冷凝后的制冷剂液体流经膨胀阀节流降压,在风冷式换热器中吸收环境的热量而蒸发,再被吸入压缩机压缩。

螺杆式冷水机组的工作原理

螺杆式冷水机组的工作原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

螺杆式冷水机组的工作原理 螺杆冷水机组主要由螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及电控系统组成。水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下: ? (一)双螺杆制冷压缩机(twinscrew compressor) 双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。

主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置。?容量15~100%无级调节或二、三段式调节,采取油压活塞增减载方式。常规采用:?径向和轴向均为滚动轴承;开启式设有油分离器、储油箱和油泵;封闭式为差压供油进行润滑、喷油、冷却和驱动滑阀容量调节之活塞移动。??双螺杆结构 图: ?? 压缩原理: 吸气过程:气体经吸气口分别进入阴阳转子的齿间容积。?压缩过程:转子旋转时,阴阳转子齿间容积连通(V型空间),由于齿的互相啮合,容积逐步缩小,气体得到压缩。

排气过程:压缩气体移到排气口,完成一个工作循环。 (二)单螺杆制冷压缩机(single screwcompressor)?利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。 转子齿数为六,星轮为十一齿。 主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。?容量可以从10%-100%无级调节及三或四段式调节。?压缩原理: 吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星轮依次进入与转子齿槽啮合的状态,气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面所形成的密闭空间)。 压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直至压缩腔前沿转至排气口。 排气过程:压缩腔前沿转至排气口后开始排气,便完成一个工作循环。由于星轮对称布置,循环在每旋转一周时便发生两次压缩,排气量相应是上述一周循环排气量的两倍。

麦克维尔WHS单螺杆冷水机组_《运行操作培训手册》

麦克维尔单螺杆冷水机组运行操作培训手册

目录 1.麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2.触模式显示屏操作简介 (4) 3.麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4.麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5.麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6.麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8)

麦克维尔单螺杆冷水机组 日常操作流程 ●日常开机 1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机 组按顺序启动。 5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。 ●日常停机 1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 ●长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≥5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。 ●紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。

麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 ●触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 ●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定 温度,每按键一次温度改变0.1℃。 ●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 ●总能量:机组运行时的总能量。 ●等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 ●启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等 待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 ●停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载 直至停机。 ●菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与 设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。

乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用

医药工艺设计 乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用 中国石化集团上海工程有限公司 王志敏 摘要 本文简要介绍了该乙二醇溶液制冷制热系统的特点及在实际生产中的设计原理与使用情况,强调了该系统在设计、安装与使用中的注意事项,包括根据实际情况对该系统流程进行恰当调整,以适应不同场合的合理应用。 关键词 乙二醇溶液 制冷制热 设计 应用 1 问题的提出 众所周知,在制药行业原料药车间中,某些单元操作常需要冷媒和热媒对物料进行冷却和加热,例如反应、溶解和结晶等,在常规设计中,通常都会选择冷冻盐水系统和热水(或蒸汽)系统作为冷媒和热媒。其中系统中的冷冻盐水,在冷热交替使用过程中,对搪玻璃等钢设备夹套的年腐蚀达2mm左右,几年之内就会被严重腐蚀,影响设备强度。再者,在冷热交替操作时,常需对冷冻盐水和热水进行回收,操作稍有不当,就会发生跑掉冷、热介质或冷热介质互串的现象,不但造成浪费和增加能耗,并可能严重影响生产操作的正常进行,如使冷媒介质冰点升高而造成结晶。另外,由于使用不同的冷热介质对物料进行冷却与加热,故设备常需要配备二路进出水管路和闸门及一路回收冷热媒介质的压缩空气管路与阀门,这不但占用了操作空间,又增添了操作麻烦。因此由上述如何解决冷冻盐水对设备的腐蚀及不同冷热介质交替使用而产生的不利因素等问题,笔者将对乙二醇溶液制冷制热系统的开发、设计与应用作一简要论述。 2 乙二醇溶液制冷制热系统的设计与应用 211 系统特点 (1)由于用乙二醇溶液取代冷冻盐水,而乙二醇溶液不象冷冻盐水那样对钢设备有腐蚀,因而不但保证了设备强度,也延长了设备的使用寿命。 (2)当乙二醇溶液温度为-10℃,其凝固点温度取-20℃时,乙二醇溶液与冷冻盐水的重度分别为1025kg/cm2和1190kg/cm2,因而可使水泵节能约15%。 (3)由于冷热媒为同一介质———乙二醇溶液,因此每个单元设备仅需一路进出水管路与阀门,不但节约了操作空间,同时又没有不同冷热媒介质的回收问题,从而简化了操作,并可避免因操作不当造成能源的浪费及影响产品质量。 212 系统操作原理  该乙二醇溶液制冷制热系统的操作原理如图1所示 :

螺杆式制冷压缩机使用说明

螺杆式制冷压缩机组使用说明 概述1.产品特点、用途及使用条件1.1 螺杆式制冷压缩机组的主要特点是:排气温度低,可以在大压力比下单机运行;容积效率高;易损件少,运转周期长,使用安全可靠;振动小,运转平稳;能量可以无级调节等。其使用条件是:冷凝温度:≤43℃℃蒸发温度:-40~+5排气温度:≤105℃25~65℃喷油温度: 0.15~0.3MPa喷油压力:高于排气压力产品型号的组成及其代表意义,型号有大写汉语拼音字母和数字组成:1.2

螺杆式制冷压缩机组命名方式1图 螺杆式制冷压缩机组的组成及工作原理2.螺杆式制冷压缩机组包括:螺杆式制冷压缩机、气路系统、油路系统和控制系统,这些设备(除启动柜之外)装在同一公共底座上,构成机组。气路系统包括:吸气截止阀、吸气过滤阀、吸气止回阀、排气止回阀、排气截止阀等。油路系统包括:高效油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油泵、油精过滤器、恒压阀、回油过滤器等。控制系统包括:启动柜、控制台。(液氨冷却)1典型螺杆式制冷压缩机组流程图见附图 1. 螺杆式制冷压缩机2.1螺杆式制冷压缩机是回转式容积型压缩机,依靠气体进入机体后体积的缩小室气体密度急剧增加而使气态制冷剂压力升高。-----阳转子和阴转子。螺杆式制冷压缩机的机体内装有两只相互啮合的平行转子具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。当阳转子转动时,两转子的齿部相互插入到对方的齿槽内,随着转子的旋转,插入的长度越来越大,容纳气体槽的容积越来越小,从而达到压缩气体制冷剂的目的。在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸内油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁范围内实现制冷量的无极调节,并能10%--100%(或手动)换向阀控制,可以在 保证压缩机始终处于低能级启动,以达到较小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。为使压缩机正常工作,需要向压缩机内喷油。向压缩机工作腔喷油,可以起到密封和冷却的作用;轴承、轴封、平衡活塞的工作也需要提供润滑油。由于螺杆具有较好的刚性和强度,吸、排气口又无阀门,故一旦液体制冷剂通过时,不会产生“液击”。一般螺杆制冷机均采用压力喷油润滑,因此运动部件能得到良好的润滑、冷却,同时压缩机的排气温度较低。由于螺杆压缩机没有吸、排气阀,也没有像活塞压缩机那样的余隙容积,强度有较大,故能适应高压比的要求。 螺杆式制冷压缩机的工作过程2.1.1 螺杆式制冷压缩机属于回转式容积型压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内做回转运行,周期性地改变转子对每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、个齿,从动转子4排气三过程。单级螺杆式制冷压缩机内装有一对转子,主动转子 个齿。两个转子装入机体中,有主动转子带动从动转子相互啮合而转动。6(如图)阳转子每转动一圈,压缩机完成四个吸气、压缩、排气过程。、吸气过程a当转子转动时,螺杆式制冷压缩机的主要零部件2.1.2 螺杆式制冷压缩机由机体、转子、滑阀、轴封和联轴器五个部分组成。机体部分2.1.2.1 。HT200机体部分由吸气端座、机体、排气端座等组成,这些零件的材料为吸气端座上设有轴向吸气口;机体内与两转子配合的内孔加工成“∞”字形,并设置油径向吸气口;排气端座上设置有轴向排气口。转子部件2.1.2.2转子分为主动转子(一般为阳转子)与从动转子(一般为阴转子),均采用有利于吸收噪声。QT600--3材料铸造,利用专用设备加工而成。转子采用QT600--3 ,从动转子在主动转子的推动下转2960r/min主动转子直接与电动机相连,转速为 。动,其转速为1973r/min 2.

乙二醇的防冻特性

附件: 乙二醇的防冻特性 防冻液是冷水机组冷却系统的冷却介质,用于冷水机组在冬季防冻。冷水机组对冷却介质(防冻液)性能有以下要求: (1)良好的防冻性能; (2)防腐及防锈性能; (3)对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能; (4)防止冷却系统结垢的性能; (5)抗泡沫性能; (6)低温粘度不太大; (7)化学性质稳定。 防冻液有乙醇型、乙二醇型(甘油型)。乙醇型,即酒精水溶液型防冻液。因为沸点低、易蒸发、使用中损失量大基本上已停用。丙三醇型,因价格昂贵,使用也受限制。目前普遍使用,防冻液为乙二醇型。 乙二醇的物理化学性质见表1。 表1乙二醇物理化学性质 目前市场供应的防冻液有乙二醇水溶液,这种防冻液可直接使用,如北京油脂化工厂生产的1号、2号、3号防冻液,青岛日用化工厂生产的FG-20、FG-3 0、FG-40防冻液。 市场上供应的还有一种防冻液母液,即浓缩型。这种防冻液一般为进口产品,或合资企业生产,通常采用小铁桶式的包装,如良普顿、壳牌等。 浓缩型防冻液,即防冻液母液一般不能直接使用,而应该根据使用温度的要求,用软化水进行调制到一定的浓度才能使用,乙二醇防冻液母液调制浓度和冰点参见表2。 从表2中可以看出乙二醇型防冻液,其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在59%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超

过59%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,当浓度达到100%时,其洋点上升至-13℃,这就是浓缩型防冻液(防冻液母液)为什么不能直接使用的一条重要原因,必须引起使用者的注意。 表2防冻液母液调制浓度和冰点 由于当前市场上供应的防冻液种类比较多,而且生产渠道又是多种多样,所以选择和正确使用防冻液是一个值得引起重视的问题。 2.如何正确使用防冻液 (1)加注防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗。 这是因为防冻液中加有除垢剂和清先剂,使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真的清洗,而直接加入防冻液后,发动机冷却系统中原有的水垢与防冻液接触后脱落,使防冻液变浊、变稠,甚至变色、变味,严重时堵塞水管、水道、或沉淀在水箱下部弯管接头部位。造成散热不良,防冻液不能循环,致使发动机温度过高。为防止这些现象的发生,应在加注防备冻液前,应使用10%的烧碱水溶液浸泡水箱一个小时,再将冲先液排放,然后用软化水反复冲洗2~3次,以清除发动机冷却系统中原积存的水垢,冲先完后才能加注防冻液。 (2)加注防冻液前要检查发动机冷却系统爱莫能助无渗漏现象,并应及时排除后才能使用防浆液。 (3)禁止直接加注防冻液母液。 有些驾驶人员及修理人员以为防冻液越纯越好,乙二醇浓度越大越好,而直接加注防冻液母液,这样做不但不能满足防冻液对冰点的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如防冻液变质,浓度大,密度大,低温粘度增大以及发动机温度高等现象。所以在使用防冻液母液时定要按要求进行调制,禁止直接使用。 (4)不要把正常现象看作异常。 防冻液沸点高,热容量大,蒸发损失小,冷却效率高。水的沸点在760mm Hg环境条件下为100℃,乙二醇型防冻液沸点可过到110℃以上,所以加注防冻液的车辆比用软化水冷却时发动机冷却液温度要高明出10℃左右,这是一种正常现象,应该看到使用防冻液后,温度虽然高,却不易“开锅”这一事实,所以不

螺杆压缩机操作手册

螺杆压缩机操作手册 1工作原理 压缩空气冷却到接近冰点来去除压缩空气的水份,并自动排除冷凝液。 2操作程序 2.1开机前检查 2.1.1检查油位,指针就指示在“绿色”区域或“橙色”区域内。 2.1.2如果空气过滤器保养指示器上的彩色区域完全显示出来,则需要更换空气过滤器滤芯。 2.1.3开机前4小时接通电源,以便给制冷压缩机的曲轴箱加热器通电。 2.2开机 2.2.1接通电源。检查电源接通指示灯是否点亮。 2.2.2打开出气阀。 2.2.3关闭冷凝液排污阀。 2.2.4按开机按钮,压缩机开始运行,且自动运行指示灯点亮。开机后10秒,主电机由星形连续转换为△连接。同时压缩机开始加载运行。显示屏上的信息从《Auto unloaded》(自动卸载)转变为《Auto loaded》(自动加载)。 2.3运行中

2.3.1在“加载运行”过程中检查油位:油位计的指针必须指示在“绿色”区域内。如果油位指示在“LOW”(低)档,则按停机按钮,等压缩机停机后切断电源。松开加油塞一圈,让油系统泄压,等几分钟后,再向储气罐内加油至碰到加油塞。拧紧加油塞。 2.3.2如果空气过滤器保养指示器上的彩色区域完全显示出来,则切断电源并更换空气过滤器滤芯。按下按钮复位保养指示器,并复位保养报警信息。 2.3.3如果自动运行指示灯亮,则表示电脑控制器正在自动控制压缩机的运行,即:加载、卸载、电机停机和重新自动起动。 2.3.4检查显示屏 1)经常检查显示屏上的读数和信息。通常显示主显示屏,显示压缩机的排气压力、运行状态及显示屏下方功能键的功能缩写。 2)经常检查显示屏,如果报警指示灯点亮或闪烁时,则须排除故障。 3)如果一个保养计划周期超过或一个监测的易损件的保养值超过,则显示屏上会出现保养信息。此时,须执行显示出来的保养计划中的保养措施或更换该易损件,同时复位相应的定时器。 2.4停机

螺杆机(单机)制冷压缩机组使用说明书

风冷冷凝制冷压缩机组水冷冷凝制冷压缩机组(压缩机为螺杆压缩机) 制 冷 操 作 使 用 说 明 书

安捷制冷空调设备 目录 机组简介 (3) 一到货验收 (3) 图1 Fastcold单机制冷压缩机组及单机双级制冷压缩机组型号标识 (4) 二设备吊装 (4) 三设备安装 (4) 1 设备位置 (4) 图2 Fastcold制冷压缩机组安装距墙最小位置图 (4) 2 设备防震 (5) 3 电气安装要求 (5) 4 机房通风要求 (5) 四制冷管路连接 (5) 1 机组高于蒸发器的情况 (6) 图3 Fastcold机组高于蒸发器做法示意图 (6)

2 机组低于蒸发器的情况 (6) 图4 Fastcold机组低于蒸发器做法示意图 (6) 3 冷凝器的连接 (7) 4 制冷管路支撑 (7) 图5 Fastcold制冷管道支撑架绝热做法示意图 (7) 5 制冷管路绝热 (7) 图6 Fastcold制冷系统直管段接口处保温做法示意图 (7) 6 焊接 (7) 7 泄压管连接 (8) 五系统电气连接 (8) 图7 Fastcold风冷冷凝制冷压缩机组接线端子示意图 (8) 图8 Fastcold水冷冷凝制冷压缩机组接线端子示意图 (8) 六系统保证(质保说明) (8) 七设备检查 (9) 1 正压检漏 (9) 2 抽空检漏 (9) 八系统操作说明 (10) 图9 Fastcold风冷冷凝制冷系统流程示意图 (10) 图10 Fastcold水冷冷凝制冷系统流程示意图 (10) 1.抽真空 2.真空加氟 (11) 3.运行加氟 4.收氟 (11) 5.润滑/油位检查及补油和换油 (11)

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。 从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

螺杆压缩机操作手册

忙下载支持! 螺杆压缩机操作手册 1工作原理 压缩空气冷却到接近冰点来去除压缩空气的水份,并自动排除冷凝液。 2操作程序 2.1开机前检查 2.1.1检查油位,指针就指示在“绿色”区域或“橙色”区域内。 2.1.2如果空气过滤器保养指示器上的彩色区域完全显示出来,则需要更换空气过滤器滤芯。 2.1.3开机前4小时接通电源,以便给制冷压缩机的曲轴箱加热器通电。 2.2开机 2.2.1接通电源。检查电源接通指示灯是否点亮。 2.2.2打开出气阀。 2.2.3关闭冷凝液排污阀。 2.2.4按开机按钮,压缩机开始运行,且自动运行指示灯点亮。开机后10秒,主电机由星形连续转换为△连接。同时压缩机开始加载运行。显示屏上的信息从《Auto unloaded》(自动卸载)转变为《Auto loaded》(自动加载)。

忙下载支持! 2.3运行中 2.3.1在“加载运行”过程中检查油位:油位计的指针必须指示在“绿色”区域内。如果油位指示在“LOW”(低)档,则按停机按钮,等压缩机停机后切断电源。松开加油塞一圈,让油系统泄压,等几分钟后,再向储气罐内加油至碰到加油塞。拧紧加油塞。 2.3.2如果空气过滤器保养指示器上的彩色区域完全显示出来,则切断电源并更换空气过滤器滤芯。按下按钮复位保养指示器,并复位保养报警信息。 2.3.3如果自动运行指示灯亮,则表示电脑控制器正在自动控制压缩机的运行,即:加载、卸载、电机停机和重新自动起动。 2.3.4检查显示屏 1)经常检查显示屏上的读数和信息。通常显示主显示屏,显示压缩机的排气压力、运行状态及显示屏下方功能键的功能缩写。 2)经常检查显示屏,如果报警指示灯点亮或闪烁时,则须排除故障。 3)如果一个保养计划周期超过或一个监测的易损件的保养值超过,则显示屏上会出现保养信息。此时,须执行显