一、概述

本次拆除的过滤器共6台,过滤撬块一套、储气罐一座、过滤器的高度约为2米.直径约为1.8米,总重量约为50吨。现场施工场地有限,为了确保拆除工作的顺利进行,拆除前需跟业主充分协调,合理安排、精心组织,做到万无一失。

二、准备工作

1、本过滤罐为停产罐,施工前要与生产车间密切配合,确认好罐里的水已经放净,设备上的管线与旧系统已断开,加好盲板,断开电源,确保施工准备工作到位。

2、吊装用的索具、吊具等经检查运行状态完好。做好施工前的安全风险评姑和班组的安全技术交底,作业票据齐全后方可施工。

3、现场场地狭窄,施工中要切实保护好现场已有的管线、路灯与建筑。

4、工作前,预先确认路线布置图及施工场地。

5、拆除过滤罐前先拆除罐周边与水罐连接的管道及平台、梯子,将水罐周边的杂早等清除干净,并作好吊装准备(罐顶吊耳焊接好、钢丝绳准备好、气括工具准备好)。

6、搭4个一米二高的移动架(长2米、宽0.8米),为了便于施工。

7、拆除窗西墙体一处,为了便于过滤罐从室内倒运到室外。

三、施工方法及劳动力计划

1、拆除水罐采用一台吊车同时进行,一台20吨,载重汽车一台。

2、拆除过滤器物料用蛇皮袋装袋储存,进入罐内作业人员要做好防护工作,要

有专人监护。

2.1 在缺氧或有毒的受限空间作业时,应佩戴隔离式防护面具,必要时作业人员应栓带救生绳。

2.2 在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电工作服、工鞋,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

2.3 再产生噪音的受限空间作业时,应戴耳塞或耳罩等防护噪音护具。

2.4照明及用电安全

1、受限空间用电应小于24V,在潮湿的容器或狭小的容器内作业,电压应小于12V。

2 、使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时,应配备漏电保护器,且放置在外面,在潮湿容器中,作业人员应在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。

2.5监护

2..1 受限空间作业,在受限空间作业外设有专人监护。

2.2 进入受限空间前,监护人应同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

2.3 监护人不得脱离岗位,并应在掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工具进行清点和登记。

2、储罐的拆除采三脚架手拉葫芦进行拆除,首先将与罐连接的的管线断开、拆除地脚螺栓、将罐慢慢提起约离地面0.5米左右,用毛绳拴住罐一条指腿拉住倾斜的慢慢的落地。

4、劳动力计划:

5、本次拆除工作计划用时三天。

四、安全技术要点

1、凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产的有关安全生产规程。

2、吊装作业人员都必须持有上岗证,有熟练的吊装安装经验,起重人员持有特种人员上岗证,起重司机应熟悉起重机的性能、使用范围,操作步骤,同时应了解油罐的拆除程序、拆除方法,起重范围之内的信号指挥和挂钩工人应经过严格的挑选和培训,必须熟知本工程的安全操作规程,司机与指挥人员吊装前应相互熟悉指挥信号,包括手势、旗语、哨声等。

3、起重机械行走的路基轨道应坚实平整、无积水。

4、起重机械要有可靠有效的超高限位器和力矩限位器,吊钩必须有保险装置。

5、应经常检查起重机械的各种部件是否完好,有变形、裂纹、腐蚀情况,焊缝、螺栓等是否固定可靠。吊装前应对起重机械进行试吊,并进行静荷载及动荷载试验,试吊合格后才能进行吊装作业,起重机械不得带病作业,不准超负荷吊装,不准在吊装中维修,遵守起重机械“十不吊”。

6、在使用过程中应经常检查钢丝绳的各种情况:

1)、磨损及断丝情况,锈蚀与润滑情况,根据钢丝绳程度及报废标准进行

检查;

2)、钢丝绳不得扭劲及结扣,绳股不应凸出,各种使用情况安全系数不得小于标准范围;

3)、钢丝绳在滑轮与卷筒的位置正确,在卷筒上应固定可靠;

7、吊钩在使用前应检查:

1)、表面有无裂纹及刻痕;

2)、吊钩吊环自然磨损不得超过原断面直径的10%;

3)、是否存在各种变形和钢材疲劳裂纹;

8、检查绳卡、卡环、花篮螺丝、铁扁担等是否有变形、裂纹、磨损等异常情况;

9、吊起吊物离地面20—30cm时,应指挥停钩检查设备和吊物有无异常情况,有问题应及时解决后再起吊。

安全保证措施

在保证工程质量、工期的同时,要注意抓好安全工作:

1、制定安全生产制度,使施工人员重视安全生产,做到安全有办法,有章法。

2、加强安全教育,做到“安全就是效益”。

3、施工人员做好自身安全防范工作。

4、各类施工设备勤检查、维修,保证安全运转。

5、各类用电设备、设施、电路、配电箱等做好接地、防雨、防漏电保护工作。

6、施工现场设有专职安全员,负责检查机器设备的正常运转。

7、参加工程的施工队员,都经过安全岗位培训。

8、严格遵守施工要求和各种工作的操作规程。

9、进入施工现场必须正确带好安全帽,穿好工作服,禁止穿背心短裤、拖鞋或打赤脚进

行施工。

10、任何用电需由电工操作,严禁特种工无证操作。

11、操作现场不得有明火,严禁将热熔管道进行明火烘烤。

现场文明施工措施

1、严禁施工人员在施工场所或其他施工单位人员打架斗殴。

2、严禁施工人员私拿其他施工单位的材料或工具。

3、严禁施工人员在施工场所聚众赌博。

4、施工过程中尽量降低噪音,避免影响附近居民生活。

5、施工过程中,尽量协调好与其他施工单位的关系。

改造拆除方案

******办公楼改造项目工程拆除方案 一、工程概况 工程名称:*** 拆除地点:***

分包施工单位:**** 主要拆除物面积:720m2 二、拆除工程施工准备 1技术准备工作 1.1施工技术人员要弄清楚建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 1.3学习有关规范和安全技术文件。 1.4明确周围环境、场地、道路、水电设施管道、房屋情况等。 1.5向进场施工人员进行安全技术教育及安全技术交底,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩带安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 1.6做好施工组织,保证施工安全。要自上而下对称顺序进行,先拆非承重后拆承重,严禁交叉拆除或数层同时拆除。 2现场准备 2.1搭设围护脚手架及围护网,做好安全防范设施。 2.2施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的必须妥善加以防护。 2.3疏通运输道路,接通施工用临时用水、电源。

2.4切断被拆建筑的水、电、煤气管道等。 2.5在拆除危险区域设置警戒标志 三、机械设备材料的准备 本工程结构为框架结构,我方采用机械拆除、运输方式进行施工,根据施工经验及本工程实际境况,拟进场机械、设备分别如下:序号设备名称数量设备状况备注 1 挖掘机 2 良好 2 装载机 2 良好 3 自卸车 5 良好 4 气割 3 良好 5 自卸三轮车 5 良好 6 单轮推车8 良好 7 双轮推车9 良好 四、在工地固定场所设置标牌 4.1工程概况牌:标明工程项目名称、总包、分包施工单位名称和施工项目经理、监督电话; 4.2房屋拆除安全生产牌 4.3文明施工牌。在拆除工程施工现场醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠的防护措施,实行封闭施工。 4.4开工前必须采取封闭式围挡,根据本工程特点,施工现场围护采用彩钢瓦完全封闭,围挡高度不低于1.8米。 4.5施工影响范围内的建筑物和有关管线的保护应符合下列要求:

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

【储罐拆除施工方案】大型储罐拆除施工方案专篇

【储罐拆除施工方案】大型储罐拆除施工方案专篇 储罐拆除施工方案编制:审核:批准: 2014年9月目录一、概述1二、准备工作2三、施工方法及劳动力计划2四、安全技术要点………………………………………………………………5五、安全风险分析................................................................... .............................7一、概述本次拆除的消防水罐共一台,罐的总高度约为11.8米.直径约为8.5米,总重量约为30吨。现场施工场地有限,为了确保拆除工作的顺利进行,拆除前需跟业主充分协调,合理安排、精心组织,做到万无一失。 二、准备工作1、本水罐为停产罐,施工前要与生产车间密切配合,确认好罐里的水已经放净,设备上的管线与旧系统已断开,加好盲板,断开电源,确保施工准备工作到位。 2、吊装用的索具、吊具等经检查运行状态完好。 做好施工前的安全风险评姑和班组的安全技术交底,作业票据齐全后方可施工。 3、现场场地狭窄,施工中要切实保护好现场已有的管线、路灯与建筑。 4、工作前,预先确认路线布置图及施工场地。 5、拆除水罐前先拆除水罐周边与水罐连接的管道及平台、梯子,将水罐周边的杂早等清除干净,并作好吊装准备(罐顶吊耳焊接好、钢丝绳准备好、气括工具准备好)。 6、搭4个一米二高的移动架(长2米、宽0.8米),切割水罐时气焊工站在上面进行切割。 三、施工方法及劳动力计划1、拆除水罐采用二台吊车同时进行,一台130吨,另一台为25吨。 2、储罐的拆除采用倒拆的方法进行,倒拆的优点在于不用搭大面积脚手架,避免了高空作业,既节省了人力物力的投入,提高了工效,加快了工程进度,更重要的是削减了高空作业可能带来的风险危害。在罐顶包边角钢上焊接4个吊耳(均布)作为吊点,用两条一样长的钢丝起钩,并带紧钢丝绳。 3、施工人员站在地面按如下步骤进行操作: a)、先割断罐体上一部分斜梯和从罐顶下来的钢管(从第一圈壁板环焊缝上方切断).b)、割开底板与壁板相连接的角焊缝.c)、割开第一圈的纵焊缝,纵焊缝割开后,在外围打上支撑再割环焊缝。环焊缝割开后130吨吊垂直起吊,此时130吨吊车起掉的重量仅为扣除底板和第一圈板后的重量(约为24吨)。起吊至一定的高度,130吨吊车可将罐的余下部分慢慢移至罐的东面草地上,做一下缓冲。 d)、25吨吊车配合作业人员将第一圈板就地分块切割,再将钢板吊至运输车辆上,直接拉出工厂处理。 e)、第一圈割完后,130吨吊再将罐缓慢吊到原来的基础上进行第二圈的切割,重复上面的施工顺序,进行第二圈,第三圈和第四圈的切割,如果第一天没有完成油罐的拆除,那么第二天就用一台50吨吊车来替换130吨吊车(前提是第一天必须切完第三圈壁板),那时余下部分的重量不到8吨,再减去第三圈的重量,50吨吊车实际起动量不到7吨(50吨吊车的起动半径为9米),完全能满

储罐拆除方案

中国石油哈尔滨石化公司 储运罐区223/225储罐拆除 施工方案 编制:黄海峰 审批:常洪生 批准:庄茂盛 2014年06月15日

目录 1、主要施工方案 3 2、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 16 3、主要施工机械设备、劳动力、主要物资配备 18 4、技术组织措施 20 5、工程质量技术组织措施 21 6、安全生产技术组织措施 22 7、文明施工技术组织措施 23

1、主要施工方案 1.1工程简介 工程名称:储运罐区223/225储罐拆除 建设单位: 中国石油哈尔滨石化公司 工程地点: 哈尔滨炼油厂成品车间罐区 1.2 工程内容及主要实物工程量 拆除立式圆柱形储罐2座,总罐容共计 10000立方米 1.3编制依据 1、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ50128-2005 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 1.4施工前准备 1.4.1、技术准备工作 1)储罐施工前,应得到有关部门审批的施工方案或施工组织设计文件。 2)施工前,有关人员应熟悉有关技术文件、法规,并进行技术交底,明确储罐建 设工程相关专业配合要求. 3)储罐施工技术人员应根据现场实际情况进行有效的保护措施。 1.4.2现场准备工作 1)根据施工技术方案的要求,进行施工现场平面布置,一般包括以下设施: A、施工临时电源和临时线路; B、供水、排水管道; C、施工道路; D、半成品构件堆放场地及材料堆放场地; E、材料、配件库房; F、焊材库房及焊条管理、烘干房; G、各专业工种工具房及其休息棚; H、焊机棚 I、起重设施和其它施工设施堆放场地, J、现场办公室 K、现场消防设施及施工安全警示牌等;

结构拆除改造施工方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 江西省第五建设集团有限公司 目录 一、工程概

二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工

3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16) 结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于南昌市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由南昌宝葫芦农庄有限公司筹建,江西省建筑设计研究总院设计,核工业江西工程勘察研究总院院地质勘察,江西省恒信建设工程监理咨询有限公司监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:江西省第五建设集团有限公司 (3)拆除对象及范围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除

对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规范 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作 1.1.1施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.1.2在拆除作业的四周做好维护, 拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。 1.1.3学习有关规范和安全技术文件。 1.1.4明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.1.5向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。 1.1.6做好施工组织,保证施工安全。要自上而下对称顺序进行,先

模板安装拆卸施工方案

名人花园 C 区 模板安装、拆除方案 编制人:_____________ 职务:__________ 审核人:_____________ 职务:__________ 审批人:_____________ 职务:__________ 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 名人花园项目部 目录 一.编制依据..................................................... 2...

二工程概况....................................................... 3... 2.2 建筑特征.................................................... 3... 2.3 结构特征.................................................... 4... 三............................................................... 施工安排............................................................... 4... 3.1质量目标 ................................................ 4... 3.2施工准备 ................................................ 5... 四............................................................... 主要施工方法........................................................... 6... 4.1 安装前准备工作.......................................... 6.. 4.3 导墙模板支设............................................ 6.. 4.4 集水坑模板施工.......................................... 6.. 4.5 墙体模板施工............................................ 7.. 4.6 梁、板模板施工.......................................... 8.. 4.7 模板体系及选型.......................................... 9.. 4.8模板计算 ............................................... 1..0. 4.9 楼梯模板施工............................................ 1..2 4.10模板拆除............................................... 1..3. 五.............................................................. 质量 要求.............................................................. 1..4. 5.1 模板安装的允许偏差...................................... 1..4 5.2 模板安装质量应尤其注意以下问题.......................... 1. 5 六.............................................................. 质量 通病的防治措施及注意事项.......................................... 1..5 6.1 质量通病的防治措施...................................... 1..5 6.2 特殊部位施工............................................ 1..6 七.............................................................. 模板 维护与管理........................................................ 1..6 7.1 使用注意事项............................................ 1..6 7.2 木模板的维护............................................ 1..7 八.成品保护措施............................................... 1..7. 九.安全与文明施工措施.......................................... 1..8 9.1 安全施工措施............................................ 1..8 9.2 文明施工措施............................................ 1..8 、编制依据 (1)本工程施工组织设计; (2)甲方提供的施工图纸;

拆除改造施工解决方案.doc

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

安装拆除方案

拆除方案 一、工程概括及特点 本工程位于市浦东新区自贸区,地址位于市浦东新区基隆路58号,装修后主要功能为中国农业银行同城数据灾备中心及中国农业银行日常办公、会议、会客、对外营业以及高规格接待等,是一栋智能化5A甲级办公楼。该工程总装修面积约4.2万平方米。建设容:A楼 2-16层标准办公层、A楼B1-1层营业所的室精装修、B楼1-10层机房设备层、B楼11-12层灾备中心办公层;本次施工围为拆除工作包括: 通风空调、强弱电、消防管道、火灾报警等系统拆除。 按照设计和有关标准、规及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量 验收规标准要求,工程质量达到合格标准,同时建立健全安全质量保证体系、制定安全质量保证措施,确保达到安全、质量目标。 二、工程项目的总体要求 1.质量目标: 确保设备拆除质量合格,满足各方要求。 2.工期目标:

严密组织、科学管理、确保合同要求的总工期,创一流施工速度。 3.职业健康安全目标: 以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝设备损伤事故发生,杜绝设备搬迁过程中的人身伤亡事故发生。 4.环境目标: 施工现场噪声排放限量:昼间68分贝,夜间53分贝; 5.文明施工目标: 严格按照国家、省、市有关建筑工程施工的各项管理规定执行,加强施工现场标准化管理,争创标准化施工工地。 三、施工布署原则 1.坚持集中力量保重点,保工期的原则。 鉴于该工程的重要性及工期要求,在人员、机具、物资上为该工程提供充分的保证。组织好该工程的计划协调,为该工程提供服务的保证措施,以保证工程按期和质量。 2.坚持与其它工种配合作业,穿插施工,互创施工条件的 原则。 鉴于该工程拆除量大,技术要求高的特点,施工中将配合各施工班组,组织好材料及设备保护工作。合理组织平行作业,流水交叉作业和重点部位抢工,以确保工程总体进度计划的实施。

储罐整体拆除施工方案

XX石化化工一厂储罐保护性拆除方案 编制: 批准: 施工单位:XX建设集团有限公司

目录 1、工程概述 (2) 2、编制依据 (2) 5、施工准备 (2) 6、主要施工程序和技术要求 (2) 6.1保护性拆除施工总的程序: (2) 6.2保温拆除的程序和施工方法 (2) 6.3电器仪表拆除的程序和施工方法 (3) 6.4工艺管道保护性拆除方法 (6) 6.5储罐保护性拆除施工方法 (8) 7、保护性拆除质量控制 (11) 8、安全文明施工保证措施 (12) 8.1安全施工保证措施 (12) 8.2文明施工措施 (13) 9、劳动力和机具设备计划 (13) 9.1劳动力计划表 (13) 9.2施工机具计划 (14) 10、进度计划....................................... 错误!未定义书签。

1、工程概述 XX石化化工一厂内罐区有3台罐和配套管道、泵及电气仪表需拆除,规格为1500m3的辛醇罐2个、DOP罐1000m3的1个,辛醇罐的外形尺寸为Ф13200×14646mm,由底板、壁板、顶盖、人孔接管等组成,单台总重量41t,主材为碳钢Q235A;DOP罐的外形尺寸为Ф9100×10309mm,由底板、壁板、顶盖、人孔接管等组成,单台总重量为32t,主材为碳钢Q235A。DINP罐的外形尺寸为Ф8200×10309mm由底板、壁板、顶盖、人孔接管等组成,单台总重量为18t,主材为碳钢Q235A。 为确保储罐保护性拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 2、编制依据 2.1本工程项目的原设计图纸和招标文件的相关要求。 2.2我公司近几年承建的类似装置施工经验。 2.3《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 5、施工准备 5.1技术准备 5.1.1按照施工计划和方案的要求合理组织、调配有一定拆除经验的施工人员。在施工前对参加施工的人员进行施工技术和安全交底。施工技术人员进入施工现场,熟悉施工现场的环境,了解拆除工作的主要内容,掌握所拆除设备的结构特点及其有关管道的走向、长度及其障碍物等。 5.1.2施工机具、材料准备,包括吊装工具、切割工具及手段材料准备齐全。 5.1.3进出储罐区的公用管线和相关管线应切断并盲板隔离。储罐内及配套管道吹扫置换、分析化验、气体合格,符合安全交出条件。该部分工作由金陵石化化工一厂完成。 5.1.4拆除施工前,施工单位要取得业主装置已安全,能够进行拆除施工的书面文件。5.2施工场地的准备 5.2.1施工现场具备拆除条件,道路畅通; 5.2.2拆除场地周围阻碍吊车站位的地方已经处理; 5.2.3 材料堆放场地主要利用储罐区内和附近的水泥地面。 5.3施工用水、电 5.3.1现场的施工用电按照业主要求敷设临时电源,老装置的所有电源全部切断并拆除。 5.3.2现场的施工用水利用原来的给水点。不能覆盖的区域用软塑料管临时接入 6、主要施工程序和技术要求 6.1保护性拆除施工总的程序: 保温拆除仪电设备拆除电缆拆除管道和支架拆除储罐拆除堆放。 6.2保温拆除的程序和施工方法 准备工作保温外保护层拆除 保温层装袋 6.2.1 保温拆除工程施工方法

安装与拆除施工方案

模板安装与拆除施工方案 一、施工准备 1、材料及主要机具: 1)木胶合板块:长度为1830;宽度915mm、厚度18mm,?48*3.5钢管。 2)连接附件:扣件、紧固螺栓。 3)支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木方(5×10cm)。 4)脱模剂:水质脱离剂。 5)工具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板。 2、作业条件: 1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用型式和间距,梁板支撑间距,梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2)轴线、模板边线放线完成后,把水平控制标高引测到预留钢筋上,并办好预检手续。 3)柱子、剪力、梁、板墙钢筋绑扎完毕;水电管线、预留洞、预

埋件已 安装完毕,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐预检手续。 )预组拼装模板: 4. ○1拼装模板的场地应夯实平整,条件允许时应设拼装操作平台。○2按模板设计进行拼装,采用铁钉将木胶板与方木拼成整片模板,接 缝处要用双面胶粘贴严密。 ○3模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸、其对角线、平整度、 外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。按照配模图编号,并均匀涂刷脱模 剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 ○4柱子、剪力墙模板在拼装时,应预留清扫口。 二、操作工艺 1、墙柱模板安装 1)、墙柱支模方法:胶合板面板外侧的立档采用50*100方木,横档(又称牵杠)采用?48*3.5钢管,两侧胶合板用穿墙螺栓拉结。2)、墙柱模板安装时,根据弹好的边线先立一侧模板,临时用支撑撑住,涌线锤校正模板的垂直,然后固定牵杠,再用斜撑固定。大块模板组装时,上下竖缝要相互错开,先立两侧,后立中间部分。 待钢筋绑扎后,按同样的方法安装另一侧模板及斜撑等。 3)、为了保证墙柱体的厚度,在两侧模板之间可用小方木撑头,小

石油化工钢制储罐置换及拆除施工方案

石油化工钢制储罐置换及拆除施工方案 2010-05-24 16:58:03| 分类:原创作品 | 标签: |字号大中小订阅 各位朋友,这是本人的原创作品,在百度文库中暑名为“ma4023”的人在我的博客中盗取此文,特此声明。 由于XX市重点旅游项目征地需要,位于XX港口码头的化工、石油库区需要拆迁,针对库区内数量众多的液化气球罐、石油拱顶储罐、化工原料储罐及配套工艺管道的安全拆除(废弃),编制了如下施工方案。 一、拆除设施方案 1、拆除施工主要流程:(文字间有循环导向箭头) 施工准备底油抽排清洗油汽置换消防测爆 外运处置罐主体拆除外附件保温工艺管线拆除 2、施工准备 为了保证工程顺利按期进行,必须全面、细致做好施工准备工作,并且要落实到位。 (1)开工前与地方政府安监、消防、环保、特种设备检察研究院报告、办理备案和开工手续,全面理解政府部门对该工程的有关要求和标准,取得政府部门的指导和监督。 (2)有针对性的做好相关技术准备工作,包括技术人员的选定、技术资料的完备、拆迁对象的性能特点、难点、危险点,技术措施(施工、安全、环保)的再分析等。 (3)各种生产资源的调配。包括各工种工人的选定和调遣,措施手段用料的询价及备置,施工机械、机具的检验和配备。特别要做好安全消防物资、工具、器材等的准备工作。 (4)全面细致做好全体参加施工人员的安全教育、安全交底等工作。 3、通用消防安全措施及要求 (1)在施工前,制订详细的置换、清污、拆除、外运安全工作方案,包括置换、清污、拆除的项目内容、工期、安全防范措施、安全责任人和监护人,并成立HSE领导小组,统一协调、指挥施工全过程中的一切工作。

储罐拆除方案_(最新版)

储罐拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 2014年9月 目录 一、概述 (1) 二、准备工作 (1) 三、施工方法及劳动力计划 (2)

四、安全技术要点 (5) 五、安全风险分析 (7) 一、概述 本次拆除的消防水罐共一台,罐的总高度约为11.8米.直径约为8.5米,总重量约为30吨。现场施工场地有限,为了确保拆除工作的顺利进行,拆除前需跟业主充分协调,合理安排、精心组织,做到万无一失。 二、准备工作

1、本水罐为停产罐,施工前要与生产车间密切配合,确认好罐里的水已经放净,设备上的管线与旧系统已断开,加好盲板,断开电源,确保施工准备工作到位。 三、施工方法及劳动力计划 1、拆除水罐采用二台吊车同时进行,一台130吨,另一台为25吨。 2、储罐的拆除采用倒拆的方法进行,倒拆的优点在于不用搭大面积脚手架,避免了高空作业,既节省了人力物力的投入,提高了工效,加快了工程进度,更重要的是削减了高空作业可能带来的风险危害。在罐顶包边角钢上焊接4个吊耳(均布)作为吊点,用两条一样长的钢丝起钩,并带紧钢丝绳。 3、施工人员站在地面按如下步骤进行操作: a)、先割断罐体上一部分斜梯和从罐顶下来的钢管(从第一圈壁板环焊缝上方切断). b)、割开底板与壁板相连接的角焊缝. c)、割开第一圈的纵焊缝,纵焊缝割开后,在外围打上支撑再割环焊缝。

工程模板制作安装拆除施工方案

. 西安市航天城·壹街区 模板工程制作安装拆除施工方案 编制: 审核: 审批:

陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部 年月日 . 目录 一、建筑概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、测量准备 (3) 3.2、材料准备 (3) 3.3、主要机具准备 (4) 3.4、作业条件准备 (4) 3.5、人员准备 (5) 四、技术准备 (5) 五、施工操作工艺 (5) 5.1、施工工区划分 (5) 5.2、施工工艺 (6) 5.3、配制模板 (6)

5.4、地下室底板模板施工 (8) 5.5、柱子模板施工 (9) 5.6、地下室墙板模板施工 (10) 5.7、梁模板施工 (11) 5.8、板模板施工 (11) 5.9、楼梯模板施工 (12) 5.10、模板拆模 (12) 1 六、质量标准 (12) 6.1、主控项目 (12) 6.2、一般项目 (13) 七、成品保护 (15) 八、安全、文明施工措施 (20) 消防保证措施 .................................13九、

2 一、建筑概况 西安航天城·壹街区工程位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角,总建筑面积26840㎡,地下一层,地上四层,现浇混凝土框架结构,总高度为23.7m。地下室结构层高为9.5m,局部7.8m、7m,顶板标高-0.04m,结构层层高分别为5.1m、5m、4.6m,基础梁顶标高-9.5m,最大板厚度250mm,梁最大截面500×1800mm,净跨8.4m,最大框柱900×1000mm。 二、编制依据 本工程施工图纸 《混凝土结构施工图整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101-1、2、3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(G1350204-2015)《建筑施工模板安全技术规范》(JTJ162-2008)

储罐拆除方案

储罐拆除施工方案编制: 审核: 批准: 2014年9月 目录 一、概述...................................... 错误!未指定书签。 二、准备工作.................................. 错误!未指定书签。 三、施工方法及劳动力计划...................... 错误!未指定书签。 四、安全技术要点 (5) 五、安全风险分析................................................................. . (7) 一、概述 本次拆除的消防水罐共一台,罐的总高度约为11.8米.直径约为8.5米,总重量约为30吨。某事务办公室装修改造工程拆除施工方案 精品

某某事务办公室 (广安大厦中区)装修改造工程拆除施工方案编制: 审批: 某建设发展公司 某某事务办公室装修改造项目经理部 2006.10.18

4-14层拆除施工方案 1.1总则 1.1.1适用范围 本施工方案适合于中国银行股份有限公司北京分行新办公大楼装修改造工程(北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心A,B,C座)装修改造工程拆除过程。 1.1.2编制参考标准及规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001;《建设工程项目管理规范》GB50326—2001;《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002; 1.2术语、符号 1.2.1 确认函 根据设计图纸要求,进行吊顶地面及墙面拆改施工作业已上报业主、监理,并得到确认。 1.2.2主控项目 建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 1.3施工准备 1.3.1技术准备 编制拆除施工方案及安全交底,并且向项目经理部责任工程师及施工工人进行交底。 1.3.2 施工队伍准备 本项目是由专业施工队伍进行施工,在进场之前已上报项目经理部企业相关资质、证件,资质已经进行年审。 1.3.3主要机具 机械:电锯、切割机、垃圾清运卡车。 手动工具:大锤、铁锹、铁钳、垃圾袋、手动推车、扫帚、拖布、墨汁、毛刷。 1.3.4作业条件 a、主体结构完成及交接验收,并清理现场。 b、需要进行拆除的部分已经标识完成。 c、拆除进行前应请监理单位确认。 d、进场作业工人安全设施准备齐全,使用工具检测完成,符合施工要求。 e、拆除区域和所涉及的管线,必须切断水源、电源、信号等,排除一切不安全因

塔吊安装及拆除专项施工方案

龙安碧桂家园4#、5#、10#、11#楼塔吊安装及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 ①各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 ②起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 ③各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 二、塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础

塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1 280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架吊装底节、爬升架吊装标准节 吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管吊装回转总成 安装塔帽安装司机室组装、吊平衡臂组装、吊装起重臂顶升作业斜撑安装及压重自检及各安全装置调试试运转。 5、当塔机安装完毕,经调试运转正常后,应认真全面地检查一遍,并由本公司设备装备部、生产技术部、质安部组织验收,合格后方准投入使用。 三、塔吊安装 (一) 立塔 1 引言

储罐保护性拆除施工方案

储維保护性拆除施工方PIeaSUre GroUP OffiCe [T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18]

1、工程概述 金陵石化化工一厂内罐区有11台罐和配套管道、泵及电气仪表需拆除,规格为1500m3的辛醇罐2个、IOOOm3的1个、500m3的DoP罐6个、480π?的2个,辛醇罐的外形尺寸为O 13200× 14646mm,由底板、壁板、顶盖、人孔接管等组成,单台总重量41t,主材为碳钢Q235A ;DOP罐的外形尺寸为 Φ9100× 10309mm,由底板、壁板、顶盖、人孔接管等组成,单台总重量为32t,主材为碳钢Q235A o DDT 罐的外形尺寸为Φ8200× 10309mm由底板、壁板、顶 盖、人孔接管等组成,单台总重量为18t,主材为碳钢Q235A o 为确保储罐保护性拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案.作为拆除工作的指导性文件。

2、编制依据 本工程项目的原设计图纸和招标文件的相关要求。 我公司近几年承建的类似装置施工经验。 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 5、施工准备 技术准备 5.1」按照施工计划和方案的要求合理组织、调配有一定拆除经验的施工人员。 5?1?4拆除施工前,施工单位要取得业主装置已安全,能够进行拆除施工的书面文件。 施工场地的准备 521施工现场具备拆除条件,道路畅通; 522拆除场地周围阻碍吊车站位的地方已经处理; 523材料堆放场地主要利用储罐区内和附近的水泥地面。 施工用水、电 531现场的施工用电按照业主要求敷设临时电源,老装置的所有电源全部切断并拆除。 5.3.2现场的施工用水利用原来的给水点。不能覆盖的区域用软塑料管临时接入 6、主要施工程序和技术要求 保护性拆除施工总的程序: 保温拆除f仪电设备拆除~电缆拆除—?道和支架拆除^^k储罐拆旷f堆放。 保温拆除的程序和施工方法

储罐拆除方案

2000m3储罐拆除方案 一、编制依据 1、施工合同 2、200001、化工储罐施工图。 3、GBJ128-1990《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》; 5、SH3046-1992《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计标准》; 6、JISG3115-1990《压力容器用钢板》; 7、GB3274-1988《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》; 二、工程概况 1、工程概述 中蓝化储罐搬迁建设工程V9106A罐1台罐体拆除、修整、运输堆放。旧储罐结构形式为碳钢拱顶罐1座,新罐设计有中国天辰工程有限公司设计,结构形式为碳钢2000M3拱顶罐1座。 1.1碳钢储罐主要设计参数: 储罐直径为e 1400,高度为H=15892,材质为Q235B容积为2000立方米,工作介质:苯酚,设计压 力:0.3Mpa,设计温度:60 C钢储罐综合总重量约为:60T。 1.2、施工范围 本项工程包括碳钢储罐主体钢结构及相应附件拆除、等部分。 1.3、工期要求 开工日期:2012年3月1日;竣工日期:2012年4月30日。 2、施工条件 1、工期紧、质量要求高。 2、罐群施工,施工作业区域狭小,禁火区施工不安全因素多。 3、工程施工指导思想及管理目标 3.1、工程施工指导思想 坚持精心组织、合理拆除施工,确保工程安全、可靠完成。 3.2、管理目标 3.2.1、安全管理目标 杜绝死亡事故和重大交通、机械设备、火灾事故,避免高空坠落、触电事故,重伤事故为零,轻伤频率控制在2%o以下。 3.2.2、质量管理目标 ☆单位工程合格率100%工程设备、材料质量合格率100% 三、施工技术方案 1、施工方案 考虑到本工程施工储罐体积较小,拟采用手动葫芦倒装法进行储罐施工。 2、储罐清洗置换方案 2.1、清洗前的准备: