文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吨生活污水处理方案

吨生活污水处理方案

吨生活污水处理方案
吨生活污水处理方案

晋江疏解公路张前安置房

污水处理工程

编制单位:

编制时间:2013年5月15日

目录

一、工程概况1

1. 项目背景1

2. 设计依据1

3. 设计和施工范围 1

4. 设计原则1

二、处理水量、水质及标准1

1. 污水来源及数量 1

2. 设计水量与水质 2

3. 出水水质要求2

三、工艺设计2

1. 污水水质分析及工艺选择2

2. 工艺分析2

3. 工艺流程4

四、主要构筑物的设计参数5

1. 调节池5

2. 水解酸化池5

3. 接触氧化池6

4. 斜管沉淀池6

五、设备及构筑物清单6

设备清单6

六、电气系统7

装机容量7

七、运行成本8

1. 电费8

2. 人工费8

3. 总运行费用8

工程概况

项目背景

晋江疏解公路张前安置房居民在生活过程中排放了大量生活污水,若不及时处理,将对周围环境造成污染。

为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经营发展和环境保护同步进行的“三同时”原则。我公司特受邀请,提供技术设计方案以供有关部门决策、实施。

设计依据

业主提供的有关资料和现场实地勘察、调研;

室外排水设计规范(GBJ14-87)

环境噪声标准(GB5096-93)

室外给水设计规范(GB50013-2006)

污水综合排放标准(GB8978-1996)

设计和施工范围

污水处理工程总体包括工艺、设备、电气等部分的设计及施工;

污水处理站设备制造或采购、安装、调试、维护;

污泥、噪声、除臭等部分的设计及施工

设计原则

严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规,经处理后主要水质指标符合国家有关标准;

坚持科学态度,设计采用的水处理工艺要体现技术先进、经济合理、安全可靠、操作简单、运行管理方便等特点

布置紧凑、占地少,在确保运行稳定、出水水质达标的前提下,尽量降低工程造价及运行成本;

设计中坚持污水生化处理与生态化处理思想相结合的原则,营造和谐的污水处理生态环境

处理水量、水质及标准

污水来源及数量

该工程污水主要来源于晋江疏解公路林口安置房居民生活污水。根据招标文件提供

的资料,设计污水水量Q=30m3/d。

设计水量与水质

进水为生活污水,设计处理水量Q=1.5m3/h;

设计进水水质如下表:

表2-1 生活污水水质

出水水质要求

根据招标文件要求,污水处理后出水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,具体水质指标如下:

表2-2 出水水质

工艺设计

污水水质分析及工艺选择

根据招标文件要求,本工程拟采用一体式污水处理设施。本工程处理的生活污水,其BOD5/CODcr值大于0.3,属可生化性较好,因此拟采用二级污水处理工艺—A/O生物接触氧化工艺,该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定。是目前较为成熟的生活污水处理工艺,能有效地确保污水达标排放。同时也提高后续处理系统的处理效率,设置集水池,大大降低处理设备的容量和电耗。

工艺分析

1)预处理工艺

格栅设置:污水中含有很多大颗粒固型物及遗弃的纸屑、塑料等,为避免对后续管道或水泵造成损害(破坏),定期(半个月一次)清捞大颗粒固型物与生活垃圾一起外运。

2)生化处理工艺

①水解酸化池

厌氧处理过程可分为水解、酸化和产甲烷等三个阶段.。水解和酸化的反应,将不溶性有机物水解成溶解性有机物、大分子物质分解成小分子物质,大大提高了污水的可生化性,减少了后继好氧处理构筑物的负荷。其工艺具有以下优点:

水解、产酸阶段的产物主要是小分子的有机物,可生性较好,故水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应时间和处理能耗;

由于反应控制在第二阶阶段完成前,出水无厌氧反酵的不良气味,改善处理站的环境;

由于第一、二阶段反应迅速,故水解池体积小,节省基建投资,水解池对固体有机物的降解,减少了污泥量,具有消化池的功能;

生活污水和回流污泥进入厌氧池,在水力搅拌的作用,使其混合,通过附着在填料上的大量反硝化菌将回流水中的NO3-—N,NO2-—N转化成N2↑。

②接触氧化池

经过水解酸化后,其出水可生化性得到提高,降低水体中有机污染物。选择高负荷、耐冲击的好氧处理工艺是工程的重要步骤,因此选用生物接触氧化法,该工艺MLSS高,容积负荷大,处理效率高,水力停留时间短,使出水水质稳定达标排放。

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜工艺,其主要特点如下:

生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,最高可达2.0kgBOD5/(m3d),而一般的活性污泥法容积负荷最高约1.0kgBOD5/(m3d);

生物接触氧化法由于兼有活性污泥法和生物膜法的特点,因此,单位体积内的污泥浓度可达10 g/L,如此高的微生物量,使得该工艺具有较强的抗冲击负荷能力;

在好氧池,有机物被微生物生化降解而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降。但随着硝化过程使NO-3--N的浓度增加,磷随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。因此,A/O工艺可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、除磷的功能。

生化处理工艺具有以下优点:

污水处理效果好,出水清澈,水质稳定可靠,优于国家一级排放标准;

具有良好的脱氮作用和一定的除磷作用;

占用空间体积小,节省土建费用;

低动力能消耗,低运行成本费用。

③沉淀池

经过生化处理的出水,有机污染物大部分被氧化、分解或转化,BOD值大幅度降低。但水体含有悬浮物,主要是随水流出的活性污泥和脱落的生物膜,为了实现泥、水分离,沉淀池采用高水力负荷斜管沉淀。

工艺流程

1)工艺流程示意图

图工艺流程图

2)工艺流程说明

生活污水由排水系统收集后,进入污水处理站的调节池,池内设置格栅,通过格栅,去除颗粒杂物后,进入集水池,进行均质均量,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至水解酸化池,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮,然后入流生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,出水自流至斜管沉淀池进行固液分离后,即可达标排放;斜管沉淀池中的污泥部分回流至水解酸化池,进行硝化反硝化和再处理。

主要构筑物的设计参数

调节池

作用::收集污水,由于污水中含有很多大颗粒固型物及一些遗弃的纸屑、塑料等,为避免对后续管道或水泵造成损害(破坏),需要设置格栅;

数量:1座;地埋式,砖混结构;

格栅:栅间距10mm,1道,60度倾斜安装;

提升泵:2台,一用一备,型号QDX1.5-16-0.37;

水解酸化池

池内设置新型填料,以提高污水与微生物的接触面积,进而降低污水在该池的停留时间;在池内安装曝气混流装置,以提高水解酸化的处理效率。设计CODCr容积负荷取2kg/m3·d,泥龄取18天,污泥混合区取污泥浓度20g/L。

尺寸:?2.8m×1.5m;

数量:1式;玻璃钢,地埋式;

有效容积:8.0m3;

水力停留时间:HRT=5.5h;

接触氧化池

池内设置新型填料,以提高污水与微生物的接触面积,进而降低污水在该池的停留时间。污水生化过程中所需的氧气来源于曝气机;

尺寸:?2.8m×3.5m;

数量:1式;玻璃钢,地埋式;

有效容积:18.7m3;

水力停留时间:HRT=12h;

新型填料:10m3;

填料支架:1套;

曝气机:3台,型号QXB0.75,进气量10m3/h,功率为0.75kW;

斜管沉淀池

作用:进行泥水分离,采用高效斜管沉淀,池下方设置污泥斗,高度1.5m。

尺寸:?2.8m×1.5m;

数量:1式;玻璃钢,地埋式;

导流装置、排泥装置:各1套;

污泥回流泵:1台,型号QDX1.5-16-0.37;

设备及构筑物清单

设备清单

电气系统装机容量

本处理站总装机功率为1.86kW, 实际运行功率1.49kW。配电和控制系统有防潮、防漏电和可靠的接地措施,各类电气设备均设电路短路和过载保护装置,主要设备配备缺相保护装置,以确保用电设备安全运行。

运行成本

电费

日耗电量23.14kWh

电费单价以0.6元/kWh计

处理电费(23.14×0.6)/30=0.463元/吨

处理运行费0.463元/吨

人工费

处理站自动化程度高,无需专职管理人员。

总运行费用

电费+人工费=0.489元/吨