文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道施工监理监控要点资料

隧道施工监理监控要点资料

隧道施工监理监控要点资料
隧道施工监理监控要点资料

隧道施工监理监控要点

隧道施工监理监控要点

一、施工准备阶段监理要点

1、熟悉设计文件,与建设单位、设计单位、施工单位现场核对施工图纸。

2、核对现场地形、地貌、水文、地质情况。

3、核对弃碴场位置选择是否便于施工、环保、安全,是否经环保部门审批。

4 参加设计技术交底。

5 复核交极复测资料。

6 审批施工组织设计或施工方案。

7检查进场原材料

①审查进场原材料全部质量证明文件和试验报告。建设单位供应的原材料,质量证明文件应齐全。施工单位自行采购的原材料,监理工程师检查采购合同复印件、生产厂家资质证明等。

②通过外观检查、见证取样检测或平行检验等方式,按现行验标规定对实物进行检查验收。未经验收合格的材料禁止用于工程。

③检查原材料存放。要求施工单位对原材料进场时间、产地、数量、批次、品种、规格和检验状态分别作出明显标识。

8检查开工准备工作,审批开工申请。

9监督施工单位工地试验室按验标规定的频次取样;并按验标规定的频次见证平行试验。

二、洞口开挖、浇(砌)筑

(1) 审批开挖施工方案。

(2) 复核施工放样测量资料,核对隧道出入口里程、高程。

(3) 检查注浆材料、管棚、钢架、钢筋网、锚杆、锚固剂、混凝土原材料等全部质量证明文件和试验报告,对实物进行检查。

(4) 巡视检查开挖施工过程。督促施工单位按设计要求施工,发现影响洞内安全的问题及时向上级报告。

(5) 采用锚杆、钢筋网、喷射混凝土措施加固洞口边、仰坡或进洞前采用管棚、超前小导管注浆等超前支护措施时,监理工程师应对其进行检查验收。

(6) 对明洞边墙基础、洞门端墙、翼墙、挡土墙基坑进行隐蔽工程验收,检查基底以及地基承载力检测报告,见证检测。

(7) 隧道门边仰坡开挖范围及尺寸。

(8) 查隧道门排水沟、截水沟位置、深度、坡度。

三、隧道洞身和综合洞室开挖

(1) 审批开挖施工方案及安全措施。采用钻爆法开挖,应审批钻爆设计。督促施工单位认真检查爆破效果,不断提高爆破水平。

(2) 复核施工放样测量资料。中线及高程的实际贯通误差在未衬砌地段调整,该段的开挖及衬砌以调整后的中线、高程放样。

(3) 施工通风

①审批施工通风设计。

②检查通风监测人员在岗情况、通风监测系统运行情况及监测记录。要求施工单位安排专人监测隧道内空气质量,保持风机、风管等通风设备处于正常工作状态,保持洞内氧气含量、粉尘浓度。有害气体浓度、温度和噪声等指标符合国家关于劳动安全的有关规定。

(4) 检查开挖断面的中线、高程测量记录,抽测中线、高程。

(5) 检查开挖施工记录和开挖面地质素描。当处子不良地质地段或围岩向不良地质变化时,应要求施工单位进行超前地质预测、预报

并采取相应措施。

(6) 加强巡视检查,督促施工单位开挖后及时支护。

(7) 检查光面爆破或预裂爆破的炮眼痕迹保存率、边墙基础高程、隧底轮廓。

(8) 对边墙基础、仰拱及隧底进行隐蔽工程检查,基底内应无积水浮渣。

(9) 对隧底加固处理部位按设计及有关规定进行检查验收。

(10)超挖控制与处理

①督促施工单位对连续较大超挖情况查明原因并采取有效措施加以控制。

②监督施工单位对己经超挖的地段按实际升挖断面进行支护,超挖回填处理应在支护施工完毕后进行。

③检查超挖处理情况:

A.边墙超挖应在防水板挂设前处理完毕。

B.边墙脚至其上1m范围内用与衬砌同级混凝士回填,边墙脚其上1m至起拱线之间的超挖按设计要求处理。

C.拱部超挖应采用与衬砌同级混凝土回填,拱部发生塌方时应组织变更设计并按批准的变更设计方案处理。

D.底板超挖部分按设计要求处理,处理过程旁站。

(11)欠挖控制与处理

①检查施工单位断面轮廓测量及其记录。欠挖部位应在初期支护施工之前处理完毕,施作支护前施工单位应测量断面轮廓。

②隧道不应欠挖。当围岩完整、石质坚硬时,可允许岩石个别突出部分(每1M2不大于0.1M2)侵人衬砌,整体式衬砌欠挖应小于10cm,其它衬砌不大于5cm。拱脚和墙脚以上1m内断面严禁欠挖。

监理工程师检查施工单位测量记录。现场核对开挖断面,必要时采用仪器测量。

③抽查隧底高程,隧底范围岩石局部突出每1m2不大于0.1m2,侵入断面不大于5cm。

(12)检查、督促施工单位加强黄土隧道施工用水管理,预防积水浸泡隧底。

(13)不定期检查弃渣场。弃渣符合环保的有关要求且不应影响既有建筑物的安全,施工单位在设计指定的弃渣场集中堆放必要时按设计要求修筑弃渣挡墙。弃渣挡墙应坚固牢靠、保证安全。

四、支护

(1) 审批支护施工方案,以及辅助坑道与正洞相连及其附近地段的支护加强措施与安全措施。

(2) 复核施工放样测量资料。

(3) 检查注浆材料、管棚、钢架、钢筋网、锚杆、锚固剂。喷射混凝土等原材料出厂合格证、试验报告,对实物观察检查。

(4) 锚杆

①钻孔前检查施工单位设置的系统锚杆孔位标记位置和数量。

②检查锚杆孔深、孔径、垂直度。发现普通水泥砂浆锚孔流水时要求施工单位在附近另行钻孔安设锚杆,并采用注浆法堵塞废弃钻孔。

③清点系统锚杆安装数量,检查锚杆垫板与基面密贴情况及锚杆安装偏差。

④如采用水泥砂浆锚杆;抽查锚杆孔内灌注砂浆的饱满密实程度。

⑤如采用早强药包锚杆,要求施工单位配备向孔内送药包的专

用工具。

⑥如采用树脂锚杆;抽查树脂卷质量及树脂卷搅拌工艺。

⑦如采用端头锚固式锚杆,抽查拧紧力矩,督促施工单位定期检查,发现松弛及时紧固。端头锚固式锚杆只能作为临时支护,如作为永久支护时要求施工单位补注水泥砂浆或水泥浆。

五、管棚

①检查钻孔的孔位、外插角、孔径施工偏差。

②检查管棚搭接长度,每排抽查不少于三根。

③检查注浆施工记录。

(6) 超前小导管

①检查超前小导管长度、纵向搭接长度、与支撑结构的连接。

②抽查施工偏差。

③检查注浆施工记录。

(7) 钢架(格棚钢架、型钢钢架)

①检查首榀钢架试拼效果。

②检查钢架安装位置、接头连接、纵向拉杆及立柱埋入底板深度。钢架底部不得有虚碴,沿钢架外缘每隔2m应用钢楔或混凝土预制块与围岩顶紧,钢架与围岩间的间隙应采用喷射混凝土喷填密实。

③超挖部位钢架应特殊制作,钢架安装与实际开挖断面相适应。

④抽查钢架安装偏差。

(8) 喷射混凝土

①检查控制喷层厚度标志埋设数量、标定长度及安装质量。

②抽查钢架保护层厚度。

③检查控制喷层厚度标志或按凿孔抽查测量厚度。

④喷射混凝土检查验收。

⑤检查喷射混凝土表面平整情况。

(9) 检查钢筋网片铺设质量及搭接长度。

(10)检查喷射混凝土养护情况。

(11)加强瓦斯隧道巡视检查。在软弱围岩或煤层中掘进时,要求施工单位爆破后及时喷锚支护,封闭瓦斯。

六、防排水

(1) 审批施工单位防水和排水施工方案。如采用止水带防水的环向施工缝,重点审核止水带安装工艺。

(2) 检查止水带、止水条,防水板及土工复合材料,涂料防水层所用材料,注浆材料,盲管(沟)材料等原材料产品合格证、试验报告,对实物观察检查井见证取样检测。

(3) 洞外防排水

①检查施工用高压水池位置及防渗处理情况。高压水池远离隧道中线,水池壁做防渗处理,溢水有疏导设施。

②检查洞顶地表处理。

(4) 洞口防排水

①检查洞口边坡排水沟。仰坡坡顶截水沟结构型式和位置,以及洞内外排水系统的连接。

②检查不铺砌水沟基底处理及缝隙填实情况。

③抽查洞口边坡、仰坡的排水沟和截水沟断面尺寸。

(5) 洞内防排水

①洞内排水沟(槽)

A.检查底板和仰拱填充表面坡度、洞内水沟结构型式。沟底高程、纵向坡度,水沟外墙距线路中心线的距离,以及进水孔、泄水孔、泄水槽的位置和间距。

B.检查盲管(沟)、暗沟、泄水槽及其中配置的集水钻孔、排水孔(槽)和水沟组成的系统排水效果。

C.抽查水沟断面尺寸及盖板规格、尺寸、强度、外观质量。

②施工缝与变形缝

A.检查边墙水平、垂直施工缝留置位置及处理。

B.检查止水条安装质量。遇水膨胀止水条安装前检查是否受潮膨胀。采用塑料、橡胶止水条时,要求施工单位采取有效措施确保位置准确、固定牢靠。

C.检查变形缝处止水带接头连接质量。

D.采用界面剂处理施工缝、变形缝时,查验界面剂产品合格证,抽查施工配合比、涂刷质量及养护。

③防水板

A.检查防水板基面处理、铺设范围及铺挂方式。

B.抽查搭接宽度和焊缝质量。

④涂料防水层

A.检查防水层的基层处理。

B.检查防水层厚度及施工质量。

C.检查防水层及其转角处、变形缝等细部做法质量。

D.抽查防水层的保护层厚度及保护层与防水层粘结质量。

⑤注浆

A.检查施工单位注浆材料性能试验报告,并见证检验。

B.检查施工单位浆液配合比试验报吉,并见证试验。

C.抽查注浆施工记录,抽查注浆范围、注浆压力、注浆量及注浆孔的数量、布置、间距、孔深。

D.见证检查注浆效果。采用钻孔取芯、压水(或空气)等方法

检查。

③盲管(沟)

A.检查盲管(沟)布置位置、间距、连接质量。

B.检查盲管(沟)的综合排水效果。

C.抽查盲管(沟)的构造、成型尺寸和坡度。

①混凝土

A.审批水库、池沼、溪流、井泉附近衬砌防渗措施。

B.加强计量、振捣等环节巡视检查。衬砌抗渗等级设计无要求时,不得低于P6。

C.检查衬砌防水效果。隧道衬砌表面基本不渗水。

(6) 明洞

①检查明洞顶部、内墙及洞门墙背防水型式。

②检查截水沟、排水沟、纵向盲沟、盲管等排水设施的位置、结构尺寸。

③抽查明洞拱背的粘土隔水层与边、仰坡的搭接质量。

七、衬砌

(1) 审批衬砌施工方案。

①洞门施作时尽量避开雨季和洪水季节,尽早施作洞门及洞口段衬砌。

②洞门衬砌拱墙应与洞内相连的拱墙同时施工,连成整体。

③合理确定灌注速度和拆模时机,防止二次衬砌混凝土开裂。

(2) 检查钢筋、混凝土原材料产品合格证、试验报告,对实物观察检查。

(3) 衬砌模板、钢筋安装

①检查衬砌模板台车、移动台架及其设计资料、产品合格证。

②检查模板台车、移动台架就位时的测量记录,立模前复核衬砌内轮廓线、中线和高程以及拱架顶、边墙底和起拱线高程,立模后再次检查。

③检查附属洞室模板与模板台车或移动台架的连接固定。

④抽查预埋件和预留孔洞的留置位置和模板安装偏差。

⑤钢筋原材料检查,制作及焊接检查;保护层及安装检查。

(4) 衬砌混凝土浇筑

①要求施工单位采取有效措施保证拱部衬砌混凝土灌注密实。设计采用回填注浆措施的,应要求施工单位预留注浆孔。

②对边墙基底进行隐蔽工程验收,混凝土灌注过程中旁站。

③抽查预留泄水孔槽位置、数量和结构外形尺寸偏差。

④见证拆模用同条件养护试件的试验。

⑤检查拭验报告。

(5) 底板混凝土浇筑

①灌注前对基底进行隐蔽工程检查。

②检查超挖部位、施工缝、变形缝处理质量。

③混凝土灌注过程旁站。

(6) 仰拱混凝土浇筑

①灌注前对基底进行隐蔽工程检查,检查仰拱厚度及各部尺寸、拱座与边墙及水沟连接面结合,以及施工缝、变形缝处理质量。

②抽查预留泄水孔槽位置、数量。

③超挖部位用同级混凝土回填,混凝上灌注过程旁站。

④抽查仰拱高程偏差及表面平整度。

八、仰拱填充

①仰拱与仰拱填充混凝土不能同时灌注。

②灌注前对仰拱表面进行隐蔽工程检查验收。

③抽查预留泄水孔槽位置、数量。

④检查仰拱填充表面高程,抽查表面坡度。

(8) 回填注浆

①检查施工单位注浆材料性能试验报告,见证检验。

②检查施工单位浆液配合比试验报告,见证试验.

③抽查注浆范围、注浆压力、注浆量及注浆孔的数量、布置、间距、孔深。

④检查衬砌背后注浆回填密实情况检测报告,见证检测。

(9) 检查煤系地层设防段的二次衬砌的预留注浆孔,衬砌完成后要求施工单位及时压浆,充填缝隙封闭瓦斯。

(10)见证检查衬砌厚度。优先采用无损检测方法检测。钻孔检查时每个断面从拱顶沿两侧不少于5点。

(11)复核竣工测量资料。

(12)明洞回填

①检查超挖回填。自墙顶起坡开挖时,墙背超挖回填用与边墙强度等级相同的混凝土一次灌筑。

②检查洞顶回填高度、坡度、回填材料。

③巡视检查回填施工过程。

④检查洞顶回填密实度静力触探试验报告;见证检查。

(13)辅助坑道及附属洞室的坑道口及其封闭施工

①辅助坑道封闭前要求施工单位作好排水设施,与隧道的排水设施相结合形成完整畅通的排水系统。

②抽查横恫、平行导坑洞口,斜井、竖井井口的封闭以及与正洞连接处的封闭质量。

九、附属设施

(1) 运营通风土建工程

①见证检测通风机房机座基础承载力。

②检查通风机房位置、结构构造、机座基础质量、预埋件位置、风道位置及构造尺寸。

③风道混凝土衬砌检查验收。

(2) 消防工程

①检查消防水管、消火栓、消火箱、防火门的规格、型号、质量。消火栓、消火箱安装位置应正确,启闭灵活,关闭严密。

②见证消防管道水压试验。

③抽查消防管道及附件防腐处理。

④抽查管道强度和严密性试验、阀门安装位置及固定情况。

(3) 电缆槽

①检查电缆槽和泄水槽的布置、结构形式、断面尺寸、沟底高程。

纵向坡度。

②抽查洞内电缆槽盖板的规格、尺寸、强度及外观质量。

③抽查电缆槽盖板铺设质量。

瓦斯隧道监理监控要点

一、审批瓦斯隧道开挖施工方案及安全措施,应注意审查以下内容;

(1) 安全管理制度及机构设置。

(2) 上岗人员资质及安全培训考核情况。

(3)施工通风设计及瓦斯监控方案。

二、瓦斯隧道机电设备防爆

(1) 检查施工单位对机电设备和电缆的日常检查与周期维护记录。

(2) 检查供电。配电、用电设备防爆、接地与漏电保护、避雷措施。

三、瓦斯隧道防火

(1) 检查洞外消防水池设置和消防用砂备料情况。

(2) 检查防火措施的落实情况。

(3) 检查作业人员登记簿,抽查个人自救器携带情况。

四、瓦斯隧道钻爆作业

(1) 检查炸药及电雷管等火工用品是否符合钻爆设计。

(2) 抽查装药、封堵、爆破网络连线施工作业。

五、瓦斯隧道揭煤防突

(1) 检查施工单位超前探测与瓦斯突出危险性预测

①检查超前钻孔位置、钻探记录和岩芯。

②检查施工、试验检测记录。施工单位应在距煤层垂直距离5m 处开挖工作面打瓦斯测压孔,或在距煤层垂直距离不小于3m处的开挖工作面进行突出危险性预测,预测方法和临界指标应符合《瓦斯隧道技术规范》要求。

(2) 检查施工单位防治煤与瓦斯突出措施与效果检验

①确定有煤与瓦斯突出危险时,应要求施工单位在揭煤前制定包括技术、组织、安全、通风、监测、抢险、救护等技术组织措施,并进行审批和落实情况检查。

②审批瓦斯钻孔排放施工设计方案。

③检查施工、试验检测记录。防突措施实施后,检查施工单位进行的效果检验,以确认防突措施是否有效。防突措施效果检验应在

距煤层垂直距离2m的岩层以外进行。防突措施效果检验方法、指标及临界值应根据实测数据确定或按现行《瓦斯隧道技术规范》要求进行,防突措施无效时应采取补充防突措施。

(3) 检查石门揭煤与煤巷掘进

①检查施工单位进行石门揭煤施工设计方案。

②检查施工、试验检测记录。揭开煤层后施工单位应检查开挖面前方10m范围内煤与瓦斯的突出危险性,如各项指标均符合要求,可掘进5m,再检测10m,掘进5m,始终保持工作面前方有5m的安全区。如任何一项指标超过临界值,应采取补充防突措施直至有效。监控量测监理控制要点

1.现在隧道都采用复合式衬砌,因此,施工过程中必须进行监控量测。

2. 工程开工前施工单位应将监控量测计划报监理工程师审批。现场监控量测的试验计划应根据隧道的地质、地形条件,支护类型和参数,施工方法以及有关条件制定。监控量测计划应包括量测项目及方法、量测仪器的选择。测点布置、量测频率、数据处理及量测作业人员的组织等内容。

3. 监控量测的任务和目的:

(1) 掌握围岩和支护的动态,进行隧道日常的施工管理。

(2) 经量测数据的分析处理与必要的计算和判断后。进行预测和反馈,以保证施工安全和隧道稳定。

4. 监控量测实施

(1) 观察

①检查开挖面地质素描及工作面状态记录表。围岩级别判定卡填写情况。

②检查初期支护观察记录。

③检查洞外地表沉陷、边仰坡稳定情况等项目观察记录。

(2) 量测

①检查量测频率及量测记录。

②抽查测点布置位置合理性及稳固情况。

隧道安全监理监控要点

(一)对施工单位安全管理体系的审查

1. 安全管理制度:施工单位必须建立安全生产责任制,安全管理规

2. 持证上岗:国家规定的特种作业人员,以及在施工过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员(电工、电焊工、架子工、装卸工、爆破工等),必须经专业培训和考核取得特种作业证后,持证上岗。

3. 施工单位编制的施工组织设计中,必须符合分部安全生产技术措施和施工现场临时用电方案,瓦斯隧道应有预防瓦斯突出、喷出的措施和揭煤方法。对爆破工程达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案,每分项工程开工前,施工单位应制定安全操作细则,并向施工作业人员进行交底。

(二)施工场地安全管理

1. 施工单位的临时袖库设置应符合国家有关消防规定。

2. 爆破器材库必须符合防爆、防潮、防雷、防火、防鼠等要求,并应有良好的通风和防爆照明设备,库房距厂矿、村镇、人口稠密处所、交通要道及其它建筑物的安全距离,必颌符合国家《爆破安全规程》(GB6722)的有关规定。

3. 施工现场设置安全防护设施,进入施工现场的人员应按规定使用劳动保护用品,有毒、粉尘侵害的作业应具有防护措施。

4. 易燃和可燃材料的存放场所与作业场地应配设消防器材,保持足够防火间距并留出消防通道施工防火要符合消防安全规定。

5. 作业区及生活区应设置消防设施,消防器材应有专人管理,定期检查,房屋、库棚、场地的消防安全距离应符合有关规定。

6 各种气瓶的运输、存放和使用应符合规定,氧气瓶与乙炔瓶、氧气瓶及易燃品严禁同室储存,放置地点不得靠近热源和电器设备,距明火的距离不得小于10m。

(三)对施工单位施工作业过程的检查

1. 每分项、分部工程开工前,要检查施工单位编制的安全操作细则及施工单位安全作业交底记录。

2. 检查工地临时用电是否符合有关规定,有无乱拉、乱接线现象。

3. 隧道钻爆施工中:

(1) 爆破现场安全防护措施及安全警戒。

(2) 施工现场安全突发事件的应急预案是否完善。

隧道工程施工监理细则

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1全线设置枫香溪隧道(K8+460~K8+820)1座/360米,为单洞短隧道,该隧道为短隧道,隧道起讫桩号为K8+460~K8+820,全长360m,最大埋深约48m。隧道平面线形位于直线上,隧道建筑限界尺寸为:2×0.75米(人行道)+2×0.25米(侧向宽度)+2×3.5米(行车道),净宽9米。隧道纵坡坡度为-2.3%下坡。进口端隧道轴线与等高线坡面斜交,出口位于一凹槽中,受线形控制,边仰坡较高,进、出口洞门均采用端墙式洞门。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 2.3《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2.4《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2.5《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.6《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-96) 2.7《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.8《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 2.9《混凝土结构工程施工质量验收标准》(GB 5024-2002) 2.10《公路工程地质勘查规范》(JTJ 064-98) 2.11《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.12《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2003) 2.13《公路隧道施工技术细则》(JTG F60-2009) 2.14《公路工程岩石试验规范》(JTG E41-2005)

2.15《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98)2.16《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》3、隧道工程质量控制程序 3.1仰坡、边坡质量监理工作流程如图3-1所示

隧道施工监理控制要点

隧道施工监理控制要点 一、洞口施工 在洞口施工阶段要经常监督、检查承包人下列各项工作: 1、洞口施工是否按施工组织设计的顺序安排,按照图纸及规范的要求组织施工。洞口各项工程应通盘考虑,妥善安排,尽快完成,为洞口安全及洞身施工创造有利条件。 2、排水系统:洞外排水系统包括边坡、仰坡外的截水沟、排水沟、洞口排水涵管。所开挖和铺砌除按图纸要求施工外,还应符合砌体工程的各项要求。 1)边坡、仰坡外截水沟、排水沟应在洞口土石开挖前完成。截水沟、排水沟的上游进水口应与原地面衔接紧密,下游出水应妥善的引入路堑边沟。 2)边坡、仰坡以外的土方,不能存在坑洼积水,并不得用土填筑,以免流失堵塞排水系统,影响洞口安全。 3、当洞口因开挖可能引起地层滑坡、偏压、崩塌时,及时采取措施。根据不同情况采取地锚杆、喷射砼、护坡挡墙等措施。并实施进行监控量测工作,检查各项具体措施的可靠性。 4、开挖进洞时,钢支撑因紧贴开挖面,设计有管棚支护的,钢支撑与管棚连为整体,支撑作业应紧跟开挖面,确保安全进洞。 5、洞门:洞门应避开雨季,选择有利时机及早修筑。 1)洞门施工放样的平面位置、标高必须准确无误。 2)洞门基础必须置于稳定的地基上,并做好排水和清除杂物(废渣等)。 3)洞门端墙砌筑(浇筑)、两侧应同时进行,防止产生偏压,回填时必须分层夯实。 4)洞门装饰应符合图纸的要求,表面平整、美观,于自然景观相协调,隧道名牌要求美观醒目。

6、明洞 1)明洞断的施工,严格按已报批施工方案、作业程序、防护措施施行。 2)明洞的土石方开挖,要严格控制爆破药量,明洞开挖后要立即进行边坡防护。在松软的岩层开挖,宜随挖随支护。 3)明洞开挖前,同样做好洞顶防、排水措施,防止因开挖而导致边坡失稳,引起边、仰坡塌方、落石。明洞不宜雨季施工,如需在雨季施工时,必须有严密的施工方案和防护措施。对山坡的稳定性要进行监测,经常性的检查。 4)明洞基础应落在稳定基础上,如遇基础不稳定,应进行处理,当明洞结构基础一侧在基岩上,另一侧在土层上时,为防止不均匀沉降,土层区段的明洞基础、路基床均应挖成台阶形,再砌筑浆砌片石基础后,方可做明洞结构及路基基层。 5)明洞的基础、边墙、拱圈砼浇筑必须按技术规范和设计要求,中线及高程应准确无误,砼强度达到设计强度70%时方可拆模。 6)墙拱背回填必须按设计和技术规范要求进行,应分层、对称回填并保证夯实。使用机械回填时需先用工人回填夯实到拱顶以上后,才能使用机械回填。回填时拱圈砼应达到设计强度。 仰坡、边坡施工监理程序 洞门施工监理程序框图

隧道施工安全监理检查要点

编号:SM-ZD-61187 隧道施工安全监理检查要 点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

隧道施工安全监理检查要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、是否规范编制应急预案和设备报警、救援、逃生登设施,是否开展应急培训和演练并对作业人员进行逃生教育。 2、是否定制超前地质预报实施细则、配备超前地质预报设备和认真实施超前地质预报。 3、是否定制监控量测实施细则、安排专业测量人员和认真实施监控量测。 4、不得擅自变更隧道施工方案、施工工艺,若变更审批手续必须规范、安全防范措施得当。 5、隧道地质情况与设计不符、地质突然变差是否及时提请设计变更。 6、是否严格按照工艺标准控制:距掌子面距离Ⅲ级围岩超过90m,Ⅳ超过50m,Ⅴ级以上围岩超过40m仰供要及时施作,;距掌子面距离Ⅰ、Ⅱ围岩超过200m,Ⅲ级围岩超过120m,Ⅳ级及以上围岩超过90m二衬要及时施作,;Ⅳ、

浅谈高速公路隧道施工监理要点 (1)

浅谈高速公路隧道施工质量监理要点 福建省交通建设工程监理咨询公司许永兴 摘要:本文结合福建省漳诏高速公路、漳龙高速公路、龙长高速公路、永武高速公路的隧道工程施工监理经验,依据国家和行业的有关标准、规范,提出高速公路隧道工程质量监理控制措施,供同行参考。 关键词:高速公路隧道施工质量监理 改革开放以来,我国公路交通事业发生了历史性的巨变,公路交通已成为拉动国民经济增长的支柱产业和带动地方经济发展的龙头。在山岭和丘陵地区乃至越江过河的公路建设中,隧道方案以能缩短行车里程,提高线型标准,保障运营安全,保护生态环境等优点,得到普遍应用,并且越修越长,规模越来越大。在坚持可持续发展,切实保护生态环境和有限土地资源的战略指导下,长大隧道的建设必然任务越来越重,技术要求越来越高。保质保量完成工程项目是每个参建者的共同目标,而质量是工程的生命,如何加强管理确保工程质量是工程监理的职责所在。现结合本人十年现场实际工作经验,浅谈高速公路隧道施工(土建部分)质量的监理要点。 一、隧道监控量测监理要点 隧道监控量测贯穿于隧道施工的整个过程,通过收集、分析其量测结果,可以掌握施工中围岩和支护的力学动态信息及稳定程度,并及时反馈,用以指导隧道现场实际施工,保证施工安全,是隧道施工中不可缺少的一个关键环节。监理工程师在监控量测中应做好以下工作: 1、在施工前对承包商进行控制点(导线点、水准点)的复测工作及成果进行审核,指导隧道进洞施工放样。严格按规范要求的精度进行洞口投点,加强隧道洞内测量监控。对于必测项目,如周边收敛、位移量测、拱顶下沉量测、锚杆内力抗拔、掌子面地质素描等,必须严格按技术规范和图纸要求的监测频率进行布点监测;对于选测项目,如地表下沉量测、围岩内部变形量测、围岩压力量测、支护及衬砌应力量测等,则应根据图纸要求和各隧道的具体情况给予布点监测。 2、施工过程中应严格审查承包商内、外业测量成果;检查测量仪器的使用状况及检核情况;定期或不定期检查水准点及控制点情况,并对其进行校核;检

隧道工程施工质量及安全控制要点[全面]

隧道工程施工质量及安全控制要点 1审核方案,检查“三通一平”和各种设备准备情况 重点审核隧道场地布置方案、地方料使用情况、交通运输状况、电力、通讯、供水、进场施工设备和检测设备; 1.1审核重点隧道施工场地总布置图方案 施工场地布置应结合工程规模、工期、地形特点、弃渣场和水源等情况,本着因地制宜、充分利用地形、合理布置、统筹安排的原则进行,并符合下列要求: (1)以洞口作业区为中心布置施工场地.施工场地应事先规划,分期安排,并减少与现有道路交叉和干扰. (2)长隧道洞外应有大型机械设备安装、维修和存放的场地. (3)机械设备、附属车间、加工场应相对集中.仓库应靠近公路,并设有专用线. (4)合理布置大堆材料(砂石料)、施工备品及回收材料堆放场地的位置. (5)生活服务设施应集中布置在宿舍、保健和办公室用房的附近,洞口段为不良地质时,不应在洞顶修建房屋高压水池和其他建筑. (6)运输便道、场区道路和临时排水设施等,应统一规划,做到合理布局、形成网络. (7)危险品库房按有关规定办理. (8)检查开工准备条件,审批开工报告. 1.2对地方料的使用进行审核 (1) 审查进场原材料质量证明文件.建设单位供应的原材料质量证明文件应齐全.施工单位自行采购的原材料,检查采购合同复印件、生产厂家资质证明等. (2) 通过外观检查、见证取样检测或平行检验等方式,按现行“验标”的规定对实物进行检查验收. (3) 检查原材料存放.要求施工单位对原材料进场时间、产地、数量、批次、品种、规格和检验情况分别作出明显标识. 1.3交通运输状况 对重点隧道洞口施工作业区的交通运输状况进行审核,重点审核运输方式、运输道路、运输路线、运输管理及运输设备满足施工需要,最大限度的减少施工中的相互干扰. 1.4电力

隧道工程监理工作控制要点

隧道工程监理工作控制要点 1、隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制订相应得安全技术措施;洞内爆破必须统一指挥,严格遵守《爆破安全规程》,严格遵守作业程序与各种机械安全操作规程。 2、隧道通风、防尘、防毒、水电供应等应符合国家安全规定与标准。 3、不良地质隧道与特殊岩土地段隧道安全施工要符合安全施工标准与特殊隧道得施工规定。 4、检查交底记录;就是否公示;针对性及到位情况; 5、现场问询施工作业人员;施工日志就是否有施工安全状况得内容。 6、特殊工种就是否具有上岗证;就是否持证上岗;查验隐患排查记录、处置措施;就是否有针对预案;治理过程与验收情况。 7、现场检查掘进工艺就是符合设计要求; 8、就是否安按要求实施超前地质预报,检查安全资料就是否完整;有无弄虚作假得现象;资料保存归档情况;就是否留有影像资料。 9、控制测量得精度;控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等与各种测量误差。 10、对业主提供或交桩图纸上得原始资料,无力清除错误

(差错)监理部应报业主纠正。 11、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。 12、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。 13、衬砌立模前,应复核中线与高程,标出拱架顶,边墙底与起拱线高程,立模后必须检查校正无误。 14、供衬砌用得临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。 15、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。 16、锚杆材料应就是满足设计要求。锚杆应在工地加工车 间加工制作,并整直、除锈与除油。锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合要求者应补孔:固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂得粒径小于3mm确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可靠。锚杆要做抗拔力试验: 17、喷射砼:水泥、速凝剂、砂、石料得类型、规格、质 量性能应符合设计要求并就是合格产品。水砼使用前作强度复查试验。速凝剂,通过试验确定最佳加入量,并在使用时准确计量。砂细度模数不大于2、5。含水

隧道施工监理监控要点

隧道施工监理监控要点 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

隧道施工监理监控要点 隧道施工监理监控要点 一、施工准备阶段监理要点 1、熟悉设计文件,与建设单位、设计单位、施工单位现场核对施工图纸。 2、核对现场地形、地貌、水文、地质情况。 3、核对弃碴场位置选择是否便于施工、环保、安全,是否经环保部门审批。 4 参加设计技术交底。 5 复核交极复测资料。 6 审批施工组织设计或施工方案。 7检查进场原材料 ①审查进场原材料全部质量证明文件和试验报告。建设单位供应的原材料,质量证明文件应齐全。施工单位自行采购的原材料,监理工程师检查采购合同复印件、生产厂家资质证明等。 ②通过外观检查、见证取样检测或平行检验等方式,按现行验标规定对实物进行检查验收。未经验收合格的材料禁止用于工程。 ③检查原材料存放。要求施工单位对原材料进场时间、产地、数量、批次、品种、规格和检验状态分别作出明显标识。 8检查开工准备工作,审批开工申请。 9监督施工单位工地试验室按验标规定的频次取样;并按验标规定的频次见证平行试验。 二、洞口开挖、浇(砌)筑

(1) 审批开挖施工方案。 (2) 复核施工放样测量资料,核对隧道出入口里程、高程。 (3) 检查注浆材料、管棚、钢架、钢筋网、锚杆、锚固剂、混凝土原材料等全部质量证明文件和试验报告,对实物进行检查。 (4) 巡视检查开挖施工过程。督促施工单位按设计要求施工,发现影响洞内安全的问题及时向上级报告。 (5) 采用锚杆、钢筋网、喷射混凝土措施加固洞口边、仰坡或进洞前采用管棚、超前小导管注浆等超前支护措施时,监理工程师应对其进行检查验收。 (6) 对明洞边墙基础、洞门端墙、翼墙、挡土墙基坑进行隐蔽工程验收,检查基底以及地基承载力检测报告,见证检测。 (7) 隧道门边仰坡开挖范围及尺寸。 (8) 查隧道门排水沟、截水沟位置、深度、坡度。 三、隧道洞身和综合洞室开挖 (1) 审批开挖施工方案及安全措施。采用钻爆法开挖,应审批钻爆设计。督促施工单位认真检查爆破效果,不断提高爆破水平。 (2) 复核施工放样测量资料。中线及高程的实际贯通误差在未衬砌地段调整,该段的开挖及衬砌以调整后的中线、高程放样。 (3) 施工通风 ①审批施工通风设计。 ②检查通风监测人员在岗情况、通风监测系统运行情况及监测记录。要求施工单位安排专人监测隧道内空气质量,保持风机、风管等通风设备处于正常工作状态,保持洞内氧气含量、粉尘浓度。有害气体浓度、温度和噪声等指标符合国家关于劳动安全的有关规定。

隧道工程监理工作控制要点

隧道工程监理工作控制要点本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

隧道工程监理工作控制要点 1、隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制订相应的安全技术措施;洞内爆破必须统一指挥,严格遵守《爆破安全规程》,严格遵守作业程序和各种机械安全操作规程。 2、隧道通风、防尘、防毒、水电供应等应符合国家安全规定和标准。 3、不良地质隧道和特殊岩土地段隧道安全施工要符合安全施工标准和特殊隧道的施工规定。 4、检查交底记录;是否公示;针对性及到位情况; 5、现场问询施工作业人员;施工日志是否有施工安全状况的内容。 6、特殊工种是否具有上岗证;是否持证上岗;查验隐患排查记录、处置措施;是否有针对预案;治理过程与验收情况。 7、现场检查掘进工艺是符合设计要求; 8、是否安按要求实施超前地质预报,检查安全资料是否完整;有无弄虚作假的现象;资料保存归档情况;是否留有影像资料。 9、控制测量的精度;控制测量三角网或导线,洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等和各种测量误差。

10、对业主提供或交桩图纸上的原始资料,无力清除错误(差错)监理部应报业主纠正。 11、上下导坑中线引伸一段距离后,必须联测。 12、开挖前应在开挖面标出断面尺寸,开挖后应及时测量并绘制断面图。 13、衬砌立模前,应复核中线和高程,标出拱架顶,边墙底和起拱线高程,立模后必须检查校正无误。 14、供衬砌用的临时中线必须用经纬仪测定,间距应加密,并不应大于10m。 15、洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设,测点间距符合规范要求,在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。 16、锚杆材料应是满足设计要求。锚杆应在工地加工 车间加工制作,并整直、除锈和除油。锚杆孔位,深度、角度、孔径应符合设计要求,承包人必须进行施工设计并绘制施工图,以指导施工。钻孔完工后必须检查,作好记录,对不符合要求者应补孔:固杆砂浆配合比,强度应符合设计要求,应作标准试验、砂的粒径小于3mm确保灌浆孔满,粘结牢固,固杆可 靠。锚杆要做抗拔力试验:

隧道监理安全控制要点实用版

YF-ED-J4118 可按资料类型定义编号 隧道监理安全控制要点实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

隧道监理安全控制要点实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、洞口工程 1.1洞口的路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。 1.2边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雪雨之后,发现松动危石必须立即清除。 1.3爆破后应在清除边仰坡上的松动石块后,方可继续施工。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。 1.4端墙处的土石方开挖后,对松动岩层应

进行支护。 2、隧道门及端墙工程施工 砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行。 起拱线以上的端墙施工应设安全网,防止人员、工具和材料坠落。 起吊材料时机下严禁车辆和人员通行。 3、开挖 3.1开挖方法应符合设计要求;预留的核心土不得任意挖除;开挖步距必须符合铁道部有关规定. 3.2隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制定相应安全技术措施。监理应进行严格审查。

隧道工程监理实施细则

隧道工程监理实施 细则

西柞高速公路 (第四驻地监理部) 隧道工程监理实施细则 安徽省高等级公路工程监理有限公司 二00四年二月 隧道工程监理实施细则

隧道工程包括隧道及明洞的洞门工程、洞身工程、洞内附属构筑物及运营通风设施,防排水,辅助坑道等。 (一)工程监理工作流程 隧道工程监理工作流程见图:隧道工程监理工作流程图 (二)隧道工程监理工作要点 1.监理工程师熟悉图纸后,会同承包人进行现场复查核对,发现影响大的问题,由承包人提出资料,监理工程师签认后及时报告业主。一般复查核正确内容是: 1)隧道洞口测量控制点、施工测量用的基准点及水准点的数据必须准确无误; 2)洞门位置、式样及衬砌类型,洞口排水系统设计及与桥梁、路基衔接工程是否符合现场实际,若设计与实际不符,须及时提出,以便处理; 3)图纸采用的施工方法和有关技术措施是否符合实际条件; 4)隧道开工前应督促承包人提前处理好与洞及洞身施工有干扰的有关工程; 5)隧道弃碴方案是否符合施工布置及环境保护的有关要求。 2.要求承包人将下列施工基础资料报监理工程师审查。 1)隧道工程所需水泥、砂、石集料的产地、产量和质量; 2)隧道施工场地布置(含各种工程材料、砂、石料堆放场地,卸碴场,加工厂,机械停放,炸药库等); 3)隧道施工运输便道方案;

4)隧道实施性施工组织设计。 3.开工前承包人必须提交砂浆、混凝土的配合比,水源和水质化验报告及强度试验资料报监理工程师。 4.检查进场的砂、石、水泥、钢筋等有关材料的质量及规格是否符合图纸及规范的要求。 5.复合式衬砌应做好监控量测计划和仪器准备。 6.隧道中线及高程,贯通误差,隧道建筑限界,允许超挖及各类衬砌的允许偏差等按规范有关规定予以控制。 7.监理工程师要督促、检查承包人根据图纸和规范要求组织施工,认真填写监理日记、抽检记录、并签认各种检验报表。 (三)隧道各工程组成内容的监理工作程序和要点 1.洞门工程 (1)洞门工程施工监理工作流程 洞门工程监理工作流程见图:隧道洞口工程监理工作流程图 (2)洞门工程监理要点 1)洞门施工前承包人应将山前危岩、浮石及滑塌表土清除干净,尔后自上而下逐段开挖。 2)洞口如有桥、涵,下挡结构等工程,为确保洞口结构及基础稳定,要求合理安排施工程序,按顺序进行,做到互不干扰。 3)洞门应尽早施工,在冬季、雨季前完工,以增强洞口稳定。 4)洞门基础完成开挖,经验收合格后,方可同意砌筑或灌混

铁路工程质量安全红线主要检查项目及监理控制措施

铁路工程质量安全红线主要检查项目及监理控制措施红线问题分工程实体和建设行为两个部分,其中工程实体依照隧道、路基、桥梁、房建和四电工程等专业细化为9类24 项,建设行为细化为3类11项,共12类35项。 一、隧道工程,主要检查项目共3类9项。 1、检查项目第1类:隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。 检查项目第1类第1项:初支厚度不足。监理控制措施(要点):检查技术交底、现场技术管理人员的到位情况;检查初支施作前是否对断面尺寸进行量测;检查钢架是否采用工厂化制造,是否经检验和试拼装合格后使用;钢架应及时架设,钢架型号、数量、间距(±10cm)、拱脚支垫、连接方式、垂直度、锁脚锚杆或锚管位置与方向角正确,初喷混凝土厚度≥4cm安装钢架,表面覆盖层厚≥3cm;初期支护必须紧跟开挖及时施作;喷射混凝土一次喷厚拱部≤6cm,边墙≤10cm;钢筋网片所用钢筋规格正确,间距偏差不超过±10mm,搭接长度(1~2个网孔,偏差≤±50mm)是否符合要求;初支完成后,及时对厚度进行检验;初支施作时,监理应旁站监理。 检查项目第1类第2项:初支混凝土强度不足。 监理控制措施(要点):检查原材料和配合比是否符合设计要求;喷射混凝土是否采用湿喷工艺,一次喷厚拱部≤6cm,边墙≤10cm,终凝2h后湿润养护不少于14d。 检查项目第1类第3项:衬砌厚度不足包括拱顶脱空。 监理控制措施(要点):衬砌施作前,净空尺寸是否检测,是否满足要求;二衬台车使用前是否检查、检测;拱顶是否采取带模注浆工艺;工艺措施是否到位。 检查项目第1类第4项:衬砌混凝土强度不足。 监理控制措施(要点):首先检查现场技术、试验人员和管理人员是否到位,其次检查原材料、配合比是否符合规定,然后检查混凝土施工的质量保障措施是否到位,最后检查衬砌混凝土强度的检测方法和规定是否符合要求;衬砌混凝土浇筑时,监理应旁站监理。 2、检查项目第2类:隧道不按规定的方法和安全步距开挖。 检查项目第2类第1项:隧道不按规定的方法开挖。 监理控制措施(要点):检查开挖方法是否符合设计要求;地质条件变化需改变开挖方法,按程序进行变更设计后实施。 检查项目第2类第2项:复杂、软弱围岩隧道安全步距超标。 监理控制措施(要点):开挖进尺需根据围岩情况进行控制;施工步距应符合要求(初

隧道工程施工监理办法经典版

安吉高铁大道(商合杭高铁安吉站至申嘉湖高速孝源互通)工程项目 监理实施细则 小回车岭隧道工程 编制: 审核: 批准: XXXX工程监理咨询有限公司 ⅩⅩⅩ项目监理办(总监办) 二零一七年十一月八

目录 5 隧道工程质量操纵程序

隧道工程施工监理实施细则 1、工程概况 1.1小回车岭隧道为双线分离式隧道,左线865m,右线860m,设计净 高5米,差不多宽度为14.75米,为本标段的重点操纵工程。隧道位

于圆曲线、缓和曲线、直线、缓和曲线、圆曲线、缓和曲线、直线上,曲线半径约为831m ,超高-3%-3% 。 1.2本标段隧道软岩比例较大,地质情况复杂,要紧岩性为中风化粉砂 岩、泥质粉砂岩,依照隧道工程岩性和地质构造,围岩等级要紧分布有Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级三个级不。小回车岭隧道开挖断面较大,隧道区地下水要紧为基岩裂隙水,总体水量贫乏,由大气降水补给,存在坍塌、危岩落石、局部涌水等不良地质所造成的安全隐患,依照不同围岩性质,其开挖方式采纳全断面法、台阶法和双侧壁导坑法施工。1.3暗挖隧道采纳复合式衬砌,明挖隧道采纳明洞式衬砌结构。Ⅲ~Ⅴ 级围岩的衬砌结构采纳曲墙带仰拱形式。隧道具体设计参见下表: 1.3.1围岩类不划分表

1.3.2明暗洞分界 1.3.3结构形式 隧道采纳复合式衬砌结构,要紧工程内容为洞口及洞门、明洞、洞身等主体结构、防水与排水、路面、洞口边、仰坡等工程。 2、监理依据 2.1设计文件、设计施工图、岩土工程勘察报告等 2.2《公路工程施工监理规范》 JTG G10-2016 2.3《公路隧道施工技术规范》(JTG F60-2009) 2.4《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009) 2.5《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2004) 2.6《混凝土质量操纵标准》(GB50164-2011) 2.7《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 2.8《公路工程地质勘查规范》(JTG C20—2011) 2.9《建设工程施工合同》、《建设工程托付监理合同》 2.10其它有关工程建设治理的文件。 2.11国家、建设部、交通部颁发的监理法规及标准化指南。

隧道工程的监理要点

5.5.3 隧道工程的监理要点 隧道施工的控制主要从准备工作、隧道洞口工程、洞身开挖、锚喷支护、混凝土衬砌、防排水、洞内路面铺筑及安全等几方面进行。 5.5.3.1 施工准备阶段控制 ①与承包商共同学习熟悉图纸、设计文件、技术规范要求等,通过调查掌握和了解隧道地形、地貌、水文、地质等资料情况。结合施工现场实际情况,编制切实可行的施工组织设计和技术方案,主要包括:洞身土石方开挖、爆破技术、锚喷支护、混凝土衬砌、防排水工程及路面工程的施工方法、计划、方案措施等,监理工程师应进行认真审核,并批准实施。 ②做好施工前的测量控制 与承包商共同对图纸提供的隧道控制点、水准点、中线、标高与进出口路线、中线、水准点进行复测,并引测和补加施工用的临时水准点和控制点桩,监理应进行认真复核。隧道施工中的测量监控十分重要,尤其是双向掘进,应控制好贯通的精度,必须把好测量监控工作环节,主要是开挖和二次衬砌的测量控制。 ③组织搞好图纸会审与交底工作,请设计代表介绍隧道设计意图、施工工艺要求和技术措施、重要工程施工注意问题等,解答承包商、监理提出的问题疑点,解决有关技术难题,补充改正图纸中的遗漏、差错和设计不足等问题。 ④对承包商进场人员严格审查,检查承包商是否按投标承诺配备施工技术人员和质量保证体系建立情况,进场人员素质、技术水平,特别是主要管理人员、关键特殊工序操作人员满足施工要求情况。 ⑤对于原材料、机电设备控制要从采购、加工进场进行系统控制,特别要把好原材料进场检验关,凡进场材料都必须有出厂合格证和检验报告,监理进行复检、试验合格后方可进场;对于施工所用的机械、仪器要按施工计划要求数量、型号进场,检查机械性能、规格、状态,以保证施工要求。 5.5.3.2 隧道洞口工程 隧道洞口工程要合理安排施工,洞口工程的监理要点是:结合洞口地形、地貌、工程地质和水文条件,重点考虑边坡、仰坡的稳定性,本着“早进晚出”、“少开挖”的原则,采取相应的施工方法安全进洞,同时洞顶截水沟、排水沟在雨季前必须施工完毕,避免雨季边坡、仰坡滑坍。洞口开挖宜采用分部开挖、

隧道监理安全控制要点通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD647 隧道监理安全控制要点通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隧道监理安全控制要点通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、洞口工程 1.1洞口的路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。 1.2边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雪雨之后,发现松动危石必须立即清除。 1.3爆破后应在清除边仰坡上的松动石块后,方可继续施工。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。 1.4端墙处的土石方开挖后,对松动岩层应进行支护。 2、隧道门及端墙工程施工 砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行。 起拱线以上的端墙施工应设安全网,防止人员、工具和材料坠落。 起吊材料时机下严禁车辆和人员通行。 3、开挖 3.1开挖方法应符合设计要求;预留的核心土不得任意挖

公路隧道工程施工监理要点

公路隧道工程施工监理要点 历经了从古至今漫长的发展阶段,公路隧道现在已经形成了一套丰富完整的施工方法。公路隧道结构一般分为单车道、双车道、三车道;又可分为分幅式、连拱式(连拱式中有细分为小净距隧道)。洞门形式分为环框式、端墙式、翼墙式等,如按边墙形式又分为直墙式和曲墙式(现大多是曲墙式)。隧道的主体建筑物是由洞身结构和洞门结构组成。洞身结构有锚喷支护、混凝土衬砌、浆砌石块衬砌、复合衬砌等四种主要类型。洞口结构通常喷锚加固,用浆砌石块或现浇混凝土支护护面来实现洞门的作用。隧道的附属建筑物包括竖斜井、平行导洞、横洞连系洞以及各种洞室。 一.公路隧道施工各阶段的监理要点 在公路隧道施工过程中,施工监理方根据不同阶段的施工重点,有针对性的实施监理,通常按施工准备阶段、施工阶段和完工验收阶段进行监理。 1.施工准备阶段监理:施工准备阶段的监理工作是施工阶段的前提和基础。包括以下工作内容: (1)监理本身工作:编制详细的隧道施工监理计划、细则,制定监理用表,制定岗位责任制,监理人员进场等。 (2)审查施工单位编制的隧道单位工程施工组织计划和施工进度计划能否满足施工要求,开挖支护、衬砌施工方法能否满足要求。 (3)进行现场调查,包括地质、气象、供水、供电调查,砂石集料掺量、质量、储运调查等;调查弃渣场的容量,考虑洞渣是否能作为路基填料,弃渣场地的布置等。 (4)隧道施工准备工作检查:进行控制测量检查,临设便道、便桥检查,场地布置检查,动力设施检查,洞口工程检查,并检查临时设施是否对施工有干扰等。 (5)审批施工单位人员、设备、原材料、配合比和开工报告等,此项工作较为重要具体包括:a.审查施工单位主要技术人员是否到位,能否满足施工要求;审查各种人员到位情况;详细评审施工人员的配置情况等。b.审查施工单位机械设备能否满足施工要求及到位情况(此项检查可贯穿施工全过程)。 c.审查施工单位原材料和配比等;审批用于工程的原材料试验和料场的选定;混合料配比试验及配比。 d.审批各分项工程的开工报告。 (6)熟悉设计文件和施工图纸,复测测量控制网点,审核工程数量与单价等。 2.施工阶段监理:施工阶段监理是监理的核心,也就是施工产品完成的整个过程。 (1)洞口工程施工监理要点:a.洞门宜尽早修建,并尽可能安排在雨季前施工。b.洞门端墙处的衬砌与洞口内衬砌采用同一材料砼整体灌注。c.翼墙式挡墙应于端墙同时砌筑,基坑及时回填夯实。d.洞门装饰砌体要求表面平整、清洁,隧道名牌字样美观、醒目。e.洞口浅埋段,土质地段或有偏压地段等,尽量少开挖边、仰坡,先设临时成洞面,待二衬施工至适当距离后,再进行二次修坡防护施工。f.明洞拱墙:砌筑前应复测中线,边墙、拱圈放样立模要预留施工误差,保证衬砌不侵入建筑界限;明洞要留伸缩缝,一般土质地层20米一道,石质30米一道,拱圈砼达到设计强度的70%,且拱顶填土0.7米以上时,才允许拆除拱架;明洞拱圈按断面要求制作定型挡头板和外模,边板必须支撑牢固,灌注拱圈砼应从两侧对称不间断灌注至拱顶。明洞回填土密实度要满足图纸要求。拱背粘土隔水层应与边坡、仰坡搭接良好,封闭紧密,,能防地表水下渗。 (2)隧道掘进施工监理要点:a.检查洞内导线、中线、标高测量是否正确,当用中线法延伸的长度大于或等于二倍导线设计边长时,应进行一次导线引伸测量。b.检查开挖是否按图施工,围岩类型与图纸是否一致。开挖轮廓是否按设计要求开挖,是否考虑了预留变形量等。c.钻爆设计是否合理,是否进行了光面、预裂爆破。爆痕率硬岩80%,中硬岩70%,软岩50%。d.开挖设备是否合理,作业人员配置是否满足施工要求,是否安全,有无安全员。e.弃碴必须按要求弃方,是否考虑达到环保要求。f.开挖施

隧洞质量控制要点

山西省水利水电工程建设监理公司东山供水工程监理部 隧洞监理质量控制要点(洞挖、支护、衬砌) 一、洞室开挖 1)开挖轮廓线放样误差<10cm,每开挖循环完成后测量1次。 2)超前支护 钻孔安装位置与倾斜角度准确、注浆材料配比与凝胶时间、灌浆压力与次序等符合设计要求。 检查方法:观察、查阅施工记录、测量记录。 检查数量:每个单元工程抽检,每处每项不少于3点。 3)开挖 采用上下台阶法、先起拱点以上人工开挖,预留核心土,长度控制在3~5m;后起拱点以下,机械(小挖机)开挖为主,局部不平欠挖,人工风镐开挖;要求围岩面清理干净、平整,无松动岩石;控制超挖,禁止欠挖。 开挖后断面要求:洞轴线允许偏差5cm,底部标高允许偏差0~+10cm,径向、侧墙允许偏差0~10cm,开挖面平整度允许偏差≤10cm。 开挖后支护前及时进行隐蔽工程验收。 二、支护 洞挖后要及时支护,由于洞挖采用上下分层开挖,支护也必须分上下分层支护。 1)格栅拱架安装工序 格栅拱架:连接钢板、托梁、锚杆材质符合设计要求; 格栅拱架规格、数量、尺寸符合设计要求; 格栅拱架焊接符合设计要求; 格栅锁脚钢、锁脚锚杆符合设计要求; 格栅拱架及连接方式符合设计要求。 允许偏差:间距±5cm;垂直度±2°,底座尺寸0~3cm。 2)锚杆、连接筋和钢筋网工序 锚杆材质、数量、规格尺寸符合设计要求; 锚杆补露长度不侵占二衬断面、符合设计要求; 锚孔径至少大于锚杆直径16mm,造孔后用高压风清孔,水泥砂浆必须满足施工图纸的要求;

系统锚杆允许偏差:长度±5cm,纵向间距±5cm,环向间距±10cm, 外露长度10~15cm,锚孔方向符合设计要求,一般垂直岩面; 超前锚杆允许偏差:长度±5cm,间距±5cm,外露长度10~15cm,外插角7~12°; 锁角锚杆允许偏差:长度±5cm,外露长度10~15cm,锚杆角度±5° 连接筋允许偏差:间距<10cm, 长度±5cm,搭接焊长度不少于3cm; 钢筋网间距允许偏差:±2cm; 锚杆拉拔力试验:每300根取3根做拉拔力试验。 3)喷射混凝土工序 喷砼前报砼开仓申请。 喷砼顺序自下而上,一次喷射厚度3~5cm,后一层在前上层终凝后进行;喷嘴与岩面距离0.6~1.2m,角度一般垂直岩面; 喷砼后根据实际情况进行养护。 要求: ①喷砼性能符合设计要求;②喷层均匀;③喷层密实;④受喷面清理干净,无掉碴; ⑤喷砼配合比符合设计要求;⑥表面平整,允许个别处有微细裂缝;⑦喷层厚度符合设计要求,设置厚度标志、用针探、钻孔法检查。 三、衬砌 1)模板 洞身段衬砌采用整体式模板台车施工,模板大块整体式钢模,要求表面平整、光洁。台车的端头挡头模板采用特制钢板、设插销扣在模板台车上,以防跑模。 2)钢筋制安 衬砌钢筋先施工边墙顶拱(预留出底板连接筋)后施工底板。边墙钢筋先绑扎边墙,再绑扎拱部内圈钢筋。底板钢筋施工的先铺设底层钢筋,后绑扎顶层钢筋,两层钢筋之间用架立筋支撑。钢筋接头采用搭接焊,同一断面接头数量不大于钢筋数量的50%。 钢筋规格、型号、机械性能、化学成份、可焊性等符合规范规定和设计要求;表面洁净、无损伤、锈蚀、油污。 钢筋数量符合设计要求。允许偏差:全长净尺寸(受力钢筋±10mm,箍筋±5mm),弯起点位置偏差±20mm,转角偏差3mm; 受力筋间距偏差±10mm,排距筋偏差±5mm; 绑扎钢筋横向钢筋间距偏差±20mm; 搭接焊(单面焊≥10d,双面焊≥5d);

隧道监理安全控制要点详细版

文件编号:GD/FS-8966 (操作规程范本系列) 隧道监理安全控制要点详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

隧道监理安全控制要点详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、洞口工程 1.1洞口的路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。 1.2边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雪雨之后,发现松动危石必须立即清除。 1.3爆破后应在清除边仰坡上的松动石块后,方可继续施工。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。 1.4端墙处的土石方开挖后,对松动岩层应进行

支护。 2、隧道门及端墙工程施工 砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行。 起拱线以上的端墙施工应设安全网,防止人员、工具和材料坠落。 起吊材料时机下严禁车辆和人员通行。 3、开挖 3.1开挖方法应符合设计要求;预留的核心土不得任意挖除;开挖步距必须符合铁道部有关规定. 3.2隧道开挖应根据各种施工方法及地质情况制定相应安全技术措施。监理应进行严格审查。 3.2钻眼作业符合下列规定: 钻眼前,应检查工作环境的安全状态,应待开挖面清除浮石以及瞎炮处理完毕后方可进行钻眼作业;

隧道工程监理细则

隧道工程监理细则

作者: 日期:

第三节隧道工程监理细则 一、专业工作特点 隧道工程是整个折达二级公路的重要组成部分,不仅工程量大,而且投资巨大、施工工艺复杂,隧道工程质量的好坏将直接影响本公路的使用效果属于本项目的重点、难点工程。因此,作好隧道工程监理工作,保证和提高工程质量,是关系到整个折达公路施工质量的关键。 二、监理程序图(详见后附框图) 三、监理控制要点 隧道工程监理的依据是合同条款、技术规范、设计图纸和质量标准,对施工中每道工序各个环节进行严格的、系统的、全面的监理,以保证工程施工质量达到合同规定的要求。隧道工程监理的基本要求是: 1、施工前期准备和施工的放样检查: 施工前期准备检查,主要是对承包单位的进场人员、施工机械设备、自检系统等进行检查,并对承包单位提交的施工方案进行论证审核,使之符合合同规定,以便施工能顺利进行。施工放样检查,对中桩、以及各部几何尺寸进行检查,以保证符合图纸标准和规范要求。 2、材料试验检查 对隧道工程所需原材料的强度、物理化学性能进行抽样检查、复查,对水 泥、外掺剂、衬砌接头等外购产品,必须审查厂家资质,其产品必须附厂家质量 检验合格证。必要时,取样品送权威机构鉴定,以保证将合格材料用于工程中。 3、工序检查 每道工序进行前,检查机具、人员、材料是否准备就绪和符合要求,是否 能保证施工质量,发现缺陷及时予以排除,在缺陷未排除前不准进行下道工序。

4、验收检查 是对隧道施工中单项工程或独立部分进行检查。如:超前支护、 初期支护锚杆、二次衬砌等,这种验收检查可分工地试验室检验、中心试验室抽查,验收检查实施一般由专业监理工程师负责,而且承包人必须履行中间交验手续,填报中间交验申请单。 四、监理工作的方法及措施 A、施工准备阶段的监理 在隧道施工准备阶段(即承包单位进场到正式签发开工通知单之前)监理工程师主要的工作重点是:根据合同条款对承包单位开工前的准备工作进行检查。 为了使工程顺利施工,充分维护业主和承包人的利益,减少风险损失,按照合同条款开工,必须具备下列条件: 1、开工时所需的现场及通往现场的通道,承包人已接受并履行了现场接管手续。 2、所要求的保险已办理或正在办理以及未办理的补救措施已确定。 3、提交承包人的施工组织设计,特别先行提交首先开工的项目施工计划安排。 4、工程进度计划已按期提交并已批准。 5、开工时所必须的监理工程师设施及服务已提供。 6、承包人开工时所必须的施工机械、材料和主要人员已到现场。 7、承包人是否已按照合同要求安装了通讯设施。 &承包人是否建立了质保体系,以及工地试验室的建立和量具的标定。 监理工程师在隧道工程施工准备阶段的检查和审核工作内容主要有以下几方面:

隧道爆破作业安全监理要点示范文本

隧道爆破作业安全监理要 点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

隧道爆破作业安全监理要点示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、监理工程师应明确要求施工单位必须建立洞内爆破 统一指挥系统,检查爆破作业人员是否经过专业培训并持 有爆破操作合格证。 2、监理工程师应检查爆破器材加工房的布置,其位置 应设在洞口以外至少50m远的安全地点。严禁在加工房以 外的地点改制和加工爆破器材。长隧道施工必须洞内加工 爆破器材时,其加工硐室安全设施的设置应符合国家现行 《爆破安全规程》(GB 6722-2003)的有关规定。 3、监理工程师应要求专职安全生产管理人员到场巡查 爆破作业,爆破作业和爆破器材加工人员严禁穿着化纤衣 物,为防止点炮时发生照明中断,爆破工应随身携带手电 筒,严禁用明火照明;严禁火种。

4、进行爆破时,监理工程师应要求专职安全生产管理人员到场监督所有人员撤离现场,安全标志的布置应醒目,其安全距离为: a.独头巷道不少于200m; b.相邻的上下坑道内不少于100m; c.相邻的平行道、横通道及横洞间不少于50m; d.单线上半断面不少于300m,单线全断面与双线上半断面不少于400m; e.双线全断面开挖进行深孔爆破(孔深3~5m)时,不少于500m; f.两工作面接近贯通时,两端应加强联系与统一指挥。岩石隧道两工作面距离接近余留8倍循环进尺时,应停止另一端工作,将人员及机具撤走,并在安全距离处设置警示标志。 5、监理工程师应审查起爆技术方案和安全交底记录。

相关文档
相关文档 最新文档