UPS专用技术规范

1标准技术参数表

投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。

表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表

序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值

1.系统设计系统容量

UPS系统容量为300kV A热

插拔模块化,本次功率要求配

置为配置10个不低于25kW

功率模块,总容量满足不低于

250kV A,并可以在正常运行

情况下升级到300kV A;升级

采用增容方式,不能够采用并

机方式;

模块化不间断电

源系统

UPS系统由输入配电部分、输

出配电部分、功率模块、监控

模块等组成。模块应具有以下

属性:

1.机械上具有独立的框架结

构;

2.具有完整独立的功能;

3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块

功率模块是UPS系统的主要模

块,包括整流、逆变、充电(可

选)、功率因数校正和相关控

制电路,UPS系统正常工作模

式下具有热插拔和并联冗余

工作功能。

监控模块

其负责实时监视UPS系统工作

状态、采集和存储UPS系统运

行参数,故障记录存储和故障

诊断,应具有热插拔功能。显示器

配置液晶触摸屏,支持中英文

显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A;

电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。

系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。

热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。

空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。

2.主路输入输入电压范围304~456

输入频率范围50Hz±10%

输入功率因数≥0.99

输入电流谐波≤5%(100%负载)

3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8%

4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时

精度为±1%,在100%非线性

负荷时精度为±3%

输出频率50Hz±0.1%

输出波形正弦波

总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载

≤5%

负载功率因数 1

在0.5(超前),0.5(滞后)

kVA值无任何降容

5.效率35%-100%负载≥9

6.5%

6.平均无故障时间(MTBF)>250000h

7.交流供电与直流供电之间的

切换时间

0ms

8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s

9.

环境防护等级IP20

10.噪音等级≤65dB

11.海拔高度1000m 不降容

12.运行温度范围0~40℃,满负载

13.颜色喷塑,黑色

14.外观尺寸参照服务器机柜投标人填写

表1-2 UPS输入动力配电系统标准技术参数表

序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值

1 输入配电

柜系统500kV A,服务器机柜形式(投标人填写)系统功能

两路进线电源通过母联开关实现

互投,具备ATS自动切换功能,先

断后通;具有自动和解除方式切换

开关;每路进线需加装B级防雷模

块。

(投标人填写)输入开关

塑壳断路器:

800A/3P×2,2段母线;具备消防

脱扣功能,母联开关与输入断路器

电气自动互锁,先断后通。

(投标人填写)系统功率500kV A (投标人填写)输出开关

630A/3P×1,160A/3P×2,63A/3P

×8

(投标人填写)

2 输出配电

系统

500kV A,服务器机柜形式,带监

控功能,包括母线和支路全电量监

控功能,热插拔开关,带防雷

(投标人填写)输出开关

63A/3P×12,32A/2P×24,16A/2P

×8

(投标人填写)

表1-3 蓄电池标准技术参数表

序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值

1 系统设计蓄电池类型密封式阀控免维护铅酸蓄电池蓄电池容量

国际知名品牌2V、3000Ah蓄电

池,192只,延时4个小时。

蓄电池规格2V,3000Ah

蓄电池品牌国际知名品牌

蓄电池寿命设计寿命≥15年

电池计算方法

(恒功率)

恒功率

2 其他电池架开放式、电池标配

电池联接线标配

电池端子绝缘套标配

蓄电池开关

每组电池单独配置符合直流电

压、电流分断要求的电池开关

蓄电池开关柜

(配套UPS要

求)

单台UPS配置1个总的电池开关

柜,支持多组电池接入,电池开

关为带有脱扣功能的直流开关,

容量≥1000A。柜体尺寸为标准

服务器机柜尺寸。与UPS主机并

列安装。

2项目需求部分

2.1货物需求及供货范围

表2货物需求及供货范围一览表

序号名称单位项目单位要求投标人响应

型式、规格数量型式、规格数量

1.0 UPS主机台国际知名品牌,热插拔

模块化UPS系统,本

期每台实际配置功率

不低于250kV A,并可

以在正常运行情况下

升级到300kV A。

1 1

1.1 蓄电池组只国际知名品牌蓄电池组

2V3000Ah;含电池联接

电缆、电池开关及连线

及保护盖。

192 192

1.2 蓄电池架套蓄电池标配,满足蓄电

池安装需求

1 1

1.3 UPS输入配电柜台定制见附表1-2 1 1 1.4 UPS输出配电柜台定制见附表1-2 1 1 1.5 柜间连接电缆,施工电缆套国标 1 1

1.6 配电室联接电缆套ZRYJV(4×240+1×120)

线缆 200米国标

1 1

1.7 设备安装宗包括运输、安装、调试

及全部交钥匙工程材料

1 1

注:以上所列物资均含安装施工调试费用

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

序号名称单位项目单位要求投标人响应备注

型号和规格数量型号和规格数量

1 电池专用扳手套 1

2 工具33套件套 1

3

4

5

2.3图纸资料提交单位

需确认的图纸、资料应由卖方提交到表4所列单位。

表4卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

提交图纸、资料名称接收图纸单位名称、地址、邮编、电话提交份数

认可图、最终图

说明书

试验报告

(附电子文档)

3

认可图、最终图

说明书

试验报告

(附电子文档)

3

2.4.5交通、运输:公路、铁路

2.5使用条件

表5使用条件表

序号名称招标人要求值投标人保证值

1 海拔高度(m)(不超过)1000 (投标人填写)

2

环境温度(℃)最高气温

户外45 (投标人填写)

3 户内30 (投标人填写)

4

最低气温

户外-15 (投标人填写)

5 户内15 (投标人填写)

6 相对湿度范围要求(%)0-95% (投标人填写)

7 质量标准(项目单位提供)(投标人填写)

8 额定频率(Hz)50 (投标人填写)

9 额定电压380 (投标人填写)

11 其他(投标人填写)2.6可选技术参数表

表6可选技术参数表

序号项目标准参数值招标人要求值投标人保证值

1

2

3

4

2.7项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数如有差异,应逐项在表7中列出。

表7项目单位技术差异表(项目单位填写)

序号项目标准参数值项目单位要求值投标人保证值1

2

序号项目变更条款页码、款号原表达变更后表达1

2

注本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。

2.8设计联络会、培训及到货需求

表8设计联络会及培训需求一览表

序号项目投标人保证值

1 第一次设联会人×天:3×3

2 第二次设联会人×天:3×3

3 厂验、技术培训人×天:3×3

表9到货需求一览表

序号招标人要求值投标人保证值

1 供货时间:合同签订后30日内前

2 供货地点:

2.9招标人提出的其他资料

3投标人响应部分

3.1投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中规定。若有偏差投标人应如实、认真地在表10中填写偏差值,否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

低压配电系统专用技术规范

1标准技术参数表

投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。低压配电系统原理简图如下:

低压配电柜技术要求:

1.1环境条件

1.海拔高度:低于1000m;

2.环境温度:-5℃~+40℃;

3.最高日平均气温:+35℃;

4.最大日温差:25℃;

5.相对湿度:90%(当环境温度为25℃时);

1.2基本技术参数及要求

1.容量: 500kVA,3相(见采购清单)

2.输出:3相,5线, 380V;50Hz;

3.额定工作电压:400VAC;

4.额定绝缘电压:1000VAC/1200VDC;

5.额定冲击耐受电压峰值: 8kV;

6.工频试验电压(有效值): 3000V/1min;

7.防护等级: IP20;

8.表面处理:黑色喷塑;

9.安装方式:立柜型式。

1.3技术性能

1.电气间隙:电气间隙:10mm;爬电间隙:12mm。

2.间隔距离:符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合

电器》的有关要求,同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。

3.温升:符合IEC947-1有关温升的规定:

连接外部绝缘导线的端子:不大于70K。

母线固定连接处(铜-铜):不大于50K。

操作手柄:金属的不大于15K,绝缘材料的不大于25K。

可接触的外壳和覆板:金属表面不大于30K,绝缘表面不大于40K。

1.4配电柜外壳

1.配电柜为金属结构组装、空气绝缘的固定配电柜。

2.机柜由独立的整体框架组成,框架采用进口一次滚轧成型的九折型材。柜体采

用的钢板为厚度不低于1.5--2mm的冷轧钢板。加工工艺为冷加工工艺。整体承

重不低于1000KG。

3.机柜框架的喷涂均采用先进的电泳技术,框架的里外均可均匀附着漆粉,保证

框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。对于没有喷塑或烤漆的金属构件,应

考虑防腐蚀措施(如镀白锌)。

4.机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙

不能超过1.5mm,且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活,不能有卡阻现象。

5.颜色为黑色,国际色标号为RAL7021。

6.机柜底座无需安装脚轮,与固定槽钢连接,支架由安装施工公司提供,柜厂提

供安装支架图,连接部件与机柜需连接可靠。

1.5柜内器件

1.所有单元能承受正常运输、正常安装和短路时的应力而不损坏。

2.所有金属结构的部件,与接地母线连接。

3.控制和仪表板采用固定或铰链连接。

4.位于任何位置的元件都能可靠地固定在柜体内。

5.所有导体的支承件,能耐受最大短路电流所引起的应力。

6.额定电流800A及以上的断路器为框架式断路器,630A及以下的断路器为塑壳

式断路器,所有断路器的脱扣整定电流均采用现场可调型。框架式开关、塑壳

开关选用国际知名品牌的产品。分断能力不低于50kA 并满足设计图纸要求。

7.框架式断路器为抽出式,具有储能装置(必需有应急手动储能方式,储能回路

由UPS输出供电),能进行电动合分(由UPS输出供电)和手动操作(此方式为

不经任何电源供电的操作),开关柜面板上应装有电动合闸和分闸按钮。框架式

断路器采用电子保护。各级配电系统之间必须具有选择性保护,不得越级跳闸。

8.主母线和分之母线选用具有足够机械强度和载流能力的母线,母线材料采用T2

电解铜,铜纯度≥99.99%;所有柜内铜排均应加装绝缘护套。

6.1.技术参数:

1.额定工作电压:380V

2.额定冲击耐压:8kV;

3.极限分断能力:低压配电柜50KA;列头柜10kA

4.机械寿命:≥ 20000次(250及以下的容量);

≥ 15000次(400及以上的容量);

电气寿命:≥ 10000次(250及以下的容量);

≥ 4000次(400及以上的容量);5.所有断路器装配脱扣器,须有瞬时、长延时保护。

不间断电源(UPS)技术规范书

电网公司集中规模招标采购国网省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (272-00001) 招标文件

(技术规专用部分) 工程概况 网省公司:国网省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (7) 2.5 工程概况................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (10) 4.3技术培训 (10) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

UPS系统方案介绍

UPS系统方案介绍 1.UPS系统方案 1.1.基本原理框图 1.2.总体方案说明 此系统为后备式UPS系统,其工作原理为:市电正常时,UPS一面通过滤波电路向用电设备供电,另一方面通过充电回路给电池充电,电池充满时充电回路停止工作,此时UPS 逆变电路不工作。当市电发生故障,逆变电路开始工作,后备电池放电,维持UPS输出。 根据技术要求,负载为15KW,且要求有交流380V及220V输出。考虑负载为15KW,故系统至少需配置容量为18KV A的逆变器;又要求有交流380V及220V输出,考虑相间平衡,故此系统共配置3台6KV A逆变器。 此系统要求事故时提供至少3小时的逆变电源输出。事故时逆变器由蓄电池为其供电,结合输出负载为15KW,即输出负载电流大约为68.19A。 市电正常时,充电模块给蓄电池提供均浮充电流,此系统配置2个K4B20模块,额定输出电流40A,由一套监控系统控制。监控系统由1台PM4主监控器、1台PM3A交流监控单元、1台PM3D直流监控单元、1台PM3K开关量监控单元构成。系统模块及监控单元均采用带电插拔结构,安装、维护方便。

正常情况下,监控系统自动控制模块的充电状态和充电电流完成自动电池管理。监控系统同时采集交流参数、直流参数、开关报警状态,可检测电池充放电电流,在主监控上集中处理实现信息显示、报警和上位机通讯。在PM4主监控失效时,整流模块可继续工作,仍具有对电池的管理功能。 1.3.直流系统技术特点介绍 1.3.1.简介 智能高频开关电源系统是我公司凭借高素质开发队伍、丰富的现场经验,集多年电源产品开发经验和广大用户设备网上运行经验设计开发的适合各类变电站的高频开关直流系统及相关配套设备。现已广泛应用于从500KV到10KV不同电压等级的变电站及开闭所,15MW-600MW发电机组的电厂,国家重点工程如地铁、油田、化工、冶金等,同时产品出口到南美、中亚、东南亚、非洲等许多国家和地区。 高频开关电源系统主要引用的标准如下: DL/T459-92 《直流电源柜订货技术条件》 DL/T637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 ZBK45017-90 《电力系统用直流屏通用技术条件》 DL/T5044-95 《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》 LS(W)30-40-JT 《电力系统用微机控制直流电源柜技术条件》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB5080.7 《设备的可靠性试验》 ZBK46004-88 《蓄电池充电浮充电用晶闸管整流器》 JB/T8456 《低压直流成套开关设备》 DL/T781-2001 《电力用高频开关整流模块》 IEC 60870-5 《远动设备及系统传输规约》 IEC 61000 《电磁兼容性EMC》 1.3. 2.系统特点 系统中的各监控单元受主监控的管理和控制,通过通讯线将各监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息,系统信息还可以接入到远程监控系统。 系统配置交流监控、绝缘监测、电池巡检等功能单元,用来对直流系统进行全面监控。

不间断电源UPS技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购 国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分) 工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (6) 2.1 投标方要求 (6) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (7) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (9) 2.4 图纸资料提交单位 (10) 2.5 工程概况.................................. 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (10) 2.7可选技术参数表 (11) 2.8项目单位技术差异表 (12) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (13) 3 投标人响应部分 (14) 3.1 投标人技术偏差表 (14) 3.2销售及运行业绩表 (15)

3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (16) 3.4最终用户使用情况证明 (16) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (16) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (17) 4 服务要求 (17) 4.1 技术资料 (17) 4.2 技术服务 (17) 4.3技术培训 (17) 4.4 技术支持和售后服务 (18)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表

ups电源技术方案

山东农业大学信息中心 不间断电源(UPS)技术方案 山东首控电子有限公司 2010-12-10

目录 第一部分、采购要求及产品介绍 (3) 一、采购要求 (3) 二、方案建议 (3) (一)系统配臵 (3) (二)UPS电源设备报价一览表 (4) 三、产品特点及介绍 (5) (一)H系列UPS系统架构及产品特点介绍 (5) (二)H系列 15KVA-30KVA技术指标 (7) (三)理士电池产品特点介绍 (9) (四)理士蓄电池优势 (10) (五)理士电池质量保证书 (11) 第二部分、公司简介 (12) 一、山东首控电子有限公司 (12) 二、Delta集团 (13) 三、理士电池公司 (14) 第三部分售后服务 (16) 一、工程服务 (16) 二、技术培训 (16) 三、保修及服务 (17)

第一部分、采购要求及产品介绍 一、采购要求 根据山东省农业大学的需求技术内容获悉该次的项目规划为30KVA(3/3)的不间断电源,为保证供电系统为负载设备提供安全、畅通的、可靠的保障,山东首控电子提供如下的质量可靠、功能完善的不间断电源设备来保障。 二、方案建议 (一)系统配臵 本项目我公司提供的是台达H系列1台30KVA(3/3)组成单机供电系统运行。电池后备时间为4小时,每台配臵DLM12150 12V 150AH电池四组,每组20只,共80只。 我司提供的配臵方案如下: 双机串联热备份运行

配臵表: 名称规格及型号尺寸(W*D*H) 重量(Kg) 数量 主机GES-H30K(3/3)380*650*860 108 1 电池DLM12150 12V/150AH 485*170*240 42.5 80(只)电池柜A20 标准 4 电池线包——————若干 线缆——————若干(二)UPS电源设备报价一览表 项目品牌型号数量单价小计 UPS 台达GES-H30KVA 1套67500.00 67500.00 铅酸免维护 电池理士 铅酸免维护12V- 120AH 80 1150.00 92000.00 电池柜定制4个600 2400.00 安装调试费3000.00 合计RMB.164900.00 注:1、此报价含税含运费含安装费 2、此配臵可延时4小时 3、台达主机头原厂质保2年、电池原厂质保3年,都是厂家上门服务。

UPS维保方案

维修、维护服务(UPS) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 3.1.1 不间断电源系统 季度检查的具体项目: A.检查所有电气连接 B.进行放电测试 C.检测电池运行的转换是否正常 D.清理内部灰尘杂物 E.检测内部静态旁路 F.检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 G.断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 H.按客户要求实施功能检测 I.应具备相应的单机/联机软件,对UPS的工作记录和报警记录进行检查,根据 记录情况进行预防性维护 J.检查布线是否正确,记录相关情况 K.检查UPS设备,以确保所有连接处紧固,无松动 L.确认内部功能正常 M.检查旁路工作是否正常,包括静态旁路和手动旁路 N.记录所有显示数据和环境参数,包括: - 测量进线负载电流和接地电流

- 测量配电盘承载电流 - 测量支路的电压和电流 O.进行蓄电池参数测试,用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等 参数,出具电池参数报告供招标方参考。 P. 月度检查各项 Q. 每季度现场维护后,7日内提交维修报告至招标方数,出具电池参数报告供招标方参考。 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认 2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计 C.故障处理及备件更换情况 D.设备状况分析及评价 E.对设备运行计使用的建议 7.2.3 UPS服务报告 用户名称:巡检日期: 第#UPS机器编码:型号:容量: 机器摆放位置:

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

不间断电源(UPS)技术规范书

国家电网公司集中规模招标采购国网陕西省电力公司 信息通信公司 三地信息灾备中心机房建设 (2014) 30kVA UPS及电池 (2644-500009172-00001) 招标文件 (技术规范专用部分)

工程概况 网省公司:国网陕西省电力公司 项目名称:三地信息灾备中心机房建设(2014) 项目单位:国网陕西省电力公司信息通信公司

目录 1 标准技术参数表 (4) 2 项目需求部分 (5) 2.1 投标方要求 (5) 2.2 货物需求及供货范围一览表 (5) 2.3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.4 图纸资料提交单位 (6) 2.5 工程概况....................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 使用条件 (7) 2.7可选技术参数表 (7) 2.8项目单位技术差异表 (7) 2.9设计联络会、培训及到货需求 (8) 3 投标人响应部分 (8) 3.1 投标人技术偏差表 (8) 3.2销售及运行业绩表 (8) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (8) 3.4最终用户使用情况证明 (9) 3.5投标人提供的试验检测报告表 (9) 3.6投标人提供的鉴定证书表 (9) 4 服务要求 (9) 4.1 技术资料 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3技术培训 (9) 4.4 技术支持和售后服务 (10)

1 标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替, 不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1技术参数表 UPS电源 1 设计容量30KVA (投标人填写) 2 延时时间单机满载90分钟 3 输入电压范围380V±20% 4 输入频率及频率范围50或60Hz ±10% 5 输入功率因数>0.95 6 输入电流谐波失真度≤5% THDI 7 整机效率>0.93% 8 输出功率因数0.9 9 进线方式可上进线或下进线,无需额外的上进线柜 10 整机效率双变换在线模式下满载效率93%, 11 负载不平衡能力可承受100%的三相负载不平衡 12 逆变器-旁路转换时间零秒 13 UPS安规标准 EN62040标准,CE认证 14 通讯接口RS232或RS485 蓄电池 1 技术参数要求1、浮充温度25度时10年期设计 2、阻燃型免维护阀控铅酸蓄电池,阻燃等级FV0级,并提供UL阻燃报告 3、采用内嵌式内螺纹铜芯端子

UPS施工方案

1.施工前期准备 设备安装前,对设备安装的机房做好施工勘查,客户应该保证机房﹑电源﹑地线等满足施工必要条件,对于用户当时尚不能满足的条件,一定要明确向用户提出,并要求用户给出解决方案和时间。 施工技术人员必须对UPS电气原理有基本认识,施工前索取机房设备安装图纸和电气布线图纸,为下一步的安装做准备。 1.1施工现场检查 1.1.1机房建筑条件检查 (1)屋顶﹑楼板施工完毕,不渗漏。 (2)门窗安装完毕,场地明净,道路通畅 1.1.2环境条件检查 照明满足要求﹑存储温度:-40℃~+70℃(不带电池),-20℃~+55℃(带电池)相对湿度:5%~95%,无凝露;海拔高度:〈1500m落尘:周围环境保持清洁,地板上不能有明明灰尘,尤其不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质,减少无益灰尘对内部线路的腐蚀。机房应配备合格的消防、防雷措施。UPS长配置时,电池较重,应考虑地板承重能力。空间:保证UPS维护时,工程人员有一定的操作空间。 1.1.3临时供电条件检查 用户应为机房施工现场提供临时施工用电,临时用电为三相五线制。 1.1.4地线条件检查 由接地装置引来的接地线铺设到位。为了确保系统安定可靠地工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,系统必须优良接地。接地系统以接地电阻表示接地的性能,接地电阻大凡必须小于5Ω,对于一些精细电子仪器仪表、医疗仪器接地电阻甚至要求小于1Ω。

1.1.5电网情况 电网情况包括电网电压波动范围、停电频率等,确定UPS备用时间配置。如有必要,可以在UPS前级增设其他保护措施,如在雷电多发区选配外接C级防雷箱。1.1.6配电要求 安装UPS时,必须充分考虑设备的交流输入、输出和电池等因素,选用合适的接线材料和线径。UPS大凡装在室内,距离负载较近,大凡采用铜心绝缘电缆,导线截面必须符合安全标准,满足电压降和温升等要求。当距离较远时,重点考虑电压降,然后再校验温升,当距离近时,电压降很小,主要考虑温升指标。 1.1.7空开容量的选择 对于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,交流输入线采用标准连接电缆,对于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,接线采用端子排型式,需要将UPS交流输入线连接到用户配电盘空气开关上,使UPS或负载出现紧急情况时,能够迅速切断电源,防止设备损坏。对于单进单出10KVAUPS输入线上的空开≧100A(或3 进单出的输入线上空开≧32A),对于3进3出16KVAUPS输入线上的空开 ≧63A,对于3进3出20KVAUPS输入线上的空开≧63A。 1.1.8UPS电池配置 根据UPS后备时间的例外,长机型需要外配例外容量的蓄电池, 外接电池箱的详尽连接如下:*将电池柜就位,先卸上盖板,再卸四周挡板;*将电池线在电池柜空开端接好,另一端在UPS的“+”、“-”端接好;*先安装最底层电池,再安装上面两层的电池,注意电池串联连接极性,用连接线缆连接电池端子时应用绝缘胶布将另一端子包好,以免造成电池短路,接好后用力抽拉每根电池电缆的端子,检查其是否压紧,要保证可靠连接;*电池串联后接入电池柜空开,检查电池极性是否正确,电压是否正常;*合电池柜空开,由电池向UPS供电,如果系统自检提示故障,检查电池是否接反或接错。 1.1.9安装注意事项 1、10KVA、16KVA\20KVA UPS,建议将主机安装在水平的地面上。

营业厅UPS电源代维技术规范书

第七章技术标准和要求 营业厅UPS电源代维技术规范书 一、UPS电源代维招标 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司共有167家(新增营业厅不增加代维费用)自办营业厅,为了保障营业厅用电设备的正常运营,需对全市自办厅的UPS电源、蓄电池等供电设备的维护、维修、拆迁、巡检等项目进行招标。 二、服务外包解决方案 1、代维工作范围 营业厅UPS电源代维工作包括营业厅供电设备(UPS主机、蓄电池等)的维护、故障设备维修、设备清洁,设备的拆迁、安装以及每季度进行一次设备巡检工作。营业厅供电设备主要是指营业厅UPS电源主机、蓄电池等相关配套设备。 ( 1)维修费用计算 甲方于2015年3月、6月、9月、12月和次年1月月中结算前期代维费用(即3月份向乙方结算1-2月的代维费用,6月份结算3-5月的代维费用,9月份结算6-8月的代维费用,12月份结算9-11月的代维费用,次年1月份结算12月的代维费用)。 付款时,乙方须向甲方提交以下单据: 1)经甲乙双方项目负责人签字并盖章确认的代维工作打分表,甲方由业务支撑中心代维主管签字,乙方由代维单位唐山地区负责人签字; 2)开具由税务部门监制的与本次付款金额一致的增值税专用发票的发票联和抵扣联原件;(3)、本协议中的一切费用均以人民币为货币计量单位,采用汇款的方式结算维保费用。

(4)、乙方不开具发票或开具发票不合格的,甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 (5)、由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而给甲方引起的一切责任(包括商业责任和法律责任)和损失,由乙方承担。 3、代维厂家具备的条件 (1)投标人必须具备企业法人营业执照,且需在工商行政管理局注册并在税务局办理税务登记手续,在申请代理资格时需提供当年有效营业执照年审记录, 注册资金需达到贰百万元及以上。 (2)2011年至今与通信行业签订过UPS代维合同。 (3)代维单位必须和我公司签订《安全保密协议》,确保我公司设备资料和客户资料的安全保密。并明确设备及人身安全责任。 (4)代维厂家具备UPS电源、蓄电池等供电设备维修维护能力、具备相关维护经验、遵守各项维护管理规章制度,各种手续健全的正式注册的服务性企业(公司),企业必须具备UPS 电源、蓄电池等供电设备维护维修资质。 (5)代维厂家中标后要在唐山设立办事处,常驻技术人员不得少于4人,车辆不得少于2辆,直接参加维护工作的人员必须与代维厂家签有正式用工合同,并签订安全保障合同。(6)代维厂家应需要配备一定的装备,包括车辆类交通工具、固定和移动电话、仪器仪表(内阻测试仪为必备仪器)、工具等。 (7)所有人员必须接受过1个月以上维护技能和规章制度培训。维护人员必须持上岗证,代维厂家应制订相应的考核标准和制度。 (8)代维厂家向业务支撑中心提供代维员工花名册,联系电话及唐山项目组人员结构等;提供24小时值班电话,不能出现无人接听、没电、不在服务区、欠费等情况,否则移动公司会对代维厂家扣分并进行处罚。 (9)代维厂家必须定期对其所属的代维技术人员进行安全生产相关内容的培训,排除事故隐患;根据安全保障合同代维公司所属代维人员在代维工作中发生安全事故与移动公司无关。 (10)代维单位参加维护工作的人员必须与代维单位签有正式用工合同,必须使用移动的手机号,并使用安卓系统的智能手机。 4、代维工作要求 (1)UPS供电设备维护技术标准 1) 代维期间厂家应保证营业厅UPS电源、蓄电池等供电设备的卫生整洁,对于营业厅UPS电源、蓄电池的摆放、配置应给出合理性的建议,厂家应保证营业厅UPS等供电设备的正常运营。 2) 备件返修服务:对于损坏的设备,提供备件返修或置换服务。置换件1周内返回营业厅。 3) 备件保障:厂家应在唐山办事处储备一定数量的备件,以确保营业厅备件的供应和使用。 4) 对于故障处理按照《河北移动通信有限责任公司移动设备管理系统控制程序》有关内容执行,处理时限要求:24小时。在出现故障时应采用先抢修,后分析的原则,重大故障应及时通报相关维护主管。结合唐山公司实际情况,故障处理时限具体要求为:形象厅12工作小时,其他网点24工作小时,故障要求100%排除,不得出现二次故障。注:工作小时是指每天8:30~17:00,包含法定节假日和周末。 (2)UPS巡检:每季度对营业厅UPS供电系统进行1次巡查和基本(充放电)测试,及时发现并记录故障或隐患,对于现场能够处理的故障现场解决,否则将故障上报。最终每季度

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

自动化系统UPS电源技术规范书

TRT2#机组不间断电源系统技术规范 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柳钢动力厂2#热电自动化不间断电源设备,它列出了设备的性能、结构、安装、试验和技术服务等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方(下称供方)应保证提供符合本规范书和符合最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见及与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5招标方(下称需方)有保留技术规范书修改的权利,可以提出变更的意见和建议。本设备技术规范书经供需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 技术要求 2.1工作条件 a.海拔高度:<1000m b.振动烈度(动态条件):该设备的组件应具有安全地减弱由地震产生的振动,地面加速度为:水平0.2g,垂直0.1g。供方应提供动态试验报告包括地震安全系数。 c.环境条件 温度0℃~+55℃,湿度<95% 2.2采用2台三相30kVA UPS,要求三相进线三相出线方式(即三进三出)直接并机均功率运行,自动均分负载量。各机无环流电流产生,无主从之分, 不需要外置并联柜,其中有一台异常脱离并机系统时仍然满足负载的正常供电。两台主机分别带电池组。电池配德国荷贝克电池(需提供报关清单) 2.3 提供旁路电源输入(AC380V)。当UPS内部元件故障或其它原因导致不能正常运行时,能自动切换至旁路,由旁路电源直接向负载供电;提供维护旁路电源输入(AC380V),当UPS故障需检修时,能手动切换至市电,由市电直接向负载供电(在负载不掉电的情况下)。 2.4 采用在线式、工频、纯正弦波输出,UPS电源装置需要配输入输 出隔离。 2.5 设备提供全功能保护:短路、过负载、欠压、过压、过流、过温、频率异常及低电池电压保护,UPS电源进线侧需配备防雷击保护

ups电源项目投标技术方案

ups电源项目投标技术方案 1 总则 1.1 概述 本技术规范书是招标人对“机房建设(UPS采购)”的投标方提出的技术规范书,本规范书将作为投标文件技术部分评议的基础。 1.投标方应按照本文件的要求提供报价和详细的技术方案书。投标方提供的设备系统符合招标人指明的标准,并满足或高于招标人的技术要求。对于本技术规范书未规定的有关产品内容和标准,投标方应提出具体建议,并陈述其理由。 2.投标方在其投标文件中,要求对本文件中所提各项设备能否实现与满足,应逐项诚实地予以答复、说明和解释,首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答,然后作出具体、详细的说明。对本次技术规范书中答满足项视为对该需求全部无条件满足,不需要额外增加任何设备内容;如在应答中回答过于简单,不能够充分阐述“满足”的原因或未作明确答复的,招标人将视为对各项内容和标准不满足或部分满足。 投标方在满足招标文件要求的基础上可根据自己提供服务的具体情况,在技术方案中提出建议,并附详细资料和说明。投标方应在技术规范点对点应答中把“不满足”和“部分满足”项作单独列举清单。 3.投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标人联系,在规定的投标文件最后提交以前,招标人将以书面材料给予答复,有关招标人答复材料的复印件也将递交所有得到技术规范书的投标方。如因满足本技术要求,需要改变服务原价格,投标方应在技术方案中预先声明。 4.投标方未经招标方同意,不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。 5.本技术规范书未尽事宜,由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。 6.如无特殊说明,本技术规范书中要求的所有硬件产品均需含1年硬件产品的维保。 2 1.2 投标文件技术部分要求 投标方提交的投标文件技术部分必须包括(但不限于)以下内容:

ups专用技术规范参数

UPS专用技术规范 1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表10。 表1-1 UPS(不间断电源)标准技术参数表 序号参数类型参数名称标准参数值投标人保证值 1.系统设计系统容量 UPS系统容量为300kV A热 插拔模块化,本次功率要求配 置为配置10个不低于25kW 功率模块,总容量满足不低于 250kV A,并可以在正常运行 情况下升级到300kV A;升级 采用增容方式,不能够采用并 机方式; 模块化不间断电 源系统 UPS系统由输入配电部分、输 出配电部分、功率模块、监控 模块等组成。模块应具有以下 属性: 1.机械上具有独立的框架结 构; 2.具有完整独立的功能; 3.模块之间应能协同工作。UPS功率模块 功率模块是UPS系统的主要模 块,包括整流、逆变、充电(可 选)、功率因数校正和相关控 制电路,UPS系统正常工作模 式下具有热插拔和并联冗余 工作功能。 监控模块 其负责实时监视UPS系统工作 状态、采集和存储UPS系统运 行参数,故障记录存储和故障 诊断,应具有热插拔功能。显示器 配置液晶触摸屏,支持中英文 显示功能;

静态转换开关300kV A模块化UPS系统必须采用单一的可插拔式维护的集中旁路,支持逆变在线更换、维护;旁路模块功率≥300kV A; 电流不均衡度当系统具有两个或以上功率模块时,其电流值的最大偏差与平均电流值之比。 系统冗余功能对于n+k冗余的UPS系统,任意(1~k)个功率模块故障时(输出短路故障除外),其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率,系统不应转旁路或断电。 热插拔功能UPS系统的监控模块、静态旁路模块与功率模块(内含电池充电单元)应具有热插拔功能,在带载下能进行热插拔更换,不可影响系统正常工作。各个功能模块在UPS系统正常工作模式下,进行增加、减少或更换的功能。 空载环流度当UPS系统正常运行模式下,系统空载时的各功率模块的最大输出电流有效值与额定电流有效值之比。 2.主路输入输入电压范围304~456 输入频率范围50Hz±10% 输入功率因数≥0.99 输入电流谐波≤5%(100%负载) 3.旁路输入输入额定电压380V/400V±10% 频率50Hz±8% 4.系统输出交流输出电压380/400V,100 % 线性负荷时 精度为±1%,在100%非线性 负荷时精度为±3% 输出频率50Hz±0.1% 输出波形正弦波 总谐波含量线性负载≤1%,非线性负载 ≤5% 负载功率因数 1 在0.5(超前),0.5(滞后) kVA值无任何降容 5.效率35%-100%负载≥9 6.5% 6.平均无故障时间(MTBF)>250000h 7.交流供电与直流供电之间的 切换时间 0ms 8.过载能力125%额定值10min 150%额定值60s 9. 环境防护等级IP20 10.噪音等级≤65dB

30kvaups电源技术规格书

山东华鲁恒升化工股份有限公司 1106工程 UPS 技术规格书

目录 1.范围 (3) 2.招标要求 (3) 3.概况 (3) 4.应遵循的主要现行标准 (4) 5.使用环境条件 (4) 6.电气参数 (5) 7.技术条件 (5) 8.输出参数指标 (6) 9.逆变器技术要求 (7) 10.整流器技术要求 (7) 11.静态切换开关技术要求 (7) 12.旁路系统技术要求 (7) 13.UPS自动功能、保护及信号 (7) 14.附加技术条件 (9) 15.屏柜结构要求 (9) 16.技术文件 (9) 17.试验 (9) 18.卖方工作范围 (10) 19.买方工作范围 (11) 20.技术服务 (11) 21.产品包装及运输准备 (13)

1.1本规范书的使用范围,仅限于山东华鲁恒升化工股份有限公司1106工程的UPS系 统的设备招标。它包括UPS主机以及其它屏的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2卖方应详细阅读本技术规格书,并对本规范书中提出要求的条款做出明确答复,如 有必要,可给出详细的技术数据或说明。 1.3本规范书提出的只是最低限度的技术要求,未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.4如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为投标方提 出的产品完全满足本规范书的要求。 1.5买方允许投标厂家的产品存在技术偏差(高于或低于招标要求均可),对所投产品的 技术偏差可在投标报价书中以技术偏离表的形式加以详细表达。 1.6本招标文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7买方保留在合同签订时和签订后对本技术协议提出补充和修改的权利,卖方在投标 书中必须承诺予以无条件的相应和执行。 2.1卖方应在收到本规范书后的一周内,提供满足本规范书要求的详细技术建议书和报 价。对于本文件中提出的技术要求,卖方应在其技术建议书中逐项答复,说明是否能满足要求;同时卖方应就所提供的系统(包括第三方的产品)给予详细说明,该说明应包括照片、图纸、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等以便买方能对卖方所提供的系统做出准确的判断和评估。 2.2本规范书中所提到的各项技术要求及指标,卖方如不能满足,或认为有更合理方案 时,应在建议书中明确提出,否则即认为卖方能够按本文件要求供货。 2.3对于本规范书中未能提出的系统性能指标,卖方应在建议中加以补充和说明,并提 供有关资料。 2.4卖方应对所提供的设备负责保修至少一年,保修期从最终验收开通之日起算。在保 修期内,发现由于材料、设计或工艺不良造成的设备故障时,卖方应研究其故障原因,并迅速修复或免费进行更换,直至买方满意为止或符合官方宣称产品性能要求。 2.5卖方应保证在最终开通之日起的10年内以优惠价格提供买方因工程扩容所需要的 设备,并在15年内以优惠合理的价格提供买方维护所需的一切消耗品及备件,卖方不得以设备停产而拒绝提供。 2.6买方有权在签订最终合同前,根据需要修改本规范书,修改后的最终文件将作为合 同附件。 2.7报价的设备必须符合本招标技术规格书的所有要求。如有异于技术规格书中的部分 要求,应论述其理由。 3.概况 3.1.组成 电力专用不间断电源系统(UPS)由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。

UPS供电系统方案说明模板

转发 UPS供电系统方案 一.概述 1.1项目概况 为保证机房内各类系统的正常运行,必须为其提供安全、稳定、可靠的工作环境。因此,安全、实用、先进和美观是机房设计的总体要求。新建机房最好能满足未来5至10年的发展需要。 二、机房建设总体方案 2.1 系统建设目的 在机房建设中,要把安全性、可靠性、合理性和规范化放在首要位臵,同时兼顾美观、舒适和人性化的特点。 机房建设工程在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、易安装维护。 三、机房建设方案选择 模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。

3.1 UPS 、配电的选择 根据设备测算以及未来发展的要求,我们选用APC公司2006年推出的新型Symmetra PX 10KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求,功率定为10KW。由于用户的真实负载Symmetra可能为10KW, 四、方案特点: UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余输出。 用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余输出,实际形成1+1冗余。 可维护性高。全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。 适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<5%,输出功率32KVA/32KW N+1,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。其他产品只能输出32KVA/26KW 可扩容性好。如果今后负载增加,可以再插入功率模块,形成144KW N+1冗余。 可管理性好。该产品标配多种通讯和管理卡,232,IP45,继电器接口,EPO,功能强大。 柜体为黑色,19英寸机架式外观。与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。减少中间环节,提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

UPS安装方案

UPS系统安装方案 要求 ?不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格 证和出厂试验记录。 ?各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ?电池组应注意保存期限。 ?其他辅材应符合要求。 施工机具 场搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ?施工图纸及技术资料齐全。 ?屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ?机房室地面完成,门窗齐全。 ?预埋件及预留孔符合设计要求。 ?有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 ?系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ?大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工 作间距。 ?由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ?回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 (2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整 (1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。

相关文档