空调冷却水系统节水技术研究

简介:针对北京地铁复八线空调循环冷却水系统运行过程中的节水问题,在理论研究的基础上,通过采用旁流式过滤技术和化学药剂相结合的方式,对天安门西站的冷却水系统进行了改造。通过不同的处理方式进行技术性和经济可行性比较,找出适合地铁冷却循环水处理的方法。

一、情况概述:

北京地铁复八线西起复兴门站,东至四惠东站,全线共设13座车站,是北京地铁建设史上第一条设计安装有中央空调系统的地铁线路。车站全部采用水冷式制冷机做为站内环境温度控制。在机组运行过程中循环冷却水的损失量很大,已成为北京地铁用水量最多的设备。北京是一个缺水的大都市,市政府对节水要求很高,而且,水费又在不断的提升,使制冷系统的运行费用在地铁公司总的费用中也占据了一定的比例。

节约用水,降低运行费用是地铁运营公司的首要任务,首先我们要确定可以节约的水量在哪里?

在制冷机运行季节,正常的蒸发量和合理的飞溅损失量是无法回收的,只有通过相应的水处理技术和设备来合理的减少排污水量。也就是说:减少排污量是开展节约用水工作的重点⑴

在制冷机运行过程中,由于水的温度是通过蒸发而降温的,在蒸发过程中也是水质浓缩的过程,系统中水质硬度随着浓缩过程的进行而增加,其表现出的结垢倾向会随着浓缩倍数的增加而增加。如果仅采取简单的减少排污量,甚至不排污的方式,蒸发器内管和冷却塔上会出现严重的结垢现象,造成能耗增加和检修工作量增加,这种代价是不合理的和不可取的。所以为了避免这种代价的交换,应选择好合理的浓缩倍数,适量排污。或选择好的水质稳定技术和相应的技术改造,以达到更好的水处理效果和减少更多的排污⑵。

浓缩倍数的选择是根据水质情况来确定的,循环冷却水的蒸发和排污与循环水量、温差、浓缩倍数等因素相关。在没有采用过滤器前,运行期的分析数据见表一:

表一

按照常规预测:一套循环水量在500M 3/H 的系统,当浓缩倍数在2.54

时,它的排污量大约在2M 3/H ,每天运行12小时,每天的排污量在24吨,而当浓缩倍数提高到5时,排污量下降到0.75M 3/H ,每天是9吨,减少15吨。

如果一个系统可以每天节水10-20吨,整个沿线的节水率是非常可观的。按每年运行时间120天计算,13个站,每个运行季节可以节水22000吨,按每吨水5.7元计算,节约费用大约是12.54万元,其节水的社会、环境效益和经济效益非常显著的。随着对环境和节水要求的日益提高,循环冷却水“零”排污技术的推广和应用是国内水处理界的新技术目标。

二、解决方案----化学处理与旁流过滤技术结合:

在理论上,大幅度提高循环冷却水运行的浓缩倍数是可能的,在技术上是可行的,一些文献还提出冷却水处理的“零”排污方案。这种方案是利用化学水稳定剂的处理技术与旁流过滤设备相结合来达到目的⑶。

在冷却水运行过程中,冷却塔是开放式运行,塔上的污物很多,像风沙带进的悬浮物,破碎的塔片和在冷却塔上滋生的藻类粘泥,这些污物在冷却水运行过程中,会在流速低的地方沉积,造成水的浊度增加;也会导致水中成垢物质结集在一起,形成垢质,沉积在换热面上,影响换热效率。冷却水的排污,实际上就是通过增加的新水降低这些污物的影响。如果能够通过过滤器的方式将冷却水中的悬浮物,藻类粘泥和风沙及碎塔片等过滤去除,是可以提高运行水的浓缩倍数,减少排污量的。

常规的物理过滤处理是在循环管线上,安装一个管道过滤器。大部分管道过滤器采用单层滤网直接阻挡机械杂质。由于管道水的正面压力,滤网很容易堵塞,而小于孔径的杂质依然会透过过滤器。我们采用旁流精确过滤的方式,是通过安装旁路精密管道过滤器的方式,将冷却水中的悬浮物,藻类粘泥和风沙及碎踏片等过滤,提高运行水的洁净度。该过滤器采用刚性滤网与复合纤维组成,多层过滤,不但有机械阻挡作用,还具有溶胶吸附作用,不仅能吸附小于孔径的杂质,还能吸附部分水溶性物质,如:锈水、胶体等。这种过滤器尽管也是串联在管道中,但由于采用了切向进水,水在容器中形成漩流,这样,大的杂质由于离心力的作用向外扩散,进而靠重力下移,过滤层在中心出水管四周。另外由于向心力的作用,水对过滤层的正面压力减小,因而为吸附过滤制造了条件,即吸附的杂质不易因为水压而透过过滤层。不但如此,围绕中心出水管而旋转的水流对挡在过滤层外面的杂质还有冲刷作用(用水流对过滤层的剪切力自动清洗)。向心力形成的旋涡促使杂质向下集中,这样,自动控制系统就可适时的将杂质排出。这种过滤的特殊结构巧妙的使水流产生离心力、向心力、剪切力、漩流沉淀,因此,具有过滤效果好,不易堵塞,工作可靠的特点。

虽然过滤器并联安装在循环系统中, 但通过的水量只是循环水量的5%左右,对系统总的循环流量影响不大,即使过滤器发生堵塞,也不会对整个系统运行有影响。如果采用串联方式,利用压差排污,对系统的总流量是有影响的,会减少系统循环水量,会直接影响换热效率,如果发生堵塞,系统运行将有困难。

三、试验数据分析:

我们通过近几年在地铁复八线实际冷却水处理技术的实施和对水质等问题的了解,及对现场管理和运行模式的认识,我们认为,在地铁复八线推广“零”排污技术是可行的,通过技术实施和双方协商好的运行方式,可以获得相当大的节水效果。

2003年开始,我们对整个复八线的浓缩倍数提升做了一些尝试,将部分站点的浓缩倍数达到6左右,总硬度达到1000以上。在这个硬度下运行,结垢倾向会很严重。由于天安门西站原设计的水箱不合理,每次停机水都有泄漏问题,2003年运行期浓缩倍数只有2.54。在2004年,我们采用了采用旁流过滤方法,安装了一台20 M3/H的精密旁通过滤器,具体安装见附图:

运行期间,我们请中石化集团的水处理药剂评定中心进行水样抽检和腐蚀挂片检验,其中水样分析报告和挂片数据见表二和表三⑶⑷⑸。

表二

按照浓缩倍数7计算,排污量为0.6M3/H,每天的排污量为7.2吨,与2003年比,每天节水16.8吨。达到了预期的目的。

从运行效果看,整个运行期,制冷机没有出现任何结垢迹象,从腐蚀挂片的腐蚀率看,效果也很好。

表三

国家行业规范要求:开放式水处理系统腐蚀率允许值:≤0.125 mm/年,我们的实验数据表明均符合国家水处理规范要求。

四、实施方案和节约的费用:

我们在循环管道上引出一条旁路,水量是总循环水量的1/20,安装一个精密过滤器,水通过精密过滤器过滤后,再返回到运行管线中。设备费用大约在8200-10000元

采用精密过滤器的综合效益可以从几个方面统计:

1.节水量:每台制冷机可以节约用水10-20吨/天,节水总量在23400吨

2.节省费用:按每吨水5.7元计算,全年节水费用达到1

3.34万元。

3.节能源:当采用旁流过滤技术后,水的洁净度增加,在冷却塔上的附着量减少,提高了冷却塔的换热效率,相当节约了能源消耗,估计至少可以降低5-10%的能源消耗。

4.节约水处理药剂:水处理药剂是按照补充水量投加的,当采用过滤器后,补水量降低,加药量也可以节省10%左右。

安装一台旁流过滤器的成本从一年的节水和节电、药剂费用中就可以收回。

五、结论

通过我们在地铁天安门西站进行化学水处理与旁通过滤技术联合应用试验表明,在满足国家对循环水的行业标准的前提下,可以大量减少排污量,节省水资源。从而真正实现冷却水系统的零排污运行模式,会为北京地铁赢得更好的社会影响和经济效益。如果在地铁和相关单位推广应用、将会产生巨大的社会效益、环境效益和经济效益。

六、参考文献:

1. 金熙等编《工业水处理技术问答及常用数据》北京. 化学工业出版社,1997年,274-290

2. 齐冬子编《敞开式循环冷却水系统的化学处理》北京. 化学工业出版社,2001年,8-10,169-181,212;

3. 中石化总公司水处理药剂评价中心实验报告,2004年, 未发表;

4. 北京宇清源水处理技术开发有限公司,2003年地铁运行总结报告未发表;

5. 北京宇清源水处理技术开发有限公司,2004年地铁运行总结报告未发表;

作者简介

魏广宏(1964.9.13- )1989年毕业于北京广播电视大学,Email:guanghongwei@https://www.wendangku.net/doc/fc7810880.html,

空调水处理监测质量指标

空调水处理监测质量指标 一、清洗、预膜处理技术指标: 见“HG/T2387—92”工业设备化学清洗质量标准,具体为: 1、除垢率>90%(现场监测为准) 2、碳钢腐蚀率≤6g/(㎡·h) 3、铜、不锈钢腐蚀率≤2g/(㎡·h) 二、日常水质保养技术指标: 参照“GB50050-95”国家标准,具体为: ①碳钢年腐蚀率小于 0.125mm/a ②铜年腐蚀率小于 0.005mm/a ③保养要达到的主要水质指标: 技术指标密闭系统控制范围敞开系统控制范围pH 8.0~10.0 7.0~9.3 总硬度(以CaCO3计) <200mg/L <800mg/L 钙硬度(以CaCO3计) <100mg/L <200mg/L 总溶固 <2500mg/L <3000mg/L 浊度(NTC) <20 <50 总铁 <1.5mg/L <1mg/L 总铜 <0.2mg/L <0.2mg/L 细菌总数 <1×104个/ml <1×105个/ml

空调系统水处理技术简介 空调系统水处理技术通常是指对中央空调水系统进行定期的加药、清洗及预膜和日常维护保养工作以达到节电节能、保护设备和稳定换热效果的综合水处理技术。 一、空调水系统水处理的重要性 1.提高换热效率,节能降耗。 据国外资料介绍,冷凝器表面的沉积物每增加0.1mm.,热交换效率一般可降低20-30%,耗电量则增加4-8%。2.保护设备,延长设备使用寿命。 有关资料和本中心实验结果表明,未经水质处理的冷却水对碳钢的腐蚀率大于0.5mm/a,而经过处理的冷却水对碳钢的腐蚀率小于0.1mm/a,可以有效的保护设备,延长设备使用寿命。 3.减少日常维修次数,保证系统正常运转。 未经处理的循环水系统在长期运转后,冷凝器表面沉积

空调冷水系统节能分析

伍小亭等空调冷水系统节能分析 发表日期: 2009-08-14 空调冷水系统节能分析 伍小亭1),高峰1),乔锐1),邓有智2) (天津市建筑设计院,天津,300074) (天津市志同环保节能科技有限公司,天津,300070) E-mail:surenwu@https://www.wendangku.net/doc/fc7810880.html, 摘要:本文提出了空调冷水系统季节输送能效比概念SER,定义了“理想”空调冷水系统。改变了以往单纯考虑水泵因素的空调冷水系统能耗评价方法,计入了回水工况对主机能耗的影响。详细分析了传统定流量系统“大流量低温差”运行的必然性与程度。以“理想”空调冷水系统为基准分析了不同情况与形式下定流量系统与变流量系统的节能潜力。关键词:变流量;水系统;制冷机组;系统节能 0.引言 传统的中央空调水系统采用的是分阶段改变流量的质、量并调运行调节方式,即:通过改变并联定速水泵的运行台数实现分阶段改变系统流量的量调节,同时根据经验分阶段重新设定供水温度实现质调节(以下称,第一种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵定流量系统。实践证明,此种运行调节方式很难实现系统负荷与流量的一致性变化,往往形成小于设计温差的“低温差大流量”运行。实际上,我国大部分按5℃温差设计的空调冷水系统的供冷季平均输送温差仅为3℃左

右,而空调冷水系统设计温差为7~5℃时,平均输送温差每降低1℃输送能耗将增加14.3%~20%。 显然,如果能使空调水系统供冷季平均输送温差接近设计送温差,形成“定温差变流量”运行,会明显提高空调水系统的季节输送能效比SER.,改善回水工况,实现空调水系统直接节能与间接节能。实践表明,能达到这一目的运行调节方式是分阶段改变温度的质、量并调运行方式,即:分阶段改变系统供水温度设定,同时变频水泵变台数,变转速运行,系统流量时时变化(以下称,第二种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵或二次泵变流量系统,鉴于技术原因一次泵或二次泵变流量系统均非彻底的变流量系统。 第一种运行调节形式应用广泛,为主流形式;第二种运行调节形式,作为一种更节能的运行调节方式逐渐在被接受。分析表明:即便水系统的ER低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定的限值,第一种运行调节形式也必然会造成不节能的“低温差大流量”运行。 1 空调水系统运行节能评价—— SER与回水工况 1.1 空调水系统的季节输送能效比SER 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005,定义了空调水系统输送能 效比ER, ER=0.0023452H/(⊿T*η) 并给出了最大输送能效比的限值,显然ER越低,水泵额定功率越小。式中:

整理版空调冷却水系统

空调冷却水系统空调冷却水系统设计默认分类 2010-01-21 15:17:46 阅读7 评论0 字号:大中小 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨 摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h= Z+HP-v2/2g。冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。 笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。 解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。 解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。 解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。 笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。 二、冷却水泵扬程的确定

中央空调冷却水处理必要性及措施

中央空调冷却水系统处理必要性和措施 传统的中央空调水系统中,冷媒系统主要是冷冻水循环系统和冷却水循环水系统,出问题最多的也是水系统部分,特别是水系统的水质问题,往往影响着整个系统的运行和使用寿命。在水系统中,受外界影响最大的就是冷却水系统,由于在中央空调空调系统中,冷却水系统中大多采用的是开式系统,在开式系统中,由于温度、灰尘等影响,使冷却水在一定的温度的作用下,冷却水水质在时间不更换的情况下,冷却水水质会逐渐变成酸性。这样的酸性水严重影响了系统管道、设备、阀门等使用寿命。 空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题。目前国内现状: ①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。 ②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。 ③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。 ④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。 在实际工程中,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。研究表明,中央空调冷却水中含有大量的军团病菌,且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,特别是在非洲这样环境条件相对恶劣的地区,更有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。 一、冷却水水质标准 中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以及

过滤器等组成。开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率及所采用的水处理配方等因素综合确定。为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB500050)及有关规范对水质的要求。由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以要定期或自动补水(补水量一般为1.2%~1.6%)。冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。 表1中央空调冷却水和补给水的水质标准 从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准 (GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高,而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。如果直接用地下水作为冷却水,由于地下水水温较低且稳定,所以尽管能节能,但冷却水的高硬度将使冷凝器的污垢系数增大,在冷却量不变的情况下,冷却塔处理的水量反而会增大。 二、冷却水系统存在的问题 1、结垢 冷却水补水一般采用自来水,有的机组为了节能采用深井水,不管是自来水还是井水,都有一定的硬度。如果是井水,硬度会更高一些。另外,有些地区的水源如是经过石灰岩岩层,水的硬度就会相应的增高。冷却水系统产生结垢的另外一个原因是水温是动态变化的,特别是在负荷波动比较大的情况下,水温的

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案 一、系统概况 本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。 在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。 二、调试前准备 1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。 2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。 3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。 4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。 5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。 6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。 7、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。 三、调试顺序 本商场空调水系统按如下顺序调试: 1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检

查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。 2、冷冻水系统:系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。 3、冷却水、冷冻水系统联动试运转 四、水泵的单机试运转 1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。 2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 3、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。 4、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。 5、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度 6、填写《水泵单机试运转记录》 五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡 1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。 2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。 3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,

冷却水和冷冻水的区别

中央空调主机由压缩机蒸发器冷凝器节流阀四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。对比家用空调来说,室内机就是蒸发器,室外机就是冷凝器,只不过家用的都是风吹出来制冷的,中央空调的是水流过蒸发器后再到室内换热,不知道这样解释的能理解了不 冷冻水是指用来冷却需要冷却的空间的水。 冷却水是指用来使高温高压的制冷剂气体冷却成中温中压的制冷剂液体的水 冷冻水是在冷水机组蒸发器放出热量,然后在末端装置吸收空气中的热量。 冷却水是在冷水机制冷凝器吸收热量,在冷却塔放出热量。 冷冻水用于用户端,提供冷量;冷却水用于主机端,释放热量。 冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具, 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道.水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具, 冷冻水冷却水冷凝水区别? 冷冻水/冷却水/冷凝水可以放在一起理解,水系统中主机与末端是通过冷冻水换热,主机与冷却塔经过冷却水换热,末端空气处理设备在得到冷冻水的冷热量后与室内空气换热 会产生凝结水,水量比较 冷冻水=冷媒水(制冷季) =热媒水(供暖季) 是从中央空调蒸发器里流出进入风机盘管的水。 冷却水是从中央空调冷凝器里流出进入冷却塔需要冷却的水,中央空调水处理一般指冷却水的处理。 冷剂水在吸收式制冷机组里(如溴化锂机组),用水来做制冷剂,故也称作冷剂水 冷却水何冷冻水的区别 冷冻水的作用:直接冷却的工作介质。 冷却水的作用:冷却输送能量的工作介质,如给工作设备或工作介质降温的。 冷冻水:进水是冷水,出水是热水。 冷却水:进水是热水,出水是冷水。 铜管外面包着的黑色的是保温棉,铜管里走的是冷媒,就是我们通常说的氟利昂,那个类似三通的叫“分流器”,主要是用于一台外机托多台内机的时候分氟利昂用的!

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案设计

空调冷却冷冻水管道系统详细施工方案 1、管道安装流程 2、管道安装设计要求 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 所有阀门的位置,应设置在便于操作与维修的部位,主管上、下部的阀门,务必安装在平顶下和地面上便于操作维修处。

安装调节阀,碟阀等调节配件时,应注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 空调及热水系统管道上的调节阀,管径小于等于DN40采用截止阀或球阀;管径大于DN40的采用蝶阀。 空调水系统管道上须设置必要的支、托、吊架,具体形式由安装单位根据现场实际情况确定,做法参见国标05R417-1。 管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以垫木。 空调水系统管道对于长度超过40m的直管段,要加装波纹补偿伸缩器。每隔40m设置一个。波纹补偿伸缩器为轴向内压式波纹补偿器。 冷水管道在穿越墙身和楼板时,保温层不应间断,在墙体或楼板的两侧应设置夹板,中间空间以玻璃棉填充。 空调水管道穿过防火墙时,在管道穿过处固定管道,并用防火材料填充。 穿越沉降或变形缝处的水管应设置金属软管连接。 空调立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙时、水池壁时,应预埋刚性防水套管。 除地下一层车库部分管道明装外,所有管道暗装设于吊顶内。 空调及热水供回水支管以的向下坡度坡向立管(主干管除外),且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。并同时在立管顶部旁通设置手动排气阀。 冷凝水管最小以的下降坡度坡向凝水立管。

空调冷却循环水系统设计

空调冷却循环水系统设计 民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集,气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空调设备要求的冷却循环水量,同时还要关注空调机的选型,一般可根据制冷量(美RT),估算冷却循环水量Q(m3/h),对于机械式制冷:离心式、螺杆式、往复式制冷机,Q= 0.8RT。对于热力式制冷:单、双效溴化锂吸收式制冷机,Q=(1.0~1.1)RT ;设计时,冷却循环水量一般是由空调专业根据制冷机样本中给出的冷却水量提出

的。需用指出的是,制冷机样本中给出的冷却水量往往比用负荷法计算值小,尤其是进口机,这主要是由于目前冷却塔本身的热工性能达不到进口设备的要求。

地铁车站空调水系统节能优化方案研究

地铁车站空调水系统节能优化方案研究 摘要:地铁空调水系统是车站通风空调系统的一个重要分支,能耗占比较大, 而且系统较为复杂。本文简单介绍了目前常见的地铁空调水系统,从冷源方案优化、设备优化、控制优化等方面分析,提出了对常见空调水系统节能优化设计的 若干建议。 关键词:地铁空调水系统;节能;变频控制;集中冷源;控制策略 1、概述 随着地铁工程的快速发展,合理化的地铁系统设计显得尤为重要。地铁通风 空调系统作为地铁内部的呼吸系统,为车站内部提供了一个舒适可靠的热湿环境。空调水系统作为地铁通风空调系统的重要组成部分,为车站通风空调系统提供冷源。其中冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备耗电量较大。以夏热冬 冷地区、屏蔽门系统制式、典型6节编组、30对/h行车密度的轨道交通工程为例,地铁空调水系统耗电量占整个地铁通风空调系统耗电量的30%-40%[1]。地铁 车站的特点是人员流动性大,一般早晚高峰时段的人流量比平常时段高出近一倍。再加上外部气象条件的变化,必然会引起地铁空调负荷的不断变化和波动,地铁 空调负荷的变化幅度常常在40%~50%。设备装机容量要满足远期高峰时期要求,设备冗余较大。因此车站空调水系统节能优化尤为重要。冷却塔通常布置在地面上,占地面积较大,也影响地面规划、景观,因此对于冷却塔的布置优化也是考 虑的重点。 典型车站空调水系统由冷冻水系统、冷却水系统构成。冷冻水系统包括水冷 螺杆式冷水机组、冷冻水泵、分/集水器、组合式空调机组、风机盘管、水处理设备、各类阀门仪表及管道;冷却水系统包括冷却水泵、冷却塔、定压装置、各类 阀门仪表及管道。 常规车站一般分站设置冷源,在每个车站独立空调水系统。图1-1为典型车 站空调水系统原理图。按照全站远期冷负荷,设置若干台水冷螺杆式冷水机组, 冷冻\冷却水泵与冷水机组一一对应,同时考虑水泵间互为备用。常见的定压装置包括定压罐、膨胀水箱。定压罐设置在冷水机房内,膨胀水箱则设置于地面冷却 塔处。 图1-1 典型车站空调水系统原理图 下面将从冷源方案优化、设备优化、控制优化等方面对车站空调水系统优化 进行分析探讨: 2、冷源方案优化 常规地铁车站采用分站供冷方式配置冷源,为了减少大型冷却塔的设置对周 围环境的影响,满足城市规划要求。近年在成都、长沙等城市的地铁线路中采用 了集中供冷设计方案[2-4]。 集中供冷设计方案分为集中冷却、集中冷冻。将地铁全线划分为几个区段, 每个区段设置一个集中冷站。集中冷却是冷却塔、冷却水泵集中设置,冷水机组、冷冻水泵分散设置;集中冷冻是冷却塔、冷却水泵、冷水机组、冷冻水泵集中设置。 有学者[5]对集中冷冻、集中冷却、分散供冷三种方式进行对比分析,在初投 资方面:分散供冷方式<集中冷冻方式<集中冷却方式;运行费用方面:分散供 冷方式<集中冷冻方式<集中冷却方式。因此从初投资、运行费用及寿命周期总

(.)中央空调水处理要求

中央空调水处理维保要求 一、工作内容: 清洗工作,包括空调主机/冷库/制冰机冷凝器的清洗、冷却塔的清洗; 水处理工作,包括冷却水系统和空调制冷/制热系统(中央空调系统的水质处理和水质保养应同时进行) 二、服务内容 1.用化学清洗剂对冷却水系统进行除锈、除垢、除油等化学清洗,并进行预膜处理,使 系统管壁形成一层均匀致密的物理吸附膜或络合膜; 2.设备运行期间,定期向冷却水和冷冻水系统投加各种水处理药剂,进行缓蚀、阻垢、 杀菌、灭藻处理; 3.系统投入使用前和设备停用后,对冷却塔进行清洗排污. 4.设备运行期间,冷却水系统每个月取水样一次,冷却水系统每季度取水样一次,分别 进行水质检验,并向酒店方递交水质检验报告。酒店方每年可以请有资质的第三方检 测水样,对水处理结果进行监督,此费用由中标单位支付。 5.每台冷水机组和冷库的冷凝器每年进行一次机械清洗。 6.每个膨胀水箱每年清洗一次并进行彻底排污。 7.设备长期停机期间,向冷却水和冷冻水系统投加缓蚀除锈的湿保剂。 8.按需要排放、更换冷冻水和冷却水,拆洗冷冻水和泠却水系统过滤器。 9.乙方提供本服务期内水处理技术服务所必需的药剂,其中包括清洗剂、缓蚀剂、预膜 剂、阻垢剂、杀菌剂等全部药剂,这些药剂的费用由乙方承担。但水处理技术服务范 围以外所需的其他材料或零配件,乙方应积极向甲方提出,经过甲方授权代表书面确 认后,该部分费用由甲方承担。 10.乙方全年定期加药进行水质稳定处理,并根据水质分析结果和气温变化情况及时调整 药剂配方和调节水质。运行期间,冷却水每周加药1~2次,排水调节水质1~2次, 每月取水样化验2次;冷冻水每月取样化验2次,乙方应及时根据水样的化验结果补 充药剂。 11.乙方应定期检查甲方中央空调的实际情况,根据检查结果的实际需要及时清洗冷却 塔,保持冷却塔洁净,不能存在较为明显的污垢及青苔。 12.乙方在给甲方提供水质稳定处理服务以后,应保证做到甲方中央空调冷凝器内无硬垢 生成,传热效果良好,管道不产生新的腐蚀,冷冻水无明显的红水或黑水现象。 13.乙方提供水质稳定处理服务后,甲方中央空调的冷却循环水浓缩倍数标准应控制在 3.0~ 4.0倍,7.0

关于大温差空调水系统节能评价研究

关于大温差空调水系统节能评价研究 发表时间:2016-08-22T13:48:34.817Z 来源:《低碳地产》2015年第20期作者:单天红[导读] 得到相对变化率低于临界变化相对变化率时,大温差空调水系统才具有良好的节能效果,能够有效保证空调水系统的正常运行,实现经济效益。单天红 中天伟业(北京)建筑设计事务所有限公司【摘要】随着社会经济的发展以及科学技术的进步,人们的生活水平得到了很大的提高,人们开始注重生活质量的提升,空调被广泛使用在人们的日常生活中。一般在设计空调水系统时,冷水供回水温差应达到5℃,温度应保持在7℃~12℃的范围内,而水温差超过5℃的冷水系统则称为大温差空调水系统。本文就对大温差空调水系统节能的影响因素加以分析,采取有效的节能评价标准和计算方法,保证大 温差空调水系统的节能效果。【关键词】大温差;空调水系统;节能评价目前,空调水系统应用大温差技术的节能性已经得到肯定以及广泛的应用,但对于这项技术具体的节能效果以及对空调系统各个组成部分所产生的影响虽然有许多相关研究及参考文献,却没有一个普遍的衡量和评价的标准。本文就从大温差空调水系统节能的特性切入,利用节能算法对其节能效果进行分析,希望能够对广大同行起到参考与借鉴的作用。 一、大温差空调水系统节能特性研究(一)大温差空调水系统概述对于空调系统而言,其耗电设备可分为空调末端设备、定压水泵、水处理设备、冷却水泵、冷水泵和冷水机组。而大温差空调水系统则是以常规空调设备为基础,采用常规的空调末端设备、冷却水系统以及冷水机组,有效实现较大的供回水温差,其在建筑空调系统中的应用最为广泛。相较于常规空调系统而言,该系统具有较小的冷水循环流量以及较大的供回水温差,并且冷水泵和冷水机组的耗电量也存在一定的差异性[2]。因此在对不同供回水温差的空调系统加以使用时,必须要对冷水泵和冷水机组耗电量之和的差异性进行详细比较,选择具有良好节能效果的空调系统。(二)节能特性对于大温差空调水系统节能特性而言,其可以从空调水系统和冷水机组的节能特性这两个方面加以分析。首先在空调水系统方面。当空调水系统保持一致时,系统的供回水温差与水流量呈反比关系,水流量逐渐减小时则供回水温差会逐渐增大,这时空调系统的冷水循环泵流量也会不断减小。同时在冷水机组结构保持不变的情况下,其冷水流量和冷水侧阻力损失也不断变小;而空调水系统在设计管道过程中,多是采用控制流速法或控制比摩阻法,因此在这种情况下管道的阻力会基本保持不变[3]。此外,对于空调末端的水盘管而言,其为了与系统供回水温差的增加相适应,需要适当增加排数,因此会减小或增大空调末端的阻力。值得注意的是,对于空调水系统阻力而言,其在减小或增大的情况下,变化范围都基本没有较大的变化幅度,因此在工程设计中不会对水泵扬程的选择产生影响。其次在冷水机组方面。如果使用同一冷水机组,一旦进出水的温度发生变化,则机组的制冷性能系数(COP)、制冷量以及耗电量也会出现变化。对于冷水机组而言,其进水的温度持续上升时,其耗电量基本保持不变,但是制冷性能系数和制冷量会有所增加;其出水温度持续下降时,其耗电量会有所增加,则制冷性能系数和制冷量有所降低。 二、大温差空调水系统节能计算研究(一)冷水泵和冷水机组耗功率的计算对于冷水泵而言,其耗功率的计算公式为N1=Lρgh/(3600×1000)=0.00234QH/η?t。其中?t表示机组供回水温差,η表示水泵效率,H表示水泵扬程,g表示自由落体加速度,ρ表示水的密度,L表示水泵流量,N1表示水泵耗功率。对于冷水机组而言,其耗功率的计算公式为N2=Q/COP。其中COP为机组制冷性能的系数,Q为机组的制冷量,N为机组耗功率。(二)空调水系统的节能性评估一般而言,常规冷水系统中冷水泵和冷水机组的耗功率之和为:N?t=5=N1?t=5+N2?t=5,其中?t=5表示供回水温差为5℃。而大温差冷水系统中冷水泵和冷水机组的耗功率之和为:N?t=X=N1?t=X+N2?t=X,其中X表示供回水温差,?t=X表示冷水系统[4]。一般情况下,当N?t=5与 N?t=X相等时是划分空调水系统节能的临界点,这时临界制冷性能系数可表示为COPL(?t=X)=Q/(N?t=5-N2?t=5)。当COPL (?t=X)<COP(?t=X)时,大温差空调水系统较为节能;当COPL(?t=X)=COP(?t=X)时,大温差空调水系统没有明显的节能效果;当COPL(?t=X)>COP(?t=X)时,大温差空调水系统较为耗能。要想对大温差空调水系统的节能性进行直观判断,可以将COP值的临界相对变化率(εL(?t=X))加以引入,其变化率公式为:εL (?t=X)=(COP ?t=5- COPL(?t=X))/COP ?t=5。在大温差工况下加以运行时,常规冷水机组的COP值会发生一定的变化,其相对变化率为:ε?t=X=(COP ?t=5- COPL(?t=X))/COP ?t=5。当εL(?t=X)>ε?t=X时,大温差空调水系统具有节能效果;当εL(?t=X)=ε?t=X时,大温差空调水系统没有明显的节能效果;当εL(?t=X)<ε?t=X时,大温差空调水系统较为耗能[5]。(三)进出水温度对制冷性能系统的影响在设计过程中,使用的冷水机组多是水冷螺杆式与水冷离心式的机组,其出水温度与进水温度分别保持在5~7℃与12~13℃的范围内。冷水机组在这种工况下加以运行时,如果出水温度保持不变,进水温度升高时,机组的COP值不会产生明显变化;如果进水温度保持不变,只有出水温度每下降1℃,则机组的COP值会降低约3%。在温差每增加1℃时,机组COP值临界相对变化率的数值则不会超过3%,因此采用常规冷水机组,并对其出水温度加以降低时,难以达到节能降耗的效果,相反会促进电能的消耗。只有保证大温差空调水系统中冷水机组具有较大的阻力和较高的额定COP值,才能达到良好的节能效果,否则将会更加耗费电能,难以实现经济效益[6]。此外,在对大温差空调水系统进行设计时,必须要从系统冷水泵的特性以及冷水机组的COP出发,对一定条件下的εL(?t=X)与ε?t=X之间的相对关系进行详细分析与比较,从而保证空调水系统的可行性与节能性。结束语:

空调水系统的设计原则

空调水系统的设计原则 1、空调水系统的设计原则 空调水系统设计应坚持的设计原则是: 力求水力平衡; 防止大流量小温差; 水输送系数要符合规范要求; 变流量系统宜采用变频调节; 要处理好水系统的膨胀与排气; 要解决好水处理与水过滤; 要注意管网的保冷与保暖效果。 ⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡 a、技术要求 空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。 (2)防止大流量小温差 a、造成大流量小温差的原因 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。 水泵扬程一般是根据最远环路、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。 在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。 a、避免大流量小温差的方法 考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。 当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。 ⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气 a、水系统的膨胀 封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。 a、水系统的补水与排水 水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,

2021年空调冷却水水质标准DB31

欧阳光明(2021.03.07)空调冷却水水质标准DB31/T143-94 工业冷却水水质规范GB50050-2007 中央空调冷却水处理

中央空调系统通过冷冻水循环、制冷剂循环和冷却水循环。冷却水多为开放式系统,冷冻水与采暖水为封闭式。目前,高层建筑或封闭式厂房的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走冷冻水,在冬季走采暖水。 图表 1循环水流程图 中央空调水系统的用水通常分为两类,即未经过任何处理的自来水和软化水。水中对设备主要产生影响的因素分别为硬度、碱度、微生物、pH值、Cl-、氧含量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的循环过程中,硬度和碱度是造成结垢的主要因素,而Cl-、低pH、溶解氧、生物粘泥是造成腐蚀的罪魁祸首。 冷却塔管理 开放式冷却塔从空气吸入灰尘、泥土、烟灰、有机物碎片和其它各种各样的物质。进入冷却塔中的空气中的颗粒物会被冷却水洗涤下来,进入循环水中,并逐渐浓缩。冷却塔周围的空气环境严重影响冷却水的质量,比如土建、风向、空气污染程度等,因此,做好冷却塔的管理非常重要,做好定期的清扫工作。如果灰尘比较大,就需要循环水的旁滤处理,进行水质净化。 小资料:每立方厘米中含有100,000个以上的颗粒物,在大城市附近是很正常的。Clive Broadbent在1992年ASHRAE(美国取暖、制冷和空调工程师协会)年会上报道,“一座200冷吨的冷却塔在一个季节,从空气和补加水中吸收的颗粒物在600磅以上”(ASHRAE手册,1996)。 结垢控制---中央空调主机(蒸发器、冷凝器管理)管理 由于冷却塔水的蒸发,水不断浓缩,水质矿物质含量逐渐增多,结垢倾向加大,可能会造成空调主机热交换效率下降,日常表现为:主机开机后,在短时间内温度不能降低到适宜温度;主机的工作时间延长,开机台数增多;主机报警等故障。因此,需要对主机定期的清洗。 另外一个重要问题,就是换热器泄露,造成主机严重故障。如果主机换热器表面结垢,这就为水中微生物的附着创造了条件,一些厌氧菌会产生硫酸或盐酸,在氯离子Cl-的作用下,在换热器的表面部位,由慢慢地腐

浅谈酒店中央空调水系统的节能设计

浅谈酒店中央空调水系统的节能设计 【摘要】近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。 【关键词】公共建筑空调水系统节能设计 目前,环境污染和能源危机已经成为当今社会的两大难题,怎样才能在只需要付出最微小的代价的情况下就能享受到舒适的室内空气环境已经逐渐成为人类最为关注的研究问题之一,在为建筑物创造舒适环境的同时尽可能的减少能源消耗已经成为人类的共识,也是指导空调发展发向的引路标。 1 关于酒店类项目的特点 1.1 空调的用冷量和热水供应量很大 在通常情况之下,空调和热水供应是由两个独立的冷热源来进行供应的,例如,冷水机组和燃油,汽锅炉等。这将会使得冷凝热,二氧化碳,粉尘等的排放量增加,从而导致能源的利用效率大大降低,并且还会造成局部地区的环境破坏。因此,在酒店、宾馆、别墅等需要用到生活热水系统的项目中,关于如何将制冷和热水供应综合考虑,降低能源消耗和减少对环境的破坏污染,实现空调和热水供应的可持续发展,是中央空调水系统设计中需要重点研究和解决的问题。 1.2 酒店淡季和旺季需求不同 酒店具有淡季顾客稀少,旺季房间供不应求的特点,这就要求酒店的制冷供暖系统要具有良好的部份负荷调节性和高效性。 1.3 酒店的服务项目相对复杂 酒店的服务项目相对较多,功能复杂,除客房外,通常还要囊括餐饮、娱乐、会议、桑拿健身甚至还有室内恒温游泳池和温泉泡汤等等一系列高能耗的休闲场所,所以酒店的空调水系统也比较复杂。 1.4 酒店所处的地域性气候差异 酒店有内外区之分,部分区域需要全年供冷,而外区则还要兼顾采暖的需求。 2 中央空调系统高能耗的原因及节能措施

水质标准

2. 含砂量与浑浊度 有些水源含有泥沙、有机物与胶体悬浮物,使水变得浑浊。水源含砂量高对机组和管阀会造成磨损。含砂量和浑浊度高的水用于地下水回灌会造成含水层堵塞。用于水源热泵系统的水源,含砂量应<1/20万,浑浊度<20毫克/升。如果水源热泵系统中装有板式换热器,水源水中固体颗粒物的粒径应<0.5毫米。 3. 水的化学成分及其化学性质 自然界水中溶有不同离子、分子、化合物和气体,使得水具有有酸碱度、硬度、矿化度和腐蚀性等化学性质,对机组材质有一定影响。酸碱度水的pH值小于7时,呈酸性,反之呈碱性。水源热泵的水源pH值应为6.5-8.5。硬度水中Ca2+、Mg2+总量称为总硬度。硬度大,易生垢。水源热泵水源水中的CaO含量应<200 mg/L。矿化度单位容积水中所含各种离子、分子、化合物的总量称为总矿化度,用于水源热泵系统的水源水矿化度应<3 g/L。腐蚀性水中Cl-、游离CO2等都具腐蚀性,溶解氧的存在加大了对金属管道的腐 蚀破坏作用。应用水源热泵系统时,对腐蚀性、硬度高的水源,应在系统中加装抗腐蚀的不锈钢换热器或鈦板换热器。用。当水源水的矿化度小于 350mg/L时,水源系统可以不加换热器,采用直供连接。当水源水矿化度为350-500mg/L时,可以安装不锈钢板式换热器。当水源水矿化度>500mg/L时,应 安装抗腐蚀性强的钛合金板式换热器。也可安装容积式换热器,费用比板式换热器 少,但占地面积大。 除铁设备 水源中央空调系统也可以用来供应生活热水。但有时水源水中含铁较多,虽然对制热没有影响,洗浴时对人体健康也不会造成损害,但溶于水中的铁容易生成氢 氧化铁沉淀在卫生洁具上,形成有碍视觉感官的褐色污渍。当水中含铁量>0.3mg/L 时,应在水系统中安装除铁处理设备。附录A表1 水处理水质指标及试验分析 方法

中央空调水处理方案和预算

中央空调水质处理 方 案 及 预 算

XXXXX暖通设备有限公司公司电话

目录 一、工程方案及工程报价 二、中央空调水处理的必要性及清洗原理 三、中央空调水系统清洗及日常维护方案 四、中央空调水处理预算 五、水处理验收标准 六、技术质量保证 七、仪器仪表的保护措施 八、安全文明施工

工程方案及工程报价 致:XXXXXXXXXXX有限公司 首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价: 本次工程总费用为(¥:) 以上报价按如下条件作出: ①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费 用; ②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药 物等。 ③付款方式:工程竣工,甲方验收合格(一星期内) 一次性付工程款的95%。余款5%作为质量保证金。 合同期满一次性付清。 希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。 XXXXXXXXXX暖通设备有限公司

中央空调水处理的必要性及清洗原理 一、中央空调水处理的必要性: 空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。 中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。 ①产生水垢 降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停机。 由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3等),它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果,1毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严重时主机高压跳机,无法工作。 对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC 填料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4℃,很难达到5℃,散

中央空调水系统节能设计与控制研究参考文本

中央空调水系统节能设计与控制研究参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央空调水系统节能设计与控制研究参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 传统的中央空调水系统水处理方式存在很大的问题, 不但给环境带来巨大的污染,同时还影响设备的使用寿 命。在水处理水系统时添加一种环保的水处理剂,不但可 以提高空调的制冷,对环境的污染系数也减小了,节能的 效果也能达到。笔者根据对中央空调的水系统运行进行了 深入研究,提出了一些节能措施。 随着经济的发展,建筑行业也得到了很大助力,电力 使用范围越来越广,建筑的能耗也越来越大,我国的能源 消费主要之一就是建筑能耗,因此社会各界对于建筑节能 也越发关注。在建筑耗能中高层建筑中的中央空调耗能占 比最大,由此可以看出降低空调系统的耗能就可以实现建

筑节能的目的,因此社会各方都十分关注中央空调的节能。空调总耗能的60%-70%都是空调的耗能,所以对于中央空调水循环系统的节能改造是非常迫切的。 中央空调水系统节能设计 (1) 为了能更好的监控建筑大楼中每台中央空调的的耗能情况,应该建立一个能效管理中心,通过现场采集数据然后用互联网或是无线网络把数据传输到技术中心,收到数据后然后进行分析,但是要对系统不断的进行优化,提高系统的管理能力,节约更多的能源;为了合理的控制供水和回水的温度差,可以采用水泵变频技术,这样不但可以提高水系统的输送效率,还可以提高冷水机组的效率,让整个水系统的节约更多的能源。 (2) 建立一个可以根据负荷程度不同来调节主机开启数量和运行情况,让主机可以发回最佳效果。这里最重要是要与主机的供应商协调主机的通信接口的问题。

相关文档
相关文档 最新文档