1 目的

为了防止继电保护“三误”事件,杜绝工

作中因措施不全造成人为不安全事件的发生,

保证设备安全稳定运行,结合我厂实际情况,

特制定《继电保护防止“三误”工作规定》。

2 适用范围

本规定适用于XXX水力发电厂。

3 安全生产职责

3.1 防止三误工作要求

3.1.1 班组员工进行设备的维护工作时,必

须严格执行工作票制度,严格按照执行《XXX水电厂工作票、操作票管理规定》,实行标准化作业,并严格执行工作监护制度。

3.1.2 继电保护工作前还要按照《继电保护及安全自动装置检定规程》以及所在电网的要求执行《继电保护安全措施票》,并制定相应的工作安全措施。

3.1.3 工作中涉及到微机管理系统上的工作,在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容。

3.1.4 继电保护信息管理子站系统不得随意接入其他设备,与系统联网实现监视、数据采集等功能时,必须做好可靠隔离措施。

3.1.5 在保护管理机、工程师站等重要微机设备上不能从事与工作无关的工作,要作好防

病毒工作。

3.1.6 现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字编号。

3.1.7 涉及继电保护工作的人员必须经过培训考核;要从计算机程序管理上严格界定个人的工作权限;每个工作人员要有单独的进入口令;系统要自动记录工作人员的登录信息。

3.1.8 机组检修中,在继电保护二次回路上的工作,涉及到其它机组保护、测量、控制、自动回路时,必须制定相应的技术措施。

3.1.9 设立继电保护设备台帐、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理、反事故执行情况档案。

3.1.10 设立继电保护设备台帐、缺陷处理

台帐、反措执行台帐、图纸、定值整定及定值管理。

3.2 防止误整定

3.2.1 要做好保护定值,参数的管理工作,相关参数修改后,必须进行传动试验,合格后方可投入运行。

3.2.2 继电保护计算应根据《220-500KV继电保护装置运行整定规程》、《大型发电机变压器组继电保护整定计算导则》等计算文件。

3.2.3 继电保护定值单应有编号,注明签发日期、要求执行日期和作废的定值单编号等,对作废的定值单上应加盖“作废”章。

3.2.4 继电保护定值通知单内容应根据现场打印的定值为准。

3.2.5 临时定值计算、校核、下发、执行

和调度核对都应遵循既定的程序。

3.2.6 省调管辖的现场继电保护装置整定值的调整和更改,应由调度员以调度命令形式下达执行,接到调度下达的继电保护定值单更改命令后,应在规定的时间内完进行更改,以保证各级继电保护装置定值的互相配合。

3.2.7 新保护定值计算完毕,应及时编写和修订继电保护运行规定。

3.2.8 保护定值下发后,按照要求的时间及时更改装置定值,并在改完定值后及时将定值单回执返回省调。

3.2.9 定值单执行完毕后,现场执行人员负责与保护装置打印定值进行较对,若有疑问,应立即与继电保护整定计算部门联系;同时,执行人员应在继电保护记事簿上写出书面交待,并填

写定值单回执,在回执上注明执行日期及执行情况,由执行人员签名后,5天内将回执送回发定值单单位。

3.2.10 定值单应由专人管理、登记在册和定期监督检查。

3.2.11 值单应分别存放在以下地点:运行部门1份,班组1份,以备查阅,定值单必须以原件为准,凡复印、传真件必须经班组技术员审核、签字后才能作参考。

3.3 防止误接线

3.3.1 在现场工作前,工作人员必须明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。

3.3.2 对于重要、复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,在现场工作前应编制试验方案和由工作负责人填写并经班组审批的继电保

护安全措施票。

3.3.3 在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。

3.3.4 在检验继电保护及二次回路时,凡与其他运行设备二次回路相连的连接片和接线应有明显标记,并按安全措施票仔细地将有关回路断开或短路,并做好记录。

3.3.5 在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护,监护人由技术经验水平较高者担任。

3.3.6 在进行试验接线前,应了解试验电源的容量和接线方式。

3.3.7 对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充

电。

3.3.8 对电流互感器二次回路进行短路接线时,应用短路片或导线压接短路。

3.3.9 现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据,如发现图纸与实际接线不符时,应查线核对,如有问题,应汇报设备维护部,经主管继电保护的负责人查明原因,编写出更改方案和制定具体的防止三误的技术措施,并经相关专业负责人审核批准,按正确接线修改更正,进行技术备案。

3.3.10 保护装置进行整组试验时,不宜用将继电器触点短接的办法进行。

3.3.11 传动或整组试验后不得再在二次回路上进行任何工作,否则应再作相应的试验。

3.4 防止误碰

3.4.1 在现场工作前,必须了解工作地点

一、二次设备的运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投等),与其他班组(工作)有无需要相互配合的工作。

3.4.2 工作负责人应查由运行人员所做安全措施是否符合要求,在工作屏正、背面是否有由运行人员设置“在此工作”的标志;相邻的运行屏前后是否有“运行中”的明显标志(如红布幔、遮栏等);工作人员在工作前应看清设备名称与位置,严防走错位置。

3.4.3 不允许在运行的保护屏上钻孔.尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作。

3.4.4 在继电保护屏间的过道上搬运或安

安全生产会议纪要

安全生产会议纪要 20XX年4月15日上午,镇政府镇长xxx在镇政府三楼会议室主持召开一季度安全生产工作会议,镇安委会成员参加了会议,会议传达了县近期召开的安全生产工作会议精神,分别听取了公安派出所、供电所及地质灾害防治、防汛、等工作安全生产责任人的安全生产工作情况汇报,会议通报了20XX年全镇安全生产工作情况,并对20XX年安全生产工作进行了研究部署。现将会议纪要如下: 一、会议指出: 20XX年,在全镇安委会成员单位共同努力下,我镇安全生产总体保持平稳态势。20XX年1—3月,我镇安全生产形势总体平稳。但安全生产基础还比较薄弱,特别是相关业主的安全生产主体责任意识淡薄、个别业主安全生产意识不强、道路交通安全隐患较为严重等,会议通报了4月10日晚,宝发综合加工厂发生死亡一人的安全生产事故,要求各相关责任单位、责任人务必重视,加强督促,狠抓整改措施落实到位,有效防范重特大事故。 二、会议强调: 各责任单位、责任人务必提高认识,增强责任;要经常全面检查,及时发现问题;要狠抓督促整改,消除隐患;要加强协作,齐抓共管,确实扎实抓好当前安全生产各项工作,创建安全稳定和谐大洛。 三、会议要求: 各相关责任单位、责任人要严格按照上级关于安全生产工作的部署和要求,结合工作实际和责任范围的实际情况,认真、扎实地抓好当前的安全生产工作。 1、强化宣传培训。

要结合安全生产月活动,组织各生产企业开展一次特岗人员必须持证上岗、生产过程必须严格执行和遵守安全生产法律法规政策的宣传教育和技能培训,树立“生产必须安全,安全才能生产”、“安全是最大的效益”意识;各村要配合公安派出所开展一次全面的道路交通安全教育、整治活动。 2、强化责任,明确工作目标,狠抓安全生产责任制落实。 牢固树立发展是第一要务安全是第一责任的理念,在思想上 重视安全生产,在行动上自觉抓好安全生产。参照县政府下达的控制指标,年初我镇制订了切实可行的安全生产责任目标,与各村委会、相关部门、企业签订了安全生产目标责任书,层层落实安全生产责任制,真正做了明确责任、责任到人、严格管理,真正使责任落到实处。 3、要持续深入排查治理隐患,抓好重点行业领域安全生产监管。 ⑴要从政府、企业两个层面建立隐患排患分级管理和重大危险源分级监控制度,做到隐患排查治理制度化、经常化,坚决杜绝新的隐患产生,企业要全面排查隐患,对可能发生事故的各种隐患,要落实整改责任、资金和监控措施,限期整改到位,保障安全生产,政府强化隐患排查工作的指导、督促建立隐患排查治理数据库,定期督查隐患排查治理情况。健全和完善季度例会制度、安全生产履职报告制度、安全教育培训制度、完善相关部门企业事故应急救援预案体系。落实三个要求:一是隐患排查认真仔细,不留盲区和死角;二是隐患整治工作责任、措施、资金、时限和预案五落实;三是建立健全重大隐患的分级管理机制,巩固隐患治理成果。 ⑵加大安全事故的查处力度,严肃事故查处,严格责任追究,切实落实安全责任制。按照发生事故“四不放过”(原因查不清不放过,责任者得不到处理不放过,职工群众受不到教育不放过,没有防范措施不放过的原则)。 ⑶突出重点,深化安全生产专项整治工作,镇安委会成员单位要根据本部门的职能定期开展安全生产专项整治工作,要开展好道路交通安全、危险化学品安全、非煤矿山安全、民爆器材和烟花爆竹安全、锅炉压力容器等设备安全、建

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》

《电气防误部分》及《防止系统二次人员三误工作规定》 试题 一、填空 1、安全监察部门是本单位电气防误工作的监督部门,监督检查本单位防止电气误操作管理责任制的落实;监督“两票三制”标准化作业的实施。 2、运行管理部门是本单位防止电气误操作运行技术管理部门,负责本单位防止电气误操作工作的日常管理工作。对运行规程和标准操作票的正确执行负责。 3、设备管理部是电气防误操作工作的设备技术管理部门,负责防误闭锁装置的检修、维护管理。 4、新建、改建、扩建工程,电气设备系统的“微机五防闭锁装置”必须与主设备同时移交生产。 5、为防止电气误操作事故的发生,要确保配电室、配电箱、配电柜的门及门锁应完好,窥视孔应清洁、透明、完好。 6、为防止电气误操作事故的发生,电气设备的检修作业指导书中,必须包括防误装置的检查、检修和试验等内容,设置质检点。 7、五防闭锁解锁钥匙应现场封存,按值交接。使用时必须经值长同意,总工程师或主管生产领导批准,并做记录。 8、严禁非当班值班人员和检修人员使用五防闭锁解锁钥匙。 9、现场所有携带型短路接地线必须编号;按电压等级对号入座,存放在指定地点,按值移交。 10、携带型短路接地线的导线、线卡、导线护套要符合标准,固定螺丝无松动,接地线标示牌、试验合格证清晰,无脱落。 11、电气倒闸操作最少由两人进行。严禁无监护操作,严禁一组人员同时进行两项操作任务,严禁在操作过程中进行其他的检查、巡视等工作。 12、涉及热力,机械停、送电的操作,必须严格执行停、送电联系单制度。严禁口头、电话联系,严禁约时停送电。 13、万用表、绝缘摇表的极线应有明显的颜色区分。 14、进行现场操作的人员必须着装规范;与操作相关的工器具必须事

防止继电保护事故的预防措施(新版)

防止继电保护事故的预防措施 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0040

防止继电保护事故的预防措施(新版) 为防止继电保护事故发生,保障电气设备、发电机组、电力网络安全稳定运行,保障国家、人民生命财产安全,制定本措施。 1适用范围 本措施适用于电厂送出线路保护、母线保护、断路器失灵保护、发电机变压器组保护、变压器保护、高压电动机保护,电气自动装置应参照执行。 2主要依据 继电保护及安全自动装置检验条例水电电生字(1987)108号 继电保护现场工作保安规定电生供字第254号 电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定调[1994]143号 电力系统继电保护技术监督规定(试行)电安生[1997]356号

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发(2000)589号 继电保护及安全自动装置反事故措施要点电安生(1994)191号GB14285—1993继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T584—19953~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T559—1994220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T623—1997电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则 3术语和定义 双重化——指继电保护装置按两套独立、采用不同原理并能瞬时切除被保护范围内各类故障的主保护来配置。其中“独立”的含义为:各套保护的直流电源取自不同的蓄电池,各套保护用的电流和电压互感器的二次侧各自独立,各套保护分别经过断路器的两个独立的跳闸线圈出口,各套保护拥有各自独立的载波(或复用)通道等。

继电保护防止“三误”工作规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 继电保护防止“三误”工作规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1901-100 继电保护防止“三误”工作规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了防止继电保护“三误”事件,杜绝工作中因措施不全造成人为不安全事件的发生,保证设备安全稳定运行,结合我厂实际情况,特制定《继电保护防止“三误”工作规定》。 2 适用范围 本规定适用于XXX水力发电厂。 3 安全生产职责 3.1 防止三误工作要求 3.1.1 班组员工进行设备的维护工作时,必须严格执行工作票制度,严格按照执行《XXX水电厂工作票、操作票管理规定》,实行标准化作业,并严格执行工作监护制度。

3.1.2 继电保护工作前还要按照《继电保护及安全自动装置检定规程》以及所在电网的要求执行《继电保护安全措施票》,并制定相应的工作安全措施。 3.1.3 工作中涉及到微机管理系统上的工作,在工作票中必须列出微机系统的工作地点和工作内容。 3.1.4 继电保护信息管理子站系统不得随意接入其他设备,与系统联网实现监视、数据采集等功能时,必须做好可靠隔离措施。 3.1.5 在保护管理机、工程师站等重要微机设备上不能从事与工作无关的工作,要作好防病毒工作。 3.1.6 现场继电保护装置的端子排、继电器、压板等设备要有明确的文字标注或数字编号。 3.1.7 涉及继电保护工作的人员必须经过培训考核;要从计算机程序管理上严格界定个人的工作权限;每个工作人员要有单独的进入口令;系统要自动记录工作人员的登录信息。 3.1.8 机组检修中,在继电保护二次回路上的工作,涉及到其它机组保护、测量、控制、自动回路时,

继电保护防“三误”措施及相关规定

继电保护防“三误”措施及相关规定 在继电保护基建施工、运行维护、检验调试过程中,屡屡出现因为“三误(误碰、误整定、误接线)”问题而导致继电保护及安全自动装臵的不正确动作,造成跳闸、停电、甚至酿成重大事故。随着电网的不断发展,电力设备规模快速膨胀,确保继电保护的正确动作至关重要。防止和杜绝继电保护“三误”问题,是确保电网安全运行的前提条件。 为此,特制定我局继电保护防“三误”事故的措施及相关规定。请局属相关部门、各控股县(市)供电有限公司及涉网水电站认真执行,执行中存在的问题及时反馈给生产技术部。 1 防止误投退保护压板的措施 1.1 加强保护压板运行方式管理。 根据(1)保护装臵使用说明书(2)保护整定计算方案确定的保护定值整定(通知)单,确定保护装臵各压板的投退方式。把保护压板的投退方式详细列入现场运行规程中,供运行人员学习掌握。采用“看板管理”的方法,将保护压板投退方式列表贴在压板面板处,便于运行人员操作参照和巡查核对。执行保护压板定期核对制度,继电保护运行管理专业人员与现场运行人员根据电网运行方式定期(每月不少于一次)核对保护压板的投入方式,确保保护装臵投入的正

确性。 1.2 明确保护压板投退操作的职责分工。 需要随一次设备的运行方式改变而切换的保护压板以及调度下令切换的保护压板明确由运行人员负责投退,列入倒闸操作票中与一次设备一起按顺序操作;对保护装臵在检验过程中可能引起误动出口的保护压板明确由检修人员提出并列入继电保护工作现场安全措施票中落实投退。 1.3 正确操作保护压板。 运行人员在倒闸操作中含有保护压板操作任务时,应严格执行操作监护复诵制,按一次设备操作的要求每操作完一步打一个勾,按步骤逐项操作,并检查确认压板投退正确可靠。对微机保护采用软压板的投退也应严格执行操作票制度。 1.4 加强保护压板标识。 保护压板均应有清晰的双重编号,压板及其编号应分行列分隔标识清楚,同一屏内装有多回路保护应用标识线分隔开来。 1.5 误投压板的技术防范措施。 根据保护压板运行方式,在新保护装臵投运前把暂时不使用的压板取下收回备用,避免无整定值保护误投入。对于正常运行操作不需投退切换的电流端子、插接头等应进行加封紧固、警告提示,避免运行人员误动。运行人员在投入保

安全生产工作会

2016年05月安全生产工作专题会议纪要 会议主题:1.结合当前项目情况,分析进场员工及施工人员的培训工作将如何进行; 2.传达上海电力下发防台防汛文件; 3.深入开展班组安全生产“五个一”行动; 一、培训工作 项目还没有正式移交,部分还处于施工阶段,新进场员工较多,操作不熟练,发生事故的概率会加大,组织做好新进场员工的培训工作,对建立的培训工作、培训计划严格执行。要求各班组负责人做好本班组安全教育工作,严格执行三级安全教育制度,切实提高员工的安全意识和操作水平,保证工作的稳定性和连续性。 项目施工复杂、任务急、培训时间有限,要求全体运维人员提高效率在有限的时间内高效完成。新进场的员工及施工人员必须进行岗前安全教育,并经考试合格后方可上岗。施工过程中根据不同工种、不同任务的具体情况,定期或不定期对有关人员进行培训。对于特种作业人员要进行专门的安全教育培训,必须持有《特种作业操作证》才能上岗。以上培训应形成培训记录,并列入培训档案。对施工中违反安全规定、违反安全操作规程、违反安全纪律的人员,按照相应制度的要求,予以相应的安全教育培训及考核。 二、传达上海电力防台防汛文件 1.强化红线意识和风险意识,狠抓安全防范措施落实; 现在是台风、洪水汛情的高发期,安全工作更不能放松,各班组结合本地区、本电站的实际,有针对性的强化管控、治理措施,消除监管盲区、堵塞管理漏洞。全体人员要加强现场安全管理和隐患排查治理,强化在岗职工安全教育,严防各类事故特别是重大事故发生。 2.加强节日期间安全监管,确保人员出行安全; 各地区、各有关部门和单位要针对节日期间人员出行密集的特点,把做好出行放

防止继电保护事故安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止继电保护事故安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止继电保护事故安全技术措施(新版) 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程。根据原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》结合公司实际情况,特制定本安全技术措施。 1继电保护专业管理

1.1充分发挥继电保护专业管理的职能作用,明确责任、权限和防止重大事故发生的关键环节,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护不正确动作而引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电等事故的发生。 1.2高度重视继电保护队伍建设,充实配备技术力量,加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训,保持继电保护队伍的相对稳定,并不断培养新生力量。 1.3继电保护技术监督应贯穿电力生产的全过程。在工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护等阶段,都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。 1.4不符合国家和电力行业相关标准的以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的继电保护产品严禁使用。所有入网运行继电保护装置的选型和配置,从初步设计阶段至投产运行前都必须经过相应各级调度部门的审核。

继电保护防“三误”措施分析

继电保护防“三误”措施 一、总则 为了保证继电保护装置的正常运行,严格执行“两票三制”,切实采取有效措施,防止继电保护、热控、电控、仪控二次系统的保护、测量、控制、自动回路的人员三误工作,公司成立在技术总监领导下的继电保护技术监督小组。领导、协调继电保护工作。 继电保护技术监督组织机构: 组长: 副组长: 继电保护专责工程师: 继电保护技术监督小组成员: 1、技术总监职责: 1) 贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规定 2) 定期召开继电保护监督工作会议,检查与协调继电保护技术监督工作 3) 审批有关继电保护技术监督报告,重要的继电保护技术总结 4) 负责继电保护装置的安装、检修、调试监督工作的重点项目 5) 负责组织重大继电保护事故的调查和缺陷分析处理 6) 负责组织继电保护监督网的技术监督活动 2、继电保护专责工程师的职责: 1) 在技术总监的领导下,认真贯彻执行上级颁发的规程、规定、制度和标准, 并结合本单位的具体情况制定实施细则。 2) 负责继电保护技术监督计划、工作总结以及日常继电保护监督管理工作,按 时完成定期工作 3) 协助技术总监对继电保护业务做好领导工作 4) 监督机组大修或安装中的继电保护装置的试验、测试项目计划的实施

5) 负责组织、编制继电保护装置的试验报告和测试项目报表以及大修继电保护 监督总结报告 6) 负责组织编制继电保护技术监督工作的档案,包括设备台帐、图纸、资料、 检修计划、改造计划、反措计划、试验记录、检验报告等 7) 监督继电保护装置的定期检验和装置验收 8) 按时报送继电保护装置监督工作的有关报表、总结 9) 负责继电保护监督的日常工作,并将各项制定落实到实际工作中 10) 负责组织继电保护专业的技术培训,不断提高工作人员的专业素质和技术水 平 3、继电保护技术监督小组成员职责: 1) 按时完成继电保护技术监督的日常总结,并上报继电保护专责工程师。 2) 按时参加继电保护技术监督活动,协助继电保护专责工程师分析日常发现的 问题,制定防范措施。 3) 即时向班组传达继电保护技术监督网的活动精神。 4) 建立、健全继电保护专业的技术标准、技术档案、设备台账、做好技术归档 工作。 5) 经常分析研究事故的原因和规律,及时从装置和技术规定上提出自己的技术 分析和反事故措施。 6) 经常深入现场,及时了解设备缺陷并汇报领导。协助继电保护专责工程师解 决问题。 7) 编写班组继电保护技术监督计划,并监督执行。 8) 参加机组继电保护装置的检修、验收,并做出评价。 9) 认真参与继电保护技术革新和合理化建议活动,不断推进继电保护设施的标 准化工作。 二、组织措施 1、继电保护、热控、电控、仪控等二次系统的工作必须严格执行工作票制度,

在安全生产现场会讲话-领导讲话模板

在安全生产现场会讲话 一、居安思危。始终绷紧安全生产这根弦 煤矿“透水矿难事故造成38名矿工遇难,煤矿“爆炸事故造成重大人员伤亡。省窑街煤电集团公司金河煤矿“瓦斯事故,造成9人死亡6人受伤。今年以来,市也连续发生了几起较为严重的安全生产事故,3月23日,县化工有限公司电石炉塌料喷火事故,先后造成6人死亡1人受伤;4月4日,县境内发生一起道路交通事故,造成4人死亡5人受伤;4月7日,区强湾乡张家岔沟发生溃路事故,形成泥石流,造成经济损失1200多万元。这几起事故,生命财产损失严重,社会影响恶劣,充分暴露出我市安全生产领域的突出问题,也导致了全市安全生产的被动局面,表明当前全市安全生产形势还比较严峻。前车之辙,后车之鉴。面对接连发生的事故,如果不从根本上查找原因,吸取教训,杜塞漏洞,安全生产的严峻形势就不可能改变,安全生产就只是一句空话。总结我市安全生产形势,深入分析事故原因,觉得主要有以下几个方面: 一是安全生产警钟长鸣意识不强。这两年。有的县区、部门,特别是有些主观上产生麻痹思想,放松了警惕,放松了工作;有些同志特别是领导同志盲目乐观,责任松懈,疏于管理,安全制度落实不好,这是导致事故频发的根本原因,说到底是对群众生命财产安全的态度问题。 二是安全生产基础不够牢固。对安全生产工作嘴上重要。缺少真抓实干的狠劲,片面强调经济增长,忽视安全生产投入,导致许多特别是一些小对安全生产设备设施、技术装备投入的压力不足,安全生产物质保障、技术保障能力低。 三是执法监督不及时不严格。有的地方和部门对存在安全隐患、依法关闭或限期整改的。防范措施落实不力,对死灰复燃、非法违法生产经营行为整治不坚决,处罚不到位。从某种意义来说,这是渎职失职、放纵不法行为,导致来之不易的治理整顿成果、安全生产好形势难以巩固和保持。 四是安全生产措施落实不到位。一些部门和监管人员责任意识淡薄。漠视群众生命,违规操作、违章作业等问题长期得不到解决,非法违法生产经营行为仍然存在安全生产的主体责任不落实,安全生产长效机制建设滞后,给安全生产埋下了久治不绝的隐患。问题的总根子是责任尤其是一把手责任落实不够。 维护人民群众生命财产安全,安全生产工作是一项有始无终、常抓常新的工作。加强安全生产工作。坚持以人为本、落实科学发展观的必然要求,立党为公、执政为民的根本体现,履行社会管理、公共服务职能的重要内容。各县区、

防止继电保护事故的预防措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A26873 防止继电保护事故的预防措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防止继电保护事故的预防措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为防止继电保护事故发生,保障电气设备、发电机组、电力网络安全稳定运行,保障国家、人民生命财产安全,制定本措施。 1 适用范围 本措施适用于电厂送出线路保护、母线保护、断路器失灵保护、发电机变压器组保护、变压器保护、高压电动机保护,电气自动装置应参照执行。 2 主要依据 继电保护及安全自动装置检验条例水电电生字(1987)108号

继电保护三误规定及措施实用版

YF-ED-J9310 可按资料类型定义编号 继电保护三误规定及措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护三误规定及措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为认真贯彻执行《集团公司重大事故预防措施》,努力提高机组的安全经济运行水平,实现安全经济生产的“可控、在控”,特制定《防止继电保护“三误”规定及措施》。以便在今后工作中严格认真实施,保证设备的安全运行。 一、防止误碰 加大继电保护工作人员的培训力度,认真学习《电业安全工作规程》以及《继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定》,树立高度的安全责任感。

教育全体工作人员,在现场工作中不做与工作无关的事情,对于运行中的设备要特别注意,设备巡视检查要谨慎小心,不允许接触事故按钮。保护屏柜门轻开轻关;在运行保护设备周围打孔洞时,做好安全防振动的措施。 不允许一个人到现场进行检修工作。 开工前班长要交代安全措施,工作人员要求知道工作内容、工作地点、安全措施以及相邻带电部位。工作小组根据工作任务开展危险点分析,预想此次工作中可能存在的不安全因素,做到心中有数。 工作负责人开始工作前一定要检查值班人员所做的措施是否合适,工作人员的工作部位是否在地线的保护范围之内。 工作负责人要严格履行安全监护职责,确

安全生产现场会领导发言稿(2篇)

安全生产现场会领导发言稿(2篇) 安全生产现场会讲话稿(范文一) 同志们: 今天召开这个会议,主要是与大家一起探讨一下目前我们公司在安全工作中存在的问题及下一步如何抓好公司安全工作,确保公司安全形势保持良好发展。 这两天,国内发生了两起重大安全事故,一起是,××施工现场坍塌埋人事故,另一起是××煤矿井下透水事故,这两起事故导致多人被困,由于还在抢险救援过程中,被困人员目前生死不明。尤其是关于××施工现场坍塌埋人事故的评论值得我们深思,这句话是“××很需要,但人身安全更重要”。这让我想到,最近供暖工作刚刚开始,很多问题需要处理,大量工作需要做,我们是不是也存在因为工作量大就忽视安全,是不是存在“重进度、轻安全”的侥幸心理。如果有的话,说明对安全的认识还不到位,对“安全第一”的意义还没有深刻理解。自从四季度决战以来,我们可以感受到矿领导在安全办公会议上的讲话中,对安全的要求越来越高,对事故的处理力度逐渐加大,这说明矿领导对安全工作的重视,已经是摆在各项工作的首位。所以,实现安全生产既是工作需要,也是政治任务,我们一定要认清这一点,要增强自己的责任感,增强抓好安全的决心和信心。 大家都知道安全工作不好抓,是因为它具有特殊性,它不像其它工作一样有一个量的标准。比如,今天修了几个阀门,按了几个插座,敷设了多少米电线等等,可以用工作量去衡量,量越大成绩越突出,如果超出既定指标还会给人带来很大的成就感。而检验安全的唯一指标就是“安全零事故”,我们一切努力的结果就是保持“零事故”并将它的周期不断延长。这样,由于目前安全工作监察督

促手段单一,时间一长人就会产生麻痹松懈思想,安全警惕性降低,各单位的安全检查就会墨守陈规,千篇一律,最后流于形式。现在,为了解决这个问题只有增加检查的频率、加大处罚的力度来刺激、强化职工的安全意识,长此以往职工习以为常,又会安全意识懈怠形成恶性循环。今后如何利用更好的手段来克服职工安全意识中的懈怠思想,始终保持高度的安全警惕性,让职工牢固树立“安全第一”的思想是我们面对的最大难题。 如果说,上面提到的是安全认识的问题,那么再一个问题就是我们应当通过做哪些具体工作来保障安全生产。安全事故的发生都不是偶然现象,是安全工作不到位造成的必然结果。通过分析可以看出,事故可以分为两大类,一类是机械设备事故;另一类是人身伤害事故。这两类事故大致涉及措施制度、现场管理、隐患排查、正规操作四方面的安全问题。我们要实现安全生产,首先要把这四方面的问题处理好。 1、安全措施和安全操作规程的建立,是随着新的安全法和新的安全标准的出台,由专业人员结合工作实际个不断完善的过程。我们在制定完善的同时,尽可能的考虑周全,不要存在纰漏,既要符合法规又要立足实际,切实可行。 2、对于现场管理者,要责任明确,一切按照责任分工科学管理。设备管理要做到精细化,责任落实到人,严格按照设备管理制度进行管理;人员施工管理难度相对较大,职工存在个体差异,要根据施工难度合理安排人员,做好安全防护措施,这就要求管理人员具备相当高的管理素质。争取建立一套科学有效的管理方法。 3、深入细致做好隐患排查工作,堵塞安全漏洞,是确保安全施工的有效手段。隐患排查一定要深入细致,既要看到存在的安全隐患,又要有预见性的发现

防止继电保护事故措施

防止继电保护事故措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

防止继电保护事故措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 防止继电保护事故措施 赤峰新胜(龙源)风力发电有限公司为了防止继电保护事故的发生, 应认真贯彻《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场工作保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500KV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措施管理规定》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程》及相关规程, 并提出以下重点要求: 1、安全生产部应高度重视继电保护工作, 充实配备技术力量, 加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训, 保持继电保护队 伍的稳定。

2、要认真贯彻各项规章制度及反事故措施, 严格执行各项安全措施, 防止继电保护三误事故的发生。 3、安全生产部继电保护专责人员应根据电网结构的变化, 贯彻执行继电保护装置整定运行规程, 运行人员严格执行电网下发的继电保护定值通知单。为适应现代电网的发展需要, 积极稳妥采用继电保护新技术新设备, 安全生产部继电保护专责人员组织编写新装置的检验规程。进一步加强继电保护装置的运行管理工作, 合理安排运行方式, 充分发挥继电保护效能, 提高电网安全稳定运行水平, 防止由于保护拒动、误动引起系统稳定破坏和电网瓦解、大面积停电事故的发生。 4、安全生产部要进一步发挥专业管理的职能作用, 强化继电保护技术监督力度, 指导、协助运行各值加强继电保护工作, 提高继电保护工作水平。 5、确保大型变压器的安全运行, 安全生产部应参与并重视大型变压器保护的配置和整定计算, 包括与相关线路保护的整定配合。

继电保护“反三误”事故措施实用版

YF-ED-J5635 可按资料类型定义编号 继电保护“反三误”事故 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护“反三误”事故措施实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 继电保护“三误”是指误碰、误整定、误 接线。在继电保护基建或技改施工、检验调试 和运行维护的过程中,由于图纸设计错误、现 场图实不符、现场安全措施不到位或不规范、 二次压板运行操作不规范、启动调试结束临时 定值未恢复、继电保护误整定等原因,出现了 “三误”等人为责任而导致继电保护及安全自 动装置不正确动作,造成事故跳闸、设备停 电,甚至酿成重大事故。为切实杜绝继电保护 “三误”和人为责任事故,制定龙岩电业局20xx

年继电保护反“三误”事故措施。 一、加强设计和设计图纸基础管理,从源头上杜绝设计错误、图纸资料缺漏和现场图实不符造成继电保护“三误” 1.设计单位应具备相应的设计资质,继电保护及二次回路设计应执行国网公司、省调下达的标准化设计规范和各项反措文件规定。 2.各项工程应严格按图施工,凡有更改内容应事先征得设计单位的同意并由设计单位出具更改通知单,现场应逐项落实更改通知单内容并逐项验收,投产前应全数移交更改通知单,施工单位负责对施工图纸进行修改并及时反馈给设计单位,设计单位负责将修改内容纳入竣工图和最终版 CAD电子文件。 3.继电保护班组应建立所辖的二次设备台

安全生产现场会

在安全生产现场会上的讲话 何文宝 (2009年7月1日) 各位领导、同志们: 今天我们在这里紧急召开安全生产现场会,就是要坚决遏制近期厂内安全事故频发的不良势头,用沉痛的教训让大家清醒地认识到:安全生产是压倒一切的头等大事,是企业最大、最直接的效益,是职工最大、最重要的福利,是建设和谐企业、推动科学发展的最根本、最关键的要求。全体职工和外协作业队伍要从思想上引起高度重视,绝不能存有丝毫的松懈和马虎,切实做到把安全责任夯死,把全程监管做细,把源头治理做实,切实做到全厂动员抓安全,全程监管促安全,全力紧抓保安全,为生产开发营造稳定、和谐、文明、安全的工作氛围。 下面,我结合厂内安全生产、环境保护和原油管护工作讲三点意见: 一、坚持源头控制,注重安全监管,全力做好安全生产 今年是国家“安全生产年”,也是我厂安全标准化达标验收年,我厂的目标是零工亡,千人重伤率控制在3以内,道路交通万车死亡率力争控制在10以内。 同志们,安全生产目标很明确,形势很严竣,任务很艰巨。

我们不要带血的效益,我们不要带泪的成绩。因此,要集中全厂各方面力量,想尽一切办法,采用超常规的措施,切实把安全生产工作抓紧抓实抓好。一是要从思想上引起高度重视。各级各部门特别是各生产单位负责人,要从思想上引起高度重视,坚持“宁听骂声,不听哭声”和“宁伤感情、不出人命”的原则,从事关职工生命安全、家庭幸福和团结稳定大好局面的高度,把安全生产作为落实以人为本政策最起码、最基础的工作来抓,布置各项生产工作要首抓安全,而且要一抓到底,安全监管要长抓不懈,时时抓、事事抓,人人抓,绝不能时紧时松,更不能盲目蛮干、违章指挥,甚至麻弊大意、失职渎职。全体职工更要为自身的人身安全考虑,违章的事坚决不干,不安全的工作坚决不做,在保护好自己的同时做好本职工作。二是要夯实工作责任。各级各部门要坚决杜绝笼而统之、抓大放小、抓面放点的作法,把安全工作责任细化到每一个决策者、执行者、操作者身上,量化到每一个工作程序和具体环节。各单位一把手作为安全生产的第一责任人,要把安全生产工作时刻放在心上,对重大问题要亲自抓。单位副职和职工要从执行和具体操作层面抓好组织实施,努力形成一级抓一级,逐级抓落实的安全责任体系。三是要做好安全监管。从今年我厂发生的几起安全事故看出,外协作业队伍人员安全意识淡薄,安全生产知识贫乏,导致安全事故的发生的原因是作业

继电保护防止三误及措施

继电保护防止“三误”及措施为了保证继电保护装置的正常运行,必须严格执行“两票三制”,切实采取有效措施,防止继电保护二次系统的保护、测量、控制、自动回路的人员“三误”工作。 一、防止误整定 1、要做好保护定值、组态逻辑、参数的管理工作,确保传递的可靠性。相关参数修改后,必须进行传动试验,合格方可投入运行。 2、继电保护计算应根据《220-500KV继电保护装置运行整定规程》、《大型发电机变压器组继电保护整定计算导则》等计算文件。 3、继电保护定值应经过三级校核,整定单应有计算人、审核人、批准人签字并加盖“继电保护专用章”,重要保护定值应总工批准方能生效。定值单应有编号,注明签发日期、要求执行日期和作废的定值单编号等,对作废的定值单上应加盖“作废”章。 4、继电保护定值通知单内容应根据现场打印的定值为准,设备到场后,调试人员应及时向省调提供有关资料。 5、后备保护的定值应逐级配合。 6、线路保护定值计算根据《河南继电保护整定计算原则》进行。 7、临时定值计算、校核、下发、执行、调度核对都应遵循既定的程序。 8、及时提供与其他调度管辖分接点的继电保护边界综合阻抗等参数、定值限额。 9、省调管辖的现场继电保护装置整定值的调整和更改,由调度员以调度命令形式下达执行。现场运行人员接到调度下达的继电保护定值单更改命令后,应立即进行更改或通知继电保护人员进行更改,并在规定的时间内完成,以保证各级继电保护装置定值的互相配合。 10、过期不执行新定值而造成保护装置误动或拒动的,应追究执行部门的责任。若有特殊困难时,须向有关继电保护整定计算部门提出解决办法,若此办法会导致继电保护不配合而引起严重后果的,须经本单位主管生产领导批准,并由本单位承担相关的安全责任。 11、保护装置更改定值后或新保护装置投入运行前,运行人员必须持保护装置打印的定值单与管辖该保护的值班调度员核对整定值和有关事项,无误后方可投入运行。 12、新保护定值计算完毕,及时编写和修订继电保护运行规定。

防止继电保护事故安全技术措施完整版

编号:TQC/K997 防止继电保护事故安全技 术措施完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

防止继电保护事故安全技术措施完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 为了防止继电保护事故的发生,应认真贯彻新颁布的《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《继电保护和安全自动装置现场保安规定》、《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》、《电力系统继电保护和安全自动装置运行反事故措

继电保护“三误”

防止继电保护“三误”事故措施 为防止继电保护“三误”事故的发生,在现场涉及到已投入运行的继电保护、安全自动装置及其二次回路的生产运行维护、安装调试或其它(如仪表等)工作的人员,除遵守《电业安全工作规程》外,还必须严格执行以下措施: 一、防止“误碰”反事故措施 1、认真贯彻上级部门颁发的各项规章制度及反事故措施,并严格执行各项安全措施。 2、进一步加强管理,及时编制、修订继电保护运行规程和典型操作票。 3、完善保护屏上各设备单元的名称编号。运行部门应在保护装置的正背面、端子排、压板、电源开关、各种切换开关等处都应按规定设置设备的名称编号,防止走错位置。 4、工作负责人在工作前应查对运行操作人员所做的安全措施是否符合要求。运行人员应在工作的继电保护屏的正、背面设置“在此工作”的标志。如进行工作的继电保护屏上仍有运行设备,则应将运行的装置、端子排、压板等用红布等覆盖,以与检修设备分开。相邻的运行继电保护屏前后应有“运行中”的明显标志(如红布、遮拦等)。工作人员在工作前应看清设备名称与位置,严防走错位置。 5、运行中的设备,如断路器、隔离开关的操作、信号的复归,均应由运行操作人员进行。在保护工作结束,恢复运行前要用高内阻的电压表检验连片的两端电压。 6、在一次设备运行而停用部分保护的工作时,应同时断开所有跳闸回路(包括联跳回路)及启动其它保护的联接片,应特别注意断开不经联接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线,拆下的裸线头应采取措施防止碰擦。 7、在检验继电保护及二次回路时,凡与其它运行设备二次回路相连的连接片和接线应有明显标记,并按安全措施票仔细地将有关回路断开或短路,并做好相应的记录。安全措施票应记录工作前各联片和空气开关的状态。 8、在运行中的二次回路上工作时,必须由一人操作,另一人作监护。监护人由技术经验水平较高者担任。 9、不允许在运行的继电保护屏上钻孔。尽量避免在运行的继电保护屏附近进行钻孔或进行任何有震动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的继电保护误动作。 10、在继电保护屏间的过道上搬运或安放试验设备时,要注意与运行设备保持一定距离,防止误碰造成继电保护误动。

年度安全生产工作的会议纪要

年度安全生产工作的会议纪要 会议时间:××××年××月××日 会议地点:公司三楼会议室 主持人:××× 参加会议人员:公司主管领导、各科室及各项目部负责人会议主要内容:年度安全生产工作及安排部署 一、会议目的: 为加强公司施工安全管理,有效防范各种安全事故的发生,确保公司XX年各项安全工作目标任务的圆满完成,特召开此次安全生产工作会议,对XX年安全生产工作进行安排部署。 二、会议内容: 1、公司安全工作目标要达到全年无安全事故发生、零事故。 2、全面落实安全生产责任制,层层签定安全生产目标责任书,公司要严格按管理办法的要求与开复工项目部签订安全生产责任书,明确双方的职责和工作。坚持“管生产必须管安全”的原则,定期召开安全会议,组织安全检查。各科室、班组、重要岗位及特殊岗位个人也要签订安全生产目标责任书。 3、要完善各项安全规章制度,做到企业安全工作有法可依,根据公司实际情况调整安全管理的重点,迎接各项上级安全检查工作,总结安全工作中的不足,积极改进。要坚决执行事故隐患整改领导责

任制,实行逐级管理,施工现场中存在的事故隐患必须由公司分管安全领导负责,限期整改落实,做到责任明确到人、考核落实到人,日常管理要做到“五到位”,即:组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位。 4、为使安全生产意识深入人心,人人树立“安全第一,预防为主”的思想,公司定期召开安全生产工作会议,每月不少于一次安全例会、安全检查;重视安全培训教育,每季度不少于一次的安全教育活动,组织各科室、各项目部、施工人员、专职安全人员全部参加;加强特殊工种作业人员的培训、取证、复审的检查及管理,严禁无证上岗。对施工现场新进场人员进行安全“三级”教育,并做好教育记录,经考试合格后方可上岗作业,教育率应达100%,并建立三级教育卡。 5、严格执行“安全检查”制度,公司采取定期检查与随机抽查的办法,实行安全生产工作动态管理。如季节性安全检查、雨季施工安全检查、特殊敏感时期安全检查、防雷电、防火、防中暑等,对查出的隐患要进行整改,复检不合格的将执行处罚,追究有关人员的责任,并强制停工整改直至合格。 6、公司积极投入到“创安全文明工地”的活动中,,并结合公司及项目实际情况,制定达标计划。公司要按照文明工地标准争创文明工地,加强文明工地的检查工作。 7、加强安全防护用品及设施的监督管理,安全防护用品(安全网、安全帽、安全带、绝缘鞋等)必须符合国家有关规范、标准的合格产

相关文档
相关文档 最新文档