1.工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员,应掌握触电急救等救护法。

2.在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移和终结等工作程序。

3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作成员的任务分工。

4.作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。

5.在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。

6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等。

7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作,填用一张电气第二种工作票

8.在同一变电站内,一次进行的同一电压等级、同一类型的带点作业填用一张电气带点作业工作票

9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续

10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票

11.工作票有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续

12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点

15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。

16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现的问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结

17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施

18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套

19.巡视高压设备时,不宜进行其他工作

20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针

21.工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。

22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

23.带电作业应设专责监护人

24.在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。

25.发电机和高压电机的检修维护应满足停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌等有关安全技术措施

26.检修发电机时应做好下列安全措施:

27.断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开连接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器

28.断开发电机励磁电源、攀扯装置、同期装置的断路器、隔离开关或熔断器

29.断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源

30.在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

31.在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线

32.检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检修发电机的中性点分开

33.在氢冷机组壳内工作时,应关闭氢冷机组补氢,排氢置换空气合格,补氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点;检修机组装有灭火装置的,应采取防止灭火装置误动的措施;在以上关闭的阀门和断开点处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

34.检修机组装有可堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施防止关闭

35.测量轴电压和在转动的发电机上涌电压表测量转子绝缘的工作,应使用

专用电刷,电刷上应装有300mm以上的绝缘柄

36.检修高压电机电动机及其附属装置,应做好下类安全措施:

37.断开电源开关、隔离开关,经验明无电压后接地或在隔离开关间装隔离隔板

38.在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

39.将岔开后的电缆头三相短路接地

40.采取措施防止被其拖动的机械引起电动机转动

41.工作尚未全部终结,但需送电试验电动机及其启动装置、变频装置时,应在全部工作暂停后,方可送电。

42.不应在SF6电气设备防爆膜附近停留

43.SF6电气设备解体检修前,应对SF6进行校验,并采取安全防护措施。

44.低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目镜。工作时,应采取措施防止相间或接地短路

45.二次回路变动时,应防止误拆或产生寄生回路

46.二次回路工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地

47.在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路

48.在带电的电磁式或电容式电压互感器上工作时,应防止二次侧短路或接地

49.不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。

50.二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可工作

51.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方式和其他相关人员

52.试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态

53.高压试验实验装备的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。

54.高压试验应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固

55.高压试验试验现场应装设遮拦,遮拦与实验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌。被测设备两端不在同一地点时,一段加压,另一端采取防范措施。

56.未接地的大电容被试设备,应先行防电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地防电数次并短路接地

57.高压试验加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压,操作人应站在绝缘物上

58.高压试验变更接线或实验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分防电、短路接地

59.高压试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态

60.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,,不应触及其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应经各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。观察

表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离

61.测量设备绝缘电阻,应将被测设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可工作。在测量中不应让他人接近被测设备。测量前后,应将被测设备对地防电

62.测量线路绝缘垫子,如有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可工作

63.发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。

64.电力电缆沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施

65.电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施

66.进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查境内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量

67.电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作

68.电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不再同一地点时,另一端应采取防范措施

69.电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除

70.在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离

71.在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮带尺和线尺(夹有金属丝者)

72.在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子

73.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

74.电力线路工作完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况,确认杆塔、导线、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,在下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,不应再登塔工作。工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方式有:当面报告,电话报告。

75.电力线路工作终结的报告内容应包含工作负责人姓名、完工的线路名称和区段、设备改动情况,并说明工作地段所装设的接地线和个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电

76.在线路和配电设备上工作,应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施

77.接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠

78.单人巡线时,不应攀登杆塔

79.大风时巡线宜沿线路上风侧进行。事故巡线应始终认为线路带电。

80.测量杆塔、配电变压器和避雷针的接地电阻,可在线路和设备带电的情况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷针的接地引线时,应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线。

81.线路作业垂直交叉作业时,应采取防止落物伤人的措施

82.任何人从事高空作业,进入有磕碰、高空落物等危险的生产场所,均应戴安全帽

83.高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移

动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护

84.考出作业应使用工具袋,较大的工具应予以固定。上下传递物件应用绳索拴牢传递,不应上下抛掷

85.人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉绳

86.凡离地面或工作平台2m以上的地点进行工作都应视作高处作业

87.在线路作业中使用梯子时,应采取防滑措施并设专人扶持

88.涉及到主要试验设备的重要试验项目,试验负责人应组织编写高压试验方案。方案中应明确保证安全的组织措施和技术措施。方案的主要内容一般包括:试验任务、试验时间、试验接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施、安全监护人等。试验方案由试验室技术负责人批准执行。

89.在高压试验过程中,由试验负责人统一发布操作指令,试验人员应按试验负责人的指令进行试验操作,不应擅自操作

90.发现有人触电,应立即切断电源,使触电人员脱离电源,并进行急救,如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施

91.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳或六氟丙烷灭火器灭火,对油开关、变压器(已隔离)可使用干式灭火器、六氟丙烷等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火,地面上的绝缘油着火,扑救可能产生有毒气体的火灾时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。

92.禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立,如必需在管道上坐、立才能工作时,必须做好安全措施

93.17、应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、

燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。

94.所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。

95.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。

96.敷设临时低压电源线路,应使用绝缘导线。架空高度室内应大于 2.5 m,室外应大于 4 m,跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。

97.使用工具前应进行检查,严禁使用不完整的工具。

98.砂轮片磨损到原半径的三分之一时必须更换。砂轮片在运输和使用过程中不应碰撞坚硬的物体。砂轮片应远离油脂、水或其他溶剂。

99.砂轮机必须装有用钢板制成、有足够强度的防护罩。防护罩的开口角度不超过90°,其中轮轴水平中心线以上不应大于 65°。砂轮应使用法兰盘固定,法兰盘的直径应大于砂轮直径的三分之一。

100.使用砂轮机时,禁止撞击,禁止用砂轮的侧面磨削,严禁站在砂轮机的正面操作,严禁两人同时使用一个砂轮机。操作人员应戴合格的防护眼镜。

101.电气工器具应由专人保管,每 6 个月测量一次绝缘,绝缘不合格或电线破损的不应使用。手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不应有接头。

102.严格使用I类电气工具。使用外壳为金属材料的电动工具时,应戴绝缘

手套。使用电动工具时,必须同时使用漏电保安器。漏电保安器应进行定期试验检查。

103.电气工器具的电线不应接触热体,不应放在潮湿的地上,经过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,严禁重载车辆或重物压在电线上。

104.在金属容器内和狭窄场所工作时,必须使用 24 V以下的电气工具,或选用Ⅱ类手持式电动工具。必须设专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。105.行灯电压不应超过 36 V,在周围均是金属导体的场所和容器内工作时,不应超过24 V,在潮湿的金属容器内、有爆炸危险的场所(如煤粉仓、沟道内)、脱硫烟道系统等处工作时,不应超过 12 V。行灯变压器的外壳应可靠地接地,不准使用自耦变压器。

106.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号107.工作票票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字 (母线可以使用罗马数字);时间按 24 h计算,年度填写 4 位数字,月、日、时、分填写 2 位数字。

108.工作票“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏。“班组”栏:一个班组检修,班组栏填写工作班组全称;几个班组进行综合检修,则班组栏填写检修单位。

109.工作票“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填人“工作班成员”栏,超过 10 人的,只填写 10 人姓名,并写明工作班成员人数(如xxx等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责

人。有监护人的应明确监护人。

110.工作票“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚

和完整。

111.工作票“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计

完成该项工作所需时间。

112.工作票“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,

安全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作

需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”,不应空白。

113.工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行、检修

主管部门应是确保工作票正确实施的最终责任部门。安全监督部门是工作

票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并对责任部门

进行考核。

114.已执行的工作票应由各单位指定部门按编号顺序收存,至少保存 3 个月。

115.制氢站、发电机氢系统和其他装有氢气的设备附近,必须严禁烟火,严禁放置易爆易燃物品,并应设“严禁烟火”的警示牌。在制氢站、发电机的附近,应备有必要的消防设备。制氢站周围应设有不低于 2 m

的围墙。

116.氧气瓶应涂天蓝色色,用黑颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶

应涂白色,并用红色标明“乙炔”字样;氮气瓶应涂黑色色,并用

黄色色标明“氮气”宇样;二氧化碳气瓶应涂铝白色色,并用黑色

标明“二氧化碳”字样。其他气体的气瓶也均应按规定涂色和标字。气瓶在保

管、使用中,严禁改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气。117.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧

气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 5 m

118.焊枪点火时,应先开氧气门门,再开乙炔气门门,立即点火,

然后再调整火焰。熄火时与此操作相反,即先关乙炔气门门,再关氧

气门门,以免回火。

119.安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔 6 个月)按批次进行静

荷重试验;试验荷重为 225 kg,试验时间为 5 min,试验后检

查是否有变形、破裂等情况。并做好记录。不合格的安全带应及时处理。悬挂

安全带冲击试验时,用 80 kg重量做自由落体试验,若不破断,该批安全

带可继续使用。对抽试过的样带,必须更换安全绳后才能继续使用。使用频繁

的绳,应经常做外观检查,发现异常时应立即更换新绳,带子使用期为( 3-5)

年,发现异常应提前报废。

120.搭脚手架所用的杆柱可采用搭木杆、竹竿或金

属管,梯子的支柱应能承受工作人员携带工具攀登时的总重量。梯子的

横木应嵌在支柱上,不准使用钉子钉成的梯子。梯阶的距离不应大于 40 cm。

121.在梯子上工作时,梯子与地面的斜角度为 60 °左右。工作人员必

须登在距梯顶不少于 1 m的梯蹬上工作。

二、问答题

1、作业人员的着装有哪些要求?

答:作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,

进人生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋,凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。

2、一般电气安全注意事项有哪些?

1、所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。

2、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。

3、不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的工作,应执行标准DL 408电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)中的有关规定。

4、严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。

5、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电气人员修好,否则不准使用。不准使用破损的电源插头插座。

6、敷设临时低压电源线路,应使用绝缘导线。架空高度室内应大于2.5m,室外应大于4m,跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。

7、厂房内应合理布置检修电源箱。电源箱箱体接地良好,接地、接零标志清晰,分级配置漏电保安器,宜采用插座式接线方式,方便使用。

8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。

9、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对

可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火罪灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。

3、简单工具使用要求有哪些?

1、使用工具前应进行检查,严禁使用不完整的工具。

2、大锤和手锤的锤头应完整,其表面应光滑微凸,不应有歪斜、缺口、凹人及裂纹等缺陷。大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成,且头部用楔栓固定。楔栓宜采用金属楔,楔子长度不应大于安装孔的三分之二。锤把上不应有油污。严禁戴手套或用单手抡大锤,使用大锤时,周围不准有人靠近。

3、用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),必须戴防护眼镜,必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤他人。凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等,不准使用。

4、锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。

5、使用撬杠作业时,支垫物应可靠,并采取措施防止被撬物倾倒或滚落。使用加力杆时,必须保证其强度和嵌套深度满足要求,以防折断或滑脱。

4、机加工设备使用要求有哪些?

1、机加工设备应定期维护和保养。设备上或附近应有明显的安全操作规定,操作人员应经过培训和安全考试合格。

2、机加工设备的本体照明应使用安全电压,电机外壳接地良好,不加防护罩的旋转连接部位楔子、销子不凸出。

3、冲、剪、压机械的离合器应动作灵活、可靠、无连冲,制动器灵敏可靠。安

全防护装置齐全有效。

4、金属切削机床的防护栏、罩齐全有效。夹、装装置完好,限位,联锁、操作手柄灵敏可靠。

5、使用钻床时,必须把工件固定牢固。清除钻孔内金属碎屑时,必须先停止钻头的转动。不准用手直接清除铁屑。

6、使用钻床、车床等转动机械时严禁戴手套。

7、使用锯床时,工件必须夹牢,长的工件两头应垫牢,并防止工件锯断时伤人。

5、电气工器具使用要求有哪些?

1、电气工器具应由专人保管,每6个月测量一次绝缘,绝缘不合格或电线破损的不应使用。手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不应有接头。

2、不熟悉电气工器具使用方法的工作人员不准擅自使用。使用中发生故障,应立即找专业人员修理。

3、严格使用I类电气工具。使用外壳为金属材料的电动工具时,应戴绝缘手套。使用电动工具时,必须同时使用漏电保安器。漏电保安器应进行定期试验检查。

4、电气工器具的电线不应接触热体,不应放在潮湿的地上,经过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,严禁重载车辆或重物压在电线上。

5、使用塑料外壳的电气工器具应防止碰、磕以免损坏外壳,且严禁与汽油及其他有机溶剂接触。

6、使用电气工具时,不应提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。工作中离开工作场所、暂停作业或遇到临时停电应立即切断电气工具的电源。

7、使用电钻等电气工具时必须戴绝缘手套。装卸钻头应在断电情况下进行,装

卸钻头不应用锤子或其他金属敲击,严禁手持工件进行钻孔。

8、使用电剪时,应先根据工件厚度调节刀头间隙。操作时应渐进用力,当刀轴往复次数急剧下降时,应立即减少推力。

9、在金属容器内和狭窄场所工作时,必须使用24V以下的电气工具,或选用Ⅱ类手持式电动工具。必须设专人不间断地监护,监护人可以随时切断电动工具的电源。电源联接器和控制箱等应放在容器外面、宽敞、干燥场所。

6、工作票签发人安全职责有哪些?

a) 工作是否必要和可能;

b) 工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;

c) 经常到现场检查工作是否安全地进行。

7、工作负责人安全职责有哪些?

a) 正确地和安全地组织工作;

b) 对工作人员给予必要指导;

c) 随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。

8、工作班成员安全职责有哪些?

a) 工作前认真学习安全工作规程、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定;

b) 参加危险点分析,提出控制措施,并严格落实;

c) 遵守安全规程和规章制度,规范作业行为,确保自身、他人和设备安全。

9、工作延期的要求?

答:工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前2h向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票。

10、工作间断的要求?

工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作前,工作负责人应重新认真检查安全措施应符合工作票的要求,方可工作。当无工作负责人带领时,工作人员不得进入工作地点。

11、工作人员变更的要求有哪些?

工作班成员变更,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、安全措施学习,由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明变更原因、变更人员姓名、时间并签名。

12、工作票管理的具体要求?

1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。运行、检修主管部门应是确保工作票正确实施的最终责任部门。安全监督部门是工作票的监督考核部门,对执行全过程进行监督,并对责任部门进行考核。

2、发电企业领导应定期组织综合分析执行工作票过程中存在的问题,提出改进措施。

3、已执行的工作票应由各单位指定部门按编号顺序收存,至少保存3个月。

13、工作票的生成、工作票签发、工作票送达、工作票接收的具体程序?

1、工作票的生成。根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人。工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类,填写工作票或调用标准工作票。

2、工作票的签发。工作负责人填写好工作票,交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面进行审核,确认无误后签发。

3、工作票的送达。计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前

一日将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。

4、工作票的接收。值班人员接到工作票后,单元长(或值班负责人)应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。

14、气瓶的搬运应遵守哪些规定?

a) 气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。每—气瓶上必须套以厚度不少于25mm的防震胶圈两个,以免运输气瓶时互相撞击和震动;

b) 运输气瓶时应安放在特制半圆形的承窝木架内;如没有承窝木架时,可以在每一气瓶上套以厚度不少于25mm的绳圈或橡皮圈两个,以免互相撞击;

c) 全部气瓶的气门都应朝向一面;

d) 用汽车运输气瓶时,气瓶不准顺车厢纵向放置,应横向放置。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内,不准坐在车箱内;

e) 为防止气瓶在运输途中滚动,应将其可靠地固定住;

f) 用敞车运输气瓶时,应用帆布遮盖或采取其他遮阳措施,以防止烈日曝晒;

g) 气瓶内不论有无气体,搬运时,应将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好;

h) 运送氧气瓶时,必须保证气瓶不致沾染油脂、沥青等;

i) 严禁把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。禁止运送和使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶。

15、在拆除大型的脚手架时,应遵守哪些规定?

a) 拆除脚手架时,必须设专人监护;

b) 脚手架拆除前,工作负责人必须到现场检查,如脚手架拆除后有遗留下的空洞、栏杆不完整,必须做好临时防范措施,同时立即安排做好补缺工作;

c) 在准备拆除脚手架的周围应设围栏,并在通向拆除地区的路口悬挂警告牌;

d) 敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管应首先切断,电线必须由电气人员拆除。

16、氧气瓶和乙炔气瓶的使用注意事项?

1、在连接减压器前,应将氧气瓶的输气阀门开启四分之一转,吹洗1s~2s,然后用专用的扳手安上减压器。工作人员应站在阀门连接头的侧方。

2、发现气瓶上的阀门或减压器气门有问题时,应立即停止工作,进行修理。

3、氧气瓶应按《气瓶安全监察规程》(原劳动部颁发)进行水压试验和定期检验。过期未经水压试验或试验不合格者不准使用。在接收氧气瓶时,应检查印在瓶上的试验日期及试验机构的鉴定合格证。

4、运到现场的氧气瓶,必须验收检查。如有油脂痕迹,应立即擦拭干净;如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或有其他缺陷,应在瓶上注明“注意!瓶内装满氧气”,退回制造厂。

5、氧气瓶应涂天蓝色,用黑颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂白色,并用红色标明“乙炔”字样;氮气瓶应涂黑色,并用黄色标明“氮气”宇样;二氧化碳气瓶应涂铝白色,并用黑色标明“二氧化碳”字样。其他气体的气瓶也均应按规定涂色和标字。气瓶在保管、使用中,严禁改变气瓶的涂色和标志,以防止层涂色脱落造成误充气。

6、氧气瓶内的压力降到0.196MPa,不应再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。

7、氧气阀门只准使用专门扳手开启,不准使用凿子、锤子开启。乙炔阀门应用

特殊的键开启。

8、在工作地点,最多只许有两个氧气瓶:一个工作,—个备用。

9、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。

10、禁止使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶。严禁使用没有减压器的氧气瓶和没有回火阀的溶解乙炔气瓶。

11、禁止装有气体的气瓶与电线相接触。

12、在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其他沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。

13、安放在露天的气瓶,应用帐棚或轻便的板棚遮护,以免受到阳光曝晒。

14、严禁用氧气作为压力气源吹扫管道。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电气安规考试题

电气安规考试题 一、填空题: 1.工作人员应具备必要得安全生产知识与技能,从事电气作业得人员,应掌握触电急救等救护法。 2.在电气设备上工作应有保证安全得制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移与终结等工作程序。 3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案与书面安全要求,以及工作成员得任务分工。 4.作业人员应被告知其作业现场存在得危险因素与防范措施。 5.在发现直接危及人身安全得紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。 6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移与终结等。 7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行得同一电压等级、同一类型得不停电工作,填用一张电气第二种工作票 8.在同一变电站内,一次进行得同一电压等级、同一类型得带点作业填用一张电气带点作业工作票 9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人与工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新得工作票 11.工作票有效时间,以批准得检修计划工作时间为限,延期应办理手续 12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容与现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分得情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人得许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人得带领下进入工作地点 15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施与注意事项。 16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现得问题与未处理得问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设遮拦(围栏)等保证安全得技术措施 18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备得外壳与构架时,还应戴绝缘手套 19.巡视高压设备时,不宜进行其她工作 20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器与避雷针 21.工作结束时,应得到工作负责人得工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内得安全措施,向线路送电。 22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

国家电网电气专业考试资料考试试题题库

2018国家电网电气专业考试资料、考试试题题库 2018国家电网第一批招聘专业中电气专业招聘人数最多,二本及以上都有机会报名参加考试,电气资料在各大专业中也是资料最多的一个专业。下面分享一部分新出版的国家电网电气资料及模拟题: 1.标明“100Ω,4W”和“100Ω,25W”的两个电阻串联时,允许加的最大电压是()。 2.在三相四线制供电线路中,三相负载越接近对称负载,中线上的电流() A.越小 B.越大 C.不变 D.无法确定 9.静电场是()。 A.无散场 B.漩涡场 C.无旋场 D.既是有散场又是漩涡场 10.导体在静电平衡下,其内部电场强度()。 A.为零 B.为常数 C.不为零 D.不确定 11.静电场中,点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小() A.成正比 B.成反比 C.平方成正比 D.平方成反比

12.小电流接地电网中线路电流保护常用()接线方式。 A.两相不完全星形 B.三相完全星形 C.两相电流差 D.单相式 13.变压器重瓦斯保护动作时将() A.延时动作于跳闸 B.跳开变压器各侧断路器 C.跳开变压器负荷侧断路器 D.不确定 14.为了保护本线路的全长,限时电流速断保护的灵敏系数计算为() A.最小运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 B.最大运行方式下本线路末端两相短路电流与动作电流之比。 C.最小运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 D.最大运行方式下本线路末端三相短路电流与动作电流之比。 15.距离保护中的阻抗继电器,需要采用记忆回路和引入第三相电压的是()

A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性的阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 16.在给方向阻抗继电器接入电流、电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,就会出现 ()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正方向故障拒动或反方向误动 D.损坏 17.继电保护反映电力系统元件和电气设备的(),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发 出信号,减负荷或延时跳闸。 A.故障 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.完好状态 参考答案: 1、【答案】A。解析:根据R I P 2,求出电流I 1 =, I 2 =,所以串联后电流为,所以电压为40V。 8.【答案】A。解析:负载对称时,中性线上电流为0。越接近平衡,中性线上电流越小。

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

安规复习试题

电气检修专业 《电力安全工作规程》 复习题库 审定:秦芝全 编制:赵高举 秦芝全 2016年03月08日印发2016年03月08日施行 设备管理部

说明 1、本复习题库依据集团公司2013年版《电力安全工作规程》(电气部分)拟编。 2、本题库仅适用于贵州华电毕节热电公司设备管理部电气检修 专业年度或新人员《安规考试》考试。 3、如本题库如有与2013年版《电力安全工作规程》(电气部分)在表述上差异之处,请及时自行纠正复习,答案在任何形式的安规考试中均以《电力安全工作规程》(电气部分)的印刷版上的描述为准。

一、填空题 1、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 2、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 3、安全生产,人人有责,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、安全发展”的理念。 4、电气工作人员必须具备经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两年至少一次)的基本条件。 5、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 6、《安规》应每年考试一次。调整工作岗位及间断电气工作连续三个月及以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能重新上岗工作。 7、《安规》应每年考试一次。调整工作岗位及间断电气工作连续三个月及以上者,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能重新上岗工作。 8、低压电气设备是指用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 9、对外来参观、学习、检查、指导等人员,必须进行现场危险有害因素、应急事项等的告知,并在有关人员陪同下方可进入现场。并履行入厂、离厂书面签字手续。

电气安规考试题

《安规试题》电气专业 一、填空题 1、设备对地电压在250V以上才为高压,设备对地电压在250 V及以下者为低压。 2、禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸)使各方面至少有一个明显的断开点。 3、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 4、在倒闸操作过程中,如果违背操作的顺序时称为误操作,它将产生不良后果,一是损坏电器设备,二是直接威胁运行、检修人员的人身安全。 5、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号 6、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。 7、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一第二种工作票。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员。 8、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分、如分段母线以隔开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段,各段应分别验电接地短路。

9、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿,在开始工作前必须按本规程的规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。 10、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷针和避雷器。 11、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 12、高压设备接地时,室不得接近故障点4米以,室外不得接故障点8米以,进入上述围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。 13、装卸高压熔断器应带护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 14、在较短的时间危及生命的最小电流称为致命电流。 15、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用第二种工作票。 16、与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。 17、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高空作业,必须使用安全带。 18、在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时须立即切断电源。

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电气配电安规试题.docx

电气配电安规试题 1.6KV动力开关检修工作票的安全措施如何填写? 答:拉开XX开关,取下XX开关操作(合闸)保险、二次(合闸)插头,将XX开关拉(摇)出间隔;地线栏内填写:无;遮拦标示牌栏填写:在XX开关柜门上挂“禁止合闸、有人工作”标示牌;在X号机微机画面中将XX开关至“检修”位;在XX开关上挂“在此工作”标示牌。 2.用红外线测温仪对运行的高压开关柜内的设备和低压配电设备测温时应注意什么? 答:测温时应办理工作票或口头联系,应二人及以上进行,测温时不得进行其他工作、不得打开后盖和将手指或工具伸入测温孔内。不得触及运行设备。并与带电设备保持足够的安全距离。 3.在高压配电室内检修手车式断路器时应如何保证安全? 答:应办理工作票或口头联系,核对设备名称、编号和位置,应二人或二人以上进行,并与带电设备保持足够的安全距离。 4.在6KV厂用母线清扫检修时,如何保证人身安全? 答:工作前工作负责人应向全体工作人员交待工作范围、安全措施和注意事项,并使全体工作人员都清楚、明白,否则不得开工。工作中要互相关心施工安全,不得超越工作范围,不得触及二次设备。临时电源应取自带有漏电保护器的电源盘,严禁使用无漏电保护器的电源,必要时应设专人监护。 5.380V厂用母线清扫检修中应注意什么? 答:办理工作票手续,工作前工作负责人应向全体工作人员交待工作范围、安全措施和注意事项,使全体工作人员都清楚,并进行验电。工作中要互相关心施工安全,不得超越工作范围,临时电源应取自带有漏电保护器的电源盘,严禁使用无漏电保护器的电源。 6.在380V母线不停电情况下,检修负荷开关时应采取哪些安全措施? 答:应办理工作票或口头联系,应二人或二人以上进行,开工前应核对设备编号、位置并验电。检修开关与两测带电设备距离较近时,应

火电厂电气安规试题

一、选择题 1、在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者,需(B) A填用电气第一种工作票 B填用电气第二种工作票 C填用热控第二种工作票 D接受口头或电话命令 2、在未办理工作票()手续以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。(D) A填用 B许可 C转移 D终结 3、已装设接地线发生(),其与带电部分的距离不符合安全距离要求,应采取相应措施。(C) A折断 B晃动 C摆动 D移动 4、在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置()或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。(B) A“在此工作!” B“禁止合闸,有人工作!” C“止步,高压危险!” D“禁止攀登,高压危险!” 5、接地网电阻不符合要求的,晴天也应(A) A穿绝缘靴 B待绝缘手套 C带护目镜 D站在绝缘垫或绝缘台上 6、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。()约时停、送电。(A) A严禁 B不应 C可以 D经领导批准可以 7、带电作业应在()下进行。(D)

A雷雨天气 B雨雾天气 C恶劣天气 D良好天气 8、工作尚未全部终结,而需要送电试验电动机或启动装置时,应()工作票并通知有关机械部分人员后,方可送电。(D) A重新办理 B终结 C继续使用 D收回全部 9、进入SF6配电装置地位区域电缆沟进行工作应先检测含氧量()和SF6气体含量是否合格。(D) A不低于8% B不低于12% C不低于15% D不低于18% 10、二次回路变动时应防止()或产生寄生回路。(C) A误动 B误碰 C误拆 D误接 11、不应在二次系统的()上接取试验电源。(D) A电压回路 B电流回路 C信号回路 D保护回路 12.二次回路耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可(C) A进行 B试验 C加压 D合闸 13、继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(直流系统接地等)或短路跳闸时,不论与本身工作是否有关,应(A) A立即停止工作,保持现状 B继续工作 C保留现场并立即通知值班人员 D及时处理 14、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(B)以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电气安规考试试题

一、单项选择题(30分1分/题) 1. 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工 作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B 、设备维护C、现场管理 2. 作业现场的生产条件和安全设施应等符合有关标准、规范的要求,工作人员 的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 3 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B放置整齐C、合格 4. 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电 气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 5. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 6. ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和 设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业 场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 7. 高压电气设备是指()在1000V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 8. 雷雨天气,需要巡视()高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 A、带电 B、室内 C、室外 9. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 10. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操 作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 11. 进行送电操作时,在合刀闸前,应检查开关确在()位置。 A、合闸 B、分闸 12. 停电操作必须按照()的顺序依次进行。 A、开关、负荷侧刀闸、电源侧刀闸; B、开关、电源侧刀闸、负荷 侧刀闸;C、负荷侧刀闸、电源侧刀闸、开关;D、电源侧刀闸、开 关、负荷侧刀闸 13. 雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止()倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 14. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 15. 工作人员工作中正常活动范围与10kV带电设备的安全距离应不小于()m A、0.30 B、0.35 C、0.40 16. 检修设备停电,应把()的电源完全断开 A、高、低压两侧 B、来电侧 C、各方面 17. 验电应使用()电压等级的、合格的接触式验电器。

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

2015《安规》考试复习题_国网新员工

国网技术学院成都分院《安规》考试复习题 第一部分复习题 一、单选题 1、作业人员安规考试()考试一次。 A、每年 B、每两年 C、每半年 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、2个月 B、3个月 C、4个月 3、电气设备分为高压和低压两种:低压电气设备是指电压等级在()以下者 A、1000V B、380V C、500V 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 A、急救箱 B、工具箱 C、安全工器具 5、在高压设备上工作,应至少由()人进行。 A、1 B、3 C、2 6、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用()。 A、木梯子 B、金属梯子 C、竹梯子 7、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。 A、0.7 B、0.35 C、0.95 8、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离() m。 A、0.95 B、0.7 C、0.35 9、一个工作负责人()同时执行多张工作票。 A、不能 B、可以 C、不宜 10、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.5 B、1.0 C、2.0 11、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( )的方式。 A、低挂高用 B、高挂低用 12、凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。 A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 13、手持行灯电压不准超过()。 A、12V B、24V C、36V 14、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开()电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。 A、上一级 B、下一级 15、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次()和电压互感器二次()的安 全措施。( ) A、开路、开路 B、短路、开路 C、开路、短路 16、按口头或电话命令执行的工作有:() A、在运行中的配电设备上的工作 B、事故应急抢修的工作 C、进户计量装置上的低压带电工作 17、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是()的安全责任之一。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 18、凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。 A、1.5m B、2m C、2.5m 19、第一、二种工作票只能延期() A、一次 B、二次 C、三次 20、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作班成员 B、工作负责人 C、工作票签发人 21、下列哪条不是工作班成员的安全责任:( ) A、督促、监护工作班成员遵守本规程 B、熟悉工作内容、工作流程 C、正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。 22、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()。 A、保护装置 B、接地装置 23、电气工具使用时应按有关规定接好()和接地线,使用中发生故障,应立即修复。 A、开关 B、电源 C、漏电保护器 24、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。 A、一年 B、4个月 C、6个月

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。