文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙外保温系统中的外墙保温材料有哪些

外墙外保温系统中的外墙保温材料有哪些

外墙外保温系统中的外墙保温材料有哪些
外墙外保温系统中的外墙保温材料有哪些

外墙外保温系统中的外墙保温材料有哪些

当前市场上各色各样的保温材料层出不穷,使人眼花缭乱,那么常见的外墙保温材料有哪些,又有哪些特点呢,下面来给大家简单介绍外墙保温材料的常见的几种。

YT无机活性墙体隔热保温系统

YT无机活性墙体隔热保温系统是南阳银通研发生产的一种新型无网保温系统,这种材料采用独特的工艺,粘接强度可以达到0.6MPa,故而即便是贴面砖也可以直接在保温材料外面粘贴,也不需要网格布、铆钉,更不需要抗裂砂浆、抹面砂浆,而且还具有抗水、抗裂、抗空鼓,A级不燃等诸多优势,这种材料的显著优势使其在未来必将会占领保温领域的大部分份额。

水泥发泡板

水泥板发泡是以水泥为主要生产原材料,加上独特的配方生产而成,防火等级为A级,八百度的高温烘烤三小时,仍能保持完整性,使用在外墙上,可有效提高建筑物的防火性能,闭孔率大于百分之九十,有很好的隔热性能,且施工流程相对较易,高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放,既防火又保温,属于安全性环保材料。

岩棉矿棉板

以岩棉为主作为外墙外保温材料与混凝土一次浇注成型或采取钢丝网架机械锚固件进行岩棉板锚固。岩棉矿棉板虽是无机材料,但是用有机胶压制成板,不能避免老化脱胶的可能,而且有吸水、抗拉强度低、不环保对施工人员身体有害等不足。岩棉用于建筑保温一来工法不过关,关键的是用于建筑保温的岩棉质量不能满足建筑应用的需要。

发泡酚醛板

发泡酚醛板也只能达到B1级。有刚性大、容易折断、不容易钉、不容易打洞、容易吸潮、容易粉化、价格昂贵、施工粘结剂为有机材料、结强度低等缺点。

发泡玻璃板、发泡陶瓷板

发泡玻璃板和发泡陶瓷板同属高温烧结材料,生产能耗太高,而且陶土资源有限、发泡玻璃闭孔率低截面吸水、发泡陶瓷板导热系数过高、与基墙材料粘结的差异性等问题,都制约了此类外墙保温材料的推广运用。

硬泡聚氨酯外保温系统

用聚氨酯发泡工艺将聚氨酯保温材料喷涂于基层墙体上,聚氨酯材料面层用找平材料找平,饰面层可用涂料或面砖等进行装饰。特点:保温效果好,可达到节能655,且施工速度快,能明显缩短工期

保温砌块和预制保温板外保温系统

用轻质砂浆预制成保温砌块或工厂预制的保温挂板与墙体复合形成保温系统。特定:施工速度快,能明显缩短工期。

XPS板外保温系统

用XPS板代替XPS板形成的保温系统。特点:导热系数低,保温性能好,但XPS板粘结性以及透气性需要加以研究。

以上是一些关于几种常见的外墙外保温系统方面的内容,看了这些以后,大家应该都了解了外墙保温材料有哪些,来供大家作为参考。

外墙保温所需检测项目

1 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统》 湿表观密度、干表观密度、抗压 强度、软化系数、压剪粘结强度 胶粉料:以30t为一检验批, 不足30t按一批抽样 聚苯颗粒:以100 m3为一 检验批,不足100 m3 视为一 检验批。 胶粉料:从每批中任抽10 袋,每袋抽取量不少于 500g,按四分法缩取出比 试验所需量大倍的试样为 检验样 聚苯颗粒:从每批货堆上的 不同位置随机抽取5包试 样,按四分法缩分。 胶粉料5 kg 聚苯颗粒 2 胶粉料 JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙 外保温系统》 GB/T1346-2001《水泥标准稠度 用水量、凝结时间、安定性检验 方法》 初凝时间、终凝时间、安定性、 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度 以30t为一检验批,不足 30t按一批抽样, 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 缩取比实验所需大倍的试 样为检验样。 3Kg 3 耐碱网格布 JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外 墙外保温系统》 GB/《增强材料机织物实验方 法》 断裂强力、耐碱断裂强力、耐碱 断裂强力保留率 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 于3次;当单位工程建筑面 积在20000m2以上时各抽查 不少于6次。 400mm×100mm 网布5块 (一组)/断裂强力 400mm×100mm 网布5块 (一组)/ 耐碱断裂强力 400mm×100mm 网布10 块(一组)/ 耐碱断裂强 力保留率 4 胶粘剂 ?膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温 系统?JG 149-2003 拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强 度、可操作时间 同一厂家同一品种的产品, 当单位工程建筑面积在 20000m2以下时各抽查不少 从每批中任抽10袋,每袋 抽取不少于500g,按四分法 5kg 11

外墙保温材料有几种

外墙保温材料专指用于建筑墙体的一类保温材料,根据使用位置可分为:外墙保温材料,内墙保温材料,屋面保温材料;根据保温材料的内在成分可分为:无机保温材料和有机保温材料。 基本分类为:外墙保温材料、外墙保温电焊网、外墙保温网格布。 1、无机活性外墙保温材料 2、硅酸盐保温材料 3、陶瓷保温材料 4、胶粉聚苯颗粒 5、钢丝网采水泥泡沫板(舒乐板) 6、挤塑板XPS 7、硬泡聚氨酯现场喷涂、硬泡聚氨酯保温板 8、喷涂聚氨酯硬泡9、EPS泡沫板 二、屋面材料:1、陶瓷保温板2、xps挤塑板3、珍珠岩及珍珠岩砖4、蛭石及蛭石砖 三、热力、空调材料: 酚醛树脂、聚氨酯防水保温一体化、橡塑海绵、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫、玻璃棉、岩棉 四、钢构材料:聚苯乙烯、挤塑板、聚氨酯板,玻璃棉卷毡等。 五无机保温材料:发泡水泥,无机活性保温系统 建筑外墙超薄真空绝热板保温系统

应用范围 保温材料有很多种类,应用范围也很广。 比较常用的有:气凝胶毡、玻璃棉制品、维耐隔热毯、绝热泡沫玻璃、聚氨酯、外墙保温网格布等。 玻璃棉制品的用途: 空调保温、风管保温、钢结构保温、锅炉保温、除尘器、蒸汽管道保温等。 维耐隔热毯的用途: 石油、化工、热电、钢铁、有色金属、工业炉等行业热工设备的隔热保温与保护。 船舶、火车、汽车、飞机等交通设备的高温隔热。 家电产品的保温隔热,如烧烤炉、烤箱、电烤箱、微波炉等。 浸入树脂加工成板状,是地产建筑及冷气机优良的衬垫隔热、消音材料。

绝热泡沫玻璃的用途: 建筑墙体保温、楼宇屋顶等节能防水应用。 各种烟道内衬和工业窑炉的保温应用。 各种民用冷库、库房和地铁、隧道等基础绝热应用。高速公路、机场和建筑等基础隔离层应用。 游泳池、渠坝等防漏防蛀工程。 中低温制药绝热系统。 船舶业舱板保温应用。 聚氨酯的用途:

外保温技术体系六大主要类型

外保温技术体系六大主要类型 目前,我国的建筑节能工作正有计划地由北向南推进,先后发布实施了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》,《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》.在我国国家技术政策和节能标准的推动下,近年来,外墙外保温技术迅速发展,国内加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料,不同做法的外墙外保温技术,在一些省市的多项工程中得到了成功的应用,并且正在认真地解决裂缝,空鼓等质量问题.与此同时,多种国外先进的外墙外保温体系也纷纷向中国介绍传播,期盼在中国建筑市场中占有一席之地.在这样的条件下,中国的外墙外保温市场正在愈益繁荣,外墙外保温技术也正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术.目前我国常用的外保温技术体系包括: A 型——外贴聚苯板外墙外保温构造 B 型——胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温构造 C 型——单面钢丝网架夹芯聚苯板现浇混凝土外墙外保温构造 D 型——机械固定单面钢丝网架夹芯聚苯板外墙外保温构造 E 型——机械固定单面钢丝网片岩棉板外墙外保温构造 F 型——装配式骨架岩棉板外墙外保温构造 简述外保温技术体系六大主要类型外墙外保温系统: (1)EPS板薄抹面外保温系统 以EPS板为保温材料,玻纤网增强聚合物砂浆抹面层和饰面涂层为保护层,采用粘结方式固定,抹面层厚度小于6mm的外墙外保温系统. (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统 以矿物胶凝材料和EPS颗粒组成的保温浆料为保温材料并以现场抹灰方式固定在基层上,以抗裂砂浆玻纤网增强抹面层和饰面层为保护层的外墙外保温系统.在此基础上又开发了适合于粘贴面砖饰面层的外墙外保温系统. (3)现浇混凝土复合无网EPS板外保温系统 用于现浇混凝土剪力墙体系.以EPS板为保温材料,以玻纤网增强抹面层和饰面涂层为保护层,在现场浇灌混凝土时将EPS板置于外模板内侧,保温材料与混凝土基层一次浇筑成型的外墙外保温系统. (4)现浇混凝土复合EPS钢丝网架板外保温系统 用于现浇混凝土剪力墙体系.以EPS单面钢丝网架板为保温材料,在现场浇灌混凝土时将EPS 单面钢丝网架板置于外模板内侧,保温材料与混凝土基层一次浇筑成型,钢丝网架板表面抹水泥抗裂砂浆并可粘贴面砖材料的外墙外保温系统. (5)机械固定EPS钢丝网架板外保温系统 采用锚栓或预埋钢筋机械固定方式,以腹丝非穿透型EPS钢丝网架板为保温材料,后锚固于基层墙体上,表面抹水泥抗裂砂浆并可粘贴面砖材料的外墙外保温系统. (6)装配式龙骨架岩棉板外墙外保温构造 岩棉外保温系统:以岩棉为主作为外墙外保温材料与混凝土浇筑一次成型或采取钢丝网架机械锚固件进行岩棉板锚固,耐火等级高,保温效果好,为外保温系统增强防火性能起着重要的作用.

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

聚苯板外墙外保温系统验收及检验细则

1、适用范围 本细则适用于新建居住建筑混凝土和砌体结构外墙外保温工程。 2、检测、评定依据: 2.1《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 2.2《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ149-2003 2.3《泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定》 GB/T6343-1995 2.4《绝热材料稳态热阻及有关特性》 GB10294-1988 2.5《硬质泡沫塑料压缩试验方法》 GB8813-88 2.6《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》 GB8811-1988 2.7《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ110-2008 2.8 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T992-2006 2.9外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T993-2006 3、仪器设备: 402型电热鼓风干燥箱; WDW-20E微机控制电子式万能试验机; DJM-5铆钉、隔热材料粘结强度拉拔仪(含位移计); 恒温恒湿养护箱; CD-DR-3030导热系数测定仪; CD-QGQ苯板切割机。 4、检验方法 4.1系统类别: 2.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统; 2.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统; 2.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统; 2.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统; 5.检测项目、性能要求及试样数量 5.1系统性能要求:

针对不同类别的系统还应进行以下项目的检测: (1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统: 基层与胶粘剂的(现场)拉伸粘结强度:试样数量5处,尺寸现场制做3~4dm2(约20*20cm),胶粘剂厚度为5~8m,干燥后切割成100*100mm的尺寸。粘结强度≥0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%。 (2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统: a.(现场)抗拉强度:试样数量5处,(试样由基层+界面砂浆层+保温层+抹面层组成)切割成尺寸为100*100mm的试件,抗拉强度≥0.1MPa,并且破坏部位不得位于各层界面。 b.(现场取样)干密度:胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且 不应小于180 kg/m3。 c. (现场)保温层厚度:应符合设计要求,不得有负偏差。 (3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统:(无网现浇系统) (现场)拉伸粘结强度:试样数量9点,试样尺寸100*100mm,现场粘结强度≥0.1MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (4)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统: 单个锚栓拔出力:试样数量10件,应符合设计要求。 (5).系统抗冲结性能(现场):选取冲击点10个,根据抹面层和饰面层性能的不 同而选取冲击点,且不要选在局部增强区域和玻纤网搭接部位。建筑物首层墙面能以及门窗口等易受碰撞部位:10J级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位:3J级。 (6)胶粘剂 a.胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸70 mm×70 mm ×25 mm,40 mm×40 mm ×20 mm。在干燥状态下不得小于0.6MPa,浸水状态48h不得小于0.4MPa。 b. 胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度:试样数量5个,试样尺寸100*100*50mm。在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1 MPa,并且破坏部位应位于EPS板内。 (7)玻纤网 a.玻纤网耐碱拉伸断裂强力:试样数量经向和纬向各20片,试样尺寸300*50mm。玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50㎜。 b.玻纤网耐碱断裂强力保留率:试样数量经向和纬向各20片,试样尺300*50mm。

A级外墙外保温材料特点及施工方法介绍 一

A级外墙外保温材料特点及施工方法介绍一A级外墙保温材料(不燃)包括:无机保温砂浆、玻璃棉板、泡沫玻璃板、泡沫陶瓷板、砂加气混凝土、岩棉板、陶粒混凝土 B1级外墙保温材料(难燃)包括:胶粉聚苯颗粒保温砂浆、PU(聚氨酯)、酚醛树脂板、黑 EPS板、B1级白EPS板 B2级外墙保温材料(可燃)包括: B2级白EPS板、XPS板 A级外墙外保温材料均为无机保温材料 无机保温材料的优点是安全、耐久,缺点是强度低、脆性、易变形,直接使用难度大,不宜用于保温材料受力的系统。 无机保温砂浆 以导热系数小的无机类轻质保温颗粒作为轻骨料,再配以胶凝材料(如:水泥、胶粉)、防开裂材料(如短切纤维)、增稠剂和填充材料(如:粉煤灰、石膏等)等组成的干粉砂浆。产品状态:均匀灰色粉体。 无机保温砂浆的分类: 无机保温砂浆的分类应该从绝热材料的种类来加以划分,从目前来看,上海市的无机保温砂浆主要是玻化微珠和膨胀珍珠岩二类保温砂浆,他们的区别在于:膨胀珍珠岩的材性颗粒大、开口的,吸水率高,导热系数大于玻化微珠,并且吸水后导热系数是不可逆的。玻化微珠颗粒小,闭口的,基本不吸水。 施工方法: 1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物. 2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润,使基层达到内湿外干,表面无明水.

3、将保温系统专用界面剂按照水灰比1:4搅拌均匀,批刮于基层上,并拉成锯齿状,厚度约为3mm,或用喷涂方法也可. 4、将无机保温砂浆按照水灰比4:5.5搅拌成浆体,应搅拌均匀,无粉团. 5、将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹,2cm以上需分次施工,2遍抹灰间隔应在24小时以上,用喷涂方法也可以. 6、保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异). 7、保温砂浆养护结束后,建议表面应作防渗水处理(涂防渗剂二道). 8、第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工. 9、保温砂浆表面先批一道抹灰泥,同时湿铺耐纤网格布,再批一道抹平(二道厚度应≥ 3mm). 10、保护层施工完毕后,养护2-3天(视气温而异)即可进行后序饰面层施工. 无机保温材料选择的建议: 1、如选用膨胀珍珠岩作为外墙保温砂浆中作主要绝热材料应该密切注意膨胀珍珠岩的吸水率。由于膨胀珍珠岩产品是开口型颗粒,因此它的吸水率达到200%-300%容易造成砂浆上墙以后开裂脱落,以及渗水,膨胀珍珠岩的导热系数在吸水后不可逆的,这就破坏了它的隔热保温功能。那么膨胀珍珠岩作为绝热材料,必须是憎水型的,也就是通过烧制出来以后增加一个憎水剂喷涂的工艺。 2、如采用珠化微珠作为绝热材料的,除了水泥、胶粉短切纤维,增稠剂,粉煤灰和石膏外,应该在组份中添加一定比例的粗颗粒。 3、在无机保温材料中使用石膏作为组分的,石膏的添加比例要严格控制,它遇水后线性伸缩比例很高,容易造成开裂等问题,因此也要要添加憎水剂。

复合材料保温板外墙外保温系统专项方案

复合材料保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 编制单位: 2012-8-25

一、编制依据 1.建筑项目施工图 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50201-2001 4.《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》 DBG01-97-2005 5.《外墙外保温工程技术规程》JG144-2004 6.《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/ T 045-2011 二、作业条件 1.基面施工完毕,达到《建筑工程质量检验评定标准》的要求。 2.操作地点环境温度和基面温度不低于5℃,风力不大于5及,雨雪天不能施工。 由土建方清除基面上浮灰、疏松物、油污和其他废弃物,并用清水冲净。基层处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》中一般抹灰工程质量要求。 3.外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求并验收合格,门窗框或 辅框应安装完毕,并需做防水处理。伸出墙面的消防梯、水落 管、各种进户管线和空调器等的预埋件、连结件应安装完毕,

并预留出外保温系统的厚度。 4.进场材料由甲乙双方及监理三方现场抽样,送检并复试合格后方可施工。 三、材料准备 3.1系统基本结构与性能指标 本系统是以复合材料保温板为保温材料,玻纤网(涂料饰面)加强,外墙外保温专用粘结砂浆和外墙外保温专用抹面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。系统性能指标见表1. 表1 复合材料保温板外墙外保温系统的性能指标 3.2各原材料性能指标 所需主要原材料有:复合材料保温板、粘结砂浆、抹面砂浆、玻纤网、锚固件。各项性能指标如下: 1、复合材料保温板的性能指标应符合表2的要求 表2. 复合材料保温板的性能指标

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。 第二条本要点所称的建筑节能常用材料主要是指外墙外保温系统组成的各类材料。建筑节能常用检测分为型式检验和现场抽样复检。所称的建筑节能施工质量是指外墙外保温系统中各工序完成后的工程质量。 第三条建筑节能常用材料的型式检验项目及进场复检的项目见附件。 第四条建筑节能施工质量重点检查项目: (一)保温板系统中板材粘贴面积及粘贴强度; (二)保温砂浆系统中的保温砂浆厚度及粘贴强度; (三)硬质泡沫聚氨酯保温系统中保温层的厚度; (四)基层墙面必须清理干净,无油污及妨碍粘结的附着物,垂直度、平整 度须满足规范要求,找平层与基层必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝; (五)固定锚栓件的规格、安装数量、抗拔强度,耐碱网格布的性能指标及热镀锌钢丝网网孔大小、丝径和镀锌层质量; (六)外墙面砖粘贴的粘贴强度; (七)当现场存在以下情况时应对建筑节能保温系统完成后的现场进行保温墙体传热阻、自然条件下外墙内表面温度的检测。 1、对保温施工质量有怀疑; 2、保温材料无相关产品认证手续,无验收标准; 3、保温材料无热工性能检验报告,保温体系材料无型式检验报告。 第五条外墙面砖作为保温系统饰面层时, 粘贴强度应进行断缝检测。断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。 第六条保温板、保温砂浆及硬质泡沫聚氨酯系统中原材料抽样复检数量。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工

面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。且每幢不多于2个检测批次;低层建筑每10幢不少于1个检测批。 第七条建筑节能施工质量抽样复检数量。 (一)建筑节能保温系统中粘贴强度、粘贴面积的抽样复检。按保温施工面积每2000m2划分为一个批次,不足2000m2的按一个检测批次抽样,且每幢不少于一组。 (二)建筑节能保温系统中的施工厚度抽样复检。按保温施工面积每500~1000m2划分为一个批次,不足500m2的一个立面也应划分为一个批次。 (三)锚栓抗拔强度的抽样复检。设计有要求的按设计要求数量检测,设计无要求的不得低于1‰且不少于3个(对于薄抹灰外墙保温系统,检测数量每幢不少于1组)。 (四)外墙面砖粘贴强度的检测。现场镶贴的外墙面砖工程,每500m2同类墙体取一组试样,每组3个,每两个楼层不得少于1组;不足500m2的同类墙体抽取一组。 (五)分项工程每500~1000 平方米一个检测批,每个检验批每100平方米至少抽查一处,每处不得小于10平方米

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

外墙保温与内墙保温的区别

外墙外保温与内保温是两种不同的保温材料与方法。两者是有区别的,下面就为大家简单地介绍一下: 一、外墙外保温 其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。外保温是目前大力推广的一种保温节能技术,国家不仅对外墙外保温的技术施工工艺材料进行完善,同时在法律层面上制定相关规定予以辅佐。 二、外墙内保温 是在外墙结构的内部佳作保温层。其优点:一是施工速度快,二是技术比较成熟。但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构容易产生内墙体发霉等现象;内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙

的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层出现裂缝。 由于空间有限疑惑的话,不妨关注我公司,外墙保温材料的选择知识今天就给大家介绍到这里,如果您还有什么疑惑的话,不妨关注我公司: 郑州市伯乐保温材料有限公司在董事会领导下研发、生产新型建筑节能材料及化工产品,拥有雄厚的技术力量和先进的电脑自动化生产设备,实行科学化管理,按照规范化、标准化组织生产,设有健全的质保体系和灵活的服务机制。 郑州市伯乐保温材料有限公司是国内从事研发建筑节能产品之一,生产有外墙内保温、外墙外保温、保温粘接砂浆、柔性抗裂砂浆等系列产品。曾获“科技进步奖”“全国专利博览会金奖”中国绿色建材推广、AAA质量信誉

服务建材,中国名优建材产品,ISO9001国际质量体系认证,中国绝热隔音材料协会会员,中国人民保险质量承保。 我们引进具有国际先进水平的大型生产流水线,生产出伯乐挤塑板材保温隔热性能、并兼备防水高抗压能力,有着广泛的推广应用价值。 我们遵循“上乘的产品质量和良好的信誉”之经营理念,愿以“诚信、服务”为主题和您携手展开做美好的合作。

外墙保温所需检测项目

以上为外墙保温原材料进场送检所需检测项目与取样基数

1、墙体节能工程检测规定《GB 50411-2007》 a)墙体节能工程验收得检验批划分应符合下列规定: ①、采用相同材料、工艺与施工做法得墙面,每500~1000m2面积 划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。 ②、检验批得划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收得 原则,由施工单位与监理(单位)单位共同确定。 b)墙体节能工程采用得保温材料与粘结材料等,进场时应对其相关性能进 行复检,复检应为见证取样送检。检查数量:同一厂家同一品种得产品,当单位工程建筑面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次;当单位工 程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 c)保温隔热材料得厚度必须符合设计要求,应做现场钻芯试验。检查数量: 18层楼以上不少于15处,18层楼以下(含18层楼)不少于9处。 d)保温板材与基层得粘结强度应做现场拉拔试验。检查数量:每个检验批 抽查不少于3处。 e)当墙体节能工程得保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、 位置、锚固深度与拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现 场拉拔试验。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 f)当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检 测其导热系数、干密度与压缩强度。导热系数、干密度得试件尺寸为300 ×300×30mm,2个试件为一组;无机保温砂浆试件尺寸为70、7×70、 7×70、7㎜,3个试件为一组。保温浆料得同条件养护试件应见证取样 送检。检查数量:每三层送一组,一组5个试件(2个导热、3个抗压)。

中国市场上常用的外墙保温材料种类

我国使用的建筑保温材料主要包括以下个种类: 泡沫型保温材料: 主要包括两大种类:聚合物发泡型保温材料和泡沫石棉保温材料。 聚合物发泡型保温材料具有吸收率小,保温效果稳定,导热系数低,在施工中没有粉尘飞扬,易于施工等优点,正处于推广应用时期。泡沫石棉保温材料也具有密度小、保温性能好和施工方便等特点,推广发展较为稳定,应用效果也较好,但由于存在一定的缺陷,限制了进一步的推广使用。这些缺陷主要表现在泡沫棉容易受潮,浸于水中易溶解;弹性恢复系数小;不能接触火焰和在穿墙管部位使用等。 复合硅酸盐保温材料: 可塑性强、导热系数低、耐高温、浆料干燥收缩率小等特点。 主要种类有硅酸镁、硅镁铝、稀土复合保温材料等。而近年出现的海泡石保温隔热材料作为复合硅酸盐保温材料中的佼佼者,由于其良好的保温隔热性能和应用效果,已经引起了建筑界的高度重视,显示了强大的市场竞争力和广阔的市场前景。海泡石保温隔热材料是以特种非金属矿物质——海泡石为主要原料,辅以多种变质矿物原料、添加助剂,采用新工艺经发泡复合而成。该材料无毒、无味,为灰白色静电无机膏体,干燥成型后为灰白色封闭网状结构物。其显著特点是导热系数小,温度使用范围广,抗老化、耐酸碱,轻质、隔音、阻燃,施工简便,综合造价低等。主要用于常温下建筑屋面、墙面、室内顶棚的保温隔热以及石油、化工、电力、冶炼、交通、轻工和国防工业等部门的热力设备和管道的保温隔热和烟囱内壁、炉窑外壳的保温(冷)工程。这种保温隔热材料将以其独特的性能开创保温隔热节能的新局面。 硅酸钙绝热制品保温材料: 在80年代曾被公认为块状硬质保温材料中最好的一种,其特点是密度小、耐热度高,导热系数低,抗折、抗压强度较高,收缩率小。 但进入90年代以来,其推广使用出现了低潮,主要原因表现在90年代初许多厂家采用纸浆纤维,这样解决了无石棉问题,但由于纸浆纤维不耐高温,由此影响了保温材料的耐高温性和增加了破碎率;虽然这种保温材料在低温部位使用,性能不受影响,但并不经济。 纤维质保温材料: 在80年代初市场上占有较大的份额,是因为其优异的防火性能和保温性能,主要适用于建筑墙体和屋面的保温。 但由于投资大,所以生产厂家不多,限制了它的推广使用,因而现阶段市场占有率较低. 按材料成份,外墙保温材料种类分为: 1、有机保温材料: 如稻草、稻壳、甘蔗纤维、软木木棉、木屑、刨花、木纤维及其制品。 优点:此类材料容重小,来源广,多数价格低廉,但吸湿性大,受潮后易腐烂,高温下易分解或燃烧。 2、无机保温材料: 矿物类有矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、硅藻土石膏、炉渣、玻璃纤维、岩棉、加气混凝土、泡沫混凝土、浮石混凝土等及其制品,化学合成聚脂及

外墙外保温体系施工工艺

外墙外保温体系施工工艺 (聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法) 一、建筑节能概述 ●采取必要的建筑节能措施,可大大的降低建筑采暖和空调能耗,使现代人在比较经济 且能耗较低提的前提下,获得舒适的生活环境,以使更多不可再生资源留给子孙后代,其意义深远。 ●外墙外保温系统已被广泛的认为是最有效的建筑节能措施之一。同时也是改善大气环 境,发挥投资效益的强有力的手段。外墙外保温由于是用保温材料将建筑物整体包了起来, 切断了冷桥,减少了空气、风及湿气的侵入,具有保温隔热双重功效,同时对建筑结构起到一定的保护作用。 二、一般规定 ●外墙传热系数和聚苯板厚度选用 外墙传热系数的计算以及聚苯板厚度的选用应符合《民用建筑节能设计标准(采暖居住 建筑部分)》和《民用建筑热工设计规范》的有关规定。 ●窗口保温 门窗洞口侧面应做适当保温处理(如贴较薄的聚苯板,或抹聚苯颗粒浆料等)。窗台板应符合使用安全的要求。应严格按照设计要求施工。 ●伸缩缝和装饰缝 各生产厂的产品都有相应的最大伸缩缝间距,应同建筑设计师协调好伸缩缝和装饰缝的 具体位置。 ●联结安全度核算 在本做法外保温施工中,保温材料与墙体基面的联结主要有粘结和粘锚结合以粘为主等 两种方式。如果采用锚固为主的方式,应做可靠的个体工程安全度设计。 对高层建筑,标高在20m以上的部位,宜增设机械锚固件,以提高联结安全度。锚固件 数量:标高在50m以下的不宜少于4个/m2;标高在50m以上的不宜少于6个/m2。 对轻质材料墙体,以及既有建筑的墙体保温改造,必须对胶粘剂与墙体基面的粘结强度 或机械锚固件的拔出力进行实测。以便具体设计外保温系统同墙体基面的联结方案。 三、嘉尔加外保温体系结构的基本构成及特点 ●本体系是以聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)或聚苯乙烯挤塑板(XPS)为保温材料,采用苯板保温粘结砂浆,将聚苯板或挤塑板固定在墙上,用罩面砂浆加耐碱增强玻纤网格布增强, 外饰面为涂料或瓷砖。 ●建筑的安全性,耐久性,抗冲击性和可靠性,是建筑物的必备条件,节能措施则是建 筑物的内涵。嘉尔加外保温体系采用了保温性较好及容量较重的EPS板XPS板,加上面层采用了耐候性及抗裂性强的。嘉尔加专用粘结砂浆、抹面砂浆,使整个系统热工性能良好, 主体结构坚固耐久。 四、施工依据及条件 ● <<88J2-4墙身—外保温>>图集、<>(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法) ●施工温度为施工中及施工后24H内不得低于-5度。风力不高于5级 ●大雨天气不能施工,防止雨水冲刷墙面。 五、施工准备 (一)施工人员及资料准备 ●组建项目班子 ●组织技术人员对图纸进行审阅及时发现并解决问题

酚醛板外墙外保温系统施工方案

保 温 施 工 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3)

三、保温体系特点 (3) 四、项目组织管理机构 (4) 4.1现场布置 (4) 4.1.1施工现场平面布置及说明 (4) 4.1.2施工临时用水、用电布置及说明 (5) 4.2施工进度计划及劳动力安排 (5) 4.3工期保证措施 (5) 4.4劳动力数量计划 (6) 4.4.1劳动力计划表 (6) 五、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 4、施工准备 (6) (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (6) (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 (7) (3)检查吊篮,不得有任何安全隐患。 (7) (4)检查施工用水、电的情况。 (7) 5、施工条件 (7) (1)施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 (7) (2)要施工的外墙窗户副框已安装完成。 (7) (3)聚氨酯复合板已完成进场验收和复检,且符合设计要求。 (7) (4)不合格基层已处理完毕 (7) 六、施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工要点 (8) (1)基层墙面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。 (8) (2)弹控制线定位方法 (8) (3)配制聚合物水泥胶粘剂 (8) (4)粘贴酚醛板 (8) 七、质量验收标准 (15) 八、安全文明目标及保证措施 (17) 8.1吊篮工程: (17) 8.2 安全保证措施 (17)

常见建筑外墙保温材料性能比较(表格)

种类 性能 密度, Kg/m3 导热系数, 25℃ ,W/(m ·K)抗压强度, MPa 抗拉强度, MPa 尺寸稳定性,% 吸水率, % 氧指数, % 防火性能 阻燃等级(GB8624-2012 ) 同厚度保温层墙 体节能效率 常见保温材料性能比较 有机材料无机材料保温浆料其他保温材料 PU 板(HBL )XPS 板EPS 板PF 板岩棉板发泡水泥板 胶粉聚苯颗粒VIP(玻璃纤维 真金板 保温浆料芯材)≥ 3522-3518-22≤ 60≥ 160≤250180-25055-6535-50≤0.022≤0.032≤0.041≤ 0.04≤ 0.045≤ 0.06≤0.06≤0.010.035-0.041≥0.15≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥0.04≥ 0.40≥0.20≥0.50≥0.15≥0.10≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥ 0.075≥ 0.13≥0.10≥0.10≥0.18≤ 0.8≤ 1.2≤ 0.3≤ 2.0≤1.0≤1.0----≤0.60≤ 3≤ 1.5≤ 3≤ 7.5≤10≤ 10≤25--≤ 3.0≥ 30≥ 26≥ 26≥ 40--------≥ 30 遇火焰形成遇火结碳,无熔 有熔滴,火势易有熔滴,不耐火 遇火结碳,无熔火灾状态下不燃断热阻隔连滴,不产生火焰滴,不产生火焰遇火不燃遇火不燃烧,保温体系安防火不燃续蜂窝状结蔓延灾,火势易蔓延 扩张扩张全稳定构,阻隔火焰 穿透B1/B2B1/B2B1/B2B1A A A/B1A A/B1很高较高高高较差较差较差极高高

保温层结构 型式 现场施工质 量控制 与水泥基砂浆的 粘结性能 作墙体保温时系 统质量稳定性 适合体系 执行标准有机交联网状有机闭孔蜂窝有机闭孔蜂窝有机均匀闭孔无机多孔纤维 闭孔结构结构结构结构状,开孔结构 较差,对墙体基一般,板材强度较差,质量重, 较好,易施工,层要求较高,施较低,易破坏;较好,干挂或粘粉尘多,施工 质量可控性好。工较复杂;墙面墙面平整度高贴;易施工。复杂,对健康 平整度难控制。于 XPS。有影响。 不易粘结,憎水 不易粘结,光 不易粘结,需做 易粘结滑,需做界面处易粘结 性表面界面处理 理 抗开裂,无脱落板材较脆,不易 易开裂、脱落。脆性大,抗压折 隐患,有粘结界弯折,易开裂、 与水泥基材料能力低,易粉易吸潮吸水, 面存在,板体易脱落;透气性 粘结性差,且热化,遇水易脱吸潮进水后强 与水泥基材料差,板两侧温差 胀冷缩影响性落,吸水后保温度下降明显。 粘合,且使用温大、湿度高时易 大。性能急剧下降。 度范围宽广。结露。 薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温 置,保温装饰一置,保温装饰一置,保温装饰一装饰一体化, 饰一体化 体化体化体化防火隔离带 GB50404-2007JG149-2003《膨JG 149-2003《膨GB/T20947-200GB/T25975-2 《硬泡聚氨酯胀聚苯板薄抹胀聚苯板薄抹7《绝热用硬质010《建筑外墙 保温防水工程灰外墙外保温灰外墙外保温酚醛泡沫制品外保温用岩棉 技术规范》系统》系统》(PF)》制品》 无机气泡状多无机有机复合呈 由玻璃纤维材料有机材料表 与真空保护表层面覆防火隔 孔结构松散结构 复合而成离膜 较差,人工操作固定加粘贴的方 较差,施工质量因素影响较大,式,但固定时包装较好,易施 难控,施工稳定且呈松散结构,易破损,影响其使工,质量可控 性差。易开裂、渗水、用寿命,仅粘贴却性好。 脱落。存在安全隐患。 易粘结易粘结不易粘结易粘结 系统质量受设系统施工无接系统质量受施工 吸水率低,尺 寸稳定性好, 备和施工技术缝,体系无空腔,影响较大,固定时 不易开裂、脱 影响较大,稳定与基层附着力易破坏其包装,造 落,使用范围 性较难控制。强,不易脱落。成鼓包变形。 广。 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温装薄抹灰,保温装饰薄抹灰,保温 饰一体化,防火 饰一体化一体化装饰一体化 隔离带 苏ASTMC1484-09 , JG/T041-2011 JG 158-2004《胶 芯材参照 《复合发泡水GB50404-2007 粉聚苯颗粒外墙暂无 泥板外墙外保《硬泡聚氨酯保 外保温系统》 温系统应用技温防水工程技术 术规程》规范》

外墙外保温系统施工质量检查要点

外墙外保温系统施工质量检查要点 第一条本要点根据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001等相关规范并结合本地实际情况编写。 第二条本要点所称的建筑节能常用材料主要是指外墙外保温系统组成的各类材料。建筑节能常用检测分为型式检验和现场抽样复检。所称的建筑节能施工质量是指外墙外保温系统中各工序完成后的工程质量。 第三条建筑节能常用材料的型式检验项目及进场复检的项目见附件。 第四条建筑节能施工质量重点检查项目: (一)保温板系统中板材粘贴面积及粘贴强度; (二)保温砂浆系统中的保温砂浆厚度及粘贴强度; (三)硬质泡沫聚氨酯保温系统中保温层的厚度; (四)基层墙面必须清理干净,无油污及妨碍粘结的附着物,垂直度、平整 度须满足规范要求,找平层与基层必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝; (五)固定锚栓件的规格、安装数量、抗拔强度,耐碱网格布的性能指标及热镀锌钢丝网网孔大小、丝径和镀锌层质量; (六)外墙面砖粘贴的粘贴强度; (七)当现场存在以下情况时应对建筑节能保温系统完成后的现场进行保温墙体传热阻、自然条件下外墙内表面温度的检测。 1、对保温施工质量有怀疑; 2、保温材料无相关产品认证手续,无验收标准; 3、保温材料无热工性能检验报告,保温体系材料无型式检验报告。 第五条外墙面砖作为保温系统饰面层时, 粘贴强度应进行断缝检测。断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。 第六条保温板、保温砂浆及硬质泡沫聚氨酯系统中原材料抽样复检数量。同一生产厂家、同规格材料、同一工程片区、同期施工的工程,保温施工面积每10000m2为一个检测批次,不足10000m2的按一个检测批抽样。且每幢不多于2个检测批次;低层建筑每10幢不少于1个检测批。 第七条建筑节能施工质量抽样复检数量。 (一)建筑节能保温系统中粘贴强度、粘贴面积的抽样复检。按保温施工面积每2000m2划分为一个批次,不足2000m2的按一个检测批次抽样,且每幢不少于一组。 (二)建筑节能保温系统中的施工厚度抽样复检。按保温施工面积每500~1000m2划分为一个批次,不足500m2的一个立面也应划分为一个批次。

保温材料的种类和区别a

07-01-31, 20:07 XPS外墙外保温系统的优势与劣势 优势: 1、保温性能优良。 EPS板的导热系数小于0.042W/(m.k ) XPS板的导热系数小于0.027W/(m.k ) 2、耐水性好 保温板吸水后,导热系数大大增加。 EPS板的吸水量小于8% XPS板的吸水量小于1.5% 3、强度高,强度高,耐冲击及系统强度高 EPS耐压强度大于30~170kpa XPS耐压强度大于250kpa 4、极佳的耐久性 劣势: 1、质量不稳定 国内生产设备简陋,发泡工艺不 成熟,板型变大大 2、容重太大,强度太高,易变形, 构造保温系统后易翘板 3、造价较高,平方米报价比EPS高

出近1/3 4、达不到阻烯级要求(氧指数) 区别: 1、保温材料:EPS发泡成型,XPS挤塑成型 2、粘贴方式 EPS直接粘贴即可,无需采用界面处理剂对保温板处理 XPS表面极光滑,很难粘贴,需采用界面剂底涂 3、固定方式 EPS仅用粘结剂粘贴即可 XPS需粘结、机械固定相结合,且必须打锚钉 5、保温层的厚度 以上海地区为例,EPS保温板的厚度为3cm时,即可达到 建设部节能50%要求 XPS板仅需要25mm便可达到节能要求 这个是今年4月份的信息 目前的保温板材外墙外保温系统主要有:EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统 一、二种系统性能比较 外墙外保温EPS与XPS的比较 --摘选 外墙外保温技术在我国进行研究开发,已有10余年的历史。在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,外墙外保温技术已经得到了迅速的发展,并越来越受到广大居民和开发商的欢迎。 外保温的突出优点就是有效节能,尤其是对维护结构进行保温隔热处理,降低建筑能耗,相对内保温能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,有效的保护建筑结构及室内装修,使结构体的自然寿命相对较长,不仅提高了人们居住的舒适度,还可以减少二氧化碳的排放和不可再生资

相关文档