架空输电线路电气参数计算一、提资参数表格式
二、线路参数的计算:
1.3倍。
导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。
当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多
分裂导线以此类推。
X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km
式中f-频率(Hz);
d m-相导线间的几何均距,(m);
dm=3√(d ab d bc d ca)
d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m);
r e-导线的有效半径,(m);
r e≈0.779r
r-导线的半径,(m)。
2)单回路相分裂导线的正序电抗:
X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km
式中f-频率(Hz);
d m-相导线间的几何均距,(m);
dm=3√(d ab d bc d ca)
d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m);
R e-相分裂导线的有效半径,(m);
n=2 R e=(r e S)1/2
n=4 R e=1.091(r e S3)1/4
n=6 R e=1.349(r e S5)1/6
S-分裂间距,(m)。
3)双回路线路的正序电抗:
X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km
式中f-频率(Hz);
d m-相导线间的几何均距,(m);
a 。c′。
dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′)b 。b′。
d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m);
c 。a′。
R e-相分裂导线的有效半径,(m);
R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′)
国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版P18~P19
查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。
零序电阻即为正序电阻。
一般送电线路零序电抗与正序电抗的平均比值如下表:
根据Н.ф马尔高林《地中电流》书中的推导,导线的互感阻抗可按下式计算
Z m=0.05+j 0.145 lg(Dg/Dm) Ω/km 式中
Dg-当大地导电率为有限值时,导线在地中的镜像有效深度,(m);
Dg=9.38/√γ m
γ-大地导电率,(1/Ω.cm);
一般计算中,可常用Dg =1000 m
Dm -导线间的几何平均距离,(m )。注意单回路与双
回路有别。
Dm =(n(n-1)/2)√D 1-2D 1-3…D 1-n D 2-3…D 2-n …D (n-1)n n -导线根数。
即导线对中性点的电容C1,等于负序电容C2。 1.)单回路线路(无地线)
C1=0.02413×10-6/lg(d m /r d ) 法拉/km 式中 d m -三相导线间的几何均距,(m );
B
C1a C1b C1c-----正序电容(等
于负序电Cab Cbc Coa Cob 地面几个电容间的相互关系:C1=3Cab+Co Co =Coa =Cob =Coc
输电线路的电容分:
r d-分裂导线的等效半径,(m)。
2.)双回路线路(无地线)
C1=0.02413×10-6/lg(2Hm.Sw.R′.S〞/ r d.Rw.S′.R〞)法拉/km
式中Hm-三相导线对地间的几何平均高度,(m);
Sw=6√(d12·d23·d31·d45·d56·d64 )(m);
1 。。6
R′=3√(D14·D25·D36 )(m);
2 。。5 d15
S〞=6√(d15·d16·d24·d26·d34·d35 )(m);
3 。。4
r d-分裂导线的等效半径,(m)。
Rw=6√(D12·D23·D31·D45·D56·D64 )(m);
3′。。4′
S′=3√(d14·d25·d36 ),(m);
2′。。 5′ D15
R〞=6√(D15·D16·D24·D26·D34·D35 ),(m)。1′。。 6′
r d=n√rS m n-1单导线r d=r
S m-相分裂导线的几何间距,(m);
Hm=3√H1H2H3(m)。
3.)地线对正序电容影响很小,可略去不计。故不再介绍有地线的线路的正序电容。
4.)零序电容:-(法拉/km)
式中
Co(a)=lg(Di/ 3√rd×dm2)
Co′(a)=lg(Di/ 3√rd×dm2) +lg(D m(I-II)/d m(I-II))
Co(g)=lg(2Hg/ rg)
Co(ag)=lg( 3√D1g D2g D3g / 3√d1g d2g d3g)
Co(gh)=lg(2Hgh/ rg)+ lg(Dgh/ dgh)
Co(agh)=lg( 6√D1g D2g D3g D1h D2h D3h / 6√d1g d2g d3g d1h d2h d3h)----------------------单回路
Co(agh)=lg( 12√D1g D2g D3g D4g D5g D6g D1h D2h D3h D4h D5h D6h /
12√d
d2g d3g d4g d5g d6g d1h d2h d3h d4h d5h d6h)--------------------――--
1g
双回路
Di-导线组1、2、3至其镜像间的几何间距(m);
Di=9√2H1.2H2.2H3.D122.D232D132
H1、H2、H3-每相导线组对地高度(m);
dm-地线到各相导线间的几何间距(m);
r d=n√rS m n-1单导线r d=r ;
r g-地线半径(m);
Dm(I-II)-第一回路导线1、2、3至第二回路导线4、5、6的镜像间的几何间距(m);
Dm(I-II)=9√D14.D15.D16.D24.D25.D26.D34.D35.D36
dm(I-II)-第一回路导线1、2、3至第二回路导线4、5、6的几何间距(m);
dm(I-II)=9√d14.d15.d16.d24.d25.d26.d34.d35.d36
d1g、d2g、d3g、d1h、d2h、d3h、-两地线分别到各导线间的距离(m);.
D1g、D2g、D3g、D1h、D2h、D3h、-各导线分别至两地线镜像间的距离(m);
Hg、Hh-地线对地平均高度(m);
Dgh-地线g至地线h镜像间的距离(m);
Hgh=√Hg·Hh
正序电纳b1=2πf·C1------------------------------------(1/欧姆·km)(容抗的倒数)
零序电纳bo=2πf·Co------------------------------------(1/欧姆·km)
式中C1 C0-正序电容、零序电容(法拉/km)
g=Δp go/U2---------------------------------------(1/欧姆·km) 式中
Δp go-三相线路中泄漏有功功率损耗(兆瓦);
U-线电压(kV)。
正序波阻抗=√((r1+jx1)/ jb1)=√l1/c1
零序波阻抗=√((ro+jxo)/ jbo)=√lo/co
式中l1=μo(ln(Dg/rd)+ μ/4πμo)/2π――――导线电感
μo-真空中的导磁系数;4π×10-7(GH/m G=109)
μ-导线中的导磁系数;有色金属等于1 ;
Dg-导线的几何间距(m);
rd-等效半径(m);
其余符号已于前述。
Ic=(2.7~3.3)×U H×L×10-3------------------------------(安) 式中U H-线路额定电压(kV);
L-线路长度(km)。(指接在同一母线上的长度)
有功功率P=√3×U×I×COS Ф------------------(MW kW)
无功功率Q=√3×U×I×SIN Ф-------------------(MVar kVar)
视在功率S=√3×U×I----------------------------(MV A kV A)
S=√P2+Q2
式中U-额定电压(kV);
I-线电流(kA);
CosФ-功率因数。
13.导(地)线对地平均高度
导(地)线对地平均高度,可从线路纵断面图用积分计算。另外对于山区,美国E.R WHITEHEAD 提出一种近似的估算如下:
平地hcp=h-2f/3
丘陵hcp=h
山地hcp=2h
式中h-导(地)线悬挂点高度(m);
f-导(地)线弧垂(m)。
END
架空输电线路电气参数计算
一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);
d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);
n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19
沈阳航空航天大学 课程设计任务书 课程名称控制系统课程设计 院(系)自动化学院专业自动化 班级。。。。。学号20。。。。。。。。学生姓名。。。。。课程设计题目输电线路事故状态下受力计算 课程设计时间2015 年12 月15 日至2014 年12 月26 日 课程设计内容及要求: 架空送电线路无跨越架不停电跨越架线时,为保护被跨越的运行电力线,通常在跨越档采用全封网或局部封网布置。文章针对跨越档全封网布置,且选用迪尼玛绳作为承载索时,跨越档应限制的档距及跨越档档端铁塔应增加的高度进行计算分析,为跨越档的设计参数选择提出了建议。该系统的特征为: ★可以在用户界面输入输电线路参数。 ★可以计算出所需输电线路参数。 具体要求如下: 1. 根据已有参数设计界面并调试成功。 2. 根据输入的参数按照特定算法计算出结果。 3. 完成课程设计说明书。
指导教师年月日负责教师年月日学生签字年月日
沈阳航空航天大学 课程设计 (论文) 题目输电线路事故状态下受力计算 班级。。。。 学号。。。。。。。 学生姓名。。。 指导教师。。。
目录 0. 前言 (1) 1. 总体方案设计 (1) 2. 承载索张力和弧垂的计算方式 (4) 2.1 承载索的张力计算 (4) 2.2 承载索弧垂的计算 (5) 3 软件设计 (5) 4.联合调试 (8) 5. 课设小结及进一步设想 (10) 参考文献 (10) 附录I 对应变量清单 (12) 附录II 源程序清单......................................... 错误!未定义书签。
输电线路事故状态下受力计算 。。。沈阳航空航天大学自动化学院 摘要:架空送电线路无跨越架不停电跨越架线时,为保护被跨越的运行电力线,通常在跨越档采用全封网或局部封网布置。本课设针对跨越档全封网布置,且选用迪尼玛绳作为承载索时,跨越档应限制的档距及跨越档档端铁塔应增加的高度进行计算分析,为跨越档的设计参数选择提出了建议。 关键字:不停电跨越架线;全封网布置;设计参数;跨越档档距;跨越档档端杆塔高度。 0.前言 随着架空送电线路的迅猛发展,跨越运行电力线的情况越来越多。在许多情况下,运行电力线路难以停电来满足跨越架线要求。为了实现运行电力线不停电状态下进行跨越架线,经多年实践,线路建设者们主要采取了2种方法:一种是在运行电力线两侧或一侧搭设跨越架实施跨越架线;另一种方法是在跨越档两端杆塔上设置横梁作为支承体,在两横梁间布置封网系统实施跨越架线。后一种方法简称为无跨越架不停电跨越架线。该方法由于省去了设计和搭设跨越架工作,有利于运行电力线和跨越架线的安全,有利于保护跨越档自然环境,因此,近年来在送电线路架线中得到较多的应用。但是,后一种方法的应用仅靠施工单位往往难以实施,特别需要建设和设计单位的协助配合,因为它要求跨越档设计参数满足一定条件,即跨越档档距应尽量缩小,且跨越档两端杆塔应适当加高。 无跨越架不停电跨越架线的封网系统有2种布置方式,一种为全封网布置,即发生导线坠落(事故状态)后由承载索均匀承担其垂直荷载,另一种为局部封网布置,即发生导线坠落后由局部长度的承载索承担其垂直荷载。 本课设针对全封网布置,并且以迪尼玛绳作承载索为基础,研究跨越档档距及两端杆塔高度满足无跨越架不停电跨越架线应达到的条件。 1.总体方案设计 在本次设计中承载索通过单轮滑车悬挂于跨越档两端铁塔的横梁上,其两端通过钢兹绳及手扳葫芦固定于地而,是一个具有两种不同性能的悬索形成的三跨连续档。根据静态模拟试验结果分析,采取孤立档进行张力及弧垂计算比较符合实际。承载索两端的横梁在受力后可能产生微小变形,以导致承载索张力和弧垂的变化,为简化计算,忽略此变形的影响。承载索在安装状态和事故状态,由于环境气温的不同及风荷载影响,可导致承载索
专题复习:远距离输电电路的分析与计算 适用学科物理适用年级高二 适用区域人教版课时时长(分钟)60分钟 知识点1.高压输电 2.远距离输电线路的基本构成 教学目标一.知识与技能 1. 了解交变电流从变电站到用户的输电过程. 2.知道远距离输电时输电线上的损失与哪些因素有关,理解高压输电的道理.3.知道远距离输电线路的基本构成,会对简单的远距离输电线路进行定量计算二.过程与方法 通过高压输电的计算分析,掌握电能损失和计算
三.情感态度价值观 通过高压输电的计算,体验电能转化为内能的思想教学重点远距离输电时输电线上的损失与哪些因素有关 教学难点对简单的远距离输电线路进行定量计算
教学过程 一、复习预习 理想变压器的特点及规律 1.理想变压器的特点 2.电动势关系 3.电压关系 4.功率关系 5.电流关系 理想变压器的制约关系和动态分析 1.电压制约 2 . 电流制约 3.负载制约4.对理想变压器进行动态分析的两种常见情况
二、知识讲解 课程引入: 电能从发电厂到远方用户的传输过程,可用下图表示,其中r表示输电线的总电阻,I表示输电线上的电流.用户得到的电能与发电厂输出的电能相等吗?
考点/易错点1 输电线上的电压损失和功率损失 1.输电电流 输电电压为U ,输电功率为P ,则输电电流I =P U . 2.电压损失 输电线始端电压U 与输电线末端电压U ′的差值. ΔU =U -U ′=IR. 3.功率损失 远距离输电时,输电线有电阻,电流的热效应引起功率损失,损失的电功率 (1)ΔP =I 2R (2)ΔP =I ΔU (3)ΔP =ΔU 2R
标准架空输电线路电气 参数计算 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
架空输电线路电气参数计算
一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2 。多分裂导线以此类推。
1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈ r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m);
dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=(r e S3)1/4 n=6 R e=(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中 f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。 b′。
架空输电线路电气参数计算文档大全
一、提资参数表格式 文档大全
二、线路参数的计算: 1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r 文档大全
r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1.091(r e S3)1/4 n=6 R e=1.349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 文档大全
3)双回路线路的正序电抗: X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19 查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。 文档大全
架空输电线路电气参数计算
一、提资参数表格式 二、线路参数的计算:提供的线路参数(Ω/km) №线路名称导地线 型号 线路长 度 (km) 回路数正序电 阻 正序电 抗 零序电 阻 零序电 抗 互感阻 抗 备注 1 2 3 4
1. 正序电阻:即导线的交流电阻。交流电阻大于直流电阻,一般为直流电阻的1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 2. 正序电抗: 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r r-导线的半径,(m)。
2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m); n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1.091(r e S3)1/4 n=6 R e=1.349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗:
X1=0.0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。架空输电线路电气参数计算1
一、提资参数表格式 №线路名称 导地线 型号线路长 度(km) 回路数 提供的线路参数(Ω/km) 备注 正序电 阻 正序电 抗 零序电 阻 零序电 抗 互感阻 抗 1 2 3 4 2
二、线路参数的计算: 1. 正序电阻:即导线的交流电阻。交流电阻大于直流电阻,一般为直流电阻的1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。 2. 正序电抗: 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r 3
架空输电线路电气参数计算 - 总结
一、提资参数表格式 - 总结
二、线路参数的计算: 1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以 2。多分裂导线以此类推。 X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0.779r - 总结
 dm=12√(d ab d ac d ab′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版P18~P19 查表时注意:1)弄清计算线路有代表性的塔型(用得多的塔型),或有两种塔型时,用加权平均计算出线路的几何均距。2)区别计算单回路与双回路的几何均距。 - 总结
架空输电线路电气参数计算一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 1.3倍。 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多 分裂导线以此类推。 X1=0.0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m);
r e≈0.779r r-导线的半径,(m)。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′)