倒闸操作的一般规定

倒闸操作的一般规定
倒闸操作的一般规定

倒闸操作的一般规定

说明:a) 倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。

b) 执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。

c) 设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。

电磁干扰来自哪些方面

说明:电磁干扰主要通过辐射、传导、感应三种途径传播在民用建筑中,电磁骚扰主要来自以下几方面:(1)闪电雷击。闪电引起的冲击电流可高达100千安,上升时间仅几个微秒。此冲击电流可能在建筑物的用电系统中感应出很高的浪涌电压,如果建筑物被雷电直接击中,产生的骚扰将更大。

(2)高压电力设备的骚扰。高层建筑的变电所一般都设在楼房内,高压输电线路及变压器的磁泄漏都是很强的骚扰源,其频谱主要分布在中、短波频段,30兆赫以下。

(3)电力开关操作。开关电路过程中引起强烈的电流脉冲及短时的电压跌落,这都在电网上形成了干扰。

(4)变频器、调光开关等节能器件等是以晶闸管或类似电子器件为核心的设备,它们工作时会在电网上产生高次谐波干扰。尤其在大量采用这类设备而又没有相应的谐波抑制措施的时候,高次谐波会达到非常严重的程度。

(5)电网电压波动。大容量负荷的起动、停止,引起电网电压的瞬时起落。各相电压的瞬时不平衡,会导致电压波形畸变,致使高次谐波产生,其频谱虽较低,但能量巨大。

(6)数字电路装置。包括电脑、程控交换机、设备自动控制系统的现场控制器等。由于电子电路的开关过程引发快速的脉冲电流变化,其频谱从数十赫兹到数百兆赫都存在。

(7)高频振荡电路。包括发射机、接收机及时钟本振等振荡电路的基频及其谐波,频率从几十千赫到几百兆赫。

(8)气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。它们都会对电网及周围空间产生电磁骚扰。

(9)家用电器、办公用电器。其中串激电机的换向器、电子控制器、定时器等均会对电网及周围空间产生电磁干扰,干扰频谱从几万赫到几百兆赫。电器的开关操作会形成呵呖呵声(指用电设备开关时造成的类似收音机里发出的“呵呖呵”声)的干扰。

(10)电动工具。建筑物中使用的电动工具中,串激电机的换向器可产生电磁干扰。

(11)工、科、医射频设备。指医院、科技展览厅中那些可能对150千赫--400吉赫频段内的无线电造成干扰的设备,主要包括感应加热、微波加热、高频焊接、科研仪器、高频医疗器械等,频谱分布范围宽。(12)机动车。商用建筑物中一般都设有车库,机动车在行驶过程中由点火装置的火花放电而产生电磁干扰,其频率主要在电视频段和超短波通信频段范围内。

《电力法》适用哪些范围

说明:《电力法》适用于中华人民共和国境内的电力建设、电力生产、电力供应和电力使用活动。《电力法》有以下三种效力:

(1)地域效力。凡在中华人民共和国领域内从事电力建设、生产、供应和使用的活动。

(2)对人效力。无论是自然人,还是法人;无论是中国人,还是外国人,只要在中华人民共和国境内从事电力活动,都必须遵循《电力法》。

(3)行为效力。即适用于电力建设、电力生产、电力供应、电力使用、电力监督管理、电力设施保护等活动,当然这些活动除了受《电力法》调整外,还受相关法律的调整。

电压互感器常见异常的判断(2007.10.29)

说明:(1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;

(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;

(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;

(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;

(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。

介绍几种线缆的区别(2007.10.29)

说明:RVV 与KVV、RVVP 与KVVP 其参考标准(JB 8734.5-1998)

区别:RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。

KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。

作为KVV和KVVP的延伸即为KYJV和KYJVP,改变就是在KYJV和KYJVP所采用的绝缘材料是硅烷交联绝缘料。

A VVR 与RVVP

区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP。SYV 与SYWV其参考标准(YD/T1174-2001,YD/T1175-2001)

区别:SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。

SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。

RVS 与RVV 2芯

区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。

RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面

YZ、YZW与YC、YCW其参考标准(JB 8735-1998)

区别:YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于各种移动电器设备和工具。电压等级为300/500V。

YC、YCW是重型橡套软电缆,用于各种移动电器设备,能够承受较大的机械外力作用。电压等级为450/750V。且在导体截面相等前提下,YC、YCW要比YZ、YZW的护套厚度大。

电力电容器的保养及使用寿命(2007.10.29)

说明:电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养,以下几点可供参考:

一、安装电力电容器时,电源线与电容器的接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,以防松动引起发热而烧坏设备。

二、运行一段时间后,考虑到热胀冷缩,应定期检查各连接点的螺丝,并再次拧紧。

三、定期清除电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电导致短路。

四、电容器的外壳必须有良好的接地,选用的电容切换器应带放电触点的接触器。有了良好的双重放电功能(电容器有放电电阻),以免电容器的余电未放光就马上投切,对电容器造成冲击,而影响导电容器的使用寿命(指起动频繁的工作条件)。

五、选配电容器的容量应有足够的宽余量,配置控制器使电容器有轮流休息的时间(指基本三班运转的企业)。

六、对有行车、吊车或大功率马达的企业,最好使用就地补偿,这样电容器随电动机同步运行,效果最好。

七、根据各企业实际的情况,如需使用特殊专用电容器的,就必须选配特殊专用电容器,这和电容器的使用寿命有密切的关系。

八、电容器在运行中,总是要产生热量的,要特别注意通风冷却。

电力电容器的使用寿命与供电质量、运行电压、电流和环境温度、运行时间的长短及配套电器密切相关,这些因素都会直接影响电容器的寿命与容量的降低。

一般正常的情况下,第一年电容器的容量下降2-4%,以后三年依次为3-6%、3-8%、6-12%,容量的损

耗随着电容器的运行逐年增加。为此,如果有运行年限过长(4年以上)电容器的企业,建议其最好更换新的电容器。否则,容量过低的电容器会影响补偿效果,而且随着介质的恶化,其可靠性也会降低。

25种电工倒闸操作票

二十五种倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 一、停电的操作要求 1,先停低压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断路器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确已处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,挂标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用断路器、隔离开关(刀开关)都处于断开位置;热备用断路器处于断开位置,隔离开关(刀开关)处于合闸位置。 二、送电操作要求 1,先送电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后合断路器。 2,操作完后,查确已处在合上位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 一、全站停电操作 1、全站停电操作 现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。1,拉低压电容器开关,查确已断开; 2,拉低压各出线开关,查确已断开; 3,拉445,查确已断开; 4,拉445-5,查确已断开; 5,拉445-4,查确已断开;

倒闸操作的规定及技术要求

倒闸操作定义 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。 电气设备的几种状态 ⑴运行状态系指某回路中的高压隔离开关和高压断路器(或低压刀开关及自动开关)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈运行状态。 ⑵检修状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开,同时按保证安全的技术措施的要求悬挂了临时接地线,并悬挂标示牌和装好临时遮栏,处于停电检修的状态。 ⑶热备用状态系指某回路中的高压断路器(或自动开关)已断开,而高压隔离开关(或刀开关)仍处于合闸位置。 ⑷冷备用状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开。 倒闸操作规定 ⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。 ⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 ⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 ⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。 ⑸、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。 ⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。 ⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。 ⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演) ⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。 ⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定

倒闸操作管理规定 1 总则 1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故,依据国家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求,内容主要是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操作顺序、执行程序等。 1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定 2.1操作人员应由经培训考核合格的人员担任。 2.2倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。 2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分,凡属范围内设备的一切倒闸操作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。 2.4调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。倒闸操作任务涉及到两个调度单位的调度时,运行人员应分别接受两个调度的指令,如调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。 2.5倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,

发布指令的全过程(包括对方复诵指令和听取指令的报告时)双方都要作好记录。 2.6操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向下令人询问清楚无误后执行。 2.7除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。 2.8倒闸操作能够经过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备必须满足有关技术条件。 2.9用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保险等必须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。2.10 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 2.11装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2.12电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 2.13当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、并佩戴安全帽。

倒闸操作的实施过程及要求

倒闸操作的实施过程及要求 使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。 1、准备阶段 准备阶段共分五步完成。 (1)、下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作 任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。 1)、只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。 2)、下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。 3)、下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。 (2)、审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。 (3)、填写倒闸操作票: 1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。2)、填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方

式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。 (4)、审查倒闸操作票: 1)、操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。 2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。 3)、有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。 (5)、向调度汇报操作票已填好,准备完毕。 2、执行阶段 执行阶段即十个步骤的后五步。 (1)、发令及受令: 1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。2)、每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。 (2)、模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演: 1)、预演要按照已填好的操作票的顺序进行。 2)、预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。 3)、核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱

电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

安全用电的管理制度(最新版)

安全用电的管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0312

安全用电的管理制度(最新版) 1、对配电室的规定 (1)、电工属于特种作业人员,必须经过国家规定的专门业务培训,并取得特种作业资格证书,方可上岗作业。 (2)、电工人员,上岗前必须按规定穿戴好劳动防护用品,工作时,必须严格遵守安全操作规程。 (3)、配电室,应有门禁制度、值班制度及安全操作规程,维修、检修等制度。 (4)、配电室高压绝缘用具应定期检测。 (5)、配电室内禁放杂物。 (6)、配电室和值班室应当分开,值班室内不许放床。 (7)、配电室应有避雷装置,并定期检测。

(8)、配电室房间不漏雨,无孔洞。无穿越配电室内的水、气管线。 (9)、配电室应有应急照明装置和配备灭火器材,并定期投放鼠药。 (10)、配电、供电设备,设施应有可靠的接地保护,而且不允许超负荷使用。 2、在安全用电方面的要求 (1)、配电箱(柜)附近不许堆放物品,特别是易燃物品。 (2)、配电箱(柜)按规定装设漏电保护器,箱内不许放杂物。 (3)、电线和通讯等线路不能同走一盒一管,不许缠绕和捆绑在金属管道和金属构件上。 (4)、未经允许不得私接乱拉临时线,和使用电炉子等表面炽热的电器。 (5)、移动电源必须使用绝缘良好的橡胶护套线,严禁使用塑料双绞线。 (6)、电线接头必须压接牢固,并绝缘包扎良好。

电工倒闸操作管理制度

编号:SY-AQ-09057 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工倒闸操作管理制度 Electrical switching operation management system

电工倒闸操作管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

居民小区配电室的倒闸操作管理(新版)

居民小区配电室的倒闸操作管 理(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0223

居民小区配电室的倒闸操作管理(新版) 为保证向居民小区安全、可靠地供电,本着经济、合理的原则,我们对居民小区采取环网供电的接线方式. 1环网供电的优点 这种接线是在高压侧采用环网接线,低压侧采用向各个负荷点辐射接线。其优点是采用的设备简单(通常高压侧采用环网柜),接线明了,操作灵活,造价低,供电可靠性高;两台或多台主变的二次侧可装设联络开关,在一台主变故障或负荷较低的情况下,可停用一台主变,通过联络开关向各个负荷点供电,既降低了损耗,又提高了供电可靠性。 2问题的产生 随着居民住宅小区规模的发展,一个地块内多家开发建设、多家物业管理的情况越来越突出,各个小区配电室高压侧环网后,在

倒闸操作的管理上出现的问题也就暴露出来。目前,我市的居民住宅小区配电室的管理有两种模式,一种是前几年采用的高压侧计量的接线方式,这些配电室的操作由电业局负责;另一种是目前采用的环网接线,其中物业管理的小区配电室,其倒闸操作由客户负责。后一种模式的配电室目前比前一种要多,而且在今后相当长的一段时间内(真正实施由电业局抄表到户之前)会越来越多。这样,就缺少一个对小区配电室进线设备倒闸操作统一管理、调度的机构。如果这个问题不解决或解决不好,就会造成违章操作,导致人身伤亡和设备损坏事故的发生。 环网接线方式下,配电室由客户管理将会出现以下问题: (1)正常情况下的运行方式为甲、乙进线同时供电。111、112、113、115、116刀闸在合上位置,114刀闸在断开位置,也就是说整个系统在114刀闸处开环运行。 当甲进线因某种原因停电时,1号客户和2号客户就会停止供电,在这种情况下,2号客户就会在未拉开1号客户111刀闸(甚至未拉开主变的负荷开关)的情况下直接合上114刀闸,造成带负荷合刀闸

进行倒闸操作的基本条件(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 进行倒闸操作的基本条件(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

进行倒闸操作的基本条件(标准版) (1)应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次模拟图(包括各种电子接线图)。 (2)操作设备应有明显的标志,包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电所所长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。 (4)对未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄和网门,以及当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时,应有电间隔网门;设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门应加挂机械锁;机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。

(5)应有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令(规范的操作术语),并使用经事先审核合格的操作票。 (6)应有合格的操作人和监护人,有统一的调度术语和操作术语。 (7)应有合格的操作用具和安全用具,且现场有充足的照明设备和良好的天气条件。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

倒闸操作规范

倒闸操作规范2008-8-20 倒闸操作要求: 1、倒闸操作必须根据值班调度员、值长或专业班长的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报姓名、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使用统一的调度术语、操作术语和设备双重名称。 2、操作指令下达分口头和书面两种方式。操作任务有综合操作和逐项操作两种形式。 3、正常的倒闸操作,应采用书面形式,由操作人预先填写操作票,监护人审核正确,班长签发,重要的操作还应有值长的签名同意。班长或值长预发指令时应该讲清操作目的和内容、预告操作时间。 4、事故处理、系统及设备紧急情况下的停送电操作或属单项操作时,可采用口头指令方式下达,但必须严格遵守《操作监护制度》,正常操作一般不得发布口头指令。 5、倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,即设备名称和编号。 6、倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较熟悉者担任监护,另一人执行操作。操作时必须实行唱票复诵,操作人指明设备,监护人确认无误后执行。没有监护人的指令,操作人不得擅自操作。监护人不得放弃监护工作,而自行操作设备。

7、下列操作可以不用操作票,单应记入运行日志中; 1)事故处理; 2)拉、合开关的单一操作(包括限电操作); 3)拉开接地闸刀或拆除全所(厂)仅有的一组接地线; 8.严禁约时进行停送电。 9、在操作过程中遇有防护锁打不开等问题时,严禁擅自解锁或更改操作票。必须先停止操作,然后再次检查操作“四核对”内容(即核对模拟图板、核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位臵及状态,)的执行情况是否有误,确认被操作设备、操作步骤正确无误后,再查找、处理被操作设备的缺陷。在恢复操作时,必须重新进行“四核对”。若确实需要进行解锁操作的,必须经值班负责人和技术人员同意后方能进行,并应做好有关记录。 10、倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时值班员必须重新进行“四核对”工作,确认操作设备、操作步骤正确无误。所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十项步骤执行。 倒闸操作步骤: 1、值班负责人预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票; 3、监护人审票,发现错误应由操作人重新填写; 4、班长审核正确后正式发布操作指令,并复诵无误; 5、按操作票步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性;

倒闸操作和监护管理规定正式样本

文件编号:TP-AR-L1772 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 倒闸操作和监护管理规 定正式样本

倒闸操作和监护管理规定正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、倒闸操作关系电力系统供电设备、人身安全,全体人员必须严肃、认真的进行每项操作,认真执行操作制度。 2、所有的电气倒闸操作必须具备以下条件: (1)应有考试合格经领导批准的操作监护人和操作人。 (2)要有与现场设备接线相符的一次模拟图和现场运行规程。 (3)要有确切的调度令和合格的操作票。 (4)现场一二次设备要有明显的命名、编号、切换位置指示等。

(5)所有的倒闸操作必须使用统一的调度术语和操作术语。 (6)使用和的操作工具和安全工具。 3、值班人员接受调度的操作指令时,应清楚地填写调度员所发的操作任务票。口头命令应填入操作记录簿,然后接令人接记录逐项向调度员复诵核对无误。 4、值班人员应根据操作任务票及模拟图填写倒闸操作票,倒闸操作票一般由副值填写,当操作任务复杂或有重要的操作任务,正值应协同填写操作票,操作票应该经值班负责人审核无误后方可执行。 5、操作票的填写应符合两票合格率统计办法的要求。 6、当调度员发布操作命令时,接受双方应核对操作任务票的编号和任务,核对无误后按照操作流程

2015配电倒闸操作培训课件(最新最全版)

配电倒闸操作 、倒闸操作的方式和分类 ?倒闸操作的方式 ?(一)倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。

-(二)具备条件的设备可进行程序操作,即应用可编程计算机进行的自动化操作。 ?倒闸操作的分类 -(-)监护操作,是指有人监护的操作。 -1、监护操作时,其中对线路、设备较为熟悉者作[临扩I。 ? 2、经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员,可进行配电线路、设备的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。检修人员操作的设备和接、发令程序及安全耍求应由设备运维管理单位批准,并报相关部门和调度控制屮心备案。 -(二)单人操作,是指一人进行的操作。

-配电线路、设备状态定义 ?(―)配电线路状态 -1、运行状态:是指配电线路只要有一侧断路器、隔离开关在合闸位置,配电线路带右电压的状态。 -2、热备用状态:是指配电线路各侧的断路器都在断开位置,1伯至少一组断路器各侧隔离 开关在合闸位置,相应的二次回路 川己电线路虽退投入,g|J Fill I II线路虽退□is行, 但至少有一侧没有明显W断开点。 -3、冷备用状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路与配电站带电部位有明显?开点或町判断的断开点,但配电线路本身处丁-莞好状态。 -4、检修状态:是指配电线路各侧的断路器、隔离开关都在断开位置,线路装设了接地线或合上了接地刀闸。 -(二)配电设备状态 -1、运行状态:指设备的断路器、隔离开关或跌落保险等都在介上位置,将电源笔受电端?的也路垓価(包B 鋪助丧备如电压互感器、避<器專)O -2、热备用状态:是指该设备已具备运行条件,连接该谏备的务侧均无箕全措施,经一次合闸操作即可莪为运彳亍联态能>忘态。 -3、冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全扌苴施,M连接该设备的各侧有明显断开点或有可殉断的断开点。 -4、检修状态:是指连接设备各侧的断路器或隔离开关(跌落式熔断器)已断开,各侧均无电压且装设了接地线或合上了接地刀闸的状态,与运行设备没有物理连接的状态,在该状态下设备的保护和口动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。

高配房配电设备倒闸操作

高配房配电设备倒闸操作 配电房是供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。 一、配电房倒闸操作制度 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。 七、倒闸操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。 二、配电房安全操作规程 1、送电:(供电中断,需迅速恢复供电) ①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。 ②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。 ③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。 ④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。 ⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。 2、停电:(设备检修或其它原因需停电)

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

倒闸操作学习心得

倒闸操作培训心得 本周农网运维三班在专业老师的指导下进行了倒闸操作方面的专业知识学习。学习过程中各位老师以朴实无华的语言为我们授课解惑,对我们来说是一次难得的学习机会,更是一次书本知识与具体工作相结合的锻炼机会。 一周的时间内我们主要学习了10kV小车倒闸操作及10kV PT、母线倒闸操作10kV及开关线路填票/运行。通过这一阶段的学习,我们对倒闸操作的认识更加深人,在授课过程中,老师们从概念入手,先从宏观上给我们阐述了倒闸操作的定义、方式、分类及基本条件等,接下来又共同学习了工作票的填写方法。来国网技术学院培训之前,曾协助我们公司检修工区进行了一段时间的春检,对倒闸操作有了一个直观的认识,通过这一阶段的学习,从理论方面对各个流程的有了更深的认识,在接下来的仿真实训中,相信可以把理论和实践更好的结合,熟练掌握倒闸操作的全过程。 在学习过程中,老师穿插着给我们讲了几个因不按照倒闸操作标准规程作业规程而导致事故发生的例子,特别是通过观看《不该发生的悲剧》及《永远的伤痛》等几个视频,让我们深刻认识到安全生产的重要性,联系观看的几个视频,可以看出视频中事故发生原因都是因为违章操作,且心存侥幸,以致造成严重后果,追悔不及。作为新入职员工,在以后的工作中,进行现场作业必须严格执行《安规》中规定的保证安全的组织措施和技术措施,认真执行停电、验电、装设接地线等措施。

在这些触目惊心的事故后,随之而来的是无数个伤心欲绝的家庭,单位的老师傅告诉我们,越是年纪大了,越觉得电的可怕。开学之初,老师也告诉我们《安规》这本书是用血的教训写成的,当时我们对这句话半信半疑。来到国网技术学院培训的这段时间里,随着专业知识和业务技能的增长,对电力系统的也有了新的认识。通过对案例的分析,让我们以旁观者的身份认清问题的本质所在,自己对安规的认识也从刚入职时一本规范作业人员行为的工具书到现在成为保障电网及人身安全运行的保护伞。上学期间经常在路边建筑工地看到“高高兴兴上班来,安安全全回家去”的标语,上班之后对这句话的理解更加深刻。本次培训开始时,我们就进行了安规的学习和安全工器具的使用。这两个阶段的学习虽已结束,但它的应用会一直伴随者我们的工作,伴随着电网的安全运行。 每一个阶段的学习都会有一个阶段的收获,三个半月的培训时间已过半,剩下的时间应倍加珍惜,努力学好专业知识和业务技能,从小事做起,从点滴做起。一件一件抓落实,一项一项抓成效,干一件成一件,养成脚踏实地、埋头苦干的良好习惯。做一名合格的国网人。

相关文档