文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构施工阶段的安装预留预埋研究

结构施工阶段的安装预留预埋研究

结构施工阶段的安装预留预埋研究
结构施工阶段的安装预留预埋研究

发《城市建设理论研究》

结构施工阶段的安装预留预埋研究

中国中铁电气化局赵际顺水暖预留预埋研究

也在一些重要的主体结构施工阶段和重点建设项目的设备基础施工中突

际论述了建筑结构施工阶段安装预留预埋的几个重要环节。

【关键词】结构施工;预留预埋;机电安装

随着全党开展深入学习实践科学发展观活动,建筑业获得迅猛发展,各类建筑物的用途、结构类型、使用性能、造型等也不断发展变化。随着人民生活水平和健康安全等意识的提高,人民对产品的要求愈加复杂和多样化,对建筑物的使用性能、施工质量也提出了越来越严格的要求。同时,国家对施工企业工程质量管理标准的要求日趋规范和严格,建筑行业法律法规逐步健全,建筑项目争创市优工程、结构长城杯、竣工长城杯、鲁班奖等活动广泛开展,对工程整体性能、综合质量要求提出了更加规范的验

在一些重要的主体结构施工阶段和重点建设项目的设备基础施工中突显

施工项目的质量是由一系列相互作用、相互关联的不同分部、子分部、分项和不同系统所构成的一个相对分而不离的整体工程,各不同分部、子分

建筑物和设备安装成品质量的合格依据是国家现行的有关法律法规、强制性标准、规范规定、设计施工安装图,那么建筑企业施工质量的好坏就是鉴定企业所生产的建筑产品使用寿命和建筑产品优劣的标准,也是体现施工企业管理和企业文化、企业技术力量的园地。为此,对整体工程的施工是否能够达到预期的设计目的和规范要求的质量标准及创优目标,赢得预

期社会效益和经济效益,

重点建设项目的设备基础施工中突显出来,对工程整体质量、创优达标等

一、在建筑结构施工阶段就要抓好以下几个环节:

1、预留预埋

建筑结构预留预埋是机电设备安装中最基础而又重要的一个环节,若是预留预埋不到位将直接影响安装质量的好坏,甚至影响结构的质量和安全和使用寿命受命。

在不同使用功能的建筑工程上,预留、预埋是有不同的区别,对一般建筑工程从主体到结构施工甚至到所有安装等项目的承包基本上是一个总包单位,同样设计单位也相对单一,这样的承包施工方式对安装、预留、预埋是相对好统一、好协调。然而大型公共建筑与一般建筑相比就有它的特点和区别。例如下面以在某轨道交通线为例分析大型公建的特点和区

建与一般建筑就有它的特点和区别:

1.1特点:点多线长、参与设计、监理、施工等单位多;

1.2区别:各标段、各种专业开工日期与一般建筑也有所不同,一般建筑开工时各种专业施工技术人员均已配备到位且图纸齐全。而像北京某轨道交通线这样的大型公建开工时只有土建与结构施工单位介入,其它各种安装专业分包单位则不具备进入条件,同样在主体结构施工阶段,专业设计图纸甚至都不到位而且专业安装项目尚未招标的情况下,专业预留、预埋工作也就由土建专业凭借结构图上大致而粗略的专业设计图纸提供的条件要求来进行预留,所以,土建施工单位(非专业)所做的各种预留、预埋,就很难从安装专业的角度上来保证机电设备、风、水、电等安装所必须穿过的墙、板、梁、围护结构等预留洞、预埋件的准确性与合理性。

例如第五页照片所示这种现象在各站的结构墙上和地下段均不同程度的存在,给以后进场施工安装进度和保证主体结构质量等带来直接影响,甚至造成不可挽回的隐患和经济损失。

那么为此,在机电设备安装专业尚未进入的情况下,要如何才能达到机电设备安装预留的准确性和合理性这一目的?

虽然在常规情况下预留孔洞的直径≥300㎜时,由结构施工单位负责预留施工。但是为了避免因非专业预留及各种原因造成的预留、预埋移位、不准确、漏项等隐患,必须要求安装单位所以提前介入,由专业安装技术人员负责,相关安装人员跟班配合,对土建专业预留、预埋的准确性和合理性从安装角度进行检查核实,从而才能消除非专业人员预留考虑不周所造成的不利因素;

建筑结构等相关专业设计提出详细的各种系统安装所涉及的预留、预埋条件、标准等要求,并详细的落实到结构施工图上,便于土建施工单位在结构施工图中有据可依,预防因专业不同造成设计安装管径被当作预埋套管尺寸给预留;

专业人员应该对土建施工单位的预留、预埋的型号、规格、坐标位置、等进行认真检查验收其质量和准确性。,从监理监督的角度出发,切实履行例行职责,依据规范规定和图纸要求,做到隐蔽项目检查及项目傍站,一旦发现存在质量问题绝不姑息迁就,要求施工单位逐一落实整改,经复查合格后,按照要求做好隐蔽等检查记录,从而避免或有效杜绝因非专业预留可能带来的质量隐患。

2、从安装专业自身来讲熟悉图纸要求、掌握规范规定,了解现场是保障风、水、电设备定位与管线安装、预留、预埋质量的基础。把图纸看懂、密切结合实际,使计量结果真实、准确也是成本控制、计划用料以及成本控制的关键。掌握各系统的专业图纸说明,充分了解设计意图和各系统的使用功能以及设计所选用的各种设备、管线材质,器具、阀门、附件等型号规格,把各个系统的管线走向、管线标高、各种设备、器具的坐标位置和数量搞清楚、相互之间的关系弄明白,结合现场实际情况与各系统的安装规范要求及相关使用功能,把各种管线的空间位置与其他系统的空间位置进行核对,找出各系统管线及系统管线上的阀部件在交叉、平行、重叠处有无相互打架、碰撞和设计管线、设备、器具材质的规格、尺寸与预留位置的各种阀部件、管线及材料、设备、器具的实际结构尺寸(外型尺寸与安装检修距离)核实是否符合规范要求必须留出的间距是否符合规范要求。

同样结构风道的预留尺寸和管线、设备与结构梁、板、柱、精装之间的尺寸关系等,对设备安装的好坏起着决定性作用,是与符合设计和安装质量密不可分。因为,在结构施工期间,受工期等条件的影响要求与设备生产周期制约,大多数设备定货已完成,当进入安装过程时,结构已施工完毕,所以,一旦结构尺寸有误,就会造成不可挽回的缺陷或经济损失。

事实证明机电设备安装与给排水、暖通专业的施工预留、预埋是一项综合性技术较强的工作,仅凭以往经验办事,不注意提高知识和技能,墨守成规,只掌握专业的设计内容,是远不能满足预留安装作业的需要,还要更多的了解相关专业图纸内容,加强技术复合,才能有效避免出现重大的差错从而和影响工程质量,甚至是正常使用功能。为此,作为一个好的专业施工管理人员只熟悉本专业图纸内容还不够,全面了解相关专业图纸中的有关内容,努力使自己成为懂设计、会施工、能管理、善于组织协调的复合型人才是十分重要的。

3、一般情况下在专业图纸中是不涉及结构图内的护壁桩、暗梁、暗

和建筑图纸内的

的墙壁厚度或者墙与墙、

梁的错边量尺寸。如下

1-01、图1-02

预留位置和排水立管与卫生器具的距墙尺寸等。若对专业图纸和相关图纸看不透,对类似问题采取的措施就不足,就会对预留孔洞的使用与设备管线、器具安装质量甚至器具与设备的使用功能都会产生极大影响,通过以

下照片中不难看出结构施工阶段预留工作不到位的结果和做好预留、预埋的重要性。

该类照片是建筑物外墙有800㎜至1200㎜厚的护壁桩,护壁桩内侧还有不同厚度的结构墙,结构墙与护壁桩之间夹有模板,给安装和结构防水质量埋下不可弥补的隐患。

所以,为避免结构施工预留中此类问题的发生,施工技术人员应该在图纸会审前详细列出预留预埋问题统计表,通过统计可以把各种管线所穿越的部位是否穿过结构暗梁、下返梁、暗配柱等结构要求不允许切断结构钢筋的部位,结构要求不允许切断结构钢筋或者管线过门、过窗户处的标高有无挡门、挡窗户等有无挡门、挡窗户的部位统一列出。应特别注意是大梁向下返的高度,如果向下返的大梁过低,管线通经常不能按设计标高通过。

4、另外排水管的标高也十分重要,一旦调整就会造成多种管线的标高变化,同时还要认真查看电器图,核对管线、设备、器具等与各种电缆

桥架、暗配线管、控制箱、配电柜、插座盒、灯具、开关等位置,是否与

风机的吊装预留、

排风管穿越有防毒

,要求

不得事后剔凿。当密闭

不得有任

两端螺丝需用管箍保护,以保证螺丝扣完好。管道在打入墙里之前内外要求清理、除锈、管内应刷环氧改性湿固化聚氨脂甲酸脂漆(简称环氧改性漆),密闭管预留、制作见左图。

穿墙壁和楼板的给排水套管在安装前,内壁做好防腐处理。安装固定时,将加固钢筋与套管焊牢,再将加固钢筋同结构钢筋绑扎牢固。

综上所述,面对在我国各行各业新技术、新材料日益更新换代的今天,建筑业也如虎添翼,飞速发展。专业管道、设备安装同样如雨后春笋般的广泛应用新技术、新工艺、新材料,新设备。面对这些新产品的设计要求和安装条件,了解和熟悉其性能、规格、安装工艺、注意事项及使用功能,是实现机电设备和结构施工期间预留、预埋和安装工作的可靠保证。同样也是保障整个单位工程达到预期质量目标的关键,是保证建筑结构安全性能的重要环节。在建筑市场竞争日趋激烈的今天,质量是建筑安装生存的基础,今天的施工质量就是明天的建筑市场。只有相互配合、协调一致、

严格把好建筑给排水,采暖专业预留、预埋、设备安装作业关,加强质量意识,提高专业技术知识,增加综合技术能力,才能彻底改变技术管理不到位所带来的弊病;只有始终坚持全过程创造优质安装工程的思想,才能打造出让投资者满意,使用者放心的安装工程,才能为全面实现单位工程创优目标夯实基础。

作者简介:赵际顺,2005年取得国家劳动和社会保障部培训就

业司颁发的高级技师职业资格,2007年自学取得大学本科学历。现

任中国中铁电气化局北京地铁15号线设备3标项目副经理。

赵际顺

2011年12月01日

结构施工阶段的安装预留预埋研究

作者:赵际顺

作者单位:中国中铁电气化局

刊名:

城市建设理论研究(电子版)

英文刊名:ChengShi Jianshe LiLun Yan Jiu

年,卷(期):2011(36)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/fc8078617.html,/Periodical_csjsllyj201136660.aspx

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底 单位工程名称华瑞紫韵城星园Ⅱ标段3、5#楼交底日期2017年89 月11日 水电班组水电预埋预埋水电预埋预留安全技术交底分部分项工程名称

交底内容一、电线导管预埋 1、基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。1.2 组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用水平管确定标高,然后安装并固定,预埋箱盒必须紧贴模板且固定牢靠。 1.3 线管和箱盒开口处临时用木屑和发泡塑料填塞并用封口胶封堵严密,防止水泥浆及灰渣进入造成管路堵塞。预埋结束后,由现场施工员核对,确认无误后,报请工程监理进行隐蔽工程验收。1.4 、线管预埋2 配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。2.1 管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的暗配金属管采用套管连接时, 倍,并必须两面施焊,金2.2 倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6 应焊接跨接地线,如采用焊接法,但只宜在管孔四周点属管进配电箱、盒采用丝扣锁母固定时, 焊3-5 处,烧焊处必须做好防腐处理。

金属管暗敷在钢筋砼中,线管宜与钢筋绑扎固定,线管严禁与钢筋主筋焊接固定。2.2 阻燃2.3 PVC管敷设管暗敷设时,其线管与箱盒、配件的材质均宜使用配套的制品。采用阻燃(1) PVC 管关口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应用插入法连接;连接处结合面应涂专PVC 用胶粘剂,接口应牢固密封。管,在露出地面时易受机械损伤的部分,应采取保护措施。PVC 直埋在地下或楼板内的2) (.

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

主体施工水电预埋预留工程安全技术交底

套管安装位置套管安装样图符号说明固定方式 穿建筑物隔墙套管1-钢管;2-钢套管;3- 密封填料;4-隔墙;5- 成品装饰板(明装管道 适用) 套管配合墙体 施工或使用机 械开洞后用水 泥砂浆固定 穿人防剪力 墙套管 柔性防 水套管1-钢管;2-法兰套管; 3-密封圈;4-法兰压 盖;5-螺柱;6-螺母; 7-法兰;8-密封膏嵌 缝;9-建筑外墙;10- 侧; 11-柔性填缝材料 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体 穿无防水要求楼 板1-钢管;2-钢套管; 3-密封填料;4-楼板 套管中部架设 钢筋于楼板上,套管下 部水泥砂浆吊模固定。 穿有防水要求楼板(如卫生间,厨房等) 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈; 5-石棉水泥;6-油麻 套管中部架设钢筋于 楼板上,套管下部水泥 砂浆吊模固定。 刚性防 1-钢管;2-钢套管;3- 翼环;4-挡圈;5-石棉 水泥;6-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。

穿地上或建筑外墙等防水墙体顶 板 水套管(钢管) 刚性防 水套管1-铸铁管;2-钢套管; 3-翼环;4-石棉水泥; 5-油麻 剪力墙处套管需与结 构钢筋绑扎固定,一次 浇注在墙体。 四、防雷接地工程 1、接地体(线)的连接应采用焊接,采用结构柱/梁钢筋焊接拉通,焊缝长≮100,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 2、接地引下线利用结构柱两根对角主筋,施工时将该主筋黄色漆作好标记,随结构施工逐层焊接至顶层,并与屋顶避雷网焊接. 引下点按设计. 3、每层水平连线利用结构梁周环焊接, 与引下钢筋焊通. 接地体为结构基础. 4、接地装置的顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊焊接长度应符合下列规定: 4.1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 4.2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4.3圆钢与扁钢搭接为圆钢直接的6倍,双面施焊; 4.4扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 4.5除埋设在混泥土中的焊接接头外,有防腐措施。 5、防雷引下线利用结构柱或剪力墙2根?≥16或4根?≥10的主钢筋,自下而上通长焊接。 五、注意事项

安装预留预埋施工方案

百度文库- 让每个人平等地提升自我 XXXX项目施工总承包工程 预留预埋专项施工方案 批准: 审核: 编制: XXXX公司 年月

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 现场组织与管理 (2) 水暖预留预埋工程 (2) 电气工程预留预埋 (11) 幕墙预埋铁件 (27) 安全文明施工 (31)

一、工程概况及编制依据 工程概况 工程简介。。。 本工程预留预埋主要为电气工程、给排水工程、暖通工程,另外还涉及气动垃圾收集系统的管线预埋和幕墙工程的预埋件等预埋等工程。 二、施工方案 现场组织与管理 本工程管理组织结构如: 水暖预留预埋工程2.2.1作业前的条件和准备项目经理 项目副经理技术负责施工员质检员安全员资料员 施工班组

1认真学习项目部三级安全教育内容和技术交底内容,做到安全生产。 2在施工前仔细核图纸,要做到以下几点: 1)对水施工图中管路的位置和结构图中预留套管的位置,复核是否位置标高存在冲突和存在不一致的地方。确保图纸上的套管数量上没有遗漏。 2)仔细核对套管的规格和型号,是否按照大两号的尺寸预留,对于穿梁和穿地下室外墙的套管要区分是防水套管还是钢套管。要注意对于穿梁的套管一般为刚性套管,大两号。对于穿地下室外墙的套管为刚性防水套管。 3)要认真核对给排水图纸和结构图纸预留套管的标高和走向,看是否存在于土建的梁标高冲突,或者后砌墙的梁基础标高和位置存在冲突。存在问题要及时发现和调整,避免盲目施工造成的返工和材料浪费。 2.2.2作业机具 序号机具名称规格单位数量 1 电动套丝机2寸、3寸台 2 2 交直流电焊机ZXE500-400 台 5 3 手动套丝机、压力钳及案子2寸、3寸台 4 4 砂轮切割机SJ21 套 3 5 手动工具套 6 6 气焊设备台 4 7 手电钻Ф6-Ф12 台 3 8 电锤Ф8-Ф25 台 2 9 激光垂准仪台 1 10 36V安全电压行灯变压器台 2

电气管线预留预埋专项施工方案

第一节电气管线预留预埋专项施工方案 一、电气管路敷设 1.电气线管楼板内暗敷设 本工程电气管线预留预埋工作主要有:强电预留预埋,避雷装置安装,消防电工程预留预埋,空调电工程预留预埋。电气预埋电线管主要采用镀锌钢管紧定式暗敷。其中消防电管的保护层的厚度不小于30mm。电线管的接地采用专用的接地卡连接。暗埋钢管采用丝扣连接,管箍内两管口应对接平齐。电线管与接线盒之间采用锁紧螺母固定。电线管的弯曲半径应为管内径的6倍以上,且钢管弯曲处不出现凹凸和裂缝。 用铁丝将暗敷的电线管与结构钢筋绑扎牢固,管端用堵头堵实以防杂物进入管内。开关、插座以及灯具的位置安装接线盒,接线盒的位置应准确。 同时,认真熟悉电施设计施工图和技术交底,找准部位,密切配合结合,根据电施设计施工图及施工工艺标准和电施作业指导书的要求进行电气预埋管、箱(盒)的施工配合;预埋电管在施工前应按要求对管道内壁进行除锈,其具体方法如下:用钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管子,来回拉动钢丝刷清除,除锈后的钢管内灌刷红丹漆晾干备用。 大于Ф32的钢管须采用液压(电动)弯管机弯制或采用成品弯头。≤Φ25的钢管可采用弯管器弯制。钢管弯曲处不应出现凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。对钢管的允许弯曲半径应符合以下标准:(见下表)

钢管之间的连接采用套管连接。套管长度为连接管外径的1.5-3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 为保证开关、插座盒预埋成活率,在各开关、插座盒的位置预埋自制木盒,并根据不同功能或系统做好标识;盒内用泡沫塑料填充,以保证工程施工质量。对于地面插座盒预埋时,应将盒口留出砼面 1.5~2cm,以便于后期施工时依靠地插座本身可调余量与地面找平。 预埋钢管的砼保护层不小于20mm。施工完毕后,应将管口用木塞等进行封堵。对于较长的管路应在管内穿好铁丝或增设转线盒,以便于日后穿线。 2.金属软管敷设 金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。 1)管道穿越沉降缝 管道穿伸缩沉降缝时要使用金属软管做过渡,施工时要做好线路接地。 ①明管过伸缩缝做法: 条 件 弯曲半径与钢管外径之比 明配 6 明配只有一个弯时 4 暗配10 埋设于地下或楼板内时10 9

电气工程预留预埋施工方案讲课教案

1.1.1电气工程预留预埋施工方案 1.电气管路暗敷设 1.1、主要工艺流程 主要工艺流程如图1.1所示 熟悉图纸深化设计放样下料 放线标识工艺配管施定位复核确认 现场加工 清理接线盒穿带线管口封堵 1.2、材料进场检验 电线管进场检查验收见表1.2所示 表1.2电线管进场检查验收 1.3、强、弱电暗配管施工 1)强、弱电暗配管预留预埋总体原则:本工程强、弱电暗配管均采用焊接钢管。配电箱除图纸注明外,其它区域配电箱采用嵌入式安装。悬挂式安装的配电箱的进出线管路敷设采用暗配管,配电箱后部墙体内加套箱,嵌入式配电箱的进出线采用暗配管。敷设于混凝土中的钢管保护层厚度不得小于15mm,消防管路应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,并列敷设的管子间距不小于25mm。 2)钢管切断:钢管切断使用型钢切割机(无齿锯)切割,操作时要用力均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。管子切断后,断口处截面要与管轴线垂直,管口锉平、刮光,使管口整齐光滑,严禁用电气焊切割钢管。 3)钢管弯曲:用钢管本身进行煨制,严禁在管路弯曲处采用冲压弯头连接管路,以防穿线时卡阻和损坏导线绝缘层。钢管的弯曲采用冷煨方式,冷煨钢管的工具有手动和液压弯管器。在弯管时不但要掌握一定的技巧,在弯管过程中还要特别注意,弯

曲处不应有褶皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%;暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于混凝土楼板或墙体内钢管弯曲半径,不应小于管外径的10倍。 4)钢管除锈、防腐:管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,把管内铁锈清除干净。管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。埋入混凝土内的钢管外壁不需防腐处理。 5)钢管的连接:钢管在配管中管子的连接,分为管与管的连接和管与盒(箱)的连接。 (1)管与盒(箱)连接: 暗配的钢管与盒(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2?3扣。钢管与盒(箱)连接时,钢管管口使用金属护圈帽(护口)保护导线时,将套丝后的管端先拧上锁紧螺母(根母),顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内,露出2?3扣的管口螺纹,再拧上金属护圈帽(护口),把管与盒连接牢固。 (2)管与配电箱固定时,无论使用那种护圈帽均要在箱体内外用锁紧螺母固定,露出2?3扣的管口螺纹再拧护圈帽。为了使入箱管长度一至,可在箱内使用木制平托板,在箱体的适当位置用木方或普通砖顶住平托板。在入箱管管口处先拧好一个锁紧螺母,留出适当长度的管口螺纹,经进箱口插入箱体顶在平托板上,待墙体工程施工完后拆去箱内托板,在管口处拧上锁紧螺母和护圈帽,管与配电箱的连接。 (3)钢管与钢管套管焊接连接:套管长度宜为管外径的3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝牢固严密。使用套管连接时,套管可用大一级管径的管制作,套管内径与连接管外径应吻合,当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺长度方向切开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严做套管。施工中 严禁不同管径的管直接套接连接。 6)管路敷设加固 (1)现浇混凝土墙体内配管:现浇混凝土墙施工时,在绑扎钢筋后进行定位,然后把管路与钢筋固定好,将盒与模板固定牢,即时焊好接地跨接线,即把所有插入盒内管子相互间焊接在一起,并与盒接好,将管、盒与钢筋固定牢固,也可在盒后另加设ф6钢筋套子,后部顶在另一侧模板上,使盒被模板夹紧夹牢,稳固盒防止移位。

主体预留预埋技术交底

工程名称大观天下广电文化家园交底日期2012年12月1日 施工单位中铁建设集团有限公司 云南广电项目部 分项工程 建筑给水、排水 及采暖工程 交底内容预留预埋 交底内容: 一、范围 本交底适用于大观天下广电文化家园西区工程,建筑给水排水及采暖工程的设备及管道预留预埋工程。 二、施工准 1.材料、设备要求 a.暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明或检测报告。 b.电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.主要机具 a.机具:砂轮锯、砂轮机、电焊机、台钻等。 b.工具:管钳、活扳子、手锯、压力案、气焊工具等。 c.量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。 3.作业条件 a.根据施工方案安排好现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。 b.在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 三、操作工艺 1.工艺流程: 准备工作→制作模具→放线标记→安装模具→复核检查→砼浇筑→拆模结构工程预留预埋工作质量对结构外观质量具有一定影响,直接关系到土建结构施工的外观质量和以后设备安装能否顺利进行。 (1)结构施工前,须熟悉主体结构尺寸,掌握土建专业情况,在此基础上,复查相关专业安装部位的空间布置是否有矛盾,了解各种管道内的介质性质、流向、坡度方向、坡度大小,根据建筑标高与结构标高的关系,再依据现场结构50线(或1米线)、图纸中管线的平面坐标、标高等信息,确定预埋套管或预留洞的具体位置,核对图纸预留、预埋位置和尺寸是否满足安装要求,防止因专业之间交叉布置不合理而使预留洞预埋件在以后安装时不适用情况的发生。对于平面定位及具体标高不详的管线,宜尽早报告,以便项目水暖工程师根据实际情况统一调配,或找设计单位和业主确定。 (2)预留预埋时要明确标高计算面、核对坐标,准确无误后方可进行。 2.预留孔洞及预埋件的施工: 以下三种情况的管道穿墙或楼板时不宜直接预埋套管,而应采取预留洞的方式: ①穿内墙的管线较集中,且间距较小时,就直接采用留洞的方式,便于安装和日后检修; ②某条水平管线直线距离较长,穿墙较多时,宜先预留洞,以便安装时保证管线的平直度及坡度。 审核人交底人接受交底人 (1)本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

防雷接地及预留预埋施工方案设计

名士华庭五号地工程(二标段)防雷接地及预留预埋施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局第三建设工程有限责任公司 编制日期:2015年10月15日

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程建设概况 (1) 2.2 工程基本情况 (1) 3.编制依据 (2) 3.1 设计图纸及说明 (2) 3.2 标准图集 (2) 3.3 规范及施工组织设计 (2) 4.施工准备 (2) 4.1 设备采用情况 (3) 4.2 人员素质要求 (3) 4.3 生产准备 (3) 5.施工工艺流程 (3) 5.1 工艺流程 (3) 5.2 主要施工内容 (4) 5.3 施工方法 (4) 5.4 接地干线安装 (6) 5.5 防雷引下线暗敷设 (7) 5.6 避雷带安装 (7) 5.7 均压环安装 (7) 5.8 接地测试点安装 (8) 5.9 线管线盒套管预留预埋 (8) 6.环境和职业健康安全控制 (10) 7.质量控制及检验控制 (10) 7.1 施工过程质量控制 (10) 7.2 施工质量检验控制 (12) 8.安全保障措施 (13) 9.过程能力确认 (14)

1.编制目的及适用范围 为了在工程的施工全过程中科学组织施工,建立正常施工秩序,有计划地开展各部位分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证劳动力、材料和机具的及时供应及使用,保证施工的顺利进行及按时保质地完成施工任务,特制定本施工方案。本方案仅适用于名士华庭五号地工程(二标段)工程防雷接地及预留预埋施工。 2.工程概况 2.1工程建设概况 2.2工程基本情况 南益·名士华庭五号地(二标段)施工总承包机电工程位于天津市塘沽区华庭路以东,福州道沿线以北。本工程总建筑面积159314㎡:其中地上建筑面积116678.05㎡,包含1-3#楼、12-16#楼以及20-32#楼的4栋高层住宅、10栋多层住宅、7栋商业。高层住宅地上楼层数为15-33层;多层住宅地上楼层数为7-8层,地库建筑面积42635.95㎡,包含1-3#楼、12-16#楼及20-25#楼14栋住宅的地下1-2层以及二标段界限内的地库部分。 防雷系统(高层及多层):利用?10镀锌圆钢作为防直击雷的接闪器,明装在楼座屋顶采用避雷带沿女儿墙明敷,暗装避雷带敷设在保温层内,利用结构柱四根敷设在保温层内,利用结构柱四根?16主筋作为防雷引下线,结构基础钢筋网作接地体。为防侧向雷击,高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接;钢构架和混凝土钢筋应相互连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接;楼内水平敷设的金属管道及金属物应与防雷接地焊接,竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。防雷引下线在距室外地坪下1.0m处焊出一根 -40*4镀锌扁钢,伸向室外距外墙间距不小于1.0m。明敷防雷设施均应镀锌,并在焊接处涂防腐漆。为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与接地装置相连。 接地系统(地下车库):接地保护:本工程采用TN-S接地保护系统。严禁N线与PE 线混用。沿地下车库外墙基础敷设40*4扁钢,且与各单体住宅40*4扁钢所构成的均压

预留、预埋专项施工方案

银川市城市生活垃圾预处理系统扩建及一机一炉改造预埋套管施工专项方案 编制单位:浙江锦鑫建设工程有限公司 编制人: 审批人: 编制日期:二〇一七年八月十二日 1.工程概况 本工程预埋件品种多,预留孔洞形状、深度、尺寸纷繁复杂,由于上设高精密仪器,预埋

要求精度高,经与业主、监理、设计沟通确认,为保证预留孔洞的位置、尺寸,所有预留孔洞均采用钢管、方管加设锚筋制作、安装。 2.施工机具安排 3.预埋件的制作与安装 3.1材料选用 3.1.1预埋件的锚筋不得采用冷加工钢筋,一般采用III级或IV级钢筋,受力预埋件的钢筋宜采用III级钢筋;

3.1.2钢板和型钢采用Q235-B级,锚筋采用HPB335级,焊条采用E4315型。 3.2加工单编制:技术人员根据图纸及预埋件图集提出预埋件加工单,经审核后发放到焊接车间进行加工制作; 3.3预埋件、预留孔洞制作 预留孔套管安照图纸要求预留深度下料制作,楼板预留孔套管按照楼板厚度下料制作(见详图),套管长度小于200的至少焊一层锚筋。 按照图纸定位,中心偏移不得2cm,套管锚筋与楼层上下板筋焊接固定。 预埋件制作必须严格按照预埋件加工单进行放样下料,制作好后表面均涂红丹一度,用油漆枪喷绘出埋件规格和型号(为白色字体)。具体要求如下: 3.3.1预埋件下料时,保证其外形尺寸,并合理下料,提高原材料的利用率; 3.3.2确保边排锚筋的位置,避免埋件安装时锚筋放在保护层内; 3.3.3保证埋件能够按照图纸要求的平面位置正确布置,不能因为锚筋与主钢筋发生冲突而影响埋件的位置; 3.3.4预埋铁件制作裁板下料,应采用机械或自动气割机;焊接变形采用千斤顶校正;验收合格后刷防锈漆保护并喷刷埋件型号、编号,以防用错; 3.3.5直锚筋与锚板宜用T形焊,锚筋直径小于或等于20mm时,应优先采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊,若因施工条件限制必须采用手工焊时,必须严格保证焊接质量。焊接高度hf应大于6mm及0.5d(对HPB235级钢筋)或0.6d(对HRB335级钢筋); 3.3.6当采用弯折锚筋和钢板搭接焊时,弯折钢筋的弯折角度采用15°~45°,并应使弯折点离开焊缝距离大于2d和30mm,图集中锚筋和钢板采用两条焊缝的搭接电弧焊,应满足:≥0.5d;且>8mm; ①焊缝宽度:b f

水电预埋经验

做好建筑水电安装预留预埋的技巧和方法 [摘要]本文从常见的建筑水电安装预留预埋存在的问题入手,对如何做好建筑水电安装预留预埋提出了自己的看法。 [关键词]建筑水电安装预留预埋技巧方法 1、引言 在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。 2、正文 2.1水电安装预留预埋常见的问题 2.1.1电气工程预埋常见的问题 2.1.1.1规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过0.5cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。墙面上强电与弱电线盒之间的水平距离一般为50cm。顶板之间根据设计说明进行,但一般应大于20cm,在施工中都会有不满足要求的情况发生。 2.1.1.2预埋时没有按下列要求加设过渡盒。 两预埋线盒水平之间的过渡盒设置按下列要求进行: 无弯路时,不超过30米设置 有一个弯时,不超过20米设置 有二个弯时,不超过15米设置 有三个弯时,不超过8米设置 两预埋线盒垂直预埋时之间的过渡盒设置按下列要求进行: 导线截面为50mm2以下时为30米 导线截面为70-95mm2以下时为20米 导线截面为120-240mm2以下时为18米 2.1.1.3预埋线盒没固定牢固,线盒里面的填充物封堵没封好。线盒没紧贴模板,不横平竖直。 2.1.1.4线管预埋时线管的重叠层数太多,一般重叠最多不超过3层。线盒并排走时挤在一起,应该隔开一定的距离。 2.1.1.5线管预埋时弯曲程度有小于90度的弧度发生。 2.1.1.6线盒接头没封闭牢固。像KBG等管在把螺丝拧紧拧断后,还应用胶布包扎,防止浇砼时将管子堵塞。 2.1.1.7剪力墙上的线盒在预埋好后,土建封模后没再仔细检查。导致线盒、线管堵塞。有时预埋的是塑料线盒线管,这时土建在封模时就要看看,看线盒、线管与土建固定模板的对拉螺杆是否相碰。如果相碰,马上处理。 2.1.1.8没有将土建的结构搞清楚,导致预埋的线管跟后来的对应的墙不在一起,有的偏位很大,导致后来返修。有时会有如下图1情况发生。 2.1.1.9有些线管在预埋时,还应考虑是否内墙有隔音板,特别是电梯井的墙。 2.1.1.10土建拆模以后,没有及时地将预埋的线盒清理出来,清出来后,是铁盒的线盒没及时刷好防锈漆,做好成品保护工作。以致土建抹灰时还没将预埋线盒清理出来,导致后来墙上、楼板到处乱砸找线盒,甚至找不到,重新配明管。图 2 是线盒及时清理出来,比较好的做法。 2.1.1.11预埋时需要跨接的地方没有跨接。 2.1.1.12防雷引下线没有标记好。高层建筑有设计要求按设计要求,无设计要求应在建

机电安装预留预埋施工方案

机电安装预留预埋施工 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机电安装预留预埋施工方案 1.机电安装工程概况 按照招标文件及相关图纸要求,总承包商须负责孔洞与套管、套筒之间的封堵工作;负责所安装管道的线管及其配件的预埋工作;地下室防雷保护及接地系统施工。 2.机电安装预留预埋施工方案 预埋件、预留孔洞是本工程中不可缺少的重要部分。其留置位置的准确性将直接影响到后续施工和工程的施工和质量,在施工中应该分阶段采取措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设,位置、数量、尺寸大小符合设计要求。 (1)工艺流程 预埋、预留工艺流程图: (2)图纸会审 对土建结构设计图与下道工序相关的安装图纸进行对照审核,对图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审,确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合,编制预埋件、预留孔埋设计划。发现预埋件不吻合时,及时向监理及设计院以书面形式进行汇报,经设计院的变更设计或监理正式批复书后,将预埋件、预留孔洞绘制成图,由专人负责技术指导、检查,作好技术交底工作。 (3)测量放线 根据设计要求,分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线,测量放线执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞在基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 3.电气工程预留预埋 3.1暗管敷设 暗管敷设的基本要求为:穿越人防及非人防区域的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 3.2预制加工 3.2.1钢管煨弯 管径为20mm及以下时,用手扳煨弯器。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 3.2.2管子切断 用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。 3.2.3测定盒、箱位置 根据设计要求确定盒、箱轴线位 置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 3.2.4固定盒、箱 先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂 浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 3.3 管路连接 (1)套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽,严禁熔焊连接;套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形;套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位;套接紧定式钢导管管路,当管径为∮32mm及以上时,连接套管每端的紧 定螺钉不应少于2个;套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部 混凝土内预埋接线盒示意图

水电工程预留预埋方案

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索- 百度文库 南川区同邦国际城2#楼工程 水 电 安 装 方 案 四川三鑫建筑工程有限公司2#楼项目部 2010年11月

第一章:编制说明 一、编制依据 二、编制原则 三、编制内容 第二章:工程概况 第三章:施工前的准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力组织和准备 四、机具的准备 第四章:物资的管理和控制 一、物资管理 二、物资控制 第五章:安装工程施工方案及主要技术措施 一、给排水安装工程 二、电气安装工程 第六章:安装工程施工程进度计划保证措施 一、技术管理控制 二、劳动管理控制 第七章:成品保护措施 一、给排水安装工程成品保护 二、电气安装工程成品保护

第八章:安装工程安全生产、文明施工措施 一、安全生产措施 二、文明施工措施 三、与土建的配合 第九章:降低安装工程成本的措施 一、降低工程管理成本 二、降低材料管理成本 三、加强工艺管理的措施 四、降低施工机具成本 五、节能措施

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》S1 、S2 、S3 ○12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充

预留预埋施工原则

一、预留预埋施工原则 预留预埋工程是机电工程施工起点,是整个机电工程质量保证的基础,是保证机电管线准确性、结构完整性、实现建筑标高和功能要求的一项精细化工程。 风管、桥架、母线、管道等穿过防火隔断、墙壁、楼板以及管道暗敷在墙体内时,应配合建筑、结构工程预留孔洞、槽及预埋套管,避免在结构施工完成后在结构、砌体上开凿、打洞。在施工过程中要确保三查制度(预留预埋件安装完成还未浇筑混凝土前的通查,浇筑混凝土过程中的巡查和拆除模板后的复查)的严格执行,杜绝预埋件和套管等的遗漏、堵塞和移位等现象发生。预留预埋的准确定位是保证后续机电施工准确性和结构完整性的重要保障。本工程功能多,系统复杂,管线交叉多。要求积极配合土建,及时准确进行预埋、预留,以保证工程质量和工程进度。 二、预留预埋工序和机电总包管理协调流程 三、预留预埋施工准备 1、技术准备: 审核各专业安装图纸是否符合现场作业条件,有无尺寸标注失误。 管件的预制和预埋及洞口的预留应符合图纸设计要求、国家规范以及技术文件的规定为准。 对于图纸上没有详细标注的地方,查找有关技术资料,做到参数明确,并结合土建图纸,对各专业的管线进行综合布置以确定每个预留洞、预埋件的标高、

平面位置、尺寸。并将预留洞口绘制在图纸上,进而形成预留预埋图。 预埋件以图纸和有关技术资料为依据,绘制出加工大样图,并进一步核定尺寸、位置,作详细标注。 明确具体施工时间,预埋件在预埋前制作完成。 明确土建构筑施工工序,保证预埋件成品及时到位。 加强与建设单位、监理单位、咨询顾问单位及结构施工单位的协作配合,一些预埋件成品可提前报建设、监理、咨询顾问单位检验。 2、材料、机具准备 机电预埋工程所需的材料:各种型号的普通钢板、角钢、扁钢、油漆、各种尺寸的钢管、铁丝、钉子等; 预留孔洞所需的材料:方木、板木、铁钉、各种尺寸的钢管等; 主要机具:电焊机、切割机、卷圆机、手工锯、铁锤等。 根据各工序工期应做到所需物资提前到货,根据施工方案及施工工序要求,确保施工机具按型号及时到场,提前检查各种机具的机械性能。 3、人员准备 选择熟悉图纸,具有预留预埋经验的技术工人进行此项工作,同时,派专人对预留、预埋的施工进行复查,对检查结果形成记录。 四、给排水预留预埋工程 工艺流程: 套管、木盒制作安装工艺流程图 1、测量放线 a. 墙体留洞时,要在楼板上依据轴线放出洞口位置线,并注明其标高。在墙体钢筋上固定套管要依据结构50cm标高线控制高度;根据轴线或墙边线测定埋件的位置;对于没有参照点的位置需用水准仪测量确定。 b. 楼板留洞时,要先在楼板底模上放出隔墙线。标准层卫生间底板留洞时

预留预埋施工方案

目录 第一章工程概况及编制依据............................... 错误!未定义书签。 1. 1 编制依据......................................... 错误!未定义书签。 2. 2 工程概况............................................ 错误!未定义书签。第二章主要施工方法及技术措施........................... 错误!未定义书签。预留预埋的总体要求....................................... 错误!未定义书签。暗埋排水管道安装......................................... 错误!未定义书签。套管的预埋............................................... 错误!未定义书签。配管..................................................... 错误!未定义书签。人防区预留预埋........................................... 错误!未定义书签。防雷接地及等电位安装..................................... 错误!未定义书签。第三章预留预埋成品保护措施.............................. 错误!未定义书签。第四章安全文明施工及环境保护措施........................ 错误!未定义书签。

水电工程施工预留预埋方案

南川区同邦国际城 2#楼工程 水 电 安 装 方 案 四川三鑫建筑工程有限公司2#楼项目部 2010年11月

第一章:编制说明 一、编制依据 二、编制原则 三、编制内容 第二章:工程概况 第三章:施工前的准备 一、技术准备 二、材料准备 三、劳动力组织和准备 四、机具的准备 第四章:物资的管理和控制 一、物资管理 二、物资控制 第五章:安装工程施工方案及主要技术措施 一、给排水安装工程 二、电气安装工程 第六章:安装工程施工程进度计划保证措施 一、技术管理控制 二、劳动管理控制 第七章:成品保护措施 一、给排水安装工程成品保护 二、电气安装工程成品保护

第八章:安装工程安全生产、文明施工措施 一、安全生产措施 二、文明施工措施 三、与土建的配合 第九章:降低安装工程成本的措施 一、降低工程管理成本 二、降低材料管理成本 三、加强工艺管理的措施 四、降低施工机具成本 五、节能措施

第一章:编制说明 一、编制依据 1、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。 2、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》S1 、S2 、S3 ○12《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将

主体结构工程施工方法

主体结构工程施工方法 框架结构工艺流程:投点放线→柱绑扎钢筋,满堂脚手架搭设→梁板支模→预留预埋→隐蔽验收→柱封模,梁板钢筋绑扎→隐蔽验收→砼浇捣→养护→拆模→清理、放线→砌填充墙体,墙内埋管→转下一层 主体结构按钢筋、模板、砼、墙体分部工程组织流水作业施工。 1、钢筋工程施工方案 钢筋工程工艺流程;钢筋除锈→钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯曲成型→钢筋绑扎、安装(焊接) (1)钢筋质量要求: ①本工程结构所用的国产钢筋必须符合国家有关标准的规定和设计要求。 ②钢筋应采用信誉良好的合格制造厂家的产品,应有出厂质量证明书或试验报告,钢筋表面或每捆(盘)钢筋应有明确标志,进场时应按直径分批检验,检验内容应包括查封标志、外观观察,并按国家标准规定60吨为一批抽样作力学性能试验,合格后方可使用。 ③钢筋在加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验,合格后方可使用。 (2)钢筋除锈和调直: 除锈:钢筋表面应洁净,油渍、油污和铁锈等应在使用前清除干净。

调直:钢筋应平直、无弯曲,调直钢筋要求符合:采用冷拉方法调直时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜>4%。调直后钢筋应平直,无局部弯曲,钢筋切成3m左右无弯曲。 (3)钢筋加工: ①本工程所有钢筋在工地集中加工,按国标03G101-1图集和设计 要求施工。 ②根据图纸及规范要求进行翻样,经技术负责人审核后方可进行 加工制作。钢筋加工的形状尺寸必须符合设计要求。钢筋加工的允许偏差:受力钢筋顺长向全长净尺寸允许偏差±10;弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20。Ⅰ级钢筋末端作180o弯勾,弯曲直径不<2.5d,平直部分长度不<3d。Ⅱ级钢筋末端作90o弯折,弯曲直径不<4d。箍筋制作135o弯勾,弯钩平直段≥10d及45°弯曲直径不<5d。梁、柱箍筋和拉结筋弯勾构造及梁中间支座下部钢筋构造应满足有关标准与抗震设计要求及施工图中规定。详见03G101-1第35页。 ③钢筋焊接后应及时进行外观检查和力学性能试验。外观检查要 求:接头处弯折不>4度,轴线位移不>0.1d,且不>2mm,无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。 (4)钢筋连接 根据本工程上部结构中所使用的钢筋,纵向钢筋直径>Φ28采用焊接接头,柱竖向钢筋采用电渣压力焊,构造按03G101-第36页

预留、预埋施工方案

机电预留、预埋配合工程 来福士工程概况: 基地面积:约60,845 平方米 建筑面积:约368,614 平方米 东侧地下室深度约18.7 米地下四层,为车库及设备用房、商场 西侧地下室深度约11.2 米地下二层,为车库及设备用房、商场 东侧裙楼高约54 米8 层商业/餐饮 西侧裙楼高约24 米 4 层商业/餐饮 T1塔楼高约188 米41 层办公楼 T2塔楼高约128 米30 层办公楼 T3塔楼高约99 米20 层办公楼 1、主要施工方法 本工程机电安装主要施工内容有预留孔洞、预埋套管,电线管、排水管预埋安装。 1.1孔洞、套管预留 (1)孔洞、套管预留工艺流程为: 绘制留洞图→模具(套管)制作→放线标识→复核确认→模具(套管)定位→配合施工 (2)预埋、预留施工方法 a.在做预留工作之前,熟悉设计图纸,根据图纸会制留洞图,并复核其正确性,如发现有专业交叉,“打架”现象发生,应及早做设计变更,以保证预留工作准确、连续的实施。 b.根据施工图中给定的穿管坐标和标高在模板上做好标记,将事先准备好的模具,用钉子钉在模板上或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,固定牢靠。

c.在土建施工过程中,安排预留人员值班,随时检查模具是否有跑位,损坏和漏留情况的发生。 (3)套管预埋施工方法 a.套管应根据规范要作制作,包括采用的管径、长度、有无防水翼环等。 b.预埋在混凝土中套管在浇筑前要放置好,且用铁丝将套管与钢筋固定牢固。穿墙套管在土建砌筑是及时套入,位置准确。 c.为防止套管在浇砼时,混凝土灌入套管应对套管进行封堵,所用材质为不易燃物质及易清除物质的松散材料。 d. 根据管道平面走向,在施工完、浇砼前、按图严格认真复核留洞位置,大小以及走向是否正确。 e. 成排预埋套管水平应拉线,上下标高每只都要统一。 f. 在土建浇注时应派专人看护,防止套管移位、堵塞、损坏和漏埋。 1.2电气管线预埋 (1)暗管敷设施工流程 施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b.预制加工: ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相

机电预留预埋施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2机电预留概况 第三章施工准备 3.1技术准备 3.2多专业交叉配合 3.3人员准备 第四章主要施工方法 4.1套管及模盒安装 4.2二次结构期间给排水支管安装 4.3空调风孔洞预留 4.4电管预留预埋 4.5现浇混凝土楼板内电管敷设及要求 4.6配电箱洞口预留、电缆桥架穿楼板和墙的洞口预留 4.7接线盒埋设的控制要求 4.8强弱电进户管线套管预留 4.9二次结构内电气配管 第五章防雷安装工程 5.1基础防雷部分 5.2柱引下线焊接连接部分 5.3防侧击雷施工部分 5.4天面防雷部分 5.5等电位施工部分 5.6系统调试与补打地极 第六章技术质量保证措施 6.1 质量目标 6.2保证质量采取的措施 第七章安全及文明施工措施 7.1安全保护措施 7.2文明施工措施

第一章编制依据 1、武汉正华建筑设计有限公司设计图纸 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5、各相关施工图集 第二章工程概况 2.1工程概况 华润置地武汉紫云府二期一标段位于武汉市武昌区白沙洲大道东侧青菱西路与白沙四路交汇处,由2栋33~34层剪力墙结构住宅楼(1、2#楼),5栋11层框架剪力墙结构住宅楼(9、10、11、12、13#楼)、1栋2层框架结构邮政及4栋1层框架结构公用配电房组成,设一层地下室,正负零相对于绝对标高为22.2m。南北占地270m,东西占地205m。 2.2 机电预留概况 对水暖统计了需要预留套管的个数及种类,电气所需预留内容为结构内暗配动力插座线路、动力电源线路、照明线路及各智能建筑部分各暗配管路,通风所需预留主要为通风管道穿墙及穿楼板的预留洞,此部分预留洞主超过300mm为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸,人防区域各线路预留管为焊接钢管,焊接连接。 第三章施工准备 3.1技术准备 1、开工前组织专业施工人员认真阅读图纸,发现有问题及时反馈并形成报告,与设计人员沟通。 2、认真学习规范要求,将本工程涉及的各规范进行对照,严格按照规范组织施工。 3、套管制作: (1)套管的管径和材质: DN15、20的管道采用大3号的套管,DN32~125采用大2号的套管,DN≥150的管道采用大1号的套管;套管材质采用钢质管道. (2)套管长度:

安装预留预埋施工方案20111224

海西金融大厦 机电预留预埋专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局建设工程股份有限公司 2011年12月24日

目录 一、工程概况 (4) 1.1给排水 (4) 1.2电气 (4) 1.3空调通风 (5) 1.4 主要施工工作量 (5) 1.5主要施工难点 (5) 二、主要机具、工具 (6) 2.1主要机具表 (6) 2.2工具 (6) 三、作业条件 (7) 3.1作业面 (7) 3.2技术 (7) 3.3施工用电 (7) 3.4加工场地、材料、机具 (7) 四、施工部署及劳动力配置 (8) 4.1技术分段划分及施工班组配置 (8) 4.1.1电气 (8) 4.1.2给排水、通风空调 (8) 4.2劳动力配置 (8)

五、施工工艺 (9) 5.1防水套管制作 (9) 5.1.1制作工艺流程 (9) 5.1.2材质要求 (9) 5.1.3制作方法 (9) 5.1.4安装工艺流程 (14) 5.1.2安装方法 (14) 5.3防雷接地安装 (16) 5.4 电气管线预埋 (18) 5.4.1工艺流程 (18) 5.4.2材质要求 (18) 5.4.3施工方法 (18) 5.5人防区预留预埋 (26) 5.5.1注意事项 (26) 5.5.2各种穿防护墙密闭做法 (26) 5.6结构孔洞预留 (28) 六、质量通病防治措施 (29) 6.1规章制度 (29) 6.2主要通病及防治方法 (29) 6.3.1防水套管止水翼环焊接质量问题。 (29) 6.3.2套管安装坐标、标高偏差及歪斜。 (30)

6.3.3防雷接地引下线漏焊及上下层焊接钢筋不一致。 (30) 6.3.4电气管道煨弯处出现凹瘪或弯曲半径不够。 (30) 6.3.5电气管路敷设转弯过多。 (30) 6.3.6电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质 量问题。 (30) 七、附注 (31)