文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅析不同地质条件下的深基坑支护

浅析不同地质条件下的深基坑支护

浅析不同地质条件下的深基坑支护
浅析不同地质条件下的深基坑支护

浅析不同地质条件下的基坑支护

摘要:本文在分析了基坑支护的各种形式的适用范围的情况下,结合各种工程地质条件,在阅读大量工程实例文献的基础上,对不同地质条件下的基坑支护设计进行了一些总结,提出了一些观点和结论。

关键词深基坑,支护体系,工程地质,支护设计

1 前言

在现代建筑、水利、采矿、路桥等工程建设项目设计中,工程设计人员都会遇到深基坑支护设计的问题。深基坑支护设计是一项技术要求高、操作复杂、涉及内容较广的具体工作内容。针对不同的地质条件,设计人员要在深入了解深基坑工程基本要求、场地工程地质和水文地质条件、场地周边环境条件等资料后,并结合工程项目建设的实际需要,进而制定出科学、合理、正确的设计方案,这对于深基坑支护系统施工,以及建筑物质量的保障都是极其重要的,不容忽视。

本文在参考了大量文献的额基础上,对各种地质条件下的基坑支护设计以及需要注意的地方进行了详细的论述,并例举了相应的工程实例。本文主要涉及城市建设中的基坑支护,这类支护一般涉及到淤泥(质土),软粘土,砂土,填土等地质条件,因此,本文主要对这几种条件下的基坑支护作出分析和探讨。

2 基坑支护设计中常见地质条件

城市建设中经常涉及的地质条件有淤泥质黏土、软土(粘土),填土,砂土等,以下将分别探讨各种工程地质条件的特点及对工程的影响。

2.1 淤泥质黏土

淤泥质黏土主要分布于大中型江流湖泊的周边地区,主要是由河流冲刷所带的淤泥而形成。淤泥质黏土层的含水量一般在40%~50%左右、孔隙比一般在1.2~1.6之间,土层的压缩性高,抗剪强度较低,淤泥承载力低、灵敏度高,含水率高,开挖不慎极易造成塌方等安全事故。

2.2 软土

第四纪沉积的软土在我国分布广泛,在基坑工程中不可避免的经常会遇到软土地基问题。软土层一般包括黏土、淤泥与淤泥质土,其工程特性一般表现为含水量大、强度低、压缩性大、透水性差、土质不均匀、地区之间土性存在较大差异等。

2.3 填土

填土的深基坑支护设计是较为常见的地质条件之一,在现代大都市中具有较强代表性与典型性。填土是指由人类活动而堆积的土。在工业与民用建筑建设中经常遇到大范围的高填方地段, 由于填土的物质组成复杂, 堆填方式各异, 工程性质十分独特。综合来说,填土的工程性质有:

1) 不均匀性,杂填土的不均匀性最为显著,素填土和冲填土的不均匀性较杂填土略好;

2) 填土是一种欠压密土,有自行压密的特点,抗剪强度和承载力较低,而其压缩性却很高。

2.4 砂土

砂土工程性质的评价与砂土的密实度有很大关系,较密实的砂土由于压缩性小,承载能

力大,在工程地质评价中一般认为是较好的天然地基。而松散、强度较低的砂土地基, 遇水后颗粒间的有效应力会减少, 构筑物周围应注意排水和防止渗水。另外,砂土遇到水后,极易产生振动液化,有效应力降低,承载力降低。

3 常用的基坑支护形式及适用性简介

3.1 放坡开挖

放坡开挖是选择合理基坑边角坡度,以保证在开挖过程中边坡稳定性。边坡稳定性包括坡面的自立性和边坡的整体稳定性。放坡开挖一般使用于地基土质较好(硬质、可塑性粘土和良好砂性土)、开挖深度不深、以及施工现场有足够放坡区域的工程。边坡高度一般3~6m,否则分段开挖。放坡开挖特点为最经济,条件满足时宜优先采用。设计时主要是验算边坡稳定性。

3.2 挡土支护开挖

为了保证基坑周围的建筑物、构筑物以及市政设施安全,或为了满足无水条件下施工,需要设置挡土和截水结构。这种结构称为支(围)护结构。

3.2.1 水泥土墙支护

水泥搅拌桩适用于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水率较高且地基承载力标准值≤120 kPa的粘性土等地基。

3.2.2 排桩、地下连续墙支护

地下连续墙对多种地质条件和复杂的施工环境使用能力较强,尤其在软土地区应用广泛。造价高,一般适用于开挖深度大于12m的基坑。排桩使用于各种土层条件,一般应用于开挖深度小于15m的深基坑。

3.2.3 钢板桩支护

钢板桩为柔性支护结构,变形较大,一般适用于开挖深度小于7m的基坑工程。

3.2.4 土钉墙支护(锚喷支护)

一般适用于地下水位以上的可塑,硬塑或坚硬的黏性土且深度小于6m的基坑。复合土钉适用于有松散砂土和软土的地层。

3.2.5 逆作拱墙

逆作拱墙法是目前国内较新的基坑支护施工方法,与其它方法相比,它具有经济合理、施工速度快等特点。

3.3支撑

3.3.1锚杆或锚喷

锚杆应锚入稳定土体,外端与支护结构连接并施加预应力。锚杆可与排桩、地下连续墙或其他支护结构联合使用。不宜用于有机土体,液限大于50%的黏土层及相对密实度小于0.3的砂土。

3.3.2 混凝土支撑

可用于平面形状复杂的基坑。刚度相对较大,对于减小基坑变形有利,在混凝土支撑上架设施工栈桥也相对较简单。缺点是需要在强度达到一定值后才可形成支撑,工期长;爆破拆除对周边环境有一定影响;混凝土的收缩和徐变对变形也有一定的影响。

3.3.3 钢支撑

通长情况下采用相互正交、均匀不知的对撑或对撑桁架体系。钢支撑系统构件可以回收重复利用,减小资源浪费。施工架设速度快,拆除方便。施加预应力可以在一定程度上减小

基坑变形。基坑长度超过100m时施工难度增大。

3.4 各种支护形式的比较

每种基坑支护方式都各有各自的适用条件和一定的局限性。基坑支护方案的选择直接关系到工程造价、施工进度及基坑周边环境安全。现代大都市的高层建筑一般较大且基坑较深,基坑临近有许多建筑物、道路和地下管线,施工场地拥挤,在环境安全上又有很高要求。

对于较浅的基坑可采取土钉支护,尤其是符合土钉支护或水泥土搅拌桩自立式支护结构;对于较深的基坑可采用灌注排桩挡墙或地下连续墙作为维护结构,辅以多道内支撑或者多道锚杆的围护形式。

4 不同地质条件下支护分析

深基坑支护的要点,通常来说,有三方面的要求:支护结构的变形计算、支护结构的强度设计、深基坑挖土施工的组织设计。根据不同地质条件进行分析,合理设计支护方案,并进行及时监测,是十分必要的。以下对不同地质条件下的支护,做一些探讨和对比。

4.1 淤泥,淤泥质土条件

淤泥承载力低、灵敏度高,压缩性高,含水率高,开挖不慎极易造成塌方等安全事故。因此,本人认为,对于淤泥质土条件下的基坑支护,理想的办法是,换填粘土或砂土,压实后再进行基坑的施工及支护。如果条件不允许,不能进行换填,则应采用水泥土搅拌法,对淤泥质土进行加固处理,待达到一定强度后,再进行基坑开挖施工。如果是深基坑,在开挖过程中,可使用钢板桩加支撑,或逆作拱墙等较经济的支护方式。

4.2 软土条件

基坑支护中,软土是常见的一种地质情况。软土基坑支护设计与施工是城市基本建设工程中的重要问题,也是岩土工程中比较复杂和困难的问题。

据相关文献介绍,近年来,国内对于软土的深基坑支护设计,主要采取悬壁式、单支点及多支点式、圆筒式等支护结构,各种支护结构都有其显著的特点,并被广泛应用于软土地质条件的深基坑项目施工中。由于软土的性质偏软,因此在深基坑支护设计中一定要考虑到深基坑的整体硬度和强度,对于部分土层较软的部分,还要进行必要的加固设计,确保深基坑施工中的安全性与稳定性。

4.3 填土条件

填土成分复杂,不均匀性较大,压缩性高。因此,本人认为,对于填土地区的基坑支护设计,应该在工程勘察报告的基础上,首先对填土采取一定的人工加固措施:对于较浅的填土,可采取换填法或表层压实等处理方法,如果填土厚度较大,可考虑强夯法或振动挤密桩法进行适当加固,而在基坑开挖的过程中,需时刻注意基坑周壁的安全,分层支护,以免发生安全事故。

4.4 砂土条件

砂土地区的基坑支护设,应根据砂土的土质,区别对待:

对于密实性较差的砂土,多含粉砂及细纱,处理方法多采用表层压实法、砂桩及振冲挤密法对其进行初步加固处理,在基坑开挖时,可采用钢板桩或混凝土护壁,并注意及时分层支护。

对于密实性较好的砂土,可稍加压密处理,即可进行基坑开挖,开挖过程中可使用锚杆加深层搅拌桩的方式进行基坑侧壁的支护。

另,据文献[7]介绍,砂土密实度的最佳含水量为10%,过大或过小,均会降低砂土的密实度和承载力。因此,砂土性基坑,不得长期暴露,应及时回填。

4.5 复合地质条件

工程实际中,大多数遇到的情况,都是复合地质条件,在基坑开挖深度的范围内,会遇到各种地层情况,此时,应根据勘察报告,具体分析,选择既经济,又合理的支护方式。

笔者认为,在复合地质条件下,可以根据基坑开挖范围内某一主要岩土层,进行相应的支护设置。例如,某地基坑开挖深度范围内,主要是淤泥质土,夹带少量粉质粘土和细砂,此时,就可以用水泥土搅拌桩的方式,首先对基坑开挖周壁范围进行加固处理,待强度达到要求后再进行基坑开挖,并分层使用钢支撑来进行支护。又如,某地基坑开挖范围内,主要是砂土,夹带少量软粘土,地表处为杂填土,此时,可以先查明砂土的密实度。如果砂土较为密实,则可直接开挖,并及时进行支护,必要时可设置搅拌桩提高周壁的强度;如果砂土密实度较差,则需先用水泥土搅拌桩进行加固,待强度达到要求后,再进行开挖和支护。

基坑支护应根据不同的地质条件及周围环境,采用不同的支护形式。有时单一的支护形式不能满足要求,采用多种结构组合更为合理,降低造价。

5 工程实例

5.1 淤泥地质条件下某基坑工程支护[3]

5.1.1 工程概况

该工程为广州市某开发区排涝泵站的泵房基坑工程,场地处于淤泥层,淤泥承载力低、灵敏度高,压缩性高,含水率高,开挖不慎极易造成塌方等安全事故,且先期施工的管桩也会受到影响,因此需要在开挖前进行基坑围护。

根据地质勘察报告,泵站地面自上而下可分为:

(1)上部:主要为淤泥及淤泥质中砂,厚度约10~14m ,层位稳定,承载力特征值fak =40~60kPa ,呈流塑状态,属软弱土层及严重的液化土层,不适宜直接作为地基的持力层。

(2)中部:主要为可塑-硬塑粘性土和中密-密实砂土,厚度约16~24m,中部某处夹有淤泥质土等软土层。

(3)下部:主要为强风化及微风化花岗岩层,层位稳定,为良好的桩端持力层。

5.1.2 基坑支护方案

根据地质勘察报告及本地区实际情况和施工现场周围环境条件,并参照类似工程的施工经验,采用水泥搅拌桩支护墙作为开挖时的基坑围护体系,外加以泵房满堂水泥搅拌桩与预制管桩作为泵房的复合地基。基坑围护方案平面图见图1。

图1 基坑围护方案平面图

5.1.3 支护效果

该水泥搅拌桩围护为土、桩框格结合体共同受力体系,在基坑开挖及后期混凝土施工的过程中,无任何明显的弯折破坏;桩体完好无缺陷;桩体最大位移与坑内渗水量满足现场施工要求,大大节约抽降水台班及坑内支护,既达到满足基坑围护功能又降低围护造价的目的。

水泥搅拌桩的应用范围越来越广泛,除了作为一种复合地基使用之外,更多是作为一种经济型的基坑围护结构得到推广。

5.2 成都地区某基坑工程支护实例[4]

5.2.1 工程概述

成都地区的地质条件是所谓典型的“二元”土质结构,即0~3m为土层,以下为卵石层。文献[4]中所述工程实例是典型的成都“二元”土质结构,即:0~3m素填土;3~14m卵石层;14m以下中密卵石;考虑基坑超载2010kN/m2。

5.2.2 支护设计方案

根据工程概况,结合该工程地质条件特点,并考虑经济实用性,确定采用锚杆支护形式,以满足基坑稳定安全。文献[4]中,就单排锚杆支护和双排锚杆支护进行比选。

图2 单排锚杆计算简图图3 双排锚杆计算简图

5.2.3 基坑支护效果

经有限元软件计算结果显示,采用双排锚杆支护可以减少桩底嵌入深度,同时桩顶位移满足设计要求。相比采用单排锚杆支护,桩顶位移以及周边建筑物的位移变形均较小且基坑安全度高,因此本基坑支护形式采用双排锚杆支护。

6 结论

1 基坑支护方案的选择,应该根据周围场地地质条件,在保证强度安全的情况下合理选择,并适当考虑经济因素。

2 现代都市中进行深基坑支护,往往受多种条件限制,如施工场地狭小、周围管线较多等,此时,应在周围环境限制的条件下,合理选择支护方式。如本文5.3节中所述多种支护体系同时使用,确保安全。

3 对于淤泥质地基土,不宜采用土钉、锚杆,可首先采用水泥土搅拌桩进行加固,然后再实施基坑支护。

4 对于软粘土地质条件,可根据实际情况采用锚杆或钢板桩支撑的支护,也可在条件允许情况下,适当使用水泥土搅拌桩首先进行加固,再用逆作拱墙进行支护,也可使用钢板桩加钢支撑等支护。

5 逆作拱墙法是较新的基坑支护施工方法,与其它方法相比,它具有经济合理、施工速度快等特点。

6 基坑支护应根据不同的地质条件及周围环境,采用不同的支护形式。有时单一的支护形式不能满足要求,采用多种结构组合更为合理,降低造价。

深基坑边坡支护规定

XX市深基坑工程管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对深基坑工程的管理,确保人民群众生命财产和在建工程及相邻建筑物、构筑物、道路及地下管线的安全,根据国家和省有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。 第二条本规定所称深基坑,是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑或深度虽未超过5米,但地质情况和周围环境较复杂的基坑。 本规定所称深基坑工程,包括基坑(含边坡)支护结构、支撑体系、地下水处理和土方开挖等内容。 第三条本规定适用于本市行政区域内深基坑工程前期准备、勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测、监测及其相关的管理活动。 第四条合肥市城乡建设委员会(以下简称市建委)是本市深基坑工程的建设行政主管部门。 各级建设工程质量安全监督机构具体负责所辖区域内深基坑工程的日常监督管理工作。 第五条为加强深基坑工程设计和施工质量的监督管理,深基坑工程的设计(含监测)方案和施工方案应当经专家评审,其中,设计(含监测)方案由建设单位组织专家进行评审,施工方案由施工单位组织专家进行评审。 深基坑工程设计和施工方案评审过程由直接负责监督的工程质量安全监督机构进行监督,通过评审并经修改完善的方案报

送工程所在地质量安全监督机构,并由监

督机构报市建委备案。 对符合下列条件的深基坑工程,由监督机构报请市级建设行政主管部门对评审过程进行监督。 (一)开挖深度超过8米或者地下室二层以上(含二层)的深基坑工程。 (二)深度虽未超过8米但地质条件和周围环境比较复杂及工程影响重大的深基坑工程。 第六条市建委负责建立全市深基坑工程评审专家库。评审专家从专家库中抽取产生。评审专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成,专家组应当对设计(含监测)、施工方案作出明确的结论意见。 第二章深基坑工程的报建与许可 第七条深基坑工程必须在取得《建筑工程施工许可证》后方可施工。 第八条建设单位应当按规定将深基坑工程进行招标,深基坑工程招标时,对符合下列条件的深基坑工程,必须依法发包给具有一级地基与基础工程专业承包资质并具有相应作业能力的施工企业承担。 (一)开挖深度超过8米或者地下室二层以上(含二层)的深基坑工程; (二)深度虽未超过8米但地质条件和周围环境比较复杂及工程影响重大的深基坑工程。

深基坑支护开题报告

毕业设计开题报告 设计题目: 新纪元世纪广场基坑支护结构 设计 院系名称: 土木与建筑工程学院 专业班级: 土木工程(岩土)08-1班 学生姓名: 吉立朋 导师姓名: 杨晓丰曹继民 开题时间: 2012年3月7日

1.课题研究目的和意义 随着城市的建设基坑支护技术也不断发展,而对于不同的工程环境及条件,采用何种支护形式显得至关重要,同时把是否能保证基坑及周围环境的安全及工程造价作为判断一个支护设计方案是否合理的标准。如果支护结构型式选择合理,就可以做到整个基坑以及整个建筑物的安全可靠,还可以带来可观的经济与社会效益。基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程。它是地下基础施工中内容丰富而富于变化的领域,是一项风险工程,是一门古老而具有划时代特点的综合性的新型学科,它涉及到工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程等多学科问题。基坑工程采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系总称为支护结构。基坑支护工程包含挡土、支护、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如其中某一环节失效,将会导致整个工程的失败。 本课题是一个实际工程支护问题,针对该工程可培养学生综合能力。设计中,不仅要认真学习现有规范和工程中常用及心形的各种施工工艺和施工技术,而且应结合当地工程经验和方法,将这些经验方法与自身所学的科学文化知识相结合。根据土木工程专业(岩土与地下工程方向)的培养目标要求及毕业生的主要服务去向,通过毕业设计,使每个学生把所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,使理论与生产实践相结合提高工程设计能力,能独立进行基坑支护结构设计。通过新纪元世纪广场基坑支护结构设计,使学生在应用现行规范、标准、技术指标与经济指标等方面得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,提高毕业生分析问题、解决问题的能力。 本项毕业设计选题为新纪元世纪广场基坑支护结构设计,为详细学习和了解与岩土工程相关的知识,巩固以前学习过的(深基坑支护、基础工程、地基处理、土力学、工程地质学等)知识,并按照现行规范,通过对实际情况的分析把它运用到生产实践中去,同时也培养了调查研究、查阅文献、收集资料和整理资料的能力。通过本次设计使自己能够理论联系实际,并为以后的工作和学习打下坚实的基础。 2.课题研究现状及分析 2.1我国基坑工程的发展现状

深基坑土石方开挖及边坡支护专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基坑支护方案的选择 (3) 四、施工部署 (4) 五、基坑开挖 (5) 六、边坡支护 (7) 七、安全保证组织措施 (18) 八、安全保证技术措施 (18) 九、边坡安全监测 (20) 十、施工应急措施 (21) 十一、文明施工 (23) 附图

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》; 3、GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》 4、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 5、《挡土墙国家标准图集》04J008 6、《建筑结构荷载规范》GB50009--2012 7、《混凝土结构设计规范》GB50010--2010 8、本工程《岩土工程地质勘察报告》。 9、挡土墙设计方案 10、本工程有关设计图纸。 11、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》。 二、工程概况 1、工程概况 本工程建设地点位于松阳县乌行山,洞阳观旅游度假村二期滨水酒店相对标高±0.000相当于绝对标高160.900m。地上二层、地下一层建筑面积3469.1 m2,基础采用柱下独立天然基础和防水板,基础持力层为③-2层中微风化砂砾岩,地基承载力标准值fka=2000kPa,基础入持力层≥200mm。防水板厚度400mm,地下室防水板板、剪力墙及顶板混凝土强度等级为C30,抗渗等级S6。因场地在山坡部位地形比较复杂开挖深度

1~4.85m,土、石方开挖工程量约4500m3。 2、地基基础分析及水文特征 根据《岩土工程地质勘察报告》坑壁侧壁出露的土层主要有①层素填土、②-1层粉质粘土、②-2含碎石粉质粘土、③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩。土\岩石边坡按l:1坡度放坡开挖。本工程与度假酒店紧邻地下室基坑开挖深度较深,深度达到4.85m,属于局部深基坑。 本工程基坑存地下水有松散岩类孔隙潜水和基岩风化裂隙水,总体看地下水水量不大。地下水对基础施工影响较大。在基坑施工时需准备施工降水设备排水。 基坑开挖后,应通知勘察单位,会同各有关部门,做好验槽工作。若遇地质情况复杂,不能满足设计要求时,可进行施工勘察。 3、周边环境 东侧距离在建的度假酒店6m~10m宽,南、北、西侧基坑边都是空地 基坑施工点距离洞阳观水库大坝比较近,由于③-1层强风化砂砾岩和③-2层中微风化砂砾岩层比较坚硬,采用凿岩机挖凿,考虑施工安全及减少坡面的影响,我公司决定采用挖掘机挖除基坑上层土方,凿岩机挖凿基坑石方。 三、基坑支护方案的选择 根据本工程《岩土工程地质勘察报告》和挡土墙设计的图纸进行施工。根据地质情况,结构设计要求并结合场地周边环境,本基坑边坡支护形式为自然放坡开挖,局部与度假酒店紧邻放坡不够采用钢筋混凝土挡墙支护

深基坑支护施工安全技术措施示范文本

深基坑支护施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

深基坑支护施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业 前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业 条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签 字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作 业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及 防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字 后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、 道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时 排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边

坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、

浅谈深基坑支护设计

浅谈深基坑支护设计 发表时间:2017-06-26T15:13:59.327Z 来源:《基层建设》2017年5期作者:夏小亮 [导读] 由于深基坑具有距离近以及规模大和面积紧凑等特点,在一定意义上能够提升建设工程的安全性以及稳定性,因此就需要加强对深基坑支护施工的重视。 广东省重工建筑设计院有限公司 510670 摘要:在建设工程中,深基坑支护是其非常重要的一项内容。由于深基坑具有距离近以及规模大和面积紧凑等特点,在一定意义上能够提升建设工程的安全性以及稳定性,因此就需要加强对深基坑支护施工的重视。在实际的设计施工中需要有效结合深基坑施工的特点,加强对各个环节的控制,对设计和施工中的问题加强把关,以此促进工程质量的提升。 关键词:深基坑;基坑支护;基坑设计 引言:随着城市建设的不断发展,深基坑工程也应运而生,深基坑工 程是一种较新型的岩土工程。城市基坑工程主要是在房屋和生命线工程集中的区域,在进行基坑工程的挖掘的时候,一般是不允许在缓坡的地区,所以,进行基坑的挖掘工作是一定要进行人工的支护的,只有这样才能使得深基坑工程更好的进行施工。深基坑工程的支护设计是一个综合性比较高的岩土工程。在进行岩土工程的建设的时候,一定会涉及到土力学的强度和稳定性的问题,这也是影响深基坑工程的重点,在进行基坑的建设时一定强度和稳定性发生变化是极易导致工程出现变形的情况的,所以,在进行基坑的建设工程时一定要进行支护设计,使得工程可以顺利的进行。 1.深基坑工程特点 1.1基坑支护体系安全储备小,风险较大 基坑支护一般为临时结构,支护体系在主体施工完毕后即完成任务,相比永久结构,其安全储备较小,风险较大,加上基坑工程设计理论不完善, 施工质量不稳定,使得基坑工程风险更大。 1.2区域性强 我们都知道土是由固体、液体、气体组成的,土的性质受到很多因素的影响而使得岩土工程的区域性非常强,但是基坑工程具有更强的区域性,如砂土、软粘土、黄土等地质条件不同的地基中基坑工程的地域差异性非常大。 1.3综合性强 设计基坑工程时,需要综合考虑总体结构特点、岩土工程特点等相关知识,基坑工程涉及变形、稳定和渗流等土力学中的一些基本知识,因此基坑工程的设计需全面考虑各方面的相关因素,进而达到综合处理的目的。 1.4时空效应较强 基坑的平面形状和深度都会直接对基坑支护体系的变形特性和稳定性造成很大影响,因而设计基坑工程时必须充分考虑其空间效应的影响,同时由于土的蠕变性的影响,基坑工程的设计还需考虑其时间效应。 1.5基坑工程的环境效应较强 对基坑进行挖掘必然对周围环境造成很大影响,如基坑地下水位发生变化、地基应力场变化,进而导致地基周围的土体发生形变,最终影响了周边建筑物和地基周围的地下管线的正常使用。 2.深基坑支护结构类型 2.1钢板桩支护 钢板桩支护是一种简便、实惠的深基坑支护方法。过去较多使用在一些软土地区,但是因为钢板桩的柔性相对来说比较大,如果使用过程中对锚位和支撑系统的设置不恰当,钢板桩支护容易发生较大变形。因此可见,除非设置许多层支撑系统或多个锚位杆,否则不宜在基坑深度大于7m的软土层中使用钢板桩来作为支护系统,但是采用多层支付结构或多个锚位杆后会使得施工结束后很难拔除钢板桩,同时拔除钢板桩也会对地基周围造成很大影响。 2.2地下连续墙 它是在采用泥浆进行护壁的情况下利用分槽段的方式建筑的钢筋混泥土结构墙体,具有刚度大、防渗透性好,这种墙体在地下工程中得到了非常广泛的应用,比较适用于砂土、软粘土等位于地下水水位以上的地层条件,尤其是需要将墙体插入非常深的情况,如存在深层软土于基坑地面以下。地下连续墙不仅可以在对基坑的施工时起到挡墙围护的作用,还能拟作为主体结构的侧墙。 2.3 柱列式灌注桩、排桩支护 前者主要有两种布置方式,第一种为桩与桩间必须存在一定间隔距离进行布置。第二种为桩与桩紧紧挨着、边缘相切的布置方式。柱列式灌注桩具有非常强的刚度,能用来作为维护结构,起到挡土的作用,但是前提是这种灌注桩需在桩顶浇注大面积的钢筋混泥土帽梁以进行桩与桩之间的连接。 2.4内支撑和锚杆支护 内支撑和锚杆作为基坑围护结构墙体的支撑结构,其对地层周边变形的控制、保证基坑稳定性具有非常重要的意义。目前较常用的内支撑结构有钢筋混凝土结构、钢结构两种。钢筋混凝土支撑结构是一种最近几年才慢慢发展起来的一种新型支撑结构,常在挖土深度不断加深的过程中利用模板或土摸进行现场浇灌,钢筋混凝土支撑的具有刚度大、不易变形的特点,能够很好的防止挡墙四周地层的变形,较使用于基坑深度大、周边环境要求高的地区。 3.工程概况 3.1项目概况 中海油能源发展珠海精细化工项目场地位于珠海市高栏港经济区连岛大堤东北部,西南部紧邻规划路平湾四路,西北紧邻规划路石化七路,东北紧邻规划路平湾五路,而南面为远期发展用地。市政道路网已初具规模,临近交通干道,进出便利。 3.2基坑工程概况 本次基坑支护设计范围为事故水存储池、雨水监控池,平面尺寸:80m ×90m;水池底板厚度0.6m:壁板厚度0.4m;考虑水池上浮问题,设置了平衡层,厚度1.5m。基坑周边环境:西南紧邻规划路平湾四路,其余三侧为本项目各设备用地,均为空地。目前,此区域已完

山东省建筑边坡与深基坑工程管理规定

山东省建设厅文件 鲁建发〔2006〕27号 关于印发《山东省边坡工程与 基坑工程管理规定》的通知 各市建委(建设局): 为加强对建筑边坡与深基坑工程的管理,确保建设工程及其相邻建构筑物和地下管线,道路的安全,根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规和规范,结合我省实际,我们制定了《山东省边坡工程与基坑工程管理规定》。现将《山东省边坡工程与基坑工程管理规定》印发给你们,请认真贯彻执行,并切实加强管理,以确保工程建设质量和安全。 二OO六年十一月二十七日

山东省建筑边坡与深基坑工程管理规定 (试行) 第一章总则 第一条为加强对建筑边坡与深基坑工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑边坡工程技术规范》等法律、法规和规范,结合我省实际,制定本规定。 第二条本规定所称建筑边坡,是指建(构)筑物场地或其周边,由于建(构)筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的人工边坡和对建(构)筑物安全或稳定有影响的自然边坡。 本规定所称深基坑,是指开挖深度超过自然地面下5m(含5m)或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的基坑。 第三条本规定所称建筑边坡与深基坑工程,主要包括三类:Ⅰ新建工程:在边坡与深基坑影响到的区域内新建、改建、扩建、拆除房屋建筑与市政基础设施工程,以及为建筑边坡与深基坑修建的挡土墙等防护设施工程。 Ⅱ分部工程:新建、改建、扩建、拆除房屋建筑与市政基础设施工程施工中涉及的边坡与深基坑的支护、地下水的控制、地表水的疏导与排泄、土方开挖与填埋等分部工程。

某大型深基坑支护方案比选

某大型深基坑支护方案比选 发表时间:2016-11-04T16:37:12.633Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:金晓孙宗芳胡岱文[导读] 近年来,城市化进程加快,随着用地的紧张,城市建设用地越来越贵。 (1.青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司青岛 266100;2.重庆大学土木工程学院重庆 40045)摘要:近年来,随着城市化基础设施建设的迅猛发展,高层建筑地下室、地下停车场、地铁车站、地下变电站等地下建筑的增多,深基坑工程大量涌现,规模和技术难度也不断增加。为确保建筑的安全,必须采取可靠的支护方案和措施,基坑工程的总体方案选择已成为实现工程技术经济性的重要一环。本文以某深基坑为例,对基坑支护方案进行比选,选出最优方案,并综合多种因素,采用模糊数学理论 构造评价矩阵模型,用熵权决策法来定性与定量的分析与决策,对比选结果进行核实,证明所选方案的合理性和可靠性。 关键词:深基坑;熵权决策法;方案比选 1 引言 近年来,城市化进程加快,随着用地的紧张,城市建设用地越来越贵,为节约城市用地,高层、超高层建筑如雨后春笋般拔地而起,城市地下空间也不断得到开发和利用,涌现出大量地铁、地下商场、地下车库等地下工程,大量的深基坑应运而生,深基坑的重要性和复杂性也日益显露出来,成为工程界一个难点和热点。 2 应用实例 2.1工程概况 某地下变电站项目拟建场地原为耕地及鱼塘,近期经人工填土整平。地貌上属于珠江三角洲冲淤积平原,地势平坦,地面标高为2.15~3.66m之间,基坑深约12~16m。土层自上而下分布及物理力学参数如下表1。 设计难点:本场区开挖深度较深,开挖深度为12.00m~16.00m,地质条件较差,主要表现在:本场地存在松散填土、淤泥质土、强透水砂层广泛发育、厚度较大,地下水丰富、水压大。止水难度较大;邻近基坑周边有市政道路,路面下埋设有较多市政管线。若基坑支护及止水措施不当,基坑开挖将产生较大变形,对市政道路、管线的稳定以及周边建筑物带来不利影响,因此,本基坑工程的成败关键在于严格控制位移及止水,防止水位下降对周边市政道路、管线及建筑物带来不利影响,同时出土便利也是基坑支护设计必须考虑的重要因素。 2.2熵权决策过程[5]: 图1方案一支护结构位移图

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 联合公司七号院二期 A座-4 B座-3住宅楼工程 编制人: 审核人: 批准人: 施工单位:陕西宏远建设集团有限公司

一、编制依据 1、《工程测量规范》0850026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》0850497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》0850202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》0850330—2002 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》0850300—200 1 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》0850194—93 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》505180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》3-03-33—200 1 9、《施工现场临时用电安全技术规范》50546—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》505146—2004 11、《建筑施工安全检查标准》50559—99 12、《建筑基坑支护技术规范》505120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》503120—99 14、七号院地下室工程基坑支护做法。 15、七号院《岩土工程勘察报告》。 16、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 17、冀建管系【2009】23号,关于转发《住房城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>》的通知(建质)【2009】87号的通知。 18、经规划局批准的总平面图。

二、工程概况 1、工程概况 联合公司七号院二期A座-4 B座-3住宅楼及1#地下车库工程;工程建设地点:河北省涿州市华阳中路南侧;剪力墙结构;A座-4为地下2层,地上9层,标准层层高:2.9m,总建筑面积8500.8平方米,建筑高度26.4米;B座-3为地下2层,地上26层;总建筑面积19420.4平方米,建筑高度75.7米.1#地下车库为4500平米。开挖深度为-7.93米。 2、地质概况 根据涿州地质勘查有限责任公司提供的地质参数。岩土单元承载力特征值(KPa)变形模量凝聚力内摩擦角rfakfaE0(MPa)C(KPa)ψ(度)kN/m3杂填土13717粉质粘土16517卵石土300.020037.522.5中风化灰岩4500 3.表中带下划线的参数为查相,关规范所得或经验值。 4.地基稳定性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,地基稳定性较好。 5.场地均匀性拟建场地地基上覆土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变化较大,场地均匀性较差。6.场地土类型和场地类别场地土层主要为杂填土、淤泥、粉质粘土、卵石。根据勘察经验场地土fak大于150kPa。 8.边坡稳定性评价场地地形平坦,无自然边坡存在。拟建物北面距最近的民居公10m。经调查,北面民居基础形式为条形基础,基础持力层为粉质粘土层。地下室基坑开挖后,将形成约7m左右的土质边坡,坡体主要由杂

深基坑边坡支护施工方案

深基坑边坡支护施工方案 1工艺流程 (1)锚杆及土钉墙施工工艺流程:锚杆及土钉墙施工工艺流程:基坑开挖→修整边壁→测量、放线→人工洛阳铲钻孔→插杆筋→压力注浆→养护→边坡立面平整→绑扎钢筋网片→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。 (2)排桩施工工艺流程:桩位测量放线→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼、导管→灌注混凝土→拔出护筒→孔口回填→桩机移位→桩养护 2 操作工艺 (1)排桩墙施工桩位测量放线:根据现场坐标基准点及高程基准点测出桩位中心,打入定位桩。锅锥钻机就位:移动钻机,使转盘中心与桩位中心重合,再找平垫实,使机座周正水平。使桩位偏差<50mm,竖向偏差<1%。钻进成孔:锅锥顺钻杆滑落孔底后,钻杆回转带动锅锥回转,锅底的锅齿将土刮入锅中。锅装满土后卷扬机将锅顺杆提升到孔口,卸掉泥土,反复进行直达设计孔深。一次清孔:钻进到设计孔深后,将钻具略微提起,慢速回转,测到终孔孔深才能提钻,否则继续清孔。 (2)基坑开挖基坑开挖应按设计规定以每2.5m为一层,分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的锚杆预应力张拉或土钉与喷射混凝土以前,不宜进行下一层土的开挖。本基坑南北间距约为132m,东西间距约为72m,当上一层土钉或锚杆未完时,允许在距离四周边坡10m的基坑中部自由开挖,但应注意与分层作业区的开挖相协调;严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。 (3)排水锚杆、土钉支护宜在排除作业层地下水的情况下进行施工。基坑东、南侧坡顶地面采用C20混凝土硬化至围墙脚部;基坑北侧坡顶向外延伸2m范围内用C20混凝土硬化,并且里高外低,便于径流远离边坡。坡顶排水沟与基坑边缘的距离为2.0m,沟底和两侧找平砂浆中掺入5%的防水剂。为了排除积聚在基坑内的渗水和雨水,在坑底设置排水沟和集水坑,坑内积水应及时抽出,排水沟和积水坑宜用砖砌并用砂浆抹面以防止渗漏。排水沟尺寸为200×300,排水沟根据现场基底实际情况设置其位置,距坡脚距离易为1.0m。 (4)钻孔和锚杆制作钻孔前先放线定位,保证土钉位置正确,防止高低参差不齐和相互交错。钻孔深度要比设计深度多100mm~200mm,以防止孔深不够。锚杆应由专人制作,接长应采用帮条焊,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔2000mm设置定位托架一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔,为保证非锚固段可以自由伸长,可在锚固段和自由段之间设置堵浆器,并用PVC管套住自由段。 (5)注浆孔内注浆用M15水泥砂浆,采用压力注浆,掺入水泥用量7%的膨胀剂。注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,采用干成孔作业,灌浆前封闭孔口。注浆前要用水引路润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d,待强度达到设计强度的75%时方可进行张拉工艺;在灌浆体硬化之前,不能承受外力或由外力引起的锚杆移动。 (6)喷射混凝土钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。钢筋网片采用φ6@200×200绑扎而成,网格允许偏差为10mm,钢筋网铺设时每边的搭接长度为200mm。喷射混凝土为细石混凝土,厚度为100±20mm,强度等级为C20;为加强支护效果,在喷

深基坑支护方案设计及验算

深基坑支护方案设计及验算 【摘要】本文根据竹鹅溪综合治理项目的实际情况对该工程所有的基坑开挖方案进行了设计,并在技术上用力学手段对该设计的安全性进行了验算,为保证施工安全奠定了很好的基础。 【关键词】基坑开挖基坑支护验算安全 一、工程概况 本工程项目是柳州市竹鹅溪综合治理工程(南支)第三合同段,是柳州市向世界银行贷款建设的工程,位于柳州市的西南角,竹鹅溪南支造纸厂至城站路段沿岸。工程地处闹市区,周围高层建筑比较多,施工作业面比较少,土层比较复杂,安全文明施工的要求高,尤其要保证道路交通顺畅。 本工程基坑开挖内容主要包括浆砌片石挡墙基坑、明挖管基坑及箱涵基坑等。明挖管为钢筋混凝土承插管,管径大小不同,施工分布区域较广,沟槽开挖深度不一,最大挖深7.0米。片石挡墙基坑开挖深度在2-4.5米范围内,施工范围遍布全线1.5KM。箱涵基坑开挖深度3米,地下水位变化较高,地下管线和构筑物比较复杂。场地内土层主要为填土层、淤积层、溶蚀残余层、冲积层及基岩。自上而下,各土层依次为:硬化地面、杂填土层、素填土层、耕土层、淤泥层、红粘土层、含砾石红粘土层、红粘土层、次生红粘土层、粘土层、含卵石粘土层、次生红粘土层、粉质粘土层、粉土层、圆砾层、次生红粘土层、含卵石粘土层、强风化砂岩或白云岩层、中风化砂岩或白云岩等,基坑底主要座落在含卵石粘土层粉质粘土层、粉土层和圆砾层上。 二、基坑支护方案经济比选与确定 方案一:采用竖直开挖、并用钢板桩加对支撑支护方案。钢板桩采用[20槽钢,间距80cm,对支撑采用20cm*15cm方木,竖间距150cm,水平间距200 cm,并做相关安全防护。 项目费用备注 红线外征地0 竖直开挖,不超过红线范围 红线外房屋拆迁0 竖直开挖,不超过红线范围 临时支撑 1.5万元每50米,[20槽钢2t,计1万元,木支撑计0.5万元,可重复利用 防护围挡 5.5万元对附近民居基础保护5万元。防护围挡0.5万元,可重复利用

深基坑和边坡支护

深基坑和边坡支护质量控制要点 1 基本规定 1.1深基坑工程施工前必须办理质量监督手续。建设单位和施工单位在办理建筑工程质量监督手续时,应提交以下资料: (1)工程招投标文件; (2)施工、监理、监测合同; (3)分包单位施工资质; (4)工程地质勘察报告; (5)专项设计方案、图纸及专项设计方案专家评审组报告; (6)施工图审查机构出具的设计方案复核证明; (7)经施工企业技术负责人和总工程师批准的专项施工方 案; (8)监理规划。 建设单位或者工程总承包单位应当按照承发包有关管理规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工、监理和监测单位。 建设单位应按要求委托监测单位。 1.2支护结构施工及使用的原材料和成品、半成品应做进场复检。围护结构的施工质量验收合格后方可进行土方开挖。 1.3基坑开挖及土方运输方案按专项施工方案进行。土方开挖的顺序、方法必须与设计方案相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

1.4基坑开挖过程中,基坑周边严禁超堆荷载,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 1.5基坑土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。按开挖监控方案要求进行基坑监测。 1.6发生异常情况时,应立即按应急方案采取相应措施。 2 监督程序和内容 2.1 办理基坑支护工程质量监督手续后的第二个工作日,建设单位组织监理、施工、监测、专项设计单位到施工现场进行设计交底,质量监督部门参加设计交底并提出质量监督方案,各方了解对专项施工组织要求、施工技术标准,基坑土方开挖程序、现场检测试验监测要求和监督要求。 2.2 支护结构施工过程监督抽查内容: 检查支护结构原材料和成品、半成品及构件质量保证文件是否齐全和复验报告是否合格; 检查施工方法及技术要求是否与专项施工方案一致; 2.3 基坑土方开挖前监督验收内容: 支护结构的施工质量检查检测结果能否达到设计与规范标准的验收要求。 控制地面堆载、地表水、地下水的措施是否到位; 对邻近建(构)筑物、道路,供电及市政管线的保护措施、监控措施是否到位,监测方案是否得到落实; 土方开挖及运输方案是否按专项施工方案进行。

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

浅谈深基坑支护技术应用

浅谈深基坑支护技术应用 本文对锚杆、内支撑、地下连续墙、钢板桩支护等深基坑支护结构类型以及其作用、特点作了简要阐述,以此探讨动态设计、施工的作用及意义,更是深基坑工程发展的趋势。 标签技术应用;深基坑;支护 1引言 随着社会发展、城市建设规划,越来越多、越来越高的高层建筑在短时期内迅速拔地而起。其根据构造及使用要求也要不断进行着变化,其中高层建筑的基础埋深也自然就要求越来越深,致使大量的深基坑工程也随之越来越多。由于城市基坑工程绝大多数在生命线工程及楼房的集聚区进行施工,这就造成不可能采用放坡开挖这种经济型的施工办法。而深基坑支护问题就是我们所必须去思考运用的问题了。 2 深基坑支护结构类型 2.1 地下连续墙 最早出现地下连续墙是在1950年米兰和巴黎地下建筑工程中采用的。是泥浆护壁基础上,分槽段进行构筑的钢筋混凝土墙体。我国60年代初在水坝的建筑施工中用于防渗墙。而最早在广州白天鹅宾馆的施工中深基坑围护结构就采用的连续墙。此法,现如今已经被广泛应用,尤其是在地下工程施工中更为突出。挡水、防水抗渗性极好以整体刚度大等这都是连续墙具有的明显特点,因而它极其适用于各种复杂的施工环境及地下水位为砂土或是软粘土的地层,尤适用在基坑内需将墙体插入软土层很深的情况。随着施工方法的改进、机械设备等技术的改良,地下连续墙的作用已经得到充分的发挥:它是基坑的挡墙支护结构,同时它的作用还可延伸当作拟建主体结构的侧墙。而连续墙的逆作法施工中,即可省去内部支撑,还可以减少其地下深度,更有利于上部结构及道路的及早施工和恢复使用,而对地下结构层数多或是深度较深的施工更为有利。 2.2 钢板桩支护 做为经济实用、施工简单的钢板桩支护,也是深基坑支护的一种。比较适于3m~7m的较浅基坑,由于其柔性大,变形也相对较大,尤其在支撑和锚拉不当时,更容易出现上述情况。因此,对7m以上软土地层,不宜用此种支护方法,如果有多层支撑或锚拉杆来配合,可酌情采用,不过也会对坑内正常工作造成困难。钢板桩支护在施工结束后,还要注意其对周围地表及地基产生的变形。 2.3 内支撑和锚杆

深基坑支护施工安全技术措施(标准版)

深基坑支护施工安全技术措施 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0406

深基坑支护施工安全技术措施(标准版) 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定

排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。 6、基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀登设施专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。 7、机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清

深基坑与边坡支护工程课程设计任务书

1. 工程概况 某建筑物的场地条件如图1所示,基坑左侧距离道路边缘距离为8.5m,基坑长度69.0m,基坑宽度为23.0m,距基坑右侧4.6m处有两栋6层工商局宿舍,基坑拟开挖深度为15m。 图1.1基坑平面图 2. 岩土层分布特征 1.地层信息 拟建火车站车站场地内地层为:地表分布有厚薄不均的全新统人工填土;其下为上更新统风积新黄土及残积古土壤;再下为上更新统洪积粉质黏土、中砂等。 主要地层特征自上而下及层厚、土层物理力学参数如下表所示:表1 土层特征一览表 层号名称描述层底深度 (m) 厚度 (m)

1-1 杂填土杂色,松散,由粉质黏土与多量瓦砖 碎片组成,结构杂乱,土质不均。 -- 0.70~4.80 1-2 素填土以黄褐色为主,主要为粉质黏土,含 少量砖瓦片,土质不均。 1.20~ 2.00 2.30~5.30 3-1-1 新黄土黄褐色,可塑,虫孔及大孔隙发育, 具湿陷性,属于中压缩性土 4.80~ 5.60 0.9~3.70 3-1-2 古土壤红褐色,可塑,虫孔及大孔隙发育, 属于中压缩性土 6.50~ 15.00 0.5~6.50 3-1-3 饱和软黄 土 褐黄色,软塑,土质均匀,含少量蜗 牛壳碎片,属于中偏高压缩性土,局 部具有高压缩性。 4.50~ 8.50 0.90~3.90 3-2 古土壤红褐色,可塑。团粒结构,含钙质条 纹及少量钙质结核,层底钙质结核含 量较多,局部地段富集成层。 11.50~ 16.70 1.00~3.80 3-3 粉质粘土黄褐色,褐黄色,可塑。含铁锰质斑 纹及零星钙质结核,局部地段钙质结 核富集。该层分布中有中砂夹层或透 境体 >11.50 <32.20 3-4 粉土灰黄色,饱和,密实,含少量颗粒, 本层多以夹层或透镜体形式分布与 3-3粉质粘土层中 >24.40 0.00~3.10 3-5 细砂灰黄色,密实。继配不良,矿物成分 以长英石为主,含少量云母本层多以 夹层零星分布3-3粉质黏土中。 >24.80 0.00~4.50 3-7 中砂灰黄色,饱和,密实,继配不良, 矿物成分以长石石英为主,含少量云 母。本层多呈透镜体形式零星分布于 3-4粉质黏土层中。 >21.40 0.00~0.70 1 杂填土18.0 -- 1.9 7 10.5 2 素填土16.0 -- 2.8 9.1 9.8 3 饱和黄土19.0 9.2 3.9 16.1 11.2 4 新黄土19.7 9.8 6.6 17. 5 12.3 5 古土壤19.7 9.8 1.3 23.1 13 6 粉质粘土20.1 10.2 10.4 33.6 15.1 7 粉土20.6 10.6 1.0 0 17.5 8 砂土20.8 10.8 4.5 0 21 勘察时钻探揭露,场地内地下潜水稳定水位埋深5.30~6.20m之间。 试根据上述所给的资料,完成以下内容: 1.根据该深基坑的支护方案比选;

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案54198

小东流千禧城1#住宅楼深 基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 国基建设集团有限公司 2017年4月15日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章基坑开挖方案的选择 (4) 第四章施工部署 (5) 第五章基坑开挖 (7) 第六章边坡支护 (9) 第七章抽水措施 (17) 第八章安全保证组织措施 (18) 第九章安全保证措施 (18) 第十章边坡安全监测 (19) 第十一章施工应急措施 (21)

小东流千禧城1#住宅楼 深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497—2009 3、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002 4、《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 6、《建设工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194—2014 7、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180—2009 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 10、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—99 13、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—2012 14、天禧城《岩土工程勘察报告》。 15、国家住房和城乡建设部《关于印发(危险性较大的分部分项工程安全管理办法)》工建质【2009】87号文件。 16、经规划局批准的总平面图。 二、工程概况

深基坑土方开挖及边坡支护专项施工方案

杂填土、淤泥、粉质粘土及卵石,下伏基岩为灰岩,岩土种类较多,横、纵向变

7.潜水R2=2.7m 8.井管半径r=0.2m 9.降落漏斗水力坡度I=1/10 2).坑总涌水量 按潜水完整井公式计算整个基坑涌水量: Q=1.366K(2H-S)S/lgR0-lgr0 Q1=208.5m3/d Q1==142.2m3/d Q=Q11+Q2=3020m3/d a)井深计算 h≥H′+l+L?I+a 式中:h:井深m L:井管至基坑中心距离,取45m a:泵体及沉砂管高度总和,取2m 故:h≥H′+0.5+L?I+a=28.7m 实际井深取29m b)单井最大出水量 q=2π?r?L?k 式中;q:单井最大出水量 L:动水位下滤水管浸没长度,取12m q=3m3/d c)井数计算 n=1.1Q/q′=49(口) d)井间距计算 B=D/n=8.1m 考虑周边施工状况及勘察报告的建议,实际取7.1m。 3)井点布置 在基坑开挖上口线(桩外皮)1.2m外间隔布置管井,间距8m,共布井4口。 4).井点设计 抽水井井深7m,井径600mm,全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径400mm。均匀回填Φ4~7mm豆石滤料至孔口下1.0m,滤料以上回填粘土至孔口,滤水管内下入潜水泵。 5)抽水方案设计; 采用潜水泵抽水,直接排入集水池,进地面排水管系统。 地面排水系统设计;沿基槽顶外1。5m,埋设Φ150排水管,水力坡度3‰,埋于地下0。5m深处,每2孔设一个砖混集水池或用钢板焊制的集水箱,再由总排入雨、污水口。场地狭窄的部分,可利用抽水井倒水,最后再由总管排入雨、污水口。

6)降水对邻建的影响及技术措施 根据本场地的地层和水利关系并结合理论分析,降水不会对现有建筑造成影响,但在降水期间应进行连续观测,万一有意外之影响当可及时采用措施:减少抽水量,增设回灌井 7).降水效果预测及对策 四周设置2口观测井,随时观测水位下降速度据此预测水位降至槽底时间。据水位变化调整降水井开泵抽水的数量。 一、准备工作 1、全面调查施工现场范围内的地上、地下障碍物,制定处理方案,并加以实施。 2、根据建设单位提供的控制桩、水准点和施工图纸进行测量放线工作,基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点引出施工区以外,标识并加以保护。 3、根据施工图施工、轴线桩测放基坑开挖线,开挖过程中注意开挖线的及标高的复查工作。 4、施工用电用水,根据建设单位提供的水、电接点,合理布置施工场内用电用水线路。 5、施工现场布置见现场平面布置图。