文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1000MW发电机试验项目及标准

1000MW发电机试验项目及标准

1000MW发电机试验项目及标准
1000MW发电机试验项目及标准

1000MW发电机试验项目及标准

序号试验名称修前修中修后试验标准

1 定子绕组绝缘电阻和吸收比

或极化指数测量

√×√

1)汇水管绝缘在不通水情况下,500V摇表,大于10MΩ;在通水情况下,用2500V

专用水摇表大于30KΩ。

2)定子绕组绝缘在不通水情况下,大于1000 MΩ,通水情况下,大于100 MΩ。

三相不平衡系数不应大于2。

3)吸收比:不小于1.3。

4)当0.5GΩ≤R1<1.2GΩ时,极化指数(R10/R1)>2.0

2 定子绕组直流电阻测量√×√各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。

3 定子绕组直流耐压和泄露电

流测量

√×√

1)修前试验电压为电机额定电压的2.5倍。修后试验电压为电机额定电压的2倍

2)试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电

流。

3)泄漏电流应符合下列规定:各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当

最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良

好时,各相间差值可不考虑。

4 定子绕组交流耐压试验√××1)必须在充氢前或排氢后且含氢量在 3% 以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行;

2)交流耐压试验电压为电机额定电压的1.5倍。

5 定子上下层线棒接头电压降

试验

×××制造厂意见可以不做

6 定子测温元件检查×√√采用250V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于5MΩ

7 转子绕组绝缘电阻测量√×√使用500V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于1MΩ

8 转子绕组直流电阻测量√×√测量时同时测量绕组温度,测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值不应超过2%

9 转子绕组交流耐压试验√×√采用2500V/1分钟测量绝缘电阻来代替

10 转子绕组静态交流阻抗试验√×√静止状态下的定子膛内、膛外分别测量;试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值

11 发电机轴电压测量××√分别在空载额定电压时及带负荷后测定;数值应不超过20V

12 发电机整体气密试验××√漏气量标准为<1.5m3/d。如漏气量>2.4m3/d即可确定存在泄漏

13 转子通风试验×√×要求试验风压1000Pa±50Pa

14 转子气密试验×√×试验标准:1MPa/2h无泄漏

15 定子线圈超声波流量试验×√×试验值与过去值比较,并且相邻线棒之间进行比较,误差不超过平均值10%

16 定子线圈水压试验×√×试验标准:0.75MPa/8h无泄漏

17 氢冷器水压试验×√×试验标准:0.8MPa/15min无泄漏

18 定子槽楔紧度测量×√×槽楔径向移动标准:≤0.8mm,不少于60%的测量点;其余测量点≤1.0mm

19 定、转子间隙测量√×√空气间隙为80mm;每端测量上下左右4点,各点数值与每端四点平均值之差的绝对值不大于2%

20 定子绕组端部模态及固有振

动频率的测定

×√×

绕组端部整体模态频率在94--115Hz范围之外(西门子产品结构问题,频率在范

围之内)

21 护环超声波探伤,动、静叶

片着色探伤和测频

×√×委托外单位,出具试验报告。

22 密封瓦、轴瓦和轴承座绝缘

测量

×√×在无油状态下,使用500V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于10MΩ

同步发电机试验方法

同步发电机试验方法

同步发电机试验方法 1 基本概念 同步发电机指发电机发出的电压频率f 与发电机的转速n 与发电机的磁极对数有着如下固定的关系: p f 60n (转/分) (1.1) 同步发电机按其磁极的结构又可分为隐极式和凸极式。此外,还可按其冷却方式进行分类, 常见的有全空冷、双水内冷、半水内冷、水氢氢(定子水内冷、转子氢内冷、铁心氢冷)等。 2 发电机的绝缘 2.1 定子绝缘 对于用户来说,主要关心其主绝缘即对地及相间绝缘。发电机的主绝缘又大致可分为槽绝缘、端部绝缘及引线绝缘。我国高压电机的主绝缘目前主要是环氧粉云母绝缘,按其含胶量又可分为多胶体系和少胶体系。定子线圈导线与定子铁芯以及槽绝缘在结构上类似一个电容器,在电气试验中完全可以把它当作一个电容器对待。 为了防止定子线棒表面电位过高在槽中产生放电,环氧粉云母绝缘的定子线棒表面涂有一层低电阻的防晕漆,或在外层包一层半导体防晕带。端部绝缘表面从槽口开始依次涂有低阻、中阻、高阻绝缘漆,防止端部电位变化梯度过大而产生电晕。 2.2 转子绝缘 转子绝缘包括对地绝缘和绕组的匝间绝缘。 3 发电机的绝缘试验项目 3.1 发电机常规试验项目(电气部分) 1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数测量 2)定子绕组的直流电阻测量 3)定子绕组泄漏电流测量和直流耐压试验 4)定子绕组交流耐压试验 5)转子绕组绝缘电阻测量 6)转子绕组直流电阻测量 7)转子绕组交流耐压试验 8)发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的绝缘电阻测量 9)发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的交流耐压试验 10)发电机组和励磁机轴承的绝缘电阻

发电机大修实验

电机大修后应作哪些试验: 1、发电机大修后一般应作如下项目的试验: (1)二次回路(操作保护)传动及检查; (2)发电机起动前之其他试验; (3)测静、转子回路直流电阻; (4)励磁机空载特性试验; (5)发电机短路特性试验; (6)发电机空载特性试验及层间耐压; (7)测量发电机静、转子励磁回路绝缘; (8)对民电机作交流耐压试验,直流耐压试验; 2、上述试验的作法及运行人员注意问题:① 测量发电机静、转子励磁回路绝缘电阻。因发电机在大修时,励磁机、发电机要解体进行检查处理,静、转子励磁机等线圈绝缘处于大气中,可能吸收潮气使绝缘降低。另外在整个大修过程中,各部绝缘有无损坏,碰坏或缺陷处理不好等现象。测量上述各部绝缘是一基本方法,这是因为绝缘电阻是衡量绝缘质量的一个主要指标,用它可以发现绝缘内有无贯穿的导电通路,并能发现由于高压作用于绝缘后而发展的缺陷,测绝缘的工作,一般在开机前由运行人员去作,发电机静、转子回路绝缘电阻应在通水前测量,绝缘电阻的数值不作具体规定,但应于历史测量结果比较分析,静子回路用1000—2500V摇表测量,应不低于0.5MΩ。若通水后测量的绝缘电阻值主要的是检查水质,一般为数百千欧(用万用表测量)测量绝缘时,使用摇表,万用表应遵守有关规定。② 对发电机作交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否良好,检查绝缘水平,确定发电机能否投运。做此试验应用专用试验升压变压器及其他用具,耐压的试验电压,一般应为额定电压的1.3—1.5倍,持续时间为一分钟。③ 直流耐压试验,它能确定绝缘耐压强度,而对绝缘内部不会损伤,同时它还可以测量被测绝缘的泄漏电流,正常时泄漏电流与外加电压为一直线关系,若泄漏电流急剧增加时,则说明绝缘有问题。该试验所加电压应为额定电压的2.5倍,对于发电机的定子绕组来讲,在最高试验电压下,各相泄漏电流在20微安以上者,各相泄漏电流间的不对称系数应不大于2,各相差值应与历史试验值作比较,不应有显著差别。④ 测量静、转子回路直流电阻测量发电机静、转子回路直流电阻的目的,是为了检查线圈内部、端部、引出线的焊缝质量以及连接点的接触情况,实际是检查这些接头的接触电阻有无变化,若接触电阻大,则说明接触不良,该工作由高压试验人员做。⑤励磁机空载特性试验:为了检查鉴定大修后的励磁机各特性是否良好,并与厂家原特性曲线比较,一般在发电机与系统并列前,当汽机转速达3000转/分钟时作该试验,其方法如下:a、在励磁机磁场回路接一电流表(端子609),并接一电压表(端子6.03、6.04) b、断开发电机、工作励磁要刀闸,解除强励11ZK c、合上MK开关,慢慢调节RC电阻,逐点读取励磁机电压及其磁场电流,直至励磁机电压达到额定值为止。 d、采取上升、下降两条特、性曲线与原特性曲线比较应无较大差异。该试验由试验人员与运行人员共同作,操作时要调整缓慢均匀,读表计要求准确同时进行。⑥发电机短路特性试验:所谓短路特性,是发电机在额定转速的发电方式下,静子三相短路时,静子短路电流Id与励磁机电流il 成正比关系。利用此试验可判断发电机转子线圈有无匝间短路,此外,计算发电机的主要参数同其电抗xd短路比以及电压调整器的整定计算时也都需要得用短路特性试验。其方法如下: a、在发电机端子排A432、B431、C432回路中串接标准电流表。在灭磁盘励磁回路接直流电流表(603、604处)并接直流电压表。 b、在发电机主油开关处A、B、C出线上接三相短路线一组。 c、发电机恢复备用,投入各保护(此时甲刀闸在断开) d、合上发电

同步电机检测实验报告

三相同步发电机的运行特性

一、实验目的 1.掌握三相同步发电机的空载、短路及零功率因素负载特性的实验求取法 2.学会用试验方法求取三相同步发电机对称运行时的稳态参数 二、实验参数 实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以直流电动机作为原动机,带动同步电动机转动,配置常规仪表进行实验参数进行测量,本次同步发电机运行试验,仅采用常规控制方式。 同步发电机的参数如下 额定功率2kw 额定电压400v 额定电流 3.6A 额定功率因素0.8 接法Y 三、实验原理 工作原理 ◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。 ◆载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 ◆切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁

磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 ◆交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。 ◆感应电势有效值:每相感应电势的有效值为 ◆感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即 ◆交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。 同步转速 ◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz ,故有: ◆要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。

同步发电机准同期并列实验步骤

同步发电机准同期并列实验 一、实验目的 1.加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2.掌握微机准同期控制器及模拟式综合整步表的使用方法; 3.熟悉同步发电机准同期并列过程; 4.观察相关参数。 二、实验项目和方法 (一)机组启动与建压 1.检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; 2.合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; 3.按调速器上的“微机方式自动/手动”按钮使“微机自动”灯亮; 4.励磁调节器选择它励、恒UF运行方式,合上励磁开关; 5.把实验台上“同期方式”开关置“断开”位置; 6.合上系统电压开关和线路开关QF1,QF3,检查系统电压接近额定值380V; 7.合上原动机开关,按“停机/开机”按钮使“开机”灯亮,调速器将自动启动电动机到额定转速; 8.当机组转速升到95%以上时,微机励磁调节器自动将发电机电压建压到与系统电压相等。 (二)手动准同期 将“同期方式”转换开关置“手动”位置。在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 观察微机准同期控制器上显示的发电机电压和系统电压,相应操作微机励磁调节器上的增磁或减磁按钮进行调压,直至“压差闭锁”灯熄灭。 观察微机准同期控制器上显示的发电机频率和系统频率,相应操作微机调速器上的增速或减速按钮进行调速,直至“频差闭锁”灯熄灭。 此时表示压差、频差均满足条件,观察整步表上旋转灯位置,当旋转至0o位置前某一合适时刻时,即可合闸。观察并记录合闸时的冲击电流。 具体实验步骤如下: (1)检查调速器上“模拟调节”电位器指针是否指在0位置,如不在则应调到0位置; (2)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄。调速器面板上数码管显示发电机频率,调速器上“微机正常”灯和“电源正常”灯亮; (3)按调速器上的“模拟方式”按钮按下,使“模拟方式”灯亮。合上原动机开关,按下“停机/开机”按钮,开机指示灯亮;

发电机标准精选(最新)

发电机标准精选(最新) G2820.1《GB/T 2820.1-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:用途、定额和性能》 G2820.2《GB/T 2820.2-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发动机》 G2820.3《GB/T 2820.3-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发电机组用交流发电机》 G2820.4《GB/T 2820.4-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:控制装置和开关装置》 G2820.5《GB/T 2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:发电机组》 G2820.6《GB/T 2820.6-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组:试验方法》 G2820.7《GB/T2820.7-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:技术说明》 G2820.8《GB/T2820.8-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:小功率发电机组》 G2820.9《GB/T2820.9-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:机械振动的测量和评价》 G2820.10《GB/T2820.10-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:噪声的测量》G2820.12《GB/T2820.12-2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组:对安全装置的应急用电》 G2900.50《GB/T 2900.50-2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语》 G2900.52《GB/T 2900.52-2008 电工术语 发电、输电及配电 发电》 G2900.57《GB/T 2900.57-2008 电工术语 发电、输电及配电 运行》 G2900.58《GB/T 2900.58-2008 电工术语 发电、输电及配电 电力系统规划和管理》 G2900.59《GB/T 2900.59-2008 电工术语 发电、输电及配电 变电站》 G4712《GB/T 4712-2008 自动化柴油发电机组分级要求》 G7064《GB/T 7064-2008 隐极同步发电机技术要求》3 G12145《GB/T12145-1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 G12786《GB/T 12786-2006 自动化内燃机电站通用技术条件》 G12975《GB/T 12975-2008 船用同步发电机通用技术条件》 G13032《GB/T 13032-2010 船用柴油发电机组》 G15548《GB/T 15548-2008 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》G18929《GB/T18929-2002 联合循环发电装置验收试验》 G19962《GB/T 19962-2005 地热电站接入电力系统的技术规定》 G20136《GB/T 20136-2006 内燃机电站通用试验方法》 G20140《GB/T 20140-2006 透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》 G21193.1《GB/Z 21193.1-2007 矿物燃烧蒸汽发电站 第1部分:限幅控制》 G21193.2《GB/Z 21193.2-2008 矿物燃烧蒸汽发电站 第2部分:汽包水位控制》G21193.3《GB/Z 21193.3-2007 矿物燃烧蒸汽发电站 第3部分:蒸汽温度控制》G21425《GB/T 21425-2008 低噪声内燃机电站噪声指标要求及测量方法》 G21426《GB/T 21426-2008 特殊环境条件 高原对内燃机电站的要求》 G21427《GB/T 21427-2008 特殊环境条件 干热沙漠对内燃机电站系统的技术要求及试验方法》 G21428《GB/T 21428-2008 往复式内燃机驱动的发电机组 安全性》

三相同步发电机的并联运行实验报告

实验报告四 实验名称:三相同步发电机的并联运行实验 实验目的:1.掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。 2.掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的 调节。 实验项目:1.用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。 2.三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节。 3.三相同步发电机与电网并联运行时无功功率调节。 →测取当输出功率等于零时三相同步发电机的V形曲线。(一)填写实验设备表

(二)三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节 填写实验数据表格 表4-1 U=220V (Y ) f f0I =I = 0.85 A

cos (三)三相同步发电机与电网并联运行时无功功率的调节 填写实验数据表格 表4-2 n=1500r/min U=220V 2P 0 W

(四)问题讨论 1.三相同步发电机投入电网并联运行有哪些条件?不满足这些条件将产生什么后果? 答: 1.发电机的频率和电网的频率相同。 2.发电机和电网的电压大小相等,相位相同。 3.发电机和电网的相序相同。

不满足这些条件将产生:1.频率不同,引起系统功率下降,进而导致系统解列。2.电压不同,引起系统损耗加大。相位不同不但会使有功和无功的冲击外,还会有一个电磁力矩冲击,会导致传动部分冲击。 3.相序不同.将会发生短路,造成人身伤亡和损坏设备事故。 2. 三相同步发电机与电网并联的方法有哪些? 答: 1.直接并网,2.有电动机带动至电网电压和频率时并网。3.发电机先做电动机,再转向发电机状态。 3. 实验的体会和建议 答:熟悉了三相同步发电机并网运行的条件与操作方法,知道了如何对三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节,明白了三相同步发电机投入电网并联条件的重要性。

三相同步发电机的运行特性完整版

三相同步发电机的运行特性 一、实验目的 1、用实验方法测量同步发电机在对称负载下的运行特性。 2、由实验数据计算同步发电机在对称运行时的稳态参数。 二、预习要点 1、同步发电机在对称负载下有哪些基本特性? 2、这些基本特性各在什么情况下测得? 3、怎样用实验数据计算对称运行时的稳态参数? 三、实验项目 1、测定电枢绕组实际冷态直流电阻。 2、空载实验:在n=n N、I=0的条件下,测取空载特性曲线U0=f(I f)。 3、三相短路实验:在n=n N、U=0的条件下,测取三相短路特性曲线I K=f(I f)。 4、纯电感负载特性:在n=n N、I=I N、cosφ≈0的条件下,测取纯电感负载特性曲线。 5、外特性:在n=n N、I f=常数、cosφ=1和cosφ=(滞后)的条件下,测取外特性曲线U=f(I)。 6、调节特性:在n=n N、U=U N、cosφ=1的条件下,测取调节特性曲线I f=f(I)。 四、实验方法 2、屏上挂件排列顺序 D34-2、D52、D51 3、测定电枢绕组实际冷态直流电阻 被试电机为三相凸极式同步电机,选用DJ18。

图5-1 三相同步发电机实验接线图 4、空载实验 (1) 按图5-1接线,校正直流测功机MG按他励方式联接,用作电动机拖动三相同步发电机GS旋转,GS的定子绕组为Y形接法(U N=220V)。R f2用R4组件上的90Ω与90Ω串联加R6上90Ω与90Ω并联共225Ω阻值,R st用R2上的180Ω电阻值,R f1用R1上的1800Ω电阻值。开关S1,S2选用D51挂箱。 (2) 调节D52上的24V励磁电源串接的R f2至最大位置。调节MG的电枢串联电阻R st至最大值,MG的励磁调节电阻R f1至最小值。开关S1、S2均断开。将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转退到零位,检查控制屏上的电源总开关、电枢电源开关及励磁电源开关都须在“关”断的位置,作好实验开机准备。 (3) 接通控制屏上的电源总开关,按下“启动”按钮,接通励磁电源开关,看到电流表A2有励磁电流指示后,再接通控制屏上的电枢电源开关,起动MG。MG起动运行正常后, 把R st调至最小,调节R f1使MG转速达到同步发电机的额定转速1500 r/min并保持恒定。 (4) 接通GS励磁电源,调节GS励磁电流(必须单方向调节),使I f单方向递增至GS输出电压U0≈为止。 (5) 单方向减小GS励磁电流,使I f单方向减至零值为止,读取励磁电流I f和相应的空载电压U0。 (6) 共取数据7~9组并记录于表5-2中。 在用实验方法测定同步发电机的空载特性时,由于转子磁路中剩磁情况的不同,当单方向改变励磁电流I f从零到某一最大值,再反过来由此最大值减小到零时将得到上升和下降的二条不同曲线,如图5-2。二条曲线的出现,反映铁磁材料中的磁滞现象。测定参数时使用下降曲线,其最高点取U0≈,如剩磁电压较高,可延伸曲线的直线部分使与横轴相交,则交点的横座标绝对值Δi f0应作为校正量,在所有试验测得的励磁电流数据上加上此值,即得通过原点之校正曲线,如图5-3所示。 注意事项: (1)转速要保持恒定。 (2)在额定电压附近测量点相应多些。 图5-2上升和下降二条空载特性图5-3校正过的下降空载特性 5、三相短路试验 (1) 调节GS的励磁电源串接的R f2至最大值。调节电机转速为额定转速1500r/min,且保持恒定。 (2) 接通GS的24V励磁电源,调节R f2使GS输出的三相线电压(即三只电压表V的读数)最小,然后把GS输出三端点短接,即把三只电流表输出端短接。 (3) 调节GS的励磁电流I f使其定子电流I K=,读取GS的励磁电流值I f和相应的定子电流值I K。 (4) 减小GS的励磁电流使定子电流减小,直至励磁电流为零,读取励磁电流I f和相应的定子电流I K。 (5) 共取数据5~6组并记录于表5-3中。

发电机的试验项目、周期和要求及设备选型

发电机的试验项目、周期和要求及设备选型1.容量为6000kW及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求: 序号项目周期选型 1定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化 指数 1)1年或小修时 绝缘电阻测试仪 2)大修前、后 2定子绕组的直流电阻1)大修时 直流电阻测试仪2)出口短路后 3定子绕组泄漏电流和直流耐压试验1)1年或小修时 发电机水内冷泄漏电流直流耐压装置2)大修前、后 3)更换绕组后 4定子绕组交流耐压试验1)大修前 超低频高压发生器 试验变压器 2)更换绕组后发电机工频调感谐振 5转子绕组的绝缘电阻1)小修时 绝缘电阻测试仪2)大修中转子清扫前、后 6转子绕组的直流电阻大修时直流电阻测试仪 7转子绕组交流耐压试验1)显极式转子大修时和更换 绕组后 绝缘电阻测试仪2)隐极式转子拆卸套箍后, 局部修理槽内绝缘和更换绕 组后 试验变压器 8发电机和励磁机的励磁回路所连接的 设备(不包括发电机转子和励磁机电 1)小修时 绝缘电阻测试仪 2)大修时

枢)的绝缘电阻 9发电机和励磁机的励磁回路所连接的 设备(不包括发电机转子和励磁机电 枢)的交流耐压试验 大修时 试验变压器 绝缘电阻测试仪 10定子铁芯试验1)重新组装或更换、修理硅 钢片后 红外测温仪2)必要时红外热像仪 11发电机组和励磁机轴承的绝缘电阻大修时绝缘电阻测试仪 12灭磁电阻器(或自同期电阻器)的直 流电阻 大修时直流电阻测试仪 13灭磁电阻器的并联电阻大修时绝缘电阻测试仪 14转子绕组的交流阻抗和功率损耗大修时发电机转子交流阻抗测试仪 15检温计绝缘电阻和温度误差检验大修时绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪 16定子槽部线圈防晕层对地电位必要时 电压表17汽轮发电器定子绕组引线的自振频率必要时 18定子绕组端部手包绝缘施加直流电压 测量 1)投产后 发电机水内冷泄漏电流直流耐压装置 2)第一次大修时 3)必要时 19轴电压大修后电压表 20定子绕组绝缘老化鉴定累计运行时间20年以上且运 行或预防性试验中绝缘频繁 击穿时 介质损耗测试 局部放电系统 21空载特性曲线1)大修后便携式发电机综合特性测试仪

发电机试验报告(20210213064747)

发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:检修试验日期:2009年08月22日铭牌:气温:29 (单位:) (单位:卩A) 转子绕组直流电阻;

、直流电阻;(单位(回装后) (单位:卩A) 备注;#1发电机因端部连线进水故障所以进行上述试验。结论:合格

审批: 审核: 整理:刘霞 试验人员:刘霞、李爱云、薛峰端、 发电机试验报告 设备名称:#4发电机试验性质:预试试验日期:2008年08月19日铭牌:气温:29 (单位:G (单位:卩A) 结论:合格

审批: 审核: 整理:张伟宜 试验人员:郝敏容、张伟宜、张绍峰、吴福恒 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月28日 温度:17C 、绝缘电阻:(单位:使用仪器:型摇表 、交流耐压:使用仪器:JDB( JZ)3KVA高压试验变压器

结论:合格 审批:审核:整理:张伟宜 试验人:尹尧邦、张绍峰、刘霞、盛坤、薛远忠、张伟宜等试验人员:张绍峰、刘霞、 发电机试验报告 设备名称:#1发电机试验性质:大修试验日期:2007年09月16日铭牌:气温:24 C 一、大修前定子绕组绝缘试验:2007年09月16日气温:24E 、绝缘电阻:(单位:使用仪器;绝缘电阻测试仪 、交流耐压:使用仪器:—配型补偿电容器 4、定子绕组直流电阻:(单位:m) 试验日期:2007年09月20日气温:16绕组温度:18

二;转子绕组绝缘试验:试验日期:2007年09月24日绕组温度24.5C 1、绝缘电阻:(单位:G 三、大修后定子绕组绝缘试验:2007年10月06日温度:17C 1、绝缘电阻:(单位:G Q)使用仪器:M E G G E R S150C绝缘电阻测试 仪 四、励磁回路绝缘电阻:(单位:M Q)2007年10月06日温度17C

北航电机学实验报告(全)

成绩 电机学实验报告 院(系)名称自动化科学与电气工程 学院 专业名称电气工程及其自动化学生学号 学生姓名 指导教师 201*年7月

目录 实验一等效电路参数的测定 (3) 实验二串励直流电动机负载特性实验 (7) 实验三并励直流发电机自励建压实验 (11) 实验四三相同步发电机参数的测定 (14) 实验五三相同步发电机并网实验 (17) 实验六三相异步电动机参数测量实验 (19) 2

实验一等效电路参数的测定 同组同学 一、开路试验 1、试验目的 确定变比k、激磁阻抗Z m等参数 2、试验方法 低压侧加电压,高压侧开路 3、接线图&计算原理 测量:U10、U20、I20、P0

4 计算: 开路试验注意事项: 开路电流和开路功率必须是额定电压时的值,并以此求取激磁参数; 开路试验的特点:电压高、电流小;铁耗大、铜耗小; 若要得到高压侧参数,须归算。 4、实验数据 2 2 2 20 0020 202010/,/,/m m m m Fe m R Z X I P R P p I U Z U U k -=≈≈≈=

二、短路试验 1、试验目的 确定短路阻抗Z k 等参数。 2、试验方法 高压侧加电压,低压侧短路。 3、接线图&计算原理 测量: U 1k 、I 1k 、P k 计算: 短路试验注意事项: 缓慢增加短路电压,使短路电流不超过一次测的额定电流; 短路试验的特点:电压低、电流大;铁耗小、铜耗大; θ ++=-==≈≈?5.23475 5.234,/,,/)75(2 2 2111k k k k k k k k Cu k k k k R R R Z X I P R p P I U Z

三相同步发电机实验

1.同步发电机运行实验指导书2.发电机励磁调节装置实验指导书3.静态稳定实验(提纲,供参考) 4.发电机保护实验提示 5. 广西大学电气工程学院

同步发电机运行实验指导书 目录 一、实验目的 二、实验装置及接线 三、实验内容 实验一发电机组的起动和同步电抗Xd测定 实验二发电机同期并网实验 实验三发电机的正常运行 实验四发电机的特殊运行方式 实验五发电机的起励实验 四、实验报告 五、参考资料 六、附录 1.不饱和Xd的求法 2.用简化矢量图求Eq和δ 3.同期表及同期电压矢量分析

一、实验目的 同步发电机是电力系统最重要又最复杂的电气设备,在电力系统运行中起着十分重要的作用。通过实验,使学生掌握和巩固同步发电机及其运行的基本概念和基本原理,培养学生的实践能力、分析能力和创新能力,加强工程实线训练,提高学生的综合素质。 二、实验装置及接线 实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以4KW直流电动机与同轴的1.5KW同步发电机为被控对象,配置常规仪表测量控制屏(常规控制)和自动控制屏(微机监控)。可实现对发电机组的测量、控制、信号、保护、调节、并列等功能,本次同步发电机运行实验,仅采用常规控制方式。 直流电动机-同步发电机组的参数如下: 直流电动机: 型号Z2-42,凸极机 额定功率4KW 额定电压DC220V 额定电流22A 额定转速1500r/min 额定励磁电压DC220V 额定励磁电流0.81A 同步发电机 型号STC-1.5 额定功率 1.5KW 额定电压AC400V(星接) 额定电流 2.7A 额定功率因数0.8 空载励磁电流1A 额定励磁电流2A 同步发电机接线如图电-01所示。发电机通过接触器1KM、转换开关1QS、

水电站发电机试验方案和措施

水电站发电机定子试验方案和措施 试验项目及标准: 按照《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》规定的发电机的试 验项目。本方案是在发电机嵌装前后及整体完成后试验。项目及技术标准如下: 发电机现场试验项目及标准

二、试验组织机构 组长:XXX 成员:XXX XXXX 试验操作人:XXXX 监护人:XXXX 三、试验方案及步骤: 定子整体试验前,必须经厂家和业主单位联合检查确认后,方能进行整 体试验。 1、定子绕组的绝缘电阻吸收比测量应满足: (1)定子绕组的每相绝缘电阻值,在换算至100C时,不低于按下式计算的数值。 R=Un/[1000+ (Sn/100) ] M Q 式中:Un-水轮发电机额定线电压单位为伏(kv) Sn-水轮发电机额定容量单位为千伏安(KVA (2)在40C以下时,环氧粉云母绝缘的绝缘电阻吸收比R6O/R I5不小于,

或极化指数R10min/R 1min 不小于。 3)如果绝缘电阻不满足要求,则应对定子绕组进行加温干燥,定子干 燥应做好下列准备工作: a.定子线圈端部圆周上等分布置酒精温度计8-10支,将线圈内测温 电阻引至测温盘上; b. 定子上覆盖帆布保温,并将定子下部的风道(如风洞盖板)盖严。 c. 定子干燥用3台电焊机设备,进行干燥。 d 定子绕组各相各并联支路相互连接起来,接好跨接引线。跨接引线 应用裸导线为宜。 e以调节通入定子电流的大小控制温升速率,温升速率一般为5?8C /h,最后保持在80+5-IO C的范围内(以定子槽中测温电阻的读数为 准,而酒精温度计的读数应为70 C左右)。 g每小时记录温度一次,每4?8h用2500兆欧表测量线圈对地绝缘电阻,应满足下列条件时,即可停止干燥。 h干燥结束后,以不超过10C/h的速率降温至50C,拆除引线和帆 布罩及上下定子扶梯,让定子自然冷却,最后用干燥的压缩风将线圈清扫干净。 2、定子绕组的直流电阻测量: 3、定子直流耐压试验: (1)交流耐压前,应分相分阶段进行3 倍定子额定电压的直流耐压试验进行试验 (2)各相泄漏电流不随时间的延长而增大; (3)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。 (4)试验时电压按每级倍额定电压值分阶段升高,每阶段应预停留,稳定

同步电机实验报告

三相同步发电机的运行特性 学院: 电气信息学院 专业: 电气工程及其自动化 班级: 2011级 姓名:

一、实验目的 1.掌握三相同步发电机的空载、短路及零功率因素负载特性的实验求取法 2.学会用试验方法求取三相同步发电机对称运行时的稳态参数 二、实验参数 实验在电力系统监控实验室进行,每套实验装置以直流电动机作为原动机,带动同步电动机转动,配置常规仪表进行实验参数进行测量,本次同步发电机运行试验,仅采用常规控制方式。 同步发电机的参数如下 额定功率2kw 额定电压400v 额定电流 3.6A 额定功率因素0.8 接法Y 三、实验原理 工作原理 ◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。 ◆载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 ◆切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。

◆交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。 ◆感应电势有效值:每相感应电势的有效值为 ◆感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即 ◆交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。 同步转速 ◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz ,故有: ◆要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。运行方式 ◆同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。同步电机还

电力系统自动装置实验报告

电力系统自动装置原理 级: 名: 号: 指导老师:

实验一 发电机自动准同期装置实验 、实验目的 1、加深理解同步发电机准同期并列原理,掌握准同期并列条件; 2、掌握微机准同期控制装置及模拟式综合整步表的基本使用方法; 3、熟悉同步发电机准同期并列过程; 4、学会观察、分析有关实验波形。 二、实验基本原理 (一)控制发电机运行的三个主要自动装置 同步发电机从静止过渡到并网发电状态,一般要经历以下几个主要阶段: (1)起动机组,使机组转速从零上升到额定转速; (2)起励建压,使机端电压从残压升到额定电压; (3)合出口断路器,将同步发电机无扰地投入电力系统并列运行; 输出功率,将有功功率和无功功率输出增加到预定值。 (4) 上述过程的控制, 至少涉及 3个自动装置, 即调速器、 励磁调节器和准同期 控制器。它们分别用于调节机组转速 /功率、控制同步发电机机端电压 /无功功率 和实现无扰动合闸并网。 (二)准同期并列的基本原理 将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。 准同期并列要满足以下四个条件: 发电机电压相序与系统电压相序相同; 发电机电压与并列点系统电压相等; 发电机的频率与系统的频率基本相等; 合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 1) 2) 3) (4) 具体的准同期并列的过程如下: 先将待并发电机组先后升至额定转速和额定 电压,然后通过调整待并机组的电压和转速, 使电压幅值和频率条件满足, 再根 据“恒定越前时间原理 ”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时 机发出合闸命令, 使出口断路器合上的时候相位差尽可能小。 这种并列操作的合 闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。 自动准同期并列, 通常采用恒定越前时间原理工作, 这个越前时间可按断路

同步发电机励磁控制实验

课程名称:电力系统分析综合实验指导老师:成绩:__________________ 实验名称:同步发电机励磁控制实验实验类型:________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的 1.加深理解同步发电机励磁调节原理和励磁控制系统的基本任务; 2.了解自并励励磁方式和它励励磁方式的特点; 3.熟悉三相全控桥整流、逆变的工作波形;观察触发脉冲及其相位移动; 4.了解微机励磁调节器的基本控制方式; 5.掌握励磁调节器的基本使用方法; 6.了解电力系统稳定器的作用;观察强励现象及其对稳定的影响。 二、原理与说明 同步发电机的励磁系统由励磁功率单元和励磁调节器两部分组成,它们和同步发电机结合在一起就构成一个闭环反馈控制系统,称为励磁控制系统。励磁控制系统的三大基本任务是:稳定电压,合理分配无功功率和提高电力系统稳定性。 实验用的励磁控制系统示意图如图l所示。可供选择的励磁方式有两种:自并励和它励。当三相全控

桥的交流励磁电源取自发电机机端时,构成自并励励磁系统。而当交流励磁电源取自380V市电时,构成它励励磁系统。两种励磁方式的可控整流桥均是由微机自动励磁调节器控制的,触发脉冲为双脉冲,具有最大最小α角限制。 微机励磁调节器的控制方式有四种:恒U F(保持机端电压稳定)、恒I L(保持励磁电流稳定)、恒Q(保持发电机输出无功功率稳定)和恒α(保持控制角稳定)。其中,恒α方式是一种开环控制方式,只限于它励方式下使用。 同步发电机并入电力系统之前,励磁调节装置能维持机端电压在给定水平。当操作励磁调节器的增减磁按钮,可以升高或降低发电机电压;当发电机并网运行时,操作励磁调节器的增减磁按钮,可以增加或减少发电机的无功输出,其机端电压按调差特性曲线变化。 发电机正常运行时,三相全控桥处于整流状态,控制角α小于90?;当正常停机或事故停机时,调节器使控制角α大于90?,实现逆变灭磁。 三、实验项目和方法 (一) 不同α角(控制角)对应的励磁电压波形观测 (1)合上操作电源开关,检查实验台上各开关状态:各开关信号灯应绿灯亮、红灯熄; (2)励磁系统选择它励励磁方式:操作“励磁方式开关”切到“微机它励”方式,调节器 面板“它励”指示灯亮; (3)励磁调节器选择恒α运行方式:操作调节器面板上的“恒α”按钮选择为恒α方式,面 板上的“恒α”指示灯亮; (4)合上励磁开关,合上原动机开关; (5)在不启动机组的状态下,松开微机励磁调节器的灭磁按钮,操作增磁按钮或减磁按钮 即可逐渐减小或增加控制角α,从而改变三相全控桥的电压输出及其波形。 注意:微机自动励磁调节器上的增减磁按钮键只持续5秒内有效,过了5秒后如还需

发电机交接验收试验项目-7页word资料

一、发电机交接验收试验项目及规定 第2.0.1条容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容: 一、测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比; 二、测量定子绕组的直流电阻; 三、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; 四、定子绕组交流耐压试验; 五、测量转子绕组的绝缘电阻; 六、测量转子绕组的直流电阻; 七、转子绕组交流耐压试验; 八、测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢; 九、发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢; 十、定子铁芯试验; 十一、测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻; 十二、测量埋入式测温计的绝缘电阻并校验温度误差; 十三、测量灭磁电阻器、自同期电阻器的直流电阻; 十四、测量超瞬态电抗和负序电抗; 十五、测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗; 十六、测录三相短路特性曲线; 十七、测录空载特性曲线;

十八、测量发电机定子开路时的灭磁时间常数; 十九、测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压; 二十、测量相序; 二十一、测量轴电压。 第2.0.2条测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定: 一、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2; 二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。注:①进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足第一、二款的要求。②水内冷电机应在消除剩水影响的情况下进行。③交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。④对水冷电机,应测量汇水管及引水管的绝缘电阻。阻值应符合制造厂的规定。 第2.0.3条测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定: 一、直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内; 二、各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。 第2.0.4条定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定: 一、试验电压为电机额定电压的3倍。 二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录

发电厂汽轮发电机定子冷却水流量试验报告

福建省雁石发电有限公司 #6机组发电机组 定子绕组冷却水流量试验报告 生产策划部 二0一二年三月 第0 页共5 页

一、试验目的: 鉴于300MW发电机定子绕组出现过因内冷水系统发生堵塞而引发事故,并根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中第十一项防止发电机损坏事故,防止发电机定、转子水路堵塞、漏水的要求,根据龙岩坑口电厂#6机组A级检修计划安排,于2012年03月日对#6机组发电机定子冷却水系统通流性试验,以判断有无堵塞等异常情况,试验采用超声波探测法。 二、发电机: 型号:QFSN-300-2 额定容量:353MVA/300MW 额定电压:20000V 额定电流:10189A 联接方式:YY 冷却方式:水氢氢 功率因数:0.85 制造厂家:上海发电机厂 三、试验仪器: 多谱勒超声波流量计型号,制造厂家,精度为全量程的± %。 四、试验条件: 发电机两端端盖打开。发电机内冷水系统正常运行,要求进水压力保持正常运行值并压力稳定(0.15MPa),实际 MPa 。 五、试验项目: 1.汽、励两端各支管流量的测量 2.励端出线套管及中性点各支管流量的测量 六、汇水管编号: 在励端以时钟点位置顺时针查的第一根管为#1管,顺时针依次编号,汽端的编号与励端相对应。 七、试验方法及评定标准:

1.用超声波流量计对发电机汽端和励端的所有绝缘引水管的水流量进行测量, 每一根支路复测两次,取平均值作为该支路流量值。 2.以各支路的流量与该端各支路流量的平均值的偏差作为判定该支路流通性的 依据,偏差的计算方法为: K=(Q 支/Q 平均 —1)×100% Q 支 :支路流量值(L/min) Q 平均 :汽、励端支路流量的平均值(L/min) 3.评定标准 按照JB/T 6228—2005《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》中5.2 超声波流量法测定子内冷水系统流量部分进行评定 八、试验结果: 1.汽端测量结果: 汽端平均支路水流量: L/min 汽端支路水流量总和: m3/h

发电机预防性试验项目及标准学习资料.

发电机预防性试验项目 1.定子绕组绝缘电阻、吸收比及极化指数的测定(小修及大修前、后试验) 测量定子绝缘的绝缘电阻是检查发电机绝缘状态最简单也是最基本的方法。 (1)水内冷定子绕组用专用兆欧表。 (2)200MW及以上机组推荐测量极化指数R10min/R1min。 (3)注意事项:测量前后,将被试物对地充分放电,放电时间至少5分钟,如果不放电或放电不充分,不仅直接影响绝缘电阻与吸收比的测量结果,而且会影响人身与试验设备的安全;兆欧表放置在远离大电流导体或磁场干扰的地方,避免环境对测量结果带来的影响。 (4)测量方法:测量发电机的某相绕组对地绝缘,其他非被试相应接地。将对地端子“E” 接到发电机的接地端,将线路端子“L”接到发电机出线端,发电机定子各相绕组应首尾短接,非被试相应短路接地,将汇水管和屏蔽端子“G”相连接。 合格标准 对所测得的绝缘电阻值与吸收比应进行纵横比较分析,即本次试验结果与历次试验记录的比较、各相间互相比较、与同类发电机比较以及各个试验项目的综合比较。 在GB50150-1991与Q/CSG10007-2004标准与规程中作如下规定: (1)各相绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%。 (2)沥青浸胶及烘卷云母绝缘分相测得的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5 ;对环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0;水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定,原则上吸收比不得小于1.3。 (3)测量的汇水管及引水管的绝缘电阻应符合厂家的规定。 用1000V兆欧表测量汇水环对地绝缘电阻值,在无存水时测量其值不小于1MΩ;在通水时测量其值不小于30kΩ。 (4)对于不同温度下测得的绝缘电阻值需进行比较时应进行作温度换算。 (5)若绝缘电阻降低至初次(交接或大修时)测得结果的1/3以下时,应查明原因,设法处理。 2.定子绕组的直流电阻的测量(大修中试验) 测量定子绕组的直流电阻:检查断股、接头焊接质量、套管引出线接触不良等; 测量方法及注意事项 (1)电桥法 (2)用具有5位数字、精度0.1级的双臂电桥式微欧计(如QJ19、QJ44型电桥) (3)电压表电流表法(直接降压法) (4)为提高测量准确度,可将三相绕组串联,通以同一电流,分别测各相的电压降。(5)为减少因测量仪表不同而引起误差,每次测量采用同一电流表、电压表或电桥。(6)由于定子绕组的电感很大,防止由于绕组的自感电势损坏表计,待电流稳定后再接人电压表或检流计。在断开电源前应先断开电压表或检流计。 (7)测量时,电压回路的连线不允许有接头,电流回路要用截面足够的导线,连接必须良好。 (8)准确地测量绕组的温度。 (9)应在冷状态下进行测量,并折合至同一温度进行比较。

相关文档
相关文档 最新文档