热控KKS编码设计说明

目录

1 概述 (1)

2 总的原则 (1)

2.1KKS编码主要构成 (1)

2.2工艺相关标识的原则性说明 (1)

2.3安装点标识的原则性说明 (2)

2.4位置标识的原则性说明 (2)

3 热控专业KKS编码说明 (3)

3.1热控就地仪表KKS编码的标识方法和标识形式 (3)

3.2热控盘台箱柜KKS编码的标识方法和标识形式 (7)

3.3部件码在热控IO清单中的应用 (14)

1 概述

KKS(Kraftwerk Kenngeichen System)——发电厂标识系统是一套用字母、数字代码对发电厂中设备和建构筑物进行分类的标识系统,为整个电厂的各个系统和设备及建构筑物确定编码,并保证其唯一性,同时可满足设备采购、施工和生产运行,实现现代化管理的需要。根据设计合同的要求,本工程的设计中采用KKS编码,并作施工图和今后电厂运行管理的标识系统指导性文件。

2 总的原则

依据中国电力工程顾问集团公司企业标准《电厂标识系统编码规定》(Q/DG 1-A003-2007),对本工程热控专业的KKS相关标识进行编制。

2.1 KKS编码主要构成

根据应用专业和应用特点,KKS编码在应用层次上分为工艺相关标识,安装点标识和位置标识。工艺相关标识用于表示相关工艺的系统和设备;安装点标识用于表示电气和仪控设备(如盘柜)的安装点;位置标识表示在建筑物中,楼层上,房间内和消防区的布置位置。这三种应用在书写格式上采用统一的方法。

KKS编码格式如下:

分级序号0 1 2 3 工艺相关

分级编码总编码系统/功能编码设备单元编码部件/附加编码标识

安装点标

分级编码总编码安装单元码安装空间码

位置标识分级编码总编码建筑物码房间码

数据字符标识G F0F1F2F3F N A1A2A N A3B1B2B N

数据字符类型A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 注:1)A: 字母(除I和O以外的英文字符)。

N: 0至9的阿拉伯数字。

2)所有字母必须大写。

3)计算机录入时,字母和数字之间不留空格。

4)在系统或布置图上表示KKS时,考虑到图面要求可以换行。

2.2 工艺相关标识的原则性说明

分级序号0 1 2 3

工艺相关

分级编码总编码系统/功能编码设备单元编码部件/附加编码标识

数据字符标识G F0F1F2F3F N A1A2A N A3B1B2B N

数据字符类型A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN ·总编码标识G:表示电厂机组或公用系统;在工程应用中一般以16进制数“1”~“F”表示#1机组~15机组,全厂性的公用系统和本期两台机组公用系统的代码由工艺专业确定。

:表示电厂中各部分相似系统或建筑物的前缀符号。例·系统/功能编码中的前缀字F

如,两炉带一机母管制机组中两台锅炉分别以系统前缀字“1”和“2”加以区分。本工

程为单元制机组,其系统前缀字均以“0”表示。

·系统/功能编码中关键字F

1

F2F3:F1表示主要系统和车间的分类;F2表示主要系统和车间中的子系统分类;F3表示子系统进一步分类。“F1”的编码为“C”或“D”的,表示仪表与控制设备。

·系统/功能编码中编号F

N

:F N表示细分成子系统和设备的编号。

·设备单元编码中关键字A

1

A2:A1A2表示系统/功能组中设备的类别。其中“A1”的编码为“C”的,表示仪表设备。

·设备单元编码中编号A

N

:A N表示设备的编号。可以用A N来体现设备的基本特性。

·设备单元编码中附加码A

3

:A3可用来区分设备的附加设备。如工艺阀门的导流阀或挡板的多个驱动装置。

·部件编码中关键字B

1

B2:B1B2表示根据部件索引和信号约定来划分部件、信号或信号应用。

·部件编码中编号B

N :B

N

表示同类部件的流水号。

2.3安装点标识的原则性说明

分级序号0 1 2

安装点标

分级编码总编码安装单元码安装空间码

数据字符标识G F0F1F2F3F N A1A2A N A3

数据字符类型A或N N AAA NN AA NNN (A)

·总编码标识G:表示电厂机组或公用系统;在工程应用中一般以16进制数“1”~“F”表示#1机组~15机组,表示全厂性的公用系统和本期两台机组公用系统的代码由工艺

专业确定。

·安装单元码中的前缀字F

:表示电厂中各部分相似系统或建筑物的前缀符号。例如,两炉带一机母管制机组中两台锅炉分别以系统前缀字“1”和“2”加以区分。本工程为单元制机组,其系统前缀字均以“0”表示。

·安装单元码中关键字F

1

F2F3:F1表示主要盘台柜性质分类;F2 F3表示主要类别盘台柜进一步分类。“F1”的编码为“C”或“D”的,表示仪表与控制盘台柜。

·安装单元码中编号F

N

:F N表示细分的盘台柜编号。

·安装空间码中关键字A

1

A2:“A1”表示盘台柜内正面/背面的安装空间,正面为A,背

面为B;“A

2

”表示盘台柜内水平方向的安装空间(行)。

·安装空间码中编号A

N

:A N表示盘台柜内垂直方向的安装空间(列)。

·安装空间码中附加码A

3

:A3可用来区分部件的特殊安装位置,或A N的进一步分组。

2.4 位置标识的原则性说明

分级序号0 1 2

位置标识分级编码总编码建筑物码房间码

数据字符标识G F0F1F2F3F N A1A2A N A3

数据字符类型A或N N AAA NN AA NNN (A)

·总编码标识G:表示电厂机组或公用系统;在工程应用中一般以16进制数“1”~“F”表示#1机组~15机组,表示全厂性的公用系统和本期两台机组公用系统的代码由工艺专业确定。

·建筑物码中的前缀字F

:表示电厂中各部分相似系统或建筑物的前缀符号。例如,两

炉带一机母管制机组中两台锅炉房分别以系统前缀字“1”和“2”加以区分。本工程为单元制机组,其系统前缀字均以“0”表示。

·建筑物码中关键字F

F2F3:对建筑物进行分类。

1

:建构筑物分成楼层、梯子、平台等的标高代号。

·建筑物码中编号F

N

·房间码中关键字A

A2:A1A2对房间和防火区域进行划分。

1

:对每层空间和防火区域的编号或每层网络区域标识。

·房间码中编号A

N

:对房间内需要特殊说明的地方标识。

·房间码中附加码A

3

3 热控专业KKS编码说明

3.1 热控就地仪表KKS编码的标识方法和标识形式

热控就地仪表对工艺专业具有依附性,例如主蒸汽温度测量元件(热电偶)是安装在主蒸汽管道上。可将就地仪表视为工艺系统的设备单元,因此就地仪表的KKS编号可参考工艺相关标识进行编制。

就地仪表的KKS编码标识方法如下:

分级序号0 1 2 3

工艺相关

分级编码总编码系统/功能编码设备单元编码部件/附加编码标识

数据字符标识G F0F1F2F3F N A1A2A N A3B1B2B N

数据字符类型A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 分级“0”和分级“1”由工艺专业确定,其中关键字F

F2F3参考中国电力工程顾问

1

集团公司企业标准《电厂标识系统编码规定》的附录4。若采用附录4 KKS索引表中未列出的关键字F1F2F3来标识系统或设备,将和业主协商确定。

本工程就地仪表的设备单元码以下面的仪表与控制设备单元码进行索引

C 测量仪表和控制设备

CD 密度,浓度

CE 电压、电流、功率、频率

CF 流量

CG 距离,长度,位置

CL 液位、料位

CM 水分、湿度

CP 压力,差压

CQ 品质参数(分析量,如PH 、浊度、酸碱度、硅表等)

CS 速度、加速度、机械频率或转速 CT 温度 CU 其它变量(如热辐射、火焰检测) CW 重量、质量

CY

振动,膨胀等机械量

本工程设备编号的编制参见下表 A N 编号范围

设备类型、特性 001~099 开关量信号 101~199 模拟量信号 201~299 金属壁温度信号 301~399 热电阻信号

401~499 用于检查及考核的测点

501~599 就地指示仪表或差压式流量测量装置 601~699 热电偶信号 701~799 备用 801~899 备用

901~999 综合信号(如TSI 测量探头和前置器) 随着盘台编号

盘上指示仪表和后备开关

本工程就地仪表KKS 编码中的设备附加码A 3用于同一测点中使用了多个测量元件且送到不同的子控制系统时才采用。例如:双支热电偶中两个测量元件均送到控制系统,则两个测量元件分别以附加码A 3加以区别,30MAA10CT601A 表示#3机组汽机高压缸本体某一双支热电偶的第1个测温元件(可能送到DCS 做显示),30MAA10CT601B 表示该双支热电偶的第2个测温元件(可能送到DEH 做ATC )。

本工程就地仪表KKS 编码中的部件码在IO 清册中表示,参见3.3章节。 本工程热控就地仪表在P&ID 图纸中的标识形式除了将表示出仪表设备的KKS 编码外,还将附加一些特殊的字段对仪表的功能进行约定如下:

其中“K ” 控制系统或热控专用控制装置(根据国内应用,编制的控制系统特征字

节,不属于KKS 码范畴)

MCS

模拟量控制

GF 0F 1F 2F 3F N A 1A 2A N

K NAME DES

IND

HSP

LSP

SCS 顺序控制

FSSS 炉膛安全监视系统(含MFT)

DAS 数据采集

DEH 汽机电调控制

TSI 汽机本体监视仪表

ETS 汽机跳闸保护控制

PLC 辅助车间控制系统

“DES”控制系统中的控制子组,按照专业设计计划的调节和顺控子回路编号。“NAME”仪表或执行机构标识(根据国内应用,编制的仪表或执行机构特征字节,不属于KKS码范畴),可在实际应用中进一步扩充

DT 密度/浓度远传

FE 流量节流装置

FT 流量变送器

FI 流量指示表

FIT 流量指示,带远传

FS 流量开关

FIS 流量指示,带接点输出

GT 距离、长度、位置

LT 液位、料位变送器

LI 液位、料位指示表

LS 液位、料位开关

LIS 液位、料位指示,带接点输出

PT 压力变送器

PdT 差压变送器

PI 压力指示表

PS 压力开关

PdS 差压开关

PIS 压力指示,带接点输出

PdIS 差压指示,带接点输出

QT 分析远传仪表

QI 分析指示仪表

QIS 分析量指示,带接点输出

ST 速度变送器

SI 速度指示

TE 测温元件(热电偶、热电阻)

TS 温度开关

TI 温度指示表

TIS 温度指示,带接点输出

TV 工业电视

WT 称重

YT 振动、膨胀等机械量远传仪表“HSP”仪表报警或联锁设定值(高值)

H 高1值(报警)

HH 高2值(联锁或保护)

HHH 高3值(保护)

“LSP”仪表报警或联锁设定值(低值)

L 低1值(报警)

LL 低2值(联锁或保护)

LLL 低3值(保护)

“IND”分析仪表和机械量仪表的类别索引

O2 氧量分析

C 飞灰含碳

H2 氢气分析

PH PH值

CO 一氧化碳分析

CO2二氧化碳分析

PO4 磷分析

SiO2硅分析

Na 钠分析

NaCl 盐

Cond 导电度

NO x氮化物分析

TU 烟气浊度

Z 其它浊度

LM 检漏

NH3 氨

SO2二氧化硫分析

DE 相对膨胀发送器

EX 绝对膨胀发送器

RP 轴向位移发送器 KP 键相 AV 轴振动 BV 轴承盖振动 SP 同步器行程 RP

油动机行程

“G F 0F 1F 2F 3F N A 1A 2A N ” 即仪表或执行机构的KKS 编号 举例1:

说明:该仪表在#1机组汽机高压缸轴系测量轴向位移,该远传仪表将模拟信号接至TSI 系统,并产生高1值报警信号和高2值报警信号(用于跳机保护)。 举例2:

说明:该压力变送器安装在主蒸汽管道上,并将模拟信号接至MCS 系统参与协调控制。

3.2 热控盘台箱柜KKS 编码的标识方法和标识形式

热控控制盘柜和电子机柜相对独立于工艺专业,且具有其特有的专业性质。可将盘台箱柜(包括电气二次的箱柜)视为独立的系统,因此盘台箱柜的KKS 编号可参考工艺相关标识进行编制,不同于就地仪表的是,热控盘台箱柜的KKS 码标识具有专门的系统/功能码关键字F 1F 2F 3。本工程热控盘台箱柜的系统/功能码关键字F 1F 2F 3以下面的编码进行索引:

C 仪表与控制设备 CA

机组保护和联锁

CAA 汽机保护联锁柜(汽机ETS 机柜) CAC 其它保护联锁柜(可自由用到CAQ )

CAR 保护联锁柜(可自由用到CAZ ,用于核电厂安全区域内的装置) CB

功能组控制、子回路控制 CBA

功能组控制柜(汽机DCS 控制)

TSI YT

10MAA00CY001

H,HH

RP

MCS PT 10LBA10CP001

M01

10CBA01~07 汽机DCS控制柜

10CBA11 小汽机METS柜

10CBA12 汽机ETS柜

10CBA13、14 汽机DEH柜

CBB 功能组控制柜(锅炉DCS控制)

10CBB01~05 锅炉SCS控制柜

10CBB11~16 锅炉FSSS控制柜

10CBB17 锅炉MFT控制柜

10CBB21~23 锅炉MCS控制柜

CBC 公用系统控制柜

10CBC01~02 公用DCS控制柜

CBD 汽机DEH控制柜(非一体化)

CBE 电气DCS控制柜

10CBE01~03 电气DCS控制柜

CC 开关量信号处理

CCA DCS继电器柜或输出柜

CCB 其他开关量信号柜

10CCB11 锅炉热控继电器柜

10CCB21 汽机热控继电器柜

CCC DCS电源柜

10CCC01 锅炉DCS电源柜

10CCC02 汽机DCS电源柜

10CCC03 公用DCS电源柜

CD 驱动控制接口

CDB 锅炉吹灰、定排程控柜、炉膛测温探针控制柜

10CDC11 给水泵A盘车控制柜

CDN 锅炉其它控制接口柜(空预器漏风、风机、磨煤机油站控制柜等)10CDN01~05 给煤机A1~E1控制柜

10CDN06~10 磨煤机A~E旋转分离器变频柜

10CDN11~15 磨煤机润滑油站A~E电控箱

10CDN16~20 磨煤机A~E石子煤收集装置电气控制箱

10CDN22,23 空预器A、/B燃气脉冲控制柜

10CDN24,25 空预器A、/B变频控制柜

10CDN31~35 磨煤机A~E CO控制柜

10CDN51,52 送风机A,B相关控制箱

10CDN53,54 送风机A,B本体仪表箱

10CDN55,56 一次风机A,B相关控制箱

10CDN57,58 送风机A,B相关控制箱

CDP 汽机其它控制接口柜(盘车控制柜等)(其它可自由用到CDQ)10CDP21 二次滤网就地厂供控制柜

10CDP22 电动滤水器就地厂供控制柜

10CDP30 盘车控制柜

10CDP31 EH油泵控制柜

10CDP32 供油装置控制柜

10CDP33 油净化装置控制柜

CFA 汽机测量柜(汽机安全监视TSI)、汽机智能数据采集

10CFA11 汽机TSI柜

CFB 锅炉测量柜(火检、炉管泄漏报警、锅炉智能数据采集、微波测碳、风粉在线、煤质分析、防爆检测)

10CFB01 等离子就地风粉柜

10CFB02 FSSS火检柜

10CFB03 #1煤粉浓度变送器柜

10CFB04 #2煤粉浓度变送器柜

10CFB10 火检冷却风机控制箱

10CFB11 炉管泄漏监测柜

10CFB12 飞灰测碳电控柜

CFC 重要辅机测量柜(风机振动监测、MTSI)

10CFC11 小机MTSI控制柜

10CFC21、22 送风机振动控制柜

10CFC31 引风机振动控制柜

10CFC41 一次风机振动控制柜

CFD 优化运行测量柜

10CFD10 TDM柜

CFE 其他测量柜

10CFE01~04 等离子点火#1~#4整流柜

10CFE05 等离子冷却水泵控制柜

10CFE11~14 等离子点火器就地接线盒

CJ 机组协调层

CJK 电视监视及视频系统(机柜及设备)

10CJK01 炉膛火焰电视控制箱1

10CJK02 炉膛火焰电视控制箱2

CK 过程计算机及电厂信息系统

CKA 电网信息管理系统(服务器、网络设备、接口、存储设备及机柜等)CKC 厂级监控信息系统(服务器、控制机柜)

J0CKC01 厂级监控信息系统电源柜

J0CKC02~04 厂级监控信息系统机柜

CKJ 闭路电视监视系统(包括机柜)

10CKJ11 锅炉电视监视系统电源柜

10CKJ21 汽机电视监视系统电源柜

CR 可编程控制系统和机柜

J0CRA01 辅控网络电源柜

J0CRA02 辅控网控制柜

CRC 化学水车间的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜,包括远程柜,下同)

J0CRC01~08 化学水处理PLC控制柜(包括工业废水)

CRD 凝结水精处理车间的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

J0CRD01~07 凝结水精处理PLC控制柜

10CRD11 汽水取样就地控制柜

10CRD12 凝结水检漏柜

J0CRD13 给水凝结水加氨装置

J0CRD14 给水凝结水加联胺装置

10CRD15 给水凝结水加氧装置

CRE 循环水泵房的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

10CRE01 循环水泵房DCS远程柜

CRF 工业废水处理车间的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

CRG 燃油泵房的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

Y0CRG01 含油废水控制柜

Y0CRG11 燃油泵房程控电源柜

CRH 生活污水处理系统的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

CRK 取水泵房的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜

和IO端子柜)

CRL 各类水泵房的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

J0CRL01 综合水泵房程控电源柜

J0CRL02 综合水泵房程控柜

Y0CRL10 水库泵房程控电源柜

Y0CRL11 水库泵房程控柜

CRS 除灰渣车间的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

J0CRS01 除灰渣程控电源柜

J0CRS02~07 除灰渣程控柜

CRU 暖通系统的仪表与控制设备(控制系统:OIS、工程师站、控制柜和IO端子柜)

J0CRU01 暖通空调程控电源柜

CRY 其它辅助车间仪表与控制设备

10CRY01 SCR区烟气连续检测系统

CS 仪表和控制设备电源盘和动力盘

CSA 锅炉的仪表电源盘和动力盘(包括配电箱、吹灰动力柜)

10CSA01 锅炉热控电源柜

10CSA11~15 锅炉#1~热控配电箱

10CSA21~25 锅炉#1~吹灰动力柜

10CSA31 #1机组SCR区电源柜

CSB 汽机的仪表电源盘和动力盘(包括配电箱、吹灰动力柜)

10CSB01 汽机热控电源柜

10CSB11~13 汽机#1~热控配电箱(具体数量待定)

CSC 化学水车间的仪表电源盘和动力盘

CSD 凝结水精处理车间的仪表电源盘和动力盘

CSE 循环水泵房的的仪表电源盘和动力盘

J0CSE01 循环水泵房热控配电箱

CSF 工业废水处理车间的仪表电源盘和动力盘

CSG 燃油泵房的仪表电源盘和动力盘

CSH 生活污水处理系统的仪表电源盘和动力盘

CSK 取水泵房的仪表电源盘和动力盘

CSL 各类水泵房的仪表电源盘和动力盘

J0CSL01 综合水泵房热控配电箱

CSM 脱硫车间的仪表电源盘和动力盘

CSN 制氢站的仪表电源盘和动力盘

CSQ 输煤车间的仪表电源盘和动力盘

CSS 除灰渣车间的仪表电源盘和动力盘

J0CSS01 除灰渣系统热控配电箱

CSU 暖通系统的仪表电源盘和动力盘

CSY 其它辅助车间的仪表电源盘和动力盘

J0CSY01 氨气制备区电源柜

Y0CSY02 热工试验室配电箱

CU 闭环控制(电功率部分),由于全厂采用计算机控制系统,该功能码本工程不用

CV 端子柜、接线盒

CVA 锅炉保护保温箱

10CVA01~47 锅炉#1~#47保护箱

CVB 锅炉接线盒(可用到CVF)

10CVB01,02 炉膛烟温探针接线盒

10CVC01~05 磨煤机出口风粉排出阀就地接线盒

10CVC11~15 磨煤机A~E润滑油站动力接线盒

10CVC21~25 磨煤机A~E润滑油站接线盒

10CVC31~35 磨煤机A~E行星齿轮箱接线盒

10CVC41~45 磨煤机A~E主电动机测温接线盒

10CVD01~13 锅炉#1~#13 IDAS智能前端

10CVE01~10 发电机#1~#10 IDAS智能前端

CVF 汽机保护保温箱

10CVF01~27 汽机#1~#27仪表架

CVG 汽机接线盒(可用到CVN)

10CVG01~XX 汽机厂供接线盒

10CVH01~02 真空泵A、B就地接线盒

10CVI01 发电机密封油柜

10CVI02 发电机冷却水柜

10CVI11~ 发电机本体接线板

10CVK01~ 汽机DCS接线盒

CW 控制室的仪表与控制设备

CWA 主控制台

CWB 大屏幕及显示器

10CWB11 炉膛火焰电视显示器

CWC 操作员站

10CWC11~15 机组DCS操作员站

10CWC21、22 辅网操作员站

10CWC31、32电气网控操作员站

CWE DCS工程师站

10CWE01 炉侧DCS工程师站

10CWE11 机侧DCS工程师站

10CWE02 DCS历史站

10CWE03 DCS-SIS接口站

10CWE04 DCS通讯接口站

J0CWE01 辅控网工程师站

J0CWE02 凝结水精处理工程师站

CWG 辅助盘

CWH 硬手操台

CWP 打印机

10CWP01、02 DCS打印机

10CWP21 DCS工程师站打印机

J0CWP31 辅控网打印机

CWS 值长台

J0CWS01 值长台

CWV 厂区电视监视终端

J0CWV11~18 厂区电视监视系统显示器

CX 辅助系统就地控制站、控制设备

CXC 化学水车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXD 凝结水精处理车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)

CXE 循环水泵房的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXF 工业废水处理车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)

CXG 燃油泵房的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXH 生活污水处理系统的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)

CXK 取水泵房的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)

CXL 各类水泵房的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXM 脱硫车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXN 制氢站的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)

CXQ 输煤车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXS 除灰渣车间的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)CXU 暖通系统的仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒)10CXU01~03 #1机组#1~#3屋顶风机控制柜

CXY 其它辅助车间仪表与控制设备(电磁阀箱、就地仪表箱、接线盒CY 其它

CYE 火灾检测及报警系统盘柜

本工程热控盘台箱柜系统/功能码中的编码F N表示同一类盘柜的流水号。

由此,由工艺相关码中分级0和分级1就可以完整表示某一热控箱柜。

举例1:20CKK21 表示#2机组汽机DCS#21机柜。

举例2:10CSA15 表示#1机组锅炉#5电动门配电箱。

3.3 部件码在热控IO清单中的应用

对于仪控专业,部件码主要应用于就地测量仪表的远传和控制与动力设备的I/O清单部分。控制与动力设备I/O清单的开列规则如下:

1、所有模拟量测量仪表直接采用测点的KKS码编号;

2、所有单一开关量测量仪表亦用测点的KKS码编号;

3、一个开关量测量仪表有2个及以上接点信号或模拟量二次仪表输出接点信号时

采用测点的KKS码编号+部件码;控制对象、外围控制系统(装置)、DCS 子系统之间、控制箱采用设备或系统的KKS码+部件码;具体如下。

部件码采用如下方式:AANN。第一位字母使用“X”为DCS信号输入,第一位字母使用“Y”为DCS信号输出;第二位字母使用“B”为控制对象信号,第二位字母使用“A”为其它信号;最后2位数字为流水号。部件码具体组合说明如下:

1、XB01代表阀门已打开(油枪已推进)/泵或风机或加热器已运行;有多个信号

时采用XB11、XB21等,以下相同。

2、XB02代表阀门已关闭(油枪已退出)/泵或风机或加热器已停止;

3、XB03代表阀门故障/泵或风机或加热器故障;

4、XB04代表阀门/泵或风机或加热器就地/远控;

5、XB05代表电动机主保护动作;

6、XQ01为4~20mA输入;

7、XP01为PI输入;

8、YB01代表阀门开指令(推进油枪)/泵或风机或加热器启动指令;

9、YB02代表阀门关指令(退出油枪)/泵或风机或加热器停止指令;

10、YB03代表阀门中停指令;

11、YQ01为4~20mA输出;

12、YP01为PI输出;

13、当用于控制箱时,部件码采用“XANN”(DCS输入)或“YANN”(DCS

输出),在有前述列入的信号时其中的NN应与上述完全一致。对于像锅炉就

地点火控制柜,如其能完全区分控制对象则按照控制对象的KKS编码+部件

码,其余采用控制箱的KKS码+部件码。

14、当用于一个开关量测量仪表有2个及以上接点信号或模拟量二次仪表输出

接点信号时,模拟量使用“XQ01”,接点信号用XB01~08分别代表

H/L/HH/LL/HHH/LLL/OK/ LLLL。

15、当用于外围控制系统(装置)与DCS连接或DCS子系统之间的连接时,尽

量把外围控制系统(装置)当做一个对象或控制箱并按照上述原则编部件码。

否则按照如下方式:

a、DCS子系统之间:G F0 F1F2F300+部件码,F1F2F3为子系统代码(MCS、

FSS、SCS及一体化DEH、MEH),部件码中2个子系统的流水号应完

全对应;

b、当用于外围控制系统(装置)及与非一体化DEH、MEH时:G F0 F1F2F301

+部件码,F

1

F2F3为DCS,部件码中2个子系统的流水号应完全对应。

3.4部件码在热控电缆清册中的应用

电缆的标识,原则上采用KKS编码的模式。它由英文字母和数字字符组成,即“NNAAANN”+”N”+”NNN”。

电缆编号

工艺相关代码电缆序号

电缆起点盘柜或接线盒电缆分组号电缆流水号

从左至右位号NNAAANN N NNN

举例10CAA01 2 001

应注意的是盘柜之间的电缆不应重复开列,为避免重复开列,应规定盘柜的优先级别(DCS、DEH及其它电子间盘柜最优先,其它按字母排序在前的优先级别高),所有盘柜仅开列向优先级别低的盘柜的电缆。

电缆分组号规定如下:

第一位数字电缆分类电缆序号

0 备用

第一位数字电缆分类电缆序号

1 备用

2 380/220/110/48/24V电源电缆2001~2099 >60V电源电缆(用于控制输出)2101~2899

3 接地电缆(用于DCS、DEH接地)3001~3099

4 信号电缆4101~4899

5 ≤60V驱动器控制输出(DO)5101~5189

6 备用

7 备用

8 备用

9 备用

电厂KKS编码规范

KKS编码系统规范 2006-12-27 09:57 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。发电厂对设备运行的安全性和可靠性要求高,因此对企业的管理信息系统也有较高要求。 电厂标识系统KKS(德文为:Kraftwert Kennzeichen System;英文为:Identification System For Power Plants),KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 二、系统功能 ●各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。避免采用不一致的命名系统导致电厂间及上层管理投资机构之间的沟通问题。 ●有足够的容量和细节来标识所有系统、设备和建筑物。运行和检修等人员能更加准确辨认设备装置,从设备标识牌上马上可以辨识出设备功能和所处位置 ●有足够的扩充容量以适应新技术的发展,有一个连贯的统一的标识系统。 ●规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致,保证电厂所有历史数据的延续性。 ●标识的规则在机械(汽机、锅炉、化学)、土建(建筑物)、电气和仪表热控各专业之间得到严格的统一和完美的适用,并兼备根据工艺过程、安装地点和位置进行识别的能力。 ●KK S编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 ●符合国家和国际的有关标准。

热控KKS编码规则

高工你好: KKS熱控涉及编码要求如下 (1 (2 (3)仪表设备组代码 仪表设备组分类代码及编号 CE 电气变量 001-099 电流 101-199 电压 201-299 功率 301-399 频率 401-999 备用 CF 流量 001-099 流量测量装置 101-199 模拟量 201-299 开关量 401-499 带远传信号

501-599 就地指示 601-899 备用 901-999 备用 CL 液位、料位 001-099 模拟量 101-199 平衡容器、电接点测量筒 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-699 备用 701-799 调节器 801-999 备用 CP 压力、差压 001-099 压力模拟量 101-199 差压模拟量 201-299 压力开关量 301~399 差压开关量 401-449 压力带远传信号 451-499 差压带远传信号 501-599 压力就地指示 601-699 差压就地指示 701-799 压力调节器 801-899 差压调节器 901-949 压力试验测点 951-999 差压试验测点 CQ 品质参数(分析量) 001-099 发送器(探头) 101-199 转换器(变送器) 201-399 开关量 401-499 带远传信号 501-599 就地指示 601-999 备用 CT 温度 001-350 热电偶

351-499 热电阻 501-559 带远传信号560-600 温度变送器601-699 开关量 701-799 调节器 801-899 就地温度计901-999 温度试验测点 刘建民

火力发电厂kks编码规则

KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1 工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2 分级表说明 1.2.1 机组码:按1,2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01,02,03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、B、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O”两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业 1.3.1.1接线盒标识: 用十一位字符组成

1.3.1.2 电缆清册: 由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1 第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2 第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3 第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4 第七位表示电缆分类 其中 1 ─动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V) 2 ─控制电缆(开关量信号) 3 ─信号电缆(模拟量信号) 4 ─补偿电缆 5 ─通讯电缆 6 ─专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5 第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 1.3.1. 2.6 第十(至十一)位表示电缆编号,当用于CWD时,用一位英文字母表示(其中I,O,C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1 设备、阀门和特殊附件。 2.2 仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2 二次仪表 2.2.3 就地仪表

KKS编码规则

项目编号: XXXXXXXXXXXX项目工程 施工图设计电厂化学部分 第1卷第4册 化学水处理部分 发电厂标识系统(KKS) XXXXXXXXX有限公司 20XX 年XX月

批准审核编制

目录 1.说明 2.标识规定 3.标识编码索引表 4.应用规则

1 说明 1.1 编制依据文件 本标识系统是根据中华人民共和国国家标准《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2010,并结合本工程的具体情况及需要进行编制。 1.2 设计范围 本工程水处理专业设计范围包括:锅炉补给水处理系统,凝结水精处理系统,热力系统化学加药系统、水汽取样分析和监测系统、循环水处理系统、工业废水集中处理系统、制氢站、烟气脱硝还原剂储存计量系统等项目。 1.3编制要求 全部设备、自动阀门参与编制。 2 标识规定 2.1 分类等级 N:数字符号, 0~9的阿拉伯数字。 2.2 标识规定 2.2.1 全厂,0级,按划分机组码: 在0分级(全厂)中,规定电厂各机组和公用系统的标识,本级G按如下约定。 2.2.2 系统码,1级

本级F0值规定如下: 本级的F1F2F3的值AAA规定见第3.1节标识索引表。本级F N的值NN两个数字字符是根据功能组和分功能组而指定的,指定为00,10,20,…90,一张图上的功能组不得超过10个。对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。 结合本工程具体情况,规定如下:

2.2.3 设备码,2级 本级的A1A2的值AA规定见第3.2节标识索引表。本级A N的值NNN数字字符是对设备组的计数。 管路上的阀门、挡板的设备编码原则如下: 储存类设备(箱、罐、容器等)的设备编码原则如下: 2.3 工艺系统图上的标识标注到2层——设备组。位置代码标注可以简化,如设备的位置代码相同,在图中说明即可;如少数设备的位置代码不同,标注这些设备的位置代码,其余的说明即可。

KKS编码导则

KKS编码导则 1、使用范围 水电、火电及新能源发电 2、规范性引用文件 Q/DG 1-A003-2005《电厂标识系统编码规定》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准》 GBT 50549-2010《电厂标识系统编码标准-水电厂应用说明》 3、KKS 概述 KKS编码起源于德国,其含义是电厂标识系统。1970年,来自欧洲的电厂计划、经营、运行、维护、决策等部门的有关专家组成了VGB技术委员会,在借鉴了上述电厂标识系统的特点,共同创建了KKS编码系统。 KKS编码根据标识对象的功能、工艺和安装位置等特征,来明确标识电厂中的系统和设备及其组件的一种代码。KKS编码用字母和数字,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来描述(标识)电厂各系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理(如,分类、检索、查询、统计)。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息系统(如MIS、ERP、EAM、SIS)的建立提供强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算等管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为工程建设各单位以及国内和国际之间的多元化交流提供了方

便。 4、标识规则 4.1概述 4.1.1 KKS电厂标识系统三种基本标识类型 1、工艺相关标识——用于标识工艺相关的系统、设备、部件,针对标识对象在电站的工艺系统流程及功能进行编码。 2、安装点标识——用于标识电气和仪控中系统、设备的接线和安装位置。 3、位置标识——用于标识建(构)筑物,以及建(构)筑物结构中楼层和空间等,从而明确标识设备在电厂中的所在区域与地理位置。 4.1.2工艺相关标识的编码构成 工艺相关标识应采用0级、1级、2级、3级四级编码,其编码构成应符合下图的规定。 编码字符类型N 为阿拉伯数字,A 为大写的英文字母(禁用字母I,O)。

火电厂KKS编码详解

什么是KKS编码? KKS电厂标识系统起源于德国。专门的组织于1970开始组织编写,并于1978年正式发布第一版,以后几年历经修改和充实,现在的最新版本为第四版2000年修订本。KKS标识系统是根据任务、类型和位置来标识任何类型电厂中的各个装置,装置的各个部分以及各个设备。具有四个分解层次和固定字母数字字符的分层结构格式,各层次都是以工艺相关代码为依据。它采用下列三种类型标识的统一代码格式,按工程规范的专门规则分别进行标识:工艺(过程)相关标识(PROCESS-RELATED CODE)、安装地点标识(POINT OF INSTALLATION CODE)、位置标识(LOCATION CODE)。遵循下列标准:DIN——德国工业标准;IEC——国际电工技术协会;ISO——国际标准化组织。KKS编码在欧洲的电力工业的应用已经非常的普遍和成熟,甚至直接应用于控制系统的程序中,我国也有许多电厂选用了KKS编码作为自己的设备编码。 KKS编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格的规定。是作为编码标准的优良品种。 KKS编码系统规范 一、系统概述 发电厂有成千上万台各种设备,为了确保发电厂生产过程的安全、经济和可靠,设备管理工作十分重要,设备管理工作包括以下主要内容:采购、监造、安装、运行维护、检修、退役。在设备管理过程中涉及大量的技术数据、资料、图纸和档案,现代化的设备管理必须借助于计算机,显然,上述技术数据及文件录入计算机需要有一种公用的语言,这种公用语言应具有易于计算机处理、能提供足够的信息且不应含有某一特定语种文法翻译因素。此外,由于不同发电厂的工艺有别,设备和系统命名也不相同,这使得电力系统及其电厂之间在生产管理和系统联络上产生一连串的问题,尤其是随着电厂规模不断发展,设备自动化程度不断提高,管理工作日趋复杂化和现代化,这就要求有一套统一的设备和系统编码,来满足统一管理及实施计算机管理的要求。 发电厂是资产、技术密集的流程型生产企业,信息化基础较好,一般具有配套的计算机软件和硬件设施(DCS、PLC等)完成对数据的采集和对运行的控制。

阀门编号原则及KKS

阀门型号编制方法、阀门编号说明、阀门命名 2007-5-15 07:09 阀门型号编制方法、阀门编号说明 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时,在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母,按下表的规定。

二单元:传动方式 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略,不表示; 对于气动或液动机构操作的阀门:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示;防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元:连接型式 四单元:结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示,按下表规定。 闸阀结构形式代号

截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 球阀结构形式代号 蝶阀结构形式代号 隔膜阀结构形式代号

旋塞阀结构形式代号 止回阀结构形式代号 安全阀结构形式代号 减压阀结构形式代号 蒸汽疏水阀结构形式代号

排污阀结构形式代号 五单元:密封副材料 空气是硬密封Y,水是软密封X 六单元:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍

举例:Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀,公称压力1.6MPa,阀体材料为碳钢 阀门的命名 阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略: (1) 连接形式中:“法兰”。 (2) 结构形式中: a:闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”; b:截止阀和节流阀的“直通式”; c:球阀的“浮动”和“直通式”; d:蝶阀的“垂直板式”; e:隔膜阀的“屋脊式”; f:旋塞阀的“填料”和“直通式”; g:止回阀的“直通式”和“单瓣式”; h:安全阀的“不封闭”。 (3) 阀座密封面材料中的材料名称。 D71XJ-10 DN80 表示的是:液动、内螺纹连接,阀瓣密封面材料为橡胶,阀座密封面材料为衬胶,公称压力为10公斤/平方厘米,公称口径为80mm的铁制蝶阀。 、

KKS编码

K0106 工程施工图设计阶段 热控部分第0 1卷第0 6册仪表与控制部分KKS编制说明 西北电力设计院 2008年09月西安

批准: 审核: 校核: 编制: 目录

1 概述 (1) 2本专业使用标识的图纸范围 (1) 3 图例说明 (2) 4 标识规定 (6) 5 常用标识符号索引 (14)

1 概述 为了加强电厂中各类设备的管理,以满足机组正常运行和设备检修的要求,参照西北电力设计院《电厂标识系统编码规定实施细则》ES-T-02GD-3001,编制出适合于本工程热控专业的相关标识规则,供设计中使用。 2本专业使用标识的图纸范围 2.1 仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行标识编号: 2.1.1一次测量元件 2.1.2二次仪表 2.1.3就地仪表 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码) 2.1.5删除 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码) 2.1.7 其他仪表控制设备 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识: 2.2.1集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、打印机 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜 工程师室布置的所有控制设备 SIS及运行分析室布置的所有控制设备 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的仪表和控制设备 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册

火力发电厂kks编码规则

* KKS 编码 1. KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1 机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2 号机公用系统编入1号机组。 1.2.2 系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。1.2.3 同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分 为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12,13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4 设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5 同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6 用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1 热工专业

1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

KKS编码整体解决方案

KKS编码整体解决方案 南京东威电力科技有限公司 2010年10月8日

. KKS编码总体设计目标 1.1 总则 我司提供甲方电厂KKS编码系统的整体规划设计方案,并能够适应电厂资产管理系统(设备管理、物资管理)和经营管理系统等的应用需要。我司提供的KKS编码系统能满足以下要求: KKS标识系统的编制满足生产经营管理实用化的要求; KKS标识系统真正达到设备编码的部件级,并且给出位置和地点信息的标识; 符合设备及回路现场安装的实际布置; 做到标准和格式上的一致性,并预留足够的扩容空间。 1.2 KKS编码系统的基本设计原则 1.2.1安全性 我司保证KKS编码系统的设计与实施对生产运行有足够的安全性,不会由于KKS编码系统的错误影响到机组的正常生产运行。KKS编码软件系统提供配置和维护功能。 1.2.2可靠性 我司提供的KKS编码系统应有足够的可靠性和易维护性。 1.2.3 可扩展性 KKS编码系统可以满足未来甲方设备扩充的要求。 1.3 KKS编码系统可以实现以下目标: 1.3.1 完全适用于电厂,满足相关工艺码标识; 1.3.2 全厂设备系统标识统一采用KKS编码,形成良好的沟通渠道,避免出现

理解上差异; 1.3.3 便于对全厂所有系统、设备、部件和建筑物及其他固定资产进行规范化管理; 1.3.4 将来自不同制造商的设备及其系统纳入统一的标识系统范围; 1.3.5 其容量和细节足以标识所有系统、设备、重要零部件和建筑物; 1.3.6 作为全厂计算机信息管理的基础,KKS标识系统能够将所有标识对象按照一定的规则赋予其特定的代码,以便于计算机识别与处理; 1.3.7 配合设备管理软件,简化基础数据准备过程,缩短系统建设工期; 1.3.8 允许扩充,以适应新技术的发展。 1.4 编码要求 1.4.1 达到代码统一,同时符合以下要求: 唯一性:无重码,代码无二义性; 合理性:代码结构与分类体系需要相适应; 扩充性:编码应留有余地,当新信息类别或以后信息需要时,便于发展扩充; 通用性:代码的结构、类型和格式必须统一、标准化、技术协议化; 科学性:从信息系统中对象内在的本质的关系进行信息分类; 系统性:将信息按一定的排序予以系统化,形成科学的分类体系; 实用性:易理解、易记、易区别。 1.4.2 我司提供的KKS编码方案保证对甲方的所有设备采用统一的标识系统(KKS),该标识系统是一个覆盖电厂运行管理、资产管理和经营管理的全过程

KKS编码原则要点

2.1本专业使用标识的图纸范围 2.2仪表与控制系统图 对系统图中以下设备进行编号标识: 2.2.1一次测量元件。 2.2.2二次仪表。 2.2.3就地仪表。 2.1.4 ON-OFF气动门、电动门及气动电动调节门(由工艺专业负责编码)。 2.1.5 删除。 2.1.6 电动机(由工艺专业负责编码)。 2.1.7 其他仪表控制设备。 2.2 布置图 对以下图纸控制设备进行编号标识(包括脱硫部分): 2.2.1单元机组集中控制室及电子设备间平面布置图(对辅助车间控制室可参考执行),主要标识如下内容: 控制室内布置的所有控制盘、台、柜、LCD操作员站、大屏幕显示器、打印机。 电子设备间布置的所有控制盘、台、柜。 工程师室布置的所有控制设备。 SIS及运行分析室布置的所有控制设备。 2.2.2控制盘、台、柜正面布置图,主要标识控制盘、台、柜正面布置的所有仪表和控制设备。 2.2.3热控就地设备布置图,主要标识就地控制盘、箱、柜等。 2.3控制接线图,主要标识控制设备、一次测量元件、控制盘、箱、柜、配电箱、接线盒、电缆等。 2.4电缆清册 2.5仪表导管和阀门清册参照本说明4.7条执行。 2.6热控设备清册 2.7I/O清册 3 图例说明及表示方法 3.1仪表标识 3.1.1图例及说明 仪表图例符号采用椭圆形符号,分上下两部分,上部分为功能代码,下部分为仪表编号。功能代码左侧为仪表分类,右侧为控制系统功能组代码;仪表编号左侧为工艺系统功能代码,右侧为仪表控制设备代码标识。工艺系统功能代码是由工艺专业标注在系统图中某一区域(如管道)的编号;仪表控制设备代码是在此区域仪表设备的编号。 如:仪表分类控制系统功能组代码 工艺系统功能代码仪表控制设备代码 椭圆形符号尺寸为宽24mm,高8mm。对某一设备上测点集中且数量多(如壁温、线圈温度、发电机本体温度等)的成组测量,可用一个适当加长的椭圆形符号。 3.1.1.1 对于就地仪表,功能代码与仪表编号之间不带横线。 3.1.1.2 对于进入集中控制室内盘、台、柜上的仪表,功能代码与仪表编号之间划一横线。 3.1.1.3 对于就地盘仪表,功能代码与仪表编号之间划两条横线。 3.1.1.4凡随设备带仪表在椭圆形符号左上角用*表示,当设备厂商有仪表编码时,在*后面标注出设备厂商仪表编码。 3.1.1.5 对于开关量仪表,在椭圆形符号右上角标注H,HH,右下角标注L,LL等表示所代表的开关量性质。 3.1.1.6特殊仪表如分析仪表、机械量测量仪表等,要在椭圆形符号左下角用特殊检测变量字母代码标明变量类型,特殊检测变量字母代码见5. 4.2。 3.1.1.7当仪表一次测量部分与信号变送器部分分别设置时,应采用两个仪表图例符号进行上下或左右叠加的方式分别表示一次测量部分与信号变送器部分。例如:

工程采用kks编码制度

工程采用KKS编码制度 1 范围 本制度规定了采用KKS编码的应用范围、基本要求和职责。 本制度适用于公司工程的相关参建单位。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《基建管理标准汇编》 3 术语和定义 3.1 KKS:是德语中电厂标识系统(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS编码是用数 字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 3.2 黑匣子:在电厂设计过程中,一些系统具有一定的独立性,这些系统内的详细设计往往与设 备供应商密切相关,并随着制造技术和工艺的进步有所变化。因此这部分设计由设备供应商完成,从表示系统的编码来看,此类系统或设备称之为“黑匣子”。 4 管理内容和方法 4.1 职责 4.1.1 建设单位:KKS编码的实施单位,在设计和采购合同中应明确KKS编码的具体要求,组建KKS 编码工作小组,在工程实施中负责落实。 4.1.2 设计单位:负责KKS编码方案,提出各专业编码深度、编码出图方式、编码格式、应出的编码文件等,确定黑匣子设备,并向设备供应商提出编码要求,对各工艺系统、安装点和位置进行具体编码。 4.1.3 监理单位:监督设计单位和设备供应商实施KKS编码,并对编码文件进行审查。 4.2 KKS编码标准格式 KKS编码应具有逻辑结构完整性、可扩展性和唯一性。 KKS编码具有下列特点:使用4个分级结构格式和固定的字符类型;具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的KKS编码标准格式进行以下三种类型的标识:相关工艺标识,安装点标识,位置标识。 表1 KKS编码方案

系统及主设备KKS编码规则

系统及主设备KKS编码 规则 xxxxxxxx部 2007年12月25日 系统设备KKS编码规则

一、概述 KKS是德语《电厂标识系统》(Kraftwerk-Kennzeichen System)的缩写。KKS码初期版本于上世纪70年代由德国技术委员会(VGB)发表。为了适应电厂规模的不断增大,电力设备的日益复杂,设备部件的日趋增多,德国技术委员会先后推出了四个KKS版本(1978、1983、1988、1995版本)。现在执行的最新版本为第四版修订本。 KKS编码是用数字或字符,按照一定的规则,通过科学合理的排列、组合,来全面描述(标识)电厂各类系统、设备、元件、建(构)筑物的特征,从而构成了描述电厂状况的基础数据集,以便于对电厂进行管理。 KKS编码被广泛用于电厂的规划设计、工程建设和经营管理过程之中;它拥有足够的容量且可扩充,能够标识不同类型电厂所有的设备;KKS编码的逻辑结构和组成体系层次分明,代码简单明了,能够不依赖于计算机程序语言而独立存在。这些特点使它适合作为基础数据供计算机处理,为电厂信息管理系统(MIS)的建立提供了强有力的支撑,为企业进行成本核算、计划统计和预决算管理提供良好的基础数据平台。另外,KKS编码可以与其它编码混合使用,比如文档编码、备品备件编码等,这对于电厂管理功能的集成具有重要价值。也为产业集团内部、产业集团之间、国内和国际交流提供了方便。KKS编码是目前国际上应用成功的一种设备编码方案。 本导则遵循以下标准和规范: 德国工业标准DIN(Deutsche Industrie-Norm)(German Industrial Standard) 国际电工技术协会标准IEC(International Electrotechnical Commission ) 国际标准化组织标准ISO(International Standardization Organization ) 国内电力能源产业的行业规范 中国电力工程顾问集团公司技术术标准《电厂标识系统编码规定》 本规则实用于系统及主设备 二、编码依据 1.KKS是德国kraftwetk-kennaeichen system的所写,其含义为电厂标识系统。 2.国投北部湾发电有限公司《KKS编码规则》 3.华能日照电厂企业标准《KKS编码管理办法》(2003-05-01发布实施) 4.《鹤壁丰鹤发电有限公司2 600MW工程KKS编码导则》 三、 KKS编码的组成 1、工艺和电气专业表示方法: 各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共12位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。

KKS编码编制说明

xx-xxxx 北京国华电力有限责任公司 KKS编制说明 (试行稿) 河北省电力勘测设计研究院 2002年10月石家庄

在我国近期引进的国外机组中, 大多采用了KKS 编码, 例: 邯峰电厂, 日照电厂, 德州电厂等, 最近新建的机组中, 业主也要求采用KKS编码, 例: 准葛尔电厂, 盘山电厂, 定洲电厂, 台山电厂等, 为了做好KKS 的编码工作, 保证KKS编码具有唯一性、规律性和可扩展性,应北京国华发电公司的要求, 特编制《KKS计划》使KKS编码更好地服务于电厂设计、安装、运行、检修和设备管理BFS++等各项工作。 在参考邯峰电厂KKS编码的基础上,并结合准葛尔电厂, 盘山电厂, 台山电厂等KKS 编码的实际应用情况,编写了《KKS计划》。此计划拟包括以下内容: 1.0 KKS计划 计划内容有两部分构成:a. KKS编码原则在本工程的约定; b. KKS编码在初步设计、施工图、安装调试、运行和电厂设备管理等各阶段的编写深度规定,以及在图纸上的标识范围和标识方法。 1.1 KKS码原则编在本工程的约定 KKS编码原则以河北国华定洲发电厂一期工程KKS计划为依据,在此基础上,细化本专业的KKS编码,使编码具有唯一性、规律性和可扩展性。例:热机专业的两台凝结水泵,宜采用连续编码,在“系统级”用FN区分标识10LCB11AP001、10LCB12AP001 注: KKS码原则应和KKS计划的原则一致. 1.2 KKS编码的深度规定 1.2.1 初步设计阶段KKS编码的深度规定 在初步设计阶段,各专业的KKS编码深度应编至“设备或系统”级,编码范围应包括已确定存在的系统、设备和建筑物等。并说明如何在图纸、说明书或设备清册上标识KKS,以满足设备招标和系统规划的要求,为施工图设计阶段的KKS编码做好基础工作。 1.2.2 施工图设计阶段KKS编码的深度规定 施工图设计阶段KKS编码的范围应满足电厂设计、安装、运行和设备订货的要求, 编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性。并说明KKS编码如何在图纸、说明书或设备清册上清楚标识。 1.2.3 电厂安装调试阶段

KKS编码规则(简)

KKS编码规则(简版) 分级序号 0 级 1 级 2 级 3 级 分级标题全厂系统码设备码部件码 数据字符标记 G F0 F1F2F3 F N A1A2 A N A3 B1B2 B N 数据字符类型= A或N N AAA NN AA NNN (A) AA NN 标识类型前缀符 表示工艺相关码 系统码的前缀号 0 级码 G 表示范围内的类似系统(或 建构筑物)的编号 系统分类 按系统编码索引约定对系统和装置分类 系统编号 将系统或装置细分成子系统或段的编号 设备分类 按设备编码索引约定对机械、电气、仪控设备分类 设备编号 机械、电气、仪控设备的编号 设备附加码 用于对设备的进一步细分 部件分类 按部件编码索引约定对部件、信号或信号应用分类 部件编号 对部件、信号或信号应用编号 注:若代码可保持唯一时,括号中的数据字符可以省略。 系统码前缀号 F0用于 0 级码 G 所表示的范围(如 1 号机组)中相似系统(由 F1F2F3所定义)的编号,由一位阿拉伯数字构成。本标准规定 F0可以根据本厂情况省略。 当全厂中此类系统唯一时,F0=0。以上原则适用于机械工程、电气工程、控制仪表工程 专业,而不适用于土建工程专业(当全厂建构筑物分类唯一时,F0=1)。例如:某电厂 1、2 号机各有一主蒸汽系统,应分别标识为 10LBA、20LBA,同时对该电厂公用输煤系统的翻车 机系统可标识为 Y0EAB。而全厂唯一公用汽机房应标识为 Y1UMA。

分级 0 标识 G 取值约定

附录B 设备索引 主组 A 机械设备 B 机械设备 C 直接测量回路 D 闭环控制回电路 E 模拟和二进制信号调节 F 间接测量回路 G 电气设备 H 主要机械和重型机械的组(配)件 J 核组件 (注:I,O为禁用字母) ------------------------------------------------------------- A 机械设备 AA 阀门、气流调节阀等等,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备 AB 密闭元件,空气闸室,门窗等构件 AC 换热器、加热器、热交换器、冷却器,传热面 AE 转动、驱动提升和旋转装置(及机械手) AF 连续运输设备,升降机(自动电梯),捞渣机,给料机,电动推杆 AG 发电机组 AH 采暖、通风、制冷和空调设备 AJ 尺寸(规模)减少(提炼)设备,仅工艺部分(例:碎煤机、粉碎机、碎渣机等) AK 成套组装设备,仅工艺部分(净化,加药,除尘,脱水等等) AM 混和器,搅拌器,加湿 AN 空压机组,风机 AP 泵组 AS 用于非电变量的调节和拉紧设备(仅适用于执行器本身作为结构在其他设备上) AT 清洗,干燥,过滤,输水和分离设备,不含“BT” AU 减速设备,齿轮箱,耦合设备,非电力变频器 AV 燃烧室设备,车式运输设备 AW 固定式工具,加工处理设备,消火栓 AX 用于工厂维修的实验和监视设备 _____________________________________________________________________________ B 机械设备 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等) BE 轴(仅用于安装和维修) BF 基础,机架 BN 喷射泵、喷射器,注入器 BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板),气化板,伸缩器 BQ 吊架、支架、托架、管道贯穿件 BR 水管道,气体管道,沟槽 BS 消音器 BT 燃气催化剂变频器构件

KKs编码规则

A Grid and distribution systems 电网与配电系统 AN < 1 KV systems 1KV 以下系统 ANA Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANB Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANC Low voltage switchgear 500-1000 V, AC 500-1000 V, AC 低压开关设备ANE Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANF Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANG Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANH Low voltage switchgear 380/220 V, AC 380/220 V, AC 低压开关设备ANK DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANL DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANM DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANN DC switchgear 220/110 V 220/110 V,DC 开关设备 ANQ DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANR DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANS DC switchgear 60/48 V 60/48 V,DC 开关设备 ANU DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANV DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 ANW DC switchgear 24/12 V 24/12 V,DC 开关设备 B Power transmission auxiliary power supply 输电及辅助电源 BA Power transmission 输电 BAA Generator leads Limit: from excl. Generator bushings, incl. current and voltage transformers, cooling and ventilation systems to excl. Generator transformer low side bushings or to excl. Auxiliary power transformer high side bushings 发电机母线 自(不包括),发电机套管, 包括电流互感器和电压互感 器、冷却及通风系统;至(不 包括),发电机变压器低侧套 管,或不包括,厂用变压器 高侧套管。 BAB Foundation cabinets 基础机柜 BAC Generator circuit breaker, also commutating

火力发电厂kks编码规则

KKS编码 1.KKS编码表示方法 1.1工艺和电气专业表示方法:各系统、设备、管路、阀门、开关、刀闸、系统继电保护以及二次线部分采用发电厂标识系统,即KKS编码。KKS编码除设备外,均由三级共11位字符组成,它们的分级及含义由下表说明。 1.2分级表说明 1.2.1机组码:按1, 2(1号机、2号机)编制,全厂公用系统编入1号机组;1号机、2号机公用系统编入1号机组。 1.2.2系统或装置代码:用三位英文字母对系统及装置进行分类标识,详见各专业说明。 1.2.3同一系统里的管路区域、分支或区段代号(系统或装置序号):用两位数字对系统分为子系统序号,子系统的序号一般指定为10,20,30……,对于子系统内的分支则以11,12, 13……顺序加以区分和识别。子系统的序号也可用顺序号01, 02, 03……来区分。 1.2.4设备或阀门类别代号(设备或间隔回路代码):用两位英文字母对设备及间隔进行分类标识,详见附件。 1.2.5同一设备或阀门类别里的序号(设备或间隔回路序号):用三位数字来标识设备或间隔回路序号。 1.2.6用英文大写字母A、E、C顺序或数字1、2、3顺序加以标识,但“I”和“O” 两字母不用,避免混淆。 1.3 特殊规定 1.3.1热工专业 1.3.1.1接线盒标识:用十一位字符组成

131.2电缆清册由10位数字或字母构成组成 1.3.1. 2.1第一位表示机组及公用设备号机组标识,单元机组用1、2表示,公用设备用1表示。 1.3.1. 2.2第二位表示本专业代号,用C表示 1.3.1. 2.3第三至六位表示电缆所在卷册号,用数字表示 1.3.1. 2.4第七位表示电缆分类 其中1 —动力电缆(交流380V)、电源电缆(交直流220V 2控制电缆(开关量信号) 3信号电缆(模拟量信号) 4—补偿电缆 5—通讯电缆 6—专用电缆、预制电缆 1.3.1. 2.5第八至第九位表示电缆所在图号,用两位数字01-99表示(如图纸张数超过100张,用三位上数表示) 131.2.6 第十(至)位表示电缆编号,当用于CW时,用一位英文字母表示(其中I , O, C不用);当用于端子排的图纸时,用两位数字表示。 2 KKS编码使用范围 2.1设备、阀门和特殊附件。 2.2仪表与控制系统图: 2.2.1 一次测量元件 2.2.2二次仪表 2.2.3就地仪表

KKS编码系统说明

脱硫系统KKS编码系统说明 1 总的说明 本工程设备代码系统采用德国电站标识系统(KKS)。 2 设备代码组成 设备代码由三个部分组成,如下图所示,从左到右分别为第一部分、第二部分和第三部分。 第一部分第二部分第三部分 A或N A A A N N A A N N N 其中A表示字母,N表示数字。 第一部分为机组(或装置)代号,由一位字母或数字组成,标明设备属于哪套机组(或装置)。本工程#1机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“1”表示,#2机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“2”表示,#3机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“3”表示,#4机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“4”表示,#5机组脱硫装置设备代码的第一部分用数字“5”表示,一期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用字母“A”表示,二期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用字母“B”表示,一、二期脱硫装置的公用系统设备代码的第一部分用数字“0”表示。 第二部分为系统代号,由三位字母和二个数字组成。其中三位字母为功能码(Function Key);二位数字为系统编码,代表系统和车间再细分为子系统和分区域所编的顺序号(顺序号可以不连续)。例如:HTF11表示编号为“11”的吸收塔浆液再循环回路。 第三部分为设备代号,由二位字母和三位数字组成,其中前两位字母为设备码(Equipment Unit Key),表示设备的分类;后三位数字为设备编号,是给机械设备、电气和仪控设备所编的顺序号(顺序号可以不连续)。例如:AP001表示编号为“001”的泵。 3 编顺序号的方向 编顺序号遵循以下原则: 主方向:从西到东 辅助方向:从南到北,从下到上 旋转方向:从北开始,顺时针 4 功能码(Function Key) 4.1 功能码HT 化学的烟气处理系统包括废物排除、吸收工艺(譬如烟气脱硫装置) HTA HT内的烟道系统 HTB 烟气侧换热器、气体加热器(气体-蒸汽加热器)(非“HU”所指的烟气再热系统) HTC 烟气风机系统 HTD 吸收塔、烟气洗涤系统 HTF 吸收循环 HTG 氧化系统包括供给系统 HTJ 吸收剂供给系统包括贮藏系统

相关文档