文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

第9章 建筑内部热水供应系统的计算

第9章 建筑内部热水供应系统的计算
第9章 建筑内部热水供应系统的计算

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

第9章 建筑内部热水供应系统的计算

9-1 水质、水温及热水用水量定额

一 、热水水质

生活用热水的水质应符合我国现行的《生活饮用水卫生标准》

钙镁离子含量:日用水量<10m 3(按60℃计算)的热水供应系统可不进行水质处理,日用水量≥10m 3(按60℃计算),且原水总硬度>357mg/L 时,需要进行水质处理。 二 、热水水温

冷水水温以当地最冷月平均水温为依据,可按表9-1计算画表 热水水温按表9-2计算。画表 三 、用水定额

1. 根据建筑物的使用性质和内部卫生器具的完善程度来确定。 2. 根据建筑物的使用性质和内部卫生器具的单位用水量来确定。

9-2 热水量、耗热量、热媒耗量的计算

一. 设计用水量计算 1. 按用水单位数计算:

24

h

h

r m q k Q = (9-1) 式中:Q r ——设计小时用水量,L/h ;

m ——用水计算单位数,人数或床位数;

K h ——热水小时变化系数,全天供应热水系统可按表采用; q r ——热水用水量定额,L/人·d 或L/床·d ,按表确定。

2 .按使用热水的卫生器具数计算

∑=b n q K Q h r r 0 (9-2)

式中:Q r ——设计小时用水量,L/h ;

q h ——卫生器具的热水小时小时用水定额,L/h ; b ——同类卫生器具同时使用百分数; K r ——热水混合系数。

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

根据混合水、冷水、热水以及水温之间的关系,按照热平衡方程式,求出冷热水混合百分数为:

l

r l

h r t t t t K --=

(9-3) 式中:t r ——热水系统供水温度℃;

t h ——混合后卫生器具出水温度,℃; t L ——冷水计算温度,℃。 二 .耗热量计算

r l r B Q t t C Q )(-= (9-4)

式中:Q ——设计小时耗热量,kJ/h ;

Q r ——设计小时热水量,L/h ; C B ——水的比热,kJ/Kg ·℃; t r ——热水温度,℃; t L ——冷水计算温度,℃。 三 .热媒耗量计算 1 .采用蒸汽直接加热:

(9-5)

式中: G m ——蒸汽直接加热热水时的蒸汽耗量,kg/h ;

Q ——设计小时耗热量,kJ/h ;

i ——蒸汽热焓,kJ/h ,按蒸汽绝对压力查表决定; Q hr ——蒸汽与冷水混合后的热焓,kJ/h 。 2. 采用蒸汽间接加热:

(9-6)

式中:G mh ——蒸汽间接加热热水时的蒸汽耗量,kg/h ; h γ——蒸汽的气化热,可查表决定; Q ——设计小时耗热量,kJ/h 。

()hr

m

Q i Q

G -=2.1~1.1()h

mh Q

G γ2.1~1.1=

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

3 采用热水间接加热

(9-7)

式中:G ms ——蒸汽间接加热热水时的蒸汽耗量,Kg/h ;

t mc ——热媒热水供应温度,℃;

t mz ——热媒热水回水温度,℃; Q 、C B 同上。

当热媒采用热力网热水时,t mc 与t mz 的温差不得小于10℃。

9-3 加热器及贮存设备的选择计算

一 加热设备的选择计算 1. 传热面积的计算

j

P t K Q F ????=

εα (9-8)

式中: Fp ——水加热器的传热面积,m 2;

Q ——制备热水所需的热量,可按设计小时耗热量计算,W ;

ε——由于传热表面结垢影响传热效率的修正系数,一般采用ε=0.6~0.8,采用软化水时取ε=1.0;

α——热水系统的热损失附加系数,一般取α=1.1~1.2 ; K ——传热材料的传热系数,W/m 2?℃; ⊿t j ——热媒和被加热水的计算温差,℃;

t ?的计算:

①容积式加热器——算术平均温度差:

2

2z

c mz mc j t t t t t +-+=

? (9-9) 式中: t mc 、t mz ——容积式水加热器热媒的初温和终温,℃;

热媒为蒸汽,其压力大于0.07MPa 时,应按饱和蒸汽温度计算,其压力小于0.07MPa 时,应按100℃计算;

热媒为热水时,应按热力管网供、回水的最低温度计算,但热媒的初温应比热水

()

()

mz mc B ms t t C Q

G -=2.1~1.1

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

的终温高10℃以上;

t c 、t z ——被加热水的初温和终温,℃。 ②快速式加热器——对数平均温度差: m i n

m a x m i n

m a x ln

t t t t t j ???-?=

? (9-10)

式中:max t ?——热媒和被加热水在水加热器一端的最大温差,℃;

min t ?——热媒和被加热水在水加热器另一端的最小温差,℃。 半容积式水加热器——按照容积式水加热器公式计算。 半即热式水加热器——按照快速式水加热器公式计算。 2 贮水器容积的计算 1)理论法:

根据建筑内热水用水曲线得逐时耗热曲线——→根据逐时耗热曲线绘出耗热积分曲线——→拟定供热曲线 2)经验法

贮水器的贮热量可按经验,由下表确定(画表表9-12p167jiaocai )

9—4 热水管网的水力计算

第一循环系统:目的:确定热媒系统的D 、∑h

第二循环系统:(配水管、回水管系统)确定热水系统的D 、∑h 介绍第二循环系统的计算 一.配水系统

内容:确定DN 及∑h 。

方法:同冷水,但因水温高,γ和粘滞系数小于冷水,且考虑结垢等因素,水力计算采用热水水力计算表,mm d s m v 20,/2.1min ≥≤ 。 二.回水管系

作用:保证让管系内有循环流量在流动,以保证供水温度。

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

循环方式:自然、机械循环

1. 自然循环计算 (插图见教材热水管网的自然压力上行下给图)

内容:确定管网循环作用水头、回水管经、循环流量及循环流量在配水、回水管路中的水头损失。

实现自然循环的条件:H zr >1.35H x

()1210γγ-?=h H zr (9-11)

式中:H zr ——第二循环系统的自然循环压力值,Pa ;

H X ——循环流量通过配水回水管路的水头损失Pa ;

⊿h ——锅炉或水加热器的中心至立管顶部的标高差,m ; γ2——最远处立管管段中点的水的比重,kg/m 3; γ1——配水主立管管段中点的水的比重,kg/m 3。 (1) 管网循环流量 管段的热损失:

)2

)(

1(j z

c s t t t DLK Q -+-=ηπ (9-12) 式中 Q s ——计算管段热损失,W ;

K ——无保温时管道的传热系数,W/m 2?℃;

η——保温系数,无保温时η=0,简单保温时η=0.6,较好保温时η=0.7~0.8; t j ——计算管段周围空气温度,℃; D ——管道的外径,m ; L ——计算管段的长度,m ; t c ——计算管段的起点水温,℃; t z ——计算管段的终点水温,℃。 管段的循环流量:)

(z c s

x t t C Q Q -?=

(9-13)

式中:Q x ——循环流量,L/s ;

C ——水的比热, 一般取C=4.19kJ/kg ?℃; t c 、t z ——计算管路起点、终点的水温,℃;

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

Q s ——计算管段的热损失,W 。 (2) 计算方法与步骤:

1)选择计算管路(管路最长、水头损失最大)。 2)按冷水计算方法确定配水管路的管径。 3)初选回水管径,比相应配水管小1#~2#。

4)选定计算管路水温降落值C T 15~5=?。(从加热器出口到最不利配水点)。 5)求配水管路的各管段的热损失及循环流量。

①求出各管段的水温降落值。

假设水温落与管道表面积成正比,近似算出单位面积的温降值。

F

T

t ?=

? (9-14) f t t t c z ∑?-= (9-15)

式中: Δt ——配水管网中的面积比温降,℃/m 2;

ΔT ——配水环路起点和终点的温差,一般ΔT =5~15℃; F ——计算管路的总外表面积,m 2;

t c 、t z ——计算管路起点、终点的水温,℃; Σf ——计算管段的散热面积,m 2,可查表计算。 ②按式(9-12)求管段热损失。 ③热水管网分支环路的循环流量确定

按循环流量与热损失成比例的原则,计算各配水管段管段的所通过的循环流量。(计算用图见教材图预计算最好在一页) 节点1:

流入节点1时携带的热量为W 1-2+W 2-3+W A +W B +W c 循环流量流离节点2时携带的热量为 C B W W W W +++32

 

C

B A

C B W W W W W W W W W Q Q +++++++=-----3221322112

1

132********Q W W W W W W W W W Q C

B A C

B ?+++++++=

-----

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

Q 1=Q x

流入A 管段的循环流量Q A 携带的热量为A W

2

1322

1322121Q Q Q W W W W W Q W W W W W Q Q A c

B A

A C

B A

A -=+++=

+++=-----流量守恒:

节点2:

流入节点2的流量所携带的热量为C B W W W ++-32 流入节点2流量为322-+=Q Q Q B

32-Q 用来补充热损失C W W +3

C B C

W W W W W Q Q +++=

---3232232 3

222323232-----=?+++=

Q Q Q Q W W W W W Q B C B C

6)计算配水管网的热损失∑s W ,求总循环流量。

∑s

W

=W s1+ W s2+……+ W sn (9-16)

将∑W s 代入下式求解热水系统的总循环流量Q x :

)

(z c s

x t t C W Q -?=

(9-17)

7)复核各管段终点的水温

t t q C W t t c x

B x

c Z ?-=-

=' (计算结果) f t t t c z ∑?-= (按面积比温降值初定的) 结果如与原来确定的温差较大,t”=

2

'

z z t t +作为各管段终点水温,重新计算。

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

8)计算循环管网的总水头损失

j x p h H H H ++=)( (9-18)

式中:H ——循环管网的总水头损失,kP a ;

H p ——循环流量通过配水计算管路的沿程和局部水头损失,kP a ; H x ——循环流量通过回水计算管路的沿程和局部水头损失,kP a ; h j ——循环流量通过水加热器的水头损失,kP a 。 9)计算环路的自然循环作用水头 10) 比较H zr 、H x 判断能否实现自然循环 若不能实现自然循环则采用机械循环。 机械循环:全日制循环 定时循环

① 全日制循环——计算方法、步骤同自然循环。 循环水泵的流量按下式计算:

Q b = Q x + Q f (9-19)

式中:Q x —循环流量,L/s ;

Q f —循环附加流量,一般取设计小时用水量的15%,L/h 。

()设水温降低,故提出位常循环而使系统其它部可能会影响全系统的正在某些配水点配水时,Q Q f %33~%15=

循环水泵扬程按下式计算:

x p x

f

x b H H Q Q Q H ++=2)(

(9-20)

式中:kPa H b 循环水泵的扬程,-;

k P a H P 头损失,配水管路循环流量的水-; k P a

H x 头损失,回水管路循环流量的水-; Q x 、Q f ——同式(9-17)。 ②定时供应热水的循环管网计算

定时循环方式——每日定时热水供应之前,将管网中已凉冷的水抽回并补充

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

以热水的循环方式。

循环水泵的流量按下式计算: Q b ≥

s

gs t V 60 (9-21)

循环水泵扬程按下式计算: H b ≥H p +H x +H j (9-22) 式中:V gs ——循环管网的全部容积,L ;

t s ——在最长配水和回水环路中,循环一次所需时间,t s =15~30min 。

举例:热水供应系统如图(插图见讲义) 1)选择计算管路,管道节点编号J A ~。 2)按给水管网方法确定配水管管径。

3)初选定回水管径,比相应的给水管径小1~2#。 4)选定水温降落值。

C

T T T Z C

85260=?-- 最不利点,加热器出口,

5) 按面积比温降法算出计算管段z c t t 、水温,∑?-=f t t t c z 。

6) 按()??

?

??---=j z c t t t DLK W 21ηπ求出各管段的热损失及循环流量。

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

① 总循环流量 h l C T W W W C

T W

Q x /4001

83200

621=?=????+=

??=

② 各管段的循环流量:按循环流量与热损失成正比原则求各管段的循环流量。

热水到达B 点时携带热量为:W 2+W 3+W 4+W 5+W 6, W 1 已损失掉。

6

54322

12W W W W W W Q Q ++++=

h l W W W W W W Q Q /5.47250

3200350

40065432212=-?=++++?

=

()h l Q Q Q /5.3525.47400213=-=-=

1

.962.1441125.352/2.1441100

450

5.352/1121100350

5.352/5.3523502600

5.4754366545356544342654323=--=--==?=++?

==?=++?==?=+++?=Q Q Q Q h

l W W W W Q Q h

l W W W W Q Q h

l W W W W W Q Q 或

9) 复核各配水点水温

Q

C W t ?=

? 10) 计算循环流量的水头损失

m l i h

h h j

l

524.2018.225.1)3.1~2.1(=?=?=+=∑∑∑∑

11) 循环作用水头

()O mmH h H r L Zr 2 γγ-=

已知:m r m r m h 24.98315.98766052===,,

(),不能实现自然循环

∑<<=?=-?=h H O mmH H zr zr 25.2391.3624.98315.9876

12)循环泵选择

循环附加流量

循环流量, 循环泵流量,---+≥f x b f

x b Q h l Q h l Q Q Q Q //

《建筑给水排水工程》教案 第9章 建筑内部热水供应系统的计算

循环泵的扬程

时的水头损失循环流量通过回水管路时的水头损失

循环流量通过配水管路---+??

?

???+≥b h p h

p x f x b H H H H H Q Q Q H 2

建筑内部热水系统 (1)

第7章建筑内部热水供应系统?7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 ?7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备?7.3 热水供应系统的管材和附件 ?7.4 热水供应系统的敷设与保温 ?7.5 高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成和 供水方式

热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统。 建筑内部热水供应系统 按热水供应范围, 可分为:采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部 范围内一个或几个配水点使用的热水系统称局部热 水供应系统。 1、局部热水供应系统

热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 例如,采用小型燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等,供给单个厨房、浴室、生活间等用水。对于大型建筑,也可以采用很多局部热水供应系统分别对各个用水场所供应热水。 热水输送管道短,热损失小;设备、系统简单,造价低;维护管理方便、灵活;改建、增设较容易。小型加热器热效率低,制水成本较高;使用不够方便舒适;每个用水场所均需设置加热装置,占用建筑总面积较大。 优点:缺点:

适用于: 热水用量较小且较分散的建筑,如一般单元式居住建筑,小型饮食店、理发馆、医院、诊所等公共建筑和车间卫生间布置较分散的工业建筑。 2.集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过热水管网输送到整幢或几幢建筑的热水系统称集中热 水供应系统。

加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热 设备热效率较高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。设备、系统较复杂,建筑投资较大;需要有专门维护管理人员;管网较长,热损失较大;一旦建成后,改建、扩建较困难。 优点: 缺点:

热水供应计算

热水供应计算 一、生活热水用水定额 1、集中供应热水时,各类建筑的热水用水定额可按表5.1.1-1 表5.1.1-1 热水用水定额 序号建筑物名称单位各温度时最高日用水定额(L) 50℃55℃60℃65℃70℃75℃ 1 住宅(每户设淋浴设备) 每人每天107~160 96~144 87~131 80~120 74~111 69~103 2 集体宿舍 有盥洗室每人每天33~47 30~42 27~38 25~35 23~32 21~30 有盥洗室和集中浴室每人每天47~67 42~60 38~55 35~50 32~46 30~43 3 普通旅店、招待所 有盥洗室每床每天33~67 30~60 27~55 25~50 23~46 21~43 有盥洗室和集中浴室每床每天67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 设有浴盆的客房每床每天133~200 120~180 109~164 100~150 92~138 86~129 4 宾馆客房每床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~18 5 129~171 5 医院、疗养院、休养所 有盥洗室每病床每天40~80 36~72 33~65 30~60 28~55 26~51 有盥洗室和集中浴室每病床每天80~160 72~144 65~131 60~120 55~111 51~103 设有浴盆的客房每病床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~185 129~171 6 门诊部、诊疗所每病人每次7~11 6~10 5~9 5~8 5~ 7 4~7 7 公共浴室 设有淋浴、浴盆、浴 池和理发室 每顾客每次67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 8 理发室每顾客每次7~16 6~14 5~13 5~12 5~11 4~10 9 洗衣房每千克干衣20~33 18~30 16~27 15~25 14~23 13~21 10 公共食堂 营业食堂每顾客每次5~8 5~7 4~7 4~6 4~6 3~5 工厂、机关、学校、居 民食堂 每顾客每次4~7 4~6 3~5 3~5 3~5 3~4 11 幼儿园、托儿所 有住宿每儿童每天20~40 18~36 16~33 15~30 14~28 13~26 无住宿每儿童每天11~20 10~18 9~16 8~15 7~14 7~13 12 体育场 运动员淋浴每人每天33 30 27 25 23 21 2、卫生器具一次和一小时热水用水定额及其热水使用温度可按表5.1-2 表5.1-2 卫生器具一次和一小时热水用水定额 序号卫生器具名称一次用水量 (L) 一小时用水量 (L) 水温(℃) 1 住宅、旅店 带有淋浴器的浴盆150 300 40 不带淋浴器的浴盆125 250 40 淋浴器70~100 140~200 37~40

高层建筑热水系统

3.1高层建筑雨水供四系统 3.1.1热水供应系统的组成 高层建筑热水供应系统的基本要求是:保证用户能按时得到符合设计要求的水量、水温、水压和水质的热水。 热水供应系统的组成,应根据使用对象、建筑物特点、热水用量、用水规律、用水点分布、热源情况、水加热设备、用水要求、管网布置、循环方式以及运行管理条件等的不同而有所不同。 图3.1为集中热水供应系统的一种方式及其基本组成。由锅炉生产的蒸汽,经热煤管送人加热器把冷水加热;蒸汽凝结水由凝结水管排至凝结水池;锅炉用水由凝结水池旁的凝结水泵送入;水加热器中所需冷水由给水箱供给,加热后的热水由配水管送到各用水点;为了保证热水温度,循环管(回水管)和配水管中还循环流动着一定数量的循环热水,用以补偿配水管路在不配水时的热损失。因此,集中热水供应系统是由第一循环系统(包括热源、热媒管网及水加热器等设备)和第二循环系统(包括水加热器、配水和水管网等设备)组成的。3.1.2 热水供应系统的类型 高层建筑热水供应工程就其供应范围可分为局部、集中和小区热水供应系统3大类。 1)局部热水供应系统 局部热水供应系统通常由单独的热水器把冷水加热,供单个或少数用水点使用。该系统设备简单,管网造价低,维护管理容易、灵活,热损失小。但一般加热器效率较低,热水成本高,使用不够舒适。这种方式在高层住宅中使用较多,在一些中等的旅馆中也有使用。常用的加热器有:太阳能加热器、电加热器、燃气加热器以及蒸汽加热器等。适用于热水用水量不超过4个淋浴器的用户,热水用水点分散且用水量不大的建筑或设置集中热水供应系统不合理的场所。 2)集中热水供应系统 集中热水供应系统就是在锅炉房或水加热器间将冷水集中加热,通过热水管网将热水送至用水点。优点是:设备集中,便于维护管理,热效率高,热水成本低,使用更为舒适。但设备、系统复杂,一次投资大,需要专门维护管理人员,管网较长,热损失大,改、扩建较困难。适用于热水用量较大,用水比较集中的建筑,如较高级居住建筑以及旅馆、宾馆、大型饭店等公共建筑。 3)小区热水供应系统(区域热水供应系统) 小区热水供应系统(区域热水供应系统)是利用工业余热、废热或地热等集中加热站、建筑小区或城市区域性锅炉房、热交换站,将冷水集中加热后,通过小区或市政热水管网输送到建筑小区、城市街坊或整个工业企业的热水系统。优点是:便于集中统一维护管理和热能的综合利用,减少环境污染,设备热效率和自动化程度较高,热水成本低,使用方便舒适,保证率高。但设备、系统复杂,建设投资高,维护管理水平要求高,改、扩建困难。适用于建筑小区,建筑集中、热水用量较大的城市和工业企业。 3.1.3 热水供应系统的供水方式 高层建筑的集中(小区、区域)热水供应系统与冷水系统一样,应竖向分区,其分区原则、方法和要求也相同。在管网布置和形式上一般也是相对应的,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应,以便保

热水供应系统选择与设计设计技术规范

热水供应系统选择与设计设计技术规范 6.8.1供水方式。 1 热水供应系统应根据使用对象、建筑物的特点、热水用水量、用水规律、用水点分布、热源类型、水加热设备及操作管理条件等因素,经技术经济比较后选择合适的供水方式。 2 设计小时耗热量不超过293100kJ/h(约折合4个淋浴器的耗热量)时,宜采用局部热水供水的方式。 3 热水用水点分散且耗热量不大的建筑(如只为洗手盆设热水供应的办公楼)或采用集中热水供应系统不合理的地方,宜采用局部热水供水的方式。 4 热水用水量大(耗热量超过293100kJ/h)宜采用集中热水供应系统。 5 在设有集中热水供应系统的建筑内,对用水量较大的公共浴室、洗衣房、厨房等用户,宜设单独的热水管网,以避免对其他用水点造成大的水量水压波动。如热水为定时供水,个别用水点对热水供应有特殊要求者(如供水时间、水温等)宜对个别用水点设局部热水供水。 6 高层建筑内热水供应系统的垂直分区应与给水系统分区一致。各区的水加热器贮水器的进水均应由同区的给水系统设专管供给,即此专管上不应分支供给其他用水,以保证

热水系统水压的相对稳定。 7 高层、多层高级旅馆建筑的顶层如为高标准套间客房,为保证其供水水压的稳定,宜设置单独的热水供水管,即不与其下层共用热水供水立管。 8 热水供水系统最不利点的供水压力应考虑卫生器具水龙头的水压要求,当采用高档卫生器具时,其水压应按产品要求设计,如缺乏资料,一般最不利点的供水压力可按不少于0.1Mh 设计。 9 水加热器宜位于热水供应系统的适中位置,应尽量避免热水出水干管过长、阻力损失大而造成用水点处冷、热水压力不平衡的问题。 10 给水管道水压变化较大而用水点要求水压稳定(如公共浴室的淋浴器等),宜采用开式热水供应系统。 11 卫生器具带有冷、热水混合器或冷、热水混合龙头时,应考虑冷、热水供水系统在配水点处有相同水压的措施,或设置恒温调压阀以保证安全、舒适供水。 6.8.2循环方式。 1 集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求: 1)一般的热水供应系统应保证干管和立管的热水循环。 2)要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,当支管循环难以实现时,可采用自控调温电伴

室内热水供应系统word版本

6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.OMPa,热水温度不超过75C的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下lOmin内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。 6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 检验方法:对照设计图纸检查。 6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。 一般项目 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。 6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

热水供应系统

热水供应系统 1.热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2.热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。 2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。2)机械循环热水供应系统。一般公共建筑均采用机械循环方式。 (5)按热水供应系统是否敞开分类

热水供应系统有几种形式

(二)换热工 1.热水供应系统有几种形式? (1)集中热水供应系统(2)区域热水供应系统 对于较分散,用水量较小可以在用水附件设置小型的加热设备 1.简述你所在换热站供热水系统的操作规程及工艺流程? 2.换热工的岗位职责是什么? (1)负责所辖区采暖,热水的供应(2)按规定对热水的温度,压力进行有效地控制(3)负责设备的保养,维护工作(4)负责工作场所的设备卫生清洁干净 (5)负责做好各类记录 3.换热工的应知应会有哪些? 应知:熟悉掌握供暖,供热系统基本情况,掌握正确操作的安全要求 应会:会正确使用换热系统设备技术 4.热水供应系统的间接加热方式常用的加热设备主要有哪些? 板式换热器,卧式容积式加热器,螺旋式换热器,快速水加热器 5.卧式容积式换热器的自力式温度调节阀的作用是什么? 起恒定温度自动调节的作用,既将稳控阀调至适当温度,当热水温度超过此温度时,温控阀自动关闭热源。直至热水温度将至近于调定温度,又自动接通热源,保持温度的恒定。6.换热器上的疏水阀的作用是什么? 它是个通水不通气的装置,在运行过程中起疏导排泄领水的作用。具体说,既当热汽进入换热器时,变为大量冷凝水,冷凝水通过疏水阀排入下水管道或集中装置,既将疏水阀部分蒸汽截留,继续在换热器为循环加热。 7.如遇突然停水或水压严重不足,换热工应采取哪些应急措施? 应立即通知锅炉房关闭热源,同时立即关闭进气阀,如遇到换热器内伴有剧烈响声,可启动循环泵以起到减速的作用。 8.在温度计,温控阀失灵的情况下,如何控制热水温度? 可以用手试探热水的温度,并通过进气阀门的适当调节来控制热水的温度。 9.如何正确使用循环泵? 平时多注意听,多观察,注意听即听泵的声音是否有异常,如有立即停止运行,并告知负责人派专人检修,同时如听到电箱内有响声,也应立即停止运行通知修复,多观察即平时多观察泵是否有漏水,缺油现象,如有通知检修人员适当检修。 10.简述你所在换热站内供暖系统的操作规程或工艺流程? (1)系统补水(2)冷水换热(3)供热总管闭路循环(4)系统排污(5)水温和水压调节(6)安全阀定压(7)工艺指标制定 12.供暖系统运行中应注意哪些问题? (1)经常检查压力表,温度计等是否完好,以便准确掌握出水,回水压力与出水回水温度(2)补水时应适当,或高或低都会影响供暖质量。 (3)循环泵连续运转,有时会造成电机过热,影响泵的使用寿命,因此在运行中,可在室外不太冷的情况下,停泵或与备用泵交替运行。 (4)注意定期排污 13.当热水预热困难时,换热工应如何处理? (1)首先看气压是否足够,若无压,与锅炉房联系要汽。 (2)检查进汽阀门是否完好打开。 (3)检查疏水阀处管路截门是否完好开启。 (4)在上述情况都正常的情况下,通知负责人派检修人员检查送水,送气,管路是否泄漏

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统 §9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 9.1.1 热水供应系统的分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统 9.1.2 热水供应系统的组成 热水供应系统由下列部分 组成,见图。 1热媒系统(第一循环系 统) 发热设备——→加热设备 (热源 水加热器 热媒循环管) 2 热水系统(第二循环系 统) 加热设备——→用水设备 3.附件 (1)温度自动调节器 (2)减压阀 (3)膨胀管和膨胀水箱 (4)自动排气阀 (5)伸缩补偿器 9.1.3 热水供水方式 1 按加热方式 直接加热——热媒与冷 水直接混合; 间接加热——传热面传 递能量。 2 按循环与否

全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8) 半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。(见教材图144t7.9) 3 按循环动力 自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温; 机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。 4 按热水循环系统个循环环路的长度分 同程式热水供应系统 异程式热水供应系统 5 按供应时间长短 全日制供应方式 定时供应方式 6 按系统是否敞开 开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) §9-2 加热设备和管材 9.2.1 热水的加热方式 热水锅炉直接加热方式 蒸汽直接加热方式 间接加热方式 9.2.2 加热设备 1 小型锅炉 热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。 2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备) 容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。 ②盘管:铜、钢 热媒:蒸汽、高温水

建筑热水计算

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.3.1设计小时耗热量的计算: 1设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。 2全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算: (5.3.1-1) 式中--设计小时耗热量(W); --用水计算单位数(人数或床位数); --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用; --水的比热,=4187(J/Kg·℃); --热水的温度,=60℃; --冷水温度,按本规范表5.1.4选用; --热水的密度(Kg/L); --小时变化系数,可按表5.3.1-1~表5.3.1-3采用。 表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数值 居住人数m ≤100150 200 250 300 500 1000 3000 ≥6000 5.12 4.49 4.13 3.88 3.70 3.28 2.86 2.48 2.34 表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤150300 450 600 900 ≥6000 6.84 5.61 4.97 4.58 4.19 3.90

表5.3.1-3 医院的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤5075 100 200 300 500 4.55 3.78 3.54 2.93 2.60 2.23 注:招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等的建筑K h可参照表5.1.3-2选用;办公楼的K h见表3.1.10。 3 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆 (场)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: (5.3.1-2) 式中--设计小时耗热量(W); --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用; --水的比热,C=4187(J/Kg·℃); --热水的温度(℃),按本规范表5.1.1-2采用 --冷水温度(℃),按本规范表5.1.4采用; --热水的密度(Kg/L); --同类型卫生器具数; --卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100% 计,其他器具不计,但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体 育馆(场)等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时,只按照一个卫生间计 算。 4具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。 5.3.2设计小时耗热量可按下式计算: (5.3.2) 式中--设计小时耗热量(L/h);

宿舍热水设计计算

熱水供應系統規劃簡介 三已知條件:員工宿舍3棟 ,每棟地上6層,幹部1棟 1員工宿舍每棟8人房共220間,共1760人 (440支淋浴器) 2員工宿舍每棟8人房共210間,共1680人 (420支淋浴器) 3員工宿舍每棟8人房共185間,共1480人 (370支淋浴器) 4員工宿舍每棟4人房共119間,共476人(119支淋浴器) A)設計重點: 供水溫度的穩定,供水壓力的穩定,熱水供應的速度 B)需求量計算 一般集體宿舍shower一人次的用水量為70 L ~ 100 L (based on 40?C),取85 L為設計值 假設冷水最冷平均供應溫度為15?C, 熱水供應溫度為60?C <一>1棟 1)以鍋爐為能源 1760人次x85L/人次 (based on 40?C Shower用水) x 55.56%(熱水比例) = 83,118L/Day (based on 60?C供水) 熱水升溫所需熱能(?T = 45?C,based on 15?C ↑ 60?C) 83,118L/Day x 45 =3,740,310Kcal/Day 3,740,310Kcal/Day x1.1(考慮熱損) =4,114,341Kcal/Day 若供應熱水時間每日大約集中為2~3Hr 則建議鍋爐選擇為 4,114,341Kcal x90%(每天洗澡使用比率) ÷ 2.5Hr=1,481,163Kcal/Hr----1722kw 建議鍋爐採850kw x 2台 熱水產能4,292GPH (?T = 45?C)/台 =71.5 GPM/台 考慮SHOWER 瞬間用量 440支 x 3GPM/支 x 40%(同時使用率)=528GPM

室内给排水、热水、消防系统计算步骤(精)

一、建筑内部给水系统设计计算步骤 1. 初步确定系统方案 ⑴给水系统——生活、生活~生产、生产~消防、 ⑵供水方式: H0与估算的H 比较确定 H0>H H0稍<H H0<H ⑶管路图式:下行上给、上行下给、中分 ⑷建筑物的性质:重要——环状、暗装。 不重要——枝状、明装。 2. 管道平面布置 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 内容包括:引入管、干管、立管、支管、卫生设备、水池、水泵、水箱。(并向建筑、结构、暖通、电气提供地沟、立管位置、水箱位置) 3. 绘制计算草图 ⑴可不按比例画,但应按实际布置位置情况画; ⑵画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图: ⑶以流量变化为节点,对计算管路编号; 上行下给从最高最远用水点至水箱,

下行上给从最高最远用水点至水水泵或室外管网。 ⑷其他管路编号(一张草图上编号不能重)。 ⑸标出管长。 4. 据建筑物类型确定设计秒流量计算公式及参数 5. 列表进行水力计算确定各管段的 计算管路:qg 、DN 、V 、I 、hy 其他管路:qg 、DN 、V 6、求计算管路的沿程水头损失、局部水头损失、水表水头损失。 7、求系统所需压力H 8、校核室外管网资用水头Ho 。最后确定供水方式 9、增压贮水调节设备设计计算(若 Ho>H 接第 10步) 水箱:容积、选定型产品、确定水箱的安装高度。 水泵:出水量、扬程、选产品类型和数量 水池:容积、几何尺寸、标高(最高水位、最低水位)提交给搞结构的。 10、绘制正式平面图 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 11、绘制正式系统图 标出管径、坡度、管件、附件、标高 12、局部放大图

第五章热水系统设计与计算

第五章热水系统设计与计算 5.1热水系统选择 5.1.1热水供应系统选择 建筑热水供应系统按热水供应围的大小,可分为集中热水供应系统、局部热水供应系统和区域热水供应系统。热水供应系统类型的选择,应根据使用要求、耗热量、用水点分布、热源种类等因素确定。综合考虑,本设计中采用集中热水供应方式。 5.1.2热水供应方式确定 本设计中采用间接加热方式,加热设备选用导流型容积式水加热器,热水管网采用半循环方式,打开配水龙头时只需放掉热水支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水。并采用开式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,系统的水仍与大气相通。该方式一般在管网顶部设有高位冷水箱和膨胀管或高位开式加热水箱。为了保证良好的循环效果,采用同程式循环系统。 5.2热水供应系统组成 热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和储存设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。典型的集中热水供应系统主要由热媒系统、热水供应系统、附件三部分组成。 5.3热水管道的布置与敷设 热水管道的布置与敷设除了应满足给(冷)水管布置敷设的要求外,还应注意由于水温高带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等问题。 5.3.1热水管道的布置 热水管道的布置按热水流向分为上行下给和下行上给两种形式。根据《建筑给水排水设计规》GB 50015—2009规定根据生活给水管道的布置形式和相关规要求,确定下、上区热水管道的布置形式为均为下行上给式。另外,热水管道的

布置按循环管路水流路径可分为异程和等程两种。规要求循环管道应采用同程布置方式,并设循环泵机械循环。 故本设计中建筑热水管道的布置采取下行上给的同程式布置。 5.3.2热水管道的敷设 本次设计中热水管道布置高度统一取 1.3米,当要穿门时布置高度取 2.5米。热给水管埋地深度0.4米,户外热水管做好保温措施,坡度取0.003。热回水管与热给水管布置方式相同,底层横干管埋深0.7米。 5.3.4热水管道管材选择 热水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。 本设计中采用明设塑料热水管,并设置防撞击的保护措施。 5.4热水系统水力计算 5.4.1设计小时耗热量计算 本设计中公寓采用定时热水供应系统,其设计小时耗热量应按下式计算: 式中 Q h ——设计小时耗热量,kJ/h; C——水的比热,C=4.187kJ/(kg?℃); T r ——热水温度,T r =40℃; T l ——冷水温度,按规中表格取; ρ——热水密度,kg/L; n ——同类型卫生器具数; b——卫生器具同时用水百分数,按100%算。 q h ——卫生器具小时用水定额,L/h。

大酒店热水供应系统

酒店热水供应系统 验收规范 2、施工依据、规范与标准 2.1《机械设备安装工程施工与验收规范》GB50231-98 2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.3施工图纸及技术文件、工程更改联系单。 3、设备安装施工程序

---------------------------------------------------------精品 文 档 联动试动转 4、施工方法(一般规定) 4.1技术准备:组织施工人员熟悉施工图、规范及技术文件,参加图纸会审,向施工班 组进行技术交底等。 4.2基础验收检查 4.2.1根据土建单位提供的竣工资料,对基础的平面位置,设备的基础尺寸和位置质量 要求进行检查、验收。 4.2.2清扫基础、放线、铲麻面等 4.2.3做好基础验收记录。 4.3设备开箱检查验收并作记录 4.3.1设备和箱数以及包装情况。 4.3.2设备名称、型号、规格、合格证书。 4.3.3设备有无缺件、有无损坏和锈蚀等情况。 开箱检查验收时,应与甲方代表共同进行,做好记录。而后,妥善保管,防止丢失、损坏、搞乱。 4.4设备安装、就位 4.4.1设备的搬运、吊装要精细施工,不得碰撞与损坏,精密设备应采取防护措施,地 方狭窄,工作要缓慢细心。一般用滚拖、汽车搬运,卷扬机、人字杆、葫芦,设立工具要安全可靠,吊装位置要正确、牢固,达到安全、平稳。 4.4.2设备到位时,基础表面与设备底面杂物及污物清扫干净。 4.5设备精平找正 设备精平找正时应将纵横中心线对正,找好标高,地脚螺栓放正确,垫好垫铁,即可对地脚螺栓孔一次浇灌。 4.6设备精平 4.6.1待地脚螺栓孔内的混凝土强度达到75%要求后,应用斜垫铁组调整安装精度,不

室内热水供应系统安装(DOC)

第一小节室内热水供应系统安装 【1】施工准备 【1.1】技术准备 (1)熟悉和掌握国家及地方施工验收规范、技术规程。 (2)认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,着重对以下部分进行确认:①各种管道穿内、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸; ②主要材料的选型、新型材料的施工工艺;③精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与安装设计有冲突。 (3)由项目技术负责人组织各专业人员对安装各分部分项工程进行更进一步的图纸会审,精心安排各专业施工程序,编制切实可行的施工方案和技术保障措施。根据图纸、会审纪要及设计变更等的内容对施工队伍作好技术交底工作。 (4)落实水电等动力来源。 (5)除事故性和灾害性抢修施工外,对于一般安装工程应办理开工申请手续,并应得到主管部门的批准后方可施工。 【1.2】材料要求 (1)室内热水供应系统的管道应采用塑料、复合管、镀锌钢管。 (2)选用管材和管件应具备质量检验部门的质量产品合格证。 (3)管材和管件的规格种类应符合设计要求,内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹;螺纹丝口符合标准,应无毛刺、缺牙。 (4)阀门的规格型号应符合设计要求,阀体表面光洁无裂纹,开关灵活;填料密封完好无渗漏。 【1.3】主要机具 (1)机械:钢锯、切管器、套丝机、砂轮机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔连接工具、电动试压泵、刨边机、铲边机、坡口机、滚槽机、垂直吊运机、磨光机、吊车等。

(2)工具:圆锉、铰刀、套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手动试压泵、捻凿、大锤、断管器、管剪、整圆器、弯管弹簧、成套焊割工具、碳弧气刨、起重工具、滚杠、平头铁锹、抹灰工具等。 (3)其他:水平尺、盒尺、直角尺、量角器、线坠、钢卷尺、小线、压力表、钢丝刷、油刷、麻绳、水桶、脚手架、人字梯、高凳、圆弧形样板、钢针等。【1.4】作业条件 (1)施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。 (2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工。 (3)室内热水管道安装必须在土建基础工程已基本完成。 (4)暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装。 (5)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 (6)热水立管安装在主体结构达到安装条件后适当插入进行。管道穿过的房间内,位置线及地面水平线已检测完毕,室内装饰的种类、厚度已确定。地下管道已铺设完,各立管甩头已正确就位。各种热水附属设备,卫生器具样品和其他用水器具已进场,进场的施工材料和机具设备能保证连续施工的要求。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落措施。 (7)热水支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未精装修前,设有用水设备的房间地面水平线已放好,室内装饰的种类、厚度已确定;管道穿墙的孔洞已预留好;热水立管已安装完毕,立管上连接横支管用的管件位置、标高、规格、数量、朝向经复核符合设计要求及质量标准,用水设备已基本安装完毕;进场的材料、设备机具能保证连续施工的条件下进行。 (8)设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保护层后安装。 (9)室内明敷的管道,宜在内墙面粉刷层(或贴面层)完成后进行安装,直埋暗敷的管道应配合土建施工同时安装。

热水系统设计方案

一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国内最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21 位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25 ℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、 ##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、### 等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。

二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4 倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低 压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势?运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 ?环保: 对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源、

建筑内部热水系统 (4)

第7章建筑内部热水供应系统 7.4热水供应系统的敷设与保温

热水管网同给(冷)水管网,有明设和暗设两种敷设方式。 铜管、薄壁不锈钢管、衬塑钢管等可根据建筑、工艺要求暗设或明设。 塑料热水管宜暗设,明设时立管宜布置在不受撞击处,如不可避免时,应在管外加防紫外线照射、防撞击的保护措施。

热水管道暗设时,其横干管可敷设于地下室、技术设备层、管廊、吊顶或管沟内,其立管可敷设在管道竖井或墙壁竖向管槽内,支管可埋设在地面、楼板面的垫层内,但铜管和聚丁烯管(PB)埋于垫层内宜设保护套。 暗设管道在便于检修地方装设法兰,装设阀门处应留检修门,以利于管道更换和维修。 管沟内敷设的热水管应置于冷水管之上,并且进行保温。

热水管道穿过建筑物的楼板、墙壁和基础处应加套管,穿越屋面及地下室外墙时,应加防水套管,以免管道膨胀时损坏建筑结构和管道设备。 当穿过有可能发生积水的房间地面或楼板面时,套管应高出地面50~100mm。热水管道在吊顶内穿墙时,可预留孔洞。 上行下给式配水干管的最高点应设排气装置(自动排气阀,带手动放气阀的集气罐和膨胀水箱),下行上给配水系统,可利用最高配水点放气。

下行上给热水供应系统的最低点应设泄水装置(泄水阀或丝堵等),有可能时也可利用最低配水点泄水。 下行上给式热水系统设有循环管道时,其回水立管应在最高配水点以下约0.5m处与配水立管连接。 上行下给式热水系统只需将循环管道与各立管连接。 热水横管均应保持有不小于0.003的坡度,配水横干管应沿水流方向上升,利于管道中的气体向高点聚集,便于排放;回水横管应沿水流方向下降,便于检修时泄水和排除管内污物。

热水供应系统

热水供应系统 1.热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2.热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。

2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。

第九章 集中供热系统的热力站及其主要设备 第一节

济南铁道职业技术学院 教师授课教案 20____/20____学年第____学期课程供热工程 1、掌握集中供热系统热力站的作用分类; 2、掌握供暖热用户与热水网路的连接形式; 3、了解民用集中热力站的流程; 4、掌握集中供热系统工业热力站的组成。 旧知复习:1、凝结水箱的放置位置 2、水封的作用 重点难点: 重点:凝结水箱的种类及构成 难点:安全水封的构造和工作原理 教学过程:(包括主要教学环节、时间分配) 一、复习(5分钟) 二、新课 1、民用热力站系统形式(20分钟) 2、工业热力站系统形式(10分钟) 3、开式凝结水箱和闭式凝结水箱的构造(10分钟) 4、安全水封的构造和工作原理(10分钟) 5、民用热力站仿真操作(30分钟) 三、小结及作业(5分钟) 课后作业: 1、比较开式水箱和闭式水箱的相同与不同;凝结水泵的确定方法。 2、用户引入口装置的作用及布置要求 教学后记: 通过模拟仿真教学使学生掌握热力站运行调节的基本方法,有利于学生理解热力站的工作流程。 任课教师教研室主任:

济南铁道职业技术学院授课教案附页 第 页 任课教师 郑枫 教研室主任 张风琴 年 月 日 第九章 集中供热系统的热力站及其主要设备 集中供热系统的热力站是供热网路与热用户的连接场所。 作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向热用户系统分配热量以满足用户需求;并根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量。 根据热网输送的热媒不同,可分为热水供热热力站和蒸汽供热热力站;根 据服务对象不同,可分为工业热力站和民用热力站。 根据热力站的位置和功能的不同,可分为: 1、用户热力站(点)——也称为用户引入口。 2、小区热力站(常简称为热力站)从集中热 力站向各热用户输送热能的网路,通常称为 二级供热管网。 3、区域性热力站——它用于特大型的供热网 路,设置在供热主干线和分支干线的连接点处。 第一节 民用热力站 民用热力站的服务对象是民用用热单位(民用建筑及公共建筑),多属于热水供热热力站。图12-1所示是一个供暖用户的热力点示意图。 热力点在用户供、回水总管进出口处设置截断阀门、压力表和温度计,同时根据用户供热质量的要求,设置手动调节阀或流量调节器,以便于对用户进行供热调节。用户进水管上应安装除污器,以免污垢杂物进入局部供暖系统。 引入用户支线较长,宜在用户供、回水管总管的阀门前设置旁通管。 图12-2所示为一个民用热力站的示意图。各类热用户与热水网路并联连接。 循环流动。 城市上水悬浮杂质较多、水质硬度或含氧量过高时,应设置过滤器。 图11-2的供暖热用户与热水网路是采用直接连接。 混合水泵的设计流量,按下式计算 图12-1用户引入口示意图 10

相关文档