文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底记录大全
安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底及验收要求

电气部分

一、电气基础接地焊接、等电位、均压环、避雷带技术交底

1、基础接地焊接材料的选购,要符合要求,搭接用钢筋为符合设计规格的圆钢;焊条应选用与钢材材质匹配的焊条。

2、筏板基础接地焊接,在直螺纹连接处,要用钢筋搭接。

3、筏板接地钢筋与引下线连接时应用“L”型圆钢进行焊接。

4、作为避雷引下线钢筋与梁、板钢筋贯通后,引下线钢筋之间用“U”型圆钢进行搭接焊接贯通,保证避雷接地效果。

5、焊接时接地时,在筏板四周预留与人工接地相连接的扁铁。

6、为避免在焊接过程中,避雷引下线引错,层层焊接后对引下线钢筋刷漆做标记,随楼层进度引上。

验收要求:①圆钢与圆钢双面焊接,焊缝长度为6倍圆钢直径。

②检查钢筋及焊条材质型号是否符合要求。③圆钢与扁铁焊接,6倍圆钢直径,双面施焊。扁钢与扁钢焊接,三面施焊,焊缝长度2倍扁铁宽度。

二、等电位技术交底

1、卫生间等电位焊接方法为卫生间四周圈梁两根钢筋用“L”型钢筋搭接焊接贯通,形成闭合回路。

2、卫生间板筋利用横纵两根钢筋与圈梁搭接焊接贯通。

3、板筋不大于0.6m方格处“十”交叉点点焊。

4、同时从圈梁上用“L”型圆钢引出局部等电位连接线,“L”型

圆钢与扁铁焊接

三、均压环技术交底

1、焊接时在设计要求楼层,把四周圈梁两根主筋进行搭接焊贯通,形成闭合回路。

2、同时把所有避雷引下线与圈梁两根主筋用“L”型圆筋进行搭接焊接。

3、伸缩缝处焊弯自然补偿。

四、避雷带焊接

1、在屋面突出部分,用镀锌圆钢在屋面四周进行搭接焊接,双面施焊。

2、根据设计图纸焊接成符合避雷要求的网格

3、支架间距不大于1m,转角处不大于0.5m设置支架

五、主体预埋、预留技术交底

1、主体预埋管道材质符合要求,有足够的强度。

2、煨弯时煨弯角度应大于900C度,禁止死弯。

3、管箍连接处用同等材质管道进行辅助保护。

4、焊接钢管连接,套管施焊,并要进行跨接接地焊接,同时要求不小于两处与接地系统进行相连。

验收要求:①管道敷设与图纸设计保持一致。②焊管角度与连接处保护符合要求。③钢管跨接接地符合规范要求。

六、电线敷设及开关插座及灯具安装

1、准备好相应的穿线工具及电线材料。

2、工艺流程:先疏通导管-穿引线带护口-扫管-放线及断线-导线与引线绑扎-管内穿线

①放线时每户要保持统一的线色,L1黄线、L2绿线、L3红线、N蓝线、PE为黄绿线。

②导线穿入线管要预留13cm-15cm余量。

3、多股线在接入开关、插座、灯具及电器元器件前要塘剔。

4、导线并线一定要满足规范要求。

5、导线接头处胶带缠绕必须三层,从内到外为防水绝缘胶带,沥青绝缘胶布,防水绝缘胶带。

6、导线并头完毕,进行导线绝缘测试,测试合格后,安装开关、插座及灯具。

7、开光、插座紧贴墙面,横平竖直;每一接线端子接线不超过两根。

8、同一房内开关方向及标高保持一致相邻开关标高偏差≤0.5mm。

9、开关、插座灯具接线要紧固,面板与墙面接合紧密、无松动。

10、开关、插座以建筑基准线进行确认标高。

验收要求①导线绝缘试验20MΩ,②导线接头处,导线缠绕≥5圈,③绝缘缠绕符合缠绕标准(三层胶带)④开关、插座标高及导线连接达到水平度,紧固度。灯具安装应符合设计消防要求及应急要求

七、配电箱柜安装技术交底及验收

1、配电箱箱体安装要水平。

2、配电箱内要根据设计要求配置足够的零地排。

3、配电箱内配线整齐。

4、每个回路要粘贴标识。

5、每个接线端子接线不超过两根。

6、动力配电箱基础应高出地面100—300mm,箱门与配电柜体应有跨接接地,配电柜按设计用途张贴标识。

7、穿线时要加塑料护口。

8、电缆引入及引出要求从配电柜下方进出。

9、所有配电箱应满足设计要求及消防验收要求。

验收要求:①配电箱水平度符合验收标准。②配电箱接线应无绞拧回路标识清晰。③配电箱、柜跨接接地线无松动。④配电箱柜体厚度符合国家标准。⑤配线内开关原件开关灵活。

水暖专业

一、室内给排水安装技术交底

1、首先选定与图纸设计相符合的管材、管件。

2、支吊架加工制作,首先进行定位吊线保持垂直度与水平度,达到横平竖直。

3、支吊架安装应牢固可靠且间距符合规范要求。

4、如遇交叉部位,各种管道安装应遵循小管让大管;有压管道让无压管道;常压、低压管道让中高压管道;常温管道让高温管道。

5、沿墙排列时大管道靠里小管道靠外,支管少、检修少的管道靠里,支管多、检修量大的在外,高压高温靠里,常温常压在外。

6、管道穿越墙壁应设置金属或塑料套管。穿楼板套管,其顶部应高出装饰面200mm;安装在卫生间及厨房套管应高出装饰面50mm,套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实。

7、阀门进场验收时必须按规定进行强度试验和严密性试验,试验合格后方可进行安装,主干管道切断作用阀门100%试验。

8、在安装管道时若需要焊接或熔接时,管道上的阀门应打开;若连接时用法兰及丝扣连接,阀门应关闭。

9、给水管道在施工完成后应进行打压试验且需要进行管道冲洗,达到饮用水标准。

10、排水管道应按规定坡度施工,施工完成后应做通球试验和灌水试验,合格后进行验收。

11、室内塑料管道在穿越楼板时,当管径大于等于110时,必须安装阻火圈。

12、当给水管道穿越伸缩缝时,应加装补偿器,伸缩缝两侧采取软连接,伸缩缝处采用刚性管道且其上下设置不小于150mm的净空。

13、所有管道应张贴或标识管道用途及介质流向。

验收要求:①给水管道打压试验,在试压规定时间压力下,不渗不漏。②排水管道通球试验应达到100%通球率,灌水试验,应在规定时间内不渗不漏为合格。

九、排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定。

1、通气管应高处屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

2、在通气管出口4m以内有门窗时应高出门窗顶600mm,或引向天门窗一侧。

3、经常有人停留的平屋顶上,通气管道应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

4、雨水管道不与防水相连接穿墙管道。

十、室外给排水

1、输送生活给水应采用塑料管,复合管镀锌钢管或给水铸铁管,管材与配件应是同一厂家配套产品。

2、塑料管不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。

3、给排水埋地管道应在当地冰冻线以下,如必须在冰冻线席上敷设时应做可靠防潮措施,无冰冻地区,管顶埋不小于500mm穿越埋不小于700mm

4、室外管沟坐标、位置,沟底标高应符合设计要求。

5、管沟沟底应是原图层,或是夯实回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有坚硬物体或块石。

6、管沟回填土、管顶上部2mm以内应用砂子或无块石冻土块的土,不得用机械回填;管顶上部300mm以内不得回填直径大于100mm的块石或冻土块,500mm以上部分回填土中块石或冻土块不得集中,上部回填时不得在管沟上行走。

7、井室底标高在地下水位以上,井底基层素土夯实;标高在地下水位以下时,基层应打100mm厚混素面抹灰后,应严密不渗水。

8、管道穿过井壁处应用水泥砂浆分二次填塞严密抹平不得渗漏。

9、排水管道插安装时承口应与水流方向相反。

10、金属管道应按要求做防腐。

11、给水管道在回填前应做压力试验,回填后应做压力试验,试验以不得渗漏为合格。

12、雨污水井必须按图集砌筑导流槽。

13、排水管道在回填前应做灌水试验和通水试验。

验收要求:①排水管道应做灌水及通水试验,排水应通畅无堵塞,管接口无渗漏。②给水管道压力试验应符合标准及设计要求。③给水管道竣工后必须对管道进行冲洗,饮用水管道冲洗后进行消毒,要求冲洗水浊度达到要求。

室内热力

1、室内热力系统管道及管件应符合设计要求及国家标准。

2、焊接钢管的连接,应符合以下规定:管径小于或等于32mm,采用螺纹连接,管径大于32mm采用焊接,管材必须防腐处理。

3、镀锌钢管≤100mm镀锌管用螺纹连接,套丝扣时镀锌层表面及螺纹部分应当防腐处理,管径≥100欢迎采用法兰、卡套连接。

4、在安装竖向管道时,管道布置一般应左供右回、上供下回,水平管道安装为避免热桥,要求热力管道支架安装应加木或隔热衬垫。

5、主管道距离较长时应安装补偿器,在地下车库管道要充分利用管道路径做自然补偿。

6、支吊架方面必须按规范要求加装固定支架、导向支架等。

7、当水平热力管道翻弯避让时,在翻弯处管道上部必须安装自动排气阀,下部安装泄水阀。

8、室内管道保温工作在压力试验后进行;预保温管道,在焊缝处预留500mm不保温,待压力试验合格后进行保温。

9、热力入口处,泄水应设置有组织排水。

10、在热力入口管道进出处及单元供热最高点回水必须加装通管。

11、水压试验合格后必须进行管道冲洗。

12、管道应标识好用途、分区、及介质流向

验收要求:①防腐涂漆应附着良好,无脱皮起泡流淌和漏涂。②保温层厚度应符合设计标准要要求。③压力试验达到设计要求不渗不漏。

室外供暖管道

1、供热管道网的管材应按设计要求,当设计未标明时应符合下列规定:

管径≤400mm应使用焊接管道

管径≤50-200mm应使用焊接或天通

管径>200mm应使用螺旋焊接管

2、室外供热管道均应采取焊接连接

3、平衡阀及调节阀型号规格及公称压力应符合要求,安装后应进行调试做出标志。

4、直埋管道保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接口厚度应与管道保温一致,接头处保护层必须与管道保护层成为一体,符合防潮要求。

5、除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确,管网清洗后应清除污物。

6、管材管件焊接的焊缝应饱满,高度不低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡,焊缝应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑等缺陷。

7、地沟内管道安装位置,其净距应符合以下规定:距沟壁100mm—150mm 距沟壁 100mm—200mm距沟壁 50mm—100mm 8、防腐时要求防锈漆厚度均匀,不得有脱皮、起泡、流淌、漏涂。

9、保温层厚度与平整度应符合规范规定。

10、供热管道做水压试验时,试验管道上的阀门应开启,与非试验管道要隔断。

验收要求:1)供暖管道压力试验必须满足规范要求。2)管道冲洗应达到水色不浑浊。3)管道冲洗完毕应通水加热进行试运行。

安全用电技术交底

1、现场要求“三级配电两级保护”及“一机一闸一漏一箱”。

2、配电箱要有明确警示标示,要求张贴停送电操作流程

3、配电箱各回路标识要清晰准确

4、配电箱箱体与箱门要有跨接接地线

5、现场施工设备必须重复接地、外架应有接地措施。

6、现场必须配备专职电工,定期检查临时用电设备并做好检

查记录

7、现场严禁私拉乱接,现场设备必须有防护措施(附照片)

安装交房样板(附照片)

安装工程技术交底73785

安装工程技术交底及验收要求 电气部分 一、电气基础接地焊接、等电位、均压环、避雷带技术交底 1、基础接地焊接材料的选购,要符合要求,搭接用钢筋为符合设计规格的圆钢;焊条应选用与钢材材质匹配的焊条。 2、筏板基础接地焊接,在直螺纹连接处,要用钢筋搭接。 3、筏板接地钢筋与引下线连接时应用“L”型圆钢进行焊接。 4、作为避雷引下线钢筋与梁、板钢筋贯通后,引下线钢筋之间用“U”型圆钢进行搭接焊接贯通,保证避雷接地效果。 5、焊接时接地时,在筏板四周预留与人工接地相连接的扁铁。 6、为避免在焊接过程中,避雷引下线引错,层层焊接后对引下线钢筋刷漆做标记,随楼层进度引上。 验收要求:①圆钢与圆钢双面焊接,焊缝长度为6倍圆钢直径。 ②检查钢筋及焊条材质型号是否符合要求。③圆钢与扁铁焊接,6倍圆钢直径,双面施焊。扁钢与扁钢焊接,三面施焊,焊缝长度2倍扁铁宽度。 二、等电位技术交底 1、卫生间等电位焊接方法为卫生间四周圈梁两根钢筋用“L”型钢筋搭接焊接贯通,形成闭合回路。 2、卫生间板筋利用横纵两根钢筋与圈梁搭接焊接贯通。 3、板筋不大于0.6m方格处“十”交叉点点焊。

4、同时从圈梁上用“L”型圆钢引出局部等电位连接线,“L”型圆钢与扁铁焊接 三、均压环技术交底 1、焊接时在设计要求楼层,把四周圈梁两根主筋进行搭接焊贯通,形成闭合回路。 2、同时把所有避雷引下线与圈梁两根主筋用“L”型圆筋进行搭接焊接。 3、伸缩缝处焊弯自然补偿。 四、避雷带焊接 1、在屋面突出部分,用镀锌圆钢在屋面四周进行搭接焊接,双面施焊。 2、根据设计图纸焊接成符合避雷要求的网格 3、支架间距不大于1m,转角处不大于0.5m设置支架 五、主体预埋、预留技术交底 1、主体预埋管道材质符合要求,有足够的强度。 2、煨弯时煨弯角度应大于900C度,禁止死弯。 3、管箍连接处用同等材质管道进行辅助保护。 4、焊接钢管连接,套管施焊,并要进行跨接接地焊接,同时要求不小于两处与接地系统进行相连。 验收要求:①管道敷设与图纸设计保持一致。②焊管角度与连接处保护符合要求。③钢管跨接接地符合规范要求。 六、电线敷设及开关插座及灯具安装

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

装饰装修安全技术交底记录大全

装饰装修安全技术交底 安全技术交底 项目部编号 交底部位 工作内容装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚与穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底与带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全

员批准严禁随意拆除与挪动。 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1、2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾与杂物,保持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2、在施工专业技术人员与现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3、施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁

交通工程施工技术交底记录

交通工程施工技术交底记录市政基础设施工程 施工技术交底记录 编号: 市政施管—10 工程名称佛山市南海区桂澜路(桂平路至海八路)改造工程 承包单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 分包单位 交底单位北京市市政二建设工程有限责 任公司 交底日期年月日 交底范畴交通工程交底人 交底内容: 交通工程施工措施、方案 1、交通标志施工 ⑴、基础施工 ①标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖。基底按规定进行处理后立模板,扎钢筋, 敷设电线管,浇注混凝上。 ②地脚螺栓和底法兰盘位置正确,达规定标高。 ③在混凝土尚未通过至少七天之凝固前,混凝土基础上不得受力架设支柱和标志。 ④回填压实工作应于结构物上竖立标志前完成。 ⑶、标志支撑结构的安装 标志支撑结构的架设应在基础砼达到设计强度的75%以后。在横梁安装前,应先预拱;横梁中间处的预拱度一样为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。 ⑷、标志板的制作 ①粘贴反光膜时,不承诺采纳手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志的最外层可涂爱护层,如透亮涂 料等。 ②反光膜应尽可能减少拼接,当粘贴反光膜不可幸免显现接缝时,应使用反光膜的最大宽度进行拼接,拼接以搭接为主。 ③当用反光膜拼接标志图案时,拼接处应有3-6mm的重叠部分。反光膜粘贴在挤压型材版面上,伸出上下边缘的最小长度8mm,且应紧密地粘贴在上、下边缘上。 ④标志板应在车间剪裁或切割,以产生整齐,方正的边缘,不应有毛刺。所有标志的槽钢应在粘贴定 向反光膜之前焊接好。 ⑤定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴,将反光膜牢固粘贴到标志板上,其表面不得产动气泡 和污损等缺陷。

⑥标志安装完毕后,应清扫标志板,应使用清水或无腐蚀性液体轻擦。 2、交通标线 ⑴、本合同段均采纳耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ⑵、将热熔釜装载于车内,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的操纵, 充分搅拌、混合使涂料平均。 ⑶、可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其 续上表 第二页,共三页 他有害物质。 ⑷、为了提升路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、 沙土时才可进行标线涂布作业。 ⑸、涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量 等符合业主的要求。为了保证夜间的识不性,在标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠。 ⑹、划线终止后,应按照实际完成情形,计测工作量。检查标线的厚度、尺寸、玻璃珠的撒布量及标 线的形状等,对不符合要求的标线进行修整,去除溢出和垂落的涂膜。 ⑺、及时整理施工机械,扫除施工残留物,确保施工现场的清洁,并请监理工程师验收施划好的交通 标带。 3、交通信号灯施工 ⑴、结构件加工 ①信号灯杆的焊接加工采纳电弧焊。 ②在制螺栓孔时均加工相应夹具固定,以保证法兰具有互换性。关于安装尺寸相同的构件,加工过程 中用专用夹具固定其相对位置,以保证其同一类构件的互换性。 ③横梁的制作,由于横梁均为悬臂结构,按照设计要求,在制作中将连接处预先向上方偏2度,以平稳横梁在荷载作用下的边形。 ④按照使用要求,金属构件表面均做防腐,金属构件加工完成后,均做热浸锌处理。在浸锌过程中, 构件在镀曹内放置平坦,严格操纵构件的变形,以保证构件的安装尺寸以及安装后的误差在施工验收规范 规定范畴内。如果表面进行了喷塑处理则在运转过程中要幸免碰伤喷塑表面。 ⑵、杆件的安装 ①在所选定位置挖掘基础,并安设好预埋件。 ②将按图纸尺寸制作好的信号灯灯杆、悬臂以及信号灯,电缆线运送至现场,并将所需的机具设备预 备好,并作现场环境检查。 ③对信号灯及灯杆要求安装组合的部件,安排专业技术人员进行组装。 ④信号灯及杆件安装,用吊车先将信号灯杆吊起,组织施工人员将信号灯杆固定在基础上,调整信号 灯杆位置,用检测机具对信号灯杆的竖直度进行检测,以确定其正确位置,再校整信号灯位置。

安装工程技术交底记录大全

安装工程技术交底 根据设计施工图纸、施工说明和相关专业“规范”“标准”以及施工监理验收程序要求,为进一步强化质量意识,提高安装质量水平和工作效率,尽量避免返工整改事件的发生,特提出如下安装工程技术、质量要求: 一、施工前准备:熟悉图纸及相关设计说明,准备一套专业“规 范标准”,如:GB50300-2001;GB50303-2002; GB50243-2002;GB50242-2002;GB50411-2007; GB50339-2003;GB50261-2005等水、电、空调、消防、智能化和节能规范及部分专业工艺操作规程、监理“规范”;特别是接地和防雷安装图集D501-2。 二、施工、监理专业操作人员持有上岗证或资格证书;施工班 组长默背熟记设计说明,掌握施工图纸内容和设计变更内容并备好施工机具以及实验器具。 三、施工现场应备有施工同步资料,如:隐蔽工程记录、材料 进场检验和见证取样实验报告(电气部分:电缆送检;给排水部分:阀门和新型塑料管材送检;消防和暖通部分:阀门、风管和保温材料以及其他有特殊要求的材料送检);现场必须做的实验记录;每道工序完成后由监理工程师签字的报验资

料及整改通知书等。 四、重要的隐蔽工程中应注意的问题: 1、接地网以上的引出线应预留预埋的引出点部位,如:配电 间三处引出点;房屋外墙三至四处测试点;单元总箱处等 电位接地点;消防控制室接地点;弱电总箱处接地点;电 梯轨道接地点;机房、泵房配电屏及水泵接地点;强电井 起始位置接地点;玻璃幕墙及45米以上外金属窗、栏杆防 侧击雷接地点;屋面金属物接地引出点;以及防静电接地 点,卫生间局部等电位接地等有特殊要求的等电位接地。 2、强、弱电电缆井内电缆的排序和固定以及电缆末端悬吊装 置设置;电梯机房、单元配电总箱内电浪涌开关设施;箱 内零、地线端子排上带螺帽螺栓加防松垫片压接固定多股 线接线端子;配电线管必须经配电箱、盒敲落孔入箱、入 盒,严禁随意开孔入箱、入盒。 3、穿线管在墙内、混凝土楼板内预留、预埋时,应注意线管 外壁固定及保护,转角线管应注意转弯半径满足≧10d的要 求,严禁在有防水要求的混凝土楼板内埋设接线盒,严禁 在承重梁、柱端节点下留设配电箱、消防箱洞口以及空调、消防管过墙洞口。 4、给排水、消防、空调立管底部需设置受力支撑;管道过外 墙及过地下室框剪墙处作特殊部位防水处理;有防水要求 的卫生间、厨房、浴室等处过板套管,出屋面立管处预留

施工技术交底记录大全记录文本

施工技术交底记录 编号:SJ-01 工程名称分部工程 分项工程 开工前交底 名称 交底内容: 1、施工依据:①业主提供的施工图纸及设计变更通知; ②《城市道路照明工程施工及验收规程》〔CJJ89-2001〕; ③《工程建设标准强制性条文》〔城乡规划部分〕〔城市建设部分〕。 2、其它:要严格依照经过监理工程师审批的施工组织设计方案进行施工、抓工期、 抓质量、抓安全、文明施工。 交底人接收人

施工技术交底记录 编号:SJ-02工程名称分部工程 分项工程名称土方开挖:沟槽、基坑、井坑 交底内容: 一、电缆沟槽 1、开挖前,先按图纸设计要求的管道与路边相对位置进行放样,然后按规范要求 人工开挖。 2、沟槽开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△槽深+50mm 每档二点用尺量 ②②走向偏移100mm 每档一点用尺量 二、灯座、井基坑 1、开挖前,先按图纸设计要求进行灯座、井基坑定位,根据现场障碍物情况适当 调整基坑位置,做好标记。 2、按放样时做好的标记进行基础、井基坑开挖,基础基坑开挖尺寸为:700×700 ×1400 mm、?2200×6500mm;路灯接线井开挖尺寸为:480mm×480mm×500mm;路灯接线箱开挖尺寸为:750mm×600mm×350 mm、过路接线井开挖尺寸为:840mm×840mm×1000 mm、箱变接线井:1000mm×840mm×900mm; 3、基坑深应以设计的施工基面为基准,基坑底应平整、坚实。开挖时如遇坚石人 工无法开挖,应及时与技术人员联系解决。 4、基坑开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△基坑深度+50mm 每坑用尺量,水准仪测量 ②顺线路方向位移﹤5%mm设计档距(即 150mm) 抽检20% 用尺量 ③横向位移±80mm 抽检20% 用尺量,经纬仪测量交底人接收人

安全技术交底记录表格

交底人(工长、项目经理)签字: 安全技术交底记录 交底内容: 大风解冻期施工安全技术交底 施工人员要遵守安全操作规程,不准违章作业。 解冻前要对现场的建筑物、机械设备、脚手架等做好 沉降观测,发现问题及时处理。 解冻前应先清理楼板上的杂物,防止楼板超载,发生 坠落事故。 解冻前,对施工现场的安全防护设施要进行全面检 查,确保施工中的安全。 五级以上大风天禁止露天高处作业及明火工作。 检查电源、电器设备,开关在冬停时是否损坏,如有 损坏应立即处理。 施工现场的火源点要专人管理,做到人走火灭。 施工现场要配齐防火工具,防火工具不准移动或乱 用。 复工前要办理复工报告。 接受人(班组长、作业人员)签字: 监督人(安全员)签字: 施工单位: 哈安管表5 分部分项工程 工种 工程名称 1、

注:本交底必须一式二分,生产班组、栋号工长各一份 安全技术交底记录 施工单位: 哈安管表5 年 月 日

监督人(安全员)签字: 暑季施工安全技术交底 暑季气候炎热,高温时间持续较长,要做好防署工作。 要对职工进行防暑降温知识的宣传教育,掌握中暑症 状和急救措 施。 合理调整作息时间,避开高温工作时间,高处作业工 人要缩短时间,保证工人休息和睡眠时间。 对在容器内高温条件下作业场所,除搞好通风和降温 外,操作人员要轮换作业。 露天作业场所要搭设凉棚遮阳,防止热辐射,并经常 洒水降温。 经常对高温,高处作业人员进行健康检查,发现有作 业禁忌症者,调换其他工作。 及时供给合乎卫生要求的茶叶,清凉含盐饮料,绿豆 汤等。 组织人员下工地巡回医疗的预防工作,保证职工身体 健康。 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 交底人(工长、项目经理)签字: 接受人(班组长、作业人员)签字: 交底内容: 1、

水电安装工程技术交底大全

水电安装工程技术交底 (1)预理工程: 本工程水、电工程的预理,随主体工程同时进行并贯穿于主体施工全过程,预埋工程是安装工程最关键性的前期工作,故安装人员必须充分地熟悉图纸,对整个工程预埋部位心中有数,与土建工程密切配合,确保预埋位置、几何尺寸、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞,影响工程结构。 楼面上预埋洞孔时,与楼面钢筋绑扎同步,若孔洞尺寸大于钢筋网格尺寸而影响到钢筋结构时,按设计要求采取措施在洞口设加强筋。对小孔洞和穿墙洞要按图纸施工技术要求预埋好套管,套管在楼面上时,高出面层5㎝,墙面上套管长度两端与粉刷后墙面齐平。 穿线管预埋:密切配合土建施工,在梁、柱和楼面上线管预埋与钢筋绑扎同步。在楼面上预埋时,先分清板下的照明和板上的插座走向,复杂部位要单独画出配管草图。楼面套管和各种接线盒安装好后,方可绑扎楼面罩筋。填充墙管线与砌体工程同步埋设,钢管的连接采用套管焊接,长度应符合要求,焊接严密,无渗漏。 各种开关箱、插座、接线盒预埋时严格控制好标高,安装时先打平水,埋设时深度与粉灰面基层平齐,防止影响美观。 (2)给排水管道安装工程: 管道安装采用就地加工安装,管道安装时管位的确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求几何

尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。待支架牢固后,就可以安装。立管要求用线附吊挂在立管的位置上,用“粉囊”(灰线包)在墙面上弹出垂直线,依次埋好立管卡。 镀锌管套丝尽量采用机械套丝,套丝机一般以低速度进行工作,防止管端变形。套丝时,严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把或活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平。套丝的次数:DN25以上管子要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生“硌牙”。在套丝过程中要经常加润滑油和冷却。手工套丝DN32以上的管子应分两至三次套成,螺纹应加工成锥形,以使螺纹连接紧密,要求套丝过程中松开板牙的松紧程度适中。 安装管道配件时,应按旋紧方法一次装好,不得倒回。安装后露出2-3牙螺纹,产清除剩余填料。丝扣连接采用油麻丝和白厚漆或和胶带做填料,填料缠绕要适当,不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。 管道安装须结合具体条件,合理安排顺序。一般先地下、后地上;先大管、后下管;先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应按以下原则避让:小管让大管;无压力管道让有压力管道;低压管道让高压管道;支管道让主管道;无坡度要求的管道让有坡度要求的管道。 埋地管道之间的安装间距: 给水引入管与排水排出管≥1m 平行铺设的室给水管与排水管≥0.5m 交叉丝设的管道垂直净距 0.15m

安全技术交底记录大全范文

甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤矿工业广场土石方工程施工项目分部(分项)工程与特种作业安全技术交底 批准: 审核: 编制: 八冶建设集团矿山公司庆阳项目部

二0一二年八月二十日 说明 一、根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 本工程安全技术交底资料应包括以下: 1、土方开挖施工安全技术交底 2、土方回填施工安全技术交底 3、自卸式汽车操作安全技术交底 4、挖掘机操作安全技术交底 5、装载机操作安全技术交底 6、振动压路机操作安全技术交底 7、施工现场防火安全技术交底

8、施工现场临时用电安全技术交底 9、照明灯具安全技术交底 土方工程施工安全技术交底 施工单位名称 八冶建设集团矿山 公司庆阳项目部单位工程名称 甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤 矿工业广场土石方工程施工项目 施工部位五区、六区山坡坡面施工内容土方施工 通用安全技术交底内容(1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)五区、六区山坡坡面开挖过程中,以设计要求为依据或规范要求为依据,对边坡、坡度进行 监控。 (4)山坡坡面周边严禁超堆荷载。 (5)山坡坡面开挖过程中,应随时注意坡面变动的情况,发现有裂缝、松动等异常现象,必须暂 停施工,查明原因确保安全后方可继续施工。 (6)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停止作业,报告上级 处理。 (7)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况,采取 自上而下做法施工,严禁无序开挖。 (8)场地沟槽处土方回填严格按设计要求厚度进行铺筑,以防压实机械倾翻事故。 (9)自卸汽车倾倒土方时,人员撤至安全位置后方可倒土,倒土时应稳倾缓倒,严禁猛烈倒土。

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

最新水电安装工程技术交底资料

一、 施工准备 一)、技术准备 1、认真熟悉图纸、了解施工内容及设计要求 2、制定作业计划、编制施工方案对作业人员安全和技术交底 二)、材料准备 1、进场材料必须有出厂合格证和质保书; 2、材料计划必须严格按照设计说明所要求的规格、型号、材质进行采购。 三)、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工 具袋、电工常用工具以及在施工时所涉及的机械操作工具等。 二、 操作流程 1、严格按图施工。 2、本工程所有的预留预埋与主体工程同步施工,不得事后打洞、不得有延误其他作业班组工期的现象发生。 3、先做好试样,在试样试件做好后通知项目技术负责人验收合格后在进行批量加工。 三、操作工艺 1、本工程所涉及的施工内容必须严格按照施工图和相对应的施工规范及操作流程施工。并符合相关国家统一验收标准。 2、在施工中如遇图纸有错误(相互矛盾)或不明确施工做法应及时遇项目技术负责人联系,不得擅自修改图纸。 四、施工要求 1、本工程给水水源为市政自来水。供水水压为0.40MPa ,市政主接口位于项目北侧道路下。 2、本工程最大日用水量18.99 m 3 /d, 最大小时用水量3.07m 3 /h 。最大日生活污水量按生活 用水量100%计,污水量为19m 3 /d 。 3、本工程最大室内消火栓用水量为20L/s ,室外为30L/s ,火灾延续时间2小时;喷淋用水量为30L/s,火灾延续时间1小时。总消防用水量为468T/次。 4、生活用水及消防水源采用利用市政给水管网直接供水。 5、本工程污水经处理达标后排至市政污水管屋面及室外地面雨水经收集后直接排入市政雨水 管。雨水采用重庆暴雨强度公式:753.0)095.14()lg 845.01(2509P t P q ++?= t (降雨历时)=(t1+t2);t1=5min ;P=10屋面设置溢流口其总排水能力不小于其50年重现期的雨水量。 6、本工程室内外消火栓系统均采用水泵加压供水方式。室内消火栓管网不分区,管网水平竖向均成环。 7、本工程消防水箱设置屋顶,消防水箱容积18m ,设备房设置于负一层地下设备房,其与工程同时完工并投付使用。 8、室内所有管道应按有关施工验收规范设置管卡,吊架,支吊架。所有铁件,包括支吊架均须作好防腐处理。 9、室内立管安装在满足施工要求及躲过板肋和梁的情况下,尽可能靠墙靠角,力求美观实用。所有立管穿楼板时均应设置套管,并用柔性填料封堵。在建筑粉刷后,必须将附着在管道,支吊架上的各种施工杂物清除干净。 10、室内管道穿楼板以及穿基础必须配合土建予留孔洞或予埋套管,不得事后打洞。 11、室外给排水管道埋设于车行道下时,管顶埋深不得小于700毫米,若遇特殊情况,埋深不能满足要求时,必须进行技术处理。

公路工程各项施工技术交底记录大全全集

路基土石方施工技术交底 1.施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》 (JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 2.路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制

机电安装工程安全技术交底记录大全

1施工现场临时用电 1.1施工现场临时用电原则 施工现场专用临时用电的三项原则:一、必须采用TN-S接地、接零保护系统;二、必须采用三级配电系统;三、必须采用二级漏电保护系统。 TN-S系统工作零线与相线一起作为三相四线制电源线路使用,保护零线只作为电气设备接地保护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分,二种零线不得混用。同时为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线还应做不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧姆。 三级配电由总配电箱(由土建承包商提供)、分配电箱、开关箱到用电设备处分三层逐级配送电力。开关箱作为末级配电装置,与电力设备之间必须实行“一机一闸”,即每一台用电设备必须有专用的配电开关箱,而每一个开关箱只能用于给一台用电设备配电。 在总配电箱和开关箱中必须装设漏电保护系统。 1.2施工现场用电管理 1.2.1施工现场的外电线路和电气设备对易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤、电磁感应、 静电等危险环境因素应进行防护。 1.2.2正确使用用电规程,并保证其安全运行,防止各种触电事故和电气火灾事故。 1.2.3电工必须是经过国家现行标准考核合格后的专业电工,并应通过定期技术培训,持 证上岗。 1.2.4各类用电人员必须通过安全教育培训和技术交底,掌握安全用电基本知识,熟悉所 用设备性能和操作技术,掌握劳动保护方法,并且考核合格。 1.2.5建立健全安全技术档案,内容包括用电技术交底资料、绝缘电阻、漏电保护器、漏 电动作参数测定记录表、定期(检)复查表、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录等。 1.3配电箱 1.3.1配电箱应采用冷轧钢板制作,不得采用木板。 1.3.2N、PE端子板必须分别设置,接线端子数应与配电箱的进出回路数保持一致。 1.3.3N、PE端子板需用紫铜板制作。

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

安全技术交底记录表套表

安全技术交底记录表套表 Prepared on 22 November 2020

一主要危害、危险源点及预防措施(一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.《机械安全操作规程》; 2.《一般工种安全操作规程》和《特殊工种安全操作规程》; 3.《夜间施工安全操作要点》; 4.《特殊季节安全操作规程》; 5.《安全管理制度》; 6.《安全奖罚管理办法》; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行;

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

安全技术交底记录大全范本[标准版]

湖南省第二工程有限公司 安 全 技 术 交 底 范 本

质量安全技术管理部 二〇一三年版 说明 一、区域公司项目部应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产 的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、本《安全技术交底范本》为公司所有在建项目部进行安全技术交底的 统一标准格式,安全技术交底文件应有针对性,其内容由专职安全员根据项目工程特点、安全关注的重点进行编写并交底。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上 签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 四、接受交底人为本工种所有在项目施工现场的员工; 五、交底人为本项目部专职安全员;

六、交底人、接受交底人的签名应当为本人所签,严禁“一支笔”代替, 一经发现,将对专职安全员按公司相关制度进行处罚。 目录 1.人工挖孔桩工程安全技术交底 2.土方工程施工安全技术交底 3.混凝土工程施工安全技术交底 4.钢筋工程施工安全技术交底 5.模板安装安全技术交底 6.模板拆除安全技术交底 7.砌筑工程施工安全技术交底 8.外装饰抹灰工程安全技术交底 9.室内抹灰工程安全技术交底 10.卷材屋面防水工程安全技术交底 11.钢木门窗安装工程安全技术交底 12.油漆工程安全技术交底

13.构件吊装工程安全技术交底 14.电焊作业安全技术交底 15.气焊作业安全技术交底 16.钢管外脚手架搭设安全技术交底 17.脚手架拆除安全技术交底 18.吊篮安装安全技术交底 19.吊篮使用安全技术交底 20.吊篮拆除安全技术交底 21.物料提升机安装安全技术交底 22.物料提升机使用安全技术交底 23.物料提升机拆卸安全技术交底 24.混凝土搅拌机使用安全技术交底 25.外用电梯安装安全技术交底 26.外用电梯使用安全技术交底 27.外用电梯拆卸安全技术交底 28.塔式起重机安装安全技术交底 29.塔式起重机使用安全技术交底 30.塔式起重机拆卸安全技术交底 31.其它安全技术交底(备用表)

施工技术交底记录大全怎么写

施工技术交底怎么写?有这篇文章就够了! 一、技术交底分类 1、什么是施工技术交底 技术交底是建筑施工中很重要的一个技术管理的工作,是对施工方案的完善和延续,也是施工质量事前控制的最后一个关口。其主要目的使参与建筑施工的施工员与参建工人了解所承建的工程项目的特点、技术上的要求、施工顺序及应注意的事项。 2、施工技术交底的分类 (1)施工组织设计交底 ①重点和大型工程施工组织设计交底:由施工由企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。 ②专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 (2)分项工程施工技术交底 由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。 (3)设计变更技术交底 设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。

(4)测量工程专项交底 由工程技术人员对测量人员进行交底。 (5)安全技术交底 负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 二、编制要求 1、必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 2、必须执行国家各项技术标准,包括计量单位和名称。 3、符合与实现设计施工图中的各项技术要求。 4、应符合和体现上一级技术领导技术交底中的意图和具体要求应符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求. 5、对不同层次的施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就是说对不同人员其交底的内容深度和说明的方式要有针对性。 6、技术交底应力求做到:主要项目齐全,内容具体明确、符合规范,重点突出,表述准确,取值有据,必要时辅以图示。对工程施工能起到指导作用,具有针对性、指导性和可操作性。 7、技术交底中不应有“未尽事宜参照×××××(规范)执行”等类似内容。施工技术交底由项目技术负责人组织,专业工长和/或专业技术负责人具体编写,经项目技术负责人审批后,由专业工长和/或专业技术负责人向施工班组长和全体施工作业人员交底。

相关文档
相关文档 最新文档