Abstract:Centralized control substation plays an important role in the safe operation of the substation without person on duty. In practical application, the safety of remote control operation warrant careful consideration. This paper analyzes mis-operation accidents in centralized control substation and the actual state of mis-locking-proof system, discusses how to avoid mis-operation accidents in centralized control substation without a special mis-operation accident control system. Further more, this paper provides tried-and-proven methods from practical work and makes several demands on the comprehensive mis-operation system of centralized control substation.

摘要:集控站在无人值班变电站安全稳定运行中有重要的作用,在实际应用中应对其遥控操作的安全性仔细考虑。本文通过对集控站误操作事故以及当前防误闭锁现状的分析,对当前无专用防误操作系统的集控站的防误操作实现方法研讨,提出了自己在实际工作中行之有效的方法,在此基础上,提出集控站综合防误操作系统要求,适合当前集控站自动化系统的实际要求。

一、集控中心典型误操作事故案例及原因分析

(一)运行人员误分断路器导致某220kV变电站110kVⅠ、Ⅱ段母线失压

某220kV变电站在进行220kV#1主变大修工作过程中,继电保护所自动化仪表班检修人员需进行220kV#1主变220kV侧201断路器、110kV侧101断路器同期功能测试。测试前根据需要,运行人员退出220kV#1主变高压侧201、中压侧101断路器遥控出口连接片,当测试进行到遥控合上中压侧101断路器时,运行人员误摘除220kV#2主变中压侧102断路器上覆盖的“保电”挂牌,并将220kV#2主变110kV侧102断路器断开。因220kV#1主变处检修,220kV#2主变中压侧102断路器分闸造成该变电站110kVⅠ、Ⅱ段母线失压。

该起事故直接原因为运行人员误操作,断开220kV变电站主供110kV负荷的唯一电源开关。间接原因为:

1.“两票”执行不到位,无监护单人操作。

2. 运行人员擅自摘去运行设备上的“保电”挂牌,解除了防止误操作所实施的技术措施。

(二)

二、当前集控中心防止误操作的重点及具体措施

众所周知,防误闭锁系统的主要目的是为了防止误拉合开关、带负荷拉

合刀闸、带电挂地线、带地线送电,误入带电间隔等5种误操作。虽然目前集控中心能实现对部分无人值守变电站内隔离开关的遥控操作,但是,由于在各无人值守变电站内均有独立的防误闭锁系统,站内的隔离开关使用五防锁闭锁其操作机构,因此,在其五防锁未解锁的情况下,集控中心是无法对隔离开关及接地开关进行操作的。因此,集控站主要的误操作风险主要集中在误拉合断路器上。目前,大部分变电站内的隔离开关和接地刀闸没有电动操作机构,还是需要操作人员到现场才能进行操作。再者,出于对操作的安全性、有效性方面进行的考虑,操作人员也应到现场后再进行操作,毕竟,操作人员在现场,对于在倒闸操作中可能出现的问题能够立即进行处理。因此,目前集控中心主要是通过监控系统对所集控的变电站进行遥信、遥测数据的监视,及时发现设备隐患。对于操作方面,大部分采用在集控中心配置操作人员,到无值班变电站现场开具操作票后进行操作,利用无人值班变电站具备的独立防误闭锁功能防止误操作。在集控中心,对变电站只有少量的简单操作,例如主变调档、单一断路器分合等。正因如此,目前在集控中心大多未配置专门的防误闭锁装置。

在集控中心未配置专门的防误闭锁装置情况下,可以利用集控站监控系统本身的功能实现防误闭锁。据笔者了解,目前主流的集控中心监控系统均具备了一定的防误闭锁功能,虽然实现方法各不相同,但是基本理念仍然是相通的。下面,将以目前昆明电网使用的DF8003C监控系统为例,对实现方法进行介绍与分析。

(一)利用间隔遥控防止误操作本站其他设备

DF8003C监控系统具备间隔遥控功能,即需要对某设备进行遥控操作时,只有在该设备所属间隔的间隔分图下才能进行操作,在全站主接线图中无法对设备进行遥控操作。由于有的变电站间隔较多,为了使全站设备能够在一幅主接线图中显示,其中的断路器、隔离开关、数字编号等图元往往较小,不利于操作人员进行操作,存在误操作的可能性。因此将操作界面规定到间隔分图中,间隔分图中对该间隔的设备名称、运行状态显示更为清楚,操作人员在进行操作时,必需找到待操作对象的间隔分图,找间隔分图的过程同时又是操作人员确认操作对象的过程,减少了误操作的可能。

(二)使用遥控确认码确认操作设备

DF8003C监控系统在遥控操作的设置上可以配置使用遥控确认码,即在“遥控选择”后,监控系统自动弹出对话框,要求输入确认码,输入确认码后,系统对该输入与数据库中设定的确认码进行比较,正确无误后方可进行“遥控执行”操作。由于存在不同站的设备调度编号相同的情况,因此,对于集控中心,遥控确认码的设置不能简单设置为设备调度编号,而应加入厂站名称,例如“甲站001断路器”的遥控确认码可以设置为“JZ001”,即通过变电站名称的缩写区分变电站,通过调度编号区分同一站内的不同设备。这样设置一是可以避免在操作过程中其他变电站的图形界面由于某些信号自动推图到当前界面,而操作人员未认真核对便进行操作,导致操作到其他变电站设备的情况。二是可以避免由于在图形界面的维护制作过程中维护人员的疏忽,将图元错误的关联至其他变电站,导致

运行人员产生误操作的情况。

(三)使用双机监督功能

目前的监控系统一般配置两台监控机,利用双机监督功能,可以实现操作过程中监护人对操作人的有效监护。在此功能被设置的情况下,操作员对待操作设备发出“遥控预置”命令后,监督请求按钮被激活(如下图),此时需要由操作人进行监督请求,在另一台监控机前的监护人需用自己的账号、密码登陆后对该请求进行确认,操作人方可进行操作。设置此功能可避免单人操作的现象发生。

(四)对重要断路器采取挂牌的措施禁止操作

对于保供电线路、全站唯一电源线路等重要线路,在进行大修等工作前应对其进行挂牌,避免误操作重要线路。DF8003C系统具有两种类型的挂牌:对操作闭锁的牌:包括检修牌、保电牌、接地牌。对变位事项闭锁的牌:包括检修牌、线路有人操作牌、变电检修牌、接地牌。挂牌与摘牌操作可由调度对系统内的重要负荷进行考虑后下令由具备权限的运行人员进行操作,具备权限的人员不宜过多。同时需加强运行人员登陆系统的用户名、密码的管理。

(五)加强调试阶段的防误闭锁安全措施

多起误分合断路器的事故,均发生在有新建变电站或是新建间隔的遥控调试阶段。在新建变电站的调试阶段,由于全站设备尚未带电运行,集控中心发生误操作的主要风险主要集中在误分合本集控中心所辖其他变电站的断路器上。在新建间隔遥控调试阶段,除了误分合本集控中心所辖其他变电站的断路器的风险,还存在误分合本站运行设备的风险。对于误分合本集控中心所辖其他变电站的断路器的情况,采用上述几个方法可以避免。从各种不同的监控系统来看,对于遥控的设置都是通过在数据库中将设备图元关联相应设备后配置遥控点号来与厂

站端系统间确定一一对应的关系,进而进行遥控。若是集控中心的遥控点号与厂站端系统对应错误,则在控制时就会发生错误。因此,对于误分合本站运行设备的情况,由于存在遥控点号对应错误的可能性,上述几种措施无法完全避免误操作发生。此时,可以采取以下方式进行遥控实验。即在遥控调试前,需先确定遥控压板的正确性,然后通过运行人员与调度申请,取得调度同意后,将全站其余设备的遥控压板全部退出,只保留待调试设备的遥控压板,这样可避免误控本站设备情况发生。

三、集控中心配置独立五防闭锁系统的要求

以上提出几种防止误操作的方法,经过在昆明电网的实际运用,证明是切实可行的,对于当前集控中心的防误操作能够起到很好的作用。但是,需要说明,随着集控中心的改造升级——包括变电站隔离开关接地开关电动操作机构的改造、具备远程图像监控功能的集控中心改造等的进行,集控中心对所辖无人值守变电站的监视、控制功能将越来越强化。到时,集控中心将有可能从现在的简单操作发展到较复杂的倒闸操作,例如单一线路停送电,那么利用监控系统将无法完全实现防误闭锁功能,就需要在集控中心配置独立的微机五防系统,才能最终解决集控中心误操作问题。以下,对集控主站的微机五防闭锁系统功能要求做一个简单介绍:

(1)集控主站的防误闭锁系统应该能防止运行人员误入非操作变电站操作画面,即操作人员错误切换至非操作任务的变电站监控画面,并操作正常运行的开关或刀闸。

(2)集控主站应能完整反映各个子站的一次系统接线图,防误闭锁逻辑应该和子站保持高度一致,保证主站对任一子站电气设备进行防误操作。

(3)对监控系统采集的电气设备状态信息分别由主站和子站监控系统传送到相应闭锁装置。对于监控系统无法采集的设备状态(如网门、地线等等)应由子站电脑钥匙回传子站防误闭锁装置,再由子站防误闭锁装置以虚遥信的形式转发给集控主站防误闭锁装置,实现所有一次设备状态的在线对位。

(4)为保证集控主站防误闭锁的可靠性,同时不影响集控主站监控系统“四遥”信息传送,防误闭锁系统和监控系统应该分别采用独立专用通道。

(5)集控主站防误闭锁装置和子站防误闭锁装置不能同时发解锁命令到相应的监控系统。在防误闭锁通道中断等异常情况下,子站防误闭锁装置应能独立工作。

四、结语

随着计算机、网络技术、通讯技术的高速发展,变电站集控技术也发展迅速。通过集控中心的监控系统对多个无人值班变电站进行监控,优化了人力资源配置,提高了运行管理水平。从国外发展的历史及国内目前的趋势来看,无人值班变电站的发展将会使集控中心成为电网运行管理系统中一个非常重要的组成部分。集控中心的防误操作还有更远的路要走,更先进的技术也必将被广泛应用到集控中心防误系统中来,集控中心防误系统的模式需要进一步探讨,集控中心防

误系统的建设需要进一步发展,以求能够有更好的方案解决我国集控中心建设现阶段的问题和不足。

防止电气误操作事故措施

防止电气误操作事故措施 为了进一步加强黑泉水库水力发电厂安全生产工作,严格落实各项安全生产规章制度,根据国家电网公司《二十五项反违章措施》内容要求和黑泉水库水力发电厂实际情况,制定防止发生电气误操作事故措施。 一、严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化,按照电厂下发的《运行程规》、《工作票管理制度》、《操作票管理制度》等制度执行,规范现场操作,并落实到个人,杜绝因人为的因素而造成误操作事故。 二、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向下令人询问清楚后,再进行操作,在未询问清楚之前不允许解除闭锁装置。 三、严格按照黑泉水库水力发电厂下发的《防误闭锁装置管理办法的暂行规定》执行,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。 四、建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经电厂总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经生产部或部门负责人批准,并应按程序尽快投入运行。 五、操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。 六、应随时检查高压开关柜五防功能是否齐全,性能应良好,尤其是在春、冬阶段应进行全面的检查,发现问题应

及时处理。 七、配备充足的经检测合格的安全工作器具和安全防护用具。操作人和监护人在操作前应准备操作所需的工器具,并使用合格的工器具。 八、为防止误登室外带电设备,应检查全封闭(包括网状)的检修临时围栏完好性,发现问题时应及时解决,并做好临时措施。 九、巡检时应对常设的户外架构上的“禁止攀登,高压危险”、屋内间隔门上的“止步,高压危险”等标示牌进行检查,看是否齐全、规范、清晰,发现问题及时恢复。 十、应加强现场设备的名称和编号(双重编号)的检查,发现设备名称和编号不相符,应立即汇报并进行整改。要求字迹清晰,标色正确。 十一、强化岗位培训,提高人员的技术素质,熟悉设备的性能和操作规范。 十二、加强人员的安全思想教育,提高安全防范意识,牢固树立“安全第一”的思想。 十三、加强“两票三制”的学习,在实际工作中严格执行“两票三制”,特别是操作票执行时,值班负责人布置操作任务时要做到“三交”(即:交任务、交安全措施、交注意事项),操作人和监护人要做到“三明确”(即:明确操作顺序、明确操作方法、明确操作注意事项),操作票执行

防止电气误操作的管理制度

防止电气误操作的管理制度 1、为保证电气安全生产,杜绝电气误操作特定以下具体办法及措施。 2、从组织上加强防止电气误操作工作的领导和管理,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,明确职责,认真落实。通过加强管理,全面落实防误工作的组织措施和技术措施,杜绝电气误操作事故的发生。 3、电气防止误操作的组织人员网络 3.1 厂级安监科防误专责人: 3.2 专业级防误专责人:电运专业 3.3 班组级防误专责人: 电运甲班 电运乙班 电运丙班 电运丁班 4、各级防误专责人职责: 4.1 专业级防误专责人: 4.2 贯彻落实有关防误管理办法、制度规定、文件等; 4.3 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定; 4.4 履行《变电站标准化管理条例》等文件中有关操作票、工作票的管理规定; 4.5 监督落实防误闭锁装置的管理办法和规定,对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析,提出整改要求和技术措施,并协助解决。 4.6 参与电气误操作的事故调查、分析及处理。 4.7 重大和复杂操作专业专工到现场进行把关,专业要对“两票”执行情况定期和不定期的动态检查,发现问题要及时提出整改措施,并组织落实。 4.8 班组级防误专责人: 4.9 负责落实有关防误管理办法、制度规定、文件等; 4.10 贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的有关防误的规定;

4.11 履行《电业安全工作规定》等文件中有关操作票、工作票的管理规定; 4.12 落实防误闭锁装置的管理办法和规定,对防误工作方面存在的问题和隐患进行技术分析,提出整改和技术措施建议,发现事故隐患及时制止汇报。 4.13 对“两票”执行情况定期和不定期进行动态检查,发现问题要及时提出整改措施,并组织落实。 4.14 电气运行全体人员都应该做到以下各项: 4.15 严格执行《电业生产安全工作规程》及有关操作票、工作票制度,认真作好防止操作事故和保证人身安全的重要组织措施,各班要认真执行有关“两票”管理制度的各项规定。 4.16 班长及各级值班员要把住工作票接收的审核关,及操作票的正确性关,发现问题及时纠正。 4.17 电气倒闸操作前,操作人、监护人要认真进行危险点分析并制定防范措施。操作时要严格执行把“六关”制度(操作准备关、接令关、操作填写关、核对图板关、操作监护关、质量检查关)。 4.18 倒闸操作中要加强监护,监护人必须严格履行职责,严禁操作过程中失去监护或监护不到位,监护人不得代替操作人操作。 4.19 大操作(发电机解并列)对操作全过程进行录音(录音带保留一个月)。 4.20 主值班员要每班接班后检查模拟图、防误闭锁电脑一次、二次系统接线方式的正确,并及时纠正错误。 4.21 各级值班人员发布和接受操作命令时,必须使用调度术语、设备双重编号,执行复诵、录音等制度。倒闸操作时,必须按照操作要求执行,不允许改变操作顺序,不允许随意涂改操作票,不允许随便解除闭锁装置。若操作中发生疑问,应立即停止操作,向值班负责人、值班调度员报告,询问清楚后才能继续操作。 4.22 防误闭锁装置是防止电气误操作事故的有效技术措施,各级值班员应能熟练掌握,各班应对新人员加强重点培训,考核。使用中发现问题及时汇报并找专门人员处理解决。严格执行专业的微机防误闭锁管理规定。 4.23 严格执行防误闭锁装置的解锁、停用管理规定。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用时要经生产副总工程师批准;短时解锁操作,应经班长和值长批准,并应按程序尽快投入运行。 4.24以上各条望大家遵照严格执行。

防止电气误操作管理规定示范文本

防止电气误操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止电气误操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 操作票制度是保证运行人员进行正确操作,防止 发生误操作的有效技术措施之一,要求所有运行人员必须 认真贯彻执行。重要操作必须认真填写操作票,并依票操 作。 1.2 各级领导,包括部门主任(助理)、主管、值 长,必须严肃认真地负责督促贯彻本规定。 2 管理内容 2.1 值长、值长、主值班员发布操作命令时要明确指 示操作目的。 2.1.1 发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和 设备双重编号。

2.1.2 发令人使用电话发布命令前应先和受令人互报姓名。 2.1.3 值长接受和发布的命令全过程(包括对方复诵命令)都要录音并作好记录。 2.2 受令人(可以是:值长、值长、主值班员)需复诵操作命令,确认无误后通知操作人,开始相关准备工作。 2.3 操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票。 2.3.1 操作票填写内容必须严格按《电业安全规程》执行。 2.3.2 汽机、锅炉、电气、化学专业重大操作也应填写操作票或使用典型操作。 2.3.3 操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操

防止电气误操作装置管理规定国家电网生[2003]243号

江苏省电力公司文件 苏电安[2003]1445号 关于转发国家电网公司《防止电气 误操作装置管理规定》的通知 公司系统各单位: 为进一步加强对防止电气误操作装臵的管理,有效防止电气误操作事故的发生,国家电网公司制订颁发了《防止电气误操作装臵管理规定》,现随文转发,希认直贯彻执行。 附件:关于印发《防止电气误操作装臵管理规定》的通知(国家电网生[2003]243号文) 二○○三年九月十日 主题词:安全管理规定通知 江苏省电力公司总经理工作部2003年9月10日印发校对:胡士巽印数:40份

国家电网公司文件 国家电网生[2003]243号 关于印发《防止电气误操作 装置管理规定》的通知 各分公司,华北电力集团公司,省(区、市)电力公司,宜昌超高压管理处、常州超高压管理处,电科院: 为了加强防止电气误操作装臵的管理,有效防止电气误操作事故的发生,保障电网安全运行,根据有关规程规定和电网安全运行需要,国家电网公司组织制定了《防止电气误操作装臵管理规定》,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题和意见请及时告国家电网公司生产运营部。 附件:《防止电气误操作装臵管理规定》 二○○三年七月七日 主题词:电气管理规定通知 抄送:电规院、水规院,华北、东北、华东、中南、西北电力设计院,华能集团公司、大唐集团公司、华电集团公司、国电集团公司、电力投资集团公司,北京国华电力有限责任公司,北京国际电力开发投资公司。

附件: 防止电气误操作装臵管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装臵(以下简称防误装臵)的管理,做好防误装臵的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装臵是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。奉规定所指的防误装臵包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁,机械锁、带电显示装臵等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装臵的管理。 第四条各区域、省(区.市)公司及直(代)管的供电公司(局),发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装臵实行统一管理、分级负责的原则,管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域,省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装臵专贵人员。 第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司 集控中心工程建设 技术协议 甲方:大唐**风电有限公司 乙方: 签订日期:二○一六年十月

目录 1.总则 (5) 2.工程概况 (6) 3.设计和运行条件 (9) 4.技术要求 (10) 4.1. 总则 (10) 4.2. 基本要求 (10) 4.2.1. .................................................................................................... 技术文档要求11 4.2.2. ............................................................................................ 系统接口实现要求11 4.2.3. ................................................................................................ 数据库系统要求12 4.2.4. ................................................................................................ 系统的性能要求12 4.2. 5. ............................................................................................ 系统的安全性要求14 4.3. 实现技术原则 (14) 4.3.1. ............................................................................................ 软件实现技术原则14 4.3.2. .................................................................................... 人机界面实现技术原则14 4.3.3. ........................................................................................ 系统安全性技术原则15 4.4. 范围 (15) 4.4.1. ........................................ 乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)15 4.4.2. .................................................................................................... 乙方工作范围26 4.4.3. .................................................................................................... 甲方工作范围26 5.集控中心功能要求 (26) 5.1. 监控中心 (27) 5.1.1. ................................................................................................ 数据采集与传输27 5.1.2. ................................................................................................ 数据处理及存储30 5.1.3. ............................................................................................................ 实时监视35 5.1.4. ............................................................................................................ 远程控制41 5.1.5. ............................................................................................................ 报警系统42

防止电气误操作措施

防止电气误操作措施 1 总则 为了保证电网的安全经济稳定运行,按照国家电网公司二十五项反措要求,为防止电气误操作事故发生,特制定如下措施。 2 防止电气误操作的规定 2.1 操作票管理制度 2.1.1 总则 2.1.1.1操作票制度是保证运行人员正确进操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.1.1.2各级领导,包括部门主任、副主任、专工、值长,必须严肃认真地负责督促贯彻。 2.1.1.3操作要填写的内容,必须严格按《安全规程》执行。 2.1.1.4操作人员必须清楚操作目的和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作,必须由发电部有关领导及电气专工在场监督。 2.1.1.5操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填写,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项目颠倒或漏项)。 2.1.1.6操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作”。 2.1.1.7每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 2.1.1.8在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听候指令。 2.1.1.9事故情况下,须紧急操作时,可不填写操作票,但必须严肃认真地按规程操作。2.1.1.10执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 2.1.1.11非运行人员或未经考试合格的运行人员不得进行操作。 2.1.1.12学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。 2.1.1.13对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 2.1.1.14重大操作,一般避免在交接班时间中进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班,待全面操作完毕,或一段结束后,并确认操作无误后,方可进行交接班。 2.1.1.15对于电气操作必须执行操作监护制度,违者要严肃处理。

防止电气误操作事故实用版

YF-ED-J5647 可按资料类型定义编号 防止电气误操作事故实用 版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止电气误操作事故实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、加强防误操作管理 1、切实落实防误操作工作责任制,各单位 应设专责(职)人员负责防误闭锁装置的运行、 检修、维护、管理工作。防误闭锁装置的检 修、维护管理应纳入运行、检修规程范畴,与 相应主设备统一管理。 2、加强运行、检修人员的专业培训,严格 执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准 化,管理规范化。 (1)、严格按照操作指令填写操作票,严 禁无票操作。操作票由操作人员填写,运行值

班负责人审核签名。 (2)、特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 (3)、遇有大型、复杂的操作任务,操作票也可由上值填写,下值操作。但模拟预演前必须进行仔细审核,核对系统实际运行状态,尤其是地线使用情况。 应杜绝当值所有操作均由一人开票的情况。 (4)、装设工作票中所需接地线(刀闸)时,应严格执行验电接地的技术措施,其中调度下令装设的接地线(刀闸),应根据调度指令执行。 3、严格执行调度指令。倒闸操作时,不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

集中控制中心建设(指挥中心建设)

集中控制中心建设(指挥中心建设) 指挥中心的指挥大厅是管控指挥中心的技术核心部位,是各个基础应用系统信息和数据的汇集中心,其需要大屏幕显控系统作为应急指挥平台,在显示屏上清晰地显示GIS/GPS电子地图、快速控制图、视频监控画面、计算机多媒体画面、计算机网络图像等,以便在紧急突发性事件发生时,工作人员可将进行集中显示,实现资源互通互联,做出快速反应。同时,指挥中心大屏幕显控系统以便随时调用,简化流程,提高工作效率。 监控指挥中心拟建大屏拼接显示系统、视频监控系统、智能化中央控制系统、视频会议系统、音频系统、语音调度系统、单兵移动系统、多媒体信息发布系统、网络系统、UPS配电系统、机房监控系统等多种系统。系统实现通过网络及通讯传输,将全关区需要监控的前端视音频及多媒体信息资源汇集到监控指挥中心综合管控平台,实现信息的资源共享、统一处理。 一、监控指挥中心设计原则 监控指挥中心的设计必须满足当前各项业务需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、灵活的、开放的。监控指挥中心设计时,遵循以下设计原则: 1、实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,满足当前业务要求,兼顾未来的业务要求,尽可能采用先进技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时间内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术上升的需要。 2、安全可靠性 为保证各项业务的应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对监控指挥中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控

防止电气误操作技术措施

防止电气误操作技术措施 为了防止电气误操作事故的发生,认真吸取各类事故教训,真正做到举一反三,防患于未然,进一步加大反违章力度,从根本上彻底杜绝无票操作、失去监护、走错间隔、私自解锁等现象的发生,特制定如下电气防误操作技术措施,望各值运行人员认真学习,遵照执行。 一.防止带地线或地刀合闸措施: 1.电气值班员必须对接地刀、接地线的数量及地点了如指掌,日志中做好记录,并做为交接班的重要内容,交接不清严禁交接班; 2.检修过的设备必须认真检查, 测试绝缘合格,送电前对开关柜前后进行认真检查确无接地点; 3.升压站设备送电时,在操作刀闸时,一定要远方电动操作。如需就地手动操作,一定要检查有关地刀闸确在断位; 4.对于6KV母线停电检修后,小车开关暂时存放在试位的开关送电时,必须将开关拉至过道,对一次触头及柜内进行全面检查,确认接地刀断开且无异常后方可进行送电操作; 5.对于检修中接地点的接地刀和接地线封装状况与工作票要求是否相符,必须认真检查,值班人员必须心中有数; 6.对已装设接地线或接地刀开关柜的操作把手上必须悬挂"已接地"标示牌,在地线拆除前不得随意取下; 7.6KV开关柜封地线后,必须在操作票中封地线的操作项目中注明地线地点的位置(开关前后); 8.6KV开关柜封地线时,必须使用方头长夹子接导体端, 并不准将柜门关闭, 地线必须明显可见; 9.执行倒闸操作任务时,必须按操作票所列项目顺序依次进行操作,操作完一项经操作人员检查操作质量完好以后,监护人应立即在操作项目左侧打"√",进行下面的一项操作,严禁跳项、倒项、漏项操作; 10.对设备检修后恢复送电后或转热备用的操作,必须按<<两票补充规定>>中的规定:由检修状态转冷备用状态,应单独做为一个操作任务填写操作票。 二.防止带负荷拉刀闸措施:

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本

电气误操作事故的原因及解决措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气误操作事故的原因及解决措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气误操作会直接造成设备损坏,甚至会造成人身伤 亡和重大电网事故。湖北省超高压局自1982年以来,电气 误操作事故时有发生,特别是20xx年先后发生2起电气误 操作事故,给企业造成了重大经济损失和不良影响。20xx 年下半年开始,该局从硬件建设入手,投入近百万资金, 对3座500kV变电站防误闭锁装置进行改造。在软件方 面,加强了对运行人员的安全思想教育、技术培训和防误 装置的运行管理,有效地杜绝了电气误操作事故。 1 误操作事故的原因分析 1.1 人员违章 (1) 无票操作。简单操作不填票,或不带操作票,凭记

忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。 (2) 无监护操作。操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。 (3) 不核对设备名称、编号和状态进行操作。操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。 1.2 装置违章 (1) 设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,500 kV和220 kV断路器没有防误装置。1996年投产的500 kV玉贤变电站有6组500 kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。

大唐集团公司风电场集控中心建设原则

中国大唐集团公司 风电场集控中心建设原则 (征求意见稿) 2011年9月

目录 一、建设风电场集控中心的必要性 (1) 二、建设风电场集控中心的目标和条件 (1) 三、区域集控中心的设置原则 (3) 附件:风电场集控中心的技术要求 (4)

一、建设风电场集控中心的必要性 随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以及对于异常信号、设备缺陷处理的准确和及时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。 风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。 对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场及升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理。同时,减少人员,提高劳动生产率。 二、建设风电场集控中心的目标和条件 1、满足现代化生产管理要求 满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。 满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。利用系统的综合无功、电压控制功能,

集控中心施工方案

集控中心项目2017年月日

目录 一、工程概况与规模 3 二、施工要求 (3) 2.1工期要求 (3) 2.2施工规范 (3) 2.3质量要求 (4) 2.4其他要求 (4) 三、施工方案 (4) 3.1施工顺序及部署安排 (4) 3.2装饰工程施工安装检测方法 (5) 3.3电气工程施工安装调试方法 (6) 3.3.8 专业接口配合措施 (11) 3.4 DLP拼接大屏安装与调试方法 (11) 四、施工准备工作计划 (13) 4.1生产准备 (13) 4.2主要施工机械和工具情况 (13) 4.3技术准备 (14) 4.4劳力组织计戈U (14) 五、施工目标管理及各项管理措施 (15) 5.1工期管理目标和措施 (15) 5.2主要技术措施 (15) 5.3质量管理目标及质量保证措施 (15) 六、施工进度计划及施工进度表 (18) 6.1缩短工期的几项施工措施 (19) 6.2文明施工措施 (19) 6.3安全、保卫、消防、环保等方面的管理目标和措施 (20)

、工程概况与规模 本次工程位于二楼。工程建筑面积为72.5M2。机房功能分区详见机房建筑平面图机房层高为3000mm其中:机房净高2800 mm活动地板高200mm 远程会议机房工程建议由以下各部组成: A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 地板下防尘处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 配电箱制作安装; 各类用电设备安装; C弱电管理系统 弱电设备的安装及调试; UPS配电柜、监控系统的安装及调试; 会议广播系统的安装及调试; DLP大屏的安装及调试; 二、施工要求 2.1工期要求 本工程工期30天。 2.2施工规范 本工程施工应依据国家有关标准及规范,主要有: 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008 国家标准《智能建筑设计标准》(GB50314-2015

防止电气误操作装置(新版)

防止电气误操作装置(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0425

防止电气误操作装置(新版) 一、定义 使某一高压开关设备或元件的操作取决于其他高压开关设备或元件的状态或操作的装置,为防止电气误操作而设置,用以保证设备的正常操作程序,保证人身、设备和电力系统的安全的装置称为防止电气误操作装置。 二、分类 该装置一般分为机械类、电气类、综合类。 1.机械类 包括机械联锁和程序锁。 (1)机械联锁。使用机械零部件(连杆、拐臂、轴、销、挡板等)将断路器、隔离开关、接地开关的操动机构和柜门按防误操作程序的设计要求连接,使高压开关设备只能按规定程序进行正确操

作,误操作被机械零部件(或组合)阻止。机械联锁装置与高压开关设备一体化,且不增加额外的操作,是一种比较理想的联锁装置,近距离元件(如金属封闭开关设备内)的联锁应优先采用机械联锁。其缺点是不易实现远距离和设备横向间的联锁。 (2)程序锁。是一种按防误程序的设计要求制造,安装在高压开关设备联锁环节上的机械锁具。程序锁一般分为锁体、锁栓和钥匙三个组成部分。操作人只有按规定程序对高压开关设备进行正确操作,才能在完成前一步的操作后从程序锁上取到下一步操作的钥匙,直到完成全部操作。误操作因取不到钥匙开锁而被锁栓阻止。程序锁能满足设备纵向、横向间和较远距离等不同操作要求,但除设备的正常操作外,需要增加开、闭锁操作动作。 2.电气类 包括电气联锁、电磁锁及高压带电显示装置。 (1)电气联锁。配电动操作的高压开关设备一般采用该类装置,这种联锁是根据不同电气接线高压开关设备的配置,按防误程序的设计要求,用电缆连接断路器、隔离开关、接地开关等高压开关设

电气误操作事故原因分析详细版

文件编号:GD/FS-2621 (解决方案范本系列) 电气误操作事故原因分析 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气误操作事故原因分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 在发电厂和变电站运行中,电气倒闸操作是一项复杂而细致的工作,由于操作错误往往会造成用户停电、损坏设备、人身伤亡和电网瓦解等重大事故,所以也是一项非常重要的工作。在防止误操作方面,虽然《电业安全工作规程》中已经有了明确规定,各单位也做了大量工作,但误操作事故仍然频发不断。 1 电气工作票制度执行中造成的误操作 (1) 工作票签发人和工作负责人未经考核批准,有的由于不熟悉规程,对设备系统结线和运行方式一知半解,经常出现错误。如:在部分停电工作

时,在1张工作票中将工作范围扩大到2个以上的电气连接部分,同时发给1个工作负责人几张工作票。 (2) 工作票中安排的任务与实际工作不符。如:工作任务为某断路器或开关柜的检修,实际工作时却将断路器两侧的隔离开关和母线清扫也包括在内。 (3) 安全技术措施不完善或有错误。如:停电范围不明确,容易将工作范围扩大到带电设备上;安全围栏或遮栏有漏洞,不能防止误入带电间隔;接地线位置挂接不正确或数量不够,起不到防止突然来电和防止剩余电荷与感应电压对工作人员的伤害等。 (4) 运行值班人员不认真审核工作票。对上述的许多错误不能及时发现纠正,从而为后来的运行操作留下隐患等。

防止电气误操作的预防措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD151 防止电气误操作的预防措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防止电气误操作的预防措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为防止电气误操作,防止由于管理不到位或设备技术条件不满足要求,引起误操作事故的发生,制定本措施。 1 适用范围 本措施主要适用于运行中的发电厂电气操作管理以及防止电气误操作装置管理。新建、扩建发电厂参照执行。 2 主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) 防止电气误操作装置管理规定国家电力公司(2002)中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)(中国华电生[2008]1613号) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(DL 408—91) 3 术语和定义 电气误操作——指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其他业务工作时,违反《电业安全工作规程》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度,看错

2021版防止电气误操作的预防措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021版防止电气误操作的预防 措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2021版防止电气误操作的预防措施 为防止电气误操作,防止由于管理不到位或设备技术条件不满足要求,引起误操作事故的发生,制定本措施。 1适用范围 本措施主要适用于运行中的发电厂电气操作管理以及防止电气误操作装置管理。新建、扩建发电厂参照执行。 2主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) 防止电气误操作装置管理规定国家电力公司(2002) 中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)(中国华电生[2008]1613号) 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(DL408—91)

3术语和定义 电气误操作——指电气值班人员或调度系统的人员在执行操作指令和其他业务工作时,违反《电业安全工作规程》和现场作业的具体规定,不履行操作监护制度,看错或误碰触设备造成的违背操作指令原意的错误后果。其主要表现有:误碰运行设备元件,误动保护触点,误停、投设备,误停、投保护或回路连接片,带负荷拉、合隔离开关;带接地线(接地开关)合闸,人员误入带电间隔,误分、误合断路器,带电挂接地线(合接地开关)以及非同期并列等。 防误装置——指防止工作人员发生电气误操作事故的有效技术措施。本措施所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 五防——指防止误分、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关),防止误入带电间隔。 四交待——指交待操作任务、交待操作目的、交待操作内容、交待操作中的注意事项。

集控中心施工方案

集控中心项目 施 工 方 案 2017年月日

目录 一、工程概况与规模 (3) 二、施工要求 (3) 2.1工期要求 (3) 2.2施工规范 (3) 2.3质量要求 (4) 2.4其他要求 (4) 三、施工方案 (4) 3.1施工顺序及部署安排 (4) 3.2装饰工程施工安装检测方法 (5) 3.3电气工程施工安装调试方法 (6) 3.3.8 专业接口配合措施 (11) 3.4DLP拼接大屏安装与调试方法 (11) 四、施工准备工作计划 (13) 4.1生产准备 (13) 4.2 主要施工机械和工具情况 (13) 4.3技术准备 (14) 4.4劳力组织计划 (14) 五、施工目标管理及各项管理措施 (15) 5.1工期管理目标和措施 (15) 5.2主要技术措施 (15) 5.3质量管理目标及质量保证措施 (15) 六、施工进度计划及施工进度表 (18) 6.1缩短工期的几项施工措施 (19) 6.2文明施工措施 (19) 6.3安全、保卫、消防、环保等方面的管理目标和措施 (20)

一、工程概况与规模 本次工程位于二楼。工程建筑面积为72.5M2。机房功能分区详见机房建筑平面图。 机房层高为3000mm。其中:机房净高2800 mm;活动地板高200mm。 远程会议机房工程建议由以下各部组成: A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 地板下防尘处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 配电箱制作安装; 各类用电设备安装; C、弱电管理系统 弱电设备的安装及调试; UPS、配电柜、监控系统的安装及调试; 会议广播系统的安装及调试; DLP大屏的安装及调试; 二、施工要求 2.1工期要求 本工程工期30天。 2.2施工规范 本工程施工应依据国家有关标准及规范,主要有: 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 国家标准《智能建筑设计标准》(GB50314-2015) 国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-2013)

集控中心措施

塔山选煤厂改扩建工程生产调度电话设备安装工程 施 工 组 织 方 案 兖矿东华建设有限公司

目录 一编制依据工程概况 (1) 二工程概况 (1) 三目标策划 (1) 四关键过程和特殊过程 (3) 五施工准备 ........................................................... 错误!未定义书签。六施工方案及施工工艺 .. (5) 七施工组织机构 (8) 八施工进度 (8) 九安全生产保护措施 ........................................... 错误!未定义书签。十文明施工措施 (10) 十一工程保护措施 (12) 十二降低成本措施 (12) 十三组织机构图 (12)

塔山选煤厂改扩建工程生产调度电话设备安装工程 施工组织方案 一、编制依据 招标文件 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 《通信设备工程验收规范》 《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-95 本企业质理管理体系 二、工程概况 本方案旨在保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成塔山选煤厂改扩建工程生产调度电话安装工程的目的。本工程电源引自集控室电源盘UPS的备用电源10A(220V)。全厂生产调度通讯系统,采用Intelligent CommunicationSystem 工业用广播对讲系统。该系统采用分散式系统架构,每个话站独立工作,任何一个故障,不影响其余话站的工作。在集控室的操作台下设置阻抗均衡器、交换机电话界面器。话站电缆沿桥架敷设,电缆在穿墙或穿楼板距地1.8米以下部分穿管保护。 本次改扩建工程还对选煤厂现有调度电话进行更换,其安装位置及通讯电缆保持不变。 主要设备安装布置: 工程共安装K35A60型工业型壁挂式话站27套,K25A60型防爆型壁挂式话站30套,敷设话站电缆3900米。 三、目标策划