文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能化弱电项目技术建议书

智能化弱电项目技术建议书

智能化弱电项目技术建议书
智能化弱电项目技术建议书

该项目技术建议书专为

XXXXXXXX局XXX大楼

设计(以后文档中一律称作“XXXX”)

西门子IT解决方案与服务集团

编写(以后文档中一律称作“西门子”)

目录

1.工程概况 (4)

2.工程需求分析 (4)

3. 智能化系统设计原则 (4)

4. 智能化系统设置 (5)

5. 系统设置概述 (5)

5.1 综合布线系统 (5)

5.2 安保监控系统 (6)

5.3 智能一卡通系统 (7)

5.4 会议室音视频系统 (7)

5.5 110XXX系统 (8)

5.6 机房建设 (11)

5.7 大屏幕公告栏与触摸屏引导系统 (14)

5.8 紧急广播及背景音乐系统 (14)

5.9 卫星接收、有线电视系统 (15)

5.10 计算机网络系统 (15)

5.11 电话通讯系统 (15)

5.12 楼宇设备自动化管理系统 (16)

6. 本次智能化系统工程的特点 (16)

7. 对于土建及机电设计的一些建议 (16)

8. 区域说明效果图 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.工程概况

XXXXXX大楼位于XXX新区,大楼总建筑面积约为17,620M2,地面上19层,地面下1层,共20层,标准层层高4M、每层使用面积约880 M2,总高度76.2M,是一幢框架结构的建筑物。大楼建成后,将作为江都室XXX局综合业务处理、办公自动化、领导决策XXX。

2.工程需求分析

XXXXXX的弱电系统建设应该体现其是集各类信息收集、信息整理、指挥、管理、事件控制、各业务部门的办公、会议等多项功能为一体的大型、综合性、现代化的XXX专业指挥、管理、控制中心的特点。在管理上要充分考虑到XXX在使用时的集中性和随机性。所谓的集中性是指处理事件的集中性,在处理突发事件时会有大量的数据调用和处理。而其随机性是指在一年中的集中使用情况是比较随机的。这就要求设计者充分考虑到XXX工作的特殊性,按照其特点考虑大楼建成后的使用、运行和管理问题。使整个XXXXXX大楼体现出一种可沟通性,一种事件处理活动的严密性,体现出现代技术手段在XXX工作和事件处理活动中的应用,体现出现代科学技术手段在XXXXXX在今后运行、管理方面的应用,提高会议、指挥、控制和各类数据处理及管理方面的科技含量。

XXXXXX局XXX大楼弱电系统的建设将为全局提供一个高效、便捷、安全、可靠、舒适的工作环境。通过计算机网络,连接区县分局、派出所,对各类信息进行综合分析、归类、处理和判断,实现领导决策指挥科学化、自动化。因而,本弱电系统的设计应围绕上述总的功能需求展开,各子系统的设计应确保总体功能的实现,并保证各子系统能充分、高效、可靠地运行;

3. 智能化系统设计原则

本弱电系统设计原则:

1.先进性:采用国际或国内通行的先进技术。

2.成熟性:以适用为原则,采用成熟的或经过工程检验的先进技术。

3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展出现障碍。

4.按需集成:根据本项目特点,按照管理需要分层次、分阶段实现集成。

5.标准化:采用标准化的设计和标准化的产品。

6.可扩展性:本工程设计应考虑到未来发展,在预埋和线缆布设上留有冗余。对系统的管理,根据需要按可分可合的要求进行组合。

7.安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。

8.服务意识:强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

4. 智能化系统设置

本次XXXXXX

1. 综合布线系统

2. 闭路监控系统

3. 智能一卡通系统

4. 会议室音视频系统

5. 110XXX

6. 机房建设

7. 大屏幕公告栏与触摸屏引导系统

8. 紧急广播及背景音乐系统

9. 卫星接收、有线电视系统

10. 计算机网络系统

11. 电话通讯系统

12. 楼宇设备自动化管理系统

5. 系统设置概述

XXX内部办公和数据交流之用;同时在

INTERNET进行联

86型双孔面板,具有

24口管理配线架上,语音和数据信息点全

部采用4对超五类非屏蔽双绞线。(水平线缆的最大长度不得超过90米),水平线缆汇总到各楼

层弱电井机柜内。

?垂直主干子系统

考虑XXX50对或100对3类大对数

电缆,数据采用

?管理子系统

管理子系统主要用作水平子系统和垂直干线子系统的连接和管理,分散在各楼层的分配线间

(弱电井),分配线间中水平双绞线(包括语音和数据)和语音垂直大对数电缆的端接全部使用24

口或48口模块式配线架,方便语音和数据的互换。配线间Array放置部分交换设备,通过水平线缆连接到各个工作区,以方

便对各信息区间终端的管理。管理子系统由交连、互连配线

架、信息插座式配线架以及相关跳线组成。所有的配线架应

预留10~15%

考虑各楼层的配线间

式机架,方便日后维护及管理。

?设备间子系统

)、机房区域及走道进行

19楼110指挥大厅进行互联。

30天的记录容量。

视频矩阵采用板卡式结构,具备强大扩展功能,电视监视画面显示应能任意编程,自动或手动切换,在画面上应有摄像机的部位地址和时间、日期等。

安保监控系统可扩展防盗报警和在线式巡更子功能,同时可以实现与门禁系统、防盗报警系统联动,当现场有报警触发时,立即在监视器上对报警画面进行切换。

5.3 智能一卡通系统

一卡通系统采用

室、关键办公室、弱电间、机房等进出通道门,通过群组概念对已授权人员的出入权限、时间进行管理和控制。在安装系统后,所有要进入这些受控区域的人必须持有有效的卡片,在规定的时间限定范围内方可进入,同时每次读卡的信息均会在门禁电脑管理软件中记录下来,以备日后查询。

门禁系统可扩展实现食堂刷卡消费,对工作人员的考勤管理等其他功能。同时系统可扩展指纹生物门禁系统。

门禁系统应当与消防系统联动,必须实现在消防报警,系统出现故障或断电时自动开门等紧急安全保护措施。

通过隐蔽设备把显示器安置与桌面下,当使用时可通过控制面板让其自动升降,方便,美观,实用。

7) 信号切换

信号处理系统是实现整个系统功能的关键,它将来自于各信息点的计算机信号、视频监控信号、网络信号、音频信号等进行汇总,并通过各类矩阵、网络图象处理设备将有关信息传送到显示或扩声系统,以达到完美的视听效果。

8) 集中控制系统

各类设备操控和信息调度的一体化控制,它通过集中控制平台实现对计算机信号、视频监控信号、音频信号及各类设备的集中控制和管理,并能实现首长席无线控制。

?二层多功能厅

本方案中,二层多功能厅面积为

视频显示、音频扩声、会议讨论、摄像跟踪系统、远程视频会议、信号切换、集中控制等功能。

考虑到该报告厅的层高和面积,在讲台视频显示的基础上还应在会场中部及后方增加辅助液晶显示器,墙面增加壁挂扬声器,增强后场的声压级,保证声场均匀,以达到理想的会场效果。

为了更好的满足声音效果,须在墙面天花等加装吸音材料。

视频显示、音频扩声、会议讨论、

119、120、区呼叫中心

“看得见、听得清、呼得出、信

”。

?决策会商室系统;

?信息处理系统;

DLP拼接大屏幕显示系统规模设计,整个大屏幕由4行8列67寸DLP投影单元组成,单屏尺寸及面积:10880 mm (宽) ×4080 mm (高) ,箱体厚度:860mm

RGB矩阵

/视频图像,这些视频窗口和

路或更高);

32路或更高);

?在任意多台日常工作使用的网络计算机上,运行高分辨率图像(或高分辨率图像生成软件),将该高分辨率图像通过网络传输到大屏幕上,并以同等高分辨率显示?支持投放多张高分辨率

?支持在网络计算机本机上直接操作高分辨率图像信号。

?应急系统备份功能设计:

?在外置图像处理系统、网络等故障或不稳定甚至崩溃的应急情况下,大屏幕系统仍可支持24路

信号扩展能力设计

?可添加图像处理器配件使数字

对矩阵、综合布线等进行变更或扩容;

?独立

画面进行控制)的情况下,仅通过简单的配置,RGB信号可扩展至32路,复合视频信号可扩展

110接处警系统软件系统

110接处警系统集成通信及计算机网络支持层南山接处警系统是以综合通信技术(网络、有线、无线)为纽带,以警用地理信息系统为基础,以接处警应用为目标,集信息获

110报警的快速反应,提

3) 会议讨论发言

主持人具有主席优先权,可控制其他与会人员的通话状态,代表席如需发言须向主持人申请发言,可选择性配置不记名表决功能;

4) 摄像跟踪

通过语音激励方式,摄像头通过记录的预设位,对发言人进行语音视频同步摄录,便于保存会议内容;

5) 远程视频会议

与其他机关单位或上级部门沟通,提高工作相率;

6) 桌面辅助显示

通过隐蔽设备把显示器安置与桌面下,当使用时可通过控制面板让其自动升降,方便,美观,实用;

7) 信号切换

监控操作区各系统之间的信号切换,可同时显示一路或多路画面,并且可与紧急会议室视频显示部分进行同步显示,

8) 集中控制

能够对信号切换系统进行控制,避免繁杂的设备操作,并且能够控制XXX内部的设备开关,

?机房装修系统;

?电气系统;(包括供配电系统及

?精密空调及新风系统;

?综合布线系统;

?机房环境综合监控系统;

?消防系统;

5.6.1 机房装修子系统,包括天花、墙面、地板、屏蔽、隔断、门等。

●天花:所有混凝土吊顶需要进行防尘、防潮处理,刷防尘漆,确保天花基础不起尘,机房

天花吊顶建议选用全铝喷塑微孔天花板。

●墙面:所有墙面均采用优质彩色涂层钢板复合保温板覆盖,以达到防尘、保温、隔音及屏

蔽效果,减少外界电磁波对主机的干扰。

●机房隔断:隔断材料通常采用实墙隔断、轻钢龙骨隔断外覆彩钢板等材料构成,考虑到本

次机房功能区较多,单位面积小,建议各功能区采用铁丝网进行隔离,确保精密空调送

风、回风通畅,整个机房区域共用一套精密空调制冷系统。

●防静电地板15mm铝箔橡

塑复合保温板,使地板下方全封闭,构造一个精密空调下送风静压箱。静电地板采用全钢

,支架配用横樑可使承重达到

2路市电,有条件可考虑后备的柴油发电

UPS使用。主配电柜应采用热插

110

供电,采用N+1的一用一备的并机供

UPS 必须有大屏幕操作及监控

、25A专用航空电源插座,配6mm2

2路UPS

条UPS电源回路;

300LUX,部

(色温为

15W/㎡。机房内留有足够的维

●接地系统:机房配电采用接零保护制系统,三相五线制,PE线与N 线严格分开;总控中

心所有插座回路均应有专用接地线(

直流接地、变压器中性点工作接地、

等电位接地、电梯控制系统的直流接地、弱电系统直流接地及其它电子设备的直流接地合用同一接地体,要求接地电阻小于40X4 铜排接地网

络,用不小于

施。

●防雷系统,数据中心配电系统做三级防雷保护。

?总低压开关柜进线处装设一级防浪涌保护器。

?UPS

?

5.6.3 精密空调及新风系统

●机房环境对机房内设备的正常运行起着至关重要的作用,机房必须使用独立的精密空调进

行制冷,确保机房内温度、湿度达到设备运行环境要求。

●一般机房精密空调采用下送风、上回风的送风方式。采用地板下送风,机房内空间/吊顶内

回风的方式。

N + 1 的机组数量作为冗余备份,即

12芯多模光纤及24根6类双绞

类双绞线,6 类双绞线电缆长度小于90

5.6.5 机房环境综合监控系统

机房监控系统机房场地的动力环境实现集中监控,包括对机房动力系统(包括配电柜、

UPS)、环境系统(机房专Array用精密空调、漏水检测、温

湿度监测)、消防系统(消

防报警监测),安保系统

(门禁和视频监控

善的监测和控制功能,当发

出报警信号是系统可通过预

设的电话号码或地址以拨

号、短信或

知系统管理人员。

5.6.6 消防系统

机房消防使用气体灭火系统,考虑到本次各机房区域较小却独立,可以使用无管网的

FM200

LED双基色(R,G)显示屏。主要

LED显示屏一块,显示会议主题、欢迎词

5.9 卫星接收、有线电视系统

在大楼内设置卫星及有线电视系统,作为及时了解实事经济、新闻及相关内容的最快、最可靠的手段。同时,通过

其内部接收信息、互相交流、联系更为便捷,充分满足信息的开放性、先进性和一些特别信息的保密性。

5.10 计算机网络系统

指挥大楼网络系统包括

系统的安全。

指挥大楼的XXX业务系统的基础信息支撑平台,平台的可靠和稳定性直接影响到XXX的快速响应和声誉,因此网络设计应充分考虑

指挥大楼的外网,是Internet广域网应用,作为XXX

XXX局网络系统构建为

VLAN及内外网权限,如部分用户仅能上内部局域网,另一种是不仅浏览内部局域网的服务,同时

XXX系统业务的开展。

1年;具有不少

5.12 楼宇设备自动化管理系统

楼宇自控系统首先要保证

建筑物与人员的安全,其三要提供最佳的能源的供应方式,达到节约能源和保护环境的目的,其四是实现物业管理的现代化,因为大量管理数据来自于BA系统对设备的监测。

BA系统的应充分体现其先进性、实用性、开放性、可扩展性、可靠性、安全性、经济性、易维护性,要求能对送排风系统、给排水系统、照明系统、电梯系统、变配电系统、车库内空气质量等系统进行监测与控制,管理,故障报警,报表报告与记录显示,对楼宇的空调系统留有接口,并能与消防系统

6. 本次智能化系统工程的特点

江都XXXXXX

理、事件控制、各业务部门的办公、会议等多项功能为一体的大型、综合性、现代化的XXX专业指挥、管理、控制中心。以信息集成(对信息的采集、取用和综合管理)为核心的系统集成借助于计算机网络和结构化布线技术,将楼宇自动化、通信自动化、办公室自动化等彼此隔离的系统集成在一个相互关联、统一协调的系统中,实现

持,满足当今未来

楼和19楼,UPS主机、电池、网络设

?机房区域采用机房专用精密空调进行制冷,空调采用下送风上回风方式,地板下必须保证

有400m

下沉式楼板结构,下沉高度在之间。

?110控制

于日后功能扩充,应采用架高地板下走线方式。这些区域为了避免从走道进入有台阶不够人性化,建议也采用下沉式楼板结构,下沉高度在200mm~300mm之间,确保内外无落差并提供足够的地板下走线空间。

7.3 空调制冷问题

?由于机房采用机房专用精密空调进行制冷,精密空调室外机安装在屋顶上,需考虑室内机

与室外机的连接管道问题,另外屋顶应考虑精密空调室外机放置空间及基础。

?UPS

24小时单冷系统,并能做到一用一备配置,确保制冷环境。

7.4 配电问题

?由于

入来自

智慧小区能源管理系统项目建议书

智慧小区能源治理系统 项目建议书

智慧能源事业部 目录 一、智能配电网治理系统 (3) 1. 智能配电网治理系统的特点 (3) 2. 系统实现的功能 (4) 二、电气火灾监控系统 (9) 1. 现场应用背景: (9) 2. 系统差不多功能 (9) 3. 系统要紧技术指标 (10) 4. 系统差不多构成 (12) 三、电能质量治理设备 (15) 1. OVE-APF有源滤波柜 (15) 2. OVE-HPF谐波爱护器 (17) 四、智能电梯监管系统 (18) 1. 电梯监控系统 (18) 2. 电梯维保托管运营 (20)

五、智能安防监控系统 (26) 1. 楼宇对讲及户内报警子系统 (26) 2. 离线式电子巡查子系统 (26) 3. 周界防范子系统 (26) 4. 闭路电视视频监控子系统 (26) 5. 进出口车辆治理子系统 (27) 6. 人行出入口治理子系统 (27) 六、智能照明系统 (28) 1. 设计讲明 (28) 2. 技术指标 (28) 3. 操纵范围 (29) 4. 实现功能 (29) 七、智能停车场治理系统 (30) 1. 设计要求 (30) 2. 技术应用要求 (30) 八、智能恒压供水系统 (33) 1. 传统供水系统的概况 (33) 2. PLC、变频恒压供水系统方案分析及论证 (34) 九、智能供暖系统 (34)

1. 智能调控设备的运行模式 (35) 2. 智能管网调控系统的优势 (35) 十、投资估算 (36) 一、智能配电网治理系统 1.智能配电网治理系统的特点 1)系统化治理集中化 全面监视各个地区独立配电室、变电所或每条馈线上的能源消耗,依照能耗数据统计、记录、分析和治理,评估各区域能耗水平和趋势预测;将分散在各地的酒店和学校的电力运行数据通过网络连接到一个总的监控中心,分散建筑集中治理,提高了能耗统计数据的准确性和多样性,提高了治理效率,另外站与站之间通过互联网通讯,相比光纤通讯更可靠且费用更低,省时省力。提供远程服务,包括但不限于个人电脑、IPAD、手机,让用户脱离机房等危险场所,不管身处何地都能访问企业电能运行数据。 2)能耗治理实现高效率、低成本 全面分析能耗数据发觉节能空间,并通过各种治理手段或节

阳江海上风电项目建议书

目录 前言 (1) 第一章概述 (1) 1.1 广东省及阳江市概况 (3) 1.1.1 区位状况 (3) 1.1.2 经济社会发展状况 (5) 1.2 阳江市产业发展相关利好政策 (6) 1.3 珠海(阳江)产业转移工业园综合优势 (7) 第二章海上风电项目投资需求分析 (14) 2.1 阳江近海域风资源开发利用基本情况 (14) 2.1.1 阳江近海域风资源概况 (14) 2.1.2 近海域可规划风场位置、面积及装机容量 (15) 2.1.3 海上风资源开发其它条件 (16) 2.1.4 阳江海上风资源开发主要技术经济指标汇总 (18) 2.1.5 现有测风塔测风数据 (19) 2.1.6 阳江海上风电资源开发项目现状 (21) 2.2 产业发展基础设施情况 (21) 2.2.1 阳江港码头、航道的规划及现状 (21) 2.2.2 装备制造区规划条件及主要参数 (28) 第三章推荐选址地情况 (29) 第四章鼓励项目落户的具体措施 (30) 第五章阳江相关项目情况介绍 (32) 5.1 镍合金冶炼厂节能工程项目 (32) 5.2 阳江市正在规划建设中的交通运输项目 (36) 5.3 污水处理设施建设营运情况 (40) 附件一阳江气象资料 (41)

前言 随着经济的快速发展,人类正以前所未有的速度消耗着地球有限的化石能源资源,开发新能源已成为我国能源发展战略的重要组成部分。海上风电场以其风资源优越、环保、节约土地、规模大等优势,越来越受到发达国家的重视,德国、丹麦、英国等国家已将海上风电场建设列为今后大规模风电发展的重点。我国海岸线长,海域辽阔,近海风能资源丰富,同时,沿海地区经济发达,电力需要量大,开发利用海上风能资源对于满足我国电力需要、改善能源结构、减少环境污染、促进经济可持续发展具有重要意义。 目前,陆上风电受开发地区少、占地面积大、电能不易长途运输等问题的限制,发展空间非常有限;综合考虑节能、环保和减排等因素,在国家的政策支持下,海上风电有着更为广阔的发展前景。6月17日,国家出台了非招标海上风电上网电价政策; 7月18日,省发改委经报省政府和国家能源局同意批准广东省第二批3个海上风电试点示范项目,共130万千瓦,全部落在阳江市;8月22日国家能源局在北京在召开“全国海上风电推进会”,研究和部署加快海上风电开发建设工作,这些利好政策都为阳江市海上风电的发展提供了重大机遇。 作为沿海发达地区,广东省共规划海上风电场装机规模为1071万千瓦,是全国总规模的13.7%,计划至2015年合计建成

建筑智能化综合弱电系统工程投标书样本

投标书

目录 目录 ...................................................... 错误!未定义书签。第一章投标书............................................... 错误!未定义书签。第二章投标报价表........................................... 错误!未定义书签。 2.1 投标报价阐明......................................... 错误!未定义书签。 2.2 承诺书............................................... 错误!未定义书签。第三章资格证明文献......................................... 错误!未定义书签。 3.1 公司简介............................................. 错误!未定义书签。 3.2 公司法人营业执照..................................... 错误!未定义书签。 3.3 法人授权书........................................... 错误!未定义书签。 3.4 工程设计证书......................................... 错误!未定义书签。 3.5 施工资质证书......................................... 错误!未定义书签。 3.6 税务登记证(国税)................................... 错误!未定义书签。 3.7 税务登记证(地税)................................... 错误!未定义书签。 3.8 质量体系认证证书..................................... 错误!未定义书签。 3.9 单位组织架构......................................... 错误!未定义书签。 3.10 管理人员证书........................................ 错误!未定义书签。 3.11 技术人员证书........................................ 错误!未定义书签。 3.12 工程业绩............................................ 错误!未定义书签。 3.13 项目业绩证明文献.................................... 错误!未定义书签。第四章技术支持和售后服务................................... 错误!未定义书签。 4.1 技术支持和售后服务................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 技术支持........................................ 错误!未定义书签。 4.1.2 售后服务流程 .................................... 错误!未定义书签。 4.2 售后服务体系......................................... 错误!未定义书签。

小区智能化项目技术解决方案建议书模板范文(完整方案)

技术解决方案/项目建设书 实用案例模板 (word,可编辑)

方案概述 智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会创新2.0环境下的城市形态,智慧城市通过物联网、云计算等新一代信息技术以及微博、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用,实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。伴随网络帝国的崛起、移动技术的融合发展以及创新的民主化进程,知识社会环境下的智慧城市是继数字城市之后信息化城市发展的高级形态。 “数据驱动世界、软件定义世界,自动化正在接管世界,建设智慧城市将是下一波浪潮和拉动IT世界的重要载体。”《大数据》一书作者涂子沛这样描述。大数据遍布智慧城市的各个方面,从政府决策与服务,到人们衣食住行的生活方式,再到城市的产业布局和规划等,都将实现智慧化、智能化,大数据为智慧城市提供智慧引擎。 近年来,相关业界的领先者们也多次预言,大数据将引发新的“智慧革命”:从海量、复杂、实时的大数据中可以发现知识、提升智能、创造价值。“智慧来自大数据”——城市管理利用大数据,才能获得突破性改善,诸多产业利用大数据,才能发现创新升级的机会点,进而获得先发优势。 大数据驱动下的智慧城市,关乎每个人的生活。结合智慧城市对信息的需求,大数据在智慧城市中的落脚点集中在为其各个领域提供强大的决策支持。智慧交通、智慧安防、智慧医疗……未来智慧城市的美好图景已经被勾勒出来。 随着企业信息化水平逐步提高,信息化建设方向出现了重要的变化,突出表现在信息的集成整合和资源的共享利用,涉及到企业的安全防护、生产过程的调度、产品计量、决策及故障排除等方面。 解决方案Solution---就是针对某些已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。

风电设备生产项目建议书

风电设备生产项目 建议书 投资分析/实施方案

报告说明 国家不断出台一系列的鼓励风电开发的政策和法律法规,如2005 年颁布的《可再生能源法》和2007年实施的《电网企业全额收购可再 生能源电量监管办法》,以解决风电产业发展中存在的障碍,迅速提 升风电的开发规模和本土设备制造能力。同时,2005年出台的《国家 发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》中有关“风电设备国 产化率要达到70%以上”(2010年已被取消)等一系列政策的推动下,开启了装备国产化进程。2007年新增装机容量达3,311MW,同比增长157.1%,内资企业产品市场占有率达55.9%,新增市场份额首次超过外资企业。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资32259.78万元,其中:建设投资25157.95 万元,占项目总投资的77.99%;建设期利息411.60万元,占项目总投资的1.28%;流动资金6690.23万元,占项目总投资的20.74%。 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入93200.00万元, 综合总成本费用73273.15万元,净利润12405.09万元,财务内部收 益率20.54%,财务净现值4635.03万元,全部投资回收期4.84年。本

期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。 综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机 遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业 发展进入新阶段。 报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精 确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据。 本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业 背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建

建筑智能化综合弱电系统工程招投标书范本

建筑智能化综合弱电系统工程投标书本 -----------------------作者: -----------------------日期:

投标书

目录 目录1 第一章投标书5 第二章投标报价表7 2.1 投标报价说明8 2.2 承诺书9 第三章明文件10 3.1 公司简介10 3.2 企业法人营业执照11 3.3 法人授权书12 3.4 工程设计证书13 3.5 施工资质证书14 3.6 税务登记证(国税)15 3.7 税务登记证(地税)16 3.8 质量体系认证证书17 3.9 单位组织架构18 3.10 管理人员证书19 3.11 技术人员证书34 3.12 工程业绩35 3.13 项目业绩证明文件36 第四章技术支持和售后服务37 4.1 技术支持和售后服务37 4.1.1 技术支持37 4.1.2 售后服务流程39 4.2 售后服务体系40 第五章项目实施40

5.1 项目实施进度安排41 5.1.1 任务分解和施工计划41 5.2 工程安装程序41 5.3 工程实施细则42 5.3.1 线缆敷设42 5.3.2 线缆的终端43 5.3.3 设备安装43 5.3.4 其他建议43 5.4 结构化布线系统实施要点44 5.4.1 工作区子系统44 5.4.2 水平布线子系统44 5.4.3 管理子系统安装示意图46 5.4.4 主干线缆布放46 5.4.5 设备子系统47 第六章有线电视监控系统47 6.1系统概述47 6.2系统功能49 6.3主要监控区域51 6.4主要设备产品性能51 6.4.1数字硬盘录像机51 6.4.2球形彩摄像机55 6.4.3彩色监视器56 6.4.4 彩色半球摄像机57 6.4.5彩色摄像机58 第七章工程验收59 7.1 测试工具59 7.2验收方式59

风力发电项目可行性研究报告

第一章总论 1.1 项目建设的可行性与必要性 风力发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环境、建设周期短、建设规模灵活,具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目。近年来,风力发电行业在各国政府的大力支持下,经过七十多年的发展,技术日趋成熟,成为当前最具大规模开发利用和商业化发展前景的可再生能源之一。 内蒙古是我国风能资源最为丰富的地区之一,是国家规划中的七个千万千瓦级风电基地之一,该地区风速大,风向稳定,而且大部分地区地势开阔,适合于大规模开发、安装风力发电机组。风力发电在乌兰察布市兴和县五股泉风场具有较好的发展前景。该地区风能资源丰富,且风能大多集中在春冬两季,此时也恰为年用电高峰期,因此,风力发电可以与火电、水电互补起到年调峰的作用。同时,开发、利用当地丰富的风能资源,不仅有利于改善电网的能源结构,带动地区经济发展。并且将给发电场带来显著的经济和社会效益。 1.2 项目背景 风力发电近年来在我国的发展十分迅速,总装机规模迅速扩大、单机容量不断提高。单机容量大型化、风电核心技术国产化、以及低成本高效率是我国风力发电行业发展的主要方向。 本工程拟安装的风力发电机组由山东中泰新能源集团有限公司自主研发,具有完全的自主知识产权,其单机容量为50MW。其子公司内蒙

古中泰风电设备有限公司于2011年5月成立,注册资金1000万,负责该项工程的建设。 1.3 工程概况 1.3.1设计依据 a)风电场风能资源评估方法 b)风电场工程可行性研究报告编制办法 c)风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准 1.3.2 建设规模 该风电场工程位于内蒙古乌兰察布市兴和县五股泉乡,根据当地风场场区地形条件,设计安装1台50MW的风力发电机组,总投资7.5亿元,风场占地面积约4亩。计划建设工期为1年。 1.4 主要结论 1.4.1 风能资源 兴和县属中温带大陆性季风半干旱气候,冬季、夏季分别受蒙古高原和大陆低压控制,气候呈明显的大陆性,具有寒暑剧变的特点。地区风速较大,大风日数较多。据1971年至2000年30年有气象资料分析,该风电场平均风速3.7米/秒,最大风速23.7(NW)≥10M/S,大风日数91-00年均64.6天,71-00年均98.6天。另据测算,五股泉风电场区域内风资源良好,年80米高度年平均风速11.5m/s。从季节看,春季、冬季都是风电场发电的好季节,尤其是下午时段风能量更大。 1.4.2 工程地质 兴和县位于内蒙古自治区中南部,地处晋、冀、蒙三省区交界处,

小区智能化弱电项目方案建议书

XXXX小区综合弱电工程项目方案建议书 XXXXXX总公司

目录 致礼暨本文说明错误!未定义书签。 一、项目概况错误!未定义书签。 二、一般综合弱电项目错误!未定义书签。 项目方案设计特点错误!未定义书签。建设目标错误!未定义书签。总体设计原则错误!未定义书签。 三、子系统方案建议错误!未定义书签。 电视监控错误!未定义书签。周界报警错误!未定义书签。有线电视错误!未定义书签。公共广播错误!未定义书签。停车场管理错误!未定义书签。门禁可视对讲系统错误!未定义书签。电子巡更系统错误!未定义书签。一卡通错误!未定义书签。中控机房错误!未定义书签。 四、附加建议错误!未定义书签。 外网和综合布线、内部局域网、电话通信错误!未定义书签。消防报警错误!未定义书签。智能家居错误!未定义书签。LED大屏错误!未定义书签。

致礼暨本文说明 非常感谢XXXX(用户)邀请我们XXXXXX总公司参与XXXX小区综合弱电工程前期准备工作! 本方案建议书按照XXXX(用户)对XXXX小区综合弱电工程的基本要求,根据小区建筑特点,结合一般智能化住宅小区综合弱电工程的实施方案,提出针对性的方案建议和可供建设单位参考的选择性建议。其中涉及电视监控、周界报警、有线电视、公共广播、楼宇对讲、巡更、停车场、一卡通、中控机房9个必建的子系统,以及外网和综合布线、内部局域网、电话通信、智能家居、消防报警、LED大屏等供参考的子系统。主要就各子系统的功能、性能、结构组成等方面进行描述,并未限定于具体产品和设备数量。希望在提出建议方案的同时,也使建设单位有更充分的审议空间,以利于形成可以体现建设单位真实意图的实施方案。 智能化住宅小区的综合弱电工程,根据不同的功能需求和投资预算、与其它专业相关系统的关联情况等,具体设计方案将有很大差别。项目的建设与实施必须最大限度地复合建设单位的真实意图,同时在满足功能、性能的基础上综合利用资源、优化系统配置、节省投资,达到较高的性价比。 我公司在提交本方案建议书之后,将按照建设方的要求进一步进行详细设计。 谨此呈予建设单位。 再次感谢XXXX(用户)给予我们参与项目的机会! 我公司有信心为项目提供高品质的工程成果并提供优质的服务。

风电项目的建设流程

风电项目开发实施同题建议 风力发电是一种主要的风能利用形式,风力发电相对于太阳能,生物质等可再生能源技术更为成熟、成本更低、对环境破坏更小。我国自l 989年建成首个现代化风电场,截止到2015年底,中国风能协会和国家能源局发布的统计数据显示,2015年全国风电产业继续保持强劲增长势头,全年风电新增装机容量1981万千瓦,新增装机容量创历史新高,累计并网装机容量达到9637万千瓦,占全部发电装机容量的7%,占全球风电装机的27%。去年风电上网电量1534亿千瓦时,占全部发电量的2.78%。20年来,风力发电技术不断取得突破,规模经济性日益明显。资料显示,我国风能资源丰富,开发潜力巨大,经初步估算,我国可用于风力发电的风场总装机客量超lO亿kW。约相当干50座三峡电站的装机容量。按2006年国家发改委修订的我国风电发展规划目标,2020年将达到3000万kW。除国家特许权招标的风电项目及国家发改委核准的5万kW以上的风电项目外,各省核准的49.5Mw风电项目占了很大比例,本文就49.5Mw风电项目开发和实施的过程进行介绍并就过程中存在的问题给出了建议。 1 49.5MW风电项目开发 1.1 49.5MW风电项目开发流程 风电场选址、与地方政府签订开发协议、风能资源测量及评估,委托咨询单位编制初可研及评审、报发改委取得立项批复、委托咨询单位编制可研、取得相关支持性文件报发改委核准。 1.1.1风电场选址 目风电场选址可委托有经验的咨询单位进行,主要考虑选址凤能质量好、风向基本稳定、风速变化小、凤垂直切变小、揣流强度小、交通方便,靠电网近,对环境影响最小、地质条件满足施工的地区。 1.1.2与地方政府签订开发协议 投资商与地方政府共同组织现场勘查,收集相关资料后签订风电开发协议.主要包括风电开发区域、近期开发容量,远期规划,年度投资计划、工程进展的时间要求等。1.1.3风能资源测量及评估 委托专业安装公司安装测风塔,安装地点应选址该风电场有代表性的地方,数量一般不少于2座,若条件许可,对于地形相对复杂的地区应增加至4~8座,测风仪应安装在10m、

办公大楼综合弱电系统工程投标书

目录 目录1? 第一章投标书.............................................................. 4第二章投标报价表. (6) 2.1投标报价说明7? 2.2 承诺书8? 第三章资格证明文件9? 3.1 公司简介9? 3.2 企业法人营业执照10? 3.3法人授权书 (11) 3.4工程设计证书 (12) 3.5施工资质证书13? 3.6税务登记证(国税) (14) 3.7 税务登记证(地税) (15) 3.8 质量体系认证证书16? 3.9 单位组织架构17? 3.10管理人员证书1?8 3.11技术人员证书3?4 3.12工程业绩35? 3.13 项目业绩证明文件 (36) 第四章技术支持和售后服务37? 4.1 技术支持和售后服务 (37) 4.1.1技术支持3?7 4.1.2售后服务流程 (39) 4.2 售后服务体系...................................................... 40 第五章项目实施 (40)

5.1 项目实施进度安排?41 5.1.1任务分解和施工计划?41 5.2 工程安装程序?41 5.3 工程实施细则..................................................... 425.3.1线缆敷设.. (42) 5.3.2线缆的终端................................................... 43 5.3.3 设备安装43? 5.3.4 其他建议................................................... 43 5.4 结构化布线系统实施要点?43 5.4.1 工作区子系统 (43) 5.4.2 水平布线子系统 (44) 5.4.3 管理子系统安装示意图45? 5.4.4 主干线缆布放 ................................................ 46 5.4.5 设备子系统46? 第六章有线电视监控系统 (47) 6.1系统概述47? 6.2系统功能?48 6.3主要监控区域 (51) 6.4主要设备产品性能51? 6.4.1数字硬盘录像机 (51) 6.4.2球形彩摄像机................................................... 54 6.4.3彩色监视器 (55) 6.4.4 彩色半球摄像机5?6 6.4.5彩色摄像机 (57) 第七章工程验收........................................................... 58 7.1 测试工具?58 7.2验收方式58?

朝内智能弱电系统建设建议书

目录 一、综合布线系统 (2) 二、计算机网络系统 (3) 三、闭路电视监控系统 (3) 四、防盗报警系统 (4) 五、公共广播系统 (4) 六、卫星及有线电视系统 (4) 七、楼宇自控系统 (5) 八、火灾自动报警系统 (5) 九、数字会议系统 (6) 十、程控交换机系统 (6) 十一、智能一卡通系统 (6) 十二、电子信息显示系统 (7) 十三、电子信息查询系统 (7) 十四、中央集成管理系统 (8)

智能建筑是信息时代和计算机应用科学的必然产物,是现代高科技与建筑完美的结合,是将计算机技术、通讯技术、信息技术和建筑艺术有机结合。它实现了自动化综合管理,使人感到更加舒适、方便和安全,带来了良好的社会效益和经济效益,引起了世人的广泛关注。它通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其建筑的优化组合,来获得投资合理、适合信息社会要求并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。它是多科学、高新技术的有机集成。大量高新技术竟相在此应用,可视电视、多媒体技术、智能保安与环境控制、信息高速公路等最尖端的高科技也在智能建筑中发挥其巨大的优势。智能建筑弱电系统的建设主要包括综合布线系统、计算机网络系统、闭路电视监控系统、防盗报警系统、公共广播系统、卫星及有线电视系统、楼宇自控系统、数字会议系统、程控交换机系统、智能一卡通系统、电子信息显示系统、电子信息查询系统和中央集成管理等系统。 一、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,尤其是数据系统的高速数据传输的要求,并且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。综合布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外其所有的接插件都是积木式的标准件,系统的扩充升级容易。保护用户一次性投资,维护费用极低,使整体投资达到最少。

风电设备加工项目建议书

风电设备加工项目 建议书 xxx有限公司

报告说明 根据目前已有具体路线规划的特高压线路来看,“十三五”期间,国家将重点优化西部(西北+川渝)、东部(“三华”+东北三省+内蒙古)两个特高压同步电网,形成送、受端结构清晰的“五横五纵”29 条特高压线路的格局,即除了2017年前建好的20条外,2018-2020年在建和已规划的还有9条特高压线路,且主要集中在限电严重区域。 随着“十三五”期间投运的特高压线路尤其是西北地区的线路大幅提升,弃风限电现象将得到显著改善,行业盈利能力也将持续提升。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资71440.20万元,其中:建设投资59283.92 万元,占项目总投资的82.98%;建设期利息690.90万元,占项目总投资的0.97%;流动资金11465.38万元,占项目总投资的16.05%。 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入183400.00万元,综合总成本费用147441.79万元,净利润21850.01万元,财务内部收 益率13.94%,财务净现值3267.24万元,全部投资回收期4.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。 报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品 在国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分 析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的 优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究确定主要市场风险和风险 程度。 本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。

弱电智能化施工招标书

投标邀请书 致:投标单位 我司拟对**智能化施工进行招标。现特邀请贵司参与本工程的投标。 标书的发放时间: 2015 年 3 月 6日 发放方式:电子邮件 投标截止时间: 2014 年3月 15 日下午 3 时 投递标书地点: 招标单位:

一、招标要点

二、投标文件编制 1、投标人编制的投标文件由以下部分组成: 第一部分投标书及承诺书 (1)投标书; (2)承诺书; (3)投标人法定代表人身份证明书(投标文件由法定代表人签署时)或投标文件签署授权委托书(投标文件由法定代表人委托代理人签署时)。 第二部分资格证明文件 (1)公司情况:营业执照复印件、公司组织机构代码证、税务登记证 (2)投标人觉得有必要的其他文件; 以上材料均需加盖公司公章 第三部分商务部分 根据我方提供的项目的图纸、相关文件资料、清单进行编制; 三、投标文件装订与密封 1、投标人应将编制的投标文件按照投标书及承诺书、公司资格证明文件、商务 标三部分分别装订。投标人应对所有投标文件采用左侧书本式方式装订,装

订应牢固、不易拆散和换页,不得采用活页方式装订。 2、所有投标文件封面均应加盖投标人公章(骑缝处应加盖骑缝章),并由法定 代表人或其委托代理人签字或盖章;招标文件给定的投标文件格式中明确要 求签字或盖章处,均应按要求签字或盖章;商务标回标文件每页均须加盖公 章。 3、投标人应将所有投标文件密封后提交。 4、投标人应对所有投标文件的密封袋(箱)采用密封条(由投标人自行制作) 进行密封。密封条上骑缝处加盖投标人公章和法定代表人或其委托代理人名 章。 5、除按照上述要求对投标文件密封外,在所有投标文件密封袋正面或密封箱上 应标识本招标工程的工程名称和投标人名称。 四、投标文件提交 1、如招标人延长了提交投标文件的截止时间,则本招标项目提交投标文件截止 时间以新的时间为准。 2、招标人可以拒绝接收本须知规定的提交投标文件截止时间后送达的,或未送 达到指定地点的投标文件,被拒绝的投标文件将原封退回投标人。 五、投标文件修改补充与撤回 1、投标人在提交投标文件后,在规定的提交投标文件截止时间前,可以书面形 式修改、补充或撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。书面通知必须

银行智能化方案建议书

平安银行智能化监控方案建议书

1.项目概述 1.1.概述 银行作为当今社会货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节,属于一级风险单位。由于其业务涉及大量的现金、有价证券等,往往成为犯罪分子觊觎的目标。并且由于其网点数量众多、出入人员复杂、业务涉及诸多领域等特点,对安全提出了更高的要求。所以银行业也成为了架设摄像头数量最为密集的行业之一。先进性、安全性和可靠性,是银行监控系统所依据的重要原则。银行监控系统必须保证24小时全天候不间断地工作,且需要实时的监控。 然而国内银行多采用模拟闭路电视监控系统或普通网络数字监控系统。这种系统存在的最大弊端就是完全依赖于人工监控的主动性。据有关数据分析,22分钟后监控人员可能错过最多高达95%的画面。虽然目前的数字录像机能录制并保存数月的监控资料,但一旦事件发生时,他却无法做出即时判断。银行作为国家安全防范的高危部门,任何突发事件的发生,如果没有及时得到处理,都可能对银行仍至国家利益带来巨大的损失,而仅靠人为7*24小时的监控是难以保证事件是否存在疏漏的。 随着监控摄像机数量和视频数据的大规模增长,具有智能视频分析和处理能力已经成为未来监控系统必不可少的功能。智能视频分析是一个内涵丰富的概念,对于监控系统它主要包含以下功能: ?通过定义空间规则来检测人或其他物体违反规则的行为。例如:绊线, 围界,人数统计,车辆检测等。 ?通过定义时间和空间的运动规则,检测物体在时间和空间上运动的属性。

例如:遗留物监测、徘徊检测、财产保护、违章停车、车速监测、轨迹 跟踪。 ?建立在基础算法(运动检测、区域检测、轮廓检测)之上的物体特征检 测与识别。例如:人脸识别、车牌识别等。 ?视频融合与多摄像机联动,这种技术是多个摄像机通过平台通信,可以 实现多个视频源的联动和追踪,例如:固定摄像机和云台(PTZ)摄像机 之间的联动,固定摄像机之间的联动。 1.2.智能视频分析模块的主要组成部分 算法子模块 Algo:该模块进行智能视频分析算法的运行,可以置于PU端,使PU端变为具智能分析能力的IPU,也可以作为分布式处理单元置于系统的其他节点。 服务子模块 Sever:作用类似监控平台中的CMS,主要功能为:存储发生的异常事、将算法模块检测到的事件转发给管理模块、处理管理模块的查询等。可以与监控平台中的CMS集成。 管理子模块 Station:通过该模块定义监测事件的规则,并显示视频分析的结果。可以与监控平台的CU端相结合,使之变为智能的ICU端。管理模块并不能单独处理视频,但是智能的ICU可以。

办公楼智能化系统项目实施建议书

办公楼智能化系统项目建议书

第一部分技术标准和要求 一、项目概况: 项目名称:某办公楼智能化系统工程 业主: 项目位置: 总建筑面积: 二、工程范围: 1、XX办公楼智能化系统工程总共包含12个子系统,如下: (1)、综合布线子系统 (2)、计算机网络子系统 (3)、语音通信子系统 (4)、闭路电视监控子系统 (5)、防盗报警子系统 (6)、公共广播(紧急广播)子系统 (7)、多媒体会议子系统 (8)、建筑设备管理子系统 (9)、一卡通管理子系统 (10)、多媒体查询及信息发布子系统 (11)、机房系统

(12)、BMS系统 三、各子系统功能和主要技术指标 1、综合布线子系统 1.1系统功能需求 在XX办公楼的建设中,智能化、信息化、现代化建设的重要性已不言而喻,而作为信息系统最基础的物理结构部分——综合布线系统,其性能的好坏将直接影响到整个信息系统的性能。因此,结构化、高灵活性、高带宽、高容量、高可靠性成为用户在选择综合布线系统时最优先考虑的依据。 XX办公楼综合布线系统(PDS)的目的就是将建筑单体内的计算机技术、通信技术,信息技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,所获得的投资合理,适合信息社会要求并且有安全、高效、舒适、便利与灵活特点的建筑物。 综合布线系统(PDS)是XX办公楼内部的“信息高速公路”、是整个企业网的传输介质,是至关重要的组成部分。其结构设计和产品选择的好坏均直接影响系统的运行。因此,在XX办公楼的土建阶段,需要根据现有的需要,充分考虑未来一段时间的发展等因素和可能来决定综合布线系统;整个系统应能完全满足未来5-10年的发展需要。

风电叶片项目建议书

风电叶片项目建议书 规划设计 / 投资分析

摘要说明— 根据中国风能协会数据,2016年全国新增装机容量23,370MW,全国累计装机容量达到168,730MW,累计装机容量增长16.08%。2017年全国新增装机容量19,660MW,全国累计装机容量达到188,390MW,累计装机容量增长11.65%。 经济性仍是制约风电发展的重要因素。与传统的化石能源电力相比,风电的发电成本仍比较高,补贴需求和政策依赖性较强,行业发展受政策变动影响较大。同时,反映化石能源环境成本的价格和税收机制尚未建立,风电等清洁能源的环境效益无法得到体现。 电力行业是关系国计民生的基础性支柱产业,与国民经济发展息息相关。当前我国经济持续稳定发展,工业化进程稳步推进,对电力的需求必然日益增长。因此,我国中长期电力需求形势乐观,电力行业将持续保持较高的景气程度水平。 该风电叶片项目计划总投资9224.84万元,其中:固定资产投资6438.07万元,占项目总投资的69.79%;流动资金2786.77万元,占项目总投资的30.21%。 达产年营业收入21432.00万元,总成本费用16742.74万元,税金及附加172.44万元,利润总额4689.26万元,利税总额5508.49万元,税后净利润3516.95万元,达产年纳税总额1991.55万元;达产年投资利润率

50.83%,投资利税率59.71%,投资回报率38.12%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位369个。 本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价 方法与参数(第三版)》为标准进行测算形成,是基于一个动态的环境和 对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与 未来发生的事实不完全一致,所以,相关的预测将会随之而有所调整,敬 请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后 续研究报告及发布的评论文章,故此,本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关 后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳 权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解。 项目基本情况、项目建设背景、产业分析预测、建设规划、选址科学 性分析、土建工程分析、项目工艺分析、环保和清洁生产说明、项目安全 规范管理、项目风险概况、节能概况、项目实施进度、投资估算与资金筹措、项目盈利能力分析、项目结论等。

智能化电子投标书

采购编号: 采购项目: 采购单位: 谈判响应文件 (谈判时起封) 谈判供应单位名称: 供应商授权代表: 谈判文件制作日期:

投标书 招标项目编号: 采购单位: 招标项目名称: 投标单位: 投标单位全权代表: 投标单位:(公章) 年月日

投标文件目录 第一章报价部分.................................... 错误!未定义书签。 1.1投标函 (3) 1.2法定代表人授权委托书 (4) 1.3开标一览表 (5) 1.4设备分项报价表 (6) 第二章技术部分 (7) 2.1设备清单表 (7) 2.2投标设备技术对照表 (8) 2.3总体技术方案及各子系统方案 (9) 2.4系统设计图施工组织计划 (10) 2.5投标产品业绩一览表 (11) 2.6设备的安装、调试、验收方案 (12) 2.7产品质量承诺 (13) 2.8设备彩页或宣传样本 (14) 2.9货物的技术服务、售后服务体系与维保方案 (15) 2.10对本次投标的详细说明 (16) 第三章资格证明文件................................ 错误!未定义书签。 3.1关于资格文件的申明函 (17) 3.2投标人情况表 (18) 3.3投标人《营业执照》副本复印件 (19) 3.4投标人《税务登记证》副本复印件 (20) 3.5投标人法定代表人身份证复印件 (21) 3.6投标人授权委托人身份证复印件(如有授权) (22) 3.7建筑智能化施工三级及以上资质证书复印件 (23) 3.8苏州地区售后服务场所证明资料 (24) 3.9投标设备代理资格证明复印件 (25)

风力发电机项目建议书(总投资6000万元)(28亩)

风力发电机项目 建议书 规划设计 / 投资分析

摘要说明— 该风力发电机项目计划总投资6001.86万元,其中:固定资产投资4878.04万元,占项目总投资的81.28%;流动资金1123.82万元,占项目 总投资的18.72%。 达产年营业收入8835.00万元,总成本费用6738.82万元,税金及附 加108.15万元,利润总额2096.18万元,利税总额2493.46万元,税后净 利润1572.13万元,达产年纳税总额921.32万元;达产年投资利润率 34.93%,投资利税率41.54%,投资回报率26.19%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位129个。 认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。 项目概况、项目必要性分析、市场研究分析、投资建设方案、项目选 址规划、项目工程设计、工艺可行性分析、项目环保分析、安全管理、项 目风险评估、项目节能方案分析、项目进度说明、项目投资方案分析、项 目经济效益可行性、项目结论等。

第一章项目必要性分析 一、项目建设背景 1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端,技术创新能力弱、生产经营粗放,装备水平低,专业人才短缺,缺乏自主知识产权和品牌, 参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为 继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业, 而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统,充 分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。 2、新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科 技创新力度,推动三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物 工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规 模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑 产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品 不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。 3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各 项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

弱电智能化维保项目技术招投标书

. ********维保项目技术投标书 ********维保项目 投标文件 ****年**月**日 目录 一.投标函 4 二.投标报价表 5 三.资格证明文件 6 1. 加盖公章的工商营业执照副本: 6 2.税务登记证: 7 3.组织机构代码证: 8 四.法定代表人授权书9 五.公司简介、资质证书 10 1.公司简介10 2 DELL认证证书11 3 DELL经销商协议12 六.维保方案13

. 1.服务对象13 2.服务内容14 3.服务内容说明15 3.1保修期内服务范围 15 3.2服务响应15 3.3维护间隔与维护情况汇报15 3.4定期巡检与预防性维护15 3.5备件保证16 3.6免费培训16 3.7免费远程诊断16 3.8保修期终止16 4.服务质量保证17 4.1技术服务流程17 4.2服务的监督18 4.3紧急事件升级机制 18 4.4客户满意度调查19 4.5技术人员保障20 4.6备件管理监督20 4.7项目组织监督20 4.8服务文档管理20 4.9服务质量评估20 4.10违约赔偿 20

4.11保修终止 20 5.备件管理21 5.1备件渠道21 5.2备件管理流程21 5.3本项目的备件准备 21 七.维保人员实施计划23 1.维保小组成员23 2.人员配备及职责划分24 八.服务承诺、培训承诺 24 1.维保服务承诺: 24 2.技术培训承诺25 2.1现场技能培训25 2.2不定期的技术交流培训25 附录1 设备维修服务单 附录2 设备巡检报告单 一.投标函 致: ******** 根据贵单位的招标邀请,我公司同意参加贵方本次招标。现委托________代表我公司参加投标,提交所有相关投标文件,并对之负法律责任。 据此函,我公司声明如下: 1.所附投标报价表中规定的维护投标总价为人民币__________________元。 2.如果我们的投标书被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按

相关文档
相关文档 最新文档