文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电缆载流量表

高压电缆载流量表

高压电缆载流量表
高压电缆载流量表

1~6KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量1. 0.6/1kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

3+1芯或4芯长期连续负荷允许载流量/A

2. 3.6/6kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量

3.交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的类型及主要技术特征

电缆载流量

1.1~10kv电缆载流量

线芯最高工作温度:90℃;短路温度:250℃;敷设环境温度:在空气中40℃,土壤中25℃;直埋敷设深度:100cm;土壤热阻系数:1km/W;聚氯乙烯热阻系数:75 km/W。

电缆载流量确定条件如下:

导电线芯最高工作温度:90℃;空气敷设环境温度:30℃;直埋土壤温度:25℃;埋地深度:100cm;单芯电缆三相水平布置,电缆间净距:7cm;土壤热阻系数:1km/W;交联聚乙烯热阻系数:3.5km/W;聚氯乙烯热阻系数:6km/W。适用电缆型号:YJSV,YJLSV。

3.矿用橡套软电缆的类型与主要技术特征

4.矿用橡套软电缆结构、参考外径及质量、允许载流量

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表(勿转) 2009年07月23日星期四 22:19

电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电缆载流量对照表及选线口诀

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

10kv电缆载流量表

一、电线电缆基础知识 1、电线与电缆的区别 电线一般用于承载电流的导电金属线材。有实心的、绞合的或箔片编织的等各种形式。按绝缘状况分为裸电线和绝缘电线两大类。 电缆是由一根或多根相互绝缘的导电线心置于密封护套中构成的绝缘导线。其外可加保护覆盖层,用于传输、分配电能或传送电信号。 它与普通电线的差别主要是电缆尺寸较大,结构较复杂等。电线与电缆的区别在于电线的尺寸一般较小,结构较为简单,但有时也将电缆归入广义的电线之列。 2、型号的含义 电气电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: (1)类别、用途代号 A-安装线 B-绝缘线

C-船用电缆 K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线 U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆M-煤矿用 ZR-阻燃型 NH-耐火型 ZA-A级阻燃ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型(2)导体代号

T—铜导线(略)L-铝芯 (3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 (4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 (5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 (6)铠装层代号

2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 (7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 3、最常用的电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九

电缆载流量计算方法

电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量, 在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。 根据电流选择电缆)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 口诀第一部分 (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25 与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍?!(比如: 6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm告口35mm2勺BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2勺电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV— 10mm按照BLV-16mm的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC f,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电

流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9 的系数,但是也要看环境,打到85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋, 可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }"> 电线电 缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七 零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm以下的铝芯线每平方毫米按5A计算, 举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2勺铝芯导线所能承载的电流计 算:环境温度在35 摄氏度以下4mm2*5A=20A“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五

10KV高压电缆载流量表

YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆 导体标称截 面绝缘厚 度 护套厚 度 电缆近似外 径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气 中) CU AL CU AL 1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145 1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180 1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215 1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265 1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325 1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375 1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425 1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490 1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580 1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665 1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785 1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910 1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060 1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230 1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410 1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540 3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110 3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130 3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160 3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195 3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235 3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275 3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310 3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355 3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415 3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475 3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555 1

常用电力电缆载流量对照表(2)

铜芯铝芯 铜芯铝芯 铜芯铝芯 1*107*1.351 1.613.480.661.5103.9793462851*167*1.701 1.614.510681.5126.7104.94363361*257*2.14 1.2 1.616.3143.1110.2181.3138.75694141*357*2.52 1.2 1.617.7173.8133.6220.5169.66964801*5019*1.78 1.4 1.819.8217.3167.5270.3208.89186051*7019*2.14 1.4 1.819.8268.2206.7331.8255.512727831*9519*2.52 1.6222329.7253.4394.3304.2162210361*12037*2.03 1.6226.2377.4292.6454.7350.7190211621*15037*2.25 1.8228.4434.6335518.3398.6227413551*18537*2.522 2.230.9494380.5580.9447.3272915821*24061*2.25 2.2 2.233.6584449.4676.3521.5333918531*30061*2.52 2.4 2.637669.9515.2760584.1404520732*42*1*2.250.8 1.615.438.228.647.737.13853352*62*1*2.761 1.617.247.737.159.445.64804032*102*7*1.351 1.820.563.848.877.459.46615382*162*7*1.71 1.823.585.765.710680.69987972*252*7*2.14 1.2227.2112.485.7138.7106133010192*352*7*2.52 1.2 2.229.9135.7104.9166.4128.3163111922*50 2*18*1.9 1.4 2 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166 环境25℃时载流量 (A)空气敷设环境25℃时载流量 (A)埋土敷设成品近似重量kg/km 标称面积mm 2线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm

yjv电缆载流量对照表

YJV电缆,即0.6 / 1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV电缆是市场上常用的低压电力电缆,是成千上万户家庭的电力传输干线。在施工过程中,必须了解YJV电缆的承载能力, 1,YJV电缆载流量计算公式 我们将问YJV电缆的载流量是多少,电缆的载流量是多少?电缆载流量的计算公式是什么?因此,今天我将使用YJV电缆的承载能力向您解释该术语的下载流程。首先,以上公式为:YJV电力电缆载流量计算公式:I = a·SM-B·Sn,其中I =载流量,as =导体的标称截面积,mm2 * A和B =系数m N =索引,取决于电缆类型和敷设模式。通常,不超过20A的载流量应四舍五入至最接近的0.5A,而超过20A的载流量应调整至最接近的安培倍数。实际上,没有必要使用获得的值的有效数字作为载流量值精度的度量。实际上,对于所有情况,仅需要公式中的第一项。仅在使用大型单芯电缆的八种情况下才需要第二项。 铜芯电缆的载流量比较表如下:

电缆的载流量是指电缆传输电能时的电流。在热稳定性的条件下,当电缆导体达到长期允许的工作温度时,电缆的载流量称为电缆的长期允许载流量。 扩展数据: 影响电缆载流量的内部因素

导体本身的属性是影响电缆载流量的内部因素。增加芯线的面积,使用高导电率的材料,使用具有良好的耐高温性和导热性的绝缘材料以及减小接触电阻都可以提高电缆的载流量。 1.增加芯线面积并增加电缆的载流量。线芯的面积(导体截面积)与载流能力呈正相关。通常,铜线的安全载流量为5?8A / mm2,铝线的安全载流量为3?5A / mm2。 2.使用高导电率的材料来提高电缆的载流量。如果使用铜线代替铝线,在相同规格下,载流量可以增加30%。银线甚至用于一些高要求的场合。 3.使用耐高温,导热性好的绝缘材料来提高电缆的载流量。尽管绝缘材料的耐热性可以达到100℃以上,但考虑到实际的铺设条件和安全性,通常会降低允许的使用温度,这在不同国家有所不同。

线径电流对照表

铝线和铜线线径电流对照表 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

绝缘导线载流量估算如下: 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 由表5-3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9= 22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上 排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依此类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。 当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电缆截面与电流对照表

电缆截面载流量对照表,初学者参考!

电线电缆截流量的速算法 在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加. 电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等. 在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法. 1.速算法 速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为 IN = K1K2K3K4αS 式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A; S ——线缆标称截面积,mm2; α——速算电流系数,见附表,A/ mm2; K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折; K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折; K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折; K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折. 截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 2.5 1.5 电流系数α(A/ mm2) 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 14 18 2.举例 [例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少 解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则 IN = 4.5× 50 =225(A) 查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A. (2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为 INˊ= 0.95 IN = 0.95 × 225 = 214(A) 查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A. [例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少

高压电缆载流量的计算方法

高压电缆载流量的计算方法 ------------------------------------------------------------------------------- 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、

电缆载流量对应表

YJV(FYJV),YJLV(FYJLV),ZC–YJV ZC-YJLV 0.6/1 kV

仪器仪表交易网>信息中心 电缆载流量表大全 电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯

敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490

10KV高压进线电流计算

10(6)/三相变压器一,二次额定电流的计算口诀 容量算电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 高压侧电流=1250*=75A 问:1250KVA变压器高压进线端我计算的电流为75A,选用YJV22-3*35电缆,该电缆载流量6/10KV 为145A,应该说远远大于75A的计算电流,可是设计院选型为YJV22-3*95电缆,该电缆载流量为6/10KV 265A。我不知道我怎么错了电缆计算除了应该考虑流量外还应该考虑什么呢请教高手帮忙释疑!谢谢! 答:(1)电缆的截面选择需要考虑的因素很多,不但要考虑正常运行时导线的载流能力,还要考虑在短路时导线的承受能力,即抗短路电流冲击的能力; 不能在变压器或其它设备发生短路故障时,电缆通过大电流的冲击,因电缆的“热稳定性”不够而出现电缆故障,影响恢复供电; 故一般电缆是“按额定电流来选择,按短路电流来校验”。 (2)我觉得设计院之所以要选择载流量大一些的电缆,是考虑到变压器在空载时会产生很大的激磁涌流,这对变压器的绕组等电流回路都会带来影响的,另外你处是不是有好几台变压器并列工作,有可能在改变系统运行方式是需要这台变压器担负起原来有其他变压器担负的负荷,相当于一个备用变压器来用,所以才会把变压器的高压进线选的大一些啊。 (3)高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正。 (4)按回路的电压等级和电流来选择电线,电线的耐压水平和额定载流量应当满足要求; 按回路的短路电流热稳定来校验电线的截面能否满足要求,用回路短路电流的动稳定来校验三相电线之间的距离和固定方式能否满足要求。