热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

电厂循环冷却水系统中的问题解决

电厂循环冷却水系统中的问题解决 2011年7月31日FJW提供 1.概述 电厂的循环水冷却处理系统是由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物(冷却塔);③循环水泵及集水池。该系统是利用冷却水进行降温和水质处理。冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。因此,必须对其进行降温和稳定处理等解决方案,才能使循环水系统正常进行,使上述问题得到解决或改善。 2.敞开式循环冷却水系统存在的问题 2.1循环冷却水系统中的沉积物 2.2.1沉积物的析出和附着 一般天然水中都含有重碳酸盐,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分。 在直流冷却水系统中,重碳酸盐的浓度较低。在循环冷却水系统中,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,会发生下列反应 Ca(HCO3)2=CaCO3+CO0 +H2O 冷却水在经过冷却塔向下喷淋时,溶解在水中的CO2要逸出,这就促使上述反应 向右进行 CaCO沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢其导热系数不同,但一般不超过1.16W/(m.K), 而钢材的导热系数为46. 4-52.2 W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响换热器的传热效率。 水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率,影响产量;严重时,则管道被堵。 2.2设备腐蚀循环冷却水系统中大量的设备是金属制造的换热器。对于碳钢制成的换热器, 长期使用循环冷却水,会发生腐蚀穿孔,其腐蚀的原因是多种因素造成的。 2.2.1冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀敞开式循环冷却水系统中,水与空气能充分的接触,因此水中溶解的氧气可达饱和状态。当碳钢与溶有氧气的冷却水接触时,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,微电池的阳极区和阴极区分别会发生下列氧化反应和还原反应。

火力发电厂汽水循环系统

火力发电厂汽水循环系统基础知识

一、汽水系统: 1、定义: 由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等设备组成。 2、汽水系统流程: 水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步进一步加热后变成过热的蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。 由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的叶片转动从而带动发电机。为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽,用以加热给水。在现代大型汽轮机组都采用这种给水回热循环。此外,在超高压机组还采用再热循环,既把作过一段功的蒸汽从汽轮机高压缸的出口全部抽出,送到锅炉再热器中加热后再引入汽轮机的中亚缸继续膨胀作功,从中压缸送出的蒸汽,再送入低压缸继续作功。在蒸汽不作功过程中,蒸汽的温度和压力不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器再经过出除氧器除氧,给水泵将预加热除氧后的水送至高压加热器,经过加热后的热水打入锅炉,再过热器中把水加热成过热的蒸汽,送至汽轮机作功,这样周而复始

的不断做功。 在汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于疏通管道很多并且还要经过许多阀门设备,这样就难免会出现跑、冒、滴、漏等现象,这些现象都会或多或少的造成水的损失,因此我们必须不断的向系统补充经过化学水处理过的软化水,这些补给水一般都存入除氧器中。 1、锅炉汽水系统:主给水管→给水操作台→省煤器→汽包→下降管→下联箱→水冷壁→汽包→过热器→锅 炉主气门出口 2、主蒸汽系统及再热蒸汽系统:锅炉主气门→主蒸汽管→汽机自动主气门之前。再热蒸汽:汽机高压缸出 口→再热器冷段管→再热器热段管→汽机中压缸入口 3、主凝结水系统:凝汽器→凝结水泵→轴封冷却器→低压加热器→除氧器 4、主给水系统:除氧水箱下水管→低压给水管→给水泵→高压给水管→高压加热器→主给水管 3、参与汽水循环系统的主要设备及作用 ;锅炉:是火电厂三大主要设备之一。由锅炉本体、辅助设备及附件构成。锅炉本体是锅炉的主要部分,由锅和炉两大部分组成。锅是以汽包、下降管、下联箱、上升管(水冷壁)、上联箱、过热器、再热器和省煤

电厂安全学习知识题目

安全技术大比武复习题 1.安全责任制的主要内容是什么? 答:安全责任制的主要内容是:安全第一、预防为主,坚持“四不放过”原则。 3.对生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的井、孔、洞或沟道,必须覆盖与地面齐平的坚固的盖板,在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 4.对生产厂房内外工作场所的常用照明有什么规定? 答:生产厂房内外工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在装有水位计、压力表、真空表、温度表、各种记录仪表的仪表盘、楼梯、通道以及所有靠近机器转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明,尤须光亮充足。在操作盘、重要表计(如水位计等)、主要楼梯、通道等地方,还必须设有事故照明。此外,还应在工作地点备有相当数量的完整的手电筒,以便必要时使用。 5.生产厂房应备有哪些必要的消防设备? 答:生产厂房应有必要的消防设备:如消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证随时可用,不准将消防工具移作他用。 6.工作人员都应学会哪些急救方法? 答:所有工作人员都应学会触电,窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救,如在高空工作,抢救时,必须注意防止高空坠落的危险。 7.工作人员的工作服有什么规定? 答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分,工作时必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止带围巾和穿长衣服,工作服禁止使用尼龙、化纤或棉化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内,做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 8.《安规》中对机器的转动部分有什么规定? 答:机器的转动部分必须有防护罩或其他的防护设备,(如栅栏)露出的轴端必须没有护盖,以防绞卷衣服,禁止在机器转动时,从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 9.《安规》中对清扫机器做了哪些规定? 答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。擦拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油蛊或轴承里加油。 10.生产现场禁止在哪些地方行走和坐立? 答:禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 11.机房内应尽可能避免靠近和长时间停留的地方有哪些? 答:应尽可能避免靠近和长时间停在可能受到烫伤的地方,如汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行,在停止运行前除必须的运行维护人员外,其他清扫、油漆等作业人员以及参观人员不准接近该设备可在该设备附近逗留。 12.遇有电气设备着火时,应采取哪些措施? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等到,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火,对油断路器、变压器(已隔离电源)可使用干粉灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压或消防空气呼吸器。 13.《安规》中对在金属容器内工作时有什么规定? 答:在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,必须使用24V以下的电气工具,否则需使用Ⅱ类工具,装设额定动作电流不大于15MA,动作时间不大于0.19的漏电保护器,且应设专人在外不间

火力发电厂作业指导书编审制度

火力发电厂作业指导书编审制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

火力发电厂作业指导书编审制度 3.1 总工程师或主管副总工程师负责审批a 类作业指导书,并监督执行。 3.2 工程技术部负责审核和报批工作a 类作业指导书,并监督执行 3.3 安全监察部负责审核a 类作业指导书的安全技术措施、文明施工措施、环境保护措施以及事故应急救援预案。 3.4 项目经理部负责制定本项目的《作业指导书编制计划》并组织实施,负责及时按要求报审 a 类作业指导书,审批 b 类作业指导书。 4 工作程序 4.1 作业指导书的分类 4.1.1a 类:重大施工项目的作业指导书 ⑴深基坑工程(5M以上) ⑵特殊地基处理工程 ⑶汽轮机基础工程 ⑷大体积砼工程 ⑸大跨度结构工程(大于30M ⑹大型预应力结构工程 ⑺大型防水工程(100M3以上水池工程、地下室等) ⑻大面积拆除工程 ⑼大型爆破工程 ⑽烟囱工程 (11)大型机械设备的安装拆卸作业 (12)大件设备的装卸运输作业

(13)汽包吊装 圍发电机定子吊装 (15)发电机穿转子 (15) 主变压器吊装 (16) 厂用电受电 (17) 锅炉化学清洗技术 (18) 蒸汽吹管 (19) 锅炉整体水压试验 (20) 四新应用技术方案 (21) 其它特殊工程 4.1.2b 类:为一般作业指导书,除A 类以外的所有施工项目的作业指导书。 4.2 项目经理部根据施工合同/ 协议和施工组织设计,及时按要求组织制定本项目的《作业指导书编制计划》,并经项目经理审批后上报工程技术部备案。 4.3 项目经理部按《作业指导书编制计划》要求积极组织编制各类作业指导书。 4.4 作业指导书编制完毕后必须严格按审批权限的规定送责任部门审批。 4.5 作业指导书批准后由项目经理部出版发行,并严格受控。原始文

水电站应急预案汇编

水电站应急预案汇编 目录 1.地质灾害应急处理预案 (2) 2.重大火灾应急预案 (7) 3.人身伤害应急预案 (13) 4.防汛抢险应急预案 (14) 5.压力管道事故应急预案 (16) 6.水电站防台抗台应急预案 (18) 7.自然灾害预测预警方案 (20) 8、预案各工作人员及相关部门联系方式 (24)

地质灾害应急处理预案 1 总则 1.1为加强水电站地质灾害应急工作的组织领导和统筹协调,提高救灾应急工作水平和反应能力,迅速、高效而有序地开展防灾、救灾工作,避免或最大限度地减轻地质灾害造成的损失。特制定本预案。1.2 本预案所称的地质灾害,是指自然因素或人为活动引起地质环境恶化,给国家、企业、人民生命财产安全造成危害的地质事件。具体包括山体崩塌、滑坡、泥石流,地面沉降、地面塌陷、地面裂缝等。 2 组织机构与职责 2.1 成立地质灾害应急工作组 组长:站长 成员:值长、值班员 2.2地质灾害应急指挥部执行上级指令,与当地政府联系等各项协调领导工作。根据已获得地质灾害临灾预报信息,宣布进入临灾应急状态,领导部署全站地质灾害抗灾救灾工作。根据灾情发展趋势,指挥电站受灾人员安置,组织事故抢修、保卫工作、医疗保障、后勤保障,进行人员抢救、设备、设施抢修及抢险救灾工作,指挥调集各种救灾物资器材,保证救灾需要。 3 应急响应与报告

3.1.1 接到地方政府发布可能发生重大地质灾害预报后,发出Ⅳ预警,启动电站应急预案和工作组,并及时向地方有关部门反馈应急准备信息。 3.1.2 重特大地质灾害发生后,电站应急工作组立即召集应急指挥会议,发布Ⅲ级直至Ⅰ级警报;并及时上报到上级部门,根据情况提出设备抢修救援申请等。 3.1.4 报告内容: 3.1. 4.1发生地质灾害种类、时间、地点、范围、程度。 3.1. 4.2职工伤亡情况,停电范围,电力设备、设施受损情况。 3.1. 4.3损失及趋势,采取的措施,生产、生活方面需要解决的问题和事件处理情况等。 4 重大危险目标 4.1 大坝水库(堰坝)及下游村庄,电站厂区及周边。 4.2 道路中断造成电站长时间与外界隔离。主要应对措施:首先是充足饮水、食品、医疗后勤保障,落实精干的救灾队伍,其次保障通讯畅通,稳定现场人员情绪,保障设备的稳定运行。 5 应急处理 5.1 临灾应急 5.1.1临灾状态:是指岩(土)体在短时间内不断发生位移、变形明显加剧,短期内可能发生地质灾害,并造成人员伤亡或财产损失的危急状态。 5.1.2 根据国家和地方预测地质灾害影响范围和规模,应急工作组开

火力发电厂实际蒸汽动力循环

火力发电厂实际蒸汽动力循环分析 热力系统简介热力系统各点状态参数的选用分析的预备本节知识 点: 计算分析结果火力发电厂热力系统的节能诊断 为进一步提高蒸汽动力循环的热效率,必须对简单蒸汽动力循环进行改进。由工程热力学分析可知,火力发电厂中采用的实际蒸汽动力循环是在郎肯循环基础上,经多方面改进后而得的。主要的改进为两方面:一是采用多级抽汽给水回热,二是进行蒸汽中间再热。多级抽汽回热,较大地提高了循环热效率,但同时也增加了抽汽管道与回热加热器等设备,使热力系统的分析复杂性大为增加。蒸汽中间再热不但可提高汽轮机的排汽干度,而且在一定程度上也提高了热效率,当然为此也增加了高温大口径的再热管道与再热器,所以火力发电厂实际蒸汽动力循环的分析远较郎肯循环复杂,但总的分析原则与分析方法还是相同的,下面我们将以国产 125MW 机组为例,说明分析的全过程: 7.2.1 热力系统简介 国产 125MW 机组的热力系统如图 7-8 所示,锅炉为 420t/h 再热锅炉,汽轮机为 125MW 中间再热冷凝式汽轮机,共有七级抽汽,八台回热加热器,其中高压加热器两台( hh1-2 ),低压加热器四台( Ih1-4 ),高压除氧器一台( hd ),轴封加热器一台( sg )。

图 6-8 原则性热力系统 2.2 热力系统各点状态参数的选用 分析是在机组各系统,特别是热力系统计算的基础上进行的。 参数的选用来源首先由锅炉热力试验测得,主要有煤的成分、煤的发热量、飞灰可燃物等,如表 7-3 所示。 表 7-3 锅炉热力试验数据

其次,由汽机热力试验测得,如表 7-4 所示: 表 7-4 汽轮机热力试验数据

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

电力作业指导书

电力作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力施工作业指导书 一、杆上电器设备安装 1、杆上电气设备的安装符合下列规定: (1) 安装应牢固可靠; (2) 电气连接处均应涂电力复合脂,且接触紧密。不同金属材质连接时应有过渡措施。 2、杆上变压器安装符合下列规定: (1) 油枕油位正常;外壳干净; (2) 接地电阻≤4Ω; (3) 呼吸孔道通畅。 (4) 安装水平,排线整齐。 (5) 本工程双杆变台全部采用T接 (6) 引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (7) 低压配线采用的电缆经保护钢管下地进入配电箱。保护钢管采用G50,上端用煨弯机煨出90°弯头,并用橡皮泥封堵。 (8) 低压保护钢管直接进入配电箱内,用钢管卡子在箱内固定。 (9) 具体各横担及设备的安装位置及方式见附图1 (10) 低压侧宜面向宜检修侧。 (11)变压器固定横担见附图 (12) 工作接地使用BLV-50~90mm2 。 3、跌落式熔断器安装符合下列规定: (1) 转轴灵活,熔管不应有吸潮膨胀或弯曲现象; (2) 熔管轴线与铅垂线交角为15°~30°,水平相间距不应小于500mm。

(3) 上下引线压紧,与线路导线连接紧密。 (4) 引上及引下线采用BLV-35mm2塑料绝缘线。 (5) 安装高度离地面不宜超5米。 (6) 采用M10*40的不锈钢螺栓连接引线。 4、杆上隔离开关的安装应符合下列规定: (1) 操作机构灵活。操作机构距地面1.2m。操作杆要根据实测数据下料。本工程不采用隔缆杆,其操作机构安装于终端杆方向的反侧。 (2) 合闸时接触紧密,分闸后应有不小于200mm的空气间隙。三极隔开的动作不同期值不应大于5mm。 (3) 隔开抱箍的安装位置及材料选用见附表。 (4) 隔离开关的连线不采用设备线夹,采用双镀锡铜接线端子相连。既本线压镀锡铜接线端子与隔离开关相连,另外用并沟线夹在本线上另并一根线压镀锡铜接线端子与隔离开关另一个接线孔相连。 5、杆上避雷器安装应符合下列规定: (1) 排列整齐,相间距离,1-10KV时不小于350mm;1KV以下时不小于 150mm。 (2) 引上线及引下线均采用BLV-35mm2。采用铜铝过渡接线端子连接。与导线采用异形并沟线夹连接。 (3) 每相引下线要单独引往主接地引下线。 二、电缆线路 1、一般规定 (1) 电缆敷设前必须做绝缘测试,相间及对地测试值不应小于500M Ω。

循环冷却水系统调试方案

印尼南加海螺水泥2×18MW燃煤自备电厂项目#1汽轮机循环水系统调试方案编制: 审核: 批准: 中电 2014年8月18日

目录

1 目的 (4) 2 依据 (4) 3 系统说明及设备规: (4) 4 .循环泵启动前应具备的条件 (5) 5 组织分工 (6) 6 使用仪器设备 (6) 7 .循环水泵启动 (6) 8 联锁保护试验 (7) 9 安全注意事项 (7) 10. 停泵操作 (7) 11. 空冷器、冷油器的冲洗 (8) 12. 冷水塔风机试转: (8)

循环冷却水系统调试方案 1 目的 1.1 检验循环水系统设备运行可靠性,保证系统试运顺利进行; 1.2 为凝汽器和辅机设备正常运行提供符合要求的冷却水。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准》 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 《电力建设施工及验收技术规》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.8 《电业建设安全工作规程》(热力机械部分) 2.9 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 系统说明及设备规: 循环水系统的作用是冷却汽轮机的排汽,维持凝结器的真空,并向闭式循环冷却系统提供水源。 3.1 系统说明 循环水系统基本流程:

3.2 设备规 3.2.1循环水泵 型号:HS600-500-550-A 转速:980r/min 流量:3000m3/h 扬程:23m 3.2.2泵电机 型号:YKK450-6TH 转速:990r/min 功率:250KW 额定电压:10000V 标称电流:19.5A 4 .循环泵启动前应具备的条件 4.1 循环水系统的所有设备均已安装完毕; 4.2 系统的阀门挂牌、标注名称正确,阀门动作灵活、无卡涩、开关指示正确; 4.3 热工仪表安装校验完毕,具备投入条件; 4.4 有关热工、电气回路的调试工作已结束; 4.5 现场已清扫,道路通畅,试运区照明充足,通讯施工完善可靠;

火力发电厂水汽质量标准

火力发电厂水汽质量标准 SD 163-85 中华人民国水利电力部 关于颁发《火力发电厂水汽质量标准》的通知 (85)水电技字第74号 随着火力发电厂高参数、大容量机组和新型水处理设备的不断投入运行,《电力工业技术管理法规》(一九八○年版)第三篇第十章中的化学水处理和化学监督中有关水汽质量标准部分(简称“原标准”)已不能完全满足要求,国家标准局于一九八三年以049号文要求我部制订火力发电厂水汽质量国家标准。为此,我部于一九八三年责成水利电力部热工研究所为技术归口单位,先组织修订成火力发电厂水汽质量的部颁标准,通过进一步生产实践后,再提出国家标准的报批稿。 水利电力部热工研究所在各单位的协作、配合下,经过近两年的广泛调查研、总结经验以及组织讨论和审定,提出了修订后的SD163—85《火力发电厂水汽质量标准》,现颁发执行。“原标准”同时作废。 火力发电厂水汽质量标准是化学监督的重要依据,也是保证发电设备安全、经济运行的重要手段。希各单位在贯彻执行中进一步积累经验,使之不断完善和提高,并及时将修改意见函告我部科技司和热工研究所。 一九八五年十一月 本标准适用于3.82MPa以上的火力发电组。 1蒸汽标准 自然循环、强迫循环汽包炉或直流炉的饱和蒸汽和过热蒸汽应符合表1的规定。 表1 注:1)争取标准为≤5μg/kg。 对于压力≥5.88MPa的锅炉,当用除盐水补给,并用电导率连续监督运行中的蒸汽质量时,其电导率(氢离子交换后)一般应≤0.3μS/cm(25℃)。 为了防止汽轮机积结金属氧化物,还应检查蒸汽中铜和铁的含量,一般应符合表2的规定。 表2

注:1)争取标准为≤3 μg/kg。 ①对于压力≤15.68 MPa的锅炉,表2规定的指标可作为参考。 2锅炉给水质量标准 2.1给水中的硬度、溶氧、铁、铜、钠和二氧化硅的含量,应符合表3的规定。 液态排渣炉和原设计为燃油的锅炉,其给水的硬度和铁、铜的含量,应符合高一级锅炉的规定。 表3 注:1)有凝结水处理电厂的给水硬度应为0μmol/L。 2)争取≤3μg/L。 3)争取≤5μg/L。 2.2给水中的pH、联氨和油的含量,一般应符合表4的规定。 表4

电力安全常识试题

电力安全常识试题 作者:佚名来源:湖北安全生产信息网发布时间:2008-1-7 20:14:54 减小字体增大字体 1、电气设备发生时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211二氧化碳四氯化碳干粉(回答2种算对) 2、按触电发生频率看,一年当中哪几个月份最集中? 答:6~9月 3、安全电压最高是多少伏? 答:42伏 4、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A:10m以内B:20m以外C:30m以外 答:B 9、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

A:220B:380C:500 答:C 10、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A:戴绝缘手套B:切断电源C:站在绝缘板上 答:B 11、被电击的人能否获救,关键在于() A:触电的方式B:人体电阻的大小 C:触电电压的高低D:能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答:1次;2~3次 16、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。

风力发电厂应急预案汇编

应急预案 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥:李红 副总指挥:张津浩 成员:所有施工人员 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。 3)应急通讯: 总指挥: 办公室:

手机: 副总指挥张津浩:值班司机杨利君:医院急诊:120 消防火警:119

防风应急预案 1 大型起重机装设风速测定仪,当风速达5级以上,停止高处吊装作业,风力达到6级,停止一切吊装作业并停好、锁定各类起重机,确保起重机和人身安全。 2 遇有雷雨等恶劣气候,使起重指挥人员听不见或看不清工作地点,操作人员看不清指挥信号时,不得进行起吊作业。 3 大风季节来临之前,要对施工现场的施工机械进行一次检查,落实各项防风措施。对设备、材料堆场的防雨设施、临建设施增补抗风、固定措施。 4 当风力六级以上时,应做好各类吊车防护措施。 5 突发性大风、暴风雨情况下的防范:突发性大风、暴风雨预测、预报较困难,在施工过程中,机械调度人员应随时观察天气状况,遇到该天气情况或接到2~4小时内有大风、暴风雨的预报,及时通知防风领导小组和起重机机长。 6 平时定期对所有用电设施、机具、施工机械进行电气和接地检查,测定接电电阻并记录。 7 在雷雨、大风、汛期前及后,组织对临时设施、施工机械、用电设施进行全面检查并及时修理加固,有严重危险的立即排除险情。 8 在大风、雨季、汛期做好现场各类设备的防雨防风、防潮措施。对有防雨要求的设备架空放置搭设防雨棚或用三防油布严密遮盖并捆扎好。 9 施工现场备好应急物资及器械,防止及减少大风暴雨对施工的影响。 10 大风来临前,对材料堆放点进行检查、遮盖、加固,高处临时堆放的材料移至安全地带或运至地面规范放置。 11 及时收集天气预报,合理安排施工,彩板安装、高空模板拼装避开大风季节,大风期间不得施工。 12 检查并维修被大风损坏的门窗及屋面等,作好记录。 13及时检查大风造成的损失,情况严重用摄像、照片等形式予以记录。

电力安全常识

电力安全常识 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电力安全常识 1.一般的安全用电常识 在企业生产中,每个人都应自觉遵守有关安全用电方面的规章制度,懂得一些安全用电的常识,这些内容主要有以下几个方面。 (1)拆开的、断裂的或裸露的带电接头,必须及时用绝缘物包好,并放在人们不易碰到的地方。 (2)在工作中要尽量避免带电操作,尤其是手在打湿的时候,或必须带电操作时,应尽量用一只手工作,另一只手可放在袋中或背后,同时最好有人监护。 (3)当有几个人进行电工作业时,如其中一人需接通电源,应在接通电源前通知其他人。 (4)不要依赖绝缘来防范触电,因为绝缘体的性能有时也不太稳定。 (5)如果发现高压线断落时,不要靠近,至少要保持8~10m的距离,并及时报告有关部门。 (6)如发现电气故障和漏电起火时,要立即切断电源开关。在未切断电源以前,不要用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。 (7)如发现有人触电,应马上切断电源或用干木棍等绝缘物将电线从触电者身上挑开,使触电者及时离开电源。如触电者呼吸停止,应立即施行人工呼吸,并马上送医院抢救。 2.电气作业安全管理措施 电气作业安全管理措施的内容很多,主要可以归纳为以下几个方面。 (1)管理机构和人员 电工是特殊工种,又是危险工种,存在较多不安全因素。同时,随着生产的发展,企业电气化程度不断提高,用电量迅速增加,专业电工日益增多,而且分散在全厂各部门。因此,电气安全管理工作十分重要。为了做好电气安全管理工作,要求技术部门设置专人负责电气安全工作,动力部门或电力部门也应有专人负责用电安全工作。 (2)规章制度 规章制度是人们从长期生产实践中总结出来的操作规程,是保障安全、促进生产的有效手段。安全操作规程、电气安装规程、运行管理和维修制度,以及其他规章制度都与安全有直接的关系。 (3)电气安全检查 电气设备长期带“病”运行、电气工作人员违章操作是发生电气事故的重要原因。为了及时发现和排除隐患,应教育所有电气工作人员严格执行安全操作规程,而且必须建立一套科学的、完善的电气安全检查制度,并严格执行。 (4)电气安全教育 电气安全教育是为了使工作人员了解关于电的一些基本知识,认识安全用电的重要性,掌握安全用电的基本方法,从而能安全地、有效地进行操作。 (5)安全资料 安全资料是做好安全工作的重要依据。一些技术资料对于安全工作也是十分必要的,应注意收集和保存。

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

风电场应急预案汇编

应急预案汇编 一、总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危机时间的预测、预控为基层,以对危机事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危机事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危机事件造成的损失和影响降低到最低程度。 二、应急预案的内容 1、应急指挥机构及其职责 1)应急救援指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 2)指挥部职责及各成员职责: 事故发生后,总指挥或总指挥委托的副总指挥赶赴事故现场指挥,成立现场指挥部,批准现场救援方案,组织现场抢救。 按事件的性质程度,向上级部门或地方政府报告事件情况和事件处理情况。 负责组织有关人员定期进行事故救援演练。 要求其做好现场抢修施救、通讯联络、物质保障、善后处理、原因调查等工作。保持与现场指挥部的紧密联系,随时掌握应急处理进展情况,保障整个应急处理工作有序进行。 及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。 一旦发生人员伤亡及重大安全隐患,立即联系有关部门实施抢救,同时向上级部门报告。 服从分配,积极、认真参与事故抢修和救援工作。平时认真、积极参与各种应急事件的演练,掌握应急事件抢修和救援的基本技能。 在应急预案启动后每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指 挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向 发令人解释清楚,否则必须严格执行。

3)应急通讯: 总指挥: 办公室:手机: 副总指挥: 办公室:手机: 谢跃峰 办公室:手机: 办公室:手机: 值班司机:集控室: 医院急诊:消防火警: 高空坠落人身伤、亡事故 一、危急事件的预防 1、加强职工的安全意识的教育,提高对高空坠落事件的防范,高空作业要 正确佩戴及正确使用安全带。 2、平常应认真学习高空作业的注意事项以及正确佩戴和使用安全带的方 法。 3、高空作业的平台或架子应检查牢固可靠,架板坚固且稳固可靠。 4、身体不适应高空作业人员严禁登高作业。 5、易发生高空坠落的工作地点:风机塔基以上的工作、箱变顶部的工作、 线路杆塔上的工作、升压站主变、开关、隔离刀闸架构上的工作等。 二、应急预案的启动 1、报告制度:事件发生后,事故现场的其他作业人员,应及时将现场情况 报告主管领导,主管领导应及时报告本预案的总指挥或副总指挥。事故 现场的其他作业人员也可以直接报告本预案的总指挥或副总指挥 2、总指挥或副总指挥接到报告后,赶赴现场根据现场具体情况,确定是否 启动本预案。 三、应急事件的应对 1、在接到现场有关人员报告后,凡在现场的应急指挥机构成员(包括 总指挥、副总指挥、成员)必须立即赶赴现场组织抢救,做好现场保卫 工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命, 减轻伤情,减少伤痛,并根据伤情情况需要,迅速联系医疗部门及紧急

火力发电厂节水导则

DL/T783—2001 前言 为积极贯彻国家关于“厉行节约用水”的方针政策,指导火力发电厂进一步做好节水工作,根据原电力工业部计综[1995]44号文《关于下达1995年制定、修订电力行业标准计划项目的通知》的安排,制定本标准。 本标准是在总结我国火力发电厂多年节水经验的基础上参照国内外有关技术标准制定的。 本标准的附录A是提示的附录。 本标准起草单位:山东电力集团公司 本标准主要起草人:张卫东、张令符、郭承泉、张明志、夏青扬、李秀国、胡延谦。 本标准由电力行业汽轮机标准化技术委员会负责解释。 2001年10月08日发布,2002年02月01日实施。

中华人民共和国电力行业标准 火力发电厂节水导则 DL/T783—2001 Guide for water saving of thermal power plant 1 范围 本标准规定了火力发电厂节约用水应遵守的技术原则、应达到的技术要求和需采取的主要技术措施,适用于火力发电厂规划、设计、施工和生产运行中的节水工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 CJ25.1—89 生活杂用水标准 CJJ 34—90 城市热力网设计规范 DL/T 606—1996 火力发电厂能量平衡导则 DL 5000—1994 火力发电厂设计技术规程 DL/T 5046—1995 火力发电厂废水治理设计技术规程 DL/T 5068—1996 火力发电厂化学设计技术规程 3 总则 3.1 火力发电厂节水工作的任务是:认真研究各系统用水、排水的要求和特点,分析影响节水的各种因素,制定和实施一系列有效的技术措施,使有限的水资源在火力发电厂发挥其最大的综合经济效益和社会效益。 3.2 火力发电厂节水工作应遵守和执行国家现行的有关法律、法规和标准,并应考虑发电厂所在地区的有关法规。 3.3 火力发电厂节水应根据厂址地区的水资源条件,因地制宜,合理控制耗水指标。做到既要满足电厂安全、经济、文明生产的需要,又应符合当地水利规划、水资源利用规划和水资源保护管理规划的要求。 3.4 火力发电厂节水应依靠科技进步,不断总结经验,积极慎重地推广应用国内外先进节水技术,采用成熟的节水新工艺、新系统和新设备,努力降低各系统的用水量;同时应积极开发排水的重复利用技术,使废水资源化,不断提高复用水率和废水回收率,并通过全厂水量平衡及水质调查,优化用水流程,改进废水处理方式。 3.5 火力发电厂的节水管理应贯穿规划、设计、施工和生产运行的全过程,并应加强部门间、专业间的密切配合和相互协调。 3.5.1 火力发电厂的规划和设计应把节约用水作为一项重要的技术原则,为施工和生产过程中做好节水工作创造条件。工程可行性研究报告中应提出节水的原则性技术措施;初步设计文件中应提出节水的具体措施和设计水耗指标,并对设计方案进行必要的技术经济比较和论证,同时说明系统运行后可能出现的问题及解决办法;施工图中应有节水措施的详细设计。火力发电厂施工组织设计文件中应有具体节水措施。 3.5.2 火力发电厂的施工和运行应全面贯彻并正确实施设计的各项节水技术措施和要求。设备、管道安装前应做好清理、保护和保养,安装过程中和安装后的清洗都要采用正确的程序和方法,机组启动前应做好水系统的调整和试验,保证达标投产;生产运行中应加强对各系统水量、水质的计量、监测和控制,并应加强对水系统设备、管道的检修和维护,做到汽水系统严密无泄漏,启动过程中汽水损失少,正常运行后经常处于最佳状态。生产中还应根据技术的发展、水源条件的变化和环保要求的日趋严格,进行必要的技术改造,使火力发电厂的节水水平不断提高。

电厂安全知识问答题

安全知识问答题 1、电力生产的基本方针是什么 答:安全第一、预防为主 2、我厂的安全工作理念是什么 答:安全是生命之魂、生存之本。 3、我厂二00三年的安全目标是什么1 答:总目标:贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》 \和电力行业安全生产各项规章制度,确保实现全年安全生产无事故。具体目标:实现安全生产“五个杜绝” ——杜绝人身轻伤及以上伤害事故; ——杜绝人为责任设备损坏事故;——杜绝一般误操作及恶性误操作事故; ——杜绝火警及以上火灾和交通事故; ——杜绝环保事故。 4、我厂二00三年安全生产主要措施是什么 答:“一到位、二规范、三示范、四加强、五弘扬、六创新”。 “一到位”,即安全生产责任制落实到位 “二规范”,即规范管理 “三示范”,即发挥“双零示范岗”的示范作用 “四加强”,即加强安全巡查监督工作 “五弘扬”,即弘扬安全文化 “六创新”,即安全管理手段的创新5、截止月日我厂已连续安全生产天 答: 6、何谓生产现场的“三点控制”答:“三点控制”指的是:生产现场的“危险点、危害点、事故多发点” 7、“三不伤害”指的是什么 答:指的是:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。8、“三级”安全教育指哪“三级” 答:指的是厂级、车间、班组三级 安全教育 9、对事故调查分析应做到哪四不放 过 答:事故原因不清不放过、事故责 任者和应受教育者没有受到教育不 放过、没有采取防范措施不放过、 责任人及应受处理的人没有处理不 放过。 10、何谓“两票三制” 答:“两票”指的是工作票、操作票, “三制”指的是交接班制度、设备 巡回检查制度、设备定期切换和试 验制度。 11、《安全生产工作规定》中要求电 力生产活动中应确保三个安全是哪 三个 答;电力生产活动中应确保三个安 全指的是:人身安全、电网安全、 设备安全 12、安全生产“三违”指哪些 答:“三违”指:违章指挥、违章作 业、违反劳动纪律 13、安全巡查中,对生产现场的“三 查”指的是哪些 答:“三查”指:查人员着装、查安 全工器具、查人员精神状态 14、安全巡查中,对生产现场的“三 问”指的是哪些 答:“三问”指:问作业中的危险 点分析、问工作票的安全措施、问 班前会的交代安全注意事项 15、何谓“四个特殊时段” 答:“四个特殊时段”具体指的是: 特殊时间、特殊地点、特殊作业、特 殊环境。 16、何谓安全生产“四查” 答:“四查”指的是:查领导、查思 想、查隐患、查制度。 17、人身伤亡事故重点防范措施要 求检修人员在工作前必须做到哪四 检查 ⑴检查个人防护用品是否正确穿 用和工具材料是否合格适用; ⑵检查设备名称、编号是否与工作 票一致; ⑶检查设备是否已断开电源并装 设接地线; ⑷检查工作地点与带电设备的安 全距离是否符合安全规程要求。 18、安全生产规定中提到的“五同 时”是什么 答;“五同时”指的是:在计划、 布置、检查、总结、考核生产工作 的同时,计划布置、检查、总结、 考核安全工作 19、如何划分电气设备的高低压 答:高压:设备对地电压在250V以 上者; 低压:设备对地电压在250V 及以下者。 20、保证安全的组织措施是什么 答:1)工作票制度 2)工作许可制度 3)工作监护制度 4)工作间断转移和终结制度 21、保证安全的技术措施是什么 答:1)停电 2)验电 3)装设接地线 4)悬挂标示牌和装设遮栏。 22、人身伤亡重点防范措施规定在 室内或室外高压配电装置上使用梯 子时,有何要求 答:梯子应用非金属材料所制。特 殊情况需要使用金属梯时,必须有 专人监护,搬动梯子、铁件等长物, 应放到,两人搬运,并与带电体保 持足够的安全距离。 23、事故抢修可不使用工作票但必 须做好哪些工作 答:抢修前必须作好安全措施,指 定工作负责人(监护人),并得到值 班负责人的许可后方可进行工作。 24、防火重点部位是指哪些地方: