文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压开关柜设计指导手册要点

低压开关柜设计指导手册要点

低压开关柜设计指导手册要点
低压开关柜设计指导手册要点

低压开关柜设计指导手册

二0 0五年七月

内容提要:

1.低压柜型号说明及特点

2.常用配电系统介绍

3.低压柜设计必需考虑的用户要求

4.合同、技术协议、技术联系函的阅读

5.审阅图纸

6.柜体布置图设计及元件清单录入

7.设计中常见问题

低压开关柜型号说明及特点

目前低压公司现已正常投入生产的低压开关设备有NGG1(GGD)、

NGC1 (GCK)、NGC2 (GCS)、NGC3 (NMNS )等,其中NGG1 为固定

柜,NGC1~3为低压抽出式开关柜(含固定分隔柜)。柜体均采用C型材

(宽50mm,厚25mm),上开模数孔(NGG1、NGC1、NGC2 为

20mm,NGC3 为25mm),标准柜体尺寸有600、800、1000mm 宽、深,高均为2200。

NGG1为低压固定式开关设备,常规控制方式为HD13BX-口/31刀开关+断路器,刀开关作为隔离用,断路器起操作保护用。因柜体结构强度、柜内所采用元器件及母排固定方式等多方面因素,开关柜水平母排短时耐受电流指标低,最高为50KA (1S)。

常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,600mm深,2200mm高,600宽柜常规安装一只刀开关,800宽柜可安装一只或两只或三只刀开关

(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为360mm,安装三只刀

开关时只能选择大小为200A 的刀开关且中心距为240mm),1000宽柜为安装一只或两只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为420mm)。

注意刀开关旋转操作构的安装方式及特点,旋转操作机构门上开孔尺

寸为直径50mm圆孔,中心与刀开关中心右偏25mm,HS13BX刀开关刀旋梁与HD13BX刀旋梁制作有一点不同,因此在采用HS13BX刀开关时排列图中需注明。

NGC1 为低压抽出式开关设备,开关柜水平母排最大额定电流

3150A,短时耐受电流最高为80KA (1S)。

常用柜体尺寸为600、800、1000mm 宽,800、1000mm深,2200mm 高,常用断路器为NA1 、NM1 系列,对于600 宽柜可安装NA1-2000/3P 断路器,

NA1-3200/3P、NA1-2000/4P需800 宽柜安装。

水平母排标准位置为:单排B相中心距柜前270mm、双排B相中心距柜前235mm,水平母排母线夹安装面距柜顶高度为:母排小于等于100mm宽时尺寸为205mm、母排宽度为120mm时尺寸为225mm (详见标准工艺规范)。

当水平母排为标准位置且进线断路器采用母排上进线引至断路器上端头时,断路器上下端头母排需左右错开,断路器面板开孔位置需偏向一边, 下端母排需搭接,当电流大于2000A 时,返排需考虑采用母线夹固定, 此时最上仪表室单元后隔板高度及深度尺寸均需注意。当馈电柜均为电缆下出线且柜深为1000mm时,为方便进线柜母排制作,也可以将水平母排放置在柜顶后部,此时需注意馈电柜垂直母排需非标制作。

NGC1抽屉单元以200mm高为单位(1E),标准抽屉单元有1/2

E、1E、1.5E、2E、3E等单元模数高度;1/2E抽屉单元一次插件最大额定电流为63A且无四极产品,二次插件最多16对;1E单元二次插件数量最多为24对;对于常用接触器控制回路(最多加一JZC1-44中继类似产品)的方案,

1/2E抽屉单元可安装7.5kW直接起动回路,1E抽屉单元可安装30kW直接起动回路,2E抽屉单元可安装55kW直接起动回路或30kW星三角起动回路,3E抽屉单元可安装132kW直接起动回路或55kW 星三角起动回路。

采用NGC1 系列固定分隔柜结构时,注意对断路器安装板安装深度及断路器进线端头与垂直母排的距离,保证断路器进线端母排的制作空间,

配好断路器出线端的母排固定用支架或出线电缆用端子。

当进线柜为1000mm 宽时,需注意断路器返排位置及电缆室大小、固定中立柱用横梁位置,返排母线夹的安装位置等。

二.低压配电系统介绍

低压配电系统时额定工作电压1KV 以下的配电系统,常用配电系统为

0.4/0.23KV(通常所说380V)、50HZ 三相四线的交流(下同)低压配电系统。三相四线系统为中性点直接接地(大电流接地系统),单相对地短路电注较大,一般要求快速保护跳闸,以保证员及财产安全。

配电系统中所选择的电器元件技术参数一定要与配电系统相适应,特别时额定工作电压、额定工作频率。

配电系统是一个从变压器低压出线则经进线开关、分支回路至各种各样的负载。对负载可以大至分为如下几类:

A .阻性负载,如加热器、电阻器、白炽灯等。

B.感性负载,如电动机、电磁阀、电抗器、变压器等。

C.整流设备。注意整流设备由于在整流过程中存在选择导通角的问题,对电源侧会行成一个谐波干扰,特别时采用普通桥式整流时。

D.容性负载,由于常用负载多为感性的,为提高供电系统的功率因素,在配电系统中常采用电容器作为补偿感性负载对系统的因响,提高整个

配电系统的功率因素。当配电系统中存在较大谐波分量时,电容器分

支加路需加电抗器以减小电容器对谐波的放大作用,保证整个供电系

统的稳定性。

当采用三相三线系统时,配是系统只有ABC 三相,无零线,在选择电器元件时注意选择合适的控制电压。

当二次控制电源采用经隔离变压器供电(380/220V)时,变压器付绕组不接地(与地隔离),当控制回路出现某点绝缘性能降低时不至引起系统正常运行及引发事故。

对于直流控制电源,注意控制电缆的连接及并柜线的连接方式,如采用小母线或电缆现场连接等,同时选的择合适的进线开关及分支开关或熔

对于电压互感器和电流互感器二次则必需单点接地,以防止电流互感器的开路过电压,电压互感器的电容效应等。

对于660V系统,注意测量表计电压回路一般需经电压互感器取样,

因无非标的测量仪表。同时注意一次电缆的非标制作要求(额定绝缘电压

1000V)。

当系统内采用漏电保护时,变压器中性点接地,漏电断路器出线则不

允许中性点接地,当有单相负载时,漏电断路器必需选择四极断路器。

在选择断路器时需注意系统对断路器短路分断能力的要求,一般变压

器越在,断路器的分断能力要求越高。要保证断路器的分断能力高于变压器出线则的最大短路电流。

为保证供电系统的可靠性,常采用备用变压器或在两段母线之间加联络柜的方式,此时需注意系统对备用电源投入要求,是备用自设不是手动投切等。备用自投有继电器控制形式和备自投形式,两者价格相差较大,一般采用备自投时采用DC220V 控制,进线断路器均不带欠压脱扣器,通过备自投检测母线电压高低并相应发不指令。如采用继电器控制投切,一

般断路器均带欠压脱扣器。另主断路器采用塑壳断路器时,尽量不要采用欠压脱扣器和分励脱扣器,以避免增加控制系统的复杂程度(存在操作机构复位问题)。对于多电源投切控制要求必较多时,可采用PLC 控制投切

在选择电动机负载回路控制元件是需考虑负载类型:重载型、轻载型、风机水泵类负载等,另同时选择合适的起动运行方式。37KW 及以下电机常采用直接起动,55KW 及以上可以考虑采用软起动器起动,当负载是持续变化时,可考虑采用变频器起动运行以节约电力成本。当功率较大的电动机采用直接起动时,需考虑整个系统容量配制是否允许,变压器容量是否够大,负载是否不需频繁起动且能够承受较大的起动冲击等。

对于高温环境下使用的配是系统,在系统设计时需考虑电器元件的降容使用问题。对于高海拔地区的配电柜需考虑选择电器元件的额定绝缘电压等级较高的产品。

三.低压柜设计必需注意的用户要求

3.1 根据用户提供的平面布置图,了解柜体进出线方式,前后维修通道情况,对元器件的安装要求等。

如地下无电缆沟或预埋管则均要求进出线为柜顶出线;如变压器与低压柜为直接母排连接则低压柜需按则进线制作,进线端母排需伸出柜外,且按变压器标准预留母排位置及开孔;如进线为母线桥(槽)上进线则零排需返至柜顶,地排视用户要求而定,一般无要求不返;如为母排柜顶进线时,柜顶需开母排进线孔并用绝缘板封住;当变压器进线采用母排下进

线时,柜底板需开母排进线孔并且用绝缘板封住。

当采用电缆进出线时需注意电缆根数及大小,是多芯电缆还是单芯电缆,对应开电缆进出线孔。

如柜体靠墙布置时,柜内需操作维护的元件需正面安装,同时需考虑开关柜的维护及元器件的更换。

馈电柜为电缆上出线时柜顶需开电缆出线孔。馈电柜为母线槽上出线时需返零地排至柜顶。

3.2 在开关柜制作时需注意地方标准要求:如北京地区的进线柜母排制作要求,电缆出线配护套,母排套热缩管等;如昆山地区计量室制作要求等。

四.合同、技术协议、技术联系函的阅读

4.1 合同是整批柜的生产依据,它规定了双方的供求关系及价格,因此合同中对价格起决定作用的条款作为设计选型的第一选择,特别是对元器件选型、母排大小、柜体颜色、柜体材料等。对于合同中所注明的特殊技术条件也需在设计之初一一逻列,并在本批合同设计技术要求中加以说明。

4.2 对于技术协议的审阅一定要注意时间的前后顺序,技术联系函的问与答的对应关系,对同一问题有不同答案时以时间最后的为准。

4.3 对于现有制造工艺条件所不能满足要求的一定要写技术联联系函加以联系确认。

4.4 对于元件选型中每种元件的技术参数的选择应特别注意,如断路器的分断能力、过电流脱扣器类型、有无通信要求、极数要求、安装方

4.5 对技术联系函、设计院更改通知单中有涉及图纸更改的部份一定要铅笔在图中对应位置作出更改并作记号,以便于设计时不至漏及提醒校对注意。

五.审阅图纸

5.1审阅图纸要有一个好的方法及连贯的思路,同时要结合合同和技术联系函及技术协议进行。

5.2 检查一次方安中柜体尺寸与平面布置图中尺寸是否一致。柜体尺寸是否满足元件安装空间要求及进出线要求。

5.3 如合同中元件作了更改,需查看是否满足图纸要求,是否有技术偏离等。

5.4 常规安装空间要求如下:

5.4.1 框架断路器2000A 三极框架及以下无返排错位要求的可以采用600mm宽柜,2000A四极、3200A三极框架断路器需采用800mm宽柜,NA1-4000/4P需采用1200mm 宽柜。

5.4. 2 NGC柜抽屉单元1E只有断路器的馈电回路最大可采用

250A壳架三极断路器,二分之一单元可采用NM1-100H/3P63A及以下。

5. 4. 3 对于交流接触器回路,NGC1、NGC2 一单元抽屉最大可

安装30KW 及以下回路,NGC3 一单元抽屉最大可安装37KW 及以下。对于直流控制交流接触器回路,NGC3 —单元可采用中间断电器安装板安装两个DZ-200系列中间继电器(位于断路器安装板后面一次进线插件位置,此时控制电动机控制功率需减小至15KW)。

5.4.4 55~75KW 交流接触器回路需采用2E 抽屉单元制作,接触器及热继电器另配一块安装板。

5.4.5 正反转回路及安装在电流互感器二次回路的热继电器需配安装底座或选择独立安装的热继电器产品,一单元接触器回路(电流大于25A)的热继电器需单独安装(采用组合式安装空间不够)。

5.4.6 NGC2 二分之一抽屉单元交流接触器回路7.5KW 及以下可以安装一个微断+交流接触器+热继电器(独立安装)+一小型中继+一熔

5.4. 7 NGC3二分之一、四分之一抽屉单元S1、S2均需采用板后接线,

操作机构配开关座。

5.4. 8 注意抽屉单元所需二次插件最大数量,在设计柜体时需注明所配二次插件数量。

5. 5 在审图时需注意二次图与一次系统负载名称及功率是否一至,并分析二次控制原理的正确性,是否满足负载要求,注意归纳意结二次原理的共性,整个系统的控制及联锁要求,保护控制的特点,信号反馈等。常用控制方案可从如下几个方面来分类:

5. 5. 1 本柜控制(AC220V )。

5. 5. 2 两地控制(AC220V ),注意有无选择开关。

5.5. 3 本柜手动加后台自动控制(带选择开关),现在常用自动控制有DCS系统,一般需提供反馈信号:接触器辅助触点、断路器辅助触点、转换开关状态、热继电器故障信号等,控制有AC220V 和DC220V 两种,当采用DC220V 控制时均需增加直流中间继电器用于交流接触器线

圈的起动停止

5.5.4 一般每一个供电系统二次控制均具有统一性,即按负载功率及类型来区分控制方式。

5.5.5 注意分析二次原理的正确性,起动停止条件,可靠性及防止误操作分析。

5.6 分析系统图时需注意核对一二次元件选型是否满足负载使用要求。对于电动机起动回路,断路器额定电流要大于负载额定工作电流,断路器脱扣特性与负载特性一至,如保护电动机、配电、发电机、直流负载等。

5.7 注意操作电压有无相应等级元件,特别是直流操作交流接触器的选

型,4 极接触器等。

5.8 注意继电器选型是否满足控制原理图要求,触点数量是否够,时间继电器是否合适(通电延时或断电延时),电流线圈、电压线圈的选择及阻抗是否相配。

5.9 综合保护器、多功能仪表等要注意可选择功能的选择,做到既要满足设计要求,又不要浪费。

5.10 注意二次元件的安装方式及空间要求,以选择合适的安装附件

5.11 对每批合同中的负载类型进行分类,归纳每种类型的控制原理特点及相应二次元件型号规格数量,这样在制作元件清单时会思路更清晰,速度更快。

六.柜体布置图设计及元件清单录入

在对所有系统配置情况、一二次元件选型要求、柜体尺寸及排列、进出线方式、防护等级、柜体材料等技术要求明确后,可进行柜体布置图设

计及元件清单录入,如因特殊情况还有某几个方面不清楚时,可以将其罗列出来,以提醒自己注意,对能做的工作先进行设计,同时发技术联系函进行联系。在这个过程中有几个方面需特别注意:

6.1 根据柜体尺寸、水平母排大小、进线联络柜制作方案、馈电柜出线方式等影响柜体结构的多方面进行考虑,选择合适的水平母排布置方式及对应的标准图进行设计。

6.1.1 NGC2、NGC3 600mm 宽馈电柜需上出线时,水平母排需放置在柜顶靠柜前部,同时注意柜前水平母线室上通风门大小,如水平母排过大时,上通风门尺寸需加大。

6.1.2 NGC1 水平母排在适当的条件下且馈电均为电缆下出线时,在方便进线柜母排制作时,可以考虑水平母排布置在柜顶后部。

6.1.3 NGC2、NGC3 柜后出线带固定分隔单元时需画垂直母排制作示意图。

6.1.4 固定分隔柜水平母排的布置位置的确定更应通盘考虑,以方便柜内电器元件的安装、一次线的制作、用户电缆接线及维护的安全性。

同时注意垂直母排的大小及与水平母排的连接,在选择垂直母排的规格

时,需参照整个系统的容量配置,如变压器大小、每段母线所带馈电柜数

量、负载特性及同期系数大小等,使之做到选型合理。垂直母排大小一盘不要超过水平母大小,同段母线数量较多时可以考虑采用较小的同期系数等等。

6.2 带框架断路器的柜体设计时需尽力参照标准制作方案,以方便通用件及柜体结构制作。

6. 3 1000mm宽柜两台抽屉式NA1-2000/3断路器当允许左右布置

时均采用左右布置。

6. 4 NGG1 800mm宽柜在安装两台固定式NA1-2000/3断路器时可以采用断路器底板安装断路器左右布置,同时门锁采用NGC1 门锁。

6. 5 在元件清单元录入时,能借用标准清单时借用标准清单进行修改,可以提高录入速度。

6. 6 在选择热继电器时需注意安装空间大小,选择合适的安装方式及安装附件,原则上如下进行:

6.6. 1 固定柜如是交流接触器+热继电器,能组合的均采用组合式安装,如是正反转均配热继电器独立安装底座或独立安装附件。

6.6. 2 抽屉单元内,对于

7.5KW 及以下原则上采用组合式安装结构,一单元抽屉15KW 以下均采用独立安装,但对于二单元及以上时,可以考虑采用组合式安装结构(需另配长安装板)。

6.6. 3 安装在电流互感器二次回路的均需采用独立安装结构。

七. 设计中常见问题

7. 1 设计柜体排列图纸中技术要求是否与用户技术协议要求一致,柜体尺寸有无错误,进出线方式是否正确等。

7. 2 如进线柜需如变压器侧面连接,需确认侧进线母排位置。

7. 3 每台柜内元件布置是否合理,不合理的要调整、变更并取得需方的认可。

7.4 当无二次原理图时进线、母联的投切方式需得到确认。

7.5 注意各地供电局对计量柜及配电柜的特殊要求。(计量互感器是供电局还是供方按装,搞清型号,方便母线制造,一般情况下首选端子式如LQG次选浇注式,不能选用组装式如BH除非和需方另有协议,根据市场反馈,深圳对计量互感器要求为浇注式,推荐采用广东中山互感器厂产品,电度表、互感器接线采用BV线)。

7.6注意系统额定工作电压是否为400V还是为非标电压等级。

7.7 水平母线的规格要靠标准柜母线规格,是光亮处理还是镀锡、镀银,接头是否密封,是否套热缩套管。

7.8 进线柜内母线规格要大于等于水平母线规格,如小于水平母线规格一定要征得需方确认。

7.9 柜顶(底)有母线桥或槽而暂不订货时,一定要在水平母线上开好搭

接孔,并记录尺寸,以方便将来母线桥(槽)制造。

7. 10 生产用图中对于大电流进出线回路一定标注电缆规格,方便生产开孔,配母线。

7. 11供电局计量的单元,电压线采用黄、绿、红、淡蓝2.5mm线, 电流线为4mm线,电度表与互感器之间联线必须通过接线盒过渡。

7. 12部分项目的配电柜是安装于楼板上,楼板开孔位置注意要和柜底电缆出线孔位置对应,对于这样的项目出线位置要需方确认。

7. 13 L 型排列的两列柜,转角处需加转角柜,转角处一列的正面和另一列的侧面的垂直距离以后设计时均定为100,如小于此尺寸,应仔细计算抽屉拉出时是否和另一列柜的抽屉相碰。

低压开关柜设计指导手册

低压开关柜设计指导手册 二00五年七月 内容提要:

1.低压柜型号说明及特点 2.常用配电系统介绍 3.低压柜设计必需考虑的用户要求 4.合同、技术协议、技术联系函的阅读 5.审阅图纸 6.柜体布置图设计及元件清单录入 7.设计中常见问题 一.低压开关柜型号说明及特点 目前低压公司现已正常投入生产的低压开关设备有NGG1(GGD)、

NGC1(GCK)、NGC2(GCS)、NGC3(NMNS)等,其中NGG1为固定柜,NGC1~3为低压抽出式开关柜(含固定分隔柜)。柜体均采用C型材(宽50mm,厚25mm),上开模数孔(NGG1、NGC1、NGC2为20mm,NGC3为25mm),标准柜体尺寸有600、800、1000mm宽、深,高均为2200。 NGG1为低压固定式开关设备,常规控制方式为HD13BX-口/31刀开关+断路器,刀开关作为隔离用,断路器起操作保护用。因柜体结构强度、柜内所采用元器件及母排固定方式等多方面因素,开关柜水平母排短时耐受电流指标低,最高为50KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,600mm深,2200mm高,600宽柜常规安装一只刀开关,800宽柜可安装一只或两只或三只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为360mm,安装三只刀开关时只能选择大小为200A的刀开关且中心距为240mm),1000宽柜为安装一只或两只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为420mm)。 注意刀开关旋转操作构的安装方式及特点,旋转操作机构门上开孔尺寸为直径50mm圆孔,中心与刀开关中心右偏25mm,HS13BX刀开关刀旋梁与HD13BX刀旋梁制作有一点不同,因此在采用HS13BX刀开关时排列图中需注明。 NGC1为低压抽出式开关设备,开关柜水平母排最大额定电流3150A,短时耐受电流最高为80KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,800、1000mm深,2200mm 高,常用断路器为NA1、NM1系列,对于600宽柜可安装NA1-2000/3P

低压成套开关设备出厂检验规程

北京安普瑞生电气技术有限公司 APRS /QW-16-2009 低压成套开关设备出厂检验规程(低压配电柜及动力配电箱类) (例行检验和确认检验) 编制: 审核: 批准: 日期:2009年12月15日

1 适用范围 本规程规定了本公司生产的低压成套开关设备出厂检验的项目、内容、质量要求、检验方法、判定规则。是对生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验(检验后,除包装和加贴标识外,不再进一步加工)。 本规程适用于本公司生产的标准型低压成套开关设备。对特殊产品、非标产品、或合同规定有特殊要求的产品,应在编制的质量计划中规定出厂检验的补充要求。 2 引用标准 GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第1部分: 型式试验和部分型式试验 JB/T 9661-1999 低压抽出式成套开关设备 JB/T 5877-2002 低压固定封闭式成套开关设备 JB/T 10328-2002 低压固定面板式成套开关设备 GB50303-2002 建筑电气工程质量验收规范 GB4208-1993 外壳防护等级 CNCA.01C.010.2001 电气电子产品强制认证实施细则低压电器 低压成套开关设备3出厂检验项目 a)一般检查 b)通电、机械操作试验 c)介电强度试验 d)保护电路连续性试验 e)电气间隙、爬电距离和间隔距离的检查 f)功能单元互换性试验(仅适用于抽出式成套开关设备) g)一致性检查 h)外壳防护等级的验证 i)绝缘电阻的测试 4 一般检查 4.1 一般检查的内容 a)产品内元器件的检查 b) 产品涂层的检查 c)母线和导线的检查 d)电镀层的检查 e) 指示灯和按钮颜色的检查 f) 产品的接地检查

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

低压开关柜标准化设计分析

低压开关柜标准化设计分析 发表时间:2019-11-26T14:38:21.790Z 来源:《中国西部科技》2019年第24期作者:林炳均 [导读] 随着经济和电力行业的快速发展,低压开关柜作为配电网的重要组成部分,其标准化程度低已经成为制约行业发展的重大因素。通过标准化的设计,提升各个厂家设备的通用性及互换性,不仅可以提高低压配电柜的整体质量,还能提高用户满意度。 摘要:随着经济和电力行业的快速发展,低压开关柜作为配电网的重要组成部分,其标准化程度低已经成为制约行业发展的重大因素。通过标准化的设计,提升各个厂家设备的通用性及互换性,不仅可以提高低压配电柜的整体质量,还能提高用户满意度。 引言 过几十年的发展,我国低压成套技术已经取得极大提升,在容量、安全性、可靠性等方面已经极大地缩小了与国际先进技术的差距。近年来,我国电网投资力度不断加大,基础配电网建设得到显著发展。但总体用电水平与国际先进水平相比仍然存在着差距,例如城乡区域发展不均衡,供电质量亟待改善。提升输配电能力,建设技术先进、环境友好的配电网是我国电力工业目前的首要任务。低压配电柜作为配电网的重要组成部分,其制造水平直接影响我国配电系统的稳定及质量。低压成套设备的发展已经到了瓶颈期,其标准化程度低及行业通用性弱已经成为制约行业发展的重大因素。 1低压开关柜标准化现状 低压配电柜产品符合GB7251.1—2013《低压成套开关设备》(IDTIEC61439?1,2011)标准规定。在电力系统中,从发电系统到输电系统再到配电网以及电能转换的过程中,低压配电柜产品起着开断、控制以及保护用电设备的作用,主要适用于建筑、基础设施建设、能源、工业控制等各种不同场合。目前,国内常见的低压开关柜主要有以下4种:①MNS型抽屉式开关柜;②GCK低压抽出式开关柜;③GCS 型低压抽出式开关柜;④GGD型交流低压配电柜。在低压柜国产化生产过程中,经过不断的摸索、改进,其结构越来越契合国人的操作习惯,实用性及可操作性也越来越高。低压成套行业进入门槛较低,随着经济社会的进步,涌现出越来越多的成套设备生产厂家,在开放性的设计、个性化的生产、使行业繁荣的同时,随之而来的问题也越发突出。 2低压开关柜标准化设计 低压柜标准化设计应按照安全可靠、坚固耐用、标准统一、通用互换、合理分级、广泛适用的原则进行,应兼顾制造厂水平与用户体验满意度两方面,通过改进与调整整体提高低压开关柜的标准化程度。根据设备需求程度的不同,主要进行柜体、一次接口、二次接口低压抽屉柜的标准化设计。 2.1体的标准化 1)柜体材质需要进行统一的要求,不同材质使用的拼装方式使柜体外观及结构不一致,所以材质的统一是设备互换性的基础。目前有两种选择:①MNS、GCK采用由敷铝锌板折成的C型材,GCS采用由冷轧钢板焊接而成的8MF型材;②MNS、GCK及GCS柜均使用C型材,但是MNS、GCK使用的C型材模数为25mm,GCS所使用的C型材模数为20mm。门板的材质应考虑到柜体外观颜色及防腐性能的要求,宜采用冷轧钢板,喷塑防腐处理。柜体主框架结构材料厚度要求为2.0mm,隔板、挡板等非承重钣金件厚度要求为1.5mm。2)柜体底部地基安装固定孔位置的标准化。设备的安装都要固定在地基上,由于各个厂家地基固定孔的不一致,目前项目基础施工前都需要联系设备厂家提供地基图,进行电缆沟及固定槽钢的施工,以方便后期设备的顺利安装,因此,安装孔得到标准化以后,业主根据标准图纸即可直接施工,减少了沟通的环节,可以节约施工工期,降低施工安装风险。 2.2功能单元标准化 功能单元的标准化包括结构和尺寸的标准化,其中结构又包含进线框架断路器的安装结构、馈线抽屉回路结构、馈线固定分隔式结构。尺寸的标准化包括确定母线安装位置,进线框架断路器安装高度,双框架馈线柜断路器安装高度,以及不同抽屉单元所占的高度。另外,柜体门板的高度及厚度需要作出统一要求,以从外观上提高柜体的标准程度。 2.3一次接口标准化 一次接口方式包括:①进线方式;②进线柜与变压器并柜的接口方式;③主母线系统。低压柜常见的进线方式包括铜排柜顶进线、铜排柜侧进线、电缆柜顶进线以及电缆底部进线等。进线柜与变压器的接口方式应被确定是柜顶母线桥架进线还是侧边直接并柜。若采用柜顶桥架进线方式,则柜顶顶板需要确定进线孔位置尺寸及防护方式;若采用直接并柜侧进线的方式,则需要低压柜侧边封板配铜排进线孔。通用方式是低压柜铜排侧伸出柜体200mm,在变压器内搭接。主母线系统建议按三相五线制,电流规格根据系统额定电流确定,按常见系统电流规格,可以确定800A、1250A、1600A、2000A、2500A及3200A等常见的系统电流铜排规格。根据调研数据,大部分厂家采用镀锌圆角铜排,便于加工与连接。考虑到系统的安全稳定性能,应根据额定电流的不同确定母排系统短时耐受电流值。 2.4二次接口标准化 二次接口应确定断路器及智能仪表的通信接口方式,目前常用的是RS485通信,通信口与二次端子之间采用屏蔽线连接。进线柜仪表需满足电流、电压、频率、功率、功率因数以及无功电度等参数的测量,同时配置断路器状态量输入。母联柜及馈线柜仪表需满足回路电流、电压等参数的测量要求。进线柜柜前上方应设置仪表室,预留电度表、接线盒、采集器的安装位置。对计量要求较高时应设置独立的计量室,并配铅封锁。仪表、分/合闸按钮及指示灯应按标准排列,仪表元件数量应做统一要求。二次回路导线线径要求是,控制回路采用1.5mm2导线,测量回路电流、电压分别采用2.5mm2、1.5mm2导线,计量回路电流、电压分别采用4mm2、2.5mm2导线,通信回路采用 1mm2屏蔽线。计量回路应按相序分色,其余回路无需按相序分色。 2.5开关柜的除湿设计工艺 在夏季以及潮湿的环境下,当空气中的水汽达到饱和程度,特别是在南方高速度气温变化大的地区,这样的情况对低压开关柜的具有不利的影响,因此需要建立相应的除湿设计,从而能够有效降低开关柜内的水汽凝结,保障开关柜内电气元件的正常工作环境。除了添加必要的除湿设备之外,也需要根根据实际情况,在开关柜的设计上进行有利于除湿设备良好运行的柜内工作环境。在结构上需要在柜体底部进行孔洞的取消或者封堵。避免在梅雨季节电缆井积水产生的水蒸气从开关柜底部进入到电气元件的工作环境。 2.6绝缘监察 绝缘是变电站最为普遍的一种故障现象,一般情况下,是因为电气绝缘子泄露电流过量或母线对地放电所致。在绝缘事故发生时,会发生放电,从而产生火花、电弧以及电晕,采用超声波、TEV法、紫外监测法以及超高频法等,可以对这些现象所产生信号进行测量。现

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施; 3.2用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点; 3.3交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过. 3.4在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度; 3.5接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件。 3.6:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得 有裂纹及大于1㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。 3.7母排安装质量:

低压开关柜的型号区别与特点

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义

●结构特点 ■GG D型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

低压开关柜检验规程

低压开关柜检验规程及成品检验流程 一,壳体外形尺寸和外观质量检验 1.1壳体高度偏差不大于总高度的5% 1.2对角线偏差不大于对角线长度得2% 1.3门缝偏差 1.3.1门缝与对应框架横梁或立柱应平行,当门缝长度或宽度不大于1000mm时,门缝与横梁水平偏差或与立柱垂直偏差不大于1mm,当门缝长度或宽度大于1000mm时,门缝与横梁的水平偏差或与立柱的垂直偏差不大于1.5mm。 1.3.2同一柜子上下相邻门与门之间应平行,门缝长度不大于1000mm时,两条门缝水平偏差不大于 2.5mm 1.3.3壳体板厚,立柱强度,几何尺寸等符合图纸要求。 1.3.4壳体喷漆应均匀,附着力强,色彩应符合图纸要求,喷涂层不能有皱纹,流痕,针孔,气泡透底,壳体平面凸凹不应超过3 mm 1.3.4.1柜体组装要牢靠,门的开启要灵活。 二,电器元器件装配质量 2.1所有电器元件型号、规格、数量符合图样要求; 2.2元器件的安装、布局符合图纸和工艺要求; 2.3面板上的指示灯、按钮、仪表安装均应横平竖直, 2.4元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上容是否正确; 2.5元器件安装要牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。 2.6电器元件和功能单元中带电部件符合(电气间隙≥8mm 爬电距离≥14mm)规定。 2.7电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜。 2.7.1各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。 三,线路连接 3.1导线连接要牢靠,每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线). 3.1绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;

新形势下如何做好低压开关柜结构设计

新形势下如何做好低压开关柜结构设计 随着经济的发展,人们越来越依赖电力资源。为了满足社会生产和生活的实际需要,越来越多的设备应用于电力系统。低压开关设备就是其中之一。它实现了电力与机械的统一,影响了电能的有效分配。其结构设计和工艺特性将导致电气性能水平的相对直接的营销。因此,应强调有关低压开关设备标准化设计的几个问题。 标签:新形势;低压开关柜;结构设计 引言 经过几十年的发展,中国的低压成套技术得到了极大的改善,在容量,安全性和可靠性方面与国际先进技术的差距大大缩小。近年来,中国的电网投资不断增加,基础配电网络建设得到了显着发展。但是,整体用电水平与国际先进水平之间仍存在差距。例如,城市和农村地区不发达,电力供应质量需要提高。提高输配电能力,建设技术先进,环保的配电网络是当前中国电力工业的重中之重。低压配电柜作为配电网的重要组成部分,直接影响着中国配电系统的稳定性和质量。低压成套设备的发展已经到了瓶颈期,其低标准化和薄弱的行业多功能性已成为制约行业发展的主要因素。 一.低压开关柜概述 作为低压配电系统最完整的设备,低压开关设备在电力系统中起着非常重要的作用。低压开关设备有两种主要类型,一种是固定式,另一种是抽出式。其中,可抽出式低压开关设备被广泛使用。只有了解其特点并分析其结构设计,低压开关设备才能更好地发挥其应有的作用,从而确保电厂工作的稳定性。低压开关设备负责低压供电系统中电能的控制,保护,测量,转换和分配。中国的大部分电能都是通过低压开关设备供电的。目前市场上有十几种低压开关设备,从结构形式分为固定式和抽出式:从机柜连接到焊接和紧固连接。具体地,它主要由固定面板类型,固定分区类型,拉出类型,混合类型和智能类型组成。几种常用的低压开关柜的类型目前,国内主流开关设备模型总结如下:GGD型固定开关设备,GCK型抽出式开关设备,GCS型抽出式开关设备,MNS型抽出式开关设备,MCS型抽出式智能开关柜。 二.电厂项目中对开关柜的总体要求 (1)柜体钢板采用铝锌板制作,柜体钢板厚度为2mm;框架由C形材料制成;面板喷涂均匀,光滑;结构合理,直线度高。 (2)PC部分防护等级:IP42,MCC部分防护等级:IP54;机柜,机柜材料和机柜结构之间的金属隔板可以防止故障电弧的发生,一旦发生故障电弧,就可以在短时间内关闭。

低压开关柜GCK设计要点

低压开关柜G C K设计要 点 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

低压开关柜GCK设计要点 低压开关柜GCK是一种基本形的抽出式开关柜。它以用专业型材(模数E=25)。通过三维角板和紧固件连接成基本框架。再按需要加上门板、隔板、抽屉,安装支架以及母线和电器组件等零件,组装成一台完整的开关柜。除了外露的门,抽屉门板及大封板为喷塑(漆)外,内部均为镀锌件。 GCK柜的外型尺寸高均为2200。宽分600、800、1000。深分600(不常用)、800、1000(最常用)。深度不包括前后门,仅为框架的深度。顶部为水平母线区。约占用260。最大的水平母线排为150。中部(占用1800)又分为前后两部分。前部(500)为电器安装区,后部为电缆区(电容柜不分前后)。余下的空间为下部,只装PE排。 GCK分为动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)和电容补偿(GCJ)三大类。PC 和GCJ均为固定柜。 PC柜宽在电流1600A以下一般为800,以上为1000。GCJ在180Kvar6路为600,在240 Kvar 8路为800,在300 Kvar 10路为1000。MCC又分为抽屉式和固定插拔二种,MCC柜的柜宽一般均为600(后出线),一般按电流大小决定占用高度。即63A以下及以下为8E/2、63-200A为8E、200-400A为16E、400-600A为24E、600-1600A为36E (框架开关)。内部装有交流接触器等多种电器元件(要视所装元件放大占用高度),垂直母排最大电流为1000A(80X6圆角),整列柜要求深度统一,两侧装有大封板。 设计要点: 1.仔细搞清客户要求,尽量满足客户需要。客户要求一般通过客户(设计院)图纸、技术协议和工程项目设计任务书来传递,要求认真阅看以上资料并接洽报价单,弄清以下主要问题。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

GCK型低压开关柜

GCK型低压开关柜 产品概述: 本系列开关柜是我公司吸收外国同类产品的优点,采用多项自主专利技术(ZL:98246869.5、ZL:98246870.9、ZL002288700.5)设计制造的高级型开关设备,已通过中国强制性产品(3C)认证。其中GCK-C采用插入式结构的塑壳断路器。产品符合国际电工委员会IEC60439-1标准、我国GB7251.1-1997国家标准与机械工业 JB/T9661-1999、JB/T5877-2002等行业标准。产品使用于发电厂、变电站、高层楼宇、剧院、医院、体育场、机场、港口和工矿企业等低压配电系统中作受电、馈电及动力控制之用。 正常使用条件: 周围空气温度:+40℃~-5℃ 海拔高度:不超过2000M

相对湿度:+40℃时相对温度不得超过50% 较低温度允许有较大相对温度 地震烈度:不超过里氏8级 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染,无经常性剧烈震动场所。 本装置适宜在以下温度围运输和储存;-25℃至+50℃,在短时间(不超过24小时)可达到+70℃。当超出上述环境条件时,请与制造厂协商。 型号含义:

电气特性: 结构特征: 设计有大电流单元,又有小电流单元;多数功能单元可装3极开关也可装4极开关(详见主电路一次线路方案);产品结构紧凑,组装灵活,排列整齐,占地面积少;联锁可靠,保护高度,功能齐全;操作安全简便,互换性能良好,短时耐受电流值大;独特的兼容形式,既可以安装国产化的DW18C系列、全国统一设计的DW15C、DWX15C、CM1、DZ20等断路器,也可以安装进口日本三菱公司的AE-SS系列、NF系列、法国梅兰日兰公司的M系列、NS系列、ABB公司的F系列、S系列等断路器。既可以组装成动力中心,也可以组装成电动机控制中心和计量照明,功率补偿等用途的配电装置。 柜体骨架采用2mm钢板弯制的C形型材组装而成,安装孔间隔已为模数。水平母线装在柜的顶部,安装方便。垂直母线采用透明聚碳酸酯板分隔,既安全又便于观察。功能单元之间装有隔板,后门及顶盖设有通风窗。 A. 塑壳开关功能单元高度为:200、400、600三种,累计高度不大于1800MM,在此围可以自由组合。 B. 200高度单层可装两个功能单元。单台柜最多可装18个200个高的功能单元。 C. 电力部门专用计量单元(隔室)高度为:400。 D. 抽出式断路器(ACB)功能单元(隔室)高度为:800与900两种。 E. 母线过渡柜宽度为:300与400两种。 F. 各单元的额定电流值随着每柜安装的回路数增多适当降低,分散系数0.6~0.9,回路的取下限值。 G. 各种单元安装元件规格见表:

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

成套电器制造公司高低压开关柜装配过程检验规范

***开关设备有限公司 质量保证体系文件 装配过程检验规范 1 范围 本规范适用于我公司所有高、低压成型到开关柜装配完毕这一阶段的过程检验。 2 规范性引用文件 GB/T2681-1981 电工成套装置中的导线颜色。 3目的 通过装配过程的检验,能够及早的发现生产中的不合格品并进行处置,避免不合格品的进一步加工、转序,有助于减少质量损失。 4 过程检验的技术依据 4.1一般零件检验的依据。 4.1.1 产品零部件图样和技术要求。 4.1.2工艺文件(包括工装验证卡)。 4.2 关键件和主要零部件检验的技术根据。 4.2.1关键件和主要零部件图样及技术要求。 4.2.2关键件、关键项目表规定的检验要求。 5 过程检验的要求 5.1凡本厂加工的过程产品均应按工艺要求进行检查。 5.2 设计、工艺部门进行的更改必须手续齐全,否则按原要求进行检查。 5.3过程检验由专职人员进行,也可由生产人员进行,但均应保证工序检验结果的客观性。 5.4未通过工序检验或试验的产品不能转序。 6 过程检验示意图见图 1 7 检验项目及判定标准 7.1柜体的装配 7.1.1柜体的尺寸 a)长度; b)宽度; c)高度; d)倾斜度 e)柜体的对角线。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定标准:凡以上各项目尺寸超差1倍,判定为不合格。 7.1.2柜体外壳防护等级 a)门与门、门与框架的缝隙; b)护板与框架的缝隙; c)顶盖板、底版与框架的缝隙

d)通风装置的缝隙。 以上均应符合该产品的产品标准及设计要求。 判定准则:反以上各项目有一处不合格,即判为不合格;若经过简单调整后能够达到合格要求,可判为合格品。 7.1.3产品的表面处理 a)产品正面和侧面的喷涂层; b)产品正面和侧面以外的喷涂层; 以上均应符合该产品的工艺要求。 判定准则:不允许有皱纹流痕起泡透底色等缺陷,但允许有少量的机械杂质和污浊. 7.2一次线的装配 a) 一次线的规格; b) 一次线的表面处理; c) 一次线的搭接; d) 一次线的压接; e) 一次线安装排列顺序; f) 一次线的相序标识; A相黄色 B相绿色 C相红色 零线或中性线浅蓝色 安全用接地线黄和绿双色 以上各项均应符合工艺规定和设计要求。 判定准则:产品母线涂漆应均匀,无流痕、起泡、皱纹等缺陷,搭接面不得粘接,搭接面粘接者为不合格。 7.3二次接线的装配 a) 二次接线的规格、颜色; b) 二次接线在装置中的布置; c) 二次接线的编号; d) 二次接线的压接方式: 1)螺栓压接方式 2)焊接方式 3)插接方式 根据需要可选其中的1-3项方式。 以上各项均应符合技术图样和工艺文件的规定,同时二次线的颜色应符合GB/T2681-1981的有关规定。 判定准则:二次接线的规格不符合要求,即判为不合格。 7.4产品接地螺钉的最小尺寸如表1所示。 壳架等级额定电流接地螺钉最小尺寸 Inm≦20 M4

必看史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里概论

必看|史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里!! 2016-10-11 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考. 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列: (1)用途:GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

结构特点: 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 3、GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 4、柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

5、柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40之间选择。 2.GCK系列: G是封闭式开关柜C是抽出式 K是控制中心 用途:(GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。结构特点: 1、零部件通用性强,适用性好,标准化程度高; 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,安全性高;

低压开关柜GCK设计要点

低压开关柜GCK设计要点 低压开关柜GCK是一种基本形的抽岀式开关柜。它以用专业型材(模数E=25)。通过三维角板和紧固 件连接成基本框架。再按需要加上门板、隔板、抽屉,安装支架以及母线和电器组件等零件,组装成一台完整的开关柜。除了外露的门,抽屉门板及大封板为喷塑(漆)外,内部均为镀锌件。 GCK柜的外型尺寸高均为2200。宽分600、800、1000。深分600 (不常用)、800、1000 (最常用)。深度不包括前后门,仅为框架的深度。顶部为水平母线区。约占用260。最大的水平母线排为150。中部(占用1800)又分为前后两部分。前部(500)为电器安装区,后部为电缆区(电容柜不分前后)。余下 的空间为下部,只装PE排。 GCK分为动力中心(PC和电动机控制中心(MCC和电容补偿(GCJ)三大类。PC和GCJ均为固定柜。 PC柜宽在电流1600A以下一般为800,以上为1000。GCJ在180Kvar6路为600,在240 Kvar 8 路为800,在300 Kvar 10路为1000。MCC又分为抽屉式和固定插拔二种,MCC1的柜宽一般均为600 (后岀线), 一般按电流大小决定占用高度。即63A以下及以下为8E/2、63-200A为8E、200-400A为16E、400-600A 为24E、600-1600A为36E (框架开关)。内部装有交流接触器等多种电器元件(要视所装元件放大占用高度),垂直母排最大电流为1000A (80X6圆角),整列柜要求深度统一,两侧装有大封板。 设计要点: 1 ?仔细搞清客户要求,尽量满足客户需要。客户要求一般通过客户(设计院)图纸、技术协议和工程项 目设计任务书来传递,要求认真阅看以上资料并接洽报价单,弄清以下主要问题。 1 ? 1柜的数量和排列以及有无母线桥,变压器柜,转角柜。 1 ? 2进出线方式(电缆还是铜排,侧上下进出)。 1 ? 3 MCC柜是抽屉式还是固定插拔式,或是两者混装。 1 ? 4当GCK柜与不是我公司生产的其他设备(如变压器柜)不是电缆连接时要弄清与其他设备铜排联接的具体尺寸。例如变压器柜的铜排中心高度,伸岀柜外多少,是否可以按我公司GCK上的母排伸岀柜侧200, 母线桥处伸岀柜顶200处理。 1 ? 5是否有供电局计量部分。如有要弄清当地供电部门对低压计量的要求和计量表的型号和计量CT的型号,安装尺寸。是否可以按我公司留岀单独的16-24E的小室。小室有玻璃观察窗及可加铅封的计量门锁, 装CT处留有200的搭接排,供装CT。后部CT加装封板(可上铅封)的方法处理。 1 ? 6弄清一次元器件,尤其是开关的型号是否包含了对保护方式,欠压的要求。如果与报价单有差异时, 应与销售部联系以决定具体型号。对于欠压如客户未注明是否可以按我公司的通常做法。对于进线联 络柜加装,馈线断路器不装。 1 ? 7二次回路的是否有二次图纸或要求。如无是否可以按我公司的常规要求配置(如进线柜-电压表+转换 开关、三电流表、三灯二按钮)。 1 ? 8仔细核对各抽屉以及PC, GCJ柜的元器件是否能装得下。尤其客户图纸所用型号不是GCK时,如有 装不下的情况,提出修改意见。 1 ? 9弄清产品的销售地区对低压开关柜的特殊要求(如北京地区要求所有的门均有接地开关,相零排同样大、级螺丝、二次线搪锡、特殊计量门锁、600A开关要电子保护)。 1 ? 10弄清客户的其他要求,以及不清楚的主要元器件等其他需要弄清的问题。 以上几点有弄不清的,则应写岀书面报告提岀自己的修改意见上报销售部,转客户处。并按他们的意见办, 尽可能不改动主要元器件及柜内单元的分布,满足客户要求。 2配套件清单(见附件/配套清单样张) 2 ? 1主开关一一型号、规格、极数、保护特性及其他要求(充分考虑联锁的要求,辅助接点是否够用)填写订货规范书(一般均采用抽出式框架开关)。 2 ? 2分路开关,抽屉用固定式。固定插拔式用抽岀式开关配相应的操作机构(中心)加圆手柄。注意客户有否分励等要求 2.3 电流互感器,考虑到我公司的具体情况,通常选用型。电流比,如有图纸, 则按图纸.如图纸未注, 应

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

相关文档