文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房改造项目验收报告模板.doc

机房改造项目验收报告模板.doc

机房改造项目验收报告模板.doc
机房改造项目验收报告模板.doc

文档编号:

XXX有限公司20170213-2

文档编制: XXX 文档审核: XXX

名称: XXX机房改造项目验收报

告共 19 页XXX机房改造项目验收报告

XXXXXX

2017 年 02 月 13 日

目录

一、项目概述: 0

二:工程验收: (1)

1、电气工程验收 (1)

2、防雷接地工程验收 (1)

3、机房环境监控工程验收 (2)

4、综合布线工程验收 (3)

5、机柜工程验收 (3)

一、项目概述:

XXX机房改造项目经过紧张施工,目前已经全部完工。

在工程实施过程中,我方得到了配电室,保卫室,信息中心等部门的大力协

助以及 XXX各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里

对 XXX各级领导表示感谢。

在施工过程中,主要完成了以下设备安装调试:

安装系统项目项目内容

UPS主机UPS电池及电池柜UPS线路系统动力配电柜1 电气工程机柜间电源线

供电线路敷设UPS输入输出柜标签识别

2 防雷接地工程接地铜条机柜接地接地系统安装

烟感,温感安装精密空调监控安

UPS监控漏水监控装

3 机房环境监控工

电锁安装门禁刷卡器出门按钮门禁主机程

半球摄像机安装

线路及硬盘录像

声光报警安装控制主机

超五类网线光纤线路配线、理线架铜地插

4综合布线工程

超五类网线跳线大数据对线桥架敷设5机柜工程机柜安装

机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监

控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经

完成调试,满足正常工作要求。?

二:工程验收:

1、电气工程验收

测试目的电气工程测试

UPS输入输出柜电压显示是否正常□正常□不

UPS系统是否正常正常

PDU供电是否正常□正常□不

动力配电柜供电是否正常正常

供电线路敷设符合设计及施工质量验收□正常□不

规范要求正常

机柜间线路敷设符合设计及施工质量验□正常□不测试结果

收规范要求正常

标签符合设计及施工质量验收规范要求□符合□不

符合

□符合□不

符合

□符合□不

符合

2、防雷接地工程验收

测试目的防雷接地工程

接地系统连接紧固完好□正常□不

所有接地保护导体正确连接至受保护正常

设备上□正常□不

被保护设备正常导通正常

电源箱接地线是否与地网相连□正常□不测试结果

保护导线大小符合标准要求正常

□正常□不

正常

□符合□不

符合

3、机房环境监控工程验收

测试目的机房环境监控工程

UPS电源监控是否正常□正常□不

精密空调监控是否正常正常

门禁系统是否正常□正常□不

烟感,温感、漏水监控系统是否正常正常

视频监控系统是否正常□正常□不测试结果

声光报警功能是否正常正常

□正常□不

正常

□正常□不

正常

□正常□不

正常

4、综合布线工程验收

测试目综合布线工程验收

网络线缆铺设符合设计及施工质量验收规范□符合□不

要求符合

面板模块打结铺设符合设计及施工质量验收□符合□不

规范要求符合

桥架安装符合设计及施工质量验收规范要求□符合□不测试结配线架模块打结符合设计及施工质量验收规符合

果范要求□符合□不铜地插安装符合设计及施工质量验收规范要符合

求□符合□不

大数据对线打结符合设计及施工质量验收规符合

范要求□符合□不

符合

5、机柜工程验收

测试目机柜工程验收

测试结果机柜安装符合设计及施工质量验收规范要求□符合

符合

□不

6、验收意见:

建设单位(公章):承建单位(公章):项目负责人(签字):项目负责人(签字):日期:日期:

机房工程验收报告

。 XXX机房验收报告(标准) 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程验收组织 1、验收小组组长、建设方代表: 2、验收小组成员: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建设单位: 二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组,组长由建设单位工程负责人担任,成员有、、、、、等。 验收组按预定验收大纲对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持,先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,然后实地检查工程质量,审查各单位工程技术档案资料,对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

三、工程竣工验收主要内容及验收情况 完成竣工资料的准确性、一致性、完整性检查;各分项工程(或弱电子系统)安装质量检查;按设计要求、合同条款对各系统性能、试运行情况进行审核;第三方测试数据审核;落实系统保修责任制度;工程各方的评价等内容。 3.1防静电地板验收方案 验收内容验收结果说明 主控项目面层材质必须符合设计要求,□符合要求 且应具有耐磨、防潮、阻燃、□不符合要求 耐污染、耐老化和异静电等特 点。 活动地板面层应无裂纹。行走□符合要求 无声响、无摆动。□不符合要求 一般项活动地板面层应排列整齐、表□符合规范 目面洁净、色泽一致、接缝均匀、□不符合规范 周边顺直。 表面平整度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 2.0□不符合规范 缝格平直:允许偏差( mm)□符合规范 小于 2.5□不符合规范 接缝高低差:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.4□不符合规范 板块间隙宽度:允许偏差(mm)□符合规范 小于 0.3□不符合规范 资料移交(含品牌、型号对比)□资料齐全 □资料不完整 结论: 建设单位:监理单位:施工单位:

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

项目验收报告模板

文档修订记录 *变化状态:C = 创立,A = 增加,M = 修改,D = 删除 *正式发布时文档版本号从开始。对文档进行小改动时,版本号以进阶;大改动时版本号以进阶。文档审批记录

目录 1. 前言..................................................... 错误!未定义书签。 . 目的............................................. 错误!未定义书签。 . 范围............................................. 错误!未定义书签。 . 术语定义......................................... 错误!未定义书签。 . 预期读者与阅读建议............................... 错误!未定义书签。 . 参考............................................. 错误!未定义书签。 2. 项目概述................................................. 错误!未定义书签。 3. 验收原则................................................. 错误!未定义书签。 4. 总体验收标准............................................. 错误!未定义书签。 . 标准定义......................................... 错误!未定义书签。 . 验收标准的详细说明............................... 错误!未定义书签。 软件错误的严重性等级......................... 错误!未定义书签。 错误与严重性等级对应......................... 错误!未定义书签。 一级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 二级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 三级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 四级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 五级错误的描述.......................... 错误!未定义书签。 5. 项目验收标准............................................. 错误!未定义书签。 . 功能测试......................................... 错误!未定义书签。 功能项测试................................... 错误!未定义书签。 功能一.................................. 错误!未定义书签。 功能二.................................. 错误!未定义书签。 业务流程测试................................. 错误!未定义书签。 业务流程一.............................. 错误!未定义书签。 业务流程二.............................. 错误!未定义书签。 . 非功能测试....................................... 错误!未定义书签。 容错测试..................................... 错误!未定义书签。 安全性测试................................... 错误!未定义书签。 性能测试..................................... 错误!未定义书签。 压力测试..................................... 错误!未定义书签。 易用性测试................................... 错误!未定义书签。 适应性测试................................... 错误!未定义书签。 . 安装测试......................................... 错误!未定义书签。 数据恢复测试................................. 错误!未定义书签。 数据接入..................................... 错误!未定义书签。 数据服务..................................... 错误!未定义书签。 . 文档测试......................................... 错误!未定义书签。 . 用户有特别要求的测试............................. 错误!未定义书签。 6. 验收资料................................................. 错误!未定义书签。

大数据中心竣工验收报告

大数据中心竣工项目编号: 验收报告 XXXX科技股份有限公司XXX年xxx月

目录 一、项目中标通知书 (4) 二、项目合同 (5) 三、项目开工申请表 (6) 四、设备签收情况 (7) 1.设备签收记录 (7) 2.项目设备开箱验收现场照片 (15) 五、项目管理方案 (16) 3.项目策划 (16) 4.实施技术方案制作 (16) 5.项目实施及监控 (17) 6.项目验收及文档整理 (17) 7.售后服务支持 (17) 六、项目实施方案 (17) 8.设备安装计划 (17) 9.云平台安装计划 (20) 七、项目人员实施安排 (21) 10.项目组织 (21) 11.工程组织结构图 (22) 八、项目实施进度安排 (25) 12.项目实施进度安排表 (25) 九、供货及安装计划 (29) 13.设备到货初验 (30) 14.设备安装计划 (31) 十、机房场地及环境准备要求 (34) 15.基本环境条件检查 (34) 十一、项目分工界面 (34) 16.项目会议记录 (37)

大数据中心竣工验收报告V3.0 十二、项目部署报告 (38) 17.联想服务器厂商设备安装报告 (38) 18.EMC存储服务器厂商设备安装报告 (39) 19.云平台系统安装调试报告 (77) 20.配合现有业务系统调整计划 (179) 21.云平台试运行记录 (181) 22.云平台试运行报告 (182) 十三、售后服务措施及承诺 (184) 23.供应商售后服务措施及承诺 (184) 24.培训计划 (185) 25.项目培训签到表 (186) 26.培训现场照片 (187) 十四、项目初验报告 (188)

弱电工程竣工报告

青海海峰宾馆智能化系统施工 竣 工 验 收 报 告 成都理邦系统工程技术有限公司 2013年1月

智能化系统工程竣工验收报告 各位领导、各位专家: 青海福海房地产开发有限公司开发建设的青海海峰宾馆智能化系统施工由我公司承担施工任务,工程内容主要是弱电系统的管线预埋、弱电设备的安装和调试,共包括计算机网络及无线网络系统、入侵报警系统、机房工程、电子巡更系统、门禁系统、停车场管理系统、一卡通管理系统、酒店管理系统等8个分项工程。该工程自2011年5月开始进场施工,在青海福海房地产开发有限公司的悉心指导和帮助下,于2013年1月底已完成了弱电设备的安装和调试工作,经过试运行,系统工作稳定,已具备竣工验收条件。以下我们对整个智能化系统工程的内容作简要的介绍: 一、计算机网络及无线网络系统 计算机网络是五星级酒店酒店建筑信息智能化程的重要组成部分,是以综合布线为基础的现代化网络系统,为信息智能化系统的应用提供基础服务。本项目的网络拓扑结构分为“核心-接入”两层结构,核心设备与接入设备通过光纤进行连接。采用千兆位以太网技术,提供高速和大通信的容量。连接在楼层配线架中的网络交换机上的工作站点和服务器构成的子网,子网通过集线器或路由器与主干网联结在一起。其中局域网采用主干千兆、百兆到桌面的以太网。计算机网络系统从整体考虑,分成三级,核心级数据交换机、汇聚层交换机和

接入层交换机,核心交换机的交换容量则根据各自的功能和性能不同进行选择,并且考虑和酒店核心层进行通讯。 系统根据酒店的功能特点,整个项目的总交换机机房放置在酒店的地下二层的弱电机房主要进行整个酒店的通讯,另外根据综合布线的分布原则,地下二层还要管理物业部分的核心交换机、汇聚层交换机和用户交换机。在网络机房内放置核心交换机,主要管理客房和酒店管理部,并且考虑与客房管理系统进行连接,便于计费使用。所有的各自核心数据交换机考虑与整个酒店的总核心交换机进行通讯连接。网络系统集成整个酒店的网络系统可以划分为以下几个部分:宾客宽带网络酒店业务管理会议室、娱乐休闲区、大堂、餐厅等安装无线AP点,提供无线上网功能内部管理网络商场管理网络宾客的宽带网络应用:安全性,保证入住的客户能够不会因为网络而丢失数据。带宽保证,保证入住的客户不问断上网,打开网页流畅。酒店内部办公、宾客和商场上网应建立互不影响的应用网络。可扩展性,保证在未来的应用网络升级。高效性,保证办公数据在内部网中无阻塞转发。 此次酒店网络系统包括酒店内的光纤主干网和建筑物的室内布线系统,机房设在地下二层,利用综合布线的IDF放置楼层交换机设备。 A.酒店网络系统需求此次酒店网络系统包括:建立酒店内的光纤主干网和建筑物的室内布线系统,机房设在地下二层,利用综合布线的IDF放置楼层交换机设备。酒店内部Intranet系统、访

弱电系统集成竣工验收报告材料实用模板

实用标准文档 竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:****电子技术有限公司 2016年 04月

目录 1. 工程说明 (2) 1.1. 工程概况 (2) 1.2. 工程内容 (2) 1.3. 建设依据 (2) 2. 工程验收相关文档 (3) 2.1 开工报告 (3) 2.2 工程竣工报告 (4) 2.3 竣工验收申请表 (5) 2.4 验收人员签到表 (6) 2.5 培训记录 (7) 2.6 工程验收结论表 (8) 3. 工程其它材料 (9) 3.1 工程合同资料 (9) 3.2 设备、材料交验单 (10) 3.3 资料文件交验单 (12) 4. 竣工图纸 (13) 4.1 图纸名称 (13) 4.2 系统拓扑图 (13) 5. 售后服务 (14)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称: 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: ****长途汽车运输(集团)有限公司*****分公司 承建单位: ****电子技术有限公司 工程开工时间: 2015年 3月 4日 工程竣工时间: 2016年月日 工程验收时间: 年月日 1.2.工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、 电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规范》GB50307-2002; 2)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; 3)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 4)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232; 5)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93; 6)《****市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》; 7)汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8)汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

机房工程验收报告案例模板

机房工程验收报告 案例

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期: 工程验收报告

一、工程名称: 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期: 月日 八、竣工日期: 月日 九、验收日期: 月日 十、主要工程量概述: 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详见工程量清单, 附后。 十一、工程验收组织 1、验收小组组长、业主代表: 2、验收小组成员: 设计单位:

施工单位: 监理单位: 建设单位: 十二、工程验收方案 工程竣工验收由建设单位组织设计单位、施工单位、监理等单位工程项目负责人或单位负责人和其它有关方面的专家组成验收组, 组长由建设单位工程负责人担任, 成员有、、、、、 等。 验收组按预定方案对本工程进行验收。 竣工验收会议由建设单位主持, 先由建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况, 然后实地检查工程质量, 审查各单位工程技术档案资料, 对工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 最后形成了经验收组人员签署的工程竣工验收意见。 十三、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: ISO,IEEE,IETF等机房的系统需求国际标准: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准ANSI X3T9.5 FDDI 其它重要标准建筑部分参照标准国家标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》( GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》( GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》( GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》( SJ/T30003) 电力保障部分参照标准《低压配电设计规范》( GB50054-95) ; 《电子计算机机房设计规范》( GB50714-93) ; 《计算站场地技术要求》( GB2887-89) ; 《供配电系统设计规范》( GB50052-95) ; 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95) ; 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-92) ; 综合布线部分参照标准中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72: 95 结构化布线系统设计总则 十四、工程竣工验收主要内容及验收情况

弱电验收报告模板

弱电验收报告模板 篇一:弱电工程验收报告 ******** 弱电系统验收报告 编号 XX0712 系统名称申请验收单位填报日期 1 2 弱电工程竣工验收申请表 3 系统验收组名单 4 5 篇二:弱电工程竣工资料模板 弱电工程系统竣工 验收资料 弱电系统竣工验收资料目录 一、 (一) 1. 2. 3. (二) 1. (1)(2)(3)(4)(5) 2. (1)(2)(3)(4)(5) 3. (1) 施工修改方案及说明 ................................... 工程概况及总体设计 ................................... 设计

依 据 ................................................ ... 系统的总体结构和组 成 ....................................... 系统建 成后的预期效果和作 用 ................................. 分系统设计方 案 ...................................... 视频弱电 监控系统 ........................................... 系统技术指标............................................... 前端设备的设臵............................................. 系统的组成及主要设 备 ....................................... 基本工 作原理............................................... 主要功 能 ................................................ ... 小区广播系统............................................... 系统技术指

项目验收报告模板

[文档标题]项目验收报告 2017-4-1

。 。 1 目录 一 项目验收申请 ........................................................... 0 1.1 承建单位验收申请 ................................................... 0 1.2 业务部门验收申请 ................................................... 0 二 中标通知书 ............................................................. 0 三 合同................................................................... 0 四 项目施工管理 ........................................................... 0 4.1 启动 ............................................................... 0 4.2 项目实施方案 ....................................................... 0 4.3 施工日志 ........................................................... 1 4.4 会议纪要 ........................................................... 0 4.5 到货验收 ........................................................... 0 4.6 隐蔽工程验收单 ..................................................... 0 4.7 质量检查记录单 ..................................................... 0 4.8 试运行报告 ......................................................... 0 4.9 用户培训记录 ....................................................... 0 4.10 管理员培训记录 ................................................... 0 五 交付................................................................... 0 5.1 设备资产清单 ....................................................... 0 5.2 用户日常操作手册 ................................................... 0 5.3 管理员日常操作手册 ................................................. 0 5.4 项目移交表 ......................................................... 0 六 附件................................................................... 0 6.1 招标文件 ........................................................... 0 6.2 投标文件 ........................................................... 0 6.3 项目过程图片记录 ................................................... 0 6.4 其他文档 ........................................................... 0 6.5 项目验收单 0

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

弱电工程竣工验收报告

弱电工程竣工验收 报告

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 工程竣工验收申请报告 一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守

现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。 在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

机房工程验收方案

机房分项工程验收方案工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 合同号: 一、U PS验收方案

附件: UPS现场验收测试 1、自检 标准:UPS一般都有故障自检功能,可以检查出主要故障,并报警。 测试方法:先模拟一故障(如不接电池),给UPS接入交流电,并合上市电开关,系统将进入自检状态,自检完成后,会报警该故障。 2、无电池市电开机 标准:UPS应该能在无电池情况,由市电逆变工作。 测试方法:断开电池,接入市电,合上市电开关,(这时若报电池故障可暂不理会)按“开机”键,稍后UPS指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮,转为“市电”、“逆变”指示灯亮。这时测量的输出电压、频率应该是稳定的,波形是正弦波。 3、市电逆变转电池逆变无间断 标准:正常情况下,UPS由市电逆变给负载供电,若这时电池正常,市电停电,应该由电池不间断地给负载供电。 测试方法:先让UPS工作在市电逆变状态,断开市电开关;UPS自动由市电逆变状态转到电池逆变状态,指示灯相应的由“市电”、“逆变”指示灯亮转为“电池”、“逆变”指示灯亮。在此转变过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 4、电池逆变转市电逆变 标准:如果UPS工作于电池逆变方式,在市电正常后,UPS应不间断地转到市电逆变方式。测试方法:先断开市电开关,让UPS工作在电池逆变状态,指示灯为“电池”、“逆变”指示灯亮;再合上市电开关,UPS将自动由电池逆变转为市电逆变,指示灯由“电池”、“逆变”指示灯亮转为“市电”、“逆变”指示灯亮。在此过程中,可以用一台计算机做为负载,以便检测在转变过程中对负载的影响。 5、转维修旁路供电 标准:对于中等容量以上UPS(一般5KVA以上),应设计有维修旁路供电。在机器故障时,可以让UPS工作在维修旁路,以便进行内部不带电维修。 6、市电逆变关机

弱电系统集成竣工验收报告模板

竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:**** 电子技术有限公司

2016年04 月 目录 1.工程说明 (2) 1.1.工程概况 (2) 1.2.工程内容 (2) 1.3.建设依据 (2) 2.工程验收相关文档 (3) 2.1开工报告 3... 2.2工程竣工报告 4... 2.3竣工验收申请表 5... 2.4验收人员签到表 6... 2.5培训记录 (7) 2.6工程验收结论表 8... 3.工程其它材料 (9) 3.1工程合同资料 9... 3.2设备、材料交验单

1..0. 3.3资料文件交验单 1.. 2. 4.竣工图纸 1..3.. 4.1 图纸名称................................................................................. 1..3 .. 4.2 系统拓扑图................................................................................. 1..3 . 5.售后服务 1..4..

1. 工程说明 1.1. 工程概况 工程名称 : 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位 : **** 长途汽车运输(集团)有限公司 ***** 分公司 承建单位 : **** 电子技术有限公司 工程开工时间 : 2015 年 3月 4日 工程竣工时间 : 2016 年 月 日 工程验收时间 : 年 月 日 1.2. 工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1) 汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、 电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室 票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系 统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2) 设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、LED 屏等; 1.3. 建设依据 1) 《智能建筑工程质量验收规范》 GB50307-2002; 2) 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94; 3) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94; 4) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232; 5) 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93; 6) 《 **** 市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》 ; 7) 汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8) 汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

中心机房工程验收(二)施工项验收报告

中心机房工程验收(二)施工项验收报告 国广东方网络(北京)有限公司 二零一二年九月

目录 一、.......................................................................................................... 工程概述 3 二、.................................................................................................. 主要系统简述 4 2.1UPS系统 4 2.2空调系统 4 2.3冷冻水系统 4 2.4配电系统 4 三、.................................................................................. 验收时间、地点及人员 6 四、.......................................................................................................... 验收内容 7 4.1工程概述 (7) 4.2验收项 (8) 五、.............................................................................................. 机房设备验收: 20 5.1UPS系统 (20) a)空调 21 b)冷水机组 22 c)配电系统 23 d)机柜系统 24 e)大屏幕 25 f)视频监控及门禁系统验收 26

弱电工程合同范本

弱电工程合同 甲方: 乙方: (以下简称“甲方” )和(以下简称“乙方” )依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程合作项目协商一致,订立本合同(以下简称“合同” )。 一、合同名称、地点: 工程名称: 工程地点: 二、施工范围: 范围范围: 三、合同工期: 开工日期:年月日; 竣工日期: 年月日; 合同工期总日历天数_天。(包括法定节假日)四、合同价款 金额(大写):(人民币) ¥:元(合同各子系统价格明细见附件) 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式: (1)预付款:在签订合同之日后3日内,甲方支付乙方合同预算金额的%作为预付,合同签订后15日内乙方设备运抵现场。 (2)乙方设备到场一周内,经甲方验收合格,甲方向乙方支付合同预算金额的%。 (3)中继款:在工程开始后两周,经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在7日内,甲方支付乙方合同预算金额的%。

(4)验收合格付款:设备安装完毕,经甲方验收合格以后,由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算,并出具工程结算书。在结算书经双方签署后,支付至结算总价的%。 (5)质量保证金:合同结算总价款的%作为质量保证金,在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作: (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 (2)协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系,提供必要的施工资料、环境,并配合乙方解决施工过程中遇到的问题,不影响乙方施工的进行。 (3)按照合同规定,及时向乙方支付设备款项以及施工款项。 (4)工程结束后,甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。 (5)甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经乙方允许,不得透露给第三方。 (6)在设备安装调试验收后,由甲方负责成品保护工作,验收前产品产权归乙方。 (7)甲方应做的其他工作,双方另行约定。 七、乙方责任 按合同约定的内容和时间完成以下工作: (1)保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。(2)编制工程的预算,施工进度计划。(3)工程经竣工验收(包括中间交工验收)达到合格标准后,由甲方在验收报告上签字,作为乙方交工的证明文件。验收不合格时,由乙方进行返工或修理,并负担全部返修费用。(4)按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。(5)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。(6)乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经甲方允许,不得透露给第三方。(7)乙方应做的其他工作,双方另行约定。 八、工程进度变更 8.1暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见

项目验收报告模板

项目验收报告模板文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

XXX学校 XXXX合同名称 验收报告 建设单位:XXX学院 建设地点:XXXXX 实施单位:XXXX信息科技有限公司 验收时间:XX年XX月 目录 第1章验收申请 致:XXX学院 我方(XXXX信息科技有限公司)已按双方签订的合同建设内容要求完成了_XXX合同名称,并经过多次自检、测试及系统各个功能模块试运行,系统运行情况稳定;为保证项目顺利建设完成,确保系统培训及交付工作,现提出对该项目进行验收请求,恳请学院批准并尽快安排、组织相关部门及人员完成该项目验收工作。 特此申请! XXXX信息科技有限公司(盖章)

项目经理: 申请时间:XX年月 日 批复意见: 批复时间:XX年月日

第2章验收报告 甲方:XXXX学校 乙方:XXXX信息科技有限公司 根据甲乙方所签:XXX合同名称(合同编号:XXX)的规定及要求,在甲方的大力支持和积极协助下,乙方已经全部完成本期项目所包含的各项工作内容,并已经全部交付甲方整个项目中的系统和仪器设备(XXXX、XXXX、XXXX)及相关系统开发文档及项目过程文档与资料,并完成了项目中的系统基础软件的部署测试及培训工作。 甲乙双方共同对项目应用系统软件的功能模块组织了测试及终验收,验收结果符合甲乙双方所签合同规定的技术指标及功能要求,甲、乙双方一致同意该项目通过验收,该项目进入维护期。

2.1项目建设内容 根据双方签订的合同要求,本期项目必须完成的工作内容如下表所示: 序号项目名称品牌型号单 位 数 量 一、XXXXXXXX 1根据合同里面的项目 建设内容来写 套 二.服务器及存储设备 1根据合同里面的项目 建设内容来写 套 2根据合同里面的项目 建设内容来写 套 3······套4···套5···套6···套7·····套2.2完成情况 序 号 名称功能说明完成情况 1XXXX系统功能说明完成□没完 成 2XXXX系统功能说明完成□没完 成 3XXXX系统功能说明完成□没完 成 4XXXX系统功能说明完成□没完 成 5XXXX系统功能说明完成□没完 成 6XXXX系统功能说明完成□没完 成 7XXXX系统功能说明完成□没完 成

相关文档