文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电室改造施工方案

配电室改造施工方案

配电室改造施工方案
配电室改造施工方案

配电室改造施工方案

带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V 配电室。

配电室改造施工方案校本部配电室改造是在原址新建,改造期间需要将原供电设备移出,采取临时停供电措施,具体停供电方案如下:

第一次计划停电时间:XX年1月10日7时0分;计划送电时间:XX年1月10日17时0分至1月11日7时0分。

本次停电影响范围为财贸大楼、生产性实训基地、新建学生公寓、东食堂、1号学生公寓、2号学生公寓。

1月10日17时1号学生公寓、2号学生公寓恢复送电。

1月10日18时东食堂恢复送电。

1月11日7时前财贸大楼、生产性实训基地、新建学生公寓恢复送电。

保障措施:XX年1月9日18时财贸大楼、教学楼、图书馆电梯停止运行(开启时间另行通知)。1、2号学生公寓的学生打开水到3、4号学生公寓,1—5号学生公寓暂停洗澡。财贸大楼网络中心数据库提前关闭。

第二次计划停电时间:XX年1月11日12时30分;计划送电时间:XX年1月11日15时30分。

本次停电影响范围为财贸大楼、东食堂、一条街超市、新建学生公寓、家属楼、1号学生公寓、2号学生公寓、3号学生公寓、4号学生公寓、司机班东大门、东看台、办公楼、教学楼、水塔体育场、大门口图书馆动力、教工餐厅。

第三次计划停电时间:XX年1月17日7时0分;计划送电时间:XX年1月17日18时0分至1月19日7时0分。本次停电影响范围为全校园。

保障措施:1月16日18时财贸大楼、教学楼、图书馆电梯停止运行(开启时间另行通知)。

1月17日7时锅炉房用电接入发电车,保证学院供暖。

1月17日7时家属院、1-5号学生宿舍停电,学生饮水需要提前备好热水,洗澡暂停。

1月17日17时家属院恢复供电。

1月17日18时学生宿舍、学生食堂恢复供电,同时预留一台发电车,应急处理供电紧急情况。

1月18日6时财贸大楼、电教馆恢复供电。

1月19日7时前恢复其它部位供电。

第四次计划停电时间:预计XX年3月1日8时0分,影响范围为全校。具体时间待供电局正式供电发电后再行确定停电时间。

临时供电期间,需要降低供电负荷,具体做法:

1. 教学楼、学生公寓的热水器每层开一个,财贸大楼热水器开一、三层。

2.全院空调尽量不开。

3.其他能关闭的电器关闭。

4.加强巡视,无人用电区域关停电源。

配电室改造施工方案泰州市人民医院作为三级甲等综合医院,目前一院三址,建筑面积17万平方米(即将投入运行的新区医院建筑面积60余万平方米),现住院患者高峰时期达2700人。面对这么庞大的医疗机构,医院后勤处同质化服务三个院区后勤保障工作。

概况

改造内容涉及低压配电设备及配套设施改造,更换变压器,低压配电柜,部分终端配电箱,还有重要负荷的双电源切换箱,增设供配电监控和报警系统,并完善相应消防配套设施。

由于医院配电房的特殊性,不允许大面积停电,如安排停电,需尽量减少对各楼层各科室的影响,在整个改造工程,所有临时措施,都以减少停电次数、缩短停电时间,保证供电安全为前提。另外就是要求用电设备运行与施工同时进行。

施工难点与重点

1、室内配电房改造工程的难点

(1)不允许大面积停电,停电安排需尽量减少对各楼层及各科室的影响,整个改造过程,都要以减少停电次数、缩短停电时间,保证供电安全为前提。要更新的低压柜、变压器的配电房都在楼宇内,大型设备很难进入。

(2)停电工作必须在夜间进行施工。

(3)很多设备都只能短时间停电,如ICU、抢救室等重要区域。(5-30分钟)

(4)对改造的变压器及配套设施进行预防性试验,由于停电困难,预防性试验需要多次才能够完成。

2、室内配电房改造工程的重点

(1)对设备的元器件配件以及二次回路的检查和接线。

(2)插接母线和铜母线的安装的重点是带电体对地距离和相间距离的检查,母线连接螺栓的紧固力矩,每个部位,每个螺栓逐项逐个需要检查。

(3)接地装置施工的重点:工作接地与保护接地的连接、连接尺寸、焊接质量、防腐。

(4)设备及其主要材料的质量性能和生产厂家的选择是工程的重点。

(5)送电前的绝缘检查、核对相序、整体调试是工程施工的重点。

(6)安全文明施工也是重点,是顺利完成施工的关键。

工程重点、难点的应对措施

1、室内配电房改造工程难点应对措施

(1)由于配电房空间狭小,变压器、低压柜如果同时安装会产生交叉作业,所以变压器的提前更换可以缩短低压柜安装所需时间,减少停电时间。

(2)要更新的低压柜、变压器,大型设备无法从楼梯楼道内进入,需用大型吊车吊入至外墙边,人工绳索拉入配电房,如设备体积大进不去,则需要将配电房窗户及外墙拆除。

(3)部分改造工程安排在夜间施工,那么就需要在白天把夜间所有要完成的工作提前做好准备,并对夜间施工做好安全防范和应对措施。

(4)大部分负荷只能短时间停电。需要做好临时电源柜的准备工作,对相应停电科室打好招呼并进行解释,让相应科室提前做好停电准备。

(5)提前更换的变压器在安装结束后,即可对变压器、高压电缆进行预防性实验,做预防性实验尽可能的减少停电时间,减少对正常供电产生影响。

2、室内配电房改造工程重点应对措施

(1)对搬运变压器和配电柜做好施工方案,合理安排人力物力,保证人身和设备安全。

(2)插接母线和铜母线相间及对地距离检查按照规程要求力矩紧固母线螺栓,并做好施工记录和检查记录(螺母和螺栓划红色标记,方便以后检查螺母是否松动)。最后进行

验收。

(3)工作接地和保护接地是施工的关键,既要保证牢固可靠,还要保证设备接地明显,更要保证接地电阻值。检查是重中之重。

(4)设备选择知名度高、产品质量好的系列产品保证设备质量和性能。

(5)送电前的绝缘检查、相序核对、机械和电气连锁是否可靠、开关合分是否灵活和正确,是保证设备正常运行的关键,必须派专人逐项检查并做好记录。正确按设计给定的参数整定保护值。

(6)施工周期长,施工现场始终处于动态变化中,需确保不影响正常供电运行和不出现任何故障。

施工过程中各种关系协调

(1)与政府等有关部门协调

准备好有关的资料与政府等有关部门协调做审批依据。施工流向、施工顺序,停电程序与施工步骤等计划措工作,直接影响到施工进度和施工安全,也影响用电设备的正常运行,所以要提前勘测现场,确定最佳停电改造方案,尽快沟通协调完成关键一步。

(2)与医院领导的协调

设计文件的确认,施工过程中问题的沟通,各种往来文件等,各种外部协作。在医院的领导下,确保工程顺利进行。

(3)与监理的协调

进场报批,材料设备送检,报批,分部分项工程的检验,验收,资料的整理等。

(4)供电部门的协调配合

在施工期间,请供电部门协助配合新设备的检测、确认。对真空柜、变压器及电缆试验做好试验计划及时与供电局相关部门沟通,确定试验时间和实验内容,保证试验圆满进行并且不影响供电。

综上所述,尽管配电房的改造工作繁琐且要求甚多,但是通过科学合理的施工方法可以有效地保证改造后的配电房线路和设备的平稳运行。

配电室改造施工方案6月1日,省行《情况通报》(XX 年第121期)对潍坊分行率先圆满完成配电室更新改造工程项目进行了通报表扬,现通过“安保服务平台”全文转发,请各行学习借鉴。

前期,省行下发《关于开展配电室安全隐患专项整改活动的通知》(建鲁函〔XX〕92号),指出二级分行配电室普遍存在设备老化、线路凌乱、无人值守、卫生脏差等问题,要求限期整改。潍坊分行一直高度重视配电室安全管理工作,在省行通知下发以前,已进行自查,并对安全隐患进行整改,率先完成分行本部配电室更新改造。根据前期检查和专业评估情况,近期省行将对配电室安全隐患整改再次提出要求。

现将《潍坊分行率先圆满完成本部配电室更新改造工程》的材料发给你们,请各单位高度重视配电室安全问题,加强管理,责任到人,严格执行管理制度,同时借鉴学习潍坊分行先进经验,因地制宜加快推进配电室安全隐患整改,为业务发展提供安全可靠的动力保障,确保不发生风险事件。

潍坊分行率先圆满完成本部配电室更新改造工程

潍坊分行一直高度重视配电室安全管理工作,充分认识到配电设备对于全行业务平稳运行的关键作用,加强部门合作、加大投入力度、加快工作进度,在当地供电部门的大力支持下,率先完成了分行本部配电室的更新改造工程,为分行业务发展提供了安全可靠的动力保障。

一、高度重视,及时排查隐患

经过前期自查,分行及时成立“配电室专项整改”领导小组,由分管安全生产的副行长任组长,办公室、营运部、安保部、建锋公司潍坊服务部主要负责人为成员,统筹负责配电室专项整改工作的落实与推进。及时组织力量对本部配电设备进行了专项检查,发现本部办公楼、市行营业部及附房相匹配的10千伏配电设备已使用21年,存在高低压供电设备陈旧、变压器容量偏小(为630KVA)、防护设施老化等问题,并且夏季用电高峰期电力负荷超标,存在较大的安全隐患。针对配电设备存在的隐患和问题,分行立即召开专题会议进行部署,要求相关部门研究制定整改措施,明确工作内

容和具体责任人,保证资金投入,加快推进速度,尽快完成更新改造工作。

二、采取行动,确定整改方案

分行结合本部目前电力负荷需求和今后业务发展的需要,邀请当地电力部门对办公楼高低压供电设备序列、新变压器容量等一系列问题进行了反复研究和分析,并配合电力部门专业技术人员对配电室的安全隐患和整改措施进行了综合评估,最终形成了有针对性和可操作性的配电室更新改造方案。计划新变压器容量增容至1250KVA,更换高压开关柜4台、低压开关柜8台、变压器1台、高压室基础改造1套、低压母线1台、低压智能监控系统1套,总体改造费用约132万元。

与此同时,分行多次主动与当地供电公司进行沟通协调,使更新改造方案顺利地获得了供电部门的批复认可。在此基础上,分行财会部牵头立即按照有关流程制度要求,完成了改造项目资本性支出的请示上报,组织开展了对更新改造项目的集中采购工作,确定了项目施工单位,并与中标单位签订了设备供货及施工安装合同,为更新改造工作的顺利推进奠定了良好的基础。

三、统筹把控,顺利完成改造

在做好前期施工准备和新设备接收的基础上,分行与当地供电公司和施工单位经过协商达成一致,确定利用周六、

周日两天时间进行新旧设备更新安装与调试,并现场进行用电验收,最大限度减少对正常用电工作的影响。施工当日,分行启用自备发电机组,保证计算机房、安保部监控中心、营业部营业大厅正常用电;与此同时,分行安排建锋公司潍坊服务部加强施工过程的监督检查,并邀请当地供电公司专业技术人员现场进行指导,30多人的施工队伍,奋战两昼一夜,圆满完成了旧设备拆除和新设备安装、调试工作,并顺利通过了供电部门的现场用电验收,保证了更新改造工程质量达标过硬。

四、完善制度,加强日常管理

在配电室更新改造工程完成的同时,分行安保部会同建锋公司潍坊服务部进一步健全和完善了包括配电室值班制度、防火制度、交接班制度、巡视检查制度等在内的各项管理制度。与此同时,进一步落实了工作责任,明确了具体人员,负责配电室日常运行、例行巡检、维护保养、应急处置等工作,确保配电设备发生问题或故障时,能够及时发现、妥善处置,切实提升了分行本部用电安全管理水平。

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章1.工程概况 .......................................................................................................................... 第二章2.施工组织 .......................................................................................................................... 第三章3.施工准备工作 ................................................................................................................. 第四章4.工程质量目标 ................................................................................................................. 第五章5.安全生产技术组织措施 ............................................................................................... 第六章6.文明施工和环境保护.................................................................................................... 第七章7.施工进度及工期目标.................................................................................................... 第八章8.工程质量控制和验证....................................................................................................

配电改造方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程编号:致(监理单位)新疆科盟工程项目管理咨询有限公司: 我方已根据施工合同的有关规定完成了轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计的编制,并经我单位上级技术部门审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计1份 承包单位(章) 项目经理 日期专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计(方案)申报表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工单位:姜堰 市方正机电安装工程有限公司 兹报上轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计(施工方案),请予审查和批准。附件:施工组织设计1套 承包单位:(章) 项目经理: 年月日 监理审查意见: 年月日 基层站队审查意见: 年月日 油气生产技术部审查意见: 年月日

轮南供水首站、末站低压 配电系统改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:江苏方正安装工程有限公司 二〇一三年五月

目录 第一章编制依据 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程简介 (7) 2.2工程内容 (8) 2.3工程主要实物量 (8) 第三章施工部署 (9) 3.1概述 (9) 3.2施工特点及难点概述 (10) 3.3工程类型的划分 (11) 3.4施工人员及组织机构 (11) 3.5设备机具 (11) 3.6工程交付验收 (13) 3.7施工进度计划安排及控制 (14) 3.8施工程序 (15) 第四章质量管理 (16) 4.1质量方针 (16) 4.2质量目标 (16) 4.3质量管理体系机构 (16) 4.4文件控制 (17) 4.5采购产品的控制 (20) 4.6质量证明书及有关资料的管理 .................................................................. (22)

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

配电室安装空调安全施工方案2

山东清沂山石化科技有限公司 电维车间 配电室安装中央空调 安全施工方案

一、施工时间:2017 年 11月 7日至 2017 年 11月 25 日 二、施工地点:焦化配电室/80万配电室 三、施工方案: 1. 施工原因:配电室温度过高 2. 施工方案: 1)首先准备好施工所需材料,与当班值班人员对接好本次施工的方式、内容和时间。 2)由属地安全员联系相关部门开具相关作业票证。 3)电气安全员现场确认作业内容后根据要求开具临时用电票等相关票据。 4)高于地面两米的作业,必须开具符合要求的登高作业票,施工人员必须按要求配备安全带,并严格遵守一切高空作业规范。 5)与施工队进行安全注意事项交接。 6)专人对施工过程进行全程监护。 7)施工过程中不得以任何方式接触配电柜,严禁踩踏配电柜柜顶。 8)任何人不得碰触电气设施及开关设备。不得拽拉任何电缆。 9)施工工程做到认真、仔细、保证防火性能良好,确保配电网安全运行。 10)施工完成后,确认无遗留问题,做到‘工完料净场地清’。

11)检查确认施工质量,确认无问题后进行验收。 本施工方案由山东广汇暖通有限公司施工,特申请施工作业。 四、处理预防措施: 1.检查确认周围环境及相关设备设施是否具备作业条件。 2.施工区域拉警示带明显告知。 3.施工过程产生的粉尘及时进行处理,不得污染相邻设施。 4.施工前监护人、安全员、及设备部进行现场条件确认,车间相关人员辅助监护。 五、现场防护措施: 1、清理周围杂物以及易燃物。 2、监护人必须佩带监护马甲。 3、施工平台必须用干燥的木板搭建,与柜顶保持一定距离。 4、施工时严禁将饮用水及其他液体带至柜顶上方,安全带严禁栓挂在电缆上。 5、顶部电缆与三楼联通处的穿线孔禁止伸入任何器具。 6、施工作业人员、监护人员必须严格遵守作业安全规范、必须佩戴好相关的安全作业防护用具和劳保防护用品,施工过程中必须进行专人监护,监护人员必须坚守岗位,不得进行兼职其他作业等。 六、应急处理措施: 1.发生触电:监护人发现有人触电时必须第一时间切断电源,并组织现场人员进行相应的急救,立即拨120打急救电话请求救援,立即汇报车间领导到达现场进行处置。 2.发生坠落:监护人必须第一时间组织现场人员进行救治,立即拨120打急救电话请求救援,救治过程中不得随意搬、抬受伤人员,避免对受伤人员的二次伤害,并立即汇报车间领导进行处理。 3.发生着火:立即停止作业,监护人必须第一时间组织现场人员汇报救援,利用监护备用的灭火器进行火势的初步控制,并立即进行汇报,如果火势较大,在确保参入灭火人员安

配电室改造工程施工组织设计方案

目录 第一章 1.工程概况............................................. 错误!未定义书签。第二章 2.施工组织............................................. 错误!未定义书签。第三章 3.施工准备工作......................................... 错误!未定义书签。第四章 4.工程质量目标......................................... 错误!未定义书签。第五章 5.安全生产技术组织措施................................. 错误!未定义书签。第六章 6.文明施工和环境保护................................... 错误!未定义书签。第七章 7.施工进度及工期目标................................... 错误!未定义书签。第八章 8.工程质量控制和验证................................... 错误!未定义书签。

第一章1.工程概况 1.1工程简介 本工程为西藏中学变配电室电气增容改造工程,位于朝阳区北四环东路高原街1号。 1.2工程范围:1000kvA×1配电室(位于地下一层)设备安装,拆除原配电室(500kvA)设备,安装临时过渡500kvA配电装置。 .2.1配电室施工范围及内容 安装临时过渡500kvA配电装置 拆除原配电室(500kvA)设备 地线网环接、设备基础制安验收。 高压柜安装KYN-48A,4面。 电力变压器安装SCB9-1000kVA,1台。 封闭母线桥安装,1座。 低压配电柜安装GCK,10面。 高压电缆敷设,2条。 高压电缆头制安,4个。

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

10KV配电房改造施工的方案.doc

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV总配电房改造施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2013年04月22日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 目录 一、工程概况 二、作业内容 三、各项施工方案 四、业主职责 五、作业时间及条件 六、安全要求 七、危险点、环境因素辨识与控制措施

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程永嘉县人民医院10KV总配电房改造施工方案 一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,新增10KV高压出线柜、计量柜各一台。 二、作业内容 1、10KV高压G5出线柜、G6计量柜安装及就位,并试验。 2、10KV永嘉县人民医院总配电房第二电源进线电缆安装并试验。 3、由永嘉县人民医院总配电房高压出线柜G5柜至2#配变500KVA箱式变G1进线电源电缆安装并试验。 4、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D2柜至2#配变500KVA箱式变低压侧备用电源电缆,安装并试验。 5、由永嘉县人民医院总配电房1#配变低压D3柜至门诊低压配电房进线电源电缆,安装并试验。

三、各项施工方案 设备就位与安装 1、设备应在满足安装条件时,方可进行安装,若与土建交叉作业时,应 协调双方做好防护措施,以确保人身及设备安全。 2、设备在安装地点拆箱后,应立即将拆箱板等物清理干净,以免妨碍交 通或钉子扎脚。 3、撬动设备时,应有足够的人力,统一指挥,防止倾倒伤人或损坏设备, 狭窄处要防止挤手。 4、设备就位时,沟、洞要搭设人形板防止掉入沟内。 5、设备底部在加垫铁时,不可将手伸入底部,防止压手。多台设备并列 安装时,应防止挤手。 6、对重心偏移一侧的设备,在未安装固定好前,应有防止倾倒的措施。 7、在搬运安装设备时,要防止震动或碰坏设备,需有人持扶,待固定好 后,方可松手。 8、安装在墙上的设备,要做好临时支撑确定固定好后,方可拆除支撑。 9、设备固定焊接时,应有隔热措施,避免烧坏电缆及设备,要有人监护。电缆、设备试验 1、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可,方可进行。 工作完毕后立即恢复。 2、电缆、设备耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验 场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆或是锯断电

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

动力配电改造施工方案

一、工程概况 本工程为广东省粤晶高科股份有限公司洁净车间装修工程的内装修工程,工程地址位于:广州市萝岗区广州科学城南翔二路10号。本工程建筑占地面积5076㎡,内装修面积1944㎡(不含墙体拆除区面积),洁净装修面积534㎡(含机房照明)。 二、设计依据 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50302002) 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001) 《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010) 甲方提供的相关资料 三、线路敷设要求 3.1 消防用电设备(如:疏散指示标志,防火门阀等)应采用单独回路,其配电设备应设有明显标志。 3.2 不同等级电压、不同回路的导线不应穿于同一根管或同一槽孔内,但穿管或敷槽的交流线路应使用相线和N线在同一外壳内。 3.3 穿管绝缘导线或电缆的总截面不用超过管内截面的40%,敷设于封闭或线槽内绝缘导线或电缆的总截面不应大于线槽净空截面积的50%。 3.4 所有照明配电箱的引出导线均采用ZRBV/BVR2.5m㎡导线,导线为(2-3)×2.5 m㎡穿SC20。导线(4-6)2.5m㎡穿SC25,穿管线路较长及弯曲较多的线路应在中间适当位置加装接线盒敷设。 3.5 车间装修所配插座采用导线均采用ZRBV/BVR4mm2导线,导线穿SC20管敷设。 3.6 各配电箱的引出导线详细的敷设方式见电气施工图。 四、电气设备的安装要求 4.1 照明配电箱采用明装挂墙式安装,车间内的送排风控制箱采用明装挂墙式安装,配电箱安装高度为底边距本层地板高度(1.4m),当箱体高度大于(0.8m)时,箱体的水平中线距地板高度(1.6m)并有良好的接地装置。

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

电气改造施工方案

甲、丙楼 综合整治项目 电气安装工程施工方案

1、编制依据 1.1《住宅设计规范》GB50096-2011。 1.2《住宅建筑规范》GB5036805-2005; 1.3《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2012; 1.4《北京市住宅区及住宅安全防范设计标准》DBJ01-608-2002 1.5《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 1.6《建筑照明设计标准》GB50034-2013。 1.7《中央国家机关老旧小区综合整治技术导则》 1.8《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 1.9《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、工程概况 门禁系统损坏,存在安防隐患。楼内公共区域灯具部分损坏、缺失,且不符合节能要求。防雷系统年久损坏,需要进行更新重布,楼内公共区域强弱电管线杂乱,存在安全隐患,需进行归槽处理,建筑物外墙弱电电缆杂乱,影响外立面整体美观感,需进行归槽,高层监控损坏、缺失,存在监控盲点。需进行重新布置。强电电缆架空敷设存在安全隐患,需要进行入地敷设。本次改造以节能改造为主,具体电气专业施工范围如下: 1.配电: 1.1 单元楼内公共区域的照明灯具及导线更新 1.2 单元楼内公共区域强电杂乱线缆进行归槽 1.3 院区路灯更新为LED节能路灯 1.4 住户墙体进行加固造成的电气点位破损按需恢复 1.5单元楼进线电缆进行更新和入地敷设 2.弱电: 2.1 单元门禁系统更新 2.2 楼内弱电杂乱线缆进行归槽 2.3 楼外墙杂乱弱电电缆归槽 2.4 院区监控系统更新

3.防雷系统更新 具体施工要求 (1)本工程配管均采用JDG管,沿墙内钢筋网砂浆面层、顶板混凝土暗敷设。顶板不加固处阻燃塑料线槽明敷设。 (2)采用铜芯导线,导线更新,穿管沿原路由重新敷设,箱后的各分支线穿JDG管沿墙、顶板暗敷。 (3)所有插座均暗装,室内照明灯具、墙体插座,开关、局部等电位需要重新布置,按原位置恢复;安装在1.8米米及以下的插座均选用带安全门插座,厨房及卫生间选用防水型插座,洗衣机、冰箱、抽油烟机等均选用带开关的专用插座。起居室、卧室及卫生间灯开关宜选用带指示灯的开关。 (4)电缆埋地敷设和电缆井方式,电缆由电杆入地直埋敷设至单体楼前电缆井穿SC100钢管引至楼前院区改造阜外北四巷甲楼、丙楼两栋单体楼,电源均从院区内电线杆架空引入,此次改造将电杆至单体楼架空电缆改为铠装电缆入地直埋敷设。各架空分线箱,最后经分线箱引至各单元内接配电箱供电,电缆在屋外直接埋地敷设的深度不小于800mm。在电缆上下方应均匀铺设砂层,其厚度宜为100mm;在砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超过电缆两侧各50mm。 (5)在屋顶采用Φ10热镀锌圆钢作为避雷带,屋顶避雷带联结网格不大于20m*24m或24m*16m,凡突出屋面的所有金属构件、金属屋架、铁艺护栏等均与避雷带可靠焊接。 (6)引下线暗装,利用加固柱内大于Φ16钢筋2根引下,在距室外地下1米处引出一根40*4镀锌扁钢与接地极连接,引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子,引下线间距不大于25米。 (7)接地体埋设距建筑物不小于3米,接地装置埋深1.0米,接地电阻不大于4欧姆,否则补打接地极。 (8)接地体、避雷线及引下线连接必须焊接,焊接处应涂沥青防腐,金属件必须镀锌,锌层均匀。

配电房规范化改造工程施工方案

一、工程概况: 本工程本体部分因各类原因导致电力设施产权不清,固称为弃管小区。由于弃管小区产权不明,对铜梁县供电管理存隐患,经政府与供电公司一致商讨,现由供电公司进行整顿,统一管理,进行一户一表改造。根据重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》、《交流电气装置的电压保护盒绝缘配合》所编制的,本工程为配电设施改造工程。详细方案如下: 根据交底内容,查勘熟悉施工现场与线路图纸。物资综合楼小区配电设施改造工程主要工作内容: 新增一台400kVA变压器, 新建10kV电缆YJV22-10kV-3*70共计200米,10kV架空绝缘线JKLGYJ-50/3*25米,新立Φ190*10米杆2基, 新建0.4kV低压电缆YJV22-1kV-4*240共计60米,YJV22-1kV-4*120共计50米,YJV22-1kV-4*70共计80米,YJV22-1kV-4*35共计250米,布电线BV-50/80米,BV-35/360米,BV-10/230米,BV-6/2660米; 新装电缆分支箱5台,控制箱11台,单相电度表92只。 二、施工统一要求 1、作业质量标准应符合 1)重庆市铜梁县供电公司设计委托合同; 2)重庆市铜梁县供电公司所提供《弃管小区电力设施技术改造指导意见》;

3)国家现行主要设计规范、标准规定: 《重庆市住宅电气设计标准》DB50/T-147-2012 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065-2011 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB50063-2008 2、检验要求依据 ①《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。 ②《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 ③《电气安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 ④《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) ⑤《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 3、材料供应准备 为保证上述工期及分部工程进度计划的实现,必须在材料的供应上得到满足,因此必须制定合理的材料供应计划,以满足施工要求,使工期得以实现。对于现场材料,做好质量检查。

电力配电室改造施工组织设计

七、施工组织设计 (一)总说明 1.质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及济南市行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 2.工期目标 严格按总工期要求如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。 3.安全生产目标 杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 4.文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地,本工程实行施工现场标准化管理,充分发扬我公司文明施工方面的良好传统;文明工地清洁、场地整齐,体现工地的企业文化建设,反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

5.科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全、文明等施工目标,在施工中将积极开发和推广新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化施工管理技术,使工程科技进步提高效益 (二)施工方案 1.电缆沟施工 1)沟槽开挖 电缆沟采用挖掘机开挖,填方区预留10~20cm进行人工清底,以防超挖。挖方区超挖10~20cm,采用人工清理整平夯实。沟槽开挖宽度应比设计要求每侧加宽0.3m,以便于模板安装和基槽底排水;边坡放坡系数视现场土质情况而定,必要时应加挡土板作边坡支护。 原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应距边沟1m以外,且堆土高度不超过1.5m。 2)基底处理 基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺筑一层后再施工砼垫层。 3)墙体砌筑 Ⅰ施工准备 并通砖在砌筑前一天应浇水湿润,不宜即时浇水淋砖,即时使用。 在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数。

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

相关文档