第一章工程概况

一、工程概况

本工程为收费站收费天棚,拆除原收费天棚,新建天棚投影面积442.52平方米,钢框架结构,基础采用钢筋砼独立基础,在正常使用及正常维护条件下,主体结构设计使用年限50年,抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类。主要施工内容包括:收费天棚、供配电系统、收费广场路面恢复、收费岛装饰。

二、编制依据及原则

1、编制依据

(1)收费站收费天棚设计图纸;

(2)现行有关国家、行业、地方规范、标准及企业内部标准;

(3)交通部颁发的现行公路工程标准、规范、规程及相关标准、规范、规程;

混凝土工程施工质量验收规范 GB50204-2002

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205-95

《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81-91

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001

2、编制原则

(1)坚持质量第一的原则。针对工程质量目标,在落实各级质量管理职责的基础上,重点制定施工质量保证措施和有针对性工程施工质量控制措施。以抓工序质量为重点,把好施工工艺、材料及设备的验收和质量关,确保工程施工质量达到招标文件的要求。

(2)坚持集中力量保工期的原则。根据招标文件对工程施工总工期及分部分项工程施工工期的具体要求,结合本公司人员、设备装备能力,类似工程施工管理经验,编制符合本工程实际的施工进度计划安排。公司主管生产的副总经理将组织好工程的计划协调,同时,公司各部门将在各自业务管理范围内,制定为该工程提供服务的保证措施,以确保工程施工的顺利进行。

(3)坚持安全及文明施工的原则。结合工程施工的规定,编制严格、可行的安全及文明施工措施、制度和各级人员的安全及文明施工职责。同时,根据施工现场具体情

况和成都市政府有关文明施工的具体要求,认真规划施工现场平面布置。

(4)坚持分段流水施工的原则。结合工程施工特点,施工部署合理划分施工段;施工进度计划合理安排流水作业,确保工程施工质量和总工期目标的顺利实现。

第二章施工组织机构及施工部署

一、施工组织机构

(一)施工组织机构的建立

1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。

2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人1名、技术负责人1名、安全员1名、施工员1名、质检员1名、材料员1名、资料员1名。对现场进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。

3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。

项目主要管理人员组成表

1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。

2、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。

3、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。

4、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。

5、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。

6、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。

二、总体施工组织部署

1、施工准备

(1)技术准备

①熟悉施工图纸、组织图纸预审、会审,编制实施阶段施工组织设计。

②组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术应用的培训准备工作。

③进行逐级技术交底的准备,做好有关技术资料的准备工作及原材料的检验试验和各种配合比试验,选择好试验室。

④做好监视测量计量工作所用的仪器、工具的配备、检修、检定工作。

⑤做好特殊工种的上岗培训、取证、考核和确认工作。

(2)现场准备

①按照建筑总平面图要求,做好工程轴线控制网测量定位。

②修建施工现场隔离围档。

③敷设施工临时用电系统。

④敷设施工临时用水系统。

(3)材料的准备及采购

根据施工预算、分部分项工程施工方法和施工进度的安排,组织货源,确定加工、供应地点和供应方式,签订物资供货合同。根据各种物资的需要量计划和合同,拟定运输计划和运输方案。按照施工的总体布置要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进行储存和保管。设置中心试验室,严把质量关,所有出厂的材料必须有出厂合格证,对各种材料的质量进行抽样试验,务必达到技术规范要求,对不合格的材料不予采购,坚决不允许不合格的材料进场。

(4)劳动力等组织准备

①成立以项目经理为领导的项目经理部的组织机构,建立健全各项规章管理制度,确定劳动组织的领导机构名额和人选,坚持合理分工与密切协作相结合的原则,把有施

工经验、有创业创新精神、工作效率高的人选入领导机构。

②建立精干的施工队伍,要认真考虑专业工种的合理配合,技工和普工的比例要满足合理的劳动组织要求,按组织施工方式的要求确定建立混合施工队组或专业施工队组及其数量。

③在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。

2、施工布置

(1)管理目标

质量目标:合格。

管理目标:无质量安全生产事故

(2)工期:2018.1.18-2018.3.31,总工期72天。

基础工程:2018.1.18-2018.1.31

安装工程:2018.3.3-2018.3.31

在14日历天内完成全部工程设计内容并经验收后交付甲方使用。

管理目标:抓住关键,制定合理的施工顺序是保证工期如期进行的交点,在完成关键线路的同时,做好各项穿插工序,确保按期完成。

第三章主要工程项目的施工方案、方法和技术措施

一、施工方案的确定

1、大型施工机械的确定

收费站正常布置一台20T汽车吊,用于现场的材料运输,钢结构安装时配合吊装;吊装采用一台30T汽车吊。

2、模板的确定

模板采用胶合板,背楞采用50×80木方,大背楞采用φ48钢管,采用对拉螺杆固定牢固。

3、砼的生产

混凝土采用商品混凝土,采用商品砼由砼罐车直接送到浇灌地点。

4、钢筋制作

钢筋采取现场集中统一下料制作,现场绑扎。所有钢筋交错点均绑扎牢固。

5、现场运输

钢筋、模板等垂直运输采用汽车吊吊至操作地点。必要时采用自制式平板车,钢结构采用专业平板车由制作工厂运至施工现场。

6、外架搭设

建筑物四周以及施工人行通道处均搭设安全防护棚,以保障临时通道的安全畅通。

限高的具体尺寸,尤其是保证超宽车道的通行能力。必要时在前方安全距离,根据要求设置限高、限宽临时标志及设施。防止大型车辆盲目通行导致危险事故发生。

二、主要工程项目的施工方法

(一)混凝土独立基础

1、工艺流程

清理→砼垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除

2、操作工艺

(1)清理及垫层浇灌

地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层砼施工,垫层砼必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。

(2)钢筋绑扎

垫层浇灌完成后,砼达到1.2Mpa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础砼浇完后,必须进行更换。

钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得

大于1000mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。

(3)模板

钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢模或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度,30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,

防止上浮,模板上部设透气及振捣孔,坡度≤30。时,利用钢丝网(间距30cm)防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。

(4)清理

清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。

(5)混凝土浇筑

混凝土应分层连续进行,间歇时间不超过砼初凝时间,一般不超过2小时,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~lOcm厚砼固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣,每浇完一台阶停顿0.5小时待其下沉,再浇上一层。分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚,振捣不实或漏振,吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。

(6)混凝土振捣

采用插入式振捣器,插人的间距不大于作用半径的1.5倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。

尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。

(7)混凝土找平

混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。

(8)浇筑混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走动或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。

(9)混凝土养护

见冬季施工措施

(二)钢结构工程

㈠主构件制作

应用于本收费天棚的钢构件的截面为“H”型截面。焊接“H”型钢尺寸及焊接变形控制是技术关键。

1、原材料检验

材料进厂时,必须附有材料质检证明书、合格证(原件)。并按国家现行有关标准的

规定进行抽样检验,保证项目为材料屈服点和五大元素含量,检验结果与竣工资料一起存档待查。

表面检验:钢材表面有锈蚀、麻点和划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2,钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定。

2、下料

构件下料按放样尺寸号料。放样和号料应根据工艺要求预留制作时焊接收缩余量及切割边缘加工等加工余量。气割前将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。不应有明显的损伤划痕,钢板不平时应预先校平后再进行切割。翼缘板、腹板需拼接时,应按长度方向进行拼接,然后下料。构件上、下翼板,等截面的腹板采用自动直条火焰切割机进行下料,变截面腹板采用半自动火焰切割机下料。

下料过程严格执行工艺卡,减少切割变形,确保质量。标识清楚,割渣必须清理干净。下料后,由专职质检员对构件进行检测。检测工具:卷尺、平台、塞规。

依据工艺要求,进行焊缝坡口处理,坡口表面须清理干净,下料后各构件须堆放平整。

3、组立

构件组立在全自动组立机上进行。组立前须核实待组立件与设计图纸是否相同,并检验CO2气体的纯度,焊丝的规格、材质。先将腹板与翼板组立、点焊成“T”型,再点焊成“H”型,点焊采用CO2气体保护焊。腹板采用二次定位,先由机械系统粗定位,再由液压系统精确定位,保证腹板对中性。

组立后由专职质检员对构件进行检测,检测工具:卷尺、角度尺、塞尺。

构件组立后,须堆放平整,工序转移过程中慢起慢放以减小构件变形。

4、焊接

焊接工序是本工艺流程的一道重要工序,应严格控制焊接变形、焊接质量。焊接在自动龙门埋弧焊机上进行,操作人员必须经过培训,持证上岗。

焊接所用的焊丝、焊剂必须符合国家规范和设计要求,焊剂使用前应按要求烘烤。根据钢板的厚度,选用焊接电流、焊接速度、焊丝的直径,根据材质选用焊丝的材质和焊剂的牌号。

焊接前由技术人员制定焊接工艺卡,并在第一次码施焊后对焊接工艺进行评定,根

据评定报告修改焊接工艺卡,直到满足各项要求。

焊接人员须严格按照焊接工艺进行焊接。焊接时采用引收弧板,不得在焊缝外母材上进行引弧。

焊接后由专职质检员对焊缝进行超声波探伤,不得有未焊透、夹渣、裂纹等缺陷。焊缝外观不得有气孔、咬边、偏焊等超差缺陷。如有上述缺陷,必须用碳弧气刨或角向磨光机将缺陷彻底清除后再补焊。

焊后工件须有序堆放,以减小变形。

5、变形矫正

本工程焊接变形矫正在翼缘矫正机和压力机上进行:翼板对腹板的垂直度在翼缘矫正机上矫正,根据腹板和翼缘板的厚度选择矫正压力和压辊的直径。挠度矫正在压力机上进行。局部弯曲、扭曲用火焰校正,缓冷、加热温度根据钢材性能选定但不得超过900℃。工人必须持证上岗。

矫正后,由专职质检员检测有关参数,检测工具:卷尺、平台、游标卡尺。

若遇构件变形较大难以矫正的构件,及时反馈给技术人员,由技术人员对焊接工艺卡进行评定,重新编制工艺卡,以减少焊接变形。

6、端头板、肋板、檩托制作

端头板厚度一般在12.00mm以上,又因数量较大,选择使用仿形火焰切割机进行下料。檩托板用剪板机下料。

切割前将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后清除熔渣和飞溅物。切割后,端头板长度、宽度误差必须在规范允许偏差内。

端头板磨擦面采用砂轮打磨,磨擦面打磨范围不小于螺栓孔直径的4倍,打磨方向宜与构件受力方向垂直。处理后的摩擦面按批做抗滑移系数实验,摩擦系数不小于0.35。

端头板连接螺栓孔和墙托、檩托板孔用在数控钻床上加工,以确保端头板的互换性以便于安装。钢架所有联接副的端头板应进行配钻,并打钢印标记。

肋板采用剪板机下料(厚度大于12mm采用火焰下料),并切角25×25mm,以便于肋板焊接。

本工序由专职质检员对构件进行检验,检测工具:卷尺、游标卡尺、角度尺。

7、屋架梁制作

将矫正好的H型钢在放好线的平台大样上进行端头板切割、修整,并将腹板、翼缘板按规范要求开坡口。采用端头切割机进行切割,切割尺寸依据设计文件和施工工艺卡进行控制,切割端面与H型钢中心线角度要严格控制,检测后如超出规范允许偏差范围,必须修整。

端头板、檩托、肋板点焊时,确保端头板与H型钢中心线吻合,位置尺寸准确,严格控制偏差。点焊工作在专用胎具上进行,以便进一步控制端头板、檩托板与“H”型钢的角度。

焊接前,在烘烤箱内将焊条按规定的温度和时间烘烤,随取随用。在工位上焊接时应将烘烤好的焊条放在手提式保温桶内100~1500C保温。焊接采用手工对称施焊,严格按施工工艺卡进行焊接,焊后将焊渣清理干净,并打上焊工编号待查。

焊接成形后的构件,用摇臂钻或磁力钻制孔,由专职检测员对端头板焊缝做无损检测,超出规范要求,须进行修整,并将检验报告归档。

8、试拼装

所有钢立柱、屋面梁、过梁在出厂前必须在自由状态经过试拼装。测量试拼装后的主要尺寸,消除误差。预拼装检查合格后,标注中心线,控制基准线等标记,必要时设置定位器。过梁上的制动桁架安装孔用磁力钻进行钻孔。

9、抛丸除锈

本工程防腐要求较高,所有钢构件均采用全自动抛丸机进行喷丸除锈,表面应达到Sa2.5级。抛丸除锈后,构件应在4小时之内进行喷漆保护,无机富锌漆1遍,环氧云铁中间漆2遍,氯化橡胶面漆2遍。涂料必须有质量证明书或试验报告。

10、复检、编号、包装、发运

各工序完工后,对构件进行全面检测,测量数据整理成资料存档,合格品发放合格证并编号。

构件包装时,采用木块等柔性材料作垫层,以保护涂层不受损伤,确保构件不变形,不损坏、不散失。

㈡钢结构安装

1、安装准备

1.1组织工人学习有关安装图纸和有关安装的施工规范,依据施工组织平面图,做好现场建筑物的防护、对作业范围内空中电缆设明显标志。

1.2做好现场的三通一平工作。

1.3清扫立柱基础的灰土,若在雨季,排除施工现场的积水。

2、定位测量

钢构件施工队对基础的水平标高,轴线,间距进行复测,符合国家规范后方可进行下道工序,并在基础表面标明纵横两轴线的十字交叉线,作为立柱安装的定位基准。

3、构件进场

3.1依据安装顺序分单元成套供应,构件运输时根据长度、重量选用车辆,构件在运输车上要垫平、超长要设标志、绑扎要稳固、两端伸出长度、绑扎方法、构件与构件之间垫块,保证构件运输不产生变形,不损伤涂层。装卸及吊装工作中,钢丝绳与构件之间均须垫块加以保护。

3.2依据现场平面图,将构件堆放到指定位置。构件存放场地须平整坚实,无积水,构件堆放底层垫无油枕木,各层钢构件支点须在同一垂直线上,以防钢构件被压坏和变形。

3.3构件堆放后,设有明显标牌,标明构件的型号、规格、数量以便安装。以两榀钢架为一个单元,第一单元安装时应选择在靠近山墙,有柱间支撑处.

4、立柱安装

4.1立柱安装前对构件质量进行检查,变形、缺陷超差时,处理后才能安装。

4.2吊装前清除表面的油污、泥沙、灰尘等杂物。

4.3为消除立柱长度制造误差对立柱标高的影响,吊装前,从立柱顶端向下量出理论标高为1m的截面,并作一明显标记,便于校正立柱标高时使用。

4.4在立柱下底板上表面,做通过立柱中心的纵横轴十字交叉线。

4.5吊装时,由专人指挥。吊装前复核钢丝绳、吊具强度并检查有无缺陷和安全隐患。

4.6安装时,将立柱上十字交叉线与基础上十字交叉线重合,确定立柱位置,拧上地脚螺栓。

4.7先用水平仪校正立柱的标高。以立柱上“1m”标高处的标记为准。标高校正后,用垫块垫实。拧紧地脚螺丝.

4.8用两台经纬仪从两轴线校正立柱的垂直度,达到要求后,使用双螺帽将螺栓拧紧。

4.9对于单根不稳定结构的立柱,须加风缆临时保护措施。设计有柱间支撑处,安装柱间支撑,以增强结构稳定性。

5、屋面梁安装

5.1屋面梁安装过程为:地面拼装→检验→空中吊装。

5.2地面拼装前对构件进行检查,构件变形、缺陷超出允许偏差时,须进行处理。并检查高强度螺栓连接磨擦面,不得有泥砂等杂物,磨擦面必须平整、干燥,不得在雨中作业。

5.3地面拼装时采用无油枕木将构件垫起,构件两侧用木杠支撑,增强稳定性。

5.4连接用高强度螺栓须检查其合格证,并按出厂批号复验扭矩系数。长度和直径须满足设计要求。高强度螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,不得气割扩孔。穿入方向要一致。高强度螺栓由带有公斤数电动扳手从中央向外拧紧,拧紧时分初拧和终拧。初拧宜为终拧的50%。

终拧扭矩如下:Tc=K.Pc.d

(Pc=P+ΔP)

Tc—终拧扭矩(N.m)

P—高强度螺栓设计预拉力(KN)

ΔP—预拉力损失值(KN)10%P

d—高强度螺栓螺纹直径

K—扭矩系数

在终拧1h以后,24h以内,检查螺栓扭矩,应在理论检查扭矩±10%以内。

5.5高强度螺栓接触面有间隙时,小于1.0mm间隙可不处理;1.0—3.0mm间隙,将高出的一侧磨成1:10斜面,打磨方向与受力方向垂直;大于3.0mm间隙加垫板,垫板处理方法与接触面同。

5.6梁的拼接以两柱间可以安装为一单元,单元拼接后须检验以下参数:

5.6.1梁的直线度

5.6.2与其它构件(例如立柱)联接孔的间距尺寸。

当参数超出允许偏差时,在磨擦面加调整板加以调整。梁吊装时,两端拉揽风绳,制作专门吊具,以减小梁的变形,吊具要装拆方便。

5.7安装过程高强度螺栓连接与拧紧须符合规范要求。对于不稳定的单元,须加临

时防护措施,方可拆卸吊具。

6、屋面檩条安装

6.1檩条安装前,对构件进行检查,构件变形、缺陷超出允许偏差时,进行处理。构件表面的油污,泥沙等杂物清理干净。

6.2檩条安装须分清规格型号,必须与设计文件相符。

6.3屋面檩条采用相邻的数根檩条为一组,统一吊装,空中分散进行安装。同一跨安装完后,检测檩条坡度,须与设计的屋面坡度相符。檩条的直线度须控制在允许偏差范围内,超差的要加以调整。

6.4墙檩条安装后,检测其平面度、标高,超差的要加以调整。

结构形成空间稳定性单元后,对整个单元安装偏差进行检测,超出允许偏差应立即调整。

7、复检调整、焊接、补漆

构件吊装完,对所有构件复检、调整,达到规范要求后,对需焊接部位进行现场施焊,对构件油漆损坏进行修补。

8、彩板进场

8.1在现场的堆料场,用枕木垫起,上面用塑料布铺垫,将运到现场的彩板按规格分开堆放、标识。

8.2用吊车卸料,并用专用彩板的吊具,防止外表油漆损伤和彩板变形。

8.3做好防护措施,防止行人在上踩和重物击落。

9、屋面板安装

安装前复测屋面檩条的坡度,合格后才能施工。

9.1上板的垂直运输

根据我们的经验,彩板的重量较轻的特性,采用架设空中斜钢索的运输方案。具体做法自制钢架固定在梁上高约1.5米。用6根Φ8钢丝绳一头固定在钢架上,另一头固定在地面上,并在每个钢架上安一滑轮,用绞磨把面板运至屋面,由人工抬至施工部位。

9.2屋面板固定

屋面板采用瓦楞组装,第一排屋面瓦应顺屋面坡度方向放线,檐口伸置檐沟内120mm,屋面板檐口拉基准线施工,按规定打防水自攻螺丝。用防水盖盖好,再用道康

宁胶密封。下一排屋面板扣在上排屋面板的波峰并用自攻螺丝固定,纵向应用道康宁胶密封。金属板端部错位控制在规范内,然后依次安装。屋脊盖板安装,应保证屋脊直线度,两边用防水堵条,用防水铆钉,铆接。

9.3屋檐包边板包边应保证直线度以及和屋脊的平行度,用防水铆钉铆接。

9.4所有的自攻螺丝要横直竖平,并将屋面上铁屑及时处理干净。

9.5天沟必须有足够的排水容积,排水坡度应不小于千分之八,坡度方向指向排水沟口。天沟里应设置足够的排水口,排水口径应满足设计要求。天沟支座应均匀布置,不得出现明显挠度,造成积水。

9.6天沟安装完毕,应清理干净里面的杂物,顺通雨水管。

(三)电气安装工程

㈠管道工艺:

1、电管敷设,在下列情况下应加一接线盒,当无弯时,管长为30米,有一个弯时管长为20米,有两个弯时15米,有三个弯时8米。

2、钢管敷设应做接地或保护接零。

3、明敷管道应平直、美观,管路应保证畅通,焊接处应刷防锈漆。

㈡管内穿线

1、相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿颜色的导线做保护地线,黑颜色的导线做零线。在同一单位工程中导线颜色应统一。

2、在穿线前将布带绑扎于导线上,穿入管内来回拉动以清除管内泥沙杂物。

3、交流回路线穿同一管内,不同回路、不同电压的导线严禁穿于同一管内。

㈢配电箱的安装

1、配电箱内交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显标记,配电箱内应分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

2、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串联。配电箱的开孔不允许用电焊或其它方式进行,必须使用专用打孔设备开孔。

3、垂直装设的刀闸及熔断器:上端接电源,下端接负荷;横装的刀闸和熔断器:左侧接电源,右侧接负荷。配电箱上的指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并单独装

设熔断器。接零系统的零线应在箱体引入线或末端做好重复接地。

㈣灯具安装

1、灯具安装前应进行测试,检查是否有短路、断路情况及线路破损现象。

2、灯具安装前,应同装修单位紧密配合,按照设计图纸要求组织施工,在符合规范的基础上确保灯具安装工程的平面布置和安装质量。

3、固定灯座螺栓的数量不应小于灯座法兰的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配,预埋在砼中的构件应与主筋焊接。

㈤系统调试

1、试运前的检查和准备工作

1.1清除试运设备周围的障碍物,拆除设备上的各种临时接线。

1.2恢复所有被临时拆开的线头和联接点,检查所有端子有无松动现象。

1.3检查所有设备和线路的绝缘情况。

1.4送电试运前,应先制定操作程序;送电时,调试负责人应在场。

1.5所有调试记录、报告均应经过有关负责人审核同意并签字。

2、试运行的注意事项:

2.1参加试运行的全体人员应服从统一指挥。

2.2无论送电或停电,均应严格执行操作规程。

2.3试运时,如果或设备发生特殊意外情况,来不及通知试运负责人,操作人员可自行紧急停车。

3、试运行中的安全要求

3.1试运行前技术指挥和负责人应对参加试运人员进行安全交底。

3.2凡直接参加送电试运行人员,均应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

3.3通电操作,应由两人或两人以上共同进行,一人操作,一人监护。

第四章工期目标及保证措施

一、工期计划安排

工期:2018.1.18-2018.3.31,总工期72天。

基础工程:2018.1.18-2018.1.31

安装工程:2018.3.3-2018.3.31

在72日历天内完成全部工程设计内容并经验收后交付甲方使用。

二、工期保证措施

根据编制的工程施工项目质量计划的统一要求,全面贯彻落实做好施工工期的预控工作。

1、保证进度的总体安排

为了确保在预定工期14天内能完成全部工作量并力争工期提前,必须从以下几方面做好工期的保障工作:

(1)施工前做好充分的准备工作,包括认真审图、组织人员、材料等后勤工作,并做现场勘察,安排好运输线路和施工通道。提前安排好施工材料仓库、办公区、加工区等。

(2)以合同规定的承包范围内工程的质量、工期、安全、文明施工等要求为原则,项目部编制详细、完善的施工组织设计,经甲方审核之后实施。

(3)以合同规定的总工期的要求,现场项目部根据现场实际情况编制用于实际施工的总进度计划表,以此有效的对工程进度进行总控制,以确保如期完工。

(4)针对本工程特点,制定切实可行的工期保证措施,如施工用材的备料方面,应根据现场进度尽可能的减少总备料次数,保证现场有充足的施工用材;合理调整工种配置,形成各施工面的流水施工和交叉施工,并使各个工种都能有自己的施工工作面和施工时段,使现场的采购、加工、制作等工作合理、有序的展开,以确保工期要求。

(5)对施工所用材料,特别是需要提前采购和加工的,要安排材料部门提前介入,按照图纸及甲方的要求,及时安排选样定货和加工,并根据现场施工进度,提前2天组织材料进场,以保证现场施工的需要。

(6)现场管理人员对施工中可能发生的问题,如设计方案的变更、材料供应断档等要提前做好准备,并采取相应措施,对于需要与甲方协商解决的及时汇报并商定解决方案。

(7)为保证工程按计划进度执行,在机械设备及工具方面,我公司后勤部门将根据工程需要,配备相应数量的施工机具,并备有若干工程应急使用的机械设备。

(8)每周召开现场管理会,汇报各工种进度,解决问题,督促进度计划的实施。

第五章安全生产管理体系及保证措施,事故应急预案

一、安全生产管理体系及保证措施

1、安全管理组织机构

建立健全安全生产管理机构,在项目经理部成立以项目经理为组长的安全生产领导

小组并领导本项目的安全生产工作,安全部主任为安全生产的直接责任人。

2、安全生产保证措施

(1)完善各项安全生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的安全管理制度,并由各级安全组织检查落实。

(2)建立安全生产责任制,落实各级管理人员和操作人员的安全职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。

(3)项目开工前,由项目经理部编制实施性安全技术措施,对交叉作业要编制专项安全技术措施,领导小组同意后实施。

(4)严格执行逐级安全技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的技术安全交底。项目施工队对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底。各级专职安全员对安全措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。

(5)加强施工现场安全教育

①针对工程特点,定期进行安全生产教育,重点对专职安全员、安全监督岗岗员、班组长及从事特种作业的起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员进行培训和考核,学习安全生产必备的基本知识和技能,提高安全意识。

②未经安全教育的管理人员及施工人员不准上岗。未进行三级教育的新工人不准上岗。变换工种或参加采用新工艺、新工法、新设备及技术难度较大的工序的工人必须经过技术培训,并经考试合格者才准上岗。

③特殊工种的安全教育和考核,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》执行。经过培训考核合格,获取操作证方能持证上岗。对已取得上岗证者,要进行登记存档规范管理。对上岗证要按期复审,并要设专人管理。

④通过安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想,提高职工遵守施工安全纪律的自觉性,认真执行安全操作规程,做到:不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人,不被他人伤害,确保自身和他人安全,提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

二、事故应急预案

1、成立应急领导小组,以项目经理任组长,安全科长、项目总工任副组长,各科室负责人、施工处长为组员,小组成员电话保证24小时畅通。

2、按照公司及业主的统一部署,有计划、有目的、有针对性地开展预防建设工程重

大质量安全事故及有关知识的宣传,增加预防事故的常识和防范意识,提高防范能力和应急反应能力。

3、每月组织事故应急演练,提高项目全体人员的应急能力。

4、加强质量管理意识,对存在危险隐患容易造成突发事件的路段要采取设置警示标志、控制交通,有针对性地制定应急预案等措施。

5、要成立抢险预备队,并结合实际准备好必备的车辆、人员和砂子、草袋、片石、木材等物资,配备抢险机械和抢险工具。要做到明确分工,落实职责,行动迅速,措施得当,抢险工作快捷有序。

6、建立健全值班制度,做到24小时有人值班,不得间断,确保信息畅通。

第六章工程质量管理体系及保证措施

6.1、确保工程质量的技术措施

6.1.1、工程质量目标

本工程按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2013的要求、山东现行质量评定标准和技术规范和企业的质量评定标准和技术规范进行质量检验评定,单位工程质量目标定为:一次性验收合格,达到合格标准。

6.1.2、质量保证体系

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素,整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。施工时对所有管理人员、施工人员加以明确并严格执行。

6.2、质量职责

根据质量体系要求,建立项目质量责任制和考核评价办法,明确分工职责,项目经理对质量控制负责,施工过程质量控制每一道工序和岗位的负责人负责。

6.2.1、项目部总质量职责

贯彻执行国家和行业主管部门有关法律、法规、规范、标准及地方有关部门的规定,贯彻执行企业的质量方针、目标和有关程序文件;贯彻执行企业的管理制度、办法、规定。

6.2.2、项目技术负责人质量职责

组织项目人员进行图纸会审;编制施工组织设计,并发放至有关部门和人员;确定施工关键过程和特殊工程,并编制质量控制要点;组织编制作业指导书,并逐级交底至作

业班组;负责工程技术洽商,处理设计变更有关事宜,负责工程的技术复核工作,参与质量事故和不合格品的处理,参与制定纠正措施;负责制定预防措施并组织实施,编制技术处理方案,组织对工程质量进行检查评定;负责监督、检查单位工程试验计划的编制和实施;负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

6.2.3、质量监查员质量职责

对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范,行使监督检查职能,巡回检查,随时掌握工程质量的情况,对不符合质量标准的情况有现场处理权,负责监督施工过程中不合格品的控制,做好施工检查质量记录,并针对检查中发现的问题监督整改,对发现行使现场质量处罚权。负责施工过程中的质量标识和可追溯性;负责工程的质量检查工作,参与分部工程和竣工工程质量检查工作。6.2.4、施工工长质量职责

施工工长为施工现场的直接指挥者,首先其自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业组进行质量检查,随时指出作业组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,督促其整改。施工工长亦是各分工施工方案,作业指导书的主要编制者,应做好技术交底工作。

6.2.5、材料员质量职责

负责项目部材料管理,根据预算提供的材料计划,实施采购,确定合格物资供应商,对采购物资厂家进行考察评价;负责对发包人提供产品的监督管理,办理相关手续;对进场物资验收(包括发包人提供的产品),进行监督管理,检查现场材料的标识情况;对现场施工设备使用进行监督管理,满足生产要求;对原材料、半成品中的不合格品进行评审处置;对施工现场材料的搬运、贮存进行管理;负责计量器具的管理,定期检定。

6.3、技术保证措施

建筑工程是一个多专业多工种相互协调配合的施工过程,充分读懂工程、了解工程的内涵和设计要素,通过工程质量管理体系和工程质量保证体系,采取适应工程的技术要求和质量保证措施。

要实现工程质量总体目标和分解目标,必须通过解读工程,了解特点,建立适合于本工程特点的总承包质量管理办法、总承包质量管理的保证措施、分部分项工程的成品保护措施的相关内容。

6.3.1、组织保证、制度落实

6.3.1.1、我单位将选派有丰富工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管

理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织企业内外专家成立专家组,派驻工地,协助项目部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。

6.3.1.2、建立以现场项目经理为首的技术管理体系,切实执行设计文件审核制、工

前培训、技术交底制、开工报告制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法。确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

6.3.2、做好技术交底工作

6.3.2.1、技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、

工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等,做到心中有数,施工有据。

6.3.2.2、工程开工前,项目部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”,向施

工管理人员进行工作内容交底,“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行工程结构施工工艺标准、技术标准交底,现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长进行技术交底。

6.3.2.3、施工技术交底,以书面交底为主,包括结构图、表和文字说明。交底资料

必须详细、直观,符合施工规范和工艺细则要求,并经第二人复核确认无误后,方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

6.3.3、施工技术文件、资料管理

6.3.3.1、所有的图纸、文件、联系单等资料均由项目经理审查后批示。所有上报的

施工管理资料由项目经理审定,施工技术资料由项目总工审定。

6.3.3.2、由资料员统一收发,统一编号,统一记录。不允许各部门、各专业施工队

伍与建设/监理/总包/设计等部门直接发生关系,防止产生混乱现象。

6.3.4、技术措施保证

6.3.4.1、对各有关工序的作业人员,定期进行技术、质量培训,并进行考核,合格

后方可上岗,特殊工种要专业培训,持证上岗。

6.3.4.2、在施工过程中,要不断地进行施工方案优化工作,以求得施工方案的先进性和科学性,通过不段优化施工方案。

6.4、施工质量保证措施

6.4.1、总则

为确保本工程质量始终处于受控状态,采用ISO9000质量标准,不断完善工程质量检查和验收制度,保证工程质量一次成优。

6.4.2、质量管理措施

6.4.2.1、隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。

6.4.2.2、每道工序完工后,由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长,按规范和验标要求进行验收,对不符合质量验收标准的,返工重作,直至再次验收合格。

6.4.2.3、工序中间交接时,应填写工序交接清单和工序质量自检评定表,互相签字认可。各班组对各工序要严格执行“三控制”。

6.4.2.4、隐蔽工程经自检合格后,邀请雇主驻地监理工程师检查验收,同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作,并归档保存。

6.4.2.5、所有隐蔽工程必须监理工程师签字认可后,方能进行下一道工序施工,未经签字认可的,禁止进行下道工序施工。

6.4.2.6、经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目,返工自检复验合格后,重新填写隐蔽工程验收记录,并向驻地监理工程师发出复检报告,经检查认可后,及时办理签认手续。

6.4.2.7、按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录,并按ISO9000质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求用碳素墨水填写,其内容及签字齐全,使其具有可追溯性。

第七章冬季施工措施

一、混凝土工程

1、混凝土冬期施工方法

(1)本工程冬期施工阶段需进行混凝土基础的浇筑,全部采用商品混凝土泵送浇筑。

(2)采用综合蓄热法加覆盖物进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,混凝土完成后覆盖养生。

(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸

软件实施工程师简历范文

软件实施工程师简历范文姓名: 性别:女 手机:1897275xxx 居住地:广州 工作年限:一年 电子邮件: 期望职位:JAVA软件工程师 到岗时间:随时 工作性质:全职 希望行业:计算机软件 目标地点:深圳、广州

20xx.9-20xx.9:广州锐盾科技有限公司 所属行业:计算机软件 职位:JAVA软件工程师 项目一:ERP企业资源计划管理 项目描述:整个项目的流程按系统架构、需求分析、设计、编码、测试的流程进行,主要模块分为:客户信息、客户服务、日程/任务、项目管理、系统管理、数据字典、消息提醒。 系统没有采用Orcale,MsSql等对服务器配置要求很高的数据库,而是采用最适合中小企业使用的开源工具:sqlserver数据库+当前流行的J2EE企业级开发,使产品可运行于Windows、Linux等任何操作系统之上,同时降低了服务器的配置要求,也降低了用户成本,节省了不必要的开支。 利用Struts规范、清晰的MVC框架将项目层次化,只需编写相应组件、不必再考虑架构的设计,SpringIOC容器实现组件控制关系的转移,一定程度上降低了代码的耦合度;Hibernate主要是

O/RMapping的框架,将对数据库的操作转换为对对象的操作,更加符合了面向对象的思想,简化了程序的编写和维护的难度,使用Spring对Hibernate的整合简化了代码,系统架构采用N层架构模式,实现如下: Web层:用JSP,Struts,JSTL,EL,Ajax技术,通过调用业务接口来调用具体的业务组件的实例,而业务组件的实例是Spring的IoC容器取得。 业务层:使用业务委托模式使控制层与业务层实现分离,避免控制层与业务层的耦合带来的维护和升级的困难。 数据库访问层:将对持久层数据库的基本添加,修改,查找等操作提取到BaseDAO中,BaseDAO继承Spring的HibernateDaoSupport,各模块DAO继承BaseDAO实现复杂数据访问。由IoC容器DAO的代理实例注入到业务组件中,业务组件通过DAO的委托接口调用DAO对象,使得上层组件不直接依赖于DAO的实现类,使得持久层更换或修改不影响上层组件。 责任描述:我主要负责的是:客户信息,它能将客户的有用信息全面搜集,强大的数据库能记录客户的任何资料,并能查询客户在不同时期的变化。主要实现的功能包括客户信息的增、删、查、改。

某收费站搬迁改造工程施工方案

318国道青阳收费站搬迁改造工 程 施 工 方 案 安徽多维科技信息有限公司 2007年01月22日

目录 一、报价表?3 二、资格证书文件 (5) 2.1营业执照?5 2.2 企业基本情况介绍 (6) 2.3相关认证资料7? 三、技术方案?10 3.1概述 ...................................................................................................................... 10 3.1.1系统概述............................................................................................................. 10 3.2 更换设备技术参数................................................................................................. 11 3.2.1车道收费计算机11? 3.2.2一体化费额显示牌 (12) 3.2.2.1收费车道的操作过程描述.................................................................................. 12 3.2.2.1.1 初始状态 (12) 3.2.2.1.2 车道打开操作程序(打开状态) (13) 3.2.2.1.3 收费车道的正常处理与记录 (13) 3.2.2.1.4 “免费车或月票车”的处理与记录1?4 3.2.2.1.5“违章”车辆的处理和记录15? 3.2.2.1.6 车道关闭操作过程 (15) 3.2.3稳压器技术指标1?5 3.3 培训 ................................................................................................................... 16 3.3.1高级管理人员培训................................................................................................. 16 3.3.2系统维护人员培训?17 3.3.4现场操作人员培训17? 3.4 技术资料 (18) 四、施工方案 .............................................................................................................................. 19 4.1视频监控系统改造安装 (19) 4.1.1适用范围19? 4.1.2施工准备?19 4.1.3施工工艺?20 4.1.4质量标准?24 4.1.5成品保护2?5 4.1.6应注意的质量问题25? 4.1.7环境、职业健康安全管理措施 (26) 4.2收费系统改造安装26? 4.2.1适用范围 (26) 4.2.2施工准备27? 4.2.3施工工艺2?7 4.2.4质量标准30?

某高速收费站施工组织设计

河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路 施 工 组 织 设 计 1

项目名称:承赤高速公路避暑山庄互通收费站监控通信分中心 年月日 河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路 安 全 施 工 组 织

设 计 编制人: 审批人: 项目名称:承赤高速公路避暑山庄互通收费站监控通信分中心 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、人员组织机构框图

四、主要机械设备统计表 五、主要工程量统计表 六、施工进度计划 七、施工方案 八、在施工过程中实行标准化管理的相应措施; 九、临时设施及总体平面图 十、质量保证措施及实验室管理措施 十一、进度质量保证措施 十二、雨季冬期施工保证措施 十三、设备、材料的采购供应及计划保证措施 十四、资金需求计划 十五、环境保护方案 十六、其他有关资料 一、编制依据 1.1河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德高速公路房屋建筑工程施工招标文件。 1.2河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德高速公路避暑山庄收费站、监控通信分中心建筑工程施工图纸。 1.3工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集等。 1.4我公司多年来完成同类工程积累的施工经验。 二、工程概况 2.1工程简介

本工程为河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德高速公路避暑山庄收费站房屋建筑工程(FJ5合同段),包括:宿办楼、地源热泵机房油机室、泵房、警卫室、污水处理、收费棚、总图外线等工程。 2.2各单位工程工程概况 (1)宿办楼建筑面积:6500㎡,建筑层数:7层,建筑高度:32.4m结构形式:框架结构。 (2)职工食堂建筑面积:500㎡,建筑层数:1层,建筑高度:5.4m,结构形式:框架结构。 (3)附属用房警卫室建筑面积:21.2㎡建筑层数:1层,建筑高度:3.975m 结构形式:砖混结构。 (4)油机发电室、水箱间、地源热泵机房建筑面积:175.2㎡建筑层数:1层,建筑高度:5.450m结构形式:砖混结构。 (5)收费棚子:建筑面积:848.5㎡建筑层数:1层,建筑高度:15.85m 结构形式:网架结构。 三、施工人员组织机构框图 3.1施工人员组织计划 (1)施工组织机构 实行项目经理负责制,以项目经理为首的管理层,对本工程的工期、质量、安全等,宿办考虑进行高效率、有计划的组织协调和管理,科学地做好平面流水,立体交叉,强化计划观念,做到日保旬、旬保月、月保总体工作,合理安排好季节性施工,落实好季节性施工措施,保证工期和施工质量。 项目经理部保证在组建完成,现场人员按要求到位,并组织有关人员熟悉图纸,做好图纸会审的准备工作。项目经理部各部门设置齐全,分工明确,各

高速公路收费站施工组织设计

目录 第一章工程概况 (3) 第一节施工组织编制依据、原则 (3) 1. 编制依据 (3) 2. 编制原则 (3) 第二节工程特点 (3) 第三节质量要求 (4) 第二章施工准备 (5) 第一节技术准备 (5) 第二节物资准备 (5) 第三章主要施工工艺与施工方案 (7) 第一节铝塑板吊顶及饰面工程 (7) 1. 施工准备及操作工艺 (7) 2. 安装质量检查 (8) 第二节铝格栅吊顶安装工程 (8) 1. 操作工艺 (8) 2. 质量标准 (9) 第三节安全岛浇筑施工工程 (10) 1. 作业准备: (10) 2. 混凝土搅拌: (10) 3. 混凝土运输: (10) 4. 混凝土浇筑并振捣: (10) 5. 养护: (11) 第四节电气安装工程 (11) 第四章质量保证措施 (12) 第一节构成装饰工程质量的要素 (12) 第二节装饰工程质量控制制度 (13) 第五章安全生产 (15) 第一节装饰施工多发事故 (15) 第二节现场明火管理 (15) 第三节安全用电要点 (16)

第四节预防物体打击事故的措施 (16) 第五节防止机械伤害事故要点 (16) 第六章项目部组织机构图 (17) 第七章施工机械配置 (19) 第八章保证工程进度的组织措施 (20)

第一章工程概况 第一节施工组织编制依据、原则 1.编制依据 1)河南高速公路发展有限责任公司提供的装饰效果图图及有关的文件。 2)国家和行业以及地区颁布的施工验收规范、施工质量和施工安全规范: 3)中华人民共和国国家标准: a)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)标准。 b)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)标准。 c)《公路交通安全设施技术规范》(JTG D81-2006)标准。 d)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50303-2002)。 e)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4)根据本工程特点和施工条件,结合我公司施工管理、技术水平、施工队伍生产 能力、施工机具设备等进行本工程施工组织设计的编制工作。 2.编制原则 1)本着对本工程质量的高度责任感和对业主的高度负责,我们以严谨的科学态度 向业主提供优质服务,保证本工程优质、高效按期完成施工任务。 2)我们将充分发挥本公司多年丰富的施工管理经验和一流的施工技术水平,以及 管理优势,精心策划,严密组织施工。 3)严格按施工验收规范及有关标准进行编制,并取对比优势化博采众长的编制思 路,力求重点突出,针对性强,最合理的利用业主资金。 第二节工程特点 本工程为新安分公司豫冀收费站收费雨棚整修改造工程。施工范围主要包括雨棚饰面、地面、电气安装等内容。结合该项目施工工期短、施工区域广的特点,在

高速公路收费站施工方案

高速公路收费站施工方案 1. 施工前的质量控制 施工前主要是指施工准备阶段,我们主要抓住以下几个方面:开设计交底会设计单位、监理单位、土建施工单位、机电总承包商、称重设备供应商共同参加会议,讲解计重收费原理,让施工人员理解计重收费设备对收费广场、收费车道、收费岛的要求。 到施工单位驻地进行考察考察施工单位的近期业绩、工程指挥系统组成、工程技术人员水平、工人的数量与素质,检查关键工种是否具有上岗合格证书,仪器仪表是否具有国家计量监督部门检测合格证书,了解机具、车辆设备配备况能否满足施工要求等。 审核施工组织设计审查施工单位的质量保证体系、质量现场管理措施、工程进度安排、安全防护措施等是否满足工程实施要求。 审核设备和定货对施工单位设备采购合同的规格、型号、技术指标认真核对是否符合合同规定要求,对主要材料在进入施工现场前进行有关测试资料和合格证书检查。 进行施工现场调查对已建成的通信管道、电力管道、人(手)孔、机房、基础、配电室等进行详细调查,审查施工设计图图纸是否完整、正确。 2. 施工过程的质量控制 2-1在施工监理工程中,监理办从组织领导、科学管理、更新监理理念、大胆创新入手,使工程质量、安全、环保始终得到严格控制。 严格工序验收检查监理办根据设计标准和工艺要求,对关键工序编制施工工序质量验收标准。这次我们工序验收变施工单位按工程施工工艺程序申请报验为主动检验,按照施工工序质量标准认真检查,对符合质量要求的现场签认,不符合质量要求的及时提出,要求施工单位整改。上道工序不合格不能进入下道工序施工。主动监理极大限度地消除了工程质量隐患和事故苗头,并且也保证了对已完工工序进行一次性合格的检验和及时签认,使工程顺利地进行下道工序的施工,既控制了质量又加快了工程进度。 建立“样板工程”制度关键分项工程或工序,要选取一个计重收费车道、一个收费站作为样板工程进行示范操作,通过总结,施工单位提出规范的施工工艺标准,经业主、监理同意后全线推广。本工程每道工序都先在宁连高速淮安主线收费站做试点,总结经验,组织大家参观学习收到了很好的效果。

高速公路收费站施工组织设计

八、初步施工组织计划 一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划表 二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 三、对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 四、保证措施 1、质量体系与保证措施 2、工期保证措施 3、人员安排与保证措施 4、安全生产保证措施 5、环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施 6、支付保障措施(有关民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等的按期支付保证工程质量管理组织保证措施)

一、施工组织机构、施工总平面布置图、施工总体进度计划 1施工组织机构 1.1施工组织机构图 1.2各机构主要职责、范围 1.2.1项目经理的职责:全权本工程协调、管理、生产。 1.2.2项目副经理的职责:协助项目经理工作,主抓施工现场。 1.2.3项目总工程师的职责:施工技术管理。 1.2.4质量检验部的职责:质量监督、检查、处理质量问题。

1.2.5工程技术部的职责:工程技术指导及管理。 1.2.6安全调度部的职责:安全管理,文明施工及环境保护。1.2.7物资设备部的职责:设备、物资采购及管理。 2施工总体进度计划 2.1经过对本项目资格预审文件及图纸的详细研究,对施工现场的理解,我单位专业人员对工程制订了切实可行的施工总体进度计划。(下附进度计划横道图)

2.2平面布置示意图

二、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标 1质量目标 标段工程交工验收的质量评定:交工验收评分90(含)以上竣工验收的质量评定:竣工验收评分90(含)以上 2工期目标: 工期目标:本工程FJ6标段柏乡服务区房建工程计划开工时间2012年6月,计划交工时间2013年12月,预计工期18个月。 3安全目标: 无工伤死亡事故,杜绝重伤事故,避免轻伤事故,因工年受伤率控制在0.5‰以下。消灭一切机械运输重大事故,消灭等级火灾事故,消灭重伤以上人身伤亡事故,创“安全生产文明施工的标准化工地”。

软件实施工程师个人简历范文

软件实施工程师个人简历范文 求职者在招聘会上不能看到什么岗位就去投简历,不能为找工作,什么岗位都去尝试,而是要根据个人简历的内容,选择与简历内容相一致的岗位投递。简历求职内容与投递的岗位不一致,企业看到这样的简历,不是他需要的人才,也就不会给你面试的机会,更不用说得到工作的机会。 在制作简历的过程中,不管是简历模板,还是自己设计的简历,上面都会清楚的表达自己的薪资、工作时间等个人相关的要求。职者在招聘会上投递简历时,一定要实现看看企业提供的岗位及薪资等方面的要求,与个人要求相吻合,再去投递,如果不能达到你个人的最低要求的标准,即便是获得了面试的机会,也不是你想要的工作。 个人信息 xx 目前所在:天河区年龄:24岁 户口所在:江西国籍:中国 婚姻状况:未婚民族:汉族 培训认证:未参加身高:171cm 诚信徽章:未申请体重:65kg 人才测评:未测评 我的特长: 求职意向 人才类型:普通求职

应聘职位:ERP应用实施工程师:软件实施工程师,ERP实施顾问:,系统工程师: 工作年限:2职称: 求职类型:全职可到职日期:随时 月薪要求:面议希望工作地区:天河区,, 工作经历 青果软件广州办事处起止年月:xx-02-04~xx-06-03 公司性质:所属行业:计算机/互联网/通信/电子 担任职位:青果软件项目总负责人 工作描述:汕尾学院负责教务和学生系统,2个项目的总负责人,制定项目实施计划并与学校领导进行沟通,主要职责是负责软件的安装、调试、培训、数据整理、数据录入、修改个性需求、验收工作。离职原因:正式录职后,公司不办理社保 广东天农食品有限公司起止年月:xx-11-01~xx-02-01 公司性质:私营企业所属行业:计算机/互联网/通信/电子 担任职位:计算机相关业务 工作描述:负责天农食品的企业管理软件的2次开发、服务器维护等。软件实施,如软件安装,了解客户需求,业务培训等。 以及电脑和打印机的维修。 离职原因:公司每个月压工资 中兴长天信息技术有限公司起止年月:xx-01-01~xx-04-01 公司性质:股份制企业所属行业:计算机/互联网/通信/电子

收费站改建施工方案

收费站天棚施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

一、编制依据与工程概况 1.1、编制说明 在编制本施工组织设计时,我们充分响应业主的要求,结合本工程特点,经过充分的研究和认真细致的论证,明确了施工总承包管理及施工控制的各项目标。根据本工程的特点并参照类似工程的建筑结构特点和我们以往的类似工程施工经验,从施工组织及部署的科学性;施工工序的合理性;施工方法选用的技术性、经济性和实现的可能性等方面进行科学地论证和详细地阐述。从业主利益及工程顺利进行的角度上考虑制定了与业主及其他合作单位的配合措施。 1.2、编制依据 1.2.1、投标答疑文件 1.2.2、图纸及现行有关国家、行业、地方规范、标准及企业内部标准 交通部颁发的现行公路工程标准、规范、规程及相关标准、规范、规程 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJl30-2011) 屋面工程质量验收规范(GB50207-2012) 建筑防腐蚀工程施工及验收规范(GB50212-91) 混凝土工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011年版) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 1.3、工程概况 二、总体施工组织布臵及规划 2.1、技术准备 2.1.1、熟悉施工图纸、组织图纸预审、会审,编制实施阶段施工组织设计。 2.1.2、组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术应用的培训

准备工作。 2.1.3、进行逐级技术交底的准备,做好有关技术资料的准备工作及原材料的检验试验和各种配合比试验,选择好试验室。 2.1.4、做好监视测量计量工作所用的仪器、工具的配备、检修、检定工作。 2.1.5、做好特殊工种的上岗培训、取证、考核和确认工作。 2.2、现场准备 2.2.1、按照建筑总平面图要求,做好工程轴线控制网测量定位。 2.2.2、修建施工现场隔离围墙。 2.2.3、敷设施工临时用电系统。 2.3、周转材料及防护用品准备 2.3.1、脚手架、模板主要周转材料投入量计划 2.3.2、安全防护用品计划表

收费站施工组织

目录 一、工程简况 (1) 二、施工组织 (1) (一)施工工艺方法 (1) (二)施工管理组织 (2) (三)施工进度计划 (3) (四)设备、劳动力投入计划 (4) (五)桩基检测计划 (5) 三、质量保证措施 (6) 四、安全文明施工保证措施 (6)

收费站施工组织设计 一、工程简况 黄阁收费站站区是收费站行政管理区域设于主线桥下,该工程有房屋、道路、绿化、排水、围墙及其他设施工程,其中站区配套房屋四栋为主要建筑,四栋房屋均为单层,总设计建筑面积为1719平方M。办公房建筑面积352平方M,宿舍405平方M,饭堂800平方M,电房162平方M,房屋的主要结构形式为钢筋砼框架结构。该站区位于主线桥下的低洼平坦地段,原为农田香蕉林,地下水丰富且埋梁较浅,按照设计要求,对软弱地基应做换填处理。软基处理方法数量是:电房采用贯入Φ400管桩16根,办公宿舍、饭堂采用碎石桩复合地基加固,桩径Φ800,桩距1500正三角形布置,桩长以打入持力层以下500cm为原则,碎石桩总计工程数量是为1000根,办公房、宿舍、饭堂碎石桩数量分别为:383根、370根和247根。 二、施工组织

(一)、施工工艺方法 1、站区站房为框架单层房屋,四栋房屋建筑总面积仅为4~1719m2,施工中分为基础处理,主体施工,装修配套三个阶段组织施工。 2、由于站区位于主线桥4#轴~8#轴下,桥梁施工与站区施工工期平行,因此桥梁架设前首先需完成站区房屋的软基换填处理。4#~8#轴桥梁架设完成后,再进行房屋主体施工。 3、单层房屋按照基础施工,柱(填充墙)施工、天梁及面板施工的一般常规顺序进行。 4、办公房、宿舍房、饭堂地基碎石桩加固处理后,设砼条形承台,电房采用Φ400锤击桩基础,管桩顶与承台钢筋结构成独立基础。 5、从基础承台到屋面板为框架结构,砼施工按常规工艺即(挖基坑)垫层(支架)绑钢筋立模砼施工拆模养生的方法组织施工。 (二)、施工管理组织 设

高速公路收费站改造施工组织设计

京石高速公路(窦店段)收费站改造 工程 施工组织设计

一、工程概况 1.1 工程简介 京石高速公路自1994年12月全线通车以来,交通量迅速增长。目前,不完全统计每天流通车辆约4万部左右。京石高速公路窦店收费站是位于京石高速公路望楚立交和窦店立交的匝道收费站。两处立交均为半菱形部分互通式立交,两者组合为一个菱形互通式立交。望楚立交和窦店立交位于京石高速公路六环路立交和琉璃河立交之间,距六环路互通式立交、琉璃河互通式立交均约6km。 望楚立交进京入口主要服务于房山区窦店镇,是窦店进京石高速公路的主要通道,根据规划,窦店立交西侧为窦店组团,东侧位窦店工业区,目前已有长安汽车等企业进驻该工业区。 随着北京机动车数量不断增长和该地区经济不断发展,望楚立交进京入口收费站进出京方向机动车拥堵严重,已影响了正常的行车。为改善此处交通行驶条件,提高运营效率,窦店段进出京方向收费站改造迫在眉睫。 1.2 采用的技术规范和标准 1)北京市交通委员会《关于京石高速窦店段收费站改造工程设计方案会议纪要》(2012年1月2日第一期) 2)《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 3)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 4)《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)

5)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 1.3设计标准 由于本次京石高速公路(窦店段)收费站改造工程为在现有道路基础上增加收费车道,有诸多限制因素,因此设计标准参照了京石高速公路其他收费站改造工程的设计标准,同时参照相应的高速公路收费站及收费广场设计规范等,尽量满足新建匝道收费站的设计标准,并且尽量不恶化现有收费站的交通组织。本次设计收费站岛宽度2m,收费岛长度为21m。收费车道宽度:普通车道32.m,ETC车道3.5m,超宽收费车道4.5m。为保证与现有收费车道一致,本次设计的收费广场路面结构采用水泥混凝土路面结构。 匝道行车设计速度30km/h。 1.4工程设计 1.4.1平面设计 (1)望楚立交匝道收费站改造方案 出口匝道收费站改造:保持现有收费站外侧超宽车道继续收费,开放现有内侧ETC收费车道,利用现有道路与京石高速主路之间的三角带新建两座收费站三条收费车道,含一条ETC收费车道和两条普通收费车道。经过收费站后合成一条车道与原收费站内侧车道合流。新建收费站与原有外侧收费车道之间设置混凝土防撞隔离器。 进口匝道收费站改造:拆除现况收费站,在现况收费站原址新建三条收费车道,分别为一条ETC收费车道、一条普通收费车道与一条超宽车道,新建两座收费岛。

软件实施工程师简历模板格式-软件工程师简历模板

软件实施工程师简历模板格式|软件工程师简历模板 制作简历是软件实施工程师个人求职者在求职路上迈出的第一步。下面是由小编分享的软件实施工程师简历模板,希望对你有用。 软件实施工程师简历模板 个人信息 xuexila 性别:男 年龄:27岁 居住地:重庆 电话: 最近工作 公司:XX有限公司 行业:计算机软件 职位:系统架构设计师 最高学历 学历:本科 专业:计算机科学与技术 学校:重庆大学 求职意向 到岗时间:一个月之内 工作性质:全职 希望行业:计算机软件 目标地点:重庆 期望月薪:面议/月 目标职能:软件设计师 工作经验 2013/12 — 2015/8:XX有限公司[1年8个月] 所属行业:计算机软件 技术部软件设计师 1. 多次对软件工程项目进行实地需求调研,与客户进行深入沟通,了解项目需求。 2. 负责产品软件总体方案设计,做出概要设计及详细设计,并制作成文档。 3. 深入理解关系型数据库理论知识,并可运用其做出数据库结构设计。 2012/7 — 2013/11:XX有限公司[1年4个月] 所属行业:计算机软件 技术部数据库设计 1. 熟练使用PowerDesinger进行数据库设计,依据项目需求进行数据库设计。 2. 描述对象模型、数据模型、功能模型,对项目进行UML设计,制作文档。 3. 开发出结构合理,宜于扩展的数据库逻辑设计模型和物理设计模型。 教育经历 2008/9— 2012/6 重庆大学计算机科学与技术本科 证书 2009/12 大学英语四级 语言能力

英语听说,读写 自我评价 本人性格随和乐观,积极向上,爱好广泛,喜欢钻研,工作认真负责,拥有较强的组织能力和适应能力,并具有良好的身体素质。乐于沟通,易于融入集体,乐于助人,学习能力较好,注重理论与实践相结合,在工作中不断提高专业知识之余,同时也在不断地提高做人、做事的的能力,争取将工作做得更好,争取做更好的自己!软件实施工程师简历模板孙恽 一年以上工作经验|男|25岁 居住地:北京 电话:166****** E-mail: 最近工作[6个月] 公司:XX有限公司 行业:计算机软件 职位:测试实施工程师 最高学历 学历:本科 专业:工业工程学 学校:北京大学 自我评价 本人诚实守信,工作严谨踏实,认真负责,处事机灵。拥有积极向上的生活态度和广泛的兴趣爱好,具有良好的心理素质和吃苦耐劳精神,对事有自己的见解,并有较强的共事协作能力。对工作认真负责,诚实稳重,逻辑清晰、服从公司安排。工作中会很用心地去履行自己的职责,选择了就会很好地去执行。 求职意向 到岗时间:一个月之内 工作性质:全职 希望行业:计算机软件 目标地点:北京 期望月薪:面议/月 目标职能:测试实施工程师 工作经验 2014/4 — 2015/10:XX有限公司[6个月] 所属行业:计算机软件 工程部测试实施工程师 1. 负责数据库检查和办公区检查并监控子系统,可以及时发现问题并独立解决问题。 2. 负责来访客户的接待和设备登记,配合完成客户机器进场的前期测试准备工作。 3. 协助技术支持工程师完成相应的测试实施,负责运维文档的编写与归纳。 2014/8 — 2015/3:XX有限公司[7个月] 所属行业:计算机软件 工程部测试实施工程师 1. 协助销售代表取得客户对公司产品的认可,向客户讲解公司产品和技术方案,分析与理解客户需求。 2. 进行行业内新技术、新产品、新项目的技术跟踪。

收费站广场混凝土路面工程专项施工方案(最新整理)

国道331线二连浩特口岸至满都拉图段公路工程 (K0+000-K24+000) 收费站混凝土路面 施工技术方案 中交第一公路工程局有限公司 国道331线二满公路施工项目管理一分部 二零一七年六月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署及主要工程量 (1) 3.1、施工技术准备 (1) 3.2、人员部署 (2) 3.3、材料准备 (2) 3.4、机械配置 (2) 3.5、主要工程量 (2) 四、施工组织进度计划 (2) 五、施工工艺 (2) 六、施工方案及工序 (3) 6.1、施工放样 (3) 6.2、钢筋制作、安装 (3) 6.3、模板制作和安装 (4) 6.4、拉杆、传力杆的设置 (4) 6.5、制备与运送砼 (4) 6.6、混凝土浇筑 (4) 6.7、混凝土振捣 (5) 6.8、纵横接缝 (5) 6.9、表面整修与抗滑措施 (6) 6.10、养生 (6) 6.11、季节性施工 (6) 七、质量保证措施 (7) 7.1、严格执行报验制度 (7) 7.2、重点工序质量控制措施 (7) 八、安全保证措施 (7) 8.1、安全保证体系框图 (7) 8.2、安全组织机构 (8)

8.3、安全措施 (8) 8.4、夜间施工注意事项 (9) 九、文明施工、环境保护保证措施 (9) 十、应急预案 (10) 10.1、组织结构 (10) 10.2、岗位职责 (10) 10.3、预防预警 (11) 10.4、应急响应 (12) 10.5、后期处置 (13)

混凝土路面施工技术方案 一、编制依据 1、设计图纸及相关的文件 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 3、《公路水泥混凝土施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 4、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 5、《内蒙古自治区公路工程质量控制标准》(NMGG F80-2006) 二、工程概况 本工程为国道331线二连浩特口岸至满都拉图段公路工程二连浩特东收费站工程。包括收费岛、收费站大棚和收费站广场路面工程等。 收费广场路面施工起讫桩号:K15+840~K16+160,长度为320m,结构形式为28cm水泥混凝土面层+20cm水泥稳定级配碎石基层+20cm水泥稳定级配碎石底基层+20cm未筛分碎石垫层。 收费站为五进五出,加宽车道5.52米,一般车道3.5米,收费站长度60米。本路段有8个单向收费岛,1个双向收费岛。内侧收费车道宽3.5米,外侧加宽收费车道宽5.52米,单向收费岛长40米,宽2.2米;双向收费岛长60米,宽2.2米。 收费岛采用现浇钢筋混凝土船形岛,岛头采用C40钢筋混凝土现浇。岛身和岛尾采用、C25混凝土路缘石封边。 收费站广场混凝土面板厚28cm,设计抗弯拉强度为5.0MPa,水泥混凝土水灰比不得大于0.44,水泥剂量不得小于320Kg/m3,水泥采用42.5级。 单向收费岛长28米,宽2.2米;双向收费岛长36米,宽2.2米。 收费站大棚网架平面尺寸为20m×57m,网架投影面积约1300㎡。钢网架形式为正放四角锥螺栓球节点网架。 三、施工部署及主要工程量 3.1、施工技术准备 1、根据本工程的具体情况,编制切实可行的施工方案,重点阐明重要部位的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。

高速公路收费站施工组织设计(

沈海及疏港高速公路机电系统大修工程ETC土建施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:国诚集团有限公司 编制日期:二0一二年二月四日

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 (一)编制说明及依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 (二)指导思想及实施目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 (三)工程概况和工程特点.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 (四)施工准备.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8二、设备、人员动员周期和设备、人员、材料安排。。。。。9(一)人员安排.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9(二)劳动力人员需用计划.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 (三)主要机械及周转材料安排.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 (四)主要机械设备计划.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 三、主要工程项目的施工方案、施工方法.。。。。。。。。。。11 (一)施工方案.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 (二)施工工艺流程.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12(三)施工方法.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1)钢筋工程.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 2)模板工程.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 3)混凝土浇筑.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 4)设备基础、手孔及管道.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 5)岛内回填.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

【项目工程师简历范文】实施工程师简历范文

【项目工程师简历范文】实施工程师简历范文 简历即对履历的简要陈述,又称履历表,英文简称CV,常用于个人求职、申请,但也可作为非求职者的经历简述,下面是给大家的项目工程师简历范文,欢迎阅读。 姓名: 目前所在:番禺区年龄:32 户口所在:湖南国籍:中国 婚姻状况:已婚民族:汉族 培训认证:未参加身高:175 cm 诚信徽章:未申请体重:65 kg 人才测评:未测评 我的特长: 人才类型:普通求职

应聘职位:工业/产品设计:项目工程师,项目经理/主管:销售工程师,首席技术执行官CTO/首席信息官CIO:工厂管理 工作年限:11职称:中级 求职类型:均可可到职日期:一个月 月薪要求:5000——8000希望工作地区:广州,, 广州雅耀电器有限公司起止年月:20xx—04 ~至今 公司性质:民营企业所属行业:家具/家电/工艺品/玩具/珠宝 担任职位:项目工程师 工作描述:LED灯具研发工程师(射灯、台灯、天花、平板灯、镜墙灯)LED灯具的开发(客户主要为PHILIPS、宜佳等) 离职原因:个人原因 广州骏耀科技有限公司起止年月:20xx—09 ~ 20xx—04

公司性质:外商独资所属行业:通信/电信/网络设备 担任职位:项目/结构工程师 工作描述:灯饰灯光结构设计 主要负责LED摇头与壁挂灯、效果灯、落地灯及家居照明用灯、烟机、灯串的开发(包括外观机构(3D2DBOM)资料、打样、跟模、辅助上线、改良、申请认证) 离职原因:經濟危機 番禺华润电器有限公司起止年月:20xx—05 ~ 20xx—09 公司性质:民营企业所属行业:通信/电信/网络设备 担任职位:工程主管/结构工程师 工作描述:1。负责音响、功放、USB充电器产品的设计,开发与图样制作。

实施工程师个人简历范文

实施工程师个人简历范文 以下是关于实施工程师个人简历范文,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 1.点点鼠标,检查下有没有遗漏或不规范的地方; 2.关注订单的趋势,有变化及时找销售确认后续情况; 3.引导手下生交管去确认产线产能变化,根据销售提供的情报要求产线做出相应的产能规划,并跟踪落实情况; 4.协调新产品试做,物料特裁等事项,根据后续的订单情况及良率情况,对技术提出改善重点。并引导生交管主动去做这些事情; 5.处理材料异常或产线故障,良率异常等异常,努力保证产品的交付。并引导生交管尝试独立处理这些异常;等等成果:使得交期达成率从80%多上升到95%以上,原材料库存及成品库存下降20%后稳定,每月发货量占产出量的97%以上,有料没订单,有订单没材料的状况至少减少了80%,绝大部分事务没有我后都在照常运行。 工作是一方面,另一方面也是跟领导学习一个空降常务副总是如何展开工作的。在强力领导的支持下,没有太多内部扯皮的事情,自觉对PMC的工作游刃有余,开始喜欢上这种工作。 工作是一方面,另一方面也是跟领导学习一个空降常务副 ·

总是如何展开工作的。 ▌2010-03--2011-06:水晶光电 所属行业:生产、制造、修饰加工(股份制企业) 担任岗位:工业/工厂类/IE工程师 职位名称: IE工程师 职位描述:负责:精益生产推进,车间信息化建设,为ERP 实施做准备。 成绩:完成车间生产信息的收集传递及分析的数据库化,改善从订单到计划再到生产的过程,使得相关流程信息更完善,数据分析更简便,相关人员从业难度降低。主导整理部分技术数据,使其符合电脑程序逻辑。 多年后的今天生产系统还是在使用我留下的成果。 ▌2009-08--2010-02:浙江江森鹤达汽车座椅有限公司 所属行业:汽车、摩托车及配件业(合资企业) 担任岗位:工业/工厂类/生产经理/主管 职位名称:生产经理 职位描述:生产部经理,管理工人,提高生产效率,减少不良,推动5S,建立完整的生产管理体系。在职期间协助提高产量80%,其中20%为效率提高。 ▌2005-07--2009-07:台晶电子 所属行业:电子、微电子技术(外资企业) ·

收费站改造施工组织设计.

济广高速济南至菏泽段增设ETC车道平阴南收费站改造工程 施工组织设计 一、编制依据 编制依据 (一) 执行交通部颁发现行有关的技术标准和规范。遵循招标文件、合同协议书、各种规范要求,严格按照设计标准,现行施工规范和检验评定标准,正确组织施工,确保工程质量合格。 (二)、根据工期要求,抓住关键线路,合理安排施工进度,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全的前提下,尽量缩短工期。 (三)、坚持实事求是的原则,在制定施工方案中,充分发挥我公司专业化、机械化的施工优势,借鉴以往类似工程施工经验,坚持科学管理、精心施工,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的建设。 (四)、科学合理配臵资源,做到机械化作业、流水作业和标准化作业,合理配备劳动力资源,加强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (五)、在满足业主各种要求的前提下,确保实现进度、质量、安全的预期目标。 二、工程概况 一、工程简介 本合同项目为济南至菏泽高速公路平阴南收费站改造工程。平阴南互通立交收费广场原为2入2出共4条收费车道,作为早期修建的高速公路收费站,未设臵ETC车道,而且收费车道偏少,收费站服务水平不高,本工程将原入口岛改造为ET C收费岛并新设臵2条入口车道收费岛,改造后的收费广场为3入3出共6条收费车道。改造工程主要包括:路基路面,防护排水,交通安全设施,收费广场、收费岛,管线改造、预埋,绿化景观;拆除并新建收费雨棚,改造、新建收费站照明设施等。

本工程施工期间不封闭交通。 二、工程改造内容 PNSG—1:路基路面,防护排水,交通安全设施,绿化景观等,收费广场、收费岛,预留机电设施管线和接口等的施工。 三、施工组织方案 一、施工准备 为确保优质高效完成本合同段的各项工程,自进场的第一天起,我部将统筹安排,科学调度,全面展开开工前的各项准备工作。 (一)、施工现场准备 1、测量准备 按设计所交控制桩进行全线贯通测量,其内容包括导线、中线及水准点的复测校核等工作;闭合后进行现场施工放样,包括路基边坡、坡口、坡脚、边沟、借土场、弃土场等的具体位臵,标明其轮廓并报请监理工程师核查批准。 2、土工试验准备 在图纸所示的挖方(可利用土方)和取土场以土质变化点取代表性土样,按《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)的标准方法进行颗粒分析,进行液限、塑限、塑性指数的测试和含水量、密度、相对密度、承载比(CBR)及击实等试验。击实试验采用重型击实法,确定土的最大干密度和最佳含水量,并将结果以书面形式报监理工程师审批备案,以此作为填筑施工前的基础资料。 路堤填料最小强度及最大粒径要求 项目分类路床表以 下深度 (m) 填料最小CBR值最大粒径(cm)压实度(%) 填方路基上路 床 0-30 8 10 ≥96 下路30-80 5 10 ≥96

高速收费站施工组织设计

枫香高速收费站至温泉大道 施 工 组 织 设 计 编制单位: 审核:职务: 审批:职务: 编制:职务: 编制日期:年月日

目录 第一章前言 (3) 第二章指导思想及实施目标 (3) 第一节指导思想 (3) 第二节实施目标 (3) 一、工期目标 (3) 二、质量目标 (3) 三、安全目标 (3) 四、文明施工目标 (3) 五、环境爱护目标 (3) 第三章工程概况及编制依据 (4) 第一节工程概况 (4) 一、周边环境 (4) 二、气象水文 (4) 三、地形地貌 (4) 四、地层岩性 (4) 五、不良地质 (4) 第二节工程特点 (4)

第三节、道路设计概况 (5) 一、枫香高速收费站至温泉大道公路工程 (5) 二、枫香高速收费站至温泉大道公路工程设计概况 (5) 第四节编制依据 (6) 第五节编制原则 (7) 第六节编制内容 (7) 第四章施工组织机构讲明 (8) 第一节项目组织机构的设置 (8) 第二节施工机构职能 (8) 第三节项目各部门职责 (9) 第五章施工预备 (9) 第一节施工技术预备 (9) 第二节物资条件预备 (10) 第三节施工机械选型与预备 (10) 第四节劳动力预备 (10) 第六章施工部署及协调 (11) 第一节施工总体部署 (11) 一、施工时期划分及衔接关系 (11)

二、工程施工总体部署 (11) 第二节施工协调 (11) 第七章要紧分部分项工程施工方法 (12) 第一节施工测量 (12) 一、要紧测量人员及器具 (12) 二、路基土石方 (12) 第二节桥涵工程 (20) 第三节土方工程 (21) 第四节混凝土工程 (21) 一、砼的试配与选料 (21) 二、混凝土的运输 (22) 三、砼的浇筑和振捣 (22) 四、砼的养护 (22) 第八章施工进度操纵打算及施工工期保证措施 (22) 第一节施工进度操纵打算讲明 (22) 第二节施工进度保证措施 (22) 第九章质量目标、质量保证体系及技术措施 (23) 第一节质量目标 (23)

高速公路收费站电气设计

收费站电气设计 (一)设计依据 1、国家现行设计规范及标准; 2、建设单位提供的设计任务书及设计要求; 3、相关各专业提供的工程设计资料。 (二)设计范围 新建安康至汉中高速公路池河收费站的配变电所、站内建筑物 的配电、照明、防雷接地、弱电系统工程。 (三)工程概况 本工程为高速公路****收费站,区内包括宿办楼、附属设施、养护工区、治超检测房及收费大棚等,总建筑面积约1509m2,其中宿 办楼建筑面积约1000m2,附属设施建筑面积约402m2,门房建筑面积 约27m2,治超检测房建筑面积约40m2,工具设备库房建筑面积约40m2。 (四)供电 1、负荷状况 本工程设备总容量为146kW,计算容量为115.21kVA。其中宿办楼为重要负荷,治超检测房、收费大棚及厂区照明为一级负荷,其余均为三级负荷。 一般用电设备的额定电压为380/220V,频率为50Hz。特殊设备的额定电压随设备要求另定。 2、供电电源 本工程由一路10kV电源架空引入作为主供电源,另设柴油发电 机组作为应急备用电源,供电电压为0.4kV。 3、无功功率补偿 在低压母线上集中装设无功功率自动补偿装置,采用静电电容 器补偿方式,电容器补偿容量为32kvar。电容器组采用自动循环投

切方式。0.4kV侧的功率因数补偿至0.92。 4、变配电系统 本工程在站内附属设施用房中设置10/0.4kV变压器及低压配电室,另设置柴油发电机室。低压配电室内设主变压器一台,选用SC 系列三相干式降压变压器,容量160kVA,电缆进线。变压器高压侧 采用跌落式熔断器和避雷器。主变压器低压側电气主接线为单母线+ 备用母线接线方式,设置低压主变进线屏1面,低压馈线屏3面, 补偿柜1面,母联及发电机进线屏1面。电缆出线。主变低压进线 开关与联络开关之间设电气联锁备投。消防用电设备、应急照明及 特殊用电设备均采用两路供电。两路电源分别由正常母线及备用母 线引出。两路电源在负荷末端互投。柴油发电机组功率90kW。低压 配电系统主要采用放射式方式配电。 (五)电气接地及安全保护 本工程10kV高压系统中性点为不接地系统,低压配电系统的接地型式为TN-S系统。 电气设备的保护接地,工作接地、弱电系统及建筑物的防雷接地采用共同接地装置的联合接地系统。总接地电阻值不大于1.0欧姆。对于各特殊设备对接地电阻值的要求不同,联合接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。 建筑物内的电气装置做等电位联结。 (六)电气照明 本工程照明系统电压为380/220V,采用荧光灯作为主要照明光源,部分场所采用白炽灯照明。各科室等场所采用漫反射型高显色性灯具。照明用灯具主要采用吸顶方式安装。所有插座回路、室外照明灯具低于 2.4m的回路均设剩余电流断路器保护。灯具安装高度低于2.4m时或安装 I类灯具时,需接PE线。所有灯具均采用节能型灯具。发电机房采用防爆灯具及开关。

相关文档
相关文档 最新文档